一、混凝土概述

玄武湖隧道工程是南京市市政重点工程这一,隧道全长均为明开挖施工,其混凝土主体结构属超长、大体积结构,施工完成后很大部分结构位于水下或含水丰富的土层中,混凝土抗渗要求高,所以束个工程对混凝土施工质量要求很高。为此纬三路东进及拓宽改造工程(玄武湖隧道)指挥部成立了玄武湖隧道主体施工工艺研究课题组,其混凝土施工工艺研究及质量控制研究子课题,负责研究的混凝土施工工艺并制定控制混凝土质量措施。课题组根据玄武湖隧道设计施工图的要求及工程实际情况,就混凝土的施工工艺及质量问题经研究、试验、总结,如下:

(一)砼种类及标号:

本标段各级砼数量为37496.96方(暂定),砼标号有C20素砼垫层、C30S8抗渗主体砼、C40S8微膨胀后浇带砼、C30S8抗渗细石纵向水平施工缝砼、C20细石素砼顶板防水附加层等各类级别砼。

(三)砼其它试验指标:

1、砼的抗碳化能力,以理论计算达100年;

2、砼的抗冻融指标大于D300;

3、砼60天干燥收缩率不大于0.015%;

4、不允许出现贯穿裂缝,表面裂缝宽度≤0.2mm。

(四)设计原则及技术参数

以砼结构自防水为根本,以接头防水为重点,辅以顶部或整体附加防水层加强防水的多道防线,综合治理的体系。

1、防水效果“顶板无滴露,侧墙仅有湿迹”。

2、隧道每90m设一道变形缝,变形缝间设一后浇带(距两端变形缝45m)。在它与两端变形缝内设分设两道施工缝.此外,侧墙设两道纵向水平施工缝.

3、砼配合比要求:水泥用量不大于280kg/m3,石子5~31.5mm连续级配,含泥量≤0.5%,中粗沙含泥量≤2%。砼总碱量小于3.0Kg/m3。

4、砼入模坍落度底板为11~13cm,中隔墙、顶板为13~15cm,浇注时与地面接触最高温度≤70℃,最大温差≤25℃,砼浇注温度≤70℃。

5、后浇带宽100mm,加强后浇带防水,适当增加外掺剂用量,后浇带应在两侧砼龄期达到42天后再施工,后浇带养护期不小于28天。

6、砼搅拌均匀,连续浇注,浇振密实,严禁在砼中现场加水.

7、对于底板和顶板,应在终凝前多次收光抹面,顶板不允许做找平层。多次收光后,用木蟹打成细毛面,并迅速覆盖湿养护,顶板尽量采取蓄水养护。保湿应避免干湿交替,养护时间不少于14天。对侧墙应在砼终凝前有专人从顶部浇水,养护不少于14天。

8、中埋式钢边橡胶止水带(不带注浆管)。

纵向水平施工缝:湖内暗埋段设置钢板腻子止水带,其它段设置遇水膨胀橡胶腻子止水带或止水钢板(20cm宽)。其中放坡开挖时宜设置止水钢板。在围护结构的区段宜设置遇水膨胀橡胶腻子条。

11、后浇带处的接缝面要进行毛处理,(每平方米不少于500点)。

二、总体施工方案:

(一)施工方法及施工工艺:

1、砼搅拌

本标段砼全部采用商品砼,利用机械搅拌,先将砂、石子、水泥一次倒入搅拌筒内搅拌0.5~1.0min,再加水搅拌0.5~2.5min,外加剂最后加入。搅拌前外加剂应用拌合水稀释均匀,搅拌时间可适当延长1~1.5min。但搅拌掺引气剂的防水砼时,因其含气率与搅拌时间有关,不可过长,以免气泡消失,搅拌时间应控制在1.5~2.0min。

2、模板支设

模板要求表面平整,拼缝严密,吸湿性小,支撑牢固;严格按模板施工方案施工。

3、砼运输

砼从搅拌机卸出后,应及时用砼罐车运送到浇灌地点;道路应平整,并尽量减少运输中转环节,以防砼产生离析,水泥浆流失;如发现有离析现象,在浇筑前应进行二次拌合或废弃。

4、砼浇灌

拌好的砼要及时浇筑,常温下应在场30min内运至现场,于初凝前浇筑完毕;如运距较远或气温较高时,宜掺缓凝型减水剂。砼浇筑时的坍落度底板按11~13cm,中隔墙、顶板、侧墙按13~15cm ,砼入模时的自由倾落高度不应超过2.0m,超过时应用串筒,溜槽、溜管或开门子下料,进行分段分层均匀连续浇筑,分层厚度为30cm,相邻浇筑面必须均衡,不留垂直高低槎,必须留槎时,应作成斜面,其坡度不大于1/7。

5、砼振捣

防水砼应采用机械振捣,插入式振动器插点间距不应大于50 cm;振捣时间宜为10~30s,振捣到表面泛浆无气泡为止,避免漏振、欠振和超振。表面再用平板振动器振实,待砼初凝后用铁抹子抹压,以增加表面致密性。

6、施工缝的位置及接缝形式

防水砼结构应尽量不留或少留施工缝。必须留设时,底板和顶板只允许留垂直施工缝,留在结构的变形缝或后浇缝带处;墙体一般只允许留水平施工缝,其位置留在底板面上部200~300mm处,不得留在剪力或弯矩最大处或底板与墙交接处;如墙体需留垂直施工缝、平缝加止水钢板或橡胶或塑料止水带等,止水片采用钢板时,接缝处用电弧焊连接封闭;用橡胶或塑料止水带应用热压胶结。如墙体留垂直施工缝,亦应留在结构的变形缝或后浇缝带处,一般留凹形企口缝或垂直平缝埋设橡胶止水带或钢板止水片,以延长渗漏路线。

7、施工缝处理

施工缝新旧砼接槎处,继续浇筑前,施工缝处应凿毛,清除浮浆及松散石子,用水冲洗保持湿润,用相同等级减半石子砼或去石子水泥砂浆先铺15mm厚一层,然后继续浇筑砼。

8、养护

砼浇筑后4~6h应覆盖浇水养护,3d内每天浇水4~6次,以后每天浇水2~3次,养护时间不少于14天。

9、拆模

防水砼结构须在砼强度达到40%以上时,方可在其上面继续进行下道工序,达到70%时,方可拆模。

拆模时间:侧墙、中隔墙模板在3-7天后可拆,具体情况依测温数据确定,如提前拆除,应有可靠回顶措施。顶板模板及支撑须等到顶板强度达到100%之后方可拆除。

符合强度和时间“双控”要求。

10、冬期施工

砼冬期施工,当气温在5℃以下宜采用综合蓄热法,搅拌用水适当加热,并适当掺加早强型外加剂,使砼浇筑入模温度不低于5℃;模板及砼表面用塑料薄膜和草垫进行严密覆盖保温。拆模进,砼结构表面与周围的气温不得超过15℃。拆模后地下结构应及时分层回填并夯实,不得长期暴露,以避免因干缩和温差产生裂缝,并有利于砼后期强度的增长和抗渗性的提高。冬期施工不宜采用蒸汽养护法或电热养护法。

