开启雨淋阀有二种方式:

自动控制启动:

一、正常情况下雨淋阀门通过电信号启动:各类型探测器探测到火灾后,传递信号给消防控制盘,并由消防控制盘发出操作指令,打开电磁阀,使管路泄压,由此打开雨淋阀隔膜,供水灭火。

二、快速反应喷头实现对雨淋阀的开启:闭式喷头玻璃泡的破裂,从而引起控制室的泄压,使雨淋报警阀开启,故可以作为湿式控制系统。

一旦有紧急情况,火灾报警系统未能探测到火灾时,可以通过以下手动方式启动,使雨淋阀的控制腔泄压,从而打开雨淋阀,供水灭火。

手动控制启动:

一、电气手动开阀:

所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀就地现场,有一个手动启动按钮,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀就地按钮处,启动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀灭火的目的。

二、机械手动开阀:

火灾发生时,火警探测系统尚未报警,在此紧急情况下,可以打开紧急手动球阀(图一与图五标注所示),控制腔泄压,隔膜打开供水灭火。

复位:

关闭电磁阀(见图四)和手动紧急球阀(图二),关闭其它管路阀门,由于控制腔压力逐步上升,隔膜很快能复位密封,重新回到伺服状态。

注:

1、手动控制启动中电气手动开阀,只针对一期厂高变有就地启动按钮开关,其它区域雨淋阀紧急操作请使用手动方式二

2、因一期厂高变雨淋阀为卧式安装,非紧急情况时手柄处于水平方向,当遇到紧急情况时,可操作手柄至垂直方向,启动雨淋阀工作。

图一图二

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

喷淋系统操作规程

喷淋系统操作规程 目录 第一章自动消防系统的概况 第二章喷淋控水阀 2.1 喷淋控水阀安装要求 2.2 调定伺应状态的步骤 2.3 喷淋控水阀的开启与关闭试验 2.4 检查维护喷淋阀 第三章自动水消防灭火系统工艺流程 3.1 手动状态 3.2 自动状态 第四章注意事项及巡检(点检)规定 第五章火灾应急操作方式 第六章紧急情况操作办法

第一章自动水消防系统的概况 自动消防水系统,主要针对1、2 #机、炉、变压器、输煤栈桥、柴油发电机室等重要部位进行的水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、湿式喷水灭火系统及水幕封堵。 1.系统的功能 1.1 水喷雾灭火系统 该系统采用消防水泵将水池的水加压,以充满管网;当雨淋控水阀动作后,压力水通过专用水雾喷头雾化并喷出,形成一定强度的雾流,按覆盖方式对保护对象进行灭火,而实现对火灾的扑救、控制或冷却。 1.2 湿式喷水灭火系统 该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,并且采用闭式喷头。当发生火灾时,由于温度升高,使喷头的玻璃球破裂或易熔金属脱落,从而打开湿式报警阀实现自动喷水灭火。火灾时,所有喷头不是同时开启,而是视火灾大小,可能只有一个喷头开启喷水灭火,也可能是多个或作用面积内全部喷头开启喷水灭火。 1.3 水喷淋灭火系统 该系统采用开式喷头,当发生火灾时,所有喷头均同时喷水灭火。水喷淋灭火系统与火灾自动报警系统联动,一旦火灾探测器发现火情就给出报警,同时启动水喷淋系统使其灭火。 1.4 水幕封堵系统 水幕系统是一种将水喷洒成水帘状的一种消防隔火系统。当发生火灾时,水幕喷头将按垂直向下的方向喷射出密集状水滴,形成水幕,阻止火灾区的火向非火灾区蔓延,起到防火隔断作用。 第二章喷淋控水阀 2.1 喷淋控水阀组安装要求 2.1.1 喷淋控水阀组周围应有足够的空间,参考尺寸:高ⅹ宽ⅹ厚≥700ⅹ750ⅹ300(单位:mm),以便于安装维修 2.1.2 安装之前,管道必须彻底清洗干净,不得有任何杂物,严禁安装时将铁屑、焊渣、沙粒等杂物带入喷淋阀

