局部收敛变形巷道注浆的安全技术措施

金河煤矿新井工程中,轨道井、轨道井井底车场、回风联络巷、回风联络石门及回风斜井局因围岩松软、易冒落,及冬瓜凹煤矿原31121采空区影响,导致原四川内江建龙公司和现浙江温洲建峰公司施工的井巷工程均出现不同程度的收敛变形现象,给金河新井的施工造成较大的安全威胁,且由于巷道出现收敛变形,给今后的使用会造成很大影响,为此,经我部研究,并报请煤焦事业部批准,决定对此部分工程进行注浆处理。为保证注浆工程的施工质量及施工安全,特编制安全技术措施如下:

一、注浆工程工艺流程:打注浆孔→安装注浆导管→巷道喷浆→注浆

二、技术要求:

1、注浆孔布置:

根据注浆孔注浆扩散面,按1.7m×2.4m间排距垂直巷道围岩方向打设注浆孔,孔深不得低于3.0m。孔深达不到3.0m的注浆孔作废,同时用锚固剂封堵严实,距废孔0.3m处平行报废钻孔另补打注浆孔。详见注浆孔布置图

2、注浆导管安装要求:

采用加工好的1.0m长的1寸铁管插入打设好的注浆孔内,然后接上活接再接上2.0m长的1寸铁管继续往注浆孔内插入,最后安装

阀组后用编织袋等物料包裹好注浆管外露部分,以免在喷浆时损坏或堵塞注浆管。如果3.m长的铁管小于孔深,不够埋入到孔底时继续接1.0m长的1寸铁管,直到埋入到孔底为准。在埋入注浆管过程中,若出现预埋孔塌孔现象时,可采用大锤敲击注浆管进行埋设,但敲击时,必须在注浆管末端垫上木料方可敲击。埋设注浆管时,外露长度为0.2m~0.25m,以保证注浆的有效深度和便于注浆工作。注浆管与注浆孔之间的间隙用锚固剂封闭,注浆管封孔长度为 1.8m~2.0m。在埋设注好浆管后,如果注浆管外露长度超过0.2m~0.25m时,待注完浆后采用钢锯锯掉外露长度。

3、巷道喷浆要求:

①比例:注浆管埋设结束后方可进行喷浆工作。喷浆采用砂浆配合比水泥:砂=1:3(体积比),水灰比0.45,水泥强度为P.O32.5,过期失效的水泥严禁使用,速凝剂掺合量为水泥重量的3%~4%。

②喷浆顺序:先墙后拱,先帮后顶,先凹后凸,喷头成螺旋状运动,喷头与喷射面垂直,并保持0.8~1.2m距离。

③喷浆厚度:喷浆厚度不低于0.1m且平整度不得超过5cm。

4、注浆要求:

喷浆后72小时后方可进行注浆,注浆材料为水泥配合粉煤灰,其配合比为水:(水泥+粉煤灰)=2:1,其中水泥:粉煤灰=1:1,要求水泥强度为P.O32.5,水质干净无杂物,严禁使用过期变质的水泥。下料时,必须采用过滤网将杂质和硬块过滤掉。水泥浆必须搅拌均匀,不得存在干燥的水泥。注浆时,以浆满注不动为准。

三、工程量

①轨道井中段往下145米段巷道,②井底车场拐弯处40米段巷道,③轨道井落平点往里20米处往里至轨道下山至绞车硐室195米段巷道,④回风联络巷55米段巷道,⑤回风联络巷与回风联络石门交岔口处往里15米段巷道,⑥回风联络巷与回风联络石门交岔口处往外至F10测点处110米段巷道,⑦F10测点往外20米处至回风斜井落平点80米段巷道,⑧回风斜井落平点往上125米段巷道,⑨回风斜井中段往上115米段巷道。工程量880米。详见施工平面图。

四、施工方式及施工顺序:本次打孔注浆工作时间较长,为了不影响提升和施工进度,采用分段进行施工。①、③、⑧、⑨段巷道采用由上往下的方式进行打孔注浆;其余巷道采用由外往里的方式进行打孔注浆。

施工顺序:①、⑨、⑧、③、②、④、⑤、⑥、⑦

五、施工准备工作

本次打孔注浆工作时间较长,为了不影响轨道井提升和放料。对此,在施工前接一部矿用本质安全型电话在施工点附近并随施工进度迁移,保证在井筒内作业人员和提升放料的安全。

1、施工前由金河煤矿准备打孔注浆的全部材料。

2、施工用电,从井口接至施工点。

3、施工用的压风、水管从井筒内就近接入。

4、施工前,准备木板、工字钢、废旧皮带、电缆槽钢对施工点以下10m内的风筒、电缆、管线进行掩护。

5、施工前,注浆管采用普通1寸铁管加工,2.0m长的1寸铁管加工200根, 1米长的1寸铁管200根,其中100根打孔,100根不打孔,且两头有螺纹丝,加工时螺纹丝不小于0.03m的丝扣以便安设阀门。1米长的1寸铁管四周打孔按0.2m的间排距对角加工直径为6mm的对穿孔以便注浆。将其码放整齐在施工点附近以待备用。

6、施工前,采用2寸铁管及卡子配合大板搭设脚手架,采用长×宽×厚=4.0m×0.2m×0.05mm的大板与2寸铁管之间用8#铁丝捆绑在一起,大板与大板之间用爪钉钉在一起;脚手架的搭设高度以不影响矿车装料后过脚手架的高度为准,且脚手架必须搭设稳固牢靠,经现场跟班队长检查合格后方可投入使用,使用过程中须随时检查脚手架稳固情况,发现问题必须及时处理好后方可继续使用。

7、脚手架搭设好后,脚手架必须搭设平稳,且脚手架上不能摆放材料或设备,以防在施工过程中掉下伤人。

8、施工前,在施工点以下20米处设一档栏,防止矸石窜入井筒,影响提升放料,同时由施工人员拆除和安装,并随施工进度搬迁。

9、施工前,必须对施工点附近10米范围内的顶板进行认真的检查,并对施工点进行彻底的找掉工作,找掉时使用长1.5m及其以上的长柄工具由上往下进行找掉,找掉时严禁人员站在找掉点下方,且必须设专人观山。

10、严格执行“敲帮问顶”制度,危石、浮石必须用大于1.5米的长柄工具撬下,找掉人员必须站在找掉点上方进行“敲帮问顶”工作。

六、打设注浆管预埋孔的安全技术措施:

1、注浆管预埋孔采用锚杆机配合Φ48的钻头和可接式钻杆进行打设。

2、施工注浆管预埋孔时,必须严格按设计进行施工。

3、采用锚杆机在脚手架上打设注浆管预埋孔时,必须采用铁丝将锚杆机拴好悬挂在棚梁上,以防在施工过程中掉下伤人或损坏设备。

4、注浆管的安装:采用加工好的1.0m长的1寸铁管插入打设好的注浆孔内,然后接上活接再接上2.0m长的1寸铁管继续往注浆孔内插入,最后安装阀组。如果3.m长的铁管小于孔深,不够埋入到孔底时继续接1.0m长的1寸铁管,直到埋入到孔底为准。在埋设注浆管后,如果注浆管外露长度超过0.2m~0.25m时,待注完浆后采用钢锯锯掉外露长度,

5、在埋设注浆管过程中,若出现预埋孔塌孔现象时,可采用大锤敲击注浆管进行埋设,但敲击时,必须在注浆管末端垫上木料方可敲击。埋设注浆管时,外露长度为0.2m~0.25m,以保证注浆的有效深度和便于注浆工作。

6、埋设注浆管时,注浆管与预埋管之间的间隙使用锚固剂进行封闭,注浆管封孔长度为1.8~2.0m,封孔必须封堵严实。

7、注浆管埋设、封孔结束后,使用编织袋等物料包裹注浆管外露部分包好,以免在喷浆时损坏或堵塞注浆管。

8、注浆管埋设结束后方可进行喷浆工作。

七、喷浆的安全技术措施

1、喷浆前,先将喷浆机运到位并安设好,并试运转正常后,方可进行喷浆工作。

2、喷浆前,必须接好水管、输料管,输料管必须铺平铺直,严禁出现弯曲,防止堵管。

3、喷浆前采用废旧皮带或编织袋及风筒布包裹好后方可进行喷浆工作。

4、喷浆前,必须洒水冲洗巷帮,以保证喷浆效果。

5、砂浆配合比水泥:砂=1:3(体积比),水灰比0.45,水泥强度为P.O32.5,过期失效的水泥严禁使用,速凝剂掺合量为水泥重量的3%~4%。

6、喷浆时,喷浆泵压不得小于1Mpa,不得大于2Mpa。

7、喷浆软管的抗压强度不得小于2Mpa。

8、拌料时,必须搅拌均匀,且当班搅拌的料必须当班喷完。

9、喷浆时,喷浆机操作顺序:开启喷浆机:开风→开水→开机→上料,停喷时:停料→停水→停风→停机。

10、喷浆顺序:先墙后拱,先帮后顶,先凹后凸,喷头成螺旋状运动,喷头与喷射面垂直,并保持0.8~1.0m距离。

11、喷浆时,喷浆迎头必须有两人,一人把喷头,一人观山。严禁将喷嘴对着人。

12、喷浆时,把喷头的人员根据出料量的变化及时调整水量,保证射出的砂浆不流淌,粘着力强,回弹少。

13、喷浆过程中若发生堵管,必须停料、停风处理,处理时,采用敲打喷浆管的方法进行处理,但把喷头人员必须将喷嘴朝下,严禁将喷头对着人。处理时严禁用眼睛对着喷管往里看。

14、喷浆过程中,喷浆机发生故障时,必须停电停风处理,严禁带电带风作业。

15、喷浆过程中,人员必须戴防尘口罩,把头的人员要戴防护眼镜和长筒胶手套。

16、每次喷浆结束后,必须将喷浆机清洗干净,回收回弹,并对喷体进行洒水保养,保养时间一个星期,使喷体强度达到要求。

17、喷浆过程中,若因其它事故需停喷时,喷浆人员必须停料→停水→停风→停机,防止堵管。

18、喷浆结束,必须待喷体凝固72小时后,方可进行注浆工作。

八、注浆的安全技术措施:

1、注浆前,先将注浆泵下到位安设好,并试运转正常后,方可进行注浆工作。

2、注浆泵的安装:注浆泵应放置水平,并将其固定在适当位置。吸、排浆管路、混合器布置要合理,应避免管路扭曲、打折、交叉,吸浆龙头至油缸及注浆缸中心的垂直距离不超过1.0m。

3、试运转:①打开防护罩;②将溢流阀调压手柄逆时针旋转至极限位置(零压状态);③各润滑部位、油杯等加足润滑油;④点动电机,检查皮带转向,看是否与齿轮泵指示的方向相同,否则更正;

⑤待转向正确后查看转动是否灵活,然后使活塞杆拔盘停在中间位

置,用手推拉换向机构,看是否灵活可靠;⑥将吸浆笼头放入清水桶内,并打开混合器上的放浆阀门,关闭注浆阀门;⑦启动电机,缓慢顺时针旋转溢流阀调压手柄,使注浆泵工作正常(即活塞往复次数达到额定往复次数,液压系统压力至1.5~2Mpa),运转3分钟以上,并检查各部运转是否正常;⑧关闭混合器放浆阀门,调整溢流阀调压手柄,使混合器的指定压力达到预注浆压力(7Mpa)并拧紧锁紧螺母,然后停泵安装好防护罩准备注浆。

4、注浆作业:①注浆材料为水泥配合粉煤灰,其配合比为水:(水泥+粉煤灰)=2:1,其中水泥:粉煤灰=1:1,要求水泥强度为P.O32.5,水质干净无杂物,严禁使用过期变质的水泥。下料时,必须采用过滤网将杂质和硬块过滤掉。水泥浆必须搅拌均匀,不得存在干燥的水泥;②开机前,先将输送管和注浆管的截止阀连接好,开机后打开混合器的注浆阀门,关闭放浆阀门,试注水1分钟以上,起始注浆压力为0.8~1.0MPa,终止注浆压力为7.0MPa,当压力达到7.0MPa时,必须停止注浆;③待确认试运转正常后,迅速将吸浆笼头放入浆液桶内(水泥必须搅拌均匀),同时打开放浆阀门,关闭注浆阀门,观察注液状况;④将注浆管与注浆孔位接通后,打开注浆阀门,关闭放浆阀门,开始注浆。⑤当每一个注浆孔注浆结束或因故障停泵时,都应立即把吸浆笼头移至清水桶内,同时分别开闭放、注浆阀门,洗泵2分钟以上,直至放浆阀门排出的水清澈为止;⑥全部注浆完毕后,用上述同样的方法洗泵,然后移出吸水笼头,再运转1分钟,最后切断电源停机;⑦最后拆开阀室及上下阀盖,取出阀座、阀

罩、钢球等,拆下油缸盖及注浆缸,清理干净水泥及污物,然后涂防锈油组装好备用。

5、高压管的实验:注浆前,必须先进行注浆泵和输送管的耐压试验,试验压力必须达到最大注浆压力的1.5倍,即达到10.5MPa,试验时间不得少于15分钟,无异常情况后方可投入使用。

