一、安装工具

1、 1″-2″的毛刷:

毛刷不应太大,刷毛应剪

断,使刷毛便硬,以保证

上胶均匀。

2、圆规、卡钳、卡钢尺、

刀片。

3、长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。

4、盛胶水的小罐或小桶。

二、胶水的使用

1、使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用

小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入

小罐中使用,不用时将罐口密封。

2、不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中

3、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待

胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化

时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对

湿度。

4、如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,

必须把老胶水清除,再可上胶粘结。

5、胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米

管材。

6、胶水的使用范围为:5℃-70℃。

三、直管的安装

取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上 胶水、 待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两 段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示:

四、变径管的安装

1、小变径管

选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。如下图所示:

2、大变径管

量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及 渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下页图所示:

五、直角弯头的安装

1、原理:垂直切下一小块

管材,放在管材上,记下管

材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B

线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另

一部分粘和即可。

2、工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从中间切开;

在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;将弯头套在管

道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。如下页

图所示

六、大径管道的安装

1、原理:在管材上切下一小

段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的

中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆

缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三

段粘接起来即可。

2、工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成

一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。如

下页图所示

七、T型结构的安装

取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔,形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上,在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材,在离管断口R处划一切线(R为管

材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在侧管上,与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合。如下图所示:

八、大阀门和开关的安装

阀门保温的施工方法大致可按由里到外,填平再包的步骤进行,基本做法如下:测量出法兰半径R;测量出两法兰之间的距离L;以2ΠR1为长,两法兰之间的距离L1宽量取一段板材;在量取的板材上切去多余部分以保证板材包紧阀体;在阀体及板材的内表面均匀地涂上胶水;将板材包在阀体上并填平法兰间的空隙;测量出两法兰外端的距离;两法兰外端距离为宽量取一段板材;以装上材料后的法兰周长为长,两法兰外端距离为宽量取一段板材;在切下的板材上切取部分以保证板材间的安装紧密;在安装好的板材外侧面及需要安装的板材内侧面涂上胶水;干化后,将板材包紧并保证材料切面与法兰外侧平齐;量取水管半径,并以

水管半径为半径,装上材料后的法兰半径为外径在合适的板材上切取一圆环;在圆环上切开一条缝,以便安装;在法兰外侧及圆环内侧涂上 胶水;将圆环套在法兰外侧;量取阀门盖到阀门体的最小长度H1、阀门到阀门体的最大长度H2及阀门心轴法兰周长L X;在一块合适的板材上按如图所示切取材料;将材料包在阀门盖上;以阀体盖直径为外径、阀杆直 径为内径切去一个圆环,涂上胶水安装在阀体盖下,以保证密封;用封条将接口处粘接好,完成安装。如下图所示:

九、风管的安装

用清洁剂擦掉风管表面的油、污体,量出风管表面尺寸:弯角处的半径R1、R2;方管处的长L、宽H;按图所示画线切取材料在材料、铁表面涂上一层薄薄 的胶水,顺序为:先材料后铁表面。胶水干化后,将板材压在铁面上,使其粘接好,当两对面都安装好后,量剩下两面的长度时需包括安装好的材料厚度,用合适的板材安装好另外两面,安装完毕。如下图所示:

十、 绝热工程安装技术规范及要求:

1、 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

2、空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

3、风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能。

4、保温胶水宜均匀的涂在风管、部件或设备的外表面上,绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙。

5、绝热层纵横向的接缝,应错开。

6、所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接,以保证密封,防止跑冷,出现结露现象。

7、施工保温前要确认管套规格是否保温管相符,避免出现偏大或偏小现象。

8、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需要达到设计厚度。

9、安装时应先大管后小管,先弯头,三通后直管,最后阀门、法兰。

10、所有单层保温管套都必须加贴封条,确保密封。

11、所有的接缝都尽量安装在不显眼处,以保证美观。

12、使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。

13、不用涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中。

14、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘接效果。胶水自然干化时间按胶水说明书,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。

