iPACS-5731备用电源自投装置

技术说明书

版本:V2.02

江苏金智科技股份有限公司

目录

1. 概述 (1)

1.1.应用范围 (1)

1.2.保护配置和功能 (1)

1.2.1. 保护配置 (1)

1.2.2. 测控功能 (1)

1.2.3. 保护信息功能 (2)

2. 技术参数 (2)

2.1.额定电气参数 (2)

2.1.1. 额定数据 (2)

2.1.2. 功耗 (2)

2.2.主要技术指标 (2)

2.2.1. 定时限过流: (2)

2.2.2. 零序过流保护: (3)

2.2.3. 备用电源自投: (3)

2.2.4. 遥信开入: (3)

2.2.5. 电磁兼容 (3)

2.2.6. 绝缘试验 (3)

2.2.7. 输出接点容量 (3)

3. 软件工作原理 (4)

3.1.线路/变压器备投-方式1 (4)

3.2.线路/变压器备投-方式2 (5)

3.3.分段(桥)开关自投(方式3、方式4) (6)

3.4.过负荷减载 (7)

3.5.分段开关保护原理说明: (7)

3.5.1. 定时限过流保护 (7)

3.5.2. 合闸后加速保护 (7)

3.5.3. 充电保护 (7)

3.6.PT断线 (7)

3.7.装置自检 (8)

3.8.装置运行告警 (8)

3.9.遥测,遥信,遥控功能 (8)

3.10.对时功能 (8)

3.11.逻辑框图 (8)

4. 定值内容及整定说明 (10)

4.1.系统参数整定 (10)

4.2.保护定值整定 (10)

4.3.通讯参数整定 (13)

4.4.辅助参数整定 (14)

5. 装置接线端子与说明 (16)

5.1.模拟量输入 (17)

5.2.背板接线说明 (17)

1.概述

1.1.应用范围

iPACS-5731备用电源自投保护测控装置可实现各电压等级、不同主接线方式(内桥、单母线、单母线分段及其他扩展方式)的备用电源自投逻辑和分段(桥)开关的过流保护和测控功能。可组屏安装,也可在开关柜就地安装。

1.2.保护配置和功能

1.2.1.保护配置

备用电源自投逻辑:

分段(或桥)断路器和进线(或双圈/三圈变压器)两种电气元件的备用电源自投功能,包括四种备自投方式。方式1和2:对应1#和2#进线(或变压器)互为明备用的两种动作方式。方式3和4:对应通过分段(或桥)断路器实现Ⅱ母和Ⅰ母互为暗备用的两种动作方式。

电源1电源2

U ab1,U bc1,U ca1U ab2,U bc2,U ca2

过负荷减载:

动作延时长达50分钟的三轮过负荷减载。设置两套独立定值,适应两个备用电源容量不同的情况。

分段断路器保护:

1)两段相间过流保护,可独立选择是否经复合电压闭锁。复合电压元件同时取两段母线的两组电压;

2)一段零序过流保护。

3)合闸后加速保护(零序加速段或可经复压闭锁的过流加速段);

4)相间过流和零序过流各一段母联充电保护,可选择退出。

1.2.2.测控功能

1)3路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;

第1页共19页

2)保护动作、保护和遥信开入变位等事件SOE记录等;

3)一组断路器遥控分合;

4)Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2、P、Q、COSφ等模拟量的遥测;

5)正/反向有功和无功计算电度。

1.2.3.保护信息功能

1)支持装置描述的远方查看;

2)支持系统定值的远方查看;

3)支持保护定值、区号的远方查看、修改功能;

4)支持软压板状态的远方查看、投退;

5)支持装置保护开入状态的远方查看;

6)支持装置运行状态(包括保护动作元件的状态和装置的自检信息)的远方查看;

7)支持远方对装置实现信号复归;

8)支持故障录波(包括波形数据)上送功能。

9)装置打印功能(硬件选配)。

支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,标配双网口(需要三网口的请在订货时说明)、100Mbps、超五类线或光纤通讯接口。

2.技术参数

2.1.额定电气参数

2.1.1.额定数据

直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20%

交流电压: 100V(线电压)

交流电流: 5A,1A

频率:50Hz

2.1.2.功耗

交流电压:< 0.5VA/相

交流电流:< 1.0VA/相(In =5A)

< 0.5VA/相(In =1A)

直流:正常 < 15W

跳闸 < 25W

2.2.主要技术指标

2.2.1.定时限过流:

电流定值:0.1In~20In

定值误差:< 2.5% 或±0.01In

时间定值:0~30S

第2页共19页

2.2.2.零序过流保护:

电流定值:0.1A~12A

定值误差:< 2.5% 或±0.01A

时间定值:0~30S

2.2.

3.备用电源自投:

自投时间:0~30S

电压定值误差:< 2.5% 或±0.10 V

时间定值误差:时间定值×1%+35ms

2.2.4.遥信开入:

分辨率:< 1ms

信号输入方式:无源接点

2.2.5.电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合GB/T 14598.9的规定;

快速瞬变干扰试验符合GB/T 14598.10的规定;

静电放电试验符合GB/T 14598.14的规定;

脉冲群干扰试验符合GB/T 14598.13的规定;

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合GB/T 17626.6的规定;

工频磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.8的规定;

脉冲磁场抗扰度试验符合GB/T 17626.9的规定;

2.2.6.绝缘试验

绝缘试验符合GB/T14598.3-93 6.0的规定;

冲击电压试验符合GB/T14598.3-93 8.0的规定。

2.2.7.输出接点容量

信号接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

其它辅助继电器接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms)

跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms)

第3页共19页

3.软件工作原理

装置引入两段母线电压(Uab1、Ubc1、Uca1、Uab2、Ubc2、Uca2),用于有压、无压判别。引入两段进线电压(Ux1、Ux2)作为自投准备及动作的辅助判据,可经控制字选择是否使用。每个进线开关各引入一相电流(I1、I2),是为了防止PT三相断线后造成自投装置误投,也是为了更好的确认进线开关已跳开。

装置引入电源1、电源2和分段开关的位置接点(TWJ)或断路器的辅助接点(常开),用于系统运行方式判别,自投准备及自投动作。如果是电源进线,直接引1DL、2DL的位置即可;如果是主变电源,将1DL和1HDL(1#变高开关)的TWJ并联引入,2DL和2HDL(2#变高开关)的TWJ并联引入。将Ⅰ母需要联跳的开关位置接点(TWJ)串联引入1DLF,将Ⅱ母需要联跳的开关位置接点(TWJ)串联引入2DLF。

引入了电源1、电源2和分段开关的合后位置信号(从开关操作回路引来),作为各种运行情况下自投的手跳闭锁。如果是电源进线,直接引1DL、2DL的合后接点KKJ即可;如果是主变电源,将1DL和1HDL的KKJ串联引入,2DL和2HDL的KKJ串联引入。

