楼梯规范

1.踏步设计

1.1 楼梯踏步宽度b加高度h,宜为b+h=450mm,b+2h》600mm。踏步高度、宽度具体规定详见下表。

1.2 楼梯每一梯段的踏步高度应一致,当同一梯段首末两级踏步的楼面面层厚度不同时,应注意调整结构的级高尺寸,避免出现高低不等;相邻梯段踏步高度、宽度宜一致,且相差不宜大于3mm。

1.3 楼梯踏步应采取防滑措施。防滑措施的构造应注意舒适与美观,构造高度可与踏步平齐、凹入或略高(不宜超过3mm);老年建筑的疏散楼梯踏步前缘宜设防滑条,并应具有警示标识(可采用和踏面不同颜色的防滑条,宽度不宜大于10mm)。踏步的起、终端应设局部照明。

2.梯段设计

2.1 楼梯梯段净宽是指完成墙面至扶手中心线之间的水平距离或两个扶手中心线之间的水平距离。

2.2 每一梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。

2.3 疏散用室外楼梯梯段净宽不应小于0.90m。

2.4 楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽度。梯段改变方向时,扶

手转向端处的休息平台最小宽度不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽;连续直跑楼梯的休息平台宽度不应小于1.10m。楼梯梯段和休息平台的最小净宽度要求详见《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》8.2.3-1。

2.5 楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于 2.00m,梯段净高不宜小于2.20m,且包括每个梯段最高和最低一级踏步的前缘线0.30m的前方范围量至上方突出物下缘间的垂直高度,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》8.2.3-1。

2.6 框架结构楼梯间的梯段宽度设计:

1)框架梁、柱凸出在楼梯间内时,除框架柱在楼梯间四角外,梯段和休息平台的净宽应从凸出部分算起;

2)框架梁底距休息平台地面高度小于2.00m时,应采取防碰撞的措施。如设置与框架内侧面齐平的平台栏杆(板)等,休息平台的净宽从栏杆(板)内侧算起,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》8.2.3-2。

楼梯坡度,不应大于30°。(《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.7.3条)

楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。(《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.7.5条)

室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m(《商店建筑设计规范》JGJ48-88第3.1.6条)

3.扶手、栏杆(板)的设计

3.1 楼梯至少于一侧设置扶手。梯段净宽度达三股人流时应两侧设扶手;达四股人流时,宜加设中间扶手。

3.2 室内楼梯扶手高度:自踏步前缘算起,不宜小于0.90m;靠梯井一侧水平长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。

3.3 室外楼梯临空处应设置防护栏杆,栏杆离楼面0.10m高度内不宜留空。临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;临空高度在24m及24m以上

时,栏杆高度不应低于1.10m。疏散用室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.10m。

注:栏杆高度应从楼地面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

3.4 多层公共建筑室内双跑疏散楼梯两梯段间(梯井)的水平净距(是指装修后完成面)不宜小于0.15。住宅梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施,楼梯栏杆的垂直杆件间的净空不应大于0.11m。

注:梯井系指由楼梯梯段和休息平台内侧围成的空间。

3.5 托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,其扶手必须采取防止攀滑的措施和采用不易登踏的栏杆花饰;当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。托幼建筑的楼梯除设成人扶手外,还应另设幼儿扶手,高度不宜大于0.60m。

3.6 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入额场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

3.7 梯井宽度小于0.20m时,因在楼梯转弯处两栏板间隙小,难以进行抹灰等施工操作,不宜做高实栏板。

3.8 栏杆(板)应用坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载,栏杆顶部的水平荷载应符合各类建筑相关规范的规定。

中小学校室内楼梯扶手高度不应低于0.90m,室外楼梯扶手高度不应低于1.10m;水平扶手高度不应低于 1.10m。(《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.7.6条)

4.楼梯设计时,一般应绘制由下至上不同层高的各层楼梯及楼梯间的平面与剖面图,注明楼梯踏步的宽度、高度和每一梯段踏步数,标注楼层休息平台处的标高,以及绘制扶手、栏杆(板)、踏步饰面等构造详图。

5.楼梯间窗台高度,当低于0.80m(住宅低于0.90m)时,应采取防护措施,且应保证楼梯间的窗扇开启后不减小休息平台的通行宽度或磕碰行人。

6.通向楼梯间的门应向疏散方向开启,且不应阻挡疏散通道。当楼梯正面门扇开足时,休息平台的净宽宜不小于0.6m;侧墙开门时,门洞边距踏步边净宽不宜小于0.4m或住宅建筑不宜小于一个踏步的宽度,且门扇的开启不应阻挡疏散人流的通行。详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009

年版)》8.2.7。

7.供幼儿、老年人、残疾人使用的楼梯及专用服务楼梯应按相关规范设计。无障碍楼梯设计详见相关规范。

8.严寒、寒冷地区的不采暖楼梯间应进行节能设计,具体指标见相关建筑节能设计标注的规定。墙体、楼地面部位的相关节能措施见《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》第二部分第4章第6节、第6章第2节中有关条款。

