机房恒温恒湿空调设计总体说明

机房恒温恒湿空调设计总体说明
机房恒温恒湿空调设计总体说明

机房恒温恒湿空调设计总体说明

一、恒温恒湿空调机总体说明:

a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。

b) HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区;HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。

c) 我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。

二、水冷恒温恒湿洁净型空调机技术参数:(例)

a) 型号:TZ090-15HS

b) 风量:9000M3/H 机外余压:550PA

c) 制冷量:38356KCAL/H 加热量:20640KCAL/H 加湿量:13KG/H

d) 过滤器:2” 板式无纺布初效过滤器,袋式无纺布中效过滤器

e) 温控范围:22~26℃±2℃

f) 湿控范围:50%~70% ± 5%

g) 压缩机:进口品牌压缩机(美国谷轮,15HP)

h) 功能段:室内机(含初效、直膨式表冷器、电加热器、电极式加湿器、风机、电机、中效过滤器)、水冷压缩机段组、及自控制系统。

电控部分含:

i) 风机、电机启动装置,包括:开关按扭、继电器、磁力接触器、过载保护、变压器;

j) PLC中文显示温湿度控制器控制温湿度,接触屏人机界面监控;

k) 电控部分与机组为一整体安装,不包括电控箱到电源之线路接驳;

l) 水冷机组不包括水泵、水塔及其管道线路按照接驳。

三、恒温恒湿空调系统设计安装说明:

1. 冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均应设置减振垫,与上述设备连接的水管或风管均设软接头。

2. 敷设在非空调空间送风管和新风管上的保温材料厚20mm~50mm,敷设在空调空间的保温材料厚10~20mm,施工时若用铝箔玻璃棉毡,用胶水粘贴在风管壁上的塑料钉固定,塑料钉的间距约300mm为宜,玻璃棉毡的塔接口处用带筋铝箔带封贴密实,不得有泄露空气的隐患,最后用打包塑料带捆扎,间距约1m。非保温的风管机器支吊架先刷防腐红丹两遍再刷灰漆两遍。若用PEF保温,则用专用胶水将PEF粘牢,接口处用带不干胶的PEF封口带封贴密实,不得有泄露空气的隐患。

3. 冷冻水管和冷却水管道,当管径dn≦100m m时采用标准镀锌钢管焊接或丝扣连接(或者用PU管),当管径

100

4. 管道及其配件必须用支吊架安装稳固,冷冻水管与支吊架之间必须垫以经过沥青蒸煮过的硬垫木,垫木的厚度一般与保温厚度相同。

5. 除图纸已标明放水点或放气点外,若在安装过程中出现局部的最高点和最底点,应在相应的地点分别设置放气或放水的设施。

6. 管道系统安装完毕后必须按规定进行水压实验或通水实验,管道试压时必须把设备与管路系统隔离开。

7. 管道系统试压合格后,必清除管道表面的铁锈,后在管道的外壁及其支吊架均刷红丹两遍,不保温的管道和起支吊架再刷灰漆两遍。

8. 冷冻水管dn≦25mm时PEF保温层厚度20mm,dn32~dn40时PEF保温层厚度25mm,dn50~dn70时保温层厚度30mm,

dn80~dn125是保温层厚度35mm,dn≧150mm时保温层厚度40mm。

9. 冷凝水管保温层厚度全部为15mm.

10. 若有风机盘管空调器,则都应配风机三速手动调速开关和挂墙式恒温器及电动二通阀,电动二通阀按通—断双位调节运行。

11. 冷水机组等设备的启停程序:

开机程序:冷却水泵——冷却塔风机——冷水机组。

停机程序:冷水机组——冷却塔风机——冷却水泵。

12. 非洁净区应独立安装一套空调系统,送风,回风均与洁净房区系统独立,两个区间避免互相干扰。有利于恒温恒湿工况准确稳定。具有提高恒温恒湿标准,提升环境舒适度,节约能耗,减少投资的优点。

洁净厂房设计规范(摘录)

第一章总则

第1.0.1 条洁净厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。

第1.0.3 条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,洁净厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。

第1.0.4条洁净厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。

第1.0.5条洁净厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。

第二章空气洁净度等级

第2.0.1条空气洁净度应按表2.0.1规定划分为四个等级。

空气洁净度等级表2.0.1

等级每立方米(每升)空气中

≥0.5微米尘粒数每立方米(每升)空气中

≥5微米尘粒数

100 级≤35×100(3.5)

