消防排烟管防火做法

消防排烟管防火做法

消防排烟管防火是指在建筑物内设置合适的防火措施,以确保排烟系统在火灾发生时能够正常运行,有效排除烟雾和有害气体,保证人员疏散和灭火工作的顺利进行。下面将介绍消防排烟管防火的相关做法。

一、选择合适的排烟管材料

消防排烟管一般选用不燃材料,如钢板、铸铁、石棉水泥等。这些材料具有耐高温、不燃、不产生有害气体等特点,能够有效抵御火灾的侵袭。

二、设置防火隔离带

在建筑物内的排烟管道穿越防火分区时,应设置防火隔离带。防火隔离带一般采用耐火材料制作,如耐火砖、耐火混凝土等。防火隔离带的作用是阻止火势在排烟管道中蔓延,保证排烟系统的正常运行。

三、安装防火阀门

排烟管道中应设置防火阀门,用于隔离火灾发生时的烟气和火焰。防火阀门一般采用金属材料制作,具有耐高温、密封性好的特点。当火灾发生时,防火阀门能够自动关闭,阻止火势蔓延到其他区域,保护人员和财产安全。

四、进行定期检测和维护

消防排烟管防火工作并不是一次性的,需要定期进行检测和维护。定期检测可以及时发现排烟管道存在的问题,及时修复或更换受损部分。维护工作包括清洁排烟管道内的灰尘和污物,确保排烟系统的畅通和正常运行。

五、加强消防安全宣传教育

消防排烟管防火工作需要全员参与,加强消防安全宣传教育对提高员工的消防意识和应急能力非常重要。通过组织消防演习、开展消防知识培训等形式,让员工了解消防排烟管防火的重要性和操作方法,提高他们在火灾发生时的应变能力。

消防排烟管防火是建筑物消防安全的重要组成部分。通过选择合适的排烟管材料、设置防火隔离带、安装防火阀门、定期检测和维护以及加强消防安全宣传教育等措施,能够确保排烟系统在火灾发生时的正常运行,保障人员疏散和灭火工作的顺利进行。消防排烟管防火工作是保障建筑物消防安全的重要环节,应得到足够的重视和关注。只有做好消防排烟管防火工作,才能有效减少火灾事故的发生,保护人员生命财产安全。

建筑消防防排烟

防排烟的主要方法 防排烟的目的就是对火灾烟气进行有效地控制,以使火灾现场人员免遭烟气毒害。防烟就是防止烟气侵入疏散通道及重要房间,同时防止火灾时烟气的大量产生。排烟就是在火灾初期对已产生的烟气迅速地排除以防其集聚和扩散蔓延,避免人员与烟气的直接接触,为人员的疏散创造有利条件。防排烟的方法有: 1)设置机械送风、排烟系统,对保护区域实行正压送风防烟和机械排烟。 2)设置自然通风设施,利用烟气的热浮力特性进行自然排烟。 3)对建筑进行防烟分隔,防止烟气扩散;建立防烟封闭避难区,为疏散人员提供临时的安全场所。 4)对建材和家具进行阻燃、消烟处理,减少发烟量。 5)喷洒化学消烟剂或水雾消除烟气中的有毒成分及烟尘粒子,减少烟气的毒性。 另外,国内外学者还探讨了采用吹吸式空气幕进行防烟的技术.空气幕即是由平面平行射流形成的具有一定刚度的气体幕墙。气幕刚度的大小主要取决于射流出口的动量流率。当气幕动量达到一定水平时就能阻挡烟气气流,使烟气不能进入保护区域。目前在建筑防排烟领域空气幕防烟技术还未达到实用化程度。 高层建筑设置防排烟的有关规定 防烟设施的设置取决于该建筑是否设置防烟楼梯间和消防电梯。设置防烟楼梯间的建筑是一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32 m的二类建筑以及塔式住宅。设置消防电梯的建筑是一类公共建筑,高度超过32m的二类公共建筑,塔式住宅以及十二层及以上的单元式和通廊式住宅。 一类建筑和建筑高度超过32m的二类建筑应设置排烟设施。 除建高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,满足开窗面积条件的防烟楼梯间及其有室,消防电梯前室和合用前室,均可采用自然排烟方式,内走道和房间采用自然排烟方式时不受上述建筑高度限制。 高层建筑内的房间,面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的无外窗房间或开窗面积小于2%房间面积的房间需要设置机械排烟系统。有些房间如超市、商场等,虽然具有可开启外窗,外窗面积也能达到自然排烟要求,但房间内最不利点至最近外面或疏散通道的距离超过30m,这类房间仍需采用机械排烟方式。 内走道排烟设计 内走道是火灾发生时联系着火房间与疏散通道的唯一通道,其排烟设计是对保障安全疏散十分重要。人在浓烟中低头掩鼻最大通行的距离为20~30米,这一重要事实是内走道排烟设施设置的基础。 1)内走道排烟设置的设置条件与类型 长度超过20米的内走道,应设排烟设施。可以采用自然排烟或机械排烟方式。 走道内可开启外窗总面积不小于走道面积的2%且走道内任一点至可开启外窗或疏散口的水平距离不超过30米的内走道,可采用自然排烟,否则应采用机械排烟。 设计时,可将内走道中所有可开启外窗和疏散口作为起始点,沿着内走道向内延伸30米(包括各分支走道)。如果这些延伸线的终点能到达内走道的所有区域,即可采用自然排烟,否则应采用机械排烟。 内走道无窗端与无外窗房间相连时,该房间进深应计入走道长度。 2)内走道排烟面积的计算 内走道采用机械排烟时,走道排烟面积为走道的地面积与连通走道的最大一间未设排烟设置(包括自然排烟和机械排烟)且未设防火门的面积之和。 3)走道的机械排烟系统竖向设置时,竖向风道排烟量按最大面积走道排烟量两倍确定。 中庭防排烟设计方法