分段开关的TWJ和KKJ可以从装置自身操作回路引入,也可以通过辅助参数整定从外部引入。

另外还分别引入了闭锁方式1自投,闭锁方式2自投,闭锁方式3自投、闭锁方式4自投和自投总闭锁5个闭锁输入。

装置输出接点有跳电源1、电源2各两付同时动作的接点。用于跳开1DL(或Ⅰ母需要联跳的开关)、2DL(或Ⅱ母需要联跳的开关)。输出合电源1、电源2各两付独立动作的接点,用于1DL、1HDL 和2DL、2HDL分时合闸。输出跳、合3DL的动作接点,可接装置自身操作回路,也可以用外部的操作回路。输出三轮过负荷减载各两付接点。还有三付备用出口接点,可以整定输出。

信号输出分别为:装置闭锁(可监视直流失电,常闭接点),装置报警,保护跳闸,保护合闸各一付接点。

3.1.线路/变压器备投-方式1

#1进线/变压器运行,#2进线/变压器备用,即1DL、3DL在合位,2DL在分位。当#1进线/变压器电源因故障或其他原因被断开后,#2进线/变压器备用电源应能自动投入,且只允许动作一次。为了满足这个要求,设计了类似于线路自动重合闸的充电过程,只有在充电完成后才允许自投。

充电条件:

1)Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压,当#2线路电压检查控制字投入时,#2线路有压(Ux2);

2) 1DL、3DL在合位, 2DL在分位。

经备自投充电时间后充电完成。备自投充电时间可在“装置整定-辅助参数”菜单中整定。

放电条件:

1) 当#2线路电压检查控制字投入时,#2线路无压(Ux2),经15S延时放电。无压门槛是:

当线路额定电压二次值为100V时为Uyy;当线路额定电压二次值为57.7V时为Uyy*0.577;

2) 2DL合上经短延时;

3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL或3DL(即KKJ1或KKJ3变为0)(本条件可由用户退

出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);

4) 引至‘闭锁方式1自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;

第4页共19页

5) 1DL,2DL,3DL的TWJ异常;

6) 1DL、1DLF、2DLF开关拒跳;

7) 整定控制字或软压板不允许#2进线/变压器自投;

动作过程:

当充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压(三线电压均小于无压起动定值),Ux2有压(JXY2投入时),I1无流起动,经延时Tt1,两对电源1跳闸接点动作跳开电源1开关(1DL)、Ⅰ母需要联切的开关,电源2跳闸接点动作跳开Ⅱ母需要联切的开关(JLT2投入时)。确认1DL跳开、1DLF 跳开(JLT1投入时)和2DLF跳开(JLT2投入时)后,且Ⅰ母、Ⅱ母均无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件2(检同期2投入时),分别经Th1、Th2延时合电源2的两对合闸接点。

若“加速备自投12”控制字投入,当备自投起动后,若1DL主动跳开(TWJ1为1),则不经延时空跳1DL和需要联切的开关,其后逻辑同上。

同期条件2:线路电压Ux2大于有压定值,Ⅱ母Uab2大于无压合闸定值Uwy,且两者的相角差小于合闸同期角整定值DGhz。

3.2.线路/变压器备投-方式2

方式2过程同方式1。#2线路/变压器运行,1#线路/变压器备用。

充电条件:

1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压,当#1线路电压检查控制字投入时,#1线路有压(Ux1);

2) 2DL、3DL在合位,1DL在分位。

经备自投充电时间后充电完成。

放电条件:

1) 当#1线路电压检查控制字投入时,#1线路无压(Ux1),经15S延时放电。无压门槛是:

当线路额定电压二次值为100V时为Uyy;当线路额定电压二次值为57.7V时为Uyy*0.577;

2) 1DL合上经短延时;

3) 本装置没有跳闸出口时,手跳2DL或3DL(KKJ2或KKJ3变为0)(本

条件可由用户退出,即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);

4) 引至‘闭锁方式2自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;

5) DL1,DL2,DL3的TWJ异常;

6) 2DL、1DLF、2DLF开关拒跳;

7) 整定控制字或软压板不允许#1进线/变压器自投;

动作过程:

当充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压(三线电压均小于无压起动定值),Ux1有压(JXY1投入时),I2无流起动,经延时Tt2,两对电源2跳闸接点动作跳开电源2开关(2DL)、Ⅱ母需要联切的开关,电源1跳闸接点动作跳开Ⅰ母需要联切的开关(JLT1投入时)。确认2DL跳开、1DLF 跳开(JLT1投入时)和2DLF跳开(JLT2投入时)后,且Ⅰ母、Ⅱ母均无压(三线电压均小于无压合闸定值) 或满足同期条件1(检同期1投入时),分别经Th1、Th2延时合电源1的两对合闸接点。

若“加速备自投12”控制字投入,当备自投起动后,若2DL主动跳开(TWJ2为1),则不经延时空跳2DL和需要联切的开关,其后逻辑同上。

同期条件1:线路电压Ux1大于有压定值,Ⅰ母Uab1大于无压合闸定值Uwy,且两者的相角差小于合闸同期角整定值DGhz。

第5页共19页

3.3.分段(桥)开关自投(方式3、方式4)

当两段母线分列运行时,装置选择分段(桥)开关自投方案。

充电条件:

1) Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压;

2) 1DL、2DL在合位,3DL在分位。

经备自投充电时间后充电完成。

方式3--Ⅰ母失压:

放电条件:

1) 3DL在合位经短延时;

2) Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;

3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL或2DL(KKJ1或KKJ2变为0)(本条件可由用户退出,

即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);

4) 引至‘闭锁方式3自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;

5) 1DL,2DL,3DL的TWJ异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储

能(合闸压力异常);

6) 1DL、1DLF开关拒跳;

7)整定控制字或软压板不允许Ⅰ母失压分段自投;

动作过程:

当充电完成后,Ⅰ母无压(三线电压均小于无压起动定值)、I1无流,Ⅱ母有压起动,经Tt3延时后,两对电源1跳闸接点动作跳开1DL、Ⅰ母需要联切的开关。确认1DL跳开和1DLF跳开(JLT1投入时)后,且Ⅰ母无压(三线电压均小于无压合闸定值)或满足同期条件3(检同期3投入时)经Th34延时合上3DL。

方式4--Ⅱ母失压:

放电条件:

1) 3DL在合位经短延时;

2)Ⅰ、Ⅱ母均无压(三线电压均小于Uwyqd),延时15S;

3) 本装置没有跳闸出口时,手跳1DL或2DL(KKJ1或KKJ2变为0)(本条件可由用户退出,

即“手跳不闭锁备自投”控制字整为1);

4) 引至‘闭锁方式4自投’和‘自投总闭锁’开入的外部闭锁信号;

