文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺
采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺

1.安装场合及特点

采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。根据建筑工程的不同要求和用途,有多种供热形式:分为低压蒸汽采暖、高压蒸汽采暖、低温水采暖、高压水采暖和余热采暖等。

目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。目前民用住宅工程采暖管道,大多数采用明装管道,优点是能充分发挥热效能。除了高级建筑工程采用管廊、管井外,尽量不采用暗装管道。因不便于维修、更换等,所以采用明装比较广泛。

采暖系统是由引入管、导管、立支管及散热器、阀门、集气罐、膨胀水箱、除污器、减压器、疏(回)水器等配件所组成。

本章节适用于工业与民用建筑群室外供热管道和室内采暖管道安装工艺。

室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。

室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。

2.材料及机工具要求

2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。

2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关

规定进行强度、严密性试验。

2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合

格证和说明书。

2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时

应符合设计要求。

2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。

3.作业条件

3.1室内:

3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。

3.1.2立管安装:一般应在抹灰后和散热器安装完后进行,如需在抹地面前安装时,要

求土建的地面标高线必须准确。

3.1.3支管安装:必须在抹完墙面和散热器安装完后进行。

3.2室外:

3.2.1安装直埋管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高

尺寸复核无误。

3.2.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后、盖沟盖板前,安装好托吊卡架后进行。

3.2.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。

4.施工工艺流程及操作方法

4.1室外采暖热水管道

4.1.1工艺流程

4.1.1.1直埋敷设(工艺流程见附件)

4.1.1.2管沟敷设(工艺流程见附件)

4.1.2操作方法

4.1.2.1直埋:

(1)根据设计图纸的位置,进行测量、打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。

(2)为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边侧,土堆底边应与沟边保持

0.6-1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。

(3)管道下沟前,应检查沟底标高、沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。

(4)管道应先在沟外进行分段焊接以减少固定焊口,每段长度一般在25-35m为宜。下管时沟内不得站人,采用机械或人工下管均应将管缓慢、平直地下入沟内,不得造成管道

弯曲。

(5)沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小

要便于焊接操作。

(6)阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试

压前安装完毕。

(7)管道水压试验,应符合设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。

(8)管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊门处的防腐在试压完

后再处理。

(9)回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。

4.1.2.2地沟管道安装:

(1)在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进安装。

(2)土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间

距安放支座及支架。

(3)管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。

(4)通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架一般采用型钢,支架的间距要求见表2.管道的坡度应按设计规定。(表见附件)

(5)支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面-层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。

(6)遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并做好记录,按设计位置安装。

(7)管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓

紧好,最后焊牢固定处的止动板。

(8)试压冲洗,办理隐检手续,把水泄净。

(9)管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。

4.1.2.3架空管道安装:

(1)按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置安装支座。

(2)支架安装牢固后,进行架空管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊

装为宜。

(3)管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡于固定好。

(4)采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接,焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150-200mm。

(5)按设计和施工规范规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管

道连接好。

(6)管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条

直线上。

(7)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵、

(8)按设计或规范要求的压力进行试压冲洗,合格后办理验收手续,把水泄净。

(9)管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨、防

潮等保护措施。

4.1.2.4室外热水及蒸汽干管入口做法应按设计及施工规范施工。(见图1)(图见附件)

4.2室内热水管道安装

4.2.1工艺流程(图见附件)

4.2.2操作方法

4.2.2.1安装前准备:

(1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

(2)按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、阀门及卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。

4.2.2.2预留孔洞施工技术要求:

管道穿过基础、墙壁和楼板,须预留孔洞并敷设穿越套管。

(1)管道穿过基础、墙壁和楼板时,预留孔洞位置的坐标、标高及尺寸等,必须符合施工图要求和《采暖与卫生工程施工及验收规范》的规定

(2)预留孔中心与套管中心线位移允许偏差值为3mm;预留孔洞中心线位移为100mm;

净空截面尺寸为mm.

(3)为保证预留位置的正确,管道安装配合土建预留孔洞,以防开错孔位和日后开孔或扩

孔,影响建筑结构的强度和安全。

(4)当预留孔洞不符合要求,需重新打孔时,其尺寸应比管外径大2倍左右。如扩孔尺寸较大,破坏受力钢筋时,须经设计或土建技术人员核算,并采取有效技术处理后方准进行。

4.2.2.3套管制作、安装:

(1)穿过地下室或地下构筑物外墙的套管,应采用防水套管。一般可用刚性防水套管,有严格防水要求或振动处应选用柔性防水套管。刚、柔性防水套管应按地下防水工程和标准图

要求制作安装。

(2)穿过隔墙和楼板处的套管,一般采用普通套管(即铁皮套管和钢管套管两种)。如设计无规定时,对于穿过基础、厨房、卫生间等处,应优先采用钢管套管。

(3)普通套管的制作应符合下列要求:

套管在制作前应按施工图要求检查预留孔洞的位置、坐标、标高和尺寸;

套管的作用是便于管道的维修更换和自由伸缩,要求套管的管径应比穿入的管径大1-

2号;

套管长度的计算方法及尺寸要求:过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度;

过楼板套管长度=楼板厚度十板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(卫生间为30mm);

镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口接缝(严禁采用非咬口,搭捆在穿管表面),其直径要求与上述相同。否则,将失去套管的作用,使维修换管时抽出困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。

套管两端应平齐、整洁,管内外应除锈和上防腐涂层。

(4)套管安装及质量要求:

套管安装应在干管、立管和支管安装时同时套入,安放于指定位置,过楼板处的套管采用钢筋棍或铁线临时固定,在干管、立管安装校正合格后,再将套管按位置、间隙予以固定和堵洞封固;

穿楼板的套管应在套管与穿管之间的空隙处,采用油麻或防水油膏填实封闭;穿墙套管可用石棉绳、毛毡条等填实;

过楼板套管顶部,高出地面不少于20mm;底部与顶棚下平面齐平;

过墙壁的套管两端与饰面齐平;过基础的套管两端各伸出墙面30mm以上,管顶上部应留

出净空余量;

套管固定要求牢固、管口平齐、环缝间隙均匀,油麻填实,封闭严密。

4.2.2.4管道支吊架制作与安装:

管道支架用于支承稳定不同介质的管道,保证其正常运行。管道支架的间距、结构形式和制作、安装的施工技术和质量监控,均应按设计或《采暖与卫生工程施工及验收规范》及《采暖系统及散热器安装》、《室外热力管道支座》等国家标准图集规定执行。

支架的间距:

管道支架承受管子、管路附件、管内介质、保温材料和温度作用等载荷作用。载荷时,管壁上的应力和应变随支架的间距而变化。支架间距越大,管道的挠度也越大。如果挠度过大时,会造成管道反向坡度,增大接口焊缝处的破坏应力。在正常情况下,最好将管道接口焊缝或其它接口位置放在距管架梁或支墩1/4-1/5跨距处。

跨中管道的最大挠度可按下式验证计算:

式中:

f--跨中最大挠度(cm);

q--1cm管道的重量,包括管子自重、管路附件、保温材料(保温层、保护层)和管内

介质的重量(kg);

L--支架间距(cm);

E--管材的弹性模量(MPa);

T--管道截面的惯性矩,约等于0.05(cm4)。

采暖供热的蒸气、热水、凝结水管道的干管支架的最大间距,应按设计要求设置,当设

计无规定时,不得大于表1的间距。

支架的结构形式及技术要求:

根据管道支架的作用、性能要求的不同,结构形式可分固定支架、活动(或称滑动)支架和吊架等,并随管道保温和不保温的要求,又有保温支架和不保温的支架(见图2)。

(1)固定支架(图2(a)),必须能承受管道的外力,限制管道所在固定支架位置不发生位移。一般热力管道每个固定支架间设有一个解决管道热胀冷缩的伸缩器(胀力),固

定支架之间又设若干个活动支架。

固定支架除了保证管道在固定点不发生位移外,还要均匀分配管道间热膨胀或收缩量和管道内不平衡压力、活动支架的水平摩擦推力及补偿伸缩的反力等。

(2)活动支架(见图2(b))的作用恰与固定支架相反,当管道及管内介质的温度变化引起膨胀或收缩时,管子能在支架上滑动,以保证管道自由伸缩不受阻力。

活动支架必须具备管道伸缩时承受的推力等强度。活动支架横梁及管卡的规格见表3。

(表见附件)

(3)图2所示的固定、活动支架,均适用于室内不保温的管道支架。支架用结构材料应保证承受管道重量及附加荷载的强度要求,一般按设计要求确定,如设计不明确时,支架

横梁的规格按表4要求选用。

(表见附件)

供保温管道用的固定和活动支架,应在支架上平面管道下曲面部分间按固定式、活动式结构要求焊有承托,高度必须大于保温层厚度,以保证支架梁或支座的顶面不伸入保温层内。室内保温管道,可将承托焊接在支架横梁上作为固定支架,要求焊缝和横梁必须能承受管道

的推力。

吊架:

用于水平悬空管道或支架间距过大,以调整和防止管道间发生弯曲倒坡,其结构形式见图3.其中(a)适用于公称直径不大于50mm的管道,图(b)适用于公称直径大于50mm的

管道。

吊架所用零件可用成品或自行加工制作,吊架用材料的规格见表5。(表见附件)

支吊架的安装:

管道支、吊架的安装技术要求、质量监控的内容如下:

(1)安装前的准备工作:

1)室内管道的支架,首先应根据设计要求标出固定支架和补偿器的位置。再按管道的标高,把同一水平直管段两端的支架位置画在墙或柱子上。要求有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度的大小,算出两点间的高差。然后在两点间拉一根直线,按照支架的间距,

在墙或柱子上画出每个支架的位置;

2)如上建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞,或在钢筋混凝土构件上预埋了焊接支架的钢板,应检查预留孔洞或预埋钢板的标高及位置,均应符合要求。清除预埋钢板上的

砂浆和油漆;

3)室外管道的支架、支柱或支墩,应测量顶面的标高和坡度都应符合设计要求。

(2)支架安装的技术要求:

1)支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其他结构物上,横梁长度方向应水平,顶面应与管子中心线平行;吊架的吊杆应垂直于管子,吊杆的长度要能调节。

2)固定支架承受着管道内压力的反力及伸缩器的反力,因此固定支架必须安装在设计

规定的位置,应使管子牢固地固定在支架上。

3)活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。管道在支架横梁或支座的金属垫块上滑动时,支架不应偏斜或使滑托卡住。滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3-5mm

的间隙,以保证具有一定移量值。

4)室内外设有伸缩器(胀力)的管道,伸缩器的两侧,应安装1-2个导向支架,以保

证管道在支架伸缩时不偏移中心线;

5)保温管道中的导向支架应按设计要求的数量设置,如采用过多的,反而会妨碍管道的自由收缩;安装在墙面的支架应使管道中心与墙的距离符合设计要求,一般保温管道的保护层表面离墙或柱子表面的净距不小于60mm;不保温的立、支管离墙净距为30mm;

6)采暖、给水及热水供应立管管卡安装时,当层高小于或等于5m,每层须安装一个;层高大于5m,每层不得少于2个。管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,但每一楼层宜设

在同一高度,2个以上管卡可匀匀安装。

(3)支架安装方法:管道支架安装的时间应在工程主体完工后装修工程施工前进行;常用的安装方法,有预留孔洞埋入、预埋钢板的焊接、射钉及膨胀螺栓和型钢包柱等安装方

法(见图4及图5所示)。

现将各种安装作法及技术要求分述如下:

墙体上事先预留孔洞,将支架梁埋入墙内(见图4(a)),埋设前应清除洞内的碎砖、灰尘等杂物,并用水将洞内四壁冲洗或浇湿,支架梁埋人洞内深度应符合设计或标准图的规定,一般不少于120mm,用1︰3的水泥砂浆填实,要填得密实饱满,但注意洞口表面的砂

浆应略低于墙面,以便在抹饰面层时找平;

各装置的固定与活动支、托架安装,必须按设计和规范要求的固定型式,连接牢固、间距正确(内容见本章第二节固定与活动支架的施工要求内容);

安装后的阀门、减压器等附件位置、出入口方向,均应正确和横平竖直,开启灵活;

将支架横梁用电焊焊在预埋钢板上(见图4(b)),预埋钢板锚件,可在浇筑混凝土时将各支架按施工图要求的位置预埋,焊接支架梁时,应按设计要求的安装标高、坡度准确

定位后,焊接牢固;

对荷载较轻和推力较小的一些管道支架,在混凝土构件或墙面上,未预留孔洞和预埋锚件时,可采用膨胀螺栓(又称胀锚螺栓)或带螺纹紧固螺母式的大号射钉固定支架(见图4

(c)、(d));

包柱式支架安装:对于厂房或车间内的管道支架,还可沿钢筋混凝土柱面上采用型钢包柱式方法固定安装,固定安装的结构见图5所示。

型钢包柱式支架横梁及螺栓的规格,应保证支架结构的强度,其规格应符合设计要求或

按表6的规格选用。

吊架的固定安装:管道吊架的结构形式和用料规格,见图6和表5.锚件固定、安装时,应按施工图要求的管道吊点位置,在预制混凝土构件或现场浇筑混凝土施工时将锚固件按不同固定方式,牢固地安装在楼板、顶棚的混凝土中。锚固安装方法,见图6所示。

吊架安装应按图6所示固定锚件与吊杆连接。带吊环、螺杆的锚件,可直接与吊杆连接安装;预埋圆钢或钢管的锚件,可将吊杆与钢筋搭焊或穿入埋管后再焊接。

安装吊杆时,对常温管道无伸长的吊杆应垂直安装;对于受热伸长的管道吊杆,应向热膨胀的相反方向倾斜1/2(⊿L)的膨胀量(见图6(f)),使管道伸长后,则吊杆与管道

相互垂直。

4.2.2.5干管安装:

(1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好

尺寸。

(2)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以

后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

(3)干管安装应从进户或分支路开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2-3扣,并清掉麻头,依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢

套管)。

(4)制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在连接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊,找平、找正、找直后,再施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相

等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。

(5)分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道连接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