15、粘接时,要掌握粘接时机,两粘贴面对准一按即可。

16、如胶水巳干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘接。

管道保温施工工艺流程

施工工艺流程: 施工方案:(硅酸铝纤维毡保温100mm厚、硅酸铝抹面20mm厚)旧保温层、旧保护层拆除、清理基层→质量检查→硅酸铝纤维毡保温层安装(100mm厚)→质量检查→铁丝网施工→质量检查→硅酸铝抹面料施工(20mm厚)→交工验收 二、主要材料性能指标: 1、硅酸铝材料: 最高使用温度:650℃容重:150kg/m3 导热系数方程:λ=0.035+1.65×10-4tm+1.242×10-7 tm2w/m.k 2、硅酸铝抹面料: 容重:1000kg/m3 最高使用温度:≤500℃ 抗折强度:0.3Mpa 抗压强度:6Mpa 导热系数:0.3w/m.k 三、保温支撑件及保温固定件安装: 1、介质温度小于450℃时,支撑件可采用焊接承重件,介质温度高于450℃时,支撑件采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm,支撑件的间距:1.5~2m。 3、保温结构的固定件设置: 3.1设备的保温层,软质保温材料宜用销钉和自锁紧板固定。 3.2保温层固定用的销钉应用低碳圆钢制作。

3.3保温制品保温时,钩钉、销钉应根据制品几何尺寸在缝中做攀系保温层的桩柱之用,软质材料保温时,钉的间距不大于350mm。每平方米面积钉的个数:侧面不少于6个。底面不少于8个。 3.4当壁厚不大于4mm时,钩钉焊接固定应在设备严密性试验之前进行。 四、保温层施工: 1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行,保温材料厚度必须符合设计要求,对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固,铁丝间距应匀称松紧一致,绝热材料由两层或两层以上组成时,应分层捆扎。同层应错缝,上下压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 2、如果没有保温支撑圈,现场又不允许施焊时,可制作可拆卸结构的保温支撑圈。 五、外护层施工: 方案:(复合硅酸铝抹面料施工): 1铁丝网施工: 镀锌铁丝网安装时,两块铁丝网应对接,铁丝网与钩钉要紧固可靠,并保证紧贴在保温层上。 施工完毕后,铁丝网表面不应有铁丝断头露出,也不应有鼓包和空层现象。一般采用直径1.6mm的,网孔20mm×20mm的活口镀锌铁丝网。 2抹面料施工:

设备及管道保温施工工艺与方法【最新】

设备及管道保温施工工艺与方法 编制依据: 1.标准采用: 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温;2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。

2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2 的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道

表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。 5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

设备与管道保温施工方案

目录 一. 适用范围 二. 编制依据 三. 施工组织设计及施工准备 四. 主要施工工艺和方法 五. 质量保证措施及要求 六. 质量管理机构 七. 职业安全卫生管理措施及要求 八. 文明施工保证措施

一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 岩棉、硅酸铝纤维绳保温材料性能表: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》

(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。 5.2.6管道阀门、法兰连接处,保温层应留设拆卸螺栓的间隙;蠕胀测点处保温层应留设200mm的间隙;补偿器和支架附件的管道保温层应留设膨胀间隙;间隙中应塞满软质保温材料。锅炉排污管道阀门后应留设150mm不保温段,以利检查阀门是否泄漏。 5.2.7采用硬质保温制品的保温层应设置伸缩缝,一般设置在支吊架、法兰、加固肋、支撑件或固定环等部位。伸缩缝间距为:高温管道3~4m,中低温管道5~7m,伸缩缝宽度20~25mm,缝间满塞软质保温材料。分层保温时各层伸缩缝应错开,错缝间距不大于100mm,高温管道的伸缩缝外设置独立的保温结构。遇到焊缝时,应按焊缝宽度在硬质保温制品内壁相应的内部抠槽。 5.3保温结构的支撑设计 5.3.1立式设备和管道、水平夹角>45°的斜管和卧式设备的底部,保温层应设有支撑。对有加固肋的烟风管道和设备,可利用加固肋作为支撑件,卧式设备应在水平中心线处设置支撑件。 5.3.2支撑件的位置应避开阀门、法兰等管件,对设备和立管,支撑件应设置在阀门、法兰等管件的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 5.3.3支撑件所选用的材料与介质的温度相适应。 5.3.4介质温度<450℃时,支撑件可采用焊接承重环;介质温度≥450℃时,支撑件可采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 5.3.5为保证金属保护层外观整齐美观,施工时应根据现场确定适当金属骨架以支撑金属保

