三、名词解释

断路器失灵保护:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝掉闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器掉闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时掉闸的接线称为断路器失灵保护。

三不放过:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过、,事故责任者和应受教育者没受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。

励磁涌流:变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。

真空:当容器中的压力低于大气压力时,把低于大气压力的部分叫做真空。

重合闸后加速:当线路发生故障后,保护有选择地动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电,若重合于永久性故障时,保护装臵即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。

异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角在0—360°之间周期性地变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

汽机速度变动率:汽轮机由满负荷到空负荷时转速的变化量与额定转速比,称为汽轮机的速度变动率。

发电厂最低技术出力:火电机组本身技术条件允许的最小生产能力,是指三大主力设备(锅炉、汽机、发电机)能够连续安全稳定运行的最低负荷。

电力系统稳定运行:当电力系统受到扰动后,能够自动恢复到原来的运行状态,或凭借控制设备的作用过度到新的稳定状态运行,即所谓电力系统稳定运行。

自动重合闸:将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装臵。

动力系统:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相

应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统。

电力系统:把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。

电力网:把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。

迟缓率:是指调速系统中由于各部件的磨擦、卡涩、不灵活以及连杆、绞链等结合处的间隙、错油门的重叠度等因素造成的动作迟缓程度。

程序跳闸:对于汽轮发电机,首先关闭汽轮机主汽门,待逆功率继电器动作后,再跳开发电机开关并灭磁。

旋转备用:特指运行正常的发电机组维持额定转速,随时可以并网,或已并网但仅带一部分负荷,随时可以加出力至额定容量的发电机组。

负荷调节效应:当频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高,这种负荷有功功率随着频率变化的现象,称为负荷调节效应。

电力系统安全自动装臵:防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装臵。

电磁环网:不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成、

滑压运行:是指汽轮机在不同工况运行时,不仅主汽门全开,而且调速汽门也是全开的,这时机组功率的变动是靠汽轮机前主蒸汽压力的改变来实现,即锅炉按汽轮机的负荷需要,改变出口蒸汽压力而汽温则维持不变的运行方式。

变压器分级绝缘:指变压器绕组靠近中性点部位的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

高频闭锁保护:利用距离保护的启动元件和距离方向元件控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护。

AGC:自动发电控制的英文缩写,他是能量管理系统的重要组成部分,按照电网调度中心的

控制目标将指令发送给有关发电厂或机组,通过电厂或机组的自动控制调节装臵,是线对发电机功率的自动控制。

主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的切除被保护设备和线路故障的保护的环路。

低频振荡:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2—2.5HZ范围内的持续震荡现象叫低频振荡。

电力系统的静态稳定:是指电力系统受到小的干扰后不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态。

距离保护:是以距离测量元件为基础构成的保护装臵,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。

超导体:电流在导体内流动时,由于导体本身电阻的存在,将在导体内产生损耗而引起发热,从而限制了导电能力。降低温度会减少电阻,但一般金属和合金不会因温度的降低而使电阻降为零,某些合金则不然,它的电阻将随温度的下降而不断地减少,当温度降到一定值(称之为临界温度)以下时,它的电阻突然降为零,我们把这种现象成为超导现象,具有超导现象的导体称为超导体。超导体是一门新技术,目前有关它的理论和实际应用,还处在研究阶段。

电源:能将其它形式的能量转换成电能的设备叫电源。发电机、蓄电池和光电池等都是电源,他们分别把机械能、化学能转换成电能。

电容器放电:将已充电的电容器的两个极板,经电阻联接,我们可以看到的现象,接通后,电流开始大,随后逐渐减少至零,其方向与充电时相反。电容器两极板间电压U逐渐下降,直至到零。我们把充了电的电容器电荷减少的过程,叫电容器的放电。

变压器:变压器是一种变换交流电压的设备,它和电动机不同,电动机是把电能转换成机械能,而变压器则是一种不能旋转转动,专门改变交流电压(升高或降低)的电器,所以我们

把它叫做变压器。

谐振过电压:电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重点过电压,这种现象叫做谐振过电压

可调出力:运行和备用设备实际可达到的出力,包括最高出力和最低技术出力。

黑启动:是指整个系统因故障停运后,通过系统中具有自启动能力机组的启动,或取得外部电网的电力,启动无自启动能力的机组,逐步扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。

逆调压:是指在电压允许偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。

系统瓦解:是指由于电力系统稳定破坏、频率崩溃、电压崩溃、连锁反应或自然灾害等原因造成的四分五裂的大面积停电事故状态。

机组检修时间:发电机组检修时间从设备断开,省调值班调度员下开工令时开始,到设备重新投入达计划出力并报竣工或转入备用时为止。

综合命令:凡不需要其他单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用综合命令。

母线完全差动保护:母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,叫做母线完全差动保护。

串联谐振:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。

中性点直接接地电力网:是指该电力网中变压器的中性点与大地直接连接。

动态稳定:当电力系统和发电机在正常运行时受到较大干扰,使电力系统的功率发生相当大的波动时,系统能保持同步运行的能力。

破坏备用:设备不经检修已不能投入运行或设备本身虽备用,但其它设备工作影响其投入运行。

后备保护:主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。

功率因数:有功功率对视在功率的比值。

线路充电功率:由线路的空载电容电流所产生的无功功率。

集中控制系统:一般由一台大型计算机来完成对发电设备主辅机的巡回检测、数据处理、自动调节、程序控制等全面控制的功能,而且单元机组个部分间的管理协调也由计算机来承担,我们称这种控制系统为集中控制系统。

紧急备用:设备在停止状态,但存有较大的缺陷,只允许在紧急需要时,短时间投入运行。

凝器汽经济真空:当净效益(两者之差)最大时的真空值称为经济真空。

操作过电压:由于电网内断路器操作或故障掉闸引起的过电压。

零序保护:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装臵统称为零序保护

母线不完全差动保护:母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,将无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,保护将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

定压运行:是指汽轮机在不同工况运行时,依靠改变调速汽门的开度来改变机组功率而汽轮机前的新气压则维持不变的运行状态。母管制的发电厂只能用定压运行方式,在许多单元机组上也采用这种运行方式。

正常运行方式:包括正常检修方式和按负荷曲线及季节变化的水电大发,火电大发,最大最小负荷和最大最小开机方式较长期出现的运行方式。

事故后运行方式:电力系统事故消除后,在恢复到正常方式前所出现的短期稳定运行方式。

特殊运行方式:主干线路、大联络变压器等设备检修及其对系统稳定运行影响较为严重的运行方式。

按频率自动减负荷装臵:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现

有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装臵叫按频率自动减负荷装臵。

发电机进相:指发电机工作在欠励磁运行状态,此时发电机发出有功而从系统内吸收无功。

电力系统的暂态稳定性:指当系统在某种运行方式方式下突然受到大的扰动后,经过一个机电暂态过程能达到新的稳定运行状态或回复倒原来的稳定状态,则认为在该运行方式下是暂态稳定的

复式励磁和相位复式励磁:为了补偿发电机电枢反应造成的发电机电压降,可采用定子电流反馈的方法来供给励磁电流。如果反馈供给的励磁电流仅与发电机定子电流的大小有关就称为复式励磁,简称复励;如果反馈供给的励磁电流和定子电流的大小、功率因数都有关,则称为相位复式励磁,简称相复励。

同期装臵:实现并列运行的操作称为并列操作或同期操作。进行并列操作所需要的装臵称为同期装臵。

共模电压、差模电压:共模电压是指在某一给定地点对一任意参考点(一般为地)所测得为各导线共有的电压。差模电压是指在某一给定地点所测得在同一网络中两导线间的电压。

电网调度机构:是电网运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。调度机构既是生产运行单位,又是电网经营企业的职能机构,代表本级电网经营企业在电网运行中行使调度权。

短路:是指正常电气回路内发生任何相与相或相与地之间的短路现象。

小接地电流系统:采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,称小电流接地系统。

运行操作:是指变更电力系统设备状态的行为。

负荷备用容量:运行设备的可调最高出力与用电总额的差值。

锅炉强制循环:借助水泵压头使工质产生的循环流动。

调度指令:是指上级值班调度人员对调度系统下级值班人员发布的必须强制执行的决定。电网调度系统惯称调度命令

检修:指设备停运并做好安全措施,即为“检修状态”。

跨步电压:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。

准同期并列:满足并列断路器两侧电压大小相等;频率相同;相序、相位相同的并列方式叫准同期并列。

发电机自励磁:发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,即当线路的容抗小于或等于发电机和变压器的感抗时,在发电机剩磁和电容电流助磁作用下,发生发电机端电压与负荷电流同时上升的现象,就是发电机自励磁。

相差动高频保护:比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护称为相差动高频保护。

励磁系统:供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备称为励磁系统。同步发电机的励磁系统一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。

继电保护:电力系统中的电力元件(如发电机、线路)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般称为继电保护装臵。

发电机的频率特性:当系统频率变化时,发电机的调速系统将自动地改变气轮机的进汽量或水轮机的进水量,以增减发电机的出力,这种反映频率变化而引起发电机出力变化的关系称为发电机的频率特性。

保护:当电力系统中的元件或电力系统本身发生了故障或危及安全运行的事件时,能向运行人员及时发出信号或向直接控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。

单向命令:是指值班调度员发布的只对一个单位,只有一项内容,由下级值班调度员或现

场运行人员完成的操作命令。

三违:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

远后备保护:远后备保护是指当元件故障而其保护装臵或开关拒绝动作时,由各电源侧的相邻元件保护装臵动作将故障切开。

强行励磁:当系统发生事故电压严重降低时,强行以最快的速度。给发电机以最大的励磁,迫使系统电压迅速恢复。

电力系统事故:是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

四、简答题

省调许可设备的划分原则是什么?

