消防系统水压试验方案

消防系统水压试验方案
消防系统水压试验方案

中航618所1002厂房工程消防系统水压试验方案按照中华人民共和国国家标准GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收

规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》之技术要求,室内消火栓系统、自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度性试验、严密性试验。对强度性试验、严密性试验进行质量管理。

依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规程》、QG-CA2505-95《施工现场安全管理标准》、QG/CA0809-95《文明施工现场管理标准》、QG/CA1612-95《施工现场机械设备管理标准》的相关规定对试压过程进行安全管理。

试压前准备:

1、试压交底

测试目的、测试过程中的安全注意事项、增压泵的检查及相关操作、测试中巡视的要求、测试应遵守的相关规定、试压后管网内介质的排放、遇到测试问题的应对措施。系统试压应分区域分段进行,试压用的压力表不应少于2只。按国家规范要求对管道进行冲洗。

2、人员安排

现场施工管理人员负责水压测试协调、处理现场测试泄漏问题;

工程师、班组长负责技术指导巡视检查;

配备电焊工1名负责搭接电源;焊接支架.

技术指导1名;巡视检查指导工作

配备有相关安装经验的水工、2人。

3、? 水源确定

协调相关单位按测试管网位置就近取水源取水,试压用水为自来水,并保证试压所要求的用量。

4、电源确定

保证电源(220V)正常,以确保增压泵运转。

5、图纸资料准备

按测试目的,准备室内消火栓系统、自动喷水灭火系统平面图、系统原理图、施工详图及说明、压力测试记录表等技术文件资料。

6、设备及工具准备

增压泵1台、压力表2只、记时器、管钳、扳手1套、钢丝钳、水桶、手电筒、螺丝刀、记号笔、雨靴等。

7、??? 材料准备

试验用的管道、管件、塑料胶管、电工胶布/防水胶布、麻丝/生料带等。

8、管网试压前应具备的条件

确认所试压管道系统管道施工完毕,对支撑管道的支吊架进行检查,必要时采取加固措施。

1)、测试过程中的安全注意事项

(1)、按水压测试介质要求为干净水,张贴警示标志。

(2)、测试水压泵之配线必须采用绝缘导线。试压设备有各自的专用开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插销)。进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。送电操作顺序:总电箱——分配电箱——开关箱;停电操作顺序:开关箱——分排电箱——总配电箱(出现紧急电气故障的紧急情况除外)。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。电源开关箱(四级配电箱)上锁并张贴警示标志,选用完好无破损的电线,行人通道处电线应高挂不阻障通行,不得让电线浸泡在水中防止意外。

2)、压力清洗机的检查及相关操作

水压试验前对增压泵进行全面检查,检查内容:电源指示灯、工作指示灯在通电后是否正常;电源线应确认完好;取少量的水对压力清洗机进行测试,出水口是否满足额定压力,吸水口的过滤网是否完好;检查机器本身所有管路、接头处无泄漏;堵塞出水口回水应正常;螺丝是否松动。检查完毕落实责任人对机器的保管和使用。

3)、系统水压试验

消火栓消防给水管的试压方法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)的规定和图纸设计要求执行。

管网试验

主控项目

消火栓消防给水管系统管道试验,根据合同图纸要求消火栓管道强度试验压力为1.4Mpa,

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力1.4MPa后,稳压2h后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.02Mpa。

一般项目

承压管道系统和设备的水试验要有批准的试验方案,针对中航618所1002厂房工程面积大的特点拟进行分区,分段试验。1-5轴为一个系统,6-11轴为一个系统合格后再按系统整体调试,试验人员为由经验丰富的项目部工程师、班组长、工人组成。各负其责并熟悉自己工作的范围,并掌握试验要求。

1)水压试验应注意不参加试压管道口的封堵和设备阀门的关闭。试验管道系统和设备的中间控制阀门应全部开启。

2)在系统灌水充水过程中,管网内的气体将被自然驱压到管网最高点(排气阀处),待试压管道系统和设备水注满后,关闭进水阀门,稳定半小时后继续向系统注水,以排气阀门出水无气泡为准,关闭排气阀。

3)试压泵位置摆放测试点选在系统管网的低点,可客观地验证其承压能力,若设在系统高点,则无形中提高了试验压力值,这样往往会使系统管网局部受损,造成试压失败。

4)向管道系统和设备加压,启动加压泵,先缓慢升压至工作压力,停泵检查。观察各部位无渗漏,压力不降后,再升压至试验压力,停泵稳压,按批准的试验方案进行全面检查。?????

