文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调投标技术标-通用版

通风空调投标技术标-通用版

通风空调投标技术标-通用版
通风空调投标技术标-通用版

xxxxxxx安装工程

投标文件

项目名称:

投标人:

投标文件内容:

法定代表人:(盖章) 日期:年月日

目录

一、施工组织设计 (1)

第1章工程概况 (1)

一、工程简介 (1)

二、本次招标范围主要包括 (1)

第2章编制依据 (2)

第3章项目的工程施工组织机构 (3)

第4章工程施工计划 (4)

一、开竣工计划 (4)

二、施工计划 (4)

1、编制依据 (4)

2、作用 (4)

3、施工计划表 (4)

第5章项目施工方案 (6)

一、空调机房施工方案 (6)

1、空调主机安装 (6)

2、附属设备安装 (7)

3、水管、管件安装 (8)

二、水系统施工方案 (10)

1、预留、预埋 (10)

2、阀门检验 (10)

3、室内管道安装 (10)

三、风系统施工方案 (12)

1、空调机组安装 (12)

2、风机及末端装置安装 (13)

3、风管安装 (15)

4、通风系统调试与工程验收 (19)

四、空调系统调试与工程验收 (22)

1、空调工程各系统的外观检查项目 (22)

2、空调工程各项设备单机试运转: (23)

3、空调工程无负荷系统试运转的测定与调整; (23)

4、空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整, (23)

5、空调工程竣工验收应提出下列文件和记录: (24)

6、空调系统测定与调整 (24)

第6章主要资源供应计划 (27)

一、需用劳动力计划(按月的人力动员计划)(见下表) (27)

二、主要施工机具计划(按月的设备动员计划)(见下表) (28)

第7章质量管理方案 (29)

一、本公司质量管理体系过程框图 (29)

二、本工程的质量保证、管理体系 (30)

三、质量管理实施细则 (31)

第8章材料供应管理方案 (37)

一、原材料质保体系 (38)

二、原材料供应体系 (39)

三、材料供应计划: (39)

四、供应来源及品牌 (39)

五、材料市场信息反馈体系 (40)

第9章安全管理方案 (41)

一、安全运营专门组织 (41)

二、施工安全的措施 (41)

三、安全生产的检查 (42)

四、现场安全控制程序 (42)

五、安全检查网络图 (46)

六、安全教育与培训计划 (46)

七、奖惩措施及条例 (47)

十、配备的设备及设施: (48)

第10章文明施工、成品保护、冬雨季措施 (49)

一、环境管理体系(EMS)模式 (49)

二、环保措施 (49)

三、现场文明施工管理措施 (49)

四、成品保护措施 (50)

五、冬雨季施工方案 (51)

1、冬季施工室外焊接 (51)

2、冬季施工室内保暖 (51)

3、冬季施工机械管理 (51)

4、冬季施工电气、电源管理 (52)

5、雨季施工前的检查与防范 (52)

6、雨季施工设备管理 (52)

7、雨季焊接管理 (53)

8、雨季施工安全工作 (53)

第11章降低造价、压缩工期、提高质量的创优计划 (55)

二、项目管理机构组成表 (56)

三、主要人员简历表 (57)

四、技术偏离表 (64)

空调水管............................................................................................................ 错误!未定义书签。

五、末端设备设计、生产执行标准清单。 (66)

六、末端设备产品的先进性和合理性 (67)

七、空调主机具体参数 (68)

八、组空、新风及风机盘管具体参数 (69)

九、空调泵具体参数 (70)

十、冷却塔具体参数 (71)

一、施工组织设计

第1章工程概况一、工程简介

二、本次招标范围主要包括

第2章编制依据

1、招标文件及答疑文件

2、招标图纸

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

8、《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》(GB50231-98)

9、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98)

10、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

11、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB50185-2010)

12、《风机盘管机组》(GB/T19232—2003)

13、《柜式风机盘管机组》(JB/90066—1999)

14、《组合式空调机组》(GB/T4294—1993)

15、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB12021.3—2004)

16、《采暖通风与空调设计规范》(GB50019—2003)

17、《制冷工程》(05N3)

18、《通风与空调工程(设备分册)》(05N4-1)

19、《通风与空调工程(风管、水管、配件)》(05N4-2)

20、《电力与照明配电装置》(05D03)

21、《内线工程》(05D05)

22、《单、双层百叶风口安装》(12N5-2)

23、《风管支吊架做法》(12N5-2)

24、《VH型弹性吊架》(12N5-2)

25、《XTG型弹性吊架》(12N5-2)

第3章项目的工程施工组织机构

项目主管

第4章工程施工计划

一、开竣工计划

1、工期:暂定5个月。

2、开竣工日期:开工日期为合同签订后一周内组织人员、施工机具、主要材料进场。竣工日期为开工进场后5个月内。

二、施工计划

1、编制依据

1)、开竣工日期;

2)、工程主要设备生产周期及进场计划;

3)、风、水、电系统主要工程量;

4)、各分部工程施工工艺。

2、作用

1)、给建设单位、监理单位监督我方施工,保证工期提供依据;

2)、保证竣工日期按合同约定时间完成;

3)、指导工程主要设备订货采购,进场;

4)、编制物资供应计划,安排工程材料按施工计划进场,合理利用资金及存放场地;

5)、编制劳动力计划,安排各工种进场施工时间,避免延误工期和窝工。

6)、编制财务计划,合理利用工程款。

3、施工计划表

表3.1 施工计划表

5

第5章项目施工方案

一、空调机房施工方案

1、空调主机安装

A.目前本空调系统采用的空调机组是离心式冷水机组。

B.注明:冷水机组应根据厂商提供的冷水机组安装、操作、维修手册和产品使用说明书进行安装调试。

C.安装的基本要求

a机房通风:通风不良将导致机组运转所需空气量不足引起机房潮湿而腐蚀机器。

b机房排水:一旦机房积水将引起电路故障和机组锈蚀,机房排水应注意:机组基础处于机房最高位置;机组四周排水沟,水沟上须铺盖铸铁网板或蓖子,排水沟的水能顺利排出机房。

c水、电:当确定某种能源后,应能足量满足设计要求。

d机房面积:应留有机组拆卸、维修、操作和安装的最小空间(尺寸)。

e机组基础:采用素混凝土基础,地脚螺栓待机组校正找平后用同样标号细石混凝土二次灌浆。

f吊装就位:采用导轨安装法,平板安装法,水平牵引法和滚筒移动法等安装方式进行机器设备的水平搬运。采用斜面和滚轮牵引或索具穿入机组上的安装孔进行吊装就位,在吊装时,吊环和缆绳必须绑扎在设备重心位置,并作用于安装孔或机组底座上。

g机组隔振:正确铺上隔振垫或安装氯丁二烯橡胶减振垫。

h机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平台,拧紧地脚螺栓。

i管道管件连接:管道应设支、吊架进行支撑,机组设备不承受管道管件重量。管道连接应严格履行工业管道施工及验收规范等国家标准的条例进行安装。

j机组调试:多数情况下,泄漏试验、真空试验和自动调节以及机组试运转由建设单位联系机组厂商设立专门维修服务公司的人员进行,施工方做好配合工作。

2、附属设备安装

a.设备安装前,配合土建专业,根据设计图纸核实设备安装基础的定位尺寸和安装尺寸再进行基础施工。混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等核准后,进行设备就位安装。

b.首先,就位较大体积的水箱,以便在站内有足够的空间移动水箱和就位。尔后,就位较小体积的水泵等设备。

c.对于需要二次灌浆的设备如水泵等。首先基本就位、找正、水平,然后将地脚螺栓放入基础预留孔和设备螺栓孔,灌好比基础砼标号高一号的混凝土,待混凝土达到强度的75%后,进行精平并紧固地脚螺栓。设备的找正,水平必须符合机械设备安装工程施工及验收的有关规定。