5) 1DL,2DL,3DL的TWJ异常;使用本装置的分段操作回路时,控制回路断线,弹簧未储

能(合闸压力异常);

6) 2DL、2DLF开关拒跳;

7)整定控制字或软压板不允许Ⅱ母失压分段自投;

动作过程:

当充电完成后,Ⅱ母无压、I2无流,Ⅰ母有压起动,经Tt4延时后,两对电源2跳闸接点动作跳开2DL、Ⅱ母需要联切的开关。确认2DL跳开和2DLF跳开(JLT2投入时)后,且Ⅱ母无压或满足同期条件3(检同期3投入时)经Th34延时合上3DL。

若“加速备自投3,4”控制字投入,当备自投起动后,若1DL/2DL主动跳开,则不经延时空跳1DL/2DL和需要联切的开关,其后逻辑同上。

同期条件3:

失压侧母线Uab大于无压合闸定值Uwy,且两段母线的Uab相角差小于合闸同期角整定值DGhz。第6页共19页

3.4.过负荷减载

备自投动作后,当备用电源容量不足时,应切除一部分次要负荷,以确保供电安全。本装置的四种备自投方式均可以起动过负荷减载功能,分别由过负荷减载投退控制字‘方式12起动过负荷减载’(FHJZ12)、‘方式34起动过负荷减载’(FHJZ34)控制。若某方式BZT投入过负荷减载功能,则在该方式备自投动作合上备用断路器后,将过负荷减载功能投入。

备自投合闸动作成功后10秒钟内,若备用电源电流(I1或I2)大于过负荷减载电流定值,则减载功能投入,直到备用电源电流(I1或I2)小于过负荷联切定值的95%或各轮减载均动作后,过负荷减载才退出,下次备自投动作后才能再次投入。一共设置三轮过负荷减载,动作延时最长可整定50分钟。对于两路电源分别设置过负荷减载电流定值,适应两个备用电源容量不同的情况。

3.5.分段开关保护原理说明

3.5.1.定时限过流保护

装置具有两段经复压闭锁的相电流过流保护(三相式/两相式),其定值均可独立整定。复合电压元件,其负序电压U2由相电压计算得到,应按相整定;低电压取自线电压,应按线整定。

分段开关零序过流保护用于中性点经小电阻接地系统中接地故障保护。

3.5.2.合闸后加速保护

装置配置了独立的合闸后加速保护,包括手合于故障加速跳,及备投动作合闸于故障加速跳,可选择使用过流加速段(可经复压闭锁)或零序加速段,该保护开放时间为3秒。如此期间内,加速保护起动,则一直开放到故障切除。另外,装置设置有“自投闭锁加速段”控制字,当该控制字投入时,备投动作合分段开关不起动加速保护。

3.5.3.充电保护

装置设置了‘充电保护’控制字,当该控制字投入且‘投充电保护’硬压板合上时,装置允许分段开关充电保护投入。充电保护配置了充电过流元件和充电零序过流元件,在分段开关手动或遥控合闸后数秒时间(可在装置整定-辅助参数菜单中整定)内自动投入,之后自动退出。如此期间内,充电保护起动,则一直投入到故障切除。充电过流元件和充电零序过流元件的电流定值在保护定值单中整定。充电保护投入期间,若分段的任一相电流或零序电流大于充电定值,经40ms延时出口跳分段开关。

3.6.PT断线

Ⅰ母PT断线判别:

1) 正序电压小于30V时,I1有流或1DL在跳位、3DL在合位I2有流;

2) 负序电压大于8V。

满足以上任一条件延时10秒报Ⅰ母PT断线,断线消失后延时2.5秒返回。

Ⅱ母PT断线判据与Ⅰ母类同。

线路PT断线判别:整定控制字要求检查线路电压或要求检同期合闸,若线路电压Ux1(Ux2)小于有压定值,经10秒报#1(#2)线路PT断线,断线消失后延时2.5秒返回。

第7页共19页

第8页 共19页

3.7. 装置自检

当装置检测到本身硬件故障时,发出装置闭锁信号,同时闭锁装置(BSJ 继电器返回)。硬件故障包括:定值出错、电源故障、CPLD 故障,当发生硬件故障时请及时与厂家进行联系技术支持。

3.8. 装置运行告警

当装置检测出如下问题,发出运行异常报警(BJJ 继电器动作):

(1) 开关有电流(I1、I2、或分段IA 、IB 、IC )而相应的开关(1DL 、2DL 、3DL )为跳位,经

10秒延时报相应的TWJ 异常,并闭锁备用电源自投。分段IA 、IB 、IC 的有流门槛为0.06In ;

(2) 装置发出跳闸脉冲后,相应的开关没有跳开(经开关拒跳放电延时,开关的TWJ 没有变为

“1”),报Ⅰ母(1DL 或1DLF)、Ⅱ母(2DL 或2DLF)开关拒动。开关拒动报警保持至信号复

归;

(3) Ⅰ母、Ⅱ母PT 断线,#1线路、#2线路PT 断线;

(4) 当系统频率低于49.5HZ ,经10秒延时报频率异常。

(5) 分段CT 断线,经10秒延时报警。

(6) 分段控制回路断线报警,可整定装置辅助参数将其退出;

(7) 合闸压力(弹簧未储能)报警,弹簧未储能开入状态为1,经弹簧未储能报警延时。

本装置对TWJ 异常和PT 断线的检查均在装置未起动时进行。

3.9. 遥测,遥信,遥控功能

遥测量主要有:I0(外接)、Uab1、Ubc1、Uab2、Ubc2、P 、Q 、COS φ和有功电度、无功电度。分段电流Ia 、Ib 、Ic 接自保护CT ,故从其计算得出的P 、Q 和COS φ等遥测量仅供参考。装置使用Ⅰ母电压Uab1、Ubc1和Ia 、Ic ,采用两表法计算得出母联断路器处的P 、Q 和COS φ,并通过积分计算得出分段断路器处的正反向有功电度和无功电度,正方向为Ⅰ母指向Ⅱ母。所有这些量都在当地实时计算,实时累加,且计算完全不依赖于网络,精度达到1级。

