二、工程概况:

设计要求卫生间墙体下设置200mm高混凝土反边,同墙厚。混凝土反边可同时与浇筑,但应特别注意防治混凝土反边的偏位。为减少反边的偏位,本工程的混凝土反边采用二次浇捣,以确保混凝土反边的外观质量。

三、施工方法

本施工方案核心目的为:确保混凝土反边的位置准确,接缝密实。

3.1工艺流程

3.1.1 钢筋混凝土框架结构梁板柱节点不同强度等级混凝土施工工艺流程

具体做法为:楼层梁板混凝土浇捣完成→放线→钉压脚板→接缝凿毛→清洗接缝→安装模板→淋水清洗→浇筑砼。如下图示:

3.2操作要点

3.2.1楼面混凝土浇捣完成厚,进行轴线放线,同时在楼板上用墨线弹出反边的外边线。

3.2.2按上图用水泥钉将压脚板钉牢在楼面上。

3.2.3混凝土的接缝部位用人工凿毛。凿毛时必须轻剔细凿。反边接缝部位的混凝土凿出新茬为宜。凿毛完成后用清除混凝土渣,并用清水将混凝土面清洗干净。

3.2.4按上图图示安装模板、固定箍。

3.2.5模板位置、垂直的、接缝严密等质量进行检查。检查合格后对模板进行加固。用斜板将模板的顶面与楼面之间钉牢,使之无法位移。

3.2.6模板和混凝土面用清水冲洗干净,浇筑混凝土。混凝土浇筑时,先将模内全部装满混凝土,再用振动棒振捣。振捣时,宜两面交替振捣,振至模板底部均匀出浆为宜。

3.2.7混凝土浇筑完成、终凝后,淋水养护。拆除固定箍。斜撑和侧模必须在浇筑混凝土完成24小时和方可拆除。以免拆模时振捣新浇筑的反边混凝土与楼面接缝处产生裂缝。

四、材料与设备

4.1材料

模板表面清理干净不得沾有油污、漆等杂质。固定箍用枋条、对拉螺杆预先做成工具式。

混凝土塌落度以120~150mm为宜,且应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求和(桂建管[2013]10号)《广西壮族自治区建设工程预拌商品混凝土质量监督管理规定》的要求。

五、质量管理控制措施

5.1执行国家行业规范标准、规程:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)。

5.2施工前技术负责人对项目部相关施工人员进行技术交底,施工过程中,管理人员要现场指导施工。

5.3原混凝土面凿毛、模板安装、混凝土浇筑前的清洗等工序须经过主管工长及质量安全员自检通过,报技术负责人验收合格,方可进行下步施工。

5.4混凝土浇筑前,项目部管理人员要对施工作业人员进行混凝土反边二次浇捣施工的技术交底,实施签字手续。

5.5混凝土浇筑过程中,项目部管理人员要求全过程旁站监督指导,避免将低强度等级的混凝土浇筑到梁柱节点处。

六、安全措施

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》,执行《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),严格按建筑安全技术操作规程施工。

6.1工人进场前必须经过安全教育,操作前进行安全技术交底。

6.2施工现场必须正确使用安全“三宝”。

6.3由于混凝土反边为零星作业,应有电工跟班作业。

6.4施工现场临时用电的配置,合理布置电源、电线,做到“三级配电,二级漏保”,“一机、一箱、一闸、一漏、一保”。

6.5施工现场机械设备必须定机定人定岗位,机械使用专人操作,并经考核后持证上岗,机械设备定期维护、保养,做好运转记录。

6.6必须用满足施工要求的操作脚手架,四口五临边必须有满足要求的安全防

护设施,墙、附墙柱不同强度等级混凝土的永久埋入式模板(密目钢丝网)拦设时,应在安全防护脚手架上进行,不得攀爬墙体钢筋。

卫生间、厨房的施工方案

世和防水涂料通用型防水材料施工方案 卫生间、厨房的施工方案 一、工程概况 ______________工程位于_______市_______路,卫生间、厨房防水工程面积为m2应楼宇负责单位要求,我司推荐世和水泥基渗透结晶作为该楼宇卫生间、厨房的防水材料。 二、材料特性 聚合物水泥基防水材料——双组分,是一种浓缩型防水涂料。由优质的普通硅酸盐水泥、石英沙等为原材料,掺入多种活性化学物质和辅助材料制成的一种粉状防水涂料。含有的活性化学物质在潮湿的基面上,利用混凝土结构的多孔性,通过毛细孔,运用它的“亲水性”本领,以水为载体渗入到混凝土结构里,一直到达混凝土内有裂缝和渗漏的地方。遇水后,催化硅酸钙与水泥水化反应过程中析出的Ca(OH)与硅酸钙交互反映,形成了不溶于水的枝蔓状纤维结晶物,在混凝土结构内部形成水膨胀,使结构中的毛细孔和裂缝得到充盈密实,从而把水堵住,达到防水的目的,提高混凝土的自防水能力。(以下为性能介绍) 1、适宜在潮湿的基面上施工,还能在渗水的情况下施工。 2、能长期抗渗及抵抗强水压,属无机材料不存在老化问题,与混凝土同寿命 3、具有超强的渗透能力、在混凝土内部渗透结晶,不易被破坏、具有超凡的自我修复能力,可修复小于0.4mm的裂缝。 4、防止冻融循环、抑制碱骨料反应,防止化学腐蚀对混凝土结构的破坏,对钢筋起保护作用但对混凝土无破坏膨胀作用。 5、施工简单、速度快,节省工期、施工后不需做保护层,降低综合造价。 6、无毒、无害环保型产品、耐温、耐湿、耐氧化、耐碳化、耐紫外线、耐辐射。 7、应用范围广:可广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、地下连续墙、机场跑道,桩头桩基、废水处理池、蓄水池、工业与民用建筑地下室、屋面、厨房卫生间的防水施工,以及混凝土建筑设施等所有砼结构弊病的维修堵漏。 三、基面处理 1、基面应结实平整、干净、无灰尘、无油污、无混凝土脱模剂及其他杂物。 2、对于有油污的基面应用10%的氢氧化钠溶液进行擦洗,再用清水冲洗干净。 3、对于空鼓、松动基面、尖锐凸出物都应铲除及用我司修补砂浆浆进行修补。 4、阴阳角处建议做45°的圆弧角。

