1、工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源的节约利用和水体的保护,并应采用( A)系统。

A.复用或循环B.直流或循环C.复用或直流D.直流

2、城镇未预见用水量及管网漏失水量可按最高日用水量的( A)合并计算。

A.15%~25%B.10%~20%C.15%~20%D.10%~25%

3、确定岸边式取水泵房进口地坪设计标高时,下列情况不正确的是( D)。

A.当泵房在渠道边时,为设计最高水位加0.5m

B.当泵房在江河边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m,必要时尚应增设防止浪爬高的措施。

C.当泵房在湖泊、水库或海边时,为设计最高水位加浪高再加0.5m,并应设防止浪爬高的措施。

D.当泵房在水库边时,可以不设防止浪爬高的措施。

4、井群用虹吸管集水时,水平管段沿水流方向的向上坡度不宜小于( B )。

A.0.01 B.0.001 C.0.005 D.0.02

5、大口井井底两相邻反滤层的粒径比,宜为( D )。

A.1~2 B.2~5 C.2~3 D.2~4

6、渗渠直线段检查井间距,视其长度和断面尺寸定,一般可采用( B)m。

A.60 B.50 C.80 D.40

7、取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,当采用侧面进水时,不得小于

( D )m。

A.1.5 B.1.0 C.0.5 D.0.3

8、岸边式取水构筑物,进水孔的过栅流速有冰絮时为( B )m/s;无冰絮时为( )m/s;

A.0.2~0.5;0.4~1.0 B.0.2~0.6;0.4~1.0

C.0.2~0.6;0.4~0.8 D.0.2~0.5;0.4~0.8

9、从水源至城镇水厂或工业企业自备水厂的输水管渠的设计流量,应按( D)确定。

A.最高日子均时供水量B.最高日最大时供水量

C.平均日平均时供水量加自用水量D.最高日平均时供水量加自用水量

10、负有消防给水任务管道的最小直径,不应小于( B)mm;室外消火栓的间距不应大于( )m。

A.100;100 B.100;120 C.150;100 D.150;120

11、承插式铸铁管一般宜采用( C )接口。

A.橡胶圈、膨胀性水泥、青铅B.橡胶圈、青铅、石棉水泥

C.橡胶圈、膨胀性水泥、石棉水泥D.膨胀性水泥、石棉水泥

12、在输水管道和配水管网低洼点应装设( D )。

A.支墩B.泄压阀C.减压阀D.泄水阀

13、城镇给水管道与电力电缆的水平距离一般不得小于( C)m。

A.1.5 B.1 C.0.5 D.0.3

14、给水管道相互交叉时,其垂直净距不应小于( A)m。

A.0.15 B.0.2 C.0.25 D.0.3

15、集中给水站设置地点,应考虑取水方便,其服务半径一般不大于( A)m。

A.50 B.100 C.150 D.200

16、工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( A)要求确定。

A.生产工艺B.生产设备C.生产原料D.产量

17、用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,一般可采用( B)。

A.85%~90%B.90%~97%C.97%D.90%

18、大口井井底反滤层宜做成( A)形。

A.凹弧B.凸弧C.平底D.任意

19、渗渠中管渠的水流速度为(B)m/s。

A.0.4~0.8 B.0.5~0.8 C.0.5~0.7 D.0.6~0.8

20、下列关于取水构筑物型式的选择地层条件,不正确的是( A)。

A.管井适用于含水层厚度大于5m,其底板埋藏深度大于15m

B.大口井适用于含水层厚度在5m左右,其底板埋藏深度小于15m

C.渗渠仅适用于含水层厚度小于6m,渠底埋藏深度小于5m

D.泉室适用于有泉水露头,且覆盖层厚度小于5m

21、取水构筑物淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度,当采用顶面进水时,不得小于( C)m。

A.1.5 B.1.0 C.0.5 D.0.3

22、河床式取水构筑物,进水孔的过栅流速有冰絮时为( D)m/s;无冰絮时为( )m/S。

A.0.1~0.2;0.2~0.5 B.0.1~0.4;0.2~0.5

C.0.1~0.2;0.3~0.6 D.0.1~0.3;0.2~0.6

23、城镇给水系统选择工作水泵的型号及台数时,应根据( B),水压要求,水质情况,调节水池大小,机组的效率和功率因素等条件,综合考虑确定。

A.最大日用水量变化情况B.逐时、逐日和逐季水量变化情况

C.夏季用水量变化情况D.不同季节用水量变化

24、输水管渠应根据具体情况设置检查井和通气设施,当管径为700mm以下时,检查井间距不宜大于( B)m。

A.100 B.200 C.300 D.400

25、城镇生活饮水管网,( A )与各单位自备生活饮用水供水系统( A )。

A.严禁;直接连接B.严禁;连接C.不得;直接连接D.不得;连接

26、输水管道和配水管网应根据具体情况设置分段和分区检修的阀门。配水管网上的阀门间距,不应超过( C )个消火栓的布置长度。

A.3 B.4 C.5 D.6

27、设计满流输水管时,应考虑发生水锤的可能,必要时应采取(B )的措施。

A.设置止回阀B.消除水锤C.降低水泵扬程D.采用金属管材

28、向管网输水的管道设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按( )确定;当无调节构筑物时,应按( C )确定。

A.最高日最高时供水量;最高日最高时供水量加未预见水量

B.最高日平均时供水量;最高日最高时供水量

C.最高日最高时由水厂所负担的供水量;最高日最高时供水量

D.最高日平均时供水量;最高日最高时供水量加未预见水量

名词解释

1、管网定线:是指在地形平面图上确定管线的走向和位置。

2、比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量。

3、管网平差:是指在按初步分配流量确定管径的基础上,重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性(节点)方程组和能量(环)方程组的环状管网水力计算过程。

4、不透水层:粘土和花岗岩等紧密岩层,透水性较差甚至不透水。

5、推移质:又称床沙载荷、底载荷、推移载荷、牵引载荷,是指在水流中沿河底滚动、移动、跳跃或以层移方式运动的泥沙颗粒,在运动过程中与床面泥沙(简称床沙)之间经常进行交换。

6、节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。

7、管段计算流量:包括该管段两侧的沿线流量和通过该管段输送到以后管段的转输流量。

8、最大闭合差的环校正法:管网计算过程中,在每次迭代时,可对管网各环同时校正流量,但也可以只对管网中闭合差最大的环进行校正。

9、透水层:卵石层、砂层和石灰岩等,组织松散,具有众多的相互连通的孔隙,透水性较好,水在其中的流动属渗透过程,故这些岩层叫透水层。

10、悬移质:又称悬移载荷、悬浮载荷,是指悬浮在河道流水中、随流水向下移动的较细的泥沙及胶质物等,即在搬运介质(流体)中,由于紊流使之远离床面在水中呈悬浮方式进行搬运的碎屑物。悬移质通常是粘土、粉砂和细砂。

简答题:

1、给水管网布置应该满足哪些要求?

答:1.按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;

2.管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;

3.管网遍布在整个给水区,保证用户有足够的水量和水压;

4.力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。

2、请简述管网计算课题的计算步骤?

答:1.求沿线流量和节点流量;

2.求管段计算流量;

3.确定各管段的管径和水头损失;

4.进行管网水力计算或技术经济计算;

5.确定水塔高度和水泵扬程。

3、管网平差后还应对哪几种条件进行核算?

答:

4、特大城市如地形平坦,管网延伸很远,是否有考虑分区给水的必要,为什么?

答:有必要考虑分区给水,因为当管网延伸很远时为保证控制点的供水则管网越靠近水厂或水塔水管所承受的水压也就越高即对管材要求较高且大部分的多余水压会消耗在用户水龙头的局部水头损失上,另外,整个管网的水头损失也过大而分区给水可减少部分浪费的能量。

5、防止给水管腐蚀的方法有那些?

答:1.采用非金属管材,如预应力或自应力钢筋混凝土管、玻璃钢管、塑料管等;

2.在金属管表面上涂油漆、水泥砂浆、沥青等,以防止金属和水相接触而产生腐蚀;

3.阴极保护。

6、确定江河取水构筑物的位置时应该考虑哪些主要因素?

答:1.设在水质较好地点;

2.具有稳定的河床和河岸,靠近主流,有足够的水深;

3.具有良好的地质、地形及施工条件;

4.靠近主要用水区;

5.应注意河流上的人工构筑物或天然障碍物;

6.避免冰凌的影响;

7.应与河流的综合利用相适应。

7、简述环状网和树状网的特点?

答:树状网一般适用于小型城市和小型的工矿企业,树状网的供水可靠性较差,因为其中一段管线损坏时,该管段以后的管线就会断水,在管网的末端因为用水量很小,管中的水流缓慢,甚至停止不流动,水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能。但是所用造价明显要少。

环状网中,管线连接成环状,当其中的任一管段损坏时,可以关闭附近的阀门使和其余的管线分开,然后进行检修,水可以从另外的管线供应用户,用水可靠性高,还可以减轻因水锤作用产生的危害,造价明显要高。

8、环状网流量分配的步骤是什么?

答:1.按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管网的控制点;

2.为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线,这些平干管管中尽可能均匀地分配流量,并且符合水流连续性即满足节点流量平衡的条件;

3.和干管垂直的的连接管,其作用主要是沟通平行干管之间的流量,有时起一些熟睡作用,有时只是就近供水到用户,平时流量一般不大,只有在干管损坏时才转输较大的流量,因此连接管中课分配较少的流量。

9、并联分区给水和串联分区给水的优缺点?

答:并联分区给水:各区用水分别供给,比较安全可靠,各区的水泵集中在一个泵站内,管理方便,但是增加了输水管长度和造价,又因到高区的水泵扬程高,需要用到耐高压的输水管等。

串联分区给水:各区水泵压力相近或相同,不需高压泵,高压管;但水泵分散,管理困难,同样造价高。

10、输水管全长的流量不变时,能否用分区给水方式降低能量,为什么?

答:不能,当一条输水管的管径和流量相同时,即沿线无流量分出时,分区后非但不能降低能量费用,甚至基建和设备等项费用反而增加,管理也趋于复杂。这是只有在输水距离远、管内的水压过高时,才考虑分区。

11、给水管道的性能应该满足哪些要求?

答:1.有足够的强度,可以承受各种内外荷载;

2.水密性,它是保证管网有效而经济地工作的重要条件;

3.水管内壁面应光滑以减小水头损失;

4.价格较低,使用年限较长,并且有较高的防止水和土壤的侵蚀能力。

12、简述地表水和地下水的水质特点。

答:地下水具有水质澄清、水温稳定、分布面广,具有较好的卫生条件。有的矿化度和硬度较高,部分地区可能出现矿化度很高或其他物质如铁、锰、氟的含量较高的情况。

地表水浑浊度较高,水温变幅大,有机物和细菌含量高,有时还有较高的色度,易受到污染。地下水矿化度和硬度低,含铁锰等较低的优点。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

2010级 《给水工程》试卷A答案

2010级 《给水工程》 课程试题答案(A 卷)答案 合分人: 一、名词解释:(每题2分,共10分) 1.水质标准:用水对象所要求的各项水质参数应达到的指标和限值。 2.同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集。 3.拥挤沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此互相干扰,或者受到容器壁的干扰的沉淀。 4.冲洗强度:单位面积滤层所通过的冲洗流量。 5.表面负荷:单位沉淀池表面积的产水量。 二、填空题:(每空1分,共20分) 1.水中含有的杂质按尺寸大小可分为3类,其中__悬浮物_________和____胶体_______是使水产生浑浊现象的根源。 2.对于任何水源来说,生活饮用水的处理工艺中,_____消毒______是必不可少的一个环节。 3.对于憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的_____动(或ζ)____电位。 4.高分子助凝剂的作用机理是_____高分子物质的吸附架桥_____。 5.混凝剂对水中胶体粒子的混凝作用有_____电性中和_____、_____吸附架桥_____和网捕卷扫。 6.若取水泵房远离水厂处理构筑物的时候,混凝剂与水的混合方式常采用_____管式混合_____。 7.一平流式理想沉淀池,其溢流率为17m 3/(d ·m 2),沉降速率为0.1mm/s 的颗粒。在该沉淀池中的去除率为_____50_____%。 8.从过滤开始到冲洗结束的一段时间称为快滤池的_____工作周期_____。 9.在工程中,平流式沉淀池可用_____在过水断面上增加导流板_____的方法减少水力半

径。 10.澄清池将_____絮凝_____和_____沉淀_____两个过程综合于一个构筑物中完成。11.采用双层滤料时,下层采用密度较_____大_____、粒径较_____小_____的滤料。12.工程中,表征滤料粒径级配的不均匀系数K80的数值应_____不大于2_____。 13.无阀滤池由反冲洗向过滤转变的过程中,起主要作用的管件是_____虹吸破坏管_____。14.氯气消毒起主要作用的物质是_____次氯酸_____。 15.当原水游离氨浓度很低时,通常加氯量控制在_____折点后_____。 16.水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑_____防洪措施_____。 二、简答题:(每题10分,共50分) 1.与天然地表水相比,地下水水源的水质特点是什么?多使用什么工艺处理? 答:⑴地下水:水在地层渗透过程中,悬浮物和胶质已基本或大部分去除,水质清澈,且水源不宜受外界污染和气温的影响,因而水质、水温较稳定,一般宜作为饮用水和工业冷却水的水源;含盐量和硬度高于大部分地表水,因此不宜于作为某些对此要求严格的工业水源。 工艺多使用:除铁锰-混凝-沉淀-过滤. 2.通过胶体双电层结构图概述水中胶体稳定性的原因。 答:DLVO理论。 当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力。静电斥力与两胶粒表面间距有关。排斥势能随间距增大而按指数关系减小。吸引势能与间距成反比。相互接近的两胶粒是否能凝聚,决定于总势能。 3.答:理想沉淀池应符合以下3个假定: ⑴颗粒处于自由沉淀状态。颗粒间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变,沉速不变。 ⑵水流沿着水平方向流动。在过水断面上,各种流速相等,且在流动过程中流速始终不变。 ⑶颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。 根据理想沉淀池条件,沉淀效率只与沉淀池的表面负荷有关,而与其它因素如水深、池长、水平流速和沉淀时间均无关。 4.为何粒径小于滤料间隙的悬浮颗粒也能被滤层截留? 答:在过滤过程中,滤层空隙中的水流属层流状态,被水流挟带的颗粒将随着水流流线运

苏州科技学院给水排水工程专业试题库一与答案B

一、名词解释: 1、不计算管段:一般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 2、暴雨强度:单位时间内降落在不透水地面的水的深度; 3、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量; 4、折减系数:缩小管道排水的断面尺寸使上游蓄水,必然会增加泄水时间,因此而采用了增长管道内流行时间的办法,达到折减设计流量缩小断面尺寸的要求。 5、截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流量的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数。 6、界限流量:根据相邻两标准管径Dn-1和Dn的年折算费用相等的条件推导得出每一标准管径经济流量的范围称为界限流量。 7、径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数,其值常小于1。。 8、小汇水面积:汇水面积一般小于100km2,最远点的集水时间不会超过60min-120min,降雨不均匀分布的影响较小,可假设在这个汇水面积内降雨是均匀的,这个面积称为小汇水面积。 9、回路矩阵;能量方程的系数矩阵L称为回路矩阵,表示环与管段的关系。 10、不计算管段:般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 11、雨水管道设计的极限强度理论:1)当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时,全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大;2)当降雨历时等于汇水面积上最远点的雨水流达集流点的集流时间时,雨水管道需要排除的雨水量最大。 12、最小设计坡度:在污水管道设计时,通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。 13、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量;

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给水工程课后答案

《给水工程》课后习题答案 十四章 给水处理概论 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。 答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类: 悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于0.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。 胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。 溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。 2、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标的意义。 答:在《标准》中所列的水质项目可分成以下几类。 一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。 第二类是对人体健康有益但不希望过量的化学物质。 第三类是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低的物质。 第四类有毒物质。 第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。 3、反应器原理用于水处理有何作用和特点? 答:反应器是化工生产过程中的核心部分.在反应器中所进行的过程,既有化学反应过程,又有物理过程,影响因素复杂。在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。 4、试举出3种质量传递机理的实例。 答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。 1)主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。 2)分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。 3)紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大部分都是紊流扩散。 5、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。 答:3种理想反应器的假定条件如下 1)完全混合间歇式反应器(CMB 型):不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操作。 2)完全混合连续式反应器(CSTR 型):反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒温下操作。 3)推流型反应器(PF 型):反应器内的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质量传递就是平行流动的主流传递。 在水处理中,反应器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方面引入反应器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺发展。通过简化的反应器称理想反应器,虽然理想反应器内不能完全准确地描述反应器内所进行的实际过程,但可近似反应真实反应器的特征。而且,由理想反应器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反应器模型。 6、为什么串联的CSTR 型反应器比同体积的单个CSTR 型反应器效果好?(8’) 答:串联的反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联的反应器数∞→n 时,所需反应时间将趋近于CMB 型和PF 型的反应时间。 7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的? 答:CMB 和CSTR 反应器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反应器又同时流出反应器的相同物料之间的混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器的物料之间的混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料的停留时间由0至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。显然,在PF 反应器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。 返混:广义地说,泛指不同时间进入系统的物料之间的混合,狭义地说,返混专指物料逆流动方向的流动和混合。 8、PF 型和CMB 型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。 答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C 0的高浓度下进行反应,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这与间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:

给水排水管网工程

1.给水排水系统概述 1.什么是给水排水工程?主要包括哪些内容?通常是由哪几部分组成?其基本任务是什么? 答:给水排水工程就是在某一特定的范围内(如一个城市或一个工厂),研究水的人工循环工艺和工程的技术学科。其主要内容包括水的开采、加工、输送、回收和利用等工艺和工程。通常由水资源与取水工程、水处理工程和给水排水管道工程等部分组成。给水排水工程的目的和任务就是保证以安全适用、经济合理的工艺和工程技术,合理开发和利用水资源,向城镇和工业提供各项合格用水,汇水、输送、处理和再生利用污水,使水的人工循环正常进行,以提供方便、舒适、卫生、安全的生活和生产环境,保障人民健康与正常生活,促进生产发展和改善水环境质量。2.目前我国给水排水工程主要面临哪些问题?其根本原因何在?怎样才能解决这些问题? 3.试述给水管网系统的组成? 答:给水管网系统主要包括输水管渠、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔等)等,简称输配水系统。 4.影响给水管网系统类型选择的因素有哪些? (1)城市规划的影响 城市规划与给水系统设计的关系极为密切,水源的选择、给水系统布置和水源卫生防护地带的确定,都应以城市和工业区的建设规划为基础。 (2)水源的影响 任何城市,都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。(3)地形的影响 中小城市如地形比较平坦,而工业用水量小、对水压又无特殊要求时,可采用统一给水系统,大中城市被河流分隔时,两岸工业和居民用水一般分别供给,自成给水系统。 5.何谓排水系统及排水体制?排水体制分几类?各类的优缺点如何?选择排水体制的原则是什么?(13) 答:在城市废水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种排除方式所在一个区域内手机、输送污水和雨水的方式称排水体制。排水体制一般分为合流制和分流制两种类型。合流制中仍有部分污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体受到污染,这是它的严重缺点。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,这是它的缺点。从造价方面来看,据国外的经验认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%~40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高,所以从总造价来看完全分流制比合流制可能要高。 6.给水管道工程的任务是什么?通常由哪几部分组成? 7.排水系统主要由哪几部分组成?各部分的用途是什么?(16) 答:排水管网系统是指污(雨)水的收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、输送管渠和排放口等以一定方式组合成的总体。 8.给水排水工程按服务范围和系统可分为哪几类?(11) 答:目前,我国采用的工业用水系统分为直流给水、循环给水、复用给水和中水回用系统。(1)直流给水系统是指水经一次使用后即进行排放或处理后排放的给水系统。(2)循环给水系统是按照对水质要求的不同,水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。(3)复用给水系统是指水经重复利用后再进行排放或处理后排放的给水系统。(4)中水回用系统是指将工业废水和生活污水进行适当处理后,使水质达到中水用水的水质标准,回用于工业的间接冷却用水、工艺低质用水、市政用水和杂用水等。 9.工业给水系统的布置如何考虑节水?进行水量平衡计算的意义何在?(12)

