文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电系统施工方案设计

低压配电系统施工方案设计

低压配电系统施工方案设计
低压配电系统施工方案设计

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程

低压配电施工方案

编制:

审核:

批准:

武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录

二、施工组织 (2)

三、施工流程图 (2)

四、施工方法和技术措施 (3)

1.电缆桥架安装 (3)

2.电缆导管、电线导管安装 (5)

3.配电箱安装 (5)

4.电缆、电线敷设 (6)

5.灯具、插座、开关安装 (12)

五、施工重点、难点及解决方案 (17)

六、安全教育培训 (17)

一、工程概况

T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站 20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。

二、施工组织

工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。

总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。

工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。

四、施工方法和技术措施

1.电缆桥架安装

依据合同的要求,电缆桥架采用钢制电缆桥架。桥架固定采用不锈钢膨胀螺栓。其工艺流程及安装方法如下:

1)测量、定位

(1)依据图纸、综合管线图及施工规范的要求,与土建单位配合,确定站台、站厅的地面基准标高及吊顶标高,依据以上标高核算出桥架的安装高度及桥架吊臂和吊臂横梁长度。根据桥架路径统计电缆桥架的数量及三通、水平弯头、垂直弯通、支吊架等附件的数量,并绘制施工简图,提出物资需用计划。

根据施工简图确定吊架的安装位置,直线段用墨斗弹出标记线,用记号笔在标记线上标出吊架的安装距离及加强型固定方式的位置;

(2)电缆桥架路径确定后,用记号笔在桥架与墙体、楼板穿越处画出位置、标高及尺寸。对孔洞预留不完善部位及时解决,以便安装;

(3)电缆桥架敷设路径遇有低于线槽标高的建筑物承重梁时,应考虑采用蹬踏弯配件方式过渡。且盖板与梁底距离不小于150mm,以便于敷设电缆及将来检修电缆时开启盖板。

2)吊架安装

(1)检查所要安装的支、吊架、连接件及附件的外观,钢材有无扭曲变形、防腐类型是否符合要求;

(2)针对电缆桥架安装高度组装移动梯车,备好支、吊架安装的工机具及材料;

(3)用电锤对定测过的吊架位置进行打孔,采用加强型固定方式。

(4)吊架与加强型固定方式后,安装横梁。在线槽的转弯、分支处依《建筑电气通用图集》相关章节要求加装吊架;

(5)对于潮湿地带沿墙布置的桥架,其支架应采用凸出墙面方式固定。对于加气混凝土墙体,由于墙体承重能力较差,采用过墙穿钉固定电缆桥架的方法。

3)电缆桥架安装

(1)按照图纸安装部位的要求,核对电缆桥架的规格、型号及质量状况;

(2)先将电缆桥架的一端与连接片连接,然后移至安装好的吊臂框架上,再与另一节电缆桥架的一端连接,逐节接续。每节电缆桥架都须与吊臂横梁固定;

4)伸缩、沉降缝补偿装置安装

依据GB50303-2002施工验收规范要求,电缆桥架跨越建筑物变形缝处必须设置补偿装置。项目部将根据现场安装经验采用在电缆桥架内部加“衬槽”的方法解决这一问题。具体做法如下:

(1)定做长度为500mm,宽度比所安装桥架窄10mm,高度比所安装桥架低10mm的线槽,此线槽与桥架规格完全相同。

(2)在需安装补偿装置的电缆桥架处,用绞磨机将电缆桥架切断,断口距离为100mm,将定做的线槽放入到电缆桥架断口处,一端与电缆桥架固定牢固,另一端不固定,以满足建筑物伸缩沉降缝处的要求。

5)调整及槽盖安装

(1)利用线坠、水平尺对吊臂、电缆桥架进行平直调整。检查的重点为吊臂、吊臂横梁及分支、转弯处吊架,调整其安装至平直,无扭曲现象为止;

(2)调整完毕后,试装槽盖。要求每节桥架均有与之相配套的槽盖,以利密封。

6)质量控制点

(1)电缆桥架的规格、支吊件跨距、防腐类型应符合设计和验收规范要求,电缆桥架路径走向与其他管道之间距离应符合规范规定,电缆桥架规格应满足电缆弯曲半径需要;

(2)电缆桥架安装保持平直、整齐、牢固、无歪斜现象。水平安装距地面高度一般不低于2.5m,在电气专用房间(如配电室、电缆沟等)内敷设时除外。支吊架走向左右的偏差控制在10mm/100m内;

(3)穿越墙体、楼板的电缆桥架,在穿越处不得设桥架断口;

(4)电缆桥架安装时,在接头处、离开桥架两端出口0.5m处及桥架转弯、分岔处加装吊架或支架。

(5)电缆桥架垂直或倾斜安装时,桥架底部应有防止电缆滑动的电缆固定

支撑。电缆桥架路径与其它管道发生冲突时,应遵循电让水、暖的原则。

(6)同一路径向一级负荷供电的双电源电缆、应急照明和其它照明的电缆以及强电和弱电电缆,当敷设在同一层桥架内时,电缆桥架加装隔板。

7)安全控制点

在安装电缆桥架时,作业梯车应安装牢固,临时电源配电箱安放平稳,在对建筑物顶板打孔作业时,作业人员应系安全带、戴护目镜和口罩;

2.电缆导管、电线导管安装

车辆段内电线电缆套管均需采用镀锌钢管,电线、电缆导管安装分明敷与暗敷两种方式。动力配电箱至动力设备、照明箱之间及有吊顶房间照明支线的保护管,暗敷设在地板垫层、顶板和墙内,无吊顶房间照明支线沿设备方顶部明敷。

1)镀锌钢管暗敷

与土建单位、装修单位密切配合,掌握其施工进度及安排,做好预埋管的敷设与接线盒安装工作。

依据图纸要求,按照管线的位置、走向及管子的规格型号,进行预埋,管口进行临时封堵,为方便穿线,管内放置铁线。钢管弯曲部分使用液压煨弯器进行预制。

管路暗敷过程中,派专人检查、观察预埋件的准确性,有无移动情况,及时修正。钢管之间的连接,采用专用的螺纹接头连接,并焊接跨接地线。管子与分线盒、配电箱连接使用锁扣进行固定。

3.配电箱安装

1)配电箱安装

配电箱的安装分为明装、暗装两种方式。明装配电箱距地1.4米,与墙体采用加强型固定方式,当墙体为加气混凝土时,采用预埋螺栓的方式固定。

室内暗装配电箱安装在主体工程完工,室内抹灰前进行。首先依据图纸要求落实配电箱的安装位置,然后根据配电箱的大小核实预留孔洞的尺寸及距地面的尺寸,若孔洞尺寸小,先剔凿处理,再行安装。

