文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安规考试题库

电气安规考试题库

电气安规考试题库
电气安规考试题库

安规考试复习题库

1、作业人员对本规程应 (每年) 考试一次。因故间断电气工作连续( 3个月) 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

2、所谓运用中的设备,系指 (全部) 带有电压或 (一部分) 带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

3、倒闸操作必须填写 (操作票),每张操作票只能填写( 一个) 操作任务,操作票采用公司统一格式。

4、停电拉闸操作必须按照(断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸)顺序依次操作,严防(带负荷)拉刀闸。

5、送电合闸操作必须按照(母线侧刀闸、负荷侧刀闸、断路器)顺序依次操作,严防(带负荷)合刀闸。

6、高压跌落保险停电操作时按 (中相、边相、边相) 的顺序依次操作。

7、高压跌落保险送电操作时按 (边相、边相、中相 ) 的顺序依次操作。

8、敷设高于安全电压的临时电线,必须使用橡胶绝缘软线,如使用其他材质的电线时 (有保护套管者除外) 必须离地面(2.5) 米以上,穿越机动车道不低于( 5) 米。

9、巡视配电装置,进出(高低)压室,应(随手将门锁好)。

10、高(低)压室的钥匙至少应有(3)把,由运行单位(值班人员)负责保管,按值移交。

11、断路器和隔离开关的断开或合上的操作术语,分别统一使用( 拉开、合上 )字样。

12、手车式开关位置的操作术语分别统一使用( 拉到、推到 )字样。

13、操作票应填写设备的双重名称,即( 开关编号和设备名称 )。

14、操作票原则上应由( 操作人 )编制。

15、操作人和监护人应根据( 模拟图板或结线图 )核对所填写的操作项目,无误后分别签名,并经( 值班负责人或以上技术负责人 )审核同时在( 操作许可人 )处签名。

16、作业完工后,临时施工用的电气设备和线路按照(“谁接谁拆”)的原则应立即拆除,由施工单位、(供电执行单位)共同检查验收签字。

17、临时用电作业许可证是保证临时用电安全的主要(组织措施),必须认真执行。

18、特别重要的、复杂的倒闸操作,应由熟练的值班员操作,( 值班负责人或电气负责人员 )监护。

19、操作前应核对设备的(名称、编号及位置);操作前后应检查(信号灯、电流、电压表)指示;操作中应认真执行(监护复诵制);必须按操作顺序操作;每操作完一项,监护人立即做一个记号“√”;全部操作完毕后进行复查,并记录操作开始与结束时间。

20、操作中发现操作票填写错误时,可以自行更改,操作完后向值班负责人报告。( Х )

21、用绝缘棒拉、合刀闸或经传动机构拉合刀闸和断路器,必须穿绝缘靴,可以不戴佩戴绝缘手套。( Х )

22、雷电时,禁止进行室外倒闸操作。( √ )

23、装卸高压可熔保险器必须在停电状态下进行,应戴( 护目镜和绝缘手套 )。

24、电气设备停电后,,在未确认拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电,但事故停电不受此限。( Х )

25、在发生事故状况时,可以不经许可,按照《事故处理规程》,即行拉开、合上有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。( Х )

26、行灯变压器装置的外壳、铁芯及二次侧的一端均应接地。(√)

27、作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的注明“已终结”字样。( Х )

28、操作票保存一年。( √ )

29、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者填用第一种工作票。( √ )

30、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者填用第二种工作票。( Х )

31、全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。( √ )

32、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。( √ )

33、低压带电作业和在带电设备外壳上的工作填用第二种工作票。( √ )

34、低压配电盘上的工作填用第一种工作票。( Х )

35、二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者填用第二种工作票。( √ )

36、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作填用第一种工作票。( Х )

37、当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流必须填用第二种工作票。( Х )

38、在低压电动机和照明回路上工作填用第二种工作票。( √ )

39、两份工作票中白色的一份由( 工作负责人 )收执,必须保存在工作地点;黄色的一份由( 值班员 )收执,按值移交。无值班电工的部门由( 工作许可人 )收执。

40、一个工作负责人只能发给一张以上工作票。( Х )

41、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。( √ )

42、建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给施工负责人。( Х )

43、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第一种工作票。( Х )

44、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。( Х )

45、几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,在备注栏填写全部工作人员名单。( Х )

46、若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,布置好安全措施后,可继续工作。( Х )

47、事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内。Х

48、在同一机组的几个电动机上依次工作时,可填用一张工作票。( √ )