1000 级≤35×1000(35) ≤250(0.25)

10000 级≤35×10000(350) ≤2500(2.5)

100000 级≤35×100000(3500) ≤25000(25)

注:对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。

第2.0.2条洁净室空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。洁净室空气洁净度的测试,应符合附录二规定

第三章总体设计

第3.2.1条工艺布置应符合下列要求:

一、工艺布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。

二、在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房,空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置,靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。

三、洁净室内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧,易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。

四、应考虑大型设备安装和维修的运输路线,并预留设备安装口和检修口。

五、应设置单独的物料人口,物料传递路线应最短,物料进入洁净区之前必须进行清洁处理。

第3.2.2条洁净厂房内宜少设隔间,但在下列情况下可予以分隔。

一、按生产的火灾危险性分类,甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间,或有防火分隔要求者。

二、生产过程中产生较强噪声或散发较多热量、尘粒和有害气体,且不能采取局部措施加以控制者。

三、生产联系少,并经常不同时使用的两个生产车间之间。

第3.2.3条洁净厂房的平面和空间设计,宜将洁净区、人员净化、物料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑生产操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。

第3.2.4条洁净厂房设计必须合理确定各种管线的平面位置和竖向标高。

第3.2.5条洁净厂房内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

第三节噪声控制

第3.3.1条洁净室内的噪声级,应符合下列要求:

一、动态测试时,洁净室内的噪声级不应超过70分贝A。

二、空态测试时,乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝A;层流洁净室的噪声级不应大于65分贝A。

注:(1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不宜大于75分贝A;(2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。对于变动噪声,则取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。

第3.3.2条洁净室的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于表3.3.2的规定。

第3.3.3条洁净厂房的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。

第3.3.4条洁净室内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。

第3.3.5条净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。

除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。

第3.3.6条净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:

一、总风管为6~10米/秒。

二、无送、回风口的支风管为6~8米/秒。

三、有送、回风口的大风管为3~6米/秒。

第3.3.7条洁净厂房的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。

第四节振动控制

第3.4.1条洁净厂房和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。

第3.4.2条对洁净厂房内外各类振源,应测定其对洁净厂房的综合振动影响。如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。

第3.4.3条精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持洁净室内合理的气流组织等要求。当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到洁净室的空气洁净度等级。

第五章空气净化

第一节一般规定

第5.1.1条洁净厂房内各洁净室的空气洁净度等级的确定,应符合下列要求:

一、洁净室内有多种工序时,应根据各工序的不同要求,采用不同的空气洁净度等级。

二、在满足人生产工艺要求的前提下,洁净室的气流组级别,宜采用局部工作区空气净化和全室空气净化相结合的形式。

第5.1.2条层流洁净室和乱流洁净室以及运行班次和使用时间不同的洁净室,其净化空气调节系统均宜分开设置。第5.1.3条洁净室内的计算温、温度、应符合下列规定:

一、满足生产工艺要求

二、生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20~26度。

第5.1.4条洁净室内应保证一定的新鲜空气量,其数值频取下列风量中的最大值;

一、乱流洁净室总送风量的10%~30%,层流洁净室总送风量的2~4%。

二、补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。

三、保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。

第5.1.5条洁净区的清扫,宜采用移动式高效真空吸尘器或设置集中式真空吸尘系统。洁净室内集中式真空吸尘系统的管道,应暗敷。

第5.1.6条在净化空气调节系统设计中,对施工和维护管理要求,可按附录四和附录五的规定。

第二节洁净室正压控制

第5.2.1条洁净室必须维持一定的正压。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa,洁净区与室外的静压差,应不小于9.8Pa。

第5.2.2条洁净室维持不同的正压值所需的正压风量,宜按下式计算:

Q=q1?Σ(q?L)(5.2.2)

式中 Q––维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时);

a––根据围扩结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2;

q––当洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时?米);

L––围扩结构的缝隙长度(米)。

第5.2.4条送风、回风和排风系统的启闭联锁。系统开启时,联轴和序应为先启动送风机,再启动回风机和排风机,系统关闭时,则闻锁程序应相反。

第5.2.5条非连续运行的洁净室,可根据生产工艺要求设置值班风机,并应对新风进行处理。

第三节气流组组织和送风量

第5.3.1 气流组织的选择,应符合下列要求:

一、洁净工作区的气流速度,应满足空气洁净度和人体健康的要求,并应使洁净工作区气流流向单一。

二、回风口宜均匀布置在洁净室下部。

三、余压阀宜设在洁净室气流的下风侧,不宜设在洁净工作区高度范围内。

第5.3.2条洁净室的气流组织和送风量,宜按表5.3.2选用。

第5.3.3条乱流洁净室的送风量,应取下列规定的最大值;

一、为控制室内空气洁净度所需要的送风量。

二、按表5.3.2规定的送风量。

三、根据热、湿负荷计算和稀释有害气体所需的送风量。

四、按空气平衡所需要的送风量。

第5.3.4条当生产工艺仅要求在洁净室内局部工作区达到更高的空气洁净度时,其气流组织设计应使洁净气流首先流经该工作区,或在洁净室的不同区域形成不同气流流型和空气洁净度等级的洁净工作区,其型式可分别按图5.3.4-1、5.3.4-2。

第5.3.5条层流洁净室内不宜设置洁净工作台;乱流洁净室内可设置洁净工作台,但其位置应远离回风口。

第5.3.6条洁净室内有局部排风装置时,其位置应设在工作区气流的下风侧。

第四节空气净化处理

第5.4.1条各等级空气洁净度的空气净化处理,均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。

注1:100,000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。

第5.4.2条确定集中式或分散式净化空气调节系统时,应综合考虑生产工艺特点和洁净室空气洁净度等级、面积、位置等因素。凡生产工艺连续、洁净室面积较大时,位置集中以及噪声控制和振动控制要求严格的洁净室,宜采用集

中式净化空气调节系统。

第5.4.3条净化空气调节系统设计应合理利用回风,凡工艺过程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求,或对其他工序有危害时,则不应用回风。

第5.4.4条净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外,应采取防止室外污染空气通过新风口参入洁净室内的防倒灌措施。

第5.4.5条空气过滤器的选用布置和安装方式,应符合下列要求:

一、初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器。

二、中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段。

三、高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端。

四、中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用。

五、阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一洁净室内。

六、高效空气过滤器安装方式应简便可靠,易于检漏和更换。

第5.4.6条送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻力值进行选择,中效、高效空气过滤器的阻力宜接其初阻力的两倍计算。

第5.4.7条净化空气调节系统如需电加热时,应选用管状电加热器,位置应布置在高效空气过滤器的上风侧,并应有防火安全措施。

第五节采暖通风

第5.5.1条洁净室的采暖型式,应按下列不同情况确定:

一、100级、1000级、10,000级洁净室,不应采用散热器采暖,100,000级洁净室,不宜采用散热器采暖。

二、值班采暖可利用技术夹道的散热器进行间接采暖。或采用间歇运行净化空气调节系统,值班风机系统进行热风采暖。

第5.5.2条散热器应采用表面光滑不易积尘、便于清扫的形式。

第5.5.3条洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置、排风罩的操作口面积应尽量缩小。

第5.5.4条局部排风系统在下列情况下,应单独设置:

一、非同一净化空气调节系统。

二、排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性。

三、所排出的有害物毒性相差很大。

第5.5.5条洁净室的排风系统设计,应采取下列措施:

一、防倒灌措施。

二、含有易燃、易爆物质局部排风系统的防火、防爆措施。

第5.5.6条换鞋室、存外衣室、盥洗室、厕所和淋浴室等,应采取通风措施,其室内的静压值,应低于洁净区。第六节风管和附件

第5.6.1条风管断面尺寸的确定,应考虑能对风管内壁进行清洁处理,并在适当位置设置密闭的清扫口。风管壁厚按附录六选用。

第5.6.2条净化空气调节系统的新风管、回风总管,应设置密闭调节阀。送风机的吸入口处和需要调节风量处,应设置密闭调节阀。送风机的吸入口处和需要调节风量处,应设置调节阀。洁净室内的排风系统,应设置调节阀、止回阀或密闭阀。总风管穿过楼板和风管穿过防火墙处,必须设置防火阀。

第5.6.3条净化空气调节系统的风管和调节阀以及高效空气过滤器的保护网、孔板和扩散孔板等附件的制作材料和涂料,应根据输送空气的洁净要求及其所处的空气环境条件确定。

洁净室内排风系统的风管、调节阀和止回阀等附件的制作材料和涂料,应根据排除气体的性质及其所处的空气环境条件确定。

第5.6.4条在中效和高效的空气过滤器前后,应设置测压孔。在新风管和送回风总管以及需要调节风量的支管上,应设置风量测定孔。

第5.6.5条排除腐蚀性气体的风管,可采用塑料风管,其他风管以及风管的保温和游泳场材料及其粘结剂,应采用非燃烧材料或难燃烧材料。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天