9.有关楼梯间采光等要求见《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》第二部分第2节中有关条款。

江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005

1)栏杆抗水平荷载(第9.4.1条):

(1)住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,应取0.5kN/m;

(2 )学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,应取1.0kN/m.;

栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性的材料,阳台、外走道和屋面等遭受日晒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等。金属材料型材壁厚应符合以下要求:

(1)不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm,一般杆件不宜小于1.2mm;

(2)型钢:主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm;

(3)铝合金:主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm;

栏杆高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)的规定。

砌体栏杆压顶应设现浇钢筋砼压梁,并与主体结构和小立柱可靠连接。压顶梁高度不应小于120mm,宽度不宜小于砌体厚度,纵向钢筋不宜小于4∮10。

2)玻璃栏杆

住宅工程和人流集中的场所严禁设计承受水平荷载的玻璃栏杆。

不承受水平荷载的临空栏杆玻璃,应具有一定的抗冲性能,必须选用钢化玻璃或者钢化夹胶玻璃,其厚度不应小于12mm;当临空高度为5m及以上时,应使

用钢化夹胶玻璃。室内非临空的栏杆玻璃,可选用厚度不小于5mm的钢化玻璃或厚度不小于6.38mm的夹胶玻璃(第9.5.1条)。

无障碍楼梯设计规范

1.公共建筑主要楼梯除应符合楼梯设计的一般规定外,作为无障碍使用时,其设计应符合下列规定:

1.1采用踏步有踢面、休息平台、梯段为直线形的楼梯。

1.2楼梯扶手设计应符合下列规定:

1)楼梯梯段两侧设扶手;

2)扶手高0.85~0.90mm,特殊需要设两层扶手时下层扶手高0.65~0.70m;

3)靠墙扶手起点与终点应水平延伸0.3m并向下延伸0.1m以上或向内拐到墙面;

4)靠梯井一侧栏杆式扶手的起点应从距地面0.90m处开始;

5)扶手抓握截面为35~45mm;

6)扶手内侧面与墙面距离为40~50mm,并与墙面颜色要有区别。

1.3应在楼梯栏杆下方踏面上,设高50mm安全挡台,或做成高50mm水平或斜式栏杆。

1.4踏步的突缘避免直角形。

1.5踏面应防滑,踏面与踢面的颜色宜有区分。

1.6公共建筑主要楼梯梯段的净宽度不应小于1.4m。

2.未设电梯的多层居住建筑楼梯梯段净宽度不宜小于 1.2m,在梯段两侧宜设扶手。

3.老年人建筑、残疾人专用建筑的楼梯间宜设有乘轮椅者的避难位置。封闭楼梯间可利用楼层休息平台,防烟楼梯间可利用防烟楼梯间防烟前室作为避难位置。

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施方案

建筑工程施工图审查常见问题与处理措施 作者:

--------------- 日期:

总图、建筑节能、建筑防火设计 施工图审查常见问题与处理措施 技术处 2009 年01月05日 院内各设计单位: 为了更好地贯彻实施国家《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院第号令),不断提高我院工程设 293 计质量,技术处将有关施工图审查机构专家在施工图审查中发现的常见问题 与处理措施转换成电子文件,放在院技术网站上,供总图、建筑、结构等专业设计人员学习、借鉴与参考,以避免在承担有关项目时出现类似的问题。 本专题将适时补充新的内容。 附件:1. 总图专业《施工图审查中发现总平面图存在的主要问题》 2. 建筑专业《建筑工程施工图节能设计存在的主要问题》

3. 提高建筑图防火设计(建筑专业)质量问题探析 技术处 2009 年01 月5 日 附件 施工图审查中发现总平面图存在的主要问题 解放军总后建筑设计研究院审图室董传先 建筑专业总平面施工图中的总体布置、功能分区等,应根据城市规划要点和设计任务要求及城市规划部门审批的方案或初步设计意见进行设计。本人参加建筑图审查工作已有5 年多,现就在审查建筑专业总平面施工图设计中普遍存在的主要问题提出,希望能引起设计人员的重视,提高建筑专业总平面施工图的设计质量。 建筑专业总平面施工图设计应包括:①各建、构筑物的平面布

