文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无尘室地板工程施工解决方案

无尘室地板工程施工解决方案

无尘室地板工程施工解决方案
无尘室地板工程施工解决方案

无尘室地板工程施工解决方案

无尘室地板工程,无尘室地面,无尘室工程地坪,无尘室地板一般采用环氧树脂自流平、环氧地坪漆、PVC胶地板、PVC防静电地板等几种,较为常见造价相对低的环氧自流平是多数大型无尘室地板工程的首选。而PVC地板工程常见用于电子、光电、精密仪器制造、实验室工程等行业,安徽人和净化会另作介绍。下面为大家简单介绍一下环氧树脂自流平地板的施工解决方案。

一、环氧树脂自流平地板施工流程

找平→基层环氧水泥砂浆处理→加固基层表面→中涂→打磨与封闭→腻子→面涂环氧树脂→养护。

二、环氧树脂自流平地面的施工工艺

1、施工前地面先用素混凝土找平

无尘室工程地面施工前,地面先用水打湿后,用普通的素混凝土对地面进行找平,消除地面较大的凹凸位置,并对地面埋设的孔洞进行封堵,对预留的套管与地面缝隙也需要先进行封堵。

2、地面基层环氧水泥砂浆处理

地面基层的空洞等缺陷用环氧水泥砂浆进行修补,修补后的基层平整度以1m靠尺内不超过2mm为度,要求干燥充分、收缩稳定、无裂缝、无浮砂。

3、加固基层表面

用甲、乙配料环氧树脂底油按照配方比例混合成20#底油,在最短时间内涂刷处理后的基层表面,使底油渗透到砂浆浅表处,作为第一次封闭。

4、中涂

在底油涂刷8~10小时后刮环氧树脂石英中涂砂浆,随刮随抹光,每次施工厚度为1mm。这一工序的目的是使地面达到一定的强度。

5、打磨与封闭

上一工序完成24小时后,对地面进行局部打磨。打磨后吸尘清洁,刮2道腻子作封闭。

6、腻子

第一次刮涂溶剂型环氧腻子,第二次刮涂无溶剂型环氧腻子,待干燥抹平、抹光后细磨并吸尘。

7、面涂环氧树脂

面涂是无尘室工程的最后一道工序。把甲料和乙料按比例充分均匀混合后,用齿形刮板

摊铺环氧面涂,施工1mm厚,从内至外有规律施工,施工后地面依靠重力作用涂料自然流动达到平整。

8、养护

养护期内严禁与水、酸、碱、醇接触,以防材料变质。漆膜经7天才能终凝固化交付使用。漆膜成型前会产生较多的有毒挥发气体,应设有良好的通风。

三、施工要求

(1)使用的涂料及配套用漆的品种和质量必须符合相关标准的要求、设计要求和施工规范的规定。

(2)本涂料防腐蚀工程严禁脱皮,漏刷。

(3)涂层薄膜应光滑平整,颜色一致,无气泡、起皱及剥落等缺陷。涂层厚度要求均匀,涂刷时必须做出样板,测定厚度。

(4)涂料施工环境温度宜为15~30度,相对湿度不宜大于80%,施工应通风良好。

四、质保措施:

(1)水泥砂浆面层要求很平整,不得有空鼓。

(2)材料进场应有出厂质量检验报告、产品合格证。

(3)涂料施工前应进行试涂,符合要求后方可大面积涂刷。

(4)施工完后,在没有充分干固前应保持洁净,防止灰尘及其他油污污染。

安徽人和净化人和净化,您身边的净化专家!咨询电话:4008-252627

洁净室施工方案

1.1. 洁净室装修施工方案 1.1.1. 洁净室装修工程概况、特点 本洁净室装修工程需通过GMP认证。工作内容包括:全部吊顶、墙、门窗、传递箱的采购安装以及部分FURNITURE、FIXTURE、EQUIPMENT的采购安装。 1.1. 2. 洁净室装修工程工艺流程

1.1.3. 彩钢板安装施工方案 1.1.3.1. 洁净室墙 1. 概述 可拆卸式彩钢板中空墙体表面

光滑平整,没有外露龙骨,为钢结构系统,静电可通过地龙骨从地面释放。墙板是拆卸式的,拆装后仍可使用。 2.墙的尺寸 标准墙厚度为60毫米、76毫米及100毫米,可根据具体情况增减厚度,以便容纳风管及其它墙内设施。墙板间缝隙用硅胶密封。双面墙重量约为35kg/m2。墙的结构是气密性的,3米高的墙板其两侧压差为40Pa时,弯曲程度小于3毫米/米。标准墙壁的耐火时间超过60分钟,并且得到中国防火部门的认证。 3.钢龙骨和支撑 洁净室墙龙骨热镀锌(厚度1.2mm,镀锌厚度为35微米)。独创的连接方式已获国家专利。 4. 板材 根据不同的要求和规格可以选择多种材料(基于钢龙骨和支撑)

5. 钢板 0.6mm聚酯包面的镀锌钢板在运输和安装过程中应用塑料膜保护。

6.机械稳定性 墙的机械稳定性符合美国和欧洲的要求。每延长米单面墙板荷载超过30kg,须采用额外的加固措施。当墙体两面压差超过100Pa时,亦需根据整体结构采取加固措施

9.保温 传热系数: 不保温墙体的传热系数为:4W/m2K; 岩棉保温墙体的传热系数为:0.502W/m2K。 10. 建筑偏差 地面的不平整可以通过地龙骨来消除,这样保证了吊顶高度在一个水平线上,也保证了气密性。 地地龙骨可调整25mm左右的地面偏差,当偏差大于25mm时将采取特殊的调整方法。

