文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工安全检查标准实施指南第八章悬挑式脚手架

建筑施工安全检查标准实施指南第八章悬挑式脚手架

建筑施工安全检查标准实施指南第八章悬挑式脚手架
建筑施工安全检查标准实施指南第八章悬挑式脚手架

第八章悬挑式脚手架

8.1施工方案

1.搭设悬挑式脚手架应编制专项施工方案,方案内容应包括:工程概况、编制依据、架体选型、架体构配件要求、架体搭设施工方法(型钢锚固、杆件间距、连墙件位置、连接方法及有关详图)、架体搭设、拆除安全技术措施、型钢挑梁、连墙件及各受力杆件设计计算等内容。

2.悬挑高度超过20m的悬挑式脚手架应根据现场实际工况条件进行专门设计计算,形成的专项施工方案必须经过有关技术专家的论证审核,方案依照论证结果整改合格后,方可组织实施。

3.搭设悬挑式脚手架编制的专项施工方案应经单位技术负责人审核、审批后方可实施。

8.2悬挑钢梁

1.型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢(规范推荐使用工字钢,其结构性能可靠,受力稳定性好,设计施工方便)。悬挑钢梁的型号尺寸及锚固件应由设计计算确认,若选用工字钢,其截面高度不应小于160mm。

2.悬挑钢梁悬挑长度应按设计计算确定,固定段长度不宜小于悬挑段长度的1.25倍。固定端长度不足,将增大锚固处的受力,同时将锚固强度、楼板厚度要求更高。一般情况下悬挑钢梁悬挑长度不超过2m就能满足施工需求,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3m,超过3m以上的大悬挑及加固措施应另行设计计算及论证。

3.锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm,U形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型,拉环、螺栓与型钢间的空隙应使用硬木锲锲紧。

U形钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、底板层钢筋位置,并应与底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固及焊缝长度应符合国家有关标准的要求。

当型钢挑梁与建筑结构采用螺栓刚压板连接固定时,刚压板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm。当采用螺栓角钢板连接固定时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。

型钢挑梁固定在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果厚度小于120mm,楼板自身承载能力及固定型钢挑梁的U形螺栓与楼板间的握裹力不足,必须采取相应的加固措施,加强楼板局部的钢筋配置或增加钢梁锚固端长度等。锚固型钢时,主题结构混凝土强度等级不得低于C20。

4.每个型钢悬挑梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构斜拉结,钢丝绳或钢拉杆的水平夹角不应小于45°。钢丝绳或钢拉杆不参与悬挑钢梁的受力计算,作为调整钢梁下绕变形及钢梁强度安全储备,作用非常重要。

钢丝绳与建筑结构拉结的预埋吊环应采用HPB235级钢筋制作,直径不宜小于20mm,预埋长度应符合有关国家标准的具体要求。

斜拉钢丝绳直径不得小于14mm,绳端固定使用的绳卡数量不得少于3个,且绳卡的鞍部均位于长绳一侧,不得交错布置。

5.悬挑钢梁间距应按悬挑脚手架架体立杆纵距设置,确保每一纵距设置一根悬挑钢梁。

8.3架体稳定

1.悬挑架体立杆的底部应防止在悬挑钢梁的定位点上。定位点可以采用竖直焊接长度0.2m、直径25~30mm的钢筋或短管制作,用以固定立杆的位置,防止架体窜动、滑移。

2.如果搭设悬挑架体使用的是碗扣架、承插型盘扣脚手架,其立杆在套接接长时,必须将套接部分的销钉或螺栓固定,防止悬挑架体在使用中受荷载影响在上下震动中发生立杆的拔脱。

3.悬挑脚手架立杆底部的扫地杆设置应符合相应架体规范的要求,并应规范允许范围

内适当程度的降低扫地杆高度,以便于底层架体的铺板防护。

4.悬挑脚手架外立面应沿架体高度和宽度方向连续设置竖向剪刀撑,设置角度以45°~60°为宜,贯穿主节点部位,不得间断。

5.对于开口型悬挑脚手架,其架体两端必须设置通高的横向斜撑。

6.连墙件位置应在专项施工方案中确定,并绘制布设位置简图及细部做法详图,不得在搭设作业中随意设置,严禁在架体使用期间拆除连墙件。

连墙件应靠近主节点并从第一步纵向水平杆处开始设置,是由于第一步立柱所承受的轴向力最大,在该处设置连墙件就等同于给立柱增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施之一。

8.4脚手板

本释义内容与“3.5.2”基本相同,不再赘述。

8.5荷载

本释义内容与“7.9.2”基本相同,不再赘述。

8.6交底与验收

1.脚手架搭设、拆除作业前,施工负责人应按照专项施工方案及有关规定要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的安全技术交底,交底应形成书面文字记录并由相关责任人签字确认。

