文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调工程课程设计说明书

空调工程课程设计说明书

空调工程课程设计说明书
空调工程课程设计说明书

第1章绪论

1.1设计目的

“空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。

在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。

通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。

1.2 设计任务

福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。

1.3工程概况

本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据

2.1 气象资料

由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表:

表2-1 室外气象参数表

室外设计参数(夏季)如下表:

表2-2 夏季室外计算参数表

2.2 房间参数说明

各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示:

2.3 室内设计参数

根据《室内空气质量标准》(GB/T1883-2002)以及《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003),不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示:

2.4 建筑参数及其他计算参数

1.由建筑高度为44.7米,一共十二层,层高为3.6m 。

2.由《空调负荷使用计算方法》查得:本大楼外墙属于Ⅱ型,墙厚240mm ,传热系数为K =1.02)c (W 2

o m ?,由外至内分别为:

1)水泥砂浆材质、喷浆。

2)砖墙。 3)防潮层。 4)保温层。

5)水泥砂浆抹灰加油漆。

3.保龄球场的西面墙设为玻璃幕墙,采用玻璃厚6mm 的双层普通玻璃,高度为3.6m 。

W K =3.3 w/m 2?℃。又由附录12查的玻璃窗的传热系数修正值W C =1.2.

其余外窗采用3mm 厚的普通平板单层玻璃窗;窗框为铝合金,玻璃比例为80%;窗帘为白色(浅色)。外窗高度是2100mm ;传热系数W K =6.5)c (W 2

o m ?

2.5 其它说明

1.冷源:,在本设计中,因是局部设计,不考虑冷源设计,需要时直接取用,冷冻

水供、回水温度分别为7、12℃。

2.冷负荷逐时计算时段为10:00~21:00,时间间隔为1小时。

3.大堂空调运行时间为24小时,开灯时数为18:00至7:00,包厢和宴会厅空调运行时间为16小时,开灯时数为11:00至24:00。

4.照明设备均按荧光灯计算。

5. 在25℃时,重度劳动强度下,成年男子散湿量为391g/h;在26℃时,极轻劳动强度下,成年男子散湿量为109g/h;在24℃,散失量为96g/h;在25℃时,散失量为109g/h;在27℃时,散失量为115g/h。

第3章 冷、湿负荷计算

3.1 冷负荷计算

在设计中,存在两中冷负荷计算的计算方法:一为谐波反应法(负荷温差法),一为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。二是内扰量形成冷负荷的过程。此一过程是将该热扰量 分成对流和辐射两种成分。前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷负荷。两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。本设计采用冷负荷系数法计算冷负荷。

3.1.1外墙瞬变传热形成的冷负荷计算方法

在日射和室外的气温综合作用下,外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计 算:

)t t ('Nx wl KF CL -= (3-1)

ραk k t t d wl )(t 'wl += (3-2) 式中:CL ---------外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷,W ;

K ----------外墙传热系数)(w 2k m ?;根据外墙和屋顶的不同构造,由附录

5[1]和附录6[1]中查取;

F -------外墙的传热面积(m 2

; 't wl ------外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃); Nx t -------夏季空气调节室内计算温度(℃);

wl t -------以北京地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负荷计算温度

的逐时值(℃),根据外墙和屋顶的不同类型分别在附录7[1]和附录8[1]中查取;

d t --------不同类型构造外墙和屋顶的地点修正值(℃),根据不同的涉及地

点在《空调负荷使用计算法》表3-5中查取;

αk -------外表面放热系数修正值,在表3-7[1]中查取

54.224.36.55.36.55.30=?+=+=να)k (w 2?m ()/4.3s m =ν

ρk -------外表面吸收系数修正值,在表3-8[1]

中查取,考虑到城市大气污染和

中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数一律采用ρ=0.90,ρk =1.0。

3.1.2内维护结构冷负荷

计算内围护结构冷负荷时,当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时,宜按下式进行计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内维护结构的温差传热而产生的冷负荷:

()ls Nx CL KF t t =- (3-3)

ls wp ls t t t =+? (3-4) 式中:K 、CL 、F 、Nx t ————同式(3-1)

ls t ————邻室计算平均温度(℃)

ls t ?————邻室计算平均温度与夏季温度空气调节室外计算平均温度的差值(℃),由表3-9查的。

wp t ————夏季空气调节是室外计算日平均温度(℃)

3.1.3外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷计算发方法

在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热的冷负荷可按下式计算: ()x W W W wl d N CL C K F t t t =+- (3-5)

式中: CL 、x N t ————同公式(3―1);

W K ————外玻璃窗传热系数,w/m 2?℃;

W F ————窗口面积,m 2;

wl t ————外玻璃窗冷负荷度的逐计算温时值,℃,查附录13[1]; W C ————玻璃窗传热系数的修正值,根据窗框类型从中附录12[1]中查得 d t ————玻璃窗的地点修正值,可从中附录15[1]中查得。

根据附录14查的,本大楼采用玻璃厚6mm 的双层普通玻璃,W K =3.3 w/m 2?℃.

3.1.4透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷计算方法

透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,一部分是透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热,另一部分是玻璃窗吸收太阳辐射后传入室内的热量。由于窗户的类型、遮阳设施、太阳入射角及太阳辐射等因素的各种组合太多,最后根据公式:

,max a s i W j LQ CL C C C F D C = (3-6) 式中: W F ————窗口面积,(m 2);

c

s

————窗玻璃的遮阳系数,有附录17[1]查的。

c i ————窗内遮阳设施的遮阳系数,由附录18[1]查的。

a

C ————有效面积系数,由附录19[1]查得;

LQ

C ————窗玻璃冷负荷系数,由附录至附录23[1]查得。

D j.max ————夏季各纬度带的日射得热因数最大值(W/ m 2),由附16[1]查得。

3.1.5设备显热冷负荷计算方法

办公设备散热量,空调区办公室设备的散热量s q 可按下式计算:

∑==p

i i a i s q s q 1, (3-7) 式中: p ————设备的种类数;

i s ————第i 类设备的台数;

i a q ,————第i 类设备的单台散热量,见表[1]3-12;

3.1.6照明设备冷负荷计算方法

由于明装荧光灯,镇流器装设在客房内,故镇流器消耗功率系数1n 取1.2。灯罩隔热系数2n 取0.6。根据室内开灯时间为14:00 ~21:00,开灯时数为8小时,由附录26[1]查的照明散热冷负荷系数。 照明设备冷负荷按下式计算:

121000LQ CL n n NC = (3-8)

式中: CL ——照明散热引起的冷负荷,W ;

LQ

C ——照明散热的冷负荷系数,可由附录26[1]查得;

N ——照明所需要的功率,KW ;

1n ——镇流器消耗功率系数; 2n ——灯罩得隔热系数。

3.1.7人员散热形成的冷负荷计算方法

查3-15[1]表,当室温为24℃时,成年男子每人散发的显热s q 和潜热量l q 分别为145 W 和262W ,由表3-14[1]查的群集系数?=0.92.由保龄球场的开放时间14:00~21:00,在球场的时间为8h ,由附录27[1]

查得人体显热散热冷负荷系数逐值。分别按下面公式可计算:

人体散热引起的冷负荷包括显热冷负荷和潜热冷负荷,即:

τQ CL CL s += (3-9) 人体显热散热引起的冷负荷:

s s LQ CL n q C ?= (3-10) 人体潜热散热引起的冷负荷:

2Q n q ττ?= (3-11) 式中 : s CL ————人体显热散热引起的冷负荷,W ;

τ

Q ————人体潜热散热引起的冷负荷,W ;

s q ————不同室温和劳动性质的成年男子显热散热量,由表3-15 [1]查得;

2

q ————不同室温和劳动性质的成年男子潜热散热量,由表3-15 [1]查得;

?————群集系数,由表3-14 [1]查取;

n ————室内全部人数(取58人);

n τ————计算时刻空调区内的总人数; LQ

C ————人体显热散热冷负荷系数,由附录27[1]查取。

3.2各空调区的负荷计算

运用上述公式,计算各空调区域的负荷。

3.2.1保龄球场的负荷计算

保龄球是一项有一定运动量的康乐活动,活动量大,应属重度劳动。西面是玻璃幕墙,玻璃幕墙采用的是玻璃厚6mm 的双层普通玻璃,东南北是一般的砖墙结构。通过资料《空调工程》查取相应的数据。根据公式(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)、(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算相应的负荷。其计算结果见表3-1。

由上表可以看出,保龄球最大冷负荷值出现在16:00时,其值为22090W.

3.2.2办公室的负荷计算

根据建筑参数,其中办公室配备了电脑和打印机。由公式(3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)、(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4分别计算各部分的负荷,其结果见表3-2、3-3。

注:其中室内散热包括:室内人员负荷,灯光照明散热负荷,设备散热负荷

表3-3 办公室2各分项逐时冷负荷汇总表 (单位:W)

注:其中室内散热包括:室内人员负荷,灯光照明散热负荷,设备散热负荷。

3.2.3商务室的负荷计算

根据公式(3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)、(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算各部分的负荷,其结果见表3-4。

注:其中室内散热包括:室内人员散热负荷,灯光照明散热负荷。

3.2.4西餐、咖啡厅的负荷计算

根据公式(3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)、(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算各部分的负荷,其结果见表3-5。其中其中食物显热冷负荷。进行餐厅冷负荷计算时,需要考虑食物的散热性。食物的显热散热形成的冷负荷,可按每位就餐客人45W考虑。

3.2.5消防室的负荷计算

根据公式(3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算各部分的负荷,其结果见表3-6。

3.2.7更衣室的负荷计算

根据公式(3-3)、(3-4)、(3-8)、(3-9)(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算各部分的负荷,其结果见表3-7。

3.2.8大堂的负荷计算

根据公式(3-1)、(3-2)、(3-3)、(3-4)、(3-5)、(3-6)、(3-7)、(3-8)、(3-9)(3-10)、(3-11)以及表2-3和2-4计算各部分的负荷,其结果见表3-8。

3.3 所有冷负荷汇总

将各房间所有逐时负荷进行叠加汇总,得出最大冷负荷。

由上表可知,最大负荷点出现在17:00,为61300W。就整体而言,保龄球场的负荷占据总负荷的36.6%。

3.4散湿量计算

通过《空调工程》表3-15查得:

在24℃时,中度劳动强度下,成年男子散湿量为219g/h;

在26℃时,极轻劳动强度下,成年男子散湿量为109g/h;在24℃,散失量为96g/h;在25℃时,散失量为109g/h;在27℃时,散失量为115g/h。

根据表2-1和2-2计算各空调区的湿负荷。各空调放假散湿量计算结果见下表:

表3-10 各房间散湿量汇总表

第4章空调系统的确定

空调系统按空气处理设备的设置情况分类,可分为三类:

综上表所述,本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等;根据建筑使用功能不同,其空调的运行的时间不同,根据负荷的分布,初步将空调房间分为以下系统:

第5章 空调风系统

5.1风量的计算

5.1.1新风量及其负荷计算

根据《空调工程》表3-34 查得各空调区间的新风量设计指标,见下表5-1。

根据表2-1和表5-1,将各房间新风量计算结果列入下表5-2。

制冷系统负荷等于室内负荷、新风负荷和其它热量形成的冷负荷之和。下面计算新风冷负荷。

空调新风负荷按下式计算:

,()x x

x m w w N CL q h h =- (5-1)

式中: x CL ——夏季新风冷负荷,kw ;

w m q ,——新风量,kg/s ;

x w h ——室外空气的焓值,kJ/kg ; x N h ——室内空气的焓值,kJ/kg 。

例如保龄球新风负荷计算,通过天正暖通软件,查出:室内状态点

t N =24℃,Φ

N1=60%,52.8/()N

h kJ kg a =;室外状态点t w =36.0℃,Φw=60%,94.8/()w h kJ kg a =。

根据公式(5-1): x CL =0.416×(94.8-52.8)=17.472(kw )

各房间新风负荷计算如下表:

5.1.2送风量计算

首先确定各房间负荷,确定各房间送风量的计算负荷应以逐时计算汇总最大值所对应时刻各房间的负荷,如下表:

表5-4 各房间计算负荷表(w)

5.1.3风机盘管送风量的计算

由于西餐、咖啡厅使用的时间的灵活性,可采用风机盘管加新风的空调方式。风机盘管加独立新风系统中新风机组不负担室内冷负荷,只承担新风本身的负荷,风机盘管承担室内冷、湿负荷。

其空气处理过程为:

根据《空调工程》P259的处理过程及步骤;将处理过程在焓湿图上表示为:

图5-1新风处理到室内状态的等焓线的夏季空气处理过程

通过焓湿图,借助鸿业软件可计算得: 西餐、咖啡厅的总的送风量m q (kg/s )m q =

Ox

Nx h -∑h Q

x

=

s kg /808.038.7

-55.666

.13=

运用同样的方法,对更衣室、办公室、消防控制室、商务室、西餐咖啡厅、以及

大堂进行送风量的计算,结果见表5-5:

5.1.4 一次回风系统的送风的计算

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)6.3.5规定,当空气调节区允许采用较大送风温差或室内散失量较大时,应采用具有一次回风的全空气定风量空气调节系统。

其夏季空气处理过程为:

其在焓湿图上的体现:

图5-2 一次回风式系统夏季处理过程

通过计算和鸿业软件计算保龄球场和大堂的送风量:

5.2 各房间参数汇总

经校核新风量都大于送风量的10%,故都符合标准。以下是各空调房间的参数汇总:

5.3风机盘管加新风系统的设计

5.3.1风机盘管的选型

根据个房间的的负荷和风量确定风机盘管的型号。根据《空调工程》公式(6-57) 盘管负担的冷量(kw )为:)(q Q ,F O,Mx Nx F m h h -=,通过计算,其结果见下表:

表5-7 风机盘管担负的冷量汇总表

根据《简明空调设计手册》表3-17,进行风机盘管的选型。其西餐、咖啡厅选FP-10.,其余的房间选FP-2.5.其技术参数为:

表5-8 风机盘管技术参数

5.3.2新风机组的选型

由于空调箱只负责新风冷负荷,风机盘管加新风系统中空调箱将室外空气处理到室内等焓线,所以我们根据焓湿图查出焓差并根据新风量计算出冷负荷,从而选出设备型号。由于系统1和系统5的面积和负荷都不是很大,故不设置新风系统;由表4-2,总共要选两台新风机组。由新风机组为FP60D 。

概预算课程设计 (1)

工程概预算课程设计 学 院: 经济管理学院 专 业: 工程管理131 题 目:某居民楼建筑工程施工图预算 小组成员: 郝思琦、时磊、杨旭钊、赵啸天、 孙永超 、詹磊 《工程概预算课程设计》任务书 一、课程设计题目: 某居民楼建筑工程施工图预算。 二、课程设计目的: 1、熟悉建筑工程预算定额,掌握单位工程施工图预算的编制依据、编制内容、编制方法和步骤,掌握单位工程预算造价的基本组成。 2、培养学生运用工程造价的基本理论和基本知识、合理编制单位工程施工图预算的能力。 3、了解单位工程施工图预算在工程建设、施工企业生产经营管理、项目管理中的作用。 4、了解工程量清单计价的原理与基本步骤。 三、课程设计要求: 1、认真、全面的熟悉施工图纸,了解工程的总概况及各种构造方法。 2、根据建筑工程预算定额,对照施工图纸,对整个工程进行项目划分,划分成若干个计算子目。 3、依据建筑工程预算定额中各个分部工程的说明和工程量计算规则,对各计算子目进行工程量计算,形成工程量计算书。 4、根据分部分项工程的工程量,套用建筑预算定额,计算出直接工程费。 5、套用现行的费用定额,进行各种取费计算,汇总出工程总造价,并算出主要技术经济指标。 6、运用造价信息进行材料价差调整。 装订线

7、编写工程预算编制说明。 四、上交成果: 整理出施工图预算书并装订成册,并附工程量计算书。 五、参考资料 1、全国统一建筑工程基础定额,全国统一建筑工程基础定额工程量计算规则。 2、《河北建筑工程预算基价2008》。 3、相关概预算教材。 六、课程设计时间:1周。 编制说明 一、工程概况: 1.工程名称:河北某居民楼 2.建设地点:河北石家庄裕华区 3.建筑面积:平方米 4.本工程为砖混结构,全现浇楼板。 5.本工程结构设计使用年限为 50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物抗震设防分类为丙类建筑。 6.抗震设防烈度为 7度(第一组),设计基本地震加速度值为,建筑场地类别为 III类。 二、编制依据: 1、全国统一建筑工程基础定额,全国统一建筑工程基础定额工程量计算规则。 2、河北城乡建设管理委员会发布的《河北建筑工程预算基价》2000年版。 3、《建设工程造价管理基础知识》。 4、其他相关概预算教材。 5、本工程相关建筑、结构施工图纸。

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

施工组织与概预算课程设计

交通与汽车工程学院 实验报告 课程名称: 施工组织与概预算课程设计 课程代码: 8235680 题目: 年级/专业/班: 学生姓名: 学号: 开始时间:年月日完成时间:年月日 课程设计成绩: 学习态度及 平时成绩(30)技术水平与实 际能力(20) 创新(5) 说明书(计算书、图纸、 分析报告)撰写质量(45) 总分 (100)

指导教师签名:年月日目录 一、工程概况 1、概述 二、施工前期准备工作 三、施工方案及施工方法 1、总施工工艺流程图 四、施工进度计划以及资源需用量计划 1、施工组织设计 2、施工进度计划横道图 3、劳动力需用量计划 4、施工机械台班投入计划 5、主要材料、半成品需用量计划 五、施工总平面图布置

一、工程概况 1、概述 园林路为南通市南北向的一条城市主干路,本次设计范围从青年路东延至钟秀路东延,路线总长约3520米,道路路面宽度50米,系新建道路。该道路是连接观音山镇与南通新区最重要的纽带,对带动观音山镇和崇川东区的经济发展有着积极作用,同时也将完善南通市东城区内的城市道路网。 道路沿线分别与青年路东延、通甲路、国胜路、人民东路、新胜路及中修路东延相交,各交叉口均采用平面交叉。 二、施工前期准备工作 在项目上场前制定好合理的初步的总体施工计划,与设计部门取得密切的联系,指导前期的各项准备工作。可以将工作任务合理划分,尽量多元化管理,以便提高了生产效率,促进总体施工进度。同时加强各部门之间联系,将业务工作掌握更彻底. 具体方面如下: 1、组织准备 人员、机械设备及试验、测量、质检仪器以及其它施工必备物资,以最快的速度组织进场。拌和站、压实设备等均检修保养完好。 项目经理组建项目经理部及相应的施工分部,人员进驻现场,进行拌和场建设、临时设施建设。 根据从设计部门获得的相关工程资料,有必要时可直接派人参与设计,做到全面、全方位跟踪,及时掌握设计信息,了解工程量的情况,土方及结构物的比例,桥梁的难易程度,根据这些信息周密计算各个环节各个时期的劳务需求,针对当地劳务情况,初步确定劳务的使用数量。招募较有素质的劳务队伍,要及时与劳务签订合同。 2、施工技术准备 开工前,在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上,进行现场核对和施工调查,发现问题及时根据有关程序提出修改意见,并及时与业主、设计单位、监理