卫生间改造施工方案2

1号店卫生间改造施工方案 一、前言: 本工程旧卫生间的改造,要将它合理的布局空间,重新设计改造,主要达到节水节能、防臭效果。 工程完工后,建立工程维修卡,及时调查了解工程的质量状况,了解用户的要求,解决发现的问题;工程保修期间对存在任何质量问题均可与我公司联系,我公司将本着服务热情、周到、随叫随到的原则及时对工程存在的问题进行整改。 二、编制说明 2.1编制目的 本施工组织设计体现我公司对1号店卫生间改造工程施工的总体构思和部署。在施工中,我们进一步完善细化施工组织设计或施工方案,并拟在本工程中 实施品牌战略,以“一流的施工技术、一流的项目管理、一流的施工速度、一流的施工设备”投入到本工程的施工中去,确保优质、高速、安全文明的完成施工任务,向建设单位提交一份满意的答卷。 2.2 编制依据 ①施工图纸及现场情况。 ②国家现行法律、法规,包括《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它国家、市有关法律、法规。 ③国家颁发的工程施工质量验收规范与新版《建筑工程施工质量验收统一标准》、现行的有关技术标准及省市有关规定。 ④国家现行的有关建设工程现场管理规定、安全技术规范与操作规程,省市有关安全、文明、消防等规定。 2.3 编制原则 ①认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。 ②遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 ③采用流水施工方法和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工。 ④充分利用先进施工技术,科学地确定施工方案,严格控制工程质量,确保安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。 2.. 4、工程概况

2.4.1工程名称:1 号店卫生间改造 2.4.2施工范围:①原有的小便槽改为感应式小便器②原有吊顶矿棉板改为防水板③原有蹲便器改为大便槽 ④原有卫生间隔板已坏改为中密度板,白色 ⑤原有卫生间已坏的墙面、地面的砖更换新的砖 ⑥原有卫生间排水太臭需改造 ⑦拆除原有吊顶,隔断,墙面砖,地砖凿除、清运垃圾等;2.5、本工程采用施工规范要求建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 建筑装饰装修工程质量验收规范( GB50210-2001) 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范( GB50242-2002) 施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46-2005) 2.6、工程总体施工安排根据本工程特点,确定如下工程总体施工安排针对本工程施工现场施工条件、劳动力、材料设备,机械的现状和工程量,工期综合情况,先组织拆除吊顶、墙面砖、地砖凿除,再组织贴面砖、地砖、吊顶、水电安装等施工开始穿插施工 - *、-'] I I「- —|—* 〉-丿户, 三、主要施工方案 3.1、瓷砖墙面 3.1.1 操作工艺选砖:选砖时要求方正,平整,无裂缝,楞角完好,颜色均匀,表面无凹凸和扭翘等毛病。 基层处理与抹灰:先将凸出的砂浆剔平,浇水湿润,再刷一道掺水重10% 的107 胶水泥素浆,紧跟分层分遍抹1:3 水泥砂浆底灰。 排砖、弹线:待基层灰六、七成干时,可按图纸要示排砖,在底层砂浆上弹垂直与水平控制线,一般间距为1m左右。 镶贴面砖:将选好的面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出晾干待用,用水泥砂浆由下往上镶贴。 擦缝:镶贴完毕,自检无空鼓,不平、不直等现象,用棉丝擦净,用粥状白水泥浆涂缝,用布将缝子的素浆擦均匀,砖面擦净。 3.2、粘贴地面砖的施工要点 铺贴前要核准标高,基层要清扫洁静。面砖要进行选择,外形尺寸要一致,铺前将 砖湿润。 铺砖时应挂线,铺砖顺序房间由里往外,或从中心线开始向两边铺。每铺一块砖用木锤敲实,用水平尺检查平整度。

厨房、卫生间翻边的施工方案-(1)

厨房、卫生间砼翻边的施工方案 (1)工程概况 工程名称:路劲城市花园一期一标段工程 建设单位:常州路劲宏承房地产开发有限公司 设计单位:江苏筑森建筑设计有限公司 江苏浩森建筑设计有限公司 勘察单位:江苏筑原建筑设计有限公司 监理单位:常州市诚真建设工程有限公司 施工单位:常州利骏建筑工程有限公司 工程建设地点:常州钟楼区 本工程建筑面积:87807.1 平方米。 结构层次:本工程为框架结构、剪力墙结构、板柱结构,层数为3层、18层、25层、27层; 工程说明:本工程建筑结构安全等级为二级;本工程按地震设防烈度7°设计 场地类别为Ⅲ类;本工程抗震等级为二级、三级结构使用年限50年。 (2)规范依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) 2、混凝土结构设计规范(GB50010-2010) 3、本工程相关图纸 (3)施工部署 本工程采用预拌混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑最较大,白天不能浇筑完成不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12小时,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 主要机具准备:

(4)施工工艺 厨房、卫生间砼翻边渗漏水是影响工程质量和项目部质量目标完成的一项重要指标,是业主投诉的热点,是一道平凡而很难以施工完美的施工工序,是施工中存在的一项通病。 设计明确规定,厨房、卫生间及所有有防水要求的楼面砼翻边在浇捣时必须与结构层一次性施工完成,那么就会产生翻边的轴线位移,因翻边的模板是支撑在楼板钢筋上,在浇筑楼面砼时,有机械设备在运行及操作人员在上面施工,会造成楼板钢筋移位,直接影响到模板的位移。另外,厨房、卫生间翻边在浇捣完毕后,楼面砼面层需进行二次抹面,二次抹面时会导致翻边下口的部分水泥浆向下滑,就会产生蜂窝麻面,因此很有可能出现渗漏水情况,在实际操作中有一定的难度。 根据以往的施工经验,厨房、卫生间砼翻边采用二次浇筑是比较合理和可靠的,会排除以上的二种施工缺陷,施工时的每道工序都十分重要,必须做好以下几道工序: 1、预留插筋:在结构砼浇捣时,翻边的位置插?6@200的钢筋,露出结构面层180mm。 2、放线的控制:在翻边的位置按设计图纸要求的尺寸用墨线弹出模板线,沿着模板线的内侧预埋?6@500的定位筋,高出结构面层80mm,作为模板的固定点,确保翻边的截面尺寸与翻边位置的正确性。 3、凿毛冲洗:在二次交接的接触面采用人工凿毛(原来的抹面层基本凿除),然后用水冲洗干净,铺一层2CM厚与翻边砼同标号的水泥砂浆座底。 4、制作模板:配制定型模板,用30×40×2000小方料加18×250的木板按具体长度配制成定型模板,然后再在定型模板涂刷脱模油,模板的加固采用L4×40×40的角钢根据翻边的截面尺寸做成U 型卡箍,模板就位后直接卡上卡箍即可。模板下口用1:2.5水泥砂浆补缝以免水泥浆流失造成蜂窝麻面。 5、砼浇捣:按砼的级配,原材料计量正确,控制砼的塌落度(13—15cm)。在砼入模前,用纯水泥

卫生间装修施工方案

目录 一、编制依据 (5) 二、施工范围 (5) 三、施工准备 (5) 3.1装修材料主要工程量及应用部位 (5) 3.2材料准备 (6) 3.3工具准备 (6) 3.4技术准备 (7) 3.5施工劳动需用计划 (7) 四、施工程序 (8) 五、施工方案 (9) 1、聚氨酯防水涂料冷作业施工工艺 (9) 1.1施工条件 (9) 1.2工艺流程 (9) 1.3施工要点 (9)

1.4成品保护 (10) 2、镶贴墙面砖施工艺 (11) 2.1施工条件 (11) 2.2工艺流程 (11) 2.3施工要点9 (11) 3、镶贴地面砖施工工艺 (11) 3.1施工条件 (11) 3.2工艺流程 (12) 3.3施工要点 (12) 4、铝扣板吊顶施工工艺 (12) 4.1施工条件 (13) 4.2工艺流程 (13) 4.3施工要点 (13) 5、卫生间台架、台板安装施工工艺 (14) 5.1施工条件 (14) 5.2工艺流程 (14) 5.3施工要点 (14)

六、质量保证体系及质量保证措施 (15) 6.1质量目标 (15) 6.2质量保证体系 (15) 6.3分项工程质量标准 (15) 6.4质量保证措施 (16) 6.5成都保护措施 (18) 七、安全保证措施 (19) 7.1安全管理措施 (19) 7.2安全防护措施 (19) 八、工期、施工进度计划及工期保证措施 (21) 九、现场文明施工、环保、消防、安全保卫措施 (22) 成都第二长途电信枢纽工程 卫生间装修施工方案

一、编制依据: 1、装饰公司提供的样板间设计图纸。 2、现行国家施工规范和行业标准:《建筑分项工程施工工艺标准》 《装饰工程施工手册》第二版 《建筑装饰工长手册》 二、施工范围 成都第二长途电信枢纽工程主楼1~21F核心筒部位卫生间装修工程。 三、施工准备 装修材料主要工程量及应用部位 3.2材料准备 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工验收规范的规定,必须要有材料准用证、出厂合格证、质量检测报告、材料进场后要抽样检验,复试合格后方可使用。

厨房卫生间贴砖施工方案

一施工准备 (一)材料准备 贴瓦工程所需用的材料、成品、半成品等应按照材料的质量标准要求,具备 材料合格证书并进行现场抽样检测,不合格品均不用到工程中。 (1)墙地砖有出场合格证和厂家检验报告,并经抽检合格。 (2)水泥:采用普通硅酸盐水泥,质量符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175 ,强度等级为于P.032.5,水泥有出厂质量保证书,适用前已对水泥的凝结时间和安定性进行复检并合格。 (3)砂:应采用中细砂,使用前应过筛,不得含有杂物。 (4)水:采用自来水。 (二)主要机具的准备:砂浆搅拌机、手推车、筛子、铁锹、灰盘、灰斗、托灰板、抹子、尺子等。 (三)本分项工程用工13人。 (四)施工现场要求 (1)墙体和地面内预埋管线已完成并已验收合格。 (2)所有材料进厂检验完成,达到质量要求;机械设备就位并运行正常。 施工工艺 1工艺流程: 基层处理一喷水湿润*找平一线一选瓦一镶贴一■嵌缝 2施工工艺1基层处理:基层表面要保持平整洁净,无浮浆油污,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛。 2喷水湿润:用水将墙体和地面湿润,喷水要均匀,不得遗漏,墙体表面的吸水

