文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气设计要点

建筑电气设计要点

建筑电气设计要点
建筑电气设计要点

前言

电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工

厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求.

4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

目录

第一章设计原始资料及任务书 (4)

第二章全厂负荷统计及主变压器的选择 (3)

第三章全厂供电系统草图 (8)

第四章计算短路电流 (9)

第五章35KV,6KV供电线路的选择 (16)

第六章选择电气设备 (29)

附录

参考文献

第一章 设计原始资料及任务书

该厂为大型国有企业。下属企九个车间,两个车站,各车间站用设备安装容量见表1.1,其中水压机钢车间,煤气氧气站为一级负荷,其他为二三级负荷。供电电源取自12KM 处一110/35KV 变电所35KV 两段母线,母线最大运行方式,最小运行方式短路容量分别为

min K S =215MVA,和min K S =150MVA ,35KV 架空线进线继电保

护动作时间为1.5s.5KV 电气设备及主变压器采用户外布置,6KV 为成套高压开关柜,户内布置,长变电所35KV 采用内桥接线,6kv 采用单母线分段接线,一级负荷分别从6KV 两端目线配出两条回线路,其余为单回路供电。该地区年最高气温38度。

设计任务:

1. 全厂负荷统计,选择主变压器

2. 拟制全厂供电系统草图

3. 计算短路电流

4. 选择35KV ,6KV 供电线路

5.选择电气设备

6.3号图纸绘制供电系统图

表1.1 站用电容量安装表负荷名称安装

容量(KW)

d

K cosφtgφ供电

距离

(KM)

1 金工车间1143 0.79 0.8

2 0.70 0.8

2 铸钢车间5775 0.71 0.81 0.72 0.6

3 铸铁车间482 0.83 0.83 0.67 0.42

4 水压机车间1886 0.70 0.8

5 0.62 0.75

5 冷作车间585 0.65 0.79 0.78 0.93

6 附件车间164 0.55 0.80 0.75 0.8

7 热处理车间476 0.63 0.75 0.88 0.98

8 铸件清理车间475 0.59 0.82 0.70 0.52

9 机修车间154 0.52 0.77 0.83 1.15

10 煤气站1288 0.80 0.84 0.65 1.22

11 氧气站1083 0.84 0.86 0.59 0.95

第二章 全厂负荷统计及主变压器的选择

一.全厂负荷统计

负荷计算是指导体通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时其产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。 工业企业电力负荷计算的主要目的是:

1.全厂在工程设计的可行性研究阶段要对全厂用电量作出估算以便确定整个工程的方案。

2.在设计工厂供电系统时,为了正确选择变压器的容量,正确选择各种电气设备和配电网络,以及正确选择无功补偿设备等,需要对电力负荷进行计算。

确定负荷计算的方法有多种,包括估算法、需要系数法、二项式法和单相复合的计算,在这里我们采用需要系数法。

对于单组用电设备的计算负荷公式如下: 有功功率:∑=e d ca P K P 无功功率:φtan ca ca P Q = 视在功率:22ca ca ca Q P S +=

计算电流:N

ca ca U S I 3=

式中:d K ——该用电设备组的需要系数

φtan ——功率因数角的正切值

N U ——该用电设备组的额定电压,KV

所以本厂的负荷统计如下: 金工车间

有功功率:KW P K P e d ca 97.902114379.011=?==∑ 无功功率:KVAR P Q ca ca 28.6307.097.902tan 11=?==φ 视在功率:

KVA Q P S ca ca ca 18.110128.63097.902222

12

11=+=+=

计算电流:A U S I N

ca ca 96.1056

318.1101311=?=

=

铸钢车间

有功功率:KW P K P e d ca 25.4100577571.022=?==∑ 无功功率: KVAR P Q ca ca 53.296872.025.4100tan 22=?==φ 视在功率:

KVA Q P S ca ca ca 04.506253.296825.4100222

22

22=+=+=

计算电流:A U S I N

ca ca 11.4876

304,5062311=?=

=

其他车间的负荷计算和以上的一样,见表2.1:

表2.1车间负荷计算表

二.无功补偿

由负荷统计表可知道,全厂总的有功功率

KW P P cai ca 26.9794==∑,无功功率KVAR Q ca 4.6780=,

由于KW P KW ca 100005000<<,取同时使用系数9.0=∑K . 则全厂总的计算负荷如下:

有功功率:KW P K P cai ca 83.881426.97949.0=?==∑∑ 无功功率:KVAR 6102.364.67809.0=?==∑∑cai ca Q K Q 视在功率:

A 10721.01KV 36.610283.8814222

2=+=+=ca ca ca Q P S

则此时的功率因数为:

822.001

.1072183

.8814cos ===

ca ca S P φ 取补偿后的功率因数为0.93,则补偿电容为:

KVAR

P Q ca c 29.26232976.083.8814)]

93.0tan(arccos )822.0s [tan(arcco =?=-=

补偿电容采用的并联电容器选择W BWF 11003.6--,其工作电压为6.3KV ,额定容量为100KVAR ,额定电容为8.0uF. 补偿电容个数:(个)23.26100/29.2623/1===c c Q Q n 取27个,每相装设9个,此时实际补偿电容

KVAR 270010027=?

三.选主变压器

无功补偿后的全厂总视在功率:

KVA

67.9448)270036.6102(83.8814)(2

2

2

2

=-+=-+=c ca ca ca Q Q P S

由于本设计接线采用内桥接线方式,选两台主变压器,并且厂中一级负荷所占比重较大,考虑本厂以后的发展状况,采用全负载备用工作方式,即单台变压器工作就能给全厂负载供电。

根据变压器的工作环境,电压等级,容量选择主变压器的型号是:S z9-10000/35.其主要数据参数见表1.2

表1.2 变压器数据参数表

额定容量 KV A 高压KV

高压分接范围(%)

低压KV

连接组标号

损耗KW

空载电流

(%) 阻抗电压

(%) 空载 负载 10000

35

±4*2.5﹪

6.3

YnD11

11.60

50.58 0.8

7.5

该变压器的计算损耗如下:

KW S S P P P NT ca k T 756.56)10000

67.9448(58.506.11)(

2

20=+=?+?=? KVAR

S S U I S Q NT

ca k NT T 58.749])10000

67.9448(

075.0008.0[10000])(100%100%[

2

20=+=+=?