无尘车间施工方案大揭密

无尘车间施工方案大揭密 一、控制无尘车间污染 1、第一阶段:进入无尘车间须知 (1)进入无尘车间应穿干净鞋具,不得带油渍、污泥入内; (2)室内不得吸烟、饮食和饮水; (3)焊接、切割、凿洞等有尘作业必须加以控制,防止碎屑大范围扩散,每天工作结束时应将垃圾搬出室外倒入规定处; (4)施工材料堆放整齐; (5)室内严禁大小便; (6)有违犯以上规定者,应立即取消在无尘车间工作的资格。 2、第二阶段:要求较高的污染控制 这一阶段可界定为第一阶段之后、吹扫之前的作业过程,工作内容如壁板及吊顶板安装、各专业管线穿壁板安装、灯具安装等,以及采用局部擦洗、真空吸尘等方法进行全面彻底的清扫工作。管理规定: (1)凡进入该区域的人员,必须经过该阶段管理规定的培训,并佩带相应的胸徽(准入证)入室; (2)进入该区域的人员,应穿着干净的工作服、鞋具,后期应穿着洁净服、洁净鞋(或普通干净的鞋共应会穿洁净鞋套〉: (3)带入的材料应是洁净的,工具、机具要清洗干净后才能带入室内;(4)所有产尘作业须严加控制,发生碎屑、尘埃,应立即用吸尘器清除;(5)无尘车间内不得吸烟、饮食和饮水;(6)无尘车间内每天由专职人员至少清扫一次;(7)室内防止堆积过多材料; (8)除必须的人流、物流门洞外,其他门洞应予以封堵;(9)室内严禁大小便; (10)有违犯以上规定者,应立即取消在无尘车间工作的资格。第三阶段:要求极高的污染控制 这一阶段可界定为吹扫之后、直至调试交付的作业过程,工作内容如安装高效过滤器、全面测试前的最后吸尘清扫工作、净化空调运行测试考核及二次配管配线等。管理规定:

(1)凡进入该区域的人员,必须经过该阶段管理规定的培训,并佩带相应的人员佩带施工证(准入证)入室; (2)只有必要的人员和用户代表,才能进入无尘车间,将人流控制在最低限度; (3)人流、物流入口应分开:一般只设一个人流入口,对物流入口要严加控制,要有专人值班,且入口不得常开; (4)进入无尘车间要先登记,然后按无尘车间的净化级别在更衣室更换干净的洁净服、鞋、帽,洗手烘干后,通过气闸室进入洁净区; (5)进入洁净区的人员,不得携带铅笔、石笔、普通纸张、本子或其它能产生尘埃的物件; (6)不得在洁净区进行焊接和锯、割、凿墙洞、打孔等能产生颗粒、尘埃和烟雾的作业;不得己要进行产生尘埃作业时,应事先经有关部门批准,并用真空吸尘器随时吸除尘埃;(7)在洁净区内使用的工具、设备,应做到每天清洗一次;(8)无尘车间内不得吸烟、饮食、饮水、大小便; (9)配备专职的洁净施工监督员,巡回检查、监督,对违规者应立即责令其离开无尘车间;对严重违规者,还应给予严厉处分。 无尘车间施工方案图纸

洁净室施工组织设计方案

洁净室 施工组织设计 编制:mengxiangyi 审核:mengxiangyi 工程名称: 施工单位: 编制日期:2007年5月27日 目录

二、施工前准备............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、各专业施工进度计划............................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织中的协调................................................................................... 错误!未定义书签。 1、与设计单位之间的协调 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2、与监理或甲方之间的协调 ..................................................................... 错误!未定义书签。 五、各专业施工技术方案............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)通风空调工程施工方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、通风管道、配件、部件的制作顺序: ................................................. 错误!未定义书签。 2、通风管道制作及加工技术措施: ......................................................... 错误!未定义书签。 3、风管安装.............................................................................................. 错误!未定义书签。 4、通风、空调设备安装.......................................................................... 错误!未定义书签。 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题: ......................................... 错误!未定义书签。 6、保证暖通工程优良质量的主要措施.................................................. 错误!未定义书签。 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收: ........................ 错误!未定义书签。 8、关于风管、消声器安装前的保证项目的检测: ................................. 错误!未定义书签。 (二)、围护结构施工技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、围护结构施工流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2、彩钢夹芯板安装.................................................................................. 错误!未定义书签。 3、净化结构部分施工结点图.................................................................. 错误!未定义书签。 (三)管道工程施工技术方案......................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工方法及措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、电器工程施土技术方案..................................................................... 错误!未定义书签。 1、工程概况.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2、施工措施及方法.................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)自流平施工技术方案............................................................................. 错误!未定义书签。 1、此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做法,应采用进口环氧树 脂自流平地面。........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工序: ............................................................................................. 错误!未定义书签。 3、工程验收标准...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、系统调试................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工程测试................................................................................................... 错误!未定义书签。 八、施工预算................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量保证措施........................................................................................... 错误!未定义书签。 十、安全生产措施........................................................................................... 错误!未定义书签。

现有厂房内墙面改造施工方案(无尘车间)

