文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 层高及开间进深偏差控制措施

层高及开间进深偏差控制措施

层高及开间进深偏差控制措施
层高及开间进深偏差控制措施

一、室内净高尺寸偏差过大、不符设计要求的主要原因及防治措施:

1、现浇楼层楼板结构的板底标高控制的准确性、可靠性存在过大偏差,造成标高不统一、不一致,水平度不水平,甚至出现不同程度倾斜现象。

2、楼层结构标高偏差的防治措施:

(1)建筑楼层标高由首层±0.000标高控制,严禁逐层向上引测,以防止累计误差,当建筑高度超过30m时,应另设标高控制线,每层标高引测点应不少于2个,以便复核。

(2)将外侧标高引测点引至楼层已加固好的内架架体上,不少于4个点,以此控制楼层标高。

(3)模板顶部墙柱钢筋上设标高标记,结构50控制线误差≤1mm,并标记清楚,严禁私自改动标高控制点。模板支设时严格按标高控制点施工。

(4)每层楼设足够的标高控制点,竖向模板根部须垫实且加固牢固。

(5)楼梯踏步建筑模板安装时应考虑装修层厚度建筑模板的结构变形。

2、现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法:表面平整度允许偏差5毫米,用2米靠尺和塞尺检查;

梁跨度>6m时,模板跨中起拱L/500;4m≤L≤6m时,模板跨中起拱L/400,悬挑梁悬挑长度≥1.5m时,悬挑端起拱L/150。

板净距4m≤L≤6m时,模板起拱L/500;L>6m时,模板起拱L/400。L<4m时,板中间区域起拱5mm。用水准仪或拉线、钢尺检查;底模上表面标高允许偏差±5毫米,用水准仪或拉线、钢尺检查。

3、现浇楼板截面尺寸即厚度偏差过大(规范允许偏差为+8毫米,-5毫米,用钢尺检查),形成楼板板面高低不平,表面平整度差(规范允许偏差为8毫米,用2米靠尺和塞尺检查)。

控制措施:砼浇筑过程中,浇筑人员根据标高控制点和已做好标高控制尺,拉施工线来控制现浇板的标高和厚度。现场值班人员督促检查砼作业人员做好标高控制、并穿水靴子,现场检查现浇面厚度等标高控制情况。

4、现浇楼板的模板工程由于砼浇捣过程中承载能力和刚度较差,出现不同程度的轻微下沉现象,形成现浇楼板整体轻微下垂。

控制措施:上层布置的木龙骨加密,缩短主梁(钢管)悬挑长度,个别跨度较大区域增设立杆并与周圈架体连接牢固。

5、部分模板质量不好、周转次数多,容易变形、拼接不平,造成现浇楼板倾斜、弯曲、接口高低不平现象。

控制措施:及时更换已破损或变形的模板。

6、泵管及布料机安放区域现浇板易下垂。

控制措施:在泵管及布料机安放区域下部必须模板支撑必须单独加固,增设立杆,顶部丝托必须顶到位。立杆与原模板支撑架体连接成一整体,此部位模板起拱10mm,防止荷载过大导致模板下垂。并将泵管固定牢固防止水平晃动撞击模板影响截面尺寸及模板支撑的稳

定性。在布料机的每个支撑脚下所在区域立杆纵横向间距降为原来的一半为600mm×600mm,步距1500mm,在距离楼地面200mm处设第一道水平杆,并根据层高加设2~3道水平杆。在布料机放置的区域,由布料机四个支撑脚所围合的矩形区域四面周围必须架设剪刀撑,形成连续闭合剪刀撑形式。

布料机放置部位模板支撑无单独加固的,严禁砼浇筑。

二、开间、进深尺寸偏差过大、不符设计要求的主要原因及防治措施:

1、现浇剪力墙结构的模板拉结不牢,出现涨模现象,墙面的垂直度、平整度控制的准确性、可靠性存在过大偏差,开间、进深尺寸不符合设计和规范要求,出现不同程度的大小头现象。

现浇剪力墙结构的模板安装的截面内部尺寸允许偏差为+4毫米,-5毫米,用钢尺检查;现浇结构层高大于5米时垂直度允许偏差为8毫米,层高不大于5米时允许偏差为5毫米,用经纬仪或吊线、钢尺检查;现浇结构的表面平整度允许偏差为5毫米,用2米靠尺和塞尺检查。

控制措施:剪力墙底部区域模板对拉螺杆加密;墙体水平向架管与模板支撑体系架体连接牢固,有效防止墙端部位移或变形。同一面墙上的螺帽扭矩力相同,防止局部区域出现涨模现象。

2、砌体轴线位置偏移过大,墙面的垂直度、平整度控制的准确性、可靠性存在过大偏差,开间、进深尺寸不符合设计和规范要求,出现不同程度的大小头现象。

砌体轴线位置偏移允许偏差为5毫米,用经纬仪和尺检查;每层砌体垂直度允许偏差为5毫米,用2米靠尺检查;砌体平整度允许偏差为5毫米,用2米靠尺和塞尺检查。

控制措施:填充墙砌筑时严格按照轴线及控制线施工,严禁私自改动控制线;砌筑完成的墙体垂直、平整度验收不合格的须拆掉返工。

3、抹灰的墙面,由于立面垂直度、平整度、阴阳角的控制存在过大偏差,出现大小头现象。

抹灰的墙面立面垂直度允许偏差为3毫米,用2米垂直检测尺检查和检验方法;抹灰墙面的表面平整度允许偏差为3毫米,用2米靠尺和塞尺检查;抹灰墙面的阴阳角方正允许偏差为3毫米,用直角检测尺检查。