(6)采用钢管焊接,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第-节开始,把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用点焊固定,校正、调

直后施焊,焊完后保证管道正直。

(7)遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架,并分别安装阀门、集气

罐等附属设备。

(8)管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,

最后焊牢固定卡处的止动板。

(9)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。

4.2.2.6立管安装:

(1)核对各层预留孔洞位置是否正确,将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

(2)安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2-3扣,预留口平正,并清净麻头。

(3)检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管旋入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节开始找好垂直度,扶正钢套管,

最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

4.2.2.7支管安装:

(1)检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯又弯的大小尺寸。

(2)配支管:按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

(3)暗装或半暗装的散热器灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

(4)检查支管坡度和平行距墙尺寸,以及立管垂直度和散热器的位置是否符合规定要求。按设计或规定压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

(5)立、支管变径,不宜使用铸铁补心,应使用变径管箍或焊接法。

4.2.2.8采暖附属设备的安装:

采暖工程的附件主要包括集气罐、减压器、疏水器和排污器等。这些附属设备在保证室内采暖的供暖安全、正常运行和使用功能起重要作用。

现将安装施工的技术和质量监控要求分述如下:

施工条件及要求:

(1)室内采暖管道和散热器已安装完。

(2)集气罐及排气阀和减压阀、疏水器、除污器的接管甩头位置要求准确。

(3)各装置中的支撑铁件,按加工要求已预制好。

(4)安装前应按施工图要求进行准确放线,根据管道或散热器的甩头位置和标高,用尺量出支架、托架和支撑构件的安装标高、距离,并作好记录以为依据进行安装。

集气罐安装:

集气罐是排出采暖系统中的空气而装设的。在自然和机械循环热温水采暖系统中,水平导管都敷设有坡度,在运行时将系统空气集中在集气罐内,并由集气罐排出。其安装是否正

确直接关系到整个采暖系统的供热效果。

集气罐的型式:

分可立式和卧式两种,当设计无规定时,导管直径80mm以下时,集气罐的直径为150-250mm,长度为300-400mm.集气罐的顶部装有放气管,其内径为15mm。

集气罐的大小应保证排气功能,要根据设计及标准图确定。因水中的空气浮升速度,在水平管道中约0.10-0.20m/s,在立管中约为0.25m/s.当空气进入集气罐后流速变慢,气泡被分离出去。当水的流速超过空气气泡浮升速度时,水中的气泡将沿着水流方向被带走,因此,水在集气罐中的流速应不超过0.05m/s,使空气泡能充分被分离除去。

集气罐的排气阀安装,可分手动排气和自动排气两种:

(1)手动排气阀:安装在低中层住宅采暖系统中。一般情况下,集气罐后部应安装主管装置,导管末端与集气罐焊接时,其管底与罐底应取平连接,实际安装方法见7所示。

(2)自动排气阀:适用于高层建筑的采暖系统中。

自动排气阀的作用如下:

能够集中连续排除系统中存在的气体和溶解于水中的氧、氮气体,起到节能和延长系统

使用寿命的作用;

解决了操作人员的劳动强度;

节约了燃料消耗,减少了由于排气所跑掉的热水;

系统运行稳定,散热器放热均匀,能够保证设计要求增加室内温度。

构造简单,容易制造,便于自动化控制,保证安全和使用功能。

(3)自动排气阀的安装方法及技术要求:应根据下列要求安装(见图8)。

1)自动排气阀与管道连接方式,主要依据系统形式。对于上行下给的单管系统,可采

取图8(a)所示安装形式。

2)自动排气阀,也可装于大小型锅炉房、泵房内部管道顶部和管廊或地沟管道的最高

点上(见图8(b))。

3)对于水平单管串联系统的接管方式,可采取如图8(c)所示的连接要求进行安装。

减压阀安装:

减压阀用于蒸气采暖管道系统中,其作用是将高压蒸气变为低压蒸气,达到采暖的正常

工作压力。安装的具体要求如下:

(1)减压阀安装组成时,应用焊接或丝扣连接,其余附属配件应按设计规定选用。一般截止阀用法兰连接;旁通管用弯管采用焊接连接。如设计无规定时,其组成和安装的尺寸,

可参考图9和表7所列数值。

(表见附件)

(2)水平安装时其托架至少要两个,分别安装在减压阀的两侧的阀门外侧,减压器中心距墙面应不小于200mm,但不得任意加大;安装完试汽时应根据设计要求试压调整,并

做出调整后的标记。

疏水器安装:

疏水器在采暖系统中用于排除管道中的凝结水。根据采暖管道的压力,一般高压时为疏

水器,低压为回水器(又称回水门)。

高低压采暖管道用疏水器(回水器)的组对安装方法及技术要求如下:

(1)安装时应根据设计图要求的疏水器的型号、规格(常用疏水器的型号、尺寸规格

见表8组装后,再行安装(见图10)。

(2)高压疏水器安装,应先进行疏水器安置的组对,后进行安装。

(3)高压疏水器组装时,按图中要求用两道型钢作托架,卡固在两侧阀门的外侧。其

托架埋设在墙内深度不小于150mm.

