第一章编制依据

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸

第二章工程概况

建设单位:无锡市机关事务管理局

代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司

设计单位:无锡市城归设计有限责任公司

勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司

监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司

该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。

该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。

计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置

电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。

施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。

配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

主要用电设备表

第四章用电负荷计算

1、施工设备最大用电量计算

(1)、根据施工机械选择,主要施工机电设备额定功率总和为P1=181KW。

(2)、电焊机额定容量,总和P2=40KV。

(3)、室内照明容量P3=5KW。

(4)、室外照明容量总和P4=5KW

设总需用电容量为P,则根据公式

P总=1.10(K1·ΣP1/cosψ+K2·P2+K3·P3+K4·P4)

取:K1=0.6,K2=0.6,K3=1.0,K4=1.0,cosψ=0.75。

P总=1.1(0.6×181/0.75+0.6×40+1.0×5+1×5)=180KW

P总=1.1(0.6×405/0.75+0.6×40+1.0×5+1×5)=380KW

则要求业主在施工现场需提供400KVA的变压器,以满足施工现场用电负荷要求。

I线=KP/1.732*U线*cosc

=0.6*380*1000/1.732*380*0.75

=462A

选用120mm2的电缆线由附近变压器接入工地按三相五线制进行架设。

第五章临时用电施工安全技术措施

5.1 外线防护现场踏勘

经过现场踏勘,在施工过程中必须特别注意施工临时用电线路架空搭设安全及日常使用维护管理。

5.1.1 配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

5.1.2 支线绝缘好,无老化、破损和漏电。

5.1.3过道电线可采用硬质护套管埋地铺设并作标记。

5.2 接地、接零保护系统及防雷保护。

5.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN—S 接零保护系统即三相五线制。

TN—S 接零保护系统

5.2.2保护零线应单独敷设,不作它用,保护零线上不得装设开关或熔断器,截面应不小于工作相线的50%,同时必须满足机械强度。

5.2.3 保护接地线在整个电路中,除在工作接地线、配电室线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,如铁质配电箱的工作零线端子板和保护线端子板。不能同时直接固定在箱体上,工作零线端子板和必须与箱体绝缘。

5.2.4 保护零线必须用专用的黄、绿双色线,在任何情况下不准用黄、绿双色线作负荷线。

5.3 漏电保护器

5.3.1 保护零线不得通过漏电保护器,漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负

荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。比较好的配置方式为:隔离开关→漏电保护器→熔断器设备或者自动空气开关设备。

5.3.2 施工用电实现两级保护,即应装设总漏电保护器和开关箱中设备负荷线的始端装设漏电保护器,并应注意上下级漏电保护器漏电参数的合理配置,实现分级保护。

开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S,一般场所的手操式电动工具和露天、潮湿场所或在金属构件上操作时装设的漏电保护器,其漏电动作时间应小于0.1S,额定漏电动作电流应不大于15mA。

5.3.3 36V及其以下的用电设备,如工作环境干燥可免装漏电保护器,否则必须设置漏电保护器。

5.4 支架的架设

5.4.1 外支线明配时必须固定在瓷瓶上,严禁绑在架管、钢筋上,不允许两根线绑在1个瓷瓶上,在易受机械操作、人员流动多,各种料具制作安装活动范围大的场合,不应采取明配方式。

5.4.2 室内支线明配时,进户线的室外端应采取绝缘子固定,过墙必须穿管保护,不得低于2.5M。

5.4.3电线穿管敷设时,管内导线不许接头,穿线管进出配电箱必须从箱底穿入箱内,进入其它地方时管口一定要封好,防止雨水进入。电线管明配时,应用管卡固定好,所有管内线完成后应测试相间和对地绝缘强度应不小于0.5Ω。

5.4.4 电缆干线应采用架空敷设。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械操作的场所及引出地面从2M高度至地下0.2M处,必须加保护套管。

5.4.5 导线从电杆上引下,穿有保护管,上端做成防水弯头,下端一直把管从箱底

穿入箱内。

5.4.6 电线进、出配电箱一律从箱底并加护套,分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线用橡皮绝缘电缆,不承受张力。

5.5现场照明

5.5.1 照明在总配电箱处单独设置照明配电箱,照明干线采用三相线与工作零线、保护零线同时引出的方式,也可根据工地具体情况,从配电箱内引出,装设照明分路开关,并注意单相照明分相接电,尽量做到三相平衡。

5.5.2 通道照明、危险场所照明,必须用专用回路,避免相互干扰。

5.5.3施工作业面局部照明灯具的引线必须使用橡皮绝缘电缆,严禁使用其它导线。

5.5.4 室外灯具距地面不低于3M,室内灯具不低于2.4M,低于2.4M时用36V的安全电压。

5.5.6 一般场所采用220V电压,危险潮湿场所的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。

5.5.7照明灯具应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑脚手架上。

5.5.8 照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

5.5.9 室外照明灯具距地面不得低于3m;室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设,要保证安全。