6、注浆过程中,制浆和注浆的工作人员必须配戴防护眼镜和口罩,工作服袖口必须扎紧,扣好扣子。

7、开动搅拌机前,必须将水泥和水按要求配比好,全部装入搅拌桶内后,方可开动搅拌机。开动搅拌机后,严禁向搅拌桶里加入任何材料,严禁将手伸入搅拌桶内。

8、注浆过程中,人员必须远离注浆管路及注浆口,以防注浆管崩脱伤人。

9、注浆过程中,注浆压力突然上升时,必须立即停止注浆泵运转,卸压后方可进行处理。

10、每次注浆结束后,至少等30分钟后,方可回出注浆管上的截止阀,以防高压浆喷出。

11、注浆结束后,打开放浆阀门时,放浆阀门前方禁止有人。

12、每次注浆结束后,必须用清水冲洗注浆设备及管路,防止浆体凝固后影响设备及管路的正常使用。

13、注浆结束,必须待喷体凝固后将外露长度超过0.2m~0.25m 的注浆管用钢锯锯掉。

14、施工过程中,各管路的连接处必须采用专用U型卡子进行连

接,不得使用铁丝代替使用。

九、斜井提升的安全技术措施

1、斜井把钩工、信号工、绞车工必须固定专人操作,严禁其他人员乱打点、乱开车。

2、斜井把钩工、信号工、绞车工必须经过培训,考试合格,持证上岗。

3、斜井提升的“一坡三挡”必须齐全,安全可靠,且车车使用。

4、斜井提升坚持“三固定”,“四保险”,安全可靠,车车使用。

5、斜井把钩工接班时应详细检查轨道、大绳、勾头、保险绳、绳卡、插肖、挡车器等一切保险装置,确认无误时方可工作。

6、挡车器必须经常关闭,只有过车时才准打开。

7、不挂保险绳不准拉车,超载或异常情况不准开车。

8、严格执行“行人不行车,行车不行人”的规定,严禁扒车、蹬、跳。

9、摘挂车时,一律打停点,车停稳后才工作,摘挂应站在巷道较宽一侧,两脚要站在道外,保险绳必须挂放合理,一头必须与大绳相连接,一头必须与矿车挂牢,保险绳不得拖地。

10、处理掉道矿车时,施工人员与绞车司机用电话联系好待矿车停稳后,施工人员将掉道的矿车掩护好后再把矿车与大钩端抬上轨道,然后打点慢慢提车把矿车另一端提上轨道。抬矿车时,严禁人员站在矿车下方。

11、绞车运行时,下边人员要躲入躲避洞内。

12、信号工接班应检查信号按钮、铃,红灯应齐全,确保灵活可靠。

13、打点器、红灯、电铃及线路必须悬挂整齐。

14、信号工得到把钩工通知后,按规定信号及时与绞车司机打点联系。

15、绞车工只有得到信号工传点才准开车或停车,不经传点或传点不清,严禁开车。

16、绞车工开车前要对绞车全面检查,有问题及时汇报;车闸失灵,严禁开车。

17、提升钢丝绳每天必须详细检查一遍,断丝超限立即停止拉车,检查要有记录。

18、斜井正在提升,信号工不得离开打点器,离开岗位时,切断电源。

19、打点信号为:一停、二上、三下、四慢上、五慢下,车掉道打乱点,处理掉道车应打慢上或慢下点。

20、装料时,物料在矿车内的高度不得超过0.2m,以满足矿车过脚手架高度为准。

21、斜井内提升、放料以电话作为打点信号时,其操作方式与打点信号相同。

22、放料时,必须待把钩工打点等矿车停稳后方可下料。

23、装料时,必须等把钩工打点等矿车停稳后将井筒内的杂物等

装入矿车内,然后将装满的矿车打点提升至地面。

24、在井筒内卸料、装料时,每次只能下放一辆矿车。

25、施工过程中,每班必须有一名技术员和一名带班队长负责现场安全工作和工程质量监督及协调工作。

26、其他严格按《轨道井提升作业规程》、《操作规程执行》及相关措施执行。

煤矿停工期间一停四不停安全技术措施

停产期间“一停四不停” 安全技术措施 山西柳林寨崖底煤业有限公司二0一三年十二月

停产期间一停四不停安全技术措施 为了确保我矿停产期间的安全,杜绝安全事故发生。我矿成立停产期间安全领导小组,在停产期间积极进行煤矿自身安全检查工作,严格落实“一停四不停”制度并制定安全技术措施。 一、成立了停产期间安全领导小组 组长:矿长 副组长:分管副矿长 成员:各职能科室成员 组长职责:全面领导矿井停产期间安全管理工作,处理在停产期间出现特别重大的问题。 副组长职责:全面处理涉及矿井停产期间安全管理工作,负责各项措施的落实与实施,协调各系统之间的工作。 成员职责:按照矿井停复产期间安全管理工作整体要求,具体处理涉及到各自职责范围内的问题。 二、停产期间工作安排 1、工作安排:停产期间,只进行矿井通风、排水、瓦斯检查工作,安排安监员、瓦检员、看风机人员、检修人员、瓦斯抽放人员、排水人员、管理人员等相关人员下井工作,其他人员不得下井工作,且每班人数不得

超过40人。 2、安监员、瓦检员、看风机人员、排水人员、中央变电所值班人员必须坚持8小时工作制、现场交接班,并严格执行向调度室“一班三报岗”制度,即:接班、班中、交班后三报岗,矿调度室值班人员要认真记录报岗内容。 3、井下带班矿领导巡查工作结束,现场落实完存在问题后,可提前升井处理地面工作。 三、技术要求 1>、通风系统管理 1、加强通风设施管理。通风区负责派专人检查井下各地点所有的通风设施的完好,发现问题及时向通风调度汇报,确保通风系统合理、稳定、可靠。 2、合理配风。风量严格执行配风计划,并根据实际情况及时调整,保证各用风地点瓦斯不超限。 3、停产期间所有动力电源必须全部切断,所有电器设备的开关手把打到零位并闭锁。 2>、瓦斯管理 1、停产期间,通风工区必须安排人员对瓦斯及二氧化碳的检查。 2、强化现场瓦斯管理,严格执行瓦斯检查制度,发现异常及时汇报通风工区和矿调度室,及时采取措施。 3>、防灭火管理 1、停产期间,加强井下七道防火闭墙的各气体及温度的检查,发现问题及时向值班领导及调度汇报,