控制措施:抹灰施工前严格按照建筑做法做好灰饼抹灰厚度控制点,两侧墙体上的灰饼位置一致,方便检查房间开间及进深尺寸。内墙抹灰完成后使用测距仪检查房间开间进深尺寸,不符合要求的须返工处理。

建筑工程允许偏差表格汇总

混凝土工程 表4.2.6 预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 说明:4.2.6 对预埋件的外露长度,只允许有正偏差,不允许有负偏差;对预留洞内部尺寸,只允许在,不允许小。在允许偏差表中,不允许的偏差都以“0”来表示。 表4.2.7 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 4.2.8 预制构件模板安装的偏差应符合表4.2.8的规定。 检查数量;首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。

表4.2.8 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法 说明:4.2.7~4.2.8 规定了现浇混凝土结构模板及预制混凝土构件模板安装尺寸的检查数量、允许偏差及检验方法。还应指出,按本规范第3.0.7条的规定,对一般项目,在不超过20%的不合格检查点中不得有影响结构安全和使用功能的过大尺寸偏差。对有特殊要求的结构中的某些项目,当有专门标准规定或设计要求时,尚应符合相应的要求。 由于模板对保证构件质量非常重要,且不合格模板容易返修成合格品,故允许模板进行修理,合格后方可投入使用。施工单位应根据构件质量检验得到的模板质量反馈信息,对边疆周转使用的模板定期检查并不定期抽查。

表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求 说明:4.3.1 由于过早拆模、混凝土强度不足而造成混凝土结构构件沉降变形、缺棱掉角、开裂、甚至塌陷的情况时有发生。为保证结构的安全和作用功能,提出了拆模时混凝土强度的要求。该强度通常反映为同条件养护混凝土试件的强度。考虑到悬臂构件更容易因混凝土强度不足而引发事故,对其拆模时的混凝土强度应从严要求。 表5.3.4 钢筋加工的允许偏差 钢筋和箍筋本身的受力性能都较为重要。 表5.5.2 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

建筑空间尺寸

门的尺寸1.门高: 供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强如造型通风采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范 如果是体育场馆展览厅堂之类大体量大空间的建筑物,需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门,供大门勿需开启时,人们可以通行 现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方,所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛,其净高就不必拘泥于2m,1.5m左右即可 2.门宽: 一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸 公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜 供安全疏散的太平门的宽度,要根据计算和规范(有关防火规范)规定设置 管道并供检修的门,宽度一般为0.6m 供机动车或设备通过的门,除其自身宽度外,每边也直留出0.3~0.5m的空隙 附带说一下,供检修的"人孔"其尺寸也不宜小于0.6m×0.6m 窗的尺寸 1.窗高: 一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度在公共建筑中,窗台高度由 1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m至于窗的高度则根据采光通风空间形象等要求来决定,但要注意过高窗户的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"此外,窗台高低于0.8m时,应采取防护措施 现代玻璃幕墙中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了 2.窗宽: 窗宽一般由0.6m开始,宽到构成"带窗",但要注意采用通宽的带窗时,左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室展览室都是不合适的 过道 1.过道宽: 最窄的走道应该是住宅中通往辅助房间的过道,按住宅建筑设计规范(GBJ96-86)规定,其净宽不应小于0.8m,这是"单行线",一般只允许一个人通过规范规定住宅中通往卧室起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度,也只是一人正行,另一人侧身相让的尺寸这个尺寸用"不宜小于"是考虑到砖混建筑中,0.24m墙,1.2m中距的过道,净空只有0.96m,不足1.0m考虑的 高层住宅的外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.2m,以满足两人并行的宽度通常其两侧墙中距由1.5~2.4m,再宽则是兼有其他功能的过道,如课间活动候诊等等至于大型公共建筑人流如潮的过道,那就要根据使用性质和疏散要求来决定它的宽度了还需要补充说明的是,过道的长短,是否采光等因素都对过道的宽度起到相当的影响作用,一般长的暗的双侧有房间或墙壁的过道,都要适当宽一点或采取变换宽窄的手法加以处理,避免又长又黑又闷又窄的过道,但也不能无原则加宽,白白浪费建筑面积 2.过道高: 过道的净高原本随建筑层高而定,设计中通常未予专门的考虑当今建筑设备的要求较前普遍了,风管水管电气消防各种管线利用走道上部空间作为"通廊",过道除了供通行之外往往成为管线的载体,于是过道净高的问题经常出现在设计者面前我们把过道的总高分成下面四个部分:结构高度;设备管线高度,一般在0.6m左右,视风管的截面布置方式以及冷凝水管自动喷淋水管的安排而定;平顶

开间尺寸、净高控制方案

. 全椒经纬壹品住宅项目工程 室 开 间 净 高 尺 寸 控 制

案 省经工建设集团公司 1 编制依据 (3) 2 工程概况........................................................................................... 错误!未定义书签。 3 开间尺寸、净高控制的组织机构 (3) 4 影响开间尺寸、净高的因素及质量要求 (4) 5、开间尺寸、净高控制法 (8)