2.依据现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130等相关规范的要求,脚手架在搭设、使用的下列阶段应进行相应的验收检查,确认符合要求后,才可进行下一步作业或投入使用。

1)基础完工后及脚手架搭设前;

2)作业层上施加载荷前;

3)每搭设完6~8m高度后;

4)达到设计高度后;

5)遇有6级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;

6)停用超过一个月。

3.架体验收内容应依据专项施工方案及规范要求进行制定,以数据形式精准的反映检验结果为宜,验收结果应经相关责任人签字确认。

8.7杆件间距

1.悬挑脚手架立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合方案设计和相关规范要求。

2.作业层上非主节点部位增设横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,保证最大间距不应大于立杆纵距的1/2。

8.8架体防护

本释义内容与“4.7.2”基本相同,不再赘述。

8.9层间防护

本释义内容与“3.9.2”基本相同,不再赘述。

8.10构配件材质

1.悬挑手架使用型钢挑梁、构配件规格、型号、材质应符合相应规范的具体要求。

2.本释义内容与“

3.10.2”基本相同,不再赘述。

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

建筑施工安全检查标准-JGJ59-2011完整版

表A 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:资质等级:年月日

表B.1 安全管理检查评分表 序号检查 项目扣分标准 应 得 分 数 扣 减 分 数 实 得 分 数 1 保 证 项 目 安全 生产 责任制 未建立安全生产责任制,扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分 未按规定配备专职安全员,扣2~10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分 未制定安全生产资金保障制度,扣5分 未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分 未进行安全责任目标分解的,扣5分 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分 10 2 施工组 织设计 及专项 施工 方案 施工组织设计中未制定安全技术措施,扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案,扣10分 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案进行专 家论证,扣10分 施工组织设计、专项施工方案未经审批,扣10分 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算,扣2~8分 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施,扣2~10分 10 3 安全 技术 交底 未进行书面安全技术交底,扣10分 未按分部分项进行交底,扣5分 交底内容不全或针对性不强,扣2~5分 交底未履行签字手续,扣4分 10 4 安全 检查 未建立安全检查制度,扣10分 未有安全检查记录,扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查,扣5-10分 10 5 安全 教育 未建立安全教育培训制度,扣10分 施工人员入场工人未进行三级安全教育培训和考核,扣5分 未明确具体安全教育培训内容,扣2~8分 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教 育,扣5分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核, 每人扣2分 10 6 应急 预案 未制定安全生产应急救援预案,扣10分 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员,扣2~6分 未定期进行应急救援演练,扣5分 未配置应急救援器材和设备,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目分包单 位安全 管理 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,扣10分 未签定安全生产协议书,扣5分 分包合同、安全生产协议书,签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员,扣2~6分 10 8 持证 上岗 未经培训从事施工、安全管理和特种作业,每人扣5分 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗,每人扣2分10 9 生产安 全事故 处理 生产安全事故未按规定报告,扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施,扣10分 未依法为施工作业人员办理保险,扣5分 10 10 安全 标志 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志,扣2~6分 未绘制现场安全标志布置图,扣3分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置,扣2~6分 未设置重大危险源公示牌,扣5分 10

建筑施工安全检查存在较常见问题

建筑施工安全检查存在较常见的问题 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工案 6、专项案(安全措施)针对性不强 7、专项案(安全措施)未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 18、未建立工伤事故档案 二、文明施工

1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10.食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差,不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施 三、脚手架 1、脚手架高度超过规规定无设计计算书

2、脚手架施工案未经审核批准 3、脚手架施工案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设1.2m高防护栏杆 10.施工层未设18cm高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求 四、施工用电 1、无临时用电施工组织设计 2、临时用电施工组织设计针对性不强 3、未达到三级配电、两级保护

建筑工地安全检查一般要从以下几个方面进行

建筑工地安全检查一般要从以下几个方面进行: 一、人的安全思想教育,每个施工工种进场施工前都要进行三级安全教育,公司、项目部、施工班组,这个很重要,要重视,并在检查工作中核查一下,这方面的工作是不是确实做到位了,教育的目的是不是达到了。 二、施工现场的物的管理,包括临时办公生活设施、场内外交通设施、机械设备(如井架、塔吊、搅拌机)、脚手架、三宝四口五临边、现场临时水电、材料堆场等等。 三、施工现场的安全台帐的检查,这个台帐是反应前面的管理是不是到位的一个书面记录,关键是前面两点一定要做好,再检查一下台帐是不是如实纪录做好了。 附安全台帐管理参考表如下: 建筑施工安全检查表 (施工项目)项目市场行为 1.开工前是否办理安全监督备案,领取施工许可证; 2.项目经理、安全管理人员是否虚设,检查时是否在岗; 3.项目是否存在挂靠、违法分包、转包现象; 4.需分包的分部分项工程是否分包给有资质的专业承包企业。用工是否从劳务企业使用,并签订分包、用工合同。项目安全管理 1.是否制定管理目标,并分解、考核;是否建立安全生产责任制; 2. 项目经理、安全员、特种作业人员是否持证上岗,安全员是否由企业直派。基坑、脚手架、模板、起重设备是否编制专项方案,审批

手续齐全; 3. 安全技术交底是否分部分项进行,履行签字手续;4. 进场作业人员是否进行教育、考试并建立台账,作业人员是否持证上岗; 5. 项目是否组织进行安全检查; 6.项目安全措施费用使用是否正确使用,并建立台账。 3文明施工 1.现场是否连续围档,有大门,门前道路、场地是否硬化; 2.材料是否集中分区堆放,并标识; 3.是否设置办公区、生活区,并与作业区进行三区分开; 4.是否设置消防水源,配备消防器材。 4基础施工 1.深度≥2m的基坑开挖是否放坡,并进行坑壁支护; 2.基坑是否设置有效排水措施; 3.坑边堆土、料具等是否符合设计要求; 4.人员上下有无专用通道,通道两侧是否防护 5脚手架 1.基础是否硬化,并设排水措施; 2.是否采用钢管,材料是否锈蚀、弯曲; 3.跨距、步距、高度是否符合设计要求,剪刀撑是否连续设置,高架、悬挑脚手架是否进行专家论证; 4.拉结是否一顶一拉,24m以上脚手架是否采用钢性连结; 5.是否采用密目网封闭,封闭是否严密牢固; 6.搭设是否有资质,是否进行分段验收。序号

悬挑式脚手架检查验收资料文本记录

悬挑式脚手架检查验收记录

啵啷鼓城市广场工程雨季施工方案 编制: 审核: 审批: 河北泰达建筑工程有限公司 2017年5月

目录 1.工程特点: (4) 2.部署雨季施工的原则 (4) 2.1.雨季施工特点 (4) 2.2.本工程雨期施工的原则: (4) 3.雨期施工防雨结构体系 (4) 4.雨期施工的准备工作 (5) 5.各分项工程在雨期施工的防雨措施 (5) 5.1.土方工程 (5) 5.2.混凝土工程 (5) 5.3.模板工程 (6) 5.4.钢筋工程 (6) 5.5.机械防雨 (7) 5.6.夜间防雨措施 (8) 6.雨期施工做好防雷设施 (8) 7.雨季施工现场安全技术措施: (8)

1.工程特点: 本工程主体施工阶段正值雨季,场地南北长,建筑物南、西侧是居民区,建筑物东侧是主通道与联通公司围墙距离8m,地表雨水组织难度大。北面是办公区,路面全部硬化。雨水只能从路面排出工地,不得侵入基础外侧,浸泡基础。 2.部署雨季施工的原则 2.1.雨季施工特点 掌握和部署雨季施工工作,必须首先掌握其雨季施工的特点根据其特点采取相应措施,雨季施工具有如下的特点: (1)雨季施工的突发性,雨期施工具有不定期与不可预见性,由于暴雨等恶劣气象不期而至,这就需要加强施工准备及防雨措施的及早进行、预防。 (2)雨期施工同时带有突击性,因为雨水对建筑结构建筑材料和地基基础的冲刷或浸泡都具有严重的破坏性,必须迅速及时的保护,才能避免给工程造成损失。 (3)同时雨期施工往往持续时间长,因而阻碍工程顺利进行,以至拖延工期,对此施工管理人员必须有充分的估计,事先做好雨期施工的工作安排。 2.2.本工程雨期施工的原则: (1)本工程按照总体施工进度计划,主体工程正值雨期。此阶段主要工作有:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、地下外墙防水工程。针对以上分项采取雨期施工措施。 (2)合理组织施工。雨天作好防护,要有统筹计划与安排工作,尽量缩小或减少雨天工期损失。 (3)密切注意气象预报,对近期的天气要有准确的预见性,做好抗大风和防暴雨(防汛)的准备工作,必须对在建工程及时加固。 3.雨期施工防雨结构体系 为做好雨期施工的防雨工作,达到施工各阶段,各层次的防雨目标的实现,落实责任到人,保证工程质量和工程进度能够顺利延展,根据项目部及施工队管理人员组织安排,特成立雨期施工防汛领导小组: 组长:项目经理 副组长:项目总工

