图解施工规范-水电施工

注意事项(一)

引言

水电是家装中的隐蔽工程,也是最重要的工程。因为完工后再发现问题,解决起来就很麻烦。当然家里断电漏水也会令人很烦,而且严重会对生命和财产造成损失。所以同学们装修的时候一定要盯紧。

下面就图解说希望对同学们有用

1、电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)。

说明:水电工偷懒他们看

的懂你能动明白哪个是火线哪个是零线呢

当然不一定非要用红色线和蓝色线用做相线(火线)和零线,象下面这张图片里这样,用蓝色线和绿色线做火线和零线也是可以的,只是用红色线和蓝色线更规范而已。

不管用什么颜色的线,有一点必须遵循,即:同一住宅内配线颜色应统一。

因为房子是你住的你不注意水电工更不会帮您留意这样的细节

2、室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露(除现浇混凝土楼板顶

面可采用护套线外)

3、管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%。

这根4分线管(内径16mm)内居然穿了6根电线,已经远不止线管截面积的40%了。最容易出现此问题的地方就是浴霸穿线处。

为什么不能超过40% 因为电线要散热这么多电线一起时间久了老化

了就会发生危险了。

4、暗盒与线管必须通过锁母连接

因为水电做完以后,瓦工就会填补水泥,以后遇到更换电线,第一种情况就会出现抽取电线的时候扯断电线,那一切都完了。第二种情况有锁母就方便多了。顺便解释下第3条规范不超过40%有一点也是为了方便更换电线,试想下塞满电线的管子,怎么抽的动电线呢。

5、空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。

某业主家应该有8个回路:4个空调电源插座+厨房电源插座+卫生间电源插座+其它电源插座+照明电源。可配电箱内只有7个回路。经查,原来是主卧和次卧的空调电源共用了一个回路。这属于不规范施工。

6、吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙

骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

未完待续……

家庭装修电路施工规范及验收标准

电路施工规范 1.进场先确定房屋结构的水平基准线约1300mm。 2.根据图纸确定开关、插座位置;底盒安装必须以水平线为基准线,开关距地1300,插座距地300mm,开关边缘离门框150-20mm。同一套房内,插座开关各在同一水平线上(特殊要求除外),高度差小于5mm。 3.墙身、地面开线槽,槽深为PVC管外径的1.5倍,横平竖直;开槽拐弯处最好用45°切割。线管预留水泥砂浆抹灰层>10mm。墙面批灰后应贴纸带或布带,防止墙面开裂。 4.暗线铺设必须配管。用标准分色管穿管,强弱电管分管敷设,线管及插座距离均大于500mm;电气管路与热水管间距大于500mm;电气管路与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm,交叉距离不小于100mm。厨房、卫生间地面禁止走电线。 5.当管线长度超过15m或者有两个直角弯时,应增加拉线盒。 6.承重墙开槽,如不能使用线管,可使用黄腊管代替。 7.大功率电线线路单独铺设,普通插座与照明先分开铺设。馆内电线不得有接头,暗盒每路线头应留200mm长。(照明线使用1.5mm平方电线,普通插座使用1.5mm平方电线,空调、热水器、厨房插座采用1.5mm平方电线。) 8.强电同一交流回路的导线应穿于同一管内,管内配线截面积(含绝缘层)不得超过管内截面积的40%,管内电线不应有接头、扭折;必须可以抽动、更换。管内标准三根线。

9.弱电电视信号线、网络线、音响线等要分开敷设。电话线可以和网络线同穿一根管,不超过2根;视频线单独铺设,不超过1根。10.安装电源插座时,单相两孔插座左侧接零线(N), 右侧接相线(L);单相三孔插座中间上方接保护地线(PE)。插座地线单独敷设,不能与工作零线混用。 11.地面管线应固定在地面,不能移动,接头处固定牢固,吊顶管线应用管码固定,灯头线等裸露部分用黄腊管进行出线保护。 12.线盒安装应平直(用水平仪测),线管与线盒应用锁扣连接牢固。厨卫底盒前期不封牢,尽量调整在瓷砖边缘处。 13.插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,且盖板应端正,并紧贴墙面,厨房、卫生间内及室外安装的开关采用防水开关或插座。 14.分支接头应在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,盒内应有适当的余量。 15.电视线接线必须采用分支器并留检查口。 16.大型灯具的安装用吊钩预埋件或专用框可靠固定,埋设牢固,正常室内吊灯应用在天花上钻孔,然后以顶爆固定或木契钉入,不得以塑料胶塞钉入,牢固后方可安装灯具。电源不应紧贴器具外壳,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的器具与可燃材料接触应进行隔热处理。 17.敷设好的电线、网络线、电话线等都必须进行检测,是否短路、断路、接地等,检查验收合格后,用1:2.5水泥沙浆封槽。 18.水泥沙浆找平后,用红色油漆在地面标明线路走向情况。