早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。 3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。

恒温恒湿空调计算

恒温恒湿空调负荷计算 空气工况处理过程如下: 一、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度35℃,设计相对湿度75%。。 3、冬季室外工况:设计温度-0℃,相对湿度25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况:27±2℃,相对湿度65%±5%。。 冬季供风:送风工况:23±2℃,相对湿度55%±5%。 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后——夏季工况图) 室外点P参数:t=35℃,¢=75%,h=kg,d=kg 送风点O参数:t=27℃,¢=65%,h=64kJ/kg,d=kg 冷水盘管后工况点Q参数:t=℃,d=kg,h=57kJ/kg 2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后—冬季工况图) 室外点W参数:tw=-0℃,¢=25%,hw=kg,dw=kg 送风点N参数:tn=23℃,¢=55%,hn=kg,dn=kg 热盘管后工况点L参数:tl=℃,dl=kg 三、机组参数确定: 控温控湿供风机组: 此供风机组30000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求:Q=*30000*(Hp-Ho)/3600=*30000*(119-70)/3600=490KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=30000***(0-22)/3600=231KW; 3. 冬季机组的加湿量: 加湿量D=** 30000*

控温控湿供风机组: 此供风机组45000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求:Q=*30000*(Hp-Ho)/3600=*45000*(119-70)/3600=735KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热= L×ρ×Cp(Hn-Hw)/3600=45000***(0-22)/3600=347KW; 3. 冬季机组的加湿量: 加湿量D=** 45000*恒温恒湿空调系统的节能优化设计 摘要:分析了目前采用恒温恒湿空调系统的设计方法,针对该类系统空气处理过程中通常采用的再热方式进行优化设计。计算结果表明,采用优化设计的空气处理方式能明显降低空调系统能耗。同时,对将高效节能的变制冷剂流量空调系统应用于恒温恒湿领域存在的问题进行了分析,并提出一种在不同分区采用不同系统的方式。 关键词:恒温恒湿空调;节能;设计; 引言 恒温恒湿空调机组在许多行业特别是工业领域中广泛应用,用来满足生产工艺所需的温湿度要求。这种空调机组常常是连续运行,能耗居高不下。随着能源形势日益紧张,“节能减排”已成为当前我国生产企业面对的首要问题,生产企业节能工作势在必行。在许多精密仪器生产厂家中,维持室内温湿度的空调机组是高耗能作业组成之一。因此降低恒温恒湿空调系统的能耗,是降低生产能耗的主要组成部分。对恒温恒湿空调系统进行节能考虑和设计,是目前广大工程技术人员需要面对的问题。 恒温恒湿中央空调系统不同于其它空调系统,就是它对室内的温度和湿度的稳定性要求特别高。有的温度波动范围要求控制在1℃以内,即上下浮动℃,同时对湿度也有较高要求。温湿度不只是受外界和室内条件的控制,温、湿度之间也会相互影响。如在20℃时,当温度波动1℃,会导致相对湿度大约波动4%。随着机械加工工艺技术的飞速进步,要求温、湿度的波动范围更小,这些都对恒温恒湿空调系统提出了更高的要求,也将大大增加空调系统的能耗。为了降耗节能,我们必须对恒温恒湿空调系统进行节能设计。 目前,恒温恒湿空调系统与其它空调系统有个特别的地方,就是为设计和营造一个达到高精度的恒温恒湿室,往往都是采用全空气系统。而对于所采用的全空气系统,在空气处理上存在冷热量抵消的现象,导致运行能耗大大增加。同时,由于恒温恒湿空调系统方式多采用传统机组,极少应用目前高效的变制冷剂流量集中空调系统。如果应用变制冷剂流量的多联体分体空调,那么恒温恒湿空调的冷热源成本亦可得到降低,实现节能。 本文对恒温恒湿空调存在冷热抵消现象的问题进行了分析,提出了一种取消冷热抵消的设计方法;对于采用