(4)低压回水器(配管回水器)组对时,直径在25mm以下的均应以丝扣连接,组对的样式、规格应根据图纸要求。安装时应配置胀力圈,两端应以法兰盘或活接头连接。组装后阀门应与管道垂直,间距均匀,管道规整,胀力图与旁通管应水平布置。

(5)安装疏水器,切不可将方向搞反。疏水装置一般均安装在管道的排水线以下,若蒸汽系统中凝结水管高于蒸汽管道或设备的排水线时,应安装止回阀。

除污器安装:

一般采暖系统都单独装有除污器。除污器的主要作用是解决采暖系统中的淤积物和在施工时掉入管腔内而又不易清除的焊渣杂物等,将所有的杂物聚集在除污器内,便于集中清除,

以保证水泵正常运行和采暖的使用功能。

安装技术及质量监控,应符合下列各项要求:

(1)除污器一般安设在系统回水总管入口处,也有集中设在锅炉房内。安装或组装前,

要找准安装位置和出入口方向,不得装反。

(2)除污器内必须有挡水板,出口处必须有小于5m×5mm金属网或钢管板孔,上盖用法兰连接,盖上面装有放气管,底部装有排污管及阀门。

(3)除污器过滤网的材质、规格,均应符合设计要求和产品质量标准的规定,以保证

除污和耐腐的功能。

(4)除污器支架位置,要避开排污口,以免妨碍正常操作。

(5)除污器的安装方向,按介质的进入口应从管板孔的网格外进入。

(6)系统试压和冲洗后,应立即清扫干净并加以封闭。

太阳能热水器的安装:

太阳能热水器是利用太阳的热能,作为采暖热的能源。目前国内外应用太阳能热水器作

洗(淋)浴较普遍。

为了达到太阳能热水器的使用功能。现将其结构、安装技术要求和质量监控说明如下:

(1)太阳能热水器的型式及结构:太阳能热水器重要组成部分是集热器。太阳能热水器常见的型式:有池式、筒式、管板式、真空管式几种,各种型式及其结构见图11所示。

上面几种集热器中,使用广泛的有管板式和胆式。

(2)太阳能集热器安装工艺要求:

1)集热器安装方法:集热器最佳布置方位是朝向正南,如客观条件不允许时,可偏向

东或偏西15°以内安装。

2)集热器安装倾角(与地平面夹角)(注),池式集热器只能水平安装;其他型式的集热器夹角等于当地纬度。如角度需要改变时应由设计决定。

注:(1)集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,可采用当地的纬度为倾角;

若以夏委为主使用时,可比当地纬度减少10%。

(2)集热器安装的倾角,包括固定式安装的倾角和转动式安装的倾角。

3)集热器的上集管应有0.005的坡度,通往贮热水箱的循环管应有3%坡度。

4)集热的上集管与贮热水箱必须保持一定高差,一般为0.3-1.0m。循环管应尽量减少

拐弯,管道长度尽量缩短。

5)保温:为了保证太阳能热水器具有足够的热量和使用功能要求。热水器安装后应对上、下集管和循环管、贮热水箱等易散热的构件(见图12),要采取(先除锈)保温措施。

其保温厚度和保温技术要求与一般管道、设备保温方法相同。

(3)太阳能集热器安装质量监控要求:

1)玻璃周边应用腻子(或密封条)密封,不得漏气。玻璃若有搭接时,应顺水搭接。

2)集热器内应刷黑色无光漆二道,以利于吸收太阳能辐射热。常用黑漆有无光黑漆和丙烯酸黑漆(无光黑漆可用沥青漆掺入锅烟黑配制,掺入量为沥青漆重量的13%)。

3)集热管和上、下集管应在安玻璃前进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,

15min不渗不漏为合格。

4)太阳能集热器安装时应注意集热器、热水箱、补水箱和各种管道,均应具有泄水、

放空设施,以便检修和冬季泄水条件。

5)集热器就位后,在烈日下安玻璃时应在系统充水后进行,以适应玻璃的物理性能,

不致在冷热作用下发生裂纹。

6)使用功能:太阳能热水器是保证正常生活和工作环境的重要设备。要求设备和管道

上不得有渗漏,影响使用功能。

7)热水器安装要求整齐、平整、洁净光滑,色泽一致,美观大方。

8)水压试验:热水器安装后必须作系统水压试验。试压要求及标准必须符合设计要求

或施工规范规定。

9)辐射板背面保温层良好:背面须作保温层的辐射板,保温材料的材质必须按设计要

求;保温层应紧贴在辐射板上,不得有空隙。

采暖管道施工工艺流程

3 操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备f预制加工f卡架安装f干管安装f立管安装f支管安装f 试压f 冲洗f 防腐f 保温f 调试 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3干管安装: 3.3.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道 时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧 固好螺栓。 3.3.3干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳 咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2?3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的 2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11 。 3.3.5分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3 处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 图1-11 3.3.6采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一 节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径w 50mn以下焊2 点,管径》70mn以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平 尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡 处的止动扳。 3.3.9摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4立管安装: 3.4.1核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2?3扣,预留口平正为止,并清净麻头。 3.4.3检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 3.5支管安装: 3.5.1检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器 中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