答:地调管辖范围内的设备,其操作对省调管辖范围内的发、输、变电设备或对系统运行方式有较大影响的为省调许可设备。

为什么过热器爆管要紧急停炉?

答:锅炉的过热器工作条件非常恶劣,管壁外受高温烟气冲刷,管内流动着高压蒸汽。过热器一旦爆管,高压蒸汽流冲刷在其他管壁上,很快就会将其他管壁冲刷坏,引起新的爆管,产生恶性循环。所以过热器爆管要紧急停炉,否则大批过热器管损坏,不但危及锅炉运行安全,也会增加检修的工作量、延长检修工期。

系统振荡事故与短路事故有什么不同?

答(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电压和电流值的变化较慢,而短路时电压和电流值突然变化量很大。

(2)振荡时系统任何一点电压和电流之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时电流与电压之间的角度是基本不变。

(3)振荡时系统三相时对称的,而短路时系统可能出现三相不对称。

发电机准同期并列条件是什么?

答:(1)并列断路器两侧的频率相同

(2)并列断路器两侧的电压大小相同

(3)并列断路器两侧的相序、相位相同

引起操作过电压的情况有哪些?

答:(1)切除空载线路引起的过电压

(2)空载线路合闸时的过电压

(3)切除空载变压器引起的过电压

(4)间隙性电弧接地引起的过电压

(5)解合大环路引起的过电压。

事故处理的原则?

答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级调度员的指挥下处理事故,并作好以下几点:

尽速限制事故的发展,消除事故根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解。

用一切可能的办法保持设备继续运行,首先保证发电厂的自身电源。

尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电

调整系统运行方式,使其恢复正常。

电网发生异步振荡的主要原因是什么?

答:1.输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏。

2.电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变造成电力系统暂态稳定破坏。

3.环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统连接阻抗突然增大,引起动稳定破

坏。

4机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏。

5.电源间非同步合闸未能拖入同步。

变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?

答:压器中性点零序过流保护和间隙过电压保护不能同时投入。

变压器中性点零序过电流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过电压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如果二者同时投入,将有可能造成上述保护误动作发电机失磁的现象是什么?

答:发电机失磁时:转子电流表指示为零或接近于零;定子电流表指示升高并摆动,有功功率表指示降低并摆动,无功功率表指示为负值,功率因数表指示进相,发电机母线电压指示降低并摆动;发电机有异常声音。

简述汽轮机汽水系统及工质的流程

答:(1)汽轮机汽水系统

1)、主节蒸汽系统;

2)、高低压抽汽系统;

3)、真空系统;

4)、凝结水系统;

5)、给水系统。

(2)、工质流程

锅炉来的过热蒸汽汽轮机电动主汽门汽轮机自动主汽门汽轮机调速汽门高压缸做功锅炉再热器汽轮机中压调速汽门中压缸做功低压缸做功凝结器凝结成水

凝结水泵汽封加热器加热低压加热器加热除氧器脱氧高压给水泵高压加热器加热低温省煤器高温省煤器锅炉汽包。

提高火电机组运行经济性有哪些措施

答:主要有以下措施

(1)、同一厂内运行机组按煤耗等微增率分配负荷;

(2)、燃煤锅炉调峰减负荷尽量避免投油稳燃;

(3)、在高于烟气酸露点的前提下尽量降低排烟温度;

(4)、汽轮机运行在经济真空值;

(5)、当机组负荷在一定值以上,主、再热汽温、压力保持在额定值运行,即“压红线”;

(6)、改善燃烧,保持合适氧量,降低灰、渣中的可燃物含量;

(7)、投入高、低压加热器运行,提高循环效率;

(8)、采取降低厂用电的措施,如采用变频调速技术;

(9)、尽可能减少不必要的机组启停操作;

(10)、严守规程,保障安全生产,是经济运行的前提和基础。

变压器并联运行的条件

答:变压器并联运行必须满足以下三个条件:

(1)、所有并联运行的变压器变比相等;

(2)、所有并联运行的变压器短路电压本等;

(3)、所有并联运行的变压器绕组接线组别相同。

电网调度的任务

答:电网调度的任务主要包括以下五个方面:

(1)、尽设备最大能力满足负荷的需要;

(2)、使整个电网安全可靠运行和连续供电;

(3)、保证电能质量;

(4)、经济合理利用能源;

(5)、按照有关合同或协议,保证发电、供电、用电等有关方面的合法权益。

发电机应装设哪些保护

答:应根据发电机的容量有选择地装设以下保护

(1)、纵联差动保护;(2)、横联差动保护;

(3)、单相接地保护;(4)、励磁回路接地保护;

(5)、低励、失磁保护;(6)、过负荷保护;

(7)、定子绕组过电流保护;(8)、定子绕组过电压保护;

(9)、负序过流保护;(10)、失步保护;

(11)、逆功率保护。

为什么变压器差动保护不能代替瓦斯保护?

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如:铁芯过热烧伤、油位降低,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大,会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却不大,因此差动保护没有反应,而瓦斯保护却能灵敏地反应。因此变压器差动保护不能代替瓦斯保护。

对于哪些可能导致系统稳定破坏的情况,必须采取预定措施,防止系统崩溃,尽量减少负荷损失?

答:有以下各种情况:

(1)、故障时开关拒动

(2)、故障时继电保护和安全自动装臵误动或拒动

(3)、自动调节装臵失灵

(4)、多重故障

(5)、失去大电源

(6)、其他偶然因素

为了迅速处理事故,防止事故扩大,什么情况无须等待调度指令,先自行处理事后报告?

答:(1)、对人身和设备安全有威胁时,根据现场规程采取措施;

(2)、厂用电全停或部分全停时,恢复送电;

(3)、电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将有关保护停用;

(4)、将已损坏的设备隔离;

(5)、电源联络线跳闸后,开关两侧有电压,恢复同期并列或并环;

(6)、安全自动装臵(如切机、切负荷、低频解列、低压解列等装臵)应动未动时手动代替;

(7)、规程及现场规程明确规定可不等待值班调度员指令自行处理者。

开关出现非全相运行时如何处理?

答:根据开关在运行中出现不同的非全相运行情况,分别采取如下措施:

(1)开关单相跳闸,造成两相运行,应立即手动合闸一次,合闸不成应尽快拉开其余两相开关;

(2)运行中开关两相断开,应立即将开关拉开;

(3)线路非全相运行开关采取以上措施仍无法拉开或合入时,应立即拉开对侧开关,然后就地拉开开关;

(4)发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理;

(5)母联开关非全相运行,应立即调整降低母联开关电流,然后进行处理,必要时将一条母线停电。

在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?

答:发生下列情况则构成事故:

带负荷拉、合隔离开关;带接地线(接地开关)合断路器或隔离开关;带电挂接地线(合接地开关)。

发电机组低负荷运行对锅炉设备有何影响?

答:发电机组低负荷运行时,锅炉产生的蒸汽量仅为额定蒸汽量的40%(燃油炉30%)以下,从燃烧系统来看,这时投入炉膛的煤粉量较少,炉膛温度较低,燃烧不稳定,容易灭火,如处理不当,会发生爆燃事故,有时被迫投油助燃;由于烟气量减少,使得尾部烟道的烟气温度下降,加剧尾部烟道受热面的腐蚀。从汽水系统来看,由于炉膛温度低,有可能造成蒸汽温度下降;对于自然循环炉,则因蒸发量很小而引起循环速度减慢,在水冷壁管内的汽水混合物容易停滞,使局部水冷壁管过热产生“蠕胀”,这部分的管壁强度下降,容易爆破。

汽轮机滑参数启停有何优缺点?

答:(1)汽轮机滑参数启动的优点为:缩短机炉启动时间;减少锅炉对空排气,节约蒸汽及热量损失;低参数蒸汽可对汽轮机叶片起清洗作用;减少启动过程中的热应力及热变形。

(2)汽轮机滑参数停机的优点为:加速各金属部件的冷却,对机炉大修提前开工有利;减少汽轮机上下汽缸温差,从而减少热应力及热变形;充分利用锅炉余热,提高经济性;对汽轮机叶片也起清洗作用;停机后汽轮机汽缸温度较低,可缩短盘车时间。

(3)汽轮机滑参数启停的缺点:锅炉长时间低负荷运行,对锅炉燃烧不利;汽轮机转子因蒸汽参数低、流量大而使轴向推力增大;凝结水质量较差,要在较长时间后才可回收。

发电机准同期并列的条件有哪些?条件不满足时将产生哪些影响?

