电容器组微机保护单元操作规范

新乡万新电气有限公司

一.概述

WXVB-I型微机保护单元是针对无功自动补偿装置的专用产品。该产品外型美观、保护功能齐全、操作简单方便、全中文显示;软件系统采用嵌入式系统设计,可靠性高,响应速度快;由于采用高精度测量芯片,因而测量精确可靠,控制精度高,完全能够取代传统的继电保护。

二.保护功能

1、二段延时不平衡电压保护,一段无时限速断不平衡电压保护

2、二段延时过流保护,一段无时限速断过流保护

3、保护时间整定范围0~50S

三.技术性能

1)工作电源:86~265V AC

2)电压输入:开口三角电压;电流输入:A、C相差电流

3)频率:50Hz

4)电容器控制输出:(5A250V AC)

5)报警继电器输出:(5A250V AC)

6)测量精度:相间电压≤0.5%

线电流≤0.5%

7)微机保护单元动态响应时间小于30ms

8)工作环境:

环境温度:-20~60℃

相对湿度:﹤85%(25℃)

海拔:﹤2000m

室内外安装,无导电尘埃、无蒸汽、无爆炸、无腐蚀性气体、无较强震动

四.机械特性

控制器尺寸:198*132*70mm(长×宽×高)

开孔尺寸:192*126mm(长×宽)

安装方式:将监控终端仪表装入装置面板开孔糟内,紧固螺钉将监控仪固定在装置面板上。

六.操作说明

1.【主菜单】功能说明

说明:主界面有三个菜单项,分别是实时数据、参数设置和电容状态等。

按键说明:

【上键】向上选择菜单项;

【下键】向下选择菜单项;

【确定键】进入选中的功能界面。主菜单

2.【实时数据】功能说明

说明:系统有4个子页面,可以分别显示4路电容的开口电压和差动电流

一路电压数据二路电压数据

按键说明:

【上键】向上翻页;

【下键】向下翻页;

【左键】选择功能选项‘翻页’;

【左键】选择功能选项‘返回’;

【确定键】在功能选项为‘翻页’情况下执行向下翻页,在功能选项为‘返回’情况下返回主菜单。

3.【参数设置】功能说明

说明:参数设置主要是设置系统运行的各项参数,以保证系统正常稳定的运行。

选择参数页面修改参数页面

按键说明(选择参数页面):

【上键】向上选择参数;

【下键】向下选择参数;

【左键】选择功能选项‘修改’;

【左键】选择功能选项‘返回’;

【确定键】在功能选项为‘修改’情况下进入修改参数页面,在功能选项为‘返回’情况下返回主菜单。

按键说明(修改参数页面):

【上键】将选中的数字位加1;

【下键】将选中的数字位减1;

【左键】左移选中的数字位;

【左键】右移选中的数字位;

【确定键】保存修改过的参数值。

4.【电容状态】功能说明

说明:电容状态页面可以实时的显示每路电容的状态和报警信息,在电容锁定的情况下可以对电容解除锁定

正常的电容页面报警锁定的电容页面

按键说明:

【上键】向上选择电容路数;

【下键】向下选择电容路数;

【左键】选择功能选项‘解锁’;

【左键】选择功能选项‘返回’;

【确定键】在功能选项为‘解锁’情况下解除电容锁定,在功能选项为‘返回’情况下返回主菜单。

6.接线端子及面板图

后壳丝印图

1I1、1I2: 第1路电容器组差动电流输入,来自第1路电流互感器;

2I1、2I2: 第2路电容器组差动电流输入,来自第2路电流互感器;

3I1、3I2: 第3路电容器组差动电流输入,来自第3路电流互感器;

4I1、4I2: 第4路电容器组差动电流输入,来自第4路电流互感器;

1U1、1U2: 第1路电容器组开口电压输入,来自第1路电压互感器;

2U1、2U2: 第2路电容器组开口电压输入,来自第2路电压互感器;

3U1、3U2: 第3路电容器组开口电压输入,来自第3路电压互感器;

4U1、4U2: 第4路电容器组开口电压输入,来自第4路电压互感器;

L、N: 交流电源220V;

RS-485:485通讯接口

Ishort:一段电流电压报警控制输出,常开接点,作用于电容器出线柜断路器跳闸线圈;

alert: 报警输出常开接点.可以接电铃或报警灯等,报警时延时1秒动作,常开;

Km1、Km2、Km3、Km4:各路报警控制输出,为常开状态,必要时可以选配中间继电器;

7.设定参考值

Ⅰ段电流:为电容器组二次差电流值的3-5倍;

