文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 家用煤气报警器的指示灯状态区分

家用煤气报警器的指示灯状态区分

家用煤气报警器的指示灯状态区分

家用煤气报警器的指示灯状态区分

1. 上电:接通探测器电源,3个指示灯循环点亮。电路进入预热状态,持续3分钟。预热结束后,绿色指示灯亮起。

2. 报警:当可燃气体浓度超过10%LEL时,红色指示灯闪烁,蜂鸣器连续鸣叫。直到气体浓度下降至设定的浓度以下。报警时输出电磁阀脉冲信号。

3. 故障:预热结束后如有传感器故障(如传感器损坏、未接或引脚断路),黄色指示灯常亮,蜂鸣器间隔长鸣。

4. 自检:按键一次,3个指示灯闪烁,蜂鸣器鸣叫,持续2秒左右时间。

通过报警器的指示灯,我们可以更加容易判断现目前煤气报警器的状态,及时掌握必要信息。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

家用天然气安全使用注意事项

家用天然气安全使用注意事项 1、消防专家建议安装燃气泄漏报警器,因为天燃气是无色无味的,不像煤气,天燃气一旦发生泄漏,我们很难察觉。必须借助警报器监测家里的天燃气是否泄露,避免灾难的发生。 2、安装燃气的房间保持通风,燃气管线不能走暗线,不利于维修。天燃气使用完毕后,不仅要关闭灶台或供热开关,还要将天燃气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。 3、门窗通风要良好。由于通风良好,一旦室内有天然气和一氧化碳等有害气体,就能及时排出室外,从而消除了爆炸中毒的危险因素。 4、常检查、勤维护。经常检查天然气管道、表、灶、热水器连接软管等是否固定牢,有无漏气点。如发现问题及时通知修理,不能勉强使用。 5、天然气灶、表周围禁止堆放易燃物。厨房天然气灶、表周围不要堆放废纸、塑料品等易燃物品,以防火星引燃易燃物品,发生火灾事故。 6、连接软管不得超过2米。软管材质必须达到国家规定标准。这样可以减少发生事故的因素。 7、禁止乱动天然气设备。使用天然气禁止随便改动、迁移天然气设备,禁止擅自接铁管、胶皮管或增加设备,以免漏气,发生事故。

8、人走火灭。使用天然气时,必须要有人照看,防止汤水沸溢将焰熄灭或小火时风吹灭火焰,造成天然气继续空跑。如果跑出的天然气和空气混合形成爆炸气体遇有火种就会发生火灾或爆炸事故。 9、发现漏气、先关开关后修理。一旦发现漏气,切记不要惊慌,千万要先关闭开关,打开窗门,马上报告天然气公司来人修理。 15、停气、送气和灶具熄灭时,千万注意关闭开关,防止跑气,避免事故发生。 16、禁止把电器的地线或天线搭在天然气管道上。因为电器的地线或天线都有可能产生火花,而天然气管道内是易燃易爆气体,二者搭在一起,极易发生着火爆炸等事故。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

燃气报警器报警的处理程序

编号:SY-AQ-06059 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气报警器报警的处理程序 Processing program of gas alarm

燃气报警器报警的处理程序 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来

动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主机,观察故障是否消失,如果故障不能排除立即通知代理商或生产厂家维修。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)

Enhance the initiative and predictability of work safety, take precautions, and comprehensively solve the problems of work safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用燃气报警器应用的探讨(新 编版)

家用燃气报警器应用的探讨(新编版)导语:根据时代发展的要求,转变观念,开拓创新,统筹规划,增强对安全生产工作的主动性和预见性,做到未雨绸缪,综合解决安全生产问题。文档可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。 摘要:论述了家用燃气报警器的行业使用背景、行业政策、资质管理、技术原理、安装要求、工作方式、应用前景。 关键词:家用燃气报警器;燃气泄漏;报警控制 DiscussiononApplicationofHouseholdGasAlarm TANGLi-ling,RAOYan,CAIYi Abstract:Theindustryusebackground,industrypolicy,qualificationmanagement,technicalprinciple,installationrequirements,workingmannerandapplicationprospectofhouseholdgasalarmaredes cribed. Keywords:householdgasalarm;gasleak;alarmcontrol 1行业使用背景 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故[1]