建筑施工安全检查内容

根据建筑施工的特点,如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键,就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看,将建筑施工安全检查分为:安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面,基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌,依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表,是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。

建筑施工安全检查指南

建筑施工安全检查指南. 建筑施工安全检查指南 本指南主要内容包括:1、基坑工程2、模板支架3、脚手架4、起重机械5、施工现场临时用电6、三宝四口及临边防护7、施工机具8、场容场貌及现场消防。

一、基坑工程 1、基坑工程应执行《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)和《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》(闽建建[2010]41号)等有关规定。 2、施工单位应针对开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑工程编制专项施工方案。 3、开挖深度超过4m(含4m)的基坑工程;或深度虽未超过4m,但地质条件和周边环境复杂的基坑工程的设计、施工方案应由专家组进行专项论证。 4、基坑工程开挖支护形式应符合设计和方案要求。 5、坑边积土、料具等荷载应符合坑边荷载设计值。 6、深度超过2m以上(含2m)的基坑施工应设临边防护措施。 7、土方开挖应按施工方案分层开挖,严禁超挖。

2页第 8、基坑施工应设置有效有设置截、排水措施,深基坑施工应按规定进行降水,禁止采用坑外降水,制定预防危及建筑沉降措施。 9、人员上下应设置专用通道,设置的通道应符合规范要求。 10、基坑工程应按《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)进行监测,对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。 二、模板支架 1、模板工程施工前应编制安全专项施工方案,结构设计应进行计算,并应按规定进行审核、审批。 2、混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以,搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上,集中线荷载20kN/m及以上专项施工方案,应按规定进行专家论证。 3、模板施工中,应设专人负责检查。安装完毕后,应组织检查验收。 4、当钢模板高度超过15m时,应设避雷设

建筑施工现场安全检查内容

建筑施工现场安全检查内容 2.1 安全管理 建筑安全施工管理涉及的内容很多,对于安全检查表中安全管理方面的东西,也不可能包罗万象,什么都检查,但一些主要项目,关键的东西必须列入检查表中。 2.1.1 安全生产责任制。必须建立安全生产责任制,这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位,人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核,对经济承包合同中无安全生产指标的要考核,对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。 2.1.2 安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分,它旨在提高员工的安全意识,使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查,若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范,均要进行检查考核扣分。 2.1.3 施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲,它必须包含安全管理的内容,如若施工组织设计中无安全措施,或安全措施未经审批,或安全措施不全面,或安全措施无针对性,都要进行检查扣分。 2.1.4 分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件,若该工程无安全技术交底,或交底针对性不强,或交底不全面,或交底未履行签字手续的,也要进行安全检查扣分。 2.1.5 特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗,则不能从事特种作业,特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业,都要扣分。 2.1.6 工程日常检查。要建立定期安全检查制度,若日常安全检查无记录,或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施,或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。 2.1.7 班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容,也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度,或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。 2.1.8 遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

建筑施工安全检查标准实施指南/“三宝”“四口”防护检查评分表

编号:SY-AQ-04741 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑施工安全检查标准实施指南/“三宝”“四口”防护检Guide for implementation of safety inspection standards for building construction

建筑施工安全检查标准实施指南/“三宝”“四口”防护检查评分表 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 施工用电检查评分表表3.0.8 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 外电防护 小于安全距离又无防护措施的扣20分

防护措施不符合要求,封闭不严的扣5~10分 20 2 接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 10 3 配电箱开关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一处扣2分 违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5~7分

安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 20 4 现场照明 照明专用回路无漏电保护的扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未有绝缘布包扎的扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电的扣10分 10 小计

2021版建筑施工安全检查标准实施指南/文明施工检查评分表

2021版建筑施工安全检查标准实施指南/文明施工检查评分 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0269

2021版建筑施工安全检查标准实施指南/ 文明施工检查评分表 (一)现场围档 1.围档的高度按当地行政区域的划分,市区主要路段的工地周围设置的围档高度不低于2.5m;一般路段的工地周围设置的围档高度不低于1.8m。 2.围档材料应选用砌体,金属板材等硬材料,禁止使用彩条布、竹笆、安全网等易变形材料,做到坚固、平衡、整洁、美观。 3.围档的设置必须沿工地四周连续进行,不能有缺口,或个别处不坚固等问题。 (二)封闭管理 1.为加强现场管理,施工工地应有固定的出入口。出入口应设