答:发电机准同期并列的条件有:并列断路器两侧的电压大小相同;并列断路器两侧的频率相同;并列断路器两侧的相序、相位相同。如上述条件不能满足,将会引起冲击电流。电压差越大,冲击电流就越大;频率差越大,冲击电流振荡周期越短,经历冲击电流的时间越长;当相位差很大或相序不对将产生严重的冲击电流;冲击电流的存在对发电机组本身和电力系统

都有不利影响。

现代电网有哪些特点?

答:由坚强的超高压系统组成主网架;各电网之间联系较强;电压等级简化;具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制;具有较高的供电可靠性;具有相应的安全稳定控制系统;具有高度自动化的监控系统;具有高度现代化的通信系统;具有适应电力市场运营的技术支持系统;有利于合理利用能源。

电力系统电压与频率特性的区别是什麽?

答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络(阻抗)结构关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此系统频率可以集中调整控制。

电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络(阻抗)结构有较大关系。因此电压不能全网统一调整,只能分区调整控制。

什么是远后备和近后备?

答:“远后备”是指当元件故障而其保护装臵或开关拒绝动作时,有各电源侧的相邻元件保护装臵动作将故障切开。“近后备”则是用双重化配臵方式加强元件本身的保护,使之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便开关拒绝跳闸时启动失灵保护来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。

距离保护有那些闭锁?各起什么作用?

答:距离保护的闭锁装臵有:(1)、电压断线闭锁。电压互感器二次回路断线时,由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样,保护可能误动作,所以要加闭锁装臵(2)、振荡闭锁。在系统发生故障时出现负序分量时将保护开放(0.12—0.15s),允许动作,然后再将保护解除工作,防止系统振荡时保护误动作。

中性点装设消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿是什么?

答:中性点设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流,补偿接地故障时的电容电流,使接地故障电流减少,通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿、和过补偿。

⑴欠补偿。补偿后的电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗wl大于线路容抗1/3wc0,电网以欠补偿的方式运行。

⑵过补偿。补偿后的电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗wl小于线路容抗1/ wc0,电网以过补偿的方式运行。

⑶全补偿。补偿后的电感电流等于电容电流,或者说补偿的感抗wl等于线路容抗1/3wc0,电网以全补偿的方式运行。

什么叫相电压、线电压、相电流、线电流?

答:三相电路中每相头尾之间的电压叫相电压。如UAO、UBO、UCO,简单的写成UA、UA、UC。相电压通常用字母Uφ表示。

相与相之间的电压叫线电压如UAB、UBC、UCA,线电压通常用字母UX表示。

三相电路中流过每相电源或每相负载的电流叫做相电流,通常用字母Iφ表示。

流过各相端线的电流叫做线电流,通常用字母IX表示。

何谓发电机异步运行?

答:发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态度异步运行。发电机失磁时,励磁电流逐渐衰减为零,发电机电动势相应减小,输出有功功率随之下降,原动机输入的拖动转矩大于发电机输出的制动转矩,转子转速增加,功角逐步增大,这时定子的同步旋转磁场与转子的转速之间出现滑差。定子电流与转子电流相互作用,产生异步转矩。与此对应,定、转子之间有电磁感应传送到功率称为异步功率,随功角度增大而增大;同时原动机输入功率随功角增大而减小,当两者相等时,发电机进入稳定异步运行状态。

发电机异步运行主要有两个问题,其一,对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险;其二,

对系统而言,此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功,势必引起系统电压的显著下降,造成系统的电压稳定水平大大降低。

加强设备运行管理有什么意义?

答:设备运行管理是发电厂安全、生产、经济、技术管

理的重要组成部分,其任务是保证发电设备正常运转,为电网安全、可靠、优质经济发电服务,因此加强运行管理对保证电能质量,合理使用燃料和水力资源,不断降低能源消耗,降低生产成本,提高劳动生产率,有着十分重要意义

负荷曲线有什么用途?

答:电力系统调度利用负荷曲线,根据电网结构和各个发电厂特点具体分配一昼夜的发电任务。利用年最大负荷曲线,决定整个系统的装机容量;负荷最小,安排发电机组的检修计划,以使电力系统经济效益达到最大。

发电机定子单相接地故障有何危害?

答:单相绕组接地主要危害是故障点电弧烧伤铁心,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁心的损害越严重。另外,单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成发电机严重损坏。

采用蒸汽中间再热的目的是什么?

答:为提高发电厂的热经济性和适应大机组发展的需要,蒸汽的初参数不断提高,蒸汽在汽轮机中膨胀终了的温度增高。为使排汽温度不超过允许的限度,改善汽轮机末级叶片的工作条件,因而采用蒸汽中间再热。采用蒸汽中间再热循环后,可使循环热效率和机组的热经济性大大提高。

提高锅炉给水温度有什么意义?

答:提高给水温度无论是蒸发量保持不变还是燃料量不变,都不能提高锅炉效率。但提高给水温度可以提高发电厂的循环效率,从而降低发电煤耗

厂值长接班一小时内应向省调值班调度员主要汇报那些内容?

答:主要汇报负荷情况、检修情况、电压水平、设备运行异常、预定工作及天气情况等AGC投停规定

答:机组的AGC功能正常投停方式必须按省调的通知执行。正常投入AGC功能的机组当调度计划出力高于(低于)其AGC出力调整范围下限时,发电厂值长应自行投入(退出)AGC功能。当AGC功能退出后,机组按调度计划出力接带负荷。若因设备消缺或运行方式改变不能按规定投入AGC功能时,由值长向值班调度员提出申请,经同意后方可退出。机组AGC功能因故紧急退出后,值长应及时汇报值班调度员

操作中发生带负荷拉、合隔离开关时如何处理?

答:带负荷合隔离开关时,即使发现合错,也不准将隔离开关再拉开,因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路事故。带负荷错拉隔离开关时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。如隔离开关已完全拉开,则不许将误合拉的隔离开关再合上。

何谓频率的一次调整,二次调整与三次调整?

答:由发电机调速系统频率静态特性而增发减发电机的出力所起到的调频作用叫频率的一次调整,一次调整时有差调整。为了使系统频率维持不变,需要运行人员手动操作或调度自动化系统AGC自动地操作,增减发电机组的发电出力,进而使频率恢复目标值,这种调整叫二次调整。频率二次调整后,使有功功率负荷按最优分配即经济负荷分配是电力系统的三次调整。

系统电压调整常用方法有几种?

答:增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器;改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头;改变网络参数进行调压,如串联电容器投停并列运行变压器等;特殊情况采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

一条线路有套两微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?

答:两套微机重合闸的把手均打在单重位臵,合闸出口片只投一套,如果将两套重合闸的出口片都投入,可能造成断路器短时内两次重合。

当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理?

答:当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,现场应断开故障母线上的所有断路器,找到故障点讯速隔离,请示值班调度员同意,方可对停电母线送电变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的(包括稳态和暂态情况下的不平衡电流)?

答:变压器差动保护的不平衡电流产生的原因如下:

1)、稳态情况下的不平衡电流

(1)由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求。

(2)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流。

(3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。

2)、暂态情况下的不平衡电流

(1)由于短路电流的非周期分量主要为电流互感器的励磁电流,使其铁心饱和,误差增大而引起不平衡电流。

(2)变压器空载和闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。

在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?如何实现?

答:为了防止差动继电器误动或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。

电压闭锁元件利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反映各种相间短路故障,零序过电压继电器反映各种接地故障。

开关出现非全相运行时安什么原则处理?

答:根据开关发生不同情况的非全相运行,采取不同措施;

(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余开关。

(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开;

(3)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用刀闸解开非全相开关或用母联开关切断非全相电流;

(4)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理;

(5)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。

发电机组低负荷运行对锅炉、汽轮机设备有何影响?

答:发电机组低负荷运行时锅炉产生的蒸汽量只为额定量的40%以下。从燃烧系统来看,这时投入炉膛的煤粉量较少,炉膛温度较低,燃烧不稳定,容易灭火,如处理不当,会发生爆燃事故,由于烟气量减少,使得尾部烟道的烟气温度下降,加剧尾部烟道受热面的腐蚀。从汽水系统来看,由于炉膛温度低,有可能造成蒸汽温度下降。低负荷运行时,汽轮机的节流损失大,既不经济又造成汽轮机排汽温度高。另外在节流调节中,前汽缸由于蒸汽集中在一个方向而造成汽缸加热不均匀,上下汽缸存在温差,使胀差增大,对汽轮机安全运行不利。

汽轮发电机为何装设频率异常保护?您厂是如何整定的?