厂房内墙面改造施工方案 防霉涂料工艺流程:(水性防霉涂料) 施工工序:原有装饰层铲除→砂浆层表面浮灰清理→墙面检查→阴阳角修补→刮腻子→打磨→刷防霉底漆→刷防霉面漆→清理 1、墙面清理:旧墙面用铲刀或钢刷剔除霉斑、污物,然后用5%碱水揩擦,最后用清水漂洗。含有霉菌的旧墙面处理必须做到一丝不苟,做到充分干燥,铲平、清洁、杀菌灯工序,以免留下霉菌隐患。由于霉菌生命力较强,经铲除霉斑后的基底仍留有霉菌的残余和污染,必须继续清除以保持涂面基底的清洁,防止霉菌后继续在基底处蔓延生产。一般杀菌处理用7-10%磷酸三钠水溶液涂刷2-3遍,即能起到杀菌作用。 2、阴阳角修补:确保顺直,用直尺对大墙面进行修补,确保整体墙面的平整。 3、在抹灰面上批、刷二遍混合腻子:施工时将搅匀的腻子在托板上进行刮涂,先上后下,腻子干后应用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下明显磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。 4、涂刷防霉底漆二遍:将搅匀的底漆用滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏刷,也不要刷得过厚,造成流挂现象。底漆料干后,如有必要可局部补腻子,干后砂平,再补刷底漆一遍。 5、涂刷防霉面漆四遍: a搅匀的面漆用长毛滚筒均匀涂刷一遍。注意不要漏滚,也不要滚得过厚,造成流挂现象。滚涂面纹路必须保持均匀一致,也可用无气喷涂。 b施工段防止摸碰,也不能靠墙放置任何工具。禁止从窗口阳台上泼水及乱扔杂物,以免污染涂料面。新厂房洁净车间内墙装饰工艺:(参考) 杀菌、防霉涂料内墙:刷乳白色杀菌、防霉涂料(两底四度)(单价22.33元/M2)高级装修做法:5厚1:2水泥砂浆粉面,12厚1:3水泥砂浆打底防霉涂料分两类:水性防霉涂料和油性防霉涂料

洁净室装修施工方案模板

A3.1施工组织设计/方案报审表工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX编号:A3.1 - 致:BBBBBBBBBBBBB(监理单位) 兹报验: □1单位工程施工组织设计 □√2净化装饰分部(子分部)/分项工程施工方案 □3特殊工程专项施工方案 □4施工用大型机械设备 □5 本次申报内容系第 1 次申报,申报内容项目经理部/公司技术负责人已批准。 附件: 施工方案。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 项目监理机构签收人姓名及 时间 承包单位签收人姓名及 时间 专业监理工程师审查意见:

江苏省建设厅监制 XXXXX有限公司 一期1500吨/年多晶硅项目安装工程 净化装饰施工方案 建设单位审批: 施工单位审批: 审核: 编制:

中国化学工程第六建设公司徐州项目经理部 二○○七年三月 目录 一、工程概况 (4) 二、施工范围 (4) 三、施工规范 (4) 四、装饰施工方案 (4) 4.1净化彩钢板施工方案 (4) 4.1.1施工准备 4.1.2作业条件 4.1.3 施工流程 4.1.4技术要求 4.1.5 材料及成品保护 4.1.6高跨吊顶施工作业安全措施 4.2环氧防静电墙面施工方案 (6) 4.2.1施工条件 4.2.2 基层处理 4.2.3 滚涂封闭底漆 4.2.4 布导静电铜箔网 4.2.5 涂导静电面漆 4.2.6 成品保护 4.2.7 安全措施 4.3 PVC塑胶地板施工方案 (7) 4.3.1 基层处理

4.3.2 做自流平水泥 4.3.3 施工前准备 4.3.4 放线、涂胶 4.3.5 安装 4.3.6 清洗、打蜡 4.3.7 成品保护 五、管理体系 (8) 六、施工个专业之间的配合 (9) 6.1 通风空调工程与各安装工种之间的配合 6.2 土建预留洞及设备基础与安装的配合 6.3 灯具、开关插座、风口安装与金属壁板的配合 6.4 施工用电及场地使用配合 6.5 成品保护的配合 6.6 施工单位与建设单位的配合 七、安全生产措施 (10) 八、现场文明施工措施 (12) 8.1 文明施工的重要作用 8.2 文明施工是施工企业各项管理水平的综合反映 8.3 文明施工是现代化施工本身的客观要求 8.4 文明施工是企业管理的对外窗口 8.5 文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍 8.6 文明施工的措施 九、附录 (15) 9.1 附表一主要机具一览表 9.2 附表二临时用地表 9.3附表三劳动力计划表 9.3 附表四施工主要程序 一、工程概况: Xxxxx厂是一个纯度要求高、工艺复杂,设备种类众多的化工系统(部分具备冶金系统和半导体电子元器件的特点)。对环境的要求高,施工技术含量高、难度大,须精工细做才能保证洁净室的质量,并保证洁净室安全、稳定地运行。

百级无尘车间设计施工方案

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理,可采用亚高效过滤器代替高效过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、高效过滤器三级过滤器;中效或高效空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;高效或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。百级无尘车间设计施工是本篇文章的重点,下面给大家介绍一下百级无尘车间设计施工方案: 1)、土建工程结构完工,复核结构工程地面水平度、符合要求 2)、首先对现场进行总体平面划线放样, 3)、安装详图在现场进行实际尺寸的复核; 4)、对整个车间,风、水、电、工艺、设备、自控仪表等各个专业,及与车间结构相关的安装进行全方位三维立体系统排布,并充分考虑安装及今后维护保养; 5)、装饰表面应擦拭干净,漆面无刮痕、毛刺、胶痕,墙板及吊顶面应牢固、平整、无晃动。 6)、参照冷库板的安装方式,严格控制冷桥形成。 7)、密闭门开启应轻巧、灵活、可靠,关闭后应保证密封状态。 8)、各手动门也应开启轻巧、灵活、可靠。 9)、各灯具应能正常开启,保证洁净室、洁净走廊灯光明亮。 10)、各洗手池安装排放整齐、美观,各水龙头能达到工作状态,无漏水现象。 11)、各个应急电源能达到正常工作状态,动作灵敏、可靠。 12)、墙面安装完毕后进行高效箱的安装,然后进行顶板、灯带安装、前后门窗安装; 13)、钢墙体进行工厂化制作加工,板面的平整度纵、横不得大于0.5mm; 14)、钢板墙体的垂直度2m内偏差,不得大于3mm,水平偏差2m内不得大于3mm;