建筑工程施工安全技术措施

1.4.1安全技术措施编制要求 施工方案(或设计)是指导施工具体行动的纲领,其安全技术措施是施工方案中的重要组成部份。为强调在工程施工前必须制定安全技术措施,早在1983年建设部颁布的《国营建筑企业安全生产工作条例》中就规定:“所有建筑工程的施工组织设计(或施工方案)必须有安全技术措施”。《建筑法》第三十八条则规定得更为具体:“建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施”。因为每一项工程从开工到竣工的整个过程,都存在诸多不安全因素和不安全隐患,如果预见不到,安全管理措施不善,将不同程度影响到施工进度和效益,乃至造成人身安全事故。为了确保施工过程中的安全,必须通过预先分析,从而更好地控制,消除工程施工过程中的不安全隐患,消除危害,保证施工顺利进行。 1. 对施工方案编制人员的要求 施工方案编制人员是施工过程的设计师,必须树立“安全第一”的思想,从会审图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患。编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的结构特点,科学地选择施工方法,施工机械,变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。安全施工涉及施工的各个环节,因此,施工方案编制人员应当了解施工安全的基本规范、标准及施工现场的安全要求,如《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑施工高处作业安全技术规范》,《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查评分标准》等。如果是采用滑模工艺或其它特殊工艺施工,还必须熟悉《液压滑动模板施工安全技术规程》和相应的专业技术知识以后,才能在编制施工方案时确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认

风巷及联络巷巷修补充安全技术措施

风巷及联络巷巷修补充安 全技术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

风巷及联络巷巷修补充安全技术措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 由于11060 风巷联络巷已经整修完毕。现准备整修 11060风巷,为保证安全生产,特编制此补充安全技术措施: 一、施工条件 1、局部通风方式:局扇压入式通风,新鲜风流由局扇经 阻燃风筒送至工作面,乏风由11020轨道上山回至东轨道上山。 2、局扇安设位置:局扇安设于11060风巷联络巷两道风 布帘以东10米处。 3、风筒及供风距离:采用①600mm 阻燃、抗静电风筒供 风。 二、安全技术措施 1、在维修11060风巷前,必须首先通知安检科,由安 检科派专人打开密闭。严禁施工单位私自打开。 2、在排放瓦斯前,要检查工作面附近及其排放瓦斯流经

地段中的电缆及电器设备,消灭失爆现象。 3、由当班瓦检员和现场跟班干部负责现场指挥,由地面调度室坐镇指挥的当天值班领导或总工程师指定一人全面 负责。地面调度室坐镇的第一责任者是矿当天值班矿领导或总工程师。 3、在排放瓦斯之前,应首先撤出排放瓦斯流经地段的人员,切断工作面及排放瓦斯流经地段的所有电源并于①、东 轨道上山下段②、11060风巷联络巷两道风布帘以东10米处③、11030联络巷西口处三个地点设置警戒线。在排放瓦斯期间,严禁人员进入排放瓦斯流经地段。 4、排放时,排放人员按照各自的分工,监守岗位,相互协作,严禁玩忽职守,擅自行动或脱岗。 5、排放时,由外向里逐节段进行排放,并在回风流进入全风压通风处悬挂便携式瓦斯报警仪,连续监测瓦斯和二氧 化碳浓度,以便控制风筒末端风量。确保全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5 %。 6、排放时,看风机人员不得随意停开风机,并认真检查

工作面过老巷安全技术措施

工作面过老巷安全技术措施 老巷里的支架由于时间长和受工作面超前压力的影响,折梁断柱较多,顶板破碎,容易冒顶,工作面过老巷时,应采取如下安全技术措施: 1、对不通风的老巷,要首先送风排出积聚瓦斯。 2、通风后进行巷修,修复方法是:在老巷原支架下打上一梁二柱或一梁三柱的托梁棚子,对老巷支架上局部冒顶,要用木垛接顶。 3、对压力很大,顶板破碎老巷,应在接近老巷时逐步调整工作面推进(方向)与老巷斜交,不能与老巷平行推进。 4、工作面应尽可能放小炮或震动炮,减少放炮对顶板的破坏,即将透过老巷应停止放炮改为手镐采。 5、工作面与老巷相交处控顶面积大,顶压集中,要加密支护加打木垛。 6、如果老巷在工作面上方,要用大于老巷宽度的长木梁托顶,木梁一头深入煤壁梁窝,打上贴帮柱,另一头在沿倾斜方向打的抬棚上,长木梁上用木料刹紧背严。回柱后,采空区侧打上木垛。 7、如果是厚煤层,老巷在工作面下方,过老巷前先用采落煤填实。工作面推到老巷时,底板上要打上长底梁,支柱支在底梁上,防止支柱下沉。在老巷处要加打木垛托护顶板。 8、工作面过老巷要加快推进度,边采边支护,尽量减少空顶时间和面积,防止冒顶。

9、瓦检员必须在现场值班,随时检查作业区域内的瓦斯、二氧化碳和其它有害气体。瓦斯、二氧化碳浓度达到1%时,必须停止用电钻打眼,达到1.5%时,必须停止工作,撤出人员切断电源,由矿救护队员进行处理。凡体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,附近20m内必须停止作撤出人员,切断电源,由救护队员执行瓦 斯排放措施。 10、在工作面上下班交接时,工作面过老巷段必须重点交接,不得出现一根不合格支柱。 11、凡工作面过老空区出现的安全隐患,按照《柏坪煤矿“三违”处罚规定》执行上限处罚。

停工停风安全技术措施

华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制: 审核: 矿长: 二0一八年

措施贯彻记录表

华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风,停风时要立即切断巷道内的一切电源,并撤出人员,设置栅栏悬挂警戒牌,瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3%,必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点,如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点,必须及时的密闭(24小时内)。 3、井下停工停风的地点,在密闭前,断开巷道密闭处的轨道,以防轨道导电,产生电火花,引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔,监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口,对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位

置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时,必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风,根据现状及观察孔瓦斯检测情况,启封密闭位置不需安设风机,但为了保险起见,施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯,瓦斯浓度不能超过0.5%,瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障,控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭: (1)、启封密闭顺序:从上到下,从外到里。 (2)、启封密闭时,必须先在密闭上部,测开一个小孔,然后检查瓦斯。 (3)、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯,发现异常情况,必须撤出人员,控制巷道通风量,待正常后方可作业。 (4)、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 (1)、密闭全部拆开后,当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%,必须采取措施排放瓦斯。 (2)、排放局部聚积瓦斯时,必须从外到里,逐一排放,严禁“一风吹”。

建筑工程各分部分项施工安全技术措施

各分部分项安全技术措施 1.、.基础分部安全技术措施 挖土从上而下分层进行,应按土质类别和挖土深度放坡和支档土板,严格挖"神仙土"以免塌方。 由于场地狭窄,基坑多余土方及时清理外运。 应注意基坑下操作人员的安全,施工前操作人员必须进行安全生产教育和安全技术交底制度,进行动态管理和目标管理,同时必须设置防护安全设施。 2.、.主体分部安全技术措施 沿建筑物四面搭设双排垂直防护脚手外架、挂挑兜底平网一圈,另外要逐楼层挂高强立网封闭施工。 运输道和过人巷道搭设6米宽的满堂防护棚,棚顶满铺木板。 场内面施工防止碎物坠落伤人,二层以上应沿建筑物外墙逐楼层设移动立网架。 夜间施工必须有足够的照明,建立夜间施工安全管理制度,切割机等湿作业时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋,带漏电防护器。 加强用电管理工作,施工用电、配电设备必须有防雨、防潮、防漏电功能、大型的用电设备均要有合格的防漏电、防雷接地装置,小型移动式设备与人体接触部位要有可靠的绝缘装置停止使用时必须切断电源。闸刀箱配锁,专人保管。 塔吊机应定期检查塔吊机是否倾斜,雷雨天、大风天停止操作。 塔吊在起吊时吊臂下应禁止站人。 施工现场必须配备必要灭火器,易燃、助燃施工材料都应单独存放,并有10M以