消防设备运行操作规程(2017版)

消防设备运行操作规程 (第三版) 目录

目录 0 1目的 (2) 2适用范围 (3) 3引用标准/文件 (3) 4术语、定义和缩略语 (3) 5全厂自动消防系统概述 (4) 6火灾自动报警联动系统 (5) 6.1 概述 (5) 6.2 感烟、感温探测器运行中的检查与维护 (6) 6.3 感温电缆的检查与维护 (6) 6.4 手动紧急报警 (6) 6.5 雨淋阀、湿式报警阀火灾报警 (7) 6.6 消防广播、紧急电话报警 (7) 6.7 LED灯指示状态 (7) 6.8 主要建筑物和设备安装火灾探测器类型一览表 (9) 7消防水系统 (10) 7.1 消防水系统作用 (10) 7.2 消防水系统组成 (10) 7.3 消防水系统技术规范 (10) 7.4 消防泵组的启停操作 (12) 7.5 雨淋阀 (16) 7.6 自动水消防系统报警动作后处理 (17) 7.7 自动水消防系统配置 (18) 7.8 消防栓 (19) 8低压二氧化碳自动灭火系统 (19) 8.1 概述 (19) 8.2 技术规范 (20) 8.3 工作原理 (21) 8.4 正常检查 (22) 8.5 投入方法 (23) 8.6 CO2的充装: (23) 8.7 装置启动: (24) 8.8 定期试验及维护 (24) 8.9 故障处理 (26) 1

8.10 动作后处理 (29) 9混合气体IG-541自动灭火系统 (29) 9.1 概述 (29) 9.2 技术规范 (30) 9.3 工作原理 (32) 9.4 正常检查 (33) 9.5 控制方法 (33) 9.6 定期试验及维护 (34) 9.7 故障处理 (36) 9.8 动作后处理 (38) 10 厂区移动式灭火器消防 (38) 10.1 概述 (38) 10.2 泡沫灭火器 (39) 10.3 二氧化碳灭火器 (41) 10.4 干粉灭火器 (42) 1 目的 为了加强公司消防设备的运行操作管理,确保公司消防设备的可靠运行,制定本规程。 2

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

消防设备运行操作规程(2017版)

消防设备运行操作规程 (第三版)

目录 目录 (1) 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 引用标准/文件 (3) 4 术语、定义和缩略语 (4) 5 全厂自动消防系统概述 (5) 6 火灾自动报警联动系统 (5) 6.1 概述 (5) 6.2 感烟、感温探测器运行中的检查与维护 (6) 6.3 感温电缆的检查与维护 (7) 6.4 手动紧急报警 (7) 6.5 雨淋阀、湿式报警阀火灾报警 (7) 6.6 消防广播、紧急报警 (7) 6.7 LED灯指示状态 (8) 6.8 主要建筑物和设备安装火灾探测器类型一览表 (9) 7 消防水系统 (10) 7.1 消防水系统作用 (10) 7.2 消防水系统组成 (10) 7.3 消防水系统技术规 (11) 7.4 消防泵组的启停操作 (14) 7.5 雨淋阀 (17) 7.6 自动水消防系统报警动作后处理 (19) 7.7 自动水消防系统配置 (19) 7.8 消防栓 (20) 8 低压二氧化碳自动灭火系统 (21) 8.1 概述 (21) 8.2 技术规 (21) 8.3 工作原理 (22) 8.4 正常检查 (24) 8.5 投入方法 (24) 8.6 CO2的充装: (25)

8.7 装置启动: (25) 8.8 定期试验及维护 (26) 8.9 故障处理 (27) 8.10 动作后处理 (30) 9 混合气体IG-541自动灭火系统 (30) 9.1 概述 (30) 9.2 技术规 (31) 9.3 工作原理 (33) 9.4 正常检查 (34) 9.5 控制方法 (34) 9.6 定期试验及维护 (35) 9.7 故障处理 (37) 9.8 动作后处理 (39) 10 厂区移动式灭火器消防 (39) 10.1 概述 (39) 10.2 泡沫灭火器 (40) 10.3 二氧化碳灭火器 (41) 10.4 干粉灭火器 (42)