洁净室装修施工方案标准规定模板

A3.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXX 编号:A3.1 -

江苏省建设厅监制XXXXX有限公司 一期1500吨/年多晶硅项目安装工程

净化装饰施工方案 建设单位审批: 施工单位审批: 审核: 编制:

中国化学工程第六建设公司徐州项目经理部 二○○七年三月 目录 一、工程概况··4 二、施工范围··4 三、施工规范··4 四、装饰施工方案··4 4.1净化彩钢板施工方案··4 4.1.1施工准备 4.1.2作业条件 4.1.3 施工流程 4.1.4技术要求 4.1.5 材料及成品保护 4.1.6高跨吊顶施工作业安全措施 4.2环氧防静电墙面施工方案··6 4.2.1施工条件 4.2.2 基层处理 4.2.3 滚涂封闭底漆 4.2.4 布导静电铜箔网 4.2.5 涂导静电面漆 4.2.6 成品保护 4.2.7 安全措施 4.3 PVC塑胶地板施工方案··7 4.3.1 基层处理

4.3.2 做自流平水泥 4.3.3 施工前准备 4.3.4 放线、涂胶 4.3.5 安装 4.3.6 清洗、打蜡 4.3.7 成品保护 五、管理体系··8 六、施工个专业之间的配合··9 6.1 通风空调工程与各安装工种之间的配合 6.2 土建预留洞及设备基础与安装的配合 6.3 灯具、开关插座、风口安装与金属壁板的配合 6.4 施工用电及场地使用配合 6.5 成品保护的配合 6.6 施工单位与建设单位的配合 七、安全生产措施··10 八、现场文明施工措施··12 8.1 文明施工的重要作用 8.2 文明施工是施工企业各项管理水平的综合反映 8.3 文明施工是现代化施工本身的客观要求 8.4 文明施工是企业管理的对外窗口 8.5 文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍 8.6 文明施工的措施 九、附录·15 9.1 附表一主要机具一览表 9.2 附表二临时用地表 9.3附表三劳动力计划表 9.3 附表四施工主要程序

洁净室施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施 工 组 织 设 计 建设单位: 工程名称: 施工单位:

日期: 目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程概况 第四章项目管理组织机构 第一节工程管理模式-----6 第二节项目组织机构-----6 第五章施工准备和劳动力及主要施工机械计划-----8 第一节施工准备 第二节劳动力计划和主要施工机械配置---15 第六章确保工程质量的施工技术方法及措施 第一节洁净装修施工方案 第二节空调系统与制程管道施工方案 第三节电气工程施工方案 第四节材料、设备搬迁运输及吊装方案---50 第七章工程安全和环境、职业健康安全保证措施--54 第一节环境、职业健康安全管理架构及制度55 第二节环境保护保证措施 第三节危险源保证措施-57 第四节职业健康安全具体措施----62 第五节文明施工保证措施 第六节环境、职业健康卫生安全资料档案管理 第八章确保工程工期的措施及进度计划--67 第一节工期---67

第二节确保总进度计划实施的措施 第九章施工平面布置图3 第十章各项目标、指标4 第一节安全生产目标---74 第二节安装质量目标--- 74 第三节完成工期目标--- 74 第四节优质服务目标--- 74 第五节文明施工目标--- 74 第六节成本管理目标--- 74 第七节资料管理目标----74 第八节环境目标、指标-75 第九节职业健康安全目标 第十一章本工程所采用的法律、法规标准规范记录表格名称6 第一节进口设备的安装 第二节国内配套设备及各系统安装需遵照我国现行的标准----77 第三节环境、职业健康安全的法律法规----78 第十二章新技术应用推广运用计划 第十三章竣工后的服务措施 第一节回访、保修管理工作----80 第二节回访措施 第三节保修措施 第一章编制说明 为使系统,能按业主要求顺利进行,使各专业有步骤、按计划开展,充分协调各专业的施工,合理安排好各个施工阶段的物力与人力,创造最好的社会效益与经济效益,按照本公司管理体系文件要求,由本公司项目部编写此施工组织设计,交公司工程部经理室及公司总经理室审批后执行。

洁净厂房施工组织方案大全

洁净厂房施工方案大全 目录一、概述 二、工程特色 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 2、与规划单位沟通及调和 3、与监理单位沟通及调和 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及调和 四、现场施工办理 五、确保洁净合格的确保办法 1、主旨 2、装修施工要害 3、空调施工要害 4、照明施工设备要害 六、施工办法. 6.1装修工程施工办法 6.2空调工程施工办法 6.3保温工程施工办法 6.4照明工程施工办法 6.5管道工程施工办法 6.6电气工程施工办法 6.7消防工程施工方案 一、概述 本方案针对洁净厂房的特殊性论述施工办法,顾名思义洁净厂房对洁净程度要求比较高,给施工带来必定的难度。 因为产品的质量要求相对比较高,所以对厂房的依靠程度十分高,建厂进程中的质量直接导致产质量量的凹凸。施工时专业技能问题是一个十分全面,多专业、多职业的问题,还有安排办理、调和的问题。 二、工程特色 1、在设备进程中,除惯例设备工艺外,有必要着重要考虑施工方针和施工环境的洁净、清洁、无毒、漂亮,施工工艺有必要契合GMP认证的要求。