消防排烟管防火做法

消防排烟管防火做法 消防排烟管防火是指在建筑物内设置合适的防火措施,以确保排烟系统在火灾发生时能够正常运行,有效排除烟雾和有害气体,保证人员疏散和灭火工作的顺利进行。下面将介绍消防排烟管防火的相关做法。 一、选择合适的排烟管材料 消防排烟管一般选用不燃材料,如钢板、铸铁、石棉水泥等。这些材料具有耐高温、不燃、不产生有害气体等特点,能够有效抵御火灾的侵袭。 二、设置防火隔离带 在建筑物内的排烟管道穿越防火分区时,应设置防火隔离带。防火隔离带一般采用耐火材料制作,如耐火砖、耐火混凝土等。防火隔离带的作用是阻止火势在排烟管道中蔓延,保证排烟系统的正常运行。 三、安装防火阀门 排烟管道中应设置防火阀门,用于隔离火灾发生时的烟气和火焰。防火阀门一般采用金属材料制作,具有耐高温、密封性好的特点。当火灾发生时,防火阀门能够自动关闭,阻止火势蔓延到其他区域,保护人员和财产安全。 四、进行定期检测和维护

消防排烟管防火工作并不是一次性的,需要定期进行检测和维护。定期检测可以及时发现排烟管道存在的问题,及时修复或更换受损部分。维护工作包括清洁排烟管道内的灰尘和污物,确保排烟系统的畅通和正常运行。 五、加强消防安全宣传教育 消防排烟管防火工作需要全员参与,加强消防安全宣传教育对提高员工的消防意识和应急能力非常重要。通过组织消防演习、开展消防知识培训等形式,让员工了解消防排烟管防火的重要性和操作方法,提高他们在火灾发生时的应变能力。 消防排烟管防火是建筑物消防安全的重要组成部分。通过选择合适的排烟管材料、设置防火隔离带、安装防火阀门、定期检测和维护以及加强消防安全宣传教育等措施,能够确保排烟系统在火灾发生时的正常运行,保障人员疏散和灭火工作的顺利进行。消防排烟管防火工作是保障建筑物消防安全的重要环节,应得到足够的重视和关注。只有做好消防排烟管防火工作,才能有效减少火灾事故的发生,保护人员生命财产安全。

消防排烟管道安装规范

消防排烟管道安装规范 消防排烟管道安装规范是指在建筑物内安装、改造排烟管道时需要遵循的一系列规范和标准。这些规范和标准旨在确保排烟系统的正常运行,提高建筑物内部的安全性和可靠性。 1. 规范适用范围:消防排烟管道安装规范适用于各类建筑物的新建、改造和维修工程。 2. 材料选用:排烟管道应采用不燃材料或难燃材料制造,如不锈钢、镀锌钢板等。管道材料应符合相关国家标准。 3. 管道设计:排烟管道应考虑排烟量、火灾烟气排放的距离和方向等因素进行合理设计,以确保烟气能够有效排出,并避免与其他建筑物产生干扰。 4. 管道安装:排烟管道应按照相关设计方案进行安装,管道与墙体、地板之间应保留一定的间隙,便于排烟过程中的热膨胀和收缩。管道的连接应牢固可靠,采用焊接、螺栓连接等方式。 5. 管道密封:排烟管道的连接处应进行密封处理,以避免烟气泄漏。可采用耐高温密封胶、金属密封垫等材料进行密封。 6. 管道排烟口设置:排烟口应设在建筑物的易燃区域上方,以确保烟气能够顺利排出。排烟口的位置应避免与通风口、空调出风口等相互干扰。 7. 排烟管道的防火处理:排烟管道穿越隔墙、楼板等部位时,

应进行防火处理。可以采用防火涂料、防火带等材料进行防火隔离,以保证火灾时烟气不轻易传播。 8. 排烟风机选择与安装:根据设计要求和排烟量,选择合适的排烟风机,并确保其正常运行和定期维护。风机的安装应符合相关标准,确保风机与管道连接紧密,无漏风现象。 9. 管道日常维护:排烟管道安装完毕后,应定期进行检查和清洁,确保排烟系统的畅通。如果发现管道堵塞、漏风等问题,应及时处理。 10. 排烟系统验收:排烟系统安装完毕后,应进行验收,包括 材料验收、施工质量验收及烟气排放测试等。只有通过验收后,才能保证系统的正常工作。 总之,消防排烟管道安装规范是保障建筑物内部安全的重要环节。遵循这些规范和标准,能够确保排烟系统的正常运行,提高火灾安全性。对于消防排烟系统的设计、安装、维护和检查等,都应严格按照相关规定进行操作,以确保建筑物内部的火灾安全。