管道保温方案

管道保温工程施工施工方案

施工方案 1.0工作内容: 管道保温: 清除金属面的附着物,高温玻璃棉保温层安装,防辐射隔热铝箔包扎, 0.5mm厚铁皮保护层安装 2.0编制依据: 2.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2. 2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2. 0施工前的准备工作: 3.1施工技术资料、材料通讯设备的准备: 3.1.1技术资料准备: (1)技术交底。 (2)编制劳动力、材料、工具使用计划,计算工程安排班次。 (3)补充有关规程、规范、标准及技术资料表格。 3.1.2施工前满足工程需要的各种原材料应提前进场,高温玻璃棉板等材料的型号及性能应符合设计要求。如对某些保温材料的质量有疑问,应到当地的权威部门进行抽查检验,合格后,方可投入工程使用。 3.1.3通讯设备准备: 配备通讯工具(对讲机、手机或电话等),并将通讯号码报告给甲方,委派专人24h负责看守,以便接受甲方指令后能立即安排部署施工,通讯号码不得随意更换,必须更换时,应提前通知甲方。 3.2现场施工组织机构及劳动力安排计划: 3.2.1技术力量、劳动力配备: (1)委派公司有经验的副经理一名担任项目经理,负责工程的全面工作; (2)委派一名工程师,两名技术员,负责工程的技术工作; (3)委派质检员一名,负责工程的质量检查工作;

(4)委派安全员一名,负责工程施工中的安全工作; (5)劳动力计划表: 322 拟投入本工程工器具计划表: 4.0施工工艺流程: 4.1直径529管道保温施工: 办理交接手续一一施工准备——表面清理——检查合格——厚50mm高温玻璃棉两层错缝安装 检查合格厚40mm咼温玻璃棉两层错缝安装管道上部1/3加40mm厚高温玻璃棉一层——绑扎紧固铁丝、修理整——检查合格---------- 防辐射隔热铝箔一层---- 0.5厚彩钢板安装------ 验收、移交 4.2直径450管道保温施工: 办理交接手续一一施工准备——表面清理——检查合格——厚60mm咼温玻璃棉一层安装一一检查合格——厚50mm高温玻璃棉两层错缝安装——管道上部1/3 加40mm厚高温玻璃棉一层一一绑扎紧固铁丝、修理整——检查合格一一防辐射隔热铝箔一层0.5厚彩钢板安装验收、移交 5.0分部分项主要施工方法: 5.1高温玻璃棉板安装: 5.1.1直管主保温层施工: (1)采用管壳单层保温的水平管道,纵向接缝应位于管道轴线的左右侧,并且其纵缝应尽量避免留在管道的顶部。

制冷管道保温施工工艺标准

SGBZ-0812 制冷管道保温施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。 2.1.2保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易燃烧,便于施工。 2.1.3保温材料在贮存、运输、现场保管过程中应不受潮湿及机械损伤。 2.1.4手电钻、刀锯、布剪子、克丝钳、改锥、腻子刀、油刷子、抹子、小桶、弯钩等。 2.2作业条件: 2.2.1难燃材料必须对其耐燃性能验证,合格后方能使用。 2.2.2管道保温层施工必须在系统压力试验检漏合格,防腐处理结束后进行。 2.2.3场地应清洁干净,有良好的照明设施。冬、雨期施工应有防冻防雨雪措施。 2.2.4管道支吊架处的木衬垫缺损或漏装的应补齐。仪表接管部件等均已安装完毕。 2.2.5应有施工员的书面技术、质量、安全交底。保温前应进行隐检。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 隐检→一般按绝热层→防潮层→保护层的顺序施工→检验。 3.2绝热层施工方法 3.2.1直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行。 3.2.2硬质绝热层管壳,可采用16号~18号镀锌铁丝双股捆扎,捆扎的间距不应大于400mm,并用粘结材料紧密粘贴在管道上。管壳之间的缝隙不应大于2mm并用粘结材料勾缝填满,环缝应错开,错开距离不小于75mm,管壳从缝应设在管道轴线的左右侧,当绝热层大于80mm时,绝热层应分两层铺设,层间应压缝。 3.2.3半硬质及软质绝热制品的绝热层可采用包装钢带,14~16号镀锌钢丝进行捆扎。其捆扎间距,对半硬质绝热制品不应大于300mm;对软质不大于200mm。

设备管道保温施工方案

厂区所有管道/罐体保温外壳更换为铝板/不锈钢材质工程施工方案 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.2《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.3《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.4《管道及设备保温》98R419图集 1.5《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐

保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高

管道保温计算公式

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 个人理解上述体积公式的含义: D+1.033δ表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形) 1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度) π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度 S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+ 保温层厚度 * 2.1)+0.0082 = 外表层实际直径+扎带厚度 式中D——直径 1.033、 2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)

管道保温施工工艺流程

管道保温施工工艺流程文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

施工工艺流程: 施工方案:(硅酸铝纤维毡保温100mm厚、硅酸铝抹面20mm厚) 旧保温层、旧保护层拆除、清理基层→质量检查→硅酸铝纤维毡保温层安装(100mm厚)→质量检查→铁丝网施工→质量检查→硅酸铝抹面料施工(20mm 厚)→交工验收 二、主要材料性能指标: 1、硅酸铝材料: 最高使用温度:650℃容重:150kg/m3 导热系数方程:λ=+×10-4tm+×10-7 tm2w/ 2、硅酸铝抹面料: 容重:1000kg/m3 最高使用温度:≤500℃ 抗折强度:抗压强度:6Mpa 导热系数: 三、保温支撑件及保温固定件安装: 1、介质温度小于450℃时,支撑件可采用焊接承重件,介质温度高于450℃时,支撑件采用紧箍承重环。当不允许直接焊于设备或管道上时,应采用紧箍承重环。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm,支撑件的间距:~2m。 3、保温结构的固定件设置: 设备的保温层,软质保温材料宜用销钉和自锁紧板固定。 保温层固定用的销钉应用低碳圆钢制作。

保温制品保温时,钩钉、销钉应根据制品几何尺寸在缝中做攀系保温层的桩柱之用,软质材料保温时,钉的间距不大于350mm。每平方米面积钉的个数:侧面不少于6个。底面不少于8个。 当壁厚不大于4mm时,钩钉焊接固定应在设备严密性试验之前进行。 四、保温层施工: 1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行,保温材料厚度必须符合设计要求,对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固,铁丝间距应匀称松紧一致,绝热材料由两层或两层以上组成时,应分层捆扎。同层应错缝,上下压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 2、如果没有保温支撑圈,现场又不允许施焊时,可制作可拆卸结构的保温支撑圈。 五、外护层施工: 方案:(复合硅酸铝抹面料施工): 1铁丝网施工: 镀锌铁丝网安装时,两块铁丝网应对接,铁丝网与钩钉要紧固可靠,并保证紧贴在保温层上。 施工完毕后,铁丝网表面不应有铁丝断头露出,也不应有鼓包和空层现象。一般采用直径1.6mm的,网孔20mm×20mm的活口镀锌铁丝网。 2抹面料施工: 抹面层应分两次进行,待第一次稍干后再进行第二次;第一次要求找平和压挤严实,第二次要求压光压平。 第二次施工离上次施工时间较长时,应将原有抹面层打毛,并稍洒水湿润,方可继续施工。

