第一章工程简介

本工程位于河南省新郑市龙王乡,建设单位为郑州航空港区航程置业有限公司,设计单位为上海同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司。监理单位为山东泰和建设管理有限公司。施工单位为中铁十八局集团有限公司。

本标段总建筑面积约344089.27平方米。结构类型均为框架、剪力墙结构。本工程建筑的场地类别为Ⅱ级,地下室二层为核6级人防,地基基础设计等级为甲级,安全等级均为二级,建筑结构的安全等级为二级,结构的设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,本地区抗震设防烈度为7级,桩基采用CFG桩,桩径为400mm,抗拔采用抗浮锚杆,直径为200mm.本工程为住宅楼与配套公建相结合的住宅小区建设项目,共计住宅楼12栋,商业楼为3栋,地下室(含人防部分)为地下2层,个别处为1层。本标段地上最高建筑为33层(建筑高度99.65米)。

第二章编制依据

(1)《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

(2)《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999

(3)《塔式起重机安全规程》GB5144-94

(4)《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999

(5)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

(6)《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98

(7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

(8)《建筑地基与基础设计规范》50007-2001

(9)塔吊说明书

(10)本工程施工图纸、施工组织总设计和相关数据。

第三章塔吊的选型和平面布置

3.1塔吊的选型和布置条件分析

本工程主楼地下室地下两层,S1商业地下一层,地下室占地面积大约2.4万平米,S1地上5层总高度约24.3m,其他主楼地上33层总高度约96.9米,根据结构特征及以上特点,按照“经济高效、安全快捷”的原则,塔吊主要用于工程结构钢筋、模板、脚手架等和屋面材料的垂直、水平运输,因此本工程垂直、水平运输尤为重要,特别是塔吊的选型和布置更是重中之重。

3.2塔吊的平面布置和选型的原则

(1)塔吊的数量、生产能力必须满足本工程土建施工的需要和工期要求。

(2)在满足施工需要的前提下,按照“经济高效、安全快捷”的原则,选择相对经济合理的塔吊布置方案和塔吊选型。

3.3塔吊的性能参数

S1塔吊为TC6012型塔式起重机,其他各楼均为TC6010型塔式起重机。

塔吊基本性能参数表

54m臂起重特性

60臂起重特性

3.5各塔吊附着加节控制

按照施工现场情况,各建筑实际结构高度,根据塔机自身独立高度的特点,对塔机初始安装高度进行控制,保证各覆盖区域塔机垂直高度至少控制在2个标准节的高度,同时由于施工进度影响,后期各塔机附着位置以现场实际初始安装高度作为附着参考依据,保证每次顶升加节后塔机的悬空间的高度差控制在下表即可。

第四章危险源辨识与分析

危险源辨识与处理措施

单位/项目:郑州河东第七棚户区第八标段2号地块活动/场所:塔吊

第五章各参建方安全管理职责

5.1 建设单位安全管理职责

依法发包给两个及两个以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的,建设单位接到监理单位报告后,应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。

5.2 监理单位安全管理职责

(1)审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;

(2)审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

(3)审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

(4) 监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况;

(5) 监督检查建筑起重机械的使用情况;

(6) 发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。

5.3 施工总承包单位安全管理职责

(1)向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件;

(2)审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件;

(3)审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书;

(4)审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案;

(5) 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

(6)指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况;

(7)施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

5.4安装单位安全管理职责

(1)按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字;

(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件;

(3)组织安全施工技术交底并签字确认;

(4)制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案;

(5)将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

5.5使用单位安全管理职责

(1)根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施;

(2)制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

(3)在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护;

(4)设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员;

(5)指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查;

(6)建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的,立即停止使用,消除故障和事故隐患后,方可重新投入使用。

第六章群塔作业安全措施

6.1塔吊的安全使用管理规定

(1)本工程塔吊由项目部统一管理,成立由项目经理部大型机械设备管理领导小组,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作,合理安排施工流水段,以减少同一作业面范围的吊运作业。各施工队要配置专业大型机械管理人员对所属塔吊进行重点管理。总包安全环境部负责定期或不间断的监督检查。

大型机械设备管理领导小组

组长:何承

副组长:王小驹、徐清

组员:刘涛、田丰、李树心、顾力铭、乔锐斌、杨勇、分包单位设备管理员、各塔吊机长

(2)塔吊使用前,在塔吊塔顶、大臂尖、平衡臂尾部张挂红旗和设置夜间红色障碍灯,同时要做好对司机、信号工和挂钩工进行安全技术交底,其后每月进行1次。所属塔吊司机、信号工和挂钩工必须服从区段施工队的统一管理,接受其安全技术交底、检查和考核,持证上岗100%。

(3)总包部、区段施工队分别以15天、7天一次安全检查,在检查过程中,针对塔机所存在的问题,对出租方和相关单位的人员进行督促整改。

(4)区段施工队要负责督促对塔吊进行保养、维修、自检,发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时,必须停止使用。

(5)如每日有两班以上的作业时,要严格履行交接班制度,并认真填写交接班记录。

(6)当机械设备发生事故(件)时,必须及时抢救,保护好现场。与此同时,要立即上报领导和总包及区段施工队有关部门。各级对事故(件)的处理,要按“四不放过”原则,进行一一落实。

6.2 塔吊防碰撞措施

(1)水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施

塔吊在现场的定位布置是关键,通过严格控制各台塔吊之间的位置关系,来预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,在安装方案中已保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上,符合塔吊安全规程之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。塔吊在现场的定位保证了塔吊之间不存在低位塔吊的起重臂与高位塔吊的塔身发生碰撞的问题。

(2)塔吊在垂直方向的防碰撞措施

低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施:由于受施工需要的影响,塔吊间高与低是相对的,但都有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。项目配备有合格操作证的、经验丰富的信号指挥工和可靠的指挥信号——对讲机,确保指挥塔吊回转作业时,低塔的起重臂不碰撞高

塔的起升钢丝绳。当现场风速达到6级风,相当风速达到10.8~13.8米/秒时,塔吊必须停止作业。另外,塔吊租赁公司配备操作熟练、有责任心的塔司为现场服务,塔吊在每次使用后或在非工作状态下,将塔吊的吊钩升至顶端,同时将起重小车行走到起重臂根部。

(3)高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的起重臂上端防碰撞措施

由于相邻塔吊的作业面有交叉处,所以低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重臂有可能发生碰撞。各塔吊均按照前面‘塔吊安装’部分所要求的高度顶升即可保证高位塔吊的大臂下限与低位塔吊的大臂上限之间的垂直距离不小于2m。由此,符合塔吊安全规程之规定:“2台起重机之间的最小架设距离应保证处于高位起重机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位置起重机中处于最高位置的部件之间的垂直距离不得小于2m”。

(4)其他防撞措施

A、因气候的变化,加之夜间施工,有可能发生起重臂与对方钢丝绳的碰撞,为杜绝此类事件的发生,避免相临塔吊同时在交叉作业面上工作。各区段施工队须配备取得操作证的、经验丰富的信号指挥工,确保指挥时能兼顾邻塔的作业位置,以避免低位塔吊的起重臂碰撞高位塔吊的钢丝绳。同时,还要注意天气风速的变化,当风力达到6级以上(包括6级)时,塔吊必须停止作业。遇雾天或照明环境不良时应停止作业。

B、多塔作业时,各机指挥要默契合作,不得在大臂交叉范围内同时吊运,要合理安排吊运时间,使各台塔吊能够充分利用各自空间工作。

C、高塔避让低塔。高塔在转臂前应先观察低塔运行情况再进行作业。

D、动塔让静塔。进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。

E、空载让重载。两塔同时运行时,空载塔吊必须避让重载塔吊。

F、前臂让后臂。当作业半径内有其他塔吊后臂时,必须判断其运行方向,前臂避让后臂。

G、客塔让主塔。塔吊回转进入其他塔吊使用区域时,应观察主塔大臂的停放位置,主动避让。

H、后塔让先塔。塔吊回转时首先观察相邻塔吊是否回转,应主动停机避让邻塔,确认安全后方可回转作业。

I、信号指挥人员必须严格执行“十不吊”作业原则。即:被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊;信号不清不准吊;吊物下方有人不准吊;吊物上站人不准吊;埋在地下物不准吊;斜拉斜牵物不准吊;散物捆绑不牢不准吊;立式构件、大模板等不用卡环不准吊;零碎物无容器不准吊;吊装物重量不明不准吊。

J、必须对塔吊司机与信号工配备对讲机,对讲机要统一设定频道,并必须锁频,使用人员无权调改频率,要专机专用,不得转借。

K、信号工、塔吊司机要相对固定,无特殊情况不得随意更换。

L、信号工在指挥过程中,必须时刻目视塔机、吊钩与转臂过程,同时还须环顾相临塔机的工作状态,并发出安全提示铃声。

M、必须在塔机起重臂、平衡臂端、塔帽顶端安装红色闪光灯和红色旗帜。

N、停机时塔吊在回转范围内无障碍物的情况下,吊钩要起升到5米位置,将小车回收到临近塔身10米处。起重臂按顺风向停置。吊钩上严禁吊挂重物,在未采取可靠措施时,不得采用任何方式限制起重臂随风转动。

O、如遇突然停电或出现故障时,为使大臂不影响其它塔吊工作,减少碰撞危险。要用手动装置调整大臂朝向,在回转齿圈处设置障碍固定大臂,无手动回转装置只能先固定大臂,但周围塔吊要避让该塔。

P、对进入交叉作业区域时,应做好交叉区域警示、小车幅度警示和标识。

Q、有发生碰撞可能的各塔(区段施工队)之间,必须签订安全协议,明确规则。若因为一方原因不遵守防碰撞措施要求,发生碰撞并造成的一切损失,均由该方承担责任并赔偿经济损失。如因为双方或多方原因发生碰撞造成的一切损失,经总包部与双方或多方共同协商解决,纠其原因、查明责任,按各方责任大小进行不同的经济赔偿。

R、塔吊司机必须身体健康,并经过地方专业培训,考试合格,在取得有关部门颁发的塔吊操作证,并经工程项目入场三级教育和应知应会考试合格后方可上岗。

6.3 防止停电、大风、非工作时的技术措施

(1)每台塔吊用电使用单独回路,直接从配电房内单独接线形成单独回路,防止其与其他设备共用线路造成其他设备跳闸而影响塔吊。

(2)塔吊使用回路的各种电线、漏保、开关等一律采用优等全新产品,防止其因为线路或设备老化而造成突然断电。

(3)我方将与供电局长期保持联系,要求供电部门在停电前能及时通知我方,便于我方做好准备。

(4)现场配备临时发电机3台,一旦停电可及时启动发电机为塔吊供电避免发生危险事故。

(5)塔吊在五级以上大风、雷雨天气情况下应停止使用,操作人员应离开驾驶室,调整好塔吊至顺风方向停放让其随风摆动,并切断上下电源,避免造成不必要的损失。

(6)附墙的距离、撑杆布置方式及相互间隔应符合原厂规定。风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。

(7)塔吊在非工作状态时,每班作业完后塔司应将小车收至起重臂根部3m 处,打开随风档让其随风而动,减小受风面积确保安全。

(8)如有重物悬挂停电后,塔吊司机不得离开操作室,必须采取措施将吊装物体运至安全位置才可下塔机。

6.4塔吊安全协议及安全交底

(1)塔吊进场前所有安全协议书和安全技术交底均须按规定严格履行签字、盖章手续。租用单位必须与出租单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。出租单位和安装单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。塔吊出租单位或安装单位须与设备承运单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。

(2)塔吊使用前,凡可能造成交叉作业的塔吊双方均须签订交叉作业安全协议书,并对双方的塔吊操作工、信号工进行专项安全技术交底,并严格履行签字手续。

(3)设备出租单位、安装单位、承运单位在施工作业前均须对本单位的作业人员进行安全教育并进行安全技术交底,并严格履行签字手续。

(4)未签订安全协议书及未进行安全技术交底的单位和作业人员严禁进入施工现场进行施工作业。

6.5塔吊验收规定

(1)塔吊基础底标高要低于或等于建筑物基础底标高;隐蔽工程资料齐全;采取C45砼,塔吊安装前,砼强度达到C45砼强度的70%以上。

(2)部件、附件、联结件安装齐全,位置正确;螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开;结构无变形、开焊、疲劳裂纹;压重、配重重量、位置达到说明书要求。

(3)绳、轮、钩系统。钢丝绳在卷筒上面缠绕正确、润滑良好;钢丝绳规格正确、无断丝和磨损;钢丝绳固定和编插符合国家标准;各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象;吊钩磨损达到标准的允许范围、保险装置灵敏、可靠。

(4)各机构转动平稳、无异常响声;各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确;制动器、离合器动作灵活可靠。

(5)电缆供电系统供电充分、正常工作、电压380±5%;炭刷、接触器、继电器触点良好;仪表、照明、报警系统完好、可靠;控制、操纵装置动作灵敏、可靠;电气各种安全保护装置齐全、可靠;电气系统对塔吊的绝缘电阻不小于0.5兆欧。

(6)力矩限制器灵敏、可靠,其综合误差不大于额定值的8%;重量限制器灵敏、可靠,其误差不大于额定值的5%;回转限位器灵敏可靠;行走限位器灵敏可靠;变幅限位器灵敏可靠;超高限位器灵敏可靠;吊钩保险灵活、可靠;卷筒保险灵活可靠。

(7)试运行要检查各传动机构工作准确、平稳,无异常声音,液压系统无渗漏,操纵和控制系统灵敏可靠,钢结构无变形和开焊,制动器可靠;调整安全装置并进行不少于3次的检测。

(8)低位的塔吊臂架端部与相邻塔吊塔身之间至少有2米的距离。

(9)塔吊基础施工完毕后,由塔吊专业公司会同项目安全、技术部门和分包施工单位,共同验收塔吊基础;塔吊安装完成后,由塔吊专业公司、安装单位自检合格后,及时报请当地验收部门验收,并经总包单位、安装单位、出租单位和分包使用单位四方验收合格后,将各塔吊顶升至初始安装高度(见本节前面说明),悬挂安全责任牌,方可交付项目使用。(塔吊基础及塔吊整机的验收程序均按照武汉市建委的相关规定执行)