设备安装的地脚螺栓规格及长度按下表制作或采购。

d.水泵安装。

▲检查水泵和电机有无损坏,产品合格证书和技术资料及零、配件是否齐全。校对水泵地脚螺栓孔尺寸与现浇混凝土基础尺寸是否相符。

▲在吊装水泵时,索具应挂在底座上,不允许吊在水泵和电机的螺栓孔或泵的轴承体,更不能在泵和电机的轴上。起吊时应在吊装重心,确保吊装设备的承载能力,并防止泵体碰撞,特别应避免泵联轴器处轴加工配合面的损坏。

▲水泵基础砼设计如无要求,采用强度等级C15混凝土基础。清理混凝土基础上的污物、油垢、粉尘等杂物,吊装水泵就位,在地脚螺栓两侧用垫铁(含斜垫铁)找正找平(找平底座时不必卸下水泵和电机)后,进行二次灌浆。待强度达到75%后,再检查水泵底座水平度,合格后拧紧地脚螺母。先调整泵轴,找平

找正后,适当上紧螺母,以防走动,待泵端调完后,再安装电机。使泵和电机联轴器之间留有一定的间隙,联轴器平面之间应保持一定的间隙,在几个相反的位置上用塞尺测量联轴器之间的间隙,一般为2mm,两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差值不得超过0.3mm。泵的联轴器端不允许用皮带传动,若需用皮带传动时,皮带轮应有独立的固定支架。

▲泵运转时,出水管内的水压大于过水管水压,停车时为瞬时水锤冲击力,使水泵产生向进水方向平移的可能。进、出水管、管件都应有自己的支、吊架,以免使泵产生过大的承载应力而损坏。检查电机的转向,应卸下联轴器的柱销,严禁在泵内无水时空转试车。避免管道与泵强行连接,应在不受外力条件下对正联接泵法兰和管路法兰。

▲泵的安装高度,管路的长度,直径,流速应符合设计要求。环境温度低于0℃时,应将泵内的水放出,以免冻裂。水泵轴承温升最高不得大于80℃,轴承温度不得超过周围介质温度的40℃。

3、水管、管件安装

A.管材、管件应符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。应按设计要求核验管材、管件的规格,型号和质量,符合要求方可使用。

B.管道、管件安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,应临时封闭。

C.管子的螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。

D.管道穿过基础、墙壁和楼板,应配合土建预留孔洞,管道的焊口、接口和阀门、法兰等管件不得安装在墙板内。

E.管道穿过循环水池,地下室或地下构筑物外墙进,应采取防水措施。对有严格防水要求的应采用柔性防水套管;一般可采用刚性防水套管。

F.明装水管成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距:管道水平上下并行时,曲率半径应相等。

G.管道采用法兰连接时,法兰应垂直于管子中心线,其表面应相互平行。不得采用强行拧紧法兰螺栓的方法进行管道连接。热水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。可采用带安装

把的垫圈。法兰中间不得放置斜面或几个衬垫。连接法兰的螺栓放置方向一致,且螺杆突出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2。

H.管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定。

a位置、标高应正确,埋设应平整牢固;

b与管道接触应紧密,固定应牢靠;

c无热伸长的管道吊架,吊杆应垂直安装;有热伸长的管道吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

d固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。

e管道安装的支、吊架间距和管卡(箍)数量应满足设计要求。

I.阀门安装前,应作耐压强度试验,试验应以每批(同牌号,同规格,同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。如有漏、裂不合格的,应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

J.弯制钢管曲率半径应符合下列规定:

a热弯:应不小于管子外径的3.5倍;

b冷弯:应不小于管子外径的4倍;

▲焊接弯头:应不小于管子外径的1.5倍;

▲冲压弯头:应不小于管子外径。

c弯管的椭圆率:管径小于或等于150mm,不得大于8%;管径小于或等于200mm,不得大于6%。

d管壁减薄率:不得超过原壁厚的15%。

e折皱不平度:管径小于或等于125mm,不得超过3mm;管径小于或等于200mm,不得超过4mm。

L.管径小于或等于50mm,宜采用截止阀;管径大于50mm,宜采用闸阀。

M.空调房间风机盘管的排水管,如需接向室内管道,宜在排水管上安装截止阀,并在接往管道前设置水封。

N.通气管不得与风管或烟道连接。高出屋面不得小于300mm,但必须大于最大积雪厚度。

O.管径小于或等于50mm,宜采用螺纹连接;管径大于50mm,宜采用焊接

或法兰连接。

P.严禁在压力下的管道,容器和荷载作用下的构件上焊接与切割。

Q.管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊缝。接口焊缝距起弯点应小于1个管径,且不小于100mm;接口焊缝距管道支,吊架边缘应不小于50mm。

R.焊接管道分支管,端面与主管表面间隙不得大于2mm,并不得将分支管插入主管的管孔中。分支管管端应加工成马鞍形。

S.双面焊接管道法兰,法兰内侧的焊缝不得凸出法兰密封面。

二、水系统施工方案

1、预留、预埋

为避免或减少管道安装中的打洞,对于穿越墙、屋顶、楼板、室外的管道必须进行预留孔洞或预埋套管,预留洞的位置依据管道穿越的位置定位。

2、阀门检验

管道安装前,对系统中的阀门进行检查。首先,进行外观检查和手扳检查并检查其出厂合格证或试验单,然后进行阀门试压。输送普通流体的中低压阀门应从每批次中抽查5%,但不少于10个,阀门数少于10个的进行全数试验。阀门的试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于5分钟,以阀门壳体填料无渗漏为合格;密封试验以公称压力进行,阀瓣密封无渗漏为合格,对于强度试验不合格的阀门应进行修复或退货处理,严密性试验不合格的阀门应解体检查、修复,对修复以后的阀门应重作试验。对于试验合格的阀门及时排尽内部积水,关闭阀门,封闭进出口,作好试验记录并做好标记入库待安装。

3、室内管道安装

A.在钢管质量通过进货验收合格后进入安装阶段。非镀锌的钢管安装前外表面除锈后刷第一道防锈漆进行防腐,安装完成试压合格后,管道外表面刷第二道防锈漆和焊口刷防锈漆进行防腐。

B.钢管的螺纹连接。管节的切口断面应平整,偏差不超过一个丝扣,控制方法是使用管子割刀切割,再消除切割引起的缩颈或采用砂轮切割机切割。管子所套丝口应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝口全长的10%,接口紧固后露出2-3扣螺纹。丝口填料采用铅油麻丝,紧固后外露部分的麻丝清除干净,套丝加工时加适量机油予以润滑。

C.钢管的焊接连接。首先做好管道焊接前的准备,在管道焊接之前要进行焊接工艺评定和焊工资格确认工作。

管道焊接用的焊条焊丝在使用前必须具有质量保证书或质量合格证,且在质保期内,对于标识不明、出厂日期不明等质量没有明确保证的材料,本项目严禁使用。焊条在施焊前,根据使用说明书的要求进行干燥处理。

