文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬施方案

冬施方案

冬施方案
冬施方案

海军军犬训练队繁育犬舍翻建工程(1#、2#犬舍)

冬期施工方案

编制:

审核:

审批:

北京城建十建设工程有限公司

2014年11月5 日

方案审批表

工程名称海军军犬训练队繁育犬舍翻建工

程(1#、2#犬舍)

结构形式砖混结构

面积1425m2(建筑规模1828㎡)层数1#犬舍地上两层/ 2#犬舍地上一层

建设单位中国人民解放军海军军犬训练队施工单位北京城建十建设工程有限公司

编制部门北京城建十建设工程有限公司海

军军犬训练队繁育犬舍翻建项目

编制人丛庆

编制时间2014年11月5日报审时间2014年11月6日审批部门技术部审批时间

审批人

审批意见:

目录

1、编制依据 (1)

2、工程概况 (1)

2.1、工程概况 (1)

2.2、冬期施工项目 (1)

2.3、冬期施工目的 (1)

3、施工部署 (2)

3.1、冬施时间的确定 (2)

4、施工准备 (2)

4.1、组织准备 (2)

4.2、施工生产准备工作 (3)

4.3、施工技术准备工作 (4)

4.4、冬施材料物资准备 (5)

4.5、冬期施工用电量准备 (6)

5、冬施主要项目施工方法 (6)

5.1、混凝土工程 (6)

5.2、抹灰工程 (9)

5.3、外墙釉面砖粘贴工程 (11)

5.4、屋面工程 (11)

6、现场临时设施 (11)

7、安全技术措施 (12)

8、冬季“五防”的措施 (13)

9、宿舍采暖保护措施 (14)

10、成品保护措施 (15)

1、编制依据

1.1、海军军犬训练队繁育犬舍翻建工程1#、2#犬舍施工图

1.2、建筑工程冬期施工规程JGJ/T104一2011

1.3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2011)

1.4、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

1.5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210-2011)

1.6、海军军犬训练队繁育犬舍翻建工程(1#、2#犬舍)施工组织设计

2、工程概况

2.1、工程概况

房山区琉璃河海军军犬训练队繁育犬舍翻建工程1#、2#犬舍,总建筑面积1425㎡(建设规模1828㎡),1#犬舍地上两层总建筑面积939㎡,独立基础和条形基础,砖混结构;2#犬舍地上一层总建筑面积486㎡,独立基础和条形基础,砖混结构。

2.2、冬期施工项目

本工程冬期进行的施工部位及项目:1#、2#犬舍室内墙面抹灰及面层施工、顶棚腻子及涂料施工、地面面层施工、外墙面砖施工、室外散水及台阶施工、屋面工程施工等。

2.3、冬期施工目的

建设单位要求在保证安全、质量的情况下进行1#、2#犬舍冬期施工,以确保工程能够顺利按期完成。

3、施工部署

3.1、冬施时间的确定

室外日平均气温连续五天低于5℃时(或11月15日),即进入冬期施工。3月15日过后当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。一般每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬期施工期。在冬期施工的前后,要密切注意天气预报、以防气温突然下降,遭受寒流和霜冻的袭击。为了便于工程管理和根据不同气温调整技术措施,冬期施工划分为以下几个阶段:

3.1.1、初冬阶段施工:平均气温为0℃左右,最低温度一般在-5℃左右,时间从11月下旬至12月中旬,此阶段一般采用综合蓄热法施工。

3.1.2、严冬阶段施工:平均气温在-5℃左右,最低气温低于-10℃,时间从12月下旬至12月底约10天,此阶段采用室内供暖法施工。

3.1.3、寒流阶段施工:平均气温-10℃左右,最低气温可达-15℃以下,每年约4~5次,约20天左右,此阶段室内供暖法施工。

4、施工准备

4.1、组织准备

项目部成立冬期施工领导小组,负责组织冬期工程施工的生产技术质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬期施工中,各项工作及时有效的进行,避免由于冬施工作组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。进入冬施前应采取相应的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。

冬期施工领导机构及分工:

职务成员责任

组长李荣鹏施工生产、安全、质量全面负责

副组长李峰涛、王征、张福印总体监督检查方案实施及组织冬施培训

组员刘荣华具体实施过程中的总体质量检查控制

丛庆冬施方案编制及实施过程中的技术检查控制张福印施工进度控制和劳动力保障

张成各种材料的保障和管理

邢鹏飞施工安全生产保障和劳保用品

张成后勤保障工作

张成消防保卫工作

陈晨所有电气设备的保障,检查和维修

丛庆具体方案、冬施交底及信息反馈

丛庆

大气温度、试验配比和冬施混凝土浇筑过程的

测温和记录

4.2、施工生产准备工作

项目部应在2014年11月10日前,完成施工现场的准备工作,避免提前降温给工程造成损失。应密切注意天气变化,防止早期寒流对结构混凝土强度的影响。

现场准备工作包括:

4.2.1、在冬施期间安排3名专职人员对施工现场的机械设备和临时设施,该保养的保养,该保温的保温;该检修的检修,不用的及时清退现场。做好施工机械防冻液的添加。

4.2.2、根据冬期施工方案中所选择的外加剂品种,结合市场供应情况,提出外加剂使用配方、品种、数量。

4.2.3、保温材料的准备:

冬期施工所用的保温材料要求其保温性能良好。有的要求具有良好的防火

性能。①小车、灰浆桶机具保温:选用聚苯乙烯泡沫板等。②搅拌机棚保温:选用阻燃草帘被。③门窗洞口封闭保温:选用塑料布、阻燃草帘被等。

4.2.4、施工现场水管取自场边给水井内,外伸段做好保温。

4.2.5、职工生活区取暖取自军队供暖体系。

4.3、施工技术准备工作

4.3.1、根据现场特点编制行之有效的冬施方案,选择合理的施工方法,做好冬期施工安全,实现冬施现场的文明施工。

4.3.2、组织审定好冬施方案,并逐级进行施工方案交底。

4.3.3、与商品混凝土搅拌站交底:于2014年11月10日前,与商品混凝土搅拌站进行书面交底,交底内容应包括混凝土出机温度、到达现场温度、防冻剂类型及掺加时间、混凝土坍落度等要求。

4.3.4、冬施人员培训,冬施管理人员通过培训了解本工程的冬施任务,特点,在组织生产过程中能够统筹安排劳动力,及时做好冬施准备工作,使生产从常温顺利地进入冬施。避免因气温突变造成质量事故或停工,施工管理人员通过培训和方案交底,必须掌握如下工作要点:

①了解当天的天气预报和测温报告。

②检查分部、分项工程冬施保温措施落实情况。

③检查冬施安全措施执行情况。

④冬施过程中发现问题,及时反馈信息。

4.3.5、大气测温从11月15日起测量并记录当日最高、最低气温,直至冬施结束。

4.3.6、外加剂的选用:本工程混凝土采用商品混凝土,重点检查商品混凝

土外加剂的资质证明及检测报告等文件。

4.3.7、室外混凝土作业(散水、场地硬化)采用综合蓄热法,对混凝土进行保温养护。

4.4、冬施材料物资准备

冬施材料物资由栋号在11月5号前提出材料计划,材料股积极准备,在11月10日进场。

4.4.1、备好塑料薄膜、阻燃草帘,用于散水及地面硬化混凝土的外保温。

4.4.2、冬施测量器具:(在冬施前检验备齐)

①测温百叶箱:规格450×450×500mm,箱底距离地面1.5m高,外表面刷白色油漆。

②测温计:将测温管提前加工完毕,并购置高低温度计。

冬施材料明细表

序号材料名称单位数量备注

1 阻燃草帘被m22000

2 塑料薄膜m22500

3 棉门帘m2 4

4 高低温度计支10 大气测量(-30℃~100℃)

5 电子测温仪台 1 混凝土测温

6 404胶kg 100 加强低温防水粘接

7 加热水箱个 1 2m3/个

8 砂浆防冻剂t 2

9 百叶箱个 2

10 Φ25钢管米50 钢管壁厚1mm用于测温孔埋设

11 保温岩棉m 15 用于外露给水管道保温

12 电暖气台86 暖棚取暖及宿舍取暖

13 棉丝Kg 10 封堵测温孔

4.5、冬期施工用电量准备

冬期施工需使用大量采暖设备,进入冬期施工前应系统检查供电线路,严禁超负荷用电。按11月15日至12月31日为冬期施工进行计算现场采暖用电荷载量。

4.5.1、工人宿舍共12间,每间取暖用电2Kw/h,每日按16小时计算:2×12×16×45=17280Kw

4.5.2、项目部生活区及办公室共计4间,每间取暖用电2Kw/h,每日按16小时计算:2×4×16×45=5760 Kw

4.5.3、犬舍共86间,每间取暖用电2Kw/h,每日按10小时计算:2×86×10×45=77400Kw

5、冬施主要项目施工方法

5.1、混凝土工程

5.1.1、混凝土工程施工采用综合蓄热法,即商品混凝土内使用防冻剂,表面使用塑料薄膜覆盖,外加阻燃草帘被。根据散水和场地硬化为素混凝土的特点,对外加剂无特殊要求。11月15日进入冬施混凝土开始使用引气剂、早强剂、减水剂,并通知搅拌站提前进行外加剂复试和选择。同时按照北京市建委文件要求,骨料应具备碱活性检验证明,碱含量应符合设计及规范规定,并提供相应的碱含量计算书。

5.1.2、防冻剂的选用:

①在日最低气温为0~-5℃,混凝土采用塑料布和阻燃草帘被覆盖养护,可使用早强剂或早强减水剂;

②在日最低气温为-5~-10℃、-10~-15℃、-15~-20℃,采用上款保温措施时,宜分别采用规定温度为-5℃、-10℃、-15℃的防冻剂;

5.1.3、混凝土的临界强度:掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0Mpa,当室外最低气温不低于-30℃时不得小于5.0Mpa。

5.1.4、施工优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于P.O42.5,最小水泥用量不应少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6[水:水泥(包括外掺混合料)],并严格控制混凝土坍落度。为避免混凝土达到抗冻临界强度前受冻破坏,要求混凝土经运输到达现场温度不低于15℃,入模后温度不应低于10℃,因此搅拌站应研究采用可行的运输路线,并应有多种方案配合,以防因出现交通堵塞或恶劣天气而中断混凝土的供应。

混凝土运输过程中为防止热量损失过快,用保温被对混凝土罐体进行覆盖。

5.1.5、混凝土浇筑:

①混凝土在浇筑前应清除散水及场地硬化区域基层上的冰霜、雪和污垢,如有冻土需进行换填。

②混凝土送至浇筑部位后,应快布料、快振捣、及时覆盖保温,覆盖应均匀,尤其是边角、接茬部位要严密、压实。覆盖完毕,设2人认真检查,以防有大风天气,留2人专职值班人员检查保温、覆盖情况,如有被风掀起时应及时恢复压牢。混凝土浇筑完后应用木抹搓压表面2-3遍,最后一

遍抹压要掌握好时间以终凝前为准,可用手按压法控制,然后再覆盖一层厚塑料布和两层阻燃草帘被进行养护(初冬阶段覆盖一层阻燃草帘被,并完成所有室外湿作业)。

5.1.6、混凝土保温及养护措施

混凝土表面应及时覆盖保温,使其缓慢冷却,以防止温差过大引起的收缩裂纹。

5.1.7、结构构件混凝土试块留置与混凝土测温

①混凝土试块制作按冬施施工要求比常温施工多留置2组同条件试块。一组用于检验混凝土受冻临界强度(在解除保温前试压或在温度降至防冻剂要求的温度以下时试压),一组用于转入常温28天后测定混凝土的强度。同条件试块应放与结构相同条件下进行养护。

②混凝土测温

混凝土的测温包括:大气温度、混凝土浇筑温度、出罐温度、入模温度、已浇筑混凝土温度变化情况。

混凝土测温工作包括:

A.测温范围:

a.大气温度:早7:00的温度、日最高、最低及平均温度四项。

b.工作环境温度:2时、8时、14时、20时四次。

c.混凝土出罐温度、浇筑温度、入模温度,每台班不少于4次。

d.混凝土养护温度:本工程混凝土掺用防冻剂,混凝土从入模开始至混凝土达到受冻临界强度前,每隔2小时测温一次,达到临界强度后每隔6小时测温一次。

5.1.8、混凝土质量检查

冬期施工混凝土质量检查除符合国家现行标准及其他有关标准规定外,尚应符合下列要求:

①检查混凝土从入模到去掉保温层期间的温度。

②检查混凝土冬期施工测温的项目和次数。

测温项目测温次数

室外气温及环境温度每昼夜不少于4次,此外还需测量最高、最

低气温

混凝土出罐、浇筑、入模温度每一工作班不少于4次

③检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹。

④检查同条件试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件一致。

5.2、抹灰工程

(1)砂浆配合比。外墙为1:2.5水泥砂浆,防冻剂掺量:最低气温-10℃以内时,为水泥用量的4% 。最低气温-15℃以内时,为水泥用量的5% 。内墙砂浆配合比则按气温不同调整。当最低气温-10℃以内时,按设计配合比,为1:1:6水泥石灰砂浆。防冻剂掺量为胶凝材料用量的4% 。当最低气温-15℃以内时,改为1:3水泥砂浆,防冻剂掺量为水泥用量的5% 。砂浆拌和时,配合比和防冻剂掺量设专人掌握。

(2)砂浆拌和用水泥存放在库内随用随搬,砂和石灰露天存放,上面覆盖彩条布和草袋。砂浆所用外加剂、水泥等存于棚内,保证其内部不得有冻块。砂浆拌和采用机械搅拌,搅拌时间不少于3分钟。按图纸控制好砂浆配合比,拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

砂浆使用时的温度,应在5℃以上。为了获得砂浆应有的温度,可采用热水搅拌。

(3)砂浆水平运输采用运灰小车,运灰小车上要覆盖塑料布和草袋,以保证砂浆上墙使用时温度不低于0℃。

(4)抹灰浇水在中午适量浇水湿润,不得出现墙面有明水结冰现象。

5.2.1、内墙抹灰:

(1). 进行室内抹灰前,施工洞口、运料口、及楼梯间等处搞好封闭保温,门窗安装,保证室内施工温度。

(2). 温度过低时,需要抹灰的砌体应提前加热,使墙面保持在5℃以上。

(3). 本工程采用军队现有暖气管道引入犬舍及电暖气相互结合的方式进行加热。供暖施工期间,应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时,应进行洒水湿润。

(4). 抹灰工程完成后,在7天内室内温度不应低于5℃。

5.2.2、外墙抹灰

(1)施工时间要调整为上午9时~下午5时。以保证抹灰操作时环境温度不低于-5℃,并在11月30日前完成。如环境温度低于-5℃,则停止抹灰作业。

(2)外墙施工顺序为北立面-西立面-东立面-南立面。每个立面施工自上而下逐层进行。外墙抹灰基层为烧结煤矸石砖,冲筋、挂线、抹灰操作基本同常温下施工,分两层成活。先将基层清理干净,绑扎阴阳角和窗洞口附加钢丝网片,然后进行6-12厚DP-HR砂浆打底,抹灰后自然养护。

5.3、外墙釉面砖粘贴工程

(1).外墙釉面砖粘贴前保证底层DP-HR砂浆抹灰扫毛收水结硬后进行。

(2). 外墙釉面砖使用专业瓷砖粘贴剂,施工时间不应低于5℃,且在4h 内凝结硬化并达到规定强度。

5.4、屋面工程

5.4.1、屋面工程的冬季施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。

5.4.2、屋面各层施工前,应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。

5.4.3、屋面采用60厚挤塑聚苯板保温层,最薄处50mm轻集料混凝土找坡应在气温不低于5℃时施工,并于12月5日前完成。如气温低于上述要求,应采取保温防冻措施。雪天和五级风以上天气不得施工。

5.4.4、找平层为水泥砂浆,砂浆的强度等级不得小于M5,砂浆中可掺入防冻剂

5.4.5、防水层采用两层3厚聚酯胎改性沥青自粘卷材,用冷粘法施工,施工时气温不应低于-5℃。

6、现场临时设施

6.1、冬施期间安排2名专职人员对所有职工宿舍的门窗玻璃作全面检查,如有破损派专人修复。

6.2、生活用水及消防、施工用水、排水等管线做好保温措施,水管采用不小于35mm 厚的延棉保温材料保温,防止冻裂和管道堵塞影响安全施工,暗铺管线要保证在冻土深度(800mm)以下,临时生活用水及消

防用水,必须在管道的最低处加设泻水阀。现场施工用水软管每天用完后应把管内积水清除。

6.3、冬期施工中要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防触电等项工作。

7、安全技术措施

7.1、进入冬施前组织施工管理人员学习有关冬施文件和冬施方案,提高质量、安全意识,加强对冬施措施的理解,严格按国家规定、规范、规程进行施工。加强天气预报的收听工作,在气温变化前采取相应有效的措施。

7.2、落实各级施工管理人员冬施岗位责任,建立健全各级管理人员工作定期检查和交接班制度。

7.3、冬施前应对职工进行冬施技术、质量、安全、消防、防煤气中毒教育,在施工过程中,针对不同施工对象,对有关人员再进行具体交底。特殊工种应进行培训考核后方能上岗操作。

7.4、加强混凝土施工的质量检查,测温、保温管理工作,混凝土浇筑尽量争取在白天进行。

7.5、要做到生产、安全一齐抓,各分项施工必须做到有措施、有交底、有检查、有解决,不留隐患,一丝不苟地做好安全消防工作。

7.6、脚手架要采取防滑措施,霜、冻雨天后应及时清扫干净,并做全面安全检查,发现问题立即停用,及时修整,彻底消除隐患。

7.7、材料库房做好冬季保温、防火工作,防止易冻物品冻坏;易燃物品存放场地要符合要求,加强管理。

7.8、保温材料应及时清理码放整齐,并配好防火设施。

7.9、施工现场严禁使用裸线。电线要铺设防砸、防压、防止电线冻结在冰雪中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

7.10、对乙炔、氧气瓶等压力容器,使用时要建立安全检查制度,严格检查各种安全装置,对不合格和不符合技术指标和压力容器要停止使用。

8、冬季“五防”的措施

8.1、防火

8.1.1、现场禁止取暖用火,生产用火必须事先申请,经保卫或安全部门检查批准,发给生火证方可使用。

8.1.2、禁止用易燃液体,可燃液体生炉子。

8.1.3、施工生产现场的生产和生活用火,必须做到“四有”即有生火证、有制度、有消防器材和工具,有专人看管,做到火灭人走。

8.1.4、施工现场的送电室,材料库等易燃易爆部位,要和用火点保持一定的安全距离,防止火灾事故发生。

8.1.5、仓库、木工房、木工棚等部位要做到严禁烟火。

8.1.6、一切电源,线路必须按规定架设,并有设1名专职人员经常检查维护,生活用灯不准超过60 瓦,生产、生活严禁点长明灯

8.1.7、。禁止在灯头上使用纸、布和其它可燃材料做灯罩。

8.1.8、消防设备和灭火工具要有专人管理,保持完整好用。

8.1.9、消防水桶必须保持一定的水量,在冬季要对消防桶(缸)消防栓、灭火器要采取防冻措施。

8.2、防寒

8.2.1、施工(生产)现场、宿舍、食堂、休息室,要有取暖设备,职工要喝到开水吃到热饭菜。

8.2.2、凡是固定场所的施工机械等要搭设防寒棚,要进行全面检查、维修、确保冬季正常施工。

8.3、防毒

8.3.1、禁止生火用的明火焦炉、炭炉、煤炉,防止煤气中毒事故发生。8.3.2、对有毒、有害作业场所场所必须设通风孔,保持空气畅通。

8.4、防滑

8.4.1、各种脚手架应架设斜道,必须有严格的防护栏杆和围网,斜道钉好防滑条,要及时清除霜雪,现场主要通道应撤炉灰、锯末子等,防止滑倒伤人。

8.4.2、凡是列入冬期施工的单位工程,事先检查好供电线路和机械工具设备,做好维修,防止受冻肇事。

宿舍采暖保护措施。

9、宿舍采暖保护措施

9.1、冬季施工职工宿舍、办公室、仓库取暖采用电暖气和海军基地供应暖气。

9.2、所有电暖气设备必须在冬季使用前进行全面检修,合格后方可使用。

9.3、电暖气投入使用前,检查供电电路,计算电缆荷载,保证使用安全。

9.4、进行安全教育杜绝烫伤、起火等事件发生,并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理教育。

9.5、宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施;严禁用

碘钨灯在室内、现场进行取暖。

10、成品保护措施

10.1、混凝土浇筑完后,在其强度未达到1.2Mpa 之前,严禁上人作业。

10.2、混凝土浇筑过程中,要对已完成的成品进行保护,对浇筑混凝土时流出浇筑范围的水泥浆要派3人及时的清理干净,防止冻结。

11、消防设施配备

施工现场长80m,最高建筑女儿墙顶标高5.5m,不设水泵房。消防用水引自军犬队现场消防井。库房设一组消防器材,易燃材料隔离放置,其附近严禁烟火,设2人值班;现场共配备100个干粉灭火器。

11.1、消防组织机构

11.1.1、现场成立1个消防队,设专职队员10名。均住在施工现场,以保证随时到达出事地点。消防队分为扑救组、报警组、保护现场维持秩序组。

11.1.2、现场管理:按《现场管理制度》和《材料管理办法》执行。

11.1.3、施工现场24小时有主管领导轮流值班,有紧急情况由值班领导统一指挥。

11.2、消防管理措施

11.2.1、因施工需要搭设临设,应符合防火要求,并不得使用易燃可燃材料。

11.2.2、使用电气焊设备和化学物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,严禁违章作业。电工、电焊工在从事用火工种前应申请用火证,由专职保卫干部签发。用火证只在指定地点和限定时间内有效。11.2.3、消防器材和设施不得埋压、圈占或挪做它用。冬季施工时需对消

防设施采取防冻保温措施。

11.2.4、现场严禁吸烟,吸烟时到吸烟室或指定的吸烟区域吸烟。

11.2.5、工人进入施工现场前必须由专业消防负责人进行消防教育。

11.2.6、每月组织一次防火检查,解决消防保卫工作中存在的问题。

11.2.7、现场所有易燃物应专门存放,并设置消防器材,特别是冬施中的保温材料,设1人专门负责。

11.2.8、保温材料注意保护,阻燃草帘小心拿放、爱护使用,以防被损坏。碎散的稻草及时清理出场。

11.2.9、电源开关、控制箱等设施要加锁,并设1名专职人员负责管理,防止漏电触电。

冬期施工安全方案

冬期施工安全方案 一、编制依据: 二、工程概况: 三、组织机构: 四、劳动力安排: 五、物资准备: 六、安全保证措施: 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工的措施 6.3高空作业 6.4、消防设施的保温及器材配备和防火措施 6.5各种管线的的保温 6.6加工机械及垂直运输 七、应急救援

1、编制依据 本方案主要依据以下法律法规进行编制 《中华人民共和国安全生产法》 《国家突发公共事件总体应急预案》 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《中国新兴(集团)总公司及公司有关规定》等 《根据施工组织设计》 《高炮师工地冬期技术方案》 2、工程概况 1、工程简介 2、工程性质及规模

3.1工程位置:通州区梨园镇小街村 3.2现场情况 本工程,位于北京市通州区梨园,本标段内的两栋建筑物为高层联板式住宅和地下部分相联通两个大型地下车库,现阶段3#楼9层至坡屋面施工、4#楼8层至坡屋面施工,预计元月一日号封顶。 3、组织机构 组长:薛玉印 副组长:李鹏 组员:曹建发、钟长可、许卫东、解武章、李军林、彭森、于松珍、范金红、姚树蜂、朱攀龙 4、劳动力安排 3#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工:18人 4#楼预计木工:50人、钢筋工30人、砼工17人 水电专业预计:水暖工:8人、电工20人 回填土:25人、架子工10人 5、物资准备 6、安全保证措施 6.1生活区取暖 6.2特殊天气施工措施 1、入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 2、注意掌握天气情况,按方案做好冬施各项准备工作。 3、冬期施工做好防滑措施,雪后、雨后及时清理外挂架及上人马道上的积雪和冻冰块;停工后又复工时外挂架应全面检查合格后方可投入使用。

冬期施工专项方案

冬期施工专项方案 一、编制依据: 1、《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 6、《混凝土外加剂》GB8076-2008 7、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 8、《混凝土防冻泵送剂》JG/T377-2012 9、《监理工作联系单》 10、商品混凝土供货合同、工程特点及所在地的自然条件 二、工程概况 该工程为西南环铁路拆迁安置项目中的部分工程,包含地下1#、2#车库及地上一栋公寓住宅和六栋小型酒店工程,该工程由太原津玉房地产有限公司开发,山西省冶金设计院设计,山西德胜工程有限公司监理,山西正易建筑安装工程有限公司总承包。位于太原市和平北路西侧,营村对过。工程为现浇框架剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上三-六层,建筑檐高19.8m,1号地下车库建筑面积11234.89㎡,地上建筑总面积为9832㎡;2号地下车库建筑面积5716.6㎡,混凝土总用量约9300m3。1#地库1-25轴间部分主体进入冬施条件将继续施工。 目前正处于地下车库主体结构施工阶段,主要供应的混凝土标号为C30,要求坍落度为140-160mm,使用混凝土输送泵车泵送至浇筑部位。 三、冬季施工期限划分原则:

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。太原地区一般以每年11月15日至次年3月15日为冬季施工期。 四、冬季施工的特点 1、施工的特点 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量安全事故的多发季节,尤其以混凝土工程居多。 质量事故出现的隐蔽性,滞后性。即工程是冬天施工的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大难度,轻者进行修补,重者造成返工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于贮备工作时间短技术要求复杂。往往有一些质量安全事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 入冬前,做好冬期施工的技术、物资、人员、组织等各项准备。 2、气温特点 进入11月份后,我单位随时注意收听当地的气象预报,开始每天测温,并做好气温突然下降的准备工作。 根据历年气温的变化规律,冬季施工又可分为一般低温阶段和极低温阶段。一般低温阶段时间是:每年的11月15日至次年3月15日两头时间,大约70-80天,占整个冬季时间的60%左右,白天的工作环境基本处于正温,混凝土施工宜采用掺入引气剂或引气减水剂,含气量宜控制在3%-5%。极低温阶段的时间是:每年的12月下旬到来年的2月中旬,特别是1月份属任丘地区气温的最低月,日最低气温大约在-10℃至-15℃左右,在此期间拌和料所用的水、砂子、石子必

冬施方案(经典)要点说明

一、编制依据及目的 1、编制依据 (1)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程设计图纸及相关合同文件; (2)市《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003);(3)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)2011年修订版; (4)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002); (5)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011); (6)《建筑工程资料管理规程》(DBJ/T695-2009); (7)城建集团有限责任公司关于冬期施工管理规定; (8)市文明施工现场管理规定; (9)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程施工组织设计。 注:本方案中涉及但未列入的容均依据国家、行业及市现行有关规、规程及标准执行。 2、编制目的 确保有效组织、指导本工程的2011~2012年度冬期工程施工。 二、冬施工程概况 本工程地上建筑面积44613.43平方米,地下建筑面积23852.88平方米,总建筑面积68466.31平方米。结构类型:前场为钢结构框架,后场为钢筋混凝土框架,地下室为钢筋混凝土框架结构。设计条件中,基本风压W o=0.45KN/m2,基本雪压S o=0.40KN/m2。场地冻土

深度0.800m。 结构主体的混凝土强度等级详见下表。与土壤或水长期直接接触的部位,如:基础底板、地下室外墙、上部有覆土的地下室顶板、水池底板和侧墙、地下通道的底板、顶板及侧墙的抗渗等级为 P6。梁、板与柱、墙的混凝土等级相差一级时,节点处的混凝土可按梁、板的混凝土等级施工。否则应按照柱、墙的混凝土等级施工。 冬施结构工程:按《智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房施工总进度计划》,本工程除基础垫层、防水保护层、后浇带临时防水板外,地下及地上后场主体结构、前场钢结构施工全部处于冬期施工阶段(2011年11月15日~2011年3月15日)。 基础肥槽及地下室外墙防水均处于冬期施工阶段。 冬施初装修工程:根据总进度计划规划,地下室砌筑及初装修、地上二次结构砌筑处于冬期施工。 三、施工部署 1、冬期施工阶段划分及做法 鉴于本工程工期紧、质量目标高,冬期施工总的指导思想是根据不同的室外气温,利用多种技术手段,保证结构及初装修施工工程质量。按照这一指导思想,冬施拟采取如下措施: (1)针对地区历年气温变化规律,划分成几个不同的温度段,以便根据气温的高低确定不同的措施。这一措施的目的,不把冬季施工的概念单纯地约束在传统的时间围,也就是说,所采取的措施不一

冬期施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 冬期施工安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24688冬期施工安全技术措施 Technical measures for winter construction safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬季施工期间,空气干燥,天冷地滑,用火、用电较多,工人思想上较松懈,因此我们更应注意安全,确保工程顺利进行。 (一)思想教育 1、加强对工人的安全用电、用火教育,加大检查力度。 2、教育工人严格执行各种安全操作规程,安全技术交底的要求。 (二)防火: 1、建立防火制度,责任到人,加强防火安全知识教育。 2、防火器具:现场易然易爆材料堆场附近应按防火要求配置消防器材。现场灭火器材六组,生活区设灭火器材两组。灭火器均选用泡沫式灭火器。经常检查灭火设备的有效性,保持消防通道随时通畅。

3、现场应派人检查巡逻,每组2-3人,对出现火情的应立即报告并组织扑救。 4、管道焊口加温时应注意火情及防止煤烟中毒,专人监护,配备灭火消防器材。 5、现场动用明火必须严格执行动火审批制度。现场严禁生火取暖,以及严禁使用电炉。 (三)临时用电 1、加大检查力度,晚间安排专业电工值班巡逻。 2、严禁用工作灯取暖,现场接线必须由专业电工操作,严禁私拉乱接。 3、严禁私自使用大功率用电器,如电炉、电饭锅、电热毯,宿舍严禁私拉乱接。 4、经常检查电气设备的运行情况,遇有过热等不正常现象,应查明原因及时修理或更换。 5、各种用电设备在下班时应断电并上锁,专人专管,其他任何人不得擅自操作,且严禁无证上岗。 6、雨雪天及时检查电缆线路有无被水浸泡或冻裂。 (四)现场作业

冬期施工措施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A20606 冬期施工措施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬期施工措施方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5

冬施方案 (公开)

目录 一、-------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制依据 2 二、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 工程概况 2 三、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬施部署 2 (一)总体部署 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2(二)冬施主要内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)成立冬施组织机构----------------------------------------------------------------------------------------- 3(四)冬期施工计划安排----------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、冬期施工措施及要点 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 (一)临建临设措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5(二)冬期施工技术措施----------------------------------------------------------------------------------------- 5(三)冬期施工质量措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6(四)冬期施工安全措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6 (五)冬期分项、分部工程施工措施 --------------------------------------------------------------------------- 8 五、冬施用品------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 一、编制依据 1.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2001;

冬季施工安全专项方案

冬季施工安全方案 根据“JGJ104-2011《建筑工程冬期施工规程》,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。 一、工程概况 工程名称:新沂市四季花城一期工程 建设单位:新沂市城投置业有限公司 监理单位:新沂市工程建设监理有限公司 设计单位:新沂市建筑设计院 勘察单位:化工部徐州地质工程勘察院 施工单位:江苏顺通建设集团有限公司 本工程为四季花城一期工程,位于马陵山路与上海路交汇处,1#—19#为住宅工程,S1、S2为沿街商铺。本工程属二类居住建筑,抗震等级二级,抗震设防烈度为8度,耐火等级二级,结构重要性系数为1.0,建筑设计耐久年限为50年,地基基础设计等级为丙级。本工程结构形式为框架结构,层数6层,房屋高度18.70米,独立基础,天然地基,总建筑面积8400平方米。 二、冬季施工组织领导小组 为确保冬季施工中的工程安全,项目部成立了以项目经理为组长,工长为副组长,各部室成员为组员的冬季施工领导小组。 三、现场安全物资准备 项目部仓库内准备了防滑鞋、胶皮手套、口罩、麻袋、电暖气等安全物资。 四、冬期施工安全管理 冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。 1、冬期施工安全教育 ①须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。 ②对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。 ③特殊工种(包括:电气、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每两年进行一次复审。

冬季施工专项施工方案及简要计划

冬季施工专项施工方案及简要计划 一、我标段工程进展情况经过一年多的努力,我标段的工程进展情况利,按照xx年年初的施工计划正在有条不紊的推进,目前工程主要形象进度如下:张士站:主体结构全部完成,冬季主要施工出入口及风道。张士站站后区间:站后区间两个洞门已破除,冬季主要施工站后区间的开挖初支。张士站~沈新路站区间开挖初支全部完成,冬季主要施工区间二衬。沈新路站:主体结构计划于xx年10月20日全部完成,冬季主要施工出入口及风道。由于沈阳地区的冬季寒冷、漫长,如何保证施工质量,采取合理、有效的冬季施工防护措施是本工程施工成败的关键。根据前两年我项目部在沈阳地铁冬季施工的经验及目前的工程进度,结合我部的施工总体计划,编制了xx年冬季施工专项施工方案。 二、冬季施工方案沈阳地区冬季寒冷而漫长,根据施工工期安排,冬季不停工。车站附属结构和站后区间隧道均需进行冬季施工,只有做好冬季施工的设施配置,采取积极有效的防冻保温措施,才能确保工程的顺利施工及工程的施工质量。冬季施工的防护重点是人员、工程结构以及施工设施等的冬季保护。 1、组织措施(1)成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,负责组织实施冬季施工的各项准备工作和防护措施。(2)由工程部、安质部组织施工人员学习,并向作业班组进行冬季施工安全、质量技术交底,认真执行冬季施工方案、质量标准及操作

要点,确保每个工序按标准、规范和规程的要求组织施工。(3)由试验室进行气温观测(包括每个施工作业面)并作好记录,与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,做好气温突降的防寒准备。(4)制定冬季施工管理责任制,各施工队负责本管段内工程的冬季施工防冻保温工作,由安质部检查防冻保温工作的落实情况,保证冬季施工安全和工程质量。(5)冬季施工领导小组的职责分工项目经理全面负责冬季施工统筹安排工作,主持冬季施工全面工作,保证冬季施工的顺利进行。生产副经理、项目总工程师负责组织冬施小组成员开展工作,协调冬季施工的各项工作,组织安排冬施的各项工作。工程部长负责施工方案的编制,施工技术交底,为现场施工提供技术支持,提交物资机具计划。物资部部长负责冬季施工所需物资的采购。专职安全员负责冬季施工过程中的安全工作,对冬季施工安全作专项交底,并进行现场监督、检查。专职质检员负责冬季施工过程中的工程质量检验,对不符合要求的提出整改意见。施工队队长负责落实本施工队范围内工程冬季施工措施的实施工作。调度负责各部门之间的联系、传达上级指示。见图1冬季施工领导小组组织机构图。 2、冬季施工准备(1)提前做好冬季施工材料、机具的准备。冬季施工的材料、机具要求见表2-1冬季施工主要材料、机具需求表。(2)对冬季施工机械、给排水管线、风管等临时设施进行防冻害保护,对设备进行全面检查,及时预防并清除隐患;施工道路、临时便桥项目经理生产副经理项目总工程师工程部

冬季施工方案(最终版)

办公楼地上部分等4项工程 冬 季 施 工 方 案 施工单位:深圳市中建南方装饰工程有限公司

装饰装修项目冬季施工方案 为确保冬季施工正常进行及施工质量,我施工单位项目部根据现场实际情况经过分析,特编制冬季施工方案。 一、编制依据 根据北京市冬季历史气温及项目现场实际施工情况,进一步规范作业行为,确保冬季安全生产,编制本施工方案。做到经济合理、安全适用、确保质量。 二、工程概况 装修工程建筑面积为14400m2。冬施期间的施工项目包括乳胶漆基层施工、大理石地面,墙面瓷砖施工等。 三、施工安排 1、受影响的冬季施工项目工程。 冬季期间涉及与气温相关的施工项目有:大理石地面,墙面瓷砖施工、涂料基层处理。 2、施工进度计划 (1)冬施期间,结合本工程的特点,做好各分项及整体项目的计划安排。(2)必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 (3)集中时间上人,合理安排人员配置,采取加班加点抢工期,尽可能避开低温施工。 四、冬施准备工作 1、组织措施 1)、技术准备 (1)工程管理人员应认真熟悉图纸和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011规范,凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。 (2)现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组 (3)做好冬季施工的有关规定、防火、防冻教育等。建立冬季施工制度,如安全、值班制度等。做好冬季施工的组织和准备工作。 2)、材料准备 (1)液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。 (2)现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。 (3)准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。 (4)对于易燃易爆的材料设专库存放,并配备足量灭火器,以保证意外情况发生。 (5)冬施材料计划:

冬雨季施工专项方案(完整版)

冬雨季施工专项方案 一、工程概况 本标段位于南京市江宁区沧麒东路以南,天成路以西,钟学北路以北。建设单位:江苏启迪科技园发展有限公司;设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司;监理单位:南京天京监理公司;施工单位:江苏五星建设集团有限公司。 本标段±0.000相当于绝对高程13.2m(采用吴淞坐标),总建筑面积约74185㎡,地下一层停车库为剪力墙框架结构,由人防与非人防区组成。地上有六幢住宅分别为1#楼剪力墙结构,地下二层、地上二十六层;2#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十二层;3#楼剪力墙结构,地下二层、地上三十层;4#楼剪力墙结构,地下二层,地上十一层;5#、6#楼配电房为单层框架结构。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2010 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB 50203—2011 4、《建筑工程冬期施工规程》 JGJT 104—2011 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59—2011 6、建筑工程冬期施工规程(JGJT104-2011) 7、建筑施工高空作业安全技术规范GBJ80-91 8、商品混凝土外加剂应用技术规程 9、施工组织设计 10、设计文件 三、冬雨季施工时间和内容确定 1、冬雨季施工时间确定 南京市江宁区属亚热带季风气候,雨量充沛,年降水1200毫米。春秋短、冬夏长,冬夏温差显著,四季分明。年平均温度15.4°C,年极端气温最高达39.7°C,最低-13.1°C,年平均降水量1106毫米。 雨季施工时间是根据南京市江宁区近三年气象统计分析,梅雨期一般在每年6月中旬至7月中上旬,历时25天左右;全年降水期主要集中在每年的6~8月份。 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJT 104-2011规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时即解除冬期施工任务。 冬季施工时间段为本年度11月中旬到次年度3月中旬,约120天,分初冬期、深冬期和冬末期,其划分目的是为了有针对性地编制冬施方案,决策和指导项目部冬施。初冬期为本年度11月中旬至12月中旬,此阶段气候较为干燥,日平均气温均在0℃以上;深冬期为本年度12月20日至次年2月,历时60天左右,此阶段气候较为寒冷、干燥,日年均气温大都在-3~-5℃。混凝土养护环境温度基本上处于负温,一般需采取掺加“防冻剂和加强覆盖保温”的综合蓄热法施工;冬末阶段为次年2月20日至3月30日,此阶段的气温是一天比一天高,呈转暖趋势,但混凝土施工应特别注意天气预报(寒流变化),防止人为

10-冬施方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全

冬季施工安全方案措施

编号:SM-ZD-41377 冬季施工安全方案措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工安全方案措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、编制依据 《建筑施工高空作业安全规范》JGJ80-91 《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《密目式安全网》GB16909-91 《建筑施工安全检查标准》GJ59-99 二、工程概况 1、俊景豪庭二期11、12楼工程位于广安大街北端,和平路与光华路之间,属于剪力墙结构,地上高跨28层,低跨14层,地下2层,建筑总高度86.2米,建筑总面积53010平方米,标准层层高2.9米,总工期414 天。 2、主要施工方案 现场混凝土采用商品混凝土,混凝土输送用泵车输送,主体垂直运输采用三台塔式起重机,建筑外围搭设双排脚手

架作为施工用,场内设钢筋加工场、木工加工场及库房等。 3、人员状况 本工程管理层劳务层分开,劳务层设钢筋班、木工班、混凝土班、瓦工班、水电班、机修班。所有人员基本熟悉本工程安全技术操作规程,安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1、施工现场建立以项目经理以第一负责人的安全保证体系。 2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批,批准及具体实施人。 4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处理措施。 四、主要安全防范方法 1、安全网的设置

施工方案-路基工程冬季施工方案(冬施)

路基工程冬季施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁五局集团(有限)公司2014年12月1日

冬季施工方案 一、编制依据 1、路施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规范》104-97 3、已批复的印象路《施工组织设计》 4、区近十年的气候报告统计 5、建设单位对工期的要求 一、冬季施工条件 路基工程:当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C即进入冬期施工,路基施工按冬季施工要求执行。 二、冬季施工组织机构 为保证冬季施工的正常顺利进行,我部特成立以项目经理为组长的冬季施工小组,具体分工如下: 三、路基土石方施工方案 1、路基挖方施工基本要求

路基是路面的基础,路基必须具有足够的强度,稳定性和耐久性。 路基施工前应先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施。 当地下水位较高时,应采取疏导、堵截、隔离等施工措施。 路基施工时,各施工层表面不应有积水,根据土质情况和施工时气候状况,做成24%的排水横坡。雨季施工或因故中断施工时,必须将施工层表面及时修理平整并压实。 路基施工,把试验检测作为主要技术手段控制施工质量。 2、路基填方施工方法 1)、路基基底处理 地基承受来自路基和路面传递的荷载及其自重,为了保证地基的处理满足设计及有关规范、标准的要求,并指导施工,特制定以下措施,要求施工人员按作业指导书进行施工。 一般基底处理: (1)路基施工前,将路基范围内原地面上的垃圾、有机杂质、淤泥、草丛、树根和各种人工构造物,如通讯、电力设备、坟墓等均应进行清除,以利风和阳光吹晒干原地面。 (2)基底为耕地或松土时,应先清除有机质土、种植土、挖除全部树根,清除深度应以种植土厚度决定,一般不应小于15,以免形成薄弱层或产生不均匀沉陷,导致路基破坏。并冻结前完成表层处理,挖好台阶,采取覆盖30厚的松土防冻。 (3)在深耕(>30)地段或松散土层厚度大于30时,采用刨马拌合机将土翻松、打碎、整平、压实。 (4)将路堤填筑范围内清理留下的坑、洞、陷穴、墓穴等,用原地的土或砂性土及时分层回填,并予夯实,达到相应标准压实度。 (5)在有地面积水的地段,施工前做好基底的排水工作,促使

混凝土冬施方案

冬期施工方案 为保证混凝土冬季施工(当室外平均气温连续五天稳定低于5℃,即进入冬期施工,当室外日平均温度连续五天高于5℃即解除冬期施工)质量,混凝土进入冬期施工前,我商砼站全体人员高度重视冬季施工的准备工作,各项措施以预防为主,同时也能随机应变,确保冬季施工的顺利进行。 一、原材料控制 1、混凝土冬期施工时,水泥优先选用普通硅酸盐水泥,邢台当地用冀中能源有限公司的咏宁水泥、邢台中联水泥有限公司的中联水泥。水泥标号不低于42.5,水灰比不大于0.6。 2、砂子易受冻结块,提前备料,降低含水率,并经筛砂机过筛,使砂质量更趋于稳定。保证砂石清洁,下雪后保证及时清除积雪,不得将含有冰块及其它杂质进入主机。生产前测好砂子含水率,以便及时调整。 3、外加剂选用聚羧酸系防冻外加剂、早强剂合成复合型外加剂,此外加剂在邢台市已使用多年,有出厂合格证及产品说明书,已经提前委托实验,实验结果合格。 二、水温及混凝土温度控制 1、拌合水采用地下水池蒸汽加热的方法,并配备先进的自动温控报警控制系统,由于水温不宜超过80℃(强度等级高于或等于42.5的普通硅酸盐水泥最高接触水温60℃),我们将水温控制在30℃-60℃之间,超过范围温控装置将自动报警或。 当大气温度为0℃—5℃以上时,水温控制在35℃左右; 当大气温度计-2℃—0℃时,水温控制在40℃左右; 当大气温度为-3℃—-5℃时,水温控制在50℃左右; 当大气温度为-5℃以下时,水温控制在70℃左右。 注意:水温不得超过80℃。 2、外加剂完全采用地下储藏,外加剂池和水池相邻可保证外加剂温度在20度左右,使用前外加剂应循环抽5min,防止外加剂结晶沉淀。 3、改变投料顺序,先投砂、石、水,搅拌后,再投外加剂,拌和中再投胶凝材料,搅拌时间不得低于45秒,保证外加剂和水泥投到水中时,水温不高于40℃。 4、做好日常测温,每天不少于4次,根据天气情况,随时调整水温和室内温度,生产前,检查水温是否满足要求,并作好记录,保证正常生产,混凝土出机时要连续测温,作好记录,使砼出机温度不低于15℃,入模温度不低于5℃。 5、地仓加设大管径暖气片对砂石进行预热处理,提高砂石温度,防止冻块进入主机。 6、混凝土凝结时间控制在初凝6小时以内,终凝10小时以内,提醒施工单位作好混凝土保温措施,避免低温时间段和雪中浇注。

建筑工程冬施安全方案

天津港保税区生活区二期项目-B05-1区住宅项目 冬季施工安全方案 编制: 审核: 中铁建工集团有限公司 2010年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬施工程起止时间和工程内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、冬施物资储备 (4) 六、冬施措施 (5) 6.1钢筋工程 (5) 6.2模板工程 (6) 6.3混凝土工程 (7) 6.4砌筑工程 (10) 6.5抹灰工程 (12) 6.6回填土工程 (12) 6.7车库施工保障措施 (14) 七、风雪天气措施 (14) 八、电气工程及临电冬施措施 (14) 九、暖卫工程及临水冬施措施 (15) 十、机械管理措施 (16) 十一、冬施现场及安全消防管理 (17) 14.1施工现场管理 (17) 14.2安全消防管理 (17) 十二、冬施环境保护措施 (19)

十三、热风炮使用安全保证措施 (20) 一、工程概况 天津港保税区生活区二期项目-B05-1工程位于开发区金融贸易区东端,靠近天津港保税区,东临盛达街延长线,南临第三大街。是滨海开元房地产开发有限公司保税区生活区开发项目的组成部分。±0.000相当于绝对标高9.5m (大沽高程),室内外高差150mm。1#楼~10#楼建筑高度37.35m,11#、12#楼建筑高度55.30m。 本住宅小区由住宅楼、物业楼以及架空层车库组成,1#楼~12#楼为二类高层,结构型式为框剪结构,首层为架空层,耐火等级为二级,架空层车库及物业楼耐火等级为一级,架空层车库结构型式为框架结构,并与主楼连为一体,防水为一级防水;屋面为二级防水,抗震设防烈度按7度,建筑设计使用年限50年。 二、编制依据 1、根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97),当室外日平均气温连续5

冬季施工施工方案(完整版)

巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施

冬季专项施工方案91495

泰河中学迁建工程 冬季施工专项施工方案 编制单位:泰河中学迁建工程项目部 编制人: 审核人: 审核单位:浙江省二建建设集团北仑分公司 审核人: 2016 年11月

冬季施工专项施工方案 第一章、工程概况 一、建设简况 工程名称:泰河中学迁建工程 建设单位:宁波市北仑区建筑工务局 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:浙江工正建设监理咨询有限公司 施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 建设地点:位于北仑区春晓街道洋沙山路与乘海路交叉口西北角地块。东至 洋沙山路,南至乘海路,西至龙门山路,北至乐海路。 总建筑面积56517.09 平方米(其中地下室建筑面积约18011.76 平方米)。工程主要建设内容为教学及教学辅助用房、生活服务用房、办公用房及附属设施。建筑主体结构类型采用框架结构,抗震设防烈度为7 度;建筑耐火等级为二级(地下室为一级),结构安全等级为二级;屋面防水等级为I 级,地下防水工程等级为二级(顶板为一级)。 二、工程现状 泰河中学迁建工程包括:1#、2#、3#教学楼,1#、2#学生宿舍,教室宿舍,风雨操场,实验楼,综合楼报告厅,食堂钟楼,地下室等多个单体。目前1—3# 教学楼,1—2#学生宿舍,教室宿舍已进入粉刷阶段,其余单体也均已结顶,处在墙体砌筑阶段。 施工现场有六台塔吊,七台物料提升机正在使用,一切处于正常; 本项目使用预拌砂浆,施工现场有7台预拌砂浆桶,厂家及项目部定期对其 维护; 现场临设、脚手架、施工用电等,项目部派专人不定时检查维修,拆除的部 分进行复原。

第二章、编制说明与依据 一、编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5 °C即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5C时解除冬期施工。 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,质量事故出现具有隐蔽性、滞后性和突发性。冬季施工的工程,由于冬季天气寒冷、干燥,用火安全隐患也比较突出,需要提高警惕和采取相关措施,为保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 二、编制依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 2、《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2011 3、《冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》 ( DBJ/T01-36-97) 4、《现行建筑施工规范大全》 5、泰河中学迁建工程相关图纸及技术文件。 第三章工程特点 1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤其 砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不 仅给工程带来损失,而且影响建筑的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短, 技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施 工造成的。 因此,在确保工程质量的前提下,如何经济合理,使产生的费用最少的情况下过渡冬季施工阶段,显的尤其重要。

冬施方案及措施

装饰工程冬季施工方案及措施 冬季气候条件特殊,给室内装修施工带来一些困难,但同样在冬季施工又具有特殊优势,很多人对冬季施工的认识不够全面,完善的冬季施工体系是优质工程的最佳保障!榆林冬季霜冻时间长,温度低,大风、沙尘天气较多,对装饰工艺提出了更高的要求,但是冬季施工也有其它季节难以比拟的优势: 1、温度优势: 由于住宅在低温环境中连续供暖,所以居室温度均衡,温差较小,使装修材料的物理性能更加稳定,有效减少装修材料的开裂、变形;有利于墙表面腻子的固化,减少粉化、开裂;有利于油漆涂料的水分快速蒸发,成膜效果好。 2、湿度优势: 冬季空气的相对湿度较小,有利于木制品结构的稳定:木制品施工中粘合剂迅速脱水,粘接强度高;有利于墙地砖施工后水分的挥发,有效减少墙地砖瓷面裂纹损坏;有利于木器油漆过程的水砂纸打磨,施工进度快,油漆效果好。 3、环境优势: 由于室内适宜的温度、湿度和良好的通风等因素,有利于甲醛、TVOC等的挥发,有效减少有毒物质在装修材料中的残留量;有利于各种装修材料气味的迅速挥发。 一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)中华人民共和国行业标准JGJ104-97《建筑工程冬期施工规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)中华人民共和国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》 二、工程概况 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工。 2、冬施期间的项目包括油漆涂料施工、墙地砖铺帖施工及玻璃木挂板施工等。

冬季施工方案及安全保证措施

冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表

相关文档