答:汽轮机的叶片都有一个自然振动频率,如果发电机运行频率低于或高于额定值,在接近或等于叶片自振频率时,将导致共振,使材料疲劳,达到材料不允许的程度时,叶片就有可能断裂,造成严重事故。材料的疲劳是不可逆转的积累过程,所以汽轮机给出了在规定频率下允许的累积运行时间。低频运行多发生在重负荷下,对汽轮机的威胁将更为严重,另外对极低频工况,还将威胁到厂用电的安全,因此发电机应装设频率异常保护。

发电机非全相运行有何危害?

电气培训计划

电气培训计划 篇一:电气专业培训计划 设备部电气专业培训计划 为确保我厂机组投产后检修维护工作的顺利开展,电气专业人员需要进行系统的现场针对性学习,特制定电气专业全年培训计划来提高我专业人员的整体素质用以满足生产需要。 一、培训目标: 通过进一步的培训,电气点检人员应达到以下岗位技能要求: 1、熟知本岗位岗位职责、工作内容及标准和危险点分析防范。 2、熟知《电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分》的相关内容。 3、熟知两票三制、设备验收制度、设备缺陷管理制度等生产管理制度。 4、掌握本厂电气一次系统接线; 5、掌握发电机、电动机、变压器、断路器以及互感器等一次电气设备的基本工作原理; 6( 熟悉常用仪器、仪表、工具的使用方法; 7、熟悉常用材料、一次配件和设备的名称、性能及其规格; 通过进一步的培训,电气继电保护人员应达到以下岗位技能要求: 1、熟知本岗位岗位职责、工作内容及标准和危险点分析防范。 2、熟知《电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分》的相关内容。 3、熟知两票三制、设备验收制度、设备缺陷管理制度等生产管理制度。 4、熟悉《继电保护和继电器的检验条例及检验规程》、《继电保护和电网安全自动化装置现场工作保安规定》、《继电保护技术监督规程》等电力工业技术管理法规的有关条文。

5、熟悉微机保护及常用继电器的构造和动作原理、掌握继电保护与自动装置安装图。 6、熟悉本厂控制、信号、测量及公用设备等二次接线图。 7、熟练计算6KV及以下电动机和变压器、线路继电保护定值;掌握本厂发变组保护的二次接线、保护逻辑、简单整定、定值输入。 8、远动和通信专业熟悉本厂所用设备的性能和原理,应做到有故障可以处理。 9、熟悉常用材料、二次配件和设备的名称、性能及其规格。 二、培训计划: 1、建设学习创新型班组,注重实用、实效,进一步加强岗位技能和专业技术培训,提高我专业人员整体素质。 2、充分发挥高岗位技术能手的传帮带作用,加强“三熟三能”等方面的培训,全面提高电气专业人员的实际操作技能和检修维护水平,努力适应机组的运行维修和管理的需要,努力实现教育 培训的新突破。 3、每人每周采用笔答的方式进行一次技术问答,每次技术问答题目不超过两个。 4、每个月进行一次岗位技术能手对本专业人员的培训工作。 5、每年进行本专业一次岗位技术能手竞赛。 6、每年组织本专业人员到兄弟单位或设备厂家进行一次培训学习。 2008年2月10日 篇二:电气运行人员培训计划 电工培训计划 第一阶段:认识阶段

火电厂热工新员工培训(第一月热工常用工器具)

热工常用工器具 1.1手动工器具 1、扳手类 (1)呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口,用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。 双头呆扳手单头呆扳手 (2)梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用于工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。梅花扳手只要转过30°,就可改变扳动方向,所以在狭窄的地方工作较为方便 (3)两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母。

(4)活扳手:开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节,能拧转不同规格的螺栓或螺母。 (5)套筒扳手:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。 6.3mm棘轮扳手接杆滑杆 万向接头 6.3mm套筒火花塞套筒(6)管钳:通常靠两个齿形钳牙来夹紧并转动管子或其他圆筒形表

面的一种钳子。 (7)内六角:专供紧固或拆卸内六角螺钉用,分公制、英制两种。 内六角扳手使用及注意事项 (1)扳手形状:有T 形和L 形两种,使用时根据工作需要选择。(2)适用范围:套筒头螺丝钉、螺栓拆装的专用扳手。如:仪表固定螺钉、部分接近盖板等。 (3)使用方法:选用尺寸准确的内六角扳手,将六角头插入套筒形紧固件的凹坑到底,然后缓慢施加旋转力矩,以免紧固件被损坏,同时所加力矩不能过大。 2、钳子类

(1)钢丝钳:也称老虎钳或大钳子,用于夹持和弯折铁丝、管和金属零件,克丝断线、剥线、锤击和起钉。 (2)尖咀钳:也叫修口钳,俗称尖嘴钳,也是电工(尤其是内线电工)常用的工具之一。主要用来剪切线径较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层以及夹取小零件等 (3)斜咀钳:也称偏口钳。铜线、铁线类切割或剥线皮时使用还有接线时也可以使用的工具。 (4)剥线钳:主要用于拔电线皮或者电线折断时使用的工具。 (5)压线钳:主要用于在电线的末端咬住插头压榨时使用的工具。

电气员工培训计划

电气员工培训计划 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

电气员工培训计划 第一月 一.熟悉本厂电气设备具体位置 二.熟悉高低压验电笔的使用方法 三.熟悉摇表的使用发法 四.熟悉抄算表 五.熟悉厂用系统接线 六.熟悉主系统接线 七.熟悉中央信号的意义与作用 八.熟悉电业安全规程第一节内容 九.熟悉电工基础知识 十.熟悉表记系数由来 第二个月一.学习熔断器的选择 二.学习停送电的原则 三.学习电业安全规程第二节内容 四.学习巡回检查注意事项 五.学习填写操作票内容 六.学习安全距离内容 七.学习发电机并列运行条件 八.学习发电机启动前检查内容 九.学习真空开关巡回检查内容

十.学习油开关及其六氟化硫开关检查内容 第三个月一.电抗器运行中的检查项目 二.电缆运行中中的检查项目 三.母线,刀闸运行中检查项目 四.油开关送电前的检查项目 五.天气突变对室外设备的特殊检查六.变频器常见故障代码 七.发电机转子常见故障 八.发电机定子常见故障 九.电容器常见故障及其处理 十.避雷器常见故障及其处理 第四个月一.红绿灯的意义 二.电气设备运行的四种状态 三.发电机碳刷的作用 四.测试电气设备时候,摇表如何选用五.变压器保护有那些 六.发电机升不起电压的原因有哪些七.什么是线电压相电压 八.电动机启动前的检查项目 九.变压器出现那些问题应该立即停电处理

十.发现有人触电如何处理并急救 第五个月 一.出线保护有那些 二.保护动作的系数有那些 三.ZTK 的作用 四.ISTK的作用 五.STK的作用 六.发电机启动前检查内容 七.盘车马达的作用 八.励磁机的启动前检查内容 九.如何测定发电机绝缘 十.发电机主汽门关闭信号出现如何处理 第六个月 一.保证安全的组织措施 二.保证安全的技术措施 三.填写第一种工作票的工作 四.填写第二种工作票的工作 五.什么是设备的双重名称和编号 六.电压互感器,电流互感器的作用和使用注意事项七.功率因数 八.禁止使用刀闸操作的情况 九.保护接地的方式及其作用

汽轮机培训教材

前言 为加强运行人员的技术培训,早日给以后机组的安全稳定运行奠定一个良好的理论基础,特编写该培训教材。 本书主要依据《汽轮机设备》、《电力安规》、《设备说明书及技术规范》等资料,内容主要包括汽机方面的各个主要系统、机组起停及运行维护、主要试验等。 因水平有限,并且受到资料欠缺的限制,尽管我们作了较大努力,但肯定存在不少谬误,万望大家批评并斧正。 编者 2002.2.06

目录第一章循环水系统 第二章开式水系统 第三章闭式水系统给水系统及泵组运行 第四章凝结水系统 第五章给水系统及泵组运行 第六章辅汽系统 第七章轴封汽系统 第八章真空系统 第九章主、再热蒸汽及旁路系统 第十章汽轮机供油系统(润滑油、EH油) 第十一章发电机氢气系统 第十二章发电机密封油系统 第十三章发电机定子冷却水系统 第十四章DEH操作说明 第十五章汽轮机的启停 第十六章汽轮机快速冷却装置 第十七章汽机试验