家装水电施工工艺标准

家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7.凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,多股线接头必须需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

建筑水电预埋施工工艺图解完整版

建筑水电预埋施工工艺图解 一、结构配管 1、电气管道预埋 电管预埋应提前做好暗埋管的预制工作。暗埋管道应沿最短路径敷设,尽量减少转弯次数,管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。接(转)线盒、定位必须准确,盒体端面紧贴模板,盒内用废纸、泡沫板等物体填实,并在模板内用红漆作上记号。 凡向上的管口和埋到砼体内的接线盒必须封堵严密,防止杂物进入管内。 管线与底筋用铁丝绑扎牢固,避免线管移位损坏,PVC管路固定点的间距为不大于1m,距端头、弯曲中点不大于500mm。 PVC管在混凝土浇筑时必须派专人值班加强保护,防止振捣时位移或损坏;值班人员必须看护至混凝土浇捣完毕,中途不得离岗,发现预埋管盒被损坏时应及时修复 从地面弯起至板面的插座管,在浇捣混泥土时,做好支墩保护。防止电管根部被压弯压断 管子进盒采用专用锁头(杯梳),锁母下应塞垫块,防止锁母被踩脱落或断开。本项目灯头盒采用定制成品灯头盒,这样节省锁头,又有效的防止管盒脱落的通病。 暗配管的弯取半径不应小于管外径的10倍;弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝。 混合配管时,钢管或镀锌电线管在下,PVC管在上 局部电线管太密集,部分线管间距少于15mm,线管重叠超过三层,影响楼板结构。

屋面电气配管必须使用镀锌电线管,禁止使用PVC塑料管。 2、入户管道与电井线槽连接 电气竖井内入户管与桥架连接部位需按专业排序分布,防止后期入户线至桥架处造成交叉。 3、电气与给排水的定位 电管、电盒避免预埋在排水管道旁,距离水管及预留洞的距离大于300mm,减少楼板漏水隐患。空调插座位置与建筑图纸中空调预埋孔位置、空调板要相符(空调插座一般要比空调套管高100mm)。洗衣机插座与洗衣机地漏要相符。 4、开关、插座、灯位盒定位 开关、插座、灯位盒,必须严格按实际图纸和规范来定位。开关插座的测量定位分为三个方面:平面位置、高度、与墙面凹凸距离。要按各种器具设计高度安装其接线盒。对剪力墙上的线盒,以土建柱筋上的红记顶端为50cm基准来测量,同时各接线盒之间用水平管复测标高是否一致。接线盒的平面位置必须以轴线为基准来测定,用土建墙线来复核。 门边的开关一般应在门开的一侧,开关盒与门洞边净距150mm(如加上门框则为200mm.) 开关、插座底盒二边定制耳朵,预埋底盒时便于加固。 5、剪力墙部位给水管配管

家装电工施工规范及验收标准

家装电工施工规范及验收标准 一、家装电工施工规范及验收标准: 1、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装位置,外观完好率,运转使用是否正常。 2、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。 3、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。 4、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位必须使用整线,接头部位留检修孔。 5、强电线路接头部位有封蔽于墙体的部位,必须搭接牢固,先用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具**置,以便检修。 6、所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。 7、强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线,双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。 8、插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1300mm(特殊要求

除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。 9、灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。 10、路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份,交公司、客户各一份。 11、木工基层完工后对所有线路进行检查,电气灯具安装前对线路复查。 12、所有线路布设完毕,经质检客户验收合格方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面,每个房间预留一个施工用灯源和插座。 13、施工中不得带电作业。灯具、电器未安装前,检查数量,开箱完好率,配件是否齐全,详读产品说明书。 14、空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。 . 二、装潢中的电器布线装潢总是以隐蔽工程的电器布线和布水管为先锋,实践经验中指出对布线中关于电器及信号线的问题提一些建议,供大家参考。 1.弱电线的布线原则: 目前家中的弱电线的种类有:电话线、电脑网络线、有