5)管网冲洗是在试压合格后分段进行。冲洗时,冲洗水流速度保持在相当流速,冲洗顺序按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行,冲洗水流方向与系统灭火时水流方向一致,冲洗合格的判定为进水口与出水口水的颜色一致。

6)在确认管道系统和设备水压强度试验和管网冲洗合格后,降至工作压力,进行严密性试验。再做较长时间的检查,确认全系统各部位仍无渗、漏,无裂纹,则管道系统的严密性和承压能力试验合格。经现场参加试验验收的监理工程师同意后,降工作压力逐渐降至零,将系统恢复到测压前状态,填写试验记录。

7)从系统排出的冲洗、试压用水,及时而顺畅地进入临时专用排水管道,避免造成任何水害。系统冲洗、试压合格后,及时将管内存水排净,因本项目消防系统长时间才能投入试用,则应用压缩空气将其管壁吹干,并加以封闭,避免管内生锈或再次遭受污染。

检查

检查方法:全数检查,观察检查。通知管理公司工地专业工程师或监理工程师到现场监督。安排项目部工程师、班组长、安全员在试验现场指导,消火栓管道系统水压试验,在试验压力下观测2h,压降不应大于0.02。然后降到工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

遇到测试问题的应对措施

系统试压过程中,当出现泄漏时,不得带压修理,应停止试压,并应放空管网中的试验介质;消除缺陷后,重新再试。试验不合格的管道必须重复试验,系统试验完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范要求填写试验记录。

中航618所1002厂房工程项目部

2014年8月26日

试压人员

姓名工种电话

王海海水工(组长)

邓少飞焊工

扬永涛水工

李宝林水工

给水管道水压试验方案

DN700给水管道水压试验方案 一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段:DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。 二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于15 ℃,最高温度不超过100℃。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不 得小于被冲洗管截面积的60%。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合 格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。

消防管道压力试验(非验收)

消防管道打压试验方案 消防管道打压试验方案 1 范围 本方案适用于公司内部消防管道的年度打压试验,用于测试消防供水压力是否达到灭火要求的标准以及充实水柱扬程是否达标。 本方案不适用于新建、改建、扩建及技改项目的消防管道的验收。 按照本方案实施得出的结论,只适用于公司的内部验证,不能作为法律要求的第三方检测合格的证明。 2 规范性引用文件 下列文件对本方案的应用是必不可少的。 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范(7.4.12) 公司消防管道设计图纸(查询管网走向、灭火器布置、最不利点、管网设计压力) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 充实水柱full water spout 从水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。 3.2高层建筑high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑(详细计算参阅标准)。 4 基础数据/目的 准备工作: 卷尺、制作直径380mm的圆孔、压力表量程为管道设计压力的1.5倍、笔、记录表。

标准限值取值表 1MPa=100m水柱;0.1MPa=10m水柱。 5 单位职责 安全工程师: 1负责本方案的实施和解释; 2是本方案的总实施人,负责下达各项指令; 3负责记录各项数据,并填写记录表; 消防泵管理单位: 1 协助安全工程师实施本方案; 2 在接到安全工程师的指令后开启/关闭消防给水泵; 3 最不利点两名人员操作消防设施,做射水试验。 注意事项: 当近消防泵管道出口压力示数(查看压力表)超过工作压力时应及时停泵。 6试验流程 6.1最不利点选取 最不利点确定有如下方法: 1 查看消防设计图纸或消防设计说明 2 距离消防泵房最远点、高度最高点 6.2静压力测定: 设备部在最不利点安装压力表(如最不利点已经预安装压力表可直接使用),在稳压泵或水箱状态下查看压力是否满足要求。 注:消防供水泵不工作。

