文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道阀门安装方案

管道阀门安装方案

管道阀门安装方案
管道阀门安装方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------

安装程序1.1

作业方法1.2

材料验收1.2.1

麻点、结疤、全部管子应进行外观检查,其表面应无裂纹、(1)

夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、凿痕等现象。检查直径、各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查,)(2 壁厚、弯曲度等,均应符合材料标准的规定。全部阀门应做外观检查,检查项目包括:(3)阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符(A)

合图纸设计要求。外部和可见的表面,螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,(B)

铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。同一规格、应根据该批的同一制造厂、)该批阀门到现场后,(4 同一型号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。材料的存放1.2.2

各种材质的管道均应分根据本工程工艺管道材质的区别,(1)开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合(2)格证号、数量等内

容。)焊材的存放(3

现场设立焊条二级库,有专人看管,库内应装有性能良好(A)

的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。(B) 焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。(C) 焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。

1.2.3 管子加工所有管子按单线图下料,必须进行钢号移植。各种材质的)(1 管道预制时分开进行,预制完毕要作好标记。切割(2)(A) 碳钢管道可采用氧乙炔焰或用机械(砂轮切割机)切割下料。切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉(B)

刀和砂轮机清理。坡口的制备及管子的组对)(3

焊接坡口采用V型坡口。坡口形式如右图所示(A)

对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁(B)

错边量应符合规范规定。对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于(C)

时,按下图修整较厚的管端,在修整较3mm或在内表面大于1.5mm

根据本工程的厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度应(1 )施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。(2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的

原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~

仪表一100mm的下料余量,以便安装时调整,5060%,活口处应留~次元件开孔预制时应按图同时进行加工。管道组成件应按单线图规定的数量、规格、材质选配,并3)(应按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。管道组成件的焊接、无损探伤、加工、组装和检查,应符)4(合规范有关规定。预制管段应具有足够的刚性,必要时可进行加固,以保证)(5 存放及运输过程中不产生变形。预制完毕的管段,应将内部清理干净,及时封闭管口,保)(6 持管内清洁。) 详见焊接方案1.2.5 管道焊接( 焊接检验(详见检验

方案)1.2.6

根据图纸设计要求及技术规范的要对接焊缝的内部质量,1)(求进行检查。质检人员应对所有焊缝)对于不进行内部质量检验的焊缝,(2焊缝的外观质量应符合规范的要求。发现焊缝缺陷的外观进

行检查,超过规定时,必须进行返修。

所有焊缝随时接受甲方代表的检查。3)((4)当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采取原规定方法按下列规定进一步检验:

(5)每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。

每道不合格焊缝应再检验当这两道焊缝又出现不合格时,6)(两道该焊工的同一批焊缝。可认为检验所代表的这一批焊缝合当再次检验均合格时,)(7 格。应对该焊工所焊的同一批焊当再次检验又出现不合格时,)(8 缝全部进行检验。其检验位置应由建设单位和焊缝需抽样进行射线探伤时,(9)施工单位的质检人员共同确定。对不合格焊缝的返修,返修前应进行质量分析,当同一)(10应制订返修措施并经焊接技术负责人审部位的返修次数超过两次时,批后方可进行返修。管道、阀门安装1.2.7

安装原则)(1管道安装顺序本着分片区、分系统,先大直径后小直径,先下层后上层,先难后易,先上管廊后连设备,与设备相连接的管道原则上室内与室外是从里向外配,以减少焊接应力对设备安装

精度的影响,管线的碰口应留在室外。

2()安装要求管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构(A)

等涉及管道安装的内容进行复核。(B) 与传动设备连接的管道,安装前内部要处理干净,焊接固

定管口一般应远离设备,以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的影响。

(C) 管道与设备连接前,应防止强力相对,在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。

(D) 安全阀应垂直安装,在投入试运行时,要及时调校安全阀。安全阀的最终调校在系统上进行,开启和回座压力要符合设计文件的规定。

(E) 阀门安装前,按设计文件核对其型号,并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;如以焊接方式安装时,阀门不得关闭。

(F) 管道安装的允许偏差应符合下表的规定:

(3)一般管道安装

(A) 管道安装前与管道有关的土建工程已完工,需要配管的设备安装经检验合格,并办理中间交接手续方可进行配管。

(B) 对已预制好的管道进行检查,与图纸核对无误。

(C) 管道应严格按照图纸进行安装,做到横平竖直,有坡度要求的管道,其坡度、坡向应符合设计要求。

(D) 穿越墙体、楼板、道路,一般应加套管,穿墙套管长度不应小于墙体厚度,穿楼板的套管应高出楼面或地面50mm左右,管道与套管的空隙应用石棉绳或其它不能燃烧的材料填充。

(4)与设备相连的管道安装

(A) 与设备相连的管道安装应符合设计和设备制造厂的有关技术要求的规定。

(B) 管道安装应确保不对设备产生附加应力,做到自由对中。

与设备相连的第一块法兰连接螺栓应松开,呈自由状态,(C)

并检查法兰的平行度和同轴度。管道最终与设备形成闭合时,应在联轴节上架设百分表监(D)

,当0.02mm6000 rpm视设备的位移,当转速大于时,其位移应小于。转速小于或等于6000 rpm 时,其位移应小于0.5mm符合要求后应尽快固定好管道及支架,管道上不得承受设计(E)

外的任何附加载荷。(5塔类设备的配管)

与塔类设备相连的管道安装前,应仔细核对需配管的设备(A)

口,设备口的法兰面是否损坏。配管时,应将靠近塔上管口的第一个承重支架及时安装调(B)

整好,防止设备承受过大的附加载荷。)6 阀门安装((A) 核对阀门的规格、型号、材质,并确定安装方向。

法兰或螺栓连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门焊(B)

接时不得关闭。体积较大,重量较重的阀门安装前应仔细检查操作是否灵(C)

活,存在问题在安装前处理好。阀门安装要便于操作、维修,符合安全要求的原则,安全(D)

阀安装时应保证其铅垂度。

(7)管道支、吊架的制作与安装

(A) 现场制作的管架严格按规范和图纸进行,并涂漆保护。

(B) 所有管架位置,应在单线图中标明。

管道安装时,应及时固定和调整支架,支架位置应准确,(C)

安装应平整牢固,与管子接触应紧密。固定支架应按设计文件要求安装,并应补偿器预拉伸之前(D)

固定。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和(E) 偏移量应为位其安装位置应从支承面中心向反方向偏移,卡涩现象。或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。移值的1/2并有管道安装使用临时支架时,不得与正式支架位置冲突,(F)

明显标记,在管道安装完毕后应予拆除。管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支架的形式(G)

和位置。1.2.8 管道的试压冲洗为了减少吹扫时增加的临时管线,节省试压吹扫时间,提(1)高试压吹扫合格率,管道试压、吹扫工作按系统、片区、压力等级进行,试压、吹扫前必须编制方案指导施工。压力试验时,无关人员不得进入。压力试验完毕,不得在2)

(管道上进行修补。

(3压力试验前,应具备下列条件:)

试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图(A)

纸全部完成,安装质量符合有关规定。

(B) 焊缝和其它待检部位尚未涂漆和绝热。

管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。(C)

1.5 (D) 试验用压力表已经校验,并在周期内,其精度不得低于倍,压力表不得少于两级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5-2 块。

(E) 符合压力试验要求的液体或气体已备齐。

按试验要求,管道已经加固。(F)

待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开。(G)

(H) 待试管道上的安全阀及仪表元件等已经拆下或加以隔离。(I) 试验方案已经批准,并进行了技术交底。(水压试验应遵守下列规定:)4试验前,注水时应排尽空根据图纸要求确定管道试验压力,(A) 气。℃时,要5℃,当环境温度低于试验时环境温度不宜低于5(B)

采取防冻措施。

(C) 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

(D) 对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力以最高点为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。

(E) 试验压力应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力。停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。

(F) 试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积水。排水时要防止形成负压,并不得随地排放。

(G) 当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。

(5)气密试验要求

(A) 气密试验压力应按图纸的要求。

(B) 气密试验重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。

(C) 气密试验用涂刷肥皂水或其它发泡剂的方法进行检查,压缩空气管保压24小时,以每小时平均降压率不大于3%为合格,其余管线以不泄漏为合格。

(6)管道吹扫与清洗

(A) 一般要求

a 管道应分段进行吹扫与清洗(简称吹洗)。

b 吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污

程序确定,吹洗顺序一般按主管、支管、排放管依次进行。

c 吹洗前应将系统内的仪表加以保护,并将孔板、滤网调节阀及止回阀阀芯等拆除,妥善保管,等吹洗后复位。

d 吹洗时管道内脏物不得进入设备,设备吹出的脏物也不得进入管道,阀门前法兰加挡板。

e 不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。

f 管道吹扫应有足够的流量,吹扫压力不得超过设计压力,流速一般不小于20m/s,吹洗时应用木锤敲打管子,对焊缝死角和管底等部位重点敲打,但不得损伤管子。

g 吹洗前应考虑管道支、吊架的牢固程序,必要时应予加固。

(B) 管道吹洗方法

a 工作介质为液体的管道,应进行水冲洗。

水冲洗应以管内可能达到最大流量或不小于1.5m/s的流速进行。

水冲洗应连续进行,以出口水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗合格后,应及时将水排尽。

b 工作介质为气体的管线用压缩空气分段逐步进行吹扫。凡遇阀门,必须将其前法兰拆开加挡板,待管道吹净后再复位。

空气吹扫压力不得超过容器和管道设计压力,流速不宜小于20m/s。空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置涂白漆的木制靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其它杂物,应为

合格。

c 工作介质为蒸汽管道应用蒸汽吹扫。

蒸汽吹扫前应缓慢升温暖管进行吹扫,然后自然降温到环境温度,再升温暖管,进行第二次吹扫,如此反复一般不少于三次。

蒸汽吹扫排气应标明标志,管口应朝上倾斜,保证安全排放,排气管直径不宜小于被吹扫管的直径,长度应尽量短捷。

蒸汽吹扫检查方法和合格标准应按技术文件的要求,如无要求应符合以下要求:连续两次更换靶板检查,如靶板上肉眼可见的斑点痕迹大小在Φ0.6mm以下,痕深小于0.5mm斑粒数为1个/cm2;吹扫时间为15分钟(即两次都合格的情况下),即为吹扫合格。

d 管道吹洗合格后,应填写吹洗记录,除规定的检查及恢复工作外,不得进行影响管内清洁度的其它作业。

您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一

种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

(完整版)阀门井施工方案砖砌

6 阀门井施工方案 本标段工程设阀井1座,内设DN600全焊接直埋球阀,球阀两侧各一根节流截止放空阀。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C15混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整,

工艺管道安装施工方案-

H B D J/ 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 { 2017年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、主要工程量 (1) 四、施工部署: (2) 施工规划: (2) 劳动力计划: (2) 施工机械计划 (3) 检测仪器计划 (3) 辅助用料: (4) 五、施工工艺要求: (5) 施工工序 (5) 施工前的准备工作 (5) 材料的验收 (6) 阀门检验: (6) 管道预制 (7) 管道的焊接 (8) 焊接检验 (11) 支、吊架安装 (12) 管道的安装 (12) 管道的压力试验 (13) 六、管道防腐: (16) 管道防腐的范围: (16) 表面除锈: (16) 防腐涂层: (16) 七、质量保证措施 (16) 质量措施 (16) 质量控制点: (18) 八、特殊气候条件下的施工 (19) 九、安全管理及保证措施: (19)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/型)、一台15MW背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

(完整word版)阀门井施工方案

一.工程概况 1.1我单位承建的石油一厂搬迁项目40万吨/年酮苯脱蜡装置一标段室外给排水消防工程,阀门井数量为17个,井深2米至4米范围内,详见施工设计图纸; 二.设计要求 2.1阀门井室施工以及安装按设计要求执行05S502-68、90 三.数据选择 3.1以国标规范、施工图纸管线标高以及管井大小,作为选择阀门井的井室深度、井壁宽度、配筋形式以及规格确定的依据。 四.项目施工质量管理组织机构 五.混凝土阀门井施工 5.1 施工工序 项目经理:李 钢 施工负责人:陈卫星 施工员:张秉宇 保管员:王丽师 技术负责人:王永海 质检员:席 骁 资料员:王 鹏 技术员:隋宏亮 质量管理体系

5.2施工方法 一般DN600mm以下管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标 高必须准确,以免管线无法安装及捻口困难。 5.2.1 钢筋施工 A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢筋直径且不应小于25㎜。 G、钢筋安装时:应先绑扎好下层底板筋,再在外壁每方立2-4根竖筋,将竖筋与底板伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好竖筋的分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑横筋及其他钢筋;横筋在竖筋的里面或外面应符合设计要求;钢筋的弯勾应朝向混凝土内。 H、在套管及预留洞处,原先的竖筋不能剪断应绕过套管或洞口绑扎上去,再在套管或预留洞口设置加强筋。 5.2.2 模板支设 a、方井施工用模板均采用胶合板支设,以保证井的外观质量及便于拆模。 b) 模板安装前,应先根据测量工给出的轴线及中心点在垫层上弹出中线及边线按位置安装准确。 c)模板制作时,应先根据井室的尺寸下料加工成形,模板内侧应光滑平整。 d)模板制作好后,应在模板上弹出400mm×400mm对拉杆螺栓的轴线,在轴线交叉的位置钻好眼,便于安装对拉杆螺栓。

管线阀门施工方案

亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置 胜利油建金属结构厂 亚通项目部

版本日期版本说明编写审核批准

一、.....................................................工程概况 4二、..................................................... 编制依据 4三、..................................................... 施工部署 4四、................................. 关键工序、重要工序的实施措施 8 五、质量保证体系及措施............................ 11六、................................................. 安全保证措施 12

一、工程概况 亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经100%检验、试压合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其规格、数量见附表。 二、编制依据 2.1 亚通石化有限公司200万吨/年重改质装置工艺管道施工图及设备材料规格表。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量程为试 验压力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备。 3.2.5阀门的试压介质为洁净水。 3.3施工劳动力计划 因阀门数量太多,工期紧,拟配备26人分成两班,轮流倒班,24小时不停。

工艺管道阀门安装标准与流程

工艺管道阀门安装 ?安装程序 二.材料验收1?全部管子进行外观检查,其表面无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折 皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断 裂、番痕等现象2?各种材质与规格的管子按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均符合材料标准的规定。 3.全部阀门做外观检查,检查项目包括1)阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注符合图纸设计要求。 2)外部和密见的表面,螺纹、密封面无损伤、锈蚀现象,铸造阀体无砂眼、

缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等 3)该批阀门到现场后,根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比 例进行抽查强度试验和严密性试验。 三.材料存放 1.根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。 2.所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 3.焊材的存放1)现场设立焊条二级库,有专人看管,库内装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 2)焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 3)焊条库建立一套完整的焊条保管、发放制度。 4.管子加工 所有管子按单线图下料,进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进

行,预制完毕要作好标记。 5.切割 1)碳钢管道可采用氧乙块焰或用机械(砂轮切割机)切割下料 2)切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清 2.坡口的制备及管子的组对 1)焊接坡口采用V 型坡口。 2)对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁错边量符合规范规定。 3)对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm 或在内表面大于时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度小于300。 6.预制1)根据本工程的施工特点,管道的制作、加工采取在施工现场加工。施工时,在现场搭设一座简易的管道预制场地,以保证管道的预制深度。 2)管道预制过程中要充分考虑现场条件,按照方便运输和安装的原则来确定预制深度和活口位置,管道预制深度一般为40~60%,活口 处留50~100mml 的下料余量,以便安装时调整,仪表一次元件开孔预制时按图同时进行加工。 3)管道组成件按单线图规定的数量、规格、材质选配,并按单线图标明管系号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。

天然气阀门更换施工方案

******公司****电厂 天然气门站进口总门及安全门更换施工方案 一、情况简介 根据*****公司安排,石油矿区首站至****电厂的天然气管道将于2015年1月26日18:00停运检修(共计48小时),借此机会****电厂**专业计划对天然气门站进口管道进行检修,检修内容为:更换天然气门站进气总门(HV02),天然气门站进口管道排空门(HV21),天然气门站进口管道安全阀(PSV30),天然气门站进口管道安全阀进口手动阀(HV30)。 二、组织措施 (一)组织机构 1、现场指挥组: 组长:*** 成员:***,*** 职责: 1)督促做好工作前安全分析工作和技术交底。 2)负责施工期间核实施工作业安全措施落实情况和安全监督工作。 3)负责启动本次施工作业的应急处置程序。 4)负责电厂与石油局联系。 5)负责电厂内部检修与运行协调。 2、施工作业组: 组长:*** 成员:*** *** *** 职责: 1)按审批的方案现场实施各项具体工作。 2)负责做好工作前安全分析工作。 3)负责安排管线消缺进度和落实各项安全措施。

4)负责完成本次施工作业任务。 3、质监组 组长:*** 成员:*** *** 职责: 1)负责施工现场的指导协调工作。 2)负责应急预案的执行工作。 3)负责检修质量验收。 4、安全监察组 组长:*** 成员:*** 职责: 1)负责施工前安全措施的落实。 2)负责施工过程安全措施的监督。 3)负责在调配过程中的安全控制措施的落实 三、安全风险评估 (一)安全措施 1、施工前,组织本单位员工学习《电业安全工作规程》和本安全措施及现场作业安 全措施,重点交待此次检修工作任务和安全注意事项,提高员工安全意识和自我防护能力。 2、进入施工现场必须戴安全帽;严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、和酒后进入现场,女 工长发必须盘在帽内;使用角向砂轮时带防护眼镜,电动工具检查合格;工作时必须穿着工作服。 3、开工允许条件: (1)石油局停气并置换气体后; (2)现场检测可燃性气体浓度合格; (3)办理工作票、动火工作票和风险预控票; (4)现场准备好足够的灭火器等消防设备; (5)通知消防人员到达现场。

砖砌阀门井施工方案(20200426142716)

6 阀门井施工方案 本工程设阀井1座,水水表井1座.闸阀井内径1200,井深1800,内设DN200截止阀;水表井长2750,宽1300,高1600.该方案参照国家标准图集05SS907-4,P4-37页地面操作砖砌圆形立式阀井施工办法施工。阀井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,预制钢筋混凝土盖板;水表井采用C20混凝土底板,砖砌墙体,井盖采用规格为0.5米*1米连体标准铸铁成品件。 6.1 测量放线 6.1.1按照设计给定的阀门井平面位置和标高在现场进行核测,并对现场地 下管线及障碍物进行调查,阀室的平面位置、净空高度及井筒高度必须符合相关 规范的规定及设计图纸的要求。如发现现况管线或障碍物影响施工,应与设计协商解决。 6.1.2施放阀门井的中心线和轴线,并在不妨碍施工操作的位置进行栓桩。 6.2 基坑开挖 6.2.1阀门井基坑采用人工配合机械开挖,土方开挖前施工员必须向挖铲司 机、测量人员、施工人员进行技术、安全交底。 6.2.2基坑必须按照测量放线位置进行,并由施工员现场指挥。开挖时按照 1:0.5放坡,底口各边宽度分别超出阀门井外墙轴线 1.5m。机械挖土时应遵守有关规范要求,坑底应保留200mm厚的土层由人工挖除。 6.2.3开挖时应随挖随测,避免超挖及扰动土的原状结构,如经扰动,应挖 除扰动部分,扰动范围在150mm以内时,采用原状土夯实,压实系数应≥0.95;扰动范围在150mm以上时,采用3:7灰土分层填充夯实,压实系数应≥0.95。 6.2.4施工时如地下水位较高,应人工降低地下水位至施工面以下500mm,

开挖基坑时应注意边坡稳定。 6.2.5施工中要保护好测量高程,以保证其准确有效。 6.3 垫层混凝土 阀门井垫层采用现场搅拌的C20混凝土一次浇筑成型,浇筑时必须严格控 制顶面高程,不得高于设计高程,宽度应符合设计要求。垫层厚度100,要求表面平整。混凝土初凝后必须及时养护,垫层强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.4 底板混凝土 6.4.1阀门井基础支模采用15×15木方,模板拼装应直顺严密,支撑要牢固。底板混凝土标号为C20,作业时一次浇筑成型,边浇筑边振捣,其表面应平整, 并注意控制其顶面高程,不得高于设计高程。混凝土浇筑完毕应及时养护。 6.4.2底板强度达到70%后,方可进行下道工序施工。 6.5 井身砌筑 6.5.1在常温季节砌筑阀门井时,砌块应用水浸透,不能使用干砖。 6.5.2砌筑时,首先要按照井的形状进行摆砖撂缝,横、竖缝宽保持在8~10mm;砌筑作业必须层层挂线、格方,四角最好设置皮数杆。 6.5.3水泥砂浆要符合标号要求,砂浆饱满,不得有空缝,清水墙随砌随勾缝,混水墙要随砌随将挤出的砂浆刮平,抹灰面要光滑,不得空鼓。 6.5.4井室内的踏步应随砌随安(留),其尺寸应符合设计规定。在砌筑砂浆未达到规定强度前不得踩踏踏步。 6.6 阀门井内管道安装 阀门井墙体施工完毕并达到相应强度后,可以进行穿管施工,穿管前要先在