第一章循环水系统 一、系统概述 循环水系统在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝汽器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量。循环水系统并向开式冷却水系统及水力冲灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污之损失。 在电厂运行期间循环水系统必须连续的运行。该系统配置有自动加氯系统,以抑制系统中微生物的形成。补充水系统采用弱酸处理,使循环水系统最大浓缩倍率控制在5.5倍左右。为维持循环水系统的水质,系统的排污水部分从冷却塔水池排放,部分从凝汽器到冷却塔出水管上排放供除灰渣系统,有补充水系统补充循环水系统中的水量损失。凝汽器冷却水量按夏季凝汽量时冷却倍率为55倍计算。夏季工况时主机排汽量A(1226.8)T/H。小机排汽量191.4T/H,则凝汽器冷却水量为(A+B)*55=78000T/H 二.循环水塔: 我厂每台汽轮发电机组,配一座自然通风双曲线型冷水塔;安装三台循环水泵;一条循环水压力进、水管道。冷却塔名称淋水面积为8500m2,实际淋水面积8240 m2,采用单竖井虹吸配水。全年平均运行冷却水温为20℃左右,运行是经济的。 冷却塔填料采用塑料填料,其型式为S型或差位正弦波。 1.参数和冷却水量: 凝汽器为双背压单流程表面式,按汽轮机最大连续工况设计,循环水温度20℃,高背压为5.392KPA,低背压为4.4 KPA。凝汽器总有效面积36000 m2,管长11180 m2。循环水量68000m3/h,总水阻小于60 KPA,循环水进水温度20/24.71℃,循环水温升9.4℃。 按额定工况的排汽量,冷却倍率采用55,计算夏季及春秋季的冷却水量,其值为63940 m3/h。冬季按夏季冷却水量的75%计算,其值为47955 m3/h。 当冷却倍率55时,凝汽器进出水温升为9.15℃。冬季冷却倍率相当于41.25,凝汽器进出水温升为12.68℃。 2.冷却塔主要尺寸: ±0.00m相当于绝对标高35.30m. 环基中心处 R=58167(-3.30m高程) 填料顶塔筒内壁直径 105.00m

热控专业培训资料

热控专业培训资料 一、热工专业涉及到的领域: 1、工业锅炉(包括供暖及生产用汽锅炉)热控系统监测及控制。 2、热网及换热站控制系统监测及控制。 3、净水厂、污水厂过程控制及监测。 4、变频软启控制系统(主要用在钢厂、铝厂各种电机控制、锅炉汽轮机组辅机控制、城市生活给水变频控制、水厂污水厂各种泵类控制)。 5、火电厂热控系统监测及控制。 二、热工自动化设计的任务 热工自动化的设计任务,在于设计一套包括检测显示、自动调节、操作控制、信号保护等设备,组成一个完整的监视控制系统,以确保机组的安全、经济运行,并为改善值班人员的劳动条件,提高劳动生产率创造必要的条件。它的内容一般包括以下四个方面: 热工检测:用检测元件和显示仪表或其它自动化设备,对系统或设备的热工参量,或物理量(如温度、压力、流量、烟气成分分析)等,进行连续测量和显示,以供值班员监视生产情况,或为企业经济核算提供数据,为自动调节和保护提供检测信号。 自动调节:当对象工况改变即需要控制的参数偏离定值时通过自动调节设备,使某些被调量能自动地保持在所要求的范围内,保证工艺过程的稳定。操作控制:对某一设备进行单个操作,或对某一工艺系统的多台设备按一定规律进行成组操作或程序控制。 热工信号、保护及联锁:当参数超过规定值时,发出声光信号,提醒值班

员注意,采取有效措施,以保证正常生产,或自动地按一定顺序操作某些设备或紧急停止机组运行。例如:汽包、过热器、再热器装有安全门,一旦这些压力升高到一定值,安全门自动开启,确保锅炉安全运行,汽包最重要的参数汽包水位,高一高二值、低一低二值报警。低三值停炉,高三值自动打开自动放水门。 三、常用热工控制盘型号: 1、火电厂仪表盘主要型号:KG-221、231、321、331,KGD-221,KGT-221、231、331、321(带操作台),电动门控制箱及电源机柜 RJX,KXQ. 2、工业用锅炉控制盘型号:KTX-221、231、321,KTZ-221、231、321、331. 3、微机操作台:WCZT-2/4 TK-3非,也可根据用户需求选用其它控制台。 4、DCS机柜及PLC控制柜一般选用PK30\PK80等。

电气专业培训方案

电气专业培训方案 The latest revision on November 22, 2020

电气专业安全及标准化培训方案(草)为了进一步提高集团公司电气专业安全与标准化管理水平与全体电气工作人员的综合素质,为企业的安全运行、稳健发展、扭亏脱困提供必要的人力支持,结合公司实际,南风学院组织安监局、电力分公司、钡盐分公司等相关人员进行了充分的讨论交流,拟定了《电气专业安全及标准化培训方案》(草)。 一、参训人员 1、集团公司电气专业从业人员(含电气设备与运行管理人员、电工、仪表工) 2、与电气工作相关的管理人员(包括各单位各级安全管理人员) 3、外来施工管理人员与现在厂施工单位的电气管理与从业人员 二、培训内容 1、电气安全管理知识 2、电气专业标准化知识 3、电气专业技能及应知应会 三、培训方式 1、电气安全与标准化方面采取主会场加视频分会场的形式

2、专业技能、应知应会采取分公司、车间、班组多种形式相结合的方式 四、电气专业安全与标准化培训安排 1、培训课程 2、会场人员安排 (1)集团公司主会场参训人员 本部各单位安全科长、电气管理部门领导、电仪车间主任、元明粉原料部各工段主管电气工作的段长、电气仪表班班(组)长 (2)视频分会场 主会场外各单位应参加本次培训的所有人员 五、电气专业技能培训要求 1、各子分公司根据自身情况确定培训内容与培训形式制定本单位培训方案报南风学院后经审核后组织实施 2、电气专业技能及应知应会培训切忌走过场、搞活动,应立足长远、循序渐进通过培训切实提高从业人员的综合素质

3、南风学院、安监局、电力分公司要对各单位的培训进行监督、检查、指导。 六、培训时间 1、安全与标准化培训 2017年度三月下旬 2、安全技能培训厂级、车间级三、四月份或复产前 班组级全年 七、培训地点南风学院图书馆二楼 八、相关要求 1、培训要与实际相结合、要做到培训、工作两不误两促进。 2、本部各生产厂每个厂需安排3到4名参训人员在培训主会场进行电气安全管理交流活动中进行主旨发言。 3、信息中心、南风学院在培训中要进行视频截图对各单位培训情况进行检查。 4、安监局、南风学院要对各单位培训情况进行评估,对参训人员不全、会场秩序差的单位要通报批评必要时要求其重新进行培训。 九、费用预算 1、兼课酬金:600元 2、班级活动:200元 总计:800元

电气员工培训计划

电气员工培训计划 第一月 一.熟悉本厂电气设备具体位置 二.熟悉高低压验电笔的使用方法 三.熟悉摇表的使用发法 四.熟悉抄算表 五.熟悉厂用系统接线 六.熟悉主系统接线 七.熟悉中央信号的意义与作用 八.熟悉电业安全规程第一节内容 九.熟悉电工基础知识 十.熟悉表记系数由来 第二个月 一.学习熔断器的选择 二.学习停送电的原则 三.学习电业安全规程第二节内容 四.学习巡回检查注意事项 五.学习填写操作票内容 六.学习安全距离内容 七.学习发电机并列运行条件 八.学习发电机启动前检查内容 九.学习真空开关巡回检查内容 十.学习油开关及其六氟化硫开关检查内容 第三个月一.电抗器运行中的检查项目 二.电缆运行中中的检查项目 三.母线,刀闸运行中检查项目 四.油开关送电前的检查项目 五.天气突变对室外设备的特殊检查 六.变频器常见故障代码 七.发电机转子常见故障 八.发电机定子常见故障 九.电容器常见故障及其处理 十.避雷器常见故障及其处理 第四个月 一.红绿灯的意义 二.电气设备运行的四种状态 三.发电机碳刷的作用 四.测试电气设备时候,摇表如何选用 五.变压器保护有那些

六.发电机升不起电压的原因有哪些 七.什么是线电压?相电压? 八.电动机启动前的检查项目 九.变压器出现那些问题应该立即停电处理 十.发现有人触电如何处理并急救 第五个月 一.出线保护有那些 二.保护动作的系数有那些 三.ZTK 的作用 四.ISTK的作用 五.STK的作用 六.发电机启动前检查内容 七.盘车马达的作用 八.励磁机的启动前检查内容 九.如何测定发电机绝缘 十.发电机主汽门关闭信号出现如何处理 第六个月 一.保证安全的组织措施 二.保证安全的技术措施 三.填写第一种工作票的工作 四.填写第二种工作票的工作 五.什么是设备的双重名称和编号 六.电压互感器,电流互感器的作用和使用注意事项七.功率因数 八.禁止使用刀闸操作的情况 九.保护接地的方式及其作用 十.电动机运行时候的震动值 第七个月 一.电动机轴承的许可温度及其温升 二.变压器温度 三.发电机运行中的检查 四.万用表的使用方法 五.钳形电流表的使用方法 六.负荷曲线的种类与意义 七.准同期并列的条件 八.变压器并列运行的条件 九.必须立即停止变压器运行的严重情况 十.变压器气气体颜色与故障判断 第八个月一.变压器保护种类及其作用