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案

给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下

11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。

给水排水管网课后习题答案

第十章课后习题 1、从某市一场暴雨自记雨量记录中求得5、10、15、20、30、45、60、90、120min 的最大降雨量分别是13、20.7、27. 2、33.5、43.9、45.8、46.7、47. 3、47.7mm 。试计算各历时的最大平均暴雨强度I(㎜/min) 及q(L/s·104 ㎡) 解: 2、某地有20年自记雨量记录资料,每年取20min 暴雨强度值4~8个,不论年次而按大小排列,取前100项为统计资料。其中i 20 =2.12㎜/min 排在第二项,试问该暴雨强度的重现期为多少年?如果雨水管渠设计中采用的统计重现期分别为2a,1a,0.5a 的暴雨强度,那么这些值应排列在第几项? 解: 观测资料的年数N=20,最后取了100项,每年选入的平均雨样数M=5 (1) i 20 =2.12㎜/min 一项,m=2 其重现期P=NM+1 mM =20×5+1 2×5 =10.1(a) (2) P=2a 时 P=NM+1 mM 2=20×5+1 m×5 m=10.1 该值应排列在第11项 P=1a 时 P=NM+1 mM 1=20×5+1 m×5 m=20.2 该值应排列在第21项 P=0.5a 时 P=NM+1 mM 0.5=20×5+1 m×5 m=40.4 该值应排列在第41项 3、北京市某小区面积共220000㎡(22ha ),其中屋面面积占该地区总面积的30%,沥青道路面积占16%。级配碎石路面的面积占12%,非铺砌土路面占4%,绿地面积占38%。试计算该区的平均径流系数。当采用设计重现期为P=5a 、2a 、1a 及0.5a 时,试计算:设计降雨历时t=20min 时的雨水设计流量各是多少? 解:

给排水工程课后答案详解

给排水工程课后答案详 解 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

排水管网 第一章排水系统理论 一、名词解释 排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。 区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。 二、简答题 1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么? 1)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。 2)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。

排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。 21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道? 工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。 22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题? 应考虑这些问题: 排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。 排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。 排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。 排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。 排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。 排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。 排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。

(完整版)给水工程课后思考题答案

第一章给水系统 1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类 给水系统? 水源方式属于地表水给水系统,按供水方式属于自流给水系统。 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水 管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施? 不是。 大城市通常不设调节构筑物;地下水水质好可以省略水处理构筑物;水源处于适当高程,可以省去一级泵站或二级泵站或同时省去;城市附近山上有泉水时,可建泉室供水系统不设泵站。 4.什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水。 分质给水:水源经不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户。 分压给水:根据水压要求不同而供水。 用得最多的是统一给水系统。 5.水源对给水系统布置有哪些影响? ①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大 口井。 ②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可

建泉室。 ③地表水为水源时,上游取水,加以处理。 ④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 ⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离 取水方式。 6.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? ①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业 中。 ②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处 理就可供其它车间使用的情况。 7.工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用? 查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。 了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都很有用处。 第二章设计用水量 1.设计城市给水系统时应考虑哪些用水量? ①综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

给水工程(上)试题(含答案)

1.由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 地表水重力供水系统 2.给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 输配水系统投资最大,因为输配水系统包括泵站、输水管渠、管网、调节构筑物等,投资较大。 3.给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪 种情况下可省去其中一部分设施? 高位水库可省去一级泵站,大城市通常不用水塔。 4.工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 工业给水系统包括循环给水系统和复用给水系统,前者指使用过的水经适当处理后再行回用,如循环冷却水,后者指按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用,如重复用水。 5.水量平衡图起什么作用? 起到重复利用水和循环利用水,达到节约用水的目的。 6.给水系统需由(C)组成,这些组成部分是构成给水系统的基本组成,缺一不可,但可强化或 简化。 A.取水系统、水处理系统和泵站 B.水处理系统、输配水系统和管井 C.取水系统、水处理系统和输配水系统 D.输配水系统、取水系统和消毒设施 7.输配水系统通常由(B)组成。该子系统在给水系统中所占的投资比例最大,且布局分散。 A.取水构筑物、输水管、配水管网和调节构筑物 B.泵站、输水管渠、配水管网和调节构筑物 C.水处理构筑物、泵站、输水管和配水管网 D.取水构筑物、水处理构筑物、输水管和配水管网