管线阀门施工方案

管线阀门施工方案

一、.................................................... 工程概况 4 二、.................................................... 编制依据 4 三、.................................................... 施工部署 4 四、关键工序、重要工序的实施措施 (8) 五、质量保证体系及措施 (11) 六、................................................. 安全保证措施 13

一、 工程概况 亚通石化有限公司200万吨/年重油改质装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经 100%检验、试压 合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其 规格、数量见附表。 二、 编制依据 2.1 亚通石化有限公司200万吨/年重改质装置工艺管道施工图及设备材料规格表。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、 施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 I 试验后的阀刷阀门进行吹干, 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量 程为 试验压力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别 在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备。 3.2.5阀门的试压介质为洁净水。 阀门试压FC 技术 厂 T 填写阀门 疋増不格合

管道阀门安装方案样本

1.1 安装程序 1.2 作业方法 1.2.1 材料验收 ( 1) 全部管子应进行外观检查, 其表面应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、凿痕等现象。 ( 2) 各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查, 检查直径、壁厚、弯曲度等, 均应符合材料标准的规定。 ( 3) 全部阀门应做外观检查, 检查项目包括: (A) 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。 (B) 外部和可见的表面, 螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象, 铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷, 锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。 ( 4) 该批阀门到现场后, 应根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。 1.2.2 材料的存放 ( 1) 根据本工程工艺管道材质的区别, 各种材质的管道均应 分开堆放, 碳钢管允许露天存放, 但要垫平道木和盖篷布, 所有阀门要检查两端口封闭状况, 小型管件和阀门要放在货架上。 ( 2) 所有存放的材料均要作出明显标识, 注明规格、材质、合格证号、数量等内容。

( 3) 焊材的存放 (A) 现场设立焊条二级库, 有专人看管, 库内应装有性能良好的去湿机、通风机、干( 湿) 温度计及焊条烘烤设备, 并挂有产品合格证和校验合格证。 (B) 焊条严格按规范要求分类, 按规格摆放整齐, 挂标识。 (C) 焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。 1.2.3 管子加工 ( 1) 所有管子按单线图下料, 必须进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进行, 预制完毕要作好标记。 ( 2) 切割 (A) 碳钢管道可采用氧乙炔焰或用机械(砂轮切割机)切割下料。 (B) 切割后的坡口要平整, 坡口表面要清理干净, 碳钢管用锉刀和砂轮机清理。 ( 3) 坡口的制备及管子的组对 (A) 焊接坡口采用V型坡口。坡口形式如右图所示 (B) 对焊壁厚相同的管子、管件时, 其内壁要做到平齐, 内壁错边量应符合规范规定。 (C) 对焊壁厚不同的管子、管件时, 如果厚度差在外表面大于3mm或在内表面大于1.5mm时, 按下图修整较厚的管端, 在修整较 厚的管端, 修理的和非修整件之间, 修整坡度应( 1) 根据本工程的

水厂更换阀门方案

水厂供水泵房更换阀门方案 一、内部方案 1、工作内容:更换A、B、C三个泵组的回水蝶阀、缓闭止回阀、管道伸缩器, 共计:DN500蝶阀2台、DN300蝶阀1台,DN500缓闭止回阀2台、DN300缓闭止回阀1台,DN500管道伸缩器2台、DN300管道伸缩器1台。 2、实施步骤: (1)为将停产时间降到最低,集中主要力量更换A组设备,同时完成B、C两组的回水蝶阀更换,A组设备更换完成后马上恢复供水,预计2小时。 (2)为保证实施时的快速,在施工前一天先将三组回水蝶阀与出水管道连接处、缓闭止回阀与渐缩管连接处的螺丝逐条进行替换,为拆除节省时间。 (3)拆除前先将新的A组设备进行组装(蝶阀+伸缩器一体、缓闭止回阀一体),新的B、C组设备进行组装(蝶阀一体、缓闭止回阀+伸缩器一体)。 (4)使用泵房内天车先拆除A组设备,拆除后马上进行蝶阀+伸缩器安装、在进行缓闭止回阀安装。 (5)A组设备调节稳定后,利用龙门吊进行微调。 (6)利用天车继续拆除B组旧的蝶阀+伸缩,拆除后马上安装

新的回水蝶阀,完成后以同样方式完成C组设备的拆装。 (7)A组设备更换完成、B、C两组安装完成回水蝶阀后,立即恢复供水泵房运行。 (8)继续完成B、C两组剩余的设备拆装。 (9)全部安装完成后,打开B、C两组进回水阀门检验是否有泄漏,如无问题全面恢复正常运行。 二、外部方案 1、在所有内容全部落实后,包括:新的设备、材料、人员、工器具、实施方案等,起草报告报管委批准,并通知中节能,落实实施时间,并提前3天进行通知宣传包括与引青局进行沟通。 2、测压监控:计划布置10个监控点,共9人 (1)秦皇西大街威乐水泵对面DN500、DN800消防栓2处1人(2)黑龙江道喜马拉雅山41号门前,1人 (3)市一中门前西侧,1人 (4)秦皇西大街乐山路路口,1人 (5)华山南路漓江道路口,1人 (6)秦皇西大街华山路路口,1人 (7)秦皇西大街碧水华庭北门,1人 (8)和平里11栋338号门前,1人 (9)碧水园27栋消防栓,1人

