精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。

微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。 1.3. 控制键 1.3.1. 功能说明 微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。 控制键 各控制键的功能描述见表5-1。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏 控制键 开/关键 回车键退出键 下移键 上移键

风冷精密空调方案与水冷精密空调方案对比

风冷精密空调方案与冷冻水型精密空调方案的能耗分析 一、空调制冷形式 对于中国大部分的中小型计算机机房工程而言,采用直接风冷一拖一精密空调的形式较多,这种空调形式的优点在于系统形式简单、安装简单、施工周期短、维修方便、维保工作量少、初投资相对低廉等,因此在中国的计算机机房项目中得到广泛的应用。但风冷一拖一精密空调方案最大的缺点就是制冷效率低,由于每一组精密空调都自带压缩机,精密空调的制冷系数(COP值)极低,一般不超过3.0。对于面积越来越大型化和服务器发热量越来越大的新建数据中心而言,使用风冷一拖一精密空调将会耗费巨大的电能。 在临沂商行的项目中,结合现场情况,由于设备平台与计算机机房在同一层,且两者相邻,采用“风冷一拖一精密空调”形式和“风冷冷水机组+精密空调”形式都比较适合;若采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式,由于大楼不一定能提供单独的制冷机房,且楼板的开洞工作量较大,冷却塔的维护保养工作量较大,因此在该项目中不建议采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式。 二、三种空调形式的简介 1、风冷式一拖一精密空调形式 此种空调形式是最简单的空调形式,压缩机位于室内机内,通过冷媒管连接室外机。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,精密空调压缩机需全年全天候运行。 2、风冷冷水机组+精密空调形式 此种空调形式的冷源由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,

机房专用空调采用冷冻水型精密空调。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,风冷冷水机组需全年全天候运行。 3、风冷冷水机组+Free Cooling(闭式冷却塔)+精密空调形式 此种空调形式的冷源在夏季时由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,机房专用空调采用冷冻水型精密空调;在冬季或过度季节,理论上当室外湿球温度低于12℃时,冷冻回水先通过Free Cooling设备,对12℃的冷冻回水进行降温处理,再将降温处理后的冷冻回水送至风冷冷水机组的蒸发换热器进行进一步降温。 由于冷冻水回水温度降低,相应减少了风冷冷水机组压缩机的负荷,甚至可以停运一台或若干台压缩机,从而达到节能的目的。当室外温度继续降低达到一定值时,冷冻回水通过Free Cooling(闭式冷却塔)设备就能使12℃冷冻回水降温到7℃,此时风冷冷水机组可以全部停止运行,从而达到节能的目的。其空调系统形式如下图:

世图兹精密空调安装工程界面及技术规范(水冷型)

STULZ精密空调安装工程界面 及 技术规范 (水冷型)

目 录 一. 安装工程总则 二. 现场机组搬运,就位工作 三. 施工过程对机组的保护 四. 场地及配电的基本要求 五. 底座及风帽的制作和安装 六. 水系统管路的连接 七. 加湿,冷凝水管道安装 八. 验收及后续工作

一. 安装工程界面总则 该工程界面是指世图兹空调技术服务(上海)有限公司在保证本公司设备安全到达最终用户所在地,机组在指定位置就位后直至具备正常调试启动条件的一个完整过程的规定和说明。 注:凡参与空调安装的合作公司均应遵守本规定,保质保量完成安装工作,在STULZ工程师到达现场验收合格后,由STULZ工程师负责执行开机调试工作。 STULZ工程师有权拒绝对安装不符合本规范的机组进行开机调试;有权要求安装商对不符合本规范的安装工程进行整改。 工程界面的定义 界面定义 运输安装调试启动 执行人 承运商安装商STULZ 工作内容描述 按客户要求卸货到 现场指定位置 开箱,外观检查, 就位,室内机,室 外机,管道安装, 电缆连接,进排水 管道等 开机调试,使机组 各项功能参数处于 可投入使用状态 安装的定义 专业安装人员结合用户的具体环境情况,按照相关国家法律、法规、标准以及STULZ空调的安装规范,将空调机组固定到位,并进行正确的组合、连接、调试,以实现其各项预定使用功能的完整活动。 专业安装人员 具有一定制冷及电气基础知识、技术经验和空调安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调安装任务的人员。 安全守则 所有安装工作必须是在机组处于关闭且断开电源的状态下进行; 负责执行的安装施工人员必须有相应的专业技能(电工,焊工等)资质认证; 负责执行的安装施工人员必须采取人身安全和设备安全保护措施,佩戴必要的防护器具; 负责执行的安装施工人员需在施工现场取电,动火时,必须取得用户现场负责人的许可,如用户有要求,则事先要办妥相关的施工审批手续后才可动工; 负责执行的安装施工人员应在正式动工前准备好必要的防火,防水措施和器具。 二. 现场机组搬运,就位工作 A.开箱:安装人员接到设备后,应根据公司交给的安装通知书检查随机有无备件,设备外 观运输 标志有无缺损(检查箱体防侧倾标志有无变红色),机箱外部注明的运输地点、单位、机型是否同通知书相同,否则应通知STULZ公司进行核对处理。

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案 目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (1) 1.2电子机房环境要求 (1) 1.3设计依据 (3) 1.4针对本中心机房的设计方案 (4) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备 运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好 环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及 滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用, 以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区 域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通 风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产 生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入 机房的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝 隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起

精密空调施工组织设计方案与措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98) 《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装

时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

机房专用精密空调机的安装规范

机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求 室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m 设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。 3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000

年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 精密空调的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6.搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7.标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8.设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9.系统前方空闲空间不得低于36" (914mm),以进行日常维护; 10.设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11.底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12.室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1.铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及900弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2.管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

精密空调安装规范

精密空调安装规范 机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求室内外机垂直位差? 22m,管道水平距离?30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1( 机房空调室设备的二次搬运就位 运前进行设备箱体/外观检查; 1( 二次搬 2( 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3( 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;

4( 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5( 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6( 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7( 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8( 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9( 系统前方空闲空间不得低于 853mm,以进行日常维护; 10(设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11(底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12(室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1( 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及90度弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2( 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

精密空调设计方案参考

XXX机房精密空调 设 计 方 案 年月日

目录 第一章项目概述 (1) 第二章设计依据 (2) 1.1精密空调设计标准 (2) 2设计依据 (2) 3设计原理 (3) 3.1舒适性空调与机房专用空调区别 (3) 第三章精密空调设计 (7) 1精确总热负荷的计算 (7) 2机房热负荷估算法依据 (8) 3机房热负荷估算法依据 (9) 4空调室内室外机位置建议 (9) 第四章艾默生机房精密空调介绍 ......................................... 错误!未定义书签。1PEX系列描述................................................................. 错误!未定义书签。2PEX机组的特点............................................................. 错误!未定义书签。3PEX机组的设计............................................................. 错误!未定义书签。4PEX P1025F技术参数.................................................... 错误!未定义书签。第五章精密空调配置表 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一章项目概述 XXV机房层高3米,地板下高度30厘米。根据及计算机机房设计国家标准,需要通过精密空调来实现对环境温度、湿度的调节,为计算机及网络设备的稳定运行提供优良的环境。 空调安装位置预留第二台精密空调位置。目前机房内UPS的容量为20KVA,准备采用下送风方式。 机房平面布置图如下:

机房精密空调项目设计方案.docx

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS 功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是25.1KW。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:26.8KW)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

佳力图精密空调安装使用说明书

佳力图机房精密空调南京佳力图空调机电有限公司

2 目录 一、佳力图设备相关技术资料 (1) 1、佳力图MEAU402技术参数表 (1) 2、佳力图ME系列精密空调介绍 (2) 3、精密空调主要零部件介绍 (8) 4、佳力图ME系列精密空调的技术优势 (13) 5、佳力图ME系列精密空调节能措施描述 (14) 6、佳力图机房空调实物图片 (15) 7、机房空调的安装 ................................................................................................................... - 16 - 二、机型报价 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、佳力图公司介绍 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 四、佳力图公司售后服务简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1、佳力图原厂售后服务陈述 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2、售后服务承诺 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3、售后服务响应时间承诺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4、售后服务内容 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 5、佳力图外驻办事机构图 ........................................................................... 错误!未定义书签。 6、成都办事处简介 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 五、佳力图公司四川医疗行业部分用户名单 .................................................. 错误!未定义书签。

数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心 机房精密空调系统 技 术 方 案 书

目录 第一部分空调型号推荐 (3) (1)机房空调选型说明 (3) (2)方案一(艾默生空调Liebert PEX系列) (5) (3)方案二(艾默生空调SDC2智慧双循环节能空调) (6) (4)两方案优劣势比较 (7) 第二部分工程预算 (8) (1)方案一 (8) (2)方案二 (8) 第三部分艾默生机房专用空调介绍 (9) 3.1 PEX系列空调介绍 (9) 3.1.1 Liebert.PEX 系列描述 (9) 3.1.3 Liebert.PEX 机组的特点 (12) 3.1.4 Liebert.PEX 机组的设计 (12) 3.2 SDC2系列空调 (15) 3.2.1 SDC2智慧双循环节能空调 (15) 3.2.3 SDC2智慧双循环节能空调特点 (15) 3.2.4 SDC2智慧双循环节能空调设计 (16) 第四部分公司简介 (19) 4.1 艾默生LIEBERT公司简介 (19)

第一部分空调型号推荐 (1)机房空调选型说明 机房设计要求 中心机房属于中型重要程度很高的机房,具有高热密度、高显热比等特点,必须保障其高可靠性,应保障其环境控制的年平均无故障时间达到 99.9999999%。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计 算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于70分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 空调负荷的确定 机房主要热量的来源 ?设备负荷(计算机及机柜热负荷); ?机房照明负荷; ?建筑维护结构负荷; ?补充的新风负荷; ?人员的散热负荷等。 ?其他 数据中心机房主要的热负荷来源于服务器计算机以及电源设备的发热量及

机房精密空调安装方案

一、项目实施方案 一)、项目实施计划 ◆合同签定后,我们将依据招标文件中设备采购需求中的信息,派出专业技术支持工程师到达现场,观察现场条件 一、勘测 1、勘查精密空调室内机搬运到机房,室外机搬运到平台,确定搬运方式。 2、勘查机房性质、房间密闭性、环境温度、湿度;室内外机安装位置; 冷媒铜管和进排水管布置;供电电源等。 二、材料准备 将冷媒铜管、保温管、进排水管、电缆、氟利昂等工程施工材料和氧气、氮气等辅助材料准备好, 三、与相应的接口人员协调到货接应、设备装卸、进场、施工作业流程、建立安装调试日程表。 ◆在规定的到货时间,工程师到场与客户共同签收设备,检查运输质量。同时检查设备附件是否齐全,是否在运输途中有遗失。一旦发生上述意外,公司负责人参与处理意外事件,确定责任人。落实解决方案,直到问题的妥善解决。 ◆依据安装调试日程表的进程,组织设备进场、就位,配电线缆施工联接。精密空调室内机、室外机进场就位,线缆联接。线缆施工遵从国家相应规范。 ◆依照调试手册要求,调试设备,认真填写调试记录。 ◆依照验收标准,逐项做好验收工作,做好验收报告书。 ◆依据招标文件要求做好现场培训工作,认真讲解、示范设备使用过程。确保使用者熟练操纵设备,具有简单故障判断、排除能力。 ◆每年进行一次巡检。认真填写巡检报告,与设备使用者保持畅通、良好的沟通。随时掌握设备使用的第一手资料,对当地电力环境了如指掌,防止重大隐患、事

故的发生。 二)、施工组织计划 ◆工期要求 质量:优良 工程施工总工期依照招标文件要求执行。 ◆施工要求 根据国家规范和建设单位技术安装规范书,进行施工。 ◆质量要求 工程验收依据技术规范书,设备验收标准决定的工程设计方案、工程设计图纸,国家相关规范就工程质量、电气参数、供配电质量、噪音、接地地阻等多项指标进行测试验收合格后,方可组织工程验收。 ◆其它要求 施工过程中必须做到:安全生产,文明施工。施工现场展开的工作面布置要求在规定的施工的范围内,材料设备堆放整齐,做好场地的清洁卫生,做到人走工地干净。做好现场的消防、环保工作,严防发生火灾,防止各种污染。 三)、施工部署 ◆组织安排 第一步到货验收 合同正式签定后,按客户指定的时间和地点将货物运送至指定位置;确认所用设备数量等。 第二步安装调试 在规定的时间设备进场,工程师进行精密空调安装、上电调试,依据调试作业指导书调整设备各项技术参数、指标达到规定值并认真填写安装调试报告,以备验收。 第三步验收 组织供需双方及集中采购机构人员,按照<设备验收标准>共同确认设备正常运行后,完成设备验收。 第四步提交验收文件

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案

目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (2) 1.2电子机房环境要求 (2) 1.3设计依据 (4) 1.4针对本中心机房的设计方案 (5) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用,以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热; 透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的 热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起设备內部接触不良,影响设备的正常运行。这就要求空调机和新风机具有中效和亚高效级过滤,达到机房空气的洁净度要求。 以上标准对于普通空调是达不到要求的,具备达到并满足以上条件,就依赖于具有恒温恒湿控制能力及滤尘功能的精密空调来实现。 机房的热负荷來自于设备工作时产生的巨大显热,为使设备能夠稳定安全可

方案对比表

根据甲方生产车间使用要求,完全就是一套带有净化功能的精密空调系统。由于前期建造时未达到使用要求,仅仅配置了2台柜式空调,移动式小型除湿机2台,室内无新风引入,室内无排风,焊接烟气及其它有害气体无法排出,湿度达不到电子元器件使用要求,为此需做出相应的改造,需要达到的使用要求分别是A:温度恒定在22℃-25℃。B:相对湿度恒定在35%-40%。C:有净化新风引入,以利于工作人员健康。D:室内有害气体需要置换到室外。E:PM2.5等颗粒物需要通过吸附过滤等方式得到净化。 依据以上特殊要求并结合施工工艺难易程度做出如下三种方案对比,由甲方根据实际情况做出相应决策。 设计方案对照表 对比项方案一方案二方案三 名称防霾全热交换新风恒 湿机防霾中央新风除湿 机 柜式新风除湿机 设备选型GXST-58L/500C GXST-156LD ST-8168B 恒温功能无(依靠空调)无(依靠空调)无(依靠空调)热回收功能有(温度波动小)无(温度波动大)无(温度波动 小) 新风引入功能有有有(可自做加 工) 室内排气功能有无(需另做排气 扇) 无(需另做排气 扇) 室内空气净化 初效过滤活性炭有 初效滤网 纳米光媒滤网 HEPA过滤网 活性炭滤网 有(需定制)

1、如若新建生产车间,可采用全风系统恒温恒湿净化型精密空调。室内仅有送回风管和可调型风口,设备置于室外的组合风柜,实现湿度、温度、新风补偿、过滤、净化等精密控制的组合风柜,增加所需要的各功能段。比如:回风段,二次回风及新风混合段、预热段、初效过滤段(板式过滤段)、冷水盘管段、热水盘管段、除湿段、热回收段、自净高效筒式过滤段、健康杀菌单元电子净化段、活性炭吸附段、臭氧发生段、喷淋段、送风机段、出风段、消声段等,根据需要取舍后组合成一套可以精确控制温度、湿度、和洁净度的整体风柜。甚至可采用变风量或者定风量系统设计方式,精确控制室内大气压。一台组合风柜根据需要即可负载几百至几千平方米的生产车间。