置,各建、构筑物四角及各道路中心线的定位坐标或与已有建筑相对定位尺寸;②总平面竖向设计应标注各建筑物室内士0.00与绝对标高的关系,建筑物室外四角散水处标高,各道路中心线交点的标高;各种场地、绿地标高及排水情况;③基础内的绿化、水体设计平面;④各种管道的综合布置平面;⑤建筑物靠山坡布置应设挡土墙或其他护坡处理设施,坡顶部5.0m 处应设截洪沟,护坡底或挡土墙底部距建筑物2?3m处,应设截面不小于0.4?0.4m纵向坡度应》0.5%的排水沟; ⑥地形变化较大时应有土方平衡设计。在我们审查的总平面施工图中发现大部分设计深度都没有达到以上的要求,此外,还存在如下主要问题。 一、建筑物间距存在的问题 1. 住宅日照间距 根据《城市居住区规划设计规范》GB51080-93 (以下简称《居住区规范》)第5.0.2 条规定,“住宅间距应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定”,《住宅建筑规范》GB50368-2005 (以下简称《住宅建筑》)第7.2.1 条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得冬 季日照”,《住宅设计规范》GB50096-1999 (以下简称《住宅设计》)第5.1.1条规定,“每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照”,在我们审查的总平面图中也发现有些住宅楼日照间距不够,住宅的 日照标准没有满足《居住区规范》第 5.021表5.0.2-1、5.0.2-2 的规定,即I、"、皿、%气候区大城市大寒日照应》 2.0h,中小

施工图各阶段的注意事项及概念

一、施工图在各设计阶段应注意的事项 我们接手任何一种类型的空间的设计任务后,在前期的设计方案过程中实际上就已经开始了施工图的前期准备工作,一般来说国内一个时间工期正常的设计项目要经历以下几个阶段。 1. 项目的前期资料收集与现场勘测 a. 应向甲方或相关部门索要项目的建筑结构及其它相关专业的图纸或电子文件。 b. 即使手上已有相关图纸最好一定要到现场对空间尺度再进行勘测核对,现场与图纸不符之处要做记录 2. 效果图方案设计 效果图方案设计无论是平面、立面或是一些细节尺度应尽量按照施工图尺度绘制生成,以保持图面效果,准确不失真 3. 施工图扩初设计 a. 施工图扩初设计应对项目整体的图纸量有所规划,大致核定出该项目所需要的图纸张数,并可预先设定图纸名称与图纸号,这样才可对下一步工作的时间进度及人员配备有所安排。 b. 扩初阶段的施工图纸(包括主要平、立面)应准确明晰,这样可为日后的工作搭建起良好的构架。 c. 扩初阶段应与甲方多沟通,以避免以后工作中不必要的调整修改。 4. 施工图深化设计 a. 明确装修完成面概念,平、立面饰面完成尺寸要保持对应。 b. 充分与各相关专业配合协作达到形式完美与功能合理的理想效果。 c. 与预算部门配合,在保证美观及使用效果的前提下对工程造价有所控制。 d. 施工图绘制完毕后,应有严格的审图体系,来控制图纸的整体质量。如:绘图者自审,互审,设计负责人审图及项目负责人审图,在绘图方面的审图依据《房屋建筑制图统一规范》。设计理念材料形式等方面由主要设计师把控。 5. 设计现场监理与施工图现场深化调整 施工图纸到达现场后,各方面的因素,例如现场尺度、供应商的材料周期、施工方的工艺水平以及业主的资金状况都可能导致施工图的变化调整,设计现场监理是整个施工图在实际工程中实施的一个重要环节,许多设计内容的变更与调整都应征询设计负责人及业主的意见。 6. 竣工图的绘制

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸 缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构) 11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250 ×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同墙 体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于 1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25.砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26.现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

绘制建筑施工图的步骤和方法

绘制建筑施工图的步骤和方法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

绘制建筑施工图的步骤和方法 绘制建筑施工图的步骤和方法.rar绘制建筑施工图的步骤和方法.rar绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。 最后,在平面图下方写出图名及比例等。

: 电系统工程规划 1: 弱电系统分析 2: 弱电系统设计 3: 弱电系统工程实施4: 弱电系统工程验收 : 统工程实施 : 统工程实施 : 统工程实施 : 统工程实施任务3 智能楼宇弱电系统工程实施(第1页共2页下一页)