上的安全距离,施工现场要保证道路畅通。 3.、.屋面分部安全技术措施 施工用材及辅助材料多属易燃品,施工现场及材料存放处应严禁烟火,并配置干粉灭火器,实行动火审请制度。 施工防水材料严禁吸烟和明火。 当屋面坡度大于挑檐部分操作时应搞好安全防护栏,戴安全帽,防止高空坠落。 4.、.装饰分部安全技术措施 装饰装修工程施工前,应检查操作面的脚手架,跳板和外脚手架的安全网搭设是否符合安全要求,必须经检查合格后,方准上架操作。 凡上架操作人员,不准喝酒,严禁穿硬底鞋,高跟鞋,并必须戴安全帽。架上建筑材料不得集中堆放,工具应搁置平稳。 上下两层脚手架交叉作业时,上层架板应满铺设,上挂立网,下兜底以防坠物伤人,安排工作时应避免在同一垂直线上工作。 严禁在脚手架上设置木橙、木梯或用其它方法临时加高操作,更不踩在脚手架杆或防护栏作业。 外架拆除时,操作人员应系安全带,并设置专人看护、监护。 使用移动式照明灯必须是专业电工安拆,装修操作人员不得私自拉接灯线。 5、施工用电 电锯、钢筋机械等各类带电设备须有良好的保护接地接零,传动部位有防护罩。

总回风巷维修安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 总回风巷维修安全技术措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

总回风巷维修安全技术措施(最新版) 一、工程概况 总回风巷长160m,因断面小不符合规定,根据要求对该巷道进行扩修,该段原为锚网喷支护,净断面为6㎡,更换为25#U型钢支护或锚喷支护,净断面为9㎡。为确保施工安全,特制订本安全技术措施,望认真贯彻执行。 二、施工技术方案 1、巷道支护形式采用25#U型钢支护或锚喷支护,下净宽3.93m,净中高2.8m。U型钢巷道采用椽子、双抗网打帮背顶,椽子规格φ(50mm~60mm)×800mm,双抗网规格0.8m×8m,网孔3cm×3cm,必须达到抗静电、抗阻燃。锚网喷巷道采用锚网喷支护,锚杆间排距800×800mm,菱形金属网搭接长度100mm,每间隔200mm用12#铁丝绑扎一道,锚杆采用等强度螺纹钢锚杆,锚杆直径为18mm、长

度为1800mm,每根锚杆均用一块树脂锚固剂固定,锚固长度不少于500mm,锚杆外露丝长度为≤50mm,托盘为正方形,规格为长×宽=100mm×100mm,用10mm钢板压制成弧形。树脂锚固剂直径为28mm,每块长度为500mm,锚杆均使用配套标准螺母紧固,锚固剂型号为Z2350,每根锚杆锚固力(岩石)≥75kN。 2、喷射混凝土使用必须用标号不低于PC32.5优质水泥,砂为纯净河砂,石子粒径3~5mm,配合比为水泥:砂:石子=1:2:2(重量比);速凝剂掺入量一般为水泥重量的2~3.5%,喷拱取上限,喷淋水区时,可根据情况加大速凝剂掺入量,速凝剂必须在喷浆机上料口均匀加入。 3、施工期间严格按U型钢规定支护标准,棚距0.7m(中~中),按中、腰线施工,每棚31根椽子,搭接0.35m。 4、巷道扩修采用手搞落岩刷大断面,对于坚硬而无法剥落的岩石采取放炮落岩,手搞辅助落岩。用扩杆的方式加固老巷,顶板破碎地段采用钎椽超前控顶,U型钢巷道用两根长3.5m的π型钢梁做为落岩后的临时支护方式,最大控顶距不能超过0.7m,锚喷巷道最

停工期间安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 停工期间安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7841-89 停工期间安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 1#楼: 本工程位于kuangjin及选煤场内,总建筑面积为11941.88平方米(未含地下室),建筑占地面积1499.10平方米,建筑层数为地上8层(地下1层);建筑总高度为29.70米。现已施工完成垫层部分,清理完现场后正式停工,待来年气温条件恢复至能满足施工质量要求后复工。 二、编制目的 为了保障和加强本工程在停、和复工期间的安全管理,保障项目部施工人员及周边人员人身和财产安全,使本工程在停、复工期间不出现安全事故,实现安全目标,特制定本措施。 三、编制依据

1、中华人民共和国安全生产法 2、中华人民共和国建筑法 3、中华人民共和国劳动法 4、建设工程安全生产管理条例 5、国家规定的其他有关安全生产管理的法律、法规、标准等强制性文件 6、公司安全生产相关管理制度 四、组织机构及职能 项目部成立停、复工期间安全生产领导小组,由项目经理负责全面安全管理工作。安全生产领导小组下设专职的安全员负责安全监督、检查及管理。代表项目部行使一般权利。实行领导带班制度,具体带班分组安排如下; 安全领导小组: 组长: 副组长: 成员:

维修风巷安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7437 (解决方案范本系列) 维修风巷安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

维修风巷安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为减少巷道通风阻力,保证矿井风流畅通无阻,同时为将矿井风巷失修率降到7%以下,严重失修率降到3%以下,使矿井通风质量达到《标准》要求,确保矿井安全生产,则需对本矿的风巷进行维修,为保证维修质量和人员的安全,特编写本措施。 一、施工时间: 二、施工负责人: 三、技术要求: 1、加强对盘区以上(含盘区,下同)专用风巷的管理与维护,保持完好井巷的标准。矿井风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%。失修程度的划分见下表:

程度划分断面(m2) 支护顶板(mm) 积水(mm) 浮煤、杂物淤泥(mm) 失修原设计的90% 支架失修,砌碹变形,锚喷脱皮冒落下沉量>100 >200 >100 严重失修原设计的80% 支架变形,弯扭5架以上,砌碹明显变形10m以上,锚喷脱落高度超过100mm,连续面积超过10m2 下沉量>200或冒落>300 >300 2、风速和瓦斯浓度均不得违反《煤矿安全规程》的规定。风井和风硐的风速不得超过15m/s;主要风巷的风速不得超过8m/s;盘区风巷的风速不小于0.25m/s,不超过6m/s。 3、风巷内测风站构筑规范,牌板内容齐全、清

停工安全措施(2021年)