5.6 配电箱和开关箱

5.6.1配电箱和开关箱采用标准电箱,厚度大于1.5mm,箱内电器应安装在金属板上,箱体安装在通风、干燥、常温场所,周围无杂物,便于维修和操作,没有防碍操作的障碍物,配电箱、开关箱的下底与地面距离大于1.3M,小于1.5。箱体防雨、防尘、配锁,箱内应分设工作零线和保护零线端子,然后分别通过端子板接入用电回路,工作零线端子板与箱体之间保护绝缘,端子板应装在箱内配电板的下部或装在箱体内底侧,并标明“N”、“PE”。

5.6.2 配电应采用三级配电两级保护

三级配电:指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制实现分级配电。

两级保护:指开关箱以及其上一级分配电箱(或总配电箱)中必须装设漏电保护器实现至少两级保护。

配电箱、开关箱有编号、回路标识、适用范畴说明。

5.6.3 电箱应门、锁、色标和统一编号。

5.6.4 电箱内开头电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得歪斜。

5.6.5 电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

5.6.6 电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

5.6.7 配电箱应设总熔断丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

5.6.8 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置,以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值、动作额定值适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

5.6.9 金属外壳电箱应用接地或接零保护。

5.6.10 开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

5.7 配电室

5.7.1配电屏正面的操作通道宽度1.8M,配电屏后面的维护通道宽度1M,配电屏侧面的维护通道宽度1M,配电室天棚距地面3M。配电室的门向外开关配锁,并采取地面绝缘措施。配电屏的上端距天棚0.8M。

5.7.2配电室能自然通风,并采取防止雨雪和动物出入的措施。

5.8 机械和手持电动工具

5.8.1建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维护保养。

5.8.2按规定作好接零保护,对产生振动的设备保护零线的连接点不少于两处。

5.8.3在做好接零保护的同时,还按规定设置符合具体要求的漏电保护器。

5.8.4每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护情装置外,还装设能在任何情况下可以使用电设备实行电源隔离开关。

5.8.5手持电动工具和所有移动式电动建筑机械的负荷线,按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,单相时用三芯,三相时用四芯,其截面1.5㎜2(限于手持式电动工具的电缆保护零线,其它为2.5㎜2)。

5.8.6 接地体可用角钢、圆钢或钢管,但不得用螺纹钢,其截面不小于48mm2,一组2根接地体之间距不小于2.5米,入土深度不小于2米,接地电阻应符合规定。

5.8.7 橡皮线中黑色或绿/黄双色线作接地线.与电气设备连接的接地或接零线截面积最小不能低于2.5mm2,多股铜芯线;手持式设备应采用不小于1.5mm2的多股铜芯线。

5.8.8总箱、分配电箱及配电线路末端必须有重复接地。

5.8.9 中小型机具

(1)搅拌机及砂浆机

必须搭设防雨操作棚,机体安装坚实平稳。

各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。

操作人员应持证上岗操作。

必须有良好的单独接地,接地电阻应符合规定。

搅拌机操作杆必须装有保险装置,进料斗应有挂钩及挂链。

(2)木工平(压)刨

外露传动部位必须装有防护装置。刨面必须有靠山。平刨刀刃处必须设护手防护装置。

必须单独接地或接零保护,并安装漏电保护器。

(3)木工圆锯

传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。

圆锯要设松口刀(分料器),操作必须使用单向电动开关。

要有良好接地保护,并安装漏电保护器。

(4)手持电动机具

必须单独安装漏电保护器。防护罩壳齐全有效。外壳必须有效接地或接零。橡皮电线不得破损。

(5)电焊机

有可靠的防雨措施。

一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。有良好的接地或接零保护。

配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。

(7)气瓶

各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。

乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m。

乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

皮管应用夹头紧固。操作人员应持有效证上岗操作。

(8)水泵

电源线不得破损。有良好的接零保护装置。

应单独安装漏电保护器,灵敏可靠。

5.9 防触电措施与触电急救

5.9.1直接接触的防护

5.9.1.1所有的电线、电气设备、控制电器等用兆欧表测试绝缘性。

5.9.1.2当不能绝缘处理的地方,采用屏护措施,如高低、低压线路,露天变压器等。

5.9.1.3人、车辆及其它设施与带电体应保持安全距离,如临时架空线与建筑物外侧或脚手架具外侧边缘的最小安全距离为不小于4M,架空线跨越机动车道时离地面垂直高度不小于6M,线间距离不小于0.3M等。

5.9.2 触电急救

5.9.2.1首先使触电者脱离电源,立即就近移到干燥、通风的位置,分别进行现场救护。

5.9.2.2 如果触电者伤害不重,神态清醒,但心慌、无力,应让其静卧休息,注

意观察并及时送医院。

5.9.2.3 呼吸困难或逐渐微弱,或心脏跳动失常,应立即进行口对口人工呼吸。

第六章安全防火及灭火注意事项

6.1 规范、标准中对电气设备的安装要求中就包含了防火的要求,我们第一要严格按规定安装,第二要加强维护修理,及时消除火灾隐患。

6.2雷电火灾的防止应安装避雷装置,已安装的要注意维护修理。

6.3 静电火灾灭火。

6.3.1 首先切断电源,再灭火。

6.3.2如果无法几及时切断电源时,灭火选择干粉灭火剂等不导电灭剂,人与带电体应保持安全距离。

6.3.3 当火势较大,一时难以扑灭时,应立即通知消防部门,不可延误时机。

6.3.4 工地建立防火责任制,职责明确,按规定设消防员,建立防火档案并正确填写。

6.3.5 按规定建立防火义务消防队,有专人负责,定出教育计划和管理办法。

6.3.6 重点部位(库房、木工间等)必须建立有关规定,有专人管理,落实责任。按要求设置警告标志,配置相应的消防器材。

6.3.7 建立动用明火审批制度,按规定划分级别,明确审批手续,并有监护措施。

6.3.8 焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

第七章用电管理

7.1搞好安全生产,领导是关键,工地项目部应成立以项目经理为负责人的安全用电管理小组,配备专职安全管理员,同时要建立项目领导成员轮流安全生产值日制度,解决生产中的安全问题和进行巡回安全监督检查。

7.2 各施工工种是项目的细胞,是搞好安全生产的前沿地,加强安全建设是项目加强安全生产管理的基础。各班组要设生产安全员,协助班组长搞好安全管理,和班组长一起坚持岗位安全检查,安全值日和班前安全教育教育制度,同时作好班前安全教育活动及记录,现场维修电工要做好电工维修工作记录。

7.3 “安全第一、预防为主”是施工用电必须遵循的指导方针,施工用电是建筑业容易发生事故的专业,所以我们电气技术人员、安全工作者、电工都要坚定不移地贯彻执行这一方针。

7.4施工用电是直接为施工生产服务的,它的好坏直接影响工程的进度和工程质量,又直接影响整个工地职工的安全,所以我们一定要加强施工用电管理,配备一定数量的电气专业技术人员,把施工用电作为安全工作中的一项重要工作来抓。

7.5 掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

7.6 使用设备前必须按规定穿戴和设备相应的劳动保护用品,检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

7.7 停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。

7.8 负责保护所用的开关箱、负载线和保护零线,发现问题及时报告解决。

7.9 搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行。

临时用电安全措施

一:用电管理:

1.依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的相关条文及规定,编制本安全用电技术措施和电气防火措施。

2.临时用电施工组织设计的内容和执行步骤:

(1)确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。

(2)进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

(3)绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

(4)制定安全用电技术措施和电气防火措施。

3.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二:电工:

1、电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

2.电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

3.上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

4.停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

5.负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。

6.移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

7.按规定定期(工地每月、项目部每季度)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

8.应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三:配电柜(盘)、配电箱及开关箱:

1.配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:

(1)配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。(2)配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距大棚不少于0.5m。

(3)配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。

(4)配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。

(5)配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。

2.配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。

3.总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其拧制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

4.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。

5.配电箱、开关箱施用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装高尴固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

6.配电箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

7.箱内的工作零线就通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端了分设。8.箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。

9.配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

10.进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。

四:电器装置的选择:

1.配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

2.总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,以及漏电保护器。

3.每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

4.现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

5.购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产

品。

6.对新购够搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。

7.使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

五:使用与维护:

1.所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

2.配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

3.送电操作过程:总配电箱——分配电箱开关箱;

停电操作过程:开关箱——分配电箱——总配电箱(特殊情况除外)。4.施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

5.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

六:照明:

1.在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

2.在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。

3.在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

4.照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘湾老化工破损的器具和器材。

5.在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于36V,

6.照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。

7.室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。

8.罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。

9.暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2-3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出人口的水平距离为0.15-0.20m。严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。

10.电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;11.不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压。七:接地与防雷:

Ⅰ:接地接零:

1.在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

2.保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于2mm2部绝缘多股铜线。

3.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于4欧。

4.不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。

5.垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5-2.5m露出地面10-15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接。禁止采用绑扎的方法。

6.施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

Ⅱ:防雷:

1.施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用φ16圆钢端部磨尖。

2.避雷针保护范围按60°遮护角防护。

《 施工现场临时用电安全技术规范》新版

《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46 — 2005 ) 2005 年7 月11 日起施行 一、临时用电的组织设计 新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料 1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 三、在建工程与外电线路的安全距离和保护 1 凡电压在1kv 以上(不包括1kv )称为高压电路; 2 凡电压在1kv 以下(含1kv )称为低压电路; 3 安全电压,凡50v 以下(50v 、42v 、36v 、12v 、6v )均称为安全电压。 四、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷 ⒈接地—将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下: Ⅰ类—工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅱ类—保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R ≤ 4 Ω; Ⅲ类—重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻R ≤ 10 Ω; Ⅳ类—防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻R ≤ 30 Ω。 五、在建工地的临时用电系统

临时用电的方案.doc

临时用电施工方案 一、工程概况: 我工区所施工的施工范围为:DK237+750.19~DK250+012.65,线路全长12.26km 。施工管段跨两市一县四镇十二村。 我工区所承建的主要施工任务为:东桥宅木刀沟特大桥下部结构及28孔-40米移动模架现浇梁、增村跨204省道特大桥的下部结构及32+48+32m 连续梁的施工和DK242+717.5-DK243+787.35;DK247+196.42-DK250+012.65 两段路基工程,十七个涵洞工程。 二、施工用电 本工程采用TN-S 系统用电表形式,执行三相五线制三级配电两级保护,总箱设一级漏电保护,二级分配电箱重复接地,开关箱二级保护,整个用电系统采用PE 黄绿双色线保护接零。 三、临时用电的负荷计算 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或者容量在50kw 及50kw 以上者,应编制临时用电施工组织设计”。采用需要系数法进行负荷计算。 (一)用电设备的容量同时使用系数的取值 1、对连续工作制的设备,其换算的设备容量Ps 等于设备的铭牌的容量Pe ,即Ps=Pe 。 2、对断续工作制的设备(如拖式泵)统一换算为Jc=25%的额定功率,即 Ps= *Pe=2 *Pe 3、对于电焊机,要统一换算为Jc=100%的额定功率,即 Ps= *Pe= Se*cos Φ 4、对于照明设备,其设备容量按下列方法换算。 Ps=1.1Pe (二)用需要系数法进行负荷计算时,系数Kx 的确定 1、需要系数法的含义 Jc/25% Jc Jc/100% Jc

建筑施工现场有许多的用电设备,在确定计算负荷Pjs时,不能把各个用电设备的容量或计算负荷简单地夹在一起,否则会使整个工地的计算负荷比实际负荷大得多。这是因为各个用电设备并不同时工作,而且工作时也不一定都达到满载。还有,用电设备也存在功率损失的问题。考虑这些因素,需要将各个用电设备容量之和ΣPs乘上一个小于1的系数Kx予以折减,Kx就称为需要系数,其表达式为 Kx=Pjs/ΣPs,即Pjs= KxΣPs 2、需要系数Kx的确定 (1)由于到目前为止,建筑工地临时用电设备还没有制定出统一的需要系数,因此,Kx值应尽可能通过实测给予确定。 (2)若采用查表法确定Kx值时,一定要慎重考虑,否则误差会较大。因为需要系数于用电设备的工作性质、设备台数、效率以及线路损耗等诸多因素有关,并且Kx值的大小,对计算负荷Pjs的影响很大。 (3)对于只有1~3台设备的设备组,考虑其可能同时工作和满载,宜取Kx=1;对于单台电动机,除取Kx=1外,还应考虑电动机的效率η,即实际计算负荷取Pjs=Ps/η。 (4)用查表法确定Kx值时,可参考表1。 (三)总配电箱、分配电箱和开关箱的负荷计算 根据规范的要求,施工现场临时用电必须遵守三项基本原则:一是必须采用TN-S 接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护(即总配电箱和开关箱中必须设漏电开关)。因此,必须对各级的负荷分别进行计算,作为选择配电线和开关电器的依据。 1、总配电箱的负荷计算 为了简化计算,根据工地施工经验,施工现场总的视在计算负荷(又称总用电量)可按下式计算: S js=(1.05-1.1)(K1ΣP1/cosΦ+K2ΣPs+ K3ΣP3+ K4ΣP4) 式中S js---供电设备总的视在计算负荷(总用电量)(KVA) P1----电动机额定功率(KW) P2----电焊机额定容量(KVA)

1施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 施工现场临电工作为施工现场安全生产用电的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,也就是说”建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记

录。施工现场经常出现的主要问题是,没有专业临电工日常巡视检查,或虽然有临电工,不巡查,不测试、照抄照搬资料填写,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离 开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量

施工临时用电规范(新)

施工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1 安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方到场。 2、有关人员应做到如下几点: (1) 、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆修得及时,用得正确。 (2) 、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3) 、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下几点: (1) 、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2) 、使用设备前必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3) 、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 ⑷、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m 线距不得小于30cm, 架空线的最大弧垂直处与地面的距离不小于4m 。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面条件。 1) 保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2) 保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3) 保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气 连 4) 保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5) 重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 得彻底, 最小垂直 为限定接。

6) 保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复 4 、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1 、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求: (1) 、配电箱,开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于 1.5mm (2) 、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1) 、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2) 、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3) 、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黄/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1) 、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部 分。 (2) 、配电箱,开关箱内应采用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N', “ PE'。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在 1.3? 1.5 米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0.6? 1.0 米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8 配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳

2021版临时用电方案

2021版临时用电方案 Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版临时用电方案 一工程概况和编制依据 一、工程概况: 1、工程名称:新华路工程Q2标段项目部 2、工程地址:无锡市新华路 3、建设单位:无锡市重点工程建设办公室 4、监理单位:武汉桥梁建筑工程监理有限公司 5、施工单位:无锡市交通工程有限公司 6、工程概况: 新华路快速路工程始于金城东路,终止于锡东大道,经锡鸿路、锡泰路、锡达路、群兴路、新坊路、规划一支路、山河路、

规划二支路、规划三支路、规划四支路、规划五支路、新韵路、站前路、规划六支路、规划七支路、规划八支路、规划九支路、新友北路、规划十支路。I-2标段高架工程范围为K0+733~ K2+589,全长1856m。 新华路高架Q2标主线桥共22联连续箱梁,跨径布置为:(2×35)+(2×30)+(2×31)+(3×30)+(35+45+35)+(2×30)+(2×32)+(2×32)+(2×27.5)+(2×30)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(30+31+30)+(35+55+35)+(3×30)+(3×30)+(2×30)+(4×32)+(3×32)+(3×32)+(40+60+40)。 本标段有一对平行匝道,匝道桥梁起点桩号K1+433,终点桩号K1+553.44,匝道桥跨径布置为:(2×30)+(2×30)。 二、编制依据; 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作

关于印发《全国建筑标准(2017年最新版)

遇到污染防治问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>https://www.wendangku.net/doc/5e322012.html, 关于印发《全国建筑标准(2017年最新版) 城乡建设环境保护部关于印发《全国建筑标准设计管理办法》的通知 1983年4月30日,城乡建设环境保护部 为加强建筑标准设计的管理工作,更好地发挥建筑标准设计在四化建设中的作用,现根据《中华人民共和国标准化管理条例》的规定,制定了《全国建筑标准设计管理办法》,随文印发,请结合本地区、本单位的实际情况认真贯彻执行。 附:全国建筑标准设计管理办法 为了加强建筑标准设计的管理工作,根据《中华人民共和国标准化管理条例》的规定,结合建筑标准设计工作的实际情况,特制定本办法。 第一章总则 第一条建筑标准设计是建筑标准化的组成部分,是加速建筑业发展的重要前提。它对缩短设计和建设周期,提高设计和工程质量,节约建

材和能耗,提高工程综合经济效益和劳动生产率都有重要作用。 第二条建筑标准设计属于建筑产品标准化的范畴。这种标准产品的设计,是从建筑使用功能的要求出发,对不同自然资源、施工水平与产品结构,进行统一考虑和综合处理,使使用、设计、施工等方面均得到好的经济效益,从而形成标准化、通用化、系列化的建筑标准产品的技术文件。 第三条建筑构配件(包括建筑、结构和建筑设备)、建筑物、构筑物、公用设施以及单项工程项目等的设计,凡是通用性强而又具备条件的,都应编制建筑标准设计,并应按照本办法进行管理。 上述各种建筑标准设计均应彼此配合,特别是成套的民用建筑标准设计,应建立在统一模数协调、统一接缝做法和配套的标准构配件的基础上,满足建筑多样化的需要。 第四条我国幅员辽阔,各地经济、技术和自然条件差别较大,应大力发展地方通用的建筑标准设计。全国通用的建筑标准设计重点应放在具有普遍意义、技术难度较大而又必须在全国统一的项目上,以及属于指导性的技术文件。各类建筑标准设计,要相互协调,并都应以高质量作为生存和发展的条件。

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

施工现场临时用电方案及措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工现场临时用电方案及 措施正式版

施工现场临时用电方案及措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)本工程电源由建设单位指定的线路引入工地,三相四线供电制进入总配电箱,并在总箱进线处做保护接地。施工现场必须依据46—88规范规定采用TN—S三相五线制,分箱做保护接地。详见配电系统图。 (2)配电箱及开关箱: 配电箱、开关箱必须采用济南市安监站推荐产品,本工程采用长清长泰集团产品,其规格为:总箱JSP—Z/3;分箱JSP—F/2;塔机开关箱JSP—K/2,其他用电设备采用JSP—K/6,电焊机设焊机专用

箱。 安装要求:总箱设在靠近电源地区,分箱设在用电设备集中地区,分配电箱与开关箱距离不得大于30米。开关箱与固定用电设备水平距离不宜超过3米。总配电箱、分配电箱必须设木栅栏保护。安装高度距地箱的下边沿1.3米,并搭设防雨防砸棚,开关箱、配电箱联接必须牢固可靠,箱体接地良好。 配电箱、开关箱使用与维护: A、所有配电箱、开关箱接头应使用线鼻子挂锡,箱体配锁,由专人管理。 B、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将前一级电源开关断开,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

建筑面积计算规则最新标准2017建筑面积计算规范国家标准GBT 50353

建筑面积计算规则最新标准2017建筑面积计算规范国家标 准GBT 50353 2017年新《建筑建筑面积计算规范》已经实施。新版规范变化非常大大,对当前很多“偷面积”的绝招有秒杀力,为让从事房地产研发工作的朋友不违反规范,不触红线,尽可能的偷面积。学赛网专家对《新建筑面积计算规范》进行逐条解读,希望大家喜欢:2017最新建筑工程建筑面积计算规范 GB/T 50353-2013本规范主要内容技术是:1.总则;2.术语;3.计算建筑面积的规定。本规范修订的主要技术内容是:1.增加了建筑物架空层的面积计算规定,取消了深基础架空层;2.取消了永久性顶盖的面积计算规定,增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定;3.修订了落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊的面积计算规定;4.增加了凸(飘)窗的建筑面积计算要求;5.修订了围护结构不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的面积计算规定;6,删除了原室外楼梯强调的有永久性顶盖的面积计算要求;7.修订了阳台的面积计算规定;8.修订了外保温层的面积计算规定;9.修订了设备层、管道层的面积计算规定;10.增加了门廊的面积计算规定;11.增加了有顶盖的采光井的面积计算规定。1 总则1.0.1 为规范工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算,统一计算方法,制

定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程建设全过程的建筑面积计算。1.0.3 建筑工程的建筑面积计算,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 建筑类术语2.0.1 建筑面积construction area建筑物(包括墙体)所形成的楼地面面积。2.0.2 自然层floor按楼地面结构分层的楼层。2.0.3 结构层高structure story height楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。2.0.4 围护结构building enclosure围合建筑空间的墙体、门、窗。2.0.5 建筑空间space以建筑界面限定的、供人们生活和活动的场所。2.0.6 结构净高structure net height楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。2.0.7 围护设施enclosure facilities 为保障安全而设置的栏杆、栏板等围挡。2.0.8 地下室basement室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2 的房间。2.0.9 半地下室semi-basement室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3,且不超过1/2 的房间。2.0.10 架空层stilt floor仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。2.0.11 走廊corridor建筑物中的水平交通空间。2.0.12 架空走廊elevated corridor专门设置在建筑物的二层或二层以上,作为不同建筑物之间水平交通的空间。2.0.13 结构层structure layer整体结构体系中承重的楼板层。2.0.14 落地橱窗french window突出外墙面且根基落

《建筑施工临时用电规范》

中华人民共和国城乡建设环境保护部部标准 施工现场临时用电 安全技术规范 JGJ46-88 主编单位:沈阳建筑工程学院批准部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部实施日期:1 9 8 8 年 1 0 月 1 日

第一章:总则 1.0.1为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,促进建设事业发展,特制本规范。 1.0.2本规范适用于、全民、集体、个体单位的工业与民用建筑施工现场临时用电工程中的中性点直接接地的380/220V三相四线制的低压电力系统。 对1KV及以上的高压变配电工程,应按国家有关标准、规范执行。 1.0.3建筑施工现场临时用电中的其它有技术问题应遵守现行国家标准、规范。 第二章用电管理 第一节临时用电的施工组织设计 2.1.1临时用电设备在5台及台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制临时用电施工组织设计. 2.1.2临时用电设备在5台以下各设备总容量在5KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施. 2.1.3临时用电施工组织设计的内容各步骤应包括: 一、现场院勘探; 二、确定电源进线变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向; 三、进行负荷计算; 四、选择变压器容量、异线截面和电器的类型、规格; 五、绘制电气平面图、立面图和接线系统图; 六、制定安全用电技术措施和电气防火措施; 2.1.4临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据. 2.1.5临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施, 2.1.6变更临时用电施工组织设计时必须履行第2.1.5条规定手续,并补充有关图纸资料. 第二节专业人员 2.2.1安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应. 2.2.2各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电气装置和保护设施 是否完好,严禁设备带“病”运转; 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; 四、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决; 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第三节安全技术档案 2.3.1施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容包括: 一、临时用电施工组织设计的全部资料; 二、修改临时用电施工组织设计的资料; 三、技术交底资料; 四、临时用电工程检查验收表; 五、电气设备的试验、检验凭单和调试记录; 六、接地电阻测试记录; 七、定期检(复)查表; 八、电工维修工作记录。

JGJ46施工现场临时用电安全技术规范

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 国家标准局批准2005-07-01实施 建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告中华人民共和国建设部公告第322号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ 46-2005,自2005年7月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.4、3.1.5、3.3.4、5.1.1、5.1.2、5.1.10、5.3.2、5.4.7、6.1.6、6.1.8、6.2.3、6.2.7、7.2.1、7.2.3、8.1.3、8.1.11、8.2.10、8.2.11、8.2.15、8.3.4、9.7.3、10.2.2、10.2.5、10.3.11条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-88同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 前言 根据建设部建标〔2001〕16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并广泛征求意见基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语、代号;3.临时用电管理;4.外电线路及电气设备防护;5.补充在接零保护系统中,保护零线的设置以及相线、工作零线、保护零线绝缘颜色的规定,补充按滚球法确定防雷保护范围的规定;6.增加配电室照明设置的规定;7.增补电缆线路电缆选择和敷设方式、方法的规定,以及五芯电缆应用原则的规定;8.增补配电箱、开关箱箱体结构和电器配置与接线的规定; 9.增加电焊机设置二次触电保护装置,频繁操作设备设置控制器,以及对手持式电动工具进行绝缘检查的规定;10.增补使用安全隔离变压器的规定,以及灯具与易燃易爆物之间的安全距离和防护措施的规定。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,则主编单位负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:沈阳建筑大学(地址:沈阳市浑南新区邮政编码:110000) 本规范参编单位:中国建筑业协会建筑安全分会

(完整版)临时用电方案

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制范围 (1) 2.1编制依据 (1) 2.2编制范围 (1) 三、工程概况 (1) 3.1 参建单位 (1) 3.2 工程地理位置 (1) 3.3 工程简况 (1) 四、临时用电方案 (2) 4.1主要施工用电机械选用表 (2) 4.2用电方案 (2) 五、安全用电技术措施 (5) 5.1配电箱及开关箱的设置 (5) 5.2电器装置选择 (7) 5.3使用与维护 (8) 5.4用电设备要求 (9) 5.5电缆埋地要求 (10) 六、电气防火措施 (10) 七、施工现场避雷接地保护技术措施 (10) 八、用电安全管理网络 (12) 九、施工现场安全用电管理措施 (12) 十、临时用电应急方案 (12) 十一、附表安全技术交底表格 (16)

一、编制说明 本方案为盱眙龙虾小镇项目-小镇客厅工程临时用电专项施工方案,包括临时用电电缆走线,配电线位置及办公区、生活区、加工棚、垂直运输设备等用电安排。 二、编制依据及编制范围 2.1编制依据 GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》 DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 业主提供的相关资料; 本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划; 2.2编制范围 小镇客厅的施工临时用电,主要为结构施工阶段。装饰阶段临时用电详见装饰施工组织设计。 三、工程概况 3.1 参建单位 建设单位:江苏金诚盱眙龙虾产业发展有限公司 设计单位:华东建筑设计研究院有限公司 监理单位:苏州卓越建设项目管理有限公司 施工单位:上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 3.2 工程地理位置 本工程位于江苏盱眙县龙虾小镇规划地块,地处山水大道以北,新扬高速以西。地处小镇核心片区南部,面向盱眙高速路口,是龙虾小镇的昭示性节点。 3.3 工程简况 本工程共四层,地上三层、地下一层。地下为钢筋混凝土结构,地上为钢结构。总用地面积9532.5㎡,总建筑面积10803.7㎡(地上建筑面积:8642.5㎡,地下建筑面积:2161.2㎡)。 本工程建筑分类:一类;建筑耐火等级:地上二级,地下房一级;抗震设防烈度:丙类建筑,地震基本烈度7度;设计使用年限:50年。

2017年最新建筑工程法律法规、规范规程标准、图集

2017年最新建筑工程法律法规、规范规程标准、图集 (2017年8月13日) (1)主要法律法规: 《中华人民共和国建筑法》(2011年7月1日实施) 《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日实施)《建设工程安全生产管理条例》(2004年2月1日实施)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日实施)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(2016年11月7日实施) 《中华人民共和国环境噪声污染防止法》(1997年3月1日实施) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日实施)《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日实施) 《建设工程安全生产管理条例》(2004年2月1日实施)(2)主要规范、标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《工程测量规范》(GB50026—2007); 《混凝土强度检验评定标准》(GB50107—2010); 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-2006)

《混凝土质量控制标准》(GB50164—2011); 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB50168-2006) 《盘柜及二次线路结线施工及验收规范》(GB50171-2001)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002);《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2011); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015);《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012); 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010);《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001);《组合钢模板技术规范》(GBJ50214—2001); 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 《给水、排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑采暖卫生与煤气工程施工质量验规范》 (GB50302-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2014)《屋面工程技术规范》(GB50305-2012) 《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)

施工临时用电规范(新)