遥信量主要有:3路遥信开入、变位遥信及事故遥信,并作事件顺序记录,遥信分辨率小于2ms 。 遥控:一组遥控输出可用于桥开关或分段开关的遥控分合。

3.10. 对时功能

装置具备软件对时和硬件对时功能。

硬件对时支持秒脉冲对时模式和IRIG-B 码对时模式,装置自动识别硬件对时模式,对时误差≤1ms 。对时接口均采用485差分电平输入。

软件对时为通讯报文对时。一般地,IRIG-B 码对时单独使用,差分秒脉冲与软件对时一同使用,不建议IRIG-B 码对时与软件对时一同使用。

当装置检测到硬件对时信号时,在液晶主界面上显示对时正常。

3.11. 逻辑框图

第9页 共19页

Tt2

&&I2

装置自检故障3Io > Iozd GLo GL2控制

Imax > I2zd Imax > I1zd Ⅰ、Ⅱ母复压3Io > Iocd Imax > Icd

充电保护压板3DL = T Imin < 0.06In

GL1控制

&&&&*Tcdbh (确定X=1或)2 Ix > Ixjz BZT 合备用开关2DL=T Ux1有压判断FHJZ12FHJZ3410S 控制

≥1

&U2max

&

&装置闭锁

≥1Tozd 正

电BSJ

BJJ

TXJ

HXJ

≥1

≥1

T2zd

T1zd

40ms

≥140ms

2DLF=T &2DL=T 40ms ≥1Txjz3Txjz2Txjz1*Tthmc *Tthmc *Tthmc &

Th1*Tthmc

3TJ

JZ3J

JZ2J

JZ1J

BZT 方式1动作过程与方式2对称BZT 方式4动作过程与方式3对称Ux2检查投入且无压有关断路器拒动或TWJ 异常U1max<

U2max>MB2=1

CD21DL=T &JS34=1&MB3=1BZT 动作合3DL I1

&U2max

BZT 起动U2min>U1min>3DL=T 1DL 和2DL=H

&

&MB32DL=T CD1

*Tcd &BZT 方式2充放电与方式1对称≥11DL=T 40ms Th34*Tthmc

BZT 动作合2DL

Tt1

1KKJ 或3KKJ=0

2DL=H

BS1或BS1234=115S

≥1

2HJ

2TJ

≥11TJ

3HJ

≥1≥1CD2

10S ≥1CD3

1DL 和3DL=H

*Tcd MB1进入故障流程

正电BSJ QJ

QJ

iPACS-5731逻辑框图

CD4BZT 方式4充放电与方式3对称JLT2=1&Th22HJ'

&&

JLT1=11DLF=T Tjs

Tojs

1

≥1

3S &&&Imin < 0.06In 3DL = T BZT 或手动合3DL Imax > Ijs

3Io > Iojs BSJS 控制JS 段控制Ⅰ、Ⅱ母复压*Tthmc

*Tthmc

*Tthmc

BY3J

U1max

1HJ'

MB3=1

&

&

MB2=1

JS12=1&

BZT 未动作

BZT 未动作

&

1KKJ 或2KKJ=0≥1 备用出口可编程逻辑BY2J

BY1J 3DL 控制回路断线或弹簧未储能

Ⅰ、Ⅱ母复压

UBSCD

4.定值内容及整定说明

4.1.系统参数整定

相关说明:

1)定值区号:本装置提供16个可使用的保护定值区,整定值范围为0~15。运行定值区可以

是其中任意一个,如果要改变运行定值区,有两种方式:其一是进入系统参数整定菜单,改变定值区号,将其值整定为所要切换的定值区号,按"确认"键,装置复位即可;其二是通过远方修改定值区号,将所要切换的定值区号下装到装置,装置自动复位后即可。

2)CT额定一次值、CT额定二次值、零序CT额定一次值、零序CT额定二次值、母线PT额定

一次值、母线PT额定二次值、线路PT额定一次值、线路PT额定二次值:这些定值项需要用户根据实际情况整定,若相应的交流量没有接入则该项可以不整定。

3)零序电流自产:该控制字设定为"1",表示零序电流自产,设定为"0",表示零序电流外加

(由端子n119~n120输入)。出厂默认值为"0"。

4.2.保护定值整定

第10页共19页

第11页共19页

第12页 共19页

相关说明:

1) 在整定定值前必须先整定保护定值区号。

2) 当某项定值不用时,避免整定值为0。如果是过量继电器(比如过流保护、零序电流保护)

则整定为上限值,如是欠量继电器(比如低周保护低频定值、低电压保护低压定值)则整定为下限值,时间整定为30秒,功能控制字退出,硬压板打开。

3) 母线有压指母线的三个线电压均大于有压检查定值Uyy ,母线无压指母线的三个线电压均小

于无压检查定值Uwyqd 。母线带小电源时,Uwyqd 应大于由小电源产生的能长期维持的工作母线残压;投入检同期合闸功能时,显然Uwyqd 应大于无压合闸定值Uwy 。由于Uyy 和Uwyqd 对应母线线电压,按Un=100V 整定,而线路电压有压、无压检查根据线路PT 额定二次值 (由系统参数确定)自动选择定值:Uxn=100V 时取Uyy 和Uwyqd ;Uxn=100/3V 时取Uyy/3和Uwyqd/3。

4) 如果检同期1投入,Ux1必须接进线的AB 相间电压;如果检同期2投入,Ux2必须接进线的

AB 相间电压。

5) 采用检查母线进线无流的方法,可以防止工作母线PT 三相断线时备自投误动,也是为了更好

的确认进线开关已跳开。无流检查定值Iwl 按小于最小负荷电流整定,但要大于最小电流值0.01A 。对带小电源的变电站,变电站对侧失去电源时,Iwl 还应大于小电源对母线以上主变或进线的空载充电电流。若无流检测定值无法整定,则应采用其他特殊方案,如将PT 三相断线时联动的接点接入闭锁备自投回路。

6) 自投逻辑的跳闸延时Ttx (x=1、2、3或4)用于躲过母线电压扰动,应大于最长的外部故障

切除时间。满足无压起动条件即开始计时,电压如短暂恢复,则停止计时但不清零,待重新满足无压条件后继续计时。应考虑:线路保护动作延时、重合闸延时和适当裕量。

7) 自投逻辑的合闸延时,为确认跳闸脉冲发出,且被跳断路器1DL 和1DLF (或2DL 和2DLF )

均变跳位之后,合备用断路器之前的延时。考虑到变压器高、低压侧分时合闸的需要,自投合闸分为两个时限。例如:方式12合闸短时限(Th1)为自投方式1(或2)动作跳闸且被跳断路器均变跳位开始,到电源2(或1)合闸出口1接点动作的时间;方式12合闸长时限(Th2)为自投方式1(或2)动作跳闸且被跳断路器均变跳位开始,到电源2(或1)合闸出口2接点动作的时间。如果不需要分时合闸,可将两个时限整定为相同的值。

8)过流保护时间一般需整定几十到一百毫秒的延时。由于微机保护没有过去常规保护中一百毫

秒的继电器动作延时,所以整定成0秒时可能躲不过合闸时的冲击电流,对于零序速断还存在断路器三相不同期合闸产生的零序电流的冲击。

9)软压板状态、控制字状态均为"1",才投入相应保护元件(如果该保护元件未设置软压板,

则不考虑其状态,只判别控制字状态),否则退出该保护元件。

4.3.通讯参数整定

1)通讯参数可以由调试人员根据现场情况整定。

2)装置地址:装置地址是装置的定位表征,全站的装置地址必须唯一。

第13页共19页

3)遥测上送周期:整定值含义为测量值(模拟量)定时主动上送的时间间隔。当整定为"0"