置大门便于管理。 2.出入口处应有专职门卫人员及门卫管理制度,切实起到门卫作用。 3.为加强对出入现场人员的管理,规定进入施工现场的人员都应佩戴工作卡以示证明,工作卡应佩戴整齐。 4.出入大门口的形式,各企业各地区可按自己的特点进行设计。 (三)施工场地 1.工地的地面,有条件的可做混凝土地面,无条件的可采用其他硬化地面的措施,使现场地面平整坚实。但像搅拌机棚内等处易积水的地方,应做水泥地面和有良好的排水措施。 2.施工现场应有循环干道,且保持经常畅通,不堆放构件、材料、道路应平整坚实,无大面积积水。 3.施工现场应有良好的排水设施,保证畅通排水。 4.工程施工的废水、泥浆应经流水槽或管道流到工地集水池统一沉淀处理,不得随意排放污染施工区域以外的河道、路面。 5.施工现场的管道不能有跑、冒、滴、漏或大面积积水现象。

建设工程施工安全监督指南

建设工程施工安全监督 指南 惠州市惠阳区施工安全监督站咨询电话:(0752)3819327

建设工程安全监督程

申请办理施工安全监督手续须提交材料 一、建设单位: 1、建设工程施工安全报监申请报告(安监站存); 2、领取并填报建设工程施工安全受监申请表(一式三份,甲、乙、站各一份); 3、建设工程规划许可证复印件(安监站存); 4、项目中标通知书复印件或有关部门的审批意见(安监站存); 5、建设工程项目地质勘察报告(审查后退回); 6、建筑施工图及结构施工图(审查后退回); 二、施工单位: 1、项目安全生产、文明施工责任制; 2、项目安全生产、文明施工管理目标; 3、项目安全生产、文明施工检查制度; 4、项目安全教育制度; 5、所有施工项目须编制施工组织设计,专业性强、危险性大的项目,如有下列情况的必须同期编制专项技术方案: (1)、开挖2米以上的基坑支护; (2)、人工挖孔桩施工; (3)、18m以上落地式外脚手架或其他脚手架的搭设; (4)、物料提升机(含塔吊、外用电梯、井字架、龙门架); (5)、现场设置混凝土搅拌站、混凝土泵送作业; (6)、高度4.5m及其以上高支模; (7)、施工电气在5台或总功率50千瓦及其以上施工用电; (8)、工地防火;(企业编制的方案需办理编制签证和企业技术负责人审批签证手续并加盖企业公章,报项目监理单位审查,审查合格后监理工程师应办理签证,总监审定并加盖监理单位公章,方案必须内容齐全,安全措施有助于正确指导施工); 6、特种作业人员证件(含塔吊操作员、电工、焊工、架子工、卷扬机操作员、外用电梯操作员等);(提供上岗证原件及复印件,上岗证经审查后原件退回) 7、项目经理资质证书复印件、项目安全员证原件及其管理手册,安全员数量按6000m2配一名计(安全员原件及其管理手册由安监站保存); 8、施工现场总平面布置图,供水、供电布置图,排水排污布置图,临时生活设施布置图,施工现场防火布置图等; 9、建设工程施工安全评价书(一式三份,施工企业将开工准备评价达标结果填入相应栏目,报安监站编号及核准评价意见); 10、建设工程施工安全达标申请表(一式三份,施工企业将开工准备自查意见填入相应栏目,报安监站进行达标审核及备案)。

建筑施工安全检查要点

建筑施工安全检查知识要点 1. 建筑业的五类常发事故是指高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌。 2. 新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育是公司教育、项目教育、班组教育。 10. 在公共场所的施工现场,必须设置明显标志和安全防护设施。

16、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。 17、安全生产责任制度是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。 18、施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导其施工全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 19、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 20、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。 21.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 22.建筑施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

23.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志,安全警示标志必须符合国家标准。 24.事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 25、混凝土悬臂构件底模拆除时,混凝土强度至少不得低于设计强度的100% 26、浅基坑土方开挖中,基坑边缘堆置土方和建筑材料,最大堆置高度不应超过1.5m。 27.施工单位采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行查验。 28.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修、保养,建立相应的资料档案,并按照国家有关规定及时报废。 29.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时,有权进入现场检查。 30.安全生产管理知识和方法、国家有关安全生产的方针、政策、典型事故案例分析属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。 31.安全管理的核心内容是建立和维持安全控制系统。

建筑施工安全检查标准实施指南/悬挑式脚手架检查评分表(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑施工安全检查标准实施指南/悬挑式脚手架检查评分表Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑施工安全检查标准实施指南/悬挑式脚手架检查评分表(新编版) 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6分

10 2 悬挑梁及架体稳定 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣5分悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分 架体未按规定与建筑结构拉接的每一处扣5分 20 3 脚手板 脚手板铺设不严、不牢,扣7~10分 脚手板材质不符合要求,扣7~10分 每有一处探头板,扣2分 10 4 荷载