Ⅱ段电流:为电容器组二次差电流值的2-3倍;

开口三角电压保护:当电容器组内部一个串联段内1-2个单元击穿时所产生的不平衡电压。同时,还应可靠躲过电容器组正常运行进的不平衡电压,一般Ⅱ段电压设为6-10V,再乘上放大倍数,动作时间整定为0.1-0.2S;Ⅰ段电压设为(6-10V)*1.1;

电压PT:实际是个放大倍数,为了显示数值更准确一般设为100;

电流CT:实际是个放大倍数,为了显示数值更准确一般设为100;

一套WXTBB10-1500/2AK型无功补偿装置,第一组容量为600Kvar,互感器变比为50/5;第二组容量为900Kvar,互感器变比为75/5;微机保护单元参数设置如下:

第一组:二次侧差电流值为

Ⅰ段电流保护定值为:6*4*放大倍数;Ⅱ段电流保护定值为:6*2.5*放大倍数,动作时间整定为0.3-1S;Ⅰ段电压保护定值为:1.1*10*放大倍数;Ⅱ段电压保护定值为10*放大倍数:,动作时间整定为0.1-0.2S。第二组设置方式同第一组。

电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护(电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护(电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

NGP-700环网柜微机保护测控装置使用说明书资料

NGP-700 环网柜保护测控装置 技 术 说 明 书 V2.0 南京国品自动化设备有限公司

目录 一、概述 (1) 1.1.产品适用范围 (1) 1.2.产品特点 (1) 1.3.产品功能配置 (1) 二、主要参数和技术指标 (3) 2.1.工作电源 (3) 2.2.交流电流输入 (3) 2.3.交流电压输入 (3) 2.4.开关量输入 (3) 2.5.接点输出 (3) 2.6.模拟量输出(选配) (3) 2.7.通讯接口 (4) 2.8.环境 (4) 2.9.型式试验 (4) 2.10.保护功能性能指标 (4) 2.11.测控功能性能指标 (5) 2.12.采用的国际和国家标准 (5) 三、保护控制器外观及安装 (6) 3.1.安装 (6) 3.2.面板功能介绍 (7) 四、主要功能 (8) 4.1.保护功能 (8) 4.2.定值清单 (10) 4.3.测控功能 (11) 4.4.工程接线示意图 (11) 4.5.保护压板说明 (12) NGP-700压板清单 (12) 五、功能参数整定 (13) 5.1.各保护功能整定 (13) 5.2.系统时钟设置 (13) 5.3.CAN网络设置 (13) 5.4.RS-485网络设置(MODBU网) (13) 七、检测及试验 (14) 7.1.硬件测试 (14)

7.2.保护功能试验 (14) 八、面板控制器功能设置及信息查看 (16) 8.1.菜单概述 (16) 8.2.刻度信息查看 (17) 8.3.开入查看 (18) 8.4.开出检测 (19) 8.5.压板投退 (19) 8.6.定值整定及查看 (20) 8.7.参数设定 (22) 8.8.版本信息 (29) 8.9.事故记录 (30)

许继WXJ系列微机保护测控装置说明书

许继集团.郑州许继自动化研究所 公司简介 Co mpa ny Profile 许继集团有限公司是国家电网公司直属产业单位,是中国电力装备行业的大型骨干和龙头企业,产品覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一二次、高中压、交直流装备领域,国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。核心主导业务是智能变配电、智能供用电、电动汽车充换电及驱动控制、直流输电及电力电子、新能源并网及发电、工业及军工智能供用电、轨道交通智能牵引供用电等电力装备的制造和系统解决方案的提供。 举世闻名的三峡工程、秦山核电站、西电东送、南水北调、奥运鸟巢工程,均有许继提供的优良设备。在这些世界级重大科研项目开发和重大工程设备制造的同时,许继集团荣获了多项世界第一。不但为加快我国重大装备国产化进程、推动国家能源战略实施、提升电力行业的整体运行水平做出了重要贡献,而且为人类电力建设历史增添了辉煌的一笔。 郑州许继自动化研究所专业从事电力智能化电气、电力自动化系统、微机综合保护测控装置的研发、制造、工程设计和技术服务。产品及软件适用于变电站、水电站、发电厂、工业控制、电力调度等。以电力二次设备保护、电力运行控制、远程监控调度的系列自动化系统工程广泛应用在电力、水利、冶金、石油、化工、纺织、造纸、机械、交通、环境工程等领域。公司严格贯彻质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)标准,经济效益与社会效益并举,管理体系成熟,理念先进,思维超前。