2、项目在施工设备进程中,各专业穿插合作作业量大,工序之间彼此联接要求高,因而,在施工时,有必要拟定出翔实的施工协作方案,严峻依照施工程序施工,确保环境洁净、清洁。 3、对设备施工机械设备的选样、资料的选用、设备技能操作要求较高;工艺设备制作精良,而且呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备选用不锈钢制作;选用的资料种类标准数量繁多,工艺管道原料选用不锈钢较多,其焊接作业有很强的技能性。 4、管道设备配管时必定要考虑其漂亮,尽量靠墙安置。在施工中必定要留意调和好各工种彼此间的关系,断定施工次序,做到互不搅扰,确保管道设备的标高、斜度,便于往后修理的准则。 三、沟通及调和 1、与建造单位沟通及调和 (1)依照ISO9002质量确保体系的要求,满意业主的需项目的方针。 (2)在工程开工前和开工初期,项目部的首要办理人员应与建造单位代表建立密切联系,将我方对工程各专业的具体作业方案与建造单位代表进行沟通,依据其要求进行调整,遵守整个建造项目的全体方案。我方将向建造单位提交翔实的施工进度方案、资料及设备收购方案。 (3)我方技能人员在细心研讨规划图纸的根底上,与建造单位进行沟通,了解提取出产工艺,依据现场的丈量状况,遵循GMP的有关要求,进行具体的施工程序规划及进程。 (4)依据设备方案与甲方代表调和由建造单位供给的设备的参与时刻和地址,由我方专业技能人员合作建造单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在设备前进行防护。 (5)合作建造单位编制设备办理或操作规程,并帮忙建造单位训练操作工或修理工。 2、与规划单位沟通及调和 (1)在施工进程中,若施工人员发现有与GMP标准不契合或工艺不合理、资料需代用等状况,提出修正的合理化主上报项目技能担任人,项目技能担任人向规划代表和业主、监理工程师提出修正主,规划出具体修正改动告诉后再安排施工,力求找到优质优价的合理方案。 (2)项目技能担任人依据要求,守时或不守时安排有关专业工程师参与与规划代表的调和会议,洽谈处理有关问题。 3、与监理单位沟通及调和

无尘洁净厂房工程设计方案

无尘洁净厂房工程设计方案

五、各功能间饮用水、纯化水、动力电、蒸汽情况说明: 1、动力电主要根据设备功率及设备数量来确定配备,未注明设备选型的,综合生产需要及经验,预留出动力电; 2、照明电根据房间面积大小,主要工作间照度满足300勒克斯,一般工作区照度满足150—100勒克斯; 3、自来水、纯化水及蒸汽管道根据生产需要尽可能安装到达该功能区且安装在设备接入点或使用点附近; 4、非特别注明外,各功能区可选择配1—2个220V普通插座; 六、建筑装修 1、车间内部隔断采用白色夹心彩钢板,按需要开设视窗,视窗底边高度为1.0m,视窗均采用固定式并保证良好的气密性; 2、洁净区内吊顶高度为2.6m,吊顶材料采用白色夹心彩钢板; 3、车间内部采用洁净车间水磨石地面; 4、洁净区内部吊顶与墙面、地面及各建筑设施间夹角采用R50mm弧形连接。 5、气闸为双门连锁且密封良好;安全门采用无锁外推式,用塑料膜保证其密封性。 6、洁净区内部采用吸顶式洁净灯具;灯具安装固定于吊顶并密封,易于保养维护;洁净区内部主要作业室照度大于300Lux;各辅助间及通道照度为150Lux;一般区照度不低于100Lux。光源采用节能型白色荧光灯。 7、车间内部各照明线路均穿保护套管敷设于技术夹层内,照明器开关设于洁净室外,走廊内镶嵌式安装。 8、各设备动力线路采用电缆由配电室引出,穿保护套管布置于技术夹层,就近使用点垂直引入作业区,进入洁净室部分套管做表面光洁处理。 七、空调净化系统 1、口服液生产车间及其辅助功能间洁净度等级为十万级,固体剂生产车间及其辅助功能间洁净度等级为三十万级; 2、净化系统气流组织采用顶部送风,下侧面回风形式;回风采用回风夹道或竖立井两种形式,不采用走道回风。工艺上有排风要求的生产间,应通过排风口向车间外直排; 3、高效送风口采用高效过滤器,各送风口扩散罩采用不锈钢散流板; 4、车间内部洁净区与室外大气的静压差应大于10帕的静压差,重点控制岗位安装微压差表;

洁净厂房工程施工方案及技术措施方案

洁净厂房工程施工方案及技术措施方案 目录 洁净厂房工程施工方案及技术措施方案 (1) 一、施工方案综述 (2) 二、项目施工流程 (2) 1、空调净化系统 (2) 2、装饰工程 (2) 3、照明工程 (2) 三、施工方法与技术措施 (2) (一)空调净化工程 (2) (二)夹芯彩钢板施工方案 (5) (三)电气工程 (7) (四)自流平及PVC橡胶地面施工方案 (8) 四、工程质量保证措施 (12)

