机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装

清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。

水电安装安全技术交底资料

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

雨水管安装技术交底

技术交底记录 鲁JJ一005 工程名称肥城阳光国际6#楼施工单位山东泰安建工集团有限公司 肥城分公司 交底部位装饰装修工序名称外墙雨水管安装 交底提要:雨水管安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 1.材料 (1)Φ110的PVC直管、伸缩节、90°弯头等按设计要求的规格配齐。 (2)管卡箍:铁管箍、pvc管箍;规格按直管。 (3)膨胀螺栓: M8、 M6若干个。 (4)胶粘剂和丙酮清洁剂。 2.作业条件 (1)建筑物的外墙粉刷已完工。即与水落管道安装的土建工程已经检查合格,并满足安装要求。 (2)排水PVC管及配件已在现场检验合格,并有合格证,PVC管规格符合设计要求。 (二)操作工艺 1.按设计施工图纸定出立管位置、用线垂直吊挂在主管位置,用“粉囊”在墙面上弹出垂直线。 2.定出管子卡座位置。 (一般支承件的间距不应大于1m)。 3.用冲击电钻钻卡座孔,固定好管子卡座。 4.安装粘接立管 (1)粘合面的清理:管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净,使粘结面保持清洁、无尘

砂与水迹,当表面有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 项目(专业) 技术负责人 交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量 监督总站监制 技术交底记录 鲁JJ一005 工程名称肥城阳光国际6#楼施工单位山东泰安建工集团有限公司 肥城分公司 交底部位装饰装修工序名称外墙雨水管安装 交底提要:雨水管安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: (2)管端插入承口试插一次,在其表面划出记号,管端插入承口深度应不小于5mm。 (3)用油扫蘸胶粘剂涂刷被粘接插口外侧及粘接承口内侧时,应轴向涂刷,动作迅速、涂刷均匀,且涂刷的胶粘剂应适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口,后涂插口。 (4)承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口。使其准直,再加挤压,应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的直接和接口位置正确,还应保持静待2一3min,防止接口滑脱。 (5)承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或于布蘸清洁剂擦拭干净,根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口固化为止。 5.立管安装时,一般先将管段吊正,再安装伸缩节。将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,用力应均衡,不可摇挤,避免橡胶圈顶歪,安装完毕后,随即将

室内柔性排水铸铁管安装技术交底

技术交底记录 编号:002 工程名称江门万达广场项目施工单位综健21处 分部工程、部位及范围 地下室两层 10.14.15.16.18.19.20.25# 机电安装 交底日期2013年11月1日 分项工程名 称 室内排水柔性铸铁管的安装 交底提要: 进入现场必须戴安全帽,并扣好下颚带。检查所用的登高工具和安全用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业。施工过程中正确使用用电设备,严禁无证操作。 交底内容: 一、材料要求 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、 平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。 2、密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 二、主要机具 电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机、手锯、活扳手、手锤、水平尺、测量仪、线坠等。 三、作业条件 1、埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底铺沙垫层。 2、安装管道首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞,预埋件已 配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 四、操作工艺 1、工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验 2、预制加工: 根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管,断口要平齐。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施

工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段法兰连时管道要直,坡度要均匀,各预留口位置准确。 干管安装坡度按图纸设计坡度,如图纸未标注,可按照下表要求选用相应坡度值: 序号管径(mm)标准坡度最小坡度 1500.0350.025 2750.0250.015 31100.0200.012 41600.0100.007 干管吊架安装参照图集S161-5、15页。 干管安装完后应做闭水试验,其灌水高度应不低于首层地面高度。出口用充气橡胶堵封闭,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。闭水试验完毕后应及时将预留口封严和堵洞。 4、立管安装: 首先按设计坐标要求,上下吊线,将预留洞口复核是 否垂直,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋,在墙体位置上画线栽支架,支架安装高度为离地1.8m(同一卫生间内给排水管道支架应统一标高)。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。复查立管支架是否合适。合适后即用抱卡紧固立管。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。 立管检查口中心高度距地坪上1m安装。通气管安装应高出屋面2m。 立管闭水试验时,用充气橡胶堵封闭检查口上部,进行闭水试验,满水15分钟水面下降后,再观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。合格后,撤去橡胶堵,封好检查口。灌水时应注意灌水用水安全排出,不应造成室外和地下室水害。 5、通球试验: 立管:从立管顶部投入不小于排水立管管径2/3的硬质轻塑料胶球,在一层检查口用木板截住拿出。试验完毕后封堵立管顶部。 干管:从排出干管端部清扫口处投入不小于排水干管管径2/3的硬质轻塑料胶球,用水将胶球冲至室外,截住取出,如未流出则采取小潜水泵循环水加压冲出。 试验完毕后应检查胶球数量是否缺少,清点入库。 6、通水试验: 在洁具安装完毕后,分别打开各卫生间的配水点,观察排水管水流是否通畅,器具承水器是否有水溢出。