工用电安全事项 一、有关人员的要求: 1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须山中方到场。 2、有关人员应做到如下儿点: (1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。 (2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。 (3)、及时清除隐患,勤检查,勤维修,勤宣传。 3、用电人员应做到如下儿点: (1)、掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。 (2)、使用设备前?必须检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。 (3)、停用设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (4)、发现问题应立即拉闸断电,及时报告解决。 二、用电线缆的安全措施: 1、架空线必须采用绝缘导线。 2、架空线的档距不得大于35m,线距不得小于30cm,架空线的最大弧垂直处与地面的最小垂直距离不小于4m。 3、架空导线选择不仅要进行负荷计算,还须考虑其机械强度确定,以保持其最小截面为限定条件。 1)保护零线严禁通过任何开关和熔断器。 2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要用五芯线。 3)保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接。 4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求。 5)重复接地必须接在保护零线上。工作零线不能加重复接地。 6)保护零线除必须在配电室处重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。 4、实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。 三、配电箱,开关箱的安全措施: 1、配电箱,开关箱的材质应符合下列要求:

(1)、配电箱,开关箱釆用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度大于1.5mm。 (2)、配电箱内的电器应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上。 2、配电箱,开关箱内部开关电器安装要求。 (1)、箱内电器安装按左大右小,大容量的控制开关,熔断器在左面,右面安装小容量的开关电器。 (2)、箱内所有的开关电器应安装端正,牢固,不得有任何松动,歪斜。 (3)、配电箱,开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均作保护接零。保护零线必须用标准的黃/绿双色线,并通过专用的接线端子板连接,与工作零线区别。 3、配电箱,开关箱导线进出口处应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱内应采用绝缘导线,其性能要良好,接头不得松动,不得有外露导电部分。 (2)、配电箱,开关箱内应釆用铜线,保护零线采用绝缘铜线。 4、配电箱,开关箱制作应符合下列要求: (1)、配电箱,开关箱必须防雨,防尘,必须有门锁。 (2)、端子板放在箱体内配电板下部或箱内底侧边,并分别标明“N”,“PE”。 5、固定式配电箱,开关箱的下底面安装高度在1.3?1.5米间。移动式配电箱,开关箱, 其下底面安装高度在0. 6?1. 0米间。 6、禁止将配电箱,开关箱置于地面并随意拖拉。 7、配电箱和开关箱必须专箱专用,不得随意另引接其他零时用电设备。 8、配电箱,开关箱每月进行一次检查维修。 四、现场照明安全措施: 1、照明开关箱(板)中的所有正常不带电的金属部件都必须作保护接零,所有灯具的金属外壳必须作保护接零。 2、照明开关箱(板)应装设漏电保护器。 3、照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接进入照明器。 4、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2. 4米。 五、防灾、防爆、防雷措施: 1、本工程由于使用塔吊可借其作为防雷设施,塔吊接地必须与主建筑的公共接地可靠连接,接地电阻不得大于4Q。对于没有塔吊的工程其高耸金属物架凡220米(如脚手架、上料井架)必须安装避雷针(2米)并做好重复接地其电阻不得大于10Q,以防雷击伤人。 2、所有易燃、易暴及强腐蚀性物品必须加强管理,不得存储、放置在配电箱、开关箱、常用电机具附近。

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

2019年建筑工程常用规范图集整理汇总

第一部分:居住建筑相关资料一、基坑第一步土开挖指导 GB50026-2007 1、《工程测量规范》GB 50202-2018 、《建筑地基工程施工质量验收标准》2JGJ 311-2013 、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 3GB50497-2009 4、《建筑基坑工程监测技术规范》SL21-2015 5、《降水量观测规范》JGJ120-2012 6、《建筑基坑支护技术规程》二、桩基进场施工部署指导JGJ79-2012 、《建筑地基处理技术规范》1GB 50202-2018 、《建筑地基工程施工质量验收标准》2JGJ94-2008 3、《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014 4、《建筑基桩检测技术规范》三、塔吊安装施工部署指导JGJ196-2010 建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》、《1 四、验槽施工部署指导 2018 -GB502021、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》五、防水施工部署指导GB_50108-2008 1、《地下工程防水技术规范》、2GB50208-2011 《地下防水工程质量验收规范》JGJ 298-2013 、《住宅室内防水工程技术规范》3GB50207-2012 、《屋面工程质量验收规范》4. 六、木工施工部署指导 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2016

3、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 5、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 6、建筑施工计算手册(第四版)(8脚手架工程) 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 8、《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 9、《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 七、主体结构钢筋施工部署指导 1、16G101图集 2、18G901图集 1、钢筋混凝土用钢 2、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 3、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ152T-2008 八、主体混凝土施工部署指导 1、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 2、《现浇混凝土楼盖技术规程》JGJT268-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 GB 50204-2015 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》5. 6、《现浇混凝土空心楼盖》05SG343 7、混凝土结构构造手册(第四版)

相关文档
相关文档 最新文档