根据规范要求大于或等于DN50的管道,必须打坡口,坡口采用坡口机加工,坡口表面必须光滑平整。

在组对管口时,对壁厚相同的管子、管件,其内壁应做到平齐,内壁错边小于壁厚的10%,且小于1mm,对于壁厚不同的管子,管件在组对之前应对厚壁件加工修整以后方能组对焊接。

管道环向焊缝与支架的净距不应小于100mm,直管段相邻环向焊缝间距不应小于200 mm,在管道上任何位置不设十字交叉焊缝。不在短节或管件上和干管的纵向、环向焊缝处开孔,任何管道位置不开方孔。

管道焊缝焊接完毕以后必须进行焊缝检查。对接焊缝表面不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。角焊缝的焊脚高度应符合设计规定,表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷,咬边深度小于0.5 mm外形过渡应平缓。

D.支吊架安装。

管道支吊架应牢固,安装不得有漏焊、欠焊及焊接裂纹等缺陷,管道支吊架焊接时不得影响管道。管道安装过程中若使用临时支吊架,安装完毕后应及时予以拆除。按设计要求逐个核对吊架的形式、材质、位置。支吊架的间距设计无要求时按下表规定设置:

管道支吊架在地面预制,支架上的孔眼用钻床钻孔,不用氧乙炔气切割。支架贴墙等安装后无法防腐时在安装前整个支架或隐蔽部位刷防锈漆防腐。

E.管道安装顺序:主管、干管、支管、与设备连通。

管道安装首先确定管道的位置、标高、管径、坡度、坡向等,正确地按设计位置、间距和标高确定支架的安装位置。架空管道安装,上管时应防止管钳打滑而发生安全事故。预制好的丝口管子采用临时管件,保护好螺纹,上管时不得碰撞。安装完毕的管道,不得有塌腰,拱起的波浪及左右扭曲的蛇弯现象。管道连接时,不得用强力对口、加热管子、加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。凡穿过楼板、墙壁、基础、道路的管道应加装套管保护,在套管内管子不设接口。穿过屋面的管道应有防水管和防水帽,管道安装如有间断需及时封闭敞开的管口。

三、风系统施工方案

1、空调机组安装

A.设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输;设备吊装时,起吊点应设在空调机组的基座上。

B.加工好的空调机组槽钢底座(或浇灌混凝土基础)应找正找平。

C.按序逐一将段体抬上底座校正位置后,加上衬垫。将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前,将内部清除干净。与加热段相连接的段体,应采用耐热片作衬垫。空调机组分段组装连接必须严密,不应漏风、渗水、凝结水外溢或排不出去等现象。

D.初、中效空气过滤器(框式或袋式)的安装,应便于拆卸和更换滤料。空气过滤器的安装应平正牢固。过滤器与框架之间,框架与空调机组的围护结构之

间缝隙封严。泡沫塑料在装入过滤器之前,应用于5%浓度碱溶液进行透孔处理。

金属网格油浸过滤器安装前应清洗干净,凉干后浸以机油。其互相邻接的波状网的波纹应互相垂直,网孔的尺寸应沿气流方向逐次减少。

安装自动浸油过滤器,链网应清洁干净,传动灵活,两台以上并列安装,过滤器之间的接缝应严密。

安装卷挠式过滤器,框架应平整,滤料应板紧适当,上下筒应平行。

高效过滤器安装方向必须正确;用波纹板组合的过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面,过滤器与框架之间的连接严禁渗漏,变形,破损和漏胶等现象。

E.消声器的型号,尺寸必须符合设计要求,充填的消声材料不应有明显下沉。消声器安装的方向应正确。消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处紧贴,外壳严密不漏。消声片单体安装,固定端必须牢固,片距均匀。消声器和消声弯管应单独设置支、吊架,其重量不得由风管承受。

2、风机及末端装置安装

空调风系统由送风管(主管,支管)经静压箱,风阀管件分配,将空调机组处理好的空气通过送风口(空调风系统末端装置如:百叶风口,条形风口,喷嘴,散流器等各种风口)送入空调房间,再由回风管将气流引回空调机组重新处理或由排风管排至室外,维持房间正压和舒适空调环境。

空调风系统中的通风机,空调机组,风管,风口,风阀,罩类及柔性短管等必须严格按照有关工程施工和验收规范及工程质量检验评定的国家标准进行制作安装。

(1)风机安装前的准备

主要的安装机具有:倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手、铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、刷子、棉布、板纱头、油桶等。

通风、空调的风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

通风机开箱检查时,应根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主

要尺寸、进、出口位置等与设计相符,电机滑轨及地脚螺栓齐备,且无缺损。

(2)风机安装

A.通风机基础各部位尺寸应符合设计要求,应清除预留孔及基础上的杂物、油污,二次灌浆应采用碎石混凝土,其标号应比基础的混凝土高一级,并捣固密实,地脚螺栓不得歪斜。

B.在吊装风机时,绳索的捆绑不得损伤机件表面。转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆绑位置。

整体安装风机吊装时,直接放置在基础上世纪,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用,设备安装好后每一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松劲。

风机安装在无减振器支架上时,应垫上4-5mm厚的橡胶板,找平找正后固牢。

风机安装在有减振器的机座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。

C.通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴器连接时,两轴中心线应在同一直线上。电动机应水平安装在滑座或固定在基础上世纪,找正应以通风机为准(应具有同心度)。安装在室外的通风机应设防护罩,通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。

D.通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其他建筑物连接牢固;风管与风机连接时,法兰面不得硬位和别劲。机壳不应承受风管等其他机件的重量,防止机壳变形。风机出风口一般应通过软接头与风管连接。风机采用减振机座时,出风口必须采用软接头。

E.通风机的传动装置外露部分应有防护罩;通风机的进风口或进风管路直通大气时,应加架保护网或采取其他安全措施。

F.风机调试前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,滚动轴承装配的风机,两轴承架上轴承孔的同心度,可待叶轮和轴装好后,以转动灵活为准。直联传动的风机不拆卸清洗。

轴流风机组装,叶轮与机壳的间隙应均匀分布,并符合设备技术文件的要求,通风机的叶轮旋转后,每次都不应停留在原来的位置上,并不得碰壳。

G.输送产生凝结水的潮湿空气的通风机,在机壳底部应安装一个直径为15-20mm的放水阀或水封弯管。

H.固定通风机的地脚螺栓,除应带有垫圈外,并应有防松装置。

I.通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯头。在现场条件允许的情况下,应保证出口至弯头的距离大于或等于风口出口长边尺寸的1.5-2.5倍。如果受现条件限制达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。

J.通风机附属的自控设备和观测仪器,仪表安装,应按设备技术文件规定执行。

(3)风机测试

风机试运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项的安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和摩擦现象,叶轮旋转方向必须正确。试运转持续时间不应小于2h。滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不得超过70℃;滚动轴承温升不得超过40℃,最高温度不得超过80℃。转动后,再进行检查风机减振基础有无移位和损坏现象,做好记录。

3、风管安装

3.1风管安装说明

(1)风管与风管部件安装的准备工作

A.材料

选用具有出厂合格证或质量鉴定文件的镀锌薄钢板材料制作风管。

一般镀锌钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。板材宜立靠在木架上,不要平迭,以免拖动时刮伤表面。操作时应使用木锤,不得使用铁锤,以免落锤点产生锈斑。