一、施工方案综述 1、本工程主要施工内容有:墙面、地面、隔断、吊顶、门窗、空调设备系统、送回风系统、照明系统,施工顺序是:送回风系统——墙面、隔断——吊顶——门窗——空调设备——照明系统——地面。 2、在施工作业区内设置区段施工队长,全面负责施工作业与协调管理工作。同时采用各专业施工队组进行平行流水与立体交叉相结合的施工部署。 4、各段施工紧密配合、按工序流水作业,充分利用该工程建筑特点组织起流水有序的立体交叉作业。 二、项目施工流程 1、空调净化系统 风管及部件制作→空气处理设备制作→放线测量→风管及部件安装→阀门及消声器安装→空调机组安装→风管保温→空调系统单机试车→高效过滤器安装→扩散风口安装→系统试运转 2、装饰工程 放线测量→墙面及隔断→吊顶→门窗→地面 3、照明工程 放线测量→套管埋设→灯具安装→综合布线→系统调试 三、施工方法与技术措施 (一)空调净化工程 1、通风系统 镀锌钢板风管制作安装: 风管的制作顺序:板材搬运--清除油污--制咬口--折方--组合铆接成形--擦洗内面--检验--封闭管口--成品堆放—安装。 (1)加工技术措施: A、板材必须有质保书,外观检查必须达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落, 否则不得使用。待材料进场后,报请监理验收合格,方可制作。

洁净厂房不锈钢地面施工方案

二、施工工艺及验收标准 A、施工工艺 清理好基层,地面扫水泥浆,用高效界面剂加入5%-8%的防水剂约20MM找平,完工24小时后浇水养护。地面钻孔,预埋不绣钢螺栓,安装不锈钢钢板,钢板拼缝焊接(等离子焊接)。节点做法详见。 施焊前的准备工作 (1)根据产品图纸要求用机械加工的方法在接头处,去除不锈钢复合层,对接焊缝需开合适的坡口。 (2)焊缝两侧各10-20mm宽度范围内作好清理工作,用钢丝刷或打磨的方法,去除氧化物、锈、油、水分等影响焊接质量的物质。 (3)按产品图纸装配,在碳钢侧用CJ422,φ3.2mm焊条定位焊,定位焊焊工应具有有效的岗位操作证书,保证定位焊的质量,定位焊有效长度为25-30mm。 焊接过程 1、不锈钢复合钢板对接缝的焊接工艺 1.1基层碳钢焊接 1.1.1采用埋弧自动焊的方法,正面焊一层,翻身后反面先用 碳弧气刨方法清根,再封底焊一层。焊接规范如下:

1.1.2焊后清渣,并打磨,要求详见下: 1.1.3焊后用X射线抽样检查,抽样比例为10—20%,或用 UT探伤检 1.2过度层焊接 采用CO2半自动气保焊方法,焊接一层,焊接规范选择如下:药芯焊丝TS-309(天泰) 焊丝直径φ1.2(MM) 电弧电压19-21V 焊接电流130-150A 1.3复层焊接 采用CO2半自动气体保护焊的方法,焊接一层,焊接规范如下: 药芯焊丝TS-316L(天泰) 焊丝直径φ1.2(MM) 层间温度150。C 1.1焊后清理焊渣,并打磨光顺焊缝后外观检查。 2、不锈钢复合钢板角接缝焊接工艺。 2.1基层碳钢焊接

2.1.1按图纸要求的焊脚尺寸,采用CO2半自动气保焊 方法,进行角接缝焊接。焊接规范要求: 药芯焊丝TWE—711(天泰)或SF—71(现代) 焊丝直径φ1.2(MM) 电弧电压19—21V 焊接电流150—180(A) 2.1.2焊后对焊缝进行清理,去飞溅,清渣,并对不锈钢侧的焊缝进行打磨。 2.2过渡层焊接 2.2.1.采用CO2半自动气保焊方法,焊接一层,焊接规范及焊材选择如下: 药芯焊丝TS316(天泰) 焊丝直径φ1.2(MM) 电弧电压20—22V 焊接电流140—160(A) 层间温度150。C 2.3.2.焊后做好清理工作,去飞溅和焊渣,用外观检查焊缝。 2.3.3.角接缝的节点图如下 注意事项 1、不锈钢复合钢板对接缝装配时,基准面为不锈钢复层面, 防止错边过大,影响复层焊接质量。

无尘车间施工装修工程方案详细解读

无尘车间施工装修工程方案详细解读 一、控制无尘车间污染 进入无尘车间须知: (1)进入无尘车间应穿干净鞋具,不得带油渍、污泥入内; (2)室内不得吸烟、饮食和饮水; (3)焊接、切割、凿洞等有尘作业必须加以控制,防止碎屑大范围扩散,每天工作结束时应将垃圾搬出室外倒入规定处; (4)施工材料堆放整齐; (5)室内严禁大小便; (6)有违犯以上规定者,应立即取消在无尘车间工作的资格。 二、确保洁净达标的保证措施 1、宗旨 (1)为保证无尘车间工程的质量,对无尘车间的施工、验收、检测必须执行《施工组织设计》、《药品生产质量管理规范(GMP)98》和《洁净室施工及验收规范》。 (2)无尘车间施工前必须按洁净室主要施工程序制订详尽的施工协作计划,并严格按施工程序施工,每道工序要进行中间验收并记录。 (3)工程所用的主要材料、设备、成品半成品均须符合设计的规定,并有出厂合格证明或质量鉴定证明文件,没有出厂合格证明或对质量有怀疑时,必须进行检验,符合要求后方可使用。超过工厂保质期的材料不得使用。 2、装修施工要点 (1)根据GMP规范要求,洁净室在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位,本工程在进行净化装修时,门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。 (2)所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用,防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。 (3)建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。

