1234121212014-4-10配电柜自主保全标准书完成N O 作成日期内容状态(完成/变更)备注清扫前提关闭电源总开关1、关闭电源总开关2、确认压缩空气内无水气配电柜外壳无油污、灰尘
配电柜内部
各空气开关上无灰尘,
清扫标准抹布-●-
工具清
扫N O 清扫部位名称项目清扫周期 外壳有无清扫作业后 1回/周定期点检记录● 地线、零线接线柱 紧固性作业前 1回/半年目视、操作-版本号P D -201401●-保全者
●
-
定期点检记录记录担当者
操作者 空气开关 紧固性作业前 1回/半年 空气开关输入、输出螺栓紧固目视、操作担当者
操作者紧固N O 部位项目地线、零线与接线柱连接紧固周期点检方法记录保全者
外观 电源线无老化、无裸露线头作业前 1回/周目视日常点检记录●●- 完好性 开关正常、无损坏作业前 1回/周目视、操作日常点检记录内部有无清扫作业后 1回/周压缩空气 面板 仪表、指示灯 电压表无缺失、损坏,电源总开关
正常作业前 1回/班目视、操作日常点检记录 外壳 外观、护壳 外壳无变形,无明显损坏,门锁完
好、能关到位作业前 1回/班目视、操作日常点检记录操作者保全者
●-记录担当者
●-
点检
N O 点检部位项目点检基准周期点检方法决
裁
作成审核批准
空气开关-设备名称自主保全标准书标准 电源线配电柜设备编号
-工位车间
J_C ONN_MAIN_B J_C ONN_M
范
例紧固
点检
清扫
24131212
2