在墙体上暗装配电箱时,箱体后背凹进墙内不小于20mm,将箱体固定,同时将墙内预埋管穿入配电箱内,要求一管一孔,不得开长孔,管口与箱体用锁扣锁紧。

在配电箱后背采用钢丝网定牢,再用水泥沙浆抹好,配电箱四周边缘紧贴墙体,箱体门板不能缩进墙体表面。

配电箱面板安装前,必须清理干净箱内的杂物,并检查箱内的元器件是否齐全牢固。

2)配电箱安装质量控制点

(1)配电箱的安装高度符合设计要求。垂直度允许偏差为1.5%。

(2)配电箱、柜外壳需接地或接零的,连接应可靠。

(3)配电箱、柜运输及安装过程中,应避免磕碰,箱体漆层完整。

(4)装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸铜编织线连接。

(5)配电箱、柜安装位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面。箱内接线整齐,标识正确。

(6)配电箱的金属外壳的接地线与箱(柜)内接地端子可靠连接,另一端应与局部等电位箱相接。

(7)等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,并应形成环行网路,环形网路就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不允许串联连接。

(8)配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

(9)导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。

(10)配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

4.电缆、电线敷设

1)室内电线、电缆敷设

(1)施工准备

施工准备包括:电缆运输、电缆敷设通道检查、施工材料和机具准备等。

检查电缆桥架是否安装完毕,转弯处的电缆桥架是否满足敷设电缆的弯曲半径,电缆桥架的规格型号应与图纸相符。电缆夹层及电缆竖井内的土建结构应粉刷完毕,电缆支架及接地扁钢安装完毕。电线管是否敷设完毕,有无不通情况。

将电缆运至施工场地,运输过程中不应使电缆造成损伤,保证电缆盘的完好、牢固,不应有明显的扭曲变形。电缆在仓储和运输过程中应有防止电缆盘滚动的措施。

(2)电缆、电线敷设

电缆敷设前,首先检查电缆是否存在电缆绞拧、护层折断等未消除的机械损伤。使用摇表对电缆进行绝缘测试,测试合格后方可敷设。

电线、电缆穿管前,应清除管内杂物,管口采取保护措施。站内采用多相供电,各相电线绝缘层颜色选择一致,保护线为黄绿相间色,零线为淡蓝色,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。电线绝缘层完整无损,厚度均匀,外护层有明显的标识及制造厂标。

在室外将电缆盘吊起后放置到电缆放线架上,用人工展放,电缆敷设时避免与地面或其它硬物磨擦,若设备间电缆较短,可先测量出所需长度,将该段电缆从盘上拉出截断后,再敷设到电缆所在位置。电缆桥架内电缆敷设时,沿电缆桥架路径放置人字梯,打开电缆桥架盖板,在电缆桥架转弯处放置地滑轮,并派专人看守,防止电缆在此处发生出现损伤情况。施工负责人、安全员配备通信工具,保持随时联络,并按电缆的走向及长短合理安排电缆敷设顺序。电缆敷设完毕后,扣好电缆桥架槽盖,不得遗漏。

夹层、电缆竖井敷设电缆时,与供电系统专业密切配合,将电缆放置在指定的电缆支架托臂上。在电缆通道内布设地滑轮,每3米布设1个,避免电缆与电缆支架、夹层地板发生摩擦。

电缆、电线穿管时,利用管内的预留铁线将线缆绑扎牢固,用铁线牵引线缆进入管内,电线在接线盒、灯具处及设备处预留一定的长度。

注意事项:

①电缆起重、装卸、进场运输和支盘,应有专人负责指挥,各负其责。

②电缆盘支盘处地面应平整、结实,放缆支架放置应水平、稳固。

③电缆敷设前,检查电缆的型号、规格、电压是否符合图纸要求,检查电缆的出厂合格证、技术资料应齐全,并用摇表测量电缆芯线的绝缘应符合要求。

④在电缆盘起吊、电缆牵引过程中,受力钢丝绳的周围、下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留或通过。

⑤人工牵拉电缆过程中,注意电缆与支架的磨擦。

电缆敷设时,防止人手被电缆砸伤或挤伤,严禁电缆砸伤设备。

⑥不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

⑦电缆敷设应保证轨行区车道畅通,电缆托架齐全,固定牢固;引至设备的电缆外观应排列整齐,露出地面的电缆管管口高度不小于 300mm,防止地面积水

进入电缆管;

⑧电缆及附件在临时存放时,不得影响车辆的通行和其他专业施工,并采取防护措施;

(3)电缆固定

电缆桥架内水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯处、每隔10米处加以固定,电缆夹层内电缆每隔5米固定1处,竖井内电缆每隔1米处进行电缆固定。电缆在垂直或超过45度倾斜敷设的电缆桥架上敷设,每隔2米处固定。电缆的排列应整齐美观,电缆绑扎整齐、方向一致,不得交叉。

(4)电缆挂牌

在电缆终端头、拐弯处、夹层内及竖井两端、人井、电缆分支处等地方,电缆上应装设标志牌,标志牌上应注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起讫点,并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰,不易脱落,标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装牢靠。

(5)电缆终端头制作

低压电力电缆终端头大致分为干包式与热缩式两大类,现对干包式电缆头的制作工艺进行描述。

①剥外护套、内护套

确定外护套剥切长度,用电工刀在外护套剥切位置作横向环形切割,然后自横向切口至电缆末端作纵向切割,取下外护套。

保留距切口10mm以内的内护套,其余部分及填充物用电工刀割掉。切割时注意吃刀深度及方向,切勿伤及线芯绝缘。

②包绕芯线保护层

用相色聚氯乙烯带分别自各芯线起,以半迭法包绕至芯线分叉根部,芯线端头用粘性聚氯乙烯带包绕密封,以防水分进入。

③包绕防潮锥

在电缆外护套切口以下至内护套切口以上各约15mm的一段内,用聚氯乙烯带包绕防潮锥。防潮锥缠绕应密实平滑,外型美观,中心直径约比电缆外径大20mm为宜。

④电缆头做好后,用兆欧表测试绝缘电阻,其阻值不应低于10MΩ。

⑤注意事项

剥除电缆护套时,必须佩戴线手套,防止美工刀将手划伤;电烙铁使用前,

应检查电源线绝缘是否良好,使用间隙应置于非燃体上,使用完毕用及时切断电源。严禁通电离开;制作电缆头应保证可靠的电气性能、密封性能和机械强度,并满足电气性能的要求;制作时必须保持清洁、干燥和应有的绝缘强度,且制作时间越短越好;制作过程中,不应损伤电缆绝缘层。

(6)线缆接续

电缆头制作完毕,电线穿管后即可进行接续工作。用摇表测试低压电线及电缆,线间和线对地间绝缘电阻值必须符合要求。然后进行线缆接续。

截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接,截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,接续端子后与设备或器具的端子连接。多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。线缆的芯线连接金具与芯线规格适配,且不得采用开口端子。

