文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试运行方案

试运行方案

试运行方案
试运行方案

四川省凉山彝族自治州西昌市公安局监管场所监控设备采购项目

试运行方案

成都高科诚华威博科技有限公司

目录

一、工程概况 (3)

二、试运行目的 (4)

1.综合布线系统功能、性能与稳定性考核 (5)

2.视频监控系统功能、性能与稳定性考核 (5)

3.监控网络系统功能、性能与稳定性考核 (5)

4.报警系统功能、性能与稳定性考核 (6)

5.门禁系统功能、性能与稳定性考核 (6)

6.对讲系统功能、性能与稳定性考核 (6)

7.应急处突指挥中心系统功能、性能与稳定性考核 (7)

8.机房工程系统功能、性能与稳定性考核 (7)

9.防雷接地系统功能、性能与稳定性考核 (7)

二、试运行的准备 (8)

1.完成系统操作、维护人员的培训 (8)

2.建立信息化系统运行所需的各项规章制度 (8)

3.组织规范好试运行 (9)

三、试运行时间 (9)

四、试运行制度 (9)

1.职责划分 (10)

2.人员分工: (10)

3.规章制度 (11)

4.内容记录 (11)

5.问题处理方式 (12)

五、试运行具体内容与要求 (12)

1.子系统功能与性能的考核 (12)

2.子系统长期稳定性 (14)

3.子系统在恶劣环境的工作性能 (16)

六、试运行记录具体内容 (16)

1.试运行日常记录 (16)

2.试运行期间计算机操作手动记录 (16)

3.巡检记录 (17)

4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (17)

5.恶劣环境操作记录 (17)

6.特殊工况操作记录 (17)

7.主要硬件设备运行记录 (18)

8.问题记录汇总 (18)

一、工程概况

系统概述

四川省凉山彝族自治州西昌市公安局监管场所监控设备采购项目本着提升监管场所管理机关快速反应能力、突发事件应对能力、改造罪犯能力、维护持续安全稳定能力,以贯彻落实监管工作“首要标准”和维护监管场所持续安全稳定提供技术保障为总体目标,建设与之配套的数字化安防系统。

本方案着重在构建覆盖西昌看守所,戒毒一所安全防范的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的信息化体系、显著提高监管场所信息资源综合开发利用水平、形成全员应用、资源共享的信息化工作格局,显著提高监管执法、安全防范、罪犯改造等工作的信息技术应用能力,为推进西昌公安局监管场所系统信息化建设奠定基础。

监控系统

根据需要将独立运行的安防子系统,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统。集成系统运行在统一的集成软件界面中,简化了操作管理,方便对集成子系统的综合操控。

2、业务集成

基于网络平台架构以电子地图为导航的综合视频报警管理平台,实现集成子系统之间的信息交换和共享,并对集成信息进行综合应用。

3、数据集成

通过完善的内部网络系统,建设监狱安全防范系统数据库,实现多平台管理、调用、分析、处理,提高监狱应急处突能力。对外网络系统主要通过对外接口连接到相应的服务营运商将数据上传到省局。

二、试运行目的

四川省监狱信息化一期工程建设雷马屏监狱设备采购及集成项目已全面完成,并于2014年8月19日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。试运行分为:视频监控、监控网络系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、应急处突指挥中心系统、防雷接地系统、;数据记录试运行;各个系统的功能;所有的硬件设备的试运行;以及综合布线系统、综合管路支撑系统的试运行。试运行目的通过既定时间

段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。

1.综合布线系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统的长期稳定性和可靠性;

(3)监控系统长期安全性能;

2.视频监控系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)显示系统的长期稳定性和可靠性;

(5)监控数据存储的长期准确性和完整性;

(6)监控系统长期安全性能;

3.监控网络系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(6)系统长期安全性能;

4.报警系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)系统长期安全性能;

5.门禁系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(6)系统长期安全性能;

6.对讲系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)系统长期安全性能;

7.应急处突指挥中心系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)系统长期安全性能;

8.机房工程系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)系统长期安全性能;

9.防雷接地系统功能、性能与稳定性考核

(1)系统功能及性能的实际应用考核;

(2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性;

(3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性;

(4)系统长期安全性能;

试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。

三、试运行的准备

为了试运行工作的顺利开展,以试运行与操作培训相结合的原则,在试运行期间进行全面、系统的培训工作。1.完成系统操作、维护人员的培训

(1)完成系统日常操作、故障警报处理、应急处理、系统软硬件维护和设备巡检等培训;

(2)具备经考核合格的日常操作和维护人员上岗。

2.建立信息化系统运行所需的各项规章制度

(1)建立管理队伍;

(2)建立日常运行工作制度草案

(3)建立日常操作、故障处理、警报处理、应急处理操作规程(草案);

(4)建立日常设备巡检制度,制定各项巡检、复核内容;