脚手架荷载超过规定,扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分10 5 交底与验收 脚手架搭设不符合方案要求,扣7~10分每段脚手架搭设后,无验收资料,扣5分无交底记录,扣5分 10 小计 60 6 一 般项目 杆件间距 每10延长米立杆间距超过规定,扣5分

大横杆间距超过规定,扣5分 10 7 架体防护 方式层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的挡脚板,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 10 8 层间防护 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严的扣5分 10 9 脚手架材质 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的扣7~10分

建筑施工安全生产知识题库答案

建筑施工安全生产知识题库 二、高处作业 (一)填空题 1.攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培 训及专业考试合格,持证上岗,并必须顶起进行______检查。 正确答案:体格(说明:引自《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第2.0.4条) 2.高处作业的安全技术措施及其所需料具,要列入工程的______设计中。 正确答案:施工组织(说明:引自《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第2.0.1条) 3.凡在坠落高度基准面______m以上(含)有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。 正确答案:2 (说明:引自《高处作业分级》GB3608第3.1条) 4.______负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。 正确答案:单位工程施工5.建筑施工安全检查中“四口”是指通道口、楼梯口、电梯井口、______。 正确答案:预留洞口(说明:引自《建筑施工安全检查标准实施指南》) 6.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设______。 正确答案:防护栏杆7.支模应按规定的作业程序进行,模板______前不得进行下一道工序。 正确答案:固定

8.悬空作业应认真检查所用索具、脚手板、吊台、吊绳、平台等设备,确保______。 正确答案:使用安全9.立梯踏板上下间距以300mm为宜,不得有______。 正确答案:缺档(说明:引自《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第4.1.5条 10.使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度超过8m,必须设置______。 正确答案:梯间平台(说明:引自《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第4.1.8条) 11.悬空高处作业处应有牢靠的______,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆 或其他安全设施。 正确答案:立足出12.从产品制造完成之日起计算,玻璃钢安全帽的使用期不超过______。 正确答案:三年半(说明:引自《安全帽》GB2811—1989第11.3条) 13.移动式操作平台四周必须按______作业要求设置防护栏杆,并应布置登高扶梯。 正确答案:临边14.悬挑式钢平台左右两侧必须装置______的防护栏杆。 正确答案:固定15.操作平台应显着地标明______值。操作平台上人员和物料的总重量,严禁超过 此值。 正确答案:容许荷载(说明:引自《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91第5.1.3条) 16.工程施工过程中,为防止落物和减少污染,必须采用密目式安全网对建筑 物进行______。

悬挑式脚手架验收记录表

悬挑式脚手架验收记录表

悬挑式脚手架验收记录表 序 号 验收项目搭设要求检验结果 1 施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图,多层悬挑设计计算内容齐全、准确。 2 悬挑梁及 悬挑架 悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固,悬挑架应采用 刚性框架和刚性节点 3 架体稳定梁上应焊短管作底座,立杆插入固定,并绑扫地 杆 4 脚手板、防 护栏杆 底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高 度1.2m,密目网、操作层以下踢脚板齐全 5 杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5~1.8m)、立杆垂直偏差全长1/100H,,接长交叉进行 6 层间防护作业层下设置隔离措施(四步一隔离) 7 脚手架材 质 钢管外径φ48mm,壁厚不少于3.5mm,无严重 锈蚀、裂纹变形

8 扣件扣件要有生产许可证、扣件检测资料、紧固力矩 45~50N.m 9 大小横杆搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠 度≯杆长1/150 10 剪刀撑每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(>6m),夹角45o~60o,杆件接长不应在同一平面 施工单位验收意见: 施工单位技术负责人:日期:监理验收意见: 专业监理签名:日期: 悬挑架总高度验收时搭 设高度 搭设负 责人 合格牌 编号

验收人 员 验收日 期 搭设部 位悬挑式脚手架验收记录表 工程名称保利蠡湖香槟苑一期工程(2#)单位名称:广州富利建筑安装有限公司序 号 验收项目搭设要求检验结果 1 施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图,多层悬挑 设计计算内容齐全、准确。 按照方案施 工 2 悬挑梁及 悬挑架 悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固,悬挑架应采用 刚性框架和刚性节点 连接牢固,采 用刚性 3 架体稳定梁上应焊短管作底座,立杆插入固定,并绑扫地 杆 焊钢筋作底 座,有扫地杆 4 脚手板、防 护栏杆 底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高 度1.2m,密目网、操作层以下踢脚板齐全 竹片满铺,有隔离、踢脚板 5 杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5~1.8m)、立杆垂按照方案搭