管道橡塑保温施工工艺

、施工工艺 (一)施工作业条件:管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层。 (二)施工工艺流程 管壳剖割T管道涂刷胶水T安装管壳T接合贴接T外观检查验收 (三)施工作业要点 1、安装工具 1.1 1 〃乜〃的毛刷:毛刷不应太大, 应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。 1.2圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。 1.3长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片 1.4 盛胶水的小罐或小桶。 2、胶水的使用 2.1使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止 其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。 2.2不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中 2.3在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手 触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。 2.4如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水 清除,再可上胶粘结。

2.5胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。 2.6胶水的使用范围为:5C -70 C。 3、直管的安装 取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间 粘合,直至全部封合。如下图所示: 4、变径管的安装 a)小变径管 选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口 缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接

保温工程施工工艺标准

保温工程施工工艺标准 保温说明 保温的主要原则 1、介质温度高于50℃且需要减少散热损失的管道、附件需要保温; 2、介质要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的管道均予保温; 3、工艺生产中不需要保温,其外表温度高于60℃,而又无法采取其他措施防止烫伤人员的部位应予保温; 4、为了减少设备噪音,需要进行隔音处理的设备; 5、环境温度不高于27℃时,设备和管道保温后保温层外表面温度不超过50℃;环境温度高于27℃时,保温层外表面温度可比环境温度高25℃。对于防烫伤保温,保温结构外表面温度不超过60℃。 (一)保温材料 1、保温施工前应对所用保温材料做质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。检验方法按原水电部颁发的《火电发电厂热力设备和管道保温材料技术条件及检验方法》(SDJ68-85)进行。 2、保温施工期间,切忌保温材料受潮。尤其是室外保温,应在晴天施工,做到主保温层和外保护层同时进行,并有防雨、雪应急措施。 (二)施工注意 1、管道保温应在各部件(包括仪表测试管)安装完毕,严密性试验合格后进行。施工前必须清除管道表面的油污、铁锈和泥土等污物; 2、阀(风)门、法兰、人孔、清灰孔、补偿器等处的保温应做成可拆式结构,以便满足运行检查和检修需要。 3、所有衬胶管道及已经做好防腐内衬的设备,严禁在管壁、设备壁上焊接钩钉等保温附件。 一、保温材料和保护层的固定件安装: 1、保温钩钉的安装;

需要焊接保温钩钉的设备、管道;当设计有规定时应严格按照设计施工,当设计无规定时,按照设备立面≥6个/㎡,底面≥8个/㎡,顶部间距400—500㎜,园罐封头间距150—200㎜,在人孔、门、设备铭牌等处适当加密,安装前应先在设备或管道外壁上用粉线划出钩钉的位置(对行或错行),做到横平、竖直,偏差≤5㎜,焊接无气孔、夹渣、咬边漏焊等缺陷,焊后及时将药皮清理干净。 2、托架的安装; 抱箍式托架其宽度应小于保温层厚度10—20㎜,周长小于管道周长。 A、直径大于630㎜的水平管道或60°的斜管道,位于截园两侧的管道轴线上,应间隔设置承重托架。 B、垂直管道或直径大于89㎜,斜度大于60°的管道必须安装承重托架;介质温度大于350℃的高温管道间距米;介质温度小于350℃的管道间距3--5米;若有弯头应在弯头起弧点设置;法兰、阀门、蠕胀测点处必须设置;抱箍与管道之间应加一层隔热材料以减小热传递。 C、直径小于89㎜管道可不设置托架,必须使用8—10#镀锌铁丝固定在管壁上,间距3—5m。 二、保温层安装: 1、保温材料安装; A、同一种保温材料,保温厚度大于100㎜,保冷厚度大于80㎜时,应分 层施工,各层厚度应相近,并逐层施工,复合结构应符合设计要求。 B、水平管道的纵向接缝应偏离管道垂直中心线45°

