文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区雨水口布置

小区雨水口布置

小区雨水口布置
小区雨水口布置

小区雨水口布置

【篇一:雨水口布置间距探讨】

城市道路路面雨水口设置间距的探讨

摘要:介绍了影响雨水口设置间距的多种因素,经过计算得出雨水口的最佳间距随道路红线宽度的变化而变化。

关键词:雨水管渠系统雨水口雨水口间距地面集水时间 1 前言:雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。

雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。2 雨水口设计间距计算

《室外排水设计规范》(gbj14-97)中说明:雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定,雨水口间距宜为25~50m。雨水口设计多了,造成浪费的同时影响道路的美观;雨水口设计少了,达不到及时收集路面雨水的效果,雨水口设计间距根据道路参数的不同而不同,经过计算来确定。(1)雨水口泄水能力

雨水口的泄水能力与道路的坡度,雨水口型式、箅前水深等因素有关,但一般泄水能力如下:

式中:q-雨水设计流量(l/s)

f-汇水面积(ha)

徐州市的暴雨强度公式为:p-----设计重现期,取1年

则f=0.1307(ha)=1307m道路宽度为f/30=43.6m结论,道路红线宽度40m左右的雨水口间距宜为30m左右。

如图:

2

用同样的方法,可以计算出以下结果:

3 结论:

雨水口之间的最佳宽度是随着道路设计坡度、红线宽度、雨水口型式等因素变化而变化的。如果忽略道路坡度对雨水口间距的影响,雨水口型式选定的条件下,不同道路宽度的最佳雨水口间距是不同

的,并不是一成不变的。当然,如果道路坡度很大(大于2.5%),坡道有很短的情况下也可以不设雨水口,可在道路的最低点设计双箅或多箅雨水口来达到收水的效果。当然,不同地区的设计人员的设计思路、设计习惯是不同的,地域的差异性也是决定雨水口设计间距的一个很重要的因素。参考文献:

1《排水工程》上册孙慧修主编中国教育工业出版社2《室外排水设计规范》(gbj14-97)中国计划出版社

3《给水排水标准图集》s2(下)中国建筑标准设计研究所

【篇二:城市道路雨水口的布置计算】

城市道路雨水口的布置计算

[摘要]雨水口的布置方式、疏密程度及采用型式直接影响该道路在降雨过程中的排放速度和积水程度。对城市道路雨水口间距进行科学计算,确定合理布置间距和采用型式,增加雨水排放速度,减少积水时间。

[关键词] 雨水口城市道路重现期泄水能力布置间距

[abstract] the arrangement, the density and the type of a direct impact on the road during rainfall emission rate and degree of hydronephrosis. scientific calculation of the city road gully spacing, determine the reasonable spacing and the type, increase the drainage speed, reduce the ponding time.

[keyword] rain port city road return period flood spacing

1、引言

雨水口是用于收集路面雨水的构筑物,是城市道路的一个重要组成部分。路面雨水经过道路汇集后,经雨水口进入雨水管道,然后排向雨水泵站或城市内水域,完成道路内雨水的收集排放,保证道路的安全畅通,减少雨水对路面的破坏。一个区域的排水管道和雨水泵站的布置,决定了该区域的雨水排放效果,雨水口的布置,也直接影响该道路在降雨过程中的雨水收集效果和积水程度,最终影响了该区域道路的交通安全及路面结构的稳定。