表示保护采样值不需要定时主动上送,但是响应监控的查询。本项定值需要用户根据实际使用情况整定,不用通讯功能时可整定为"0"。出厂默认值为"0"。

4)遥信确认时间1:遥信开入1和遥信开入2的顺序事件记录的确认时间,出厂默认值为"20

毫秒"。

5)遥信确认时间2:除遥信开入1和遥信开入2的其他开入的顺序事件记录的确认时间,出

厂默认值为"20毫秒"。

4.4.辅助参数整定

相关说明:

1)装置自发跳闸命令开始计时*Ttrip(缺省值为400ms),计时到后若相应断路器未变位,则发该断路器拒动报警信号,并闭锁相应BZT逻辑。遇到开关接点变化慢时,断路器拒动检查时间*Ttrip可适当加长。

2)弹簧未储能报警确认时间:当有弹簧未储能开入后经过本延时发弹簧未储能报警。本项定值可根据实际需要整定,出厂默认值为0.4秒。

3)为适应现场对装置出口接点的不同要求,本装置共有3对备用出口接点,可以采用整定动作矩阵的方式,按需要自由整定。动作矩阵整定说明如下:

第14页共19页

第15页 共19页

其中:行表示动作元件,列表示要动作的备用出口继电器。其中的“备用出口1” CK1对应端子n427~n428;“备用出口2”CK2对应端子n429~n430;“备用出口3”CK3对应端子n529~n530,且“备用出口3”为保持继电器,需要手动复归。

整定方法:在动作元件与要动作的出口继电器的空格处填1,其它空格填0,则可得到动

作方式。

例如: 过流I 段要动作于备用出口1,则在过流I 段所在列,CK1所在行的交叉处置1;

否则,置0。零流I 段也要动作于备用出口1,则在零流I 段所在列,CK1所 在行的交叉处置1;否则,置0。

如此,在CK1行可得到19位二进制位串:

CK1= 0000010100000000000

若某一组出口不用,如CK3不用可以全整为0,即:0000000000000000000。

在保护定值菜单中的CK1,CK2,CK3各项输入以上二进制位串,即可完成动作矩阵的整定。

如备用出口作为保护跳闸远动信号输出,则将所有的跳闸出口元件位置1即可,即

0011111111100000110。

如备用出口作为保护合闸远动信号输出,则将所有的合闸出口元件位置1即可,即

0000000000011111000。

若备用出口作为TWJ 或HWJ 输出,则相应继电器的跳线要跳2-3,即不经起动继电器

控制。

4) 本装置配有分段操作回路(OUT 插件),若现场不需要,可以仅仅使用该插件的出口接点,此

时为了避免装置发“控制回路断线”信号,应将“检测控制回路断线”控制字整成0,同时

可以设定从端子311、301、312引入装置所需的分段断路器位置信号。

第16页 共19页 5. 装置接线端子与说明

iPACS -5731

备自投背板端子图

打印打印RXA 打印TXB 打印地

WGB-57微机备用电源自投装置使用说明书

WGB-57微机备用电源自投装臵 1 装臵简介 WGB-57系列微机备用电源自投装臵(以下简称装臵)是功能完善、先进的微机型备用电源自投装臵,主要用于35kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自投。 1.1保护功能配臵: 1.2 产品主要特点 a. 本产品为微机保护装臵,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;宽范围使用环境温度-25℃~+55℃。 b. 抗干扰性能强,产品硬件设计中采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得产品抗干扰性能大大提高; c. 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护; d. 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文显示,操作、调试方便,一般运行人员参考本说明书就能熟练操作; e. 可独立整定10套保护定值,定值区切换安全方便; e. 可保存最近发生的20个故障报告,掉电保持,便于事故分析; f. 工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信; g. 产品通过通讯上传故障信息、实时状态量、实时模拟量、并可进行实时校时、定值调用和修改、定值区切换等操作。

2 技术参数 2.1 产品额定数据 a.额定辅助电压:直流或交流:220V或110V(交直流通用); b.额定交流数据:交流电流: 5A; 交流电压: 100/3V,100V; 额定频率:50Hz; c.热稳定性: 交流电流回路:长期运行 2In; 10s 10In; 1s 40In; 交流电压回路:长期运行 1.2Un; 10s 1.4Un; d.动稳定性:半周波: 100In。 2.2功率消耗(额定状态下) a.辅助电压回路:正常工作时不大于10W,动作时不大于15W; b.交流电流回路:In=5A时,每相不大于1VA; In=1A时,每相不大于0.5VA; c.交流电压回路:每相不大于0.5VA 2.3 环境条件 a. 环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,产品不出现不可逆转的变化,温度恢复后,产品应能正常工作。 b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4 抗干扰性能 a. 产品能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验; b. 产品能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验; c. 产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

备自投逻辑动作顺序说明及注解

变电所备自投逻辑说明及试验方法 变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。 一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。 A )使用范围 对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。 3DL 1DL 2DL 变电站单母分段母线系统结构 B)分段备自投动作逻辑图:见下图

分段备自投逻辑图 C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析 1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。也就是充电完成信号,具体逻辑如下。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.分段备自投逻辑动作过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线情况同是判断对侧进线满足

备用电源自投策划

备用电源自投方案 摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 1.1 电磁型自动投切装置 1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。 1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切

如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。 1.2 微机型自动投切装置

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

南京中德备自投说明书

南京中德 NSP40B/C 备用电源自动投入装置 技术说明书 南京中德保护控制系统有限公司 2007年3月

编 写:吕良君 潘书燕 卢文兵 温传新 李永国 审 核:黄福祥 杨仪松 批 准:阙连元 * 本说明书适用于NSP40B/C V3.22及以上版本程序 * 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

目 录 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2主要技术性能 (2) 2.3绝缘性能 (3) 2.4抗电磁干扰性能 (3) 2.5机械性能 (4) 2.6环境条件 (4) 3 装置硬件 (5) 3.1机箱 (5) 3.2交流插件 (5) 3.3CPU插件 (5) 3.4人机对话MMI插件 (6) 3.5继电器插件 (6) 3.6电源插件 (6) 3.7装置系统联系图 (7) 4 备自投逻辑及整定说明 (8) 4.1备用电源自投一般性说明 (8) 4.2备用电源自投功能 (11) 5 保护原理及整定说明(仅NSP40C型号配置) (25) 5.1两段定时限过流保护 (25) 5.2充电过流保护 (26) 6 系统参数及定值清单 (27) 6.1系统参数1及整定说明 (27) 6.2系统参数2及整定说明 (28) 6.3定值清单及整定说明 (29) 7 人机接口系统的使用方法 (33) 7.1面板布置 (33) 7.2键盘说明 (33)