则变压器高压侧的计算负荷为:

有功功率:KW p P P T ca ca 586.8871756.5683.8814=+=?+=高 无功功率:

94.4151270058.74936.6102=-+=-?+=c T ca ca Q Q Q Q 高

视在功率:

9746.2KV A 94.4151586.8871222

2

=+=+=高高高ca ca ca Q P S

第三章全厂供电系统草图

根据设计要求,35KV采用内桥接线,6KV采用单母线分段接线,见图3.1.

图3.1.

采用内桥接线的特点是:线路的投切比较方便,变压器的投切比较复杂。单母线分段接线的特点是:母线分段后,对于重要用户可由分别接于两段母线上的两条出线同时供电,当任一组母线故障或检修时,重要用户仍可通过正常母线段继续供电,而两段母线同时故障检修的概率很小,大大提高了对重要用户的供电可靠性。

第四章 计算短路电流

短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。对于工厂供电系统来说,常将电力系统当作无限大容量电源。常用的计算方法有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。

在本设计中取三个短路点,分别是:主变压器高压侧,变压器低压侧以及6KV 线路末端。计算方法采用标幺制法,取av d d U U MVA S ==,100,电缆km X /08.00Ω=,架空线km X /4.00Ω=. 一、最大运行方式。

最大运行方式就是两台变压器同时工作,母联断开时的工作方式。其阻抗图4.1示:

图4.1

电路中各主要元件的电抗标幺值如下: 电源内阻S:465.0215

100*===

k d S S S X 线路L1,L2:351.037

100

4.0122

2

02*1*=?

?===av

d L L U S l X X X 变压器T1,T2:75.010

100

1005.7100%2*1*====NT d k T T S S U X X

金工车间:161.03

.6100

8

.008.02

2

101*=?==av

d U S l X X 铸钢车间:121.03

.6100

6

.008.02

2

2

02*=?==av

d U S l X X 其余车间的算法一样,见表4.1。

表4.1 车间电抗标值统计表

序号 负荷名称

供电距离(KM)

电抗标值

1 金工车间 0.8 0.161

2 铸钢车间 0.6 0.121

3 铸铁车间 0.42 0.085

4 水压机车间 0.7

5 0.151 5 冷作车间 0.93 0.187

6 附件车间 0.8 0.161

7 热处理车间 0.9

8 0.198 8 铸件清理车间 0.52 0.105

9 机修车间 1.15 0.232 10 煤气站 1.22 0.246 11

氧气站

0.95

0.191

1. K1点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 56.137

310031=?=

=

总电抗:641.02

351

.0465.021**1*=+=+

=L S K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 434.2641

.056

.1"1*1===

短路冲击电流值:KA I K I sh sh 207.6434.255.2"2=?== 暂态短路功率:MVA I U S av k 985.155434.2373"31=??== 2.K2点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 165.93

.6310032=?=

=

总电抗:016.12

75

.0641.021*1*2*=+=+

=T K K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 021.9016

.1165

.9"2*2===

短路冲击电流值:KA I K I sh sh 004.23021.955.2"2=?== 暂态短路功率:MVA I U S av k 436.98021.93.63"31=??== 3.K3点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 165.93

.6310033=?=

=

金工车间:

总电抗:177.1161.0016.11*2*3*=+=+=X X X K K 短路电流次暂态值:KA X I I d 787.7177

.1165

.9"3*3===

短路冲击电流值:KA I K I sh sh 857.19787.755.2"2=?== 暂态短路功率:MVA I U S av k 971.84787.73.63"31=??== 其他车间的计算方法一样,见表4.2.

表4.2 最大运行方式各车间短路电流统计表

)

()

3(KA I k

)

(KA i sh

)

(MVA S k

序号 负荷名称 1 金工车间 7.787 19.857 84.971 2 铸钢车间 8.510 21.700 92.855 3 铸铁车间 8.327 21.233 90.859 4 水压机车间 8.397 21.412 91.621 5 冷作车间 7.616 19.420 83.098 6 附件车间 7.785 19.852 84.948 7 热处理车间 7.552 19.258 82.408 8 铸件清理车间 8.177 20.852 89.225 9 机修车间 7.345 18.730 80.145 10 煤气站 8.047 20.519 87.801 11

氧气站

8.246

21.026

89.973

二、最小运行方式

最小运行方式就是一台变压器工作,另一台备用,母联闭合,且一级负荷一路供电时的工作方式。其阻抗图如图4.2所示:

图4.2

电路中各主要元件的电抗标幺值除电源内阻不一样外,其余的同最大运行方式时一样,这里不再计算 电源内阻S:667.0150

100*===

k d S S S X 1.K1点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 56.137

310031=?=

=

总电抗:018.1351.0667.01**1*=+=+=L S K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 532.1018

.156

.1"1*1===

两相短路电流:KA I I k 461.0"866.0)2(=?= 2.K2点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 165.93

.6310032=?=

=

总电抗:768.175.0018.11*1*2*=+=+=T K K X X X 短路电流次暂态值:KA X I I K d 184.5768

.1165

.9"2*2===

两相短路电流:KA I I k 489.4"866.0)2(=?= 3.K3点发生短路时的短路电流 基准电流:KA U S I av

d d 165.93

.6310033=?=

=

金工车间:

总电抗:929.1161.0768.11*2*3*=+=+=X X X K K 短路电流次暂态值:KA X I I d 751.4929

.1165

.9"3*3===

两相短路电流:KA I I k 114.4"866.0)2(=?= 其他车间的计算方法一样,见表4.3

表4.3最小运行方式各车间短路电流统计表

9 机修车间 4.812 4.167

10 煤气站 4.778 4.138

11 氧气站 4.911 4.253

第五章35KV,6KV供电线路的选择

为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,对导线和电缆截面进行选择时其选择方法如下:: 在本设计中,为了保证导线和电流选择的可靠安全和经济,我们分别对架空线按允许载流量、允许电压损失、经济电流密度、机械强度进行计算,选出截面积最大值为架空线的截面积。对电缆按允许载流量、允许电压损失、经济电流密度、热稳定性进行计算,选出截面积最大值为电缆的截面积。

从经济和技术方面考虑,由于35KV电压等级较高,输电距离较长,选择架空线,6KV电压等级低,输电距离较短,选择电缆且地中直埋。

一、35KV架空线选择

1、按允许载流量选择

35KV 架空线上流过的计算电流为:

A U S I N

ca ca 771.16035

32.97463=?==

选择LGJ-50型钢芯铝绞线,25℃时,其允许载流量为220A ,当环境温度为38℃时,其允许载流量

A I al 52.18525

7038

70220

=--= 所以ca al I I ≥,满足要求。 2、按允许电压损失选择

35KV 架空线的允许电压损失5%,供电距离12km ,初设km km X /032.0,/4.00Ω=Ω=γ且铝线的电导率。则:

627.11294.415135104

.010%2

2

0=??=

=

?ql U X U N

x 373.3627.15%%%=-=?-?=?x al R U U U

22

2516.80373

.335032.01012

586.8871%10mm U U pl S R N =????=?=

γ 选择LGJ-95型钢芯铝绞线,若架空线的几何均距为2500mm ,则其单位长度阻抗分别为:

km R km X /35.0,/39.000Ω=Ω=

浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策 李庆

浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策李庆 发表时间:2019-10-17T09:08:41.550Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:李庆 [导读] 摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,电气设计是非常重要的一项内容,对工程总体质量及施工安全性具有直接的影响。 吉林省中北化工工程设计有限公司黑龙江省大庆市 163000 摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,在建筑工程中,电气设计是非常重要的一项内容,对工程总体质量及施工安全性具有直接的影响。但就目前来看,在建设电气设计中依然存在着诸多问题亟待相关工作人员解决。本文就基于此,对建设电气设计中存在问题进行相关研讨,并以此提出保障建筑电气设计质量的主要对策,以期为相关工作人员提供帮助。 关键词:建筑电气设计;存在问题;主要对策 引言 高层建筑的电气设计涵盖几乎所有方面,包括照明系统、备用电源系统、电气设备供电系统等,为提高供电效率,通常应用的方法为高低压电井的协同运行方法,从而让整个系统能够更好运行。在具体的电气设计工作中,要完成对相关工作内容的研究和分析,探究整个工程项目中的设计要点,为各类用电设备稳定供电。 1常见问题 1.1与设计标准及规范不符 对于电气设计而言,设计标准及规范是极为重要的,它对于电气设计工作可以起到有效的约束及规范,然而在实际的工作之中,依然有违背设计标准及规范进行电气设计的情况出现。电对于人们来说,是极度危险的,而电气设备又涉及到人们的用电安全,因此电气设备气并不同于人们使用的普通设备,一旦电气设备出现问题,其就会严重威胁到人们的生命财产安全。以对户外喷水池进行电气设计为例,在进行设计的过程中,设计人员所采用的是TN-C系统进行供电,然而相关电气设计标准要求的是部分选用TT系统。由于设计人员其并没有按照相关标准合理配备接地装置,而在对水下灯具进行设计的过程中,也没有按照相关要求进行工作,这也使得该户外喷水池存在着很大的安全隐患,这对于人们的生活质量以及人们的生命财产安全都是极为不利的。 1.2电气设计中的接地问题 在电气设计中,接地设计是一项非常重要的设计内容。如果接地故障会导致短路,而电弧或火花在短路时会引起火灾,因此,在电气设计中对接地设计应给予足够的重视。在电力设计中,应根据实际需要,采用不同的接地方式,以保证电力系统的正常运行。在接地设计中,需要计算变压器和低压端子的一些数据参数,以判断接地设计方案的科学性和稳定性。在接地系统中,由于要求的不同,保护方法也不同,尤其是常见的TN系统,很容易忽略对低压配电线路的保护,会造成事故。在高架桥和隧道的设计中,应注意照明负荷和大修主回路均为条形,而地下水提升泵站和污水处理厂的配水主回路应呈散点状。因此,在设计中需要准确检查设备的灵敏度,防止接地设计不合理造成的事故。 1.3建筑电气设计人员专业技能有待提升 设计人员作为建筑电气设计主体,对设计方案质量起到了决定性的作用,而现阶段建筑电气设计人员自身专业知识累积量不够,缺乏规范化操作意识,使得建筑电气设计方案缺乏一定的全面性及安全性。不仅如此,建筑电气设计方案缺乏创新性,设计思路老旧,难以发挥出建筑电气设计新技术新材料的优势。 1.4工作不到位 开展电气设计工作对于安装环境有着很严格的要求,在工作的过程中,工作人员必须要对电气设备的安装及使用环境进行相应的分析和了解。不过在电气设计的实际工作之中,很多工作人员都没有对电气设备的安装位置进行相应的计算,在设计的图纸上,他们也没有对相关位置进行明确标注,而这也经常会导致工作人员在对设计图纸进行审核的过程中无法及时发现存在的错误,这在很大程度上都会使得建成后的电气工程存在功能缺陷的弊端。 2应对方法 2.1合理设计建筑中变电室的位置 在对现代建筑电气系统进行节能设计时,首先应选择建筑电力系统的负荷中心位置来设置变配电室,从而对供电线路长度进行合理控制,降低电力损耗以及线路材料的用量。同时在配电线路中的低压配电半径应不超过200m,因此当建筑面积比较大时,应根据实际情况来相应的增加配电室的数量,可以采取将多个配电室设置在一层建筑内的方式来减少线路的布设长度。另外,设计人员应选择邻近强电竖井的位置来设置变配电室,以避免出现电能倒送的问题。 2.2电源系统设计 电源系统的设计中,首先要分析整个超高层建筑的规模,对于小规模的超高层建筑来说,只需要建成两个电源系统即可保证该系统能够正常稳定运行。通常情况下,当发现系统中能够产生相关工作内容时,则该系统的运行质量可以大幅上升,在后续的研究中,分析内容包括建筑中各类用电设备的分布区域、总耗电功率等参数,分析是否需要构建两条供电线缆,完成对建筑中所有区域的供电功能,当发现无需采用这种方法时,可以采用“一用一备”的形式设置电源。其次要了解电源的安装方式和安装区域,在超高层建筑的运行中,实际上电源可以分为三种:①市电电源,这类电源直接超高层建筑提供电力能源。②变配电站,这类设备的作用目的为完成对电力参数的调整工作,尤其是对于高压电源和低压电源来说,只有通过这一设备的转换工作,才可保障真个系统能够正常运行,对于供配电系统中的低压系统来说,变配电站可以视作一种电源类型。③应急电源,柴油发电机发挥应急电源的功能。在不同类型的电源设计和选用中,需要完成对电源安装位置的合理设计工作,防止对原有的超高层建筑系统造成结构上的影响和损坏。 2.3建立电气设计质量的相关体系 电气设计部门要想将设计的质量进行有效的提高,其必须要建立成熟,完善的电气设计质量的控制体系,只有这样,在开展电气设计工作的过程中,才能对其进行科学,全面,高效的控制。对于电气设计的质量控制体系而言,其需要包含参与电气设计工作的每一个工作人员,同时也要涵盖每一个设计过程,对于电气设计的质量控制工作,也要将其落实到每个参与工作的工作人员身上。此外,该体系也需要强调设计部门的所有工作人员之间应该保持良好的协作关系,对于电气设计工作而言,也要多进行沟通,只有这样电气设计相关的信息