目录 Contents WXJ-800S系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831S线路保护测控装置 WXJ-806S电容器保护测控装置 WXJ-809S配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-813S异步电动机保护测控装置 WXJ-802S备用电源自动投切装置 WXJ-843S PT切换装置 WXJ-800系列微机保护测控装置 概述 产品分类 产品特点 技术参数 主要功能及技术参数 装置原理和结构 人机接口 外形及安装尺寸 WXJ-831线路保护测控装置 WXJ-801变压器差动保护测控装置 WXJ-803变压器高压侧保护测控装置 WXJ-805变压器低压侧保护测控装置 WXJ-806电容器保护测控装置 WXJ-807发电机(发变组)差动保护测控装置WXJ-808发电机(发变组)后备保护测控装置WXJ-809配电变(站用变)保护测控装置 WXJ-810频率电压保护测控装置 WXJ-813异步电动机保护测控装置 WXJ-843 PT切换装置 WXJ-802备用电源自动投切装置

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器产品说明书_A5_000

DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器 DPSC621L / DPSC623L 谐波抑制型智能电力电容器 产品说明书

前言 在进行谐波抑制型智能电力电容器的任何操作前,请仔细阅读本手册。 本手册介绍了DPSC621L/DPSC623L谐波抑制型智能电力电容器的安装与接线、产品操作方面的内容。 安全须知 警告! 在本装置操作过程中,请注意电气安全,操作人员须全面掌握本手册中涉及的内容,装置的安全成功操作取决于是否正确运输、存储、安装,敬请留心本装置手册中的警告与说明信息。 包装清单 1、谐波抑制型智能电力电容器1台 2、安装附件1套 3、产品说明书1本 4、装置出厂检验报告1份 南京深科博业电气股份有限公司,版权所有。本手册可能会被修改,请注意核实该产品的最新资料,如有变动,恕不另行通知!

目录 1 产品概述 (1) 2 主要功能 (2) 3 产品构成 (3) 4 产品型号说明 (4) 5 产品组成 (5) 6 安装与接线 (6) 6.1 外形尺寸(串联7%电抗器产品) (6) 6.2 外形尺寸(串联14%电抗器产品) (7) 6.3 装配空间尺寸 (8) 6.4 安装固定 (9) 6.5 接线 (10) 7 产品操作 (11) 7.1 上电操作 (11) 7.2 人机接口 (11) 7.3 显示界面 (12) 7.4 按键操作 (18) 8 附录(错误代码) (19) 9 附录(装置端子定义) (20) 10 附录(系统接线原理图) (21)

1产品概述 DPSC系列谐波抑制型智能电力电容器,高度集成了同步开关模块、DSP数字处理电路、滤波电抗器、滤波电容器及各功能模块。产品采用模块化结构,体积小,维护方便,既适合就地补偿、分散补偿,也适合集中补偿。 该产品中串有4%、7%、14%的滤波电抗器能够有效的抑制3、5、7、次及以上电流谐波和过电压的产生,避免谐振。该产品具有谐波抑制、快速跟踪、自动过零投切等功能,有效的对负荷进行无功补偿。

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

NR_610微机保护测控装置V2.01说明书

用户必读 感您使用中国?南宏电力科技生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: ?在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; ?请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; ?在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; ?该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; ?请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; ?该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; ?产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; ?本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; ?不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; ?定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述............................................................................... - 1 -1.1适用围.. (1) 1.2装置功能配置 (1) 二、技术参数 .......................................................................... - 4 - 2.1工作环境条件 (4) 2.2额定电气参数 (5) 2.3主要技术指标 (5) 三、保护动作原理 ...................................................................... - 8 - 四、结构和开孔尺寸 ................................................................... - 12 - 五、背板接线端子定义.................................................................. - 14 - 六、操作指南 ......................................................................... - 15 - 6.1面板说明 (15) 6.2主菜单 (17) 6.3采样数据 (17) 6.4定值整定 (20) 6.5时钟 (20)

电力电容器保护原理解释

电力电容器保护原理解 释 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护 (电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护 (电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切

除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。电力电容器的保护原理及技术要求

电力电容器保护原理技术要求 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。 ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的微机保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求: ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,电容器保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。 ③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。 ④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。 ⑤消耗电量要少,运行费用要低。 (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。 电容器组保护: 开口三角保护,开口三角形保护标准名称为零序电压保护,多用于单星形接线 (对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护装置采集到差电压后即动作掉闸。 并联电容器组的保护及应用