7.3信号灯及液晶说明 (34) 7.4串行接口 (34) 7.5菜单结构 (35) 7.6功能简介 (35) 7.7操作说明 (37) 8 调试大纲 (40) 8.1调试注意事项 (40) 8.2装置通电前检查 (40) 8.3绝缘检查 (40) 8.4上电检查 (40) 8.5采样精度检查 (40) 8.6开关量输入检查 (40) 8.7继电器接点校验 (41) 8.8定值校验 (41) 8.9备投功能试验项目见《NSP40B/C备用电源自动投入装置测试报告》 (41) 9 装置的运行说明 (42) 9.1装置正常运行状态 (42) 9.2装置异常信息含义及处理建议 (42) 9.3安装注意事项 (42) 9.4故障报文示例 (42) 9.5备投事件信息明细表 (45) 9.6保护软压板远方遥控投退表 (47) 10 储存 (48) 10.1存储条件 (48) 11 订货须知 (48) 附录A 附图 (49) A1端子分布图 (49) A2端子接线图1 (50) A3端子接线图2 (51) A4NSP40B机箱结构图和开孔尺寸图 (52) A5NSP40C机箱结构图和开孔尺寸图 (53) A6订货号 (54)

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

浅谈“备自投”(二)

浅谈“备自投”(二) 上一次我们简单了解了“备自投装置”的定义,常用方式及基本运行原则。在基本运行原则中有提到“备自投装置”应能实现PT断线闭锁功能,合电流闭锁功能,手动跳闸闭锁及保护闭锁功能。 那么我们继续来分享一下“备自投装置”的闭锁原则. 为什么要有闭锁备自投呢? 因为“备自投装置”应该保证在条件满足下只动作一次,“备自投装置”应该与相关保护配合,当相关保护动作后,给“备自投装置”一个外部闭锁开入信号,避免其它关联动作引起“备自投装置”的再次动作。 备自投必须在设定的运行方式下,满足充电条件,经延时才能达到充电满状态。只有在充电满状态下,满足备自投启动条件,又无外部闭锁备自投而使备自投放电,备自投才会启动。无论备自投是否启动还是备自投逻辑执行过程中,一旦出现任一闭锁条件,备自投逻辑应立即终止。备自投闭锁功能实现方式有以下几种: a. 备自投装置通过采集相关断路器位置、母线电压、线路电压等运行状况,来判断是否满足备自投充电条件,如不满足,备自投装置应放电,备自投动作逻辑将无法启动; b. 在备自投启动以后,通过检测线路电流来闭锁因母线PT断线时引起的备自投误动作; c. 通过断路器操作箱的STJ接点来闭锁因远方遥控分断路器或者就地分断路器导致母线失压引起的备自投误动; d. 通过外部电气元件故障,相应保护装置动作出口来闭锁备自投,避免备用电源再次投入到故障元件中。 “备自投装置”应根据系统的运行方式,再配合二次设计、保护定值整定、动作逻辑设计等因素,选择合理的闭锁方案,才能够保证备自投动作的准确性。 内桥接线示意图

此处列举几种备自投常用的闭锁原则: ①内桥接线内桥备自投:正常运行时如上图所示1DL合,2DL合,3DL分,1#母、2#母三相有压;当1DL或2DL因故障断开且满足“备自投装置”充电条件时,“备自投装置”动作投入3DL实现备自投功能。 闭锁“备自投装置”条件:任一主变的差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入,以防止主变内部故障及母线故障时,备自投合3DL于故障。 ②内桥接线进线备自投:正常运行时如上图1DL合位,3DL 合位,2DL分位;在“备自投装置”充电已完成,无外部闭锁情况下,I母、II母均无压且线路I无流,线路II有压,经延时跳开1DL,确认1DL跳开后经延时合开关2DL实现备自投功能。 闭锁“备自投装置”条件:当1#主变内部故障或者I段母线故障时,保护动作出口跳1#主变3侧断路器,备自投合2DL,保证2#主变正常供电,此时1#主变差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护不应闭锁备自投,用闭锁压板控制退出。当2#主变内部故障或II段母线故障时,保护动作出口跳3DL及低压侧断路器,备自投不满足动作条件无法启动。但是如果故障仍存在,而此时I段母线失压,备自投动作逻辑将会启动,跳开1DL,合上2DL于故障。因此当2#主变差动保护、非电量保护、高后备保护及跳主变三侧保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入。(2DL合位,3DL 合位,1DL分位运行状态下原理同上) ③单母分段备自投:单母线分段备自投动作方式及原理参照内桥接线的方式及原理。要考虑主变高压侧母线故障闭锁备自投。 变压器备自投接线示意图 ④变压器备自投:如上图所示以1#主变运行,2#主变冷备用方式为例进行分析。该运行方式下,4DL、1DL、3DL合位,5DL、2DL分位(2#主变运行,1#主变冷备用方式同理)。在备自投充电已完成,无外部闭锁情况下,I母、II母失压,且1#主变无流,2#主变高压侧有压,经延时跳开变压器低压侧开关1DL(采用重动接点,联跳高压侧开关4DL),确认1DL跳开后,2#主变高压侧有压,分别经延时分别合2#主变高、低压侧开关5DL、2DL。 闭锁“备自投装置”条件:主变低后备保护应闭锁备自投,用闭锁压板控制投入。因II段母线馈出线上发生故障而保护拒动时,主变低压侧后备保护将动作一时限出口跳闸3DL,切除故障。如果此时发生1#主变动作跳闸或者1#主变高压侧失压并且馈出线故障尚未处理,则I母、II母同时失压,备自投将启动,使2#主变投入故障线路。因此主变低后备

电源备自投_MFC2031-1说明书(v2.2)

MFC2031-1型 微机备用电源自投装置 说明书 南京东大金智电气自动化有限公司 二00五年三月

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 本说明书不作为设计依据,本公司保留对产品更改的权利,实际以出厂图纸为准。 版本所有,请勿翻印、复印 版权:2 . 2 印刷:2006年3月

目录 1.装置简介 (1) 2.主要技术参数 (1) 3.装置软硬件 (2) 4.备自投逻辑功能 (4) 5.辅助功能 (6) 6.定值参数整定及说明 (7) 7.背板端子说明 (8) 8.使用说明 (11) 9.运行使用说明 (14) 10.设计说明 (15)