(5)制定系统管理和维护规范;

(6)制定日常运行报表生成内容。

3.组织规范好试运行

建立规范的可操作的试运行记录内容,制定可操作的试运行记录表格,安排合理的记录周期和巡检周期。试运行的组织主体为指挥中心机房和各分控中心机房,且参与各方均安排相应人员协助该项工作。指挥中心机房和各分控中心机房需要对操作人员进行有效地组织和安排。

四、试运行时间

根据子系统验收大纲和初步验收会议的规定,子系统试运行时间跨度定为一个月。

试运行具体从2014年9月5日开始,到2014年12月5日结束。

五、试运行制度

由于该系统涉及的面较广,分控机房较多,指挥中心机房和分控中心机房情况差异很大。由于试运行的时间是高温天气,空气湿试大,所以实现试运行需要有固定的人员安排、可操作的规章制度、实际的记录内容、以及问题处理流程和方法。

1.职责划分

试运行期间,子系统所有软硬件设备、产品均未移交,属承建方所有,其他参建方有协助管理的义务,但无承担责任的要求,期间发生的偷盗、操作事故均须承建方承担后果。管理单位培训上岗的操作人员进行的合法操作,均视为已接受过承建方的书面或口头指导,免责。操作人员原则上禁止规定的非法操作,对非法操作,必须有书面的记录,对事故进行协商解决。各方在试运行中的责任:

建设单位(四川省雷马屏监狱位):进行组织、调度、安排实施。

指挥中心机房及分控中心机房(1-9监区机房):具体作好试运行期间各项巡检、监测和运行记录,并将把所发现问题及时报告各方。

承建单位(广州复旦奥特科技股份有限公司):具体准备试运行的工程技术、资料等条件,协助甲方工作,完善整个系统。

监理单位(成都安美勤信息技术股份有限公司):监督试运行过程、审核记录文档、协调试运行。

2.人员分工:

为确保工程移交后,管理单位能够顺利接手管理,本次试运行主张“前期承建方带、后期甲方管”的原则。

3.规章制度

(1)日常运行管理工作制度

●指挥中心日常运行工作制度

●分中心日常运行工作制度

(2)日常操作制度

●系统日常操作规程

●系统故障和警报处理规程

●日常设备巡检制度

●系统管理和维护规范

(3)系统操作制度

●指挥中心系统操作步骤及注意事项

●分控中心操作步骤及注意事项

(4)系统安全管理制度

(5)应急处理制度

4.内容记录

试运行期间每日生成一份日常操作记录;不定期进行特别工作环境或特殊工况环境测试记录;每周生成一份日常巡检记录;每周月生成一份问题汇总(含问题处理记录);出现重大问题(断电、系统崩溃等)生成总大问题记录(含处理记录);每周监理单位负责对问题处理情况作一汇总分析,上报甲方,抄报承建方;试运行结束后三方出具试运行总结

报告。

5.问题处理方式

一般问题(如报警异常、设备断电等)由承建商当时指导解决(电话或现场);总大问题(断纤、系统崩溃等)由承建商负责解决,一般一周内予以解决。

六、试运行具体内容与要求

试运行具体内容包括:指挥中心(分控中心)监控软件的试运行记录、子系统的试运行记录、日常巡检记录等。其中中心软件需要测试软件的性能、数据记录的完整性、计算机网络及网络安全等;监控软件需要测试监测功能和远程控制功能。门禁系统记录

1.子系统功能与性能的考核

试运行期间应完成在实际运行中子系统功能与性能考核。系统功能与性能的考核应按照招标书、深化设计、竣工报告、初步验收测试报告、初步验收报告等相关文件为考核依据。

(2)视频监控的功能

系统工作状态显示界面的正确性及系统状态变化时显示界面的反应速度;

●系统各部分工作状态的可观察性;

●系统数据的准确性及实时性;

●远程图象质量(含实时性),画面切换及控制响应速度。(3)监控网络功能

●远程控制的正确性和响应速度;

●远程安全保护闭锁和连动设备的正确性;

●远程控制优先权级别的正确性。

(4)报警系统功能

●系统非法操作警告信息的正确性;

●系统警报的正确性和反应速度;

●系统警报数据记录的正确性和完整性;

(5)门禁系统功能

●远程监测数据记录的准确性、完整性;

●系统事件记录的正确性和完整性;

●系统各类报表的正确性;

●系统报表时间、间隔的可设定性;

●系统历史数据的可查询性能;

●系统数据库数据容量的递增情况。

(6)对讲系统功能

●子系统通信链路的完好性;

●系统通信及功能。

(7)应急处突指挥中心系统

●系统安全级别管理的正确性;

●系统操作员的密码管理与操作员的增加、删除;