B.工具

制作各种风管采用龙门剪板机、电冲剪、手动电动剪倒角机、咬口机、压筋机、折方机、合缝机、振动式曲线剪板机、卷圆机、圆弯头咬口机、型钢切割机、

角(扁)钢卷圆机、液压钳钉钳、电动拉铆机、台钻、手电钻、冲孔机、螺旋卷管机、电烙铁、电气焊设备、空压机油漆喷枪、割板机、锯床、圆盘锯、木工锯、钢丝锯、鸡尾锯、手用电动曲线锯、木工刨、砂轮机、坡口机、电热烘箱、管式电热器、电热焊机、车床以及不锈钢尺、角尺、量角器、划规、划线笔、各种台模、铁锤、木锤、拍板、冲子、扳手、螺丝刀、钢丝钳、钢卷尺、手剪、倒链、滑轮绳索、錾子、射钉枪、刷子等。

(2)风管与风管部件制作

A.风管制作

a钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法采用放射法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。风管采用咬口连接的方法。咬口按要求制作。制作风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口;矩形风管或配件,可采用联合角咬口;圆形弯管可采用立咬口。

风管法兰的螺栓或铆钉的间距不应大于150mm。风管与角钢法兰连接,由于管壁厚度小于或等于1.5mm,所以采用翻边铆接,铆接部位应在法兰外侧。

b法兰:方、矩形法由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床(钻床)上冲击(钻)铆钉孔或螺栓孔,孔距不应大于150mm,如采用8501阻燃密封胶条做垫料时,螺栓孔距可适当增大,但不得超过300mm,冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。

圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰卷圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台找平找正,并进行焊接、冲孔。

c风管:矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。拟采用角钢加固措施。

风管与角钢法兰连接时,由于风管壁厚小于或等于 1.5mm所以采用翻边铆接。

法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。

用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。

风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使用锡焊、熔锡时锡液不许着水,防止飞溅伤人。

风管的咬缝必须紧密,咬缝宽度应均匀,无孔洞,半咬口或胀裂等缺陷。直管纵向咬缝应错开。

风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰接连牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。风管法兰孔距应符合设计要求和施工规范的规定,焊接应牢固,焊缝处不设置螺孔,螺孔具备互换性。风管回固应牢固可靠、整齐,间距适宜,均匀对称。

B.风管部件的制作

罩类、风帽及柔性管等风管部件的制作如下:

用于排出蒸汽或其他潮湿气体的伞形罩,应在罩口内边采取排除凝结液体的措施,排气罩的扩散角不应大于60°,如有要求,在罩类中还应加装罩节阀、自动报警、自动灭火、过滤、集油装置及设备。

风帽的形状应规整,旋转风帽重心应平衡。

柔性管制作可选用人造革、帆布等材料。柔性管的长度一般为150-250mm,不得做为变径管。柔性管必须保证严密牢固,如需防潮,帆布柔性管可刷帆布漆,不得涂刷油漆,防止失去弹性和伸缩性。柔性管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使两者联合起来,铆钉间距为60-80mm。柔性管不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行。

(3)风管与风管部件的安装

一般送排风系统和空调系统的安装,要在建筑物围护的结构施工完成,安装部位的障碍物已清理,地面无杂物的条件下进行。检查施工现场预留孔洞的位置、尺寸是否符合图纸要求,有无遗漏现象,预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子以及电源和安全防护装置、消防器材等。

风管不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔

公共场所集中空调通风系统卫生要求规范标准(WS394-2012)

公共场所集中空调通风系统卫生规范(WS 394-2012) 1 总则 为配合《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》的实施,预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保证输送空气的卫生质量,制定本规范。 2 范围 本规范规定了公共场所集中空调通风系统(以下简称集中空调通风系统)的卫生要求和检验方法。 本规范适用于公共场所使用的集中空调通风系统,其它场所集中空调通风系统可参照执行。 3 术语与定义 3.1 空气净化消毒装置 去除集中空调通风系统送风中颗粒物、气态污染物和微生物的装置。 3.2 净化效率 净化装置入口、出口空气污染物浓度之差与入口空气污染物浓度比值的百分数。 3.3可吸入颗粒物(PM10) 能够进入人体喉部以下呼吸道的颗粒物。 3.4 总挥发性有机化合物(TVOC) 空气污染物苯、二甲苯、苯乙烯等多种挥发性有机化合物的总量。 4 卫生指标 4.1 集中空调通风系统冷却水和冷凝水中不得检出嗜肺军团菌。 4.2 集中空调通风系统新风量应符合表1的要求。

表1 新风量卫生要求 4.3 集中空调通风系统送风应符合表2的要求。 表2 送风卫生要求 4.4 集中空调通风系统风管内表面应符合表3的要求。

表3 风管内表面卫生要求 4.5 空气净化消毒装置 4.5.1集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置,原则上本身不得释放有毒有害物质,其卫生安全性应符合表4的要求。 表4 空气净化消毒装置的卫生安全性要求 4.5.2 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能应符合表5的要求。 表5 空气净化消毒装置性能的卫生要求

5 卫生检验 5.1 集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2 集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3 集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4 空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5 空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1 卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2 臭氧浓度的检验采用GB/T 15438规定的紫外光度法或GB/T 18204 规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3 紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4 TVOC浓度的检验采用GB/T 18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5 释放出的PM10浓度的检验采用WS/T 206规定的光散射法。 5.7 集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2 装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3 颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4 微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8 集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9 集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。

空调及通风防排烟工程技术标

空调及通风防排烟工程 技术标 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录

第一章工程概况 工程概况 本项目位于河北省唐山市路南区学院南路与湖西路之间,是唐山市文化广场项目的重要组成部分,周边拟建建筑有唐山市图书馆、唐山市档案馆、唐山群众艺术馆、唐山会展中心、唐山市工人文化宫以及配套商业服务中心。建筑占地面积㎡,总建筑面积㎡,本次招标范围为:本工程通风空调及防排烟采购、安装、调试、验收及维保(具体以工程量清单为准)。 编制依据 本方案根据设计图纸、国家规范、技术标准以及现场实际情况编制,施工将严格按照设计要求、国家规范及标准执行。 本工程施工应遵守下述设计要求、规范、标准(包括但不限于)的规定: 主体大楼工程设计图纸等文件 具体规范、图集、标准如下

《通风与空调工程施工质量验收规范》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 《管道支吊架》 第二章施工部署 施工总体布置 经过了解情况,根据以往经验我们依据建筑产品的生产特点,可将整个施工过程划分为三个阶段:施工准备阶段,施工阶段,工程交工阶段。 2.1.1施工准备阶段 ⑴、施工组织准备 建立项目管理组织机构,配备必要的项目管理人员并明确质量职责。项目经理和技术、质量、材料、安全负责人符合资质规定的要求。组织一支有类似施工经验的施工队伍进驻现场进行临时设施搭建等各种现场准备工作,并按劳动力需用计划分批分期进入现场。劳动力进入现场后,由项目经理组织做好入场教育工作,对安全生产、文明施工、工程的质量工期要求及企业各项规章制度向作业层交底。 ⑵、施工现场准备