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 MFC2031-1型微机备用电源自投装置 说明书 1.装置简介 MFC2031系列微机备用电源自投装置是在MFC2000系列微机厂用电快速切换装置的基础上研制而成的,在硬件和软件上,采用了MFC2000快切装置的成熟技术,结合备自投装置本身的技术要求,进行了相应的调整补充。 装置采用INTEL16位单片机,中文液晶显示菜单,性能优越,用户界面友好。装置具有完善的软硬件抗干扰措施,并具备485及RS232通信接口。 MFC2031-1型微机厂用低压备自投装置适用于发电厂低压厂用系统1个备用段(或备用进线)备1个工作段的场合,也可用于其它1备1场合。 2.主要技术参数 2.1装置直流电源 a.额定电压DC220V或110V b.允许偏差-20~+15% c.纹波系数不大于5% 2.2额定参数 a.交流电压:100V或57.7V b.频率:50Hz 2.3功率消耗 a.交流电压回路:当电压为额定值时,每相不大于1V A b.直流电源回路:当工作正常时,不大于30W 当自投动作时,不大于50W 2.4输出接点容量 a.跳合闸接点容量:DC220V,5A(接通) b.信号接点容量:DC220V,50W 2.5电压测量准确度 a.刻度误差:不大于±1% b.温度变差:在工作环境温度下,不大于±1% c.综合误差:不大于±2% 2.6工作大气条件 a.环境温度:-10~+50℃

备用电源自投原理

备用电源自动投入装置 (一)备用电源自动投入装置的作用与类型 在要求供电可靠性较高的变配电所中,通常设有两路及以上的电源进线。如果装设备用电源自动投入装置(APD),则当工作电源线路突然断电时,在APD作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的不间断供电。工作电源与备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。 明备用方式是指在正常工作时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作,如图a所示。 暗备用方式是指在正常时,两电源都投入工作,互为备用,如图b所示。 在图a中,APD装设在备用电源进线断路器QF2上。在正常情况下,断路器QF1闭合,QF2断开,负荷由工作电源供电。当工作电源故障时,APD动作,将QF1断开,切除故障电源,然后将QF2

闭合,使备用电源投入工作,恢复供电。 暗备用方式:在图b中,APD装设在母联断路器上QF3。在正常情况下,断路器QF1,QF2闭合,母联断路器QF3断开,两个电源分别向两段母线供电。若电源A(B)发生故障,APD动作,将QF1(QF2)断开,随即将母联断路器QF3闭合,此时全部负荷均由B(A)电源供电。 明备用方式:APD装设在QF2处,电源A为工作电源,电源B 为备用电源,正常运行QF1,QF3闭合,QF2断开,当工作电源发生故障,APD动作,将QF1断开,随即QF2闭合,此时全部负荷均由备用电源供电。

(二)对备用电源自动投入装置的基本要求 1)不论什么原因失去工作电源,APD都能迅速起动并投入备用电源;2)必须在工作电源确已断开、而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源; 3)APD应只动作一次,以免将备用电源重复投入永久性故障回路中;4)当电压互感器二次回路断线时,APD不应误动作。 5)工作电源正常停电操作时,APD不应投入。 (三)备用电源自动投入装置的原理 →触点QF13-4断开→KT断电、触点延时断开→触点QF11-2闭合(延时触点还未打开)→KO通电动作→YC通电→QF2合闸→备用电源投入、供电恢复。 若备用电源合于故障回路上,则保护动作、使其立即跳闸后,触点QF21-2闭合,但KT触点延时后已经断开,保证QF2不会重新合闸。

110kv备自投技术说明书

目录 1装置简介 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2装置特点 (3) 2技术数据 (4) 2.1基本数据 (4) 2.2功率消耗 (4) 2.3 主要技术性能指标 (4) 2.4过载能力 (5) 2.5输出触点 (5) 2.6绝缘性能 (5) 2.7抗电磁干扰能力 (6) 2.8环境条件 (6) 3硬件说明 (6) 3.1结构与安装 (6) 3.2插件与端子布置 (7) 3.3交流变换插件 (7) 3.4保护(CPU)插件 (8) 3.5模数变换(AI)插件 (9) 3.6扩展DI/O插件 (10) 3.7人机对话(HI)插件 (10) 3.8电源插件 (11) 3.8操作回路插件 (11) 4原理及配置 (11) 4.1 继电器元件 (11) 4.2 母联备自投 (12) 4.3线路开关备自投1 (12) 4.4线路开关备自投2 (13) 4.5 变压器备自投 (14)

4.6 均衡母联备自投 (15) 4.7 远方备自投 (15) 4.8 保护功能 (17) 5定值清单 (18) 5.1定值清单1 (18) 5.1定值清单2 (19) 6人机界面 (19) 6.1 键盘及指示灯 (19) 6.2 菜单概况 (20) 6.3 正常运行状态 (20) 7信息记录 (21) 7.1 软件LED (21) 7.2 事件报告 (21) 7.3 告警报告 (21) 7.4 故障记录 (22) 8 PC工具软件 (23) 9订货须知 (23) 10附图 (23)

1 装置简介 1.1 应用范围: SBT-110系列数字式备用电源自投装置(以下简称装置)是在引进日本日立公司具有当今国际领先水平的软硬件设计平台的基础上,吸收目前国内成熟先进的原理方案,针对国内市场开发的新一代保护产品。不仅可以提供功能强大的PC工具软件,同时具有负荷录波、故障录波、网络通信等完善的自动化功能。装置既可单独供货,也可与线路、变压器等保护装置及监控系统等组成变电站综合自动化系统。现有产品SBT-111为远方备自投装置,同时可以实现保护功能,SBT-112适用于各种电压等级的母联、线路开关、变压器和均衡母联等的备投方式,SBT-113适用于分段带保护的备投方式,SBT-113/1主要针对所用变低压侧的分段备投。该装置的主要功能见表1-1: 1.2装置特点: ■高起点 ●统一的硬件平台,不同类型的产品其功能插件完全互换,便于维护; ●统一的软件平台,不同类型的产品其基础软件及继电器模块完全相同, 便于升级; ●采用高性能的32位定、浮点运算型微处理器,运算速度高达78MIPS; ●每周波48点采样,16位A/D; ●先进的开发手段,国内首家实现图形化编程,组态灵活; ●通信接口方式选择灵活,可方便地与监控设备及自动装置组成变电站自 动化系统。 ■人性化 ●采用10×13cm2大屏幕液晶显示器,可显示15×20个汉字;

