文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路初步设计评审技术要点分析

输电线路初步设计评审技术要点分析

第9卷第18期黑龙江科学V2 9

2018 年 9 月HEILONGJIANGSCIENCE September 2018输电线路初步设计评审技术要点分析

徐晓阵

(国网黑龙江省电力有限公司经济技术研究院,哈尔滨150001)

摘要:设计评审是对一项设计进行正式的、

系统的评估活动,

由不直接涉及设计工作的人员执行。

本文分析了输电线路在初步设

计评审中应注意的要点:

了解设计常见问题,

掌握设计评审的工作要求,

提升设计技术水平与设计评审能力。

为建设方提供安全、经济、

合理的输电线路设计成果。

本文以"

雅鲁河一

泰中线路^入齐南变220 kV线路工程”

为例,

结合黑龙江省齐齐哈尔市地区特

色,

按线路路径、

气象条件、

导地线、

绝缘配合、

杆塔及基础逐项进行了阐述,

以供人们参考。

关键词:输电线路;

初步设计;

评审技术;

要点

中图分类号:TM75 文献标志码:A文章编号:1674 -8646(2018)18 -0102 -02

Analysis on technical points of preliminary desij?n review of transmission lines

XU Xiao-hui

(State Grid Heilongjiang Electric Power Co.,Ltd.,Institute of Economics and T Abstract;Design review is a formal,systematic evaluation of a design performed by people who are not directly involved in the design work.This paper analyzes the main points that should be paid attention to in the preliminary design review of transmission lines;understanding the common problems of design,mastering the design review,and improving the design technology level and design review ability.Taking“Yalu River-Taizhong line$

into Qinan transformer220 kVline project”as an example,this paper combines the reg Heilongjiang Province,it m akes explanation according to the route route,meteorological conditions,grounding line,insulation coordination,tower and foundation.

Key words;Transmission line%Preliminary design%Review technology%Key points

1工程概况

本工程位于黑龙江省齐齐哈尔市境内,是将现有 的220k V雅鲁河一泰中线路(现称为富泰线)$入 500 k V齐南变。线路起点为拟建的500 k V齐南变电 站,终点为罕头村东侧现有的富泰220 k V线路70号 塔、72号塔。$入段与$出段线路平行架设,全长 9 km(4. 5 km±4. 5 km),曲折系数 1. 15。

2输电线路路径评审要点

线路的路径选择,简称选线,是一项综合性和实践 性很强的工作。合理的路径选择对线路设计起着重要 作用。路径选择方案是影响输电线路的安全性、合理 性、经济性的重要因素。

本工程线路全部位于龙江县华民乡内。泰中一雅 鲁河$入齐南变(泰中侧);本工程线路起点为500 kV 齐南变第1、2间隔,线路经终端塔向东偏北方向平行 X044县道至-02右转向东南方向跨越三次乡村公路 至富泰线72号塔小号侧,右转与富泰线72号塔相接。

收稿日期=2018 -06 -12泰中一雅鲁河$入齐南变(雅鲁河侧);本工程起点为 500 k V齐南变第12、13间隔,线路自终端塔出线后,平行齐南一富二厂线路60 m,预留将来出线走廊,跨 越X044县道向东南方向至-03,左转至富泰线69号 塔大号侧,与富泰线69号塔相接。本次线路路径评审 充分结合全寿命周期设计理念,综合考虑电网结构、线 路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、施 工和运行等因素,Xt推荐路径方案的技术先进性、经济 合理性进行评价。经评审,本路径技术性、经济性均合 理优化,可考虑按此执行。

3气象条件评审要点

根据气象台资料、当地风压图及周边其他已运行 线路的设计经验,核实气象条件的合理性。设计基本 风速取值应以沿线气象台站的资料及实际运行经验和 调查情况为基础,根据电压等级,按规程规范要求的重 现期考虑。建筑规范中的风压换算值可作为参考。覆 冰厚度取值应以各省公司冰区划分图为参考,并结合 设计单位的现场调查资料及附近线路的运行经验。覆 冰严重地区大多以海拔高度作为划分冰区的重要依 据。本工程根据0110 kV~ 750 k V架空输电线路设计