平时的设计施工中,对雨水口的重视程度较小,仅作为次要的附属设置对待,凭鉴经验布置,最终导致雨水口成为道路排水系统的短板,影响了该区域的雨水收集和排放效果。

本文就雨水口的型式及布置间距进行计算,就其优缺点进行分析,寻找最优化的雨水口型式及布置间距。

2、雨水口型式选择

城市道路一般采用平箅式雨水口和立箅式雨水口,还有部分道路采

用过水沟及路面边沟,鉴于目前城市内采用前两者较多,此次只比

较平箅式雨水口和立箅式雨水口。

平篦式雨水口水流通畅,便于清淤,但暴雨时易被树枝等杂物堵,

且位于路面内,容易损坏;立篦式不易堵,位于路面外,不宜损坏,但有的城市因逐年路面加高,使立篦断面减小而影响收水能力。一

般道路纵坡较大(大于1%)时,宜选用平箅式雨水口,设计时,可

根据城市内使用习惯选择。

【篇三:浅谈市政道路雨水口的设计与合理布置】

龙源期刊网 .cn

浅谈市政道路雨水口的设计与合理布置作者:陈睿田忠远

摘要:雨水口是排水管渠系统中的一个重要构筑物;本文从多方面

对城市道路雨水口的布置问题进行了综合分析,进而使它在设计时

合理布置进而在实际中可以有效的排除地面上的雨水。

关键词:市政道路;雨水口;设计

雨水口是雨水管渠或合流管渠上收集地面雨水的构筑物。道路上的

雨水首先经过雨水口的收集,通过雨水连接管流入排水管渠。雨水

口的构造包括进水箅、井筒和连接管三部分组成。按型式分为平箅式、立箅式、联合式三种;其每一种形式在数量上可采用单箅、双箅、多箅,具体选用需根据计算流量、道路形式和坡度而选用。

1 雨水口布置原则

雨水口在道路上的位置,应能保证迅速有效地收集地面雨水。道路

中排水的汇合点、道路纵坡的汇水点处、道路转弯半径切点附近(分

水点除外)均应布置雨水口。雨水口应避免布置在沿街建筑物门口、

车站位置,因为雨季来临会给行人们造成出行不便。道路高点处

(分水点)靠地面坡度,雨水径流到周围无法收集雨水,因此无需

布置。建筑物门口、停车站处均应在上游设雨水口;当道路纵坡大

于2%时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据

具体情况和计算而定。在道路交叉口处应根据道路交叉口竖向设计

布置雨水口。若道路较窄,路口转弯半径较小,雨水口可布置在转

弯处。在有些整修道路中需要,雨水口现状位置不动,则需在道路

纵断调整过程中将汇水点调至雨水口位置,进而保证雨水口有效地

收集路面雨水。 2 雨水口形式及其特点

于没有边石的道路、广场和大面积低洼积水处。

2.2 立箅式雨水口不易堵塞,适用于有两侧边石的道路,但随着日后道路的补强盖被,路面随之加高,导致立篦断面减小,进而影响收水能力。

2.3 联合式雨水口适用于两侧有边石的道路,径流量较大的路段或可能有杂物堵塞雨水口井箅的情况。

3 雨水口的泄水能力

给水排水管网系统课程设计

、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图) 2. 铅笔绘图纸3张 ① 绘制给水排水管网总平面布置图一张 ② 给水管网某一管段的纵断面图一张 比例 横1:1000 纵1:100 ③ 排水管道某一干管纵剖面图一张 四、设计原始资料 第一部分任务书 m 2 3 4 5 6 7o 水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 1. 2. 确定设计规模 进行输配水管网定线 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 确定二级泵站扬程和设计流量 5. (二)排水管道工程设计 1. 2. 3. 4. 选择该县城排水体制; 城市污水和雨水管道系统的定线; 城市污水管段和管段的流量计算; 城市污水管段和管段的设计. 比例 横 1:1000 纵 1:100 1.县城平面图(A 图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按 2.64万 人/平方公里设计,远期按 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 综合生活用水量时变化系数为 K h 为1.5 O 4.92万 人/平方公里考虑。 85 %,远期 90 %o

10 年最高温度39 C ,年最低温度-8C 最大冰冻深度 1.0m 最大积雪深度0.4m 土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 932(1 1.292 Ig P) q 0 7 (t 8.22) (9) (10) 地基承载力 2.0Kg/cm 2 (11) 可保证二级负荷供电 8.地面水系: (1) 最高水位31.5 (2) 最低水位 27.5 (3) 常水位 29.0 9.材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 3 浇洒道路面积30万 用户对水量、水压要求一览表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:每班8小时 序号 (2) (6) (7) (8) 3.8 m -8 m 中沙及砂石 地下水位深度:10.0m (最浅) 地震等级:中国地震划分为七级地震区 该县城暴雨强度公式 地面径流系数0= 0.40 附表1

给水排水管网系统课程设计说明书

给水排水管网系统课程设计说明书 第一篇设计原始资料与任务 第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分) 1、名称 某市城北区给水管道的设计。 2、设计任务 根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系 统设计;2、调节构筑物设计。 3、基础资料 (1)城市总体规划概况: 某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率 预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有 给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表: 时间0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 1.10 0.70 0.90 1.10 1.30 3.91 6.61 5.84 7.04 6.69 7.17 7.31 时间12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况 甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日, 均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大 体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他 平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。

4、设计内容 (1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材; (3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径; (6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。 5、设计步骤 (1)给水系统布置 确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因; 确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因; 确定调节构筑物位置; 确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线 包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向; 按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合; 绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量 计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;