消防排烟管道安装规范

消防排烟管道安装规范 消防排烟管道是建筑物中的一种重要设备,它的作用是在火灾发生时将烟雾和有害气体从建筑物内部排出,减少火灾对人员和财产的威胁。为了保证消防排烟管道的安全和可靠运行,需要按照一定的规范进行安装。下面是消防排烟管道安装的一些规范要求,供大家参考。 一、管道材料选择 消防排烟管道应选用不燃材料,如镀锌钢板、不锈钢板等。管道内壁应光滑无明显缺陷,保证排烟顺畅。管道的连接部分应严密密封,杜绝漏风。 二、管道直径与风量计算 根据建筑物内部空气容积和烟气产生量,计算出所需要的排烟风量。然后根据排烟风量,选择合适的管道直径。在计算风量时,需要考虑到管道的摩擦阻力和弯头、三通等附件的阻力。 三、管道支架安装 排烟管道应安装在建筑物的内部,通过支架固定。支架间距不宜过大,一般不超过2米,以保证管道的稳定性。支架应均匀设置,数量适当,防止管道下垂变形。 四、管道连接方式

排烟管道的连接方式一般有螺纹连接和法兰连接两种。螺纹连接适用于直径小、压力低的情况,法兰连接适用于直径大、压力高的情况。连接处应采用密封材料进行严密密封,确保不漏烟气。 五、管道的绝缘和保温 为了防止排烟管道引起的热量损失和热辐射,应对管道进行绝缘和保温处理。常用的绝缘和保温材料有石膏板、岩棉、泡沫玻璃等。绝缘和保温材料的厚度根据具体情况确定,一般不应小于30mm。 六、管道的安全距离和穿越设计 排烟管道与其他建筑构件或设备之间应保持一定的安全距离,以防止因长时间高温烟气对其产生影响。管道穿越防火分区、楼板、墙面等部位时,应采取相应的防火措施,如设置防火套管,以保障防火安全。 总之,消防排烟管道的安装是消防设施中不可或缺的一部分。只有按照相关的规范要求进行安装,才能保证消防排烟设备的正常运行,减少火灾对人员和财产的危害。因此,在消防排烟管道的设计和施工过程中,必须要遵守相关规范,确保其质量和安全。

消防排烟风管安装规范

消防排烟风管安装规范 篇一:防排烟工程风管制作安装要求 防排烟工程风管制作安装要求 防排烟工程中白铁风管工程均采用镀锌钢板制作。管道保温材料均选用经过本地消防部门认可的不燃型保温材料。 一、白铁风管加工质量要求: 1、风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 2、风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3、成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 4、风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装。 5、为了保证法兰处的严密性,法兰之间垫料采用8501密封胶做密封料,螺栓穿行方向要求一致,拧紧时应注意松紧不均造成风管的扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度,再整体吊装,或将风管放在支架台上逐节连接,安装时一般按先安

干管,后安支管的顺序。需要防火阀或消声器安装时,各大边如超过500mm时,应单设吊杆。 二、安装质量要求: 1、支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。 2、风口安装位置正确,外露部分子整美观排列整齐一致。粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上,稍干后再将其粘上,保温钉粘贴密度12只/m2。保温板下料及铺设:下料要准确,切割要平齐,搭接要严密、平整,散材不可外露,板材纵横缝错开。 3、漏光及漏风量测试:漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行了检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯100W带保护罩的低压照明灯,或者其它低压光源。检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。 4、漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家标准(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件,风室式测试装置采用喷嘴作计量元件,最后测出的实测值与设计给定的数值不应小于10%为合格。 在一些大型的酒店,地下室防排烟工程,无尘车间工程和通风空调工程等场合,防排烟系统是必不可少的。 篇二:防排烟系统安装设计规范 防排烟系统设计的规定与要求

新规防烟排烟风管满足耐火极限要求常用措施方法

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号开始实施。目前,按照该新规范设计的项目陆陆续续进入验收阶段。其中,关于风管耐火极限的问题经常在验收中提出。 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管耐火极限的要求: (1)排烟风管 (2)加压送风风管 (3)补风风管 2、《建筑设计防火规范》对风管耐火极限的要求: 风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