恒温恒湿空调-要点

2.3.1恒温恒湿控制系统 一、恒温恒湿空调特点及结构 精密空调又称恒温恒湿空调机,具有制冷、除湿、加热、加湿等功能,可以提供一种人工气候,使室内温度、相对湿度恒定在一定范围内。一般的精密空调可使环境温度保持在20~25℃,最大偏差为±1℃;相对湿度为50%~60%,最大偏差为10%,是一种比较完善的空调设备,其温湿度的控制范围根据现场的使用要求确定。 制冷回路包括压缩机和一个用来使流向蒸发器的制冷剂保持一定过热度的外置平衡式热力膨胀阀,室外的冷凝器采用风冷。出厂时在每个制冷回路中充装了干氮气。业主要负责把机组和室外冷凝器连接起来并充装制冷剂。 气流选择:是指空调工作时进行空气循环的方式,一般有独立上送风、独立下送风、上下同时送风三种送风方式。上送风采用管道从机房的天花板从上至下送风,适合快速降低机房温度和加湿;下送风是从机房的地板处和墙角处从下至上送风,适合快速升高机房温度和除湿。 二、施工技术 2.1 准备工作 2.1.1 运行极限:机组被设计成在工作范围(每台机组都明确标明)内运行。超过这个极限会导致压缩机卡死,重设至正常状态只能通过手动。冷凝器安装在室内机组的下方。如果冷凝器安装在机组6米之上,每隔6米要安装一个捕油器。 2.1.2 定位 空调机分为室内机与室外机,室外机定位主要考虑间隙空间和维修距离。室内机安装主要考虑空气出入口位置及对气流组织的影响;先根据房间的大小形状和机房内设备机组的位置,然后确定精密空调机组和地板风口的位置。 2.1.3 安装 1、支架的制作和固定:首先检查确认地面平整,隔振钢支吊架结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件你的规定:焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。 2、风帽制作安装:根据机组支架及机组的出风口位置,确定风帽的尺寸、形式,制作要结构牢靠。 3、机组就位:支架固定及风帽制作安装保温后,进行机组就位。 4、制冷剂管道连接: 空调机组要用氦气充压至3bar。室内机组要用氦气吹洗(3bar),连接完系统抽空后马上对底座和连接部分去焊。然后安装铜管。 1)安装铜管要尽可能短来减少制冷剂充注量和压差,布置水平气管时在制冷剂流向要有1%的向下坡度。 2)减少弯头的数量,弯头的直径要大。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析

弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下: 1 机房制冷量简便计算方法 一、功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(kw) Q1:室内设备负荷(=设备功率 x Q2:环境热负荷(=~m2x 机房面积)

因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120***=(需要扣除设计时考虑的20%余量) 环境冷负荷为:Q2=平方米×85平方米= 则:Qt=Q1+Q2=+= 注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。 这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。

2 二、面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt:总制冷量(kw) S:机房面积(m2) P:冷量估算指标 三、精密空调场所冷负荷估算指标 1、电信交换机、移动基站(350-450w/m2) 2、金融机房(500-600w/m2)

3、数据中心(600-800w/m2) 4、计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450w/m2) 5、电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350w/m2) 6、保准检测室、校准中心(250-300w/m2) 7、UPS和电池室、动力机房(300-500w/m2) 8、医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250w/m2) 9、仓储室、博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品(150-200w/m2) 3 四、机房制冷量精确计算方法

机房精密空调故障源分析与解决方案!

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障可以分为五大体:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。 3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。

9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值; 2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制可以有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。过热度的大小可通过调节膨胀阀开启度来实现。 2、应避免吸气温度过高或过低。吸气温度过高,即过热度过大,将导致压缩机排气温度升高。吸气温度过低,则说明制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,既降低了蒸发器换热效率,湿蒸汽的吸人又会形成压缩机液击。吸气温度正常情况下应比蒸发温度高5~10℃。 (2)加氟 1、氟量少或其调节压力低(或部分堵塞)时,膨胀阀的阀盖(波纹管)、甚至连进液口都会结霜;氟量过少或基本无氟时,膨胀阀的外表无反应,只能听到一点气流的丝丝声。 2、看结冰从哪一端开始的,是从分液头还是从压机回气管,如果从分液头就是缺氟,从压机就是氟多了。