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用煤气泄漏的预防及处理措施 (通用版)

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 1.使用煤气时,一定要有人在灶前看管。每天临出门或临睡前要检查煤气阀门是否关好。 2.煤气用具要选用正规厂家的合格产品,并请专业队伍进行规范安装。使用煤气热水器时,一定要保持室内通风良好。 3.在进行室内装修时,不得擅自拆、迁、改造、遮挡或封闭煤气管道设施,不要将煤气表.煤气管等安装在密闭的橱柜内。 4.使用管道煤气的燃具不能和使用其他气体的燃具互相代替,不要在管道上悬挂物品,也不要在管道燃气设备周围堆放杂物和易燃品。 5.有煤气或液化气的家庭最好安装可燃气体泄漏报警器。 当怀疑有煤气泄漏时,可用以下2种方法进行查漏: 1.任选肥皂、洗衣粉、洗涤剂其中一种,加水制成液体,涂抹在燃具、胶管、旋塞阀、煤气表、球阀上,尤其是接口处,有气泡鼓起的部位就是漏点; 2.眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏(注意:千万不要用明火查

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

正确使用燃气报警器

正确使用燃气报警器 Revised by Hanlin on 10 January 2021

正确使用燃气报警器部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。其实安装燃气报警器有利于及早发现燃气的泄漏. 家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。

因没安报警器,煤气中毒的事年年都有.事故频发地方政府建议强制安装燃气报警器.但安装了并不代表就万事大吉,平时还要注意以下几点: 一、正确选择安装位置 根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒。市面上陆续出现了报警器子母机,母机安装在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。 不少懂报警器技术的人,都在自家至少安装两个报警器。放在厨房的煤气报警器可以检测到自家煤气忘关或者室内管线泄漏;安装在卫生间排风口附近的报警器,可及时发现楼下或者顺着下水道等处窜上来的煤气;而安在卧室的报警器,可提醒睡梦中的人。

家用燃气报警器调研报告讲解

家用燃气报警器调研报告讲解

作者:日期:

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

燃气报警器报警的处理程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 燃气报警器报警的处理程序(标 准版)

燃气报警器报警的处理程序(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设

煤气泄漏报警装置设计

煤气泄漏报警装置设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燕山大学 课程设计说明书题目家用煤气泄漏报警系统设计 学院(系)理学院 年级专业: 09级电子信科学与技术2班 学号: 0 学生姓名:任鹏茹 指导教师: 郝锐朱键卓 教师职称: 讲师

燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系): 理学院基层教学单位: 09级电子信息科学与技术 学号40040 学生姓名任鹏茹专业(班级) 09级电子信息科学与技术2班 设计题目家用煤气泄漏报警器的设计设 计技术参数设计参数: 设计单片机电路、检测电路、报警电路和应急处理电路。用AT89C51编程。 设计要求1.准确可靠地判断泄漏的发生,并能够在较短的时间内判断出泄漏点具体的位置。2.准确可靠地判断泄漏程度,能对较小量的泄漏做出判断。 3.检测原理简单,易于操作和维护 工 作 量 十二个工作日左右 工作计划2012/6/02----2012/6/03 设计选题 2012/6/04----2012/6/08 电路设计 2012/6/09----2012/6/11 整理论文 2012/6/12——2012/6/13 论文检查和修饰 参考资料[1] 《传感器原理及工程应用》郁有文、常健、程继红西安电子科技大学出版社[2] 《传感器与检测技术》陈杰、黄鸿高等教育出版社 [3] 《传感器敏感元件大全》张福学电子工业出版社 [4]《单片机基础》李广弟、朱月秀、王秀山北京航空航天大学出版社[5]《单片机微机测控系统设计大全》王福瑞北京航空航天大学出版社等 指导教师签字基层教学单位主任签字 说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。 年月日

燃气报警器社区推广方案()

社区燃气报警器宣传推广方案 一、燃气报警器宣传目的: 随着城市燃气的广泛应用,由燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾等事故时有发生,特别是一些较大事故的发生造成了非常惨痛的人身、财产损伤。为了使燃气更好地造福于民、造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,安装家用燃气报警器成为了广大居民燃气用户的明智之举。 那为什么我们居民燃气用户要安装家用燃气报警器? 1、造成燃气事故的主要原因是指:使用煤气时无人照看;使用完煤气后不关闭煤气嘴子或关闭不严;胶管老化、超长或脱落等,特别一些老社区设备陈旧且无人维护保养或维护保养人员专业知识不强,是燃气事故的另一重要原因,老社区也就成为了燃气事故的高发地区。 2、居民家中的老人和孩子对燃气泄露反应速度慢,应急能力较差。 3、进入深秋和寒冬时节,居民家的门窗密不通风,如燃气泄漏,长时间无法排出,产生气体聚积,极易发生易燃、易爆事故。 4、燃气事故一旦发生,无论是对家庭还是对人身伤害都是非常大的,特别是目前很多居民都花费大量人力、物力进行装修,一旦发生爆炸,除自身损失巨大,还极易殃及池鱼。相对于避免泄露事故而言,安装燃气报警器的投入就显得非常值得。 5、家用燃气报警器在欧美、日本等国已成为了家庭必备品。如日本现在已有99.1%的居民用户装上家用燃气报警器。1998年的一份调

查显示,由于家用燃气报警器的高普及率,当年日本一共才发生16起城市燃气管道事故。 6、近年,随着管道燃气事故的不断增加,我国部分省市已开始颁布强制性文件,如:黑龙江省、山西省、辽宁省、哈尔滨市、山东部分地市、湖南部分地市等。我省的一些高档新建社区还已经采用家用燃气报警器作为小区的必要设施。 所以,根据往年各区域燃气泄漏所引发的安全事故,从社区安全角度出发,安装燃气报警器对保护社区居民生命、财产安全显的更为重要。 二、活动主题: (1)安全联系你我他——安全知识宣传; (2)安全呵护生命; (3)守护安全,保卫生命; (4)杜绝隐患,珍爱生命 (5)社区居家安全(安全社区主题) 三、活动时间: 2010-10-9至2010-11-9(消防日) 四、活动内容:(宣传活动) 1、社区内安排: (1)安全知识送到家——社区内张贴安全宣传海报,营造活动气氛。

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

燃气报警器报警的处理程序示范文本

燃气报警器报警的处理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气报警器报警的处理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声 响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报 警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭 电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址 和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时, 通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准

备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主

家用燃气报警器的应用

家用燃气报警器的应用 一、国内外使用现状 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用,在国外,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品,使用普及率达85%以上。 在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区甚至将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。 山东省建设厅《关于推广使用户内燃气泄漏安全保护装置的通知》(鲁建安监字[200 4]10号)第二条规定:各地要采取措施,研究制定方案,推广使用燃气泄漏安全保护装置,确保燃气使用安全。要向居民燃气用户积极推广使用户内燃气泄漏安全保护装置。管道燃气用户要安装使用户内燃气泄漏安全保护装置。新建建筑原则上都要安装使用户内燃气泄漏安全保护装置;原有建筑要逐步加装户内燃气泄漏安全保护装置。对瓶装液化石油气用户,各地要根据实际情况,研究制定方案,分阶段逐步实施,推广使用燃气泄漏安全保护装置。 《上海市燃气管理条例》(2007年10月10日上海市人民代表大会常务委员会公告第83号)第二十五条规定:燃气供气站点应当安装使用燃气泄漏安全保护装置。在室内公共场所、地下或者半地下建筑物内使用燃气的场所,应当安装使用燃气泄漏安全保护装置;未安装使用燃气泄漏安全保护装置,燃气企业不得供气。按照本条第一款、第二款规定须安装燃气泄漏安全保护装置的燃气供气站点和用户,应当委托专业的检测机构定期对燃气泄漏安全保护装置进行检测。本市提倡居民用户使用家用燃气泄漏报警器。 《城镇燃气设计规范》GB 50028—2006第10.4.3条规定:住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器[3]。 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—8第7.1.1.5条规定:对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。 二、家用燃气报警器技术及工作方式