备用电源自投装置设计

备用电源自投装置设计、应用的若干问题 作者:佚名文章来源:不详点击数:857 更新时间:2006-5-18 备用电源自投装置设计、应用的若干问题 郑曲直,程颖 (昆明供电局,云南昆明650011) Asummarization on design and application of backup power switchover unit ZHENGQu-zhi,CHENGYing (Kunming Power Supply Bereau in Yunnan Pronvince,Kunming 650011,China) Abstract:This paper studies severalproblems on design and application of backup power switchover unit,gives some principles ofthe designandthe application ofbackup power switchover unit,such as design ofstart conditions,using oftransmissionline and main bus voltage,designof blocking logic,questionsof matching between multi-levelbackup powerswitchoverunits and matching between backup power switchoverunitand auto-reclosing unit and some other special problems.This paper also analyzes the realizability of adaptive backup power switchover unit,indicatesthatthe microprocessor-based backup power switchover unitshould be ableto automatically select properactuating logic according tothe operating manners of powersystem. Key words:backup power switchover unit;design;adaptive 摘要:针对电力系统中备用电源自投装置在设计、应用中的若干问题进行总结,提出备自投方案设计和应用中备用电源自投的启动条件设计、线路和母线电压的取用、备自投闭锁逻辑的设计、多级备自投间和备自投与重合闸间的配合以及一些特殊情况的处理原则,对自适应备自投功能的实现逻辑进行了分析,提出微机备用电源自投装置应能根据系统运行方式变化自动选择适当的动作逻辑。 关键词:备用电源自投;设计;自适应 1 概述 备用电源自投装置(备自投)是电力系统中为了提高供电可靠性而装设的自 动装置,对提高多电源供电负荷的供电可靠性,保证连续供电有重要作用。备自投装置是当工作电源因故障或其他原因消失后,迅速地将备用电源或其他正常工作电源投入工作,并断开工作电源的自动装置。文献[1]对备自投装置的装设、动作逻辑等都提出了明确的要求。 随着计算机技术的发展,以单片机或可编程逻辑元件构成的微机型备自投得到大量应用,其设计和运行上的灵活性为备自投装置的应用提供了新的思路。笔者近年在工作中遇到很多由于对备自投原理认识不深或限于对常规式备自投的

备用电源自投方案

备用电源自投方案摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源 自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采 取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电 源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及 通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 电磁型自动投切装置 有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107 处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH 提供。1YH 失电时,1ZJ 线圈失电,101、103处两对1ZJ 常开接 点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH 有电时,控制信号等电 源由2YH 提供。此时,若1YH 恢复有电,1ZJ 线圈得电,同上原理, 控制信号等电源仍改由1YH 提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分 无优先级别的两电源双向自动投切 HP!幷E 二生財审 电心I B 】 有优光議别的两电源单向自动投切原理图

4 MEV 电压亘翦許 二曲圍為 申氾灾珏日 tEWCEfi 至氏*1佑斗国托 戏;;无优先级刑的两电源収佝自动役切原婪图 如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ 线圈得电,A3 A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之 微机型自动投切装置

新型智能备用电源自投装置_任祖怡

新型智能备用电源自投装置 任祖怡,窦乘国,许华乔 (国电自动化研究院,江苏省南京市210003) 摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。文中分 析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1 收稿日期:2002-12-04。 0 引言 随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。 本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。 1 备自投的几个特殊问题 对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。 1.1 复杂接线与复杂方式 降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。 1.2 同期问题 有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。 因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。 1.3 工矿企业变电站的备自投问题 工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2] ,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。 2 备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程: a .备自投充电。当工作电源运行在正常供电状 86 第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems V ol.27 N o.9 M ay 10,2003

DBPA-31D备自投说明书

DBPA-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (3) 4装臵硬件 (4) 5保护原理 (8) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (14) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (15) 11附录 (16) 12附图 (20) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权 法的保护,使用仅限于美兰尼尔公司的用户,未经 本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第 三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

1装臵简介 DBPA-31D型备用电源自投装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DBPA-31D型备用电源自投装臵主要用于10KV或6KV开关站或发电厂的厂用电系统,完成分段自投和进线互投功能。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和自投功能投退方便可靠。 自投功能配臵: 分段备自投; 进线互投; PT断线监视及PT断线闭锁备自投功能; 过负荷告警; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。 2.2额定交流数据 额定交流电流In:5A或1A; 额定交流电压Un:100V; 频率fn:50Hz。 2.3交流回路过载能力 施加1.2Un装臵可持续工作; 施加2In装臵可持续工作。 2.4功率消耗 直流回路不大于10W; 交流回路不大于0.5VA/相。 2.5出口触点

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

微机型备用电源自投装置与电网间的配合

微机型备用电源自投装置与电网间的配合摘要:提出微机型备用电源自投装置与电网间的配合问题,分析几例备自投装置运行中存在的缺陷,寻找对策,解决问题,保证了备自投装置的动作正确性和电网供电的安全可靠性。 关键词:微机型;备自投;电网结构;动作;闭锁 abstract:put forward the cooperation problems between micro-computer-based automatic clossing reserve source equipment and power network’s structure, analyse several defects in automatic clossing reserve source equipment operating , seek the way to deal with ,solve the problem,ensure the performing correctness of automatic clossing reserve source equipment and the safety reliability of supply electricity. key words: micro-computer-based; automatic clossing reserve source; power network’s structure;performance;block 中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号: 1 简介 随着经济飞速增长,电网的不断发展,地区用户对电网供电的安全可靠性要求越来越高。在江苏省宜兴市供电公司电网中,地区110kv及35kv系统均采用辐射形网络进行供电,微机型备用电源自投装置(当工作电源因故障被断开以后,能迅速自动将备用电源或备用设备投入工作,使用户不致于停电的装置。下文简称备自投)

单母线三分段接线的备自投实现方式

单母线三分段接线的备自投实现方式 教程来源:北极星电力论文网作者:未知点击:596次时间:2009-9-8 13:52:20 摘要:根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。 0引言 根据实际情况,介绍了单母线三分段接线方式下备自投的实施方法及其动作原理,并提出了两种备自投间相互配合的关键在于合理整定10kV母分备投的放电延时。主接线单母线三分段备用电源自投运行方式我局近几年新建的1 1 0kV和35kV变电所的建设规模大多为2条进线、2台主变,高压侧采用内桥接线,1 0kV侧采用单母线分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,均采用备用电源自投入(以下简称备自投)装置。近年来,电网负荷急速上升且日益集中化,越来越多的变电所负荷趋于饱和,对部分变电所的增容势在必行。而对建成变电所采用新增主变的增容方式必然引起电气主接线的调整,可能引起备自投动作方式的调整。 1运行现状 我局35kV皮都变电所2005年竣工投产,35kV主接线采用内桥接线,两回进线; 1 0kV采用单母线开关分段接线。本次扩建新增3}}进线和3}}主变,线变组接线。高压侧主接线形式为内桥加线变组方式,这是目前变电所增容中常用的接线方式,运行方式较简单,对建成部分改动较少,不存在备自投的配合问题。10kV部分采用何种主接线形式我们作了如下考虑。 图1三主变变电所常用的两组单母线分段接线 如果把单母线分段接线改为三主变变电所常用的两组单母线分段接线的方式(如图1),II段母线必须再分段,增加1台隔离柜和2台开关柜,开关柜重新布置,这在实际中无法操作。如果新建部分采用独立线变组的接线方式,10kV与一期独立,当3}}进线失电或3}}主变保护动作,1 0kV III段母线全部失电,供电可靠性大大降低。经过综合考虑,10kV主接线采用单母线三分段接线。为了提高供电的可靠性和连续性,在II/III段母线间增设1台备自投。 2备自投运行方式

相关文档
相关文档 最新文档