雨水管道的设计

3 雨水管道的设计 3.1划分并计算各设计管段的汇水面积 该地区的雨水采用管道收集后直接排入就近水体的方式处理,因为各区汇水分界明显,坡度走势清晰,部分区域有逆坡现象,故雨水管道布置采用沿街顺坡布置,使雨水能够被很好的收集与排放。雨水干管数量:4条。具体雨水管道布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。 3.2求单位面积径流量 q q av ψ=0 式中 0q —单位面积径流量 av ψ—平均径流系数 q —暴雨强度公式 由于影响因素多,要精确求定ψ值较为困难。因此目前径流系数通常采用按地面覆盖种类确定的经验数值。径流系数ψ值见表3.1。 表3.1 径流系数ψ值 表中所列为单一覆盖时的ψ值。但汇水面积是由各种性质的地面覆盖所组成,在整个汇水面积上它们各自占有一定的比例,随它们占有的面积比例的变化,ψ值也不同。所以,整个汇水面积上的平均径流系数ψav 值是按各类地面面积用

加权平均法计算得出。 i i F F av ψψ ?= ∑ 式中 Fi ——汇水面积上各类地面的面积(ha); ψi ——相应于各类地面的径流系数; F ——全部汇水面积(ha)。 市区地面种类如:屋面占36%,混凝土路面占16%,碎石路面占10%,非铺砌路面占20%,绿地占18% 根据市区地面覆盖情况 av ψ=0.9×0.36+0.9×0.16+0.4×0.1+0.3×0.2+0.15×0.18=0.595 3.3雨水干管的设计流量和水力计算 3.3.1雨水水力计算的设计参数 (1) 采用的流量公式 城市、厂矿中雨水管渠由于汇水面积小,属小汇水面积上的排水构筑物,其雨水设计流量可采用下式: F q Q ??=ψ 式中 Q —— 雨水设计流量(L/s); ψ —— 径流系数,其值小于1; F ——汇水面积(ha); q ——设计暴雨强度(L/s.ha)。 (2) 暴雨强度公式 1n A (1Clg P) q (t b)+= + 式中 q――设计暴雨强度 P――设计重现期(a); t――降雨历时(min); 1A ,C ,b ,n――地方参数,根据统计方法进行计算确定。 本设计采用如下公式计算: 0.56 1272(10.65lg P) q (t 6.64) += +

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

雨水检查井距离规范

雨水检查井距离规范 篇一:检查井最大间距及排水管道和其它地下管线的 最小净距】 检查井最大间距 4.7.1雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。 4.7.2雨水口间距宜为25?50m。连接管串联雨水口个数不宜超过 3 个。雨水口连接管长度不宜超过25m 。 4.7.3当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。 4.7.4雨水口深度不宜大于1m ,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下 0.6m ,车行道下0.7m 。 4.3.8一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定。 4.3.9道路红线宽度超过50m 的城市干道,宜在道路两侧布置排水管道。附录排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距 上面管道基础底间净距。 2 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

3 与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m ,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m 。 【篇二:雨水篦子规范】 雨水篦子规范 7.1雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。 4.7.2雨水口间距宜为25?50m。连接管串联雨水口个数不宜超过 3 个。雨水口连接管长度不宜超过25m 。 4.7.3当道路纵坡大于0.02 时,雨水口的间距可大于50m ,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。 4.7.4雨水口深度不宜大于Im,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情 况需要浅埋时,应采取加固措施。有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。 条文说明 4.7.1规定雨水口设计应考虑的因素。雨水口的形式,主要有平篦式和立篦式两类。平篦式水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵塞,影响收水能力。立篦式不易堵塞,边沟需保持一定水深,但有的城镇因逐年维修道路,由于路面加高,使立篦断面减小,影响收水能力。各地可根据具体情况和经验确定。雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,有的地区不经计算,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。 4.7.2规定雨水口间距和连接管长度等。

排水雨水管网设计计算说明书

仲恺农业工程学院实践教学 给水排水管网工程综合设计 ——排水管网计算书 (2013—2014 学年第二学期) 班级给排1x1 姓名xxx 学号 设计时间~ 指导老师xxxxxxxxxxxxxxx 成绩 城市建设学院