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

全新风恒温恒湿空调负荷计算

、已知条件 1、工程地点:上海宝山区 2、夏季室外工况:设计温度35C,设计相对湿度 75%。 3、冬季室外工况:设计温度-0C ,相对湿度25% 4、工程概况:喷漆涂装车间 5、温湿度控制要求: 夏季供风:送风工况:27± 2C ,相对湿度 65%h 5%。 冬季供风:送风工况:23± 2C ,相对湿度 55%h 5% 6、机组形式要求:洁净式全新风恒温恒湿组合风柜。 二、全新风机组工况处理过程分析 1、夏季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后一一夏季工况图) 室外点 P参数:t=35 °C,C= 75% h=kg, d=kg 送风点 O参数:t=27 C,C =65% h=64kJ/kg , d=kg 冷水盘管后工况点 Q参数:t= C, d=kg,h=57kJ/kg 2、冬季工况空气处理过程图见下(详细焓湿图附后一冬季工况图) 室外点 W参数:tw=-0C,C= 25% hw=kg, dw=kg 送风点 N 参数:tn=23 °C,C =55% hn=kg, dn=kg 热盘管后工况点 L参数:tl= C, dl=kg 三、机组参数确定: 控温控湿供风机组: 此供风机组30000m3/h风量 1、机组制冷量确定: 机组冷量要求: Q=*30000*(Hp-Ho)/3600=*30000*(119-70)/3600=490KW; 2、冬季机组的加热量: 热盘管段加热量:Q热=L XpX Cp ( Hn- HW /3600=30000*** (0-22 ) /3600=231KW; 3、冬季机组的加湿量: 加湿量 D=** 30000* 控温控湿供风机组: 此供风机组45000m3/h风量

机房精密空调故障源分析与解决方案

机房精密空调故障源分析与解决方案

前言: 机房精密空调一天二十四小时都在运行,一般机房精密空调的可能出现的故障能够分为五大致:加热故障,加湿故障、高压警报,低压警报和压缩机超载,下面本文总结机房精密空调故障源及解决方法。 1 机房精密空调常见故障及解决方法 1、系统中的制冷剂有泄漏; 解决方法:对系统重新检漏抽空及灌注氟里昂制冷剂。 2、低压保护器失灵造成控制精度不够; 解决方法:修理、更换低压压力控制器。

3、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短。 解决方法:重新调定低压延时时间 4、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足; 解决方法:加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀。 5、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发; 解决方法:检视风道系统情况,将风量调节到正常范围。 6、氟里昂制冷剂灌注量太少。 解决方法:向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间 7、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障 解决方法:维修,更换压缩机热保护装置。 8、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流; 解决方法:对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换。9、低压设定值不正确; 解决方法:重设低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig,25psig系列V型在43psig,25psig并检查实际开停值;

2 机房精密空调故障综合问题 对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液,对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液,蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液,冷库温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。 对于回液较难避免的制冷系统,安装气液分离器和采用抽空停机(即停机前让压缩机抽干蒸发器中液态制冷剂)控制能够有效阻止或降低回液的危害。 (1)液击 1、为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温

恒温恒湿空调设计总体说明.

恒温恒湿空调设计总体说明 摘要:恒温恒湿空调机总体说明:a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。 一、恒温恒湿空调机总体说明: a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。一、恒温恒湿空调机总体说明: a) 本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。 b) HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区;HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。 c) 我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。 二、水冷恒温恒湿洁净型空调机技术参数:(例) a) 型号:TZ090-15HS b) 风量:9000M3/H 机外余压:550PA c) 制冷量:38356KCAL/H 加热量:20640KCAL/H 加湿量:13KG/H

精密空调制冷量计算方法

精密空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S 机房面积(m2) P 冷量估算指标 精密空调场所冷负荷估算指标 电信交换机、移动基站(350-450W/m2) 金融机房(500-600W/m2) 数据中心(600-800W/m2) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2) 保准检测室、校准中心(250-300W/m2)

Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2) 医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆图书馆档案馆烟草食品)(150-200W/m2) UPS机房精密空调选项计算 1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下: 10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时 1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W) IDC机房精密空调选项计算公式 Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW; W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数; 0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。 根据不同情况确定制冷量 情况一(没有对机房设备等情况考察之下)

机房恒温恒湿空调设计总体说明

一、恒温恒湿空调机总体说明: a)本公司的恒温恒湿空调机经过多年的研究和开发,目前生产HS、HF系列恒温恒湿空调机能广泛满足不同的用户对室内气候环境的温度、湿度、洁净度和新鲜度等的各种要求,可广泛应用于精密机械、电子仪表、表面处理、计量及检测、医疗卫生、生物制药、食品制造、各类实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。 b) HS系列水冷恒温恒湿空调机使用于水源充足、具备安装冷却水塔条件的地区;HF系列风冷分体式机组适用于水源缺乏或不适合安装冷却水塔的地方。 c)我公司可根据用户实际要求、专业设计、制造满足客户使用的非标准、大型恒温恒湿空调机组。 二、xx恒温恒湿洁净型空调机技术参数: (例) a)型号: TZ090-15HS b)风量:9000M3/H机外余压:550PA c)制冷量:38356KCAL/H加热量:20640KCAL/H加湿量:13KG/H d)过滤器:2” 板式无纺布初效过滤器,袋式无纺布中效过滤器 e)温控范围:22~26℃±2℃ f)湿控范围:50%~70% ± 5% g)压缩机: 进口品牌压缩机(xx谷轮,15HP) h)功能段:

室内机(含初效、直膨式表冷器、电加热器、电极式加湿器、风机、电机、中效过滤器)、水冷压缩机段组、及自控制系统。 电控部分含: i)风机、电机启动装置,包括: 开关按扭、继电器、磁力接触器、过载保护、变压器; j) PLC中文显示温湿度控制器控制温湿度,接触屏人机界面监控; k)电控部分与机组为一整体安装,不包括电控箱到电源之线路接驳; l)水冷机组不包括水泵、水塔及其管道线路按照接驳。 三、恒温恒湿空调系统设计安装说明: 1.冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均应设置减振垫,与上述设备连接的水管或风管均设软接头。 2.敷设在非空调空间送风管和新风管上的保温材料厚20mm~50mm,敷设在空调空间的保温材料厚10~20mm,施工时若用铝箔玻璃棉毡,用胶水粘贴在风管壁上的塑料钉固定,塑料钉的间距约300mm为宜,玻璃棉毡的塔接口处用带筋铝箔带封贴密实,不得有泄露空气的隐患,最后用打包塑料带捆扎,间距约1m。非保温的风管机器支吊架先刷防腐红丹两遍再刷灰漆两遍。若用PEF保温,则用专用胶水将PEF粘牢,接口处用带不干胶的PEF封口带封贴密实,不得有泄露空气的隐患。 3.冷冻水管和冷却水管道,当管径dn≦100mm时采用标准镀锌钢管焊接或丝扣连接(或者用PU管),当管径100

恒温恒湿艾默生空调系统说明

空调系统说明 1、系列描述 描述: 机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市 高可靠性、高灵活性、全寿命成本 产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型 制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW 应用范围: 中、大型交换机房和移动机房 计算机房和数据中心(IDC) 高科技环境及实验室 工业控制室和精密加工设备 标准检测室和校准中心 UPS和电池室 生化培养室 医院和检测室 高适应性: 多项节能设计 多种送风方式,满足不同气流组织需求 多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒 多种监控方式 风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置 风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案

2、系列数据 下送风风冷机组技术参数

3、机组的特点 ●高可靠性、高节能性、全寿命低成本 同等制冷量条件下,占地面积最小。侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm 维护空间 可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道) 艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。 自适应风机系统,满足不同机外余压需求 大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能 独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 全中文图形显示屏 iCOM强大的群控与通讯功能 4、机组的设计 风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。 水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。 室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。 PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。 PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统; 远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等 PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房专用精密空调和普通空调及区别

机房专用精密空调和普通空调的区别 ⑴、舒适性空调的显热比低 1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal) 物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。 对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。 1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj 物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。 电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿

装置,这样对节约能源是非常不利的。

⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求 电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。 ⑶、普通空调不能满足机房对湿度的要求 相对湿度对机房的影响也是一个不容忽视的问题,高湿度可使设备的表面结露而出现凝结水,影响电器元件的绝缘性能,以及设备的正常使用,低湿度会产生不同电位元件之间放静电,这种静电压可达几万伏,足以使电器元件受到致命伤害。精密空调的湿度控制系统由分辨率极高的微处理控制器来控制,控制方式已由过去的P(比例)+I(积分)控制升级到P(比例)+I(积分)+D(微分)控制,可由用户自行选择的电极式锅炉加湿器和远红外加湿器,为精密控制机房的湿度控制提供了可靠的保证,而一般舒适性空无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。。 ⑷、精密空调满足机房不允停机的特点