浅谈建筑电气设计

浅谈建筑电气设计 建筑电气设计要保证建筑物和设备的安全,供电可靠性,节约能源,在符合国家相关经济政策的前提下,电气设计技术的实施要有先进的技术,经济合理的要求。文章讨论了一些建筑电气设计的相关问题。 标签:建筑电气设计;电气设计;配电回路 1 概述 目前我国已经让电器走进千家万户,以现在的发展水平,电器的数量在绝大部分的家庭中占有重要比例,所以在建筑中电气合理的设计也是当下必不可少的因素,为了更好的满足现在居民的用电基础,研究人员在设计上让电的使用率增大,也费尽不少心思,根据居民居住的每个住房具体研究,保证每家供电的水平。居民合理的购买电器产品同时也保证了电能的质量问题,方便居民合理的使用电能不会再重复,为电气的安装和使用时间提供必要的数据。 2 需要注意的建筑电气设计相关问题 2.1 系统供配电分布 我国现在系统供电分布是以每个房子单个设计的三相电源,虽然在国家的规定当中没有明确的法律法规,但是基本上每家都有独立的电气仪表箱,在这当中电源的线路都是三回路的,仪表箱也不是封闭放置的。所以应该根据电气线路的要求合理的安排电器在使用的时候所处的位置,让每个居民安全的使用电器。 2.2 铺设导线 导线铺设在建筑的安装上也起到重要的作用,一般情况下,由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)当环境温度高于250C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm2的铜线,单独的照明回路宜选用2.5-4mm2的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm2的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm2,需要再大的截面时,可以选用两根。再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大,如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中,如果截面小于你需要的截面一个等级以下,不能满足你现在负荷的要求,要向供电部门或房产商提出申请换线,才能保证正常用电。 2.3 插座和开关

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

商业建筑电气设计的要点

商业建筑电气设计的要点 摘要:目前各种商业建筑如雨后春笋一般,成为了近期开发量较大的建筑种类之一。其建筑规模较大,业态众多,管理复杂,对于电气专业设计来讲,难点还是很多的。本文主要从供电负荷计算、电梯设计、断路器及导体的选择、配电箱设置、变电系统防雷接地和应急照明系统及消防联动系统设计几大方面详细探讨了商业建筑电气设计的要点。 关键词:商业建筑;电气设计;负荷;电梯;应急照明 Abstract: at present various commercial buildings have mushroomed in general, has become a recent construction one of the larger building types. Its building large scale and numerous forms, manage complex, for electrical design, or a lot of difficulties. This article mainly from the power supply load calculation, elevator design, circuit breaker and the selection of conductor, distribution box set, substation lightningproof grounding system and emergency lighting system and fire linkage system design of several major aspects of the main points of the commercial building electrical design is discussed in detail. Key words: commercial buildings; Electrical design; Load; The elevator; Emergency lighting 各种商业业态供电负荷的计算 (一)商业建筑负荷的特点 1、用电量大 商铺的用电负荷大,远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》一般商业120w/m2的指标。不同类型的商铺,不同饮食文化背景(中餐和西餐)的餐饮差别也很大。 负荷的不确定性大 负荷的不确定性大,建筑单位往往会根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中。 负荷计算缺少依据 目前未有明确措施对大型商业建筑下的商铺设定参数指标,工程设计中的负

现代建筑电气设计问题浅析 周会永

现代建筑电气设计问题浅析周会永 发表时间:2019-08-07T11:17:23.127Z 来源:《基层建设》2019年第11期作者:周会永 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,建筑行业也得到了蓬勃发展的机会,以往传统的建筑设计理念明显已经不再适用于现代建筑,也不符合现代城市发展的需要,而其中电气设计就是重点之一。 京兴国际工程管理有限公司 摘要:随着社会经济的发展,建筑行业也得到了蓬勃发展的机会,以往传统的建筑设计理念明显已经不再适用于现代建筑,也不符合现代城市发展的需要,而其中电气设计就是重点之一。电气设计是一门独立的学科,有着新时代的特点,借用建筑物来展现电气设备的优势,让建筑物具备了人性化和智能化,是现代建筑的必备条件。现代建筑对电气设计的要求越来越高,需要充分结合现代化的趋势,展现现代建筑人性化的一面,为人们打造理想中的生活。 关键词:现代建筑;电气设计;问题 1加强建筑电气设计的作用分析 1.1可改善建筑电气工程设计质量状况 通过对建筑电气工程建设要求及实际情况的考虑,若能在实践中加强建筑电气设计,可改善建筑电气工程设计质量状况。具体表现为:①当前建筑电气设计主体趋于复杂化,整体的设计难度加大,对设计人员的基本素质、专业能力等提出了更高的要求。因此,在建筑电气工程建设中,若能加强其设计管理,可实现对建筑电气设计过程的严格把控,实现对这方面设计问题的科学应对,给予建筑电气工程设计质量可靠保障,逐渐改善其设计质量状况,满足现代建筑电气工程质量提高方面的要求;②当建筑电气设计管理不断加强后,则可为建筑电气工程质量提高提供支持,并提升该工程建设中所需的设计方案应用水平,为后续的工程作业计划高效实施提供科学指导。 1.2可优化材料及设备的使用功能 在提高建筑电气工程质量的过程中,若能给予加强建 筑电气设计管理足够的重视,可实现对建筑电气工程实践中所需材料及设备的合理选用,选择出性价比良好的工程施工材料及设备,降低它们应用中的质量问题发生率,促使建筑电气工程建设中的材料及设备的使用功能得以优化,进而提高这类工程质量,减少建筑电气工程在实践中所受的威胁,逐步实现其科学建设目标。 1.3其他方面的作用 加强建筑电气设计管理,在提高建筑电气工程质量过程中也发挥着这些作用:①可使建筑电气工程设计过程处于可控状态,增强其设计方案形成中的资源优化配置效果,及时消除影响建筑电气工程质量的因素,最终达到其质量不断提高的目的;②在建筑电气设计管理逐渐加强的作用下,可提升建筑电气工程设计方案的潜在应用价值,使得这类工程后续的施工作业开展更具针对性,给予建筑电气工程质量提高可靠保障;③基于建筑电气设计管理的加强,可实现对其设计过程中细节问题的及时处理,充分发挥设计单位及人员的职能作用,通过建筑电气工程质量状况改善方面的工作思路,促使其在长期实践中的质量得以提高。 2建筑电气设计问题 2.1与设计规范背离 当下建筑电气设计中,经常发生安全性差、设计不规范的现象,如某大楼广场工程施工中,电气施工图存在电气保护接地、等电位联结设计缺失现象;未按规定对喷水池进行电缆设计。上述设计内容严重违反了安全设计要求,导致施工图存在一定的安全隐患。再如低压配电线路设计中,未考虑截面设计要求,为后续运行埋下隐患问题,如民用建筑的用电多为单相负荷,但是三相失衡极易导致不平衡问题;低压电网长期受到高次谐波作用也会导致后续运行期间易发生火灾等事故问题,相关安全问题必须引起业内人士的关注。 2.2防火设计不规范 建筑电气防火设计不完善易导致后期发生火灾事故,主要原因在于电路设计缺陷、安装质量缺陷。如架空线的设计中,对进户区未采用防高压电位侵入处理;大功率设备未采用安全控制便设置在易燃物周边;未及时进行长期使用电器设备的更换和检修,导致后期发生电弧接地短路故障引发的火灾。此外,部分线路设计不规范问题也许引起重视,如未进行穿管保护、穿管位置不正确等均会引发火灾事故。当下国内建筑物的数量不断增大,对应电气设备设施的种类不断增多,为此,必须在设计中充分考虑节能减排需求。 2.3电气设计缺乏适用性 设计中对电气系统参数不了解、未清晰认知电气类型等均会导致后期缺陷问题。上述要素充分反映了电气系统设置的适用性要求,未加合理控制极易引发后续产生一系列不稳定因素,负面联锁反应会影响到整个建筑体的质量。 3电气设计优化对策分析 3.1坚持遵守电气设计相关规范 为了保证电气设计的规范性、安全性、可行性,必须严格遵守行业规范标准,避免设计结果出现偏差或缺陷问题。这是降低安全隐患问题的重要途径。如某广场项目施工中电气施工图因未遵守设计规范,导致庭院和喷水池的配电TT系统存在较大缺陷问题,必须加强漏电保护、接地装置的设置;加强喷水池等电位的联结设计,方可确保项目的稳定性和安全性满足预期要求。 3.2提高防火设计的规范性 防火设计中,电气设计必须防止接地电弧短路现象的发生,必要时要在电气设计中增设漏电保护控制,如断路器;针对架空进线入户进行设计中可添加电涌保护器装置。此外,电气综合设计中要充分考虑电气符合、线路老化等现象,避免发生意外事故。对于设计年限较长的设备,要进行连续使用后的状况评估,及时进行设计更新。 3.3提高电气设计的适用性 设计环节中,相关作业人员必须充分考虑用电负荷、电气类型、设计参数、工程需要等要素,提高整个电气系统运行的稳定性。建筑体的电气设计中还要坚守平衡设计的基本原则。并及时进行新型电气系统的设计和应用,以满足建筑体功能需求为基准。 4现代建筑电气设计的未来发展 4.1现代建筑电气设计需要更高的安全性 在实际使用中,两路电源一般会同时投入使用,但是互为备用,所以在建筑电气设计中需要首先考虑其安全性。供电的线路要严格遵

现代办公楼建筑电气设计要点

现代办公楼建筑电气设计要点 【摘要】随着办公集中化,办公建筑越来越多的趋向于高层建筑,为了满足这类建筑使用的安全性、可靠性、经济性,对电气设计提出了新的要求。本文针对一二类办公建筑,通过供配电系统、能耗监控系统、火灾漏电报警系统、照明设计这几方面介绍办公建筑电气设计的特点。 【关键词】现代办公楼;供配电系统;能耗监控系统;照明设计引言 供配电系统是建筑内电能供应和分配的系统,其应当具备安全可靠性;由于办公建筑人员密集,为了防止电气火灾,现代办公建筑多设计火灾漏电报警系统;而通过能耗监控系统可以更好的使用电能,从而节约能源;照明设计的合理化有助于提高办公环境的舒适性和能源的节约,也是电气设计中需要注意的部分。 1.供配电系统 1.1负荷等级及供电电源 根据《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006第7.3.1 条办公建筑负荷等级应按下列规定设计:一类办公建筑和建筑高度超过50m 的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电; 2 )二类办公建筑和高度不超过50m的高层办公建筑以及部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电; 3 )三类办公建筑和除一、二级负荷以外的用电设备及部位均按三级负荷供电。对于一类办公建筑,其消防用电设备,客梯电力,生

活水泵,排污泵,电话机房等用电设备为一级负荷。对于二、三类办公建筑以上设备按二级负荷设计。其余用电负荷为三级。为了确保供电的可靠性,高层办公至少需要设置两路电源,具体数量应视负荷大小及当地供电条件而定。通常情况下,一般规模的办公建筑,两路1 0KV电源相互独立互为备用,既可以满足一二级负荷对供电可靠性的要求,也能满足用电量的需要。这里需要强调,两路10KV供电电源应来自不同的变电站,或者来自双回路超高压供电的城市变电站的两段独立母线。对于含有重要弱电机房等重要负荷的办公建筑,需要考虑另设置柴油发电机作为该类负荷的应急电源。 2.变电所设置及电压选择 办公建筑用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下层,其他用电负荷主要在屋顶层,为使变电所尽量靠近负荷中心,一般将变电所设置在地下一层。一般用电设备以低压为主,电压选择通常为3 80/220V。对于一些用电量大的设备,如中央空调系统,需要结合负荷大小,考虑经济合理性等因数来选择供电电压等级。 3.低压配电系统 低压配电的结线可选用放射式和树干式相结合的方式。放射式配电是负荷由一单独配电线路供电,一般用于下列场所: 1)供电可靠性高的场所 2)单台设备容量较大的场所 3)容量比较集中的地方