管道及设备保温施工工艺标准

SGBZ-0519管道及设备保温 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。 2、施工准备 2.1主要材料: 2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。 2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。 2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。 2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。 2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。 2.2.3其它:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。 2.3作业条件: 2.3.1管道及设备的保温应在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口及焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口处保温。 2.3.2建筑物的吊顶及管井内需要做保温的管道,必须在防腐试压合格,保温完成稳检合格后,土建才能最后封闭,严禁颠倒工序施工。 2.3.3保温前必须将地沟管井内的杂物清理干净,施工过程遗留的杂物,应随时清理,确保地沟畅通。 2.3.4温作业的灰泥保护壳,冬施时要有防冻措施。

管道保温施工方案

管道保温施工方案 1.1管道保温 管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳,本工程消防管道保温采用橡塑阻燃复合保温管制品和硅酸盐管壳,然后用专用胶粘接牢固或镀锌铁丝绑扎牢固,最后用铝皮保温板覆盖外层,每块保温材料不少于两道加固,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用符合金属外护,本工程采用厚度为30mm的橡塑阻燃保温管制品和硅酸盐管壳。外防护层采用0.35-0.4mm的铝皮安装好的符合金属外护层要做到牢固、美观、防风化。 1.3 作业条件和作业准备 1.3.1 设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已会审。施工组织设计或施工方案已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。 1.3.2 需要保温的烟道、设备和管道安装完毕,并经严密性试验或焊接检验合格。 1.3.3 热工测量仪表,蠕胀测点等均安装完毕。所有临时支撑件已拆除。 1.4 施工方法及施工要点: 1.4.1 各部位所用的保温材料及厚度,外护层材料,保温结构按设计要求进行。 。 1.4.3 用保温管壳施工时,必须先用符合设计要求的保温管壳,用镀锌铁丝将其捆扎在管道上,每块保温管壳应有两道双股镀锌铁丝加以捆扎,拧紧后的铁丝头要随手嵌入保温材料缝隙内。 1.4.4 垂直管道及设备为支承保温层重量,每隔3米左右设一个承重托架,其宽度比保温层厚度小10mm,当管子不准焊接时可采用夹环。若已有钩钉,可不设托架。 1.4.5 保温层厚度较大(矿纤材料超过100mm)时,应分层施工。并要错缝压缝,不得有空隙,以减少热损失。 1.4.6 金属护壳施工,长度一般为500-900毫米,展开长度为保温外园周长加30-40毫米的搭接尺寸,环向,轴向各在摇线机上压出一道凸筋,并留5-10mm宽的边。膨胀缝处外护搭接尺寸增加,一般为75-150mm,且不用铆钉固定。对不同外径,不同弯曲度的管道,要制定标准的下料方法。

管道保温的计算公式

绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮与保护层计算公式: V=π×(D+1、033δ)×1、033δ S=π×(D+2、1δ+0、0082)×L 式中D——直径 1、033、 2、1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0、0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径;

(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1、5D2 +(10~20mm) ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层与保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮与保护层工程量计算式。 V=\[(D+1、033δ)/2\]2 π×1、033δ×1、5×N S=\[(D+2、1δ)/2\]2 ×π×1、5×N (4)阀门绝热、防潮与保护层计算公式。 V=π(D+1、033δ)×2、5D×1、033δ×1、05×N S=π(D+2、1δ)×2、5D×1、05×N (5)法兰绝热、防潮与保护层计算公式。

V=π(D+1、033δ)×1、5D×1、033δ×1、05×N S=π×(D+2、1δ)×1、5D×1、05×N (6)弯头绝热、防潮与保护层计算公式。 V=π(D+1、033δ)×1、5D×2π×1、033δ× N/B S=π×(D+2、1δ)×1、5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮与保护层计算公式。V=2πr×(h+1、033δ)×1、033δ S=2πr×(h+2、1δ)

管道保温施工方案.