雨水管道施工技术交底大全

. . 施工技术交底记录 2017年4月 27 日第1页共5页工程名称 临沂市新城热力有限公司供水中继泵站、 丹桂园、金颐家园管网工程第一标段 分部工程管道 分项工程名称沟槽开挖、砂垫层、回填 交底内容: 一、施工准备 1、技术准备 (1)施工前做好图纸会审,编制施工组织设计(方案)。 (2)施工前对现况管线构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,将了解和 掌握的情况标注在图纸上。 (3)完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密桩点布置。 (4)管节的水压试验、砂浆配合比、回填土的最佳密实度试验已完成。 2、材料要求 (1)砂:采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,含泥量不得大于2%。砂的品种、质量应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)的要求,进场后按有关规定进行取样试验合格。 3、机具设备 (1)设备:根据埋设管线直径大小,选择适宜的挖掘机、自卸载重汽车、翻斗车、运输车辆、振动夯、蛙式打夯机等。 (2)工具:浆筒、刷子、抹子、水平尺等。 4、作业条件 (1)地下管线和其它设施调查清楚。地上、地下管线设施拆迁或加固措施已完成,施工期 交通疏导方案、施工便道经有关部门批准。 (2)现场“三通一平”已完成,地下水位降至槽底0.5m以下。 (3)施工方案已办理审批手续。 二、施工工艺 1、操作工艺 (1)测量放线 ①开挖前测量 A、沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位,采用极坐标方法测放管线中线桩时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。 交底单位山东建诚建设集团有限公司接收单位施工队 交底人接收人

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

排水管安装技术交底大全

接受交底人签字 序号签名工种备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 一、适用范围:本交底适用于1#、2#楼排水管道及配件安装。 二、施工准备 1、技术准备 1、现场配备技术人员,熟悉现场图纸,负责处理施工中出现的问题,做好与土建施工中的协调工作; 2、施工图纸及相应的变更已下发至队伍,现场条件满足排水管道安装要求; 3、施工现场用水用电、材料堆放场地满足施工要求。 2、机械准备 1#、2#楼排水管道安装主要用到的机具有:台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、小车等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

3、材料准备 本工程1#、2#楼排水管道采用柔性排水铸铁管,不锈钢卡箍连接;施工材料应满足要求: 1、柔性铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求,直管及管件内外表面应光洁、平整,不允许有裂缝、冷隔、错位、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。承插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线。 2、不锈钢卡箍轮廓应清晰,允许有不影响使用的轻微缺陷存在。柔性铸铁排水管压盖与不锈钢卡箍胶圈接触面应平整、光滑,不允许有尖角突起,其余各部位的凹凸深度不大于2mm。压盖不允许掉角缺棱,压盖的法兰盘上冷隔深度应不大于2mm。 3、直管及管件、压盖表面刷漆防腐应均匀。密封橡胶圈应质地均匀不得有蜂窝、皱折、缺胶、开裂及飞边等缺陷。 4、作业条件 1、室内地坪线应弹好,隔墙已安装完毕,粗装修抹灰工种已完成。安装场地无障碍物。 2、装饰装修抹灰施工已开始,地面工艺施工即将施工,排水管道立管安装工期紧。 三、工艺流程 1.施工工艺 安装准备预制加工支架安装干管安装立管安装支管安装闭水试验通水试验 2. 安装准备 根据设计图纸及技术交底,检查预留空洞尺寸,将管道位置放线定位,标注在墙面或顶板上。管道放线具体要求: 1、管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线前逐层进行细部会审,使各管线互不交叉或少交叉,同时预留防结露保温及维修操作空间。 2、排水管到安装以建筑轴线定位,同时以墙、柱、梁为辅助定位依据。定位时,按施工图确定管道的走向,在墙(柱)上弹出管道定位的坡度线,水平管道坡度按照规范要求为0.026,坡度线取管底

技术交底大全全套A型铸铁管管道安装

一、施工准备 (一)技术准备:熟悉本专业及其他相关专业图纸,做好技术、环境、安全交底。 (二)材料准备:A型柔性铸铁管及配套的各种管件、连接件应符合设计规定,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证,各种规格的机制直管长度应一致,管壁厚度均匀,外壁光滑,不能有锈蚀、凹陷、扭曲等弊病。承口和插口造型规矩,管壁上不能有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,防锈漆、沥青漆色泽均匀一致。 (三)机具准备:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮锯、压力案、套丝板、台虎钳、管钳、手锤、大锤、断管器、錾子、捻凿、麻钎、线坠、水平尺、钢卷尺、白线等二、工艺流程 三、操作工艺 3.1 安装准备 1.根据设计图纸及设计交底记录,汇总土建和专业图纸检查核对各系统管路的标高及预留洞 尺寸正确无遗漏。 2.向施工队伍进行排水系统施工的技术、质量、安全交底,明确各面的技术、质量要求及安全注意事项。 3.管道加工制作的机具、工具、各种卫生器具样品及其他材料准备齐备。 3.2 管道定位 1.所有埋地安装的管道均应进行现场测量放线,在保证管道坡度的前提下,避免管道与土建结构梁、柱或者其他专业的管道、设备交叉。 2.立管安装前,应根据施工图对所有预留管洞尺寸进行核对。对于高层建筑的立管预留洞应采用经纬仪进行校核,并根据实测结果调整预留洞口的准确位置,以保证后期立管安装的垂直度。 3.对于有多种专业管道系统的机房、设备层、管井等建筑部位,应进行各个系统管道的综合排列,首先要保证重力排水横管的布置符合排水坡度要求。

4.对于有保温要求的排水管道,在管道安装前应在现场进行定位放线,以保证管道与管道、管道与结构之间预留保温间距。 5.清扫口、检查口等管件安装前,应考虑留出拆装空间。 3.3 管道的预制 1.管道预制应在施工现场平整的场地上进行,按照施工图纸,参照现场定位后管道的排列顺序进行预制。预制时应根据现场预留的卫生器具的洞位置调直和调准管件向,管道应码放在平坦的场地上,管段下面采用木垫平、垫实。 2.雨季管道预制应在室、楼进行,预制好的管段统一保存,冬季的管道预制应在室进行,室温度应在5℃以上。同时,应根据现场放样,对管段进行切割,切割采用无齿砂轮锯。 3.4 排水干管安装 1.排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆士深度以满足防冻、防压要求。 2.安装托、吊排出管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固,横管支承件间距不大于2m。 3.托、吊排出管在吊顶者,在吊顶前需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。如图中所示为排出管安装: 3.5 排水立管安装 排水管通常沿卫生间墙角设置,穿过楼板应预留洞。立管与墙面距离及楼板预留洞的尺寸,应按设计要求或有关规定预留。 1.安装立管时,先将管段吊正对准下层承口将管端插入,不可摇动挤入,用力应均匀。要注

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

给水球墨铸铁管技术交底

一、施工准备 1、材料检验:管道及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外壁光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。 主要机具:反铲挖掘机,推土机,汽车吊,压路机,蛙式打夯机,角向磨光机,发电机,水泵。专用吊装索具或带橡胶保护套的钢丝绳,卡环,10T 手拉葫芦,板锉,电焊工具,气焊工具。水准仪,皮尺,塔尺,花杆,钢板尺。 工艺流程:竣工验收 冲洗消毒土方回填水压试验 清 槽 打 垫 层管道吊装 管道(管件)安装沟槽开挖 管道运输测量定位施工准备 2、作业条件:管沟平直,管沟沟底夯实,沟内无障碍物,距沟边1.5m 范围内不得堆放施工材料和其它物品。 二、施工方法 1、根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底密实度是否符合要求。管道交叉时按照有压水让无压水标准施工,并保证给水管道覆土深度不得小于700mm 。 2、管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,用钢丝刷除去污物。 3、把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运至管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。 4、用大绳把铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承插口顺直定位。 5、安装管件、阀门等位置准确,阀杆要垂直向上,阀门井、水表井垫层要先施工,下面的土层要求夯实。