空调改造工程 投标文件

目录 第一部分商务文件 4 1、报价书 5 2、工程报价汇总表 6 3、报价人质量承诺函7 4、法定代表人授权书8 5、报价人资格、资信证明文件9 5.1营业执照9 5.2企业统一社会信用代码证明10 5.3建筑业企业资质11 5.4制造厂商授权文件12 5、报价人关于资格的声明函13 6、售后服务承诺14 7、廉洁诚信承诺书16 8、报价人一般纳税人资格证明文件20 9、报价人认为其他必要的内容21 9.1、项目负责人及主要技术人员的简历业绩21 9.2、报价人简介32 第二部分技术文件—逐点应答37 1.1、机房专用空调部分38 1.2、多联机系统空调40 1.3、配电系统41 第三部分技术文件—技术方案44 一、方案设计45 1.1、项目分析和对用户需求的理解45 1.2、空调系统选型45 二、主要设备介绍47 2.1、机房空调系统47 2.1.1、机房空调配置47 2.1.2、XXXXXXXX系列空调系统组成49 2.1.3、XXXXXXXX系列空调技术参数51 2.1.4、XXXXXXXX系列空调技术参数53 2.1.5、XXXXXXXX系列空调设计特点55 2.1.6、关于机房空调送风方案58

2.2、大金设备间用柜式空调66 2.3、大金VRV多联体空调系统系统 68 2.4、大金新风机组72 2.5、低压配电系统74 三、设备部分技术资料79 第四部分技术文件--售后服务及培训80 第一章概述80 第一章概述81 第二章技术支持计划81 2.1、XXXX公司的技术支持模式81 2.2、服务监督机制83 2.3、XXXX公司对技术支持方案的保障能力83 第三章售后服务计划84 3.1、售后服务期及服务内容84 3.2、故障响应时间85 3.3、设备供应承诺85 3.4、空调系统服务计划86 第四章精密空调系统售后服务实施方案90 4.1、售后服务实施的关键点90 4.2、售后服务实施策略90 4.3、售后服务实施内容91 4.4、维保实施内容92 4.5、空调系统维保实施团队97 第五章培训计划99 5.1、培训要求99 5.2、培训目的及效果99 5.3、培训地点及对象100 5.4、培训时间安排100 5.5、培训日程100 第五部分施工组织设计102 第一章指导思想及实施目标103 第一节指导思想103 第二节实施目标103 第三节工程概况104 第二章施工组织机构说明105

某暖通招投标文件

XXXXXX暖通空调一期工程 招标文件 招标人:(盖章)日期:年月日

目录 第一部分投标人须知前附表及投标人须知 一、总则 二、招标文件 三、投标报价说明 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、付款条件 七、开标与评标 八、授予合同 第二部分建设工程技术部分 第三部分投标文件的组成(格式) 一、投标函 二、商务标相应说明 三、法定代表人资格证明书 四、授权委托书(原件) 五、投标报价表及工程量清单

第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表

投标须知 一、总则 1.工程说明 1.1工程概况 1.1.1工程位于: 1.1.2项目情况: 1.2 工程综合说明 1.2.1 工程名称: 1.2.2 承包人式:包工包料 1.2.3 招标围:xxxxxxxx暖通空调一期工程,包括空调系统、通风及防排烟系统等,具体施工容详见发包人所发施工图纸。图纸围各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的检测费及验收费用及维护服务。与招标围各系统相关的预留、预埋不属于本次招标围,这些容由土建施工单位根据图纸容预留完成,但中标单位应在进场前检查留洞及穿墙楼板的预留套管的位置、尺寸是否正确。否则,由此引起的施工过程中新增预留、预埋及洞开凿等的相关费用由中标单位负责。因设计变更或装修要求造成已经施工完成的洞预留变更,由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。 1.2.4工程容:完成xxxxx暖通空调一期工程系统的设备供货(包括各种设备、管道、阀门、电线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合智能化系统的安装及调试、消防系统的施工及消防调试,并做好与精装修单位的配合。 1.2.5 要求质量标准:合格。必须按照现行相关标准规和施工图纸要求执行。 1.2.6工期:开工令颁发之日起155 天安装完毕并通过政府各项验收工作,取得竣工验收合格证。暂定开工日期为年月日。若因施工原因造成工程延期,延期在30天每延期一天支付违约贰仟元/天,延期在30天后每延期一天支付违约金壹万元/天,提

通风空调图例符号

5、风管代号 通风空调工程中的风管一般都是用双线条按比例绘制。通风空调 系统中使用的风管至少有六种,在施工图中一般也都是用代号来区别不同类别的风管,并且直接写在风管上。 1)、空调风管用代号K表示,如图所示: 2)、送风管用代号S表示,如图所示: 3)、新风风管用代号X表示,如图所示: 4)、回风风管用代号H表示,如图所示: 要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。 5)、排风风管用代号P表示,如图所示: 6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图所示: 5、风管阀门、附件的图例及作用 通风空调系统中使用的阀门及附件也都是用不同的图例表示在 施工图上,看图时一定要注意区分他们。工程中最常用的有:1)、消声器安装位置及作用:安装在风机或空调器出风口的风管上,作用是消除风机或空调器等设备产生的噪音。 图例: 2)、插板阀安装位置及作用:安装在需要关断或调节风量的风管上。图例:

3)、蝶阀安装位置及作用同插板阀, 图例: 4)、对开多叶调节阀安装位置及作用同以上两种阀门。 图例: 5)、风管止回阀安装位置及作用:安装在不允许风(空气)倒流的风管上,作用是防止空气反方向流动。 图例: 6)、三通调节阀安装位置及作用:安装在风管分枝三通的分枝管上,作用是调节送往分枝管上的风量。 图例: 7)、70℃常开防火阀安装位置及作用:安装在风机或空调器出口风管上,以及穿越防火分区线的风管上,作用是当建筑发生火灾时(关闭)保护风机、空调器等设备,以及防止火焰通过风管窜到非火灾区。 图例: 当风管断面尺寸较小时,可用下面的图例表示: 8)、280℃常闭防火阀安装位置及作用:安装在排烟风管的枝管上,作用是控制各排烟枝管排烟量。 图例: 9)、防火帆布软接头(也称柔性接头)安装位置及作用:安装在风机、空调器出口连接风管之前。作用是隔振、消声。 图例:

通风空调工程施工方案完整版本

目录 第一章工程概况 (2) 第二章工程特点 (2) 第1节综合性强、配合协调要求高 (2) 第2节质量要求高、工期要求严格 (2) 第三章工程难点 (2) 第四章工程重点 (3) 第五章工程主要内容 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工流程 (4) 第八章主要施工方法及技术措施 (5) 第1节风管制作 (5) 第2节管的组合与安装 (5) 第3节系统的消声器等部件应进行保温 (6) 第4节风管部件的安装 (6) 第5节空调系统的设备安装 (6) 第6节风管检漏 (8) 第7节空调水系统安装 (8) 第8节防腐 (10)