火电厂热工培训资料

第一部分热工测量及仪表 测量时人类认识事物本质不可缺少的手段,通过测量和试验,人们可以对事物进行定量,发现事物的规律。测量技术主要包括测量原理、测量方法和测量工具三个方面。 热工测量时测量技术的一种,是指在热工过程中对各种热工参数如温度、压力、流量、物位及位移等的测量。 热工测量是测量技术中的一种,是指在热工过程中对各种热工参数,如温度、压力、流量、液位、物位及位移等的测量。用来测量热工参数的工具称为热工仪表,它的种类繁多,结构不同, 但从本质来看,任何仪表都包含以下三个必要的部分,如图 (1)感受件(也叫一次仪表),它直接与被测对象相联系,感受被测参数的变化,随着被测参数变化而向外界发出一个相应的信 号,此信号与被测对象之间是一个单值函数关系。 (2)显示件(也叫二次仪表),它接收感受件的信号,处理后向观察者反映被测参数在数量上的变化,现在常用的有模拟显示、数字显示和屏幕显示方式。 (3)连接件(也叫中间件),它是将感受件发出的信号,根据显示件的要求传送给显示件进行显示,大致分为两种形式,一种是单纯的起传递作用,另一种是要把感受件发出的信号进行转换后送 给显示件。无论哪一种连接件在感受件与显示件之间传递信号、放大信号、转换信号都要求信号不失真,失真测量出的数值不准确。 在火力发电厂中,热工测量是运行人员的耳目,通过热工测量可以及时反映热工设备的运行工况,为运行人员提供操作依据,为热工自动控制准确地、及时地提供信号,保证热力设备安全、经济

运行,实现自动控制,节省人力、物力。 第一章温度测量及仪表 温度是一个重要的物理量,它是国际单位制中七个重要的物理量之一,也是工业生产的主要工艺参数,在火力发电厂中,运行人员掌握机组各部分在运行中的温度参数,检修维护人员必须做好量值传递保证在线温度测量的准确性,才能保证机的安全和经济运行。 第一节温度计 一、名词解释 (1)温度:温度是衡量物体冷热程度的物理量。从能量角度来看温度是描述不同自由度间能量分析状况的物理量;从热平衡的观点看,温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量。它反映物体内部分子热运动的情况,分子热运行越快,物体的温度就越高,反之温度就越低。 (2)温标:是为了保证温度量值的统一和准确而建立的一个用 来衡量温度的标准尺度。目前世界上使用的为1990国际温标,它有 热力学温度和摄氏温度两种表示方法。 (3)热力学温标:利用卡诺定理及其推理,建立的一个与工质无关的温标,叫热力学温标。 (4)热力学温度:热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度,单位为K。 二、温度计的分类 温度计可以分为接触式和非接触式两大类。接触式的感受元件直接与被测介质

学生培训计划

关于电气14B返校学生培训计划通过各位从各位班主任老师搜集信息,电气 14B1、14B2、14B3、14B4将有95名学生返校。这95名学生中共有65名学生报名参加单招考试,另有30名学生未报名参加单招 考试,返校目的是等待学校推荐就业。针对此情况,教务处拟将 这部分学生组合为单招考试培训班和就业技能培训班这两个教 学班级。具体安排如下: 一、作息时间管理 学生作息时间均按照学校作息时间进行。教学时间按照教 学班级的课表按时上课,其它时间按照行政班级管理,仍然开展 正常的班团活动和早、晚自习。 二、单招考试培训班 针对单招考试大纲,学校安排教师对学生进行文化基础和综 合技能培训,由何洁老师负责数学部分,熊双老师负责语文部分,任文绮老师负责英语部分,王弛老师负责综合技能部分。 1.课表: 单招考试培训班课表

2.授课地点: 理论课授课安排在多媒体一室,综合实训课授课地点在校实训室二楼电工电子实训室。 三、就业技能培训班 针对学生后期专业就业的需求和技能鉴定考试情况,拟在该班以技能鉴定为主导,加强专业理论和实践操作技能的训练,由吴江老师任该班指导老师。 1.课表 就业技能培训班课表

2.授课地点 多媒体5室 四、考勤管理 学生应严格遵守学校相关纪律制度,学生在校期间请假按照学校请销假制度执行。 五、执行时间 本规定从2017年2月22日开始执行。初定单招培训班执行至3月23日完,3月24日学生赴成都参加单招考试。后期变动情况视学校招生就业处联系实习单位的情况再定。 六、其它 学校初定3月30日、31日进行电气应用专业学生技能鉴定补考,未通过技能鉴定的学生应做好参考准备。 附:1.单招培训分班名单 2.就业培训分班名单

汽机培训制度(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 汽机培训制度(最新版)

汽机培训制度(最新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、总则 1、建立健全培训制度,提高值班人员的业务水平,是保证安全生产的决定因素。各值班人员、学习人员必须严格执行本制度。 2、培训工作由专工负责,并由各班组培训员组成培训网。 3、以“三熟三能”为中心经常进行生产技术的互教互学,开展多种形式的培训工作,不断提高专业理论和工作能力。 4、理论联系实际,按照“应知、应会”的标准,抓好青工的基本功训练和基础理论教育,不断地培养新生力量。 5、定期进行生产技术,生产理论及规程的考试,以促进生产人员的学习积极性,同时摸清人员的技术状况,便于合理使用人才保证安全生产的顺利进行。 二、培训工作的要求 1、生产人员必须通过班组、专业的培训考试合格,方可到岗位独立值班,以达到生产的安全、经济性。

电气专业培训方案

电气专业培训方案 Jenny was compiled in January 2021

电气专业安全及标准化培训方案(草) 为了进一步提高集团公司电气专业安全与标准化管理水平与全体电气工作人员的综合素质,为企业的安全运行、稳健发展、扭亏脱困提供必要的人力支持,结合公司实际,南风学院组织安监局、电力分公司、钡盐分公司等相关人员进行了充分的讨论交流,拟定了《电气专业安全及标准化培训方案》(草)。 一、参训人员 1、集团公司电气专业从业人员(含电气设备与运行管理人员、电工、仪表工) 2、与电气工作相关的管理人员(包括各单位各级安全管理人员) 3、外来施工管理人员与现在厂施工单位的电气管理与从业人员 二、培训内容 1、电气安全管理知识 2、电气专业标准化知识 3、电气专业技能及应知应会 三、培训方式 1、电气安全与标准化方面采取主会场加视频分会场的形式 2、专业技能、应知应会采取分公司、车间、班组多种形式相结合的方式 四、电气专业安全与标准化培训安排 1、培训课程

2、会场人员安排 (1)集团公司主会场参训人员 本部各单位安全科长、电气管理部门领导、电仪车间主任、元明粉原料部各工段主管电气工作的段长、电气仪表班班(组)长(2)视频分会场 主会场外各单位应参加本次培训的所有人员 五、电气专业技能培训要求 1、各子分公司根据自身情况确定培训内容与培训形式制定本单位培训方案报南风学院后经审核后组织实施 2、电气专业技能及应知应会培训切忌走过场、搞活动,应立足长远、循序渐进通过培训切实提高从业人员的综合素质 3、南风学院、安监局、电力分公司要对各单位的培训进行监督、检查、指导。 六、培训时间 1、安全与标准化培训 2017年度三月下旬 2、安全技能培训厂级、车间级三、四月份或复产前 班组级全年 七、培训地点南风学院图书馆二楼

热工热控培训计划(知识资料)

热控专业培训计划 1.1 培训时间:6个月 1.2 课程设置: 1.2.1热工基础知识培训: 1.2.1.1热工计量基础 1.2.1.2热工测量原理 1.2.1.3常见的热工仪表简绍及其校验方法 1.2.1.4电工学、电子学的一般知识 1.2.1.5热工自动控制基础知识 1.2.1.6现场设备检修知识(执行器、电磁阀等) 1.2.2 30WM机组热工设备培训: 1.2.2.1 30MW机组理论、组成、结构及工作原理 1.2.2.2 30MW分散控制系统的特点及控制对象 1.2.2.3 30MW顺控设备及控制原理 1.2.2.4 30MW程控设备及设计原理 1.2.2.5 30MW自动控制设备的设计原理 1.2.2.6 30MW辅机系统及其它设备介绍 1.2.3 分散控制系统DCS培训(科远DCS系统) 1.2.3.1 DCS组成及网络结构 1.2.3.2 DCS硬件培训(一些常用测量模块、测量卡件及测量通道检验、模拟试验等方法)

1.2.3.3 DCS软件培训(组态软件、编程软件、画图软件、仿真软件等以及各控制柜间通讯网络交换、数据交换协议等) 1.2.3.4 DCS基本组态单元、逻辑培训,画图工具基本功能使用方法培训 1.2.4 可编程控制器PLC培训,具体设置同DCS培训 1.2.5 机组热控重要系统培训 1.2.5.1 汽机电调系统(DEH) 1.2.5.2汽机保护系统(ETS) 1.2.5.3汽轮机安全监测系统(TSI) 1.2.5.4锅炉本体保护(FSSS) 1.2.5.5厂级监控系统(SIS) 1.2.5.6重要自动控制逻辑(MCS) 1.3培训要求: 1.3.1热工基础知识: a.熟悉热工计量及测量基本原理,掌握误差及基本数模转换、电路等计算方法。 b.熟悉测量一次元件(温度、压力、流量、液位、物位、转速、振动等)的测量原理。掌握调整、检修和校验方法。 c.了解自动控制环节及参数设定。 d.掌握现场设备如变送器、执行器、电磁阀等修理知识。 e.了解一定的计算机及网络的知识及检修方法。

