文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内空气质量检测报告

室内空气质量检测报告

室内空气质量检测报告
室内空气质量检测报告

WORD 格式 .分享

检测报告

报告号

受检单位:

项目名称:

检测类别:

**检测公司制

**年** 月** 日

说明

1、本报告无 ** 检测公司检测专用章及骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚,涂改无效,无编制人,审核人,批准人签字无效。

3、本报告只对本次检测现场和样品结果负责。

4、未经 ** 检测公司书面批准,不得部分复制本报告内容或应用于仲裁、诉讼等场合的凭证。

5、本报告一式两份,一份交被检测单位,一份由检测单位存档。

通讯地址:

邮编:

联系电话:

检测报告

样品编号:362001~362006样品接收日期: 2016 年 08 月 26 日样品受理号: ** 卫检【 2016】第 362 号检测完成日期: 2016 年 08 月 27 日报告书编号: ** 卫检【 2016】第 362 号报告日期:2016 年 08月 27日

第 1 页共 2 页样品名称室内空气采样时间2016年 8月 26日样品来源现场采样检测类别委托检测

规格/ 数量 6 份性状及包装大型气泡吸收管× 6检测部门检测室采样/ 送检**

****

被检单位及地址

执行标准GB 18883-2002GB/T 18204.2-2014

检测项目及检测结果

样品编号采样地点检测项目检测结果标准限量

33(mg/m)( mg/m)

362001主卧0.089

362002客厅甲醛0.179≤0. 10 362003儿童房0.240

362004主卧0.040

362005客厅氨0.035≤0. 20 362006儿童房0.033

以下空白

编制人:审核人:

签发人:签发日期:年月日

检测报告

样品编号:362007~3620009样品接收日期: 2016 年 08月 26日样品受理号:宛安卫检【2016】第 362 号检测完成日期: 2016 年 08月27日报告书编号:宛安卫检【2016】第 362 号报告日期:2016 年 08月27日

第2页共2 页样品名称室内空气采样时间2016年 8月 26日样品来源现场采样检测类别委托检测

规格/ 数量 3 份性状及包装活性炭管× 3

检测部门检测室采样/ 送检**

被检单位及地址****

执行标准GB 18883-2002

检测项目及检测结果

3

检测结果( mg/m)

样品编号采样地点

苯甲苯二甲苯362007主卧未检出未检出未检出362008客厅未检出未检出未检出362009儿童房未检出未检出未检出

3

标准限量( mg/m)

≤0. 11≤0. 20≤0. 20

以下空白

编制人:审核人:

签发人:签发日期:年月日

检测结论与建议

一、检测结论

(1)经检测,客厅及儿童房甲醛含量超过《室内空气质量标准》(G B/T 18883-2002)中相关限值要求;

(2)氨及苯系物(苯、甲苯、二甲苯)含量符合标准限值要求。

二、室内污染的来源及其对健康的危害

( 1)家居装饰

随着社会进步,居室装饰已成为时尚。但也带来一些有毒有机

污染物,主要有以下几种:

1、甲醛甲醛(HCHO)是一种无色易溶于水的剌激性气体,其30%~40%的水溶液就是人们熟知的福尔马林。甲醛广泛存在于人造木制板材(如细木工板、胶合板、复合木地板等)、涂料、混凝土构件及粘合剂中。目前的装修材料大多存在甲醛超标问题,装修后的室内甲醛含量长期高于国家标准几十倍甚至上百倍。低浓度甲醛引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,还会引起新生儿体质降低、染色体异常;高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、消化系统等有更大

损害。流行病学调查显示,长期接触甲醛,将导致鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。

2、三苯三苯(苯、甲苯、二甲苯)均是无色、有芳香味、易

挥发的液体,常以蒸气状态存在于环境中。长期接触三苯会引起疲乏、无力、头痛、记忆力下降等神经衰弱症状,也可引起血液系统病变,

造成白细胞减少,重者发生再生障碍性贫血,甚至白血病。另外,三

苯还会引起肝、肾、脑细胞发生病变。

( 2)家用电器

评价空气质量的第一指标是负离子的含量。当空气中负离子浓度较高时,能抑制多种病菌繁殖,降低血压,消除疲劳,促进人体生长和发育,因而人们将空气负离子比喻为“蓝色维他命”。空气负离子的生物