6、球墨铸铁管采用滑入式橡胶圈接口,胶圈应粗细均匀,无气泡,无重皮。 7、根据承口深度,在插口管端划出插入深度标记。将胶圈塞入承口圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平、找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐 插入承口内至标志处即可。 8、管道在转弯处,改变弯径处,三通、阀门等处均应设置止堆礅和防 滑卡箍。 9、橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过下表规定: 公称直径(mm)100 125 150 200 250 300 350 400 允许偏转角度5050505040404030 10、回填:水压试验前,接口前后0.2m范围内不得回填,以便试压观察。管道两侧及管顶以上回填高度不小于0.5m,水压试验后,应及时回填其余部分,回填土时槽底至管顶以上50cm范围内,不得有有机物以及大于50mm的砖石等硬 块。且应逐层回填,每层回填厚度为15-20cm,并分层夯实至少两遍以上。 11、水压试验:试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,12 小时内压力降不应超过0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变, 不渗不漏。 12、管顶覆土埋深不得小于700mm,穿越道路部位的管顶埋深不得小于750mm。 13、给水系统各种井室的管道安装,井壁距法兰或承口的距离:管径小于 或等于450mm时,不得小于250mm,管径大于450mm时,不得小于350mm。 三、工艺要点 1、暗管安装应注意着重检查管槽平整度、管道支撑、套管安装、防伸缩措施,并应进行水压试验和通水能力检验。 2、坐标、标高和坡度的正确性;连接点或接口的整洁、牢固和密封性;支 承件和管卡的安装位置和牢固性。 3、给水系统的通水能力检验,按设计要求同时开放的最大数量的配水点是 否全部达到额定流量;管道必须经过吹洗才能进行设备安装与调试。 4、根据要求的建筑物,可根据管道布置,分层、分段进行通水能力检验; 5、仪表的灵敏度和阀门的灵活性。 四、成品保护措施 1、安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托架不得作为 其它用途的受力点。 2、管道覆土前应检查沟底内不得有碎石、铁块等。 五、安全文明施工 认真贯彻项目制定第三方检测规定、进入施工现场必须佩带安全帽,施工现 场内不得吸烟,对施工现场内临时用水用电等按规范操作。

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装

雨水管安装技术交底(正式)

表C2-1 编号 工程名称平谷区金海湖镇韩庄新村项目回迁 住宅工程 交底日期2010年09月22日 施工单位北京城建七建设工程有限公司分项工程名称装饰装修工程 交底提要雨水管安装技术交底共3页第1页 交底内容: 1、施工准备 材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和标准详图的要求。 板材及管材:26号镀锌白铁皮、铸铁管、2mm厚薄钢板、3mm×20mm扁铁及φ6圆铁。 其他材料:φ6螺丝、圆钉、焊条、焊锡、稀盐酸、水泥等。 主要机具; 机械:剪板机、咬口机、无齿锯,电焊机。 用具:电烙铁、硬方木、硬木拍板、木锤、钢錾子、钢针、方钢、螺丝刀、圆钢管、折尺、直尺、划线规。 作业条件: 屋面找平层施工已完成,经检查验收合格。 建筑物雨水管处装饰工程已完成,具备做雨水管的条件。 为施工安装屋面必须设有防护栏,确保安装水落口等的操作安全。 2 操作工艺 工艺流程: 制作:→划线→裁剪下料→成形→刷防锈层 安装:→找线定位→安装→固定→刷油漆 雨水斗制作、安装: 划线:依照图纸尺寸、材料品种、规格进行放样划线,经复核与图纸无误,进行裁剪;为节约材料宜合理进行套裁,先划大料,后划小料,划料形状和尺寸应准确,用料品种、规格无误。 划线后,先裁剪出一套样板,裁剪尺寸准确,裁口垂直平正。 成形:将裁好的块料采用电焊对口焊接,焊接之后经校正符合要求。 刷防锈层:加工制作好的雨水斗(包括铸铁雨水斗)应刷防锈层。 铸铁雨水口应刷防锈漆,先除掉焊缝熔渣,用钢丝刷刷掉锈斑,均匀刷防锈漆一道。 镀锌白铁雨水斗,应涂刷磷化底漆。 找线定安装位置: 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

电气仪表安装技术交底记录3543-G111演示教学.docx

SH/T 3543-G111技术交底记录河北新欣园能源股份有限公司碳四精细化 技术文件名称工一体化项目压缩机一区仪 表安装技术交底记录主持人 参加交底 人员签字 工程名称:压缩机一区,反应产物 干燥区,碱洗三部分仪表安装工程 单元名称:压缩机一区 交底日期2015 年 6 月26 日交底人