恒温恒湿空调机调试说

恒温恒湿空调机调试说内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

恒温恒湿空调机组 调试说明 广东申菱空调设备有限公司 GUANGDONG SHENLING AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD 空调机组调试说明 一、工作范围 1)检查机组的性能参数(冷量、控制精度等),并相应进行校核调整; 2)机组主要部件,包括表冷盘管、电机、管路部件等的检查; 3)机组转动部件的检修,包括传动机构、轴承等的检查; 4)机组防锈部件,包括基座、支撑机构、面板、联接部件等的检查; 5)机组易损部件包括导线、过滤网等的检查; 6)其他系统方面的维护工作。 二、空调机组的操作使用说明及培训: 在PGD手操器上我们可以看到总共有6个轻触式按钮,在每一个轻触式按钮的下面,都有一个指示灯,当按下其中一个键或者同时按下两个按键时,屏幕显示相对应的菜单。为了方便以后的叙述,将上述各键自左至右,从上到下定义如下: 1.故障(ALARM)键; 2.程序(Prg )键; 3.退出(Esc)键; 4.UP()键; 5.ENTER()键; 6.DOWN()键; 当同时按下键,您可以切换各个菜单,然后按键可以进入您所选择的菜单里;按/键,您可以查看所选择菜单里的各项内容。 因为控制面板菜单有中文和英文两种,您可以通过按Esc键和键来切换中英文画面。 当需要设定或者修改机组的各项参数时,您可以按键来选择需要修改的参数项,然后按/键来修改数值,修改完毕后按键确认。当按下Esc 键时,您就可以退出该栏菜单。 当机组出现故障时,手操器左上角的ALARM键会亮红灯;此时按下该键您就可以在显示屏幕上看到相应的故障信息。当机组存在多项故障时,您可以通过按/键来翻看各项故障信息。当故障排除后,您可以按ALARM键来复位故障报警。 机组开停控制:在手操器显示主画面时,按键可开/停机组;按Prg 键可在手操器显示任何画面时开/停机组。 1.输入及输出

机房精密空调方案

中心机房专用空调配置方案 一、工程概况 上海浦发银行太原分行中心机房位于主办公区内一层,承担整个山西省分行系统数据交换、存储业务,以及与地市分公司之间的数据交换业务,具有很高的业务重要性。机房分为两个区域。一区为操作室。面积30平方米,另一区为数据机房,面积为110平米,地面采用防静电架空地板,地板下走线。机房内配置有服务器、交换机、光端设备、UPS电源主机,散热设备较多,根据国家相关部门对于计算机机房建设的环境温度要求。从目前的情况分析,必须增加机房专用空调,达到恒温恒湿的计算机房运行环境,提高机房运行的安全性及稳定性,从而保证业务顺利执行。一区机房散热设备较少,建议配一台舒适柜式空调机,能够满足监控室的需求。 二、机房空调总体设计原则 1、维护机房温湿度、洁净达到设备运行要求 2、舒适的人员操作环境 3、合理的气流组织,充分解决设备散热问题 在精密空调和空气处理系统上,我们在机房区内,我们强调了整个机房的温度、湿度、洁净度的整体性和统一性。 1、在机房区,我们通过空调负荷计算得出,机房区空间需要制冷能力大, 必须采用具有大风量、小焓差特点的精密空调系统工程。同时结合装 修特点,选用的精密空调系统还应该具有如下特点: 2、外形精美与整体机房装饰风格协调 3、噪音小,不影响其它设备的运行,与其他电子设备可以共存。

具有冗余能力,采用可扩展的结构 a、因此我们推荐机房选用的精密空调就具有如下特点: b、外形小巧,方便运输和就位安装 c、液晶显示,所有数据清晰可辨 d、具有智能结构,数据方便读取,方便监控 噪音低,距离设备 3 米处小于 55 分贝,可与其他资讯科技设备放在一起,节省空间 三、机房空调配置方案 1.根据现场的踏勘情况以及与客户的交流,此次主要对数据机房进行空调选配。 目前机房共有4台5匹舒适空调,具体方案为:将1号、4号舒适空调拆除; 将2号空调主机移至原1号空调位置;空调室外机也做相应拆移。在原2号、4号空调位置安装两台机房精密空调。将拆除下来的舒适空调安装至4楼办公室。 2.机房面积为110平方米,根据计算机机房环境建设要求,每平方米制冷量为350大卡,总制冷量为38500大卡(40KW,860大卡=1KW);根据数据机房设备的总负载情况:以及机房地板现有情况(地板下垂直距离不到25CM,且有隔断,另线缆较多),推荐选用克莱门特 P20机房专用空调两台,送风方式为空调风帽上送风,机组正面回风。S20A单台制冷量20KW;克莱门特机房专用空调具有智能联控功能,如选用两台空调机组,则可实现轮换交替工作,不仅满足了机房的制冷要求,同时保证了机房环境的安全。室外机可摆放楼顶平台或悬挂于外墙。 四:工程介绍 根据机房面积和负载容量,我们选择进口的机房精密空调机。机房面积约为