49、在继电保护仪表等二次回路上的工作可填用一张工作票。( √ )

50、检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的应填用第一种工作票。( √ )

51、一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的应填用第二种工作票。( √ )

52、对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开所保护的高压设备的,应填用第二种工作票。( √ )

53、高压试验应填写第一种工作票。√

54、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。重要设备的电气试验必须单独办理工作票。(Х)

55、在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。√

56、使用携带型仪器在高压回路上进行工作应填用第一种工作票。( Х )

57、需要高压设备停电或做安全措施的,应填用第一种工作票。( √ )

58、工作票应事先由( 工作负责人 )填写,提前送交工作票签发人处。

59、工作票签发人应由车间主任批准担任。( Х )

60、工作许可人在完成工作票签发人规定的安全措施后应会同工作负责人现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压。( Х )

61、工作许可人在完成工作票签发人规定的安全措施后对工作负责人交待带电设备的位置和注意事项。( √ )

62、工作票的有效时间由工作负责人填写,以批准的检修期为限。( √ )

63、测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300毫米以上的绝缘柄。( √ )

64、工作票延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理,主要设备检修延期要通过电气负责人办理。( Х )

65、工作票如有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。( √ )

66、工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或起动装置时,应收回全部工作票并通知有关机械部分检修人员后,方可送电。( √ )

67、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作人员布置做好现场安全措施,详细交待带电部位和其它安全注意事项。( √ )

68、工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的情况。( Х )

69、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加检修工作。( √ )

70、部分停电时,工作负责人(监护人)在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,可以参加工作。( √ )

71、专职监护人可以兼做其他工作。( Х )

72、工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替。( √ )

73、工作负责人离开前应将工作现场安全措施及安全注意事项交待清楚,并告知工作人员。( √ )

74、若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。( √ )

75、需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。( √ )

76、需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。( √ )

77、若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。√

78、工作中若须变更或增设安全措施者,必须填用新工作票,并重新履行工作许可手续。( √ )

79、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,且所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人收执。( √ )

80、每日收工,应清扫工作地点开放工作人员自已封闭的通路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。( Х )

81、开工时无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。( √ )

82、在工作间断期间,若有紧急需要,值班员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应采取相关措施。( Х )

83、检修工作全部完毕后,工作人员应清扫、整理现场、拆除自己所做的所有安全措施。( Х )

84、值班负责人接到工作负责人交回的工作票后,如条件许可(变配电所内),应与工作负责人共同检查现场情况,认真核对检修项目和检修质量情况,并拆除所有安全措施,恢复常设遮栏,并签名。( Х )

85、在未办理工作票终结手续以前,值班员严禁将施工设备合闸送电。( √ )

86、已终结的工作票,保存一年。( √ )

87、工作票签发人负责工作票上所填安全措施是否正确完备。( √ )

88、工作许可人负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。( √ )

89、进行电气试验工作时,必须办理变电站(发电厂)第一种工作票,与设备修理同时进行时,可同检修共用一张工作票。( √ )

90、工作许可人负责检查停电设备有无突然来电的危险。( √ )

91、工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。( √ )

92、对作废的工作票,应加盖作废章。( √ )

93、工作负责人(监护人)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符现场实际条件。( Х )

94、值班负责人负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。( √ )

95、操作票必须由第二人审核,实行( 三审 )制。

96、操作人填写好操作票后,先由自己核对,再交监护人审票,监护人审票无误后交操作许可人审票。( √ )

97、审票人发现错误应由( 操作人 )重新填写。

98、正式操作时,由( 值班负责人 )发布操作命令,( 监护人、操作人 )同时接受。

99、操作票核对无误后,由( 操作人、监护人、操作许可人 )分别签名。

100、操作前,操作人、监护人应先在( 模拟图 )上按照操作票所列的顺序唱票预演,再次对操作票的正确性进行互致互问的核对

101、到达操作现场后,操作人应先立准位置核对( 设备名称和编号 )。

102、操作票由( 监护人 )执留。

103、操作票每次只准唱一步。( √ )

104、每进行一项操作,监护人都应将操作项目指点给操作人看。( Х )

105、在全部停电或部分停电的电气设备上工作有哪些安全措施?停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦。

106、设备不带电时的安全距: 10 kV及以下 ( 0.7 ) m ,20~35kV ( 1.00 )m

107、作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:10 kV及以下 ( 0.35 ) m, 20~35kV ( 0.60 )m

108、与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。( √ )

109、验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。( Х )

110、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。( √ )

111、高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。( √ )