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

电厂消防水系统讲座

电厂消防水系统运行操作人员 培训资料 自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。为达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标。世界不少国家,如:美、英、德等制定了设计安装规范,并根据实际使用和研究成果每一两年就修订一次。 近20年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,生产厂家近百家。仅洒水喷头产量就由1985年500万只上升到目前的1000万只以上,且系统产品形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本满足了国内市场需要。 虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在: 一是施工队伍素质差。工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生。 二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准。大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关。 三是维护管理差。大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上维护管理。有的虽有管理人员,但大多数不

懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。 四是领导不重视。把消防工程当作企业管理的一个包袱,有的甚至认为只要消防验收一过关,以后可有可无。如果不是国家强制性规范,根本不会做等等,严重影响到日常的管理。 前面我们已经在施工前期进行了施工质量的专题讲座。目前全厂工程处于调试验收阶段,现正在做消防检测,验收前的一切准备工作。为了保证该工程交付使用后系统能长期保持正常运行状态,使负责运行操作的相关人员能尽快的进入角色。今天我们就zz电厂消防自动喷水系统的组成、保护范围、组件及作用、操作规程、使用与维护及注意事项等进行一次简要的讲解,不足之处敬请批评指正。 一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围: 二、各系统组成及工作原理: <一>湿式系统组成及工作原理:

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场 的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

雨淋阀的安装和使用说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力表.警 铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复位锁止装 置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系 统。 雨淋系统配工开式喷头.其特点是发现火警后,可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区,它适用于火灾危险性严重,贮存和加工易燃易摄物的建筑物和场地。 水幕系统配置水幕喷头,其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕,达到阻止火势要延、防火分隔的作用,可在一些大型厂房,仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。 水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状,达到冷却,窒息等灭火目的,可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。然后喷头感温动作喷水灭火,主要适用于害怕水害,易冰冻场所。

二、工作原理 隔膜雨淋阀采用信号蝶阀作为控制阀门,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报苦管网,使水力苦铃发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。 隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,阀盖上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,锁芯也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜雨淋阀又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。

消防系统使用管理注意事项样本

消防系统使用管理 注意事项

消防系统使用管理注意事项 系统管理维护 ㈠火灾自动报警系统的维护 火灾自动报警系统的维护是使系统能长期稳定准确、可靠工作的保证,使用单位必须加强系统日常运行管理.严格按设备操作规程使用,经常性的对设备进行维护保养,才能达到发生火情时系统迅速报警的目的。火灾自动报警系统的维护应做到以下几个方面: 1、操作、维护人员应熟练掌握火灾自动报整系统的结构、主要性能、工作原理和操作规程,对本单位报警系统的报警区域、探测区域的划分以及火灾探测器的分布应做到了如指掌。并经过专业培训取得上岗证,持证上岗。 2、严格按制度作定期检查。定期检查和试验,应符合下列要求: (1)每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表; (2)每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表: a、用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认灯显示; b、试验报警装置的声光显示; c、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; d、对备用电源进行1—2次充放电试验,对主电源和备用电源做1至2次自动切换试验; e、用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能: 防排烟设备(半年一查)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备; 室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; 卤代烷、二氧化碳、泡沫等固定灭火系统的控制设备;

火灾事故广播、照明、疏散灯; 强制消防电梯停于首层试验; 消防通讯设在消防控制室进行对讲通话试验; 检查所有转换开关; 强制切断非消防电源功能试验。 (3)每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表: a、用专用检测仪器对所安装的探测器,应试验一次; b、除季检查内容外,对固定灭火系统可作模拟试验; c、试验火灾事故广播设备的功能。 3、固定火灾自动报警装置工作条件较为苛刻,整个系统连续不问断运行,少量误报难免;因此值班人员一旦接到报警,消音后应立即赶往现场,确认火灾后,方可采取灭火措施,启动外控其它灭火装置,并向消防部门和主管领导汇报。 4、由于火灾自动报警设备线路复杂,技术要求较高,而且各生产厂的产品结构,线路型式各异,故障类型较多,因此,除一般常见故障外,火灾自动报警设备的维修应由专业维修人员负责修理。 5、一般常见故障及其检查方法: (1)主电源故障。查输入电源是否完好,熔丝有无烧断,接触是否不良等。 (2)备用电源故障。查充电装置、电池有否损坏,连线有无断线。 (3)探测回路故障。查该回路至火灾探测器的接线是否完好,有无火灾探测器被人取下,终端监控器有无损坏。 (4)误报火警。应检查该探测器的探测区域有无蒸汽、粉尘等影响探测器正常