空调工程、制冷工程及工业通风课程设计任务书

暖通空调及制冷课程设计任务书 一.课程设计目的: 本课程设计的前期课程为暖通空调和空调用制冷技术。通过设计将进一步巩固已学过的各门专业课知识;进一步体会各门课程的特点、相互间的联系及在实际工作中的衔接关系;初步掌握工业或民用建筑制冷、空调和通风设计的一般设计程序、方法;熟悉相关的设计标准、规范和手册,了解现行暖通设备的性能及特点。进而培养解决实际问题的能力。 二.设计题目:天津市梅江南11号地办公楼空调制冷通风设计 三.设计原始资料 1.建筑地点:天津市。 2.室外计算气象资料(冬、夏)按暖通空调设计规范选用。 3.建筑概况:该建筑地上三层,地下一层,建筑总面积约4406.51㎡,其中地上3279.94㎡,地下1126.57㎡。建筑总高度14.25米(至檐口起坡点)。其中地下室为设备用房和食堂,层高3.98m;一层为办公接待及展厅等,层高4.5米;二层为办公室、会议室等,层高3.9米;三层为办公室、会议室等,层高3.9米;各房间吊顶后净空高度见建筑剖面图,各层楼板厚150mm。不详之处详见建筑、结构图纸。 4.设计计算依据: 1.室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度33.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.9℃ 夏季空调日平均温度29.2℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季通风室外计算温度-4℃ 冬季冻土深度69cm 夏季平均室外风速 2.6m/s

冬季平均室外风速 3.1m/s 2.室内计算温度 3.换气次数 4.建筑热工数据 依照建筑设计说明及图纸查阅相关资料确定。 四.设计说明书主要内容 (一).计算工作 1.根据给出的围护结构,计算各楼层通过维护结构的冷、热负荷。2.计算室内人员、照明及设备的发热量及散湿量。 3.确定各房间(楼层)新风量。 4.空气平衡、热、湿平衡计算。 5.风系统和水系统的水力计算。 6.地下室排烟计算。 7.主要设备的选型计算。 (二).方案确定 1.各楼层空调系统形式方案确定。 2.各楼层排风方案确定。 3.冷冻机房方案确定。

工程概预算课程设计

工程概预算课程设 计

《工程概预算》课程设计 任务书 工程管理教研室 09月

《工程概预算》课程设计 一、课程设计目的 《工程概预算》课程设计是在上完《工程概预算》理论课程之后安排的实践锻炼课程, 目的是为了培养学生的动手能力, 培养学生运用理论联系实际的能力。经过课程设计, 能够再一次系统地巩固有关建筑工程预算的理论知识, 学会有关建筑工程预算编制过程及预算软件的操作过程, 为今后走向社会打下坚实的基础。 二、课程设计基本条件 ( 一) 、某别墅建筑及结构施工图一套。 ( 二) 、工程概况详施工图说明 ( 三) 、建筑做法补充 1、油漆 ( 1) 、金属油漆做法: 西南04J312(3290)醇酸磁漆 金属表面除锈, 清理, 打磨; 刷丙苯乳胶金属底漆两遍厚25~35um; 局部刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 满刮丙苯乳胶腻子, 打磨; 刷第一遍醇酸磁漆; 复补丙苯乳胶腻子, 磨光, 刷第二遍醇酸磁漆, 磨光, 湿布擦净; 刷第三遍醇酸磁漆。 ( 2) 、油漆做法西南04J312(3284)醇酸清漆 木材表面清扫, 除污; 砂纸打磨; 润粉, 打磨, 满刮腻子, 打磨; 刷油色, 刷首遍醇酸清漆; 拼色, 复补腻子, 磨光; 刷第二遍醇酸清漆; 磨光, 刷第三遍醇酸清漆。 2、屋面

a、坡屋面做法: ( 1) 美式屋面瓦( 油毡瓦) , 用1: 3水泥砂浆粘结 ( 2) 空铺卷材垫层一层 ( 3) 35厚C15细石混凝土找平层, 配6@500*500钢筋网( 4) 30厚聚苯乙烯泡沫挤塑板保温隔热层 ( 5) 聚乙烯SQ复合高分子防水卷材一道, h=1.2mm ( 6) 15厚1: 3水泥砂浆找平层 ( 7) 钢筋混凝土屋面板 b、露台屋面做法 ( 1) 10厚地面砖铺面层, 干水泥擦缝 ( 2) 20厚1: 3水泥砂浆找平层 ( 3) 30厚聚苯乙烯泡沫挤塑板保温隔热层 ( 4) 聚乙烯SQ复合高分子防水卷材一道, h=1.2mm ( 5) 15厚1: 3水泥砂浆找平层 ( 6) 炉渣找坡层, 最薄处为60mm ( 7) 钢筋混凝土屋面板 3、外墙面 a、外墙内保温 (1)20厚混合砂浆内抹灰 (2)30厚复合硅酸盐板保温系统 (3)20厚水泥砂浆找平层 ( 4) 20厚非承重型页岩空心砖

概预算课程设计-土木

建筑工程概预算课程 设计 姓名: 学号: 专业: 班级: 指导老师: 二零一三年六月十日

目录 工程概预算课程设计任务书 (2) 工程概预算课程设计计算书 一、工程概况 (4) 二、基本依据 (4) 三、施工图预算编制说明 (4) 四、工程量计算规则说明 (4) 五、分项工程费工程量计算表 (5) 六、分项工程取费表 (13) 七、分项工程费汇总表 (14) 附录 一、建筑设计说明 (15) 二、结构设计说明 (16) 三、设计图纸附后 (17)