目录

1 设计原始资料 城镇概况 A 城市位于我国华南地区,该城市是广东省辖县级市,自然资源丰富,交通便利。市区地势平坦,主要建在平原上,城市中间以铁路为界,分为两个生活区:Ⅰ区和Ⅱ区。均有给水排水设备,自来水普及率100%。 气候情况 ① 市内多年来的极端高温℃,每年6~8月份的气温最高。而到了冬季(12~2月)温度较低,多年来的极端低温为0℃。 ② 年平均相对湿度为65%,春季湿度大,约为65~90%; ③ 雨季集中在4~9月份,这段时间的降雨量占全年降雨量的80%以上,4~9月份为受热带气旋影响的主要时段,降雨量大,多出现暴雨,年平均降雨量为1930mm ,多集中在6-9月,占全年降雨量的70%。 排水情况 城市用水按19万人口设计,居民最高日用水量按210 (d cap L )。生活污水排水量按给水的90%计算。街坊污水排入区域排水管网,区域排水管网再将接入城市的排水管道系统,最后到污水处理厂进行处理。 2 排水管段设计流量计算 污水管道的布置 地形坡度 地势由西南方向东北方逐渐降低,但总体变化趋势不大。 河流流向 该城市沿市区南部有一条由北至南流向的河流,综合地势原因,污水厂设在地势较低处。

污水管道布置图 居民生活污水计算 查居民生活用水定额表,取居民平均日生活用水定额为210d L?,则居民生活污水量 cap 定额为d % 210 ?189 90 = cap L? 街坊面积总面积计算 根据城市人口为14万,根据草图对街坊区进行编号,得到各街坊面积和总面积,计算见下页表 街区编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号15 16 17 18 19 20 21 22 23 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号29 30 31 32 33 34 35 36 37 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号43 44 45 46 47 48 49 50 51 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号57 58 59 60 61 62 63 64 65 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号71 72 73 74 75 76 77 78 79 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号85 86 87 88 89 90 91 92 93 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号99 100 101 102 103 104 105 106 107 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号112 113 114 115 116 117 118 174 119 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号125 126 127 128 129 130 131 132 133 CAD面积 街区面积(ha) 街区编号139 140 141 142 143 144 145 146 147

市政雨水管道平面布置原则

市政雨水管道平面布置原则 城市雨水收集管道规划设计,既要考虑到雨水能顺利地从建筑物、车间、工厂区或居住区内排泄出去,又要考虑到经济合理性。管线布置应遵循以下几点: (1)充分利用地形,就近排入水体。规划雨水管线时,首先按地形划分排水区域,再进行管线布置。根据分散和直接的原则,多采用正交式布置,使雨水管渠尽量以最短的距离重力排入附近的池塘、河流、湖海等水体中。 (2)结合街区及道路规划布置。道路通常是街区内地面径流的集中地,所以道路边沟最好低于相邻街区地面标高,尽量利用道路两侧边沟排除地面径流。雨水管渠应平行道路敷设,宜布置在人行道或绿地带下,不宜布置在快车道下和交通量大的干道下,从排除地面雨水的角度考虑,道路纵坡宜为0.3%-6%。 (3)结合城市竖向规划。进行城市竖向规划时,应充分考虑排水的要求,以便能合理利用自然地形就近排出雨水,另外对竖向规划中确定的填方或挖方地区,雨水管渠布置必须考虑今后地形变化,作出相应处理。 (4)尽量避免设置雨水泵站。由于暴雨形成的雨水量大,雨水泵站的投资也很大,且雨水泵站在一年中运转时间短,利用率低,所以应尽可能靠重力流,但在一些地势平坦、区域较大或受潮沙影响的城市,必须设置时,应使经过泵站排泄的雨水径流量减少到最小限度。 (5)雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定。一般在城市市区,建筑密度较大交通频繁地区,均采用暗管排雨水,尽管造价高,但卫生情况较好,养护方便,在城市或建筑密度低,交通量小的地方,可采用明渠,以节省工程费用,降低造价。 (6)雨水排出口的布置。雨水出口的布置有分散和集中两种布置形式,在出口的水体离流域附近,水体的水位变化不大,洪水位低于流域地面标高,出水口的建筑费用不大时,宜采用分散出口,以便雨水就近排放,使管线较短,减小管径;反之,则可采用集中出口。 (7)雨水蓄水池的设计。结合城市规划尽量利用洼地和河湖系统,调节洪峰,降低沟道设计流量。必要时可以开挖一些池塘、人工河,以达到储存径流量,就近排放的目的。结合景观规划,使河湖等水体起到游览、娱乐的作用。在缺水地区,可以考虑贮存水量,用于市政绿化和农田灌溉等。 (8)雨水口的布置。雨水口的布置应使雨水不致漫过路口而影响交通,因此一般应设置在街道交叉路口的汇水点和低洼处,不宜设在对人行不便的地方、街道两旁。雨水口的间距主要取决于街道纵坡、路面积水情况以及雨水口的进水量,一般125-60m。