112、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,可以作为设备无电压的根据。( Х )

113、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( √ )

114、对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。( Х)

115、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。( √ )

116、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,可以不另装接地线。( √ )

117、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分(如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段),则各段应分别验电接地短路。( √)

118、接地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或保险器。( √ )

119、降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线。 ( √ )

120、装设接地线可以由一人进行。( Х )

121、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,必须接触良好。( Х )

122、拆接地线必须先拆导体端,后拆接地端。( √ )

123、装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。( √ )

124、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于16mm2接地线在每次装设以前应经过详细检查。( Х )

125、接地线可以用缠绕的方法进行接地或短路。( Х )

126、高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者(如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触)无须征得值班员的许可,但工作完毕后应立即恢复。( Х )

127、每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。( √ )

128、变电所内的单一地刀操作可不做记录,但交接班对应交待清楚。( Х )

129、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( 禁止合闸,有人工作! )的标示牌。

130、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂(止步,高压危险! )的标示牌。

131、在工作地点悬挂( 在此工作! )的标示牌。

132、在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( 止步,高压危险! )的标示牌。

133、在工作人员上下用的铁架和梯子上,应悬挂( 从此上下! )的标示牌。134、在工作地点邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( 禁止攀登、高压危险! )的标示牌。

135、工作人员在工作中因工作需要可以移动或拆除遮栏、接地线和标示牌。( Х )

136、设备的刀闸及断路器都在合上位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等)指设备的( 运行 )状态。

137、手车式开关断路器断开而小车在运行位置是指设备的( 热备用 ) 状态。

138、手车式开关断路器断开,而小车在试验位置指设备的( 冷备用 ) 状态。

139、手车式开关断路器断开,而小车在检修位置,验电并装设接地线、悬挂指示牌,装好临时遮拦时,该设备即作为( 检修 )状态。

140、低压带电作业可不设专人监护,但应使用有绝缘手柄的工具。( Х )

141、低压带电作业时可以穿短袖工作服。( Х )

142、验电笔的试验周期为一年一次。( Х )

143、绝缘手套和绝缘靴的试验周期为半年一次。( √ )

144、拆开后的电缆头必须三相短路接地。√

145、停电更换保险后,恢复操作时,应戴手套和( 护目眼镜 )。

146、高压试验在加压过程中,操作人员可以接听手机。( Х )

147、锯电缆以前,必须与电缆图纸核对是否相符,确认电缆无电后,即可工作。( Х )

148、电气设备着火时,首先应进行的工作是( 停电 )。

149、对带电设备应使用( 干粉、二氧化碳 )灭火。回答两种以上

150、在带电设备周围可以使用钢卷尺进行测量,但应有专人监护。( Х )

151、安全电压最高为( 42 )伏。

152、低压验电笔一般适用于交、直流电压为(500 ) V 以下。

153、在潮湿工作场所或在金属容器内使用手提式电动工具或照明灯时,应采用( 12 )伏安全电压。

154、厂内临时用电由配送电单位每天巡检一次。( Х )

155、临时用电作业许可证保存期为三个月。( Х )

156、临时用电的单相和混用线路采用五线制。( √ )

157、临时用电架空线可采用绝缘铝芯或铜芯线。( Х )

158.临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得(变更地点和工作内容),禁止任意(增加用电负荷)或私自向其他单位转供电。

159.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于(30mA),额定漏电动作时间不应大于(0.1s)。

160.临时用电架空线应架设在(专用电杆上),严禁架设在树木和(脚手架)上。

161. 临时用电保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10?。(√)

162.电焊机专用开关箱必须(三相四级制)供电,并按其规定容易敷设电源线路。

163.电焊机(电源线)的拆接必须由(电工)进行,不得自行处理。

164.轴流风扇外壳必须可靠的接零(地)。未接零(地)的轴流风扇,一律禁止使用。(√)

165.钳形电流表(每半年)应校验一次,以保证绝缘合格,指示正确。

166.单一的拆接电气仪表可以不办理工作票,只需切断电源,做好安全措施,便可进行工作。(Х)

167.依据工作规定,值班人员在自己负责的低压设备上进行停送电工作的,可以不办理工作票,但必须与化工进行书面确认。(√)

168.开工前工作票内的安全措施可根据工作需要分步完成。(Х)

169.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。(√)

170. 一切事故抢修工作,不论如何紧急,均应完成安全的技术措施和组织措施。(√)

171. 电动机及起动装置的外壳均应接地。禁止在转动中的电动机的接地线上进行工作。(√)

172. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每(300)毫米耐压(75)kV,时间为(1)分钟,以无击穿、闪络及(过热)为合格。

173. 电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。(√)

174.供电执行单位应进行每天(两次)的巡回检查,建立检查记录和缺陷隐患整改通知单,确保临时供电设施完好。

175.临时用电必须采用三级配电系统、两级漏电保护。(√)

176.临时用电配电箱的电器安装板上必须分设(N线)端子板和(PE线)端子板。

177. 临时用电配电箱内PE线上严禁装设(开关)或(熔断器),严禁通过(工作电流),且严禁(断线)。

178. 临时用电作业许可证采用统一编号方式,格式为:(单位名称-年-月-序号),每(月)一装订,每月编号均从001号开始。

179.临时用电作业许可证是临时用电作业的依据,不得(涂改)、不得(代签)。临时用电作业许可证保存期为(1)年。

180.焊机电源线路绝缘应无破损,其绝缘电阻至少在(0.2)兆欧以上。

181. 行灯变压器必须使用双线圈的变压器不允许用自耦变压器。(√)

182.35kV及以上设备禁止加放绝缘隔板。(√)

183.在一经合闸即可送电到工作地点的刀闸和开关的操作把手上,应悬挂(“禁止合闸,有人工作!”)的标示牌。

184.部分停电的工作,安全距离不够时,在临时遮栏上悬挂(“止步,高压危险!”)的警告牌。

189.从事(运行)、(维修)、试验等电工,须经有关部门培训,考试合格并领取(电工作业许可证)后方可从事电气工作。

190.发现有人触电并未脱离电源时,可以不经批准立即切断电源进行抢救,但之后应及时向上级报告。(√)

191.凡未经采取安全措施之电气设备,一律当作(有电看待),设备即使无电,在按规定办理停电手续)之前,任何人不得(触及或靠近)电气设备及有关的传动部分。

192. 凡在离地面(2)米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业,必须(办理相关票证)。

193. 单人值班不得安排其单独从事修理工作。(√)

194.无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。(√)

195.运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。(√)

196.巡回检查一般应坚持双人工作制。(√)

197.经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。(√)

198.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)

199.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)米以内,室外不得接近故障点(8)米以内。

200.巡检电气设备时,禁止用手触摸设备(导电部分),禁止触摸高压设备的(绝缘部分),禁止随便取下(警告牌)。

201.巡检发现电气设备缺陷时,应按(设备缺陷处理规定),采取(必要措施)进行处理。

202.每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

203.倒闸操作系指任何(一次回路设备)运动状态的变动以及随同(一次回路设备)状态变动时需要同时进行的(二次回路)的变动。

案例分析:

(一)、2002年2月24日3时20分,储运1#变压器事故跳闸,生产装置Ⅰ段母线跳闸,造成全厂停车。机动处及时组织有关人员进行事故调查和分析,现将调查结果汇报如下:

事故经过:2月24日3时10分,6KV系统发生瞬间接地,3时12分系统又一次发生瞬间接地,3时18分,6KV系统发生C相持续性接地,3时20分储运1#变压器事故跳闸,各低压配电室形成晃电,造成大部分低压电机停运,同时热电主6KV配电室生产Ⅰ段出线事故跳闸,生产装置Ⅰ段母线失电,全厂停产。随后化工恢复开车,至4时30分恢复正常生产。

事故原因:事故的直接原因是储运1#变高压电缆中间头短路,造成储运1#变速断保护动作跳闸。该中间头埋在储运干煤棚和7#道之间,电缆中间头长期置于潮湿的煤层中,电缆中间接头绝缘下降,先是单相接地,后发展成两相短路。

造成事故扩大的主要原因是主6KV配电所611甲开关时限速断保护电流继电器受故障电流冲击未能及时返回,611甲开关越级跳闸;次要原因是生产装置配电所母联610开关因电压继电器触点粘连未能及时投入,造成事故扩大。

事故处理及防范措施:事故处理(略);防范措施:希望各相关单位从这起事故中吸取教训,举一反三,加大对设备隐患的排查力度;对已发现有缺陷的电缆要缩短试验周期,制定计划及时进行更换;继续完善电缆管理台帐及相关检修资料;对小电流接地选线装置加快攻关进度,将现有的继电保护装置进行改造更新,杜绝类似事故再次发生。