1 编制依据 1.1省住宅工程质量分户验收规则; 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2002) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 1.5《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 一、工程概况 本工程为全椒经纬壹品住宅小区项目工程,位于全椒县站东路,建筑使用功能为住宅楼,总建筑面积约为5.5万平米。其中1#~4#、6#~7#楼为框架6F建筑高度为18米;5#、8#、9#、11#楼建筑层数为18F,建筑高度为53.85米,10#楼为11F,建筑高度32.35米,框架剪力墙结构。 2 开间尺寸、净高控制的组织机构 2.1组织机构

开间尺寸、净高控制的组织由项目经理牵头,组织技术负责人、施工员、测量员、质量员在施工过程中控制。 项目经理主要负责组织协调。 技术负责人负责给施工班组的交底。 测量员:负责施工过程标高、轴线位置的定位及检查。 质量员、施工员负责施工过程中的质量检查、控制。 3 影响开间尺寸、净高的因素及工序质量要求 在施工中能影响建筑物的空间尺寸主要有二个阶段:1、主体结构施工;2、装饰阶段施工。这二个阶段施工质量的高低直接影响施工成本多与少。 4.1主体结构阶段 1)轴线、标高的控制 根据本项目工程配备的施工仪器情况;能满足该项目工程施工测量放线精度要求。在以后的施工过程中要定期校核仪器的精度。 在施工测量放线前根据本工程的特点;对施工班组要进行详细交底活动。○1认清楚各轴线之间的关系;(偏中和居中);○2建筑标高与结构标高;装饰层厚度。测量员根据图纸要求测量出本工程的轴线、标高,跟施工班组交底。测量时做到准确、无误,符合规要求。 2)模板标高、平整度的控制 本工程的混凝土采取商品混凝土施工;对模板的支撑系统要求比较高。特别要格控制好柱、梁、墙模板的垂直度、刚度,保证在施工过程中不发生涨模。

各类建筑的空间尺度

各类建筑的空间尺度 建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人体的平均高度、宽度、蹲高、坐高、弯腰、举手、携带行李、牵带小孩以至于残疾人拄手拐、坐轮椅所需的活动空间尺寸等等。这些重要的。基本的尺寸数据,一般应熟记,因为由此导致了家具、器物以及各种通道、房间的大小尺寸的确定。在建筑设计时,除了那些因为宗教、政治以及艺术原因需要夸张、夸大的尺度外,都不会离开以人体尺度为本源来决定建筑尺寸的原则。 家具的尺度也是决定建筑空间的重要因素,例如床铺、书桌、餐桌、凳、椅、沙发柜橱这些基本家具的尺寸,都是必须熟记的。重要的是家具要与人的活动配合起来,留出人使用家具和搬运家具所需空间。近年行为科学兴盛,大家要研究人与人、人与物之间的"感觉空间"把"场"的理论运用到建筑设计中来,这是十分有意义的。 由上可知,人体、家具、活动空间构成了建筑设计尺度的基础,换句话说,也就是构成了建筑的基本空间,道理虽

不深奥,但对建筑师来说,却十分重要,万变不离其宗。 门的尺寸 1.门高: 供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范。 如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物,需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门,供大门勿需开启时,人们可以通行。 现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方,所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛,其净高就不必拘泥于2m,1.5m 左右即可。 2.门宽: 一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸。 公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以

室内设计方案流程——全套设计步骤(修正版)

室內設計方案流程—全套設計步驟 1、量尺寸; 2、平面佈局; 3、建模; 4、材質; 5、燈光; 6、渲染; 7、PS後期。 你需要懂的軟體有CAD,PS,3DMAX.還要懂渲染軟體VRay CAD: 專業的設計軟體.用本軟體來繪製室內設計平面圖、立面圖、軸測圖、節點圖、大樣圖等全套施工圖。是最基礎也是最重要的軟體. 3DS MAX: 是三維建模軟體.它能將CAD設計出來的平面圖做成三維立體效果.有很強的真實感覺.是建築行業必不可少的軟體. VRay 專業的渲染軟體。主要用於效果圖後期渲染。可以達到照片級效果,也是必學的軟體之一. Photoshop: 主要用在後期,做圖片的潤色.在室外設計中特別重要. 下面幾個軟體是你起碼要學的: AutoCAD: 通過介紹CAD軟體在室內設計領域內的基本用途,基本操作方式,並通過多種有代表性的室內設計案例的繪製,使學員按照行業規範利用電腦及應用軟體來繪製室內設計平面圖、立面圖、軸測圖、節點圖、大樣圖等全套施工圖。 CAD製圖基本流程: @、設置單位(中國一般為:毫米)和比例 @、設置圖形界限(與單位一起在格式功能表裏) @、窗口縮放 @、建立圖層(牆線、軸線、圖塊等層)