●系统操作员安全级别的可修改性。

●系统时钟的一致性。

(8)机房工程

(9)系统防雷设备功能及效果。

2.子系统长期稳定性

(1)系统长期通电运行考核

系统试运行一旦开始,应保持连续通电运行(至少72小时),其间系统应工作正常,无故障和异常出现。长期通电考核应包含系统控制中心、各分中心所有监控点和系统通信等部分。

(2)子系统通信数据流量监测

监测并记录数据通信流量,以掌握实际流量,考核大流量(特别是多点图象同时传输)时有无堵塞、丢包现象发生。

(3)系统功能及性能的长期稳定性。

(5)警报记录的正确性和完整性

针对系统发出的各类警报,试运行期间应慎重对待,除了作好人工记录以外,必须尽快查明原因。同时,也应经常核对系统对于警报记录的正确性和完整性。

(6)系统支撑软件平台的稳定性

主要指系统的开启、退出是否正常,数据库记录是否正常,备用服务器能否自动投入工作,系统的各项操作响应有无明显地延长、系统的主服务器及各工作站有无死机现象等异常情况。

(7)系统应用软件的稳定性

系统应用软件的长期稳定性能包括许多方面,应在试运行期间密切注意有无各种异常现象的发生,以便分析、查找软件编制过程中的疏忽和错误。

(8)系统安全

包括系统权限管理、病毒防范、数据备份、数据安全等方面。应当在系统运行条件允许时经常变更系统操作权限,考核权限管理在各种状态下的正确性。应当经常性的检查系统有无病毒入侵,并应经常性的升级病毒库。试运行期间,应经常性的检查系统数据的镜像备份,考核镜像数据备份的准确性和完整性。作好本地、分中心、汇聚站、中心数据库的经常性硬备份,以检查数据库中的数据在长期运行中有无丢失现象。

(9)设备的长期稳定性

除了系统的长期通电考核外,系统设备的长期稳定性能应在试运行期间进行考核。考核除了日常运行、操作的功能考核外,还应对设备本身运行状况进行定期检查。定期检查应包括设备、导线、端子排等各种装置、附件的外观、温度、

磨损、松动和清洁等。

(12)土建长期稳定性。

3.子系统在恶劣环境的工作性能

在雷雨、热带风暴、霉雨季节应特别注意系统的整体工作情况,以检验系统在恶劣环境的运行情况。需特别注意的有:

(1)雷击浪涌保护系统的工作情况,以检验防雷系统对设

备的保护功效;

(2)电源异常升高时,雷击浪涌保护系统的工作情况;

(3)图象质量;

(4)通信链路的稳定性;

(5)监测数据的准确性;

(6)远程控制的安全性。

七、试运行记录具体内容

1.试运行日常记录

包括:中心(分中心)监控软件的试运行记录、各子系统的试运行记录。

2.试运行期间计算机操作手动记录

在对计算机进行操作时,手动记录对计算机操作的内

容,并记录非法操作的原因及结果、报警内容、报警处理情况。由中心操作人员、闸站操作人员或值班人员按实际操作记录。每天都要求有记录。

具体内容有:监控画面登录、摄象机操作、警铃操作、图象丢失报警、防盗报警等。

3.巡检记录

每个分中心巡检内容记录,包括每个设备运行情况、损坏情况。记录的内容应包括:摄象机、UPS、操作机柜、配电电源、网络设备、防盗报警、视频服务器。

4.中心(分中心)监控软件的试运行记录

测试软件的功能、性能、数据记录的完整性、计算机网络及网络安全等;由中心操作人员或值班人员完成要求每天一份。

5.恶劣环境操作记录

在恶劣环境下设备和系统的运行情况。

6.特殊工况操作记录

在系统发生局部故障或个别设备故障时,系统的运行情况。要求每周检查系统的运行情况。

7.主要硬件设备运行记录

由中心机房操作人员或值班人员完成要求每周一次。

8.问题记录汇总

(1)半月问题汇总记录(含处理记录)

问题部分由操作人员汇总,主要汇总日常试运行中发现的问题;处理记录单由承建方据实填写。

(2)重大问题记录(含处理记录)

问题部分由操作人员汇总,主要汇总日常试运行中发现的问题;处理记录单由承建方据实填写。

(3)监理报告:

主要对周发生问题解决情况进行评述,对下周有必要着重加强的方面作一提醒督促。

(4)试运行总结报告:

甲方的试运行管理报告、监理单位的试运行报告、承建方试运行总结。

视讯通信系统工程试运行方案

视讯通信系统工程试运行方案

XXXX视讯通信系统工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年1月9日通过部门初步验收。按照合同,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范以及应急预案,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行主要包括:系统功能试运行;硬件设备的试运行;以及光纤、装修的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果,并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理部门。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1 .系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (3)系统通道的长期稳定性和可靠性; (4)系统长期安全性能; (5 )装修的可靠性。 2 .系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (1)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的可