2)室外电线、电缆敷设

(1)室外测量与定位

依据图纸具体要求,使用水准仪、钢卷尺、水平尺等测量工具,确定动力、照明配电箱的安装里程及高度,灯具的安装位置,并进行安装定位。确定干线电缆的敷设路径,根据配电箱、灯具的外型尺寸,确定安装固定点并进行标识。同时对照明支线的管线高度、数量进行测量。

测量后计算出配电箱安装后所占用的空间,与限界图纸相对照,复核直线段及曲线段的设备限界与建筑限界的空间是否满足配电箱安装要求。复核计算时,要考虑配电箱、灯具的制造误差及安装误差,在最不利的情况下,配电箱及灯具不得侵入设备限界。

(2)电缆敷设前的准备

①电缆的运输与储存

电缆运输拟采用轨道车牵引电缆平板车的运输方式,送到施工现场。在运输过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,并在运输和滚动前检查电缆盘的牢固性。在电缆运输过程中,电缆盘捆绑牢固,以防电缆盘滑动、摆动,甚至倾倒酿成事故。运输前对电缆敷设路径进行检查,严禁运输设备侵入设备限界。

站台上暂存的电缆盘应采取防止电缆盘滚动的措施,并在开通送电前必须清出站台。

②电缆敷设前的检查

检查电缆支架是否齐全,安装是否牢固,接地扁钢是否安装。电缆支架在转弯处的弯曲半径是否满足电缆弯曲半径的要求,有无阻碍施工的其它问题,积极与各单位协调,为电缆敷设创造有利条件。

(3)电缆敷设

电缆敷设主要采用轨道车敷设电缆的方法和人机结合敷设电缆的方法。

①利用轨道车敷设电缆

轨道车敷设电缆是指采用轨道车牵引电缆平板车,在平板车上制作电缆放线架,并安装导向装置,以轨道车为牵引力进行电缆敷设的方法。施工过程中根据电缆规格型号的不同分别校核电缆牵引力及侧压力,牵引车速度均匀且不大于20m/min。

该方法特点:机械敷设动力照明电缆,集运输电缆、敷设电缆、收取空电缆盘为一体,电缆盘直接支放在轨道车平板上,以轨道车作为牵引力,轨道车、电缆盘、电缆敷设均在动态中操作,电缆敷设在动态平衡中完成。电缆放线架一次性固定,并可重复利用,减少了中间环节,可以大幅提高工作效率。

操作程序如下:

A.线路专业铺轨完成后,选择车站或停车场等场地作为电缆盘装车地点。

B.在轨道车上现场加工牢固的放缆架,并根据电缆盘选取放缆架槽钢的规格。加工完毕后与平板车固定在一起,并设置电缆导向架。

C.现场检查线路上有无轨道车运行的障碍,并绘制出电缆在支架上的位置。确定电缆敷设的起点与终点。

D.核实电缆的规格型号是否与图纸相符,合理配盘。并将所放电缆用兆欧表测试绝缘电阻,使用吊车将电缆盘搬运至轨道车上。

E.架设电缆盘

将放线轴穿于要敷设的电缆盘的盘孔中,钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相结合,使线盘能活动自如。

按敷设的先后顺序将电缆盘吊装到轨道车平板上,电缆线盘的架设高度与车厢底面距离为100mm,并在钢轴上加上钢卡,防止线盘在转动时向一端移动。

F.电缆敷设注意事项

在施工作业前,施工作业人员应提前到达作业现场集合待命,按作业分工作好施工准备。按照安全防护要求,在作业地点的两端设置防护人员,并配备信号旗、对讲机。电缆敷设作业要由施工负责人统一指挥,并与轨道车司助人员约定

指挥信号,根据电缆敷设情况指挥车辆的启动、停止和速度控制。电缆施放过程当中,严格控制轨道车牵引力、行车速度,避免损伤电缆。

在平板车上设置人员控制线盘转动,电缆应从线盘的上方引出。在车辆启动前,先将电缆放出30m,把电缆头用牵引网套套牢,固定在敷设起点处。

放线车启动后,车上作业人员要控制线盘,使其在敷设时保持动态平衡。行车速度要与电缆展放速度密切配合,地面人员将展放出的电缆放置于路旁。后续作业人员将路肩的电缆抬至电缆支架上。

②人机结合敷设电缆

在不具备轨道车上线的条件以及在站台夹层敷设电缆时,采用人机结合敷设电缆的方法。

电缆夹层地形狭窄,能见度低,转弯较多,障碍物多,机械化作业难以展开。因此为保证电缆在敷设过程中不受损伤,应采用以人力牵引为主,机械绞磨牵引为辅的敷设方式。

先将电缆盘架在放线架上,架盘时放线架要摆放牢固,底座应平整、坚实,放线杠保持水平,电缆盘距地面不宜超过100mm。直线区段每隔3-5m摆放一个托滚,在转弯处设置转角滑轮,将电缆置于托滚上。

牵引电缆时不使其与地面发生摩擦,以机械(卷扬机、绞磨)和人工两者兼用的方法牵引电缆。

注意事项:在通过夹层的不同区段,合理控制敷设速度,最大牵引力应符合规范要求。

敷设线路中间配人帮助牵引,设专人防护,保证电缆平滑过度,电缆弯曲半径符合规定要求。严禁电缆过度弯曲而损伤电缆绝缘。同时配备牵引网套、万向轴、牵引绳等工具。

在同一路径敷设多条电缆时,在敷设前应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的规格型号、编号、走向以及放在支架上的位置、长度等。

敷设电缆时,先放长的、截面大的电缆干线,再放短而截面小的电缆。电缆摆放尽量避免交叉、混乱,应做到布置合理,排列整齐。

人机结合的敷设电缆方法,操作人员必须步调一致,统一指挥前后呼应。配置必要的通讯工具,加强联系。为防止操作人员受到伤害,所有人员应站在电缆的同一侧,在拐弯处应站在电缆外侧。

③电缆固定

按图纸要求对电缆接头、电缆转弯处及水平敷设的电缆进行固定,在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、电缆竖井的上下两端,及时挂设电缆牌。电缆整理时,应排列整齐避免交叉。

④电缆敷设质量控制点

A.现场定测,合理配盘,除厂家提供的整根电缆不够长外,不应设中间接头。

B.电缆敷设前使用兆欧表测量电缆绝缘电阻,测量合格后方可施放电缆。

C.低压电缆在支架上的布置,应遵循弱电上,强电下的原则。处在同一层的电缆不宜交叉。

D.利用轨道车敷设电缆时,电缆盘支架及电缆盘导向架应稳固,敷设电缆时不得拖拉摩擦。

E.并列敷设的电缆头位置应相互错开,电缆接头应用绝缘托板托置固定,托板伸出电缆头两侧不应小于20mm。

5.灯具、插座、开关安装

1)嵌入式灯具安装

嵌入式灯具适用于吊顶天棚及隔墙内安装,嵌入式灯包括筒灯,光带等。

(1)嵌入式灯具安装工艺流程

(2)施工准备与配合

与土建单位、装修专业配合,落实吊顶棚的结构,吊顶棚与层顶的距离能否满足嵌入式灯具的安装要求;