@、設置線性和文字樣式等 ※3DS MAX: 介紹3D軟體在製作建築裝飾效果圖中的操作知識、操作技巧,及在室內設計領域中的應用,並詳細講述有代表性的室內設計部件繪製及局部和整體效果圖的繪製,學成後學員能通過該軟體將自己的設計方案繪製成逼真的建築裝飾效果圖。 3d製圖基本流程: @、設置單位 @、建模 @、附材質 @、貼圖 @、佈置燈光 @、渲染 ※Lightscape 該軟體是一個功能較強的視覺化設計軟體,它同時提供了較強的圖塊和燈光處理功能,是一個專業的光照模型系統及專業的渲染軟體。主要用於效果圖後期渲染。 ※Photoshop: 主要介紹該軟體在繪製室內設計效果圖後期處理及操作方法,包括燈光、色彩、照明等方面。 室內設計根據設計的進程,通常可以分為四個階段,即設計準備階段、方案設計階段、施工圖設計階段和設計實施階段。 1、設計準備階段 設計準備階段主要是接受委託任務書,簽訂合同,或者根據標書要求參加投標;明確設計期限並制定設計計畫進度安排,考慮各有關工種的配合與協調; 明確設計任務和要求,如室內設計任務的使用性質、功能特點、設計規模、等級標準、總造價,根據任務的使用性質所需創造的室內環境氛圍、文化內涵或藝術風格等; 熟悉設計有關的規範和定額標準,收集分析必要的資料和資訊,包括對現場的調查踏勘以及對同類型實例的參觀等。 在簽訂合同或制定投標檔時,還包括設計進度安排,設計費率標準,即室內設計收取業主設計費占室內裝飾總投入資金的百分比。 2、方案設計階段 方案設計階段是在設計準備階段的基礎上,進一步收集、分析、運用與設計任務有關的資料與資訊,構思

[VIP专享]开间尺寸、净高控制方案

天元新城二标段 1~6#、9~10#、12~13#楼及地库工程 开 间 尺 寸 净 高 控 制 方 案 南京恒永建设工程有限责任公司

1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 开间尺寸、净高控制的组织机构 (3) 4 影响开间尺寸、净高的因素及质量要求 (4) 5、开间尺寸、净高控制方法 (5)

1 编制依据 1.1江苏省住宅工程质量分户验收规则; 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 2 工程概况 2.1 本工程由南京江宁市政建设房地产开发有限公司投资兴建,南京华科建筑设计顾问有限公司设计,南京新华泰建设工程项目管理有限公司监理,南京恒永建设工程有限责任公司总承包施工。本工程位于南京市江宁区碌口镇金石路以北,湖秦路以西,华商路以南,碌口大街东侧。建筑总面积为116442平方米,其中:地上部分85842m2,地下部分面积30600m2(主楼地下室: 6671m2,地库:23929m2)。本工程地下一层(东侧部位是人防建筑),基坑深度为5.6米,人防部位6.8米,局部8.5米。主楼为15层 (2~3#、6#、9~10#、12~13#楼)、部分栋号为8层(1#、4#楼)、4层(5#楼),建筑高度主体42.15米,局部46.8m,现场地面标高-0.3米。本工程主楼为桩基础,地库为筏板基础。主体结构为砼框架短肢墙。 2.2、本工程地下室及地库(含人防地下室)为连成一体的整片地下室,地下室顶板上分置1~4#、6#、9~10#、12~13#各栋房屋,5#楼位置位于地下室东南角的外侧。 1#房48户、2#房90户、3#房90户、4#房48户、6#房120户、9#房120户、10#房120户、12#房125户、13#房120户,开间尺寸、净高控制。 3 开间尺寸、净高控制的组织机构 3.1组织机构 开间尺寸、净高控制的组织由项目经理牵头,组织技术负责人、施工员、测量员、质量员在施工过程中控制。 项目经理主要负责组织协调。 技术负责人负责给施工班组的交底。 测量员:负责施工过程标高、轴线位置的定位及检查。 质量员、施工员负责施工过程中的质量检查、控制。

建筑工程允许偏差表格汇总

混凝土工程 一.监理准备 1.熟悉有关图纸、技术资料、操作规程和质量标准。 2.检查承包单位在混凝土浇灌前的以下各项准备工作: 1》检查水泥、沙石料、拟用的掺合剂、外加剂的准备情况,是否符合有关要求。 2》是否已通过试验取得混凝土的配合比,有抗冻、抗渗等特殊要求者是否已得到满足。 3》了解施工组织设计、混凝土浇灌顺序、养护的准备措施。 4》了解搅拌设备、运输或泵送设备、震捣设备的配置及道路、脚手架的准备情况。 5》模板内杂物应清除、缝隙孔洞应堵严,模板应浇水湿润,但不得有积水。 6》检查钢筋、预埋件、预留洞是否符合要求。 3.据以上检查情况,签署混凝土浇灌令。 表4.2.6 预埋件和预留孔洞的允许偏差 注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 说明:4.2.6 对预埋件的外露长度,只允许有正偏差,不允许有负偏差;对预留洞内部尺寸,只允许在,

不允许小。在允许偏差表中,不允许的偏差都以“0”来表示。 表 4.2.7 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 4.2.8 预制构件模板安装的偏差应符合表4.2.8的规定。 检查数量;首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查。 表4.2.8 预制构件模板安装的允许偏差及检验方法

注:l为构件长度(mm)。 说明:4.2.7~4.2.8 规定了现浇混凝土结构模板及预制混凝土构件模板安装尺寸的检查数量、允许偏差及检验方法。 表5.3.4 钢筋加工的允许偏差 说明:5.3.4 本条提出了钢筋加工形状、尺寸偏差的要求。其中,箍筋内净尺寸是新增项目,对保证受力钢筋和箍筋本身的受力性能都较为重要。