停工安全措施(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0873

停工安全措施(2021年) 《建筑工期冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于50 C进入冬期施工。根据哈尔滨今年的气温预测,11月1日我项目部对各工种下发“暂停工通知”要求不具备冬季施工条件的工种立即停工。预计停工时间为2015.11.1—2016.3.20. 冬季停工时间较长,气候干燥。为加强施工现场管理,做好冬季停工的监督检查和安全防范工作,防止因工地停工造成雪灾、火灾、盗窃等事故的发生。我项目部以学习实践科学发展观活动为动力,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,全面贯彻上级政府关于进一步加强安全防范措施的各项部署,突出重点、全面检查、防患未然,落实责任、强化管理。通过冬季安全生产大检查,促使各部门认真贯彻安全生产法律法规,落实安全生产责任,提高

事故防范能力,解决施工过程中存在的突出问题,坚决有效的减少事故的发生。 我项目部非常重视施工工地安全防范工作,项目经理要求项目部在冬季停工之前对施工现场进行全面检查,要求项目部值班人员、留守人员组织学习《施工现场安全防护知识》,组织人员对在建工程项目中使用的各种机械设备,切实消除机械设备的安全隐患,确保疏散通道、安全出口畅通和消防设备设施齐全完好。同时,督促相关部门紧密结合冬季安全生产的实际情况,认真分析研究,加大安全施工的宣传力度,狠抓消防安全管理制度的落实,及时整治、消除火灾事故隐患。制定和完善冬季安全生产事故应急救援预案,做到未雨绸缪。为了确保冬季停工施工现场的安全,防止火灾、雪灾等事故的发生,就相关注意事项通知如下: 1、冬季停工前对现场安全情况进行一次全面的大检查,尤其是 对大门外道路、路口、土堆围挡进行重点检查。 2、冬季停工前对起重设备、施工升降机、电焊机、混凝土搅

建筑施工安全技术措施

安全技术措施

一、编制依据 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-95 《密目式安全网》GB16909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、安全保证措施 2.1组织保证 2.2.安全生产委员会 为保证工程安全顺利施工,特成立安全委员会。委员会主任由项目经理担任,副主任由项目主管生产的副经理担任,成员分别由项目安全员、技术员、施工员和各工种的施工队长及工会负责人组成。 2.3.安全生产委员会是工程安全生产的最高权力机构,负责对整个工程项目的重大安全事项做出决策。组织贯彻执行国家现行有关安全生产和劳动保护的方针、政策及上级有关的规章制度、指示等,并组织检查执行情况,制定安全生产计划并及时解决施工中遇到的问题。 2.4.安全部 安全部是工程项目安全生产的专职管理机构,是安全生产的委员会的常务机构。由项目副经理担任负责人,负责协助项目经理开展各项安全生产工作。随时准确地向安全生产委员会和项目经理汇报安全生产情况,组织和指导专职安全员开展各项有效的安全生产管理工作,行使安全生产监督检查职权。 2.5.执行标准 《建筑施工安全检查评分标准》。 《建筑机械使用安全技术规程》。 《施工现场临时用电安全技术规范》 2.6.通过执行这三个规范,把本工程的安全生产提高到一个新台阶,保证工程更好、更快、高质量的生产、施工。 2.7.技术保证 2.8.一般规定 2.9.项目部生产副经理对安全生产负全面责任。 2.10.安全部负责组织实施编制有关生产的检查制度、验收制度、事故报告制度及其它安全管理制度和规定并报安全生产委员会批准后执行。 2.11.认真做好安全技术交底和培训制度。 2.12.严格执行“三宝”、“四口制度”(即安全帽、安全带、安全网、预留孔洞口、楼梯口、门窗洞口、电梯口)。 2.13现场设专职安全员,负责安全生产的具体工作并及时反馈,认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。 2.14.做好安全宣传教育 2.15.安全生产措施 2.16.现场设置醒目安全标语,加强安全教育,强化全员的防护意识,杜绝现场的一切违章和隐患。 2.17.地下结构施工时基坑周边设两道醒目护身拦,临近建筑物街道在护身板上设红色标志灯,基坑边坡稳定进行持续监测,坑边一定范围内堆荷不超过限值。 2.18.主体施工建筑物外侧密目网全封闭。 2.19.施工现场的临时用电装置,要执行三相五线制,执行“一机一箱一闸一保护”,手

巷修工维修时的安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.巷修工维修时的安全技术 措施正式版

巷修工维修时的安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)在维修旧巷前,必须首先检查瓦斯等有害气体,其浓度必须符合《煤矿安全规程》的规定后方可进行工作。 (2)维修前,要严格执行敲帮问顶制度,认真检查巷道顶、帮的情况,确认无危险后方可进行维修工作。 (3)在有架线电机车或安装有其他运输设备的巷道中进行维修时,开工前应指定专人切断架空线电源,将电源开关锁上,挂上停电牌,再接上接地线保险卡子进行试电,确属无电时才能进行巷道维修。对绞车道的维修工作必须在检修班进

行(绞车停止运行),若必须在生产班维修,绞车也应停止运行,绞车道上口还应设有安全装置,且灵活可靠,以保证巷道维修时的安全。 (4)在有积水或流水的巷道内维修时,事先要检查水沟是否畅通,如有淤塞,要先清理水沟。待维修的巷道如有积水或附近有老空区积水时,应尽量先放积水后再进行维修,以免发生突然涌水伤人。 (5)维修井巷支护时,严防顶板冒落伤人和堵人。撤掉支架前,应先加固工作地点的支架,并严禁人员进入里边工作。 (6)刷大或修理井巷需连续撤换支架时,必须保证再发生冒顶堵塞井巷时有人

过老巷安全技术措施(最新版)

过老巷安全技术措施(最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0833

过老巷安全技术措施(最新版) 截止2009年3月20日8点班,26081运料巷里段已掘进至里上5点向前20m,根据资料显示,掘进前方20m存在原26071上付巷绞车房,为保证26081运料巷里段掘进期间的安全生产,防止漏风、有毒有害气体及水灾事故发生,特制定如下施工安全措施: 1、距26071上付巷绞车房剩余6m时,用地质探杆与其探透,由救护队检查探孔内是否存在有毒有害气体,如存在有毒有害气体或情况不明时,严禁施工,待采取措施充分稀释有毒有害气体及积水流尽后方可恢复施工。 2、施工现场必须配备有一定数量的黄泥(不少于2袋)、棉纱(不少于2Kg)等,以便探孔有大量的CO、瓦斯等有毒有害气体涌出时进行封堵,并保证封堵质量。施工时,风筒末端距迎头不得超过5m,严防瓦斯或有毒有害气体积聚。