工程概预算课程设计任务书 一、工程概预算课程设计题目 根据所给施工图纸和河北省消耗量定额完成分部分项工程施工图预算。 二、课程设计主要内容及要求 1、根据《河北省建筑工程消耗量定额》及《河北省建筑工程工程量计算规则》列出定额项目,并计算相应定额工程量,并编制工程量计算表; 2、根据《河北省消耗量定额》(2008版)套用相应定额项目单价,并编制分部分项工程取费表(可以利用EXCEL) 3、编制分项工程造价汇总表 注:以上三项工作手工完成,可以利用EXCEL完成表格编制和数据计算。 4、根据施工图预算编制过程中的有关需要说明的事项,编写“**工程施工图预算编制说明” 三、需提交成果: 用A4纸完成书写或打印,最后成果按如下顺序装订 1、封面 2、目录 3、施工图预算编制说明(自己编写) 4、表1.1分项工程费工程量计算表 5、表1.2 分项工程取费表(手算) 6、表1.3 分项工程费汇总表 四、进度要求:(共7天) 1、定额工程量计算和定额项目套用3天;

2、建筑工程费用计算2天 3、整理设计资料2天 五、主要参考资料: 1、《河北省建筑工程工程量计算规则》 2、《河北省建筑工程消耗量定额》 六、设计分组, 每五人一组(班长分组,并将分组情况报送指导老师),分别完成以下分项工程 1、混凝土工程和模板工程 2、砌体工程和钢筋工程 3、基础工程和土方工程

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

公路工程概预算课程设计

公路工程概预算课程设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

2015 届本科生课程设计 《公路工程概预算》课程设计 —桥梁工程设计 学生姓名 学号 所属学院水利与建筑工程学院 专业土木工程 班级土木15-4 指导教师 塔里木大学教务处制 前言 公路工程概预算课程设计,旨在使学生掌握公路工程概预算的设计方法和计算内容,通过给定的施工图设计资料,使同学按照正确的设计思路和设计步骤,完成公路工程的课程设计。本人此次的课程设计是掌握某桥梁工程概预算的设计方法和计算内容,通过给定的施工图,按照基础设计、桥墩设计、桥台设计及桥面板和栏杆设计的具体施工图内容分别计算该桥梁的建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费以及预备费的设计思路和设计步骤,最终完成该桥梁工程总预算的课程设计。

本次课程设计参考了许多的文献资料,有着优秀老师的悉心指导,具有一定的可信度。但是,由于本人学识有限,若有瑕疵之处,恳请指出改正。 目录

3

1. 编制说明 1.1 工程概况 某桥是某村的一座中等适应桥梁,采用了经济适用、方便施工、美观大方的设计理念,按现浇整体式钢筋混凝土简支板桥进行设计。通过综合考虑设计与施工规范,结合桥位地质特点、河床现状、过水断面、水位与通航、水文资料等情况,决定采用现浇整体式钢筋混凝土板桥作为上部结构,下部结构采用整体式钢筋混凝土扩大基础、双柱式钢筋混凝土柱式桥墩和钢筋混凝土盖梁,两岸桥台采用重力式U型桥台,桥面宽4m,两侧各设0.3m的栏杆安全带,桥面净宽3.4m,满足单行车道通行,设计荷载为汽车-10级,桥面按1%的横坡布置,横坡设置在桥面铺装层上,每跨两侧对称各布置一孔φ50泄水管,泄水管横向预埋在安全带与桥面铺装层之间,以利桥面排水。 (1)基础设计 本桥采用两跨设计,两岸桥台采用C25混凝土基础,中间桥墩基础采用 C25钢筋混凝土整体基础,在自然地基上开挖至持力层深度一下不小于1m的持力层上浇注混凝土基础,自然地基持力层承载力不小于150kPa。 (2)桥墩设计 采用双柱式钢筋混凝土桥墩,墩顶设截面为70×60cm的C30钢筋混凝土盖梁,墩柱底部与预埋在基础内的墩柱钢筋连接,墩柱直径为50cm,墩柱高 3.1m。

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

目录 - 22 -

- 22 -

前言 随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关心空调系统设计的合理性和经济性。尤其是近年来能源危机的出现、环保意识的不断提高,对空调设计提出了新的更为严峻的挑战。因此,利用自然资源,保护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。 为了适应时代的发展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境问题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒适性空调得到了很大的发展,健康是空调发展的主题之一,人们对于生活质量的要求越来越高;一拖多的发展从侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。目前,对于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调节室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。 总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。 - 22 -

水运施工组织与概预算课程设计书(doc 50页)

水运施工组织与概预算课程设计书(doc 50页)

《水运工程施工组织与概预算》 课程设计 学院: 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:

目录 一、编制说明 二、概算表 三、单位估价表 四、主要基础资源价格表 五、个人总结 附:施工方法 序号定额 编号分部分项工程名称 单 位工程数量 基价(元)市场价(元) 单价合价单价合价人工费材料费船机费 1 0L 购买PHC管桩根86.00 4000.00 344000.00 4620.00 397320.00 397320.00 2 2094 打桩船打Φ1000mmPHC管桩根84.00 8819.44 740832.54 10892.62 914980.08 16185.12 25755.24 873039.72 3 2553 陆上回旋钻机钻孔灌注桩(Φ1000mm) m 3240.00 159.8 4 517884.84 158.51 513574.02 176761.44 48500.86 288311.40 4 2590 灌注桩混凝土m32810.00 365.17 1026127.70 544.96 1531337.60 156741.80 1060550.20 314073.70 5 2591 钢筋加工[灌注桩混凝土] t 275.38 3008.03 828351.30 5400.8 6 1487288.83 90762.49 1338437.68 58088.66 6 4033 现浇钢筋混凝土墩台(岸侧)m3132.50 256.04 33925.30 451.15 59777.38 3339.00 50213.53 6226.18 7 4190 钢筋加工[现浇钢筋混凝土墩台(岸 侧)] t 12.33 2912.76 35914.33 5299.72 65345.55 4376.41 59243.18 1720.04 8 4143 现浇钢筋混凝土墩台(江侧)m3132.50 302.16 40036.20 509.93 67565.73 2994.50 50469.25 14101.98 9 4191 钢筋加工[现浇钢筋混凝土墩台(江 侧)] t 12.33 3211.21 39594.22 5724.59 70584.19 4376.41 59243.18 6964.58 10 1001 陆上挖方m3230.00 1.77 407.10 1.77 407.10 407.10 0.00 0.00 11 4001 现浇钢筋混凝土横梁(陆上现浇)m3818.00 416.49 340688.82 612.95 501393.10 56376.56 374251.36 70765.18 12 4190 钢筋加工[现浇钢筋混凝土横梁(陆上 现浇)] t 96.53 2912.76 281168.72 5299.72 511581.97 34262.36 463807.34 13465.94 13 4082 现浇钢筋混凝土横梁(水上现浇)m31000.00 526.10 526100.00 760.20 760200.00 70740.00 463090.00 226380.00 14 4191 钢筋加工[现浇钢筋混凝土横梁(水上 现浇)] t 118.00 3211.21 378922.78 5724.59 675501.62 41882.92 566966.40 66652.06 15 3103 预制预应力钢筋混凝土空心面板m34510.00 440.78 1987917.80 558.75 2519962.50 373247.60 1813200.40 333514.50 16 3542 非预应力钢筋加工[预制预应力钢筋 混凝土空心面板] t 333.74 3117.10 1040300.95 5437.60 1814744.62 143842.27 1670902.68 0.00 17 3541 预应力钢筋加工[预制预应力钢筋混 凝土空心面板] t 234.52 3243.68 760707.83 6010.88 1409672.28 65403.64 1344268.64 0.00 18 3303 安装预应力钢筋混凝土空心面板(陆 上)件179.00 220.42 39455.18 404.02 72319.58 4163.54 4202.92 63954.91 19 3218 安装预应力钢筋混凝土空心面板(水 上)件219.00 641.49 140486.31 830.78 181940.82 5093.94 4763.25 172083.63 20 4108 现浇钢筋混凝土实心板m354.00 462.18 24957.72 640.13 34567.02 3691.44 25044.12 5831.46 21 4191 钢筋加工[现浇钢筋混凝土实心板] t 6.37 3211.21 20455.41 5724.59 36465.64 2260.97 30606.58 3598.08 22 4062 现浇钢筋混凝土面层(陆上)m3632.70 235.93 149272.91 410.60 259786.62 10597.73 221792.99 27395.91 23 4190 钢筋加工[现浇钢筋混凝土面层(陆 上)] t 33.54 2912.76 97693.97 5299.72 177752.61 11904.69 161152.99 4678.83 24 4176 现浇钢筋混凝土面层(水上)m3773.30 272.68 210863.44 452.35 349802.26 14568.97 271675.76 63557.53 25 4191 钢筋加工[现浇钢筋混凝土面层(水 上)] t 40.99 3211.21 131627.50 5724.59 234650.94 14548.99 196948.75 23153.12 26 6110 预埋铁件t 50.00 5344.04 267202.00 8660.75 433037.50 51973.50 348383.50 32780.50 27 1281 夯填土m31050.00 6.84 7182.00 6.84 7182.00 7182.00 0.00 0.00 28 1451 浆砌块石m3340.00 124.94 42479.60 359.42 122202.80 12926.80 108405.60 870.40 29 4063 现浇砼路面m336.00 276.83 9965.88 419.13 15088.68 731.16 12771.36 1586.16

施工组织与概预算课程设计

目录 一、课程设计目的和要求 (2) 二、课程设计内容 (2) 三、施工组织设计 (2) 四、工程数量表 (4) 五、总概(预)算表 (7) 六综合概(预)(汇总表) (8) 七、单项概(预)算概算表................ 错误!未定义书签。

一、课程设计目的和要求 《施工组织与概(预)算》课程设计是为了加强学生对施工组织与概预算知识的系统掌握,通过系统地学习及综合实践运用,使学生对定额及概预算编制程序和编制方法进一步熟悉和运用,提高学生分析问题和解决问题的能力,加强工程量计算与分解,定额运用,概(预)算编制以及施工方案拟定等的实际训练,培养学生树立正确的预算编制思想,严谨踏实,认真细致,理论联系实际的工作作风。 本课程设计主要任务是进行概(预)算编制的综合训练,在老师给定相关单项工程工程量的条件下,自行拟定简单的施工组织方案,同时按铁道部“113号文”要求,确定正确的预算编制程序和编制方法并能正确地运用定额和材料价差文件,编制符合要求的预算书。学生在规定的时间内,以组为单位,按课程设计任务书的要求完成设计。 二、课程设计内容 拟通过选用铁路工程简单的路基、桥梁、隧道、轨道等四项单项工程,进行概(预)算编制,巩固学习概(预)算的编制原理、编制方法和编制顺序,学生在设计中根据老师给定的已知条件,自行拟定与概(预)算编制相关的施工组织方案、工程量清单,再套用工程相关定额,对建设工程进行概(预)算的编制。参看教材中“铁路工程概(预)算的编制步骤与方法”,参照教材算例按照一定的程序进行概(预)算编制。主要设计内容包括: 1、制定编制原则,确定基础资料: ⑴确定工料机及运杂费单价; ⑵确定各类费用计算费率和标准; ⑶补充分析定额单价; ⑷确定基价表; ⑸查询材料差价系数; ⑹编写编制说明与要求。 2、编制单项概(预)算 3、编制综合概(预)算:填写综合概(预)算表,计算第十章大临及过渡工程费,第十一章其他费用,汇总静态投资;计算第十二章基本预备费,第十三章工程造价增长预留费;第十四章建设期投资贷款利息,第十五章机车车辆购置费;第十六章铺底流动资金;汇总全部工料机数量,填写工料机汇总表。 4、编制总概(预)算表,编写说明书。 为顺利完成课程设计任务,对本次设计计算进行适当简化。具体简化方法如下: ⑴在计算过程中,因定额条件限制,现行基价可直接套用定额表中的基价,而不再另外查找基价表。 ⑵略去人工费及机械使用费价差调整,材料费则以2011年材料价差系数(自己从网上查找)进行调差。 ⑶略去主要材料平均运杂费单价分析与计算,运杂费单价可参考教材中的单价计列,也可自行分析。 ⑷略去运杂费单价分析表、补充单价分析汇总表、补充单价分析表、补充材料单价表、主要材料预算价格表、设备单价汇总表、技术经济指标统计表等表。 三、施工组织设计 南昌北站某货物专用线,设计为II级铁路,全长9.00 km,不含车站工程,需考虑两组12号单开道岔与车站接轨,主要工程包括路基、桥梁、涵洞、隧道、轨道等工程。

空调工程课程设计报告说明书

第1章绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。 1.2 设计任务 福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3工程概况 本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据 2.1 气象资料 由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表: 表2-1 室外气象参数表 室外设计参数(夏季)如下表: 表2-2 夏季室外计算参数表 2.2 房间参数说明 各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示: 表2-3 各房间人数及面积统计表