工程概况 本工程的通风空调系统包括空调、通风、机械防烟、机械排风系统;本建筑物的空调面积为12450m2,采用校区供冷系统作为冷源,在首层室内设置单体建筑冷水管驳接口与校区管网连接,空调冷水系统设两供水立管,采用异程分流的形式供水,各层管道也用异层式。冷冻管道用无缝钢管、冷凝管道用涂塑镀锌钢管。空调方式:大空间用全空气低速空调系统,末端设备用空调吊柜或立式空调风柜,小空间房间用风机盘管加新风空调形式,数控网络中心、IP 电话机房用机房精密空调;空调风管:用复合玻璃棉风管,可以减低噪声;通风设备:卫生间、机房用豪华百叶排气扇、天花百叶换气扇,办公区用热回收式换气机;保温材料:空调水管用闭孔发泡保温管套;消防设施:防烟楼梯在屋面设正压送风机,八层演播室、录音室设排烟风机;空调自控:空调风柜采用电动积分比例调节阀及温控器、风机盘管采用电动二通阀及温控器。 工程特点 第一节综合性强、配合协调要求高 风、水、电、消防、弱电各系统安装工程基本上同时进行,各专业之间交叉作业,工作面重叠,且估计不可避免的设计变更修改,对各专业、各系统协调工作要求相当高,协调工作量十分大,各方须互相配合协作,方可确保工程顺利实施。 第一节质量要求高、工期要求严格 本工程质量按国家建筑安装工程现行施工验收规范及质量检验评定为标准,以设计图纸、施工说明书等技术文件为依据进行施工,保证工程质量达到优良工程质量标准。本工程的工期是硬性工期,只能提前,所以必须要对整个工程进度作出周密细致的安排,确保工程能提前完工。 工程难点 多专业,多工种在同一空间位置布管和布线,施工难度大,要花相当多精力与心血保证各专业工程的管线布置合理、有序、整齐。 系统的技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷构成的要求执行。 产品保护,由于工程规模大、层面多,各施工单位人员素质高低不同,要各施工单位的管理人员共同努力,花大力气教育和管理好全体现场施工人员,做好产品保护。

空调招标文件模板

空调招标文件模板 Prepared on 22 November 2020

政府采购谈判 文件 采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 采购单位:苏州工业园区星海实验中学 采购内容:空调一批 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 二○一八年五月 朱谈判邀请函 : 受苏州工业园区星海实验中学之委托,苏州市卫康招投标咨询服务有限公司对其拟采购的空调一批在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。 一、采购编号:SZWK2018-Y-T-018号 二、采购内容:空调一批 三、采购预算:元 四、参加谈判报名及领取谈判采购文件时间:2018年5月15日~2018年5月18日每日8:30~17:00(节假日除外)。只有向采购代理机构报名登记并领取本次谈判采购文件后才可参加谈判。 报名地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼 五、谈判供应商资格要求: A、供应商应当具备下列一般条件: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件; B、在报名时须向招标代理机构提供以下材料: (1)投标人企业法人营业执照副本复印件; (2)投标人法人授权委托书;报名经办人须为该单位正式员工,提供身份证明、劳动合同、社保缴纳证明; 上述材料每页均须加盖报名单位公章。 六、谈判时间、地点: 1、递交谈判响应文件时间:2018年5月23日15:00~15:30(北京时间) 递交谈判响应文件时间截止时间:2018年5月23日15:30(北京时间) 递交地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 2、谈判时间:2018年5月23日15:30(北京时间)开始 3、谈判地点:苏州工业园区旺墩路168号市场大厦2楼苏州工业园区公共资源交易中心 七、采购代理机构名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地址:苏州市干将西路120号3号楼四楼邮政编码: 215000 电话:0512-2,8019 传真: 联系人:汪成超、郇为凯 八、采购人:苏州工业园区星海实验中学 联系人:潘宁联系电话: 地址:苏州工业园区苏茜路18号 九、请贵单位领取本次谈判采购文件后,认真阅读各项内容,进行必要的谈判准备,并按文件的要求详细填写和编制谈判响应文件,并按以上确定的时间、地点准时参加谈判。 十、本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网。 十一、公告期为发布之日起三个工作日。 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2018年5月15日

多联机空调招标技术文件

广发银行大厦写字楼项目多联机加新风系统设备采购安装一、项目概况: 广发银行大厦写字楼项目6-17楼区域内的多联机和新风换气机设备的采购和安装工程。 二、招标内容: 本次招标的是多联机、新风、排风、冷凝水排水系统项目由投标人自行对各系统进行设计图纸,根据图纸所需一拖多多联机空调(包括计量系统)、新风及换气机所需全部设备、材料,并运抵买方工地现场,投标人应完成室内、外机间的铜管及机组所必需的电气、控制和计量设备等连接及铜管外保温、保护层的施工、调试,直至验收合格,交付买方使用。 三、合格投标人: 1、投标人应是多联机和新风换气机制造商或制造商委托的代理商,且代理商必须提供其参与本项目投标的法人授权委托书,具有注册资本人民币 500万元 (含500万元)以上; 2、应具有独立的法人资格及年检有效的营业执照且提供完整的2015年度财务审计报告复 印件;3、有效的“税务登记证”复印件;4、投标品牌要求为进口品牌,同一品牌只允许一个投标人参与投标。5、本项目接受联合体投标。 四、空调设备技术规格要求、品牌及说明 1、室内、外设计计算参数(以下机组参数均为该工况下的数据)1.1室外气象参数

1.1.1冬季通风计算干球温度:11°C; 1.1.2冬季空调计算干球温度:4°C 1.1.3冬季空调计算相对湿度:71% 1.1.4夏季通风计算干球温度:32°C 1.1.5夏季空调计算干球温度:34.3°C 2.1.6夏季空调计算湿球温度:25.9°C 1.1.7夏季空调日平均计算干球温度:29°C 1.1.8室外风速:冬季 1.7m/s ;夏季 1.5m/s 1.1.9大气压力:冬季 981.3hPa ;夏季 967.6hPa 1.2室内设计参数

空调及通风防排烟工程技术标.docx

目录 第一章工程概况 ............................................................................................................... - 3 -1.1工程概况 .. (3) 1.2编制依据............................................................................................................. 第二章施工部署 ............................................................................................................... - 5 -2.1施工总体布置 . (5) 2.1.1施工准备阶段...................................................................................................... - 5 - 2.1.2 施工生产阶段..................................................................................................... - 6 - 2.1.3 调试试车、交工验收阶段................................................................................... - 7 -2.2项目管理组织机构设置.. (8) 2.2.1 管理组织机构设置原则 ...................................................................................... - 8 - 2.2.2 组织机构及人员配置.......................................................................................... - 8 -第三章主要施工方法及技术要求、质量要求 .................................................................. - 14 -3.1系统安装基本工艺流程 (14) 3.2材料准备及验收 (14) 3.3孔洞、套管及埋件的预留 (15) 3.4空调水系统管道安装的施工方法 (16) 3.5管道防腐保温及标识 (23) 3.6试压及系统调试 (26) 3.7通风空调风管系统施工 (27) 3.7.1施工工艺流程图................................................................................................ - 27 - 3.7.2主要施工方法.................................................................................................... - 27 -3.8设备安装.. (41) 3.8.1 设备安装的主要规定........................................................................................ - 41 - 3.8.2设备安装的主要规定......................................................................................... - 41 - 3.8.3主要设备安装要点 ............................................................................................ - 42 -3.9系统调试 (47) 3.10通风设备垂直水平运输方案 (50) 3.10.1设备垂直运输.................................................................................................. - 50 - 3.10.2水平运输的主要方式....................................................................................... - 53 -3.11关键部位及质量控制点措施.. (53) 第四章主要资源需用计划............................................................................................... - 54 -4.1施工机具准备 .. (54) 4.2主要检验、测量和实验设备一览表 (55)