深度控制在20mm左右。 3找平:用1: 3水泥砂浆找平,待水泥砂浆达到一定强度后再贴墙砖。 4放线:根据控制线将线引到墙体楼地面或其他宜于识别的物体上。 5选瓦:墙地砖表面平整、洁净、色泽统一、无翘曲、裂痕和缺损。 6镶贴:镶贴面砖以前,砖墙面要提前一天湿润好,瓷砖要在施工前浸水,浸水 时间不小于两小时,然后取出晾至手按砖背无水迹方可贴砖。 镶贴用1:1水泥砂浆(体积比),使用32.5级普通硅酸盐水泥加20% 的801胶,砂子为中细砂(过筛),在瓷砖背面满抹灰浆,四边刮成斜面,厚度5mm左右 注意边角满浆,瓷砖就位后用灰木柄轻轻敲击砖面,使之与邻面相平。粘贴8---i0块,用靠尺板检查表面平整,并用卡子将缝拨直。阳角拼缝可用匀石机或磨砂机 将面砖边沿切磨成45。斜角,保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝, 并用棉丝拭净,镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面 砖,并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。厕浴间的缝隙一般采用 塑料十字卡控制。 镶贴面砖工程,室内一般由下向上镶贴,面砖镶贴前,墙面要先清理干净并 洒水润湿,每面墙从下向上镶贴,从最下两排砖的位置稳好靠尺,竖缝用水平尺 吊垂直,上口拉水平通线。镶贴高度一般为每天 1.2?1.5m。必须检查瓷砖上口 灰缝是否饱满,不饱满一定要先喂灰饱满,采用塑料卡子,以确保灰缝通顺,随 贴随将缝口的灰浆划出。 7嵌缝:待面砖贴好2 4h后,用白水泥浆涂满缝隙,再用棉砂蘸浆将缝隙擦平 实,待稍有强度,用镏子勾缝,镏子可采用3mm不掉色塑料圆线。保证平滑凹 缝I?2mm,但必须一致,缝溜完后要浇水养护。 8清洁:待嵌缝材料硬化后再清洗表面,必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍,

卫生间专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、卫生间做法 (2) 三、主要施工做法 (2) (一)砌体施工 (2) (二)混凝土施工 (4) (三)抹灰施工 (7) (四)外墙砖施工 (10) (五)地面砖施工 (12) (六)吊顶天花施工 (13) 四、文明施工措施 (15)

一、工程概况 二、卫生间做法 卫生间砖混结构,建筑面积为58.9m2,其中男厕建筑面积40.35 m2,女厕建筑面积18.55 m2,层高2.9m。厕所屋面为钢筋混凝土板,其板厚100mm,底板面配筋为纵横直径8mm间距200mm,屋面采用20mm厚1:2水泥砂浆抹光。与屋面结构板交接处的所有墙身顶部须设置混凝土过梁,其梁高300mm,梁底梁面均配2条直径12mm钢筋,梁箍筋为直径8mm间距200钢筋。厕所外墙厚180mm,内墙厚120mm,内外墙砌筑均为灰砂砖。具体详附图。 三、主要施工做法 (一)砌体施工 1、砌体施工应弹好建筑物的主要轴线及砌体的砌筑控制边线,经有关技术部门进行技术复线,检查合格,方可施工。 2、砌砖宜采用挤浆法,或者采用三一砌砖法(三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉)。第一皮砖下应铺满砂浆,水平灰缝一次铺浆长度不宜超过750mm,施工期间气温超过30oc时,铺浆长度不得超过500mm。铺浆后应立即放好砖块,一次摆正找平;竖向灰缝应在砖块侧端面先铺满砂浆,然后与前面已砌好的砖块挤紧,使竖缝饱满,并随手原浆勾缝,弥补灰缝不饱满现象。砌体灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并控制在8~12mm范围内。清水墙面砌筑操作过程中,以分段控制游丁走缝和乱缝。经常进行自检,如发现有偏差,应随时纠正,严禁事后采用撞砖纠正。清水墙砌筑应随砌随划缝,划缝深度按图纸尺寸要求进行;如图

卫生间周边混凝土反边施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、材料选用及要求 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工工艺 (2) 五、质量标准 (2) 六、注意事项 (2) 七、成品保护 (3) 八、安全环保措施 (3)

一、工程概况 1、本工程位于南宁市兴宁区东沟岭主干道西侧,一标段由13#、18#、20#、21#、22#、23#、25#、26#楼组成,总建筑面积:92000 m2 m2(共8栋), 框剪结构。其中地上63637.50 m2,地下28362.50 m2;建筑总高度为57.6m,主体18层、地下室1层(HJ 区,)地下室2层(G区),地下室层高3.8m,一层层高为4.5m,标准层层高3m。该工程为二类高层建筑耐火等级为一级,六度抗震设防,屋面及地下室防水为二级。 2、建设单位:广西保利房地产有限责任公司 设计单位:广州南方设计研究院 监理单位:广西建荣工程项目管理有限公司 施工单位:保利建设开发总公司 3、每栋楼每层有4~6个卫生间。根据设计图纸要求,卫生间混凝土反边采用同墙厚、高为15cm的混凝土浇筑。因卫生间混凝土反边与楼板同时浇筑,其位置的准确性较难以控制,易造成偏位,其厚薄也不一,结构的位置也往往与建筑图不符;拆除卫生间侧模时易造成砼反边开裂、掉角、崩塌。针对现浇卫生间混凝土反边的缺陷,为确保卫生间混凝土反边的质量,现采用后浇法施工,其宽度同墙厚,为符合砌块高度模数,则其高度由15cm改为19cm,混凝土强度等级同相应梁板砼。 二、材料选用及要求 1、熟悉图纸,对施工相关人员进行技术交底、安全技术交底,检验程序的确定以及施工记录的填写。 2、材料准备:混凝土(强度同等同相应梁板砼) 三、施工准备 1、卫生间混凝土反边的基层清理干净,并用钢凿凿麻。 2、反边位置的水电预埋套管接长。 3、按建筑图把反边的位置用墨线弹好。 4、卫生间周边钢筋调直、除锈处理好(漏预埋的钢筋已植筋)。 5、安排木工班组按图纸要求把反边支好模板。

