文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双层存梁方案

双层存梁方案

双层存梁方案
双层存梁方案

QB 中铁十一局集团桥梁有限公司

安图制梁场企业标准

QG/AT02.41-2011

双层存梁方案

编制:

审核:

批准:

受控标识:

受控编号:

2011-07-06发布2011-07-11实施

中铁十一局集团桥梁有限公司安图制梁场发布

中铁十一局集团桥梁有限公司安图制梁场

双层存梁方案

《双层存梁方案》主要包括下列内容:

1 存梁概况 (1)

2 存梁台座设置 (1)

3 存梁方案 (1)

3.1 双层存梁技术要求 (1)

3.2存放位置 (1)

3.3存放过程 (1)

3.4沉降观测 (2)

3.5存梁顺序 (2)

4 双层存梁注意事项 (2)

1 存梁概况

中铁十一局集团桥梁有限公司安图制梁场担负吉图珲铁路客运专线JHSK-Ⅰ标66孔简支箱梁的预制任务。由于工期紧、任务重,同时考虑到减少占用耕地,存梁采用了双层存梁工艺。场内共设双层存梁台座29个(其中1个静载台座)。

2 存梁台座设置

存梁台座设计时充分考虑了双层存梁时的地基承载力和地基压缩变形。

3 存梁方案

3.1 双层存梁技术要求

对于31.5m跨度箱梁(通桥(2009)2229-Ⅰ),采用四点支承,支点按箱梁中心线对称布置,其中下层箱梁支点中心顺桥向距梁端距离为1450mm,横桥向间距应为4400mm,支承面积要求600(横桥向)×600(顺桥向)mm;上层箱梁支点中心顺桥向距梁端距离与下层箱梁保持一致,横桥向间距应为4400mm,支承面积要求600(横桥向)×600(顺桥向)mm。

双层存梁只允许同类型箱梁按照上述要求进行叠置,不同跨度、梁高箱梁禁止相互叠放。

3.2存放位置

下层梁存梁支点位置纵向距梁端1.45m,横向支点间距4.4m。为保证双层存梁时下层梁体不受弯,上下层箱梁存放位置相同。但由于箱梁顶面为人字坡,为此需在底层梁顶面用细砂将支点处垫平后,再安置5cm厚的橡胶垫块,并保证四支点相对高差不大于2mm。

3.3存放过程

双层存梁之前要检查底层梁是否已经进行终张拉、压浆并且浆体强度达到设计要求。上层箱梁必须满足初张拉合格的要求。

双层存梁前,测量人员提前对计划双层存梁的存梁台座下层四个支点进行初始测量,并做好记录,确保下部已存好的梁同一平面保持高差≤2mm。在下层存梁箱梁顶面进行相应位置放样,在临时橡胶支座处采用细砂对支点处进行垫平,安置5cm厚橡胶垫块。待箱梁落到橡胶垫块上,提梁机吊具松开不受力但不得解除。测量人员在落梁后对下层存梁台座的四个支点进行再次观测,观察下层存梁台座的四个支点的受压状况,基础载荷状况,支座有无变形、基础有无开裂、有无位移等情况,静停12小时后,观测上下层梁支撑点四点不平情况及存梁台座沉降情况,各项指标满足设计要求后方可拆除提梁机吊具。双层

存梁沉降观测的周期根据《台座沉降观测制度》规定进行。

3.4沉降观测

为防止地基的不均匀沉降,必须在存梁时对台座进行沉降观测,观测周期依据《台座沉降观测制度》要求进行。如经观测不均匀沉降量超过2mm时,必须将梁提起后,对垫石及橡胶垫块重新抄平后再存入箱梁。

3.5存梁顺序

按照架梁顺序,合理安排存梁顺序,避免重复提梁。

4 双层存梁注意事项

4.1 提梁机运行前须对提梁机进行机械和电气检验,确认提梁机工作正常后方可进行提梁作业。箱梁起吊前对吊装孔的连接件进行细致的检查,保证各处连接牢固;

4.2 起吊时需平稳、缓慢进行起吊,基本保持顶面水平,避免梁体晃动;

4.3 当存梁支墩首次存梁或首次进行双层存梁时,提梁机需静停12小时且吊具不松卸,并对存梁支墩进行沉降观测和高差检查,无异常后方可解除吊具,将提梁机开走;

4.4 提梁机需专人指挥,发现任何异常需查明原因后方可作业;

4.5 严格遵守我工地的文明施工纪律,带好安全帽,穿戴好施工劳动保护产品;

4.6 机械施工时,机械操作人员要严格按照机械设备操作方法施工;

T梁梁场建设及施工实施方案

T梁梁场建设及施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

T梁梁场建设及施工方案 一、编制目的: 为了规范施工程序,严格控制制梁、吊移和存放施工过程,保证梁体施工安全,特制定如下施工方案,请严格遵照执行。 二、编制依据 1、省道342线乡宁过境段樊家坪-金桥沟改线工程招标文件和施工图纸 2、国家和交通部颁布的相关施工技术规范,质量验收、评定标准。 3、我单位对本项目的实地考察以及其他相关项目的施工经验。 4、国家和山西省相关建设管理部门颁布的有关施工技术、环保、安全、质量验收规范、评定标准及法规文件。 三、工程概况 省道342线乡宁段樊家坪至金桥沟改线工程LJ3合同段由中铁十六局集团承建,标段里程为K1+878-K2+590。金桥沟大桥起止里程为K2+183.46-K2+397.54,全长214.08m。金桥沟大桥共有30mT梁35片,平均每片中梁C50砼29 m3,边梁C50砼28.52 m3,钢筋平均5300kg,钢绞线平均870kg,综合一片梁重约76吨。 四、梁场建设 1、梁场总体规划 梁体预制场设在项目部后方场地内,预制场全长110,宽24m。共设制梁台座一排共4个,存梁台座两排共16个,存梁台座每片台座存两片梁,上下放置两层。具体平面布置见附图一。

2、制梁区台座设计 每个制梁台座长30.35m,采用混凝土基础。用挖机对原地面地表开挖1m,分层对基底素土夯实,保证承载力达到150KPa。每个制梁台座基底宽1.2m,浇筑0.5m厚1.2m宽C30砼下基础,地面以上0.3m高0.49m 宽C30砼上基础,两端3m范围内上下两层砼基础内分别加入10x10cm φ12钢筋网,以保证台座抗剪台座表面铺设5mm厚钢板并确保钢板平整、光滑,四周镶嵌角钢,保证台座在施工时不破损。在台座横隔板位置横向伸出60cm长, 60cm宽台座,以保证横隔板有立模支座。制梁台座上层砼基础底每隔1m预埋pvc管用来穿地脚对拉螺栓,两端预留30cm 宽,10cm高吊装时钢束孔洞。两基座间纵向每隔5m设置一处横向支撑点,在施工基座基础时同时施做。设计图纸给出存梁90d上拱度最大值边跨为48.7mm,中跨为39.4mm,考虑到上拱度不得超过20mm,设反拱为30mm,在预制台座上以每1米为1段分别打出每点对应的按照30mm 反拱考虑的高程,在浇筑砼时候按该高程浇筑。 相关计算: 单片梁体重量按最大80t计算,梁体荷载=80*9.8=784KN 模板重量按10t计算,模板荷载=10*9.8=98KN 砼基底荷载=(0.5*30.35*1.2+0.3*30.35*0.5)*2400*9.8=535KN 施工荷载=10*1.5*4=60KN 荷载合计=784+98+60+535=1477KN 基地实际承载力=1477/30.35/1.2=40.1KPa满足要求 反拱值计算如下: E2X E F2

提运架梁专项安全施工方案

沪昆客专江西段站前工程JXHK-5五工区高安梁场提运架梁专项安全施工方案 编制: 审核: 审批: 二0一0年八月一日

目录 一、提运架梁安全保证措施 (1) 1、成立安全领导小组 (1) 2、安全方针及指导思想 (1) 3、建立安全生产责任制 (1) 4、建立持证上岗制度 (1) 5、坚持安全检查制度 (1) 6、安全管理规定 (1) 7、安全使用规则 (2) 8、机械设备维修、保养措施 (3) 9、架桥机操作规程、规范 (3) 二、箱梁运输技术措施 (4) 三、箱梁架设技术措施 (5) 四、施工安全应急救援预案 (5)

提运架梁专项安全技术方案 一、提运架梁安全保证措施 1、成立安全领导小组 为健全安全管理组织机构,强化安全管理,工区部成立安全领导小组。 组长:吴彩华 副组长:吕祥玉、杨忠领、柴河廷 组员:杨赞、邹洪君、王峰、陈俊伟、郑朝国,(专职安全员)周更祥 2、安全方针及指导思想 执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针;遵循“抓生产必 须抓安全,以安全促生产”的指导思想。 3、建立安全生产责任制 以工区经理为第一责任人必须做到认识到位、管理到位、责任到位。明 确规定各职能部门、各级人员在安全管理工作中所承担的职责、任务和权限,形成一个“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好施工 氛围。 4、建立持证上岗制度 安全员和特殊工种操作人员佩带胸牌并持证上岗。

5、坚持安全检查制度 深入开展“四个标准化”活动,建立健全各种安全管理机构,完善各种管 理规章制度。建立定期检查与不定期抽查相结合的安全检查制度,严查安全 隐患、消除不安全因素。促进企业对劳动保护和安全生产方针、政策、规章制度的贯彻执行,解决安全生产上存在的问题。 坚持“三工教育”(工前、工中、工后),坚持开展班前三上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查安全活动,提高全员安全意识。工区 部将定期和不定期开展安全生产大检查,消除事故隐患,杜绝各类事故的发生,重奖重罚,决不手软。领导模范带头,以身作则,警钟长鸣,防患于未然 6、安全管理规定 6.1所有进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋和 赤脚上班作业,禁止酒后上班。 6.2施工现场必须设专职安全员佩戴红底黄字的安全员袖标,昼夜跟班 作业,来回巡视,进行安全检查,并做好安全记录。 6.3施工现场设有各种标识牌、警示、警告牌、责任划分牌、安全操作规程牌、环境保护与文明施工措施牌、质量标准及保证措施牌。 6.4预制梁吊装、架设机械作业时,必须统一调度,统一指挥,配合人员 禁止在起重设备和梁的下方作业或站立。起重使用的工具、吊具、索具等,必须是正规厂家产品,严禁使用不合格的吊、索具进行起重作业。要经常检 查吊具、索具的磨损状况,确保无误。起重工必须经过专门培训,并取得“特种作业操作证”后方可上岗作业。 6.5工程用电、照明用电、管线布置、必须由专业电工(持有特种作业操

梁场台座计算书

汉宜铁路32m预制T梁梁场 台座及基础 设计计算书 计算: 复核: 2008年11月25日

汉宜铁路客运专线梁场采用短线方式存梁,本计算书分别对制梁台座、存梁台座及其基础设计进行验算。 一、设计验算依据 1.《汉宜铁路荆州梁场岩土工程勘察报告》 2.《汉宜铁路潜江梁场岩土工程勘察报告》 3.《混凝土结构设计规》GB50010-2002 4.《建筑地基基础设计规》GB50007-2002 5.《建筑桩基技术规》JGJ94-94 6.《建筑地基处理技术规》JGJ79-2002 7.《铁路桥涵地基和基础设计规》TB10002.5-2005 8. 制梁、存梁台座相关设计图纸 9.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规》JTG D62-2004 10.《重力式码头设计与施工规》JTJ 290-98 二、验算容 1、荆州梁场制梁台座检算: (1)制梁台座受力和刚度检算; (2)扩大基础承载力检算。 2、荆州梁场存梁台座检算: (1)存梁台座受力和刚度检算; (2)扩大基础承载力和沉降检算。 3、潜江梁场制梁台座检算: (1)制梁台座受力和刚度检算; (2)基础承载力检算。 4、潜江梁场存梁台座检算: (1)存梁台座受力和刚度检算; (2)基础承载力和沉降检算。 三、荆州制梁台座计算

1、设计资料 该区制梁台座采用扩大基础的形式:台座底为1m的换填碎石土,其下为可~硬塑状态的粘土(持力层)。台座底在两端宽2.9m,中部宽1.88m。 地质情况参见《汉宜铁路荆州梁场岩土工程勘察报告》。制梁台座按最大梁重(边梁)146.31t计算,考虑模板自重及其它附加荷载80t,共计台座最大受力226.31t。 2、计算模型的建立 对制梁台座地上和地下部分进行有限元建模计算,采用弹性地基梁的方法。根据地质报告及台座设计图,选取台座底的基床系数为40000KN/m3。其受力机理及工况如下: 由底模传下的混凝土荷载传递至换填的碎石土层,再传递到底下的粘土持力层。 荷载工况1:T梁刚浇注完毕,上部荷载为T梁混凝土重及模板等附加荷载,最大荷载合计2263.1KN;此时的荷载基本是均匀分布在台座上。 荷载工况2:模板拆除,拉完预应力钢束,上部荷载就T梁重1463.1KN。此时,预应力作用使梁体向上起拱,梁体中部脱离台座,使得支座附近受力变大 ——T 梁重由台座两端部分承担。 计算模型如下: 模型立面图 模型等视图 3、制梁台座计算结果

预制梁场台座施工技术方案

梁 场 台 座 施 工 方 案 东常高速第十五合同段2009年11月2日

预制梁场台座施工技术方案 1.编制依据 《后张法台座施工技术规范》 《T梁模板图纸》 《梁场地质试验报告》 《二广高速第十五合同段两阶段施工图设计》 《二广高速第十五合同段梁场台座基础图》 2.编制目的 为了规范施工,满足T梁施工生产需求,保证T梁生产优质,安全,按期完成T梁架设任务。特制定以下施工方案。 3.施工工序 3.1.平整场地 清理场地,完成梁场施工场地平整,满足测量放线和施工需求。 3.2.测量放线 根据预制梁场布置图,准确放出台座边线与中心轴线,并当场交桩给现场技术员和施工队技术负责人。 3.3.开挖基坑 根据测量放桩位置,用长尺拉出台座两头端头基础和台座中间基础边线,25米台座纵向长度为27.5米,30米台座纵向长度为32.2米。考虑梁场底面施工厚度,基础开挖深度为设计尺寸减去地面上20cm的露出尺寸。

为了保证开挖尺寸精确,用小挖机开挖基坑留出10cm的余地,剩余的开挖深度采用人工开挖的方式达到设计深度。在使用人工和机械开挖基坑的过程中,要在开挖前使用水准仪设定开挖深度标准,在开挖中经常性运用水准仪校正开挖深度,保证达到设计深度而没有超挖。 3.4.钢筋网片制作 3.4.1.台座端头基础钢筋网片制作 25米与30米T梁台座基础端头均采用Φ16钢筋,间距15cm 的钢筋网片,每根钢筋长度为2.9m。每片钢筋网横纵向钢筋均为20根,采用扎丝绑扎牢固,并且间距相等。 3.4.2.台座中间基础钢筋网片制作 台座中间基础采用Φ12钢筋,间距15cm的钢筋网片。纵向钢筋25米T梁台座为25.79米,30米T梁为30.56米,每片钢筋网均为6根。横向短筋每根长度为1米,间距15cm,25米T 梁台座设计为171根,30米T梁设计横向短筋为201根。要求采用扎丝绑扎牢固,间距符合设计要求。 3.4.3.台座钢筋笼制作 台座钢筋笼主筋采用2钢筋,上下各三根,共计6根,间距为22.5cm,每根长度为25.65米。箍圈采用Φ10钢筋,每根长为1.4米,制作成43cm×23cm的箍圈,间距20cm排列。25米T 梁台座为127个,30米T梁台座为151个。 3.4.4.台座反拱三角钢架制作

梁板架设专项安全施工方案

梁板架设专项安全施工方案 河北翼民工程咨询有限公司施工单位: 温州交通建设集团有限公司编制日期:全文结束》》-03梁板架设安全专项施工方案 1、施工概况湖南省炎陵至睦村高速公路一标合同段内设有桥梁一座,其中K4+060湾里大桥为825米先简支后连续T梁桥,桥上最大纵坡为 1、32%、平面最小半径为1500m。东茅湾大桥为825米先简支后连续T梁桥,桥上最大纵坡为- 4、85%、平面最小半径为650m。里山大桥上构为640米先简支后连续,桥上最大纵坡为2%、平面位于直线上。朱子1号桥左幅为920米空心板+340米T 梁+120米空心板、右幅为1020米空心板+340米T梁+120米空心板,桥上最大纵坡为- 2、7%,平面最小半径为600m。 25米T梁共计160片、40米T梁90片。炎陵互通K2+1 58、551跨A匝道桥、炎陵互通K2+330石子坝中桥、炎陵互通EK0+255石子坝中桥、K8+530 朱子1号桥、K8+900株子2号桥、沔渡互通K9+702、46跨A 匝道桥、沔渡互通CK0+1 75、71跨A匝道桥为空心板桥,空心板数量共计636片。 2、编制依据 2、1 编制依据 2、1、1 炎睦高速一标设计施工图; 2、1、2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ0412004); 2、1、4《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)。 3、施工安全保证体系建立以项目经理为组长,安全科科长为副组长,各队队长为组员的安全环保领导小组,项目组专职安全员及环保人员,各职能部门及各队长设兼职安全员、环保员,全面负责施工安全管理及环境保护工作,责任到人,使安全环保工作上有专人抓,下有专人管,落到实处。全员安全管理保证

龙门吊轨道基础计算书

附件一 1 预制梁场龙门吊计算书 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本项目预制梁板形式多样,分别为预制箱梁、空心板及T梁,其中最重的是30m 组合箱梁中的边梁,一片重达105t。预制梁场拟采用两台起吊能力为100t的龙门吊用于预制梁的出槽,其龙门吊轨道之间跨距为36.7m。 1.1.2地质情况 预制梁场基底为粉质粘土。查《路桥施工计算手册》中碎石土的变形模量E0=29~65MPa,粉质粘土16~39MPa,考虑最不利工况,统一取粉质粘土的变形莫量E0=16 MPa。临建用地经现场动力触探测得实际地基承载力大于160kpa。 1.2基础设计及受力分析 1.2.1龙门吊轨道基础设计 龙门吊轨道基础采用倒T型C30混凝土条形基础,基础底部宽80cm,上部宽40cm。每隔10m设置一道2cm宽的沉降缝。基础底部采用8根Φ16钢筋作为纵向受拉主筋,顶部放置4根Φ12钢筋作为抗负弯矩主筋,每隔40cm设置一道环形箍筋。,箍筋采用HPB235Φ10mm光圆钢筋,箍筋间距为40cm,具体尺寸如图1.2.1-1、1.2.1-2所示。

图1.2.1-1 龙门吊轨道基础设计图 图1.2.2-2 龙门吊轨道基础配筋图 1.2.2受力分析 梁场龙门吊属于室外作业,当风力较大或降雨时候应停止施工。当起吊最重梁板(105t)且梁板位于最靠近轨道位置台座的时候为最不利工况。

图1.2-1 最不利工况所处位置 单个龙门吊自重按G1=70T估算,梁板最重G2=105t。起吊最重梁板时单个天车所受集中荷载为P,龙门吊自重均布荷载为q。 P=G1/2=105×9.8/2=514.5KN (1-1) q=G2/L=70×9.8/42=16.3KN/m (1-2)当处于最不利工况时单个龙门吊受力简图如下: ` 图1.2-3 龙门吊受力示意图 龙门吊竖向受力平衡可得到: N1+N2=q×L+P (1-3)取龙门吊左侧支腿为支点,力矩平衡得到: N2×L=q×L×0.5L+P×3.5 (1-4)由公式(1-3)(1-4)可求得N1=869.4KN,N2=331.1KN 龙门吊单边支腿按两个车轮考虑,两个车轮之间距离为6m,对受力较大支腿进行分析,受力简图如下所示:

制梁台座施工方案

制梁台座施工方案 本制梁场共设置制梁台座8个,其中4个为32m制梁台座,4个为32m、24m 共用台座。 1结构形式 根据场内地质情况,制梁台座端部采用桩基, 桩径1.0m,每端2根,共4根,桩尖嵌岩,混凝土为C25。中部基础采用水泥粉煤灰碎石桩,桩径0.4m,截面形式见图1-1、图1-2。制梁台座长30m,宽5.6m。桩上承台为C30钢筋混凝土。 图1-1:制梁台座端部截面图(mm) 图1-2:制梁台座中部截面图(mm)

2钻孔桩施工方法 2.1钻孔桩基础施工 根据地质条件,钻孔桩需嵌岩2m,施工机械设备选用冲击钻。 2.2施工工艺流程 钻孔桩工艺流程见图2.2-1。 图2.2-1 钻孔桩施工工艺流程图 2.3施工准备 施工前应平整场地,清除杂物,换除表层耕植软土,并设置好泥浆循环所需的沉淀池。

2.4护筒设置 采用挖埋法埋设护筒,如图2.4-1。护筒长度2.0m,内径应比桩径大30cm,用十字线定在护筒顶部或底部,然后移动护筒使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或锤球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称、均匀地回填粘土,并分层夯实。 图2.4-1 挖埋护筒 埋设偏差:护筒中心竖直线应与桩中心线重合,平面允许误差50mm,竖直线倾斜不大于1%。 2.5泥浆的调制和使用要求 泥浆采用优质粘土与水拌合而成,必要时掺入一定比例的水泥,使制备的泥浆满足表2.5-1性能指标。 表2.5-1:泥浆性能指标 2.6钻进成孔 钻机就位前应对钻机各项准备工作进行检查,钻机安装后的底座和顶端应平稳,就位核对好中心后,连接泥浆循环系统,开动泥浆泵使泥浆循环2~3min,然后开始钻孔,在护筒底处应低压慢速钻进,钻至护筒底下1.0m左右后开始正常钻进。

预制台座计算书

附件 预制及存梁台座计算书 一、30T箱梁梁台座受力计算 考虑最终30米箱梁梁预制时的静载作用主要包括台座自重G1、基础自重G2、钢模重量G3=280KN、箱梁重量G4=900KN四部分的重力。台座长度l=31m、宽度b=0.92m(按最大计算)、高度h=0.25m;台座基础长度L=31m,基础宽0.92m,厚度0.1m。端部长1.4m范围内埋置深度为0.6m,且宽1.6m(详情见方案图2)。 台座自重G1=lbh×25=178.3KN 基础面积S=1.4×1.6×2+28.2×0.92=30.4m2 基础自重G2=(1.4×1.6×0.6×2+28.2×0.1×0.92)×25=132.1KN 1、当30米T梁台座整体受力时地基承载力计算: N=G1+G2+G3+G4=1490.4KN,取为1500KN,取安全系数为1.1 则基底压力:P=1.1N/S=1.1×1600/30.4=58Kpa 2、30米T梁张拉两端受力时地基承载力计算: L=1.4m、b=1.6m S=2×1.4×1.6=4.48m2 N=G1+G2+G4=1210.4KN, 按照1250KN取值,取安全系数为1.1 P=1.1N/S=1250×1.1/4.48=307Kpa 故30m箱梁梁台座基础地基承载力需要大于307Kpa,方能满足施工要求。

二、40米T梁台座受力计算 考虑最终T梁预制时的静载作用主要包括台座自重G1、基础自重G2、钢模重量G3=420KN、T梁重量G4=1100KN四部分的重力。台座长度l=41m、宽度b=0.6m(按最大计算)、高度h=0.25m;台座基础长度L=41m, 中部基础宽B=0.6m,中部埋置深度0.1m,端部长1.8m 范围内埋置深度为0.6m,且宽1.6m。 台座自重G1=lbh×25=153.8KN 基础面积S=1.8×1.6×2+37.4×0.6=28.2m2 基础自重G2=(2×1.8×1.6×0.6+37.4×0.1×0.6)×25=142.5KN 1、当T梁台座整体受力时地基承载力计算: N=G1+G2+G3+G4=1816.3KN,按照1900进行取值,取安全系数为1.1 则基底压力:P=1.1N/S=1.1×1900/28.2=74.2Kpa 2、T梁张拉两端受力时地基承载力计算: l=1.8m、b=1.6m S=2×1.8×1.6=5.76m2 N=G1+G2+G4=1396.3KN,按照1400取值,并取安全系数为1.1 P=1.1N/S=1.1×1400/5.76=267.4Kpa 故40mT梁台座基础地基承载力需要大于267Kpa,方能满足施工要求。 3、40米T梁存梁区地基承载力计算 考虑最终30米箱梁梁存梁时的静载作用主要包括基础自重G1、箱梁重量G2=1800KN(双层)二部分的重力。台座长度l=3m、宽度

空心板梁台座施工方案

空心板梁台座施工方案 本合同段16米预应力砼先张梁共计264片。先张梁预应力筋采用Фj15.24高强低松弛钢绞线=,R b y=1860Mpa,设计张拉应力为0.75R b y(1395Mpa)。Фj15.2钢绞线公称面积S=140mm2,本工程先张梁设计单根钢绞线张拉力为N=1395×140/103=195.3KN,台座按照单片梁12根钢绞线的应力荷载设计,梁体单片最大张拉力为:Nj=195.3×11=2148.3,按4200KN荷载进行台座设计。本工程先张预制梁台座采用重力式台座。 一、传力柱采用C30钢筋混凝土结构,断面尺寸50cm×50cm,为防止传力柱失稳,传力柱每隔8米设一道联系地梁,中间共设10道地梁,地梁断面尺寸为30cm×30cm,具体尺寸见台座设计图。 台座受力如图所示

二、张拉台稳定性验算(包括倾覆稳定性和滑动稳定性验算) 1、计算公式 (1)、倾覆稳定性按下试验算: K0=M1/M=M1/Ne≥1.50 (2)、滑动稳定性按下式计算: K c=N1/N≥1.30 式中:K0—抗倾覆安全系数; K C—抗滑动安全系数; M1—抗倾覆力矩;由台座自重和土压力等产生; M—倾覆力矩,由预应力筋的张拉力产生; N—预应力筋的张拉力; e—张拉力的合力作用点到传力墩倾覆转动点0的力臂; N1—抗滑动的力,由台面承受的水平反力、土压力和摩擦力等组成。 2、有关计算数据 (1)、台座受力计算宽度:B=8.0m(见上图); (2)、台座前土体的容重:γ=1.8t/m3; (3)、台座前土体的内摩擦角:Ф=35°; (4)、台座与土体间的摩擦系数:f=0,40(台座地基经压实后再 填30cm厚碎石); (5)、台面抵抗力:μ=300KN/M(本工程台座厚300mm,按有关资 料取300KN/M); (6)、台座砼采用C30。

架梁安全专项施工方案

目录 西铜高速改扩建XTK-4标合同段 架 梁 安 全 专 项 施 工 方 案 中铁十五局集团第五工程有限公司 西铜高速改扩建XTK-4项目部 二OO九年六月 目录 目录 0 一、工程概况 (1)

目录 一、工程概况 西铜高速公路XTK-4合同段位于西安市北高陵县及泾阳县内,设计为双向八车道。起点桩号为K7+116.35,终点桩号为K12+360,共长5.244km,其中桥梁一座4.957km,(另有聂冯立交A、B两座匝道桥),其中预制箱梁1478片,预制T梁9片,钢箱梁274m。 二、编制依据 (1)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) (2)《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ74-94) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) (5) 西铜高速XTK-4标合同段招投标文件、合同文件、两阶段施工图设计文件。 三、安全生产目标 1、杜绝重大人员伤亡事故; 2、杜绝多人重伤事故; 3、杜绝重大机械设备事故; 4、杜绝重大水灾、火灾事故; 5、杜绝易燃易爆物品爆炸事故; 6、消灭违章指挥,消灭违章作业,消灭惯性事故; 7、年重伤率控制在0.6‰以下,年轻伤率控制在1.2‰以下。 四、架梁施工工艺

五、架梁施工安全组织机构 针对我标段的架梁施工,项目部成立了以项目经理何红民为组长,副经理王孝荣、陈俊岩、秦银富(兼安全监察长)、总工赵二华为副组长的安全施工领导小组,各工区设专职安全员,确保对架梁各工序施工安全进行有效地控制。项目部和各作业班组均签订了安全生产目标责任书,工程生产目标责任书明确安全生产目标,有针对性地制定安全保证措施,明确双方责任。建立项目部各级、各部门和各人员安全生产考核制度。架梁施工安全组织机构图如下图所示: 架梁施工安全组织机构图

梁场台座计算书

汉宜铁路32m预制T梁梁场 台座及基 础 设计计算书 计算: 复 核: 2008年11月25日

汉宜铁路客运专线梁场采用短线方式存梁,本计算书分别对制梁台座、存梁台座及其基础设计进行验算。 一、设计验算依据 1.《汉宜铁路荆州梁场岩土工程勘察报告》 2.《汉宜铁路潜江梁场岩土工程勘察报告》 3.《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 4.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 6.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7.《铁路桥涵地基和基础设计规范》TB10002.5-2005 8. 制梁、存梁台座相关设计图纸 9.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 10.《重力式码头设计与施工规范》JTJ 290-98 二、验算内容 1、荆州梁场制梁台座检算: (1)制梁台座受力和刚度检算; (2)扩大基础承载力检算。 2、荆州梁场存梁台座检算: (1)存梁台座受力和刚度检算; (2)扩大基础承载力和沉降检算。 3、潜江梁场制梁台座检算: (1)制梁台座受力和刚度检算; (2)基础承载力检算。 4、潜江梁场存梁台座检算: (1)存梁台座受力和刚度检算; (2)基础承载力和沉降检算。 三、荆州制梁台座计算

1、设计资料 该区制梁台座采用扩大基础的形式:台座底为1m的换填碎石土,其下为可~硬塑状态的粘土(持力层)。台座底在两端宽2.9m,中部宽1.88m。 地质情况参见《汉宜铁路荆州梁场岩土工程勘察报告》。制梁台座按最大梁重(边梁)146.31t计算,考虑模板自重及其它附加荷载80t,共计台座最大受力226.31t。 2、计算模型的建立 对制梁台座地上和地下部分进行有限元建模计算,采用弹性地基梁的方法。根据地质报告及台座设计图,选取台座底的基床系数为40000KN/m3。 其受力机理及工况如下: 由底模传下的混凝土荷载传递至换填的碎石土层,再传递到底下的粘土持力层。 荷载工况1:T梁刚浇注完毕,上部荷载为T梁混凝土重及模板等附加荷载,最大荷载合计 2263.1KN;此时的荷载基本是均匀分布在台座上。 荷载工况2:模板拆除,张拉完预应力钢束,上部荷载就T梁重1463.1KN。此时,预应力作用使梁体向上起拱,梁体中部脱离台座,使得支座附近受力变大 ——T 梁重由台座两端部分承担。 计算模型如下: 模型立面图 模型等视图 3、制梁台座计算结果

后张法预应力T梁台座施工工艺

后张法预应力30mT梁台座施工工艺 李思科 后张法预制T梁台座施工是T梁预制的基础条件,台座做的好与坏直接影响以后梁板施工过程中的质量、进度,同时对整个工程施工的进度、质量和经济效益也有较大影响。 在广西桂林资源枫木至界首公路上跨湘桂铁路立交大桥及全州经家村高速公路1号特大桥都曾施工过后张法预应力T梁台座,吸取以往台座设计与施工过程中的利与弊、长处与不足,对后张法预应力T梁台座加以完善与补充,本着经济、合理、快速的原则在广西桂柳高速公路工程几个梁场的施工过程中重新设计与施工了一批台座,为工程的顺利进展创造了条件。下面仅浅析后张法预应力30mT梁台的施工工艺,旨在抛砖引玉,请大家多提宝贵意见。 设计说明: 后张法预应力30mT梁台座施工工艺大体可分以下几个步骤: 一、基础开挖: 后张法预应力T梁台座基础施工时,主要考虑: (一)台座两端基础承载力是否足够; (二)T梁两端是否有加长值; 一般情况在台座施工时,首先根据梁板设计的具体长度,如果存在加长值,应根据其最以最大加长值并加上T梁标准长度再加上0.5m长度,以此作为台座施工的实际长度。在三福高速公路施工中30m台座设计长度为32m。在进行基础开挖时,应视地质情况来决定基础挖深,一般深度在15-20cm,同时应考虑在台座两头张拉区域对基础进行加固处理,并对两端台座基础在挖基过程中对其加深,加深范围在1.5-2.0m,深度在0.8-1.0m。详见下图台座基础构造。 二、基础砼灌筑及预埋件施工 基础砼一般采用C15或C20砼进行灌筑,砼灌筑过程可以不立模板直接灌筑,灌至与地面水平即可。在灌筑过程中注意预埋上层砼灌筑及焊制固定基础边缘角钢的钢筋,预埋两排,

桥梁盖梁支架专项施工方案

新溆高速第十六合同段 桥梁盖梁支架专项施工方案 一、工程概况 我合同段起点为溆浦县油洋乡麻溪村,路线沿X012南侧展线,经甘溪村、庄坪村、河底江村、三板桥村、桥江镇槐荫村,路线终点为桥江乡独石村。路线全长 5.685km。其中,桥梁工程包括大中桥梁1687m/6座,桥梁下部构造设计有扩大基础、 U型桥台、桩基础、承台、肋板、立柱、盖梁等结构形式,上部构造有预应力空心板、T梁、现浇箱梁等结构形式,现在正进入高空作业盖梁施工。为确保桥梁盖梁施工按总体施组中的工期顺利开展,特制定以下有关桥梁盖梁支架施工的专项方案。 二、施工部署 我部施工的桥梁工程共计6座,其中K75+722擂鼓坡大桥盖梁支架采用包箍法施工,其余K76+370.5廖家湾大桥、K78+285新塘湾大桥及A、B匝道桥、K79+532向家山大桥等五座桥梁盖梁采用剪力销法施工。 三、施工方案及稳定计算 (一)包箍法施工方案 盖梁包箍法无支架施工可操作性强,有很高的安全保证体系,外观轻巧又便于检查验收,可以较好控制施工安全,支模可以省很多工时,对地基要求不高,节省支撑钢管,大大降低了成本。抱箍法无支架施工很少影响道路、河道的交通和通航,

有利于快速施工和文明施工,具有很好的推广应用价值。 1、盖梁抱箍法结构设计 按最大立柱与盖梁尺寸进行设计验算,根据设计施工图,选定擂鼓坡大桥7#墩墩柱为φ200cm,盖梁尺寸为170*220(宽*高)为设计验算依据 (1)、侧模与端模支撑 侧模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm,在肋板外设2[16违带。在侧模外侧采用间距1.0m的2[16b作竖带,竖带高2.9m;在竖带上下各设一条φ20的栓杆作拉杆,上下拉杆间间距2.7m,在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。端模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm。在端模外侧采用间距1.0m 的2[16b作竖带,竖带高2.9m;在竖带外设φ48的钢管斜撑,支撑在横梁上。(2)、底模支撑 底模为特制大钢模,面模厚度为δ6mm,肋板高为10cm。在底模下部采用间距0.6m工16型钢作横梁,横梁长4.4m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角支架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。 (3)、受荷纵梁 在横梁底部采用双层1排加强型贝雷片(标准贝雷片规格:3000cm×1500cm,加强弦杆高度10cm)连接形成纵梁,长12m,每组中的两排贝雷片拼装在一起,两

梁场台座基础计算书(最终版)(DOC)

梁场台座基础计算书(最终版)(DOC) 麻竹高速公路大悟段项目部

梁场预制(存)台座基础、龙门轨道基础地基承载力验算书 湖北省麻城至竹溪高速公路大悟境段梁场预制(存)梁台座基础、龙门吊基础承载力验算书 湖北长江路桥股份有限公司 1

二〇一六年一月 湖北省麻城至竹溪高速公路大悟境段梁场预制(存)梁台座基础、龙门吊基础承载力验算 书 湖北长江路桥股份有限公司 2 20m箱梁制梁台座基础承载力设计验算书 箱梁梁场制梁台采用C30钢筋混凝土台座,台边预埋6#槽钢, 防止台座棱角在施工过程中发生掉角现象,台座表面铺设厚度为 8mm钢板做为预制梁底模、施工时边棱角钢与台座钢筋焊接固定,台面钢板与边棱角钢焊接,台座厚度为30cm台座宽度90cm、台座两端由于预应力张拉后受力较大,为满足支承能力所以在台座两端3m范围内加深处理厚度为30cm。预应力张拉台须满足强度和刚度,台座及台座端头15cm×15cm的Φ12钢筋网片。 制梁台座相关计算如下: (1)荷载计算 按构件最大重量计算根据设计图纸最大构件为边跨边梁砼数量

为:21.6m3,钢筋重为6405kg,构件自重:21.6m3× 26kN/m3+6.405×10=625.65KN (2)台座砼强度计算 根据台座受力情况 台座可按竖向压力作用下受压构件计算 计算如下: 按均布线荷载计算:q1=625.65÷20= 31.283KN/m 台面砼强度为:σ=31.283KN÷0.90m2=34.758KPa 湖北省麻城至竹溪高速公路大悟境段梁场预制(存)梁台座基础、龙门吊基础承载力验算 书 湖北长江路桥股份有限公司 3台座砼设计为C30砼,其允许抗压强度为:[σ]=30MPa,σ<[σ]台座强度合格。 (3)台座下地基承载力计算 台座地基承受梁体砼自重和台座砼自重按均布荷载沿台座纵向线荷载为:q2=q1+(0.9×0.3×1)×26KN/m3 =31.283+7.02=38.303KN/m 计算地基承载力为:σ地=q2÷0.90=42.558KPa 要求台座下地基承载力不小于150Kpa,故满足要求。 (4)台座两端砼强度和地基承载力计算 根据现场实际施工情况,因梁体张拉后梁体会起反拱,主要是台座两端受力最为不利,根据台座两端台座尺寸计算台座砼的强度和地

制存梁台座沉降观测方案(20210131170434)

武当山制梁场制存梁台座 沉降观测方案 、施工准备 1、人员分工及职责 组长:王瑞通职责:负责沉降观测的全面工作。 组员:刘涛负责:沉降观测数据记录,整理。 纪忠杰职责:负责立尺、仪器保管、检修观测数据,整理、复核、评估等 2、仪器使用天津森德达DSG-232型自动安平水准仪、钢板尺,使用的仪器应经过年检并具有检验合格证书。 二、制、存梁台位观测方案 (1)制梁台位 1、观测点的埋设 在制梁台座条形基础上设置3组沉降观测点,即基础的两端、1/2处、等部位各做1组观测点。如下图:

观测点采用钢钉做点,并用红色油漆将点圈住,以保证观测点的永久性。 2、观测周期 ⑴台座基础浇注完成后连续观测一月,每周观测一次; ⑵底模安装后连续观测一次; ⑶侧模安装后连续观测一次; ⑷ 钢筋入模后并在灌注混凝土前,观测一次;混凝土灌注完 后再观测一次;每个台位至少观测10片箱梁; ⑸ 拆模后初预张拉前观测一次,初预张拉后再观测一次,每 个台位至少观测10片箱梁,确定无沉降后方可进行批量生产。 3、观测方法 ⑴ 采用相对高程的观测方法:以右侧埋设的固定点作为控制 点进行观测,组长组织人员按周期按时进行观测。 ⑵ 观测数据整理:观测记录采用专用沉降观测记录簿,保证测量数据具有可追溯性。观测记录应绘制草图,观测记录的内容包括使用仪器及型号、测量的时间、观测人员、立尺人员。测量

完后将数据整理进行统计,并依据测量数据评估是否存在沉降。⑶数据处理:测量数据确认无误或异常报主管工程师审批。 对发现的测量数据有异常应立即进行复测,复测如还有异常应分析原因并及时上报总工。 (2 )存梁台位 1、观测点预埋 存梁台座沉降的观测主要是观测存梁台座的相对高程,未存 梁前在每个台座基础侧面上作一条同等水平线(如下图),使其每个台座匀保持在同一个高程上,下次观测时看每个台座基础上的 水平线是否是同一数值,并在允许控制范围之内(士2mm );若有不一致则判断台座有沉降,需进行复测并分析原因,并上报技 术、生产部门进行相关的处理方案。 ① ③ 2、观测周期

铁路通道公路桥箱梁架设施工专项安全方案[全面]

香山路桥箱梁架设施工专项安全方案 一、编制说明 1.1 编制目的 为保证山西中南部铁路通道香山路公路桥预制箱梁架设施工安全,切实履行企业安全生产的责任主体,结合本工程的特点,制订香山路桥箱梁架设施工安全专项方案. 上述工程施工前,技术人员向班组长、作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督. 1.2 采用的标准规范 《公路工程安全施工技术规程》JTJ 076-95 《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF 50—2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《山西中南部铁路通道香山路公路桥施工图》 二、工程概况 2.1工程概况 香山路公路桥起点里程K0+644.2,终点里程K0+919.8,全桥长275.6米.上部结构设计为(3×30+3×30+3×30)米装配式预应力砼连续梁.其中预制箱梁全桥共72片,为预应力后张梁,先简支后连续设计.梁体砼强度等级为C50等级,斜交角度为67°. 2.2施工准备 1、测量位置复核、支座安装 梁安装之前清理盖梁顶面杂物,清扫干净,测量放样出支座的中心,支座安装完毕后,检查支座顶面高程无误后方可进行安装.支座安装前将墩台支座处和梁底面的油污去掉,盖梁顶垫石平整,使其顶面标高符合设计要求.安装前测定支座中心正确位置,支座水平安装,保证支座表面平整度在规定范围内. 2、运输便道 运梁通道利用既有香山路和本桥小里程侧改路. 3、箱梁安装技术准备 审核设计图纸及有关文件、熟悉《架桥机施工规范》、《架桥机施工作业指导书》、厂家的《架桥机说明书》和《架桥机操作规程》等.

龙门架安全专项施工方案实用版

YF-ED-J7972 可按资料类型定义编号 龙门架安全专项施工方案 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

龙门架安全专项施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、编制依据 1.1《建筑卷扬机安全规程》(JGJ3329-91) 1.2《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》(JGJ88-92) 二、工程概况 新疆阜康产业园扬水工程二级泵站位于阜康市三工河哈萨克族乡大泉村,根据施工现场实际情况在现场安装一台龙门架,主要用于填充墙砌体、装饰阶段物料的运输。 三、提升机安拆方法

3.1安装场地要求: 3.1.1在安装龙门架地点6×6米范围内,清除杂物,平整地面,在4×4米的范围内将地面夯实、找平。按照混凝土基础施工图浇筑混凝土基座,砼强度C30。 3.1.2在4×4米安装场地范围内,排水要通畅,不得有积水浸泡基础。 3.2安装程序及注意事项: 3.2.1将底座安装在已打好的基础上,并用水平仪调平。拧好地脚螺栓上的螺母,将底座与基础固定联接。 3.2.2安装吊笼:将吊笼放到底座上,装上吊杆及手摇起重机。将控制安全插块的钢丝绳系于靠建筑物一侧的操纵手柄上。 3.2.3安装提升卷扬机:将提升卷扬机固定

梁场台座基础计算书(最终版)

沭阳县新沂河大桥拓宽改造工程梁场预制梁台座基础、龙门吊基础承载力验算书 梁场预制台座基础、龙门轨道基础地基承载力验算书经计算所得33.05mT梁、33.05m箱梁自重最大,只要验算33.05mT 梁、33.5m箱梁即可。 33.05mT梁制梁台座基础承载力验算 箱梁梁场制梁台采用C30钢筋混凝土台座,台边预埋6#槽钢,防止台座棱角在施工过程中发生掉角现象,台座表面铺设厚度为8mm钢板做为预制梁底模、施工时边棱角钢与台座钢筋焊接固定,台面钢板与边棱角钢焊接,台座厚度为30cm台座宽度两端60cm标准52cm,台座两端由于预应力张拉后受力较大,为满足支承能力所以在台座两端4m范围内加深处理厚度为30cm。预应力张拉台须满足强度和刚度,台座及台座端头15cm×15cm的Φ12钢筋网片。 台座结构见附图。 制梁台座相关计算如下: (1)荷载计算 按构件最大重量计算根据设计图纸最大构件为边跨边梁砼数量为:25.22m3,构件自重:25.22m3×26kN/m3=655.72KN (2)台座砼强度计算 根据台座受力情况 台座可按竖向压力作用下受压构件计算 计算如下: 台座顶面积:A=[0.6×1.2+(0.6+0.52)×3.1×0.5]×2+24.7×0.52 =17.756m2 台面砼强度为:σ=655.72KN÷17.756m2=77.81KPa

台座砼设计为C30砼,其允许抗压强度为:[σ]=30MPa,σ<[σ]台座强度合格。 (3)台座下地基承载力计算 台座地基承受梁体砼自重和台座砼自重荷载为: q2=q1+(17.756×0.3+3.1×4.0×0.4×2+25.8×1.2×0.2) ×26KN/m3 =1213.13KN 计算地基承载力为:σ地=q2÷(3.1×4.0×2+25.8×1.2)=21.76KPa 要求台座下地基承载力不小于150Kpa,故满足要求。 (4)台座两端砼强度和地基承载力计算 根据现场实际施工情况,因梁体张拉后梁体会起反拱,主要是台座两端受力最为不利,根据台座两端台座尺寸计算台座砼的强度和地 基承载力计算如下: ○1座两端砼强度台座两端各取4m计算,宽度为3.10m,受力面积A=4×3.1×2=24.8m2 台座两端砼强度计算: σ砼=655.72KN÷24.8m2=26.44KPa 台座砼设计为C30砼,其允许抗压强度为:[σ]=30MPa,σ砼<[σ]台座两端砼强度合格。 ②台座两端地基承载力 台座两端地基承载面积:A=4×3.1×2=24.8m2 梁体自重+台座自重:Q=655.72+0.3m×4m×3.1m×26KN/m3×2 =849.16KN 计算地基承载力为: 849.16KN÷24.8m2=34.24KPa

制(存)梁台座施工工艺

制(存)梁台座施工工艺 4.1.1工艺概述 本工艺适用于高速铁路客运专线标准化预制梁场的制(存)梁台座施工,明确制(存)梁台座施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范制(存)梁台座的施工,本工艺以津秦铁路客运专线汉沽制梁场的制(存)梁台座施工进行叙述。 4.1.2作业内容 本工程作业内容包括梁场选址、地质情况调查、制(存)梁台座设计布置、测量放样、地基处理、基坑开挖及处理、制(存)梁台座钢筋、模板、混凝土施工、基坑回填。 4.1.3质量标准及检验方法 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《铁路后张法混凝土梁预制场建设技术指南》(TZ 321-2009) 《铁路建设项目现场管理规范》(TB10441-2008) 《铁路大型临时工程和过渡工程设计暂行规定》(铁建设[2008]189 号) 4.1.4工艺流程图 图 4.1.4-1 制(存)梁台座施工工艺流程图 4.1.5工艺步骤及质量控制 一、梁场选址和设计 梁场选址要求电力管线等较少,地势平坦、交通相对便利,同时架梁通道满足总体工期要求。 制梁场作为箱梁预制的固定场所,既需要有工厂化的生产设备和运行机制,又作为一种临时设施,随着箱梁预制的完成而失去作用。因此,从经济角度来考虑,不能全部按永久性设计进行,如制(存)梁台座基础。 考虑架梁方便,制(存)梁台座一般与线路平行设置,并列设置排数根据工程数量及工期

要求而定。工程实例如下,津秦客专汉沽制梁场生产区共设生产台座 10 个,均一字排开, 与新修线路平行。其中,一个 24m 制梁台座,其余均为 32m 制梁台座。靠制梁台座与新修线 路之间布置存梁台座,每个制梁台座对应布置 7 个存梁台座。 图 4.1.5-1 制(存)梁台座结构形式 二、地基处理 由于铁路客运专线预制梁体积较大,重量较大,因此制(存)梁台座下的地基承载力要求 较高。施工单位进场后,在综合考虑选定梁场位置后,应结合设计图纸地质资料,对地基承载 力应进行调查,确认原始地基承载力大小,以便选择合适的地基处理方式。 常见的地基处理方式有排水固结法、振动水冲法、强夯法、换填碾压法、深层搅拌法、PHC 静压管桩加固法、钻孔桩加固法等,下面对各处理方式做简单介绍。 排水固结法分为堆载预压法和真空预压法。堆载预压法是利用软黏土在外荷作用下排水 压密,且卸载后仍基本维持密度不变的特性,对软土地基进行预压加固处理的一种物理加固方法,该法适用于淤泥质土、淤泥和冲填土等软土地基,特别是堆载料可就近取得的大面积软基 处理;真空预压法是在加固区打设竖向排水通道后,其上覆膜形成封闭状态,抽出水和空气而 产生真空,将大气压力作为预压荷载的方法,该法适用于在加固区能形成稳定负压边界条件条 件的软土地基,特别适用于超软基及邻近危险边坡地带的软基处理。 振动水冲法是利用振冲器的振动和水冲作用加固地基的一种方法,分为振冲置换法和振 冲密实法。该法适用于处理砂土、粉土、粉质黏土、素填土和杂填土等地基,对于处理不排水 抗剪强度小于 20kpa 的饱和黏性土和饱和黄土地基,应通过试验确定其适用性。 强夯法在国际上又称动力固结法或称动力压实法,其实质是反复将很重的锤提到一定的 高度使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将其密实,从而提高地基的强度并降低其压缩性,改善地基性能。该法适用于处理碎石、砂土、低饱和度的粉土与黏性土,湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;对于饱和软黏土地基,通过强夯将级配良好的块石、碎石、矿渣及建筑垃圾等坚 硬粗颗粒材料夯入其中,从而形成块(碎)石墩,这种方法称为强夯置换法。 换填碾压法是最基本的加固地基的一种方法,该法适用于表层土体承载力较低而下层承 载力满足要求的地区,加固时只需将表层清理掉,用易于压实且承载力较高的填料分层进行换填,然后用压路机进行压实,从而提高地基的强度并降低其压缩性,改善地基性能。 深层搅拌法是加固饱和黏性土地基的一种新方法,其实质是利用水泥浆材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液)强制搅拌,由固化剂和软土 间所产生的一系列物理——化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加 固土,从而提高地基强度和增大变形模量。该法适用于处理正常固结的淤泥和淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。 PHC 静压管桩加固法、钻孔桩加固法是最有效的地基加固的方法,加固原理主要利用桩与 土间的摩擦力及桩底的支承力,但无疑造价高,经济性差。该法适用于饱和软土纵深较大的 软土地区。