消防系统调试方案

邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封 闭项目消防工程 调 试 方 案

目录 一、工程简介 (3) 二、工程范围 (3) 三、编制依据 (3) 四、调试组织机构 (4) 五、、调试计划安排 (4) 六、调试统筹部署 (5) 七、调试准备 (6) 八、系统调试步骤: (7) 九、调试内容及方法 (7) 十、系统验收 (11) 十一、资料、图纸的收集和整理 (13)

一、工程简介 (1)工程项目名称:邢台国泰发电有限责任公司#5、#6煤场封闭项目 (2)工程地点:邢台电厂(邢台国泰发电有限责任公司)院内 (3)建筑面积约14651㎡, 二、工程范围 1、图纸设计范围内的:消火栓、消防炮、降尘水枪、自动报警、应急照明、应急广播系统安装调试。 三、编制依据 本工程的施工、调试、验收工作,将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 (一)、我国现行的规程、规范、标准及图集 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001 建筑电气工程施工及质量验收规范GB50303-2002 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 建筑电气安装工程施工及验收标准GB50303-2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范CE50242-:2003 汽车库、修车库、停车场设计防火规范CE50067-:2001 建筑灭火器配置设计规范CE50140-:2005

(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 建筑安装工程资料管理规程DB01-51-2003 四、调试组织机构 1. 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试。调试组由项目经理部专业调试人员组成。 2.调试组组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试人员进行技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全指导等。 五、、调试计划安排 1、编制说明 (1)、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为2018年5月10日; 2、系统调试计划时间表:

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表; 分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1 ):观察记录; (2)恒压结束时间(t 2 ):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T 1-T 2 ); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力。第一次试压:10分钟内降压,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为,计算并填表。 (1)根据查表得知,试验压力为工作压力的倍,试验压力为 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压 Mpa,所以,10分钟降压值为12= Mpa。 (3)根据表得知,允许渗水量为L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2 )为10:30′,有 效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为,所以,渗水量q= W/(T 1-T 2 ) =120=min,折合平均渗水量为×1000/155= L/(min)·(km) 填表如下:

计算:q= ) (21t t W

消防给水管道水压试验方案

编号: 化工一厂污水预处理装置改造项目 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案

江苏建兴建工集团有限公司 化一污水项目经理部 2017年4月24日 室外给排水管道压力试验、闭水试验施工技术方案 项目名称:化工一厂污水预处理装置改造项目 编制单位:江苏建兴建工集团有限公司

年月编制人:日日月审核人:年 日批准人:月年

一、工程概况工程名称:化工一厂污水预处理装置改造项目-室外给排水管道。本工程为室外地下管道,其中包括(生活、低压消防水管道、含油污水压力流管道、生活污水管道、污泥重力流管道、检查井、阀门井、消防栓井、化粪池、室外消火栓及消防器材)二、编制依据设计图纸)《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH/T3533-2013JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准SH3505-2011 石油化工施工安全技术规程三、压力试验施工方案 施工准备 ①、试验范围内的管道安装工程已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 ②、试验用压力表已校验,仪表外观齐全,铅封、未脱落,并在周检期内,其精度为1.5级,表的满刻度值为被测压力的2倍,压力表2块。 ③、符合压力试验要求的液体(水)已经备齐,施工现场周围消防管道用水。 ④、按试验的要求,管道已经固定。 ⑤、待试管道与无关系统已用盲板隔开。 ⑥、验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。 ⑦、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ⑧、试当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。 2.试压材料及设备: 管材φ168×6mm 盲板厚10mm 泵1台 硬质方木,规格2000×300×300MM,8块; 钢板,规格2000×1500×20MM,2块; 试压步骤:3. ①、打压分段:打压系统连接装置及分段见示意图:

消防联动调试方案

消防联动调试方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动 防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门 用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 (二)末端放水试验联动调试

给水管道水压试验方法

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工 程给水管道 压 力 测 试 方 案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日

目录 一、工程概况 二、压力试验依据 三、压力试验程序与方法 四、验收 五、安全 六、施工注意事项 给水管道工程压力试验方案 一、工程概况 1.工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2.工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3.闭水工程量介绍:本项目压力试验主要为给水工程压力试验 二、本方法依据: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。 (GB50242-2002)4.2.1规定: “给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍,但不得小于。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过 MPAa,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h,压力降不得超过 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验. 三、给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压 按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气