交底主要内容: 本工程仪表安装工作包括:仪表电缆桥架的安装、仪表电缆敷设及校接线、仪表电缆保护管的敷设、仪表测量管 路敷设及试压、仪表单体调试及安装、仪表回路试验及仪表联锁系统的试验等。 一、电缆槽 ( 槽式电缆桥架 ) 的安装 1)施工前仔细与结构及管道图核对,确保电缆槽 ( 桥架 ) 不与工艺管道及设备冲突,电缆槽型号规格应符合设计要求,电 缆槽内隔板安装应与施工图相符; 2)根据电缆桥架到货情况,在地面进行大部分组对工作,现场进行最终安装。 3)电缆桥架的安装程序是先主干线后分支线,先将弯头,三通和大小头定位后再进行直线段安装。 4)电缆桥架应保持横平竖直,接口平整无毛刺;同一水平面的电缆桥架支架形式尽量统 一,标高一致;多层桥架安装时,弯曲部分弧度应一致,层间间距均匀。 5)电缆桥架安装和配导管过程中不应破坏电缆桥架的防锈结构 6)电缆槽底板应开孔径为Φ 5~Φ 8mm漏水孔 , 开孔时应由里向外进行施工,避免槽内留有毛刺; 7)必须开孔时应采用开孔器或其他机械开孔方式,严禁用气焊切割; 8)电缆槽进入控制室处在电缆敷设完毕后,应进行密封处理。 9)不同电压等级,不同信号种类的电缆应走不同的电缆桥架或在桥架内有隔板分隔。 10)电缆桥架的固定应牢靠,当电缆桥架直线长度超过30 米时应留有伸缩缝。 11)电缆桥架的固定支架间距应不大于3 米,桥架支撑点应尽量靠近桥架拐弯处。 12)电缆桥架长度不超过30 米应有与一根接地线与电气接地点或管廊架连接; 13)电缆桥架敷设在易燃、易爆气体管道和热力管道的下方,与管道的最小净距应符合下表: 管道类别平行净距( m)交叉净距( m) 一般管道0.40.3 易燃、易爆气体管道0.50.5 有保温0.50.3 热力管道 1.00.5 无保温 二、电缆保护管的安装 1)现场电线管采用热镀锌焊接钢管,在材料接收前应检查钢管的规格、尺寸符合国家规范要求,镀锌层完好,管子 不应有变形及裂缝,其内部应清洁、无毛刺。 2)所有电缆保护管及防爆接线盒都应良好接地。 3)线管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm 范 围内设有管卡。 4)电线管应按照图纸中的位置结合现场实际,合理布局,尽量集中敷设。管子应排列整齐、固定牢固。用管卡或U 型螺栓固定,固定点间距应均匀。 5)仪表电缆保护管应本着避开高温、高压管道及设备、油管线、振动设备、便于安装维护的原则进行施工。沿工艺设 备、管线敷设时应预留保温距离,沿钢结构敷设时应预留防火层的距离; 6)保护管宜采用冷弯曲,且弯曲半径不应小于管外径的 6 倍,当穿线管埋于地下或混凝土内时,不应小于管子外径的 10倍。穿线管的弯曲部位,不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;

给水管道(球墨铸铁管)安装技术交底

给水管道(球墨铸铁管)安装 技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外给水管道(球墨铸铁管)安装技术交底 1、根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要 求; 2、管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤 掉,再用钢丝刷除去污物; 3、把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边, 承口朝向来水方向; 4、根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好; 5、用大绳把清扫后的铸铁管顺到沟底,清理承插口,然后对插安装管路,将承 插接口顺直定位; 6、室外地下消失栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的 土层要求夯实; 7、铸铁管稳固好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗 于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入; 8、根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大 间隙不大于5mm;将胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。 9、按规范要求设置管墩,在管道拐弯处及三通处必须要设置管墩。采用橡胶圈 接口的埋地给水管道,在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口DN150的管道,每个接口的最大偏转角不得超过5°; 10、给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距 离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm; 11、管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于 0.6MPa。管材为钢管、铸铁管时,试验压力下1Omin内压力降不应大于 0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材 为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 工程名称: 交底部位: 图纸编号:

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

自动化仪表设备安装技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动化仪表设备安装技术交底 (新版)

自动化仪表设备安装技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1)对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2)按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3)检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4)检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5)核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。

(6)检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7)详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1)铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2)手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3)砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4)电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1)在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2)配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。