6.6对塔吊司机和信号指挥工的要求

(1)对塔吊司机的要求

A、上班必须进行交接班手续,检查机械履历书及交接班记录等的填写情况及记载事项。

B、必须在穿有指挥信号服的人员指挥下,严格按照指挥信号、旗语、手势进行操作。

C、严禁酒后作业。

D、操作前应发出音响信号,对指挥信号分辨不清时,不得盲目操作。

E、严格执行“十不吊”管理规定。

F、对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或相应紧急措施。

G、操作控制器时,必须从零点开始,推到第一挡,然后逐级加档,每挡停1~2秒,直到最高档。

H、被吊物品严禁超出施工现场范围。

I、起吊重物时,应先将重物吊离地面50cm停止,确定制动,物料捆扎和吊索具,确认无误后方可指挥起升。

J、严禁重物自由下落,当起重物下降接近就位点时,必须采取慢速就位。

K、重物就位时,可用制动器使之缓慢降下。

L、当吊钩滑轮组升到接近起重臂时应用低速起升。

M、起重量、起升高度、变幅等安全装置显示或接近临界警报值时,司机必须严密注视,严禁强行作业。

N、起重机在停机休息或中途停电时,应将重物卸下,不得把重物悬吊在空中。

O、凡是回转机构带有常闭式制动装置的塔吊,在停止操作后,司机必须掰开手柄,松开制动,以便起重机能在大风吹动下顺风转动。

P、当周边有障碍物,不允许吊臂处于自由旋转状态时,应设置地锚与低吊钩锁定。

Q、机上各种安全保护装置运转中发生故障、失效或不准确时,必须立即停机修复,严禁带病作业和运转中进行维修保养。

R、塔吊顶升平台上、大臂上、平衡臂上禁放任何浮放物。

S、严禁从塔吊上面往下抛掷任何物品和便溺。

T、操作室内,无关人员不得进入,禁止放置易燃物和妨碍操作的物品。

U、塔吊驾驶室内必须配置灭火器材。

V、在无防护栏杆的部位进行检查、维修、加油、保养时,必须系好安全带。

W、遇有下列情况时,应暂停吊装作业。

a、遇有恶烈气候如大雨、大雪、大雾和施工作业面有六级(含六级)以上的强风影响安全施工时。

b、起重机发生漏电现象。

c、钢丝绳严重磨损,达到报废标准。

d、安全保护装置失效或显示不准确。

(2)对信号工、挂钩工的要求

A、信号工、挂钩工必须经过配训合格,持证上岗,熟练运用手势、旗语、哨声的使用。

B、起重机司机、信号工、挂钩工在作业前,应共同交底,统一信号。

C、信号工正确选择指挥位置,不准站在吊物易碰难躲和违反防护措施的危险部位。

D、严禁将不同种类或不同规格型号的索具连在一起使用。

E、作业时不得擅自离开工作岗位,不得兼作挂钩工。

F、作业中必须戴好安全帽,配穿好专业服装,严禁酒后作业,挂钩工必须相对固定并熟知塔吊起重性能和被吊物的重量。

G、严格执行“十不吊”作业原则。即:被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊;信号不清不准吊;吊物下方有人不准吊;吊物上站人不准吊;埋在地下物不准吊;斜拉斜牵物不准吊;散物捆绑不牢不准吊;立式构件、大模板等不用卡环不准吊;零碎物无容器不准吊;吊装物重量不明不准吊。

H、挂钩工必须服从信号工的指挥。

I、吊绳的挂设不得影响吊钩保险装置,不准用吊钩直接吊拉重物。

J、穿绳:确定吊物中心,选好挂绳位置。穿绳应用铁钩,不得将手臂伸到吊物下面。吊运棱角坚硬或易滑的吊物,必须加衬垫,用套索。

K、挂绳:应按顺序挂绳,吊绳不得相互挤压、交叉、纽、扭压、绞拧。一般吊物可用兜挂法,必须保证吊物平衡;对于易滚、易滑或超长货物,宜采用绳索方法,使用卡环锁紧吊绳。

L、试吊:吊绳套挂牢固,起重机缓慢上升,将吊绳绷紧稍停,起升不得过高。试吊中,指挥信号工、挂钩工、司机必须协调配和。

M、摘绳:落绳、停稳、支稳后方可放松吊绳。对易滚、易滑、易散的吊物,摘绳要用安全钩。挂钩工不得站在吊物上面。如遇不宜人工摘绳时,应选用其它机具辅助,严禁攀登吊物及绳索。

N、抽绳:吊钩应与吊物重心保持垂直,缓慢起绳,不得斜拉、强拉、不得旋转吊臂抽绳。如遇吊绳被压,应立即停止抽绳,可采取提头试吊方法抽绳。吊运易损、易滚、易倒的吊物不得使用起重机抽绳。

O、兜绳吊挂应保持吊点位置准确、兜绳不偏移、吊物平衡。

P、扁担吊挂时,吊点应对称于吊物中心。

Q、吊运集装箱等箱式吊物装车时,应使用捆绑工具将箱体与车连接牢固,并加垫防护。

R、捆绑管材、构件等必须用紧线器紧固。

S、细长易散的物品,要捆扎两道以上,并且要有两个吊点。

T、当吊装构件、设备暂停作业时,必须把构件、设备支撑稳定,连接牢固后方可离开现场。

U、使用卡环时,严禁卡环侧向受力,起吊前必须检查封闭销是否拧紧。不得使用有补焊、裂纹、变形的卡环。严禁用补焊方法修复卡环。

V、编插钢丝绳索具宜用6*37钢丝绳,编插断的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,且不得小于300mm。编插钢丝绳的强度应按原钢丝绳强度的70%计算。

W、凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用:

a、在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%。

b、出现拧扭死结、死弯、死扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断股等现象。

c、塔吊钢丝绳断丝达到10%,应报废更换新绳。

d、钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度,达表面钢丝绳直径7%,或钢丝绳被腐蚀后,表面麻痕清晰可见,整根钢丝绳明显变硬应更换。

S、严禁在吊钩上补焊、打孔,吊钩表面必须保持光滑,不得有裂纹。严禁使用危险断面磨损程度达到原尺寸的10%、钩口开口度尺寸比原尺寸增大15%、扭转变形超过10%、危险断面或颈部产生塑性变形的吊钩、板钩衬套磨损达原尺寸的50%时,应报废衬套。板钩心轴磨损达原尺寸的5%时,应报废心轴。

第七章应急救援预案

7.1应急机构

一旦发生施工安全事故,公司领导及有关部门负责人必须立即赶赴现场,组织指挥抢险,成立现场抢险领导小组。

公司抢险领导小组的组成

组长:徐春雷

副组长:吕明、何承、徐清、王小驹

职责:研究、审批抢险方案;组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等;保持与上级领导机关的通讯联系,及时发布现场信息。

项目部应急预案领导小组及其人员组成

组长:姜云僰

成员:乔锐斌、顾力铭、陈峰、冯俊生、杨云、张琦、宋伟、宋旺、鲜艾珂、朱站平

下设六个小组:

通讯联络、保卫组:耿艳年

技术支持组:王小驹

抢险抢修组:姜云僰

医疗救护组:刘玉智

后勤保障组:黄东

善后回复组:徐清

紧急救援电话:

报警中心 110

火警 119

急救中心 120

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于*** ,为高层综合楼,总建筑面积**m2 ,建筑高度为50.95 米。主要功能为** 等工业用房;由** 层前栋塔楼+** 层后栋塔楼+** 层左栋塔楼+** 层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20?6.50 m。顶板覆土厚度为1.5 m?1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米, 3#栋塔吊为70.8米 地下室轮廓线 定型模板堆场 三、塔吊作业安全保证措施 3.1. 塔吊司机和信号指挥工必须坚守岗位并持有效证件上岗,严禁非 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作 室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。 36.停车场 24.篮球场 配电丿 ^料区 原材料 钢筋加工棚 半成品区 架管堆场 库 仓 料 材 人岗证公示牌 扣件池 垫块池 工具式安全通道 18.搅拌区 材料堆放 钢筋原材 料堆放区 钢筋定型 化加工区 车道口 9F 新闻产业中心 11F 临建生舌区域 半成品 堆放区 12F 5.路面人车分流 电动伸缩门 入口 ■车道口 ).输送泵站 口 区 示 展 法 工 O. 定型模板堆场 / 架管堆场 模板堆场 安全宣传喷绘 卜 防护棚

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

群塔作业防碰撞施工方案(更新)

群塔作业防碰撞施工方案目录 第一章编制依据................................................................ 2.第二章工程概况............................................................... 2. 2.1工程概况.................................................................... 2.. 2.2地理位置.................................................................... 2.. 2.3 建筑工程概况 (3) 2.4塔吊设置概况............................................................... . 3.. 2.5工程特点.................................................................... 3..第三章群塔管理机构. (4) 2.1组织机构网络图.............................................................. 4.. 2.2组织管理.................................................................... 4..第四章群塔防碰撞措施 ............................................................ 5. 4.1塔吊在水平面方向的防碰撞措施 (5) 4.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ................................................. 6. 4.2.1低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞措施 (6) 4.2.2高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的起重臂上端防碰撞措施 (6) 4.2.3塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (6) 4.3塔吊交叉作业高度、回转角度的控制 (7) 4.3.1使用过程控制............................................................ .7.. 4.3.2相邻塔吊操作要求......................................................... 7.第五章安全保证措施 ................................................................ & 5.1起重、信号工操作规程........................................................ 8. 5.1.1信号工必须熟知的知识和具备操作能力 (8) 5.1.2起重机司机必须熟知的知识和操作能力 (9) 5.2运行控制措施 (10) 5.3安全措施................................................................... .1.1附:塔吊总平面布置图 塔吊防碰撞立面图 第一章编制依据 本方案主要依据惠州诚艺建筑设计有限公司的《江门义乌小商品批发城工程项目 施工图纸》及以下规范和参考文献编制: 1、《塔吊起重机设计规范》(GB/T13750-1992)

群塔作业施工方案

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2、《天津市建筑工程施工现场安全管理标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005,J405-2005 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、本工程的施工合同、施工组织设计、塔吊安装说明书及塔吊资料 二、工程概况 本工程位于xxx,地下3层,地上A、B座38层,C座25层,框架——剪力墙结构,总建筑面积约96376m2,A、B座檐高133m,C座檐高99.5m,裙房6层。 三、塔吊选用 根据本工程特点、施工进度和所需吊材料、料具,选用三台QTZ125塔吊,其塔吊性能如下: 1、提升速度:两绳5T/25;2.2T/50;1.1T/100米/分 四绳10T/12.5;5T/25;2.2T/50米/分 2、变幅速度:7.5/25/50米/分 3、回转速度:0-0.6转/分 4、行走速度:22米/分(标准) 5、供电容量:55KW

6、固定式自由高度50.5米(15节),允许在最上面用8节标准节,其余为下塔身。顶升锚固第一道30米,第二道24米。第三道以上每次21米。 四、塔吊平面布置 根据该工程的结构的布置,为了满足施工作业面的要求,A塔中心线位置在W轴与13轴交叉处;B塔中心线布置在Q-T/2-4轴处,即Q轴向T 轴方向3250,2轴向4轴方向6850;C塔中心线布置在E-F/21-22轴处,即E轴向F轴方向5500,21轴向22轴方向5500。详见塔吊平面布置图。 由于施工现场非常狭窄,土方开挖后没有立塔条件,因此A、B塔吊必须在土方开挖前全部安装完毕。基础均采用桩式基础,桩基详见塔吊安装方案。C塔先做ф800的混凝土灌注桩四根,深度为25米,桩顶标高-2.400米,塔吊基础为4700χ3500χ1500,配筋为:双层双向Φ25@150,在桩的位置增设4Φ25的加强钢筋,两层钢筋网片之间配Φ14@300的钢筋拉钩。 五、群塔作业措施 群塔作业安全保证体系 随着施工使用的要求,三台塔吊将同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业时如果协调不力将会出现不安全因素,因此在施工作业时要求做到以下几

群塔作业专项施工方案68424

第五节、群塔作业专项施工方案 一、工程简介 本工程基坑范围较大,顶板之下只有上部无主体部分能设置塔吊,方可避免穿通主体结构。综合整体布局及经济效益,并保证满足基础施工阶段和主体施工阶段运输需要以及基本覆盖整个施工场地的原则,拟选用13台QTZ80(ZJT5710)型塔吊,其中12台臂长为42米,1台臂长为55m,塔吊全部布置在地下室范围内,具体位置详见施工总平面布置图。 塔吊均采用QTZ80(ZJ5710)型,最大回转半径为57m,最大起重量为6t,端部最小起重量为1.0t,独立起升高度为40.5m,最大起升高度为121.5m。 塔吊位于深基坑内的位置采用四根直径为800mm的钻孔灌注桩内插格构柱,格构柱顶标高均在地下室顶板表高以上,塔吊桩以10-2层圆砾层作为持力层,地下水位埋深于现地表下0.70~1.90m,格构柱顶部制作混凝土平台托起塔吊的方式安装塔吊。采用该种组合形式的塔吊基础,可实现塔吊在土方大面积开挖前安装完成,并在土方及基坑施工阶段投入使用,从而最大限度的提高施工功效。 塔吊均须委托具备专业资质的公司负责安装与拆卸。 二、塔吊布置及选型 根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型(均为ZJT5710型塔吊)与布置(具体位置详塔吊平面布置图)。各楼塔吊基本情况如下表:

塔吊布置 (1)尽量避免塔身通穿结构,从而减少对结构施工的影响。多塔作业或同时作业,尽量减少群塔之间的相互影响。便于塔机的安装和拆除。 (2)考虑施工作业区域内的作业量、场地情况兼顾各大楼之间的相互关系,场地内钢筋加工和堆放大模板的位置,拆装场地、条件等因素,保证施工需求,在安全第一的前提下,应使塔机的回转半径尽可能覆盖整个施工作业区,减少塔机的作业盲区和提供尽可能多的材料堆放场地。 (3)保证塔机运动部分任何部件距离现场内及周边建筑物、施工设施之间的安全操作距离

群塔作业施工方案群塔作业方案

1、编制依据 名称编号 《塔式起重机安全规程》GB5144-2007 《塔式起重机》GB/T5031-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2014 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》JGJ332012《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-2007 《起重吊车指挥信号》GB5082-85《西安市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2009 《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工图 纸

《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工组 织设计 2、工程概况 序号项目内容 1 工程名称空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程 2 建设单位空军工程大学信息与导航学院 3 监理单位陕西秦军国防工业工程建设监理所 4 施工单位江苏省建工集团有限公司 5 设计单位西安建筑科技大学建筑设计研究院 空军工程大学信息与导航学院经济适用房项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库项目,项目位于西安市丰庆路西段,总建筑面积为119634.98㎡,1#楼-2/17层,建筑面积11957.4 m2;2#楼-2/8层,建筑面积6881.08m2;3#楼-2/17层,建筑面积11264m2;4#楼-2/25层,建筑面积23665.07m2;5#楼-2/15层,建筑面积11637.6m2;6#楼-2/25层,建筑面积21950.03m2;地下车库建筑面积32279.8m2。 标准层层高均为3米,建筑物最大高度为79.95米。1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±0.000

群塔作业施工方案1汇总

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工部署 2 四、塔吊基础的设计 4 五、塔吊的装、拆注意事项 9 六、塔吊的使用及安全措施 12 七、群塔作业安全使用规定 15 八、资料的管理 15 九、附图(塔吊平面布置图) 各塔附着位置图

编制说明:天洋城三期玉屏金瓯及枫林畅院工程为秦皇岛四季房地产有限公司发包于我公司的两个标段的高层住宅项目,这两个标段的工程从地形条件上看紧紧衔接,实际为一个地块,且两个项目同时开工,监理单位同为一家,即欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司,在施工中各标段的塔吊相互间产生影响,因此将两个标段的群塔方案作为一个整体进行编制。 一、编制依据 1、天洋城三期工程《施工组织设计》 2、建设单位提供的总平面图 3、《QTZ125G自升塔式起重机使用说明书》 4、《建筑施工计算手册》 5、《高层建筑施工手册》(第二版) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-94) 7、《岩土工程勘察报告》(K-2007-055) 二、工程概况 天洋城三期玉屏金瓯及枫林畅院工程位于河北省三河市燕郊开发区,主要由7个高层住宅楼和地下车库及附属建筑组成,其中玉屏金瓯建筑设计栋号从北至南依次为11#、12#、13#,枫林畅院4栋,建筑设计栋号从北至南依次为14#、15#、16#、17#。所有住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库采用钢筋混凝土无梁楼盖结构。住宅楼地下2层,地上18--33层;车库地下1层。主楼檐高52.4米--94.4米。总建筑面积239328.09m2,其中地上建筑面积179779.16 m2,地下建筑面积59548.93m2,建筑物占地面积31581.6793m2。 由于本工程占地面积较大,且工期非常紧张,因此,本工程施工时每栋高层建筑安装一台塔吊进行施工,共计7台。

群塔作业专项施工方案

群塔作业专项施工方案 群塔作业专项施工方案 编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制 《塔式起重机设计规范》GBT13752-1992 《地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 二工程概况 本项目为置业有限公司投资开发位于七大道新十二街与新十四街间小区由7栋高层建筑住宅组成由××承建场地属于二级阶地其稳定性和建筑事宜性较好经勘查地下未发现有滑坡坍塌等不良地质作用及不利于建筑的埋藏物根据信阳工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告》该场区上部为渗透性较差的粘性土层其渗透系数一般小于10-5 cm s为弱含水层含少量的上层滞水下部泥质粉砂岩层含少量的基岩裂隙水地下水补给来源主要为天气降水及浉河侧向径流补给水位随季节变化年变化幅度10-20m地下水位埋深00-605m抗浮水位为-45米

高层住宅±0000=99000m 三塔吊选型 根据施工需要塔吊选择河南新乡克瑞公司生产的QTZ5313型号的塔吊塔吊安装最高高度为 115m塔吊首次安装高度40m塔机的总体结构详见产品说明书塔吊满足施工需要 塔吊型号为QTZ5313 塔吊最大工作幅度为53 m 最大起重量为6 t 塔吊额定起重力矩为630 knm 最大起升高度独立式为40 m 最大起升高度附着式为140 m 四塔吊位置选择 根据施工现场的情况安排五台QTZ63系列塔吊具体机位见施工平面布置图由于考虑塔吊拆除和地质报告的实际情况确定现有机位五塔吊的定位 1塔吊现场定位遵循的原则 1满足施工需要尽可能不出现施工盲区 2保证塔吊安拆方便尽可能使塔吊标准节边缘距离待建地上结构挑檐外架等的最外沿距离不得小于15m塔吊起重臂位于顶升方向时塔吊的起重臂平衡臂等部件边缘到待建结构距离不得小于15m在屋顶拆除塔吊也应尽量靠近结构边 3保证塔吊附着方便塔吊中心距离附着位置距离不得大于10米4塔吊初始安装高度时起重臂平衡臂等可回转部件不得碰到已有

群塔作业安全施工方案分析

1 编制依据 (2) 2简述 (2) 3塔吊安全使用规定 (2) 3.1 安全协议及安全交底 (2) 3.2 塔式起重机的验收 (3) 3.3塔式起重机的使用管理 (3) 3.4 塔吊指挥信号 (4) 4群塔作业安全保证措施 (4) 4.1对塔式起重机司机的要求 (5) 4.2对信号工、挂钩工的要求 (6) 4.3群塔作业安全保证措施 (7)

1编制依据 2简述 宝坻新城海滨街农民安置住宅建设一期工程天锦园项目1?5#楼.8#楼工程位于宝坻 区北城东路以北,北环路以南,北侧为通唐路,西侧为环城东路,东面是待开发的待建住宅空地。 本工程地下1层、地上15层及17层。整个基础结构为矩形。本工程基础型式为筏板基础,主体结构为钢筋混凝土框剪结构,为了满足最大范围的覆盖作业,本工程选用中型塔吊,共计安装3台塔吊。 由于本工程塔吊数量多,局部部位交叉作业,为了确保安全,特编制本群塔作业安全施工方案,施工时应严格根据方案的内容和要求作好塔吊安装、验收、使用、拆除等过程的安全管理。 3塔吊安全使用规定 3.1安全协议及安全交底 1塔吊进场前所有安全协议书和安全技术交底均须按规定严格履行签字、盖章手续, 严禁代签。租用单位必须与出租单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。出租单位和安装单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。塔吊出租单位或安装单位须与设备承运单位签订安全协议书,并进行安全技术交底。 2塔吊使用前,凡可能造成交叉作业的塔吊双方均须签订交叉作业安全协议书,并对双方的塔吊操作工、信号工进行专项安全技术交底,并严格履行签字手续。 3设备出租单位、安装单位、承运单位在施工作业前均须对本单位的作业人员进行

群塔作业方案

群塔作业方案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

表专项施工方案审批表(总包)

元六鸿远(苏州)电子科技有限公司 年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨 的新建厂房项目 群塔作业施工方案 苏州建鑫建设集团有限公司

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);? 2、《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号); 3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 5、《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2012); 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 7、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);? 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 9、《建筑施工塔吊起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 (JGJ196-2016) 10、《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009)? 11、塔机使用说明书、本工程施工组织设计及相关部门管理规定? 二、工程简介 元六鸿远(苏州)电子科技有限公司投资建设的年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨的新建厂房项目,由苏州新区建筑设计研究院有限公司设计,本工程位于苏州科技城吕梁山路北、浔阳江路西地块。 本工程计划选用2台塔吊(TC5010-4型、QTZ40F型)作业主要垂直运输机械,其两台塔吊超重大臂工作幅度范围存在一定交集,故编制了本群塔作业施工方案。 三、塔吊参数、位置及搭设高度 根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型,两台塔吊的平面位置及高差详见附图,本工程塔吊的安装与拆卸现委托建湖县宏业塔式起重机安装有限公司负责作业。塔吊基本情况如下表:

群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2施工现场条件: (1) 2.3塔吊配置情况: (1) 三、塔吊布置原则 (1) 3.1塔吊工作范围 (1) 3.2安装高度及大臂安装见下表: (2) 四、各塔基回转区域 (2) 4.1各塔基之间的相互距离 (2) 4.2各塔吊布置图详见总平面图 (2) 五、安装工艺 (2) 5.1塔吊安装安全技术交底 (2) 5.2安装前准备 (3) 5.3安装步骤: (4) 5.4塔吊拆装人员职责及分工记录 (5) 六、顶升与锚固 (7) 6.1顶升方向: (8) 6.2要求: (8)

6.3锚固方案 (8) 七、群塔作业安全管理 (9) 7.1群塔作业安全管理体系表: (9) 7.2群塔施工保证安全作业的具体措施 (10) 八、规章制度 (11) 8.1塔司职责 (11) 8.2信号工职责 (12) 九、安全操作规程 (13) 9.1塔式起重机 (13) 9.2安全操作 (14) 9.3停机后检查 (15)

一、编制依据 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅楼,1#、2#、3#、4#、5#、6#商铺,地下车库结构施工图纸 《同泉路南侧廉租房项目施工设计》 《塔式起重机分类》JG∕T5037-93 《塔式起重机操作使用规程》GB∕T100-1999 《塔式起重机安全规程》 城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定 二、工程概况 2.1工程简介 山西大同同泉路南侧廉租房建设项目S1地块, 建筑面积121843.9㎡,其中地上建筑面积105916.3㎡,地下建筑面积15927.6㎡,其中5栋11层,框剪结构,8栋6层砖混结构,商业铺面、地库。 2.2施工现场条件: 本工程建筑物周围环境北侧为新大同第五中学,南侧拟建,东侧为惠民小区,西侧为新发水产海鲜批发市场。 2.3塔吊配置情况: 三、塔吊布置原则根据本工程施工现场,场地条件及周围环境情况,工程采用11台塔吊,塔吊型号分别为:1#楼塔吊为QTZ40A,2#楼塔吊为QTZ80, 3#楼塔吊为QTZ -50,4#楼QTZ80,5#楼QTZ80, 6#楼QTZ-50,7#、9#楼塔吊为QTZ40A,8#、10楼塔吊为QTZ40A。 3.1 塔吊工作范围 塔吊在回转范围内必须覆盖整个楼面,同时覆盖钢筋原材料场和加工区,兼顾钢筋材料的吊运。

群塔作业安全防护措施

一、编制依据 1.宝山万达广场施工图纸 2.《宝山万达广场施工组织设计》 3.《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 4.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5.《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 二、工程概况 本工程共计布置10台塔吊,除4#塔吊选用QTZ63塔吊外其他均选用TC5613,其中基坑内布置6台,坑外布置4台,平面布置见布置图。各塔机自由高度及升塔顺序情况如下: 1、初装塔吊的自由高度:1#塔吊28m、2#塔吊40m、3#塔吊34m、4#塔吊34m、5#塔吊34m、6#塔吊22m、7#塔吊28m、8#塔吊22m、9#塔吊40m、10#塔吊34m。从而保证工作范围有交叉的塔吊高度错开两个标准节以上。 2、底板、中板砼强度达到设计要求后,1#塔吊升至34m、5#塔吊升至40m、8#塔吊升至40m,其他塔吊不变。 3、根据施工进度安排,塔吊附墙顺序为1#、5#、3#、2#塔吊,6#、8#、7#、10#塔吊根据施工进度选择是否附墙,如高度影响塔楼施工,则进行附墙;4#、9#塔吊不附墙,1#塔吊在14 m处附墙,附墙后升高50m,,5#塔吊在20m处附墙,附墙后升高至至56m,3#塔吊14.4m处附墙,附墙后升至50m,2#塔吊在20m处附墙,附墙后升高至至56m;上述塔吊附墙升高后,6#塔吊升至34 m,7#、8#、

10#塔吊不变;如6#、7#、8#、10#塔吊高度影响塔楼施工进度,则安排在2—4层进行附墙,升高后保证工作范围交叉的塔吊高度相差两个标准节以上。具体附墙措施详见塔吊附墙方案。 4、塔吊安装高度及塔臂作业半径见附图。 5、6#、8#、7#、10#塔吊在群房结构施工完毕后立即进行拆除,避免影响主楼结构施工和地下室砌筑和装修。 三、群塔作业综合管理规定的主要内容 1、对塔机司机、信号工、起重工的培训,统一信号和部分塔机限制转臂的要求,群塔作业管理规定和奖励处罚办法。 2、进场塔机须在起重臂和平衡臂端、塔帽顶端装警示灯,各塔机确保司机24小时值班,值班人员不办好交接班不得离开驾驶室,塔机不作业时吊钩起升到最高位置,小车驶至靠驾驶室位置,起重臂按顺风向停置。 3、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞,塔吊在现场的定位是关键,通过严格控制塔吊之间的位置关系,可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上,方能确保不发生此部位防碰撞,符合塔式起重机安全规程(GB5144-2006)中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位,可以满足以上要求。