装修水电墙面开槽施工标准

装修水电墙面开槽施工标准 家装过程中,水电改造中的墙面开槽工序,墙面开槽应按照标准开槽,否则会影响水管出水口的正确定位,导致龙头或三角阀等无法安装呢?下面分享水电墙面开槽施工标准,准备装修的朋友可以收藏起来哦! 【水电墙面开槽规范】 1、当和施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)这是前期准备工作。 2、弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时 需要加厚水泥),或者绕走其他墙面。 【开槽施工尺寸要求】 冷热水管之间一定要留出间距。因为热水经过热水器加热后循环过程同时热量也流失。如果冷热水管紧靠一起,冷水也在循环,热水管的热烈损失也很厉害。 穿墙洞尺寸要求:如果单根水管的墙洞直径为6cm,如果走两根水管墙洞直径在10cm 或打2个直径为6cm的墙洞分开走。 【墙面开槽注意事项】 墙面开槽首先得遵循“横平竖直”原则。水电管线施工开槽布局一定要合理规划,这是因为我们在后期施工时,往往需要在墙面地面打钉,如果管线开槽铺设不合理样就有可能打穿水管或者电线,造成水管爆裂、电线漏电等情况;且在日后管线检测中可能带来不便。

墙面开槽铺设电线应根据墙面插座布局而定,如果插座在墙的上半部,墙面开槽就需要在墙面垂直向上开至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果插座是在墙的下半部,墙面开槽就需要垂直向下至安装踢脚板的底部。 承重墙和称重柱面上严禁墙面开槽,如果装修公司真的在设计中要将管线铺设开槽规划到承重墙和柱面上,那我只能说他们肯定没有好好帮你设计,要知道有很多的施工队进行水电改造施工时,直接在承重墙体上开槽铺设线管,这样可能使房屋的承重结构受到影响,存在较大的安全隐患。而这部分施工是隐蔽工程,业户往往是看不到的,但大家一定要知道这件事。 墙面开槽不宜大面积横向开槽,能不开就不开,在墙上横向开槽是极其危险的做法,这其实和拆墙差不了多少。如果在承重墙上挖5厘米深,3米长的横槽,其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。要知道对承重结构任何形式的破坏,都会降低建筑体本身的抗震性能。

水电安装施工工艺流程

施工工艺 1、电管敷设 2、 电管敷设的工艺流程: 1.每层电线管预埋必须与土建主体结构施工密切配合,现浇砼楼板内的在底层敷设电线管,待电管敷设结束后再扎面筋(上层筋)。要求钢筋绑扎时分片、分块进行或在底板筋完工后留一段时间让安装人员敷设电管,最后同意扎面筋。 2.电管敷设在现浇砼内,不得刷漆,以保证现浇砼跟电管的结合度。 3.预埋灯盒时,一定要拉线,尺寸要准确。

4.垂直砼墙面里的盒子预埋时要先了解将来地面找平采用何种材料和厚度,同一房间,过道要打水平线,防止拆模后预埋盒高低不一。 5.由砼墙至非砼墙内的或由砼地坪伸出与填充墙内管连接的管子敷设时,为了减少人员走动时的碰撞,应尽量缩短露出地坪的高度,一般控制在15cm 左右,如是薄壁电管,应留丝头在外。 6.管子敷设后,为防止异物及砼进入管内,应及时用橡胶堵头封口,特别是朝天口一定要封堵严密。 7.进户电缆套管敷设时,管外皮应加上水环,两头要打喇叭口并坡向室外。 8.±0.00以下预埋的穿电缆保护管均应采用厚壁电线管(也可用镀锌钢管或焊接钢管)。 9.管子进箱、盒要顺直,箱盒固定牢固,由于底层筋绑扎后要垫高(底层筋保护层),现浇砼楼板内电管进盒时一般做鸭脖形。 10.配盒超过下列长度时,中间应加过线盒: 45m无弯曲时;b.30m一个弯时; 20m两个弯时;d.12m三个弯时。 11.为了确保管路畅通,拆模后,管盒要及时清理,如有堵塞要及时清理或采取相应措施。 12.所有管路敷设完毕,及时请甲方(现场监理)验收,并在<隐蔽工程验收记录>单上签字认可。 二、管内穿线工艺 穿线工艺流程: 具体的质量要求 1.穿线前应清除管内积水,浮锈等杂物,一般从两端穿入钢丝,绑扎钢丝球,两人配合来回拉动,完后用气压泵吹出管内浮锈,吹入滑石粉。 2.内穿导线根数,必须符合设计要求,管内导线的总截面(含绝缘层)不应超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,需接头时应在接线盒连接。管口处装设护口保护导线绝缘层,以免破坏导线绝缘层。在不进入盒(箱)的垂直朝天管口,穿入导线后,应将管口随时作密封处理。 3.导线连接,单芯导线采用接线帽,多股导线采用单卷法或缠绕法机械压接,连接后均要搪锡,要求饱满无漏焊。然后包扎绝缘层,里面用两层黄腊带缠绕,外面包两层黑胶布。 4.单股导线与设备连接应弯成单眼,搪上锡后接到桩头螺杆上,单眼应以顺时针方向弯成旋入。多股导线要用线鼻子压接后才能接到桩头上。

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规范及验 收标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于 30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为 150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。

家装施工规范

家装施工规范(精华版) 水电施工规范: *基本要求 必须是持有国家行政部门颁发的电工证,才能上岗作业,并且必须严格 按国家有关电工规范及《水电工艺规范》操作施工。 必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及 水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免 因没有充分沟通,造成返工。 电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。 强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中 线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司 存档。 *电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线黄色.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。 各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使 用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线, 照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5MM的电 源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合 等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或 直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用 套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。 地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板 砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设, 以防止电源线被钉子损伤。

家装水电施工规范

家装水电施工规范 *电工施工规范: 1.电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线双色.所有各房间插座的供电回路,厨房,卫生间的供电回路应各自独立使用漏电保护器,不得将其零线搭接其它回路。 2.空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4mm2的电源线,照明线采用1.5mm2的电源线,所有电源插座供电回路选用2.5mm2的电源线。其它供电负荷参照此标准。 3.所有入墙电线采20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 4.特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,铺设木地板时,电源线应沿墙角铺设。 5.电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,强电线管、弱电管线及水管等保持500MM以上的距离。 6.电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面。(墙上开槽深度>33MM) 7.经检验认可,电源线连接合格后,用水泥砂浆封管时表面要

平整,且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。 8.空调电源采用16A三孔插座,卫生间、洗漱间、浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于 1.3m,并远离水源。为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。 9.各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视、电话、网络等插座。 10.开关线盒一般离地1.4米,一个房间一个多用插座。 11.所有插座应距离地面高度为300mm,同一房间内插座.开关高度一致。 12.跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底盒。 *水工施工规范 1.给水管道的走向.布局要合理,不可斜走.交叉。 2.水路铺设采用PPR管,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损.砂眼.裂纹等现象。 3.在墙体内.地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固,无渗漏。 4.双给水龙头的两个预留口,应在同一水平线,并且与盆、池等

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12?的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40?的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,

装修电路施工规范

装修电路施工规范 一、电路施工要求: 1、必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关、插座 等位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 2、电路施工中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。 3、电路装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交业主与 公司存档。 二、电工施工规范: 1、施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置,临时 用电须用电缆。 2、电源线分三种颜色:火线红色、零线蓝色、地线、所有单向插座应该 “左零右火中间地“或“上火下零“连接。 3、各房间插座的供电回路,厨房、卫生间、浴室的供电回路应各自独立使用 漏电保护器,必须与其它供电回路分开,不得将其零线搭接其它回路。4、空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照 明线采用2.5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 5、所有入墙电线采中合适大小的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头、直节、接 线盒等连接,盒底中不可有接头,不可将电源线外露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 6、电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接、并接 接紧密,在地面下不允许有接头线露出地面。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被砂浆完全覆

盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 7、电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,物架、家具等物的安装 位置,防止被电锤、钉子损伤。电源线埋设时,应考虑与电热器、水暖、水管等保持500MM以上的距离。 8、电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面8MM以上,(墙 上开槽深度>28MM)经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:5砼封闭,封避砼表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合。 9、空调电源采用16A空调孔插座,在儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采 用带保护门的插座,卫生间、洗漱间、浴室应采用带防溅水插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关。 10、各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个电话插座, 电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以电源插座,并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。 11、电源开关一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。所有插座、开关要高 于地面300MM以上,同一房间内插座、开关高度一致(高度差<5MM并列安装),并且不会被推拉门,家俱等物遮挡。 12、跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断。插座开关。面板紧 固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合。 13、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线 的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。 14、音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,

精装修水电施工规范大全

精装修水电施工规范大全 装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下铂金精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容: 铂金精装修水电施工规范: 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,铂金精装修电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定: (1)工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 (2)开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 (3)照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 (4)施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。

三、PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: (1)pvc管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 (2)PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 (3 ) 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 (4)PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: (1)管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 (2)管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 (3)砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 (4)不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 (5)地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 (6)墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3、管内穿线及配线,及面板安装: (1)导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 (2)导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 (3)导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 (4)地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 (5)空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 (6)暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 (7)用电负荷参照标准执行。

家装线路施工规范标准

家装线路施工规 施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路分开,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4M2的电源线,照明线采用 1.5~ 2.5M2的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2.5M2的电源线。 所有入墙电线采用PVC阻燃管套管埋设,并握弯儿.直节.接线盒等连接,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有电线接头也不允许用直角弯头,用簧弓弯。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,用防水胶布缠好断处,铺地板砖时PVC套管应被沙浆完全覆盖,铺设木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面13MM以上,(墙上开槽深度>33MM) 经检验认可,电源线连接合格后,应浇湿墙面,用1:2.5水泥沙浆封闭,封槽表面要平整,且低于墙面2MM。电源底盒安装要牢固,面板底面平整与墙面吻合,稍低点。 空调电源采用16A孔插座,在儿童可触摸的高度(1.5M以下)应采用带保护门的插座,卫生间.洗漱间.浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1.3M,并远离水源,为便于生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。 各种强弱电插座接口宁多勿缺,床头两侧应设置电源插座及一个插座,电脑桌附近,客厅电视柜背景墙上都应设置3个以上电源插座,并设置相应的电视..多媒体.宽带网等插座。 开关线盒一般离地1.2米,一个房间一个多用插座。 所有插座.开关要高于地面300MM以上,同一房间插座.开关高度一致(高度差<5MM 并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家俱等物遮挡. 跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断.插座开关.面板紧固时,应用配套 的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合. 有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地: 火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座, 接好线后,应使灯座导线散开. 音响.电视..多媒体.宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。 如果客户没有特殊要求,应将所有房间的线并接成一个。如果楼层有配号箱,应将线接

水利水电工程施工质量检验与评定规程

1 总则 1.0.1为加强水利水电工程建设质量管理,保证工程施工质量,统一施工质量检验与评定方法,使施工质量检验与评定工作标准化、规范化,特制定本规程。 1.0.2本规程适用于大、中型水利水电工程及符合下列条件的小型水利水电工程施工质量检验与评定。其他小型工程可参照执行。 1 坝高30m以上的水利枢纽工程; 2 4级以上的堤防工程; 3 总装机10MW以上的水电站; 4 小(1)型水闸工程。 1.0.3水利水电工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。 1.0.4项目法人(含建设单位、代建机构,下同)、监理单位(含监理机构,下同)、勘测单位、设计单位、施工单位等工程参建单位及工程质量检测单位等,应按国家和行业有关规定,建立健全工程质量管理体系,做好工程建设质量管理工作。 1.0.5水利行政部门及其委托的工程质量监督机构对水利水电工程施工质量检验与评定工作进行监督。 1.0.6本规程引用的主要标准如下: 《质量管理体系基础和术语》(GB/T19000—2000 idt ISO9000:2000) 《数值修约规则》(GB8170—87) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87) 《水闸施工规范》(SL27—91) 《水工碾压混凝土施工规范》(SL53—94) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288—2003) 《水工混凝土施工规范》(SDJ207—82) 《测量误差及数据处理》(JJG1027—91) 《测量不确定度评定与表示》(JJF1059—1999)

室内装饰装修施工规范新

室内装饰装修施工规范 第一条总则 第二条基本要求 第三条结构安全工程 第四条防火工程技术交底 第五条防水工程技术交底 第六条水电工程技术交底 第七条泥水工程技术交底 第八条木作工程技术交底 第九条油漆工程技术交底 第十条玻璃工程技术交底 第十一条裱糊工程技术交底 第一条总则