建筑施工图审查和会审时常见问题2017

建筑专业施工图审查和图纸会审常见问题汇编(2017) 一、地下室部分 1、地下室中发电机房储油间设150高门槛且采用甲级防火门,并注明储油量不超1m 3。发电机房、配电房、消防中心等上方和贴邻不能直接布置有水的房间(如厨厕、水池等)。 2、消防水泵房不能设有地下三层及以下或与室外地坪高差超10m,应设150高门槛、 排水沟和集水井等。消防中心一般设于首层,若设于地下一层应取得消防局的审核许可。 3、地下车库两个防火分区共用前室及其楼梯时,前室一个门为乙级防火门,另一个 门应为甲级防火门。在地下车库布置停车位时注意预留疏散通道通至疏散楼梯间的防火门。 4、地下室集水井位置尺寸应与水施图一致,注明集水井定位详见结施图,建施图中 应注明其长宽深尺寸,注意消防电梯的集水井应比电梯机坑低至少1000且其有效容积至少2m3。 5、地下室放大平面图应附上其位置示意图,地下室放大平面比例为1:100或150。 6、地下室设有功能用房(如餐厅、商场等)其防水等级为Ⅰ级,地下室配电房也要 求Ⅰ级,可在功能用房和配电房内增加一道内防水层(如2厚聚合物水泥防水涂料等)。 7、地下室平面应附上防火分区示意图,表示汽车坡道和疏散楼梯位置、车库最远点疏散距离 不超60m,注明每层停车数量并在地下一层注明地下总停车数量。地下三层及以下或与室 外高差超10m时应采用防烟楼梯间,其他地下室可采用封闭楼梯间(在首层处应设外窗)。 8、汽车坡道首层出口与规划道路相连通时,应与道路边线距离≥7.5m。汽车坡道转弯90°时 内半径≥4m,转弯90°-180°时内半径≥5m,转弯180°时内半径≥6m。 9、汽车库内层间的特级防火卷帘一般设于汽车坡道上坡端,不需两端都设置特级防火卷帘, 地下一层至首层的汽车坡道则不需设置防火卷帘。

画室内施工图注意事项

画室内施工图注意事项 画室内施工图注意事项 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车 位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求 做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角 半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部 层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图 1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编 号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶 层有抽柱的情况。 2、楼层地面标高是否标注?有水的'外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了 0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线? 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字 体和字高?

4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而 采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不 到柱,以保证走道疏散宽度。 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时 1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一 跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平 面图和剖面图上表达全面? 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是 否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位 置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指 北针表示房屋的朝向? 9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高? 10、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗?卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注? 11、公共建筑最小门洞宽为1m,使用面积大和使用人数多及有 大型设备进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。 13、房间名称是否表达。 14、剖到的墙线是否加粗,柱子是否填充。 三、立面图 1、尺寸及标高是否完备? 2、雨棚是否表示? 3、是否表示了立面材质? 4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示? 5、外轮廓及地坪线是否加粗?

画楼梯施工图需要注意的规范

楼梯规范 1.踏步设计 1.1 楼梯踏步宽度b加高度h,宜为b+h=450mm,b+2h》600mm。踏步高度、宽度具体规定详见下表。 1.2 楼梯每一梯段的踏步高度应一致,当同一梯段首末两级踏步的楼面面层厚度不同时,应注意调整结构的级高尺寸,避免出现高低不等;相邻梯段踏步高度、宽度宜一致,且相差不宜大于3mm。 1.3 楼梯踏步应采取防滑措施。防滑措施的构造应注意舒适与美观,构造高度可与踏步平齐、凹入或略高(不宜超过3mm);老年建筑的疏散楼梯踏步前缘宜设防滑条,并应具有警示标识(可采用和踏面不同颜色的防滑条,宽度不宜大于10mm)。踏步的起、终端应设局部照明。 2.梯段设计 2.1 楼梯梯段净宽是指完成墙面至扶手中心线之间的水平距离或两个扶手中心线之间的水平距离。 2.2 每一梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 2.3 疏散用室外楼梯梯段净宽不应小于0.90m。 2.4 楼梯休息平台的最小宽度不应小于梯段净宽度。梯段改变方向时,扶手转向端处的休息平台最小宽度不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适

量加宽;连续直跑楼梯的休息平台宽度不应小于1.10m。楼梯梯段和休息平台的最小净宽度要求详见《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》 2.5 楼梯休息平台上部及下部过道处的净高不应小于 2.00m,梯段净高不宜小于2.20m,且包括每个梯段最高和最低一级踏步的前缘线0.30m的前方范围量至上方突出物下缘间的垂直高度,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》 2.6 框架结构楼梯间的梯段宽度设计: 1)框架梁、柱凸出在楼梯间内时,除框架柱在楼梯间四角外,梯段和休息平台的净宽应从凸出部分算起; 2)框架梁底距休息平台地面高度小于2.00m时,应采取防碰撞的措施。如设置与框架内侧面齐平的平台栏杆(板)等,休息平台的净宽从栏杆(板)内侧算起,详见图《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑·景观(2009年版)》 楼梯坡度,不应大于30°。(《中小学校设计规范》GB50099-2011第 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。(《中小学校设计规范》GB50099-2011第 室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m(《商店建筑设计规范》JGJ48-88第 3.扶手、栏杆(板)的设计 3.1 楼梯至少于一侧设置扶手。梯段净宽度达三股人流时应两侧设扶手;达四股人流时,宜加设中间扶手。 3.2 室内楼梯扶手高度:自踏步前缘算起,不宜小于0.90m;靠梯井一侧水平长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。 3.3 室外楼梯临空处应设置防护栏杆,栏杆离楼面0.10m高度内不宜留空。临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;临空高度在24m及24m以上时,栏杆高度不应低于1.10m。疏散用室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.10m。 注:栏杆高度应从楼地面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于