安装工艺流程

水电安装主要工序及技术要求 一、施工准备: 1、安装项目经理、安装技术负责人、施工队长、技术员在工程开 工之前应认真熟悉图纸,安装技术负责人负责施工方案的编制,项目经理、技术员参与施工方案的制定;根据施工方案确定的施工和技术交底的具体措施做好准备工作。 2、参看有关专业设备图和装饰施工图,核对各种管道的坐标、标 高是否有交叉,合理布置管道、桥架排列,对于变更必须由甲方签订工程变更单后方可进行施工,否则应严格按图纸进行施工。 二、预留、预埋: 1、由安装技术负责人组织安装项目经理、技术员、施工队长进行 图纸内部会审,熟悉各专业的技术要求; 2、水电预埋与主体施工同时进行,由专人负责,配合土建施工确 保预埋套管位置、型号、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞;穿线套管设备密切配合土建施工,梁柱、楼板中的管线与钢筋绑扎同步进行,墙内管线在砌筑时埋入,所有隐蔽工程均及时做好隐蔽工程记录,加强与其他专业工程等安全施工的配合协作,对土建做好技术交底,由土建配合预留。 三、安装阶段: 安装工程与土建内装饰穿插进行,设备安装尽量在土建抹灰前进行,以免影响装饰工程质量;本阶段施工过程中应充分做好劳动力、材料的准备工作,与土建施工做好工序穿插及配合,加强对土建成品

的保护,使整个施工过程有条不紊的进行。 四、安装工序: 1、室内给水管安装 安装准备预留预埋预制加工(支架制作安装)干管安装立管安装支管安装管道强度试压管道防腐、保温管道系统试压管通水管道冲洗、消毒。 2、排水管安装: 埋地铺设管道宜分两段施工,第一段先做±0.00以下的室内部分至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再铺设第二段,从外墙边接入检查井。 楼层管道的安装按下列工序进行,○1按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水的尺寸与排水管道口施工要求,在墙、柱和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口的坐标,作出标记。○2检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以顺通。○3按管道走向及管段的中心线标记,进行测量。管道距墙、柱尺寸应符合规范规定。○4选定合格的管材和管件,进行配管和断管。○5支承件和固定支架的形式应符合设计要求,安装应平整牢固。金属支承件应作防锈处理,安装间距应符合规范要求。○6按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。安装一般应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。○7管道系统安装完毕后,应对管道外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后,再依次通水试验。

室内采暖管道安装施工工艺标准

室内采暖管道安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1管材:碳素钢管等管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 2.3 作业条件 2.3.1 采暖干管的安装条件:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.3.2 采暖立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 2.3.3 采暖支管安装必须在墙面抹灰后进行。 2.3.4 按工程的需要,供应各种管材、零件、配件、阀类及附属杂料,并进行检验。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电焊、气焊、电工、起重、测量。 3. 操作工艺 3.1

3.2操作细则 3.2.1安装准备: 3.2.1.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.1.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.2.2干管安装: 3.2.2.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.2.2.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.2.2.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.2.2.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴 形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图一。 图一 3.2.2.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的 1/3 处。丝接应与管道联接调直

室外供暖管道施工工艺

室外供暖管道施工工艺 一、施工准备 (一)材料要求: 1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 (二)主要机具: 1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。 (三)作业条件: 1 安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无

杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。 2 安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。 3 安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。 二、施工工艺 (一)工艺流程: 防腐保温→放线定位→管道敷设→补偿器安装→水压试验→砌井、铺底砂→防腐保温修补→填盖细砂→回填土夯实 (二)直埋管道安装: 1 根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。 2 为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。 3 管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。 4 管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。

供水管道安装施工工艺

1 2 3供水管安装施工工艺 3.2、硬聚氯乙烯管粘接施工 3.2.1.根据不同管径和配件承口的深度,在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深 3.2.2.粘接:粘接剂涂刷后应立即找正方向,将管端插入承口,用力挤压(管 径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力),使插入深度至划线位置, 并保持一定时间以防接口滑脱。当管径小于63mm时,压力保持时间不 少于30s;管径大于63mm时,压力保持时间应不少于60s。插入后应尽 量避免扭转。 3.2.3.养护:承插接口粘接完毕后,应用干布将缝隙内挤出的多余粘接剂擦拭 3.3、灌水试验 暗设、埋设和有隔热层的排水管道应分楼层做灌水试验,灌水高度不超过8m,灌满后液面不下降、不渗、不漏为合格。 4聚乙烯(PE)给水管施工工艺 4.1、PE管材料的特性 4.1.1.聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、 抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接