为了规范室内装饰装修施工工艺的技术要求,确保工程质量,保障人体健康、财产安全和环境保护,达到最佳的社会、经济效益及良好的公司形象及管理秩序,特制定本规范。 本规范适用于各类新建、扩建和改造的住宅内部的装饰装修。本规范不适用于古建筑、保护性建筑及危房的装饰装修。 除执行本规范以外,任何施工规范应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 第二条基本要求 一、室内装饰装修应符合下列基本程序规定: 1、起居室、卧室、办公室应先顶部、再墙面、后地面; 2、厨房、卫生间、开水房应先做好防水、再墙面、再顶部、后地面。 3、室内装饰装修施工应按先隐蔽工程、中间工程、饰面工程顺序施工。 4、下道工序应在上道工序施工完毕并验收合格及符合设计要求后,再进行施工。 二、材料的基本要求 1、材料采购要求: ⑴、所采购材料必须具有质量检验合格证,产品包装或标识上有中文产品名称、规格、型号、生产厂家、地址、产品有效期,必须符合国家相关环抱标准、卫生标准和消防标准; ⑵、采购材料时,须对产品质量进行检测; ⑶、采购材料入库时,应做好验收工作。 2、材料保管要求: ⑴、库存材料须堆放整齐、进行分门别类专人保管; ⑵、木制材料须存放于干燥通风地段,并做好防火、防虫工作; 3、施工现场安全要求 ⑴、施工中用电必须符合下列要求: ①、临时用电必须使用配电防漏电设备的开关; ②、临时用电线路必须避开易燃、易爆物品堆放地。 ③、暂停施工时,必须切断电源。 ④、不得在施工现场使用电炉等大功率耗电设施。 ⑵、施工中用水必须符合下列要求: ①、不得在未做防水地面蓄水; ②、临时用水不得使用有破损、滴漏水管;

家装水电施工工艺标准

精心整理水电施工工艺标准 一. 水电排管穿线的施工工艺要求 二. 1.暗管布线的基本原则:横平竖直,使用专用PVC阻燃型电线管,管壁厚度1.5mm。线管在线槽中必须固定,线 盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔60公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 三. 2.如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至强的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下面,垂直 向下开槽,至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致(深度为2.5公分),应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,机械开槽。 四. ?3.使用PVC管,在弯管时使用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行 连接,套管连接应紧密、平顺,直角拐弯处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装. 五. ?4. 六. 5(铁的). 七. 6 八. 7 管内 九. 8 十. 9 十一. 十二. 十三.5-6圈, 十四., 十五. 十六. 十七..改道后十八..7.水 十九. 二十. 二十一. 二十二. 二十三. 三、强电系统施工工艺的要求 1、每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修 2、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底边离地高度宜为1.8M,原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加装过渡盒,并由设计,监理确定方案,并收费后在监理指导下方能进行施工。 3、电路排布为:所有空调各自独立放一路,所有照明为一路,厨房插座为一路,卫生间用电设施及卫生间插座一路,除厨、卫以外的所有插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法,跃层、别墅必须分开控制。 4、两路线的零线、地线不能共用,两路线不能穿在同一管内。电线与暖气、热水、煤气管之间的平行长距离不应小于300MM,交叉距离不应小于100MM。 5、布线时应计算用户用电容量进行配线。 6、空调2匹机以下(含2匹)的电源线为2.5平方,柜机为4平方,且要每台空调都单句走线,不可串接。

水电消防安装施工方案

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:XXXXXXXX X程 建设单位:XXXXXXXX公司 工程地点:XXXXXXXXXXXX 工程规模:框架、层数1 栋4 座12 层并联小高层,总建筑面积约19781 平方米。 二、工程主要内容给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工 程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX 个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ?XXXXXXXX招标文件。 ?XXXXXXXX X程给排水、电气施工图。 ?公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。?国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ?人民防空工程程施工及验收规范(GB50134-2004)

第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在ISO9001 标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设臵项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任务,达到优良工程。 2、全面计划管理 全面计划管理主要是指在施工进度、人力、机具、材料等方面,实行全面的计划管理及统筹,确保工程在可控的条件下展开。 全面计划管理主要体现在计划的编制、执行、调整几个环节上,我们根据工程的情况,依据施工总网络计划,编制好人力、机具及材料计划,同时应将进度计划细化为月、

相关文档
相关文档 最新文档