施工图纸看图注意事项

施工图纸看图注意事项 目录 1、建筑施工图的组成部分 2、纸目录及门窗表 3、建筑设计总说明 4、建筑平平面图 5、建筑立面图 6、建筑剖面图 7、节点大样图及门窗大样 8、楼梯大样图 9、做好技术复核工作 10、看结构图需要注意事项 施工图纸看图注意事项 l、建筑施工图的组成部分 第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是憋个建筑物没计的龙头格外重要。图纸要齐全,图纸包括:总平面图、建施、结施、水暖、通风、电施。注意其中有几张图纸是须特别留意的:建筑节能设计说明、消防设计说明、基础设计说明。图纸附件:审查意见、图纸修改、变更单、图纸会审记录、合同、工程量清单及其他合同附件。其他:地勘报告、红线图、市政管网图、道路交通图等。 建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,地下室、一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图等,节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(有多个楼梯及电梯)。作为一个工程师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请教,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2、图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗编号以及门窗尺寸及做法以建筑和结构施工图纸核对。 3、建筑设计总说明 看建筑设计总说明了解项目总体规划。阅读没计总说明,备好相应的标准、规范、规程和标准图集。建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做

2014年江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析(建筑设计与建筑防火) 2013.06

一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计。 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3.2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项 赵国清 岳阳长炼机电技术工程有限公司 摘要:只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。 关键词:电气施工图设计常见问题注意事项 一、设计说明 (一)只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。(二)高层民用建筑的用电负荷等级按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)9.1.1条(强制性条文)确定,其它类建筑的负荷等级按《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)10.1.1条(强制性条文)确定。 二、配电系统 (一)配电系统中的电线电缆截面设计应符合《低压配电设计规范》GB50054-95(以下简称《低压》)第2.2.2条的规定(强制性条文)。 (二)配电系统采取接地故障保护时,应根据《低压》4.4.4条(强制性条文)进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法,标准图应选用新版(02D502-1)。 (三)配电系统的中性线截面选型应按《低压》2.2.6条设计,保护线(PE线)的截面选型应按《低压》2.2.9条设计。 (四)电源由室外引入时,根据《供配电系统设计规范》GB50052-95(以下简称《供配电》)第6.0.10条的规定,在建筑物引入处应设隔离电器。 (五)配电系统中,配电线路采用的上下级保护电器,根据《低压》4.1.2条的规定,其动作应具有选择性。 (六)配电系统中,正常电源与应急电源按《供配电》3.0.2条(强制性条文)在设计图纸上应注明防止并列运行措施。 (七)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开

结构施工图的绘制方法(精)

结构施工图的绘制方法 施工图是工程师的“语言”,是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事。 对结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。 通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。 10.1.2 结构施工图的绘制方法 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有三种: 一、详图法。它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。 二、梁柱表法。它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,深受设计人员的欢迎。其不足之处是:同类构件的许多数据需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。 三、结构施工图平面整体设计方法(以下简称“平法”。它把结构构件的截面型式、尺寸及所配钢筋规格在构件的平面位置用数字和符号直接表示,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通用图及说明”配合使用。平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集,详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-51800G101(以下简称《平法规则》。“详图法”能加强绘图基本功的训练;“梁柱表法”目前还在广泛应用;而“平法”则代表了一种发展方向。毕业设计时宜在掌握各种方法的基础上有所侧重。 10. 2 结构施工图绘制的具体内容

施工图审查常见问题及解答

结构专业施工图审查常见问题及解答 -------------------------------------------------------------------------------- 摘自2012年11月《山东省建筑工程施工图审查常见问题问答》 1、教育,医院建筑中地震动峰值加速是否按国家地震局办公室发布的通知执行? 答:教育,医院建筑应执行现行抗震规范;当地卫生主管部门有要求时,医院建筑可执行国家地震局通知。 2、2008年汶川地震后,省厅有一个“关于进一步加强全省城乡建设和工程建设抗震防灾工作的意见”,其中第四条“两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”,是否执行?学生宿舍是否可以采用砖混结构? 答:执行两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”。结构布置规则的学生宿舍可采用砖混结构,但抗震措施需加强。 3、CFG桩适用工程范围,承载力提高上限及桩身砼耐久性问题(《地基处理规范》为 C15,是否应提高)。 答:适用范围应根据场区地基土情况、建筑的结构布置、基础形式等慎重选择;承载力上限考虑抗震要求不宜盲目提高,提高地基土承载能力2倍以上时需谨慎。 4、预应力管桩的适用范围,在腐蚀性环境中的使用问题。 答:在腐蚀性环境下需灌芯;无地下室的高层建筑采用预应力管桩时需验算抗剪承能力;当桩端持力层为强风化、中风化岩石层时不适用(桩端宜受损)。 5、高层建筑中,结构高宽比超限,但倾覆等参数均满足要求,在审查过程中如何把握?需采取什么措施? 答:高层建筑高宽比超限,但抗倾覆计算等参数均满足规范要求时允许。 6、中小学校舍加固文件的审查:因历史原因,现存校舍中存在框架与砌体混合使用, 层高不满足规范要求等的房屋,审查时如何把握?对此类文件的审查需甲方提供哪些资料?