雨淋阀的安装和使用说明电子教案

雨淋阀的安装和使用 说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力 表.警铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复 位锁止装置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别 组成下列系统。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

预作用系统操作规程

预 作 用 报 警 系 统 操 作 规 程 四川嘉实泰安消防工程有限公司 二0一一年四月

尊敬的用户: 为使我公司用户正确掌握使用预作用报警系统的知识。我公司技术部特地为您编制了操作规程,希望贵单位报警系统正常运转后参照执行,做好日常使用和维护工作,并制订相应的管理制度,使贵单位的预作用报警系统真正为保卫单位人员及财产安全发挥作用。现将操作规程告知如下: 1、火灾自动报警控制器使用规程: 1.1简介 预作用装置是一种用于预作用灭火系统中, 结合湿式报警阀和雨淋报警阀的特点、并配以气压维护装置、电控制柜组成的产品,具有调控、监测系统管网中充气气压值和开启雨淋报警阀进行供水灭火的功能。 特点 1、预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。 2、预作用系统必须竖直安装,工作压力为0.14~1.2MPa。

1.2 预作用系统配置图 1.3工作原理 未工作时系统侧充满0.3~0.5×105Pa的低压压缩空气,压缩空气用于监测管路是否损坏和泄漏,也避免水渍损失和管路冻结。一旦发生火灾,雨淋阀上的电磁阀接受到启动信号,电磁阀打开,隔膜室泄压,雨淋阀打开,水通过湿式报警阀进入管网,短时间内完成充水过程,同时水力警铃报警。如火灾进一步发展,则喷头爆裂喷水,水力警铃将持续报警。 雨淋阀隔膜腔内水压的高低控制着雨淋阀启闭,当打开电磁阀或由手动紧急手动快开阀使隔膜腔内水压下降,隔膜被供水压力顶开,水流进入系统侧管网灭火。

雨淋阀设有防复位装置,当隔膜腔内的水压一经泄压后,无论电磁阀 或手动快开阀是否重新关闭,隔膜压力腔均不能重新升压,雨淋阀仍 保持开启,可保证灭火过程中不会因电磁阀突然断电关闭使雨淋阀重 新关闭,灭完火后,须由工作人员将复位球阀打开才能使压力腔重新 升压。 接到火灾信号后能及时将火控制住。则 输入欲释放设备的用户编码; 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“附录二设备类型表”,输入其设备类型; 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失, 否则显示屏上提示输入错误。 若对本机声光警报器进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本 机二次码,设备类型为76-警报输出,输入完成并确认后,声光警报 器取消屏蔽 若对本机火警传输设备进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本机二次码,设备类型为77-报警传输,输入完成并确认后,火警传输设备被取消屏蔽. ? ? ? ? ?

上海金盾ZSFG雨淋阀说明书

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 上海金盾 SHANGHAIJINDUN 上海金盾消防安全设备有限公司