认真核对施工图纸,检查吊顶棚内其他设备设施是否占据了嵌入式灯具的位置,如风管、电气线槽、其他管道是否和嵌入式灯具相抵触;

凡有较大型的嵌入式灯具的,吊顶棚内的龙骨必须有结构加强措施,与土建

单位、装修单位配合,先留洞后再安装嵌入式灯具;

(3)画线定位

首先认真核对建筑图和安装图,在土建制作吊顶天棚前,根据灯具的外形尺寸,确定灯具的固定点,并做好标记。

(4)灯具安装

依据做好的标记,安装预埋件或塑料胀管螺栓,用以拉住灯具。安装吊架时,要在吊杆上加装花篮螺栓,以便调整灯具的水平标高,使吊顶减轻负担。大型嵌入式灯具用机制螺丝固定在龙骨支架上,小型嵌入式灯具可用自攻螺丝固定在龙骨支架上。

(5)灯具接线

灯具固定好后,将电源线引入灯箱,与灯具的导线在端子排上连接,调整各个灯口和灯脚位置,装上灯泡或灯管,上好灯罩,最后调整灯具的边框使其与装修直线平行。

(6)质量控制点

嵌入式灯具应固定在吊顶的龙骨上,大型灯具、重量较重的灯具的龙骨应在结构上加强处理,并使灯具用吊杆将力传递到混凝土层上。

①灯具的边缘应与吊顶装修线吻合,灯具的边框应紧贴吊顶面。

②对称成排成行安装的灯具,其纵横向中心轴线应在一条直线上,偏斜不应大于5mm。

③吊顶天棚内,灯线留有余量,余线盘在接线盒内,吊顶天棚内不得有灯线裸露情况,所有导线都应封闭在电线管内和接线盒内。

④吊顶天棚内的电源线,允许用小于300mm长的金属软管从接线盒到灯具箱内,如有困难,金属软管穿线也不得超过500mm,否则不利于维修。

⑤荧光灯管组合的开启式灯具,灯管排列整齐,其金属间隔片不应有弯曲扭斜等缺陷。

2)吸顶灯及壁灯安装

吸顶灯和壁灯可以通过灯座木台固定在天棚和墙壁上,也可以直接将灯座固定在天棚顶上和墙壁上,具体施工方法依据图纸实施。

(1)吸顶灯和壁灯安装工艺

吸顶灯和壁灯安装工艺流程图

(2)木台固定

木台的固定一般有两种方法,一种方法是采用M4*30的螺钉将木台固定在接线盒螺孔的位置上。另一种方法是采用塑料胀管或者预埋螺钉,将木台固定在建筑物上。

(3)接电源线

将电源线从接线盒中掏出,在进线孔端套上塑料保护管,待灯具固定到建筑物上后,将电源线接到灯具端子板上,理顺导线,

(4)灯具安装

小型的吸顶灯和壁灯可以直接安装于顶棚上和墙壁上,大型的组合吸顶灯要先进行组装,根据灯具的外形和所配定模板和灯箱,把灯具及其附件组装上去,组合成一体,准备上棚或墙。

安装到建筑物上的灯具,要先对准所划定位的坐标,能盖住预留的接线盒位置,然后安装灯泡或灯管,整理好灯罩及装饰物。

(5)吸顶灯和壁灯安装质量控制点

①灯具应紧贴建筑物表面,固定牢靠;

②导线和接线盒都不应露出灯具,透过灯罩不应明显看见灯盒内线路;

③装有白炽灯泡的吸顶灯具,若灯泡与木台过近,在灯泡与木台间应有隔热措施;

④吸顶灯的吸顶部位,应配合土建装饰,使灯具与装饰花纹对称协调统一。成排成行的灯具要横看竖看都在一条直线上,测量偏差不得大于5mm;

⑤灯具应清洁无污染,镀层漆层无脱落。

⑥在吊顶天棚上固定吸顶灯,对于小型灯具可以用自攻螺丝将灯具固定在龙骨上;对于大型灯具,应当提出龙骨加固措施,用自攻螺钉将灯具固定在龙骨上。

3)应急照明和疏散指示灯具安装

(1)应急照明灯具

应急照明灯具一般有荧光照明灯具、专用应急灯具等。

荧光照明应急灯有单管吸顶式、双管吸顶式、筒式、不锈钢格栅灯几种。专用应急灯一般分为节能灯、工矿灯和吸顶灯。

(2)灯光疏散指示标志

出入口或安全出口的疏散指示灯,为绿底白字符。室内通路走道的疏散指示灯,为白底绿字符。安全出口,通行提示均为绿色。

(3)接线方式

应急照明和疏散指示灯具有二线制、三线制、四线制、五线制的接线方式,还有应急照明灯管和普通照明灯管装置在同一灯具内,但线路接线方式是各接各的系统,具体采用那种接线方式,应严格按照工程设计进行。

(4)灯具安装及要求

应急照明和疏散指示灯具的安装方式,和普通照明灯具的安装方式基本相同,安装位置,安装高度都应按设计要求进行,疏散指示灯具的标志指示方向应符合建筑物设计布置的疏散方向,应急照明和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃材料的保护罩。

灯具安装方式分为链吊式、管吊式、嵌入式、吸顶式和壁挂式等几种方式。

疏散照明安装在安全出口的顶部,疏散走道及其转角处,距地1米以下的墙面上,当交叉口处的墙面下侧,安装难以明确表示疏散方向时,也可将疏散标志灯安装于顶部,标志灯间距不大于20米楼梯间的疏散标志灯宜安装在休息平台上方的墙角处或壁上,标明上下层层号。

4)插座、开关安装:

(2)插座安装

①插座的安装

根据室内500mm标高线校核接线盒的位置及标高,若接线预埋盒距面层深度

大于25mm时,加设套盒。同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

②插座的接线:

单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔接地线。

三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线都应接在上孔,插座的接线端子不应与零线端子直接连接,同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。插座均采用暗装接线盒,插座及其接线盒必须通过CCC认证。

(3)开关安装

①开关的安装位置及高度

安装在同一建筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置一致。

开关边缘距门框的距离为0.18~0.2米;开关距地高度为1.4米。开关不得设于单扇门后。

并列安装的相同型号开关距地高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不大于5mm;并列安装的拉线开关相邻间距不小于20mm。

②跷板式开关安装:

跷板开关安装接线时,应使开关切断相线,并根据跷板或面板上标志确定面板的装置方向。

面板上有指示灯的,指示灯应在上面;跷板上有红色标志的应朝下安装。

面板上有产品标记或有英文字母的不能装反,更应注意带有跷板上ON字母的开的标志;跷板上部顶端有压制条纹或红点的应朝上安装;当跷板或板面上无任何标志的,应装成距板下部按下时,开关处在合闸的位置,跷板上部按下时,应处于断开位置,即从侧面看跷板上部突出时灯亮,下部突出时灯熄。

同一场所中开关的切断位置应一致,且操作灵活,触点接触可靠。

当采用双联及以上开关时,应使开关控制灯具的顺序与灯具的位置相互对应,电源相线必须进行并接头,禁止在接线柱处跳接。

开关接线时,应将盒内导线理顺好,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。在安装固定面板时,找平找正后再与开关盒安装孔固定。用手将面板与墙面顶严,防止拧螺钉时损坏面板安装孔。

③质量控制点:

安装开关、插座时,调整面板或修补墙面后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑表面,以防开关,插座与建筑物表面之间出现缝隙。

安装开关、插座时,导线必须严格分色,并校线准确,以防零火、零地线混压。

在接线时,仔细分清各路灯具导线,依次进行压接,保证开关方向一致。五、施工重点、难点及解决方案

1)低压配电系统工程特点、难点、重点

施工特点:动力设备多,系统控制复杂,管线规格大,敷设线路长、工艺要求高、送电工期紧。

施工难点:协调配合专业多,与相关施工单位接口关系密切,能否搞好协调配合是本专业施工的难点。

施工的重点是:系统调试。

2)低压配电系统施工的难点、重点的对策

(1)针对低压配电系统施工的特点,为确保本专业优质按期完成任务在总施工方法方面遵循先复杂后简单、先大后小,总平面和竖井平行并进的施工原则;各站坚持每周召开专业碰头会,加强内部沟通协调,确保人、机、料的合理配置,保证按期送电。

(2)针对协调配合专业多与相关施工单位接口关系密切,如何搞好协调配合工作方面,项目部首先了解其它施工单位的设计图纸,了解各专业施工的接口部位,施工所具备的边界条件,积极地去创造其他施工单位施工的条件,项目部需其他施工单位配合的问题通过电话、书面联系单、会议等多种方式进行沟通协调。仔细阅读综合管线图将管线交叉干扰现象减少到最低,通过以上方法来做好协调配合工作。

(3)系统调试工作是低压配电专业的重点工作。项目部从以下几点做好调试工作:制定调试计划和调试组织机构;编制好调试作业指导书;按程序作好各项调试过程,并记录数据;编制调试报告。

六、安全教育培训

1、一般要求

(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。

(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进厂,自觉接受保安检查。

(3)严禁酒后上岗,打闹、斗殴、翻越围墙。

(4)禁止在现场流动吸烟。

(5)严禁破坏安全警示标识、防护设施、消防器材和乱动管道阀门、电气仪表

开关。

(6)任何人不得进入吊装、脚手架搭设拆除、射线探伤、试压吹扫等危险作业警戒区内。

(7)严禁登高作业人员不按规定系挂安全带和高空抛物。

(8)严禁从事危险作业不办理作业许可证。

(9)严禁无证从事特种作业。

(10)施工区主干道车辆限速30km/h,严禁超速行驶。

2、高处作业

(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患;

(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带;

(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料;

(4)作业人员不得互相嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。

(5)上下交叉作业时,不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层;

(6)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板;

(7)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息;

(8)遇到大雾、大雨及六级以上大风时,要停止高处作业。

3、施工用电

(1)加强对临电设施(楼层分配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等认真检查,发现隐患及时排除。配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。非电工不得修理各类开关电器,。及时检查楼层通道及地下室的照明情况是否符合要求,有损坏的照明设备应及时更换。使用电动工具应使用经专业电工检测过的电动工具,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线有破损,插头有损坏时,不要使用,要立即更换。

(2)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。

低压配电施工方案

郑州市轨道交通一号线一期工程 凯旋路停车场低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。近期施工房屋名称如下:1、凯旋路停车场餐浴综合楼;2、凯旋路停车场混合变电所;3、凯旋路停车场综合楼;4、凯旋路停车产锅炉房。特别综合楼交叉作业量大,工序繁多。 二、计划工期 计划开工日期为2012年7月15日,完工日期为2012年10月25日。 三、施工组织 低压配电工程根据工程量及工期要求,停车场拟安排一个专业电力施工队上场施工,完成本工程全部电力工程施工。 上场后合理编制施工进度计划,精心施工,确保按总工期完成本工程。低压配电系统安装工程与土建工程紧密配合,按工程内容和投入的资源,整个工程施工过程可划分为前期施工阶段、全面施工阶段和调试验收阶段。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。 2、全面施工阶段 本专业工作面能陆续交出,主要设备均已进场,进入全面安装阶段。电柜、电缆等均要安装完成后验收交出,管、线等要全部完成后验收交出。 3、调试验收阶段 本专业系统基本安装完毕,具备送电试运行条件,本系统先进行单机试运转,然后配合其它系统进行联合试运转和各系统的联合调试,最后进行本系统的验收和整体竣工验收。

每个阶段的重点和安排根据实际情况进行调整,资源的投入遵守材料、设备进场计划、机具进场计划。 4、工程特点、重难点分析及对策 4.1工程特点 (1)专业性强,综合施工能力要求高 本专业工序衔接紧,与其他专业互相干扰大是其重要特征。一方面是本专业涉及到的管线与给排水及消防系统、通风空调及采暖系统等交叉作业;另一方面涉及到与段内土建、轨道等各专业之间的协调配合,需与业主的配合和与其他单位的协调配合并负责业主与其他单位的协调等工作。 (2)接口协调管理要求高 本工程各专业间需交叉作业,必然存在着各专业之间的相互干扰,需要进行内部协调,统一策划,统一指挥;除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外,还应加强对业主、设计、监理的接口、配合工作,并对各种接口进行严格的控制。因此,对施工计划需进行综合考虑,我公司将在业主、监理的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。 (3)专业性强、技术标准高 本专业系统涉及范围广,与各专业项目之间接口较多,专业性强,系统的安装调试复杂,技术标准要求高。 (4)工程成品保护工作量大 由于施工点多,因此在每道工序完毕和竣工验收交接前,采取有效措施,做好对本专业已完工程成品的保护,避免损坏、丢失,是保证整个工程优质按期完工的一个重要环节。 4.2工程重难点分析 (1)各工序接口管理与协调是项目管理重点与难点 由于本低压配电工程与段内其他专业相互交叉作业的同时,本专业施工与其他单位的土建、通信、信号、供电、接触网等由其它承包商负责的专业有直接、间接联系;接口关系复杂、接口工作量大、交叉作业频繁,材料、设备品种多且量大,需要做好内外部各专业之间的接口管理、以及与业主/设计/监理的接口、配合工作,科学进行项目总体筹划管理,确保整个施工过程的连续、有序、均衡生产。在本专业施工过程中,如何抓住本专业与各专业间的内部接口、与其它专业承包商的外部接口这一重点环