(二)、2007年2月7日9点45分,热电车间运行电工在操作厂用6kV I段电压互感器时,厂用6kV I段失电,造成1#锅炉、2#发电机瞬停,影响产量60吨。

事故原因:操作人徐**填写操作票时漏项,监护人李**及班长王**审核把关不严,导致操作错误,造成厂用6kV I 段失电。

责任分析:操作人徐**操作票填写错误,监护人李**未尽到监护责任,负主要责任;班长王**把关不严,负一定责任。

事故处理及防范措施:事故处理略;防范措施:按照事故“四不放过”原则,为了防止类似事故再次发生,采取防范措施如下:1、认真贯彻执行南化公司《倒闸操作制度和电气工作票制度》,严格执行运行操作规程和票证“三审制”,逐步推行操作票证的标准化模式,强化票证管理。2、加强岗位职责教育,进一步提高操作人员的工作责任心。3、开展技术培训、预案演练,提高运行操作人员的技术水平和快速反应能力。

(三)、2006年3月3日下午14时30分,因1#中和水泵电机试车完毕需要停电,电气车间重碱电工班电工苏**到重碱配电室停电。在操作过程中苏**注意力不集中,弄错柜号,误将压缩Ⅰ段电源出线空开断开,导致1#、3#、5#、7#压缩机因油泵失电联锁停机,14时42分恢复送电后,四台压缩机逐一开启恢复生产。此次事故造成全厂停产12分钟,影响产量80吨,造成较大的直接经济损失。

事故原因:1、直接原因:电工苏**在无人监护的情况下走错盘号,未核对设备名称,误将压缩Ⅰ段电源出线空开断开,导致压缩配

电室Ⅰ段母线停电。2、间接原因:电气车间对低压值班操作管理不严不细。

责任分析:1、电工苏**在操作过程中无人监护,未核对设备名称,违反南化公司《倒闸操作制度和电气工作票制度》,负主要责任。2、电气车间重碱电工班班长朱**工作安排不细,负直接管理责任;电气车间对低压值班操作管理不到位,负管理责任。

事故处理及防范措施:事故处理略;防范措施:按照事故“四不放过”原则,为了防止类似事故再次发生,采取防范措施如下:1、电气车间要加强电工工作责任心,强化对运行值班电工的操作管理。2、认真贯彻执行南化公司《倒闸操作制度和电气工作票制度》,加大对违规行为的处罚力度。3、对压缩机油泵供电电源进行改造,将单电源供电改为双电源供电,提高供电可靠性。

问答题

204.工作终结送电前应做哪些工作?

1)全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。

2)工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交代所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结。

3)只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌,并恢复常设遮拦,在得到值班调度或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

205. 工作票中所列工作负责人和工作许可人和工作班成员的安全责任是什么?

1、工作负责人:

1)正确安全地组织工作;

2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交代安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;

4)严格执行工作票所列安全措施;

5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;

6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

2、工作许可人:

1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;

2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;

4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

3、工作班成员:

1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;

2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;

3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。

206. 《安规》对带电作业有哪些原则性规定?

1)一般情况下,高压设备不允许带电作业,特殊情况下,可用绝缘棒带电工作。

2)使用绝缘操作杆在高压带电设备上工作前,应详细检查操作杆有无损坏,并用清洁干燥毛巾擦净。如发生疑问时,应用2500V摇表进行测定其有效长度的绝缘电阻,其值应不低于10000兆欧。

3)带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级、或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

4)对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行科学试验,确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全方案,并经厂主管领导批准后,方可进行和使用。

5)参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,机动处书面批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。

6)带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护人的范围不得超过一个作业点。复杂作业必要时应增设监护人。

7)带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确认作业方法和所需工具以及应采取的措施。

8)在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与运行值班人员联系,值班人员未与工作负责人取得联系前不得强送电。

207. 什么叫“一个操作任务”?

根据同一个操作命令且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行的倒闸操作过程称为一个操作任务。

208. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施、技术措施有哪些?

组织措施:1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断、转移和终结制度。

技术措施:1)停电;2)验电;3)接地;4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

209. 在高压设备上工作,必须遵守哪些规定?

1)必须办理电气工作票或操作票。

2)至少应有二人一起工作,其中一人必须是熟悉和能胜任该项工作者。

3)应完成保证安全的技术措施和组织措施。

210. 电气工作人员必须具备哪些条件?

1)经医师鉴定,精神正常,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。

2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。

3)从事运行、维修、试验等电工,须经有关部分培训,考试合格并领取电工作业许可证。

4)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要掌握触电急救专业知识。

211.低压回路停电的安全措施有哪些?

