文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架施工安全协议

脚手架施工安全协议

脚手架施工安全协议 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

脚手架施工安全协议

甲方:

乙方:

兹由甲方将天台新园1#工程的脚手架搭设与拆除分包给乙方施工,为保证工程顺利进行,确保安全生产无事故,特签定本协议:

1、甲方以包工料形式分包给乙方施工,乙方所使用脚手架钢管、扣件、密目网、竹跳板的规格、型号、质量必须符合要求。

2、乙方必须严格执行上级有关的安全生产政策和公司制定的安全生产管理制度及条例,遵守安全生产操作规程,加强施工现场安全生产、文明施工的管理。

3、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。架子工必须经过相关专业的安全劳动培训,并持有效证件才能上岗作业。

4、脚手架搭设必须严格按脚手架安全操作规范及施工方案的要求进行,其立杆、步距等符合要求,扫地杆必须按要求离地面30cm 设一道,沿建筑物四周搭设,剪刀撑必须从地面至顶面互为夹角45°~60°,剪刀撑与剪刀撑之间必须连成一体。

5、搭拆现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面必须设专人进行监护,并认真履行职责。拆除人员进入岗位以后,先进

行检查,加固松动部位,清除步层内遗留的材料、物件、垃圾块。所有清理物应安全运送至地面,不得向下抛掷。

6、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式),认真做到一步一清、一杆一清。所有连墙杆、斜拉杆等必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不许先行拆除。所有钢管与扣件,在拆除时应分离,不允许钢管上附着扣件运送地面,或两根钢管同时拆下运送至地面。

7、所有拆除的钢管、扣件、木板等严禁从高处直接向地面抛掷,必须使用塔吊吊运或用人工垂直传递安全运送至地面。如有发现直接将拆除的钢管等向下抛掷的,甲方将视情节对违章者予以处罚,必要时需追究其刑事责任。

8、当日完工后,应仔细检查周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行妥当处理。拆下的钢管、扣件等物,应按类堆放整齐。

9、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋及穿硬底鞋上高空进行作业,严禁在脚手架上嬉戏耍闹,严禁从高处向下抛掷。

10、保证架子的整体完整、稳固,不能随意拆除卸荷设施、拉接点、架体杆件、安全网、防护棚等。

11、经常检查脚手架是否牢固、可靠,对需拆改的拉接点或其它部位必须有临时加固措施,并及时恢复,对较大的并严重危及架子整体稳定的拆改应有方案,并报甲方批准后方可可执行。

12、高处作业人员必须严格按安全技术操作规程施工,并有防坠落措施。

13、施工中由于乙方违反安全生产操作规程造成的安全事故与甲方无关,一切损失及责任由乙方自行负担。发生重大社会影响或人身伤亡的重大安全事故,另行酌情处理。触犯法律的,移交司法部门处理。

14、实施细则:

①上岗作业时不戴安全帽者,按每人次罚款50元;高空作业时作业人员不按要求佩戴安全带、挂好安全绳的第一次按每人次罚款100元;第二次清退出场,工资按80%结算。(业主及监理罚款由乙方承担)

②上岗作业时穿拖鞋及硬底鞋者,按每人次罚款50元(业主及监罚款由乙方承担)。

③违反规定酒后上班的,按每人次罚款200元,并立即停止施工,将违章人员清理出场。(业主方及监理罚款由乙方承担)

④乙方工人进场后,必须服从甲方现场管理人员指挥,服从甲方安排及调动,若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的,甲方则对乙方处以罚款500元(业主及监理罚款由乙方承担)。

⑤乙方施工中,如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求,而造成被当地建设行政主管部门或安全监督站发通知整改而停止施

工的,所有责任和经济损失由乙方承担。甲方将视情节轻重对乙方进行罚款(业主及监理罚款由乙方承担)。

⑥脚手架搭设搭设、使用及拆除中,严禁抛扔钢管、扣件、施工材料等物品,一经发现上述行为,第一次罚款200元,第二次将违章人员清退出场,工资按80%结算(乙方及监理罚款由乙方承担)。如造成人员伤亡及财产损失的,所有责任及经济损失由乙方承担)。

15、甲方对乙方施工中存在的隐患与违章有权下发书面通知令其整改,乙方应在规定期限内整改完毕。对隐患与违章较严重的,甲方有权对乙方进行经济处罚直至停工处理。乙方应在一周内向主罚单位交纳罚金,凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。

16、乙方应与所属人员签订符合法律规范的劳动合同,如由于劳动合同未签订或不符合法律要求,而引发的一切法律及经济责任,均由乙方承担。

17、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本协议自签字之日起生效,待工程验收结束自行解除。

甲方:乙方:

年月日年月日

脚手架施工安全技术交底

脚手架安全技术交底-1 1、搭设脚手架安全基本要求。 (1)作业平台有足够的面积,脚手架必须达到稳定、坚固,保证在各种荷载和气候条件下不产生变形、倾斜和摇晃。 (2)使用的材料规格和型号必须符合安全要求。 (3)搭设结构符合规定,脚手架杆件连接处要固定牢靠。 (4)作业层脚手板要铺满、铺稳,绑扎牢固,无探头板。 (5)必须有完善的安全防护措施,按规定设置防护栏,安全挡板以及安全网等。 (6)钢脚手架必须有良好的接地防触电措施和避雷装置。 2、脚手架搭设 (1)架子的底脚必须固定牢固。 (2)为了保证垂直运输架的稳定,钢管井架高度在15m以下时设一道缆风绳,超过15m,每增高10m设一道缆风绳。 (3)缆风绳与输电线路要保持一定的距离,如靠近或穿越输电线路,必须采取防护措施。 (4)吊盘应有停车安全装置和预防钢丝绳断后的安全装置。 3、拆除脚手架 (1)拆除脚手架时,禁止无关人员进入危险区域。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人员往下顺杆子。拆下的材料,应向下传递用绳吊下,禁

止往下投扔。 (2)拆除脚手架人员进入作业区后,要系好安全带,安全带必须高挂低用。 (3)拆除脚手架要统一指挥,上下应动作协调。 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底 满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。 ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地下30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm. ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。 1.安装满堂脚手架前,应在楼面或地面弹出门架的纵横方向位置线并进行抄平。 2.门架的跨距和间距应根据实际荷载经设计确定,一般间距不宜大于1.2m。 3.交叉支撑应在每列门架两侧设置,并应采用锁销与门架立杆锁牢,施工期间不得随意拆除。 4.水平架或脚手板应每步设置。顶步作业层应满铺脚手板,并应采用可靠连接方式与门架横梁固定,大于200mm的缝隙应挂安全平网。 5.水平加固杆应在满堂脚手架的周边顶层、底层及中间每5列、5排通长连续设置,并应采用扣件与门架立杆扣牢。 6.剪刀撑应在满堂脚架外侧周边和部每隔15m间距设置,剪刀撑宽度不应大于4个跨距或间距,斜杆与地面倾角宜为45°~60°。 7.满堂脚手架距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。 8.满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵(横)方向水平加固杆,但通道上部应每步设置水平加固杆。通道两侧门架应设置斜撑杆。

脚手架施工的主要危险源安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架施工的主要危险源安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5409-76 脚手架施工的主要危险源安全措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够

与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;

拆除脚手架安全文明施工责任合同标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 拆除脚手架安全文明施工责任合同标准版本

拆除脚手架安全文明施工责任合同 标准版本 温馨提示:本合同文件应用在当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方:_________ 乙方:_________ 为落实脚手架拆除工程的安全文明施工管 理要求,确保脚手架拆除工程的顺利进行,经 甲、乙双方共同协商,同意明确如下协议。 甲方: 一、应积极组织和督促乙方开展安全拆除 脚手架工作,加强拆除施工生产的指挥和协 调。 二、划分拆除作业区,周围拉设警戒线和 竖立警戒标志,警戒区域严禁非作业人员入

内。 三、对脚手架拆除前检查吊运机械是否可靠,吊运机械不允许搭设在脚手架上。 乙方: 一、所有高处作业人员应严格按照高处作业安全规定执行,上岗后先检查,加固松动部位和施工电梯料台口架子的加固工作,确保施工电梯正常安全运作,如有疏忽或加固不到位,由此而产生的一切不良后果,乙方应承担全部责任。 二、应清除脚手架各层留下的材料、物件及垃圾块,清理物品安全输送至地面,严禁高处抛扔,如盲目蛮干违反有关规定,由此而产生的一切不良后果及费用由乙方负全部责任,若钢管扣件因抛扔造成损坏而无法归还给租赁

脚手架工程的安全措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 脚手架工程的安全措施(最新版)

脚手架工程的安全措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、把好材料加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力。 3、认真处理脚手架地基,确保地基具有足够的承载能力。 4、确保脚手架的搭设质量。 5、严格控制使用荷载,确保有较大的安全储备。 6、要有可靠的安全防护措施。 7、严格避免以下违章作业。 ①、利用脚手架吊运重物。 ②、作业人员攀登架子上下。 ③、在脚手架上拉结吊装缆绳。 ④、任意拆除脚手架部件和联杆件。 ⑤、在脚手架底部或近旁进行开挖洞槽等影响脚手架地基稳定的施工作业。

⑥、起吊构件和器件时碰撞或扯动脚手架。 ⑦、立杆沉陷或悬空,联接松动,架子歪斜,杆件变形,脚手架上结冰、霜等。 8、六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气下应暂停在脚手架上作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。 9、加强事业过程中的检查。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

脚手架施工合同

脚手架分项工程施工合同 甲方(发包人):荆州城建集团公司三丰鼎城项目部 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工有关事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:三丰鼎城3#、4# 楼 工程地点:仙桃大道与丝宝路交汇处 建筑面积:约6000 平方米 结构型式:框剪结构,地上五层 二、承包内容及方式 1、本工程外脚手架搭拆、挂安全网、钢丝网、兜网、四口及临边防护、施工物料提升机、人货电梯及吊蓝平台搭拆、楼层卸料平台搭设、宣传标语。 2、包工包料(安全网甲方提供)、包工期、包质量、包安全文明施工;乙方自备小型工具、安全劳保用品。 4、乙方进场的钢管、扣件必须符合质量要求,按要求刷好油漆后方可使用;所有材料到场后必须按甲方指定地点堆放整齐。 三、工期要求 总工期至2011年10月31日止。搭设:与主体工程同步;拆除:外装饰工程完工后。 四、质量要求 1、按照JGJ59—99标准范围结合甲方制定的外脚手架施工方案进行搭设。外脚手架必须超出作业面1.5米,否则甲方按每日对乙方罚款500元。 2、拆除的脚手架钢管、扣件、硬封闭材料等必须堆放到甲方指定区域内。 3、对乙方已搭好的脚手架,由于甲方原因要求重新搭拆,其费用由甲方承担。 4、乙方必须根据施工进度组织施工。 五、工程造价及付款方式

1、承包单价:包干单价按建筑面积25元/㎡(如搭设的脚手架能得到公司、项目部及上级主管部门的好评,另外奖励1.00元/㎡,此包干单价内含管理费、社保和医保等相关费用,另含15%的安全质量保证金,工程验收后乙方未发生安全质量事故,甲方按实支付给乙方。) 2、工程结算:建筑面积依据设计图纸计算工程量,计算方式按湖北定额工程量计算规则计算(地下室面积不包含在内),报公司预算部审核后,按包干价乘建筑面积即为本合同总价款。 3、工程变更调整:甲方根据业主方的联系函对工程做出变更,乙方必须执行。工程变更未造成返工的不另增加费用,由变更产生的工程返工费用由甲乙双方共同协商解决。 4、付款方法: ⑴主体结构三层封顶付4万元; ⑵结构封顶付至总价款的65 %; ⑶脚手架拆除完毕付总价款的90% ; ⑷余下尾款待脚手架拆除后六个月内付清。 ⑸每期支付进度款应扣减当期的安全质量保证金、罚款。报送工程进度款时应保证已施工部分内容达到合格标准,若工程质量达不到验收规范要求,甲方有权暂缓支付工程进度款,直到乙方返工合格。 六、权利与义务 1、甲方权利与义务 ⑴甲方对乙方施工的工程进行质量、工期、安全、文明施工全面监督、检查,甲方有权对乙方分包的工程进行监督抽查,对不符合质量及安全文明施工要求的情况提出整改,并按有关违约责任条款进行经济处罚; ⑵因乙方施工劳动力不足等原因,满足不了甲方的工期,甲方有权调配增加现场施工人员,其人工费用从乙方工程款中双倍扣除; ⑶甲方负责提供工地现有的垂直运输,提供施工用水用电; ⑷负责协调现场与其它施工班组的工作关系; ⑸负责向乙方进行技术交底和安全交底; 2、乙方权利与义务 ⑴乙方必须配备专职安全及施工管理人员,配合项目部质量、安全及文明施工的检查,形成管理配套、并能独立承担分项工程施工任务班组。班组长必须常

脚手架施工安全要求

脚手架施工安全要求 一、脚手架搭设人员必须是按《建筑施工特种作业人 员管理规定》要求,经过考核合格的专业架子工。 上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。凡不适合高处作业者不得上脚手架操作。 二、搭设脚手架时,操作人员必须戴安全帽、系安全 带、穿防滑鞋。 三、脚手架搭设前,必须制定施工方案和进行安全技 术交底。 四、未搭设完的脚手架,非架子工一律不准上架。脚 手架搭设完后,由施工负责人和安全、技术等有关人员共同验收合格后方可使用。 五、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载 (结构脚手架3KN/㎡,装修脚手架2 KN/㎡,防护脚手架1 KN/㎡)。不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物件,严禁在脚手架上拉缆风绳和固定、架设模板支架及混凝土泵送管等,严禁悬挂起重设备。 六、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否 则应采取安全措施,并报主管部门批准。 七、脚手架应有防止坠物伤人的防护措施。 八、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派

专人看守,严禁非操作人员入内。 九、当有六级及以上大风和雾、雨、雪天气时应停止 脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 十、在脚手架使用过程中,应定期对脚手架及其地基 基础进行检查和维护,特别是下列情况下,必须进行检查验收。 1.作业层上施加荷载前; 2.遇大雨和六级及以上大风后; 3.寒冷地区开始解冻后; 4.停用时间超过一个月; 5.如发现倾斜、变形、下沉、松扣、崩扣等现象要及 时修理。 十一、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施、脚手架与架空输电线路的安全距离等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的有关规定执行。钢管脚手架上安装照明灯时,电线不得接触脚手架,并要做绝缘处理。 十二、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

建筑工程脚手架施工安全合同范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程脚手架施工安全合同范 本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建筑工程脚手架施工安全合同范本 正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方(发包人):_________ 乙方(承包人):_________ 兹由甲方将________工程的脚手架搭设与拆除分包给乙方施工,为保证工程顺利进行,确保安全生产无事故,特签定本协议。 1.甲方以清包工形式分包给乙方施工,乙方所使用脚手架钢管、扣件、密目网、竹跳板的规格、型号、质量必须符合要求。 2.乙方必须严格执行上级有关的安全生产政策和公司制定的安全生产管理制度及条例,遵守安全生产操作规程,加强施工现场安全生产、文明施工的管理。 3.进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。架子工必须经过相关专业的安全劳动培训,并持有效证件才能上岗作业。 4.脚手架搭设必须严格按脚手架安全操作规范(JGJ59-99)及施工方案的要求进行,其立杆、步距等符合要求,扫地杆必须按要求离地面____cm设一道,沿建筑物四周搭设,剪刀

脚手架工程安全工作要点

脚手架工程安全工作要点 1、首先应了解监理的工程搭设架体属哪种类型。 2、监理人员应对架体搭设的高度、架体的连墙、各杆件的连接、悬挑构件的固定;针对落地式脚手架的基础及斜坡处理;防坠、防倾装置进行重点检查。 3、脚手架的安装、搭设是否编制安全专项方案,是否属超过一定规模危险性较大的分部分项工程,需组织专家论证。 4、检查从事脚手架搭设专业分包单位是否具备相应的资质及安全生产许可证。 5、搭设脚手架的特种作业人员是否持证上岗,且应对人对岗。 6、脚手架安装搭设完毕后是否组织验收。 方案的编制及审查 《建设工程安全生产管理条例》 第五十七条违反本条例的规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处10万元以上30万元以下的罚款;情 节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任: (一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的; (二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的; (三)施工单位拒不整改或者不停止施工,未及时向有关主管部门报告的; (四)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

不同结构形式的脚手架安全技术规范中对编制专项施工方案的要求 通过对比可以看出不同结构形式的钢管脚手架均要求在脚手架施工前,应编制专项施工方案。先方案,后作业。 方案编制人 实施施工总承包的,专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。其中,机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式脚手架等专业工程实施分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。 方案审核要点 1.程序性审核 (1)编制单位的审批手续是否齐全。 ①一般专项施工方案的编制为项目技术负责人,审核为项目经理,批准为企业技术部门负责人并加盖技术部门公章; ②报审程序应符合规范要求。是否经专家论证 (2)总监组织专业监理工程师进行审核。 2.对照工程建设安全强制性标准的主要内容审核 (1)建设环境、建设特征、施工技术及管理水平、工程特点、难点分析、工程项目客观情况等与工程实际的相符性 (2)编制依据与目标审查:①与投标承诺技术标组织设计有无原则性的重大出入,包括(质量、进度、经济、安全目标,管理体系,人员和组织保

脚手架施工安全要求及注意事项正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.脚手架施工安全要求及注 意事项正式版

脚手架施工安全要求及注意事项正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 脚手架搭设要求 1、脚手架搭设或拆除人员必须由《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2、操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角

部开始向方向延伸外搭设。确保已搭部分稳定。 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全:(1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应有必要数量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分,着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m,垂直距离应不大于 1.5m。位于杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。 (2)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件掌握好重心,平稳传递。不

脚手架施工安全措施及应急预案

脚手架施工安全事故预防监控措施及应急预案 脚手架施工是工程建设中危险性较大,最易发生生产安全事故的分部分项工程之一,其事故的诱因是多方面的,事故一般表现为:坍塌、高处坠落、物体打击等。 为了对可能发生的事故进行有效防范和事故发生后能及时的做好救援处置工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,结合本企业工程监控措施和应急预案,力求做到杜绝死亡事故,避免重伤事故、减少轻伤事故,最大限度地减少事故造成的损失。 一、预防监控措施 1、施工前必须对所有入场人员进行安全教育、自我保护教育、事故预防教育等相关教育,做到人人重视安全生产,人人遵守安全职责,人人理解工作目的,人人熟悉作业环境。 2、作业人员必须进行身体健康状况的检查,不符合上岗条件的,决不能令其上岗,特种作业人员必须持有培训合格的上岗证件。 3、不断完善安全管理和监督体制,合理调配作业人员,把安全生产责任层层落实到每个管理人员和作业人员。 4、认真按规范、标准、规程、规定和有关文件编制脚手架施工方案和技术安全措施,并报总工程师和监理部门、建设施工单位审批,在施工过程中严格按照执行。 5、根据技术安全措施和施工现场具体情况制定安全投入计划,报批后应报计划购置符合要求的安全防护设施和劳动保护用品,保证安全资金的有效投入,完善安全防护设施。 6、提高现场作业人员的自我保护意识,杜绝违章指挥和违章作业。 7、安全管理人员应对施工过程的各阶段、各部位、各环节的安全情况,进行经常性的专项检查,如地基安全情况、支垫情况、立杆的垂直度、纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差、扣件的上紧程度、铺设层数和脚手架铺设情况、安全防护的设置情况、安全警示标志的设置等情况进行认真检查。 8、确保使用阶段操作层上的施工荷载符合设计要求,不得超载,不得将摸板支撑,缆风绳、泵送混凝土及沙浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备,严禁在脚手架使用期间,任意拆除支架的承重结构和主要连接件。 9、在拆除阶段,应对拆卸现场作可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸现场,严禁将拆下来的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随拆随运出拆卸区域,保持现场文明。 二、应急预案 1、事故发生时,现场人员应在自救、互救的同时,向项目部应急救援小组汇报事故情况。 2、应急救援小组组长(项目经理)应立即启动项目部编制的应急救援方案,并迅速赶到事故现场,根据事故严重情况,按统一指挥、分工负责的原则进行协调,组织营救人员,调动救援设备和物资,控制事故现场,疏散无关人员,同时向总公司救援领导小组汇报,必要时可向社会援助机构和媒体机构求援。 3、救援人员和救援物资必须在第一时间内到达事故现场,并立即对伤员进行救护,用自备的救护车

脚手架分包安全生产协议书

常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位:_________________________ (以下简称甲方) 分包单位:_________________________ (以下简称乙方) 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点:工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安 全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定,签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款,在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。 四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。 五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照三不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业,本施工现场安全检查生产规章制度,核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目,组织指导

脚手架搭设安全注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD872 脚手架搭设安全注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架搭设安全注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、脚手架搭设或拆除人员必须由《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合 格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。 2、操作时必须配戴安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时,不得进行脚手架上的高处作业。 4、脚手架搭设作业时,应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形 周边脚手架宜从其中的一个角部开始向方向延伸外搭设。确保已搭部分稳定。 5、搭设作业,应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全: (1)在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全,脚下应有必要数 量的脚手板,并应铺设平稳,且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时,用于落脚或抓

脚手架工程施工安全措施

脚手架工程施工安全措施 脚手架工程是建筑工程必不可少的一项分项工程。也是安全隐患最多的一项分项工程。是建筑行业中是一项最主要的危险源。建筑企业在施工中,高空坠落、架体坍塌等造成人员伤亡事故屡见不鲜。一次次血淋淋的教训告戒我们:在脚手架施工中必须制定严格的施工方案和安全措施。必须执行严格的安全检查。加大力度对全体人员的安全教育。否则危险随时出现,事故极有可能发生。所以必做到警钟常鸣,时时刻刻做好安全防范工作。现制定安全措施如下: 一、脚手架工程是架子工专门从事作业的工程,架子工必须经过有 关部门培训考核后,持证上岗,无证人员不得从事架设作业。二、架子工必须通过单位的安全施工教育和考核。签定安全生产责 任状。并且经过身体检查合格方可进行施工作业。 三、在实施脚手架工程作业中,必须做好个人安全防护。必须坚决 执行”高处作业必须系好安全带”的规定,戴好安全帽,精心作业,不可有任何疏忽。 四、坚决执行脚手架工程施工方案和架设作业的操作规范,不得擅 自更改方案所规定的事项,不得违规冒险作业。 五、为保证工程进度和他人的安全,架子工必须在架设施工作业中 走在其他工种作业的前面,不得滞后。脚手架必须高出整体作业面不小于1.5米。对各工种的施工架设要求,必须得到切实保证。 并且按规范架设、达到牢固平稳。保证各工种作业的安全防护架

设。 六、积极作好各个边口、洞口和整体外围的安全防护和安全架设, 以防止任何人和物体的坠落事故发生。 七、增强责任心、精心施工,对架体的架设、安全网的铺设、临边、 洞口的防护,卸料台、卸料口、龙门架、临时通道口、安全通道口及各种防护棚(如搅拌机棚、卷扬机棚、进料口防护棚、通道口防护棚等)等,架设必须及时到位,牢固稳定。并对各个部位的防护情况进行经常细致的检查,及时采取补救措施,以防任何由于疏忽出现的危情和事故。 八、在实施架设作业中,不得扔传管件、扣件,严密注意下方人员 的动向和设施的存放情况。确保施工安全。 九、坚决执行单位的各项制度。工作时间不得饮酒,不得打闹喜戏。 接受单位质量、安全检查。务实施工作业。 十、在使用管件、扣件时要注意其质量,对不合格的管件、扣件及 时取缔,不得优劣混用。 十一、在架设过程中,保证管件平直和垂直度,保证间距的规范性,保证扣件拧紧牢固。严禁钢木混架。该用对接扣件的禁止搭接。 该用扣件的,严禁使用铁线绑扎。 十二、保证架体与结构的牢固连接。严格执行方案在架体与结构拉结的规定。 十三、在使用吊车运送管件、扣件中,必须与吊车司机、吊车指挥密切配合。保证不超重、不偏挂。保证物件摆放平稳,栓结牢固。

最新整理脚手架劳务合同

最新整理脚手架劳务合同 使用方:陕西恒业建设集团太和县中心敬老院一期建设工程项目部(简称甲方) 架子搭设服务方:阜阳市中天银都建筑劳务有限公司 (简称乙方) 根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,工程施工架子搭设专业化的要求和有关标准、规程及有关政策法规。结合当前建筑业实际情况,为明确甲、乙双方在本项建筑工程脚手架搭设使用与服务过程中的权利、义务和责任;更好地完成建筑工程脚手架的搭设任务,经双方协商同意,达成如下协议条款:第一条工程概况: 一、建筑工程名称:太和县中心敬老院一期建设工程 二、建筑工程地点:太和县大新镇 三、脚手架搭设形式:双排落地式钢管脚手架 1、脚手架搭设高度:按建筑物高度 2、脚手架承包方式:包工包料 3、脚手架搭设材料:钢管、扣件、安全wang 建筑面积: 3.1万平方米; 四、脚手架搭设建筑面积:按建筑面积计算平方米 五、脚手架搭设单价:双排落地式钢管脚手架人民币 27 元/平方米。 六、脚手架搭设总价:人民币 83.7万元 七、此合同服务总金额包括范围如下: 1、必须满足施工需要; 2、钢管脚手架的搭设、加固、拆除; 3、脚手板、安全wang的张挂、铺设、维护、拆除; 4、材料的场内运输及场外运输; 5、编制脚手架搭拆施工方案;

6、清理、堆放各楼层扣件、钢管等脚手架材料; 7、无偿提供材料并搭设、拆除:电梯井内架搭设、电梯井口围护、砼搅拌机防护棚、钢筋制作场防护棚、砂浆机处防护棚以及在安全隐患范围内的施工机械设备处、卸料平台、转料平台、施工安全通道搭设、每个楼层的施工电梯平台架、楼梯栏杆搭设、屋面构件施工架应满足泥水作业要求、楼梯口临边围护、施工洞口临边围护、基础基坑临边围护、安全出入口的防护棚、工棚及项目部办公室上空的悬挑防护棚、甲方因施工需求所要求提供的零星钢管搭设等。 8、工人工伤保险和工人住院医疗费用等均包含在合同服务总金额内。出现安全事故,乙方应及时组织抢救,支付医药费等费用,甲方不承担任何费用支出。 第二条脚手架使用期限和搭设工期: 一、根据本建筑工程进度的实际情况,商定本脚手架使用期限为 4 个月。 二、脚手架搭设工期如遇下列情况,工期相应顺延: 1、甲方不能提供材料堆放场地,脚手架基础场地未平整,障碍物未清除而影响进场施工的。 2、甲方提供的材料或设施未到位而影响进度的。 3、非乙方原因使监督签证不及时而影响下一道工序施工的。 4、未按合同规定拔付工程进度款而影响工期的。 5、因人力不可抗拒的因素而延误工期的。 第三条脚手架超期使用的处办法: 甲方因施工工期超过本合同规定的拆架期限,双方经协商同意,必须同乙方签订延期使用协议。 第四条计算方法和付款办法: 一、计算方法:脚手架搭设面积按单位工程建筑面积平方米计算。脚手架搭设总价款以总建筑面积乘以单价计算。 二、付款办法: 1、按每幢脚手架的搭设形象进度支付。每月搭设完成实际工程量甲方支付完成的工程量款项的60%。 2、脚手架工程搭设完毕,甲方支付架子工程款不得少于合同金额70%,拆

脚手架施工安全技术要点

工作行为规范系列 脚手架施工安全技术要点(标准、完整、实用、可修改)

FS-QG-57540 编 号: 脚手架施工安全技术要点 Tech ni cal poi nts of scaffold ing con struct ion safety 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1木、竹脚手架的捆扎材料,应使用8~10号镀锌铅丝和 直径不小于10mm的三股白麻绳或水葱竹蔑。水竹脚手架采用质地新鲜、坚韧带青的新水竹劈制而成,厚度为0.6?0.8mm,宽度为5mm左右为宜。断腰、大节疤和受潮发霉的竹蔑不得使用。 2钢管脚手架连接材料应使用扣件,接头应错开,螺栓要紧固,立杆底端需使用立杆底座。铅丝和白麻绳不得连接钢脚手架。 3脚手板要铺满、绑牢,无探头板,并要牢固地固定在 脚手架的支撑上。脚手架的任何部分均不得与模板相联。 4脚手架要设置栏杆:敷设的安全设施应经常检查,确保 操作人员和小型机械安全通行。 5脚手架的材料和工具要堆放整齐,积雪和杂物应及时清除;有坡度的脚手板,要加设防滑木条。

6悬空脚手架应用栏杆或撑木固定稳妥、牢靠,防止摆动摇晃。 7搭设在水中的脚手架,应经常检查受水冲刷情况,发现松动、变形或沉陷应及时加固。在脚手架上作业人员应配带救生设备。 8搭设钢管井架相临的两立杆的接头应错开,横杆和剪刀撑要同时安装。滑轨必须保持垂直,两轨间距误差不得超过10mm 9吊篮应严格按照设计要求施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕挑梁不得少于3圈,卡子不得少于3个。一个吊篮的保险绳索不得少于2根。钢丝绳不得与构造物或其他物件相摩擦。 10脚手架高度在10?15m时应设置一组(4?6根)缆风绳,每增高10m应再加设一组,缆风绳与地面夹角为45 ° ~60°,缆风绳的地锚应设围栏,防止碰撞破坏。 11拆除脚手架时;周围应设置护栏或警戒标志,并应从上而下地拆除,不得上下双层作业。拆除的脚手杆、板应用人工传递或吊机吊 送,严禁随意抛掷。 幼儿园食品安全应急预案 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

施工脚手架安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.施工脚手架安全措施正式 版

施工脚手架安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 本工程部分使用了施工用脚手架,部分施工作业面高度较高,必须依赖脚手架方可完成施工作业。因此,合理安全地使用脚手架,是本工程施工安全管理的重点之一。 1)搭设、拆除脚手架均须有针对性的安全技术方案,施工前做好安全技术交底,保证施工时的安全。 2)操作人员应佩带安全带及安全帽,架子上操作人员距地面2m以上均需挂安全带。 3)拆除的全部过程中,应由架子工组

长和安全主管共同担任指挥,并负责拆除、撒料和看护全部人员的安全作业。 4)所有架子的搭设、升降、拆除必须由经过专业培训的持证人员进行。 5)脚手架的施工和使用设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。 6)在使用过程中,定期对脚手架进行检查,严禁乱堆乱放,及时清理各层堆积的杂物。 7)架子拆除前对脚手架做一次全面检查,清除所有多余物件,并设立拆除区,用警戒线标识,严禁人员进入。 8)把住架子使用的“十二道关”,即:人员关、材质关、尺寸关、地基关、

建筑工程脚手架施工安全协议

建筑工程脚手架施工安 全协议 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑工程脚手架施工安全协议甲方(发包人):***建筑工程有限责任公司 乙方(承包人):***建筑设备安装有限公司 兹由甲方将*****工程的脚手架搭设与拆除分包给乙方施工,为保证工程顺利进行,确保安全生产无事故,特签定本协议: 1、甲方以清包工形式分包给乙方施工,乙方所使用脚手架钢管、扣件、密目网、竹跳板的规格、型号、质量必须符合要求。 2、乙方必须严格执行上级有关的安全生产政策和公司制定的安全生产管理制度及条例,遵守安全生产操作规程,加强施工现场安全生产、文明施工的管理。 3、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。架子工必须经过相关专业的安全劳动培训,并持有效证件才能上岗作业。 4、脚手架搭设必须严格按脚手架安全操作规范(JGJ59-99)及施工方案的要求进行,其立杆、步距等符合要求,扫地杆必须按要求离地面20cm

设一道,沿建筑物四周搭设,剪刀撑必须从地面至顶面互为夹角 45°~60°,剪刀撑与剪刀撑之间必须连成一体。 5、搭拆现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面必须设专人进行监护,并认真履行职责。拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内遗留的材料、物件、垃圾块。所有清理物应安全运送至地面,不得向下抛掷。 6、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式),认真做到一步一清、一杆一清。所有连墙杆、斜拉杆等必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不许先行拆除。所有钢管与扣件,在拆除时应分离,不允许钢管上附着扣件运送地面,或两根钢管同时拆下运送至地面。 7、由于本工程所处位置为居民住宅区,居民进出较为频繁,故必须特别注意安全:所有拆除的钢管、扣件、木板等严禁从高处直接向地面抛掷,必须用绳索捆绑牢固或用人工垂直传递安全运送至地面。如有发现直接将拆除的钢管等向下抛掷的,项目部将视情节对违章者予以处罚,必要时需追究其刑事责任。 8、当日完工后,应仔细检查周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行妥当处理。拆下的钢管、扣件等物,应按类堆放整齐。

相关文档
相关文档 最新文档