(4)根据GMP认证检查标准,室内装修要符合下列要求: a.应选用气密性良好,且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。 b.墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗,减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁面色彩要和谐、雅致,并便于识别污染物。 c.门窗与内墙而要平直,结构要充分考虑对空气和水汽的密封,使污染粒子不易从外部渗入,防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净度房间之间的内门、内窗以及隔断等缝隙均须密封。 (5)施工中应控制施工作业中的发尘量,特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间,必须随时清扫。 (6)在己安装高效过滤器的房间,不能进行有粉尘的装修作业。 (7)注意保护已完成的作业面,不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。 3、空调施工要点 (1)风管和部件应采用优质镀辞钢板,风管内表面必须平整光滑,不得在管内加固风管,咬接应采用联合角咬口,接缝必须涂密封胶。风管连接不应采用内法兰。风管必须设密封清扫孔,总管上应有风量测定孔(支干管上根据需要设置)过滤器前后要有测压孔。防爆区排风管咬口缝要用焊锡密封。 (2)风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。送回风管用漏光法检查应无漏光,系统空调器漏风率不应大于2%。擦拭空调系统内表面采用不易掉纤维的材料。 (3)高效过滤器安装前必须对洁净房间和净化空调系统全面清扫、擦洗,达到清洁要求后,开启净化空调系统连续试运行12小时以上,再次清扫,擦洗洁净室,立即安装高效过滤器。 (4)高效过滤器安装前,应在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括纸、滤密封胶、框架、几何尺寸及光洁度等是否符合设计要求,然后进行检漏,检查和检漏合格后应立即安装。不合格产品不得安装。 4、照明施工安装要点 (1)根据药品GMP规范,洁净室应根据生产要求提供足够的照明,在施工前要进行复核。厂房应有应急照明设施。 (2)灯具安装应易于清洁。 (3)根据药品GMP规范,在需要防止微生物的滋生和污染的车间内设置紫外线杀菌灯。(4)

洁净室施工及验收规范

第一章总则 第1.0.1条为了在洁净室(含装配式洁净室,下同)施工中,贯彻国家有关的方针政策和统 一施工验收要求,统一检测方法,做到保证工程质量、节约能源、保护环境和安全操作,特 制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建和改建的工业洁净室和一般生物洁净室的施工及验收, 适 用于有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工及验收。 第1.0.3条洁净室必须按设计图纸施工,施工中需修改设计时应有设计单位的变更通知。没 有图纸和技术要求的不能施工和验收。 第1.0.4条洁净室施工前应制订详尽的施工方案和程序,施工中各工种之间应密切配合, 按程序施工。先行施工的工种,不得妨碍后续的施工。 第1.0.5条工程所用的主要材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定,并有出厂合格 证或质量鉴定证明文件。对质量有怀疑时,必须进行检验。过期材料不得使用。 第1.0.6条 洁净室施工过程中,应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收,并记录备 案。 第1.0.7 洁净室的施工及验收除执行本规范外,还应符合国家现行的有关标准的规定。 条 第二章建筑装饰 第一节一般规定 第2.1.1条 洁净室建筑装饰施工应于屋面防水工程和外围护结构完成, 外门、外窗安装完毕,主体结构验收后进行,其内容包括室内装饰工程,门窗安装,缝隙密封,以及各种管 线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。 第2.1.2条洁净室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种制订明确的施工协作计划, 按 程序施工,互相配合。施工主要程序见附录二。 第2.1.3条洁净室建筑装饰施工除应符合现行国家标准《装饰工程施工及验收规范》GBJ 210和《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ 209的要求外,还应保证施工的气密性, 减少施工作业的发尘量和保持施工现场的清洁。有防腐蚀要求时,还应符合现行国家标 准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》TJ 212的规定。 第2.1.4条洁净室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10C,但对特殊的装饰工程, 应按装饰材料说明书要求的温度施工。

药品GMP洁净厂房改造工程项目施工组织设计

药品GMP洁净厂房改造工程施工组织设计 1、综述 1.1 概述 本工程地处昆明人民西路与西二环路交叉路口西南角,西苑立交桥旁,属老厂房改造。昆明宏达制药厂GMP洁净厂房改造工程含洁净区彩钢隔断及净化空调工程与公用工程——公用工程内容包括给排水、电气(动力系统、照明、弱电)、工艺管道(压缩空气、真空管道)、厂区管网及消防系统等安装工程。建筑规模共约2124m2。其中,洁净面积约441m2,要紧集中在二层(有液体口服制剂及胶囊、片剂生产线;三层“卫生学检验”只约15 m2洁净区)。本工程由云南省第二安装工程公司(总承包一级资质企业)抬头联合兰德设计所(医学乙级)向昆明宏达制药厂进行设计及施工总承包(内容含“GMP洁净厂房改造工程”及2736 m2的“配套钢结构工程”)——以顾客中

意为宗旨,在保证质量、保证通过GMP认证的前提下,力求最大限度地降低改造成本,缩短工期。 其中GMP洁净厂房改造工程范围包括: (一)、净化空调工程。 (二)、公用介质安装工程 1、给排水; 2、动力系统、照明系统、弱电; 3、工艺管道(压缩空气等); 1.1.1 施工条件 因是旧厂房改造,施工用水、电和市政道路已具备,但施工场地狭窄,多专业交叉施工,一至三楼要流水交叉作业。 1.1.2 工程特点 (1)本工程项目为昆明宏达制药厂按照药品生产治理规范GMP的要求建设的工程,为了确保业主顺利通过GMP认证,在安装过程中,除常规安装工艺外,必须着重要考虑施工对象和施