工程概预算课程设计计算书

一、亿源帝泊弯一号楼给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 亿源帝泊弯一号住宅楼共6层,有两个单元,每单元12 户。每户两个卫生间,一个厨房。个浴盆,厨房内洗碗盆一个。每层卫生间共有蹲便器8个,洗脸盆8个,4台洗衣机,4个淋浴器,4个浴盆。 由市政管网直接供水,采用下行上给方式,由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。 与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外的检查井。经检查井后排入市政排水管道。 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外检查井。 2、施工图: 本住宅两个单元给水、排水工程完全一致。以下为其具体的施工图。 (1)单元底层给水,排水工程平面图。 (2)2-6楼给水,排水工程平面图。 (3)给水工程系统图。 (4)排水工程系统图。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管螺纹连接,进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度建施工图。 (2)排水管道采用承插铸铁排水管,分别明敷于卫生间和厨房的阴角处。支管埋敷于地板内。 二、编制的依据及要求 (1)计算工程量 1各种管道,均以施工图所示中心长度,以“10m ”为计量单位,不扣除阀门,管件所占的长度。 2、各种阀门安装均以“个“为计量单位。 3、卫生器具组成安装以“组”为计量单位 (2)采用定额 1、吉林省统一安装工程预算工程量计算规则。 2、《吉林省统一安装工程预算定额》第八册“给排水、采暖、燃气工 程” ; 三、编制步骤第一步,按上述规则计算工程量。 1、室内给水系统安装

通风与空调工程课程设计

2011级建筑工程技术专业《通风与空调工程》 课程设计任务书 一、设计计算目的 通风与空调工程课程设计计算是通风与空调课程教学之后,学生顶岗实习之前的重要的实践环节,通过课程设计计算,使学生加深对课程内容的理解,根据所学通风空调基本理论和设计计算程序、步骤,完成三层商场夏季供冷中央空调系统设计,使学生学会查阅和使用设计资料的方法,培养和提高学生运用所学课程知识,分析并解决工程问题的实践能力,为学生今后走上职业岗位奠定一定的基础。 二、设计任务 (一)、设计题目 《某市三层商场夏季中央空调系统设计》 (二)、设计原始资料 1、室外气象条件 1)、夏季室外空气调节干球温度 35℃ 2)、夏季室外空气调节湿球温度 28.2℃ 3)、最热月平均相对湿度 81% 4)、夏季室外风速 2.6m/s 5)、夏季大气压力 100.09kPa 2、室内设计计算参数 1)室内设计计算干球温度 26℃ 2)室内设计计算相对湿度 60% 3、土建条件 (1)屋顶属于I型,面积为600m2,传热系数K=0.64W/(m2·K) (2)外墙传热系数K=1.5W/(m2·K), 面积为55.2m2 (3)塑钢外窗传热系数K=3.1W/(m2·K), 面积为4.54m2 (4)一层橱窗传热系数K=3.85W/(m2·K) (5)层高地下室5.1m,一层5.4m,二层4.5m,三层4.5m。4、室内负荷条件 (1)人员 一层超市:0.8人/m2;二层服装:1人/m2;三层家电:1人/m2 (2)照明格栅灯、筒灯:30 W/m2 (3)动力扶梯:11 kW/层 5、新风量:10 m3/ h·人 6、其他条件:空调设备运行10h,开灯时数10h,人员在室内停留时间10h 7、动力资料水源:自来水;电源:220/380v, 热源:由集中锅炉房供给50—65℃热水 二、空调系统的划分及空调方案的确定 由于商场的人员多、湿负荷大,新风需求量大,过渡季宜采用全新风系统,因此本商场空调系统采用定风量全空气系统,根据现有条件,本系统采用电制冷螺杆机组作为冷源,机组及附属设备布置在地下室内,冷却塔放置在屋顶。根据建筑平面结构特点和风口布置模块化思想,拟采用散流器送风,风口、风

建筑工程概预算课程设计

届课程设计说明书 工程量清单的编制 院、部: 学生姓名: 指导教师: 专业: 班级: 完成时间:

学院专业:

《建筑工程概预算》课程设计实施细则 一、课程设计的目的 通过课程设计要求每位同学独立完成一份某土建工程的工程量清单编制工作。 通过对实际工程清单计价编制工作的操作,使学生掌握使用工程清单计价规范确定工程造价的实际操作方法,加深对建筑工程概预算课程相应内容的理解和掌握,做到理论联系实际,对建筑工程概预算有系统的认识。 二、课程设计内容与要求 课程设计具体的内容包括: 1、会审图纸:对收集到的土建、装饰施工图纸(含标准图),进行全面的识读会审,掌握图纸内容。 2、编制工程量清单:根据施工图纸和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》(GB50854-2013),/表格方式计算工程量,编制工程量清单。

三、设计的方法步骤 1、熟悉图纸、收集相关资料,学生通过看图纸(含标准图),对图纸所描述的建筑物有了基本印象,对图纸存在的问题全面提出,指导教师或工程技术人员进行答疑和问题处理。 2、划分项目、确定分部分项清单项目名称、编码 3、确定分部分项清单项目拟综合的工程内容 4、计算分部分项清单主体项目工程量 5、编制清单(分部分项工程量清单、措施项目清单、其它项目清单、规费和税金项目清单) 6、复核、编写总说明 7、装订成册 四、指导教师资格及职责 1、教师资格:指导教师必须由具有讲师及以上职称或硕士研究生及以上学历教师担任(优先选择具有工程实践经验的教师)。 2、指导教师职责:指导教师负责学生的分组与课题选题;每组学生可安排1~2人,选定一课题。每位指导教师指导课程设计的学生不能超过一个自然班。如学生数量较少,也可以根据实际情况教师下达课程设计任务书,指导、督促、检查学生课程设计的进行情况,课程设计完成后负责学生的成绩考核。 五、时间安排及成绩考核 (一)时间安排 按照大纲要求,本课程设计要求在2周时间内完成,采取集中或分散的方式进行,时间安排可参考如下: (一)熟悉图纸(20%) (1)了解项目基本概况以及相应的技术参考标准; (2)找出项目工程量计算过程中的难点,并互相讨论。

水利水电工程概预算课程设计

水利水电工程概预算 ? 专项设计报告 班级: 水电1142 姓名: 薛城 学号: 1106411235 指导教师: 张宏远 长春工程学院水利与环境工程学院 水工教研室 2015 年03月 05日