排水管网课程设计解析

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城市河南区和河北区的污水排水管网和的设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水和雨水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面图上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。最后绘制污水管网和雨水管网的平面图和主干管的剖面图。关键词:街区面积、水力计算、管道布置

目录 1.设计原始资料 (2) 1.1城市规划资料 (3) 1.2气象资料错误!未定义书签。 1.3水文与水文地质资料 (3) 2.设计任务及要求 (4) 2.1设计任务 (4) 2.2设计要求 (4) 3.污水管道的设计 . (4) 3.1管道定线 (6) 3.2街区编号并计算其面积 (4) 3.3划分设计管段 (7) 3.4水力计算 (7) 3.5注意事项 (9) 4.附件 (10) 参考文献 (11) 设计小结 (12) 附录1 河北区与河南区街区面积表 (13) 附录2 污水干管设计流量表 (14) 附录3 污水主干管水力计算表 (1) 附录4 污水管道系统布设总平面图....................................... 18-19 附录5 污水主干管纵断面图

1 设计任务及设计资料1.1 课程设计任务 某城镇污水管网初步设计。 1.2 课程设计原始资料 (1)我国某地区城市规划图。 (2)人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1.1)。 表1.1 人口分布,房屋建筑,卫生设备状况 区域名称街坊人口密度 (人/公顷) 居民生活污水定额 (L/(cap?d) 卫生情况 河南区500 110 室内有给水排水卫生设备和淋浴设备 河北区500 110 同上(3)工业企业规划资料(见表1.2)。 表1.2工业企业规划资料 企业 污水量职工人数 污染管 出口底 埋深 (m)平 均 日 m3/d K h 第一班第二班第三班 热车间一般车间热车间一般车间热车间 一般车 间 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 Ⅰ100 50 400 150 380 120 390 110 210 80 260 90 1.6 Ⅱ200 80 230 70 240 130 280 90 130 60 180 50 1.9 Ⅲ250 90 230 70 230 120 210 70 150 40 190 50 1.7 浴 池 225 1.3 1.5 火 车 站 190 1.2 1.8 (4)各工业企业的污水经局部处理后允许排入城市下水道。 1.2.2 气象资料

城市道路路面雨水口设置间距的探讨_1

城市道路路面雨水口设置间距的探讨 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。 雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。 雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。 1. 雨水口设计间距计算 《室外排水设计规范》(GBJ14-97)中说明:雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定,雨水口间距宜为25~50m。雨水口设计多了,造成浪费的同时影响道路的美观;雨水口设计少了,达不到及时收集路面雨水的效果,雨水口设计间距根据道路参数的不同而不同,经过计算来确定。 (1)雨水口泄水能力 雨水口的泄水能力与道路的坡度,雨水口型式、箅前水深等因素有关,但一般泄水能力如下: (2)以道路为双面坡,道路两侧设置平箅式单箅雨水口为例进行计算,计算公式为:Q=qψF

式中:Q-雨水设计流量(L/s) q-雨水暴雨强度(L/s·ha) ψ-径流系数(取0.9) F-汇水面积(ha) 徐州市的暴雨强度公式为: P-----设计重现期,取1年 t-----设计降雨历时。t=t1+mt2,t1为地面集水时间(min);m为折减系数,暗管折减系数m=2.0,明渠折减系数m=1.2;t2为管渠内雨水流行时间(min),对于雨水口来说,t2为0。即t=t1。 两个雨水口间距30m,地面雨水流速取0.5mls,则t=1min,(地面集水时间t2≥t1,道路设计中,道路纵坡通常小于道路横坡,v1≥v2) 计算如下: Q=qψF=340×0.9×F=40(L/s) 则F=0.1307(ha)=1307m2 道路宽度为F/30=43.6m 结论,道路红线宽度40m左右的雨水口间距宜为30m左右。 用同样的方法,可以计算出以下结果: 3 结论: 雨水口之间的最佳宽度是随着道路设计坡度、红线宽度、雨水口型式等因素变化而变化的。如果忽略道路坡度对雨水口间距的影响,雨水口型式选定的条件下,不同道路宽度的最佳雨水口间距是不