工环境的洁净、卫生、无毒、美观,施工工艺必须符合GMP认证的要求。 (2)项目在施工安装过程中,各专业交叉配合作业量大,工序之间相互衔接要求高,因此,在施工时,必须制订出详尽的施工协作打算,严格按照施工程序施工,保证环境洁净、卫生。 (3)对安装施工机械设备的选样、材料的采纳、安装技术操作要求较高;工艺设备制造精良,同时呈体积小,重量轻的趋势,且较多设备采纳不锈钢制造;采纳的材料品种规格数量繁多,工艺管道材质采纳不锈钢较多,其焊接工作有专门强的技术性。 (4)施工过程中施工技术人员可能会出现依照GMP要求提出对原设计做出必要的修改的建议;本项目建成后需进行药品GMP认证,我方人员必须更进一步学习药品GMP认证标准和检查评定标准。

无尘车间施工方案

安诺净化工程坡度,便于今后维修的原则。

(3)我方技术人员在认真研究设计图纸的基础上,与建设单位进行交流,了解提取生产工艺,根据现场的测量情况,遵照GMP的有关要求,进行详细的施工程序规划及步骤。 (4)根据安装计划与甲方代表协调由建设单位提供的设备的到场时间和地点,由我方专业技术人员配合建设单位进行设备的装卸、开箱、清点以及在安装前进行防护。 (5)配合建设单位编制设备管理或操作规程,并协助建设单位培训操作工或维修工。 2、与设计单位沟通及协调 (1)在施工过程中,若施工人员发现有与GMP标准不符合或工艺不合理、材料需代用等情况,提出修改的合理化建议上报项目技术负责人,项目技术负责人向设计代表和业主、监理工程师提出修改建议,设计出具体修改变更通知后再组织施工,力求找到优质优价的合理方案。 (2)项目技术负责人根据要求,定期或不定期组织有关专业工程师参加与设计代表的协调会议,协商解决有关问题。 3、与监理单位沟通及协调 (1)在施工过程中,严格接受监理工程师的管理。安装的质量检验项目在自检后主动邀请监理工程师进行检查。 (2)按照要求将施工计划和完成情况定期地上报监理工程师。 (3)对施工中出现的问题或不合格项目,严格按照监理工程师的要求进行整改,直至达到要求为止。 4、洁净施工班组与其他施工班组沟通及协调 (1)门窗位置留洞口及彩钢板与门窗交界处的细部处理工 作。 (2)空调主风管穿越土建墙,协调处理预留洞的位置。 (3)洁净区施工与动力、非洁净壁板隔断区照明及通风、消防报警、仪表自动化安装之间,相互协调施工进度,做好彩钢板内穿管,保证开孔位置准确;在设备安装后要保证接口密封,以符合GMP验收规范,避免产尘为标准。 (4)洁净区施工与工艺设备安装班组配合,首先大型设备的提前进场就位后进行彩钢板安装,其余设备在彩钢板施工完成后,由预留通道进场就位。在设备就位时,注意成品保护工作,包括彩钢板及门窗保护、地面保护、设备就位后的保护三个方面。

洁净室装修施工方案

A3.1 施工组织设计/方案报审表

江苏省建设厅监制. XXXXX有限公司 一期1500吨/年多晶硅项目安装工程净化装饰施工方案 建设单位审批: 施工单位审批: 审核:

编制: 中国化学工程第六建设公司徐州项目经理部 月二○○七年三 目录 一、工程概况 (4) 施工范围...二、.. (4) 三、施工规范 (4) 四、装饰施工方案 (4) 4.1净化彩钢板施工方案 (4) 4.1.1施工准备 4.1.2作业条件 4.1.3 施工流程 4.1.4技术要求 4.1.5 材料及成品保护 4.1.6高跨吊顶施工作业安全措施 4.2环氧防静电墙面施工方案 (6) 4.2.1施工条件 4.2.2 基层处理 4.2.3 滚涂封闭底漆 4.2.4 布导静电铜箔网 4.2.5 涂导静电面漆 4.2.6 成品保护 4.2.7 安全措施 4.3 PVC塑胶地板施工方案 (7) 4.3.1 基层处理 4.3.2 做自流平水泥

4.3.3 施工前准备 4.3.4 放线、涂胶 4.3.5 安装 清洗、打蜡4.3.6 4.3.7 成品保护 五、管理体系 (8) 施工个专业之间的配合......................六、.. (9) 6.1 通风空调工程与各安装工种之间的配合 6.2 土建预留洞及设备基础与安装的配合 6.3 灯具、开关插座、风口安装与金属壁板的配合 6.4 施工用电及场地使用配合 6.5 成品保护的配合 6.6 施工单位与建设单位的配合 七、安全生产措施 (10) 八、现场文明施工措施 (12) 8.1 文明施工的重要作用 8.2 文明施工是施工企业各项管理水平的综合反映 8.3 文明施工是现代化施工本身的客观要求 8.4 文明施工是企业管理的对外窗口 8.5 文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍 8.6 文明施工的措施 九、附录 (15) 9.1 附表一主要机具一览表 9.2 附表二临时用地表 9.3附表三劳动力计划表 9.3 附表四施工主要程序 一、工程概况: Xxxxx厂是一个纯度要求高、工艺复杂,设备种类众多的化工系统(部分具备冶金系统和半导体电子元器件的特点)。对环境的要求高,施工技术含量高、难度大,须精工细做才能保证洁净室的质量,并保证洁净室安全、稳定地运行。本工程在同一工作面上有电照、供电、综合布线、气体、净化空调、空调水、给排水、洁净室装饰诸工种同时交叉作业,各工种之间须进行密切的配合。,本项工

相关文档