浅谈建筑电气设计的节能 张焕鼎

浅谈建筑电气设计的节能张焕鼎 发表时间:2018-12-13T16:08:23.960Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:张焕鼎 [导读] 因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 山西省工业设备安装集团有限公司山西太原 030032 摘要:建筑电气的节能设计是建筑行业发展的未来方向,如何做好建筑电气的节能设计对建筑企业的行业竞争力有着巨大的影响,因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 关键词:建筑电气设计;节能措施;应用 1建筑电气节能设计的特点和要求 1.1建筑电气节能设计的特点 建筑电气的节能设计,在其设计的电气系统的安全性可靠的基础上,还需要其和能源的经济性与节约性相结合,因此,其也具有着鲜明的设计特点。在建筑电气节能设计中,首先需要根据其建筑的实际使用功能来确定负荷的使用等级,还要根据建筑实际的设备功率以及建筑面积来进行相应负荷的计算,进而准确的计算出相应的用电负荷,确定相应的变配电设备以及线缆,同时还需要对其变压器以及电缆的经济运行情况进行分析,避免电力资源的浪费情况出现,然后,就需要对供配电系统进行合理的设计,需要对其高低压的线路进行协调,控制其用电的半径,进而根据设备使用来进行分项分电,保证系统配电分配的合理性,在对建筑电气照明系统的设计中,在保证其照明效果理想的情况下,还要实现其智能熄灯和延时控制,避免电能的浪费,最后,对建筑电气节能设计中就要做好其防雷接地。 1.2建筑电气节能设计的要求 建筑电气节能设计重点突出了其节能环保性,因此,在实际的建筑电气节能设计中,其也具有着一定的设计要求。首先,对于建筑电气节能设计来说,就要建立在以人为本的基础上,在其具有电气系统使用性能的基础上,尽可能的实现电力能源的节约效果,减少其能源的消耗,但是,在节能环保的实现上,不能造成电气系统使用的局限,另外,对于建筑电气节能设计来说,势必会增加其初期的资金投入,而其在后期的使用中又会得到相应的利益回报,因此,需要对其节能设计进行全面的综合考虑分析,从而保证其节能措施的最优化,最后,对于节能设计要和环保进行有效的结合,利用合理有效的节能措施来提高资源的利用率,同时也对其污染进行控制。 2建筑电气设计原则 在建筑电气设计的过程中,要综合考虑电气系统实用性、经济性、环保性等因素,引入先进电气技术,不断提高用能设备与工艺能量的综合利用价值,进而促进电能效益的最大化。 2.1实用性原则 在建筑电气设计中,要遵循实用性原则,在保证建筑照明功能的基础上,明确人们的日常使用要求,依托于住户工作需求和生活需求,确定建筑照明系统的显色指数、照度以及色温,满足用户居住中的舒适度要求,提高建筑物运输通道的通畅性。 2.2经济性原则 在建筑电气设计中,要遵循经济性原则,针对大能耗设备或是投资项目,要慎重选择,尽量控制设备运行中的费用支出,以免造成不必要的资源浪。同时,设计人员要加强对旧技术或是旧设备的利用,通过适当的改造和优化,保证使用效能,在短时间内,借助节能措施来控制投资数额,进而达到最大收益的获取目标。 2.3先进性原则 在建筑电气设计中,要遵循先进性原则,无论是设计阶段还是施工阶段,都要引入节能技术,在此过程中,要制定有效的节能措施,将节能重点0落在不必要的能源损耗上面,找出能耗源,通过分析和研究,制定针对性节能方案,节约能源的消耗和浪费,达到节能的目标。一般而言,电能传输线路中的有功损耗和变压器功率损耗都是非必要能耗,设计人员可以重点进行优化,控制能源消耗量。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1建筑物内系统的节能设计 在建筑电气工程中,建筑照明在整个工程中占有很大的比例,因此,能够实现一定的节能效果。在建筑照明设计中,科学设计照明色彩、照明和色彩渲染指标,可以提高照明的转换点,保证对相关灯具各开关的控制,方便灯具的管理,降低能耗;调光开关可用于床头灯,比如休息室、客房、程控开关或光电子开关、语音控制开关等。在公共和室外照明方面,节能自熄灯可用于公共场所,比如走道和楼梯;对于室外照明系统,应采用传感器来提高照明系统的效率,防止长期户外照明系统用电。 3.2优化暖通空调系统的设计 在暖通空调的节能方面,暖通接口的控制是最重要的,它能使暖通空调系统工程师与强、弱电气工程师相互协调,合理优化暖通接口,使电力更节能。具体包括冬季和夏季局部负荷时水泵的分离控制,室内二氧化碳浓度的控制,低温送风系统和蓄冰阶段的分离,机电设备启停的优化控制、参数设置和节能控制,温度规格、焓控制、变风量、变流量系统优化控制等。 3.3合理选择电气变压器类型 变压器是供配电系统的基本设备,变压器的损耗不容忽视。因此,应对具体损失的影响因素进行分析和改进,变压器损耗主要分为铁耗和铜耗,铁的消耗主要是由于铁芯材料与制造工艺有关,因此,应选用节能变压器来降低能耗。因此,在选择变压器时,最好选用采用优质冷轧取向硅钢片的S9、SL9、SC9等节能变压器。由于“取向”处理,硅钢片的磁畴方向接近同一方向,从而降低了铁芯的涡流损耗,45°全斜率接头结构使接头闭合,减少了漏磁损失。在选择变压器容量时,应充分考虑负荷运行时间,确定变压器的运行参数,最大限度地减少损耗,提高电气设备的使用效率,提高电气利用率。在选择变压器容量和数量时,应根据负荷情况考虑投资和年运行成本,合理分配负荷,选择适合电力负荷的变压器,使变压器能高效率、低消耗地工作。 3.4提升电气系统功率因数 采用功率因数较高的电机,降低设备的无功率要求,提高建筑电气设备的自然功率因数;采用电容无功补偿来补偿电感引起的无功