建筑工程安全检查范本

操作规程编号:LX-FS-A18819 建筑工程安全检查范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑工程安全检查范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 安全检查是发现、消除事故隐患,预防安全事故和职业危害比较有效和直接的方法之一,是主动性的安全防范。 一、建筑工程施工安全检查的主要内容 建筑工程施工安全检查主要是以查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备培训、查操作行为、查劳动防护用品使用和查伤亡事故处理等为主要内容。安全检查要根据施工生产特点,具体确定检查的项目和检查的标准。 (1)查安全思想主要是检查以项目经理为首的项目全体员工(包括分包作业人员)的安全生产意识

建筑施工安全检查资料内容

建筑施工安全检查资料内容序号资料名称内容 1 安全管 理 1 安全生产责任 制 1、建立安全生产责任制; 2、建立安全生产责任制必须经责任人签字确认; 3、各工种安全技术操作规程; 4、按规定配备专职安全员; 5、工程项目部承包合同中明确安全生产考核指标; 6、制定安全生产资金保障制度; 7、编制安全资金使用计划; 8、制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标; 9、进行安全责任目标分解; 10、建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度; 11、按制度对管理人员定期考核 2 施工组织设计 及专项施工方案 1、施工组织设计中制定安全技术措施; 2、危险性较大的分部分项工程编制安全专项方案; 3、施工组织设计、专项施工方案经审批; 3 安全技术交底 1、进行书面安全技术交底; 2、按分部分项进行交底; 3、交底内容全面、针对性强; 4、交底签字确定 4 安全检查 1、建立安全检查制度; 2、有安全检查记录; 3、事故隐患的整改做到定人、定时、定措施; 4、对重大隐患整改通知书所列项目按期整改和复查 5 安全教育 1、建立安全教育培训制度; 2、施工人员入场进行三级安全教育培训和考核; 3、变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时进 行安全教育; 4、施工管理人员、专职安全员按规定进行年度教育培训和 考核 6 应急救援 1、制定安全生产应急救援预案; 2、建立应急救援组织或配备救援人员; 3、定期进行应急救援演练; 4、配备应急救援器材和设备 7 分包单位安全 管理 1、分包单位资质、资格、分包手续全; 2、签定安全生产协议书,签字盖章确认; 3、建立安全机构或配备专职安全员 8 持证上岗 1、培训从事施工、安全管理和特种作业; 2、项目经理、专职安全员和特种作业人员持证上岗 9 生产安全事故 处理 生产安全事故防制措施 1 安全标志 1、主要施工区域、危险部位按规定悬挂安全标志; 2、绘制现场安全标志图纸; 3、部位和现场设施的变化调整安全标志设置; 4、设置重大危险源公示牌

大建安--大连市建筑工程安全档案编制指南

XX市建筑工程 安全档案编制指南XX市建筑工程安全监督管理站监制

1 总则 1.1目的、适用X围和作用 1.1.1建筑工程安全档案,是工程项目安全管理所必须的基础工作和必备的法定资料。为 使广大工程技术人员科学、有序、规X地编写和管理安全档案,特制定本指南。1.1.2凡在XX市行政区域施工的工程项目必须遵照执行。 1.1.3建筑工程档案是建筑工程安全管理各种安全行为的真实写照,其主要作用是: 一、为安全咨询、生产指挥、施工组织及安全决策提供信息资料,是指导建筑安全生产、 文明施工的重要依据; 二、预知危险,消除隐患,评定建筑工程项目安全管理、施工现场安全达标的必备档案 资料; 三、考核各单位遵法、守法和施工管理水平,便于查找安全责任者、处理生产安全事故 的依据。 1.2依据、内容X围和要求 1.2.1制定本指南的依据是:《中华人民XX国建筑法》、《中华人民XX国安全生产法》、 《建筑安全生产管理条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》等有关法规、标准。 1.2.2建筑工程档案编制内容如下: 一、建筑工程安全管理档案; 二、文明施工安全档案; 三、脚手架工程安全档案; 四、模板工程安全档案; 五、基坑支护与降水工程安全档案; 六、“三宝”“四口”安全档案; 七、施工用电安全档案; 八、物料提升机、外用电梯安全档案; 九、塔吊安全档案; 十、起重吊装安全档案; 十一、施工机具安全档案; 十二、建筑工程安全生产其它归档资料; 1.2.3 建筑工程安全档案管理应做到及时、准确、系统、科学、完整。