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室 内外暖气管道安装项目 管 道 保 温 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况: 三、管道保温施工方法及工艺要求(一)保温材料质量检验 (二)保温结构的支承件设置(三)保温结构的固定件设置(四)保温结构的捆扎件要求(五)管道保温间隙 (六)管道保温施工要求 (七)金属护壳施工要点 (八)管道外护安装 四、质量保证措施

一、编制依据 本施工组织设计采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范标准,严格按照技术规定及操作规程进行编制,以确保质量、工期、环保等预定目标。 1、甲方提供的招标文件、施工图纸、答疑文件、补充通知、施工合同等 2、《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2014) 《城镇供热直埋热水管道技术规范》(CJJ/T81-2013) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《管道与设备绝热》(08R418-1-2) 二、工程概况:本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室内采暖工程。 1、工程概况:室内采暖工程包括5座建筑,分别是接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)、微粉厂平房办公室、微粉厂办公室、附属用房。 2、设计参数:冬季采暖室外计算温度:-3.8℃,冬季室外平均风速2.7m/s;室内设计温度:办公室、宿舍18℃,卫生间16℃. 3、采暖系统设计 (1)供热热源:本工程采暖热源采用85/60℃热水,由锅炉房集中提供。 (2)热负荷及热指标:接见综合楼采暖热负荷70.64KW,采暖热指标97W/m2;戒毒人员宿舍(二)采暖热负荷121.07KW,采暖热指标71W/m2;微粉厂平房办公室采暖热负荷33.70KW,采暖热指标144W/m2; 附属用房采暖热负荷23.72KW,采暖热指标132W/m2;微粉厂办公室采暖热负荷26.19KW,采暖热指标77W/m2; (3)采暖系统形式:接见综合楼、戒毒人员宿舍(二)采用垂直单管跨越式系统,微粉厂办公楼采用水平单管顺流式系统,微粉厂平房办公室采用垂直单管系统。 (4)散热器的选型:采用钢制GZ406型散热器,高度685mm,进出水口中心距600mm,宽度125mm,单片散热面积0.235m2/片。 (5)每组散热器均设手动跑风装置和温控阀,各组散热器支管及跨越管管径均为DN20;同一房间两组散热器上下接口同侧连接时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。 (6)各系统热力入口处设调节用静态水力平衡阀及检修用闸阀。 4、施工说明 (1)管道安装:室内管道采用焊接钢管,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm的焊接连接,管道与阀门或其它设备、附件连接时,DN≤32mm时螺纹连接,DN>32mm的法兰连接。与散热器连接的支管上应设活接头或长丝,便于拆卸,凡敷设在地沟或吊顶内的管道,在其安装阀门处应设检查孔。 (2)坡向:供回水水平干管的坡度i=0.003,坡向应使供水干管抬头走,散热器连接支管坡度i≥0.001,供水支管坡向散热器。回水支管坡向立管。 (3)管道穿过墙壁和楼板时,应埋设钢套管,其内径比管道外径大两号;安装在墙壁内,

管道及设备保温施工方案

管道及设备保温工程技术交底 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。 由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15-30% 在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。 在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。 本工程施工图设计及现场设计变更的要求保温材料为:

1.1采暖供回水干管及立管均保温,管道保温材料为玻璃棉管壳,厚度为30MM。 1.2屋面上的循环冷却水管道、生活热水系统供回干管均采用保温,管道保温的 材料为岩棉材料。其中≥DN100管道应采用保温厚度为40MM材料, DN80---DN40之间的管道应采用保温厚度为35MM的材料, DN32---DN15之间的管道应采用的保温厚度为30MM. 1.3生活给水系统的干管及立管均采用防结露措施,管道的保温材料为橡塑材 料,厚度为20MM。热交换器采用硬聚氨脂泡沫塑料保温,保温厚度见 03S401。 1.4根据甲方要求5、20、21、24、31层公共走道引板顶布局的冷热水及采暖 管道全部采用橡塑材料,厚度为20MM. 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1像塑管壳、岩棉管壳、玻璃棉管壳保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1管壳制品:有岩棉、玻璃棉、橡塑、铝箔玻璃布等。 2.1.1.2其它材料:像塑材料专用胶水、胶带,岩棉及玻璃棉材料的专用铝箔胶带等。 2.1.2保护壳材料有铝箔玻璃布、铁皮等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。 2.2.2工具:钢筋、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锹、灰桶、平抹子、圆弧抹子。