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

低压配电施工方案

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为低压配电工程,为各个建筑房屋提供动力配电、照明配电、电线电缆及防雷接地等工程的所有安装及调试。xxx低压配电柜更换施工方案

xxx低压配电柜更换施工方案 编制人: 审核人: 审批人: Xxxxxxxx 二零一九年三月三日

目录 1.1.工程概况 (3) 1.1.1.工程名称 (3) 1.1.2.建设地点 (3) 1.1.3.建设单位 (3) 1.1.4.工程概述 (3) 1.2.施工方案 (4) 1.2.1.整体施工方案 (4) 1.2.2.整体方案说明 (4) 1.2.3.单项施工方案 (5) 1.3.技术力量及人员配置 (7) 1.4.安全施工方案 (9)

1.1.工程概况 工程名称 xxx低压配电柜更换施工方案 建设地点 Xxx 建设单位 xxx工程建设项目部 开竣工时间:2019年3月3日—2019年3月30日 工程概述 1、xxx2#、4#、6#、11#、13#站的低压配电系统属于老式配电柜,而且电气元件老化,对值班操作人员不安全,容易发生触电事故。 2、由于负荷增大,电容补偿柜容量不足,经常受到当地电力部门的停电或罚款处理。 3、由于设备老化,配电柜柜门不能关严,开关拒动等问题经常出现,严重影响到安全生产。 为保障站内安全正常用电,需对2#、4#、6#、11#、13#站的老式配电柜进行更换。

1.2.施工方案 整体施工方案 本工程的施工内容主要包括: 1、维修配电柜17面。进线柜5面,出线柜10面、电容补偿柜2面。 2、低压无功补偿装置调试2组。 3、盘柜配线100米。 4、电缆试验5回路。 5、母线调试5段。 6、铜端子制作60个。 7、成套配电柜调试17面 8、送电调试100回路。 9、三相电度表安装15块。 10、接地网制作5套,并入原接地网。 整体方案说明 介于单站施工工期短、作业点多的特点:我方制定集中力量争取在两个工作日内完成单站的施工改造,并随后准备下一个气站的配电柜改造工作,每个站的改造周期为3个工作日,首先将工程分为四个阶段:一、拆除前施工准备阶段,二、配电柜拆除阶段,三、配电柜

配电所施工组织设计模板

配电所施工组织设 计

目录 第一章工程概况............................................................... 错误!未定义书签。第二章施工方案............................................................... 错误!未定义书签。第三章施工进度计划....................................................... 错误!未定义书签。第四章施工人员组织....................................................... 错误!未定义书签。第五章主要机具及劳动力需用量计划 .......................... 错误!未定义书签。第六章施工现场平面布置要求....................................... 错误!未定义书签。第七章质量、安全技术措施.......................................... 错误!未定义书签。

第一章工程概况 本工程(津汇广场)位于天津市南京路、营口道及潼关道交叉口处, 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成, 总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层, 总高度148.6M; 酒店为二十一层, 总高91.2M; 裙楼地下设三层, 地上六层, 为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成, 第一期工程为地下部分、裙楼及北塔, 第二期工程为南塔和酒店部分。 1.1.变配电所 总变配电所设在地下一层, 从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段, 用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KV A 35/0.4KV A干式变电器, 其供电范围为地下三层至六层裙楼。南塔、北塔、酒店内各设的变电所, 分别内设二台 KV A 35/0.4KV A干式变压器。 1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KV A), 当市电断电后, 柴油发

低压配电柜施工方案

淮安市极光光伏太阳能科技有限公司 800KWp光伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部 一、工程概况 淮安市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于淮安市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入国家电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工方案:

根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带范围内。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑内用水泥砂浆找平。 二、 施工组织部署 2.1施工工艺流程 2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域周围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防锈 漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

高低压配电工程施工组织设计(DOC 55页)

目录 一、施工现场组织机构 (2) 1.1、组织机构 (2) 1.2、项目管理班子配备情况辅助说明资料 (2) 二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (3) 2.1、工程质量总目标 (3) 2.2、质量管理组织机构及主要职责 (4) 2.3、质量管理措施 (5) 2.4、质量管理及检验的标准 (5) 2.5、质量保证技术措施 (5) 三、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (6) 3.1、安全管理目标 (6) 3.2、安全管理组织机构及主要职责 (6) 3.3、安全管理制度及办法 (8) 3.4、安全组织技术措施 (8) 3.5、重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8) 四、环境保护及文明施工 (9) 4.1、环境保护 (9) 4.2、加强施工管理、严格保护环境 (10) 4.3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 (11) 4.4、文明施工考核及管理办法 (13) 五、10KV电力外网及高、低压配电技术标准和要求 (14)

5.1 高低压配电设备安装方案和技术要求 (17) 5.2 10KV电力外网施工方案和技术要求 (27) 5.3 密集型母线安装方案和技术要求 (53) 一、施工现场组织机构 1.1、组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理负责制的“新疆宏源盛通电力工程有限公司友好国际(原大公馆)10KV电力外网及高、低压配电工程(工程编号:新宏源№ XHY201610018)工程项目经理部”,充分发挥项目组织和项目管理的优势,代表公司对本工程实行全面管理,项目经理部服从项目法人的统一管理。 在项目经理部中选派年富力强、经验丰富、认真负责的同志担任项目经理,作为公司法人代表在本工程上的全权委托代理人,代表公司履行合同,负责工程的全面管理。选派项目副经理一名,负责电气施工管理。选派技术过硬的一名同志担任项目技术负责人,负责技术管理工作。选派项目总经济师一名,负责经济管理工作。项目经理部下设工程部、质安部、物资部、经营部、综合部五个部门及1个电气施工队、一个调试队、一个运输队。

低压配电施工方案.doc

佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程 施工方案 (低压配电工程) 批准 审核 编写 哈尔滨铁路工程建设有限公司 年月日

低压配电施工方案 一、工程概况 本项目为佳木斯站综合改造工程和平街下穿工程,打通佳木斯站南北通道,道路北起和平街与顺德路交叉口,设计桩号K0+000,终点位于和平街与先锋路交叉口,设计桩号K1+049.455。低压配电工程,为通道工程通风、照明、监控配电设施,配电室分别位于北地下停车场变电所和附属用房变电所。 1、前期施工阶段 部分预留、预埋完全服从下穿通道专业进度安排,与下穿通道专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期下穿通道专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管等部分进入安装阶段。低压配电房工程施工组织设计方案