污水管网的布置原则

划分排水区界是管道平面布置的起始工作。排水区界是排水系统敷设的界限,在排水区界内应根据地形和城市的竖向规划,划分排水流域。一般地,流域边界应与分水线相符合。在地形起伏及丘陵地区,流域分界线与分水线基本一致,在地形平坦无显著分水线的地区, 应使干管在最大合理埋深的情况下,让绝大部分污水自流排出。每一个排水流域往往有一个或一个以上的干管,根据流城就能查明水流方向和污水要抽升的地区.在进行定线时,要在充分掌握资料的前提下综合考虑各种因素,使拟定的路线能因地制宜地利用有利条件而避免不利条件。通常影响污水管平面布置的主要因素有地形和水文地质条件:城市总体规划、竖向规划和分期建设情况排水体制、线路数目;污水处理利用情况.处理厂和排放口位置;排水量大的工业企业和公建情况;道路和交通情况;地下管线和构筑物的分布情况。 在具体规划布置时,要考虑以下的一些原则: (1) 尽可能在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域上的污水自流排出。 (2) 地形是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利用地形.在整个排水区域较低的地方,如集水线或河岸低处敷设主干管及干管,便于支管的污水自流接入。地形较复杂时,宜布置成几个独立的排水系统.如由于地表中间隆起而布置成两个排水系统。若地势起伏较大,宜布置成高低区排水系统,高区不宜随便跌水,利用重力排入污水厂,并减少管道埋深:个别低洼地区应局部提升。 (3)污水主干管的走向与数目取决于污水厂和出水口的位置与数目。如大城市或地形平坦的城市.可能要建几个污水厂分别处理与利用污水,就需设几个主干管,小城市或地形倾向- 方的城市,通常只设一个污水厂,则只需敷设一条主干管,若区域几个城镇合建污水厂,则需建造相应的区域污水管道系统。 (4) 污水管道尽量采用重力流形式,避免提升。由于污水在管道中靠重力流动,因此管道必须有坡度。在地形平坦地区,管线虽不长,埋深亦会增加很快,当埋深超过最大埋深深度时,需设中途泵站抽升污水。这样会增加基建投资和常年运行管理费用,但不建泵站.使管道埋深过深,会使施工困难大且造价增高。所以需进行方案比较.选择最适当的定线位置.尽量节省埋深,又可少建泵站。 (5) 管道定线尽量减少与河道、山谷.铁路及各种地下构筑物交叉,并充分考虑地质条件的影响。污水管特别是主干管.应尽量布置在坚硬密实的土壤中,如通过劣质土壤(松软土.回填土.土质不均匀等)或地下水位高的地段时,污水管道可考虑绕道或采用建泵站及其他施工措施的办法加以解决, (6)污水干管一般沿城市道路布置.不宜设在交通繁忙的快车道下和狭窄的街道下,也不宜设在无道路的空地上,而通常设在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道.绿化带或慢车道下。道路宽度超过40m时,可考虑在道路两侧各设一条污水管,以减少连接支管的数目及与其他管道的交叉,并便于施工.检修和维护管理。污水干管最好以排放大量工业废水的工厂(和污水量大的公共建筑)为起端,除了能较快发挥效用外,还能保证良好的水力条件。(7) 管线布置应简捷顺直.不要绕弯,注意节约大管道的长度,避免在乎坦地段布置流量小而长度大的管道,因流量小。保证自净流速所需的坡度较大,而使埋深增加。 (8) 管线布置考虑城市的远。近期规划及分期建设的安排,与规划年限相一致。应使管线的布置与敷设满足近期建设的要求,同时考虑远期有扩建的可能。规划时,对不同重要性的管道,其设计年限应有差异。城市主干管,年限要长,基本应考虑一次建后相当长时间不再扩建。而次干管.支管.接户管等年限可依次降低.并考虑扩建的可能。

雨水管道设计说明书

雨水管渠系统设计 一、设计资料与要求 试进行某研究所西南区雨水管道(包括生产废水在内)的设计和计算。并绘制该区的雨水管道平面图。已知条件: (1) 如图2-1所示该区总平面图; (2) 当地暴雨强度公式为)10/() lg 81.01(7002 45 .0m s L t P q ??+= (3) 采用设计重现期P=1a,地面集水时间min 101=t (4) 厂区道路主干道宽6m,支干道宽3.5m,均为沥青路面; (5) 各试验室生产废水量见表2-1,排水管出口位置见图2-1; (6) 生产废水允许直接排入雨水道,各车间生产废水管出口埋深均为1.50m(指室内地 面至管内底的高度); (7) 厂区各车间及试验室均无室内雨水道; (8) 厂区地质条件良好,冰冻深度较小,可不予考虑;