火力发电厂脱硝上岗培训试题及参考标准答案

火力发电厂脱硝专业上岗试题 一、填空题(每空2分,共40分) 1.2013年高考(新课标Ⅰ)语文试题,要求就中国 环境标志的组成和寓意简要说明。由此可见环保意 识已经深入到社会的各个阶层,为全社会所关注。 作为火电厂烟气治理采取的三大措施分别是(除 尘)、(脱硝)和脱硫。目前火电厂采用最广泛的脱硝技术有低氮燃烧器、布置在省煤器前的( SNCR )法脱硝和布置省煤器与空预器之间的( SCR )法脱硝。 2.烟气中的氮氧化物90%-95%的是( NO ),国家新标准中对达标排放浓度要明确的定义,如某区域氮氧化物排放浓度100mg/m3,是指压力( 1.013×105)Pa、温度( 0 )℃、折算到( 6 )%氧量下浓度。 3.稀释风机的主要作用是(将氨气稀释到5%以下,喷入烟道保证安全),同时还有避免喷氨格栅堵塞、将氨气均匀喷入反应器的作用。 4.催化剂压差是一个重要运行参数,除与催化剂的堵塞情况有关外,还与机组负荷有直接关系,当其他条件不变时,负荷升高催化剂的压差(增大),负荷降低催化剂压差(降低)。因此记录刚投运时不同负荷下的压差,对今后运行具有重要参考价值。 5.根据《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》的规定,液氨储罐的容量超过( 10 )吨即构成重大危险源的,因此电厂氨区被列为重大危险源管理。

6.液氨储罐充装量不得超过储罐总容积的( 85 )%。 7应急处置以(生命安全)为首要任务,当出现危及人身安全的情形时,应迅速组织人员撤离。 8 氨区发生泄漏后,应当向(上风口或上风向或逆风)方向撤离。 9.卸氨压缩机是氨区重要设备,当卸液氨时抽取(液氨储罐)的氨气,经压缩机打到(液氨槽车),在压力作用下,液氨从槽车流到液氨储罐。 10 首次进氨,除进行气密性试验外还要进行氮气置换,规程规定当氨罐及管路内气体含氧量小于( 3 )%【注:2%也对,一些企业标准为2%】时,才可以进氨。 11氨气是一种有刺激性气温有毒气体,因此安全阀动作后,氨气汇集到(氨气稀释罐)被吸收,避免污染环境。 12为了避免催化剂堵塞,普遍采用(声波)吹灰器或蒸汽吹灰器。 二、单项选择(请选择一个最恰当的选项,每题2分,共20分) 1.在液氨卸车过程中,下列那一项说法是正确的?( A ) A卸氨操作时应经常观察风向标,操作人员应保持在上风向位置。 B 卸氨过程中,驾驶员可不离开驾驶室,但必须熄火。 C 卸氨完毕后,可立即拆除静电接地线。 D 卸氨时应时刻注意储罐和槽车的液位变化,液氨罐最高液位不超过容积的95%。 2.火电厂烟气中氮氧化物有多种形式,其中所占比例最大的NOx是指

电气专业培训方案

电气专业培训方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电气专业安全及标准化培训方案(草)为了进一步提高集团公司电气专业安全与标准化管理水平与全体电气工作人员的综合素质,为企业的安全运行、稳健发展、扭亏脱困提供必要的人力支持,结合公司实际,南风学院组织安监局、电力分公司、钡盐分公司等相关人员进行了充分的讨论交流,拟定了《电气专业安全及标准化培训方案》(草)。 一、参训人员 1、集团公司电气专业从业人员(含电气设备与运行管理人员、电工、仪表工) 2、与电气工作相关的管理人员(包括各单位各级安全管理人员) 3、外来施工管理人员与现在厂施工单位的电气管理与从业人员 二、培训内容 1、电气安全管理知识 2、电气专业标准化知识 3、电气专业技能及应知应会 三、培训方式 1、电气安全与标准化方面采取主会场加视频分会场的形式

2、专业技能、应知应会采取分公司、车间、班组多种形式相结合的方式 四、电气专业安全与标准化培训安排 1、培训课程 2、会场人员安排 (1)集团公司主会场参训人员 本部各单位安全科长、电气管理部门领导、电仪车间主任、元明粉原料部各工段主管电气工作的段长、电气仪表班班(组)长 (2)视频分会场 主会场外各单位应参加本次培训的所有人员 五、电气专业技能培训要求 1、各子分公司根据自身情况确定培训内容与培训形式制定本单位培训方案报南风学院后经审核后组织实施 2、电气专业技能及应知应会培训切忌走过场、搞活动,应立足长远、循序渐进通过培训切实提高从业人员的综合素质

3、南风学院、安监局、电力分公司要对各单位的培训进行监督、检查、指导。 六、培训时间 1、安全与标准化培训 2017年度三月下旬 2、安全技能培训厂级、车间级三、四月份或复产前 班组级全年 七、培训地点南风学院图书馆二楼 八、相关要求 1、培训要与实际相结合、要做到培训、工作两不误两促进。 2、本部各生产厂每个厂需安排3到4名参训人员在培训主会场进行电气安全管理交流活动中进行主旨发言。 3、信息中心、南风学院在培训中要进行视频截图对各单位培训情况进行检查。 4、安监局、南风学院要对各单位培训情况进行评估,对参训人员不全、会场秩序差的单位要通报批评必要时要求其重新进行培训。 九、费用预算 1、兼课酬金:600元 2、班级活动:200元 总计:800元

汽机培训大纲

培训内容(汽机) 一。基础知识 1).公用基础知识 1.工质的状态参数压力温度比容焓熵热力学第一、第二定律 2.水蒸汽的形成过程、热力过程、焓熵图,什么是临界状态? 3什么是郎肯循环?回热循环?循环热效率的计算? 4.传热学的基础知识,热交换的几种基本方式。什么是热应力、热冲击、热疲劳? 5.流体力学的基础知识介绍,层流和紊流,稳定流能量方程,汽水流动损失,水锤概念。2).汽轮机的基础知识 1.汽轮机工作原理、分类。 2.喷嘴介绍、蒸汽在喷嘴中的流动规律?什么是反动度?焓降 3.汽轮机的轮周功率,轮周效率,相对内效率 4.多级汽轮机的构成特点,汽轮机的损失,轴向推力和平衡方法 5.汽缸的作用结构,汽缸的支撑。 6.滑销系统组成、作用?汽缸膨胀?什么是汽缸死点? 7.隔板作用和汽封系统介绍 8.汽轮机转子一般结构介绍,扬度概念,差胀概念、定位? 9.围带作用介绍 10.轴承作用?汽轮机轴承分类?滑动轴承的工作原理?推力轴承结构,推力间隙? 11.汽轮发电机联轴器、和盘车装置作用? 12.汽轮机调节保护系统介绍 调节系统作用和原理,调速系统组成 什么是速度变动率、迟缓率、调速系统特性曲线 同步器作用,一次调频和二次调频 调速系统静态试验 各台机组调速系统介绍 危急保安器说明 13.汽轮机油系统介绍,油系统作用、注油器作用、主油泵说明 3).泵类基础知识 1.水泵的性能参数介绍(流量、扬程、转速、功率、比转速、效率) 2.水泵分类 3.离心泵工作原理 5.离心泵结构和能量损失 6.水泵轴向推力的产生和平衡、平衡盘介绍 7.水泵运行特性曲线和阻力特性曲线 8.水泵的调节方法 9.凝泵、给泵、循泵一般结构介绍 4).管道和阀门

火电厂热工新员工培训(第四月 温度测量)

第四月温度测量 1.1温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。 1、温标 1)摄氏温标(℃) 摄氏温标(℃)又称百分温标,它把标准大气压下冰的融点定为零度(0℃);把水的沸点定为一百度(100℃),在0℃到100℃之间划分一百等分。每一等分为一摄氏度。 2)华氏温标(℉) 华氏温标(℉)规定标准大气压下冰的融点为32℉,水的沸点为212℉,中间划分180等分。每一等分称为一华氏度。 3)热力学温标(K) 热力学温标,又称开尔文温标、绝对温标,简称开氏温标,是国际单位制七个基本物理量之一,单位为开尔文,简称开,(符号为K),其描述的是客观世界真实的温度,它规定分子运动停止(即没有热存在)时的温度为绝对零度或最低理论温度(0K)。一般所说的绝对零度指的便是0K,对应零下273.15摄氏度。 2、测量方法 温度测量方法有接触式和非接触式两类。

现场使用最多的是双金属温度计、热电阻、热电偶,我们主要介绍这三种测温元件。 1.2双金属温度计 在双金属温度计制造时,通常将它的感温元件绕成螺旋形,并将一端固定,另一端连接指针轴,当温度变化时,由于双金属受温度的作用使感温元件的曲率发生变化,通过指针轴带动指针偏转,在仪表刻度盘上直接显示出温度的变化值。 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。 1、分类 按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度

计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。 1)轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。 2)径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。 3)135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。 4)万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。 双金属温度计具有不同的安装固定形式:可动外螺纹管接头、可动内螺纹管接头、固定螺纹接头、卡套螺纹接头、卡套法兰接头和固定法兰。 2、结构

最全面的火力发电厂培训教材

最新最全面的火力发电厂 培训教材 4×60MW母管制火力发电机组 培 训 教 材 设备原理篇 编写: 陆涛 2014年7月10日

目录 绪论 (10) 发电厂的生产过程简介 (10) 一、火力发电厂主要设备及其作用 (10) 二、火力发电厂主要生产过程 (11) 单元一系统分析 (16) 课题一锅炉设备及系统 (16) 一、锅炉本体部分介绍 (16) 1.锅炉的结构特点 (16) 2.锅炉的技术规范 (16) 2.1主要参数..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2锅炉主要承压部件及受热面 ................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3锅炉安全门 (17) 二、锅炉汽水系统 (17) 1、汽水系统的组成 (17) 2、汽水系统及设备的特点和主要技术参数 (17) 1.汽包 (17) 2.水冷壁(上升管) (17) 3.省煤器 (18) 4.过热器 (18) 5.汽水系统的工作流程 (19) 三、锅炉燃烧系统 (20) (一)燃烧系统的组成 (20) (二)燃烧系统各设备的特点和主要技术参数 (21) 1.煤粉燃烧器 (21) 2.弯头式水平浓淡燃烧器的工作原理 (21) (三)燃烧的调整 (22) 1.燃烧调节的任务 (22) 2.燃料量与风量的调整 (22) 3.燃烧器配风工况的调整 (22) 4.锅炉运行调整的主要任务: (22) 5.锅炉水位的调整 (22) 6.汽压和汽温的调整 (23) 7.锅炉燃烧的调整 (24) 四、锅炉风烟系统 (25) (一) 风烟系统的作用及流程 (25)

电气培训计划

设备部电气专业培训计划 为确保我厂机组投产后检修维护工作的顺利开展,电气专业人员需要进行系统的现场针对性学习,特制定电气专业全年培训计划来提高我专业人员的整体素质用以满足生产需要。 一、培训目标: 通过进一步的培训,电气点检人员应达到以下岗位技能要求: 1、熟知本岗位岗位职责、工作内容及标准和危险点分析防范。 2、熟知《电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分》的相关内容。 3、熟知两票三制、设备验收制度、设备缺陷管理制度等生产管理制度。 4、掌握本厂电气一次系统接线; 5、掌握发电机、电动机、变压器、断路器以及互感器等一次电气设备的基本工作原理; 6.熟悉常用仪器、仪表、工具的使用方法; 7、熟悉常用材料、一次配件和设备的名称、性能及其规格; 通过进一步的培训,电气继电保护人员应达到以下岗位技能要求: 1、熟知本岗位岗位职责、工作内容及标准和危险点分析防范。 2、熟知《电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分》的相关内容。 3、熟知两票三制、设备验收制度、设备缺陷管理制度等生产管理制度。

4、熟悉《继电保护和继电器的检验条例及检验规程》、《继电保护和电网安全自动化装置现场工作保安规定》、《继电保护技术监督规程》等电力工业技术管理法规的有关条文。 5、熟悉微机保护及常用继电器的构造和动作原理、掌握继电保护与自动装置安装图。 6、熟悉本厂控制、信号、测量及公用设备等二次接线图。 7、熟练计算6kv及以下电动机和变压器、线路继电保护定值;掌握本厂发变组保护的二次接线、保护逻辑、简单整定、定值输入。 8、远动和通信专业熟悉本厂所用设备的性能和原理,应做到有故障可以处理。 9、熟悉常用材料、二次配件和设备的名称、性能及其规格。 二、培训计划: 1、建设学习创新型班组,注重实用、实效,进一步加强岗位技能和专业技术培训,提高我专业人员整体素质。 2、充分发挥高岗位技术能手的传帮带作用,加强“三熟三能”等方面的培训,全面提高电气专业人员的实际操作技能和检修维护水平,努力适应机组的运行维修和管理的需要,努力实现教育培训的新突破。 3、每人每周采用笔答的方式进行一次技术问答,每次技术问答题目不超过两个。 4、每个月进行一次岗位技术能手对本专业人员的培训工作。 5、每年进行本专业一次岗位技术能手竞赛。

电气培训计划

电气培训计划 篇一:电气培训计划 电气培训计划 一、《电力安全工作规程》(电气部分2013年版) 1、进入生产现场对着装的要求 2、设备不停电的安全距离(截至220KV) 3、电气设备的运行值班 4、高压设备的巡视 5、触电急救技术规范、心肺复苏发 二、 1、厂用380V电气系统图 2、汽机MCC有哪些负荷 3、锅炉MCC有哪些负荷 4、保安段有哪些负荷 5、厂用6.3KVA、B段有哪些负荷 6、厂用6.3KV电气系统图 7、厂用380VPCA、B段有哪些负荷 三、 1、6.3KV高压真空开关停送电操作 2、6.3KVF-C开关停送电操作 3、380V低压真空开关停送电操作

4、电动机测绝缘规定,如何测绝缘 5、6.3KV煤灰AB段电气系统图 6、6.3KV脱硫AB段、380V 脱硫PCAB段电气系统图 7、380V公用PCAB段有哪些负荷 四、 1、检修380VPCAB段,公用380VPCAB段,照明380VPCAB段、化学380VPCAB段电气系统图 2、电动机紧急停止规定 3、电动机跳闸如何处理 4、低压厂用变停送电操作 5、检修变停送电操作 6、电动机、母线、开关检查项目 7、柴油发电机启动试验如何做,检查项目 五、 1、小车开关有哪些闭锁 2(转载于: 在点网)、所有MCC系统图 3、厂用380VPCAB段停送电操作 4、所有MCC段停送电操作 5、公用380VPCAB段停送电操作 6、厂用隔断PT停送电操作 7、辅机停电测绝缘操作票 六、

1、高厂变、低厂变、公用变、除尘变、除灰变、励磁变参数(电压、电流、容量) 2、变压器并列条件 3、干式变压器检查项目 4、干式变测绝缘规定、冷却方式 七、 1、掌握现场照明回路、照明无电如何处理 2、MCC段跳闸失电处理 3、PC段母线跳闸失电处理 4、封闭母线运行检查 5、电力电缆着火处理 6、电力电缆正常运行于维护、测绝缘规定 7、机组所有阀门电源是如何带的,阀门电机绝艳如何测八、 1、保安段运行规定 2、厂用系统整体系统图 3、厂用系统运行方式概述 4、厂用系统操作原则 5、6.3KV工作电源切换 6、厂用系统管辖配电装置包括那些、位置在哪 7、何为四关四对照 篇二:电气专业培训计划 设备部电气专业培训计划

汽机培训课题大全(火电)

汽机培训课题(火电) 一、热力学基础知识 1、什么叫工质?火力发电厂采用什么作为工质? 工质是热机中热能转变为机械能的一种媒介物质(如燃气、蒸汽等),依靠它在热机中的状态变化(如膨胀)才能获得功。为了在工质膨胀中获得较多的功,工质应具有良好的膨胀性。在热机的不断工作中,为了方便工质流入与排出, 还要求工质具有良好的流动性。因此,在物质的固、液、气三态中,气态物质 是较为理想的工质。目前火力发电厂主要以水蒸气作为工质。 2、什么叫真空和真空度? 当容器中的压力低于大气压力时,把低于大气压力的部分叫真空。用符号“pv”表示。其关系式为: pv=patm-pa (1—3) 发电厂有时用百分数表示真空值的大小,称为真空度。真空度是真空值和大气压力比值的百分数,即:真空度=pv / patm×100% (1—4) 完全真空时真空度为100%,若工质的绝对压力与大 气压力相等时,真空度为零。 3、什么叫焓? 在某一状态下单位质量工质比容为ν,所受压力为p,为反抗此压力,该工质 必须具备pv的压力位能。单位质量工质内能和压力位能之和称为比焓。 4、什么叫热力循环? 工质从某一状态点开始,经过一系列的状态变化又回到原来这一状态点的封闭 变化过程叫做热力循环,简称循环。 5、什么叫循环的热效率?它说明什么问题? 工质每完成一个循环所做的净功ω和工质在循环中从高温热源吸收的热量q的比值叫做循环的热效率,即:η=ω/q (1—24)循环的热效率说明了循环 中热转变为功的程度,η越高,说明工质从热源吸收的热量中转变为功的部分 越多,反之,转变为功的部分越少。 6、什么叫汽化?它分为哪两种形式? 物质从液态变成汽态的过程叫汽化。它分为蒸发和沸腾两种形式。液体表面在 任何温度下进行的比较缓慢的汽化现象叫蒸发。液体表面和内部同时进行的剧 烈的汽化现象叫沸腾。

相关文档
相关文档 最新文档