消防系统调试方案

目录 一、工程简介 (2) 二、工程范围 (2) 三、工程特点 (2) 四、编制依据 (5) 五、调试组织机构 (6) 六、调试计划安排 (6) 七、调试统筹部署 (8) 八、调试准备 (9) 九、系统调试步骤: (10) 十、调试内容及方法 (11) 十一、系统验收 (26) 十二、消防验收所需的资料 (28) 十三、资料、图纸的收集和整理 (30) 十四、环境保护的措施 (30) 十五、安全保证措施 (31) 一、工程简介 (1)工程项目名称:铁道?京广家园 (2)建设单位:郑州铁路局旧城改造管理办公室 (3)设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

(4)监理单位:兴豫、大象、中原铁道(三家监理单位) (5)建设地点:郑州市二七区京广路保全接91号 (6)工程规模 建筑面积约34.5万叭其中地上13栋楼,建筑面积约24.7万叭地下室建筑面积约9.8 万川。 二、工程范围 1、消防系统:地库和楼上消火栓、地库自动喷淋、地库和楼上自动报警、地库和楼上防排烟及风机配电箱、地库排污及排污配电箱按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为 18m i,设置在主楼8#号楼屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 XBD14.0/20-100L-HY, (Q=20L/S, H=140rp P=45K\)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为 1.60Mpa。室外设置四套SQS150-A地上式消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 LDW牛8X 8 (Q= 1.1L/S H = 64m N=2.2KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格? 1000X 2300,( PN= 1.0Mpa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷 洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160吊最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68E和79C。净高超过0.80m的吊顶,应在吊顶内

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

消防系统联动调试方案

消防系统联动调试方案 1各系统调试方案 本工程重点、难点部分,主要为消防系统调试控制方案。各层设备控制线路从弱电竖井由弱电线槽进入消防控制中心。自动报警系统设备采用主机智能火灾报警控制器配有CRT 显示器,联动系统采用多线手动控制盘。 一、调试应具备的条件 1、系统联动调试应在建筑物内部装修和消防报警系统施工结束后进行。 2、火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观进行检查,并提供国家消防电子产品质量监督检测中心有效的检验合格报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进场设备检查手续。 3、消防联动有关设备必须先调试运行合格,并由设备厂家按本工程竣工图预先把报警及联动的逻辑程序编好。 二、调试具体步骤 1、调试顺序: 各个分区线路测试→消防报警控制器及其广播、通讯主机通

电检测→报警设备按回路调试→报警设备按防火分区调试→消防广播、对讲电话系统调试→防火卷帘门调试→强电切换调试→风机调试→电梯系统调试→消防泵、喷淋泵调试→整体消防系统调试。 2、调试人员及时间安排:时间安排在安装工程即将完工时,进行单体调试,待单体调试完成后进行统一的联动调试。 3、调试人员应由消防设备生产厂家,消防施工单位,各联动设备厂家(电梯、防火阀、配电柜)及以上各专业的安装工程技术人员组成。 三、调试操作方法 1、调试前,施工人员应向调试人员提交竣工图、设计变更记录、施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地阻测试记录)、竣工报告。调试人员应按要求查验设备规格、型号、备品备件等。按火灾自动报警系统施工及验收规范的要求检查系统的施工质量。检查检验系统线路的配线、接线、线路中的绝缘电阻,接地电阻、终端电阻、线号、接地、线的颜色等是否符合设计和规范要求,发现错线、开路、短路等达不到要求的应及时处理排除故障。对属于施工中出现的问题应会同有关单位协商解决,并有文字记录。 2、先把弱电竖井内消防接线箱的平层线路与进入中控室的主线路断开,用摇表对主线进行绝缘测试,阻值必须大于20МΩ,并在各竖井末端进行测试,保证无短路、断路现象。 3、由厂家技术人员检查主机内部元件及输入电源接线是否