管道保温现场施工方法

精心整理金牛物流信息港1#楼中央空调管道保温 施 2016年10月10日

目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 3.1脚手架搭设 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

一、编制依据 1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 方案 发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中质量通病的预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应

进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高的专业施工队伍和施工班 工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 2.5现场组织准备 2.5.1管理机构设置 该工程将实施项目法施工,建立一个合理的、精干的、高效率项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制等五大职能,

协调内外部及人员间关系,发挥各项业务职能的能动作用,满足现场的施工准备、作业计划、生产调度、技术管理、质量控制、安全施工、工程测量、劳务、物资、机具、成本核算、计量试验、生活、文明施工等需要,对本工程的质量、安全文明施工、工期、成本、服务全面负责,确保各项管理目标的完全实现。 项目部人员由经验丰富、服务态度好、责任心强、勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成。作业层由我单位的项目经理部选择素质高、曾施工过类似 ----保温层、保护层检查。 检查、安装岩棉管壳50㎜、中间检查、玻璃丝布两道缠绕、竣工验收。 3.1脚手架搭设 本工程采用脚手架搭设可根据施工现场进行搭设,在脚手架施工踩踏的部位铺设竹架板或钢架板,架板上再铺上塑料彩条布及周围也要围上塑料彩条布,防止防腐、废保温材

管道保温施工方案

管道保温施工方案 1保温前得一般规定 1、1试压、吹扫、清洗工作完毕。在工期有特定要求而绝热必须提前施工时,必须将焊口、阀门等可能产生泄漏得部位预留,待检测工作结束后补做。 1、2管道或设备须按规定要求做好防腐处理,并经业主验收合格,办理工序交接手续才许可进入绝热工序。 2绝热材料得施工与规定 2、1管道上得开口应在保温得过程中盖好,防止杂物落入。 2、2明确需要绝热组件与不需要保温得组件 2、3绝热层支承件得制安与钩钉得制安 2、4设备所附管道得保温支撑件将在保温现场制作,支撑件得材质与管材相一致。碳钢管道可用扁铁制做。 2、5绝热支撑件一般应用抱箍式,未经许可,不得直接焊接至设备或官道上。 2、6绝热材料得绝热施工采用捆扎法施工,捆扎间距不大于300mm,捆扎材料使用镀锌铁丝。 2、7为人员防护而保温得系统应用单层保温材料,不考虑温度所要求得厚度。 2、8铭牌、标志等不必保温得地方得内部空隙都应绝热材料填充满。 2、9小直径设备有弯头等不件绝热时,一般加工虾米腰形或扇形。 2、10所有设备支撑件处应小片绝热材料填充满实。

2、11管道阀门、法兰连接处,须留有拆卸间隙,长度以能拆卸螺栓为准,一般为螺栓长度20—30mm 。 2、12两根相互交叉或平行得保温管道,其膨胀方向或介质温度不相同时,两管道保护层之间应留出10—20mm 得间隙。 2、13保温结构与墙、梁、柱、栏杆、平台、支撑等固定构件与管道所通过得空洞之间应设膨胀间隙。 2、14保温层详图: 必须符合国家标准 性能指标应符合本规定: 导热系数 0、0362+0、0002tm W/m ℃ 使用温度范围 ≤ 300℃ 含 湿 率 ≤ 3% 可 燃 性 不燃 防 水 性 全部防水 粘结强度 25× 104 Pa 2、16、绝热得要求 隔热施工得技术要求必须符合GB/T4272-92 《设备及管道保温技术通则》、GB/T8175-87《设备及管道保温设计导则》与管道保温 管道阀门法兰保温结构管道或设备保温结