2021年卫生间墙、地砖施工方案

目录 欧阳光明(2021.03.07)第一章工程概况2 第一节工程基本情况2 第二章编制说明2 第三章装修工程设计概况3 第一节卫生间、地砖施工3 一、卫生间墙、地砖施工条件3 二、卫生间墙、地砖施工前准备3 三、卫生间墙、地砖工艺流程4 四、卫生间墙、地砖操作工艺4 五、卫生间墙、地砖质量要求5 六、卫生间墙、地砖成品保护6 第二节轻钢龙骨石膏板吊顶施工8 一、施工现场情况7 二、本工程施工方案的针对性特点和难点7 三、施工准备7 四、对重点部位的处理措施和工艺8 五、质量保证措施及质量通病预防11 第三节室内墙面干挂瓷砖施工14 一、施工安排12 二、施工准备13 三、劳动力准备14 四、质量标准17 五、成品保护18 六、应注意的问题18 第四节电梯厅干挂施工19 一、施工前准备17

二、施工工艺17 第一章工程概况 第一节工程基本情况 本工程位于西安市,欧森国际项目项目B栋,本工程为框架结构,总面积5600平方米。本方案针对B栋,精装修工程包括墙、地砖施工,轻钢龙骨石膏板吊顶施工,室内墙面干挂砖施工。 本施工方案的编制包括工程施工组织部署,工期进度安排,主要资源投入计划,技术、质量、安全保证措施,包括墙、地砖、轻钢龙骨石膏板吊顶,室内墙面干挂砖施工程序和主要施工方法。 第二章编制说明 本方案根据西安欧森国际项目内装修工程施工图纸编制及现场勘查实际情况,施工合同,依据国家有关标准和规范

第三章装修工程设计概况 第一节卫生间墙地砖施工 本工程公用区域公共卫生间66个,其中男卫生间22个,女卫生间22个,伤残卫生间22个,地砖铺贴面积约600平方米,卫生间墙地砖选用由业主选定,墙面800*400,地面400*400,颜色为灰木纹色,现卫生间前期准备工作完善,墙面由于现场墙面水管外落,此墙面除残、男、女卫生间都采用干挂,墙面面积约1800平方 原材料要求: 1.水泥:PC32.5普通硅酸盐水泥 2.砂:符合《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009标准 3.面砖:严格遵守材料进场报验制度,进场瓷砖有出厂证

卫生间施工方案85665

目录 一、工程概况及编制依据 (2) 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 二、施工准备 (3) 2.1技术准备 (3) 2.2材料要求 (3) 2.3施工机具 (4) 2.4作业条件 (4) 三、分项施工工艺 (5)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 2.编制依据

二、施工准备 2.1技术准备 图纸已通过会审与自审,若存在问题,则问题已经解决;门洞口的位置,尺寸与施工图相符,按施工要求作好技术交底工作。 2.2材料要求 2.2.1

2.3施工机具 每班组主要机具设备一览表 2.4作业条件

卫生间施工方案 2施工流程 三、分项施工工艺 本工程卫生间格局类型多样化,但使用功能以及装修要求基本相同,因此此次方案仅对其中5#公共卫生间做详细介绍,其它类型的在具体施工过程中具体问题具体分析。 (一)卫生间墙面砖 1.1材料要求: 1.1.1水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度应不小于P.O3 2.5级。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告,不同强度等级的水泥严禁混用。 1.1.2墙砖:公共卫生间墙砖规格600×300灰色砖,表面应平整、光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致,边缘平直。并应符合产品标准的各项技术指标,有产品出厂合格证。 1.1.3砂子:中砂,粒径为0.35~0.5mm,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净,无有机杂质,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 1.1.3粘结剂:应根据所铺的材料化学成分组成和面层的使用要求,按产品说明书使用并通过试验决定。有出厂合格证和进场复试报告,并通过试验确定其适用性和使用要求。粘结剂应存放在阴凉、通风、干燥的室内,出厂“三个月后

卫生间装修施工方案

对外卫生间装修施工方案 一、工程概况 新航站楼迎、送客大厅,办票大厅,进出港通廊,候机厅,行李提取大厅,头等舱和贵宾候机厅等共有对外(供旅客使用的)男女卫生间45座。装饰设计材料作法为:墙面、楼面均为600mm×600mm的花岗石或微晶玻璃饰面;顶棚为荷兰亨特公司的“乐思龙”牌铝合金微孔条板;隔断板采用奥地利的13mm厚MAX酚醛树脂板;洗手台板为“可丽耐”板材;8mm玻璃镜子。 卫生洁具配置有:坐、蹲式大便器,小便器挂斗,圆形洗手盆和成品洗手液容器,成品烘手器,卫生纸架以及残疾人不锈钢扶手等。 二、施工部署 对外卫生间装修标准较高,使用进口材料较多,工序多,各专业互相交叉作业,需要工期较长,因此施工安排必须根据施工组织设计要求,提前做好样板间,经业主、设计、监理检查验收确认之后,方可加工订货,为尽早进行大面积装饰、装修施工创造条件。分项工程施工程序:测量定位→机电各专业管线安装到位→抹地面找平层→做防水层及试水→保护层(含找坡)施工→安装顶棚吊杆→贴花岗石或微晶玻璃墙面→铝合金条板吊顶→安装蹲便器→铺装花岗石或微晶玻璃地面→安装隔断板→安装卫生洁具→安装洗手台板→安装玻璃镜子→二次蓄水试验。 三、施工准备 (一)技术准备 1.测量定位:依据统一测定的装饰、装修阶段轴线控制线和建筑标高+50cm线,引测至卫生间内,测定十字控制线并弹于地面和墙面上,按顶棚标高弹出吊顶完成面线和再上量200mm弹上设备管线安装最低控制线,以此作为控制机电各专业管线安装和甩口的基准。 2.深化设计:应根据引测到卫生间内的十字控制线,检查结构偏差情况,进行各分项工

程深化设计: (1)墙面花岗石排板设计:从房间十字中心线向两侧对称布板,靠边角碎板不得小于200mm,阳角节点作法采取大面压小面,详见图4.8-1~2。 (2)地面花岗石排板设计:原则从房间十字中心线向两侧对称排板,房间内外的交接线有门时应设在门扇中间位置,并用5mm厚不锈钢条相隔;无门扇时应设在门洞内侧墙齐平,且不允许门洞、门口处出现小于300mm的碎板。详见图4.8-3。 (3)铝合金条板顶棚:顶棚排板设计应依房间尺寸和有无灯带而定,如洗手台和小便器上方有灯带时,应按设计要求留出灯带宽度后,开始向另一侧排板;无灯带时应依据房间中心线向两侧对称布板,并在灯带与条板连接处应做节点深化设计,风口、灯具、广播等必须设在条板中心。 3.翻样提供加工订货计划,在深化设计经设计审批之后方可提出,但标准板可先提供。 (二)料具准备 1.各类主要材料应按计划规格、数量供到现场。 2.聚合物砂浆掺加剂(众霸I、Ⅱ型胶粘剂)、玻璃镜子、白色防水胶、卫生洁具嵌缝硅胶。 3.切割机、角向磨光机、水平尺、2m靠尺、橡皮锤、钢卷尺、线坠、手锯、射钉枪、 铆钉枪、方尺、扳子、螺丝刀。 (三)作业条件 1.给排水、通风、强、弱电各专业管线安装完成,水管道打压验收合格。 2.卫生间临时门封闭完成。 3.水、电源接到位。 四、主要施工方法 (一)聚氨酯涂膜防水层施工 1.材料要求:聚氨酯涂膜防水材料(双组分),应有出厂合格证、准用证,复试合格后使用。 2.主要机具:应备有电动搅拌器、搅拌桶、刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 3.作业条件:基层表面无凹凸不平、松动、空鼓、开裂等现象,含水率不大于99/5为宜,

厨房、卫生间、阳台防水施工方案

厨房、卫生间、阳台防水施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 审批:_________________ 编制时间: 年月日 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

目录 一、............................................................ 工程概况 2二、............................................................. 编制依据 3三、............................................................. 施工工艺 4 1、厨房、卫生间、阳台等有水房间聚氨酯施工工艺 (4) 四、............................................................. 质量控制 7 六、成品保护 (8) 六、成品保护 (7) 七、施工质量管理小组 (8) 一、工程概况

本工程位于寿光市洛兴街以北,洛盛街以南,永乐路以西,永富路以东,建筑形式为中式民国风多、小高层住宅组成,总建筑面积约10万平方米,其中地上建筑面积约7.2万平方米,地下建筑面积约2.8万平方米;结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构。 二、编制依据 1、地下工程防水技术规范 GB50108-2008 2、地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011 3、屋面工程技术规范 GB50345-2012 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010

卫生间改造施工方案

卫生间改造 施 工 方 案 2016年 8月 21 日

目录 1.工程概况 (4) 二、施工准备 (5) 2.1技术准备 (5) 2.2作业条件 (5) 卫生间施工方案施工流程 (5) 三、分项施工工艺 (5) (一)管道安装 (5) (二)隔墙砌筑施工 (9) (三)排水洞口封堵 (14) 1.将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。 2.立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。

3.凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。 4.用细石砼(C30砼配合比1:1.37:2.67,石粒径5~10mm,坍落度28mm 左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h 以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5.2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6.管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。 7.做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建施图》。 8.试验合格后,及时取得项目部认可,方可进入下道工序。 (14) (四)卫生间防水 (15) 四、保证施工和安全技术措施 (21) 1、施工安全生产措施 (21)

一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本工程位于长沙市岳麓区交通枢纽西中心T3裙楼,六层影院卫生间改造工程。主要为原男卫生间拆除清运,原女卫生间新建为男女卫。改造部分施工内容是给排水改造、墙体拆除、新建砌体、洞口封堵、防水等各分项工程。 1、编制依据 1.1 卫生间施工图 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图 集及有关文件 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

混凝土翻边二次浇捣施工措施

卫生间砼翻边二次浇筑施工方案 一、基本概况: 本工程总建筑面积 45740.8m2, 主楼共18层,一层为架空车库,二层以上均为住宅。一层主楼部分层高为6.75m,一层连接体部分的层高5.25m,二层以上层高均为2.9m。本工程结构形式主楼为框支剪力墙结构,连接体部分为框架结构,填充墙为砖砌体。本工程主体结构梁板砼强度等级:1#楼、2#楼二层均为C40;三层及三层以上均为C25。柱及剪力墙的砼强度等级:基础顶至一层为C40;二至六层均为C30,七层以上均为C25。 本工程设计图纸会审要求所有卫生间四周砖墙下设置砼翻边,翻边砼强度等级C20,卫生间翻边宽度同墙厚,高度比楼地面高200㎜。为解决砼翻边与楼板砼同时浇捣容易出现跑模造成轴线偏差过大等问题,本工程楼板砼面上的卫生间翻边砼采用在卫生间四周砖墙砌筑前进行二次浇筑的施工方法。 二、施工方法: 1、放线定位。根据卫生间部位的主体结构轴线及建筑设计图纸对卫生间混凝土翻边模板的安装边线进行准确定位。 2、砼翻边模板安装。要求定位准确,安装牢固,接缝严密不漏浆。模板的垂直度、表面平整度等符合施工规范要求。 3、模板安装后,砼基层表面的木屑、浮浆等杂物清理干净,用水冲洗干净表面的灰尘、污物等。 4、严格按砼配合比拌制砼,使用的原材料质量合格。 5、在翻边范围内的楼板混凝土表面打麻、清理、洒水淋湿、满刷一遍纯水泥浆。 6、用铁铲将混凝土铲入安装好的模板内,用振动棒振捣密实,表面用铁抹子抹面收光。 7、卫生间翻边混凝土达拆模强度后方可拆模,注意拆模板不要用力过猛,避免撬坏翻边混凝土。 8、卫生间翻边混凝土淋水养护不少于14天。 三、质量要求与检查验收: 除严格按本工程施工组织设计和现行《砼现浇结构施工质量验收规范》中对施工缝的规定和要求进行施工外,还应注意: 1、楼板混凝土表面必须认真仔细地凿毛、清理、洒水淋湿、满刷一遍纯水泥浆,检查

卫生间装修合同模板(通用版)

卫生间装修合同模板(通用版) Toilet decoration contract template (general version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

卫生间装修合同模板(通用版) 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 1. 1工程名称:防水补漏维修施工程 1. 2工程地点: 1. 3承包范围:卫生间 1.

4承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。 1.5工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。 1.6工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求…… 1.7工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。 2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。 2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。 第三条乙方工作

厨房卫生间防水施工方案

和黄住宅四期发展工程 厨房卫生间防水施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局二公司深圳分公司 和黄项目部 二○○二年十二月十六日 和黄住宅四期发展工程

厨房卫生间防水施工方案 一、编制依据: 本方案依据《和黄住宅四期发展工程建筑施工图》、《和黄住宅四期发展工程结构施工图》以及相关技术规范技术规程编制。 二、工程概况: 厨房地面降板量为50mm,防水层为10mm厚聚合物水泥砂浆,边缘上翻300mm。卫生间地面降板量分两种,一种降板量为350mm,防水层为两层1.5 mm厚聚合物水泥基防水涂膜,中间的填充层为轻质陶粒;另一种降板量为50mm,防水层为一层1.5mm厚聚合物水泥基防水涂膜。厨房墙面没有防水层,卫生间墙面为1mm厚聚合物水泥基防水涂膜防水层。 三、350mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻450高)距楼板面300高以下墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层地面水泥陶粒填充层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。 四、50 mm降板卫生间防水施工流程: 墙面及地面基层处理内墙12mm厚1:3水泥砂浆找平层地面10mm厚聚合物水泥砂浆找平层内墙1mm厚聚合物水泥基防水涂膜地面1.5厚聚合物水泥基防水涂膜(上翻150高)墙面12mm厚1:2.5水泥砂浆保护层地面20mm厚水泥砂浆保护层。

卫生间防水翻边专项施工方案

郴州建设工程集团有限公司 水榭华庭康定园B6栋 防水反边施工方案 编制人:_______________ 审核人:_______________ 审批人:_______________ 二0 一二年-一月 目录 第一章工程概况 (3) 1.1.工程概况 (3) 1.2.编制依据 (3) 第二章卫生间反边的主要施工方法 (3) 第三章现场自搅拌混凝土的质量控制 (4) 3.1.施工准备 (4) 3.1.1材料 (4) 3.1.2作业条件 (4)

3.2操作工艺 (4) 3.2.1工艺流程 (4) 3.2.2混凝土搅拌 (4) 3.2.3混凝土运输 (5) 3.2.4混凝土浇筑、振捣 (5) 3.2.5混凝土养护 (5) 3.3 质量标准 (5) 3.3.1主控项目 (5) 3.3.2一般项目 (5) 3.3.3允许偏差项目 (6) 3.4 成品保护 (6) 3.5应注意的质量问题 (6) 第一章工程概况 1.1.工程概况 水榭华庭康定园B6栋工程总建筑面积28795.83平方米,框剪结构,建筑层数地下一层、地上十 八层。 由于主体结构施工时卫生间反边、阳台、厨房与梁混凝土一起浇筑施工难度较大,为此进行二次浇筑。特编写二次浇筑专项施工方案。 1.2.编制依据

第二章防水反边的主要施工方法 工艺流程 清理卫生间、阳台、厨房周边……定位放线……刷除表面杂质……支反边模板……压力水冲洗……报验……刷素浆……混凝土浇筑……养护 1、清理卫生间周边施工现场。 2、放卫生间周边墙线,门洞口边线。 3、用钢丝刷将混凝土表面浮尘刷除并用压力水洗刷干净后,支反边模板并加固。在涂刷模板隔离剂时,不得沾污反边混凝土基层。 4、涂刷素水泥浆界面处理。 5、C20混凝土浇捣密实,待达到1.2MPa后模板方能拆除,侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 6、及时采取有效的养护措施。 ①应在细石混凝土压抹完毕后的12h以内用麻袋进行保湿养护; ②混凝土浇水养护的时间不得少于7d ; ③浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态; ④混凝土养护用水应与拌制用水相同。 第三章现场自搅拌混凝土的质量控制 3.1 .施工准备 3.1.1 材料 1.水泥:用4 2.5 普通硅酸盐水泥。 2.砂:用粗砂或中砂,含泥量不大于5% 。 3.石子:用粒径:5?30mm卵石或碎石,含泥量不大于1%。 4.水:用不含杂质的洁净水。 3.1.2 作业条件 1.混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。 2.模板牢固、稳定,标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,并办完预检手续。 3.常温时,混凝土浇筑前,木模应提前浇水湿润。 3.2操作工艺 3.2.1 工艺流程 作业准备—混凝土搅拌—混凝土运输—混凝土浇筑、振捣—混凝土养护