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

消防管道试压方案

消防管道试压方案 消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。 1. 预试验阶段,步骤如下。 (1) 将试压管道内的压力降至大气压,并持续 60 分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。 (2) 缓慢地将管道升压至试验压力并稳压 30 分钟,期间如有压力下降可注水补压( 但不得高于试验压力)。检查管道接口。配件等处有无渗漏现象( 如有则停止试压,并查明原因采取相应措施后再组织试压)。 2、主试阶段,步骤如下。在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的 10-15%。每隔 3 分钟记录一次管道剩余压力,共 30 分钟。若这 30 分钟内试压管道剩余压力有上升趋势,则水压试验结果合格。如在 30 分钟内试压管道内剩余水压无上升趋势,则再持续观察 60 分钟。如在整个 90 分钟内压力下降不超过,水压试验结果合格。主试验阶段若以上两条均不能满足则水压试验结果不合格须查明原因采取相应措施后再组织试压,消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的倍,并且不小于。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 MPa 为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤ MPa 时,水压强度试验压力为设计工作压力的倍,并且不低于;当设计压力>时,水压

消防联动测试方案

乐安大厦消防设备联动测试方案 为了检验乐安大厦消防系统,计划于2016年7月17日进行消防系统联动测试。山东建工消防工程公司东营分公司负责此次测试工作,中航物业管理有限公司广饶分公司予以配合。测试分为三个阶段进行: 第一阶段:测试前期准备工作 1、联动测试组织人员架构? 组长:常云南、魏巍? 副组长:崔国峰、孙小伟、消防维保公司技术负责人 组员:工程人员、安管队员、维保公司技术人员 2、测试时间:2016年7月17日8:30---18:00进行。 7月16日前提前通知驻楼各办公单位。 3、测试内容:消防喷淋、消火栓、防排烟、正压送风、应急照明、消防梯、电源强切、消防广播、防火卷帘门、防火门、各消防泵、火灾探测器、电梯迫降、火灾自动报警等系统;现场配电箱联动启动测试及消防主机联动远程控制测试,主要检验相关设备启动及停止消防主机是否有反馈信号。 4、测试工具准备:对讲机4部、万用表2块、摇表1块、电子烟枪1支、各楼层配电间钥匙、地下车库各风机房钥匙、4层10层11层屋面钥匙、螺丝刀、钳子、试电笔、绝缘胶带、应急照明灯、手报钥匙、联动测试记录表格。 第二阶段:消防联动测试阶段 1、测试时间2016年7月17日8:30---18:00进行。 2、测试区域:主楼、东、西辅楼各楼层及地下停车场。 3、人员安排及主要任务

1)保安组。测试区域内每个楼层配备保安1-2人,负责向驻楼各办公单位做好解释工作、维持测试现场秩序及电梯管护,联动测试完毕后,检查各相关设备是否复位。 2)工程组。工程人员负责配电室、强电间、卷帘门、排烟系统、电梯等的联动测试并负责工程技术人员(工程部、华森、山东建工)的调度指挥;①消防水泵房及F11稳压泵房各1人,主要工作:检查阀门、控制柜,在远程无法控制情况下手动紧急控制;②风机房巡视2人,主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态;③强、弱电井巡视检查2名,主要工作:提前检查线路及控制转换开关是否处于自动状态及控制柜操作;④工程部复位人员2人,主要工作:恢复非消防电强切并送电、恢复排烟风机、送风机、防火阀、排烟阀风机阀门、防火卷帘等。 3)监控记录组。中控室负责测试情况的记录和汇总。 4)机动组。其他人员机动安排,服从测试组长的分配。 注:各楼层和水泵房、配电房、中控室、电梯口、进出安全通道口等配备相应人员,并配发通讯器材。 4、联动测试流程与方案 1)测试组长利用对讲机宣布测试开始。2)测试科目共14项有条不紊地依次进行。 A、烟感测试,系统联动显示开始; B、楼层手动火灾报警; C、消防梯联动迫降; D、消防卷帘门启动; E、消防栓联动测试; F、喷淋系统的正常联动测试; G、排烟系统联动测试; H、电源应急及联动测试; I、楼层的火灾预警显示器联动测试; J、消防水压、水流指标测试; K、消防联络测试; L、消防广播测试; M、测试结束,系统复位测试。 第三阶段:测试总结