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

8 iPACS-5751电容器保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5751电容器保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2额定电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 过电压保护 (3) 2.3.4 低电压保护 (3) 2.3.5 不平衡电压保护 (4) 2.3.6 不平衡电流保护 (4) 2.3.7 遥信开入 (4) 2.3.8 遥测量计量等级 (4) 2.3.9 电磁兼容 (4) 2.3.10 绝缘试验 (5) 2.3.11 输出接点容量 (5) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5)

3.2.1 过电流起动 (6) 3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3 过电压起动 (6) 3.2.4 低电压起动 (7) 3.2.5 不平衡电压起动 (7) 3.2.6 不平衡电流起动 (7) 3.2.7 非电量保护起动 (7) 3.3过流保护 (8) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过电压保护 (9) 3.6低电压保护 (9) 3.7不平衡保护 (9) 3.8非电量保护 (9) 3.9装置自检 (9) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (10) 3.10.3 频率异常判别 (10) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (10) 3.12对时功能 (10) 3.13逻辑框图 (11) 4 定值内容及整定说明 (12) 4.1系统定值 (12) 4.2保护定值 (12) 4.3通讯参数 (14) 4.4辅助参数 (15) 4.5软压板 (16) 5 装置接线端子与说明 (17) 5.1模拟量输入 (17)

电力电容器保护原理解释修订稿

电力电容器保护原理解 释 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到以上就可躲过涌流的影响。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

电容器保护介绍

高压无功自动补偿设备电容器保护 济南迪生电子孙士民 一、引言 随着绝缘材料技术的发展和电容器制造工艺的提高,目前电容器在额定电压下长期运行,故障率已降的很低。但是,如果电容器频繁投切却容易发生击穿故障,特别是当投切开关出现重燃时,故障或事故就很有可能发生。一旦发生击穿故障,就有可能引起电容器爆炸着火的事故。 根据若干例故障电容器的解刨剖情况来看,电容器发生故障的开始大多是内部某一个单元串段发生击穿,然后剩余的某一个单元串段又发生击穿,最后故障显现或事故发生。如何及时发现电容器的早期故障,并尽快切除故障电容器,是保证高压无功自动补偿设备安全运行、避免爆炸事故发生的根本条件。 二、电容器故障分析 联而成,如10kV系统的电容器一般有4个组或5个组单 元电容串联而成,额定电压就分配在几个单元电容器上 (如图),某个电容器损坏时,首先是内部一个单元电容 发生击穿损坏,使剩下的单元电容运行电压升高,这时电 流增大很小,电容器继续运行,由于每个单元电容的运行电压提高,很快又出现某个单元电容损坏,剩下单元电容运行电压又被提高,这只电容器此时有可能已经出现鼓肚,重者出现鼓裂、漏油。这样继续运行下去,很可能会造成这只电容器由鼓肚、鼓裂、漏油到起火爆炸。 根据实际运行经验和对多起被烧毁电容器的解体分析证明,电容器组的爆炸

起火一般仅是某一只电容器爆炸起火所引起的,而某一只的爆炸起火是因电容器内部几个串联单元中有被击穿损坏的单元不能被发现继续运行造成的,虽然故障发展到起火爆炸的恶性事故,但故障的过程电流的变化依然不大,熔断器和一般的过流保护是在事故发生以后才动作,可是事故已经发生了。 三、电容器故障保护和事故保护 分组电容器高压无功自动补偿装置,通常有两种连接方式:一种是把各组电容器通过断路器直接连接在变电站母线上。另一种是各组电容器通过分组投切开 关(断路器或负荷开关)连接在补偿装置的母线上,再通过总开关断路器连接在变电站母线上。