管线阀门施工与方案

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) 四、关键工序、重要工序的实施措施 (7) 五、质量保证体系及措施 (10) 六、安全保证措施 (12) 七、试压阀门统计.......................... 错误!未定义书签。

、工程概况 亚通石化有限公司80万吨/年重油快速裂解装置的阀门试压,种类包括闸阀、疏水阀、 截止阀。为保证工程施工质量,确保装置投运一次成功,所有阀门均经100%检验、试压合格后方可安装。其检验、试压必须按照设计文件、施工规范及本措施中的要求执行,其规格、数量见附表。 二、编制依据 2.1亚通石化有限公司80万吨/年重油快速裂解装置工艺管道施工图及设备材料规格表 。 2.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。 2.3 SH3064—2003《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》。 2.4 SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》。 2.5 SH3518-2000《阀门检验与管理规程》。 2.6 SH/T3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。 三、施工部署 3.1常用阀门试压遵循以下施工程序 3.2试压准备 3.2.1阀门试压场地应宽敞明亮,且具备防风、防沙、防雨等基本条件。 3.2.2阀门试压场地应设有原料存放区、试压区、试压合格区和不合格区。 3.2.3阀门试压机具符合试压要求。试验用压力表必须经检验合格,压力表量程为试验压 力的1.5?2倍,精度不得少于1.6级。压力表不应少于2块,分别在贮存罐及被测定的阀门入口处各装一块。 3.2.4对施工人员作好技术交底,使其明确施工内容,并作好技术准备

污水阀门井更换施工方案(完整版)

施 工 组 织 方 案 编制日期:2017年4月一、工程概况

温江区凤凰北大街市政污水管网中的2座矩形检查井、2座圆形检查井内的控制铸铁件阀门由于使用年限较长,锈蚀及腐蚀情况严重,已无法进行阀门的使用控制。根据建设单位要求,本次对检查井内的阀门及配件进行更换,更换为钢质阀门。 二、工程施工难点 1、由于更换阀门的污水检查井为市政主要管网,无法进行污水主管 网断水施工,故本次更换阀门工程的前期排水或导流措施为本工 程施工准备前的难点。 2、由于原检查井井深约6米,管网内有毒有害气体含量及密度大, 更换施工时的安全隐患较大,也是本工程的施工难点之一。 三、施工前期准备 1、施工前调取管网走向布置图进行查阅,了解附近管网的分布与流向,并到现场逐一核实。 2、根据现场实际情况,制定切实可行专项的断水或导流方案,报建设单位审批。 3、落实使用机械及施工人员的组织,确保机械使用的正常,及人员施工的准备。 4、根据现场实际情况,制定打围区域及位置,确保施工现场与外部的隔离,避免非施工人员进入施工现场而发生安全事故。 三、施工排水措施

1、采取上游检查井抽水导流措施进行断水,暂定对上游3处检查井进 行抽水,根据排水效果,可增加至5处检查井。 2、排水措施机械表 序号机械名称功率数量备注 正常使用2组, 1 柴油发电机组60kW 3组 备用一组 正常使用3台, 2 污水泵60kW 4台 备用一台 3 小型载货汽车 2.5t 3辆设备运载用 4 轮胎式起重机16t 1辆检查井井盖吊装 5 轮胎式起重机8t 1辆闸阀吊装 6 鼓风机18m3/min 3台管道内通风 3、排水措施注意事项 (1)由于排水量大,排出污水应导流入就近污水管网。 (2)排水过程中,进行阀门跟换施工,为确保井内施工人员的安全,所有排水机械在使用前,应进行检查及维护,确保机械 的正常使用,并在现场设置备用机械,以确保阀门跟换过程 中的施工及人员安全。 (3)安排专职安全员3人,其中2人负责巡视排水工程的排放情况,1人负责与检查井内施工人员的情况互通。以确保,如 上游排水情况异常,能及时通知井内施工人员撤离。

给水管道施工方案完整版

目录 给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序

目录 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表 一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。

不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、 编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、 地下管道施工程序

四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避免出现管线交叉相撞的情况。 2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。 2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。 五、施工技术及质量要求 1、施工测量 1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。 1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 设1个以上。 1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。 2、管道材料验收 2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。 2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验和密封试验必须用洁净水进行,并做好《阀门试压记录》。 2.3 法兰密封面应平整光滑,不得有毛刺及径向沟槽。凸凹面法兰应能自然嵌合。 2.4石棉橡胶等非金属垫片应质地柔韧无老化变质或分层现象。表面不应有折损皱纹等缺陷。 3、管道预制 3.1 管道预制程序如下:

管道、阀门安装方案_secret

管道、阀门安装方案 1.1 安装程序 1.2 作业方法 1.2.1 材料验收 (1)全部管子应进行外观检查,其表面应无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、凿痕 等现象。 (2)各种材质与规格的管子应按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均应符合材料标准的规定。 (3)全部阀门应做外观检查,检查项目包括: (A) 阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注应符合图纸设计要求。 (B) 外部和可见的表面,螺纹、密封面应无损伤、锈蚀现象,铸造阀体应无砂眼、缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件应无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等。 (4)该批阀门到现场后,应根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比例进行抽查强度试验和严密性试验。 1.2.2 材料的存放

(1)根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均应分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况, 小型管件和阀门要放在货架上。 (2)所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 (3)焊材的存放 (A) 现场设立焊条二级库,有专人看管,库内应装有性能良好的去湿机、通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 (B) 焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 (C) 焊条库应建立一套完整的焊条保管、发放制度。 1.2.3 管子加工 (1)所有管子按单线图下料,必须进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进行,预制完毕要作好标记。 (2)切割 (A) 碳钢管道可采用氧乙炔焰或用机械(砂轮切割机)切割下料。 (B) 切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清理。 (3)坡口的制备及管子的组对

混凝土阀门井施工组织设计方案

混凝土阀门井施工方案 本工程新建12座分流阀门井,尺寸:2m×2m×2.4m。新建3座大消防阀门井,尺寸:4.4m×4.6m×2.4m。新建4座小消防阀门井,尺寸:2.3m×2m×2.8m 均采用钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、S6,人孔采用钢筋混凝土盖板,阀门井下阀门设砖支墩支撑。 1.1施工前准备 施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 1.2钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表

1.3模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。 (2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 1.4混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。 (5)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定: a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍;与

工艺管道阀门安装标准与流程图

工艺管道阀门安装 一.安装程序 二.材料验收 1.全部管子进行外观检查,其表面无裂纹、结疤、麻点、夹杂物、折皱、重皮、划痕、严重锈蚀等缺陷。对玻璃钢复合管不能有压碎、断裂、番痕等现象 2.各种材质与规格的管子按规范规定进行检查,检查直径、壁厚、弯曲度等,均符合材料标准的规定。

3.全部阀门做外观检查,检查项目包括: 1)阀门型号、规格、铭牌、编号、压力等级、材质标注符合图纸设计要求。 2)外部和密见的表面,螺纹、密封面无损伤、锈蚀现象,铸造阀体无砂眼、 缩孔、气孔、裂纹等有害性缺陷,锻体阀件无裂纹、折皱、重皮、锈蚀、凹陷等 3)该批阀门到现场后,根据该批的同一制造厂、同一规格、同一型号按比 例进行抽查强度试验和严密性试验。 三.材料存放 1.根据本工程工艺管道材质的区别,各种材质的管道均分开堆放,碳钢管允许露天存放,但要垫平道木和盖篷布,所有阀门要检查两端口封闭状况,小型管件和阀门要放在货架上。 2.所有存放的材料均要作出明显标识,注明规格、材质、合格证号、数量等内容。 3.焊材的存放 1)现场设立焊条二级库,有专人看管,库内装有性能良好的去湿机、

通风机、干(湿)温度计及焊条烘烤设备,并挂有产品合格证和校验合格证。 2)焊条严格按规范要求分类,按规格摆放整齐,挂标识。 3)焊条库建立一套完整的焊条保管、发放制度。 4.管子加工 所有管子按单线图下料,进行钢号移植。各种材质的管道预制时分开进行,预制完毕要作好标记。 5.切割 1)碳钢管道可采用氧乙块焰或用机械(砂轮切割机)切割下料2)切割后的坡口要平整,坡口表面要清理干净,碳钢管用锉刀和砂轮机清 2.坡口的制备及管子的组对 1)焊接坡口采用V型坡口。 2)对焊壁厚相同的管子、管件时,其内壁要做到平齐,内壁错边量符合规范规定。 3)对焊壁厚不同的管子、管件时,如果厚度差在外表面大于3mm 或在内表面大于1.5mm时,按下图修整较厚的管端,在修整较厚的管端,修理的和非修整件之间,修整坡度小于300。

混凝土阀门井施工方案精编版

6.5.3混凝土阀门井施工方案 6.5.3.1垫层施工方案 1.C15垫层采用人工摊铺平板振动器振捣,振捣器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘,且捣密实。 2. 混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 3.混凝土振捣密实后,按事先做好的控制标高桩找平,表面应用木抹子搓平。 4.混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内浇水养护,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 6.5.3.2砌体工程 砌体所用标准砖须先浇水湿润。在混凝土基础上砌砖时,先清扫凿毛基础,并用水冲刷干净,然后在基础面上铺一层10mm厚座浆,再压砖砌筑。砌砖时,严格按一铲灰、一块砖、一揉挤法砌筑,禁止用灌浆法砌筑。实心砌体采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并填满砂浆。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,厚度以10mm为准。竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现明缝,严禁用水冲浆灌缝,控制厚度为10~12mm。砂浆采用机械拌合,拌合时间不少于2min,随拌随用,砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆,座浆、抹三角灰、流槽抹面均采用1:2防水水泥砂浆。水泥砂浆抹面一般分两道抹面,第一道砂浆抹面后,将表面搓成粗糙面或划出纹道。待砂浆收水后抹第二道砂浆,再用木板搓平,最后抹光,保证砂浆密实,光洁美观。 6.5.3.3阀门井周的回填土 1、现浇砼水泥砂浆的强度应达到设计规定的强度后方允许回填。严禁与浇注井体同步回填。 2、井周50cm宽范围内的回填材料,均应采用无砂大孔混合料或低标号混凝土,并振捣密实。故本设计在排水阀门井(井室、井室盖板、井筒周边)50CM范围内应全部回填C15无砂大孔混合料(配比425#水泥:石头:水=0.244:1.02:0.05),并振捣密实。 3、压实机具:①按规范配置的压路机具。②特别要配置小型机械如蛙式打夯机和立式冲击夯等。③在施工中,优先采用立式冲击夯。 4、压实工艺:①井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时,应留台阶形接茬。②当沟槽内每一层回填土压实成型后,用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去,换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号混凝土,并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。③井室周围回填压实时应沿井室中心对称