一、任务书?1 二、编制说明 (4) (一)工程概况 .......................................................................................... 4(二)投资主要指标?4 (三)编制原则及依据 (4) (四) 费用标准 (5) (五)材料预算单价表 (5) 三、概算表?6 (一) 工程总概算表?6 (二) 分年度投资表 (6) (三)独立费用概算表 (7) (四)建筑工程概算表 (8) (五)机电设备及安装工程概算表?9 (六)金属结构设备及安装工程?9 (七)施工临时工程概算表 (9) (八)建筑工程单价汇总表 (9) 四、概算附表 ................................................................................................. 10 (一)人工预算单价计算表 (10) (二)施工机械台时费汇总表 (12) (三)施工机械台时费计算表?31 (四)单价表 (15) (五)工料汇总表 .................................................................................... 21

一、任务书 1.题目 大顶子山水利枢纽工程概算 2.设计要求 1.内容:按指导书的进度完成每天的设计内容,教师每天早上检查前一天设计内容。 (1)参考资料:教材、概算定额、编制规定。 (2)成果:1.课程设计成果一般由设计说明书、计算书、程序等部分组成。 2、课程设计说明书(计算书、论文)报告统一要求用A4纸撰写,字迹工整,并装订成册。课程设计说制说明、工程部分概算表、概算附表、概算附件)⑤参考明书装订顺序:①封面②目录③任务书④正文(编文献⑥结束语。课程设计成果格式要求与毕业设计格式要求一致。 3.给定条件: 设计概算是设计文件的重要组成部分,是工程建设和工程管理的指导文件。是整体优化设计方案、合理组织施工、保证工程质量、缩短建设工期、降低工程造价都有十分重要的作用。 (1)、基本资料 本指导书介绍目前我国水利水电工程设计概算的编制依据、项目划分、费用构 及标准和编制方法。 一)、文件依据 1、水利部颁发的(2002)16号文《水利水电工程设计概(估)算费 用构成及计算标准》 二)、定额依据 1、水利部2002年颁《水利水电建筑工程概算定额》 2、水利部2002年颁《水利水电设备安装工程概算定额》 3、水利部2002年颁《水利水电工程施工机械台班费定额》 三)、项目划分 1、第一部分建筑工程 指水利水电永久枢纽工程及其他建筑物。本部分包括挡水工程、泄水工程、引水工程、发电厂工程、升压变电工程、灌溉渠首工程、交通工程、房屋建筑工程和其他工程等。 2、第二部分机电设备及安装工程 指永久工程中的机电设备及安装工程。或者说构成固定资产的全部机

暖通空调课程设计大纲

暖通空调课程设计》教学大纲 一、课程基本信息 1、课程英文名称:Course designing for HVAC 2、课程类别:实践性教学环节 3、课程学时:总学时2周,实验学时0 4、学分:2 5、先修课程:《暖通空调》 6、适用专业:建筑环境与设备工程专业 7、大纲执笔:建筑环境与设备教研室马红艳 8、大纲审批:建筑工程学院学术委员会 9、制定(修订)时间:2005年9月 二、课程的目的与任务 课程设计是培养计划中重要的综合性实践性教学环节,具有综合性和实践性强的特点。课程设计要求学生综合应用所学基础知识和专业技术课程专业知识的技能。在教师的指导下熟悉设计的全过程,掌握设计方法,提高设计能力,独立地完成规定的课程设计任务。因此,课程设计既是对暖通空调课程教学效果的检验,也是进一步提高学生综合素质的重要环节。通过课程设计,可以使学生进一步加深对所学课程的理解和巩固;可以综合所学的制冷与空调的相关知识解决实际问题;可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 1、培养学生综合运用所学基础理论和暖通空调知识分析和解决暖通空调设备中一般工程技术问题的能力; 2、进一步提高绘制工程图,使用计算机的能力,增强作为现代建筑环境与设备工程师应具备的基本技能; 3、通过课程设计工作,深化学生对设计思想、设计方法、设计规范的理解;培养学生良好的工作作风,为毕业设计打下好的工作基础。 三、课程的基本要求 通过课程学习前后的参观调研、资料收集、方案探讨、图纸设计等活动,综合运用和深化所学专业课程理论知识,培养独立分析和解决一般工程实际问题的能力,使学生初步掌握工程设计的一般方法,了解工程设计的原则和步骤,并学会使用各种规范、手册技术资料等的基本技能。完成图纸设计及设计说明书编写是

概预算课程设计心得体会

竭诚为您提供优质文档/双击可除概预算课程设计心得体会 篇一:概预算课程设计 塔里木大学课程设计 工程量清单计价法编制施工图预算 一、设计说明 本例为一单层砖混结构实习车间,建筑面积96.78m2,室内标高±0.00,室内外高差-0.15m。 1、基础工程 采用条形砖基础,m5水泥砂浆砌筑;独立柱基础为c20钢筋混凝土现浇,c10混凝土垫层;c15钢筋混凝土地梁。 2、主体工程 内外墙均采用m5混合砂浆砌筑;屋面板及门窗过梁采用预制标准构件,预制构件c20,预应力构件c30;现浇钢筋混凝土构件,除注明者外,均为c20混凝土,构造柱扎根在地圈梁上,断面尺寸均为240×240,配筋4?12、?6@200,按要求预留马牙槎并设拉钢筋与墙体拉接.图中?为一级圆钢,?为二级螺纹钢。

3、门窗 本工程门窗均为塑钢门窗,详细尺寸见门窗明细表。4、楼地面工程 地面为60厚c15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;散水宽1.0m,台阶长3.6m,与散水同宽,散水、台阶做法同地面,踢脚为120mm高水泥砂浆踢脚。 5、屋面工程 屋面工程做法从下到上为:预制钢筋混凝土空心板Kb36(3)、Kb36(2)平放、1:6水泥焦渣最低低30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹光、干铺200厚加气混凝土保温层表面平整扫净、20厚1:2.5水泥砂浆找平层、三毡四油一砂防水层。 四角均设漏斗、水落管及下水口pVc排水。6、装饰工程 塔里木大学课程设计 1)外墙装饰:外墙为干粘石墙面,白石子水刷石墙裙。 2)内墙抹灰:喷内墙涂料(大白奖);2厚纸浆灰罩面;6厚1:3石灰膏砂浆;10厚1:3石灰膏砂浆打底。 3)天棚抹灰:喷顶棚涂料(大白浆);2厚纸浆灰罩面;6厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底;刷素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的107胶);钢筋混凝土预制板底用水加10%火碱清洗油腻。

相关文档