101综合办公楼配电房电气安装施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章劳动力、施工机具投入 (3) 第三章施工程序 (3) 第四章主要施工方法及技术要求 (4) 第五章质量保证机构及保证措施 (6) 第六章安全文明施工保证措施 (10)

第一章工程概况 1.1 工程概况 该变配电工程项目位于101综合办公楼,为101综合办公楼、165综合仓库、609机电仪修、152中央控制室和103门卫供电。变配电设备分设在101综合办公楼两个配电房中,南楼配电房:进线隔离柜2面、干式变压器2台、低压开关柜14面、EPS应急电源柜1套;北楼配电房:低压开关柜8面。 1.2 编制依据 (1)投标文件、图纸以及现场工作联系单。 (2)电气装置安装工程高压电器施工及验收规GBJ147-90 (3)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规GBJ148-90 (4)电气装置安装工程母线装置施工及验收规GBJ149-90 (5)电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006 (6)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规GB50168-2006 (7)电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-2006 (8)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规GB50171-92 (9)电气装置安装工程蓄电池施工及验收规GB50172-92 (10)电气装置安装工程低压电器施工及验收规GB50254-96 (11)电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规GB50255-96 (12)电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规 GB50258-1996 (13)建筑电气工程施工质量验收规GB50303-2002 (14)电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161-2002

低压配电系统工程施工组织设计方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部

二O一六年八月

目录 二、施工组织 (2) 三、施工流程图 (2) 四、施工方法和技术措施 (3) 1.电缆桥架安装 (3) 2.电缆导管、电线导管安装 (5) 3.配电箱安装 (5) 4.电缆、电线敷设 (6) 5.灯具、插座、开关安装 (12) 五、施工重点、难点及解决方案 (17) 六、安全教育培训 (17)

一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。恩施州经济开发区企业服务中心综合楼 高低压配电工程 施 工 组 织 设 计 二〇一六年二月

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日质量审核:____________ ________年____月____日安全审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

施工组织设计 一、编制依据 1、恩施州经济开发区企业服务中心综合楼高低压配电工程招标文件。 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 3、《建筑电气工程施工工艺标准》 4、《施工设计图纸》 5、地方有关法律、法规、条文等。 6、ISO9001质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 1、负荷等级及计算 1.1、动力负荷有:电梯、生活水泵;消防负荷有:电梯、消防水泵、喷淋水泵、排烟机、送风机等重要负荷。故设计由0.4kV双回路供电(市电10kV 一回主供,发电机一回备供),当市电停电时,由发电机临时供电重要负荷的供电。 1.2、用电指标的确定及计算:按甲方提供的资料按标准统计确定。 2、主设备的确定 2.1、根据甲方建筑、电气专业提供的相关资料及现场考察的结果,拟采用干式变压器、KYN28高压开关柜及GCS低压屏及发电机组组成供、配电系统; 2.2、变压器容量及台数的选择:按甲方提供的标准及负荷计算结果,选用2台变压器供电,变电总容量为2050kVA,其中选用SC(B)10-800/10一台、SC(B)10-1250/10一台,变压器均带护罩,变压器防护等级为IP40,绝缘等级为H级,Ud=6.0%.

高低压配电安装工程施工方案

湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水 处理提标改造项目高低压配电安装工程 电气专项施工方案 编制: 审核: 批准: 总包单位:浙江汉蓝环境科技有限公司 编制日期:2015年08月30日 目录 编制依据 (1)

编制说明 (4) 第一章工程概况 (4) 第二章施工总体部署 (5) 第三章施工准备 (7) 第四章施工工艺及主要施工流程 (10) 第五章主要施工方案 (12) 第六章安全生产管理及控制 (20) 第七章文明施工和环境保护23 编制依据

1.湖南华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造项目电气专业设计图 纸。 2.10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程技术文件。 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 5.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 6.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 7.本工程采用的规范及标准编号如下:

编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第一章工程概况 本工程为华菱煤焦化有限公司焦化生化废水处理提标改造所属10KV高、低压供配电专项安装工程。并柜安装高压开关柜2台KYN28-12、AA201(AA101),低压柜10台套,安装油浸变压器S11-M-800/10两台,从现有水处理变电所10KV高压室一、二段母线各并接KYN-28高压开关柜共两台,安装敷设从水处理变电所高压柜到现场变压器室两回路高压电缆YJV22-3*70

低压配电柜施工组织设计

市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光 伏发电站项目 低 压 配 电 柜 施 工 案 编制: 审核: 批准: 上海晶科光伏科技有限公司项目部

一、工程概况 市极光光伏太阳能科技有限公司800KWp光伏发电站项目为我公司承建项目,项目建设任务为于市职教中心6幢教学楼屋面安装800KWp容量的安装电站,以7回路400V低压线路汇流至本项目新建配电房,升压至10KV并入电网。其中,各光伏区域汇流柜安装于各教学楼附近,为了安全、优质、按期完成此工程任务且不影响后期职教中心建设,特制定如下施工案: 根据职教中心总规划平面图,以不影响建筑及道路为前提,将各区域汇流柜安装位置定于各教学楼旁绿化带围。利用顶管施工入土点及出土点作为汇流柜基础坑,浇筑混凝土基础,敷设槽钢作为汇流柜的安装基础。基础坑用水泥砂浆找平。 二、施工组织部署 2.1施工工艺流程

2.2施工组织与管理 根据工程的实际情况,我项目部成立配电柜基础施工指导小组,聘请经验丰富的施工队伍具体负责该工程项目的施工作业。 工程项目管理组与岗位责任框图 主要施工人员组织表

2.3 施工准备 2.3.1 施工准备 1、对拟浇筑配电柜基础地点进行勘察,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向及管材、尺寸等。根据相关部门的管位交底,现场勘查情况进行复核; 2、准备好模具、钢筋、槽钢、商品混凝土等材料; 3、场地平整,保证基础坑大小满足施工要求; 4、施工区域围搭建安全防护围栏,保障安全文明施工。 三、施工过程 3.1 设备基础施工 施工顺序:场地平整——放线及垫层施工——立模植筋——基础施工——槽钢安装定位——二次灌浆 3.1.1 根据设计要求,将槽钢进行加工,并进行除锈及刷防腐防 锈漆; 3.1.2 槽钢的埋设 1)直埋法:于商品混凝土浇筑的同时,将槽钢埋设好,要求:水平误差不超过1mm,长度误差不超过5mm;表面可高出找平面5-10mm;水平调整完成后,应将接地体与槽钢进行焊接,并再次检查槽钢的安装尺寸和水平情况,对不合格的立即进行修改;