3、探孔若出水不得拔出探杆,必须及时汇报调度室,采取措施进行处理。 4、班组长必须班班携带瓦斯便携仪,并按规定悬挂在窝头棚梁上,并时刻注意瓦斯浓度变化,如瓦斯浓度变化异常,必须停止施工,采取措施进行处理,只有瓦斯浓度低于1.0%时,方可施工。 4、如掘进至老巷,所架棚柱窝不沿底处必须加垫木鞋,防止棚下沉。 5、在掘进过程中若发现探孔内、炮眼内或巷道风流中有CO气体时,跟班队长协助跟班救护队员及安质员组织人员按避灾路线撤退,并及时向调度室汇报。 6、如若掘进至老巷钻场或漏风时积极采取措施进行处理,坚决做到不安全不生产,事故隐患不处理不生产 7、加强工程质量管理,严禁空帮空顶,若空帮空顶是必须及时充填,若空帮空顶区出现漏风时必须进行堵漏风处理,否则严禁掘进。 8、加强顶板管理,在距老巷30m范围内准备足够数量的荆芭、

停产停掘专项安全技术措施示范文本

停产停掘专项安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停产停掘专项安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 由于煤坪煤炭堆积已满且不能运出,导致不能正常生 产,为解决煤炭库存和运输问题,经公司及矿部研究,全 矿自20xx年1月2日至20xx年月日全矿停产停掘,矿 井相关人员自20xx年1月2日放假。为确保井下采掘工作 面在停产停掘期间处于良好的安全状态以及能正常恢复生 产,特制订本措施,望各科室、队组必须向员工贯彻落 实,并遵照执行。 一、成立矿井停产停掘期间安全领导小组 组长:赵卫 副组长:陈铃和 成员:贾继权张明虎陈正兵邓素青 矿各科室科长(主任)和各队组队长

责任分工: 赵卫:矿井安全生产及停产停掘第一责任人,负责矿井停产停掘全面工作。 陈铃和:负责矿井停产停掘期间员工思想引导工作,负责地面火工产品管理、后勤保障工作。 贾继权:负责放假前后现场安全的管控,对所有施工地点作业规程、安全技术措施执行情况的监督、检查及落实。 张明虎:负责矿井施工队伍管理、人员出勤及施工时间节点的编排。 陈正兵:负责矿井机电、提升运输系统管理,负责组织制定相关安全技术措施并贯彻落实。 邓素青:负责矿井“一通三防”、地测防治水、组织矿井停产停掘期间各项安全技术措施的编制、审批工作。 停产停掘前由安全科牵头组织各业务科室对采掘工作

建筑施工安全技术措施95779

安全技术措施 工程名称高平盛业广场 施工单位河南润安建设集团有限公司

一、编制依据 《建筑施工高处作业安全规范》JG80-91 《安全帽》G22811-89 《安全带》G26095-95 《密目式安全网》G216909-97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、安全保证措施 2.1组织保证 2.1.1安全生产委员会 为保证工程安全顺利施工,特成立安全委员会。委员会主任由项目经理担任,副主任由项目主管生产的副经理担任,成员分别由项目安全员、技术员、施工员和各工种的施工队长及工会负责人组成。 2.1.2安全生产委员会是工程安全生产的最高权力机构,负责对整个工程项目的重大安全事项做出决策。组织贯彻执行国家现行有关安全生产和劳动保护的方针、政策及上级有关的规章制度、指示等,并组织检查执行情况,制定安全生产计划并及时解决施工中遇到的问题。 2.1.3安全部 安全部是工程项目安全生产的专职管理机构,是安全生产的委员会的常务机构。由项目副经理担任负责人,负责协助项目经理开展各项安全生

产工作。随时准确地向安全生产委员会和项目经理汇报安全生产情况,组织和指导专职安全员开展各项有效的安全生产管理工作,行使安全生产监督检查职权。 2.1.4执行标准 本工程认真贯彻执行国家颁的规范: 2.1.4.1《建筑施工安全检查评分标准》。 2.1.4.2《建筑机械使用安全技术规程》。 2.1.4.3《施工现场临时用电安全技术规范》 2.1.4.4通过执行这三个规范,把本工程的安全生产提高到一个新台阶,保证工程更好、更快、高质量的生产、施工。 2.2技术保证 2.2.1一般规定 2.2.1.1项目部生产副经理对安全生产负全面责任。 2.2.1.2安全部负责组织实施编制有关生产的检查制度、验收制度、事故报告制度及其它安全管理制度和规定并报安全生产委员会批准后执行。 2.2.1.3认真做好安全技术交底和培训制度。 2.2.1.4严格执行“三宝”、“四口制度”(即安全帽、安全带、安全网、预留孔洞口、楼梯口、门窗洞口、电梯口)。 2.2.1.5现场设专职安全员,负责安全生产的具体工作并及时反馈,认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。 2.2.1.6做好安全宣传教育 2.3安全生产措施

k3工作面上下安全出口巷维修安全技术措施(通用版)

k3工作面上下安全出口巷维修安全技术措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0890

k3工作面上下安全出口巷维修安全技术措 施(通用版) 一、工作面概况 23102工作面长80米,走向长320米,煤层倾角14°左右。由于原掘巷道施工质量差,工作面的运输和回风顺槽断面不符合《规程》规定,为保证安全出口畅通和正常通风,我矿计划对该工作面运输和回风顺槽进行整改维修,现制定23102工作面回风、运输顺槽整修作业安全技术措施。 23102工作面示意图 二、整修工程量 整修回风巷320m、运输顺槽320m。 三、施工方法 1、施工顺序

由近到远,先从运输顺槽开始,逐渐向工作面方向推进,由外向里逐架整修巷道;回风巷由运输上山开始往工作面方向整修回风顺槽。 2、撤换支架顺序 原则上是“先支后撤”首先支设好新支架再拆除老支架。 3、修护工作的工艺程序 撤换支架前,首先加固靠近整修处10米内巷道的棚子,并在需要整改的棚子前后打齐双排挑棚,然后挖柱窝--打临时支护—出渣—架设正式支护。 4、整修工作安排头数 整修工作安排头数最好一组作业,如需安排两组,其间距不小于30米,并保证各自均有畅通的退路。 5、整修工作标准 维修后的棚子必须符合质量标准化要求,满帮满顶,棚子正规有劲,不拧肩掉斜,巷道净断面底宽2.0m、顶宽1.6m、高1.8m,保证通风和运输畅通。

停工复工安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 停工复工安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