天燃气报警器使用说明SNK8000说明简易

一、概述: SNK8000型总线气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,自带备电与联动。与本公司的SNT200型点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警监控系统。 该产品是格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用RS485总线结构形式,所以该系统的最大特点是信号传输距离远,安装便,节省一次性投资,特别适合控制围比较大的应用场合;由于采用数字量传输,所以该系统工作稳定、可靠,抗干扰性强,是燃气报警系统更新换代的理想产品。 该仪器可广泛应用于油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。 二、主要特点: (1)控制器的主要特点: 1、大屏幕液晶显示、界面友好。 2、全中文菜单、操作简单。 3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。 4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能 5、具有自检、自诊断功能。 6、具有故障、报警记忆、查阅功能。 7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能。 8、设有密码,防止误操作。 9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。 10、具有主、备电转换及欠压保护功能。

11、具有报警接点输出控制功能,联动输出逻辑可软件设置。 12、具有日历显示及设置功能。 13、采用RS-485通讯协议,传输数据可靠。 14、功能强大,性能稳定。 (2)探测器的主要特点: 1、采用RS-485总线通讯协议,数据传输准确、可靠。 2、通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。 3、功耗低、性能可靠。 4、安装便、传输距离远。 三、主要技术指标: 1、基本技术指标: (1) 测量围:0-100%LEL (2) 基本误差:±5%FS (3) 显示式:大屏幕液晶、发光管 (4) 报警式:声光报警 (5) 报警音量:>65dB (6) 报警响应时间:≤30s (7) 报警动作值:低限报警20%LEL(可调) 高限报警50%LEL(可调) (8) 设备故障响应时间:≤100s (9) 机箱外形尺寸为:440mm×330mm×98mm (10) 电源:AC220V±15% (11) 工作环境:温度-10℃—50℃ 湿度≤93%RH

煤气泄漏自动检测报警控制系统

煤气泄露自动检测系统 摘要 随着经济和科学技术的快速发展,人们对生活质量的提高和生活环境的改善越来越重视,液化气、煤气进入家庭的使用为人们带来了方便,也改善了城市的环境,但同时也给人们带来了潜在的危险,其中一氧化碳是最主要的危险源。一氧化碳是一种无色无味同时这些气体燃料在使用中,若管道和阀门密封不好,它们泄露出去,轻者引起中毒,重者造成火灾,危及人们的生命财产。由于这些原因,对于气体的检测与控制就变得很重要了,研究各种气体的检测方法与气体传感器也随之成为一个重要课题。 本论文主要实现管道煤气泄露的测量与报警,系统主要以半导体气体传感器为研究对象,以单片机为核心构成一个具备数据采集、对象控制、结果显示、数据通信等功能的完整系统。通过虚拟仪器Lab VIEW进行控制之后,再通过计算机I/O接口输出;输出信号驱动相应的驱动电路,分别控制报警灯、蜂鸣器及切断电路,实现对煤气泄露事故的实时监测及控制;程序实时监测系统状态。 关键词:气体传感器,单片机,继电器

目录 摘要 ............................................................................................................. I 目录.......................................................................................................... I I 前言. (1) 第1章绪论 (3) 1.1论文研究来源、目的和意义 (3) 1.1.1 论文研究来源 (3) 1.1.2 论文研究目的和意义 (3) 1.2可燃性气体报警器的国内外现状 (5) 1.3本论文主要任务 (6) 第2章煤气泄露自动测试总体设计 (8) 2.1设计要求 (8) 2.1.1煤气泄露测试的功能 (8) 2.1.2煤气泄露测试的各个功能模块 (9) 2.2设计原理 (9) 2.2.1气体传感器介绍 (10) 2.2.2气体传感器的选定 (11) 2.3数据处理 (12) 2.3.1传感器非线性信号处理 (12) 第3章煤气泄露自动测试硬件设计 (13) 3.1单片机AT89C51的概述 (18) 3.1.1 AT89C51简介 (18) 3.1.2主要性能参数 (19) 3.1.3管脚说明 (20) 3.2 报警与控制 (24) 3.2.1声报警单元 (24) 3.3排气扇控制系统 (25) 3.3.1继电器选择 (25)

相关文档