用性; (2 )各种环境、会议工况条件下,对设备和系统的稳定性和可靠性。 3 .检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (1)系统在多种会议模式下的应用; (2 )系统导播能力的应用; (3 )演播室实际应用效果的完善。 4 .健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (1)建立专责管理队伍; (2)建立健全运行操作规程; (3 )建立健全系统日常维护规范。 试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施,即应急预案。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。 二、试运行的准备 为了试运行工作的顺利开展,以试运行与操作培训相结合的原则,在试运行 期间进行全面、系统的培训工作

工程调试方案

工程调试方案 调试试运行阶段各个系统基本安装完毕,具备送电试运行条件。各系统先进行单机试运转,然后子系统动态调试运行、子系统间联动联调。系统经过联动联调后,即可进入总体工程的“综合联动调试及验收阶段”,期间完成试运行试验。最后进行系统的验收和机电安装工程的整体竣工验收。正常后才能交付使用。 1一般系统硬件测试要点 1、系统测试在设备全部安装完成后进行,线路敷设和接线要符合设计图纸要求;各设备按系统文件进行检查,单机运行必须正常,与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。 2、测试的目的是测试和验证设备(子)系统作为一整体时的功能是否满足合同要求。 3、链路的验证测试:使用单端测试仪,边施工边测试(随装随测电缆)检查电缆的开路、短路、反接、串绕等故障。认证测试参数:接线图测试、长度测试、衰减、近端串扰等。 4、通电测试前的检查:机房的温度、湿度和电源电压符合要求;检查标志齐全、安装位置正确、各种选择开关位置正确、设备各种熔丝规格符合要求、机架接地良好、电源线无接现象。 5、硬件测试:设备按操作程序逐级加电;检查变换器的输出电压是否符合要求;外围终端自测量是否正常,设备内部运行是否正常,告警装置工作是否正常,装入测试程序寻设备进行测试。 2现场完工测试试验阶段划分:

1、系统设备单体测试。 2、子系统静态测试。 3、子系统动态测试。 4、弱电系统工程联合调试。 5、大系统联合调试。 6、试运行。 3原始记录 检验测试遵照ISO9001:2000要求做好原始记录,例如:认真填写《电气绝缘与接地检查测试表》;《管路耐压检查测试表》等。 4设备单体测试,含通电测试、静态测试要点 1、安装前后系统模拟试验做到:准确模拟全系统的硬件、软件功能符合系统设计(对应合同技术部分)。 2、参数设置、数据库定义、监控对象、模式、接口检查。 3、在单体设备合格的基础上。 4、所有AI、AO、DI、DO与全部接口核对无误。 5、所有监控对象状态、运行模式。 6、静态画面完善,动态画面合理、链接实现。 5系统动态测试要点 1、针对子系统监控对象和监控要求及各种运行模式分别逐一进行测试、验收。 2、参数设置、数据库定义、监控对象状态、模式控制、接口数据传输正确。

管理系统试运行方案

申报管理系统 试 运 行 方 案 二○二○年二月

目录 1、试运行目的 (3) 2、试运行管理机构 (5) 3、试运行的准备 (5) 4、试运行时间 (7) 5、试运行制度 (7)

申报管理系统已全面完成,并于2020年2月已经开发部署完成,另一方面,调试工作方面已经基本完成调试,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括资金申报门户网站及后台管理系统,数据记录试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 (一)系统功能、性能与稳定性考核 1.系统功能及性能的实际应用考核; 2.系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; 3.系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性;

4.数据通信系统的长期稳定性和可靠性; 5.检测数据的长期准确性和完整性; 6.系统长期安全性能; 7.网络连接的可靠性。 (二)系统稳定性和可靠性 1. 不同操作地条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; 2. 在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体 3. 功能的正确性; 4. 各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能; 5. 各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。 (三)检验系统实际应用效果和应用功能的完善 1. 系统运行检测数据在管理中的应用; 2. 数据档案的应用; 3. 系统实时管理能力的应用; 4. 系统远程控制能力的应用; 5. 各类报表的应用;

挂网喷播植生方案概要

挂网喷播植生施工技术方案 1、工程概况: 沪蓉西高速公路第二十六合同段路基防护工程设计是根据,山区沿线 气候、地形、地质和当地材料等情况,并密切结合排水工程作综合考虑,确立以边坡稳定、边坡形态美观为总体设计原则,确保公路路基的稳定,同时达到保持生态环境,美化高速公路的效果。挂网喷播植生是其中一种重要的路基防护形式,例:K171+380-K171+450段左侧挂网喷播植生防护工程,是高边坡在预应力锚索、锚杆框架整体加固防护后,坡面进行挂网喷播植生防护的,该施工段落在本合同段有较强的代表性(本方案适用于全合同段),其匸程数量见表1.1 : 工程数量表1.1 2、施工准备: 2.1防护工程挂网喷播植生施工队组织机构设置: 为了能够优质、高效完成挂网喷播植生工程的施工任务,我合同段成 立了防护工程施工领导小组,其主要任务是按照合同规定及业主、监理的 指示按计划有序的组织防护工程的施工。防护工程施工组织机构见表