学作用概括讲主要有:调节中枢神经的兴奋和抑制作用;刺激造血机能;降低血压;改善肺的换气功能;促进细胞的新陈代谢。含有较多负

离子的空气,可以提高人体免疫力,促进身心健康,尤其是抵抗力较弱,尚在发育期的儿童,负离子对促进其生长发育起着至关重要的作用。

长期处在温度、湿度适宜的空调居室中的人们常出现呼吸道干燥、

鼻塞、头晕、失眠、记忆力下降、食欲减退等症状,同时伴有胸闷、憋气、思想不集中、容易疲劳,人们通常称之为“空调综合症”。引起

“空调综合症”的主要原因是空气中负离子减少造成的。由于电器设备

均产生正离子,空气离子成分发生了改变,负离子数目显著减少而正

离子过多。人们在低负离子的环境中工作和生活,易造成人体内分泌

和植物神经功能紊乱,导致“空调综合症”等症状的出现。

( 3)厨房油烟

目前城市家庭基本上使用液化气,虽然减少了燃煤产生的硫和烟

气尘埃,但液化气的主要成分是丙烷等碳氢化合物,燃烧会产生二氧

化硫、氮氧化物、醛类、苯并芘等有毒气体,具有潜在的致癌性。

炒菜时的油烟含有丙烯类与二烯类物质,这些物质对眼、鼻、喉

精品 .资料

均有剌激作用,所以常有人在烹饪后没有食欲、嗅觉迟钝、口渴头晕;国外将之称为“醉油综合症”。长期吸入油烟可损伤细胞膜,使用之发生脂质变性,导致早衰和心脑血管病、癌症。

( 4)吸烟

吸烟者吐出的烟雾是家居污染的一个重要来源。有毒有机污染物主要有尼古丁、焦油、氢氰酸等。尼古丁可兴奋神经,收缩血管,升

高血压和减少组织血液供应,会通过增加心率提高氧消耗量。焦油中含有微量苯并芘、苯蒽等多种有机物,苯并芘具有较强的致癌作用。

其它几种虽然没有明显的致癌性,但有增加致癌物质的作用。另外,

在烟雾中,含有一氧化碳、丙烯醛、氢氰酸、氨等剌激性气体,对人

体肺脏气管及支气管粘膜的纤毛细胞有严重破坏和损害作用。三、室

内空气污染的防治措施

( 1)使用绿色建筑装饰材料,控制源头污染

传统建材工业是天然资源和能源消耗最高,破坏生态环境最多,

对大气污染最为严重的行业之一,也是造成室内空气环境污染的重要

因素之一。“绿色建材”是在原料采取、产品制造、使用或再循环以

及废料处理等环节中,对地球负荷最小并有利于人体健康的建材。

“绿色建材”生产不得使用甲醛、卤化物溶剂或芳香族碳氢化合物,

产品中不得含有汞及其化合物,不得使用含铅、镉、铬及其化合物的

颜料和添加剂。

(2)加强室内空气的监督、监测及追踪调查

相关监督部门应加强室内空气的监督、监测及追踪调查,杜绝装修材料挥发物对人体健康的危害,保证人体健康。

( 3)加强通风措施,提高室内净化能力

保持良好的室内通风,增大通风换气次数,特别是新装修的房子一定要注意长时间的通风,不要急于入住。住宅的厨房、卫生间设置通风道,以利于有害物排放。

(4)加强居住小区的绿化与生态建设,推行室内养花种草

室内环境与室外环境是统一的整体,当室内环境中的污染物浓度

高于室外时,室内污染物就向外扩散。室外绿化好的居民区,绿色植

物对扩散到室外大气中的污染物具有吸附吸收和净化作用,促进了室内污染物外向转移、扩散,降低室内环境污染物浓度。室内养花种草在陶冶人的情操、美化居室的同时,还可吸收室内产生的一些污染物。

(5)使用室内空气净化器

消除室内空气污染的最有效的方法是通风换气。在依赖空调系统

的密闭的空间,保持空气质量的有效方法是采用空气净化装置净化室内空气,最好选择具备分解有机污染物功能的空气净化装置,可达到净化室内空气的理想效果。

WORD 格式 .分享

室内空气质量检测报告(范本)

报告编号:*** 检测报告 委托单位:*** 检测项目:** ***检测中心

声明 一、本机构保证检测の公正性、独立性和诚实性,对检测の数据及检测评价结论负责、对委托方所提供の检测样品保密。 二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字,或涂改、未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达の指令性任务,被检方对抽检结果有异议时,按政府行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定进行。 四、一般情况下,委托类检测结果仅对所检样品有效。 五、本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成の后果,本机构不负相应の法律责任。 地址:****号邮政编码:310*** 服务热线:0571- 传真:0571-

***检测中心 检测报告 共2页第1页样品名称室内空气检测类别委托检测委托单位(客户)名称*** 采样者*** 工程名称/ 工程类别/建设单位/ 受检房间主卧等采样地点**** 检测点数4点检测项目甲醛,苯,TVOC 检测依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》; GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》;GB/T18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法》。 主要检测设备甲醛现场测定仪(编号***),气相色谱仪(编号***)检测日期201*年*月*日 检测结果 依据GB/T18883-2002《室内空气质量标准》(注意:或GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,由实际检测时决定)对所采样进行检测,提供实测数据,详见《检测结果表》。 (盖章) 批准日期:年月日 备注 批准:审核:主检:

室内空气质量标准(GBT 18883-2002)