(二)质量标准

1、保证项目

1.1、防水砼的原材料、外加剂及预埋件等,必须符合设计要求和施工规范及有关标准的规定。

1.2、防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关标准的规定。

1.3、施工缝、变形缝、后浇缝、止水片(带)、穿墙管、支模铁件等的设置和构造,均必须符合设计要求和施工验收规范的规定,严禁出现渗漏。

2、基本项目

结构砼表面平整,无蜂窝、孔洞、露筋、夹层、裂缝等缺陷;预埋件的位置、标高正确。

(三)成品保护

1、保证钢筋、模板的位置正确,防止踩踏钢筋和碰坏模板支撑。

2、保护好预埋穿管、电线管、电线盒、预埋铁件及止水片(带)的位置正确,并固定牢靠,防止振捣砼时碰动,造成位移、挤偏和表面铁件陷进砼内。

3、在拆模和吊运其他物件时,应避免碰坏施工缝企口和损坏止水片(带)。

4、拆模后应及时回填土,防止长时间暴晒,导致出现温度收缩裂缝。

(四)安全措施

1、砼搅拌机及配套机械作业前,应进行无负荷试运转,运转正常后再开机工作。

2、搅拌机、皮带机、卷扬机等应有专用开关箱,并装有漏电保护器;停机时应拉断电闸,下班时应上锁。

3、砼振动器操作人员应穿胶鞋、戴绝缘手套,振动器应有防漏电装置,不得挂在钢筋上操作。

4、使用钢模板,应有导电措施,并设接地线,防止机电设备漏电,造成触电事故。

(五)施工注意事项

1、墙、柱模板固定应避免采用穿铁丝拉结;固定结构内部设置的紧固钢筋及绑扎铁丝不得接触模板,以免造成渗漏水通路线,引起局部渗漏。

2、应严格控制水灰比,防止随意加大坍落度;浇筑应分层均匀进行;振捣密实,避免漏振、欠振或超振,或将止水片(带)振偏或未按要求处理施工缝而造成渗漏水。

3、如地下水位较高,应采取措施将地下水位降低至底板以下0.5m,直至地下结构浇筑完成,回填土完毕,以防地基浸泡造成均匀下沉,引起结构裂缝。

(六)混凝土浇筑前准备

1、砼浇捣前应制定详细的施工方案和技术﹑质量﹑安全措施,包括应急措施的落实,并报指挥部﹑监理批准后执行。

2、砼浇捣前应通知商品砼厂家﹑监理﹑业主﹑交警﹑市容﹑环卫等各有关方面,提出和解决现有的问题以及可能发生的问题,当现有的问题解决后,可能发生的或潜在的问题落实措施后方能签发浇筑令。

3、现场准备砼强度试模,并应增加拆模需用的同条件养护试模。砼抗渗试块试模,坍落度桶,

以及温度测试仪具,严格按规范进行,此阶段由施工单位技术人员把关,并请监理进行验收。

4、在浇筑砼前应准备足够的振动器具。现场要派专人负责施工用的水﹑电﹑照明等设施。

5、加强与气象预报的联系工作。在浇筑砼期间应掌握天气的变化情况,特别在寒流到来之前必须备有足够的防冻物资。

6、在浇筑砼前应当清除模板内的积水、木屑等杂物及施工缝处浮动的石子,并用水湿润模板,经设计院、指挥部及监理公司代表验收合格,并有签证记录。

7、在浇筑砼前应检查和控制模板﹑钢筋﹑保护层和预埋件等的尺寸、规格﹑数量和位置,其偏差应符和国家标准的规定。此外还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。同时应注意以下几点:

1)模板的标高﹑位置及截面尺寸是否与设计符合;

2)模板支撑和模板的固定是否可靠;

3)预留孔的位置﹑标高是否正确,模板是否牢固,并预设0.2%的起拱度及支架沉降量;

8、根据运输混凝土的路线及混凝土的浇筑速度确定泵车的数量,确保砼运输车辆畅通,确保进场砼的质量符合要求。

三、各分部施工方案

(一)垫层施工

1、垫层浇筑前首先对基底整平,凿除抗拔桩桩头,对局部超挖处采用砾石、碎石或混凝土填充,经监理工程师同意后进行垫层混凝土浇筑。

2、垫层混凝土沿施工流向向前推进浇筑,厚度为20cm,且应浇筑均匀。

3、垫层混凝土一次浇筑一节段(90m左右)或依现场实际情况确定。

4、对暗埋段每100m2左右设一处排水孔,在排水孔位置垫层下铺2m2砂层,此排水孔可依现场情况用部分降水井代替。

5、严格按降水施工单位管井封堵方案进行封堵管井。

(二)结构混凝土浇筑:

本工程砼结构全长525.24m,有敞开段,光过渡段和暗埋段三种形式,共设7条变形缝,结构的防裂与防水是本工程的重点,因此在施工时必须控制砼的浇筑温度。施工时按变形缝及施工缝的位置小节采取跳仓施工的方法,以减小混凝土的收缩应力,防止产生裂缝。每小节分三步进行施工,第一步底板施工、第二步中隔墙施工,第三步侧墙及顶板施工。

1、底板施工步骤说明

a、将垫层表面清除干净。

b、设置底板顶面标高控制桩。在垫层上绑扎底板钢筋,并控制好底板与抗拔桩之间的连接质量,使底板与抗拔桩相连并符合防水要求质量。

c、经监理验收后浇筑底板混凝土。

d、在浇筑底板混凝土的过程中,在施工缝处按设计设置防水材料,并注意稳定可靠,不移位。

e、底板混凝土采用分层连续浇筑法,此法一是便于振捣,易保证砼的浇筑质量,二是可利用砼层面散热,对降低大体积砼浇注块的温度有利;但须防止因间隔时间过长产生“冷缝”。浇注至高程后,于初凝前用平板振捣器振捣密实后进行抹面。在混凝土初凝前做好水泥基渗透结晶型防水涂料抹干撒防水处理,并及时养护,养护时间不小于7天。

f、注意各种预埋物的埋设。

2、中隔墙施工步骤说明

施工前先将接缝处凿毛,清理干净。绑扎钢筋,立内、外模板,浇灌混凝土至与顶板底下基层15cm处。模板采用竹胶板或木胶板、采用对拉杆施工,中间设横撑。中间的横隔板预留钢筋接头,待结构施工完后再施工。

3、侧墙及顶板施工步骤说明:

a、施工前先校正止水带位置,接缝处凿毛并将表面清理干净,止水带损坏处进行修补。

b、根据放线位置分层支立模板,绑扎钢筋。

c、对敞开段两侧墙单独支立模板,分层浇筑至设计标高并埋设护栏连接钢板。

d、对光过渡段侧墙、中隔墙、及遮光板一次性浇筑完成,栅梁及隔离墙在上部遮光板完成后进行。

e、模板支架要有足够的侧向稳定性和刚性,以防止局部发生跑模或变形。

f、暗埋段,首先做好侧墙壁防水层,中隔墙壁内用脚手架,竹胶板进行施工。

g、挡头模板根据施工缝变形缝所采用的止水材料,按设计进行设置,预留止水条粘结槽需平顺整齐,预埋止水带要牢固、不变形、不漏浆。

h、浇筑前对模板、钢筋、预埋件、端头止水带等进行检查,清除模板杂物,合格后进行浇筑。

i、墙体混凝土左右对称,水平分层连续浇筑,至顶板交界处间歇1~1.5h,然后再浇筑顶板混凝土。

j、顶板混凝土连续水平分台阶由边墙壁、中墙壁分别向结构中间方向进行浇筑,振捣器振捣、混凝土灌至高程初凝前,用磨光机收光一遍后抹面。

4、浇筑方法

4.1底板、顶板

采用一次浇筑、自然流淌斜面分层的方式,从一端向另一端浇筑,防止因时间过长而产生的冷缝。同时保证斜面的层与层之间的时间间隔不应大于混凝土初凝时间(约5-7小时)。砼浇筑成型后在初凝前用铁滚筒滚压,并用长刮尺控制标高及平整度,最后用木抹子收面,以防止产生收缩裂缝。收浆、吸走泌水。

4.2中隔墙及侧墙

中隔墙及侧墙采用分层方式:沿侧墙高度方向分成若干层,每层厚度在500mm以内。施工时可采取:

1)中隔墙和侧墙同时浇筑。在中隔墙模内浇筑第一层混凝土,然后与侧墙一起对称分层浇筑;

2)先浇筑两道中隔墙砼,到顶板八字角下150mm时留普通施工缝,再浇筑两侧墙砼至顶板。

同时浇筑时从两侧便道对称放料,保证相邻两层的时间间隔不得超过混凝土的初凝时间,同时可保证模板支撑结构的对称受力以及内部不出现冷缝。

5、砼拌合料下料方式:

绑扎侧墙钢筋时,每隔一定距离留设泵软管下插孔,直径大于汽车泵泵管出料口直径,浇筑混凝土时泵管插入孔内2 m深左右,降低浇筑高度,浇注两层以后,泵管口可从侧墙上表面下料。

6、顶板八字脚处的处理

在浇筑到顶板下100mm处时应暂停1小时,暂停时间不超过新浇筑混凝土初凝时间,待混凝土初步沉实后再进行浇筑。浇筑顶板混凝土时应先浇两侧墙位置,待侧墙处混凝土浇完封模后,再从顶板中间浇筑,在中隔墙部位先浇筑隧道中心线附近部位,完成后应立即压实收光,再从顶板向下浇筑。

7、根据本工程特点,砼浇筑可采取“跳仓法施工”。

(三)混凝土振捣及养护

1、混凝土振捣

本标段混凝土全部采用泵送法施工,外侧墙与顶板一次浇捣完成。在浇捣中使用3m间距的浇捣串筒,以防止混凝土离析。在浇捣外侧墙过程中,除必须采用分层浇捣以防止漏振外,还必须将混凝土浇注速度控制在1.5m/h的范围内,以保证模板的稳定性。

侧墙及中隔墙采用插入式振捣器,底板及顶板采用插入式振捣器或辅以平板式振动器。

使用插入式振动器时,应注意:

1.1、各插点的间距应均匀,一般不超过振动棒有效作用半径R的1.5倍。在最边缘点距模板不应大于有效作用半径的1/2。

1.2、使用插入式振动器时要使振动棒自然地垂直沉入混凝土中,特别强调的是,由于侧墙、中隔墙均采用分层浇筑,底板、顶板采用斜面分层浇筑,为使上下层混凝土结合成整体,振动棒应插入下层混凝土中5~10cm。振捣时应将棒上下插动,快插慢拔,以保证上下部分混凝土振捣均匀;同时应避免振动棒碰撞钢筋、模板和预埋件等。

1.3、振动时间一般控制在20~30s,以见到混凝土表面基本平坦,泛出水泥浆、混凝土不再显著下沉、无气泡排除为止。

如使用平板式振动器时,应使振动器的底部与混凝土面保持充分接触,在一个位置振动捣实到混凝土不再下沉,表面出浆时即可移动下一位置继续进行捣实。每次移动的距离应保证底板能覆盖已被振捣完毕区段边缘5mm左右,以保证衔接处混凝土的密实性。

1.4、为保证振捣质量,不出现漏振、重振点,应派专门人员负责振点位置记录,监控振捣质量,并定人定岗定责任,奖惩有章可循。

2、混凝土的养护

在节段制作中,必须针对节段不同部位的实际条件,采用适当的养护措施,以减少混凝土裂缝的发生。

底板养护条件相对较好,在底板浇捣完收光后,即可覆盖双层土工布、一层塑料薄膜浇井水湿润(即蓄热法养护),这样可确保底板面始终处于良好的养护状态;对于底板分段端面,待端模拆除后,即在侧面安装条状喷淋管路,采用连续喷淋的方法对底板端面进行养护。。

中隔墙的养护方法比较简单,在中隔墙浇捣完毕后,其两侧墙面处于带模养护状态,仅墙顶部分须采取浇水养护或蓄热法养护的方法进行养护。

外侧墙和顶板的养护方法比较麻烦,顶板面采取的养护方法同底板面基本相同;外侧墙外表面是养护的重点,其表面在模板拆除后直接暴露在空气中,容易失水开裂,在侧墙浇捣完后约5天,进行侧墙拆模,为保证养护的连续,在拆模过程中,采用从顶部浇水的方式,使墙面保持湿润;拆模完成后,立即在外侧悬挂土工布,并派专人进行浇水养护,保持外侧悬挂的土工布呈湿润状态。侧墙外侧拆模完成后进行内侧模板拆除,内侧模板拆除后,在侧墙顶部安装条状喷淋管路,喷淋管不间断喷水,对侧墙内侧进行养护。顶板底由于承重,无法提前拆模养护。为确保顶板底面有良好

的养护条件,采用将两端洞口用悬挂帆布封闭的方式,减少节段内空气与外界的交流,同时在管内采用喷淋的方式使空气湿度保持在85%以上,避免失水产生干缩裂缝。

(四)后浇带施工

后浇带是为控制混凝土收缩和地基差异沉降引起的裂缝而设,其必须在相邻节段的混凝土基本完成收缩并达到设计强度后,且相邻节段的沉降量基本稳定后进行施工,一般控制后浇带施工和节段施工的间隔时间不少于42天。

后浇带混凝土浇筑同样分三次进行,第一次底板,第二次中隔墙,最后施工外侧墙及顶板。为减少新老混凝土面的结合不利约束,各次浇筑混凝土的间隔时间必须加以控制,底板和中隔墙的间隔时间应在3天以内,隔墙与侧墙及顶板的间隔时间控制在5天左右,

(五)配合比及材料控制要求:

大体积砼配合比的选择,在保证基础工程设计规定强度、耐久性等要求和满足施工工艺要求的工艺特性前提下,应符合合理使用材料、减少水泥用量和降低砼的绝热温升的原则。这样就可使砼浇筑后的里外温差和降温速度控制的难度降低,又可降低养护的费用。

大体积砼用的骨料、掺用的外加剂及混合料的品种和掺量,应通过试验确定,并严格按设计要求及相关规范控制。

特别注意外加剂对收缩的影响。任何新外加剂、不经工程试点取得充足资料,不应大面积推广。

四、跟踪测试信息化施工

加强现场监测与试验,是控温、防裂的重要技术措施,除应进行水泥水化热的测试外,在砼浇筑过程中还应进行砼浇筑温度的监测,在养护过程中还应进行砼浇筑体升降温、里外温差、降温速度及环境温度等监测。(此监测应符合设计及规范要求,并在砼施工中,注意保护测温元件及引线,振捣器不得触及测温元件及引线,避免测温元件失效)

1、拟采用的测温设备简介

电子测温设备:采用JDC—2型便携式建筑电子测温仪,它能够直观、准确、快捷地数字显示砼内部温度,可任意布置测温点,具有可靠性好,适用范围广,宽温操作环境;体积小、重量轻、操作简单。并有夜间测温读数功能。仪器由主机和测温探头,测温线构成。主机为便携式仪表。可数字显示被测温度值。测温探头由插头、导线、手柄和外径为5×200 mm的金属管制成,金属管内端封装温敏组件。测温线由插头、导线和温敏组件组成,主机与测温探头、测温线通过插座插头连接。一般测温探头用来测量砼拌合料的温度。测温线用来测量砼内部的温度。

2.测温方法

采用北京建工院生产的JDC-2型温度测试仪,温度探头预先埋入大体积砼内,在温度测点处,底板、顶板在钢筋骨架上绑扎一根Φ12的螺纹钢筋,且高出板面30cm。将测温线固定在Φ12的螺纹钢筋上,同时亦避免浇筑砼时损坏、折断探头导线。侧墙沿其垂直方向焊接一短钢筋,将测温点探头固定在其中部。浇筑混凝土过程中应注意保护测温探头及混凝土、钢筋应变计,严禁振捣棒接触。留在外面的导线长度不应小于20cm,裸露在外的测温线施工期间应注意保护。测温时,按下主机电源开关,将各测温点插头依次插入主机插座中,主机屏幕上即可显示相应测温点的温度。

3.温度测点的布置

(1)测点布置原则:测点须具有代表性,能全面反映大体积混凝土结构内各部位的温度,从混凝土高度断面考虑,应包括底面、中心和上表面,从平面考虑应包括中部和边角区。

(2)测温点布置:根据底板的对称性,测温点布置在侧墙的一个浇筑段的一侧(约20m范围内)底板、顶板沿长度方向布置。为养护保温、控制大体积混凝土内外温差,在各浇筑段埋设一定的温度测点,掌握温度变化情况。温度测点布置见附图。

(3)测温制度:测温从混凝土浇筑后24h开始,升温阶段每4h测一次,降温阶段每4h测一

次,5天后,每8h测一次。7天后,每天测一次。

(4)温度测试资料,绘制表格,并给每测点编号。

4.养护跟踪测温,信息化施工

保温法养护基本可以满足混凝土保温保湿要求,利用保温材料提高新浇混凝土表面温度,减少混凝土内外温差。养护过程中,根据温度的测试情况,随时调整覆盖层的厚度,保证底板混凝土内外温差小于25℃,满足国家规范要求。同时也控制混凝土降温速率。

5.测温记录表格

五、冬季施工保温养护措施:

由于本标段工程工期紧,任务重,冬季的施工成为本工程施工中的重点和难点,为确保工期和工程质量,采取以下措施:

(一)准备工作

进入冬季,一些常规的施工方法已不能保证工程质量,因此应做好各项准备工作,以防仓促上阵,措手不及。

1、及时收集当地气象台(站)历年气象资料,掌握气象变化情况,防止寒流突然袭击。

2、根据年度计划和施工组织设计,确立冬季施工的工程项目。不宜在冬季施工的,尽量不安排施工。

3、认真落实有关工程材料、御寒物资、能源和机具设备。提前购买早强剂、防冻剂、盖布、塑料薄膜、草袋子等物资。

4、编制冬季施工方案及技术措施,对有关人员进行技术交底和培训,提高员工冬季安全生产意识。如对掺外加剂人员、测量人员专门组织技术培训等。

(二)、冬季砼施工

1、商品砼的拌制

1.1砂、石、水泥和水均应保持正温,水温不低于5度,水泥用前先运入暖棚内存放。

1.2骨料须清洁,不得含冰雪等冻结物。

1.3砼拌制时应由专人添加早强剂和防冻剂,严格掌握其掺量。

1.4严格控制水灰比,由骨料带入的水份及防冻剂和早强剂中的水份应从拌和料中扣除。水灰比不宜大于0.42 。

1.5搅拌前应用热水冲洗搅拌机,搅拌时间应比常温搅拌时延长50%。

2、砼的运输

2.1在已硬化的砼表面上重新浇注砼时,新老砼接触表面温度必须保持在5度以上。

2.2浇注砼之前,若立好的模板上有冰块或其它冻结物必须清除。

3、砼的养护

3.1砼开始养护时的温度,应按施工方案通过热工计算确定,但不得低于5℃,细薄截面结构不宜低于10℃。

3.2砼浇注完后要及时覆盖双土工布、一层塑料薄膜保温,四周要拉紧,防止刮风吹落,负温下不得浇水养护。

3.3冬季施工应加强砼养护及养护温度的检测,保证砼与环境温度差控制在25℃以内。

3.4确保混凝土的充分养护,必须派专门人员负责对其进行浇水、覆盖等工作,保证24小时混凝土表面潮湿。为便于监理检查,浇水养护人员须佩戴明显标志,责任到人。

3.5对温度监测人员提供的数据及时送报监理,建议相应的措施应及时响应,否则温度监测无真正的意义。根据具体实测温度,适时调整覆盖层厚度混凝土内外控制温差在25℃之内。

3.6为预防环境温度骤降或混凝土结构降温过程中,顶板、底板及侧墙内外温差过大,应预备充分的覆盖材料,或联系畅通的采购渠道保证短时间内供应到位。

六、质量通病原因分析及预防措施(见下表)

质量通病原因分析及预防措施

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

浅谈隧道工程动态设计与信息化施工

浅谈隧道工程动态设计与信息化施工 1动态设计与信息化施工概述 动态设计,是指将设计划分为两个阶段:预设计和修正设计。 其中,预设计用于对工程施工进行指导,通常参照工程类比套图, 其决策具有较强的模糊性;修正设计是在具体施工过程中,基于暴 露的相关地质状况和各类实际情况变化,对预设计实施科学修正和 有效完善。信息化施工,是指施工单位遵循工程设计各项要求制定 工程施工和监测的具体方案并予以实施,以监测结果为依据,对施 工方案和相关工艺进行及时调整和科学优化,并根据信息反馈对设 计进行科学修正和合理变更。动态设计与信息化施工二者具有相辅 相成的紧密关系,其具体流程如下:对工程进行预设计→对工程开 展施工检验→对工程地质进行判别→获取工程监测信息→实施修正 设计→开展施工检验。 2隧道工程的动态设计 2.1隧道支护结构调整 隧道支护结构调整是隧道工程动态设计的常见内容,要遵循经 济性和安全性原则。在施工过程中,要综合考虑地质、围岩等因素,对隧道支护结构进行调整。若地质、围岩出现变化,例如隧道工程 勘查设计相应文件描述地质围岩为Ⅳ级,但现场判别地质围岩为Ⅴ级,则需对支护结构作出调整。若地质围岩未发生变化,应根据监 测信息对支护做适当调整。若支护出现较大变形,需增强支护;若 支护未变形或者变形较小,可减少支护。若因施工原因导致未能按 照图纸施工,也需对支护结构进行调整。对隧道支护结构进行调整,通常需改变支护结构的厚度和强度,调整格栅钢架的尺寸、间距等,或者调整锚杆的设置。此外,还能通过增减钢筋来调整支护的厚度

和强度。 2.2隧道涌水量计算 隧道涌水量计算通常采用以下两种方法。(1)地下水动力法采 用非完整井的柯斯嘉科夫公式:式(1)中:Q表示预测涌水量 (m3/d);a表示入渗系数;H表示隧道路肩算起的含水层厚度(m);R表示隧道排水影响宽度(m);B表示隧道通过含水层的长度(m); r表示隧道半宽度;k表示围岩渗透系数(m/s)。采用佐藤邦明非稳 定流公式:式(2)~(3)中:q0表示隧道通过含水体地段的单位 长度可能最大涌水量(m3•s-1•m-1);k表示围岩渗透 系数(m/s);m为洞身横断面换算成等价圆时的换算系数,一般取 0.86;h2表示静止水位至洞身横断面等价圆中心的距离(m);r0表 示等价圆半径(m);hc表示洞顶上部静止水位至洞底下部隔水层距离,即含水体厚度(m);B表示隧道通过含水层的长度(m)。(2) 降水入渗系数法降水入渗系数法计算公式为:式(4)中:Q表示计 算涌水量(m3/d);a表示入渗系数;ω表示年降水量(mm/a);A 表示隧道集水面积(km2)。 2.3隧道长度及断面尺寸 预设计通常以地形、地质为依据来确定隧道长度,并综合考虑 结构受力等因素来确定隧道断面尺寸。若地形、地质等相关条件不 符合设计要求,可调整隧道长度,甚至对洞门型式进行调整。通常 无需调整隧道断面内轮廓尺寸,而主要对开挖以及初期支护的尺寸 进行调整,例如对预留变形量和施工预留量进行调整。隧洞中应设 置车行横洞。车行横洞断面可设计为直墙断面。例如,某隧道工程 为方便车辆驶入车行横洞,将车行横洞轴线与主洞轴线夹角设置为60°,建筑限界净宽为4.50m,净高为5.0m。

人防地下室砼工程施工方案

人防地下室砼工程施工方案 一、工程概况 磨店商业广场项目人防地下室底板厚度为400mm局部承台较厚,厚度为1400 mm,地下室外墙厚度均为300mm底板砼等级均为C35,抗渗等级为P6。 二、工程特点 ①砼量较大:因此砼须采用商品砼,以保证砼的连续供给与连续泵送。商品砼厂家要提前考察,充分准备,尽快确定。 ②砼为抗渗砼,计量要求准确:在砼浇筑前必须提前通知厂家做砼试配,出具抗渗早强可泵送砼,同时做好原材料的准备工作,在搅拌过程中计量采用计算机配料与上料,确保计量误差在允许范围内。 ③工长必须提前写好委托书,注明详细部位,砼的强度等级、数量,送料时间。 ④底板砼浇注由后浇带分开为四个施工段,各要求一次浇筑成功,不能留施工缝,确保砼运输车辆的数量能够满足砼泵连续施工。 三、对抗渗砼原材料及砼配合比的要求 1、水泥使用普通硅酸盐水泥,利用砼的后期强度,减少水泥用量,控制水化热温升,减小温度应力。 2、选用中粗砂,细度模数2.4以上,含泥量控制在2刎下。 3、石子选用5-31.5连续粒级洁净碎石,含泥量控制在19以下,吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料。 4、外掺添加材料 A、掺入一定数量的一级粉煤灰,改善混泥土的和易性及可泵性,降低混泥土的水化热及减小混泥土的收缩。 B、掺入一定数量的抗裂抗渗砼高效增强剂,降低砼水灰比,改善砼和易性及可泵性同时起到砼缓凝的作用。 5、控制砼的初凝时间,要求砼初凝时间控制在8-10h,并根据气温作适当调整。 6、砼拌和物入模坍落度控制在100-140 mm。

四、施工准备工作 钢筋、模板经自检合格,做好各检验批验收记录与隐蔽工程验收记录,报经监理、业主等有关单位验收合格,然后填报砼浇注申请,经监理同意后方准浇筑砼。将垫层的杂物清理干净,同时将积水清除。 (一)、材料及设备准备 混凝土浇筑前,项目部要详细计算出浇筑混凝土用量,通知商品混凝土供应商,确保质量合格且供应满足施工需求。在混凝土浇筑前一天,泵管要铺设就位,并对各种设备进行试运转,确保各种设备性能良好,能连续工作。 混凝土泵管铺设前,摆放好? 48钢管马凳,用? 48钢管扣件将马凳连成整体后,上铺20mn厚木脚手板以铺设泵管,脚手板下要铺上塑料彩条布,以免泵管接拆时混凝土散落到底板钢筋上,污染钢筋。马凳摆放时不得接触钢筋,以免浇筑混凝土时泵管的冲击力使马凳晃动,造成钢筋移位。 (二)、技术准备 底板混凝土浇筑前,首先要编 制详细的施工方案,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 (三)、机具准备 1、砼输送泵:使用二台输送泵,砼运输车10辆,振动棒①50 的8根,插入式振动器6台,平板振动器2台。 2、施工机具:刮板、铁锨、木抹子、铁抹子、斗车、碘钨灯、电线、绝缘手套、雨鞋、小白线等。 3、各种施工机具、振动棒、平板棒动器等准备充分,运行良好。 (四)、劳动力准备 由于该底板为抗渗混凝土,技术要求高,必须保证混凝土连续浇筑不产生冷缝。为确保底板混凝土的顺利浇筑,项目将专门成立

南京玄武湖道路景观分析

南京玄武湖道路景观分析 摘要:文章通过对南京玄武湖道路铺装、道路绿化、文化属性等因素的调查、分析,对玄武湖道路规划现状进行分析,根据城市道路绿化规划与设计规范对玄武湖道路景观做出了评价,并对其存在的一些问题进行了探讨。 1.1 城市道路 人们对一个城市的印象主要是沿道路上进行有方向性、连续性的活动中形成的,一切环境的景观元素都依附于道路。(美)著名学者Kewh Lynch在他的名著《Linage of the city》一书中提出:“路、边界、区域、节点、标志构成了人们对城市印象的心理因素的五个方面。其中,道路是城市形象的第一因素。当人们进入一个城市时,城市进出口使人们产生对城市的第一印象,而且人们对城市面貌的了解也是通过沿道路的活动所获得的,当人们来到一个陌生的城市时,在沿主干路、支路、街巷的活动中,可逐渐在脑海中获得印象,经过多次活动后便开始熟悉。 1.2 道路铺装 道路路面是塑造道路空间的底界面。道路路面、人行道铺砌的质感、色彩、图案都是道路景观引人注目的特征。道路铺装首先要根据交通功能的需求,对路面材料、结构、形式等加以选择,以提供有一定强度、耐磨、防滑的路面,同时也要注意行人的视觉感受。对于行人来说,路面的色彩、材料的质感尤显重要。彩色水泥的应用改变了单调的沥青混凝土路面,使街道面貌有了很大的改善,同时色彩的运用还要注意色调、浓淡,并且要与当地气候、道路性质、周围环境相配合;路面的材料与质感则对行人的心理有一定影响,路面景观构成了道路景观平面上的主要内容,是行人观赏的重要视觉因素。 1.3 道路绿化 街道绿化目的是为了美化街道环境,同时盛夏能让步行者遮荫。道路绿化包括人行道绿化、分车带绿化、基础绿带、防护绿带以及广场、街头休息绿化等形式。我国城市道路绿地一般占道路总宽的25%~30%,如从环保角度要求,绿带要有6~25m才能起保护作用。道路绿化功能可用道路绿化覆盖率、道路绿化与环境协调性几项指标来反映。道路绿化视觉效果可用道路绿化与道路特性的协调程度、绿化对道路净空的影响来反映。道路绿化与道路特性的协调程度从选择道路绿化的尺度、方式时,是否考虑了道路的速度特性、道路性质、交通功能和人的视觉特性等方面来分析评价绿化与道路特性的协调程度。道路绿化应当保证不影响道路净空,从是否全面考虑了行人、非机动车、机动车以及高架桥、路的净空限界来分析评价。 1.4 道路文化属性 我国是一个多民族的大国,各民族文化交错、聚居,以及丰富的自然地质条件形成各自的地域特点,作为一座城市的窗口,道路景观应该考虑地域特色、时代特色,因此城市道路的地域特色、时代特色、对历史文物和遗址的保护和人文景观的丰富度也是我们应该进行分析的重要因素。 据南京园林学会会长李蕾介绍,这次对玄武湖一期综合整治工程主要以环湖路为主,东起太平门,西至玄武门,全长近3公里。 环湖路一期 5月1日对外开放但禁止社会车辆通行 封闭了7个月之久的玄武湖环湖路,5月1日当天将以崭新的面貌展示在市民眼前。昨天,记者来到还在围挡的玄武湖现场看到,原来的高尔夫私家会所、临湖饭店等都已经拆除,取而代之的是历史上曾经有过的玄圃、阅武台等。 行走在环湖路上,记者发现除了原先的老路,花树之间还多了步行道,漫步其中,满目是赏心悦目的绿,湖边两位老人家正在悠闲地打着太极,不远处的湖边还停着一只白鹭。记者了解到,今后在环湖路游览环境好也更安全,不用再担心身后突然“飞”过一辆汽车。 南京园林学会会长李蕾介绍,此次整治建了专门的人行道。公园方也打算禁止社会车辆进入。 在玄武门环湖路入口处,记者看到,马路中间已经多了两个石砌花坛。解放门内、太平门也都设有路障,禁止车辆通行。为了方便步行的游客游览,沿途还新增了电瓶车停靠站3处,配套投放电瓶车10辆,自助式代步自行车200辆,满足大家需要。 整个环湖路9.5公里,将有18处景点。目前完工的是玄武湖环境综合整治一期工程示范段,

隧道信息化施工与动态设计

隧道信息化施工与动态设计 1 工作流程 施工地质工作是信息化施工与动态设计的基础,应全面纳入信息化施工与动态设计中,工作流程如下图。 图1 工作流程图 2 施工地质 1)施工地质工作必要性 隧道工程地质条件复杂,隧道穿越段断裂位置主要通过地表调绘、贯通性深部物探和有限的钻探确定位置,并向深部推断得到在路线穿越地方的位置。由于断裂构造在空间具有不稳定性,其在隧道穿越部分的准确位置是难于精确确定的,与实际情况会有一定出入;并且由于岩性和构造的差异性在断裂破碎带间存在一定数量的次级断层和节理密集带,均会对施工产生影响,造成围岩级别的改变,并伴生有洞室稳定性降低,拱顶或掌子面的坍塌,以及局部的高压水,对施工造成危害,因此需要在施工中加强施工地质工作,准确掌握隧道开挖掌子面及其前方一定距离的地质条件,针对前方可能出现的重大不良地质

问题,提前采取措施,确保施工安全。修正和完善隧道的地质勘查成果,为完善设计和指导施工服务。 2)施工地质工作内容 施工地质工作内容主要有以下几个部分: (1)施工地质编录 编录的对象为每个开挖循环的岩面,包括掌子面、边墙、拱顶、底板。编录的内容如下:掌子面全部岩层层位、层序、岩层组合以及各层岩石的岩性、厚度、产状;断层及其破碎带类型、产状、宽度、含水情况及与隧道轴线的空间关系;岩体节理裂隙调查统计;掌子面出水情况,水量水压等。对重大不良地质及具有代表性的地质现象应进行摄影或录像。 施工地质编录应遵循统一性、正确性、及时性原则。结合施工情况及支护情况,绘制完整的隧道地质纵断面图及掌子面素描图。 (2)预测预报前方工程地质条件 通过地质分析、长短距离物探手段、超前钻孔等对掌子面前方工程地质条件进行预测预报。初步判断前方围岩级别、不良地质类型、规模、发育特征。 (3)重大不良地质监测、判断及处治建议 根据超前地质预报结果,结合前期勘察成果、现场揭示情况,对初步判断前方重大不良地质体进行综合分析判断,鉴定和区分不良地质类型、性质和规模,初步提出处治措施建议。同时,对初步预测的岩爆、涌水等重大不良地质段开展现场监测工作,为这些重大不良地质的预警和处治提供可靠依据。 (4)现场测试及室内试验 现场测试主要为地应力现场实测,采用应力解除法对典型岩爆和大变形段进行地应力现场实测。为科学合理判断岩爆和大变形等级及规模提供依据。室内试验包括典型岩土体物理力学试验、地下水水质分析等,为准确划分围岩级别及优化设计提供依据。 (5)综合分析判断 综合分析以上各项工作的成果,准确判断前方工程地质条件、准确判断前方不良地质体、准确划分围岩级别,对施工开挖方法、结构支护及处治措施提出建议。

地下室砼工程施工方案(7)

地下室砼工程施工方案(7) 地下室砼工程施工方案(七) 本工程地下结构一层,框剪,底板标高-4.90m,剪力墙厚250-400mm;承台、底板较厚,墙、柱截面较大,施工难度较大。 底板、承台砼施工方案 (一)底板砼浇筑 1、基础砼设计强度等级为C30,全部采用泵送商品砼,根据施工部署, 虽然底板分为8个区进行施工,但每个区的砼浇筑量仍然很大。因此施工时必须合理组织,认真安排。 2、浇筑流向、主要浇筑方法和设备安排 1)设备安排 在基础施工阶段本工程安装6台塔吊,砼输送泵分别安排布置在现场的西面,位置详见施工平面布置图。为防止停电影响砼连续浇筑,现场准备1台200KW的柴油发电机。 2)、砼的浇筑流向 砼浇筑流向:沿主浇筑方向每次浇筑宽度为12米,底板施工缝单独分开浇筑。详地下室底板砼浇筑平面示意图(附图1)。 3)、施工人员组织 由于本工程工程量比较大,为了避免疲劳作战,必须对管理人员和操作工人采取分班轮流替换,以保证有足够劳动力完成任务和保证施工的质量。根据根据实际情况现将每一班包括的主要人员计划如下: (1)浇筑期间项目部总负责人: 职务岗位责任 项目经理负责现场内部调度、协调、处理 项目技术负责人全面处理现场技术问题,检查施工方案落实情况 (2)施工区段施工时每班具体人员安排: 职务人数岗位责任 项目经理1负责现场内部协调、处理 技术员1负责现场砼技术协调、处理 质检员1负责现场施工质量 安全员1负责现场施工安全和文明施工 化验员1负责现场检验砼坍落度 材料员1负责现场材料供应 砼班长1负责对砼班组管理 振捣手10负责砼振捣 砼小工15负责砼输送管安装,砼下料 找平15负责混凝土表面收光找平 架子工5负责搭拆输送泵支架 钢筋工4负责保护钢筋成品 木工4负责检查是否跑位胀模 电工2负责保障现场正常供电 养护小工2负责砼前期养护 3、底板施工方法如下: 施工时砼浇筑采用全斜面分层方法进行,即”一个坡度,循序推进,一次到顶,薄层浇筑”方法。在施工每一小区域的时候,浇筑时应在遵循主浇筑方向的同时,将每块区域浇筑

南京玄武湖

江苏经贸职业技术学院《南京实地》期末论文 题目:南京玄武湖 系(院)旅游外语学院 专业班级 12旅管班 学号1225051146 学生姓名朱绍艳 2014年 1 月 2 日

目录 一、引言-----------------------------------------1 二、玄武湖简介-----------------------------------3 三、历史发展-------------------------------------3 四、历史故事-------------------------------------4 五、环湖景点-------------------------------------5 5.1玄武晨曦------------------------------------5 5.2北湖艺坊------------------------------------5 5.3十里长堤------------------------------------5 5.4武庙闸--------------------------------------6 5.5古墙明镜------------------------------------6 5.6杉林氧--------------------------------------6 5.7情侣园馨------------------------------------6 5.8湖田轩--------------------------------------6 5.9宣武门--------------------------------------6 5.10解放门-------------------------------------6 5.11太平门-------------------------------------6 5.12和平门-------------------------------------6 六、总结------------------------------------------7

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

基础地下室砼工程施工方案

xx 区城乡规划建设局综合楼工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 地下室剪力墙、柱、坡道板、楼梯部分) 编制单位:xx 建筑工程有限公司 编制人:xx 编制日期:xx

、工程概况: 地下室剪墙厚度为200mm ,其中Q1高度由-3.5M~底层平面;Q1a 高度 由一3.5M~坡道 板;Q2、Q3高度由-4.9M~底层平面;Q4高度由-3.9M~底层 平面;Q5、Q7咼度由—3.5M~底层平面;Q6咼度由—4.8M~底层平面;Q8咼度 由—4.4 M-底层平面。地下室坡道板厚度为130 mm ;楼梯板厚度为100 mm 。本 次剪力墙浇捣量约为170m 3 ,合柱、楼梯、坡道板约250 m 3,计划从2004年10 月16日开始施工,持续时间为2天。二、施工部署 1、现场组织机构:建立以项目负责人章汝雨为首的管理层, 对基础的工期、 质 量、安全、成本等综合效益进行组织协调和管理。 并调集其他工程项目施工员 轮流值班,采用24小时轮班制,以保证混凝土施工顺利进行。①现场人员组织机构布置如下: 现场总指挥:负责安排布置本次砼浇捣全过程各项工作。及时协调各项工作。 现场班组成员25人

副总指挥:负责商品砼的联系,协助总指挥协调交接班等各项工作。 现场管理:负责根据施工方案安排施工顺序,临时分层施工切断点,保证不出现施工冷缝、浮浆等现象。严格规范按图施工,保证施工质量。 砼浇捣组组长:负责调用本班组人员按照现场管理人员要求施工,配合施工管理层做好交接班工作。 班组成员:服从砼浇捣组长的安排,及时将挂留在钢筋、模板上的砼清除掉重复利用,以节约砼用量并避免砼凝固后敲打。 普通工:负责浇捣砼前模板的湿润,浇捣成型后砼的养护。 模板工:负责现场模板是否因砼浇捣的持续进行而损坏,并对需加固的模板 进行加固。及时清除挂留在模板上的砼。 钢筋工:负责看护已绑好的钢筋,防止人为的破坏,并对移位的钢筋进行加固。及时清除挂留在钢筋上的砼。 水电工:负责看护已敷设的钢管是否移位,避免在浇捣过程中被损坏。 2、技术准备:确认混凝土专项方案,组织各班组认真学习图纸并进行交流并组织进行施工方案、安全质量技术交底; 3、施工顺序:轴线定位放样—剪力墙、柱、楼梯钢筋和模板—水电预埋—隐蔽验收一搭设钢管路架一剪力墙、柱、楼梯混凝土浇捣一混凝土养护。 4、劳力组织 三、混凝土的供应:本工程混凝土采用龙岩鑫港商品混凝土有限公司的预拌商品混

隧道工程施工技术发展状况

隧道工程施工技术发展状况 我国是一个多山国家,山地面积占2/3 以上,高原起伏,群山连绵,崇山峻岭密布,水系发育,江河纵横,地质复杂,构成交通运输网建设的障碍。随着我国经济建设的高速发展,高速增长的资源流动性需求,使得我国交通路网建设呈现迅猛的发展态势,隧道工程在交通路网中的比重越来越大,复杂的地质条件与施工环境,从衡广复线大瑶山双线铁路隧道开始采用新原理、新方法、新结构、新技术、新设备、新工艺全面建成开始,中国隧道施工技术日臻成熟,已步入了世界先进水平的行列,在勘测设计、施工、运营、科研等方面取得了许多重大的成就和创新。 我国铁路隧道发展几个里程碑工程。 沙木拉达隧道:全场6379m,是当时中国最长的铁路隧道,1966年贯通。隧道的施工中采用了轻型机具,分部开挖的“小型机械化”施工,修建速度达到了每月“百米成洞”的水平。 大瑶山隧道:全长14294m,采用新奥法原理设计与施工,配套大型机械化作业。改变了中国传统的风钻等小型机具作业为主的模式。 秦岭隧道:全长18456m,采用敞开式全断面掘进机(TBM)施工,标志着中国铁路隧道机械化施工跨入世界先进行列。 乌鞘岭隧道:全长20050m,双洞单线隧道,钻爆法施工,建筑长度上升到20km 行列,工期仅用30 个月。 太行山隧道:全长27839m,双洞单线,设计时速250km/h。2007 年12 月24 日贯通,是我国目前已建成的最长山岭隧道。 关角隧道:全长32645m,双洞单线,隧道设计长度