空调投标文件

空调投标文件 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空 调设备采购(A包) 投标文件 招标编号: HS-2011-BG/KT-A 项目名称: 省政府办公厅保卫用房及配套服务设施项目空调设备采购(A)包投标人:工程有限公司 法定代表人或法定代表授权的代理人(印章或签字): 日期:年月日 目录 1、投标函.................................................................... ................................... ...... ...4 -5 2、采购货物投标报价汇总表............................................. ...................... .. (6) 3、投标货物数量及分项报价表.................................................................... (7)

4、投标货物说明报告及一览表.................................................................... (8) 5、易损耗件(材)清单.................................................................... .. (9) 6、资格后审证明文件.................................................................... . (10) 6.1、法定代表人身份证明.................................................................... . (10) 6.2、法定代表人授权委托书及被委托人身份证明 (11) 6.3、营业执照.................................................................... (12) 6.4、税务登记证.................................................................... . (12) 6.5、生产厂家的唯一投标授权书及售后承诺书..........................................................13-14

空调通风工程施工招标文件1

SS花园商业项目 空调通风工程施工招标文件

前附表

目录 1. 第一部分综合说明 2. 第二部分投标须知 一、总则 二、招标文件 三、投标文件的编制 四、有关技术要求及说明 3. 第三部分评标定标方法及程序4.第四部分合同主要条款

5. 第五部分附件 第一部分综合说明 SS花园商业项目空调通风供货及安装工程分三个标段,采用邀请招标的方式,选择合理报价、满足工期要求、产品质量好、实力强、信誉好、具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人参加投标。 一、编制依据:本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》及本工程特点编制。 二、工程概况: 1.工程名称:见前附表 2.工程地址:见前附表 3.建设性质:新建

4.项目概况:SS花园商业项目为集公寓、办公、酒店、餐饮、会议等为一体的综合建筑,分为A、B、C、D、E、F、G六个单体建筑和地下车库,总体规划建筑面积约为60787.46 平方米,其中地上41416.77平方米,地下19370.69平方米。结构类型为框剪结构,A、E栋为地上三层,功能为超市和KTV以及餐饮;B 、C、D栋为地上两层,分别为茶楼、咖啡、酒吧。F栋一、二层为销售中心和银行,二层以上为SOHO办公;G栋一、二层为足疗、美容美发、美体,二层以上为酒店式公寓。室内空调系统F、G栋二层以上为分体空调,一、二层为全直流变频多联机系统,其余A、B、C、D、E为风冷模块机组+风机盘管系统;室内采暖系统F栋为散热器,G栋一、二层为散热器,二层以上为地板辐射采暖,其余A、B、C、D、E为与空调系统共用风机盘管系统,F、G栋门厅为地板辐射采暖。地下车库设有通风和排烟系统。 三、工程内容: 1.总要求:完成SS花园商业项目空调通风系统的供货(包括各种设备、管道、管线、辅材等所有材料)及安装调试。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 2.招标范围:本次招标为图纸范围内(具体内容及安装参见高尔夫花园商业项目施工图、装修标准及精装修图纸)各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。具体如下: 2.1、第一标段包括A、B、C、D、E栋、F栋地下一层的风冷热泵空调系统(空调水管道范围为采暖管道热计量表后冬夏切换阀门以后的部分);第二标段包括F、G栋1、2层的全直流变频多联机系统和G栋三层及以上的分体空调(个别房间为一拖二)。第三标段包括A-6#楼的正压送风系统,地下排烟系统;商业地下车库送排风系统,防排烟系统;F、G栋送排风系统,正压送风系统,厨房排烟系统;A、B、C、D、E送排风系统,厨房排烟系统(厨房排烟系统不

通风空调投标技术标-通用版

XXXXXXX 安装工程 投标文件 项目名称: _______________________________________ 投标人: ________________________________________ 投标文件内容: ____________________________________ 法定代表人: __________________(盖章)日期:_________ 年_________ 月__________ 日

目录 施工组织设计 . (1) 第 1 章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、本次招标范围主要包括 (1) 第 2 章编制依据 (2) 第 3 章项目的工程施工组织机构 (3) 第 4 章工程施工计划 (4) 一、开竣工计划 (4) 二、施工计划 (4) 1、编制依据 (4) 2、作用 (4) 3、施工计划表 (4) 第 5 章项目施工方案 (6) 一、空调机房施工方案 (6) 1、空调主机安装 (6) 2、附属设备安装 (7) 3、水管、管件安装 (8) 二、水系统施工方案 (10) 1、预留、预埋 (10) 2、阀门检验 (10) 3、室内管道安装 (10) 三、风系统施工方案 (12) 1、空调机组安装 (12) 2、风机及末端装置安装 (13) 3、风管安装 (15) 4、通风系统调试与工程验收 (19) 四、空调系统调试与工程验收 (22) 1、空调工程各系统的外观检查项目 (22) 2、空调工程各项设备单机试运转: (23) 3、空调工程无负荷系统试运转的测定与调整; (23) 4、空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整, (23) 5、空调工程竣工验收应提出下列文件和记录: (23) 6、空调系统测定与调整 (24) 第 6 章主要资源供应计划 (27) 一、需用劳动力计划(按月的人力动员计划)(见下表) (27) 二、主要施工机具计划(按月的设备动员计划)(见下表) (28) 第 7 章质量管理方案 (29) 一、本公司质量管理体系过程框图 (29) 二、本工程的质量保证、管理体系 (31) 三、质量管理实施细则 (32) 第 8 章材料供应管理方案 (38) 一、原材料质保体系 (39) 二、原材料供应体系 (40) 三、材料供应计划: (40) 四、供应来源及品牌 (40)

公司人防通风工程项目技术标

兰州市安静区城中村改造刘家堡重建安 置小区通风工程 技 术 标 投标人:甘肃格瑞德建筑安装工程有限责任公司 法定代表人或授权托付人:(签字或盖章)日期:二○一五年九月七日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程简介 (5) 1. 工程概况 (5) 2 施工工期 (5) 3 现场条件概述 (5) 三、要紧的施工方法和技术要求 (6) 1、总要求 (6) 2、施工大纲 (6) 3、施工预备工作 (7) 4、人防通风系统施工工序及方法 (8) 四、工程投入的要紧施工机械 (18) 五、劳动力安排打算表 (19) 六、确保工程质量的技术组织措施 (20) 1、工程质量保证体系 (20)

2、技术组织措施 (23) 七、确保安全生产的技术组织措施 (26) 1、施工安全保证体系 (26) 2、技术组织措施 (28) 八、确保文明施工的技术组织措施 (33) 1、生产、生活垃圾的统一治理 (33) 2、有毒、有害物质的统一治理 (34) 3、材料堆放、机具停放的统一治理 (34) 4、有效操纵噪音污染 (35) 5、合理排放污、废水 (35) 九、施工进度打算横道图及确保工期的技术组织措施 (36) 1、施工进度打算横道图 (36) 2、技术组织措施 (37) 十、与总包等相关单位配合协调 (39) 十一、现场临时用水用电 (41)

十二、冬雨季施工措施 (44) 十三、脚手架及水平运输方案 (47) 十四、施工平面布置图 (50) 十五、成品爱护治理措施 (51) 十六、执行国家、行业、地点标准规范的措施 (55) 十七、有必要讲明的其他内容 (57) 1、文件、技术档案治理 (57) 2、文件及技术档案治理制度 (57) 3、文件和技术档案治理的方法 (57) 4、交工验收及资料整理 (58) 5、竣工资料整理、竣工图绘制 (58)