(9)出去的雨水口接入城市雨水道,接管点位置在厂南面,坐标为x=722.50,y=520.00, 城市雨水道为砖砌拱形方沟,沟宽1.2m,沟高(至拱内顶)1.8m,改点处的沟内底标高为37.70,地面标高为41.10m. 表2-1 各车间生产废水量表 (1)设计说明书一份; (2)管道平面布置图一张(A3); (3)管道水力计算图一张(A3); (4)管段水力计算表一份。

二、划分排水流域及管道定线 根据厂区的总平面布置图,可知该厂地形平坦,雨水和生产废水就近排入各雨水口。厂区内建筑较多,相应的交通量会比较大,故雨水管道采取暗管。雨水出口接入城市雨水道,城市雨水道为砖砌拱形方。 根据总平面图给出的标高绘制等高线,可知厂区西北高,东南低,局部有高地。再根据等高线合理布置雨水口,适当划分排水区域。根据地形、雨水口分布定管线,使绝大部分雨水以最短的距离排入街道低侧的雨水管道。拟将该厂区划分为16个流域。如图2-2所示。 图2-2 三、划分设计管段 根据管道的具体位置,在管道转弯处、管径或坡度改变出,有支管接入出或两条以上管道交汇处以及超过一定距离的直线管端上都应该设置检查井。把两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段定位设计管段。并从管段从下游往下游按循序进行检查井的编号。 四、划分并计算各设计管段的汇水面积 各设计管段汇水面积的划分应结合地形坡度、汇水面积的大小以及雨水管道布置等情况而划定。地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则划分汇水面积;地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划分汇水面积。并将每块面积进行编号,计算其面积的数值。经简化,厂区的流水区域如图2-3所示,图中每一区域已包含街道及绿地在内,不仅仅是建筑面积。表2-1为地面标高表。表2-2为管道长度表。表2-3为汇水面积计算表。

【给排水工程】给水排水管网课程设计(doc 38页)

给水排水管网课程设计(doc 38页) 部门: xxx 时间: xxx 拟稿人:xxx 整理范文,仅供参考,勿作商业用途

河南城建学院 《给水排水管网系统》课程设计 班级 026413163 专业给排水科学与工程 设计时间 2015.12.21~2016.1.1 设计地点九号楼A502 课程名称给水排水管网系统 指导教师谭水成 市政与环境工程学院 2015年12月

前言 课程设计是课程学习期间的一项重要的实践性教学环节,是获得工程知识必不可少的锻炼和实现培养目标的重要手段。本次课程设计为杭州市给水排水管道工程设计,设计时间为两周。整个设计包括三大部分:给水管道设计、污水管道设计和雨水管道设计。 在大致了解杭州市地形位置和分布后,我决定采用整体供水满足城市用水需求的供水方案。给水管道的设计内容主要包括管线布置及水厂选址、设计流量的计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和校核等。考虑到城市的初步规划以及资金投资问题,排水体制采用完全分流制,即污水和雨水分别设置独立的管道系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体;雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。排水管道的设计内容主要包括排水体制的确定、设计流量计算和管网水力计算。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD、鸿业软件进行绘图和平差校核计算,绘制出自己设计的给水排水管道总平面布置图和污水干管纵剖面图。通过课程设计,我们可以将以前学的基础理论、基本技能及专业知识有机地统一起来,形成一个较为全面的专业知识水平能力框架,为今后更深层次的专业学习打下坚实的基础。

Preface Curriculum design is not only an significant practical teaching link during the study of course , but also an requisite exercise to obtain engineering knowledge and an important mean to realize the training objectives. The curriculum design is the Hangzhou water supply and drainage pipeline engineering design, and design time is two weeks. The whole design is divided into three parts: the design of the water supply pipeline, the design of the sewage pipe and the design of the rainwater pipeline. In the general understanding of Hangzhou topographic location and distribution, I decided to use the overall water supply scheme to meet the demand for urban. Water supply pipeline design content mainly includes Pipeline layout and water plant site selection , calculation of the designed flowrate of water supply pip , determination of the volume of clear water tank, Hydraulic calculation of pipe network , adjustment and check of pipe network and so on. Considering the problem of cities in the initial planning and capital investment, the drainage system adopts