达到30km 行列。我国代表性公路隧道工程。 陕西秦岭终南山公路隧道单洞长18.02km,双洞共长36.04km,2007 年1 月20 日通车。是世界第一座最长的双洞高速公路隧道。 四川大相岭泥巴山隧道全长10007m,2011 年12 月24 日,实现双线贯通。湖南雪峰山隧道全长7039m,位于上海到瑞丽高速公路湖南邵阳至怀化路段之间,为双洞双车道隧道,2007 年11 月19 日通车,是当时全国高速公路第三长隧道。 我国代表性海底隧道。 胶州湾隧道:全长7800 米,双向6 车道。2010 年4 月28 日全线贯通。厦门翔安海底隧道,全长8695m,2010 年4 月26 日中国大陆第一条海底隧道厦门翔安海 底隧道建成通车。我国代表性输水隧道工程。大伙房水库特长隧洞:一期工程隧洞全长85.32km,2009年9月21日,顺利实现贯通输水。 1.2 隧道工程施工特点隧道工程是属于地下结构物,地下结构是多种多 样的,构筑地下结构的施工方法和技术也 是多种多样的。施工技术形成与发展和地下结构物自身以及所处地层地质的特点有关。隧道工程 施工特点: 1.隐蔽性强,地层地质未知因素多。 2.作业空间有限,工作面狭窄,施工工序干扰大。 3.施工过程作业的循环性强,因隧道工程是纵长的,施工严格地按照一定顺序循环作业,如开挖就必须按照“钻孔—装药—爆破一通风一

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

地下室砼垫层施工方案

望庭国际1#楼地下室砼垫层 施 工 措 施 编制人:杨飞谋 审核人:徐建安 施工单位:陕西天工建设有限公司高新项目部二00六年六月十日

一、概况: 地下室垫层砼强度等级为C15,厚度为100;大面积垫层上标高为-11.96m,垫层浇筑范围:(1-1)轴南出筏板10㎝,(1-C)轴西浇至后浇带西皮,(1-14)轴北浇至后浇带北皮,(1-A)轴东浇至后浇带东皮,外围一圈用方木支设,钢筋棍支撑,水平仪抄平,控制方木上标高,砼采用尧柏商品砼。 二、施工准备: 1、技术准备:①架设水准仪打点,做灰饼,上平标高-11.96,部分积 水坑上平-12.26,电梯井-12.86,承台-12.96。 ②架设经纬仪将(1-A)、(1-C)、(1-9)轴线投至基坑 内,用50米钢卷尺配合将电梯井、承台、积水坑等部 位斜坡面垫层部分的阴、阳角用钢筋棍钉桩,控制成型 后垫层的位置及标高准确。 2、材料准备:提前24小时与尧柏商品砼公司联系,将需浇筑C15垫层 的方量用书面形式予以通知,注明浇筑时间、部位,砼 需用量等,以保证材料的充分供应。 配备足够的养护用覆盖塑料薄膜以备养生用。 3、机械准备:提前24小时与尧柏商品砼公司联系,根据砼需用量及现 场情况,需用48m泵车一台,砼运输车三辆。保证砼的 正常运输泵送。 4、人员准备:提前安排陕西创业劳务公司,备足砼工,特别是在浇筑 垫层时技工需用量大,垫层只有100m厚,因此上浇筑速 度相当快,收面的技工人数要充足,砼工需准备30人。

三、砼施工: 1、砼的泵送:①泵送前应检查管夹是否锁紧,保证接头严密,不因漏气、 漏水、漏浆而导致堵泵现象。 ②砼泵送时应先泵水,清洗管道,确认砼泵和输送管中无 异物后,再泵送与砼同标号的水泥砂浆,使输送管壁处 于充分润湿状态。 ③泵送结束后,应及时用水及海面球将残存的砼挤出,并 清洗管道。 2、砼的浇筑:在基坑内浇筑后用铁滚筒滚平,然后用刮杆依灰饼刮平 随打随抹1:2.5水泥砂浆找平,用铁抹压水光。 3、砼的振捣:采用插入式振动器与平板振动器结合的方式振捣泵送砼。 对边角部位平板振动器不能振到的地方采用插入式振动 器振捣。 四、砼的养护: 应在垫层浇筑完12小时内开始对砼加以覆盖养护,浇水次数应能保证砼表面处于湿润状态,砼养护用水与拌制用水相同(一般为自来水)。 五、泵送砼的施工安全: 1、砼输送泵必须有经过培训的专人操作; 2、砼泵送作业前,应检查机械,确保防护装置齐全可靠,搅拌斗无杂物, 保护措施要好; 3、开泵前,无关人员应离开周围,软管操作布料人员应护好软管,以防 软管撞伤人; 4、泵机运转时,不得把手或其他工具伸入料斗,当需要在料斗上工作时,

地下室混凝土施工方案2

郑州金盾未来花园2#住宅楼 地 下 室 混 凝 土 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南三建建设集团有限公司 2009年7月23日

地下室混凝土工程施工方案 1、编制目的: 为了使参与施工的管理人员和工人明确所担负工程的特点、技术要求、施工工艺等,做到心中有数,有统一计划、统一目标、有组织地完成施工任务。 2、编制依据: 2.1国家现行的施工规范和验收标准。 2.2合同规定的质量标准和工期要求。 2.3施工图纸及设计变更。 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、工程概况: 本工程位于郑州市管城区,小区北临白堤路,东临灵隐路。为高层住宅,地下一层,地上三十层。建筑总面积47955.5㎡。建筑高度为90.30米,抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级。结构形式为框架剪力墙。 基础顶~-0.050墙、柱砼标号为C40,梁、板、楼梯为C35;地下室外墙为C40,抗渗等级为S6。 4、混凝土浇筑: 4、1本工程采用泵送混凝土,其施工工艺流程: 砼搅拌→砼运输、泵送→砼浇筑→砼振捣→砼养护 由于地下室砼标号多,墙体高,截面面积大,因此本次砼浇筑顺序采取:先浇筑外墙抗渗砼,分三次浇筑至梁底,再浇筑内墙和电梯

井壁,也分三次浇筑至梁底。在外墙与梁、短肢柱等交叉处尽可能多浇筑较高级别混凝土。每单元浇筑外墙和内墙短肢柱完毕后,再统一浇筑C35梁、板砼至设计标高。 本工程主楼无沉降后浇带,主楼与车库设有沉降后浇带,待主体和车库施工完毕两个月后,用高一级标号的无收缩混凝土浇筑。 4、2柱和墙的混凝土浇筑: 应先在柱内灌入1:2水泥上砂浆接头灰,使柱子钢筋粘满砂浆,但不宜太多。柱和墙混凝土应分层浇筑,每层厚度不大于180cm,振捣时振动棒不得碰动钢筋;混凝土自泵管口下落的自由倾落高度不宜超过2米。柱子和墙混凝土应分次浇筑完毕,如有间歇,施工缝应留在主梁下面;柱和墙浇筑完后,应停歇一段时间,使混凝土获得初步沉实,再继续浇筑上部梁、板。针对此工程柱、墙、梁和板砼柱子标号不一样,应先浇筑柱和墙,浇筑到梁底后在再浇筑梁板构件。 4、3梁板混凝土的浇筑: 浇筑完柱和墙高标号混凝土,停歇一段时间在砼初凝之前应进行梁板C35砼浇筑。对各楼层的梁板应同时进行,浇筑时应顺梁方向。先将梁的混凝土分层浇筑,用“赶浆法”由一端向另一端做成阶梯形向前推进,当起点的混凝土达到板底位置时,再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯的不断延伸,梁板混凝土连续向前推进直至完成。梁底与梁帮部位要充分振实,并避免碰动钢筋。 4、4浇筑楼板:

基础及地下室砼工程施工方案

基础及地下室砼工程 6.2.4.1 砼浇筑与振捣 1、砼采用商品砼,罐车运输,砼输送泵浇筑,为保证砼的防水性能,砼在同一施工段内一次浇筑成型,不留垂直施工缝。地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。基础梁采用斜面分层浇筑,每层厚度为400mm,浇筑过程中,要做到下层砼初凝前,浇筑完上层砼。 2、地下室梁板 地下室梁板浇筑时,先将梁根据高度分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时即与板的砼一起浇筑,随着阶梯形的不断延展,则可连续向前推进,倾倒砼方向与浇筑方向相反。 梁柱节点钢筋较密时要用小直径振捣棒振捣,并加密棒点。浇筑板的砼虚铺厚度要略大于板厚,振捣完毕后用1.5-4mm刮杠刮平,用木抹子抹平,并拉线检查板面标高,严格控制平整度,尤其墙柱根部。 3、框架柱 地下室框架柱由于砼强度不同,对框架柱利用塔吊单独浇筑砼,施工缝留梁底面下20mm处。框架柱的施工按施工段进行,在支柱模前应先对柱根部施工缝进行剔凿和清理,然后再支模浇筑砼,为了避免砼离析,采用串桶分层下料,层厚控制在500mm。插入式振动器先沿圆柱周边振捣,后振中间,要认真操作,不能漏振,确保砼密实。 4、地下室外墙 地下室外墙与施工段应同步流水浇筑砼。外墙支模前,必须对其根部的水平施工缝进行处理,并浇水冲洗干净,方可支墙体模板。 外墙砼采用一台固定泵输送,砼的浇筑方向为从一端开始,采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m,砼浇筑时利用串桶向下送料。 外墙为自防水砼,浇筑砼时,振捣器必须均匀的分布开,保证不漏振,以提高砼的密实度,达到设计的抗渗要求。 6.2.4.2施工缝的留置与处理 1、施工缝留置 基础、基础梁及地下室施工面积比较小,不再留其它垂直施工缝。地下室外墙体与基础及梁板之间的水平施工缝,留在高出基础及梁板顶面30cm的墙体上。

玄武湖景区导游词

玄武湖 景区概况 各位游客,欢迎使用51导游讲解服务,现在我们来到玄武湖景区。玄武湖湖岸呈菱形,周长大约10公里,占地面积437多公顷,水面约368公顷。历史上因为他位于钟山的北面,所以曾被称作“后湖”。自东晋以来一直是帝王大臣们的游乐的地方,它还有桑泊湖、秣陵湖、昆明湖等多个多称乎。它也是当时王朝训练水军的地方,所以也称“习武湖”。东吴迁都建康后,在后湖南侧建有宫苑,并引其水注入宫苑内,因湖在台城之北,所以称为“北湖”。传说孙吴末年,丹阳县官宣赛的母亲,80高龄在后湖游水,突然化鼋而去,千年不死,所以人们又称后湖为“练湖”。相传南朝宋文帝元嘉二十五年(公元448年)五月,湖中出现黑龙,故称玄武湖。北宋时王安石实施新法,废湖为田。明代朱元璋高筑墙,玄武湖疏浚恢复,成为天然护城河。 公元1909年清朝南京政府将此地辟为公园,当时称“元武湖公园”,辟环洲-樱洲-梁洲-翠洲-菱洲五洲,故又称“五洲公园”。 一.玄武门 现在我们来到了玄武门,这座城门为什么叫玄武门呢?首先介 绍玄武二字的来历。玄武在我国古代文化中为主管四个方位中北方的灵兽,形状为龟蛇合体,五行中主水,又称灵武、元武、真武、北极等,所以历代宫城北门多以玄武命名。但这个玄武门不在宫城也不位于北,明京城并无此门,而是在清末举办南洋劝业会,在湖内辟建公

园,为方便客商游人入园,才开辟此城门,名丰润门。后在1931年改称玄武门,倒是因湖名而得名。 二.翠虹堤 我们现在走的大道叫翠虹堤,湖边花柳夹道,仿佛彩虹飞跨,翠带铺陈。走完这段堤,即到了环洲。环洲是较早形成的湖中之岛,最具浓郁的清代金陵四十八景之一“后湖烟柳”的景观特色,故名环洲烟柳。大家从两侧看过去,右边堤岸上,柳、樟高大成行,绿荫压水,卧花迎风,一派西湖风光,左边是翠虹堤的延伸,桐、柳参天,枝叶婆娑,不亚苏堤春晓。 三.环洲假山石 大家看,我们正面是一组富有中国园林特色的大假山和奇峰妙右。假山以湖石堆就,高达6.7米,山形如云卷飞走,也似鹰博狮吼,是假山叠石中的佳作。假山前的二块孤峰巨石“童子拜观音”,童子高4.2米,宽0.8米,形态虔诚恭敬,观音石高超6米,宽不过0.9米,顶如披巾,身形玉立,恰似大慈大悲的观音菩萨俯察世情,布施救苦救难之善,可谓神意天成。这块奇石和江南名石--苏州留园冠云峰、上海豫园玉玲珑、杭州竹素园绉云峰同为中国园林山石中的极品,都具有“皱、瘦、透、漏”的山石审美特点,均为“花石纲”遗物。 四.郭仙墩 沿堤北行,有一小土山。山不在高,有仙则灵。这座小土山就是东晋大文学家、大阴阳风水家郭璞的衣冠冢,叫郭仙墩。其人学博才高,文采雄健,著有《山海经注》《尔雅注》《葬经》等,他不畏权势,

地下室基础底板混凝土施工方案

白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城A栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城A栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11水泥基防水涂料一道,上层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度等级为C40。抗渗等级为S6。基础面标高为-8.100m,电梯井坑底标高为-10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为-8.600m。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。

地下室柱、墙由挡土墙、人防墙、剪力墙、框架柱构成。挡土墙厚为400mm,柱为1200×1200mm及600×600mm及异型等规格,内剪力墙为200mm、300mm不等,人防墙厚400mm、600mm两种规格。竖向柱、墙混凝土强度等级为C50,外挡土墙、柱抗渗等级为S6。 二、施工重点及难点 1、CT1、CT1a两电梯井承台底板厚为1800mm,为大体积混凝土,必须采取施工技术措施,保证混凝土施工质量,防止混凝土产生裂缝,是底板施工的一个重点。 2、本工程有两层地下室,基坑深度为8~16m,地下室外墙长约300m。地下室外墙、底板抗渗等级为S6。地下室平面为狭长型条状,设计有两条横向的后浇带。地下室外墙的防渗抗裂和后浇带的施工也是本工程地下室混凝土施工的另一个重点。 3、本工程地下室框架柱为1200×1200mm,柱截面尺寸较大,地下室墙板较长,纵向约100m。保证混凝土施工时的模板不鼓模、胀模以及混凝土的浇筑质量是地下室混凝土施工的另一个重点。 4、本工程地下室平面为狭长型条状,基坑深度为8~16m,地下室施工阶段基坑上口可用施工场地狭窄,合理利用场内场地是本工程地下室混凝土施工时的一个难点。 三、施工方法 (一)模板施工 1、底模 基础梁、承台、承台梁、桩帽、底板采用素混凝土垫层作为底模,侧模采用

玄武湖景点英文介绍

Hello everybody! Welcome to Nanjing. My name is Hemeng, you can call me Christine also. It is my honor and privilege to be your tour guide. I will spare no efforts to make you comfortable and happy during this trip. If you have some questions or want some help, please feel free to contact me. On our way to the destination, I’d like to give you a brief introduction of Xuanwu Lake. Xuanwu Lake is in the central-northeast part of Nanjing, it nears Nanjing Railway Station and Ji Ming Temple. It is surrounded by three mountains in three directions: the Zijing mountain to the east, the Jizhao mountain and Fuzhou mountain to the south and the Mufu mountain to the north. The Ming city wall borders the park to its south and east. The lake covers 472 hectares. Xuanwu Lake is one of Nanjing Zhongshan state-level scenic spots and an important part of the national AAAA class tourist attractions. It is the largest comprehensive park in Nanjing with the function of entertainment, leisure and exercise. So beautiful it is, Xuanwu Lake can be compared with Xihu Lake. Now, we arrive at the gate of the park. Please get off the bus one by one, then I will show you around the park. Now, let’s begin our trip. Xuanwu Lake contains five oasises, namely Huan zhou, Ying zhou, Liang zhou, Cui zhou and Ling zhou. Now we are walking along the circle-shaped road which leads us to the first oasis--- Huan zhou. There are lakeside rocks and rockeries in the oasis, which shows the beauty of garden architecture in southern China. Among those rocks, the “Guanyin and Tongzi”. are the most famous. They are heritages of the zhongshan

相关文档
相关文档 最新文档