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

浅谈商业综合体建筑电气设计

浅谈商业综合体建筑电气设计 发表时间:2018-11-06T14:00:47.193Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:张经纬 [导读] 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:近几年来商业综合体发展迅速,促进了地方经济发展。商业综合体主要集超市、商场、娱乐、餐饮等功能,具有人流密集及建筑面积大等特点,在进行电气设计时应充分考虑商业业态,才能进行合理设计。本文根据工程案例,对商业综合体建筑电气设计的负荷分级、配电系统以及消防弱电系统进行论述,供同行借鉴参考。 关键词:商业综合体;电气设计;配电系统;消防弱电系统 一、负荷分级与业态负荷密度 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等,电气设计时的负荷分级除了满足常规的国家规范对一二类高层建筑的负荷分级外,商业经营性用电应考虑使用单位要求,特别是一些星级高档酒店,应积极听取酒管顾问团队意见,避免后期的反复设计及施工返工现象。另外各商业综合体的布局强调去零售化,增加体验业态对于配电负荷密度较大的餐饮业态占比不断提升。当前大型商业150~180W/m2,餐饮250~300kW/m2,无燃气 300~500 W/m2;小商铺150W/m2。 二、配电系统 对于缺乏商业运营经验的建设方,设计人员应当在前期与建设方进行充分沟通,对项目各功能区域权属、后期运营模式、管理、维护等要求充分了解。通常对于酒店、超市、大型餐饮酒楼等规模较大、后期由自身管理团队运营的场所,需独立设置变配电室。影城、KTV、电气卖场等场所是否设置独立变配电室视项目规模、招商要求等在方案前期落实,发电机房设置一般视负荷容量、运营管理要求等因素,对于可能出现的对供电方案产生较大影响的调整,设计人员应有充分认识,最好在方案阶段预留必要条件,避免后期被动调整。部分超市等规模较大的商家,在后期洽谈阶段出于自身利益考虑,也可能提出一些较高的条件,如对变配电室面积、容量等要求苛刻,需妥善沟通、协商。 三、某综合体概况 三层裙房其中一二层为酒店、自持商场、超市、销售商业,三层局部商业,商城内含小规模影院、电气卖场等,上部 3 栋高层公寓、1栋高层酒店,总建筑面积约为16 万m 2,区位图见 1~3: 公寓消防容量较小,与商业共用发电机房,整个项目最不利点供电半径控制在 200m 以内。设计过程中局部区域商业餐饮业态范围调整、超市规模调整导致各变配电室预留面积调整。 配电干线对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应由变配电室采用放射式供电,对于一般设备可采用树干式或放射、树干式相结合的混合供电方式。公共区域配电需充分考虑电费计量公摊等因素,除了各商铺、卖场用电经营用电、公共照明、各项机电设备用电之外,还需考虑如下电源的预留,主要包括:①商场中庭临时用电,商场内各中庭等区域后期运营多涉及一些商业展示、文娱选拔等活动用电;②室外商业临时用电,主要包括一些室外商业布展需要的灯光、音响设备用电,随着室外儿童娱乐设施消费的兴起,该项用电也应做相应考虑;③室外液晶广告位用电,液晶广告屏设备容量较大,咨询部分厂家,多数达到 1.0kW/m 2 左右,需结合建筑立面相应预留用电;④景观照明,分为立面景观照明及室外景观照明,包括立面照明、广告用电、室外照明、喷泉景观等,需结合相应景观深化条件图预留用电;⑤临时商业网点,该类网点往往具有一定流动性、不固定,用电量较小,可在商铺电费计量表箱内预留一定数量备用电表。

[超高层,要点,电气]超高层建筑电气设计要点浅析

超高层建筑电气设计要点浅析 【摘要】近几年来,随着社会经济与科学技术的迅速发展,我国建筑事业取得了越来越多的成就,建筑行业的发展也越来越繁荣。现如今,我国城市化的进程正不断加快,这就导致了城市人口分布越来越密集、土地资源越来越稀缺,而为了最大限度地利用有限空间,越来越多的超高层建筑工程项目开始启动。超高层建筑相较于普通高层建筑而言,其对建设施工技术的要求更高,并且对供电可靠性和消防安全的要求也更高,因此,为了保障超高层建筑的供电可靠性和消防安全,有必要加强其电气施工质量。本文主要针对超高层建筑的电气设计要点进行浅要分析,以期能够对我国建筑事业的发展有所助益。 【关键词】超高层建筑;电气设计;设计要点;要点分析 就我国目前的城市发展现状来看,由于越来越多的农村人口走向城市谋求发展,导致了城市人口越来越多、分布越来越密集,而城市土地资源又相对稀缺,因此为了节省土地空间,很多建筑工程项目都被设计成为了超高层建筑。超高层建筑的优势在于其能够大大节省土地资源、方便人们使用,但同时也存在着一旦发生消防安全事故则逃生困难等缺点,而为了从根本上杜绝这一现象的发生,保障人民和国家的生命、财产安全,超高层建筑必须要加强电气施工质量。以下笔者就根据多年工作经验,来简单谈一谈超高层建筑的电气设计要点,希望能够给相关工作带来一定的帮助。 1.超高层建筑供配电系统的电气设计要点 1.1负荷等级和供电电源的设计要点 根据我国现行的相关规范要求,超高层建筑的消防用电设备均应按照一级负荷要求进行供电。具体来说,一般电源的电压等级应为10KV,并且一般需要从两路不同的母线分别引进l0KV电压而分列运行、同时供电,变电站则可以是同一个,也可以是不同两个。再者,由于超高层建筑对供配电的要求非常高,因此为了确保各类用电设备的稳定性,还需要设置柴油发电机作为后备电源。 一般情况下,除却水泵房和中央空调控制房等是建造于超高层建筑的地表下层的,其余一些大型用电设备都主要是建造在前五层楼中,而为了让变压器能够最大限度地靠近负荷中心地带,应当将变配电所也设于地下,而柴油发电机房则应设在变配电机房的周边地带。再者,如果是超过了200m以上的超高层建筑,其屋顶和避难层等地也应当设置一个变配电所,从而降低该部位用电设备的供电范围;但需要注意的是,必须要全面考虑变压器的垂直运输通道问题及认真分析设备楼板的荷重问题,通常而言,单台变压器的容量应≤800KVA。 1.3高低压主线的设计要点 对于10KV的高压主结线来说,其是采用单母线分段的方式进行供电,并且不能够在中间位置设置母联,两条线路也不能合在一起运行。对于变压器,应当进行合理的分组设置,例如在冬夏季节空调所占的负荷往往较高,而到了春夏季节则又变得较低,为了解决这一问题,就可以将部分荷载集中设置到一起,然后在使用过程中再根据具体情况而拆除部门负荷,从而达到节约电能的目的。对于低压主结线来说,其在采用单母线分段方式进行供电时,应当

浅谈现代建筑电气节能设计的基本要求及其设计要点

浅谈现代建筑电气节能设计的基本要求及其设计要点 发表时间:2017-11-03T15:30:37.237Z 来源:《基层建设》2017年第21期作者:于远强 [导读] 摘要:建筑电气节能是建筑节能的重要途径,并且基于建筑电气节能具有相当巨大的节能潜力,因此为了实现建筑节能,必须从供配电系统 烟台恒天置业有限公司山东烟台 264006 摘要:建筑电气节能是建筑节能的重要途径,并且基于建筑电气节能具有相当巨大的节能潜力,因此为了实现建筑节能,必须从供配电系统、建筑照明、电器以及节能新技术等各个方面采取进行节能设计,从而降低整个建筑物的能耗。基于此,本文阐述了现代建筑电气设计的基本要求,对现代建筑电气节能设计的主要原则及其设计要点进行了论述分析。 关键词:建筑电气设计;要求;节能设计;原则;设计要点 1.现代建筑电气设计的基本要求 现代建筑电气设计的要求主要体现在: 1.1建筑需要的要求。建筑电气设计必须保证建筑的实用性、功能性。任何一个建筑都是为满足人们需求而建造的,建筑电气设计应保证建筑的设计功能稳定,能够连续正常的运行。建筑电气设计要保证建筑照明需要,满足人们工作生活需求,同时也要保证使用者的居住舒适、卫生,建筑物的运输通道畅通无阻,给人们的生活带来便利。 1.2规范要求。建筑电气设计必须符合国家制定的标准。我国制定了一系列关于建筑电气设计节能的法律和规范,建筑电气设计要严格遵守设计规范。国家制定这些设计准则,体现了国家的政策和国家对建筑质量的要求,是建筑电气设计师应遵循的设计标准。 1.3节约的要求。建筑电气设计需要保证降低电能消耗量,减少与建筑功能无关的能源消耗。建筑电气功能中存在对建筑整体功能发挥无直接关系的功能。建筑电气节能应从建筑的这一部分功能切入,找到建筑无谓的能源消耗。从节能角度讲要消除这部分能耗,针对这部分能耗考虑采取什么措施而有针对性的进行设计。 1.4经济要求。建筑电气设计需要考虑经济效益。建筑是有一定的成本的,要考虑实际的经济效益,不能够为实现节能增加建筑成本和运营费用。建筑电气设计时要合理选择节能设备、材料,让增加的成本在有限时间内通过降低能耗弥补回来。 2.现代建筑电气节能设计的主要原则 建筑电气节能设计的原则主要体现在: 2.1满足建筑功能的原则。建筑电气节能设计需要满足电梯、空调运行,灯光照明等的用电。同时,要注意不能单纯的为了节能而刻意去采用高额消费的节能材料。即在设计中节能部分要符合实际经济条件的标准。不能只追求节能忽视投入。节能指在现有经济条件且不影响建筑正常供电的情况下采用合理的节能措施,节省无意义的能源消耗。因此在绿色建筑电气设计方面,需要优先考虑建筑在哪些方面的能耗是无意义的。例如路灯之间的距离应该控制的刚好,避免多个灯光聚集照明一个地方。同时需要遵循电气线路安全简单的标准。在设计电气线路时需要注意避免线路重复带来的不安全性和能源浪费性。总之,在进行绿色建筑电气节能设计中以达到实用、低消耗和节能的目的。 2.2减少能耗的原则。建筑电气节能设计需要符合建筑物构造、满足其功能以及实际经济效益好;能够切实节省能源的消耗。实际设计中,要先找出那些地方的能源消耗是得不偿失的,是无谓的,然后根据需求,进行设计,比如减少传输电路上的能量损耗,再比如更换节能光源节省能源等,通过合理的措施改造去实现绿色建筑电气设计中的全面节能。 3.现代建筑电气节能设计要点的分析 3.1供配电系统节能设计要点的分析。现代建筑供配电节能设计需要保证满足建筑的使用要求,通过对供配电系统的负荷容量、设备特点、供电距离及分布等因素合理设计,使系统做到简单可靠、操作方便。供配电系统节能应该从变压器的节能即型号选择、数目配置,减小线路电阻,优化线路设计、提高供配电系统的功率因数等方面进行考虑。 3.1.1提高供配电系统的功率因数。减少用电设备无功损耗,并用电容器进行无功补偿能够提高功率因数。可以根据具体情况选择分散补偿或者集中补偿来增大功率因数以减少线路的无功损耗,达到节能目的。 3.1.2变压器节能设计。变压器有损功耗与变压器的空载损耗、变压器线损、变压器的负载率有关。因此选择变压器时应选择新型节能变压器以减小变压器的铁损即空载损耗。变压器线损取决于绕线电阻及流过绕阻的电流大小,负荷率也对线损有一定影响。通过分析各因素对线损的影响可知,选择绕阻较小的变压器有利于降低变压器能耗。当然,在选择变压器时绕组也不是越小越好,应根据负载情况考虑是否安全运行,选择容量与负荷相适应的变压器,保证变压器在低功耗区运行。 3.1.3减少线路损耗。配电线路会有电阻,电流流过导线就会产生损耗,其损耗与电流大小和线路电阻有关系。线路上电流的大小是确定的,建筑在设计建造之初就已经确定的不能随意更改,但却可以通过优化线路电阻来降低线路损耗。所以,选择小电阻导线、减小线路长度、减少线路弯曲、增大导线截面积可以降低整个建筑的电阻,从而降低由电阻引起的功率损耗。 3.2照明节能设计要点的分析。现代建筑电气照明节能设计首先要保证不降低作业的视觉要求、保证照明质量,然后尽量减少照明的光损失。进行照明节能设计时应根据建筑设计的照度标准合理选择灯具及灯具的安装方式。照明节能设计更要充分利用自然光,根据建筑所处地理位置的自然光是否充足、照射时间、照射角度设计合理的采光方案,这是最经济最环保的方法。不同建筑对照明的要求不同,建筑照明设计要符合国家制定的相关规定。例如,根据照明规范满足照明质量要求的前提下,尽量采用LED灯降低能耗。建筑物内部装饰颜色应选择浅色,墙面应尽量有光泽,利用反射原理,做到充分利用照明的周边环境。电子镇流器、电子触发器、电子变压器等新兴光源用电性能优越,采用这些低能耗的配件同样能够减少能量损失。改变灯具控制方式也是一种行之有效的节电方法。分区控制灯光,适当增大开观点、采用节能开关等方法都能够节电。 3.3电器节能设计要点。当前大型建筑日益增多,而规模较大建筑的排水、空调、供暖、电梯等也耗费了大量的能源。这就需要在大型建筑物中采用楼宇的自动控制系统来加强对这些电器设备的控制,从而可以节省大量的能源。在具体设备的选择上,应选用节能型的电动机以及变频空调、水泵等节能设备,从而达到节能的效果和目的。而对于电梯、自动扶梯等设备,必须设置电感应控制系统,从而在客流较少的时候节约能源。车库可以设置一氧化碳感应装置,并链接风机、自动联排排风机。 3.4充分应用新能源、新技术。目前我国风能、太阳能发电技术已非常成熟,太阳能是优质免费的可再生能源,具有污染少、环保的优

相关文档
相关文档 最新文档