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

电气安装工程施工组织设计

电气安装工程施工组织设计 1、总体施工程序 木施工总体施工程序为:接受任务阶段T开工前准备阶段-全面施工阶段—工程收尾-交工验收阶段. 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内, 后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2、1施工准备: 2、1、1工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术与物资准备, 重点解决图纸中存在得问题,组织物资与人员进场与并进行技术交底。 2、1、2专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织得图纸会审,从施工操作得可行性、方便性、安全性,提出意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2、1、3应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械与人工得消耗量,为机具与人力力准备提供依据。 2、1、4施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关得培训,方可上岗操作。

2、1、5开工前应准备施工现场临时生产与生活设施,并考虑冬雨季施工得因素.落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加工场地。 2、1、6专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2、1、7对现场得材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量就是否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避免锈蚀、损坏、与重复搬运。 2、1、8各道工序必须严格按照图纸要求与施工验收规范进行施工, 确保工程质量。 2、1、9每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2、1、1 0严格实行样板工程安装制度.对于大面积相同得工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图与建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2、2工程内容:

低压配电系统送电方案

中国移动广东公司粤东区域生产中心一期建设项目 低压配电系统送电方案 一.基本要求 1. 严格按图,按现行相关规范施工,各设备房及场所土建工程已完工,符合规范要求的送电条件。 2. 做好送电前各相关场所的安全防护措施,做好专人监护、安全围护、警示牌等工作。 3. 做好参与人员的安全、技术交底、确保参与送电工作的相关人员、做到定员定职、工作目标明确。 4. 送电前须做好如下的基本工作 (1)系统相关设备及线路已按图、按规范施工完工,相关场所符合送电条件。 (2)检查线路至相关设备安装的正确性(既校对线路)并检查相关挂牌标识的正确性。 (3)准备送电的馈电回路各用电设备的总开关处在断开状态,专人检查校对并做记录。 (4)用电设备的控制箱已做单体模拟调试,绝缘性能良好,达到规范标准。 (5)单体模拟调试最基本要做到如下要求 ①绝缘性能测试

②控制逻辑正确 ③各开关操作正常 ④各指示功能、保护功能符合要求 5. 试送电要求 ①对准备送电的馈电回路专人巡查各开关状态断开 ②送电端及受电端有专人监护,并用对讲进行联络 ③对线路做送电前的绝缘性能进行检查 ④试送电,采用瞬间合断的方法,进行三次,确认无异常后,送电试运行,并做好警示挂牌工作。 6. 对整个调送电工作要做到有书面记录,严格校对图纸与安装内容的一致性,特别是对设备的型号、规格要认真校对无误。 7.做好试送电前的柜、箱检查后,组织分配工作人员,通过对讲机交流所需要人员为15人 8.试送电所需要工期为25天 9.试送电所需要仪表仪器 ①万能表 ②钳形电流表 ③绝缘电阻测试仪摇表

二.拟送电回路内容及顺序 (顺序可依据实际情况作相应调整) (一)一机楼一期(一层配电房)低压配电回路内容 1. 园区室外照明回路 ①走向及编号:P1-5屏101 至门卫 屏的位置:一层高低压变配电2(1-3~1-C) ②未端设备:ALSW-1箱 ③消防时断电 2. 智能系统双电源回路 ①走向及编号:P3-6屏1009#,P2-5屏1010# 至智能消防控制中心 ②未端设备:1AP1-1箱→UPS ③供电范围: (A)第一路供B1~5层。箱共6台.即1APR B1~5 (B)第二路供6~10层。箱共5台.即1APR6~10 3. 6~10层应急照明双电源回路 ①走向及编号:P1-6屏1003#,P2-5屏1004# 至楼屋配电间

低压配电系统工程施工组织设计

目录 第1卷工程概况 (3) 第1章变配电所 (3) 第2章低压供、配电系统 (3) 第3章照明系统 (4) 第4章防雷接地系统 (5) 第5章为防侧击雷和等电位连接采取以下措施: (5) 第2卷施工方案 (6) 第1章施工准备 (6) 第2章施工顺序及主要项目的施工方法 (6) 第3章调试方案 (17) 第4章施工及验收规范和标准 (23) 第3卷施工进度计划 (24) 第4卷施工人员组织 (24) 第5卷主要机具及劳动力需用量计划 (25) 第1章施工主要机械、机具、工具 (25) 第2章劳动力需用量计划 (26) 第6卷施工现场平面布置要求 (26) 第1章材料、构件堆场及仓库 (26) 第2章作业棚、工具棚 (27) 第3章办公室 (27) 第4章低压开关柜、发电机组的运输路线 (27) 第7卷质量、安全技术措施 (28)

第1章质量保证措施 (28) 第2章安全及现场文明施工措施 (29) 2

第1卷工程概况 本工程(某某广场) 为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,总建筑面积为190000M2。南、北塔均为三十八层,总高度148.6M;酒店为二十一层,总高91.2M;裙楼地下设三层, 地上六层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 第1章变配电所 总变配电所设在地下一层,从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段,用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。 总变配电所内设四台2500KVA 35/0.4KVA干式变电器,其供电范围为地下三层至六层裙楼。 南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA 35/0.4KVA干式变压器。 第2章低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。 3

1.低压配电柜施工组织设计方案

低压配电柜施工组织设计方案 1 设备基础施工 施工顺序: 场地平整→放线及基础施工→基础型钢埋设→调平找正→二次灌浆 1.1根据设计要求槽钢将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础槽钢,除锈并刷好防绣漆。 1.2基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据现场的实际情况确定采用何种方式) (1)直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固,并与接地网扁钢焊接相连。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,如不符合要求,应及时处理。 (2)预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 (3)基础型钢的安装应符合下列要求

(4)基础型钢安装完毕后还应与接地网做可靠明显的连接,基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;基础型钢接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 2 接地系统 2.1接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-92)进行。 2.2 接地体埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6米。角钢、钢管、铜管等接地体应垂直敷设。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接部位外侧10厘米范围内应做防腐处理;并且要除去锈和焊药残留体。在接地线可能遭受机械损伤的地方,应用钢管或角铁加以保护。 2.3 接地线通过建筑物的伸缩缝时,如采用焊接固定,应将地线通过伸缩缝的一段做成弧形。 2.4 接地体之间应确保焊接牢固,接地线之间或接地线与电气装置之间在搭焊时,除应在其接触两侧进行焊接外,还应焊上由钢带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。钢带距钢管(或角钢)顶部应有100mm的距离。 2.5 搭接焊的长度应符合规定:扁钢与扁钢的搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管外大部表面,上下两侧施焊。 2.6 接地装置施工完毕,应进行接地电阻测试,阻值大小要满足设计要求。 3. 设备安装 3.2 低压柜安装: 低压柜安装施工时应严格按照《电气装置安装工程高低压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)、《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》(GBJ50171-92)的规定进行。 (1)工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→柜体稳装→试验调整→验收送电运行。(2)安装时先按照施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上,单个柜应校正柜面和侧面的垂直度;成列柜各柜就位后,先找正两端的柜,在柜下方离地面三分之二高的

相关文档