文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4月初电气一次试题1

4月初电气一次试题1

4月初电气一次试题1
4月初电气一次试题1

电气一次检修试题

一、填空题

1、SF6断路器的类型按灭弧方式分为单压式和双压式,按总体结构分为落地箱式和支柱瓷套式。

2、SF6断路器主要配用弹簧储能操动机构、液压操动机构和气动操动机构。

3、SF6气体是一种无色、无毒、不可燃的惰性气体。

4、SF6气体温度升高时水分值升高,温度降低时水分值降低。

5、SF6断路器小修周期为 1-3 年进行一次。

6、高压断路器由通断元件,中间传动机构,操动机构,绝缘支撑件和基座五个部分组成。

7、SF6断路器漏气的主要原因在于密封材料不好,两平面结合处接触不好,焊接质量不良,瓷件质量不良及安装工艺质量不好等。

8、当SF6断路器内SF6气体压力低于 0.4Mpa时,信号回路发出闭锁信号,此时禁止进行断路器分合闸操作。

9、断路器合闸回路熔断器的熔丝熔断电流应为合闸电流的25~30% 。

10、SF6断路器漏气,会造成气体压力降低,影响断路器的安全运行。

二、判断题

1.SF6断路器充气不能在雨天进行,不宜在雾天或空气湿度90%的条件下进行。(√)

2.SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能。(X )

3.空气断路器是以压缩空气作为灭弧、绝缘和传动介质的断路器。(√)

4.SF6气体断路器的SF6气体在常压下绝缘强度比空气大3倍。( X )

5.接触器是用来实现低压电路的接通和断开的,并能迅速切除短路电流。( X )

三、简答题

1.SF6断路器中SF6气体水分超标的现场处理的方法有哪些?

答:主要有以下三种处理方法(1)抽真空、充高纯氮气和干燥SF6气体(2)外挂吸附罐。(3)解体大修方法。

2.SF6断路器中SF6气体水分的危害有哪些?

答:在SF6断路器中SF6气体的水分会带来两个方面的危害:第一,SF6气体中的水分对SF6气体本身的绝缘强度影响不大,但对固体绝缘件(盘式绝缘子、绝缘拉杆等)表现凝露时会大大降低沿面闪络电压。第二,SF6气体中的水分还参与在电弧作用下SF6气体的分解反应,生成氟化氢等分解物,它们对SF6断路器内部的零部件有腐蚀作用,会降低绝缘件的绝缘电阻和破坏金属表面镀层,使产品受到严重损伤。运行经验表明,随着SF6气体中的水分增加,在电弧作用下,生成的许多有害分解物的量也会增加。

3.SF6断路器的大修项目有哪些?

答:(1)SF6气体回收及处理。

(2)灭弧室解体检修。

(3)合闸电阻解体检修。

(4)支柱装配解体检修。

(5)操动机构解体检修。

(6)联动箱检查。

(7)关联电容检查试验。

(8)修前、修后的电器及机械试验。

(9)去锈、刷漆。

《电气设备》题库【附答案】

文档介绍:本份题库涵盖《电气设备》所有知识点,包含判断题100个、单项选择题100个、多项选择题50个、简答题30个、计算题10个、绘图题10个。 《电气设备》题库(附答案) 一、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共100题) 1.交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。( )答案:√ 2.变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。( )答案:× 3.互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。( )答案:× 4.电容器储存的电量与电压的平方成正比。( )答案:× 5.运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。( )答案:√ 6.变压器铜损等于铁损时最经济。( )答案:√ 7.断路器跳闸后应检查喷油情况、油色、油位变化。( )答案:√ 8.变压器的变比与匝数比成反比。( )答案:× 9.变压器的温度指示器指示的是变压器绕组的温度。( )答案:× 10.双绕组变压器的分接开关装在高压侧。( )答案:√ 11.变压器装设磁吹避雷器可以保护变压器绕组不因过电压而损坏。( )答案:√ 12.变压器铁芯损耗是无功损耗。( )答案:× 13.变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。( )答案:× 14.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。( )答案:× 15.变压器每隔1~3年做一次预防性试验。( )答案:√ 16.变压器空载时,一次绕组中仅流过励磁电流。( )答案:√ 17.变压器温升指的是变压器周围的环境温度。( )答案:× 18.变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。( )答案:√ 19.避雷器与被保护的设备距离越近越好。( )答案:√ 20.当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。( )答案:√ 21.当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。( )答案:√ 22.在直流系统中,无论哪一极的对地绝缘被破坏,则另一极电压就升高。( )答案:× 23.断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。( )答案:√ 24.变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障。( )答案:√ 25.运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。( )答案:√ 26.电流互感器二次开路会引起铁芯发热。( )答案:√ 27.电流互感器二次作业时,工作中必须有专人监护。( )答案:√

电气设备一次部分试题

电气设备一次试题 一、选择题 1.单电源线路停电操作的的技术原则按照(C )顺序依次操作 B、拉开负荷侧隔离开关、断开断路器、拉开电源侧隔离开关 B、断开断路器、拉开电源侧隔离开关、拉开负荷侧隔离开关 C、断开断路器、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关 2.刀闸的主要作用是(B )。 A、切断负荷电流; B、检修时造成明显的断开点,使检修设备与电力系统隔离; C、操作方便。 3. 室内母线为什么都采用矩型的。(A )。 A、便于施工、安装、运行; B、可以通过较大电流; C、便于散热。 4. 发电机三相母线着色为(1)。 (1)A相涂黄色; B相涂绿色; C相涂红色; (2)A相涂红色; B相涂绿色; C相涂黄色; (3)A相涂绿色; B相涂黄色; C相涂红色; 5.变压器有载调压开关调整电压可以在(D )进行。 A、低负载时; B、高负载时; C、停电时; D、任何情况下 6. 如下图所示,变压器接线组别应为( C )。 A、Y/Δ—1 B、Y/Δ—5 C、Y/Δ—11 D、Y/Y—12

7. 在电路中,若视在功率S不变,当cosψB 提高后,有功功率将(B)无功功率将()。 A、减小、增大; B、增大、减小; C、不变、增大; D、减小、不变。 8. 高压开关铭牌上的额定电流是指( A )。 A、开关长时间通过的最大工作电流; B开关能切断的最大故障电流;C、开关正常通过的负荷电流 9.()材料具有最好的憎水性。 A.硅橡胶;B.电瓷;C.玻璃; D 金属。 10. 变压器空载时一次绕组中有( )流过。 A.负载电流;B.空载电流;C.冲击电流;D.短路电流。11. 电压互感器二次短路会使一次( )。 A.电压升高;B.电压降低;C.熔断器熔断;D.不变。12. 全封闭组合电器(GIS)绝缘气体通常为六氟化硫(SF6)气体,其压力一般为( )。 A.﹤0.2MPa;B.0.2~0.5MPa;C.﹥0.5MPa。 13. 《断路器技术条件》中规定:330kV 及以以上电压等级断路器额定热稳定时间为( )。 A.1s;B.2s;C.3s;D.4s。

电气设备试卷复习课程

发电厂变电站电气设备试卷 公司____ __ 姓名__ __ 工号___ 一.填空题 1.电力系统由发电、_输电_、配电和用电等基本环节组成,对电力系统运行的基本要求是: _安全可靠_、保证电能质量和运行的经济性。 2.电力网由_各类变电所_和_输配电线路_组成,在系统中主要起_输送和分配_电能的作 用。 3.电力系统接线图常采用以下两种图表示:__地理接线图__和__电气接线图___。 4.依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风 力发电厂等。 5.电力工业中常以_电压_、_频率_和_波形_来衡量一个系统的供电电能质量,电能质量 要求供电电压的波形为_正弦_。 6.我国规定的电力系统额定频率为_50_Hz。 7.某降压变压器将330kv和220kv电压等级的电网相联,该变压器额定电压应为 _330kv/242kv _。 8.交流电弧熄弧条件是弧隙介质强度的恢复速度总是大于恢复电压的增长速度_。 9.多油断路器中,变压器油的作用是_灭弧、开断后触头间绝缘和带电部分对地绝缘;少油 断路器中,变压器油的作用是灭弧和触头开断后绝缘。 10.电流互感器一次绕组_串联_接于一次电路中,二次侧不允许_开路_运行。 11.电力系统的中性点是指三相系统作_星形_连接的发电机和变压器的中性点。常见的三种 中性点运行方式是:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地。12.三相系统中短路的基本类型有四种,分别是_三相短路_、_两相短路_、_单相单接地短 路_、_两相接地短路_。 13.SN10—10I型断路器的灭弧方式是_纵横吹和机械油吹联合作用_。 14.内桥接线适用于线路_较长_、变压器_不需经常切换_的场合。 15.请列举出三种限制短路电流的方法:_合理选择电气主接线的形式和运行方式_、_加装 限流电抗器_、采用分裂绕组变压器和分段电抗器_。 二.判断题

电气一次考试题(变压器)

一次班三月份测试 姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变压器油在变压器中的作用是绝缘和冷却,在有载开关中用于熄弧。 2.验电三个步骤:1.在带电设备上进行验电检查验电笔是否良好。 2.对设备进出线两 侧逐相进行验电。 3. 验明无电压后再把验电笔在带电设备上复核是否良好。 3、油枕的容积一般为变压器油箱所装油体积的 8-10% 4、瓦斯继电器安装时箭头必须指向油枕,轻瓦斯用于报警,重瓦斯用于跳闸 5、主变的检修状态就是主变各侧开关和刀闸在断开位置,主变可能来电端挂好接 地线或合上接地刀闸,挂好安全标示牌,相应保护退出。 6、无载调压的变压器转换分接头时一定要测量直流电阻。 7、主变硅胶变色超过2/3 时应更换。 8、变压器现场检修工作期间应有专人值班,并配有足够数量的灭火设备。 9、变压器铁芯必须一点接地,运行中铁芯与夹件的接地电流不得大于 100mA 。 10、500KV变压器绝缘油击穿电压:投运前大于 60KV ,运行中大于 50KV 。 11、呼吸器的作用是当油温下降时,使进入油枕空气所带的潮气和杂质得到过滤。 12、万用表使用中应注意插孔要正确,选择合适量程,不得带电拨动选择开关。 13.普通变压器有磁联系而没有电联系,自耦变压器变压器有磁的联系又 有电的联系 二、名词解释(每题5分,共15分) 压变器的铜损和铁损:铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗能量之和。由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。它和电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,是指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。 铁损是指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。 1、主变零起升压(5分) 利用发电机将主变由零电压渐渐升至额定电压或预定值。 2、额定容量(5分) 额定容量是在额定条件使用时能保证长期运行的输出能力。对于单相变压器是指额定电压和额定电流的乘积,对于三相变压器是指三相容量之和。单位一般以千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)表示。 3、主变状态(5分) 主变有四种状态,即“运行”状态、“热备用”状态、“冷备用”状态和“检修”状态。

机械电气专业试题

机械电气专业考试试卷 单项选择题(每题1分,共40分) (1)一般情况下,电站机组在线监测系统安装的压力传感器通道的输入信号是(C )。 -2~-18V -10~10V 4~20mA 0~10mA (2)测量导叶漏水量通常采用(A )。 容积法 流速仪法 容量法 超声波法 (3)高水头、低比速的水轮机,其能量损失为( C)。 转轮损失大,尾水管损失大 转轮损失小,尾水管损失大 转轮损失大,尾水管损失小 转轮损失小,尾水管损失小 (4)传感器一般由(A )组成。 敏感无件和变换元件 预变换器、变换器 敏感元件、预变换器、放大处理电路 预变换器、交换器和放大处理器。 (5)水轮机随转速上升振动增大,其一般原因是( D)。 机组中心不准 轴弯曲式挠曲 推力轴承调整不良 转动部件质量不平衡 (6)一质点的运动,在同一时段内,正确的是( )。 位移和路程总是相等的 位移总是大于或等于路程的 位移总是小于或等于路程的 (7)一般情况下,电站机组在线监测系统测机组大轴摆度的电涡流传感器通道的输入信号是(C)。-2~-18V -10~10V

0~10mA (8)测量机组机架振动的是具有弹簧-质量系统的磁电式传感器,它测量是机器相对于地面的(A )。绝对运动 相对运动 水平运动 垂直运动 (9)测振仪器中的( )放大器的放大倍数K,随频率增加而呈下降趋势。 线性 微分 积分 重积分 (10)水电站水力机组运行状态在线监测的信号采集和预处理单元的结构包括( D)。 信号采集模块、隔离放大板 滤波、AD板、风扇模块 共用电源模块、预处理模块 以上都有 (11)测量电压时,应将电压表与被测的负载( B)。 串联 并联 混联 以上均可 (12)发电机定子铁心圆度测量分多个断面,每断面测点应不少于(D )个。 4 8 12 16 (13)测量电流时,应将电流表与被测的负载(A )。 串联 并联 混联 以上均可 (14)混流式水轮机的效率修正采用( )。 按工况修正 等值修正法 按导叶开度修正

电气设备试题

一、判断题(正确的在括号内打“√”,错误的在括号内打“×”(每小题 1 分,共10 分)。1.隔离开关不允许带负荷操作。(√) 2.断路器在合闸时,触头的接触电阻越大越好。(×) 3.电流互感器二次回路不允许开路,电压互感器的二次回路可以短路。(×) 4.当短路电流通过电气设备时,将产生电动力效应和热效应。(√) 5.高压负荷开关可以断开短路电流。(×) 6.倒闸操作时可以只填写操作票制度。(×) 7.高压熔断器在电路中既起保护作用,又能起到控制作用。(×) 8.LFC—10表达的是10KV等级瓷绝缘的电压互感器。(×) 9. 二次设备是指接在变压器二次侧的电气设备。(×) 10. 短路功率是指短路时的实际电功率。(×) 11. 发电厂对短路点的电距离越大,短路对电厂的影响就越大。(×) 12. 通常110kV以下系统均为小接地短路电流系统。(×) 13.运行时规定不能带负荷拉开隔离开关。(√) 14.电弧特性显示熄灭直流电弧比熄灭交流电弧难。(×) 15.用电设备的额定电压等于电力网的额定电压。(√) 二、填空题(每空2分,总共20 分)。 1.通常衡量电能质量的主要指标是电压、频率、波形。 2.电击的方式有直接接触电击、间接接触处电击。 3.电弧由三部分组成,分别是阴极区、阳极区和弧柱区。 4.避雷器的作用是防止雷击过电压对电器设备的危害。 5.屋外配电装置分为高型、半高型、中型三种形式。 6.断路器和隔离开关的操作顺序是:接通电路时,应先合隔离开关,后合断路器;断开电路时,应先断开断路器,后拉开隔离开关。 7.直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。 8.ZN4—10/600型断路器,其额定电压为10kV ,额定电流为600A 。 9.按照接地的作用,电气设备的接地主要有工作接地、保护接地、冲击接地。10.电力系统中电力网负荷由用电负荷、线路损失负荷、供电负荷组成。 三、选择题(每小题2 分,共30 分)。 1.我国规定电气设备电压允许偏移一般不应超过额定电压的_____D_____。 A. ±0.2% B. ±0.5% C. ±2% D. ±5% 2.外桥式接线适用于线路较__C__和变压器___C__经常切换的方式。 A. 长,需要 B. 长,不需要 C. 短,需要 D. 短,不需要 3.在中性点经消弧线圈接地系统中,通常采用的补偿方式是___C__。 A. 全补偿 B. 欠补偿 C. 过补偿 D. 以上均不是 4.下列关于短路的说法不正确的是_____A ______。 A. 三相短路是对称短路故障; B. 短路种类主要有四种; C. 短路时会伴随着电弧的产生; D. 发生短路时电网电压降低。 5.中性点不接地系统发生d(1)时,非故障相电压会______B_____。 A. 不变 B. 上升为线电压 C. 下降为零 D. 上升2倍 6.当前的核电站是利用 B 来进行发电的。 A. 核聚变 B. 核裂变 C. 核热变 D. 核化变

《电气设备》一次部分1章绪论试题库

《电气设备》一次部分1章绪论试题库 第1章绪论 一.填空题:(每空2分) 1.电气设备在长期正常工作时具有最佳技术性能和所规定的电压称为额定电压。 2.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。 3.裸载流导体规定的基准环境温度为℃。 4.空气中敷设的电力电缆规定的基准环境温度为℃。 5.直埋的电力电缆规定的基准环境温度为℃。 6.开关电器规定的基准环境温度为℃。 7.电气设备额定电流系指在一定的下,其绝缘和载流部分 不超过允许值时,所允许长期连续通过的最大电流值。8.发电厂是生产电能的特殊工厂,电能的是在同一瞬间进行的,电能质量的两个主要指标和标准分别是和 。 9.电力网是由各电压级的组成,统一的整体。 10.建立电力系统有许多方面的优越性,其中主要的两个方面是:(1) ;(2) 。 11.保证电力系统运行的经济性的三个很重要的经济指标是能耗率、、和。 13.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。

14.试确定下图所示电力系统中发电机的额定电压以及变压器的额定变比。 15.电能生产的最主要特点是_________________________________。 16.衡量电力系统电能质量的指标,通常是指__________ ________________三项,而_____ ______二项更为重要。 17.升压变压器高压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高______ ______。 18.降压变压器低压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高_____ _______。 19.电力系统运行必须满足的基本要求是________________ _______________;______________________________;__________________________________。 20.变压器使用环境最高气温不超过________,最高年平均气温不超过________。 21.变压器是一种_____ ____的变换装置。 22.电力系统采用变压器之后,就可以将__________________电三个环节非常协调地联系在一起。 二.判断题:(每题2分) ()1.电力网的额定电压等级与发电机的额定电压是相等的。 ()2.同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。()3.用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()4.变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()5.发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()6.发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。

电气专业试题带答案

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、 (单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E) 级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交) 型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给 分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离 合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组) 三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径

4、电流互感器二次侧不允许(A)。 A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放 电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电, 此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制 动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同

电气基础知识考试试题

填空题 1、 常用的电压换算是:1伏(V ) = 1000 毫伏(mv ) = 1000000 微伏(UV )。 2、 在电阻串联电路中,流过各电阻的 电流 都相等,而各电阻的电压 及 6、根据PN 结的组合方式不同,晶体三极管有 npn _____ 型和pnp _______ 型两种 类型。 7、并联电容器的总容量等于各个电容量 之和 、选择题 5、若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很小或为零,则说明该管子( ) A 、很好 B 已失去单向导电性 C 、已经击穿 D 、内部已断 6、 电流互感器运行时( ) A 、 接近空载状态,二次侧不准开路 B 、 接近空载状态,二次侧不准短路 C 、 接近短路状态,二次侧不准短路 D 、 接近短路状态,二次侧不准短路 7、 发生电火警在未确认切断电源时,灭火严禁使用( ) A 、四氯化碳灭火器 B 、二氧化碳灭火器 C 、酸碱泡灭火器 D 、干粉灭火器 8、 整流电路输出的电压应属于( ) A 、直流电压 B 交流电压 C 、脉动直流电压 D 、稳恒直流电压 9、 测量设备的绝缘电阻应该用( ) A 、欧姆表 B 、万用表 C 、兆欧表 D 、电桥 10、 我公司生产的50kg 白糖秤采用的是( )进料方式。 A 、一级 B 二级 C 、三级 D 、四级 电气基础知识考试试题 2、按照习惯规定,导体中( )运动的方向为电流的方向 。 A 、电子 B 、正电荷 C 、电荷 D 、 离子 3、、电流的标准单位是( ) A 、k A B 、A C >m A D 、u A 4、测量电压所用电压表的内阻 ( ) A 、要求尽量大 B 、 要求尽量小 C 、要求与被测负载电阻一样 D 、千分尺 大 D 、没有要求 电功率 _____ 的分配则与电阻值成正比。 3、 三相四线制电路能够输送的两种电压是 4、 测量电流时,应让电流表与被测负载相 被测负载相并联 。 5、 PN 结加上 正 电压就导通,加上 结的单向导电性 。 380v ______ 和 220v ________ 。 串_联。测量电压时,应让电压表与 负 电压就截止的现象,称为 PN 1、在下列量具中,精度最低的是( A 、钢直尺 B 、钢卷尺 ) C 、游标卡尺

电气试题带答案

电气试题带答案 设备办电气工段岗位安全培训试题 一:填空(每空2分,共60分) 1.多人维修设备时,必须先 _切断电源—,由专人指挥并放置“ _有 人工作 _、—禁止合闸__________ 的警示牌 2.电气维修人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为—有电 _,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 3.发生火警时,应立即 ____ 切断电源_____ ,用______ 二氧化碳灭火器 或黄砂扑救,严禁用—水或泡沫灭火器扑救。 4.电工登高进行各项作业前应系好_安全带 _________ ,方可开始作业。 5.为防止触电,应该做到:维修作业时首先对断头或破损处进行验电—并 及时切断电源,必须由两人协同工作,一人操作_____ ,一人一监护____ ,潮湿场所一般不宜进行_____ 带电作业。 6.登高作业必须有_专人监护 _______ ,并有可靠的安全措施方可作业。

7.检查时如发现有故障或隐患,应立即—通知生产_______ 并采取有效安全措施,避免事故扩大。 8.设备维修时,操作人员必须无条件配合,不得以各种借口推脱或离开; 共同作业应紧密联系,必要时应有人负责统一指挥_________ ,发现别人违章操作或不安全因素,必须及时加以制止或纠正; 9.设备人员工作时,必须先采取安全可靠措施,并有人监护,监护人不准离开现场 10.____________________________________________ 触电急救,首先要使触电者迅速_脱离电源________________________________ ,越快越好。救护人员应设法迅速_切断电源________ (如断开开关或刀闸,拔出电源插头等),或使用__ 绝缘物体_____ 使触电者脱离电源。不论是何种电压线路上触电, 救护人员在使触电者脱离电源时要注意防止发生_高空坠落________ 的可能和再次触及其它有电线路的可能;立即拨打 _ 120_急救电话,并向车间领导报告情况; 12.带电作业时,应合理使用劳动防护用品 _绝缘手套___________ ,_绝缘 鞋______ ,并现场设专人监护,防止触碰造成触电。 13.配电箱、控制箱漏电或误触碰造成触电,检查电控箱的_保护接 地_____ 、—接零装置—,保证连接牢固。 14.________________________________________ 电气维修过程中的伤害

电气工程及自动化精彩试题

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置

中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设

电气设备试题库

第一章电力工业的发展和电力系统的构成 一、选择 1、下列设备中()不属于一次设备 A发电机 B断路器 C继电器 D母线 2、降压变压器高压侧的额定电压() A 121 kV B 105 kV C 110 kV D 115 kV 3、电力网的额定电压等级不包括() A 0.22kV B 6 kV C 35 kV D 230 kV 二、填空 1、电力系统由、、 和组成。 2、电力网按照电压等级的高低可分为:、、、、。 三、判断 1、6KV电网属于高压电网。() 2、110KV电网为超高压电网。() 四、问答题 如图线路额定电压已知,试求发电机和变压器的额定电压。

第二章电力系统中性点运行方式 一、选择 1、中性点非直接接地系统中发生单相金属性接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地 电压等于()。 A.电源相电压B.电源线电压 C.100伏D.380伏 2、小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为()。 A、相电压 B、电压下降 C、线电压 二、填空 1、消弧线圈的补偿运行方式有三种:、和,一般采用运行方式。 三、判断 在中性点不接地的3-10kV系统中,当单相接地电流不大于30安时,可不装消弧线圈。() 四、问答题 1、在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?为什么中性点不接地系统在发生单相接地故障时可允许短时继续运行而不允许长期运行?应采取什么对策? 第四章电力系统短路及短路电流计算 一、选择 1、次暂态短路电流指的是t=( )秒时的短路电流周期分量 A 0 B 1 C 2 D 4 2、下列短路中,对称性短路为() A单相短路 B两相短路 C两相接地短路 D三相短路 3、最常见的短路故障是() A单相短路 B两相短路 C两相接地短路 D三相短路 4、中性点不接地系统发生单相接地时应()。 A、立即跳闸 B、带时限跳闸 C、动作于发出信号 5、电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大( )电流。 A.三相冲击短路 B.冲击短路 C.三相短路 D.持续工作 二、填空 1、当短路发生在发电机机端时,冲击系数取,当短路发生在发电厂高压侧母线及发电机出线电抗器后,冲击系数取,当远离发电厂的地点发生短路时,冲击系数取。 2、在三相系统的短路计算中,四个电气量U、S、I、X,在选取基准值时应满足的关系:

电气部分试题

运行技术比武试题电气部分 一、填空题 1.为防止电压互感器高、低压绕组被(击穿)时造成设备损坏,要求(低压)必须有良好 的接地点,若采用B相接地时,则接地点应在二次熔断器之后,同时中性点还应加装(击穿保险)。 2.发电机三相电流不平衡时,会产生(负)序电流,其形成的磁场在转子上感应产生(100) Hz的电流,导致(转子表面)发热,并使转子产生(振动)。 3.运行中发电机定子线圈中最高温度允许90℃,与最低温差不得超过(10或8)℃,否 则报警;最高与低温度差超过(14)℃时,则解列停机。全部上下层线圈出水温度最高允许(85)℃;与低温度差不得超过8℃,否则报警;最高超过90℃或与低温度差超过(12)℃时,则解列停机。 4.变压器在运行中,各部分的温度是不同的,其中(绕组)的温度最高,(铁芯)的温度 次之,(绝缘油)的温度最低,且上部油温(高于)下部油温。 5.发变组出口开关采用三相联动操作,是为了防止(发电机非全相运行);线路开关采用 分相操作是能实现(综合重合闸)功能。 6.变压器励磁涌流是额定电流的(5-8)倍,并有(间断角)和(偏向时间轴一侧)的特 点。 7.发电机励磁系统自动电压调节器配置了双通道且每个通道有(自动)、(手动)调节方 式及(紧急备用通道)调节方式。 8.6kV工作段母线三相短路故障(工作电源带母线运行),(高厂变)的(低压闭锁过流 保护动作)跳开工作电源开关,同时(闭锁快切)装置。 9.电流相位比较式母线完全差动保护,是用比较流过(母联断路器)的电流相位实现的, 死区在母联断路器与(母联电流互感器)之间。 10.电力系统电压互感器的二次侧额定电压均为(100)V。三相五柱三绕组电压互感器在正 常运行时,其开口三角形绕组两端出口电压为( 0 )V。 11.220KV双母线设有(母差)保护,当母线发生故障时,(无延时)跳开故障母线及其所 连接的各元件,此时如有断路器拒动时,将通过(失灵)保护以及各元件的后备保护跳开两条母线上的所有元件。 12.自并励静止励磁系统由(励磁变压器)、(可控硅功率整流装置)、(自动励磁调节装置)、 灭磁及过电压保护装置、起励设备及励磁操作设备等部分组成。 13.线路重合闸有单重、(三重)、(综重)方式,在单重方式下,发生线路永久性单相接地 故障时,断路器动作过程是(先单相跳开重合一次,若故障未消除则三相同时跳开不重合)。 14.发电机并列的条件是(发电机电压与系统电压数值相等)、(频率相等)、(电压相位相同)、 (相序一致)。 15.机组直流系统一般采用(单母线分段)接线方式,(禁止)两组蓄电池长期并列运行。 16.目前,变压器的冷却方式主要有(油浸自冷)式,油浸(风冷)式,强迫(油循环)风 冷式,(水冷)式等。 17.变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有(自保持)回路,用以保证有足够的时间使 断路器(跳闸)。 18.运行中的A级绝缘电动机外壳温度不得大于(75)℃,E级绝缘电动机外壳温度不得大于 (80)℃,F级绝缘电动机外壳温度不得大于(90)℃,超过时应采取措施降低出力。19.UPS装置一般由(整流器)、(逆变器)和(静态开关)三部分组成。它供给负荷以规则

电气一次系统试题(20道简答10道计算)

电气一次系统试题(20道简答10道计算)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电气一次系统 问答题 1、什么是电气一次设备和一次回路? 答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。 2、电流互感器的作用是什么?为什么电流互感器二次回路不允许开路? 答:电流互感器串接于一次系统的电路中,将大电流变为小电流。 二次开路会产生的不良后果: ①出现的高电压将危及人身及设备安全; ②铁心高度饱和将在铁心中产生较大的剩磁; ③长时间作用可能造成铁心过热。 3、电压互感器的作用是什么?为什么电压互感器二次回路不允许短路? 答:电压互感器并接于一次系统的电路中,将高电压变换为低电压。 电压互感器二次侧线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦二次侧短路,势必在二次侧引起很大的短路电流,会造成互感器烧毁。 4、常用的断路器类型有哪些? 答:油断路器、真空断路器和SF6断路器等 5、隔离开关与断路器的根本区别是什么? 答:隔离开关与断路器的根本区别在于,它没有专用的灭弧装置,结构简单,因而不能用来分合大电流电路。 6、一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是? 答:有效值。 7、风电场和变电站中常见的导体有哪些? 答:母线、连接导体、架空线和电缆 8、电抗器的作用?

电气设备安装调试工考试题及答案

电气设备安装调试工考试题 A (答案) 一、名词解释(每题 5 分,共15 分) 1、保护接地为了防止触电,把在正常情况下不带电而在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分,通过接地装置与大地可靠地连接起来,这种措施称为保护接地。 2、正弦交流电的三要素幅值、角频率、初相位。 3、三相四线制 引出中线同三根相线的星型接法共有四根电源线,成为三相四线制。 二、是非题(每题1分,共12分) 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是: 0.22,0.38,0.60,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv 。(错) 3、有一台设备,在其以9 分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30 秒,它是短时工作制。(错) 4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。(对) 5、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。(错) 6工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式结线时三相短路Kw= (1 .732 ) 7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则”

8、在电动机单向全压起动连续运行的控制线路中。若自锁触点熔焊在一起,则通电后电动机不能自行起动,也无法用停止按钮使其正常停车。(错) 9、交流接触器具有电磁式机构,当线路突然短路时,可实现零压保护。(对) 10、中间继电器与交流接触器具有相同的电磁机构,只是中间继电器的触头更多一些,使用中可以相互代换。(错) 11、电动机点动和连动控制的区别在于是否有自锁功能。(对) 12、为了保护电磁式电器的电磁机构满足吸力特性始终大于反力特性的配合要求,以消除振动和噪声,可以将原来由交流电源供电的吸引线圈直接改为由直流电源供电。(错) 三、填充题:(每空1分,共30分) 1、熔断器的主要功能是对电路中的设备进行短路保护,但有的也具有过负荷 保护。 2、高压隔离开关的主要功能是—隔离高压电源 _______________________ ,以保证其他电气设 备及线路的安全检修,隔离开关没有设置专门的灭弧装置,所以不允许___________ 带负荷操作。 3、两台或多台电力变压器并列运行时,必须满足的三个基本条件为:⑴所有并列变压 器的_额定一次电压和二次电压 __________________________________ 必须对应地相等;⑵所有并列 变压器的___________ 阻抗电压(或短路电压)______________________ 必须相等;⑶所有并列变 压器的______________ 联结组别 ________________ 必须相同。 4、互感器的主要作用是:⑴用来使__________________________ 仪表和继电器与主电路 绝缘;⑵用来扩大仪表 ___________________________ 使用范围。 5、为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,选择导线和电缆截面时一般应 满足下列条件 _______ 发热条件 _________ ,______ 经济电流密度 ________________ ,____________ 电压损耗条件________ ,______ 机械强度 6、供电系统对过电流保护装置的基本要求是:具有选择性_____________ 、—速动性—、 ____ 可靠性—和—灵敏度____________ 。 7、在低压开关电器中常用的灭弧方法有:电动力灭弧 ________________ 、磁吹灭 弧__________ 、栅片灭弧 _____________ 和___________ 。 &电气系统图是用图形符号表达生产机械电气控制系统的结构、原理、安装、调整、 使用和维修等设计意图的图纸,一般包括:电器原理 _____________ 图、 电器布置图___________________ 图和安装接线 _____________________ 图。 9、电气原理图的分析方法可按以下步骤进行:⑴分析主电路_____________ ;⑵分析 控制电路_______________ ;⑶分析辅助电路 _________________ ;⑷分析连锁和保护环 节______________ ;⑸分析特殊控制 __________________ ;(6)总体检查_____________ 。 10、电气原理图常用的设计方法有:分析设计法_________________ 和 _______ 逻辑分析 法__________ 。 四、判断题:(每题2分,共20分) 1、要使电弧熄灭,必须使触头间电弧中离子的( A )

《电气设备》一次部分1章绪论试题库

《电气设备》一次部分 第1章绪论 一.填空题:(每空2分) 1.电气设备在长期正常工作时具有最佳技术性能和所规定电压称为额定电压。 2.试确定下图所示电力系统中发电机额定电压以及变压器额定变比。 3.裸载流导体规定基准环境温度为℃。 4.空气中敷设电力电缆规定基准环境温度为℃。 5.直埋电力电缆规定基准环境温度为℃。 6.开关电器规定基准环境温度为℃。 7.电气设备额定电流系指在一定下,其绝缘和载流部分 不超过允许值时,所允许长期连续通过最大电流值。8.发电厂是生产电能特殊工厂,电能是在同一瞬间进行,电能质量两个主要指标和标准分别是和 。 9.电力网是由各电压级组成,统一整体。 10.建立电力系统有许多方面优越性,其中主要两个方面是:(1) ;(2) 。 11.保证电力系统运行经济性三个很重要经济指标是能耗率、、和。 13.试确定下图所示电力系统中发电机额定电压以及变压器额定变比。

14.试确定下图所示电力系统中发电机额定电压以及变压器额定变比。 15.电能生产最主要特点是_________________________________。 16.衡量电力系统电能质量指标,通常是指__________ ________________三项,而_____ ______二项更为重要。 17.升压变压器高压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高______ ______。 18.降压变压器低压侧额定电压通常应比系统额定电压等级高_____ _______。 19.电力系统运行必须满足基本要求是________________ _______________;______________________________;__________________________________。 20.变压器使用环境最高气温不超过________,最高年平均气温不超过________。 21.变压器是一种_____ ____变换装置。 22.电力系统采用变压器之后,就可以将__________________电三个环节非常协调地联系在一起。 二.判断题:(每题2分) ()1.电力网额定电压等级与发电机额定电压是相等。 ()2.同一电压等级用电设备与发变电设备额定电压并不一定相等。 ()3.用电设备额定电压与所在电力网额定电压等级是相等。 ()4.变压器额定电压与所在电力网额定电压等级是相等。 ()5.发电机额定电压与所在电力网额定电压等级是相等。 ()6.发电机额定电压比所在电力网额定电压等级高10%。

电气专业测试试题(试题带答案)

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分) 一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时 3 4, 51)(停 6 7 88.686) 911 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms 的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。

12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开 15 F+ 16 17 18 19 ( 20 的母线保护。PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护,21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发生的(匝间短路),单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。 23变压器励磁涌流的特点有(包含很大的非周期分量)、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主、(励磁涌流出现间断)。 24 25 二、 1 ( 2 () 3 ( 4线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为(B)。 (a)UK1>UK2(b)UK1=UK2(c)UK1<UK2 5在大电流接地系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会(A)。

电气面试试题

1、相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫做三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。

8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离0.8m 处与接地体之间。