电网10kV电容器保护方式原理探讨

电网10kV电容器保护方式原理探讨 摘要:目前,内熔丝的可靠性和隔离性能都比较成熟稳定,加上不拆线测量技术的发展成熟,对于电网110kV变电站内10kV侧常用的双星性接线、单台容量334kVar的并联电容器组,内熔丝+继电保护方式完全可发展为一种较完善可靠的保护方式。对于外熔断器,建议可以对目前的生产制造水平进行调研,加强其质量监管,在可靠性得到保障的情况下,可深入探讨和研究外熔断器+内熔丝+继电保护的配置方案。 关键词:10KV并联电容器保护方式 随着我国电网的发展和电容器制造水平的提高,并联电容器已广泛应用于电力系统的无功补偿,电容器保护也经历了一个发展变化的过程。上世纪70年代初,电容器单台容量小,保护措施多以继电保护为主;后来发展了单台电容器保护用熔断器,为防止电容器爆裂起到了良好的效果。其间随着容量增大,发展了带内熔丝的电容器,由内熔丝切除内部故障元件。目前并联电容器的保护配置通常是电容器单元内部故障保护配合电容器组故障保护,具体形式有以下4种:外熔断器+继电保护、内熔丝+继电保护、外熔断器+内熔丝+继电保护、单独继电保护。 目前,电网110kV变电站10kV侧普遍采用的并联电容器组方案为:容量10020/8000kVar,双星形接线。单台电容器334kVar,单元内部元件3串11并。本文拟结合该并联电容器组,对上述各种电容器保护方式的原理、现状进行分析,以期提出合理的保护配置方案。 1 保护方式原理分析 1.1 外熔断器+继电保护 结合电网常用的单台334kVar电容器的内部接线,外熔断器保护的 基本原理如下图1所示 单台334kVar电容器由11个元件相互并联后构成1个串联段,再由3个串联段相互串联而构成。当其中某个元件故障后,元件被击穿,自身阻抗下降,引起该串联段和电容器阻抗减小,电流增大;随着击穿元件的增多,流过外熔断器的电流达到一定过电流倍数时,外熔断器发热熔断,有故障的单台电容器被切除,其它健全电容器继续运行;当故障电容器增多,剩余健全电容器的过电压超过限制(约为1.1倍)时,继电保护动作,整组电容器退出。这种保护方式在国内应

PA140-M微机综合保护装置技术说明书

PA140-M技术说明书  一、 基本配置  PA140-M保护装置主要应用于中低压等级的电力系统中,可以独立或者配合完成电动机的保护,功能列举如下: 保护功能: ?Ⅰ段过流保护(电机启动过程中定值加倍) ?Ⅱ段过流保护(可设定时限或四种反时限之一) ?电机启动保护(只在电机启动状态中有效) ?电机堵转保护(除电机启动外的任何状态有效) ?零序过流保护 ?低电压保护 ?负序保护 ?非电量保护 ?控制回路断线监测 ?装置故障、失电告警 测控功能: ?断路器遥控分、合 ?6路遥信开关量采集、装置遥信量变位、事故遥信 ?事件记录功能、故障录波上传 ?遥测量:三相电压、三相电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、积分电度、功率因数、频率等 通信功能: ?采用485、422串行口通信,支持标准的国家电力行业103规约 二、 装置说明  外部电流及电压输入经互感器隔离变换后,由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算,构成各种保护继电器,同时计算出各种遥测量显示在LCD上,并能通过通讯线传送给上位机。 Ia、Ib、Ic为保护用电流互感器输入,零序电流须用专用的零序电流互感器接入。

装置具有自检异常告警功能,当系统对RAM 、ROM 、定值、继电器、A/D 通道、测量通道系数自检异常后发出告警信号。 本装置开入信号为有源接点,用户开入量为无源须特殊说明。 装置的所有保护均设有软压板,可以在装置本身自行设置投退,也可以通过上位机投退。 三、 技术参数  3.1、电源 3.2、计量精度 3.3.、保护性能参数 内容 参数 内容 参数 Ⅰ段过流动作值误差 <±3% Ⅰ段过流动作时间误差 <±15ms Ⅱ段过流动作值误差 <±3% Ⅱ段过流动作时间误差 <±15ms 反时限过流动作值误差 <±3% 反时限过流动作时间误差 <±15ms 电机启动动作值误差 <±3% 电机启动动作时间误差 <±15ms 电机堵转动作值误差 <±3% 电机堵转动作时间误差 <±15ms 零序电流动作值误差 <±3% 零序电流动作时间误差 <±15ms 低电压动作值误差 <±3% 低电压动作时间误差 <±15ms 负序电流动作值误差 <±3% 负序动作时间误差 <±15ms 非电量保护动作时间误差 <±15ms 说明:动作时限当设置为0时,动作时间误差<35ms 3.4、实时性 类型 电压 允许偏差 波形 频率 功耗 纹波 波形失真 直流 220V -10%~+20% 直流 ——— <20W <5% ———— 交流 220V +15%~–20% 交流 50±5Hz <20W —— <5% 内容 条件 精度 0.2~5A <±2% 电流(保护)  5~100A <±1% 电压 20%—120%Un  <±0.2% 有功功率  —— <±2% 无功功率 —— <±2% 频率  45~55Hz <±0.02Hz 内容 开关动作分辨率 数据采集 通讯 画面刷新 调画面时间 接口报警时间 上位机到下位机命令