通风空调招标文件-定稿

壹中心项目 商业及酒店通风空调工程 招标文件 招标人:永垹置业 2016年1月

目录 第一章投标须知 (1) 一、总则 (3) 二、招标文件说明 (3) 三、投标文件的编写 (4) 四、投标文件的递交 (7) 五、开标和评标 (7) 六、授予合同 (9) 第二章合同书格式 (11) 第三章附件-投标文件格式 (26) 附件1 承诺书 (26) 附件2 法定代表人明书 (27) 附件3 法人授权委托书 (28) 附件4 投标保证金证明 (29) 附件5 项目主要管理和技术人员简历表 (29) 第四章技术要求 (31) 一、本工程适用的标准、规、必须符合的技术质量标准: (31) 二、制冷机组 (32) 三、真空热水锅炉 (37) 四、冷却塔 (44) 五、空气处理机组要求 (46) 六、风机盘管机组技术要求 (47) 七、水泵技术要求 (49) 八、管道配件及阀门 (52) 九、通风管道、散流器、调风器和格栅通风口 (55) 十、水系统管道 (57) 十一、中央空调计费系统技术要求 (59) 十二、设备房降噪要求 (64)

一、总则 1 适用围 1.1本招标文件仅适用于本次邀请招标所叙述工程的材料采购、安装、调试及缺陷处理及后期服务。 2 定义 2.1“招标人”系指永垹置业。 2.2“投标人”系指响应招标人要求,向招标人提交投标文件的制造商或供应商。 2.3“材料设备”系指投标人按招标文件规定,须向招标人提供的设备、附件、材料、仪器或仪表、备品配件、工具、软件、手册及其他有关技术资料和材料。 2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、检验、调试、技术支持、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。 3 投标人合格条件与要求 3.1凡符合报名要求、在中华人民国注册、具有独立法人地位、有能力承担本工程的合资企业均可参加投标。 3.2投标人必须向招标人购买招标文件,未向招标人购买招标文件的潜在投标人均无资格参加本次投标。 3.3投标人应遵守《中华人民国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 4 投标费用 4.l投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,无论投标过程中的做法和结果如何,招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 二、招标文件说明 5 招标文件的构成 5.1招标文件用以阐明所需提供的材料设备及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括: (l)投标须知 (2)合同条款 (3)附件:投标文件格式 5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标,没有对招标文件要求做出实质性响应的投标按废标处理。 6 招标文件的澄清 6.1任何要求对招标文件澄清的投标人,均应以书面形式(包括电报、传真)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人。 7 招标文件的修改 7.1在投标截止期前3个日历天,无论出于何种原因,招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。 7.2招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件的收受人,投标人在收到该通知后应立即以书

中央空调招标招标文件

招标文件 招标编号: 招标工程:空调工程工程地点: 招标单位:(盖章)单位地点: 二○一六年二月十八日编制

招标文件目录 第一部分:投标邀请函…………………………………………………………………………………………第二部分:招标文件…………………………………………………………………………………………… 一、投标须知……………………………………………………………………………………………… 1.1投标须知明细表………………………………………………………………………………… 1.2招标文件………………………………………………………………………………………… 1.3投标文件的编制………………………………………………………………………………… 1.4投标文件的提交………………………………………………………………………………… 1.5开标…………………………………………………………………………………………… 1.6评标…………………………………………………………………………………………… 1.7合同的授予……………………………………………………………………………………… 1.8工程招标其他说明……………………………………………………………………………… 二、合同条款…………………………………………………………………………………………… 三、工程建设标准……………………………………………………………………………………… 四、附件资料…………………………………………………………………………………………… 4.1《投标函》……………………………………………………………………………………… 4.2报价汇总表……………………………………………………………………………………… 4.3空调设备材料品牌表…………………………………………………………………………… 4.4平面图电子档一份………………………………………………………………………

暖通技术标

一、引用标准 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-96 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程》 CECS95.97 《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ300-88 《采暖卫生与燃气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 国家及地方颁发的各类操作规程和《标准图集》

二、空调机组 1.1 基本技术要求 1.1.1 机组应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 1.1.2 机组的基本规格和参数应符合本节第2条“机组及功能 段性能参数表”的规定。机组均为大温差工况:制冷工 况时进/出水温度(o C)均为12/7。 1.1.3 机组的结构应满足下列要求 1.1.3.1 各功能段应分段进场,现场拼装。 1.1.3.2 热管热回收段要求冬天预热新风。 1.1.3.3 箱体框架要求 a. 框架应采用高强度铝合金(或钢)型材制成,双层箱 板,或者榫头内外框架整体式结构。 b. 框架应采用标准模数化尺寸。 c. 机组壁板为冷轧板,面板内、外表面经过喷涂处理, 确保机组良好的防火与防腐蚀性能。机组箱体保温层 与壁板应结合牢固、密实,有足够的强度和刚性,在 运输和启动、运行、停止后不应出现凹凸变形。双层 面板的中间夹以不小于50mm厚的聚氨酯发泡保温材 料,导热系数不大于0.02W /m2K,箱体应有防冷桥措施。 供货商需详细描述所供机组的防冷桥技术,并充分说 明其先进性。投标人须提供权威机构的产品检测报告。

别墅地源热泵空调工程投标文件重点

总目录 、地源热泵空调设计依据,,,,,,,,,,,,4 .二、地源热泵空调系统原理,,,,,,,,,,,, 11 三、地源热泵空调设计方案,,,,,,,,,,,,15 四、地源热泵空调设备选型,,,,,,,,,,,, 20 五、地源热泵空调工程造价,,,,,,,,,,,,21 六、运行费用测算,,,,,,,,,,,,,,,, 28 七、XX地埋管专用地源热泵性能特点,,,,,,,29 八、地源热泵空调系统施工要点,,,,,,,,,,31 九、售后服务保证,,,,,,,,,,,,,,,,44 十、XX空调公司简介,,,,,,,,,,,,,,45 附件:公司资质证明文件 企业法人营业执照 质量管理体系认证环境体系认证 质量信誉证书 专利认证证书 国家级重点新产品证书 部分用户名录

'、地源热泵空调设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242 — 82 《城市热力管网设计规范》 GJJ34 — 90 《通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243 — 82 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66 — 84 夏季空调室外计算干球温度 33.2 C 夏季空调室外计算湿球温度 20.4 C 冬季空调室外计算干球温度 -13 C 冬季空调室外最低日平均温度 -15.8 C 冬季室外平均风速 0.5m/s 冬季室外主导风向 NW 冬季最大冻土深度 79 cm 1.3工程概况 本工程位于廊坊市,为豪华型、绿色环保生态别墅,其中样板间为 36456.39平方米,其中地上7879.79平方米,地下192.60平方米。主要功 能是住宅、休闲与一体的综合性高档别墅。廊坊隶属于北温带大陆性季风气 候,其气候特征为:冬季寒冷干燥,夏季湿热多雨,四季冷暖比较分明,冬 夏两季长,春秋季短,年平 1.1国家有关设计规范 《水源热泵机组》 GB/T19409 —2003 《空气调节系统经济运行》 GB/T17981-2000 《地源热泵系统工程技术规范》 1.2供热设计参数 GB/T50366-2005

相关文档