2.1。 2.2机械设备、试验检测及测量仪器配置情况: 挂网喷播植生工程施工所需要的机械设备已经按照业主和监理的要求全部到位,已经完成了对机械设备的全面检修和保养,可以正式投入生产 机械设备配置见表2.2.A : 试验检测和测量仪器已全部到位,试验检测仪器、测量仪器在使用前均已 通过了计量单位的标定并已上报业主和监理同意使用。试验检测及测量仪 器见表2.2.B : 表2.1防护工程施工组织机构框图 2.3施工场地建设: 已完成与318国道贯通的施工便道,保证施工机械车辆通行。选择较开阔平坦的地方平整场地,建立材料仓库、钢筋加工厂、拌和站,同时修建临时房屋供工人居住,施工用电主要采用发电机发电,施工用水根据现场地质地形条件,拟修建10立方的蓄水池供施工使用,开工前施工用水要送业主和监理指定的检测单位检验,检验合格后方可使用。

项目试运行方案(模板)

XXX项目试运行方案 , ()

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.系统稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (2) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 4.系统培训管理 (3) 三、试运行时间 (4) 四、试运行制度 (5) 1.职责划分 (5) 2.信息反馈途径 (5) 3.技术故障应急管理 (5)

XXXX系统项目(以下简称系统)已全面完成,并于XXXX年XX月已经部署完成,另一方面,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括信息发布平台所有功能模块的使用及软硬件设备运行的稳定性情况。 测试环境地址: 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理部门。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性; (4)数据库的长期稳定性和可靠性; (5)检测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)网络连接的可靠性。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

1.项目试运行方案计划

2016年新建校信息化系统建设第二包-金隅汇星苑幼儿园和朝新嘉园四区幼儿园(第一包建设)项目 试运行方案计划 北京希嘉万维科技有限公司

目录 1概述 (3) 2目的内容 (3) 3各系统的运行情况 (4) 4各系统系统试运行报告 (4) 5定期巡检 (4) 6应急预案 (5)

1概述 项目试运行检验需要我方和用户配合完成,对系统按各项技术、指标、系统功能、使用范围等进行检验。 在试运行检验中,在不增加新的业务功能前提下,我方承诺无偿根据业主需求的变更,进行系统的变更调整。 2目的内容 试运行的目的是让用户熟悉系统的各项功能操作,同时对系统的可靠性与稳定性进行验证。 在系统试运行阶段,我们负责系统的技术支持工作,对可能出现的问题及时响应,搜集用户完成试运行产生的各种运行报表和状况评价表,作为验收材料。 试运行的主要任务包括: (1)检验安全体系在实际应用环境中的运行状况,根据试运行期间发现的问题调整安全系统的配置参数,使安全体系达到设计要求的状态。 (2)在实际运行中发现系统设计中可能存在的问题,及时予以调整。 (3)检验安全体系的有效性、稳定性。 (4)安全体系与原有网络设施和应用之间的“磨合”。 (5)安全防护技术与管理制度之间的“磨合”。

3各系统的运行情况 在试运行期间,需要系统维护人员依据配置维护中所列出的注意事项进行管理。我们列出了系统试运行期间中可能遇到的一些问题,并给出了相应的解决方法。 管理人员在对系统进行日常维护的过程中,请及对我们反馈系统运行时的状态,以便我们更好地掌握系统在试运行期间的可靠性、稳定性以及出现的问题。 4各系统系统试运行报告 在项目试运行期间,当系统出现异常状况或发生部署变更、策略调整时,需要维护人员进行记录,以便我们对试运行期间设备的使用状况、运行状态、策略配置有一个全面的了解,确保试运行过程的顺利完成。 5定期巡检 在用户没有提出技术支持服务时,我们会与用户沟通确定在每周的特定时间到各用户现场对系统进行定期巡检,以确保系统在试运行期间的可靠性、稳定性运行。

路基上边坡挂网及喷播有机基材绿化

路基上边坡挂网及喷播有机基材绿化 施工方案 一、工程概况 1、本工程就是珞璜工业园区玖龙纸业项目道路工程A1合同段上边坡,原设计全部为锚杆框架防护。现边坡开挖后,经设计、业主、监理、施工单位现场察瞧后,由于道路紧邻工业园区形成边坡就是园区的天然背景,因而对环保景观的要求较高,业主要求对全线边坡进行绿化防护,目的在于不仅起到边坡防护作用更就是与周围环境相协调,构成工业园区的一道绿色屏障,对改善园区环境提升工业园区的整体形象继续扩大招商引资起到重要作用。本工程同时也就是江津区的重点项目,高边坡采用锚杆+挂网+植被相结合的护坡就是一种新型护坡技术,结绿化、护坡为一体,达到经济合理、安全可靠、美化环境的目的。故而对边坡进行了挂三维网、有机基材绿化、挂双网绿化。 2、本工程为高边坡治理工程,施工难度大,解决好高边坡治理施工安全就是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中增派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 3、该工程地处山区,场地及附近无地下水,但一下雨山水经过砂岩层渗入岩体内,传至植被上,造成崩塌,如何解决植被体内排水问题就是本工程一大重点。在护坡施工前应将坡顶的截水沟施工完毕,这样可以防止山上的雨水与原生植被的渗透水浸入坡面岩层内引起植被崩塌,坡面有渗水的地方应适当设置导水管(软式透水管)引排地下水至坡外。

4、植被护坡就是一种新型的护坡技术,如何保证植被成活率就是本工程一大难点。在施工完后养护工作得跟上(具体说明及方法见后)。 5、该工程为高边坡治理工程,施工中不可预见的因素多,因此,本工程治理施工中全过程采用“信息施工法”,及时反馈信息,以便及时调整治理方案,确保施工质量与施工安全。 6、本合同段绿化工程量如表: 边坡绿化工程数量表

XX水厂试运行方案.doc

XX水厂工程 厂 区 联 合 调 试 方 案 编制单位:YY工程有限公司 XX水厂工程项目部 编制: 审核: 审批:

1、工程概况 1.1 工程概况 本项目建设地点位于XX,XX溪北侧。水厂占地面积共计9905㎡,各建筑物合计占地面积2960㎡,总供水规模为1.0万吨/日,一期建设0.5万吨/日,土建一次建成。水源来自XX。 本工程的主要建设内容有反应沉淀清水池、滤池、送水泵房-变配电间、反冲洗机房、加药间-脱水机房、回用水池、排泥井、污泥浓缩池、管理用房、传达室、机修仓库,以及发电机房和取水泵房的改造。厂区内的钢管、阀门、流量计等管配件安装及各构筑物内部设备及管道施工。 1.2 工艺概况 根据原水水质特点及出厂水水质要求,确定水厂净水工艺采用混凝、沉淀、过滤的常规处理工艺,各工艺流程如下: 2、联动调试目的 通过联动调试,对厂区内供水系统的土建结构及工艺系统进行功能性检验,检查设备、土建是否满足设计要求,各种管道、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。发现水厂正式运行前的各种问题,并加以妥善解决,为水厂正常供水创造条件。 3、联动调试的范围 本次厂区内参与联动调试的范围见下表。

参与联动调试的厂区内工艺管道:

生产管线:取水泵房DN500 管道混合器 DN300 反应沉淀池 DN500/折板 滤池DN500 清水池(DN500) DN400 送水泵房 DN500 配水管网。 反冲洗管线:滤池DN500 反冲洗机房 DN200 滤池。 回用水管线:滤池DN400 回用水池 DN150 反应沉淀池。 污泥管线:反应沉淀池DN400 排泥井 DN150 污泥浓缩池 DN200 脱水机房。 4、联动调试组织机构 XX水厂联动调试由建设方成立领导小组。我部项目经理XX作为我部负责人,技术负责人XX,施工负责人XX,安全、质量负责人XX、王XX作为成员参与此小组。 其中我部拟成立安装分组及土建分组,安装分组负责人XX,土建分组负责人XX。 指挥系统如下:

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

试运行方案

试运行方案

试运行方案

目录 一、试运行目的 (1) 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.子系统在各种环境和工况条件下的工作 稳定性和可靠性 (2) 3.检验子系统实际应用效果和应用功能的 完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立子系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.试运行人员 (4)

3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (6) 五、试运行具体内容与要求 (6) 1.子系统功能与性能的考核 (6) 2.子系统长期稳定性 (8) 3.子系统在恶劣环境的工作性能 (10) 4.系统在特殊工况下的工作性能 (10) 六、试运行记录具体内容 (12) 1.试运行日常记录 (12) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (13) 3.巡检记录 (13) 4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (13) 6.闸站手动操作运行记录 (14) 7.恶劣环境操作记录 (14) 8.特殊工况操作记录 (14) 9.主要硬件设备运行记录 (14) 10.问题记录汇总 (14) 附件: (16)

子系统一期工程(以下简称子系统)已全面完成,并于2005年6月29日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:子系统监控中心、分中心、汇聚站的软件;数据记录试运行;各个闸站的软件功能;所有的硬件设备的试运行;以及光纤、土建的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1)子系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)监测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)土建的可靠性。

挂网客土喷播施工设计方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工工艺及过程 (2) 1、边坡清理 (2) 2、截、排水沟施工 (2) 3、挂网施工 (2) 4、客土喷播 (2) 5、深挖边坡防护 (3) 6、养护管理 (4) 7、施工工艺流程 (4) 五、质量检测标准 (4) 六、质量保证措施 (5) 1、组织保证措施 (5) 2、工作保证措施 (5) 3、技术保障措施 (6) 七、安全保证与应急措施 (6) 1、一般规定 (6) 2、施工安全措施 (7) 3、应急措施 (7) 八、环境保护与水土保持措施 (8) 1、施工准备阶段 (8) 2、施工阶段 (8) 3、临建设施及其他方面 (9)

挂网客土喷播施工方案 一、编制依据 1、省交通规划设计院编制的第MWTJ-3合同段《两阶段施工图设计》; 2、《公路路基施工技术规》(JTG/T F50–2011); 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 5、《高速公路施工标准化技术指南》。 二、工程概况 麻城至武穴高速公路第三合同段起点位于蕲春县横车镇,起点桩号K95+020,终点位于武穴市四望镇以南与沪渝高速公路十字交叉,桩号K140+870,修建武穴枢纽互通,并与武穴长江公路大桥对接,路线全长45.843公里。 挂网客土喷播应用于路堑高边坡防护,本合同段工程总量约为30万m2。 三、施工部署 1、施工前,全线已完成导线点、水准点测量数据的复测,并在线路附近增设了导线点与水准基点。 2、施工用水取自自然沟渠,按照标准化要求设置蓄水池。施工用电接入当地电网,以外电为主、自发电为辅,始终保持自发电的能力,避免停电对施工的影响。 3、人员配备 本工程开工前,由项目总工组织全体技术人员,包括测量、质检、试验、材料相关人员,熟悉施工图纸,了解施工容。由工程技术部负责人向施工队技术员进行技术交底。 4、施工机械设备 施工机械设备已进场,技术状况良好。 5、材料准备 挂网喷播用铁丝网统一采用正六边形、机编双扭结单层14号镀锌铁丝网,网目边长不大于5cm;铆钉采用B18和B12的主铆钉与辅助铆钉,长度分别为120cm和80cm,根据边坡实际地质情况可适当进行调整,所有材料已准备齐全,已具备施工条件。

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。 (二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位

(1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。

(完整版)监控系统试运行方案

高陵县公安局社会治安监控系统 二期工程 试 运 行 方 案 西安翔迅科技有限责任公司

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.监控系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.人员分工: (4) 3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (5) 五、试运行具体内容与要求 (5) 1.系统功能与性能的考核 (6) 2.系统长期稳定性 (7) 3.系统在恶劣环境的工作性能 (8) 六、试运行记录具体内容 (9) 1.试运行日常记录 (9) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (9) 3.巡检记录 (9) 4.恶劣环境操作记录 (9) 5.特殊工况操作记录 (9) 6.主要硬件设备运行记录 (10) 7.问题记录汇总 (10)

高陵县公安局社会治安监控系统二期工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年11月10日通过局初步验收。按照建设程序,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:城关镇派出所系统监控中心、崇皇派出所系统监控中心、湾子派出所系统监控中心、耿镇派出所系统监控中心、药惠派出所系统监控中心、马家湾派出所系统监控中心、渭桥派出所系统监控中心、县局指挥中心共8个监控中心的数据记录试运行及各个软件操作功能使用的试运行;所有的硬件设备的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)显示系统的长期稳定性和可靠性; (5)监控数据存储的长期准确性和完整性; (6)监控系统长期安全性能;

挂网植草施工设计方案

五沐快速公路沐川段边坡挂网植草施工方案 一、工程概况 五沐快速公路沐川段(K9+807~K18+611.831),路线全长8.925公里,边坡防护设计为:坡度不陡于1:1,边坡高度低于8m(土质边坡)或12m(软弱岩石边坡),采用挂三维网喷播植草;边坡高度8~10m,坡度不陡于1:0.75的岩石边坡,采用挂TBS镀锌铁丝网喷播植草。主要工程数量为:挂三维网喷播植草(厚5cm)15734.7m2,Φ18锚筋22764.7Kg;挂镀锌铁丝网喷播植草(厚8cm)27560.8m2,Φ18锚筋41286.1Kg。 目前计划施工段为K10+160.2~K11+203段,工期计划一个月,质量目标优良。 二、施工准备 1.材料 (1)草籽:每平米(高羊茅10g:黑麦草6g:狗牙根2g:野花组合2g); 灌木种子:每平米(刺槐10g:银合欢10g) 三维网:EM4型,幅宽1.5m 镀锌网:8号镀锌铁丝网,网孔间距5X5cm,抗拉强度强度不低于380Mpa 土:选用粘性土壤,含水量不宜过大 肥料:选用硫酸钾和路化钾复合肥 无纺布:选用规格为15g/m2的优质无纺布 (2)杆体材料选用Φ18锚筋,要求钢筋表面顺直、无锈蚀。

(3)水泥浆体材料:水泥选用普通硅酸盐水泥,细骨料应选用粒径小于2mm的中细砂。采用符合要求的水质,不使用污水,不使用PH 值小于4的酸性水。 (4)试验准备:锚杆材料性能试验、钢筋性能试验;粗、细集料性能试验;砂浆、混凝土配合比试验。 2.作业条件 (1)主要人员:钻工4人,钢筋工1人,喷浆手2人,杂工6人。(2)主要设备:CT28风钻2台,14立方空压机1台,200KW发电机一台,钢筋加工设备1套,注浆机1台,喷浆机1台,装载机1台,水车1台,粉碎机1台,运输车2台。 (3)主要材料:钢筋甲供,其余材料自购。 (4)施工用电:200KW发电机发电 (5)施工用水:峰门山隧道驻地井水 三、施工工艺 (1).路堑边坡挂三维网喷播植草施工工艺 施工顺序:整平坡面→风钻成孔(孔径40mm)后用30号砂浆固定锚固钢筋→覆改良客土(厚3~5cm,含灌木种子)→铺网固定→网上覆土→喷播草籽→养护 1.人工清除坡面至平整,并辅以喷药,以抑制野草生长。 2.先覆3-5cm厚的土壤于平整好的坡面上,覆土厚度视土壤类型和坡面平整度而定,根据坡面的干湿情况,用水将坡面浇湿,浇水

项目总承包工程调试及试运行管理方案

第十四节调试及试运行管理方案 工程的机电系统要求功能全面、运行良好,我单位为了确保机电各系统的正常运行,特编制了详细全面的调试方案,主要包括暖通、给排水、电气三部分,其中既包括各系统常规项目的调试,力图能够在总包、业主、监理等相关单位协助下顺利地完成调试工作,以确保工程的设计、施工成果能够得到完美体现。 1.机电系统调试的目的 机电系统调试的目的是为了确保建筑物各机电系统的工作处于最佳状态,满足业主方的使用要求。首先在系统调试过程中,检查施工缺陷,测定机电设备各项参数是否符合设计要求,并在测定设备的性能后对其进行调整,以便改善由于设备之间的相互不均衡导致的问题,确保为业主提供良好舒适的使用环境;其次在系统调试的过程中积累总结系统设备材料的相关数据,为今后的系统运行及保修提供可指导性的资料。 2.机电系统调试工作部署及工作流程 2.1调试部的设置 为保证机电系统调试工作顺利开展,最终达到满意的调试效果,工程开工时就组织经验丰富的专业工程师成立调试部。调试部负责施工过程中的各项检测与试验,以及整个系统性能的测定与调整。 2.2调试部人员配置及职能

3.机电系统调试准备 3.1机电系统调试计划 组织各家编排调试节点计划,主要依据机电总控进度计划编制,在工程中标后具体编排详细计划内容。3.2测试仪器准备 在调试前安排个专业提供检查合格的检测仪器仪表,如电缆绝缘测试、接地电阻测试、漏电开关测试仪、红外测温仪、钳形电流表、智能光电转速表、频闪仪、噪声分析仪、温湿度计、风速仪、超声波流量计、平衡阀测量仪等。 3.3测试仪器的数量 测试仪器数量主要依据调试计划内容进行准备。 3.4测试仪器的校验 测试仪器使用前应送到当地相关部门进行校验。 测试时所使用仪器必须经过相关部门校验合格。

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

挂网客土喷播施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................................错误!未定义书签。 二、工程概况....................................................................................................错误!未定义书签。 三、施工部署....................................................................................................错误!未定义书签。 四、施工工艺及过程........................................................................................错误!未定义书签。 1、边坡清理..............................................................................................错误!未定义书签。 2、截、排水沟施工..................................................................................错误!未定义书签。 3、挂网施工..............................................................................................错误!未定义书签。 4、客土喷播..............................................................................................错误!未定义书签。 5、深挖边坡防护......................................................................................错误!未定义书签。 6、养护管理..............................................................................................错误!未定义书签。 7、施工工艺流程......................................................................................错误!未定义书签。 五、质量检测标准............................................................................................错误!未定义书签。 六、质量保证措施............................................................................................错误!未定义书签。 1、组织保证措施......................................................................................错误!未定义书签。 2、工作保证措施......................................................................................错误!未定义书签。 3、技术保障措施......................................................................................错误!未定义书签。 七、安全保证与应急措施................................................................................错误!未定义书签。 1、一般规定..............................................................................................错误!未定义书签。 2、施工安全措施......................................................................................错误!未定义书签。 3、应急措施..............................................................................................错误!未定义书签。 八、环境保护与水土保持措施........................................................................错误!未定义书签。 1、施工准备阶段......................................................................................错误!未定义书签。 2、施工阶段..............................................................................................错误!未定义书签。 3、临建设施及其他方面..........................................................................错误!未定义书签。