一、及时——指在施工前进行安全教育、安全技术交底、采取安全技术措施等;在施工过程中按规定的时间内形成会议记录、验收记录等,定期安全检查,发现事故隐患及时处理,防患于未然。 二、准确——指如实反映安全管理情况,执行标准规X准确,不准伪造,不准弄虚作假。 三、系统——指档案工作有连续性,建筑工程安全档案编制及管理人员不宜更换,资料内容、时间互相连贯,程序合理。 四、科学——指按科学规律办事,一切从安全实际出发,方案、措施等内容即全面有有针对性,不随意乱编乱凑材料。 五、完整——指各类资料齐全、字迹清晰、程序合理,各方负责人签字俱全。要将资料分科目装订成册,进行标识、编目和立卷。 建筑工程安全档案管理,除应符合本规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.3职责 1.3.1建筑工程安全档案是指施工全过程中形成的材料,应由安全档案员负责制定计划、 收集、审查、汇总、管理、保存,直至最后按规定移交,施工现场专业工程技术人员负责方案编制、安全交底、验收记录和各种有关安全记录的编写。档不设安全档案管理员时,应由安全员兼任档案员的全部工作。项目经理、技术负责人、安全员等应及时按规定对所检项目做出评定或检验意见,并签字盖章。 1.3.2施工单位的安全部门、技术部门、负责建筑工程安全档案的编制审核和业务指导工 作,并负责整理完整的建筑工程档案向当地建设行政主管部门报审。材料设备供应部门负责及时将所购的材料、设备、构件的出厂合格证等提供给安全档案员。 1.3.3工程监理单位负责审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合 工程建设强制性标准,审查后要及时签字盖章。监理单位对建筑工程安全档案的真实性负有法定责任。监理单位应将验收情况及验收结果记录在监理档案中。 1.4检查 1.4.1公司每月、项目部每半个月进行一次安全档案检查。 1.4.2安全档案检查按《安全档案检查评分标准》进行。 1.5编制中特殊问题的处理规定 1.5.1施工过程中,项目经理、技术负责人、施工员、安全员、材料员、劳资员、设备员 等如有更换时应及时制表登记,对更换的时间、原因、完成工作交接手续等记录清楚。

建筑施工安全检查方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】

检 查 方 案 ——《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》

检查方案 为了在以后的检查工作中能不断提高自己的检查工作能力,提升自己的检查工作水平,能更仔细、认真、有效、有序的开展自己的检查工作,在检查内业资料的时候不会犯原则性的错误。特根据《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》制定此检查方案。 一、检查的重点和主要内容: 1、检查的重点: (1)、安全管理检查、(2)、文明施工检查。 2、检查的主要内容: (1)、安全生产责任制、(2)施工组织设计及专项施工方案、(3)、安全技术交底、(4)、安全检查、(5)、安全教育、(6)、应急救援、(7)、分包单位安全管理、(8)、持证上岗、(9)、生产安全事故处理、(10)、安全标志、(11)、封闭管理、(12)、施工场地、(13)、现场防火、(14)、综合治理、(15)、生活设施、(16)、社区服务、(17)、扣件式钢管脚手架(18)、门式钢管脚手架、(19)、碗扣式钢管脚手架、(20)、承插型盘扣式钢管脚手架、(21)、满堂脚手架、(22)、悬挑式脚手架、(23)、附着式升降脚手架、(24)、高处作业吊篮、(25)、基坑工程、(26)、模板支架、(27)、高处作业、(28)、施工用电、(29)、物料提升机、(30)、施工升降机、(31)、塔式起重机、(32)、起重吊装、(33)、施工机具、(34)、职业病及其防范措施。

二、检查实施方案: 1、安全生产责任制 建立安全生产责任制,安全生产责任制经责任人签字确认,并有相关部门的盖章和制定时间;备有各工种安全技术操作规程,并按规定配备专职安全员;工程项目部承包合同中明确安全生产考核指标,制定安全生产资金保障制度,编制安全资金使用计划,制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,进行安全责任目标分解,建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度并对管理人员定期考核(考核记录)。 注意事项:(1)、建立的安全生产责任制要分解到项目的各个责任人,要制定项目经理安全生产责任制、项目副经理安全生产责任制、技术负责人安全生产责任制、安全员安全生产责任制、施工员安全员生产责任制、机电员安全生产责任制、材料员安全生产责任制、班组长安全生产责任制、资料员安全生产责任制、项目部后勤保卫人员安全生产责任制、项目部相关负责人安全生产责任制(预算员、财务员),每个分解的责任制必须责任人亲自签字确认;(2)、各种安全操作规程必须详细,有针对性和可实施性,检查包含的工种有:普通(杂)工、木工、钢筋工、混凝土工、抹灰工、砖工、架子工、搅拌机、电工、电焊工、气焊(割)工、塔吊司机、塔吊指挥、土方机械司机、油漆涂料工、塔吊安全、圆盘锯、钢筋切断机、钢筋对焊机、钢筋弯曲机、混凝土插入式振动器、交流电焊机、砂浆搅拌机、气焊(气割)、手持电动

相关文档
相关文档 最新文档