室内空气质量标准(GB/T 18883-2002) 1、范围 本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。 本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 9801 空气质量一氧化碳的测定非分散红外法 GB/T 11737 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 12372 居住区大气中二氧化氮检验标准方法改进的Saltzman法 GB/T 14582 环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14668 空气质量氨的测定纳氏试剂比色法 GB/T 14669 空气质量氨的测定离子选择电极法 GB 14677 空气质量甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定气相色谱法 GB/T 14679 空气质量氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 GB/T 15262 环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法GB/T 15435 环境空气二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15437 环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法 GB/T 15438 环境空气臭氧的测定紫外光度法 GB/T 15439 环境空气苯并[a]芘测定高效液相色谱法 GB/T 15516 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 16128 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16129 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16147 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 17095 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 18204.13 公共场所空气温度测定方法 GB/T 18204.14 公共场所空气湿度测定方法 GB/T 18204.15 公共场所风速测定方法 GB/T 18204.18 公共场所室内新风量测定方法 GB/T 18204.23 公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T 18204.24 公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.25 公共场所空气中氨测定方法 GB/T 18204.26 公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T 18204.27 公共场所空气中臭氧测定方法 3、术语和定义 3.1 室内空气质量参数 indoor air quality parameter 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。

西安空气质量检测报告

目录 一、问题重述 (2) 二、模型假设 (3) 三、符号说明 (4) 四、问题分析 (4) 五、模型的建立与求解 (6) 5.1问题一的解法与评价 (6) 5.1.1 AQI与API的计算 (6) 5.1.2 API与AQI的对比与分析 (8) 5.2.1 模型的建立 (10) 5.2.2 模型的求解 (10) 5.2.2季节及其他因素的影响 (14) 5.3问题三模型的建立与求解 (16) 5.3.1模型Ⅰ:时间序列模型 (17) 5.3.2模型Ⅱ:BP神经网络模型 (18) 5.4问题四的解析 (22) 六、模型的评价与优化 (23) 6.1模型的优点 (23) 6.2模型的缺点 (23) 6.3模型的优化 (23) 七、参考文献 (24)

一、问题重述 随着我国经济社会的快速发展,大气环境污染随之加重,雾霾现象频繁发生,从而对各地空气质量构成巨大压力,环境空气质量评价标准以及污染治理等问题再次引起大众的关注。 2012年2月29日之前,我国以《环境空气质量标准》为依据,通过空气污染指数(API)主要监测大气中的SO2、NO2和可吸入颗粒物等来判断空气质量;近几年,以煤炭为主的能源消耗大幅攀升,机动车保有量急剧增加,经济发达地NOX和VOCS排放量显著增长,O3和细颗粒物污染加剧,目前包括京津冀、长三角、珠三角的城市群,以及各省省会,全部实施了新的空气质量标准GB3095-1996,以及新的空气质量评价体系,即空气质量指数(AQI)。 新标准中对大气质量的监测主要是监测大气中二氧化硫(SO2)、二氧化氮

(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)以及细颗粒物(PM2.5)等六类基本项目和总悬浮颗粒物(TSP)、氮氧化物(NOX)、铅(Pb)、苯并[a]芘(BaP)四类其他项目的浓度。此外,研究表明,城市环境空气质量好坏与季节、城市能源消费结构等因素的关系十分密切。 现有市13个监测点从2010年1月1日至2013年4月28日污染物浓度的监测数据,本文需要回答以下问题: 问题一:分别利用附件给出的空气污染指数(API)(旧标准)和环境空气质量指数(AQI)(新标准)对市的空气质量进行评价,并对两种评价结果进行对比、分析,得出结论; 问题二:根据问题一的结论及附件所给资料,建立模型分析影响城市空气污染程度的主要因素是什么? 问题三:对未来一周(取2013年4月30日至5月6日)市空气质量状况进行预测; 问题四:根据上述结论,试就环境空气质量的监测与控制对市环保部门提出建议。 二、模型假设 1)假设题目给出的各组数据真实可信,不考虑人为因素,具有统计、预测意义。 2)假设影响大气环境的各项因素不会出现非预期的剧烈变化。 3)假设相关数据具有独立性,各个指标也不相互影响。 4)空气质量相同等级的污染程度相同。 5)不考虑突发事件或造成的空气质量突变。

基于单片机的室内空气质量检测的设计开题报告

基于单片机的室内空气质量检测的设计开题报告 1研究课题的目的和意义,以及国内外现状 经济持续快速的发展,人们生活水平不断改善,但空气质量却急剧下降。人们对各种室内环境的要求也越来越高0。传统的室内环境监测设施实时性差、精度低、体积大、功能不齐全等,难以适应人们的要求。基于以上背景,本文设计了基于单片机的室内环境监控系统,它能实时自动地采集室内的所需数据,并分析数据传输到我们需要的界面。减轻室外空气污染最早为14世纪,以英国伦敦的烟雾法 为代表。随着社会的进步,经济不断发展,我们对环境也造成了很大的危害。最近随着空气质量的不断恶化,人们最多提及的就是保护环境,为我们创造一片蓝天。生活环境的PM2.5值的上升,让近几年涌现出一大批的空气净化系统,可见空气质量现在对人们的重要性。随着不断的研究,人们对空气质量污染的成因和影响因素有了深刻的认识,解决空气污染的措施也不断完善。人们对不同环境下,不同污染物在室内和室外的相互关系有了一定的认识,也有了检测系统。国外对环境改善处理技术研究较早,正向自动化方向发展。我国对于环境监控技术的起步较晚,目前仍有局限性。国内市场室内环境的监测仪器主要是有害气体检测,功能单一且价格较贵,所以非常必要设计一种多功能且经济的室内环境监测系统。 2系统设计方案 2.1.主要设计内容 本系统是实现一个具备温湿度、烟雾、甲醛、一氧化碳为一体的多功能监测系统,要求其精度合适,适用于家庭、综合办公楼等室内环境监测,与硬件设计部分配合完成室内环境监测系统的总体方案设计。完成系统软件设计部分包括:各个模块软件设计、系统总体软件设计,以及对应的软件代码调试。各个模块包括:传感器数据采集与处理模块、报警、显示、输出驱动模块、与上位机监控中心的RS-485 通讯模块及上位机的人机交互模块等。主要完成的内容如下:

环境空气质量监测规范-中华人民共和国环境保护部

环境空气质量监测规范 (试行) 第一章总则 第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。 第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设臵要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。 本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。 第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。 第二章环境空气质量监测网 第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况

及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。 监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。 第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设臵国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平; (二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况; (三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求; (四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。 第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设臵省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值; (二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的

一种基于STC89C52的室内空气检测系统

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/5018146747.html, 一种基于STC89C52的室内空气检测系统 作者:王翰平徐俊玺刘正云 来源:《数字技术与应用》2017年第11期 摘要:为实现对室内空气质量的实时监测,保护人们的身体健康,设计一种基于单片机的室内空气检测系统。该系统以单片机STC89C52为核心,利用PM2.5粉尘、温湿度传感器检测室内粉尘的浓度及温湿度值,当浓度及温湿度值超过预先设定的阈值时,发出声光警报。该系统具有低功耗、高精度和灵活性强等特点,是一种实用的室内空气质量检测系统。 关键词:空气检测;单片机;传感器;显示 中图分类号:TP29 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2017)11-0098-01 医学研究表明人类发病率、死亡率与室内空气的质量有很大的关系[1],室内空气质量的 好坏直接影响人体健康[2]。本文提出一种室内空气检测系统,可实时检测室内温湿度值、 PM2.5粉尘,并用LCD1602完成显示。若检测的数据高于设定阈值,GSM模块发送检测的信息给手机,提示注意,实现声光报警。 1 系统总体设计 如图1所示为室内空气质量检测系统结构图,该系统以STC89C52为控制核心,PM2.5粉尘传感器将信号传送给ADC0832,完成A/D转换后传送给STC89C52;由DHT11温湿度传感器将温湿度信号传送给STC89C52,单片机完成信号处理后,形成精度较高的数字信号输出给LCD1602显示。若检测的数据高于设定阈值,通过GSM模块发送短信给手机,提示注意,实现声光报警[3]。 2 硬件电路的设计 本文CPU芯片选取STC89C52单片机[4-5]。Sharp GP2Y1010是光学空气质量传感器,其内部有光电晶体管和红外线发光二极管,可测量烟草产生的烟气、花粉、房屋粉尘和PM2.5 粉尘等,粉尘传感器的引脚如图2所示。 数字传感器DHT11是功耗很低的测量温湿度的元件,由电阻式测湿元件和NTC测温元件组成。引脚如图3所示,引脚1接电源正极;引脚2接数据端;引脚3为空脚,悬空不用;引脚4接地端。 M900A模块接口如图4所示,它是尺寸紧凑、高可靠性的无线模块,采用功能强大的ARM9216EJ-S处理器作为内核,采用SMT封装的四频GSM/GPRS模块,SIM900A GSM/GPRS使用工业标准界面,可以实现小尺寸、低功耗的语音、数据和传真信息的高速传输。

室内环境检测报告(标准版)

室内空气质量检测报告 编号:XXXX-SNJC-2015-001 委托单位或个人:XXX(女士) 委托检测地址:孝感市孝南区XX路XXXX 委托检测项目:民用建筑工程室内空气中游离甲醛、苯 湖北XX职业卫生技术服务有限公司 2015年1月30日 报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制人、审核人和签发人签字,或涂改,未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,须于收到本报告之日起15日内书面形式向本检测机构提出,逾期不予受理。 四、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品负责,不对样品来源负责。 五、本报告各页为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果,本机构不负责相应的法律责任。 六、本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:XX市XXXX路XXXX1幢XX单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXdzyws2013@https://www.wendangku.net/doc/5018146747.html, 报告说明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责,对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制人、审核人和签发人签字,或涂改,未盖本机构红色检测报告专用印章无效。 三、委托方若对本报告有异议,须于收到本报告之日起15日内书面形式向本检测机构提出,逾期不予受理。 四、由委托单位自行采集的样品,仅对送检样品负责,不对样品来源负责。 五、本报告各页为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其他用途及由此造成的后果,本机构不负责相应的法律责任。 六、未经本公司书面批准,不得复制(全文复制除外)本检测报告。 七、未经本公司同意,本报告及数据不得用于商业广告,违者必究。 地址:孝感市XXXXXXXXXXX幢X单元XXX号 邮政编码:432000 服务热线:0712-XXXXXXX 邮箱:XXXX2013@https://www.wendangku.net/doc/5018146747.html, 一、概况 住房地址