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 1产品概况 雨淋阀是用于电动、机械或其它方法进行开启,使水能够自动单向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨淋阀装置广泛用于雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水雾系统。雨淋阀装置通过现场火灾探测系统的控制而动作的,当保护区某处发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,联动雨淋阀开启,使大量水从开式喷头中喷出,同时发出声、光报警信号,以达到控火、灭火、报警之目的。本公司生产的ZSFG型雨淋阀装置是国内第一家按公安部标准GA125-1996——《自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求和试验方法》,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检测的产品,其防复位机构,属国内首创。 本装置可以与泡沫系统组成泡沫雨淋灭火系统,用于扑救有爆炸性燃烧危险的液体火灾。 本装置应竖直安装在高于5℃的环境,湿式控制雨淋阀不能在低于0℃和高于65℃环境中使用。 2 产品构造与作用原理: 2.1雨淋阀装置系统结构原理图(图1) 2.2 产品构造 ZSFG型雨淋阀主要由雨淋阀、水源控制阀(蝶阀)、手动紧急站、自动滴水阀、排水球阀、供水压力表、隔膜室压力表及报警管路等组成。 2.2.1 雨淋阀 ZSFG型雨淋阀阀瓣组件的开启采用杠杆机构,它具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时借助于供水系统的压力作用到隔膜室中,使隔膜推动顶杆顶住压紧扣,将阀瓣扣住,阀瓣处于关闭状态,并对系统中的水起阻隔作用。雨淋阀开启后,由于隔膜室余压的作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能复位(盖在座圈上),从而防止阀瓣重新回到关闭位置。 2.2.2 水源控制阀(蝶阀或信号蝶阀,选用件) 用来切断供水网与雨淋阀供水侧之间水路的阀门。平时处于开启位置,仅在下列情况下才能关闭:

消防检测作业指导书方案

检测作业指导书(方案)

检测作业指导书(方案) 检测作业指导书(方案)参照《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的相关内容编制。 目录 1一般要 求 (2) 2消防供配电设施 (2) 3 火灾自动报警系统 (2) 4 消防给水 (4) 5 消火栓消防炮 (5) 6 自动喷水灭火系统 (6) 7 气体灭火系统 (8) 8 机械加压送凤系统 (8) 9 机械排烟系统 (9) 10 应急照明和疏散指示标志 (10) 11应急广播系统 (11) 12消防专用电话 (11) 13 防火分隔设施 (11) 14 消防电梯 (12) 1 一般要求 1.1 检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则的证明文件、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。 1.2 检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证及有效期。

1.3 查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。 1.4 检查采用绝缘电阻测试仪测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录;检查采用接地电阻测试仪测量的系统接地电阻值的记录。 1.5 采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。 1.6 应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测原始记录,并与上一次检测的原始记录对比。 1.7 检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。 2 消防供配电设施 2.1 消防配电 2.1.1 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2.1.2 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验: 2.1.2.1 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 2.1.2.2 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。 2.1.2.3 查看最末一级配电箱运行情况。 2.2 自备发电机组 2.2.1 发电机 2.2.1.1 查看发电机铭牌。 2.2.1.2 自动控制方式启动发电机并用秒表计时,30S后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况,试验时间不应超过1Omin。 2.2.1.3 手动控制方式启动发电机,查看输出指标及信号。 2.2.1.4 查看发电机房通风设施。 2.2.2 储油设施 2.2.2.1 查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。 2.2.2.2 核对燃油标号。 3 火灾自动报警系统 3.1 火灾探测器 3.1.1 点型感烟探测器 3.1.1.1 采用发烟装置向探测器施放烟气,查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显。 3.1.1.2 消除探测器内及周围烟雾,报警控制器子动复位,观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书 资料2007-06-15 17:46:31 阅读733 评论3 字号:大中小订阅 ZSFM雨淋阀 一﹑用途: ZSFM系列雨淋阀用于雨淋阀系统,水幕系统和水雾系统.当保护区某处发生火灾时,火灾探测系统动作时,使雨淋阀开启,大量水从开式喷头(水幕喷头﹑水雾喷头﹑普通开式喷头)中喷出,并 发出报警信号,以达到控火﹑灭火报警. 本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀,隔膜阀具有结构简单﹑性能可靠﹑可水平﹑直立安装﹑维修 方便等特点. 雨淋阀的控制有:电控制,气控制,水控制,电﹑水非互锁控制,电﹑水互锁控制,电﹑气非互 锁控制,电﹑气互锁控制. 二﹑结构参数: 三﹑系统配置图