1、根据工作情况按规定填用第二种工作票或做好相应记录,至少由两人进行工作。

2、将检修设备的各个方面电源断开并取下熔断器,在开关或(刀闸)操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。

3、工作前应验电或根据需要采取其他安全措施。

212.高压设备巡视有哪些要求?

1、经批准允许单独巡视高压设备人员巡视时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。

2、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近8米以内,进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

4、巡检电气设备时,禁止用手触摸设备导电部分及绝缘部分,禁止随便取下警告牌,发现电气设备缺陷时,应按设备缺陷处理规定,采取必要措施进行处理。

5、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如对设备巡检应得到设备运行管理单位有关领导批准,并至少二人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

6、巡视配电装置,进出高低压室,应随手将门锁好,高(低)压室的钥匙至少应有三把,由运行单位值班人员保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供值班人员使用,其他可以借给经批准的巡视设备人员和经批准的检修,施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后归返。

213.低压带电工作应遵守哪些规定?

1)低压带电作业应设专人监护。

2)使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

3)高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

4)上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。

人体不得同时接触两根线头。

214.工作许可人在完成施工现场的安全措施后进行的工作许可手续的内容有哪三条?

1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。

2)对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项。

3)和工作负责人在工作票上分别确认、签名。

215.临时用电有哪些安全措施?

1、安装临时线路人员持有电工作业操作证。

2、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路达到相应的防爆等级要求。

3、临时用电的单相和混用线路采用五线制。

4、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5米。

5、临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上和脚手架上架设。

6、暗管埋设及地下电缆线路设有走向标志和安全标志,电缆埋深大于0.7米。

7、现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。

8、临时用电设施安有漏电保护器,移动工具、手持工具应一机一闸一保护。

9、用电设备、线路容量、负荷负荷要求。

10、其他补充安全措施。

216.电焊机接线前应做哪些检查?

1)电焊机和漏电保护器必须配套使用。

2)检查机组绝缘是否符合要求,至少在0.2兆欧以上。

3)检查机组所有电气元器是否齐全、完好。

4)检查电焊机电源线是否按电焊机容量选择,电动发电组直流焊机必须选用四芯软橡皮电缆,交流电焊机选用三芯软橡皮电缆,其中一芯专做电焊机接零(地)保护用。

5)检查焊机电源线路绝缘有无破损,其绝缘电阻至少在0.2兆欧以上。

6)检查电焊机端电源线接线是否牢固。

7)检查电焊机额定电压是否与新接电源电压相符。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

电气检修试题(答案)

电气检修试题 一、填空题 1.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用注油器(油枪。2.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3.绝缘材料的种类繁多,一般可分为气体绝缘材料,液体绝缘材料,固体绝缘材料。 4.固体电介质的击穿分电击穿和热击穿。 5.电气设备的操作状态分为运行状态,热备用状态,冷备用状态,检修状态。 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相。 7.电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 。 8.对称三相负载就是三相负载的阻抗相等,阻抗角相等。 9.用颜色表示相序时,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 10.电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘和影响散热。11.电流互感器的二次回路不允许开路。 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

电气安规考试题

电气安规考试题 一、填空题: 1.工作人员应具备必要得安全生产知识与技能,从事电气作业得人员,应掌握触电急救等救护法。 2.在电气设备上工作应有保证安全得制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护、以及工作间断、转移与终结等工作程序。 3.在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案与书面安全要求,以及工作成员得任务分工。 4.作业人员应被告知其作业现场存在得危险因素与防范措施。 5.在发现直接危及人身安全得紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离现场。 6.安全组织措施包含工作票、工作许可、监护、间断、转移与终结等。 7.同一变电站内在几个电气连接部分一次进行得同一电压等级、同一类型得不停电工作,填用一张电气第二种工作票 8.在同一变电站内,一次进行得同一电压等级、同一类型得带点作业填用一张电气带点作业工作票 9.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续 10.在工作票停电范围内增加工作任务时,如无需变更安全措施范围,由工作负责人征得工作票签发人与工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新得工作票 11.工作票有效时间,以批准得检修计划工作时间为限,延期应办理手续 12.工作许可后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交代工作内容与现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作

13.工作负责人、专职监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分得情况下,方可参加工作14.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施确保不变。隔日复工时,应得到工作许可人得许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人得带领下进入工作地点 15.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交代带电范围、安全措施与注意事项。 16.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交代所修项目状态、试验结果、发现得问题与未处理得问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结 17.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌与装设遮拦(围栏)等保证安全得技术措施 18.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4m以内,室外人员进入接地点8m以内,均应穿绝缘鞋。接触设备得外壳与构架时,还应戴绝缘手套 19.巡视高压设备时,不宜进行其她工作 20.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器与避雷针 21.工作结束时,应得到工作负责人得工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内得安全措施,向线路送电。 22.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%,不宜进行带电作业

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

电气运行考试试题

精选 一、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1.对称三相电源星形连接,线电流等于()。 (A)相电流;(B).3倍相电流;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。 2?将检修设备停电时,必须断开断路器和隔离开关的(),隔离开关操作手柄必须锁住。 (A)交流电源;(B)操作电源;(C)熔断器;(D)低压断路器 )等确证验电器良好。 3 ?验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( (A )冲击高压发生器(B )工频高压发生器 (C )高压声光验电器(D)语音报警高压验电器 4?我国制定的用电设备额定电压等级标准(如:10kV )中的电压是指()。 (A)线电压的有效值;(B)线电压的最大值;(C)相电压的有效值;(D)相电压的最大值 5?电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现()现象。 (A )电流急剧减小;(B )电流急剧增大;(C)电流谐振;(D )电压升高 6. 110kv及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是()。 (A)减少线路雷击事故,提高供电可靠性;(B)减少雷击事故,提高电能质量; (C)减少雷击事故,降低输电线路对地电压;(D)减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平。

7. 根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是正常运行情况下,频率偏移不得超过()Hz 。。 (A)0.1 (B)0.2 (C)0.3 (D)0.5 8. 由雷电引起的过电压称为()。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)谐振过电压;(D)大气过电压; 9. 联接组号不同的变压器不能并联运行,是因为()。 (A)电压变化率太大;(B )空载环流太大; (C)负载时激磁电流太大;(D)不同联接组号的变压器变比不同 10. 中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为()。 (A)过补偿;(B)完全补偿;(C)欠补偿;(D)理想补偿; 11. 在变压器中性点接入消弧线圈的目的()。 (A)提高电网电压水平;(B )限制变压器故障电流; (C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流; 12. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为()。 (A)中线上无电流,熔体烧不断;(B)中线开关接通或断开对电路无影响; (C)中线断线后,三相不对称负载无法正常工作,严重时会烧毁负载;

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

12-1电力专业考试题库(技术管理)

12-1电力专业考试题库(技术管理)

电力专业考试题库(技术管理) (含选择题70道,填空题27道,简答题11道) 一、选择题:(共70题) 1.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 (A)填写工作票(B)可不填写工作票、直接检修(C)汇报领导进行检修 2.电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 (A)电压实际值与电压额定值(B)电压最大值与电压最小值 (C)电压最大值与电压额定值。 3.10kV杆上避雷器安装时,相间距离不应小于( B )mm (A)250 (B)350(C)450 4.通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为( B )。 (A)额定电流密度(B)经济电流密度(C)允许载流量 5.供电质量指电能质量与( A )。 (A)供电可靠性(B)供电经济性(C)供电服务质量 6.倒闸操作前,应先在( B )进行摸拟操作。 (A)实际设备上(B)模拟图板上(C)操作票上 7.变压器二次绕组短路,( A )施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压。

(A)一次绕组(B)二次绕组(C)高压绕组 8.在电力系统中,( A )能将不同电压等级的线路连接起来。 (A)变压器(B)电流互感器(C)电压互感器 9.配电变压器中性点接地属( C )。 (A)保护接地(B)防雷接地(C)工作接地 10.变压器稳定温升的大小与( A )相关。 (A)变压器的损耗和散热能力等(B)变压器周围环境温度 (C)变压器绕组排列方式。 11.电流互感器的额定二次电流一般为( A )安培。 (A)5 (B)10 (C)15 12.变压器的额定容量是指变压器铭牌规定的( C )下,变压器二次侧的输出能力。 (A)空载状态(B)短路状态(C)额定状态。 13.变压器的调压方式分为有载调压和( B )。 (A)有励磁调压(B)无励磁调压(C)带电调压 14.高压电力电缆中,保护电缆不受外界杂质和水分的侵入 防止外力直接损坏电缆的为( A )。 (A)保护层(B)绝缘层(C)屏蔽层