雨水管道设计要点

雨水管道设计要点: 1降雨强度:采用以上计量单位时,由于1mm/min=l(L/m2)/min=10000(L/min)/hm2,可得i和q之间的换算关系为: (9-2) 式中 q—降雨强度,(L/s)/hm2; i—降雨强度,mm/min。 2暴雨强度的计算:(9-9) 式中—设计暴雨强度,(L/s)/hm2; —设计重现期,a; —降雨历时,min。 —地方参数(待定参数),根据统计方法进行计算确定 雨水设计流量计算公式 雨水管渠的设计流量按下式计算: (9-12) 式中—雨水设计流量,L/s; —径流系数,径流量和降雨量的比值,其值小于1; —汇水面积,hm2; —设计暴雨强度(L/s·hm2)。 假定:(1)暴雨强度在汇水面积上的分布是均匀的;(2)单位时间径流面积的增长为常数;(3)汇水面积内地面坡度均匀; 径流系数的确定 设计规范》GB50101-2005中有关径流系数的取值见表9-3。 径流系数值表9-3 径流系数

实际设计计算中,在同一块汇水面积上,兼有多种地面覆盖的情况,需要计算整个汇水面积上的平均径流系数 值。 (9-14) 式中 - 汇水面积上的平均径流系数; - 汇水面积上各类地面的面积,hm 2 ; - 相应于各类地面的径流系数; - 全部汇水面积,hm 2 。 在设计中可采用区域综合径流系数。国内部分城市采用的综合径流系数值见表9-5。

一般城市市区的综合径流系数采用0.5~0.8,城市郊区的径流系数采用0.4~0.6。 室外排水设计规范》GB50101-2005推荐的城市综合径流系数取值见表9-6。 值 1. 设计重现期p 的确定 一般情况下,低洼地段采用的设计重现期应大于高地;干管采用的设计重现期应大于支管;工业区采用的设计重现期应大于居住区。市区采用的设计重现期应大于郊区。 设计重现期p 的最小值不宜低于0.33a ,一般地区选用0.5~3a ,对于重要干道或短期积水可能造成严重损失的地区,一般选用3~5a ,并应与道路设计相协调。特别重要的地区,可根据实际情况采用较高的设计重现期。在同一设计地区,可采用同一重现期或不同重现期。 2. 设计降雨历时的确定 对于雨水管道某一设计断面来说,集水时间是由地面雨水集水时间和管内雨水流行时间 两部分组成(如图9-7所示)。所以,设计降雨历时可用下式表达: (9-15) 式中 -设计降雨历时,min ; -地面雨水集水时间,min ;

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

城市道路路面雨水口设置间距的探讨

城市道路路面雨水口设置间距的探讨 作者:李如祥 简介:介绍了影响雨水口设置间距的多种因素,经过计算得出雨水口的最佳间距随道路红线宽度的变化而 变化。 关键字:雨水管渠系统雨水口雨水口间距地面集水时间 1 前言: 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。 雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。 雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。 2 雨水口设计间距计算 《室外排水设计规范》(GBJ14-97)中说明:雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定,雨水口间距宜为25~50m。雨水口设计多了,造成浪费的同时影响道路的美观;雨水口设计少了,达不到及时收集路面雨水的效果,雨水口设计间距根据道路参数的不同 而不同,经过计算来确定。 (1)雨水口泄水能力 雨水口的泄水能力与道路的坡度,雨水口型式、箅前水深等因素有关,但一般泄水能力如下: (2)以道路为双面坡,道路两侧设置平箅式单箅雨水口为例进行计算,计算公式为:Q=qψF 式中:Q-雨水设计流量(L/s) q-雨水暴雨强度(L/s·ha) ψ-径流系数(取0.9)

F-汇水面积(ha) 徐州市的暴雨强度公式为: P-----设计重现期,取1年 t-----设计降雨历时。t=t1+mt2,t1为地面集水时间(min);m为折减系数,暗管折减系数m=2.0,明渠折减系数m=1.2;t2为管渠内雨水流行时间(min),对于雨水口来说,t2为0。即t=t1。 两个雨水口间距30m,地面雨水流速取0.5mls,则t=1min,(地面集水时间t2≥t1,道路设计中,道路 纵坡通常小于道路横坡,v1≥v2) 计算如下: Q=qψF =340×0.9×F=40(L/s) 则F=0.1307(ha)=1307m2道路宽度为F/30=43.6m 结论,道路红线宽度40m左右的雨水口间距宜为30m左右。 如图:

相关文档