消防系统调试方案

消防调试方案 Commissioning Plan for Fire System 一、工程概况Brief Introduction 本工程为北京宝洁技术有限公司研发中心及中试线厂房等5项机电安装工程。该工程的消防系统调试内容主要有:火灾自动报警及联动系统、水喷淋自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、消防防排烟系统及其他消防系统的综合调试。 This project is mechanical and electrical installation one for R&D Center and PRL of P&G (Beijing). Fire system to be commissioned with this project covers fire auto alarming and linkage system, water sprinkling system, hydrant fire system, gas fire system, smoke exhausting system and other fire systems. 消防水系统包括:1、研发楼消防喷淋及消火栓系统。2、中试厂房消火栓及消防喷淋系统。 Fire water system includes: 1. fire sprinkling and hydrant system in R&D; 2. hydrant and fire sprinkling system in PRL. 消防自动报警系统包括:1、感烟探测器、感温探测器。2、声光报警器、手动报警按钮。3、输出模块、输入模块。4、报警主机、CRT系统。5、联动控制盘。6、电话主机、消防广播。消防控制室位于中试厂房一层。 Fire auto alarming system includes: 1. smoke detector, temperature detector; 2. audible and visual alarm, manual alarming button; 3. input/output module; 4. alarming main unit, CRT; 5. linkage control panel; 6. dispatching telephone control board, fire broadcasting system. Fire control room is located on the ground floor of PRL. 气体灭火系统包括:1、烟洛尽气体灭火系统,主要由储气钢瓶、低压二氧化碳灭火控制器、气路控制器、主控阀、溢流安全阀、选择阀、压力开关、灭火喷放管道、喷头等组成。共计对地下室核磁共振、一层电讯室、二层数据中心3个防护区进行灭火控制。 Gas fire system includes inergen system made up of gas cylinder, low pressure CO2 fire controller, gas circuit controller, main control valve, overflow release valve, selecting valve, pressure switch, fire gas sprinkling pipe and sprinkling nozzles. A total of 3 areas will be fire controlled. They are NMR room in the basement, telecom room on the ground floor and data room on the second floor respectively. 二、工程调试准备Preparation for Commissioning 2.1技术准备:项目负责人熟悉、审核图纸,确定图纸的编码表和联动逻辑关系的正确性。 Technical Preparation: Those in charge of the project shall get familiar with and review drawings to verify the logical relations between coding list and linkage. 2.2材料准备:依据设计探测器的特点要求,准备加烟材料和备品备件。 Material Preparation: According to design requirements for detector, prepare inergen and spare product and parts. 2.3施工工具:电气调试工具应有加烟器、加温器、兆欧表、万用表和各种手头工具;水系统调试准备流量计和压力计。 Tools: Inergen feeder, heater, megger, multimeter and various hand tools shall be

给水管道水压试验技术交底教程文件

给水管道水压试验技术交底 管道安装完成后要做分段压水试验和全系统压水试验,管道试验压力为 1.0MPa。 具体要求: (1)地下埋设管道必须在管道接口全部完成验收合格及管顶回填土不小于50cm之后,方可做压力试验。 (2)压水试验一般在试压管道两端各预留一段沟槽不开挖,并做试压镇墩,达到要求强度后方可进行水压试验。 (3)管道采用分段压水试验,分段长度不大于1km。 (4)水压试验要以生活饮用清水为介质,缓慢充水,以免使管道发生水锤等现象,对管道造成损坏。 (5)充水时,先打开管道各高处的排气阀,充分排除空气, 充满水后,试压管道内要保证0.2?0.3MPa的水压,系统浸泡不得低于24 小时,再进行压水试验。 (6)水压试验时,要逐步缓慢升压。先达到设计内水压稳压,再升压至试验压力稳压;达到试验压力稳压后,然后降压至设计内压进行稳压,以便有足够时间观测和检验。各压力段稳压时间按有关规定执行。系统的渗漏不超过设计规范要求为合格。如稳压期间渗漏较大,要立即中止试验。 (7)在管道分段压水试验合格的基础上,进行全系统压水试验,试验压力等于工作压力,全系统达到工作压力后,对所有的连接点进行检查,全系统试运行72 小时以上。 8)试验用的压力表要经过校验,精度不低于 1.5 级,表的量程