方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应 用中发展迅速。 4.2、管材、管件运输及贮存 4.2.1.先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至 空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层 油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发 现未防护好的及时处理。 4.3、管道连接 4.3.1.管道的连接方式主要有 1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 4.3.2.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时, 采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1、把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2、将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3、校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4、放入加热板; 5、加热完毕,取出加热板; 6、迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;热熔完成。 7、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 4.3.3.过渡连接 1、在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 2、管道安装:沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整

采暖管道施工工艺流程教学文案

采暖管道施工工艺流 程

3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装 →立管安装→支管安装→ 试压→冲洗→防腐→保温→调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 图1-11 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。 3.3.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4 立管安装: 3.4.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺 目录 1.安装场合及特点 (3)

2.材料及机工具要求 (3) 3.作业条件 (4) 4.施工工艺流程及操作方法 (5) 5.质量标准及通病防治措施 (27) 6.结束语 (39)

1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。2.材料及机工具要求 表1 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

雨水管道施工工艺

雨水管道施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

本工程污水管,污水管管径为D=400mm,污水管为钢筋混凝土承插管。 1、污水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填 2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 3、沟槽开挖及支护 由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。 沟槽开挖时地下没有管线时采用挖掘机进行人工配合,青塔东里小区施工时采用人工开挖。沟槽深度较大的,采用一台以上挖掘机传递挖土,将开挖土方运离沟槽,对沟槽减少影响。挖土深度至2m时,应先距地面~0.8m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm,离基础面上20cm处加设一道临时支撑。沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑。防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域内。 开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

最新采暖管道施工工艺流程

3 操作工艺 1 2 3.1 工艺流程: 3 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装 →支管安装→ 4 5 6 试压→冲洗→防腐→保温→调试 7 8 3.2 安装准备: 9 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位 10 11 置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 12 13 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、14 调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按 15 16 坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上17 螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 18 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 19 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。 20 在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准

21 丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,22 对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿23 过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 24 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主25 管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合26 部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安27 装分路作法见图1-11。 28 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分 路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应 29 30 与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统31 末端时,应装托、吊卡。 32 33 图1-11 34 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地35 点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后36 用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,37 焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按 38 39 位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。 40 并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确, 41 42 然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松

采暖系统管道施工工艺详解

采暖系统管道施工工艺 1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。 2.材料及机工具要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关 规定进行强度、严密性试验。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合 格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时 应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 3.作业条件 3.1室内: 3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

采暖管道施工工艺流程

采暖管道施工工艺流程内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

3操作工艺 工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→ 立管安装→支管安装→ 试压→冲洗→防腐→保温→调试 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 干管安装: 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的倍左右。水暖系统及水暖施工工艺流程

水暖系统及水暖施工工艺流程 水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 水暖是目前比较流行的采暖方式,所以在进行家居装修时很多人都会选择进行水暖安装,那么一个完整的水暖系统由哪些部分组成,分别有什么作用?水暖的安装施工工艺流程有哪些? 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。

3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和会集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间,需要分别控制。同时,地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长度内。这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断和流量调节。 作用:地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面,只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件,是十分重要的。它一方面将供暖主干管的水按需进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热,为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置了阀门,阀门承担了流量分配和调节任务。 4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 作用:大多数地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。 水暖安装流程: 一、保温板的铺设 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM。

采暖架空管道施工方案

施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置:减压阀、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具 序号机具名称常用规格型号备注 l砂轮机JJK-1T、JJK-5T 2角向磨光机S1MJ-100、S1MJ-125 3电焊机BXl-300~500、BS-330 4液压弯管机YW-2A、LWGl-10B 5套丝机DNl5—80 6切割机J3D-400 7吊车8、16t 8钢丝绳Ф8~20 9滑轮3T、5T 10电动试压泵Dsx-60 1l经纬仪J2 12水准仪DSZl0 2、主要工具 序号工具名称常用规格型号备注 1套丝扳DNl5~80 2管子割刀DNl5~80 3管钳DN15~150 4活动扳子SG192-80 5手锯SGl0-80 6电锤ZlC-JD-16 7气焊工具G01-30、G01-100 8钢卷尺2、3、5m 9钢直尺1~10m 10钢丝刷150~600mm 1l撬杠自制