2019-2020年度安规试卷电气运行 B

2019-2020年度电厂公司安规试卷(B) (电气运行) 部门 _________ 姓名_______日期_________得分___________ 一、单选题:(每题2分,共20分) 1、电气工作人员须经()鉴定,无妨碍工作的病症。 A.护士 B.医生 C.医师 D.卫生院 2、电气工作人员应具备()的安全生产知识和技能。 A.基本 B.一定 C.必要 D.足够 3、成套接地线应使用截面不小于(),有透明护套的多股软铜线。 A.10mm2 B.20 mm2 C.25 mm2 D.50 mm2 4、220KV设备,人员工作中与设备带电部分的安全距离为()米。 A.0.7 B.1.0 C.1.5 D.3.0 5、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列()以一个电气连接部分为限。 A.工作任务 B. 工作地点 C. 工作时间 D.工作计划 6、紧急救护成功的条件是()。 A.送医院及时 B.动作快,操作正确 C.人员多 D.设备好 7、第一种工作票应在工作()一日送达运行人员,临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。 A.前 B.后 C.当天 D.随时 8、如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取()。 A. 预防措施 B.保护措施 C.抢救措施 D.救护措施 9、在未办理工作票()手续以前,值班呀不准将施工设备合闸送电。 A.填用 B.许可 C.转移 D.终结 10、肢体骨折可用夹板、木棍或竹竿等将断骨()关节固定。 A.上 B.下 C.上下 D.任一 二、填空题:(每题2分,共20分) 1、触电急救必须,立即就地用心肺复苏法进行抢救,并地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员。 2、清扫运行设备和二次回路时,要防止、防止,要使用。 3、所谓运行中的电气设备,系指 , 或 的电气设备。 4、扑救可能产生有毒气体火灾时扑救人员应使用。 5、无论高压设备是否带电,工作人员不得或进行工作,若有必要 时,应。 6、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点米以内,室外不得接近故障点米以内。 7、装设接地线不宜进行,不应碰触未接地的导线。 8、钳形电流表应保存在的室内,使用前要擦拭干净。 9、在发生人身触电事故时,为了救人, ,即行断开有关设备的电源,但事后必 须。 10、定子三相电流不平衡时,就一定会产生电流。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、在电气设备上工作应有保证安全的组织措施。() 2、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由工作负责人执行。() 3、高压设备室大门钥匙检修人员不可留存,必须执行借用制度,并且必须进行登记。 () 4、为使触电者与导体脱离,最好用一只手进行,如果触电者较重,也可两只手进行。 () 5、擦拭运转电机油端盖上的油污时,不准把抹布缠在手上。() 6、工作人员接到违反《安规》的命令可以不执行。() 7、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘手套,并站在绝缘垫或绝缘台上。 ( ) 8、无论第一种工作票,还是第二种工作票,有效时间都是以批准的检修期为限,不是以申请的时间为限。() 9、在停电的低压配电装置和低压导线上的工作,应填用电气第一种工作票,并至少由两人进行。 () 10、事故应急抢修可以不用工作票,但应使用事故应急抢修单,明确现场工作负责人。 () 四、问答题(每题10分,共40分) 1、事故追查“四不放过”原则是什么? 2、紧急救护的基本原则是是什么?

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

电气检修题库完整版

电气检修题库 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电气检修》题库 第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 (2) 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100 分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【 一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】

答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N 第二单元电气检修管理 理论部分: (8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9) 问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修(10) 问:电气检修方法【100分】

答:①变、配电设备的检修 ② 电力线路的检修 ③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作 ②现场检修 ③ 检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 ③组织准备 技能部分: (14)问:绘制触电的几种类型,图示【共100分】 答: 电 第三单元 常用的电工材料 大地(零线) 线) 地 U

安规考试答案

电气检修安规试题(一)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.隔离开关、安全、遮栏2电压、电压、电压3.许可、电源、上级 4.立即、原位 5.检修、试验 6.设备、切断、灭火 7.工作地点、值班员8.导电、干粉灭火器、干砂 9.全部停电工作、部分停电工作、不停电工作 10.防止误分(误合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线(接地开关)合断路器,防止误入带电间隔11. 修理 二、选择题(每题1分,共10分) 三、判断题(每题1分,共10分) 1.× 2.× 3. √ 4.× 5. √ 6.× 7. √ 8.× 9.×10.× 四、问答题(50分) 1.填写工作票如有个别错字和漏字怎么办(8分) 1)如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2分) 2)在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。(2分) 3)漏字以“V”符号填写。(2分) 4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章(2分)2.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么(6分) 1)应两人放倒搬运。(3分) 2)与带电部分保持足够的安全距离。(3分) 3.哪些工作需要填写第二种工作票(10分) 1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分) 2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分) 3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分) 4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分) 5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

相关文档
相关文档 最新文档