3建筑工程重大危险源控制措施及实施方案

目录 1、重大危险源的认定 (3) 2、编制目的 (3) 3、脚手架工程 (4) 4、土方开挖 (8) 5、起重吊装作业 (10) 6、临时用电 (11) 7、模板工程 (14)

一、重大危险源的认定 (一)施工现场有下列情况之一的,可认定为重大危险源 1、违反国家行业标准、规范及强制性条文规定的; 2、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的规定检查,分项检查中保证项目得分不足40分或保证项目中有一项得分为0分的。 (二)存在重大施工危险的分部分项工程,主要包括: 1、施工现场开挖深度超过5m(含5m)或地下室二层以上(含二层)或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件中和周围环境及地下管线极其复杂的基坑、沟(槽)工程; 2、地下暗挖工程; 3、水平混凝土构件横板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于15KN/m的高大模板工程以及各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。 4、30m及以上高空作业; 5、建筑起重机械设备安装拆卸; 6、起重吊装工程; 7、悬挑式脚手架,高度超过20m的落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架、吊篮脚手架; 8、其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉等易发生重大事故的施工部位及作业活动; 二、编制目的: 全面贯彻执行国家颁布的法律法规和本行业有关的《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,牢固树立“安全第一、预防为主”的方针,加强项目部的安全生产管理,防止和杜绝安全事故的发生,保障项目部员工的

生命和财产安全,努力消除各种安全事故隐患,重点对特种设备和危险品的管理,控制消除重大危险源,明确职责、措施,把安全管理当成人人关心的一件大事,关注安全、关注生命,以人为本,齐抓共管,增强职工的安全意识和自我保护意识,确保安全生产。特制定以下控制措施及实施方案: 三、脚手架工程 1、落地式脚手架 脚手架的构架和防护设施达到承载可靠和使用安全的要求。在编制施工组织设计、技术措施和施工应用中,必须对以下方面作出明确的安排和规定:(1)、对脚手架杆的质量和允许缺陷的规定; (2)、脚步手架的构架配件方案、尺寸以及对控制误差的要求; (3)、连墙点的设置方式、布点间距,对支承物的架固要求(需要时)以及某些部位不能设置时的弥补措施; (4)、在工程体形和施工要求变化部位的构架措施; (5)、作业层铺板和防护的设置要求; (6)、对脚步手架中荷载大、跨度大、高空间部位的加固措施; (7)、对实际使用荷载(包括架上人员、材料机具以及多层同时作业)的限制; (8)、对施工过程中需要临时拆除杆部件和拉结件的限制以及在恢复前的安全弥补措施; (9)、安全网及其他防(围)护措施的设置要求; (10)、脚手架地基或其他支承物的技术要求和处理措施。 2、必须严格地按照规范、设计要求和有关规定进行脚手架的搭设、使用和拆除,坚决禁止乱搭、乱改和乱用情况。在这方面出现的问题很多,难以全面地归纳起来,大致归纳如下:

室内空间尺寸控制方案

无锡茂业第一百货工程 室 内 空 间 尺 寸 控 制 方 案 编制:陆里程 审核:胡达生 江苏南通二建集团茂业一百项目部2014年04月10日

目录 一、编制依据: 二、工程概况: 三、室内空间尺寸控制的组织机构: 1、组织结构: 2、人员分工: 四、影响空间尺寸的因素及各工序的质量要求: 1、表现形式: 2、影响因素: 3、各工序的质量要求: 五、空间尺寸控制方法: 5.1、室内净高尺寸的控制: 5.2、室内开间、进深尺寸的控制: 一、编制依据: 1、江苏省《住宅工程质量分户验收规程》(DGJ32/J103-2010)

2、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2005) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版) 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 6、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7、国家现行的相关法律、法规及建设标准强制性条文。 8、江苏省及无锡市的相关施工操作规范和验收标准。 二、工程概况: 工程名称:无锡茂业第一百货工程 建设单位:无锡亿百置业有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计院 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:深圳市众望工程管理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 本工程位于无锡市解放北路与北大街交叉口,建筑面积14万㎡。地下三层,高度13.6m;主塔楼33层,高度128.95m;裙房商场8层,高度42.7m。塔楼结构类型为框剪结构、裙房为框架结构;抗震等级为地下三层四级、地下二层三级、地下一层及以上部分二级;抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。 本工程地下室墙体及裙房卫生间采用MU5混凝土小型空心砌块,裙房及塔楼填充墙采用A3.5加气砼砌块,塔楼厨卫间隔墙采用MU10非承重混凝土空心砖。砌筑砂浆为M5水泥沙浆,顶层为M7.5水泥砂浆。 三、室内空间尺寸控制的组织机构: 1、组织机构:

建筑空间尺寸

(转引)建筑空间尺寸(2008-05-01 19:28:05) 的尺寸 1.门高: 供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。 现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方,所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛,其净高就不必拘泥于2m,1.5m左右即可。 2.门宽: 一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸。 公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜。 供安全疏散的太平门的宽度,要根据计算和规范(有关防火规范)规定设置。 管道并供检修的门,宽度一般为0.6m。 供机动车或设备通过的门,除其自身宽度外,每边也直留出0.3~0.5m的空隙。 附带说一下,供检修的"人孔"其尺寸也不宜小于0.6m×0.6m。 窗的尺寸 1.窗高: 一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。在公共建筑中,窗台高度由 1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m。至于窗的高度则根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但要注意过高窗户的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。此外,窗台高低于0.8m时,应采取防护措施。 现代玻璃幕墙中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了。 2.窗宽: 窗宽一般由0.6m开始,宽到构成"带窗",但要注意采用通宽的带窗时,左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意全开间的窗宽会造成横墙面上的炫光,对教室、展览室都是不合适的。