(通常情况,防火隔墙耐火极限2.0h;楼板耐火极限1.5h;防火墙耐火极限3.0h。) 3、《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管隔热的要求: 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 注:排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶,且都是机电管线,无可燃物,从隔热要求来看,车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时,也无需设置隔热措施。 隔热和耐火极限是两个不同的概念! 4、耐火极限定义 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用的时间,用小时表示。 风管的耐火极限包括风管的耐火完整性和风管的耐火隔热性,两者需要同时满足。与结构梁、柱子、承重墙不同的是,风管无需满足耐火承载能力。 耐火完整性针对的是“火”,即风管在火灾中需保持结构完整性,不能被烧穿、烧烂、烧毁;耐火隔热性针对的是“烟”,即风管内的高温烟气不能引燃周围可燃物。 由此可见,风管耐火极限要求已经包含了风管的隔热要求,如房间吊顶内的排烟风管满足0.5h耐火极限时,无需再进行隔热处理。 5、常见措施

高层民用建筑防排烟系统风管防火做法探究

高层民用建筑防排烟系统风管防火做法 探究 [摘要]:在全世界平均每7秒中发生一次火灾,研究表明火灾中75%的死亡是烟雾和毒害性气体导致,18%是结构破坏致死,只有7%是被火焰直接烧死。现 代化的高层民用建筑内,可燃装修、陈设较多,火灾中引起人员伤亡的最重要原 因就是燃烧物产生的烟雾和毒害性气体。故防烟排烟系统的可靠性是建筑消防安 全的重中之重。 [关键词]:民用建筑、防排烟、耐火极限、防火 引言:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号实 施后,防排烟管道得到了越来越多人的关注,以前大家都习惯使用镀锌铁皮风管,但是镀锌铁皮风管无法满足耐火极限要求。本文从建筑防排烟系统的重要性、耐 火极限要求、防火做法对比等方面简单阐述目前行业现状。 1、防排烟系统的重要性 1.1防排烟系统是防烟系统和排烟系统的总称。防排烟系统分为采用机械加 压送风和机械排烟系统相结合,通过采用自然通风或采用机械加压送风方式阻止 火灾烟气侵入楼梯间间、前室、避难层(间)等空间,采用自然排烟或机械排烟 的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外,从而减少疏散通道烟气,保证人员撤离。 1.2火灾发生时会产生大量的有毒烟气,这些烟气将直接阻碍人们逃生和消 防人员的灭火行动,是火灾中对生命安全危害最大的因素。 1.3防排烟系统设计得是否科学,是建筑物消防安全性能的关键因素。作为 防排烟系统中最重要的组成部分,防火排烟管道自身的耐火性能对于防排烟系统

能否有效控制烟气和阻止火势蔓延会有决定性的作用。在火灾发生后,防火排烟管道必须能够持续工作一定的时间,以防止烟气扩散,保证疏散通道的安全。 2、防排烟系统耐火极限要求 2.1为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017自2018年8月1号实施,该标准对防排烟系统管道的耐火极限时间做了明确规定。对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB / T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

消防防排烟系统施工技术方案措施

消防防排烟系统施工技术方案措施 施工技术方案措施——消防防排烟系统 为确保工程质量,防排烟系统、排烟系统、正压送风系统的施工需严格按照安装技术措施实施。以下是具体措施: 一、预留、预埋 防排烟系统预留、预埋主要有以下几个方面: 1.防排烟系统的风管穿过墙体,因此在施工前,消防施工 单位应与土建施工单位协调配合,根据防排烟图纸中风管的位置,在土建建筑图纸上详细标出预留洞的尺寸、位置及标高。 2.部分排烟系统和正压送风系统的风口在土建墙体上安装,因此应在土建施工时进行预留。消防施工单位应根据土建施工进度协调配合并及时检查,对现场不符合要求的预留或没有预留的,应及时和土建施工单位协调。

3.在屋面上安装的风机,应根据土建施工进度,在屋面防 水施工前做好风机支架或基础。 二、风管制作部分 1.制作风管前,应检查所用材料是否符合质量要求,有无 出厂合格证明或质量鉴定文件。若无上述证明文件则应进行外观检查,并应符合下列要求: 板材表面应平整,厚度应均匀,无凸凹及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况; 型钢应该等型、均匀,不得有裂纹、气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷; 其它材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用功能。 2.一般风管均用镀锌铁皮制作,其厚度应符合下表: 风管直径或长边尺寸(MM)。采用铁皮厚度(MM) 80~320.0.5

340~630.0.6 670~1000.0.8 1200~1250.1.0 1300.1.2 排烟管(含有与平时排风相结合的排烟管)用厚1.2mm 钢板制作,且需在清污除锈后内外表面刷防锈漆2遍,外表面再刷调和漆2遍。 3.矩形风管弯头应尽量加工成弧形,当弯头宽度大于 500mm时,应设置导流叶片,导流叶片制作应符合施工规范要求。 4.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8~4.0m。 5.风管及配件表面应平整,圆弧均匀,纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。 6、制作金属风管和配件时,外径或外边长的允许偏差应根据大小而定:小于或等于300mm为-1mm,大于300mm为-

消防排烟管防火做法

消防排烟管防火做法 消防排烟管防火是建筑物中重要的安全设施之一,它在火灾发生时起到排烟和防火的作用。下面将介绍消防排烟管的防火做法,以确保建筑物的安全。 消防排烟管的选材非常重要。一般来说,消防排烟管的防火性能要求较高,因此应选择具有良好阻燃性和耐高温性的材料,如不燃烧材料或防火板等。这样的材料能够在火灾发生时起到阻止火焰蔓延的作用,有效保护排烟管的完整性。 消防排烟管的施工过程中应注意防火封堵。在消防排烟管与建筑物其他部分的连接处,应采取防火封堵措施,以防止火灾时火焰和烟气通过连接处进入其他区域。常用的封堵材料有防火胶、耐火砂浆等,它们能够在火灾发生时起到防火隔离的作用。 消防排烟管的通风口也需要进行防火处理。通风口是消防排烟管与室外相连接的部分,如果没有进行防火处理,火灾时火焰和烟气可能通过通风口进入室内,增加了火灾蔓延的风险。因此,在通风口处应设置防火阀门或防火封闭装置,以阻止火焰和烟气通过。 消防排烟管应定期进行防火检查和维护。定期检查和维护消防排烟管的防火设施,包括防火封堵材料、防火阀门等,确保其正常运行和完好无损。如果发现有损坏或失效的情况,应及时修复或更换,以保证其防火性能。

消防排烟管的防火做法还包括在日常使用中的注意事项。首先,要确保排烟管周围没有堆放可燃物,以防火灾发生时引发火势蔓延。其次,在使用过程中要注意排烟管的正常通风,避免堵塞或阻碍烟气的排放,以免影响排烟效果和增加火灾风险。 消防排烟管的防火做法包括选材、施工、防火封堵、通风口处理、定期检查和维护以及日常注意事项等。通过合理的设计和正确的操作,消防排烟管能够在火灾发生时起到排烟和防火的作用,保护建筑物和人员的安全。因此,在建筑设计和使用过程中,应高度重视消防排烟管的防火工作,确保其性能和功能的有效发挥。

关于防排烟风管耐火极限要求及做法的讨论

关于防排烟风管耐火极限要求及做法的 讨论 摘要:防排烟设施作为保障人民群众生命财产安全最为关键的固定消防安全 设施,火灾事故发生时,在切实保障建筑物整体结构及被困群众生命安全方面发 挥着重要的作用。但是,很多设计人员、施工人员对于防排烟设施的结构、实际 性能并未进行细致全面地掌握,导致建筑内部固定防排烟设施在使用过程中不能 充分发挥自身的实际作用。基于此,对建筑防火设计中的固定防排烟设施进行探 讨具有重要的现实意义。基于此,本篇文章对防排烟风管耐火极限要求及做法进 行研究,以供参考。 关键词:防排烟;风管耐火极限;要求;做法 引言 根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》要求,风管穿过防火隔墙、楼板和 防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采 用耐火风管或风管外壁,并应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分 隔体的耐火极限。根据GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》,排烟管道及 其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性,排烟管道的耐火极限 不小于1h。风管的耐火极限性能有耐火完整性和耐火隔热性两个重要指标,采用 镀锌钢板制作的金属风管能够满足耐火完整性的要求,而隔热性要求很难达到, 所以镀锌钢板风管的耐火极限很短,不可能达到1h的要求。为使风管达到1h耐 火极限,主要处理方式有采用专用的玻璃棉包覆镀锌钢板风管、镀锌钢板风管进 行防火板包覆、采用专用的成品耐火风管三种。当耐火极限要求达到2h~3h时,风管利用防火板包覆是最普遍的应用方式,如城市轨道交通工程,防排烟系统的 风管耐火极限为3h,普通风管耐火极限为1h,因此设计要求排烟系统、正压送 风系统的风管应全部包覆防火板,送排风系统、空调系统的风管应在穿越防火分 区排烟防火阀两侧2.0m长范围内的风管防火板包覆。基于此,本文通过防火板

防排烟风管满足耐火极限做法之喷涂防火涂料的消防验收要求

防排烟风管满足耐火极限做法之喷涂防火涂料的消防验 收要求 防排烟风管在建筑物中起到了非常重要的功能,它能够有效地预防、控制火灾烟雾的蔓延,减少火势的蔓延速度,保护人员的生命财产安全。为确保防排烟风管具备良好的耐火性能,常常需要进行喷涂防火涂料进行消防验收。下面我们来介绍一下喷涂防火涂料在防排烟风管消防验收中的要求。 首先,在进行喷涂防火涂料时,需要确保使用的防火涂料符合相关的国家标准和消防规范要求。 其次,喷涂防火涂料的施工工艺和参数也需要满足相关的消防验收要求。施工时应注意涂料的稀释比例、喷涂的厚度和均匀性等。对于风管中的弯头、三通、管口等部位,需要特别注意涂料的覆盖情况,确保涂料能够完全覆盖到每一个细节。 在进行喷涂防火涂料施工时,需要注意保护现场的环境和工艺设备,确保施工过程安全无误。涂料施工结束后,需要进行干燥和固化等一系列的工艺处理,确保防火涂料的耐火性能能够得到良好的发挥。 在进行消防验收时,一般需要进行现场验收和实验室验收两个环节。现场验收主要是通过检查涂料施工的质量和效果,包括涂料的厚度、均匀性和覆盖面积等指标。实验室验收主要是通过对防火涂料的化学成分和物理性能进行实验测试,以确保涂料的质量和性能都符合要求。 在验收过程中,还需要对喷涂防火涂料进行耐候性和耐久性的测试,以确保防火涂料的耐用性能能够满足实际使用的要求。此外,还需要进行