室内空气质量检测仪设计毕业设计论文

目录 概述 (1) 1本课题的主要研究内容、方法及总体设计 (3) 1.1 课题设计的内容 (3) 1.2课题设计的方法 (3) 1.3总体方案设计 (3) 1.3.1系统框图 (3) 1.3.2功能设定 (3) 2 空气质量检测仪的硬件设计 (5) 2.1 空气质量检测仪系统简介 (5) 2.1.1 系统硬件结构及原理 (5) 2.2 STC89C52单片机简介 (5) 2.2.1STC89C52主要性能参数: (6) 2.2.2时钟电路模块 (7) 2.2.3复位电路模块 (8) 2.3传感器的选用 (8) 2.3.1气体传感器 (8) 2.3.2温度传感器 (11) 2.4模数转换电路设计 (14) 2.5声光报警电路设计 (16) 2.6液晶显示电路设计 (16) 2.6.1LCD1602的基本参数及引脚功能 (16) 2.6.2LCD1602的指令说明及时序 (18) 2.6.31602LCD的RAM地址映射及标准字库表 (19) 2.6.4LCD1602的一般初始化过程 (19) 2.7按键电路设计 (20) 2.8电路电源设计 (20) 2.9本章小结 (20) 3空气质量检测仪的软件设计 (22) 3.1 系统软件设计思路 (22)

3.1.1 编程语言的选择 (22) 3.1.2 软件功能需求 (23) 3.2软件模块设计 (24) 3.2.1主程序模块 (24) 3.2.2AD转换模块 (25) 3.2.3液晶显示模块 (26) 3.2.4声光报警模块 (26) 3.2.5按键模块 (26) 3.3本章小结 (26) 4系统调试 (27) 4.1系统硬件调试 (27) 4.1.1 常见的硬件故障 (27) 4.1.2硬件调试方法 (27) 4.2 系统软件调试 (27) 4.3本章小结 (28) 结论 (29) 1主要结论 (29) 2展望 (29) 参考文献 (30) 致谢 (31) 附录 (32) 附录一 (32) 附录二 (33)

室内空气质量检测标准

室内空气质量检测标准 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 一、室内空气应无毒、无害、无明显异味、臭味。 二、空气质量标准见表其中: 室内空气的质量参数(indoor air quality parameter) 指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。 可吸入颗粒物(particles with dimeters of less,PM10) 指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于或等于10的颗粒物。 总挥发性有机物(Total Volatile Organic Compounds TVOC):利用Tenax Gc或(Tenax TA)采样,非极性色普柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正乙烷和正十六烷之间的挥发性有机物。 标准状态(normal state):指温度为273K,压力为101.325时的干物质状态。 室内空气质量标准—— 1、新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其他参数要求≤标准值 2、行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度

民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2001(2006) 1.01为了预防和控制民用建筑工程中建筑材料和装修材料产生的室内环境污染, 保障公众健康,维护公共利益,做到技术先进、经济合理,制定本规范。1.02本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程室内环境污染控制,不适 用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房 间。 1.03本规范控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有 机物(TVOC)。 1.04民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: ①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用 建筑工程; ②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书 馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 1.05民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的规定。 1.06民用建筑工程室内环境污染控制除应符合本规范规定外,尚应符合国家现 行的有关强制性标准的规定。 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于 5%,并不得少于3间。 2、当房间内有2个及2个以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 3、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙不小于0.5m、距楼地面高 度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 4、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物浓度检测时,对采用集中 空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭状态下进行。放射性氡浓度检测时应在对外门窗关闭24小 时后进行。 5、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,严禁投入使用。

基于51单片机的室内空气质量检测系统设计毕业论文

基于单片机的气体质量检测系统的设计 摘要 本论文研究设计了一种用于公共场所及室内具有检测及超限报警功能的室内空气质量检测系统。其设计方案基于89C51单片机,选择瑞士蒙巴波公司的CH20/S-10甲醛传感器和MQ-5气体传感器。系统将传感器输出的4~20mA的标准信号通过以AD0832为核心的A/D转换电路调理后,经由单片机进行数据处理,最后由LCD显示甲醛浓度值。文中详细介绍了数据采集子系统、数据处理过程以及数据显示子系统和报警电路的设计方法和过程。系统对于采样地点超出规定的甲醛容许浓度和天然气规定浓度时采用三极管驱动的单音频报警电路提醒监测人员。同时,操作人员对于具体报警点的上限值可以通过单片机编程进行设置。 另外,该系统对浓度信号进行了信号补偿等处理,减少了测量误差,因此,具有较高的测量精度,而且结构简单,性能优良。本系统的量程为0-10ppm,精度为0.039ppm 。 关键词: 甲醛检测/天然气检测/AT89C52单片机

ABSTRACT This thesis design of a paper for public places and indoor testing and over-limit alarm functions with indoor air quality testing system. Its design is based on 89C51 single chip, with the choice of MQ-5 gas sensors and CH20/S-10 formaldehyde sensor from Switzerland mengbabo company. Sensor system will output 4 ~ 20mA standard signal through the core ADC0832 for A / D conversion circuit after conditioning, by the single-chip microcomputer for data processing, at last display the formaldehyde concentration on the LCD . The article detailed the data acquisition subsystem, data processing and data display and alarm system circuit design method and process. When the sampling sites when the formaldehyde and Natural gas concentration exceeded,To the single-transistor drive circuit audio alarm will sound the alarm,Testing staff to remind. At the same time,The concentration of formaldehyde, Can be set through the single-chip programming. In addition, the system signals a concentration compensation signal processing, a reduction of measurement error, therefore, have a high measurement accuracy, and simple structure, excellent performance. The range of the system for 0-10ppm, accuracy 0.039ppm. Keywords: Formaldehyde detection,Natural gas detection, AT89C52 single-chip

西安市空气质量研究论文

摘要 本文对天西安市的空气质量进行了深入的研究。运用综合指数评价法和回归分析等方法对其空气质量进行了分析,综合各种因素建立了以下所述几种模型,并结合统计学方法,利用SPSS软件和EXCEL进行模型的求解。 1、首先对2007-2013年的空气污染指数和空气质量状况进行了分析,采用了综合指数评价法分析了最主要的空气污染物质,并计算出它们的污染指数。分别使用空气污染指数(API)(旧标准)和环境空气质量指数(AQI)对西安市的空气质量进行评价(新标准),并对评价结果进行对比、分析; 2.运用线性相关法,分析了工业污染、民用采暖和扬尘对空气质量不同程度上的影响; 3、分别运用指数平滑法、SPSS回归分析法对西安过去近一个月的主要污染物浓度变化情况进行多种模型拟合分析,对未来一周(取2013年4月30日至5月6日)西安市空气质量状况进行了预测; 4、经过严格的计算论证和分析,针对西安市主要的环境污染因素和检测控制评价标准方面的缺陷和不足提出了一些切实可行的建议。 [关键词]综合指数评价指数平滑法回归分析 线性相关主要污染物建议

目录 一、问题重述 (1) 1.1 背景介绍 (1) 1.2 政策支持 (1) 1.3 需要解决的问题 (2) 二、问题分析 (2) 三、建模过程 (4) 3.1 问题一 (4) 3.1.1 模型一 (4) 1.模型假设 (4) 2.定义符号说明 (4) 3.模型建立 (5) 4.模型求解(API指数法) (6) 5.结果分析 (8) 3.1.2 模型二 (8) 1.模型假设 (8) 2.定义符号说明 (9) 3.模型建立 (9) 4.模型求解(AQI指数法) (9) 5.结果分析 (10) 3.2 问题二 (11) 3.2.1 工业污染因素分析 (11) 3.2.2 民用采暖因素分析 (14) 3.2.3 扬尘因素分析 (15) 3.2.4 主要影响因素总结分析 (15) 3.3 问题三 (16) 3.3.1 模型一 (16) 1.模型假设 (16) 2.定义符号说明 (16) 3.模型建立 (16) 4.模型求解 (17) 3.3.2 模型二 (19) 1.模型假设 (19) 2.定义符号说明 (20) 3.模型建立 (20) 4.模型求解 (21) 3.4 问题四 (22) 四、模型的稳定性分析 (22) 五、模型的修正与完善 (22) 六、模型的推广与应用 (23) 七、模型的评价 (23) 八、参考文献及附录 (23)

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

基于OneNET云平台的室内环境监测系统设计概述

基于OneNET云平台的室内环境监测系统设计概述 摘要鉴于传统的室内环境监测系统,一般采用布置有线电缆的方式,存在布线麻烦、抗干扰能力差等缺点,设计了一种基于物联网云平台的室内环境监测系统;该系统利用STM32F103C8T6芯片控制相应传感器对室内温湿度、烟雾浓度、空气质量等环境参数进行实時采集;用户可通过物联网OneNET云平台完成对室内环境的监测,当室内发生异常时,用户也可及时收到报警短信。实验证明:该系统具有安全可靠、操作简单的优点,具有较高的实用性与广泛的应用前景。 关键词物联网;室内环境监测;OneNET;STM32F103C8T6 前言 现今室内环境的问题给人们的生活带来了诸多的困扰,如:室内装修材料挥发出来的有害气体浓度超标以及室内空气质量不佳等问题;它与人们的生活质量息息相关,甚至威胁到人们的生命与财产安全。目前我国的室内环境监测主要运用无线监测网络,如:ZigBee无线监测网络;王铭明[1]等通过组建ZigBee网络,利用终端节点对室内温湿度、甲醛浓度等环境参数进行实时采集与监测,并将各个参数上传至Web网页,以此方便用户查看。然而国外则研究环境监测仪,如:美国ESC公司研制的Z/ZDL系列手持式气体检测仪等。综上所述,从国内外的室内环境监测发展来看,国内主要运用ZigBee技术,但通过ZigBee技术进行无线传感网络的组建比较复杂、成本较高,而国外研制的监测仪价格都比较昂贵,适用于专业测试机构。针对上述现状,提出了设计本系统,旨在提供更方便、更安全、更经济的环境监测方案给用户。 1 系统硬件设计 本系统的硬件结构框主要由各个传感器模块、STM32主控芯片、物联网联网模块、短信报警模块4个部分组成。本系统的传感器模块选用了DHT11温湿度、MQ-2烟雾和MQ-135空气质量传感器;主控芯片选用了STM32F103C8T6,STM32F103C8T6是一款基于ARM内核的32位MCU,属于Cortex-M3内核,供电电压仅需2V~3.6V,功耗只有0.19mv/MHZ,因此该内核具有高性能、低成本、低功耗的特点。物联网联网模块由W5500以太网控制器模块及无线路由器组成,其中W5500集成了TCP/IP协议栈,支持高速标准4线SPI接口与主机通信,内嵌8个独立硬件Socket可以进行8路独立通信,工程师只需进行简单的Socket编程和少量的寄存器操作即可方便地进行嵌入式以太网上层应用开发。短信报警模块为UNV-SIM800模块;模块板载了SIMCOM公司的工业级四频/双频GSM/GPRS模块,可以低功耗实现语音、SMS(短信)、彩信、数据传输等功能;支持移动、联通2/3/4G卡,具有性能稳定、外观精巧、性价比高的特点[2]。 2 系统软件设计

AQI与API 的 空气质量指数检测标准

API 和AQI是什么? 近段时间,我国大部分地区出现雾霾天气,大范围的空气重度污染和严重污染,引起了社会公众对空气质量的强烈关注。那么,对于政府部门发布的各类空气质量数据,普通公众是否了解?最常见的指标API、AQI具体指什么?当空气出现不同程度污染时,不同人群应采取哪些相应防护措施?本期应知对这些问题进行解读。 答疑解惑1 何谓API? 空气污染指数(Air Pollution Index;API)表征空气污染程度的量纲为1的数值。它是根据近地面几种主要的空气污染物浓度以及它们持续时间来确定的。根据我国空气污染特点和污染防治重点,目前计入空气污染指数的项目为:二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物或总悬浮颗粒物。(API及相关信息见表1) 表1空气污染指数API及相关信息 答疑解惑2 何谓AQI? AQI,是英文名称Air Quality Index的首字母缩写,即空气质量指数,是定量描述空气质量状况的无量纲指数。AQI的数值越大、级别越高,说明空气污染状况越严重,对人体的健康危害也就越大。 看AQI时,不需要记住AQI的具体数值和级别,只需要注意优(绿色)、良(黄色)、轻度污染(橙色)、中度污染(红色)、重度污染(紫色)、严重污染(褐红色)6种评价类别和表征颜色。 2012年2月29日,环境保护部公布了新修订的《环境空气质量标准》

(GB3095—2012),本次修订的主要内容:调整了环境空气功能区分类,将三类区并入二类区;增设了颗粒物(粒径小于等于2.5μm)浓度限值和臭氧8小时平均浓度限值;调整了颗粒物(粒径小于等于10μm)、二氧化氮、铅和苯并(a)芘等的浓度限值;调整了数据统计的有效性规定。 与新标准同步还实施了《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633—2012)。 根据安排,新标准将分期实施。目前,京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市已率先开始实施并发布AQI;2013年,113个环境保护重点城市和国家环保模范城市将开始实施;2015年,所有地级以上城市将开始实施;2016年1月1日,将在全国实施新标准。(AQI及相关信息见表2) 答疑解惑3 AQI与API有何不同? AQI与API有着很大的区别。首先是名称上的改变,由“空气污染指数”到“空气质量指数”。 其次,AQI分级计算参考的标准是新修订的《环境空气质量标准》(GB3095-2012),参与评价的污染物为细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)6项,每小时发布一次;而API分级计算参考的标准

JC-3YY室内空气质量检测仪 甲醛检测含量 甲醛检测标准

徐州锦程环保设备有限公司是专业研发、生产、销售甲醛检测仪、室内空气检测仪、装修污染净化产品的高新技术企业;是国内最早从事室内空气检测和治理相关产品生产的公司之一;是国家专业机构认证的技术企业,室内环保产品研发基地;是《中国中轻质量信誉保证中心》在室内环保治理行业中重点推荐单位。 公司拥有大批的行业专家和资深研发团队;拥有自己独立的实验室,成功研发出各种业内高新技术产品,并荣获多项国家专利;拥有各种进口生产流水线设备,技术领先,工艺精湛,产品种类齐全,是目前业内最资深的龙头企业。所有产品各项指标都符合国家法规和强制性标准规定,全部通过国家CMA认证。 空气检测方面主要产品有:甲醛检测仪、苯氨检测仪、室内空气质量八合一检测仪、分光打印八合一室内空气质量检测仪等;室内环境治理方面主要产品有:锦程(宜佳)品牌室内环境臭氧治理设备、负离子治理设备、光触媒、甲醛去除剂、甲醛强效溶解酶、甲醛捕捉剂、甲醛清除蜡、装修除味剂、苯氨去除剂、TVOC去除剂、负离子发生剂、高效碳纤维等一系列净化治理产品。进口美国分光、台产电磁泵,室内空气治理机、臭氧机、光触媒专用喷涂机,可调节款,便捷款检测仪。徐州锦程环保关爱全国每个家庭成员身体健康!为了国人的健康,欢迎广大有志之士加入到室内环境治理的行业中来,我们秉承“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,为大家提供加盟服务和OEM贴牌生产。合作双赢,共同发展,共创辉煌! JC-3室内空气质量检测仪 室内空气检测仪器:型号JC-3 由国内知名仪器生产商锦程仪器公司最新研发生产的多合一红外分光热敏打印室内空气检测仪器。能迅速现场测定空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气、tvoc浓度的标准仪器,芯片集成控制,气体检测时间可由手动调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,数码管显示读数,得出精确甲醛等有害气体结果,内置微型打印机,可直接打印甲醛浓度、超标结果结论,超便携箱体设计、合理、美观。 应用领域: 适用于居住区、居室空气、室内空气、公共场所、家具、地板、壁纸、毛毯、涂料、园艺、室内装饰装修材料;染料、造纸、制药、医疗、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及生产车间和生活场所中甲醛的现场定量测定。 技术指标参数: 测定下限:0.01毫克/立方米 测定范围:0.00-4.00毫克/立方米 测量精度:JC<± 1%(F.S) 测量方法:国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法 传感器寿命:5年 传感器类型:TSL230JC 光源:高亮度LED硅光二极管,波长630nm 检测仪器所需检测耗材试剂(JC) 甲醛试剂: 1:纯净水 2:高精度甲醛试剂(一) 3:高精度甲醛试剂(二) 苯试管:(0.05~4mg/m3) 氨试管:(0.05~ 3mg/m3)

两种室内空气检测标准主要区别GB50325GBT18883

一、两个标准的介绍: 两种室内空气检测标准(GB50325、GBT18883) 目前室内空气质量标准有两个: GB/T18883《室内空气质量标准》和GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》一、两个标准的数据 18883的数据: 室内空气质量标准 ①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值; ②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。

50325的标准: 表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 I Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通候车室、理发店等民用建筑工程。 二、两个标准的区别: 深度分析关于室内空气质量、室内环境污染物质检测的18883标准和50325标准的区别——颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。老百姓怎么办? 主要区别在于: (1)性质不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002是推荐性标准,是自愿实施的。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是强制性标准. (2)适用范围不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002规定了室内空气质量参数,适用于住宅和办公建筑物内部的室内环境质量评价。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001适用于民用建筑工程(包括土建和装修)的建筑工程质量验收。该标准中涉及的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。 (3)规定指标不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中规定的参数指标共19项,包括物理性指标、化学性指标、生物性指标和放射性指标。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001中规定的参数指标共5项。(4)封闭时间不同 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002要求检测之前封闭12小时。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001要求:对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 颁布机构不同,目标不同、检测条件不同、动机不同。 1、18883是卫生部颁布的,50325是建设部颁布的。 2、18883是一个人居环境健康的最低标准,50325是建筑工程环境污染物控制规范。 3、18883标准涉及19项指标,50325规范只涉及5项指标。 4、18883要求检测前关闭门窗12小时,是出于让检测条件尽量接近日常居住状态的考虑,即居住者一般能够保障一天有两次机会开窗通风。50325检测条件(甲醛、苯、氨、tvoc四项)是关闭门窗1小时后进行,显然,50325标准更多地考虑的是令建筑商和装修商可以比较容易地过关,室内环境污染问题只要不是太不象话就行啦,在实际房屋中对比12小时和1小时的检测,结果往往要差2~3倍,也就是说,50325检测达标的房屋,按18883检测就很可能不达标,也就不符合健康人居环境的最低标准。

室内空气质量检测报告

WORD 格式 .分享 检测报告 报告号 受检单位: 项目名称: 检测类别: **检测公司制 **年** 月** 日

说明 1、本报告无 ** 检测公司检测专用章及骑缝章无效。 2、报告内容需齐全、清楚,涂改无效,无编制人,审核人,批准人签字无效。 3、本报告只对本次检测现场和样品结果负责。 4、未经 ** 检测公司书面批准,不得部分复制本报告内容或应用于仲裁、诉讼等场合的凭证。 5、本报告一式两份,一份交被检测单位,一份由检测单位存档。 通讯地址: 邮编: 联系电话:

检测报告 样品编号:362001~362006样品接收日期: 2016 年 08 月 26 日样品受理号: ** 卫检【 2016】第 362 号检测完成日期: 2016 年 08 月 27 日报告书编号: ** 卫检【 2016】第 362 号报告日期:2016 年 08月 27日 第 1 页共 2 页样品名称室内空气采样时间2016年 8月 26日样品来源现场采样检测类别委托检测 规格/ 数量 6 份性状及包装大型气泡吸收管× 6检测部门检测室采样/ 送检** 人 **** 被检单位及地址 执行标准GB 18883-2002GB/T 18204.2-2014 检测项目及检测结果 样品编号采样地点检测项目检测结果标准限量 33(mg/m)( mg/m) 362001主卧0.089 362002客厅甲醛0.179≤0. 10 362003儿童房0.240 362004主卧0.040 362005客厅氨0.035≤0. 20 362006儿童房0.033 以下空白 编制人:审核人: 签发人:签发日期:年月日

相关文档
相关文档 最新文档