室内空间最佳尺寸

室内空间最佳尺寸 家庭装修除了要营造一个温馨的居住环境之外,还要使人在居室中的行动与操作感到舒畅和得心应手。避免出现"沙发离电视太近,看久了眼睛很累;茶几买大了,坐沙发上伸不开腿;餐桌太大空间不够,人多坐不下;床与衣柜太近,打开柜门堵住了路等等"此类让人尴尬的事情发生!因此业主应当事先了解一些有关住宅的空间动作尺寸、操作尺寸和一般设施尺寸等方面的知识,以便在进行装修设计或验收时作到心中有数。 室内空间的最佳尺寸 【客厅】面积:20平方米~40平方米 客厅是居室的门面,可以说对家具尺寸的要求是最严格的,别看都是一些小数字,却足以令你的客厅成为一个舒适协调的地方。

电视组合柜的最小尺寸?【200×50×180厘米】对于小户型的客厅,电视组合柜是非常实用的,这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,上部比较适合摆放一些工艺品,柜体厚度至少要保持30厘米;而下部摆放电视的柜体厚度则至少要保持50厘米,同时在选购电视柜时也要考虑组合柜整体的高度和横宽与墙壁的面宽是否协调。 长沙发或是扶手沙发的椅背应该有多高?【85至90厘米】沙发是用来满足人们的放松与休息的需求,所以舒适度是最重要的,这样的高度可以将头完全放在靠背上,让颈部得到充分放松。如果沙发的靠背和扶手过低,建议增加一个靠垫来获得舒适度,如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。

容纳三个人的沙发搭配多大的茶几呢?【120×70×45厘米或100×100×45厘米】在沙发的体积很大或是两个长沙发摆在一起的情况下,矮茶几就是很好的选择,茶几的高度最好和沙发坐垫的位置持平。目前市场上较为流行的是一种低矮的方几,材质多为实木或实木贴皮的,质感较好。 补充:照明灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。

有效的车身尺寸控制方法

有效的车身尺寸控制方法 作者:文章来源:发布时间:2010-07-13 新浪微博QQ空间人人网开心网更多 图1 车身尺寸变差鱼骨分析 汽车车身尺寸控制是汽车生产的重要质量控制项目,也是一个系统工程,其控制能力综合反映了一个企业的产品开发和质量控制水平,因此是汽车制造企业的关注焦点。江铃全顺工厂结合自身产品的特点,通过不断地总结和探索找到了一个适合自己的车身尺寸控制方法,即抓住根本,控制车身的变差源。 汽车制造四大工艺中冲压和焊接是基础,是整车质量的保证。在冲压焊装的前期工艺规划中,零件模具和车身焊接夹具以及生产线的设计又是车身尺寸控制的关键环节。设计工装模夹具时,不仅要考虑生产纲领,还必须要熟悉产品结构,了解钣金件变形特点,掌握冲压、涂装以及总装工艺的诸多要求,通晓零部件装配精度及公差分配。只有做到这些,才能对模夹具进行全方位的设计,满足生产制造要求,达到车身尺寸质量要求。下面结合全顺工厂的经验谈谈车身尺寸的控制方法。 变差的来源 由于所有制造过程在人员、机器、材料、方法、环境以及测量方面都存在变动因素(如图1所示),所以车身尺寸的变差不可避免,在制造上也就有了公差的概念,公差的大小、过程能力的高低取决于控制变差能力的大小,这也具体反映了车身制造的质量水平。经历过多次新产品开发流程,我们总结了6方面造成车身尺寸变差的权重:材料占45%,机器占30%,人员和方法占20%,环境和测量占5%。冲压件在投产阶段对车身尺寸影响非常大,具体如表1所示。

表1 车身尺寸合格率与材料状态的对照 控制变差源 在车身开发阶段,有4个阶段会对车身尺寸产生较大影响,分别为产品设计、工艺开发、试生产及批量生产,各阶段产生的影响程度和侧重点不同。要控制变差源,开发阶段控制占70%,过程控制占30%。在开发阶段,产品设计和工艺开发尤为重要。首先,要建立车身统一基准系统,用于统一从冲压件、零件检具、焊接总成、白车身装配,到总装装配的主定位基准原则,建立MCP(Master Control Point)清单,便于冲压、焊接、总装工艺在开发定位工装时协调一致,避免因工序定位选择不同而产生偏差。其次,产品设计要避免冲压成形工艺过于复杂,减少冲压回弹和零件干涉现象,模夹具设计定位必须可靠,如夹具定位孔必须选择传递冲压的主定位孔,定位面必须选取冲压件的可靠面。再次,工装设计时要便于员工取放料,易于操作和维护,以防生产过程中因人机工程问题造成的尺寸变差。 考虑到车身钣金件回弹,形状不规则,材质及冲压工艺的影响,车身夹具都采用过定位设计以校正零件变形,而且定位夹紧单元都设计成三维或二维方向可调以适应零件变化。一般来说,车身夹具设计遵循的原则为: 1. 对单个工件一般用二销二型面的“定位-夹紧”稳定原则。实质上二销确定了X,Y 向,二型面则强化确定了Z向。对特别大的工件,考虑到钣金弹性件可适当增加销与型面的“定位夹紧”,以增加局部区域的稳定性。 2. 定位尺寸一致性传递原则,即不同工序不同夹具的定位尺寸应一致。 3. 焊点可视原则。 4. 以大尺寸、复杂零部件为先导,其余零件随后装上夹具,即逐次“定位-夹紧”。 5. 定位销精度±0.05mm,定位面精度±0.2mm。 在试生产前,工装夹具的安装非常重要,只有合格的工装才能生产出合格的产品。夹具安装到位后,需使用测量设备(如激光跟踪仪)对所有定位孔面进行全尺寸测量,建立完备的定位基准数据,便于生产期间的车身尺寸协调。一般工装到位后的试生产需要维持6个月,以满足投产不同阶段的质量控制目标。试生产阶段主要是解决实际零件和工装夹具的匹配协调性,同时解决操作过程中的实际困难,直到到达设计要求的节拍以及质量目标才可转入到批量生产。