防火涂料的附着力测试和耐热性测试,以确保涂料能够牢固粘附在风管上,并且能够在高温环境下保持良好的性能。 总之,喷涂防火涂料在防排烟风管消防验收中的要求主要包括涂料质 量的标准和施工工艺的要求。在施工过程中需要注意涂料的稀释比例、喷 涂的厚度和均匀性等参数,确保涂料能够完全覆盖到每一个细节。验收过 程中,需要进行现场验收和实验室验收两个环节,并对涂料的化学成分、 物理性能、耐候性、耐久性等进行测试,以确保涂料的质量和性能都能够 满足要求。

高层民用建筑排烟消防安全技术措施

高层民用建筑排烟与消防安全技术措施 科学合理地设计机械排烟系统对于高层建筑来说十分重要,它意 味着起火时,能及时排除有害烟气,以使人员安全疏散。在建筑工程 设计过程中,常发现一些设计人员在设计机械防排烟系统时,对机械 排烟系统的工作原理和作用缺乏认识,对规范的理解很模糊,采用了 与规范要求有较大出入的设计方法和控制方式,以致在火灾时机械排 烟系统未能发挥它应有的作用。其次,简要总结了机械排烟系统的相 关消防安全技术措施,仅供参考。 一、应设置机械排烟系统的位置 一类高层和建筑高度超过32m二级高层建筑以下四处设置机械排 烟设施: 1.无直接自然通风且长度超过20m内部走道可直接自然通风,但 长度超过60m的内走道;对于有直接自然通风长度在20m~60m之间的 内走道,若开窗面积大于走道面积的2%,则符合自然排烟规定不需设 机械排烟,否则均应考虑设机械排烟设施。 2.面积超过100m2没有窗户的房间和地面上有固定窗户的房间, 人们经常居住或有许多易燃物;面积小于100m2的房间之间和与走道 之间的隔墙应满足规范要求,否则应按各房间累加的面积计算。 3.各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,而且经常有人住在地下室,或者地下室里有很多易燃物,没有使用窗户和水井 进行自然排烟。 4.没有自然排烟条件或间隙高度超过12m的中庭。 二、排烟风机排烟量的确定 当排烟系统负责排烟控制区内的排烟或净高超过6m的未划分防烟 分区的房间时,排烟风机排烟量应按每平方米面积不小于60m3/h计算。

担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米 不小于120m3/h计算。 中庭的排烟量应通过其体积乘以每小时换气次数来计算,当体积 小于17000m3时,排烟量每小时按换气6次计算,当体积大于17000m3时,每小时按换气4次计算。 中庭排烟计算方法如下:若中庭体积为16000m3时,排烟风机排烟 量应大于(16000m3×6次/h)96000m3/h;中庭体积为18000m3时,则 排烟量应大于(18000m3×4次/h)72000m3/h。 这里需说明的是,中庭排烟基于国外数据,考虑到中庭体积超过17000m3时,虽然体积较大,火灾荷载相对可能较大,但其蓄烟容量也相对提高,所以对换气次数要求降低。但笔者认为在17000m3上下时,还应根据具体实际情况做具体分析,以免增加投资,造成不必要的浪费。 三、排烟风机设置 排烟风机应设在单独的风机房内,机房隔墙的耐火极限不应小于 2h,楼板不应小于1.5h。机房隔墙进风管上设置排烟风机280oC时能 自动关闭的排烟防火阀。 四、排烟管设置 排烟风管不应穿越水平防火分区。两个防火分区共用一套排烟系 统时,排烟风机房应设在两个防火分区相邻的防火墙处,确保需穿过 防火墙但还处于该防火分区的风管尽量短,并应设排烟防火阀和做好 相应的防火措施。垂直穿过每层的垂直风管应设置在管轴或混凝土风 管中。 担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应设支管对每个防烟分区 进行排烟,支管上应设280oC时能自动关闭的排烟防火阀。如大开间 中间无隔墙的建筑,其顶棚设有净高超过0.5m的深梁划分防烟分区时,