为被测压力的1.5?2倍。压力表至少两块,分别安装在试压管段的两端。 (9)不论试验总渗漏量多大,都应对存在可视渗漏的接头进行修补。检查阀及零件以确保不会出现能够影响试验或使试验失效的渗漏。对在压力试验期间发现的任何有裂缝或有毛病的管道、配件要予拆除并用新构件更换。 试压程序示意图

消防管道试压及安装方案模板

消防管道试压冲洗方案 第一节一次试压 一、管道试压 1) 试压用的压力表不少于2只, 其精度不应低于1.5级, 量程应为试验压力的1.5-2倍。 2) 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除, 加设的盲板应做明显标记, 并记录临时盲板的数量。 3) 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点, 对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形, 且压力降不应大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。 4) 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力为设计工作压力, 稳压24h应无泄漏。 5) 系统试压过程中当出现泄漏时, 应停止试压并放空管网中的水, 消除缺陷后, 重新再试, 试压完成后, 应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道, 并应与记录核对无误, 且应按规范填写记录卡。 6) 试压时必须设有专用的放水测试阀, 不得随便乱拆管道进行放水。 7) 本工程分高区和低区两个系统, 地下室车库和±0.00以上至5层

商铺喷淋系统为低区的强度试验压力为 1.4Mpa, 严密性试验压力为0.6Mpa。6层以上的标准层喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa, 严密性试验压力为0.8Mpa。高区系统的给水主管道强度试验压力为1.9Mpa。消火栓系统管道试验压力为低区0.97MPa, 高区干管 1.75MPa, 支管1.4MPa 二、管道冲洗 1) 管网的冲洗应在强度试验合格后分段进行, 应先地下, 后地上, 其顺序: 配水干管配水管配水支管。 2) 冲洗前, 应对系统的仪表采取保护措施, 止回阀和报警阀等应拆除, 在其结束后及时复位, 对管道的支架, 吊架进行检查, 必要时应采取加固措施。 3) 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应进行清理, 冲洗直径100mm以上的管道时, 应对其死角和底部进行敲打, 但不得损伤管道。 4) 水压试验和冲洗应用生活用水进行, 冲洗时, 排水管道的截面不得小于被冲洗管道截面的60%, 水流速度应大于3m/s, 其流量应大于设计流量, 冲洗时应连续进行, 当出水口的颜色透明度与入口一致时方可结束, 水流和方向应与其工作方向一致, 冲洗结束后, 应将管内的水排清, 并按规范填写记录卡。 三、管道强度\严密性试压工序检查记录

消防系统整体调试方案

消防系统整体调试方案 消防总体调试按单系统调试、消防中心调试二步进行。消防联动相关专业(系统)、消防中心联动控制要求如下: (一)水施系统调试 1、消防水施系统调试 ⑴系统供电正常。 ⑵消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求 ⑶湿式报警阀组前端已充满水,阀门均无泄漏 ⑷与系统配套的火灾自动报警系统处于正常工作状态。 2、消防水泵及稳压泵调试 ⑴自动或手动启动的消防水泵能在5秒内投入正常运行。 ⑵主泵与备用泵之间应互为备用,一台出故障,另一台能立即投入使用。 ⑶消防水泵控制柜均为双回路供电,主电源出现故障备用电源能立即投入使用,当主电源恢复正常时备用电源能自动停电,转入正常供电状态。 ⑷稳压泵通过试验阀放水,模拟启动条件稳压泵能立即启动,达到系统设计压力时,稳压泵能停止运转。 ⑸水泵一般有一块电接点压力表,目的是当管网压力降到一定限度值时,水泵应立即启动。 3、湿式报警阀调试 ⑴当防火区域内感烟、感温探测器报警经消控中心确认后联动湿式报警阀组开启阀门供水,或手动开启阀门供水,水流指示器能输出报警信号,压力开关报警并启动水泵。 ⑵自动喷水灭火系统在调试时,联动控制柜必须处于自动状态,压力开关报警启动水泵,警铃连续报警。 4、水施系统联动试验 在各分项检测、调试合格后,开启末端试水阀、水流指示器、压力开关、水力警铃均能在规定的延时时间内报警,及时启动水泵,同时,消控中心收到相应信号。