室内设计方案分析-范例

室内设计方案分析 室内陈设作为现代室内设计的四大内容(室内空间企划、室内装修设计、室内物理环境设计、室内陈设设计)之一,对室内设计的成功与否有着重要的意义。陈设之物之于室内环境,犹如公园里的花草树木、山、石、小溪、曲径、水榭是赋予室内空间生机与精神价值的重要元素。室内空间如果没有陈设品将是多么的乏味和缺乏活力。犹如仅有骨架没有血肉的躯体一样是不完善的空间。可见室内陈设艺术在现代室内空间设计中占据重要的位臵。同时它对现代室内空间设计也起到很大的作用。 案例简介 这次所进行分析的案例是一套天津市塘沽区御景园180平米的设计方案,属于经典后现代主义风格,是年轻小两口结婚住,装修总造价64.7万不含房价和电器,原始有地热,后期做中央空调。本方案注重使用功能并且渲染手法富有质感,奢华但有的不只是豪华大气,更多的是惬意和浪漫,通过完美的经典,精益求精的细节处理,

带给人不尽的舒适触感,其亲切,自然,宁静而又大气的风格,给人以雅致的生活感受。 案例详细分析 一、客厅 【客厅】“有生活的地方就有舞台” 所谓的经典,总是与时间有所关联,华丽而不失典雅的水晶灯、清新的绿色盆栽,欧式风格的家具,融合了后现代主义形式多元化的风格特点,围出了一个相识、交流的区域 从房屋结构来看,客厅可谓是家居室内空间的“脸面”。它面积最大、公用程度最高、最能凸显一个家庭的审美品味及个性特征。作为一个极具代表性的区域,如何利用陈设创造出令人满意的环境就显得尤为重要。

走进客厅我们可以看到沙发背景墙,两侧用的是喷砂镜子,中间大面积用的是金丝绒壁纸,中间开槽放隔板,可以放两个人平时收藏的小装饰,对面是电视背景墙,这里运用的是另一种图案的喷砂镜子和石膏板抽缝造型,再配有图腾墙绘,时尚气息浓厚。 1、沙发 三人位: A:规格尺寸 2130*920*1120 B:颜色材质黑灰色布艺

规范允许偏差一览表

钢筋工程 项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm

三、模板工程 模板安装允许偏差及检查方法 序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0

门窗洞口尺寸模板控制措施

绿地未来科技城南区项目门窗洞口尺 寸模板控制措施 工程名称:绿地未来科技城南区项目 编制人:李志远 编制时间:2014年11日7日

目录 门窗洞口尺寸的模板控制方法 (1) 一、门洞的支模方法 (1) 二、门洞的支模方法 (2)

门窗洞口尺寸的模板控制方法 针对以上质量问题产生的原因,我们对门窗洞口处的支模方法作了改进,改进方法如下: 一、门洞的支模方法 详见门洞口支模示意图 1.施工工艺及要求 角钢与角钢要通过螺栓拧紧。 构件两侧均利用双面胶粘贴海绵条,以防止漏浆。 木枋和木板的表面应平直,不能弯曲 支模时先支好门窗洞口模板,再支墙模或柱模。 门洞宽<900时,不必加构件;门洞宽≥900时,必须加构件,构件之间间距不大于600。 所用门洞口沿水平、竖直方向必须在通线上。 木制模板+抱角:采用复膜多层板拼装而成,四角用角钢连接,并加斜撑,根据门窗洞口尺寸加水平和竖向支撑。 木质模 板

二、门洞的支模方法 角钢与角钢要通过螺栓拧紧。 构件两侧均利用双面胶粘贴海绵条,以防止漏浆。 木枋和木板的表面应平直,不能弯曲。 支模时先支好门窗洞口模板,再支墙模或柱模。 所用门洞口沿水平、竖直方向必须在通线上。 顶托轴线应与钢管轴线重合。 钢管与12号槽钢焊接处的横截面应平整,光滑。 窗洞口的支模方法。 详见窗洞口支模示意图 洞口拼装式模板与剪力墙大模板螺栓连接加固。 门口定位措施: 门窗洞口支模时,设置固定门口模板的定位筋(端头用无齿锯切割,且涂刷防锈漆),且定位筋焊在附加的U型铁上,不得焊在受力筋上,