阀门安装施工方案

一、工程概况 本工程在兰炭一期鼓风冷凝工段煤气管道部分,煤气汇管1与电捕焦油器之间、电捕焦油器与煤气汇管2之间的原蝶阀位置增装电动盲板阀,原蝶阀移至于盲板阀两端,共要移装8个蝶阀、增装8个盲板阀, 二、编制依据 1、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010 2、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011 4、《鼓风冷凝工段煤气管道—立剖图设计变更》图和设备相关资料 5、施工图纸及施工现场的实地考察情况。 三、施工程序 四、材料及设备检验 4.1材料验收 对供货商提供的管道材料及其管道组成件,在进入施工现场前应进行检查验收,检查验收的标准是设计文件和施工验收规范,检查方法为:目测、即一般外观检查(包括使用简单的测量工具,如钢卷尺)。典型材料的检查要求如下: (1)一般管道及其组成件外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、凹陷及其它机械损伤等缺陷,规格尺寸应符合材料预算要求。 (2)法兰密封面不得有径向划痕,其它部位应符合(1)的要求。 (3)缠绕垫不得有松散、翘曲等缺陷,石棉垫表面应平整光滑,不得有气泡、分层、折皱等缺陷,八角垫、椭圆型垫不允许有划痕。 (4)螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷,并应配合良好,无松动或卡涩现象,应有材质标记。 (5)质量证明文件应符合相应标准要求,技术指标应符合设计文件要求。 4.2设备检验

a.装箱清单,设备和设计技术文件应齐全,并附有厂合格证、质量证明书及安装说明等技术文件;设备、材料的数量、型号和规格应符合设计规定;机电设备应无缺损件,表面应无损坏、变形和锈蚀等情况; b.阀门安装前应进行外观质量检查,阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。 c.进行壳体压力试验和密封试验,对具有上密封结构的阀门进行上密封试验。阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍.阀门在试验压力下的持续时间不得小于5min。试验合格的阀门,及时派尽内部积水,并吹干。阀门试验合格后方可使用。 d.阀门试验合格后,填写“阀门试验记录”。 五、施工准备 1、施工技术准备 项目施工技术部首先应根据设计院提供的施工图纸编制施工技术方案,并应经过图纸自审、会审, 一旦现场具备施工条件,立即进入实干状态,并根据施工进度编制具体的单项工程施工方案、按照设 计院的建筑总平面图及施工图,项目施工技术部开工前应作好施工现场控制网的测量;技术部应做好 所有管理人员及操作工人上岗前的技术培训工作。 2、施工材料准备 配合采购做好物资供应工作,及时制定各种材料、设备计划,并按照材料设备计划的规格和质量要 求进行采购订货;根据施工进度计划的要求确定材料和设备供货时间;组织材料、设备验收的人力、 物力;准备材料堆放场地和库房;准备下垫、上盖的各种物资器材;落实项目采用的新结构、新材料、新技术试制和实验工作。 3、施工机械准备 项目设备部按照施工机械计划调动各种大型施工机械,并安排机械按规定时间进场;所有施工机械 在开工之前应调试完毕,具备使用条件;施工机械的易损零、备件购置齐全,并配合施工技术部做好 现场四通一平工作。 4、劳动力准备 本工程施工项目经理部已经建立,人员配备已经完成;质量保证体系已经建立,人员已经配备完毕;人力动员计划已编制完毕;施工队伍已经落实完毕;进场人力按照人力动员计划进行动员和培训的各 项工作已完成。 5、施工现场准备 本工程施工总平面设计已经完成;现场一旦具备施工条件即进行临建建设,施工用水、电、气计划 已经完成(施工用电需提供二级电配箱);施工机械、设备按照施工总平面布置在现场条件具备时就位;材料堆放场地的围护结构按照施工总平面布置进行安装;临时库房准备施工现场并按照施工总平 面图布置排放整齐。施工水源、电源在现场具备施工条件时即进行敷设。 六、工程施工技术方案 6.1现场管道预制 6.1.1管子的切割下料及坡口加工 根据设计图纸及现场测量资料,进行划线,对管道进行切割。保证切面的标高要求,切面与管径中心线的垂直度,切面之间的尺寸。管道切割后,要用磨光机对切口进行二次加工,使其满足焊接要求。 切割质量应符合下列规定: a.碳素钢采用氧炔焰进行切割和坡口加工。 b.当采用氧炔焰热加工方法进行切割和坡口加工后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及 影响焊接接头质量的表面层,并将凹凸不平处打磨平整。

相关文档