停工复工安全技术措施 由于我矿2010年1月26日至2011年2月8日春节放假进行停工停产检修。为保证停工停产期间S308综采工作面的安全及复工后的顺利生产,特制定本安全技术措施: 一、项目负责人: 安全负责人: 技术负责人: 二、停工前的安全技术措施 1、必须组织职工学习停工措施。 2、停工前,必须将工作面煤壁割直,将顶、底板割平,确保停工当班工作面达到三直两平。 3、停工前,要严格控制好工作面顶板,将支架移至最小控顶距,并将伸缩梁打出,距煤壁小于100mm,护实顶板、煤帮。工作面采高控制在2.3m以内,工作面严禁留有伞檐。 4、停机时,煤机必须进入煤壁直道。将采煤机滚筒全部落下,放至底板上,不得悬空。将采煤机机身处伸缩梁打出,距煤壁小于100mm。 5、停机时,将工作面刮板机、转载机、机巷皮带内的煤全部拉空,将架间、上、下端头及机巷浮煤清理干净。 6、停工前,必须将工作面及两巷的杂物清理干净,并将物料码放整齐。 7、工作面进回、风两巷的超前支护严格按规定支设,工作面煤壁如有松动,必须加打临时贴帮单体支柱,并用川杆将松动煤体背紧背实。 8、停工前,由当班跟班矿长对工作面及两巷超前支护质量进行全面检查,如有卸压、失效支柱必须全部更换。卸压的支架必须二次补液, 第 2 页共 6 页

保证支柱、支架达到规定初撑力24MP。 9、停工前必须保证工作面下口的排水泵、排水管路完好,并能正常使用,准备好备用抽水泵和备用排水管路。 10、停工前,如上、下巷采空区内的顶板没有垮落,必须采取强制放顶的方法将悬顶放下,并按要求挂号风障。 11、必须经矿相关部门组织检查,符合停工条件后方可停工。 三、停工期间安全技术措施 1、必须将所有电气设备全部停电闭锁。卸压的支架必须进行二次补液。 2、停工后,队上必须每班安排3人维护工作面,维护工作面人员要求一名电工,一名支架工,一名乳化泵司机,其中两人兼作抽水工,一人兼作班长。看工作面人员必须坚守岗位,同上同下,并严格执行班中三汇报制度和现场交接班制度。 3、维护人员中,班长、电工必须携带便携式瓦斯报警仪。 4、两巷如有卸压、失效支柱必须及时更换、重新进行架设,卸压的支架必须二次补液,保证支柱、支架初撑力达到规定。 5、维护工作面人员每天必须仔细检查进风巷、机巷的顶帮变化,发现片帮、漏顶等情况必须及时汇报处理。 (1)如有片帮煤,使用2.5米长杆,人员站在侧面进行处理。处理时班长必须亲自指挥。 (2)不能处理时,必须及时汇报队值班人员制定方案进行处理并报矿调度室。 6、工作面维护人员与安监员、瓦检员同行,严禁单人、单岗行走或作业。 第 3 页共 6 页

施工现场安全技术措施

施工现场安全技术措施 工程名称:迎宾路路面及人行道维修工程编制人:(职务)职称: 初审人:(职务)职称: 审核人: (职务)职称: 批准人:(职务)职称: 施工单位:河北天昕建设集团有限公司

一、工程概况 本工程为迎宾路路面及人行道维修工程建设项目。 安全第一,预防为主,综合治理。建立健全安全生产责任制和群防群治制度。 三、安全生产目标 1)因工死亡责任事故:0 2)因工重伤责任事故:0 3)因工轻伤事故:低于1.5 ‰ 4)职业病发生率: 0 5)重大机械设备事故: 0 6)火灾爆炸事故: 0 7)急性中毒、传染病: 0 8)交通事故: 0 9)严重污染扰民: 0 10)事故隐患整改率: 100% 四、安全生产责任制 1、项目经理安全生产责任制 1)项目经理要认真学习贯彻劳动和安全方面的政策、法令和规章制度。 2)项目经理对本项工程的安全生产管理工作负总责。 3)组织制定和实施施工作业中的安全技术措施,提取安全设施费,做到专款专用。 4)经常组织有关人员进行安全检查活动,对查出的隐患问题,认真组织有关人员进行整改、消险、确保施工作业的安全。

5)经常对职工进行安全教育,以提高职工的安全意识,提高预防事故的防护能力。 6)发生事故时,要按规定及时上报,组织抢救,保护好事故现场,并在组织有关人员认真分析事故原因,并制定出预防事故的安全技术措施。 2、施工员安全生产责任制 1)对施工现场的安全生产工作负全面直接责任。 2)认真学习贯彻执行安全生产方面的方针、政策、法规和规章制度。 3)认真组织施工人员实施“施工方案”中的安全技术措施,并负责向参加施工作业人员进行安全技术交底。 4)经常组织职工学习各工种的安全技术操作规程和有关安全生产的文件,教育职工不得违章冒险作业和违反劳动纪律。 5)不得指派未经培训考核、发证的职工(包括外包工、农工)从事特种作业,做到不违章指挥。 6)发生工伤事故时要立即上报有关领导,并抢救伤者,保护好现场,实事求是向有关领导汇报发生事故的经过。 3、技术员安全生产责任制 1)技术员应对施工现场实现安全生产的目标尽职尽责,对技术安全工作负责。 2)按照国家、省、市颁发的有关安全技术规程、标准、规范等编制施工组织设计方案,方案中的安全技术措施内容要齐全,针对性要强。 3)及时解决施工作业中的安全技术问题,还根据施工生产和季节气候变化情况,制定预防性安全措施,防止发生事故。 4)协助工长向作业人员进行安全技术交底和安全教育活动。 4、安全员安全生产责任制 1)在项目经理的领导下,负责施工现场的安全生产管理工作。 2)做好安全生产的宣传教育工作,经常开展安全检查,搞好安全生产工作。 3)掌握生产情况,研究解决施工中的不安全问题,并提出改进意见和措施。 4)按照施工组织设计方案中的安全技术措施,督促检查有关人员贯彻执行情况。 5)协助有关部门做好新工人、特殊工作人员的安全技术教育、培训、考

停工期间安全技术措施示范文本

停工期间安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

停工期间安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 1#楼: 本工程位于kuangjin及选煤场内,总建筑面积为 11941.88平方米(未含地下室),建筑占地面积1499.10 平方米,建筑层数为地上8层(地下1层);建筑总高度 为29.70米。现已施工完成垫层部分,清理完现场后正式 停工,待来年气温条件恢复至能满足施工质量要求后复 工。 二、编制目的 为了保障和加强本工程在停、和复工期间的安全管 理,保障项目部施工人员及周边人员人身和财产安全,使 本工程在停、复工期间不出现安全事故,实现安全目标,

特制定本措施。 三、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、中华人民共和国建筑法 3、中华人民共和国劳动法 4、建设工程安全生产管理条例 5、国家规定的其他有关安全生产管理的法律、法规、标准等强制性文件 6、公司安全生产相关管理制度 四、组织机构及职能 项目部成立停、复工期间安全生产领导小组,由项目经理负责全面安全管理工作。安全生产领导小组下设专职的安全员负责安全监督、检查及管理。代表项目部行使一般权利。实行领导带班制度,具体带班分组安排如下;

相关文档
相关文档 最新文档