而U 型铁应绑扎在主筋上。 H 、门窗、洞口、预留洞定型模板 暗柱主筋三面套 暗柱主筋 洞口模板 30015025A φ10 点防锈漆 焊接 绑扎 附加三面套 附加U 型铁 暗柱主筋三面套 暗柱主筋 洞口模板 30015025 A φ10 点防锈漆 焊接绑扎 附加三面套 附加U 型铁

室内设计空间尺寸标准

室内设计空间尺寸标准 所形成的空间所形成为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。近年行为科学兴盛,大家要研究人与人、人与物之间的“感觉空间”把“场”的理论运用到建筑设计中来,这是十分有意义的。 由上可知,人体、家具、活动空间构成了建筑设计尺度的基础,换句话说,也就是构成了建筑的基本空间,道理虽不深奥,但对建筑师来说,却十分重要,万变不离其宗。 门的尺寸 1.门高:

供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。 管道并供检修的门,宽度一般为0.6m. 供机动车或设备通过的门,除其自身宽度外,每边也直留出0.3~0.5m的空隙。 附带说一下,供检修的“人孔”其尺寸也不宜小于0.6m×0.6m. 窗的尺寸 1.窗高:

规范允许偏差一览表.docx

一、钢筋工程 项目允许偏差( mm)绑扎钢筋网 长、宽±10 ±20 网眼尺寸 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 间距±10 排距±5 保基础±10受力钢筋护柱、梁±5 层 板、墙、 厚±3 壳 度 绑扎箍筋、横向钢筋间距钢筋弯起点位置±20 20 二、砌体工程 1砖强度等级设计要求 MU 2砂浆强度等级设计要求 M 主 3水平灰缝砂浆饱满度≥ 80%控 4斜槎留置第 5.2.3条项 5直槎拉结筋及接槎处理第 5.2.4条目 6轴线位移≤ 10mm 7垂直度(每层)≤ 5mm 一1组砌方法第 5.3.1条般2水平灰缝厚度 10mm8– 12mm 项3基础顶面、楼面标高±15mm 目4表面平整度(混水)8mm

5门窗洞口高度宽±5mm 6外墙上下窗口偏移20mm 7水平灰缝平直度(混水)10mm 三、模板工程 模板安装允许偏差及检查方法 序 允许偏差值( mm) 项目检查方法号国家标准 省优质结构 工程标准 1轴线位移柱、墙、梁53尺量2底模上表面标高±5±3 水准仪或 拉线尺量 3截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、 -5±3 层高 64经纬仪或 4层高垂直度不大于 5m 吊线、尺量 小于 5m86 5相邻两板表面高低差22尺量 6表面平整度53靠尺、塞尺7阴阳角 方正—2方尺、塞尺 顺直—2线尺 8预埋铁件中心线位移32拉线、尺量 9预埋管、螺栓 中心线位移32 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0+5、 0 10预留孔洞中心线位移+106拉线、尺量

尺寸 +10、0 +6、 0 中心线位移 — 3 11 门窗洞口 宽、高 — ±5拉线、尺量 对角线 — 6 12 中心线位移 5 5 插筋 尺量 外露长度 +10、0 +10、0 四、混凝土工程 预制构件尺寸允许偏差及检验方法 项 目 允许偏差 检验方法 (mm) 板、梁 +10,-5 长 柱 +5, -10 度 钢尺检查 墙 板 ±5 薄腹梁、桁架 +15,-10 宽度 板、梁、柱、墙板、 钢尺量一端及中部,取其中较大 高(厚)度 薄腹梁、桁架 ±5 值 梁、柱、板 L/750 且 ≤20 侧向弯曲 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 墙板、薄腹梁、桁架 L/1000 且 ≤20 中心线位置 10 预埋件 螺栓位置 5 钢尺检查 螺栓外露长度 +10,-5 预留孔 中心线位置 5 钢尺检查 预留洞 中心线位置 15 钢尺检查 主筋保护层 板 +5,-3 梁、柱、墙板、薄腹 钢尺或保护层厚度测定仪式量测 厚度 +10,-5 梁、桁架

开间尺寸、净高控制方案1

全椒经纬壹品住宅项目工程 室 内 开 间 净 高 尺 寸 控 制 方 案 安徽省经工建设集团公司

1 编制依据 (3) 2 工程概况..................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 开间尺寸、净高控制的组织机构 (3) 4 影响开间尺寸、净高的因素及质量要求 (4) 5、开间尺寸、净高控制方法 (8)

1 编制依据 1.1安徽省住宅工程质量分户验收规则; 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 1.4《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 一、工程概况 本工程为全椒经纬壹品住宅小区项目工程,位于全椒县站东路,建筑使用功能为住宅楼,总建筑面积约为5.5万平方米。其中1#~4#、6#~7#楼为框架6F建筑高度为18米;5#、8#、9#、11#楼建筑层数为18F,建筑高度为53.85米,10#楼为11F,建筑高度32.35米,框架剪力墙结构。 2 开间尺寸、净高控制的组织机构 2.1组织机构 开间尺寸、净高控制的组织由项目经理牵头,组织技术负责人、施工员、测量员、质量员在施工过程中控制。 项目经理主要负责组织协调。 技术负责人负责给施工班组的交底。 测量员:负责施工过程标高、轴线位置的定位及检查。 质量员、施工员负责施工过程中的质量检查、控制。

相关文档