8.取水系统一般由(A)等组成。 A.取水构筑物、水泵及泵房 B.给水水源、取水构筑物 C.给水水源、取水泵房 D.取水头部、水泵及泵房 9.给水系统根据(B)可分为重力、压力和混合给水系统。 A.建筑规模 B.供水方式 C.供水地形 D.水源种类 10.给水系统根据用户的使用目的,可分为(C、D)等。 A.市政给水系统 B.场地给水系统 C.工业给水系统 D.生活给水系统 11.输配水系统的调节构筑物中,只能起到水量调节作用的是(A)。 A.水池 B.高位水箱 C.水塔 D.高地水池 12.给水系统中,(B)常被称为厂内调节构筑物。 A.水塔 B.清水池 C.水池 D.配水池 13.给水系统中,常与取水构筑物合建的是(A)。 A.一级泵房 B.加压泵房 C.二级泵房 D.调节泵房 14.输水管渠根据其输水方式不同,可分为(C)输水。 A.暗管与渠道 B.原水与清水 C.重力与压力 D.明渠与暗渠 15.配水管网根据其结构不同,可分为(C)管网。 A.生活与生产 B.生产与消防 C.树状与环状 D.重力与压力 16.给水系统按水源种类不同,可分为(B)给水系统。 A.江河水与潜水 B.地下水与地表水 C.单水源与多水源 D.原水与再生水 17.给水系统根据其组成、各组成之间联系的不同,可分为(B)。 A.统一给水与分区给水系统 B.统一给水与分地区给水系统

给水排水管网工程B 复习题

给水排水管网工程B (复习题) 1.1、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么? 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 1.2、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 1.3、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况? 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循

给水工程答案

十四章: 6、3种理想反应器的假定条件是什么?研究理想反应器对水处理设备的设计和操作有何作用。 答:3种理想反应器的假定条件如下 1)完全混合间歇式反应器中的反应:不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操作。 2)完全混合连续式反应器:反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同的假定,且是在恒温下操作。 3)推流型反应器:反应器内的物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用,这种流型唯一的质量传递就是平行流动的主流传递。 4)在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反应器原理和方法进行分析、研究。介绍反应器概念,目的就是提供一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路。 8、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的? 答:CMB和CSTR反应器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反应器又同时流出反应器的相同物料之间的混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器的物料之间的混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料的停留时间由。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。显然,在PF反应器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。 9、PF型和CMB型反应器为什么效果相同?两者优缺点比较。 答:在推流型反应器的起端(或开始阶段),物料是在C0的高浓度下进行的,反应速度很快。沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间的延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。这也间歇式反应器的反应过程是完全一样的。介它优于间歇式反应器的在于:间歇式反应器除了反应时间以外,还需考虑投料和卸料时间,而推流型反应器为连续操作。 十五章: 3、高分子混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反而不好? 答:当高分子物质投量过多时,将产生“胶体保护”作用。“胶体保护”可理解为:当全部胶粒的吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子的阻碍而不能聚集。这种阻碍来源于高分子之间的相互排斥。排斥里可能来源于“胶粒-胶粒”之间高分子受到压缩变形(象弹簧被压缩一样)而具有排斥势能,也可能由于高分子之间的电性斥力(对带电高分子而言)或水化膜。 5、什么是助凝剂?在什么情况下需投加助凝剂? 答:当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种辅助药剂以提高混凝效果,这种药剂称为助凝剂。助凝剂通常为高分子物质。其作用往往是为了改善絮体结构,促使细小而松散的絮粒变得粗大而密实,作用机理是吸附架桥。例如:对于低温、低浊水,采用铝盐或铁盐混凝剂时,形成的絮粒往往细小松散,不易沉淀。当投入少量活化硅酸时,絮凝体的尺寸和密度就会增大,沉速加快。 11、影响混凝效果的主要因素有哪些? 答:影响混凝效果的主要因素有以下六类: