摘要]通过对高架仓库工况特征归类总结,从技术参数和案例分析了目前高架仓库常用的消防设施的设计和施工的实际条件的需求,总结得出高架仓库采用预作用喷水灭火系统是可靠经济适用的。

[关键词]高架仓库消防预作用喷水灭火

一、前言

随着我国国民经济的迅速发展,科技水平也不断提高,人们已进入电子时代,工厂的生产程序也随之发生了重大变革,如过去的仓库主要是由人工装卸搬运的单层库,而现在许多有条件的生产、物流单位正逐步向集中控制、自动化装卸标准高货架、堆垛仓库发展,可实现少占地,提高生产效率,易于集中管理的目的,但同时也存在着一旦发生火灾火势会迅速漫延,不易扑救,容易造成重大财产损失的情况。这就给消防工作提出了一个探讨、总结的课题。

二、高架仓库工况特征

2.1适用于烟酒、食品、轻工、出版等行业的生产和物流单位,存放采用标准木箱、纸箱包装的成品或辅料货品。

2.2库内货架一般都在7米左右,为多层标准钢质货架,建筑高度都在10米以上。

2.3仓库由单排、双排、多排的多列标准货架组成。

2.4仓库采用电脑程序集中控制,由自动小车,机器人,堆垛机组成的装卸、运输生产自动线。

2.5货架层板多为网格或格栅通透性层板,水、烟容易穿透。

2.6要求不能有水渍污损货品。

2.7根据存放货品类别,按消防有关规定划分火灾危险等级,目前省内的高架仓库,多为危险1级。

三、消防系统的选择

3.1火灾自动报警系统

因高架标准仓库具有面积大,厂房建筑高,货架排列组合的特点,选用一般的感温、感烟探测报警系统是不能满足报警功能的要求,见火灾自动报警系统设计规范《G B50116—98》,宜选用极早期空气管抽气式火灾自动报警系统才能达到火灾预警,报警的功能要求。

3.1.1系统工作原理

极早期空气管抽气式火灾自动报警系统主要由探测控制器和空气取样管,UPS不间断电源等组成。探测器内的抽气泵通过空气取样管和取样孔从保护区域抽入空气样品,样品空气持续流入一个装有高能光源的探测室,这一光源会被样品中任何烟雾颗粒散射,散射光由一个固态光接收器进行分析。散射光的量与烟浓度成正比。光散射系统对阴燃火和电线过载造成的烟雾颗粒很敏感,因此特别适合要求早期报警的场合中使用。但这种探测器易受环境空气中的灰尘干扰而产生误报,所以探测器中安装了复杂的过滤网和电子除尘装置。此外,极早期空气管抽气式感烟探测的报警阈值固定在一个设定值,这类仪器不能根据现场情况进行调节,误报的可能性极高。为克服这一问题,目前生产的极早期空气管抽气式感烟探测器为智能型,其样品分析为人工智能,主要是通过改变探测器的灵敏度来适应现场条件的变化。系统还能自动补尝控测器部件漂移或探测器污染,以便保持最佳性能。

3.2预作用喷水灭火系统,根据自动喷水灭火设计规范《G B50084—2001》的规定,应设置自动喷水灭火系统,由于高架库是采用装、卸自动运输线,加上水渍不能污损货物的要求,采用湿式系统是不能保证高架库安全运行的工况。

目前多采用单联锁带低气压监测预作用喷水灭火系统:平时预作用阀后管网充满低压空气,它能克服干式系统喷水迟缓和湿式系统易产生误动作和渗漏时使货物受水渍污损的缺点,火灾自动报警有早期报警的监测功能,能随时发现系统中管网的渗漏和损坏情况,更具有提高了系统安全可靠的优点,是目前扑救高

3.2.1系统组成

1)喷水灭火部分:预作用阀、水流指示器、管网、末端放水装置及排水放空管网;

2)空气系统:充气设备、DN25mm空气管网,自动排气阀及电动控自阀门;

3.2.2工作原理

预作用系统,平时预作用阀后管网充以低压压缩空气,火灾发生时,报警系统确认火灾后,联锁自动开启预作用阀,同时开启排气阀,使管道充水,由干式系统转呈为湿式系统。因此要求火灾探测器的动作先于喷头动作,而且应确保当闭式喷头受热开放时管道内已充满了压力水,当火源处温度继续上升,喷头开启便即快速出水灭火。

如果发生火灾时,火灾探测器发生故障,没能发出报警信号启动预作用阀,而火源处温度继续上升,使得喷头开启,于是管网中的压缩空气气压迅速下降,由压力开关探测到管网压力骤降的情况,压力开关发出报警信号,通过火灾报警系统联锁也可以启动预作用阀,供水灭火。

3.2.3原理图

四、预作用设计要点

4.1设计主要参数

4.1.1系统的设计基本参数,应根据实际情况按照自动喷水设计规范《GB50084—2001》5.0.6条相关规定取定。

4.1.2配水管流速V>2m/s

4.1.3水流至控制喷头时间t<3min

4.1.4系统允许控制喷头数800个

4.1.5系统空气压力0.03—0.05mpa

4.2货架内喷头设置

4.2.1货架内设置开放喷头数如下表

仓库危险

等级货架层内设置喷头层数

1 2 >2

Ⅰ 6 12 14

Ⅱ 8 14

Ⅲ 10

4.2.2货架内喷头的溅水盘距上层货架底距离不大于150mm

4.2.3货架底为通透性层板,喷头上方应设置中Φ400mm集热板

4.2.4自动化线装、卸要求,喷头安装定位尺寸误差应小±2mm。4.2.5高架库内顶板下按规范设置快速响应早期抑制喷头,见《G B-50084-2001》

5.0.6条规

定。

4.3管网上的排气装置

火灾时,由火灾报警系统联动开启预作用阀,由干式转湿式过程,为不形成气阻和加速水的流动,要同时进行排气。

4.3.1管网末端设置DN50自动排气阀

4.3.2排气阀的下端设置DN50mm电磁阀,与报警系统联动工作。火灾时在开启预作用阀的同时开启电磁阀(电动阀)进行排气。

4.3.3为便于排气阀和电磁阀的检修工作,宜设置供检修用常开阀门。

4.4系统排水:管网正常工况,不能存水,应在系统低处设置排水管,能将管网中余水排尽。

4.5低压空气系统是保证预作用喷水灭火系统正常运行的关键环节,特别是在多系统的高架仓库更应注重设计的合理性。

4.5.1补气装置,宜设置罗茨鼓风机二台(一用一备)。

4.5.2宜设置稳压罐一台<Φ0.6MH1.6M>,可以起到稳压、调压和减少鼓风机频繁启动的功效。

4.5.3多系统的共用一组补气装置时,应以系统为单位一对一的进行联动控制,在DN25mm充气管网上,分别设置压力开关,电磁阀和电接点压力表联锁控制,当气压P≤0.03mpa由气压罐进行补气,P≥0.05mpa时停止补气。同时在稳压罐上设置电接点压力表,电磁阀进行联锁控制鼓风机,工作范围:0.04-0.06mpa,这样各系统气压互不干扰,可达到各气压系统平衡的目的。

4.5.4空气系统运行信息要传递至控制中心。

4.6预作用喷淋灭火系统联动控制:当火灾确认后,打开预作用阀和排气阀排气,延迟60秒,关闭排气阀,管内充满水;当火灾现场温度升高,闭式喷头破裂喷水,压力开关联动启动预作用喷淋水泵(位于水泵房),并向消防控制中心发出水流指示器和压力天关、信号阀动作及预作用喷淋水泵运行信号;在正常情况下,管内充满压缩空气,当管内气压低于0.03Mpa时打开充气阀,系统还设有超低气压报警,即管内气压低于0.025Mpa时发出报警信号。

五、喷头安装操作要点

高架库内均为标准货架,自动化装卸生产线的工艺要求,货

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理

标题:预作用自动喷水灭火系统组成和工作原理 预作用自动喷水系统组成 知识(一) 预作用自动喷水系统组成 ?预作用系统由闭式喷头、预作用装置、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。 ?在准工作状态时,配水管道不充水,发生火灾时,由火灾报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,并转换为湿式系统。 ?预作用系统与湿式系统、干式系统的不同之处在于系统采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统。 知识(二) 预作用自动喷水系统示意图 1-消防水池;2-消防水泵;3-止回阀;4-闸阀;5-消防水泵接合器;6- 高位消防水箱;7-预作用装置;8-配水干管;9-配水管;10-闭式洒水喷头;11- 配水支管;12-排气阀;13-电动阀;14-报警控制器;15-泄水阀;16-压力开关;17-

电磁阀;18-感温探测器;19-感烟探测器;20-信号阀;21-水泵控制柜;22- 末端试水装置;23-流量开关;24-水流指示器 预作用自动喷水系统 知识(一) 工作原理 ?系统处于准工作时。由消防水泵或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。 ?发生火灾时。火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道开始排气充水。使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,系统管网的压力开关或高位消防水箱的流量开关直接启动消防水泵并在闭式喷头开启后立即喷水。

知识(二) 适用范围 ?预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。 ?系统处于准工作状态时,严禁管道充水、严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。 ↓↓今天的知识点就分享到这里了↓↓

雨淋系统、预作用喷水灭火系统

(一)湿式喷水灭火系统 湿式喷水灭火系统是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装臵和供水设施等组成,如图所示。由于该系统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,称湿式喷水灭火系统或湿管系统。 火灾发生时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件升达到预定的动作温度范围时,喷头开启,喷水灭火。水在管路中流动后,打开湿式阀,水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流冲击力警铃发生声响报警信号,与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器或控制室,经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 湿式喷水灭火系统具有结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、控火效率高等优点。但由于其管路在喷头中始终充满水,所以应用受环境温度的限制,适合安装在室内温度不低于4度,且不高于70度能用水灭火的建筑物、结构物内。 (二)干式喷水灭火系统 干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统,干式报警阀、报警装臵、充气设备、排气设备和供水设备等组成。由于其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。 平时干式报警阀的入口侧与水源相连并充满水,出口侧和阀后及喷头内充满压缩空气,阀门处于关闭状态。发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温无件温度上升,达到预定的动作温度范围内时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击力警铃发出声响报警信号,如干式系统中装有压力开关时,可将报警信号送至报警控制器。也可直接启动消防泵加压供水。 干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4度和高于70度的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定的范围内,因此,管理比较复杂,投资较大,在喷水灭火速度上不如湿式灭火系统来得快。 (三)预作用喷水灭火系统

预作用自动喷水灭火系统详解

1.系统用途 2.预作用系统克服了湿式和干式两种系统的缺点,兼容了两者的优 点,具有报警早,喷水快,功能全和适用范围广且能在喷头动作前发出火警警报。 3.具有下列条件之一的场所应采用预作用系统。 4. a.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; 5. b.严禁系统误喷; 6. c.替代干式系统。 7. 2.系统结构 预作用系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、预作用报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换成为湿式系统的闭式系统。 3.工作原理

保护区域出现火警时,探测系统首发动作,打开预作用雨淋阀以及系统中用于排气的电磁阀(出口接排气阀),此时系统开始充水并排气,从而转变为湿式系统,如果水势继续发展,闭式喷头开启喷水,进行灭火。这样就克服了雨淋系统会因探测系统误动作而导致误喷的缺陷。如果系统中任一喷头玻璃球意外破碎,则会从该喷头处喷出气体,导致系统中气压迅速下降,降低监控开关动作,发出报警信号,提醒值班人员出现异常情况,但预作用雨淋阀没有动作,所以系统不会喷水,从而克服了湿式系统会因喷头误动作所引起误喷造成水渍的缺陷。 4.系统工作流程图

预作用系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

空气维持装置 系统初始充装时打开主充气阀,当压力接近时关闭主充气阀,打开气体补偿球阀,通过调节过滤减压阀,将系统充压至。系统管网平时与气源通过过滤

减压阀、节流接头、气体补偿球阀、单向阀相连,如果系统存在微小的泄漏,则压力会得到补偿而不会产生报警信号,只有发生较大泄漏时,才会发出报警信号。由于单向阀的作用可以保证系统充水时,压力水流不会流向供气管路。 压力开关 将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 结构外形 压力开关外形 换图,换成照片 功能特点 1)最大工作压力: 2)最小动作压力: 3)压力可调范围:~,本压力开关一般调为 水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 结构外形 水力警铃结构 功能特点 1)最大工作压力: 2)驱动压力:≥ 3)警铃喷嘴进口压力为时,平均响度值不低于70dB(A) 4)警铃喷嘴进口压力≥时,距铃3m外的响度平均值≥85dB(A) 试验操作 打开湿式报警阀管路中的报警试验阀,或打开设置在喷淋管路系统末端的试验装置对水力警铃进行试验。

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

自动喷水灭火系统湿式、干式、预作用原理

自动喷水灭火系统按其保护对象可分为:洒水系统,雨淋系统,水幕系统,水喷雾系统四种类型。其中洒水系统又可以分为湿式系统、干式系统、干湿式系统和预作用系统。 目前.我国普遍使用洒水系统中的湿式系统、干式系统、预作用系统以及雨淋系统、水幕系统。 1.湿式自动喷水灭火系统 (1)湿式自动喷水灭火系统的组成。湿式自动灭火系统是由闭式喷头、报誉装置(水力警铃、压力开关)、湿式报警阀、管网及供水设施等组成. (2)湿式喷水灭火系统特点及适用范围。湿式喷水灭火系统由于管遭始终充漪有压水.当火灾发生时闭式峨头感沮元件开启.供水设备的咬头即能及时出水灭火.同时发出火警信号。该系统具有灭火速度快、控火效率高的特点。该系统适用于环境温度不低于4℃,且不高于能用水灭火的场所。 (3)湿式自动喷水灭火不统的工作程序。 2.干式喷水灭火系统 (1)干喷水灭火系统的组成。干式喷水灭火系统是由闭式咬头、管道系统、干式报竹闷、充气设备供水设施等组成。 (2)干式自动喷水灭火系统的特点及使用范困。干式自动喷水灭火系统在干式报警阀前的管道内充有压力水,报普闷后的管道内充以压力气体(空气或氮气)。由于干式自动喷水灭火系统内平时投有水.适用于环挽砚度低于4C成高于兀℃的场所。但因该无塔供水系统在启动

过程中增加了排水和充气两个环节.廷缓了喷头出水的时间。 干式喷水灭火系统管网容积不宜超过1500 L.当设有排气装钱时.不宜超过3000L. (3)干式喷水灭火系统工作程序。干式喷水灭火系统的工作过程是:火灾发生时喷头在火灾沮度的作用下自动打开.排出借网中的压力气体.干式报警阀打开.水流进人管道系统.并从打开的喷头中喷水灭火。

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

预作用自动喷水灭火系统使用说明

预作用自动喷水灭火系统 1.系统用途 预作用系统克服了湿式和干式两种系统的缺点,兼容了两者的优点,具有报警早,喷水快,功能全和适用范围广且能在喷头动作前发出火警警报。 具有下列条件之一的场所应采用预作用系统。 a.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水; b.严禁系统误喷; c.替代干式系统。 2.系统结构

预作用系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、预作用报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换成为湿式系统的闭式系统。 3.工作原理 保护区域出现火警时,探测系统首发动作,打开预作用雨淋阀以及系统中用于排气的电磁阀(出口接排气阀),此时系统开始充水并排气,从而转变为湿式系统,如果水势继续发展,闭式喷头开启喷水,进行灭火。这样就克服了雨淋系统会因探测系统误动作而导致误喷的缺陷。如果系统中任一喷头玻璃球意外破碎,则会从该喷头处喷出气体,导致系统中 气压迅速下降,降低监控开关动作,发出报警信号,提醒值班人员出现异常情况,但预作用雨淋阀没有动作,所以系统不会喷水,从而克服了湿式系统会因喷头误动作所引起误喷造成水渍的缺陷。4.系统工作流程图

预作用系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1 空气维持装置

系统初始充装时打开主充气阀,当压力接近0.05MPa时关闭主充气阀,打开气体补偿球阀,通过调节过滤减压阀,将系统充压至0.05MPa。系统管网平时与气源通过过滤减压阀、节流接头、气体补偿球阀、单向阀相连,如果系统存在微小的泄漏,则压力会得到补偿而不会产生报警信号,只有发生较大泄漏时,才会发出报警信号。由于单向阀的作用可以保证系统充水时,压力水流不会流向供气管路。 5.2 压力开关 将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 ◆结构外形 压力开关外形 换图,换成照片 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)最小动作压力:0.05MPa 3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa 5.3 水力警铃

预作用装置灭火系统原理图

预作用装置灭火系统原理图 1.消防喷淋水泵 11.压力开关 2.稳压泵 12.水力警铃 3.水泵结合器 13.报警管路过滤器 4.稳压罐 14.报警控制球阀 5.给水信号蝶阀 15.报警试验球阀 6.隔膜阀 16.报警管路放水塞 7.报警阀(单向阀) 17.控制管路过滤器 8.出水信号蝶阀 18.控制管路(单向阀) 9.充气隔离闸阀 19.控制腔进水球阀 10.充气压力表 20.控制管路节流器21.防复位继动器 31.空压机 22.进水压力表 32.预作用充气电控柜 23.电磁阀 33.水流指示器 24.应急带锁球阀 34.闭式洒水喷头 25.控制腔压力表 35.电磁排气阀组 26.滴水阀 36.末端试水装置 27.加水隔离球阀 37.高位水箱 28.放水球阀 38.温感、烟感探测器 29.空气维护装置旁通球阀 39.消防控制中心 30.空气维护装置

预作用装置安装调试操作步骤 1.安装调试应具备的条件 1.1 阀组应已安装完毕,隔膜阀距地面高1.2米;四周留有操作空间。 1.2 管道已冲洗干净,经过水压强度试验。 1.3 电磁阀,压力开关,信号蝶阀,预作用充气电控柜,电磁排气阀组与控制中心接线完成。 1.4 预作用充气电控柜与空气维护装置中电接点压力表、低压压力开关控制器,空压机,电源接线完成。 1.5 空气维护装置中电接点压力表设定于0.03~0.05MPa,低压压力开关控制器设定于 0 .01MPa。 1.6 各阀组处已供水、供电,装置的隔膜阀组最低工作压力为0.3MPa。 2.调试操作步骤 预作用装置可以电动、远地遥控(电动和手动)、就地紧急启动。(零部件见图二) 2.1 关闭给水信号蝶阀1,关闭出水信号蝶阀6,关闭报警试验球阀3,关闭加水隔离球阀14,关闭充气闸阀25,只有开启报警隔离球阀4。 2.2 开启放水球阀15,开启加速复位球阀17,开启紧急启动带锁球阀20,启动给水泵,向系统供水,然后慢慢打开绐水信号蝶阀l,向预作用装置冲水,完全排出空气,关闭应急带锁球阀20,使装置隔膜阀自动关闭,时间可能需要几分钟,然后关闭加速复位球阀17,隔膜阀处于准备工作伺应状态。 2.3 待装置上腔上的余水排完,试测推动自动滴水阀13的推杆,推杆能伸缩流水已很小或停止,即可认定水已排尽,关闭放水球阀15。 2.4 加注底水:打开加水隔离球阀14,加水约于5升到放水阀相平时,关闭加水隔离球阀14,打开放水球阀15;排出加多的余水,然后关闭放水球阀15,就此完成加底水工作,开启出水信号蝶阀6,准备充气工作。 2.5 充气:开启充气闸阀25,打开空气维护装置进气球阀和旁通球阀,启动空压机充气,将管网充至设定压力范围内,关闭空气维护装置的旁通球阀。全开管网末端试水装置,空压机应在O.03MPa启动,气压降至于0.01MPa时,低压压力开关控制器动作,发出低压报警。关闭末端试水装置,空压机应在0.05MPa停止。 2.6 进行试验时,必须首先把出水蝶阀6关闭,进水蝶阀1开启度调至1/3,打开报警隔

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理

预作用喷水灭火系统的组成及工作原理 预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。 消防预作用装置工作原理及基本特点 一、说明及动作原理:预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。在未发生火灾时该系统的系统侧管路内充气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光报警,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力一般为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.15m3/min,由压力开关和空气压缩机组成连锁装置控制。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。 二、预作用系统基本特点:1.预作用系统特别适合于寒冷冰冻或平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。2.预作用系统必须竖直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。3.本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。三用户须

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。自动喷水灭火系统培训考核试题195道

自动喷水灭火系统培训考核试题 一、单项选择题。请在所给的选项中选出一个最符合规范的答案。每题1分,选错、多选为0分。共55题。(共55分) 1.下列关于自动喷水灭火系统的解释不正确的是:D2.1.3 A.干式系统是准工作状态时配水管道内充满有压气体的闭式系统。 B.湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷头灭火系统。 C.预作用系统准工作状态时配水管道内不充水。 D.雨淋系统是由火灾自动报警系统控制,向闭式喷头供水的系统。 2.有一建筑面积5000m2,净空高度6.5m,陈列物品高度3m的自选商场,其火灾危险等级为。B A.中危险级Ⅰ级 B.中危险级Ⅱ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.严重危险级Ⅱ级 3.自动喷水系统调试完工后,施工单位应向单位提供质量控制资料和检查记录。D3.1.6 A.监理 B. 审计 C.设计 D.建设 4.系统试压用的压力表精度不应低于级;量程应为试验压力值倍。B6.1.5 A.2;1.5~2 B. 1.5;1.5~2 C.2;1~1.5 D.1.5;1~1.5 5.末端试水装置的出水,应采取方式排入排水管道。B A.重力自流 B.孔口出流 C.间接排水 D.加压排水 6.水力警铃的工作压力不应小于Mpa;与报警阀连接的管道,总长不宜大于。C6.2.8 A.0.01;20m B.0.05;25m C.0.05; 20m D.0.01;25m 7.消防供水管与市政供水管直接连接时,连接处应安装 4.1.3(A)。A4.1.3 A.倒流防止器 B.止回阀 C.过滤器 D. 控制阀 8.消防水泵吸水管上安装的蝶阀应采用蝶阀。B4.2.3 A.对夹式 B. 沟槽式或法兰式 C. 螺纹式或法兰式 D. 螺纹式、沟槽式或法兰式 9.报警阀组距室内地面安装高度宜为m。A5.3.1

预作用式喷水灭火系统的组成及工作原理

预作用式喷水灭火系统的组成及工作原理预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。 预作用装置工作原理及基本特点 一、说明及动作原理:预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火装置,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。充气的作用是监视系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的 泄漏时,系统中气压不能保持在规定的范围时,就会发出故障报警信号。三用户须知:1.用户在订购公司预作用阀装置时,定单上请写清产品名称、型号、规格、数量、交货日期。2.预作用阀装置随机配套件包括雨淋阀装置(已包括电磁阀、压力开关、水力警铃)、止回阀、连接法兰等,以及使用说明书、合格证各一份。3.空压机、低压空气压力开关,空气维护装置、充气报警控制柜等,需用户另行订货。4.预作用阀在管道充气之前,应

八大自动喷水灭火系统工作原理及适用范围(精)

自动喷水灭火系统的分类与组成 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关、管道系统、供水设施等组成。 自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。 开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 1.湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火中使用频率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。 ①系统的组成和工作原理 湿式自动喷水灭火系统一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上

升,导致火源上方的喷头开启、出水、管网压力下降,报警阀后压力下降致使阀板开启,接通管网和水源,供水灭火。与此同时,部分水由阀座上的凹形槽经报警阀的信号管,带动水力警铃发出报警信号。如果管网中设有水流指示器,水流指示器感应到水流流动,也可发出电信号。如果管网中设有压力开关,当管网水压下降到一定值时,也可发出电信号,启动水泵供水。 ②系统的适用范围 湿式自动喷水灭火系统在环境温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外都可采用。 2.干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统主要是为了解决某些不适宜采用湿式系统的场所。虽然干式系统灭火效率不如 湿式系统, (1系统的组成和工作原理 干式系统主要由闭式喷头、管网、干式报警阀、充气设备、报警装置和供水设备组成。平时报警阀后管网充有压力气体,水源至报警阀前端的管段内充有压力水。 干式自动喷水灭火系统在火灾发生时,火源处温度上升,使火源上方喷头开启,首先排出管网中的压缩空气,于是报警阀后管网压力下降,干式报警阀阀前压力大于阀后压力,干式报警阀开启,水流向配水管网,并通过已开启的喷头喷水灭火。 干式系统平时报警阀上下阀板压力保持平衡,当系统管网有轻微漏气时,由空压机进行补气,安装在供气管道上的压力开关监视系统管网的气压变化状况。 (2系统的适用范围

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门和检验、报警装置 第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释 附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则

第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。第2.0.3条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米; 二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。 注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。 第三章消防给水 第一节一般规定

自动喷水灭火系统湿式干式预作用原理

自动喷水灭火系统湿式干式预作用原理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

由于干式自动喷水灭火系统内平时投有水.

适用于环挽砚度低于4C成高于兀℃的场所。但因该无塔供水系统在启动过程中增加了排水和充气两个环节.廷缓了喷头出水的时间。 干式喷水灭火系统管网容积不宜超过1500 L.当设有排气装钱时.不宜超过3000L. (3)干式喷水灭火系统工作程序。干式喷水灭火系统的工作过程是:火灾发生时喷头在火灾沮度的作用下自动打开.排出借网中的压力气体.干式报警阀打开.水流进人管道系统.并从打开的喷头中喷水灭火。