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

厕所施工方案

施工方案 第一部分土方工程 (一)土方工程 1、施工准备: A、地下水位应降至基坑开挖面以下一定标高。 B、测量放线及测量桩点的保护 (1)在基坑开挖前,场内所有红线桩及建筑物的定位桩经核准; (2)对场边道路及场内的临时设施做好定位标志,以备观测。 (3)在基坑开挖前,根据施工图纸、建筑轴线位置放出土方开挖放坡边线。 2、土方工程 本工程采用挖机与人工相结合方式 A、土方开挖注意事项: (1)基坑土方开挖必须严格分层开挖,分层不宜过厚,严禁超挖; (2)基坑四周不得任意堆放材料,开挖后,基坑边一米内不推车、走人。 (3)及时排除基坑周边的地表水。 (4)及时施工垫层,防止搁置时间过长影响地基土质,同时加快施工步伐, 缩短施工周期。 B、土方开挖质量要求 (1)基坑土方允许偏差符合规范规定; (2)底面长宽不宜偏少; (3)边坡坡度不宜太陡。 C、土方开挖质量保证措施 (1)开工前做好各级技术准备和技术交底工作,测量人员熟悉图纸,掌握现场水准点及位置尺寸。 (2)施工要配备专门的测量人员进行质量控制,及时复撒灰线基坑开挖下口线测放到基坑线,及时控制开挖标高,打竹签控制。 (3)土方开挖后及时跟进浇注砼垫层并要注意做好成品保护工作。 (4)认真执行项目部制定的技术质量管理制度。 D、土方工程安全保证措施 (1)开工前要做好各级安全交底工作,制定安全措施,组织职工贯彻落实并定期开展安全活动; (2)夜间土方施工,要配备足够的照明灯光。 (3)阴雨天气,在临时边坡上加盖塑料薄膜,防止临时边坡上的土体流失; (4)开挖至设计标高时,立即通知有关部门验收,合格后,尽快进行基础垫 层的施工。 (二)土方回填 为了保证地基不受侵扰及创造结构施工工作面,在基础工程施工完成后经隐蔽工程验收的及时进行土方回填。 1、基坑回填条件 基坑回填时,基础工程应经过验收,回填土已落实,要求回填土采用无有机质和腐蚀质的土壤,并符合最佳含水量的要求,粘结土以手捏成团,落地开花为宜,基坑内无明显积水。 2、施工方法 回填土从场地最低部分开始,由一端向别一端自下而上分层铺填,每层虚铺厚度不大于30CM。土方回填采用人工填土,用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄等工具进行回填,

卫生间翻边二次浇筑专项施工方案

卫生间翻边二次浇筑专项施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 3、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 6、《砌体填充墙结构构造》(12SG614-1); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 8、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 9、本工程设计图纸、各种有效版本规范、规程、图集及文件; 10、本工程施工组织设计。 二、工程概况 工程名称:阳光新城商住小区一期 工程地点:玉林市二环南路北侧、玉发大道西侧 建设单位:广西银广厦房地产开发有限公司 监理单位:玉林市刚正建筑工程监理有限公司 设计单位:深圳市华蓝设计有限公司 施工单位:广西明星建设工程有限公司 勘察单位:地矿梧州地质工程勘察公司 总建筑面积(含地下室):79642.69m2 工期要求:480日历天 开工日期:2016年4月1日 竣工日期:2017年8月1日 工程规模: 本工程拟建1#~12#楼(共12栋)与幼儿园(一栋)和半地下室商业; 半地下室商业:建筑面积8412.04㎡,层高4.5㎡m,层数1层。 1#~2#商业建筑面积:5128.96㎡,占地面积1642.15㎡,建筑高度13.2m,层数3层。3#~6#商业建筑面积:11587.87㎡,占地面积3626.83㎡,建筑高度13.2m,层数3层。

7#~9#商业建筑面积:7709.74㎡,占地面积2408.97㎡,建筑高度13m,层数3层。 1#~4#住宅楼建筑总面积:13138.80㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 5#~9#住宅楼建筑总面积:18160.00㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 10#住宅楼建筑总面积:4575.12㎡,建筑占地面积:418.76㎡,建筑高度36.6m,层数11+1层。11#~12#住宅楼建筑总面积:10930.16㎡,建筑占地面积1026.66㎡,建筑高度36.6m,层数11+1F。 除了幼儿园为框架结构,余下其它住宅楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设防等级三级,抗震设防类别为丙类,火灾危险分类为戊类,耐火等级一级,屋面防水等级1级,结构设计使用年限50年。 (一)卫生间翻边二次浇筑说明 考虑到施工过程中卫生间翻边如与楼板砼一次浇筑成型,可能存在吊模定位不准的情况,导致浇捣成型的砼翻边位置不符合设计要求。根据公司多年来成功的施工经验,本工程卫生间隔墙砼翻边采取二次浇筑的施工方法,即在浇筑楼层梁板砼时砼翻边不和结构梁一次浇筑成型,在未同时浇筑的卫生间隔墙砼翻边位置提前预埋钢筋,预埋钢筋规格为Ф8@200mm,翻边砼在后期施工中再重新放线定位支模进行浇筑。卫生间翻边高度200mm,厚度同墙厚,混凝土强度为C20。 (二)施工特点 1、翻边二次浇捣优点:卫生间隔墙砼翻边采取二次浇注施工的方法,这种作法的优点是施工 方便,经重新测量放线定位后,隔墙砼翻边的位置及载面尺寸较容易控制,定位准确,工程质量观感较好。 2、翻边二次浇捣缺点:翻边砼与楼面梁板砼不是一次浇筑完成,形成施工缝,整体性较一次 浇注成型的砼翻边差,存在渗漏的可能,但只要施工措施采取得当,在施工过程中只需对卫生间反边部位的混凝土进行凿毛、清理、扫素水泥浆等处理,便能使新旧混凝土完全接合,起到防渗水作用。从已交付使用的工程证明,完全能杜绝因为二次施工存在的施工缝导致的渗漏现象。 三、施工准备 1、材料准备 1.水泥:用P3 2.5普通硅酸盐水泥。 2.砂:用粗砂或中砂,含泥量不大于5%。 3.石子:用粒径:5~40mm卵石或碎石,含泥量不大于1%。

相关文档
相关文档 最新文档