高层建筑消防防火排烟设计

高层建筑消防防火排烟设计 随着经济社会的发展,城市高层建筑越来越多,对于高层建筑的消防防火以及排烟设计,也变得越来越重要。消防防火是保障高层建筑人身安全以及物业财产安全的重要手段,排烟则是重要的必要措施。 (一)高层建筑消防系统 1.安装消火栓。 2.设置适量的室内消防器材及灭火器。 3.设置自动报警系统和手动报警按钮。 4.设置消防防烟门、防火卷帘、垂直通风道等消防设施。 5.设置可拆卸式消防通道,保障消防人员进出及管理维护。 6.设置可靠的电气火灾自动报警系统和自动灭火装置。 高层建筑消防通道是指供消防人员进出的通道,同时也是疏散逃生的通道之一,必须 贯穿整栋楼,从底层一直到顶层。 必须保证消防通道的畅通,不得设置任何障碍物或设施。 消防通道的内墙和墙面应采用无毒无害材质,不得使用易燃材料。 保证消防通道内部空气流通,达到通风通气效果。 (三)高层建筑灭火设备 为方便高层建筑内的人员使用,灭火器材应尽可能的安装在易燃易爆物品集中或较为 密集的区域。 同时,也应在高层建筑内的消防通道、电梯厅、走廊等位置设置灭火器材,增加消防 装备的灵活性。 在高层建筑内,正常情况下排烟通常是通过室内排烟管道等进行排烟。在火灾发生后,烟气通过排烟口排出室外。 对于一些高层建筑,也可以采用在楼顶设置烟囱、风机等排烟设备,通过气流将烟气 排出室外。

在高层建筑内,排烟系统还需要配合控制设备使用,例如烟感探测器、温感探测器 等。 烟感探测器可以检测到楼内是否有烟雾,当探测到烟雾后,自动启动排烟系统。 温感探测器可以检测到室内温度情况,当温度超过一定范围后,也可以启动排烟设备,并保持排烟状态一定时间。 总之,高层建筑消防防火以及排烟设计是非常重要的,它能保障高层建筑在突发火灾 等不测情况下的人员安全和财产安全。因此,在设计时需要严格考虑,并遵循相关标准规 范进行设计。

消防排烟明露的防火要求

消防排烟明露的防火要求消防排烟明露是消防系统中的重要组成部分,其作用是通过排除烟雾和热气,保证火灾现场的清晰度,为灭火和救援提供有效的条件。消防排烟器材是防火工程的重要设施,必须符合消防安全的基本要求。 一、排烟明露的作用和结构 排烟明露是指消防工程中的排烟装置和明火灭火装置。它是根据火灾的不同阶段和建筑物的不同部位,采用不同的排烟、明火灭火和悬挂灭火等方式组成的复合设施。 排烟明露的主要作用是排除火灾现场的烟雾和热气,维持现场的清晰度和温度,为救援和灭火工作提供必要的条件。具体来说,排烟明露能够起到以下作用: 1、排除火场烟雾,提高现场的透明度、温度和通风效果。 2、减轻火场上的气体、热量和压力,减少对建筑物的损坏。 3、增加救援现场的空气流通量,提高救援效率。 排烟明露通常由多种设备配合使用,如烟雾抽风机、烟道、明火灭火、悬挂灭火等。 二、消防排烟明露的防火要求

1、建筑物的大门应设置消防通道,以保证消防人员的进出和救援工作的顺利进行; 2、室内的出入口应该宽阔,并且尽量设置两个及以上,方便群众疏散; 3、设置完善的室内间隔防火设施,如消防门、阻火帘、消防玻璃窗等; 4、在公共场所的地面、顶棚、墙面等应按规定采用耐火性能好的材料; 5、灭火栓要设置在消防通道内,离建筑物墙面不得小于0.7米; 6、不得将易燃、易爆物品存储在容易发生火灾的场所内; 7、消防设备和器材应定期检查、维护,并留有检查记录和检验合格证明; 8、严格落实设施和人员管理制度,建立健全消防责任制度,使消防工作机制化、建制化。 以上是消防排烟明露的防火要求。除此之外,还应注意排烟明露设备的选用和维护。设备的选用应根据建筑物的情况和防火规定,采用符合国家标准的产品,不得使用劣质的假冒伪劣产品。在设备的维护工作中,要定期进行检查和保养,并及时处理问题,以确保设备的正常运转。

消防工程防排烟系统风管风机安装施工工艺及方法

消防工程防排烟系统风管风机安装施工工艺及方法 一、施工工艺流程 安装准备T管道支架预制、安装T风管的预制、安装T风、风阀安装T风机设备安装T风管漏风量测定T系统联动试调。 二、施工方法要点 1、材料选用 防排烟系统风管采用玻璃钢制作。 2、风管安装 (1)、按设计要求确定管道组成件的数量、规格、材质,预制支管,预制完毕后将内部清理干净。 (2)、风管水平安装其水平度每米偏差A 3mm,总偏差>20mm ;风管垂直安装其垂直度每米偏差> 2mm,总偏差A 20mm ; (3)、风管法兰垫材质选用石棉橡胶板或石棉绳,垫料厚度应为3-5mm ,并不得凸入风管内; (4)、连接法兰应平行、紧密,螺拴应紧固,螺栓露出长度应一致且螺母应在同一方向;螺栓露出长度为螺杆直径的二分之一; (5)、风管与配件的可拆卸的接,不得安装在墙或楼板内。 (6)、为保证管道坡度满足设计要求,在施工时应控制好起始点标高,并协调好与其它专业的交叉问题。 3、风、风阀类安装 (1 )、安装防火阀时应先对其外观质量及动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再安装,其安装位置应与设计相符,气流方向与阀体标志的箭头方向一致,严禁反装。在防火阀、排烟阀、排烟处应单独配制支吊架。 (2)、防火阀、排烟防火阀的安装标高、位置应正确,易熔件应在系统安装后方能进行安装;