楼梯绘制WORD版

楼梯绘制流程WORD版本 更新时间2012年7月15日 一读懂楼梯建筑图 我认为想画好楼梯的结构图,必须先读懂楼梯的建筑图,由于建筑设计在整个设计中的"龙头"地位,后续所以的设计专业都要以它为设计的依据,所以读懂楼梯建筑图对于画好楼梯结构图纸非常关键 究竟什么是建筑图,我们该怎么定义它呢?我觉得啊,个人看法,一种事物,当然我们不懂它的定义时,可以去查书查资料也可以去无所不能的百度,但是你会发现那些定义都是非常晦涩的字眼,大家一定要弄懂之后务必用自己的理解再给它一个你自己认为合理的定义,只有这样你对它的印象才会印在你的脑子而不是那些晦涩的文字定义。 我对建筑平面图的理解是---它是建筑物在装修完成后对每一层的楼梯向上某一跑梯段标高处剖切后的俯视图,我的理解建筑图的实质就是剖面后的俯视图,下面结合我正在做的案例来说明,看图 A 地下室楼梯建筑平面图

B 一层楼梯建筑平面图 C 二层楼梯建筑平面图

D 三层(本案例的顶层)楼梯建筑平面图 E 楼梯建筑剖面图 我们知道楼梯是一个立体空间结构所以想弄明白楼梯就必须结合平面图和剖面图来一起看

大家在看图的时候会发现一个符号这叫剖断线表示该平面图被剖到的部位我们结合A图和E图此案例为四跑楼梯A图表示在该层(地下一层)中第三跑梯段标高处被剖断线剖切并俯视得出来的图再结合B图和E图B图表示该层(首层)中第三跑梯段标高处被剖断线剖切并俯视得出来的图 在此大家注意A、B有不同A图剖断线只有一边有楼梯而B图剖断线两边都有楼梯大家想想为什么大家注意到“俯视”这个词A图为底层所以俯视下去什么也没有而B 图为1层下面还有地下一层所以它在本层楼梯第三跑处被剖断后俯视仍然能看见下一层的楼梯但是实质上剖断线两边的楼梯的层数是不在一个平面内的这个大家要理解我人比较笨花了很多时间才看懂楼梯建筑平面图与剖面图的关系一点粗浅的经验分享下下面是C图和B图差不多最后看D图这是本案例顶层楼梯建筑平面图这一层没有向上的梯段了但是我们任然可以按照我对建筑平面图的理解向本层楼梯向上某一跑梯段标高处剖切后俯视但是顶层没有向上梯段所以该层楼梯建筑平面图没有剖断线,这就对应上了另外还有上下标识的箭头和文字不过我觉得只要看懂了上面所说的理解上下箭头和标识是非常容易这里就不做说明了这是建筑图纸中对于楼梯的表示方法我们画楼梯结构图时也可以借鉴其表示方法这个在后面楼梯结构绘图会说到 二初识楼梯的结构构成 认识楼梯的结构组成和楼梯的结构图表示方法,一定不能不看图集03G101-2混凝土板式楼梯的图集(因为板式楼梯较多,暂时先介绍板式楼梯,另外就是梁式楼梯本人不甚清楚暂无能力介绍。。)最常见的板式楼梯结构形式有以下四种。 AT型楼梯BT型楼梯

施工图纸及审核图纸注意事项完成稿模板

审核图纸注意事项 一、确认图纸类型 1.东道图框还是中航天图框。 2.图框图幅大小A1、A2、A3或A4。 二、图框注意事项 1.每个人用自己的代码图框。以A3图幅为例如下: 从左向右依次: 崔玲玲—李立立—苏传武—吴生申—许回林—袁庆—钟政国—张虎—周媛 2.封面 东道: 装修工程名称; 日期。 中航天: 装修工程名称; 阶段; 专业; 图号; 日期。如下:

图中”J”表示精装; ”D”表示强弱电; ”S”表示给排水; 3.图框 东道图框中航天图框

三、图纸内容( 以精装修为例) 1.dwg文件的排列。如下: 说明: 1.平面图参考是作为画平面图和立面部分参照只用; 2.平面图参考里只有轴号、轴线、墙体、柱子、墙体砌筑、装饰 线、家具布置、楼梯上下等, 其它物件无需出现的一律删除, 以保证干净的平面图参考文件; 3.建议用平面图参考, 修改了参考图, 平面图部分会对应的变动。省 去来回重复对照的时间和避免出现错误。 2.图纸组成及顺序 前面部分: 1.封面 2.设计说明 3.目录 4.材料表 平面图部分: 1.原始建筑平面图

2.墙体拆除平面图 3.墙体砌筑及墙体定位平面图 4.家具布置及立面索引图 5.地面铺装平面图 6.天花吊顶造型灯具图 7.天花吊顶造型灯具尺寸图 立面图部分 1.室外立面图 2.室内各主要空间立面图 节点图部分 1.门表详图 2.重要地面造型节点图 3.重要墙面造型节点图 4.重要天花造型节点图 5.主要单体造型节点图 6.室外部分造型节点图 四、图纸中需要注意事项( 以银行施工图为例) 前面部分: 1.设计说明 1). 先完整的读完全篇文字, 方可知道怎么修改设计说明。 2). 工程概况: 项目要完整填写; 位于什么地方; 总面积约为多少; 如有

施工图设计流程

4 施工图设计 4.1 一般要求 4.1.1 施工图设计文件 1 合同要求所涉及的所有专业的设计图纸(含图纸目录、说明和必要的设备、材料表,见4.2-4.8节)以及图纸总封面。 2 合同要求的工程预算书。 注:对于方案设计后直接进入施工图设计的项目,若合同未要求编制工程预算书,施工图设计文件应包括工程概算书。 4.1.2 总封面应标明以下内容: 1 项目名称; 2 编制单位名称; 3 项目的设计编号; 4 设计阶段; 5 编制单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章; 6 编制年月(即出图年、月)。 4.2 总平面 4.2.1 在施工图设计阶段,总平面专业设计文件应包括图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。 4.2.2 图纸目录 应先列新绘制的图纸,后列选用的标准图和重复利用图。 4.2.3 设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上。如重复利用某工程的施工图图纸及其说明时,应详细注明其编制单位、工程名称、设计编号和编制日期;列出主要技术经济指标表(表3.3.2,此表也可列在总平面图上)。 4.2.4 总平面图 1 保留的地形和地物。 2 测量坐标网、坐标值。 3 场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线的位置。 4 场地四邻原有及规划道路的位置(主要坐标值或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数。 5 建筑物。构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6 广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙。护坡的定位(坐标或相互关系)尺寸。 7 指北针或风玫瑰图。 8 建筑物、构筑物使用编号时,应列出"建筑物和构筑物名称编号表"。 9 注明施工图设计的依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)。补充图例等。 4.2.5 竖向布置图 1 场地测量坐标网、坐标值。 2 场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。 3 建筑物、构筑物名称或编号、室内外地面设计标高。 4 广场、停车场、运动场地的设计标高。 5 道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟须及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡,必要 时标明道路平曲线及竖曲线要素。 6 挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7 用坡向箭头表明地面坡向,当对场地平整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高线表示。 8 指北针或风玫瑰图。 9 注明尺寸单位、比例、补充图例等。 4.2.6 土方图 1 场地四界的施工坐标。 2 设计的建筑物、构筑物位置(用细虚线表示)。

施工图审查常见问题

施工图审查中常见的建筑设计问题 施工图审查中常见的建筑设计问题 江锦兰 笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方,增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排

水沟、广场、活动场地、停车场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。总说明中占地面积一般都缺标注。 2.门窗表。一般都有,但关键对一些组合窗,非标准窗表示不清楚,对组合窗及非标窗,应画出立面图,并应把拼接件选择、固定件、窗扇的大小、开启方式等内容标注清楚,如组合窗面积过大,请注明要经有资质的门窗生产厂家设计方可,还有就是对门窗性能,如防火、隔声、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等技术要求应加以说明。比如建筑物1-6层和七层及七层以上对门窗气密性要求不一样(1-6层为3级,七层及以上为4级)。 3.防火设计说明普遍存在问题。按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求每层建筑平面中要注明防火分区面积和分区分隔位置示意图,宜单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积。 4.有关“夏热冬冷地区”节能设计的说明,也普遍存在问题(居住建筑的节能设计): (1)外窗,特别东西窗缺保温隔热措施。 (2)导热系数的主体部位值与平均值概念不清,把建筑主体部位的K值作为平均K值说明。 (3)缺节能设计计算书及节能设计审查文件,造成节能设计不经济。 5.幕墙工程。(包括玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等)及特殊的屋面工程,与其它特殊构造,对其设计、制作、安装等技术要求未加说明。 6.缺电梯(自动扶梯),选择及性能说明包括(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等等)。 7.墙体预留孔及楼板预留孔,管道井楼层的封堵方式等未说明。

看懂施工图的十大技巧

一、理清顺序 循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次,一般是按如下顺序进行: ①首先仔细阅读设计说明:了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; ②接着要看平面图:了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸,各种房间的安排和交通布置,以及门窗位置,对建筑物形成一个平面概念,为看立面图、剖面图打好基础; ③看立面图:以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门窗、外装饰的要求等; ④看剖面图:以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况; ⑤最后看结构图:以了解平面图、立面图、剖面图等建筑图与结构图之间的关系,加深对整个工程的理解; ⑥另外,详细阅读所指的大样图或节点图:必须根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。 只有循序渐进,才能理解设计意图,看懂设计图纸,也就是说一般应做到“先看说明后看图;顺序最好为平、立、剖;查对节点和大样;建筑结构对照读”,这样才能收到事半功倍的效果。

二、记住尺寸 建筑工程虽然各式各样,但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果。俗话说:“没有规矩,不成方圆”,图上如果没有长、宽、高、直径等具体尺寸,施工人员就没法按图施工。 但是图纸上的尺寸很多,作为具体的和操作人员来说,不需要,也不可能将图上所有的尺寸都记住。但是,对建筑物的一些主要尺寸,主要构配件的规格、型号、位置、数量等,则是必须牢牢记住的。这样可以加深对设计图纸的理解,有利于施工操作,减少或避免施工错误。 一般来说,作为要牢记以下一些尺寸:开间进深要记牢,长宽尺寸莫忘掉;纵横轴线心中记,层高总高很重要;结构尺寸要记住,构件型号别错了;基础尺寸是关键,结构强度不能少;梁柱断面记牢靠,门窗洞口要留好。 三、弄清关系 看图时必须弄清每张图纸之间的相互关系。因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸,从不同的方面表达某一个部位的做法和要求,这些不同部位的做法和要求,就是一个完整的建筑物的全貌。所以在一份施工图纸的各张图纸之间,都有着密切的联系。

楼梯详图绘制步骤

做楼梯结构详图的步骤: 1.从结构平面图中将楼梯部分截取出来(包括轴线号,楼面梁和墙 柱等),放到楼梯结构详图中。 2.将楼梯建筑详图参照到结构详图中,将结构详图的楼梯平面改成 和建筑图一致(包括踏步、梯井、平台板宽度),并注明梯段宽和踏步尺寸。 3.楼梯平面剖切高度一般在起步以上1m左右,但不限于此,可依具 体情况而定,必须将各个梯段及其支承结构最清晰地反映出来。 特别是针对休息平台处加了承重墙和TL的情况,若剖切面在平台板以下,则承重墙和TL都被其上一层的楼面结构挡住,反映不清楚,应该将平面的剖切高度改至平台板面以上。 4.平面大致确定以后就确定每一梯段和平台板的支座,用加梯梁、 承重墙、吊墙等方式,也可直接利用楼面梁和墙柱,具体视情况而定。对每一梯板和梯梁,都必须想清楚是以什么结构为支承的,特别是加梯梁时,要特别注意其标高,所利用的支座是否能在同一标高作为支撑(如:在楼面梁上加梯梁时,若梯梁标高高于或低于楼面梁,则不能用楼面梁作为支座)。另需注意,所加的承重墙等构件不能占用建筑的使用空间(包括梯段和平台板净宽)。 5.细部标注: a.尺寸:只需反映与楼梯有关的尺寸,如梯段宽、踏步宽、梯井 宽、梯梁梯板及相关的承重墙等结构定位尺寸,楼面上的信息 无须反映;

b.注明TL、TB及PTB尺寸,楼面及PTB标高,并注明梁顶标高; c.注明承重墙和吊墙起始标高和顶标高,如:-10.00~-8.00. d.注明梯段“上”“下”方向; e.其他标注请参考以前的楼梯施工图。 6.剖面图: a.剖面图一般只需一个,在将平面图上的信息全面反映出来的前 提下,可以尽量简单,但若一个剖面反映不全面,必须增加剖 面图数量(一般是针对环形楼梯及其他走向变化次数较多的情 况); b.可直接用建筑剖面图修改,但须将梁柱墙等结构构件改成与结 构平面图一致,而且图层及标注样式文字样式也要相应修改, 并去掉结构不需要的标注; c.准确画出剖面图之后,必须检查净高,各个梯段的净高不得小 于2.3m,特别是紧挨斜梯段的梯梁向梯段方向平移300后,梁 底与下一层梯段相应位置的净高须大于2.3m; 7.估算梯板厚度,一般是L/28(L为计算跨度),若梯板厚度大于180, 则须想办法减小跨度。梯梁尺寸一般为250x450,计算跨度较大时可以适当加大,梯梁若以框架柱或剪力墙为支座时,应按框架梁考虑;承重墙和吊墙厚度一般为250厚,让梯梁的钢筋平直段锚固足够。 8.需要考虑建筑的墙体是落在什么结构上,是落在梁上还是平台板 上还是梯段板上,要计算结构尺寸,使其足以承受相应的荷载。