热力管道安装通用施工工艺

热力管道安装通用施工工艺 1 适用范围 本工艺适用于工业及民用建筑安装工程中的热力管道预制安装工程,但不包括工业工程中的操作温度较高的工艺管道;管道预制焊接工艺和无损检验等参照相应工艺执行。 2 施工准备 2.1材料准备 2.1.1管材和配件 所有的管材和配件均应严格按照设计文件要求的规格、材质、等级进行选用,并按照相关的标准验收合格,每种材料必须有该材料的材质合格证件。 不同的材质应有明显的色标以利于现场施工人员的区分。 高温管道使用的合金钢材料必须严格按照合金材料的检验标准进行验收并与其他普通材料分开摆放,色标明显,标识正确。 2.2施工机具准备 2.2.1切割、加工管材、管件等所需要的坡口机、等离子切割机、砂轮机、氧乙炔割炬、焊钳及水平尺、角尺、盒尺、线锤等管道工程常用工具。厚壁管道及管件加工使用的车床等。 2.3作业条件准备 2.3.1安装位置 热力管网一般架空敷设在建筑物、构筑物或其他管架上,有些也敷设在管沟中,但热力管道与电缆槽架、工艺管道间距应符合设计要求。 2.3.2施工环境 管线预制区域应搭设组对焊接用的钢平台且保持施工环境的清洁卫

生。 2.3.3安装现场要保证作业面结构安装工程已结束; 2.3.4焊缝的无损检验标准执行设计给出的规范或选用的相应标准。 2.4施工前的技术准备工作 2.4.1施工技术人员应仔细的核实图纸的材料,并制定详细的管道安装工序和工序的控制点、停点检验点; 2.4.2敷设热力管道的管架或管墩已经安装找正结束,基础灌浆已达到强度要求并已办理工序交接手续; 2.4.3对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施的重点部位,重点控制的施工程序以及技术要求、质量标准、安全措施、工期和成品保护的要求。 3 操作工艺 3.1施工工序 3.2一般要求 首先按照设计图纸的要求,验收预制管段质量,仔细核对设计材料和各部位的几何尺寸,充分考虑预制管段预留的位置和预制段的吊装措施,热力管道上放空和放净开孔均应在地面预制时完成,管线在吊装之前应完成管道管托的焊接工作并完成管道及管托的油漆工作,预留焊口位置不刷油漆,吊管和布道顺序,先安装过门或胀力弯,后进行直管安装,待直管固定管托安装完毕再进行与胀力弯管接口工作。

给排水管道安装施工工序工艺

U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘

连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。

污水管道施工工艺

HDPE管施工工艺 开工前准备及测量放线 1、施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机具设备、检测手段落实。对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实,安全质量奖惩制度落实。 2、在开工之前,我司将查明施工区域内原有地下管线的埋设情况,并以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可开工。 3、施测前测量人员先校核施工图纸,按图纸确定排水工程的位臵和标高。施工放样记录以书面形式上报监理工程师,待监理工程师检查认可后方进行下一道工序施工 4、管道运到现场,可采用目测法,对管道是否有损伤进行检验,并做好记录与验收手续。如发现管道有损伤,应将该管道与其它管道分开,立即通知管道供应厂家。进行检查,分析原因并作出鉴定,以便及时妥善处理。4、 三)沟槽开挖 1、本工程沟槽开挖施工,拟采用挖掘机进行开挖,自卸汽车运 土至土场卸土,清除路面施工完毕后,进行开挖。基坑开挖时按槽底最小宽度表开挖,并保持沟槽两侧土体稳定,以确保“管—土共同作用”;同时严格控制槽底高程,不超挖或扰动基面,开挖至槽底高以上大约0.2-0.3m 时,即停挖,待下一工序开工时再用人工清理至设计标高。如果局部超挖或发生扰动,不回填泥土,回填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体立即清除,用砂石回填。 2 、基坑开挖过程中如遇坑底出现地下水及积水情况,立即将水抽出坑外,采用基坑内明沟排水,明沟和集水井随着基坑的挖深而逐步加深。基坑挖至设计标高后,集水井的井壁加支护,积水深为1m左右,集水井底部用粗砂、细碎石、粗碎石作反滤层,反滤层施工按规范做好,既防止集水井井壁坍塌,又避免泥沙堵塞管道。 3 、因交通条件,施工环境或施工操作的需要,基坑两侧不能堆土时,在适当的地点另选堆土位臵,并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥立即用车运走,以免阻占施工场地,影响现场文明施工。 4、基坑开挖后排水管施工连续进行尽快完成,以减少现场交通的阻碍施工中防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土的破坏。挖出的土方不在坑边堆放,远离基坑边线1.5m。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。 四)沟槽支护 本标段排水、排污管道埋深较浅,沟槽开挖在碎石桩施工后进行,施工时均采用放坡开挖,坡度为 1.1.。场区地下水较多的地方,采用挖排水沟加集水井和污水泵排水的施工排水措施。