(3)、各类风的安装位置应按设计要求,安装应平整,转动部分应灵活, 与风管、风道的连接应牢固; (4)、风的安装标高应符合设计要求,排列整齐,外露部分应平整美观; (5)、所有风管的控制阀门均应标明“开”“关”方向及位置。 (6)、防烟楼梯间的正压送风其底边距地0.5m,楼梯前室、电梯前室及两者、合用前室正压送风其底边距地0.5m。 4、风管支架制作、安装 (1)、风管的支、吊、托架采用预埋件或膨胀螺栓固定,其位置正确、牢固可靠、埋入部分不得刷油漆并应除去油垢; (2)、不保温风管的支、吊、托架间距应按设计要求或按下列规定: 水平安装风管边长》4mm,间距A 3m ; 垂直安装的风管间距A4m,但每根立管不少于2个; (3)、支架间距及数量根据规范要求和现场实际情况确定,在风管主管及支管上为防止振动必须设置防晃支架。 5、风机安装 (1)、风机安装前应对风机进行检查,根据设备装箱清单核对风机是否与设计要求一致,各零部件是否符合设计文件的规定; (2)、搬运和吊装风机时应注意对风机零部件的保护; (3)、风机的基础尺寸应符合设计要求,预留孔灌浆前应清理杂物,埋设地脚螺栓时不得倾斜; (4)、风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与设备基础连接牢固,风管与风机连接时,法兰不得硬拉和别劲,机壳不得承受其它机件的重量,以免机壳变形; (5)、风机安装如设计无减震装置而是直接放在基础上时,应用成对斜垫铁找平,垫铁做法可参照水泵安装; (6)、风机的电动机应水平安装在滑座上或固定的基础上,找正以风机为准,

风管防火施工方案

风管防火施工方案 1、设计概况 本工程为大型公建项目,建筑面积约60万m2。设计施工图纸通风空调系统风管采用0.75~1.5mm厚度镀锌钢板制作,并明确要求:穿越前室、楼梯间、配电间、弱电间的风管(其下面非防火吊顶时),风管穿过防火隔墙、楼板和防火分区处时风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管外壁均采用3.0小时耐火极限的防火板包覆处理。 防火板设计参数要求为:100%不含石棉,并经高温蒸压成型的纤维增强硅酸钙板材,A级不燃,厚度≥12mm,密度950<D≤1200kg/m3,导热系数≤0.2w/m·k,含水率≤10%。 本工程风管绝热材料采用离心玻璃棉板,做法为外缠玻璃丝布,刷防火涂料两道,空调风管保温层厚度为40mm,吊顶、管井内的消防排烟风管保温层厚度为50mm。 2、规范要求 建筑工程上为防止火灾时烟气和火势蔓延到不同的区域,一般在穿越墙体、楼板的风管或排烟管道处设置防火阀、排烟防火阀。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014已于2015年5月1日实施,并在2018年进行了局部修订,规范中第6.3.5强制性条文规定:风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时,其上防火阀、排烟防火阀处管道应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。以风管穿越防火墙体为例,其防火保护节点示意如下图所示。 风管穿墙防火保护示意图

3、施工工艺 1)工艺流程 金属风管安装→风管保温→ U型轻钢龙骨下料→ U型轻钢龙骨圈安装→用L型轻钢龙骨连接U型轻钢龙骨圈→防火板切割下料→防火板安装→防火板拼接缝封堵→防火板支吊架安装 2)轻钢龙骨框架安装 U型轻钢龙骨规格采用U50x40x0.6mm,依据风管尺寸对U型轻钢龙骨进行剪裁、下料,在需要包覆的风管上组合成龙骨圈,U型龙骨圈设置间距≤1220mm,槽口向内朝向金属风管,四角连接处用φ4抽芯铆钉固定。 L型轻钢龙骨规格采用L40x40x0.6mm,根据U型轻钢龙骨圈的间距对L型轻钢龙骨进行下料,然后用L型轻钢龙骨将两个相邻U型轻钢龙骨圈的四个转角进行连接,连接处用φ4抽芯铆钉固定,共同组合成U型+L型轻钢龙骨框架,安装形式如下图所示。 轻钢龙骨框架安装示意图 本工程在风管穿越防火墙体处的防火阀两侧需要包覆防火板的金属风管长度为2m,结合图集U型轻钢龙骨圈设置间距≤1220mm的原则,在防火阀两侧大致均等设置3个U型轻钢龙骨圈。当风管长边尺寸大于1220 mm时,则在两个U型轻钢龙骨圈之间按模数增设竖向的U型轻钢龙骨作为加固龙骨。在安装U 型轻钢龙骨圈时,保证金属风管外壁的玻璃棉保温完整、密实。 3)防火板安装 本工程所用防火板尺寸规格为2440x1220x12mm,安装时采用ST4.2自攻螺