(二)火灾自动报警及联动控制系统调试 1、火灾自动报警系统通电前的检查 ⑴检查设备的规格、型号、数量、备品、备件等是否与设计要求及图纸一致。 ⑵检查引入控制器的电缆或导线是否配线整齐、接线正确并明确的标记。 ⑶检查引入控制器的交流220V是否按要求连接。 ⑷检查备用电池连接是否正确。 ⑸检查工作接地是否符合要求。 ①当采用独立工作接地方式时,接地电阻值应小于4Ω。 ②当采用联合接地时,其接地电阻应小于1Ω。 ③工作接地和保护接地应分开。 2、火灾自动报警控制器通电后,应按要求对报警控制器进行以下功能检查: ⑴火灾报警自检功能; ⑵消音复位功能; ⑶故障报警功能; ⑷火灾优先功能; ⑸报警记忆功能; ⑹电源自动切换和备用电源自动充电功能; ⑺备用电源的欠压和过压报警功能。 3、线路检查 ⑴线路与地之间绝缘电阻应大于20MΩ; ⑵确认系统内各探测器、模块接线正确无误; ⑶区域报警器与集中报警控制器之间通讯连接正确; ⑷串行口与计算机之间连接正确; ⑸总线之间、DC24V电源之间、总线与DC24V电源之间无短路现象; ⑹不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不得穿过在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、上电登记

供水管道水压试验记录表

供水管道水压试验记 录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。

(4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

消防系统调试方案50579

第一章消防系统调试方案 消防工程是作为安装工程最重要的一个环节,消防系统包括自动火灾报警、消防水系统、防排烟系统和气体灭火系统,消防系统与土建部分、机电工程和弱电工程有密切联系,其中联动部分必须机电和弱电工程单机安装完成并可以投入运行的前提下,整个消防系统才能联合调试运行;系统提交消防局验收时,其中土建部分包括消防环行道路、登高面、车道、楼梯疏散进出口、各种防火门、消防指示电源及警告牌等全部完成具备验收条件。由于本工程面积大、工期紧,各系统相对较复杂,因此本调试计划根据各系统特点制定,尽量实行分系统、分层并行调试,并注重调试的系统性,尽可能将设备及附件的单体检测与试验、能独立进行的系统试验安排在系统调试前的施工段、施工中和系统调试前进行,以保证有足够的时间进行总体调试,缩短工期,并满足调试的质量要求。在调试安排上,先进行分层并行调试,分层调试好后,与相关专业再进行联合调试。 进行调试前组建一个调试小组,会同设备供应商、甲方、监理及各单位需配合的相关人员。调试主要人员由我司具有丰富经验的人员组成,并将项目部内各专业组纳入调试小组,以便对调试进行统筹,同时在调试中遇到的问题能在最短时间内解决。 调试小组分消防报警、防排烟、消防水以及气体各设一负责人、四个组员、一个调试资料管理员、一个与厂家协调联络员、一个与其它施工单位协调联络员。调试组负责对整个工程的调试进行组织、安排、调试计划和方案的制定,调试结果的汇总。

第一节、调试准备 调试准备工作包括人员组织、资料方案的准备以及工具备件的准备。 调试人员应由施工单位、技术工程师、技术人员及施工员、设备厂家人员、建设单位工程师、有关管理人员,监理单位工程师以及设计单位工程师,以便能够协调调试过程中可能出现的各种问题,对出现问题处理方法并互相监督,同时也有利于建设单位人员熟悉系统功能,为顺利移交打基础。工具的准备应根据调试范围确定,常用工具、备件、压力表、万用电表、对讲机、保险丝、手电筒等。 第二节、消防系统调试 一、消火拴系统试验方法 管道、消火栓设备安装完成,系统可先我司单独自检调试是否符合要求,包括水源测试、消防泵、稳压泵、稳压灌性能试验,室内、外消防栓功能试验,系统联动试验等内容,检查系统的各种联动功能是否符合设计及规范要求.通过压力表、压力控制器等检测仪表,对室内、外消防栓、消火栓配套水泵进行测试;需启动消防水泵;或通过消防车从水泵接合器处向室内管网供水、加压、验证室内的消火栓的流量,充实水柱长度,保护面积等功能是否能够满足