四﹑安装 ⒈只能在5℃-65℃环境中安装使用,阀体上的箭头与水流方向一致. ⒉其应安装在便于观察和易接近的地方,周围应留出0.5m的维修空间. ⒊安装前先冲洗供水管道,使其内部无污物. ⒋雨淋阀可水平﹑直立安装,但必须保持电磁阀的铁芯竖直. ⒌雨淋阀的前后分别安装与阀同通径的控制阀. ⒍压力表应方便读数,紧急启动阀﹑复位阀应在便于操作的位置. ⒎伺应状态时,警铃阀19(A)为常开,复位阀27﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11﹑紧急启动阀5 均为常闭. 五﹑调试 安装完,经过试验﹑灭火后.应按如下步骤将系统调整至伺应状态. ⒈关闭系统的供水控制阀. ⒉打开雨淋阀上的排水阀11,将系统里的余水全部排除干净. ⒊关闭阀后控制阀,关闭雨淋阀上的紧急启动阀5﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11,同时打开复位 阀27. ⒋按下控制柜中的"复位"按钮使电子探测系统复位.同时,释放电磁阀1,是其闭合. ⒌缓慢打开系统的供水控制阀,此时防复位器30有水流出;待供水压力与隔膜室压力相同时,防复位器30应停止流水,则雨淋阀已处于伺应状态了.再将系统的供水控制阀完全打开.若3分钟后仍有大量水从防复位器30或滴水阀10流出,则应立即关闭系统的供水控制阀,检查(a)防复位器中有无渣宰,(b)隔膜与阀体密封处有无杂物,(c)隔膜有无破损.然后从第一步重新开始调试. ⒍打开排水阀11﹑将余水排除干净,推动滴水阀10的推杆,确认水以排净. ⒎关闭复位阀27和排水阀11,将警铃阀19(A)及阀后控制阀打开.系统进入伺应状态.

2.施工试题

水电施工员部分(技术篇) 拟任职务:姓名: (本卷总分值为100分,由六大部分组成。第一部分为判断题,每题0.5分,共20题,总分值为10分;第二部分为单项选择题,每题1分,共30题,总分值为30分;第三部分为多项选择题,每题1分,共20题,总分值为20分;第四部分为简答题,每题3分,共6题,总分值为18分。第五部分为论述题,每题11分,共2题,总分值为22分。第六部分为心理测试题,另外计分。) 一、判断题。【每题0.5分,共20题。总分值为10分。对的请在()内打勾,错的请在()内打叉。】 1、给水管道布置按干管位置分为上行下给式、下行上给式、中分式和环状式。() 2、水泵的性能参数有流量、扬程、功率、转速、效率和吸程。() 3、住宅室内给水系统最低配水点的静水压力,宜为300~350kPa时,应采取竖向分区或减压措施.() 4、对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。() 5、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取一处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。() 6、固定管道常采用管卡、托架、吊环等。() 7、水泵接合器作用是接水枪喷水灭火。() 8、生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。() 9、法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰连接。() 10、信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜大于300mm。() 11、保护零线上可以接熔断器。() 12、在施工现场专用的380/220V三相四线制的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。() 13、成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于3MΩ。() 14、二类防雷应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。() 15、二类防雷建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,需另设接地装置。() 16、第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。() 17、住宅户内电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。() 18、变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线的水平净距不应小于1m.() 19、当设计无要求时,室外墙上安装的灯具,灯具底部距地面的高度不应小于2m。() 20、同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5mm;并列安装相同型号的插座高度差不宜大于3mm。() 二、单项选择题。【每题1分,共30题。总分值为30分。以下每题只有一项是正确的,请将正确答案填写在()内。】 1、敷设于楼板找平层中的给水管道的外径不得大于()。

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护(说明书全)

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀(1”闸阀),然后打开主排水阀(2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关 闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀(1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀(1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完 全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀 当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀,电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀 所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。 4.机械手动开阀

在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。 5.雨淋阀系统试验 主排水试验 主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就 是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若 是没有稳定的水流排出,就检查主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时 纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低 的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读 数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读数偏 离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞 iii.供水管或总管漏水 6.维护保养 雨淋阀及其配件应在半年检查一次,检查是否有异物进入膜片的密封件、膜片室内。 1)膜片密封: