文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)2018年1月安规考试答案(变电E)

(完整版)2018年1月安规考试答案(变电E)

(完整版)2018年1月安规考试答案(变电E)
(完整版)2018年1月安规考试答案(变电E)

国网甘肃省电力公司2018年1月

安规考试答案(变电E)

一.单选题:(共30题,每题0.5分,共15分)

1.本规程规定了工作人员在(C)应遵守的安全要求。 A.检修现场。

A. 检修现场

B. 运维现场

C. 作业现场 D.抢修现场

2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的(A)应合格、齐备。

A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备

3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及(A)。

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案 D.逃生方法。

4. 作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经(B)。

A.专业培训 B.考试合格

C.技能培训 D.现场实习

5. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。

A. 绝缘服

B. 屏蔽服

C. 防静电服 D.全棉长袖工作服

6. 作业人员对本规程应(B)考试一次。

A. 每半年

B. 每年

C. 每两年 D.每三年

7. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过(B)后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

A. 岗位技能培训

B. 安全知识教育

C. 领导批准 D.电气知识培训

8. 任何人发现有违反本规程的情况,应(C),经纠正后才能恢复作业。

A. 批评教育

B. 严肃指出

C. 立即制止 D.立即汇报

9. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有(B)在场,并符合设备不停电时的安全距离。

A. 安全员

B.监护人

C.负责人 D班组长

10. 震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应

制定必要的安全措施,得到(B)批准,并至少两人一组,巡视人员应

与派出部门之间保持通信联络。

A.调控人员

B.设备运维管理单位

C.安监部门

D.分管领导

11. 高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点( D )m以外。

A.1

B.2;

C.3

D.4

12.在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事

后应立即报告(C)和上级部门。

A.调度控制中心或工作负责人

B. 工作负责人或设备运维管理单位

C. 调度控制中心或设备运维管理单位

D.工作负责人或班站长

13. 高压电力电缆不需停电的工作,应填用(B)工作票。

A.第一种 B.第二种 C.带电作业 D.电力电缆第一种

14. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,

经(B)批准的人员。

A. 设备运维班组

B. 工区(车间)

C. 本单位主管领导 D.本单位总工程师

15.工作间断次日复工时,工作负责人应电话告知(C),并重新认真检

查确认安全措施是否符合工作票要求。

A. 专责监护人

B. 工作班成员

C. 工作许可人 D.工作票签发人

16.作业人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离小于

(D)m时,设备应停电。

A. 1.50

B. 1.00

C. 0.75

D. 0.60

17. 个人保安线由(A)。

A. 作业人员自装自拆

B. 工作许可人装拆

C. 工作负责人装拆 D.专责监护人装拆

18.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积

不得小于( D )mm,同时应满足装设地点短路电流的要求。

A. 10

B.16

C.20

D.25

19.风力大于5级,或湿度大于(D)%时,不宜进行带电作。

A. 50

B.60

C.70

D.80

20.对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行

(C),确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位批

准后,方可进行和使用。

A. 电气试验

B.机械试验

C.科学试验

D.出厂试验

21. 进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴(C)并进行通风。

A. 防毒面具或口罩

B.口罩或正压式空气呼吸器

C.防毒面具或正压式空气呼吸器

D.护目眼镜或正压式空气呼吸器

22.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开

关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(D),以便及时处理。

A. 工作负责人

B.工区领导

C.调控人员

D.运维人员

23. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于

(D)m,并不得任意挪动。

A. 1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5

24.使用金属外壳的电气工具时应戴(B)。

A. 线手套

B.绝缘手套

C.口罩

D.护目眼镜

25.对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行(A)。

A. 定期测量、检查

B.不定期测量、检查

C.不定期检查

D.不定期测量

26.安全带应定期检验,检验周期为(B)。

A. 半年

B.1年

C.2年

D.1年半

27.使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为(C)。

A. 40°

B.50°

C.60°

D.70°

28.紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,

应立即在现场就地抢救,用(D)支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器

供氧。

A. 心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法

29.触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在(B)s以内完成。

A.5

B.10

C.30

D.60

30.烧伤急救时,强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物,现场立即用大量清水彻底冲洗,要彻底,然后用适当的药物给予中和;冲洗时间不少于(B)min。

A.5 B.10 C.15 D.20

二.多选题:(共20题,每题1分,共20分)

1.本规程适用于在运用中的(ABCD)电气设备上及相关场所工作的所有人员,其他单位和相关人员参照执行

A.发电

B.输电

C.变电(包括特高压、高压直流)

D.配电和用户

2.设备双重名称即设备(AD)。

A.名称

B.状态

C.称号

D.编号

3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位(ACD)。

A.存在的危险因素

B.反事故措施

C.防范措施

D.事故紧急处理措施

4.各类作业人员应接受相应的(AC),经考试合格上岗。

A.安全生产教育

B.安全警示教育

C.岗位技能培训

D.岗位职责培训

5.各类作业人员有权拒绝(AB)。

A.违章指挥

B.强令冒险作业

C.加班工作

D.带电工作

6.在试验和推广(ABC)、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本

单位批准后执行。

A.新技术

B.新工艺

C.新设备

D.新方案

7.设备不停电时的安全距离,以下正确的是(ABD)。

A.330kV,4.00m

B.110kV,1.50m

C.35kV,0.90m

D.10kV,0.70m

8.室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有(AB)。A.明显标志的永久性隔离挡板 B.明显标志的永久性隔离护网

C.临时隔离挡板

D.临时护网

9.(ABC)、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必

要的安全措施,得到设备运维管理单位批准,并至少两人一组,巡视人员应

与派出部门之间保持通信联络。

A.地震

B.台风

C.洪水

D.雷电

10.在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单,其方式有以下

(ABCD)。

A.变电站(发电厂)第一种、第二种工作票

B.电力电缆第一种、第二种工作票

C.变电站(发电厂)带电作业工作票

D.变电站(发电厂)事故紧急抢修单

11.工作票由(AD)填写。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.工作班成员

D.工作票签发人

12. 以下属于工作负责人(监护人)的安全责任是(ABD)。

A.正确组织工作

B.检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时

予以补充完善

C.确认工作的必要性

D.工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点

告知,并确认每个工作班成员都已签名

13. 工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待

(ABCD),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。

A.工作内容

B.人员分工

C.带电部位

D.现场安全措施

14.关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是(ABCD)。

A.将检修设备的各方面电源断开取下熔断器

B.在断开的开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌

C.工作前应验电

D.根据需要采取其他安全措施

15.电气试验,使用电压互感器进行工作时,应先将低压侧所有接线接好,然

后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应(ABC),并应有专人监护。

A.戴手套

B.戴护目眼镜

C.站在绝缘垫

D.穿防电弧服

16.关于工作场所的照明,以下说法中正确的是(ABCD)

A.应该保证足够的亮度

B.在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,

还应设有事故照明

C.现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修

D.照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于2.5m时应设

保护罩

17.动火工作票不准代替(ABCD)。

A.设备停复役手续

B.检修工作票

C.工作任务单

D.事故紧急抢修单

18.在进行高处作业时,下列说法正确有(ABC)。

A.除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留

B.工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人

C.如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措

施,如铺设木板等

D.较大的工具可平放在构架上

19.心肺复苏术操作是否正确,主要靠平时严格训练,掌握正确的方法。而在

急救中判断复苏是否有效,可以根据(ABCD)、出现自主呼吸五方面综合

考虑。

A.瞳孔

B.面色(口唇)

C.颈动脉搏动

D.神志

20.高处作业时,梯子的支柱应能承受攀登时(ABD)的总重量。

A.所携带的工具

B.材料

C.设备

D.作业人员

三.判断题:(共30题,每题0.5分,共15分;正确打“√”,错误打“×”)

1.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非

全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。

(×)

2.在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事

后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。

(√)

3.部分停电的工作,是指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻

接高压室的门并未全部闭锁的工作。(√)

4.工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,

内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。(√)

5.全站停电可不使用工作票。(×)

6.专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程的人员。

(√)

7.用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作

业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。(√)

8.试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直

接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要

经第二人复查后,方可通电。(√)

9.电气试验,非金属外壳的仪器,应与设备绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地。(×)

10.各生产场所应有逃生路线的标示。(√)

11.禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外),砂

轮机的安全罩应完整。(√)

12.变电站一、二级动火工作票签发人应是经本单位(动火单位或设备运维管理单位)批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。 ( × )

13. 对于动火作业,可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽

量采用替代的方法处理。 ( √ )

14.在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设标示牌进行提醒,否则,作业人员应使用安全带。 ( × )

15.高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( √ )

16.高处作业应一律使用工具袋。 ( √ )

17.在风力超过5级及下雨雪时,不可室内进行焊接或切割工作。(×)

18.动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。( √ )

19.高处作业禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方

作业人员或击毁脚手架。 ( √ )

20.低温或高温环境下作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。

( √ )

21.梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的

工具、材料攀登时的总重量。 ( √ )

22.起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员传递信号。

( √ )

23.生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人负责保管。 (× )

24.低压触电时,因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救

护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。 ( √)

25.伤员脱离电源后,当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的

气道以促进触电者呼吸或便于抢救。 ( √ )

26.胸外心脏按压时,胸外心脏按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:2。 ( √ )

27.创伤急救时,外部出血立即采取止血措施,防止失血过多而休克。

( √ )

28.可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。 ( × )

29.创伤急救时,如果伤员颅脑外伤,应使伤员采取平卧位,保持气道通畅,

若有呕吐,应扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物造成窒

息。 ( √ )

30.冻伤急救,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立

即烤火或搓雪。 ( × )

四.简答题:(共4题,每题6分,共24分)

1.工作许可人的安全责任有哪些?工作负责人(监护人)的安全责任有哪

些?工作票签发人的安全责任有哪些?

工作许可人的安全责任有哪些?

答案:a)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场

条件。b)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。c)负责检

查检修设备有无突然来电的危险。d)对工作票所列内容即使发生很小疑问,

也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?

答案:a)正确组织工作。b)检查工作票所列安全措施是否正确完备,是

否符合现场实际条件,必要时予以补充完善。c)工作前,对工作班成员进行

工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员

都已签名。d)严格执行工作票所列安全措施。e)监督工作班成员遵守本规程,

正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施。f)关注工作班

成员身体状况和精神状态是否出现异常迹象,人员变动是否合适。

工作票签发人的安全责任有哪些?

答案:工作票签发人的安全责任:a)确认工作必要性和安全性。b)确

认工作票上所填安全措施是否正确完备。c)确认所派工作负责人和工作班人

员是否适当和充足。

4.高压室的钥匙管理有何规定?

高压室的钥匙至少应有3把,由运维人员负责保管,按值移交。1把专供

紧急时使用,1把专供运维人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备

人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或

当日工作结束后交还

5.脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用哪些方法判

定伤员有无呼吸?

触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用看、听、试的方法判定伤

员有无呼吸。看:看伤员的胸、腹壁有无呼吸起伏动作。听:用耳贴近伤员

的口鼻处,听有无呼气声音。试:用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流

6.用管子滚动搬运应遵守哪些规定?

应由专人负责指挥。管子承受重物后两端各露出约30cm,以便调节转向。

手动调节管子时,应注意防止手指压伤。上坡时应用木楔垫牢管子,以防管

子滚下;同时,无论上坡、下坡,均应对重物采取防止下滑的措施

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

2018年职能部门安规题库-(终版)

连城发电公司职能部门人员安规题库 一、填空: 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 3.厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其他防滑措施。 4.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 5.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 6.地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 7.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物。 8.严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 9.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 10.在高温场所工作时,应为工作人员提供足够的饮水、清凉饮料及防暑药品。 11.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。

12.新录用的工作人员应经过身体检查合格。 13.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。 14.对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进入现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 15.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 16.严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。 17.发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。18.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 19.任何工作人员如发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 20.任何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴好安全帽。 二、选择: 1.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“( )”的

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维)单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试 合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A. 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距 离不得小于( B )m。 6、一级动火工作票的有效期为( C)小时,二级动火工作票的有效期为()小时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、 24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做 安全措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

2018年度安规考试

2018年《安规》培训考试卷 姓名得分 一、判断题(15分) 1.《安规》(热力和机械部分)规定,工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面 齐平的坚固的盖板。在检修工如需将盖板取下,必须设有临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(√) 2.《安规》(热力和机械部分)规定,发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源, 并进行急救。(√) 3.《安规》(热力和机械部分)规定,一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许 可人三者不得相互兼任。一个工作负责人在同一现场作业期间允许担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。( x ) 4.《安规》(热力和机械部分)规定,容器内作业应加强通风。可以向容器内部输送氧气。 ( x ) 5.《安规》(热力和机械部分)规定,遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。 (√) 6.《安全色》规定,有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是:红色表示禁止、停止;黄色 表示警告、注意;蓝色表示指令、必须遵守的规定;绿色表示提示、安全状态、通行。 (√) 7.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 8.新参加电气工作人员,实习人员和临时参加劳动的人员(如干部、临时工等),必须经 过安全知识教育后,方可下现场单独工作。( x ) 9.禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明 显的断开点。(√)10.对外单位派来支援的电气工作人员应先进行安规考试,然后在工作前向其介绍现场电气 设备接线情况和有关安全措施。( x ) 11.作业人员应被告知其作业现场存在的不安全因素和 防范措施。( x ) 12.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根 据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 (√) 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与 检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。(√)14.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮拦,遮拦上悬挂适当数量朝向 外面的“止步,高压危险!”的标示牌。(√)15.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 二、选择题(15分)

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

安规考试题2018年度1月

安规试题 日期: 姓名: ___________ 分数:___________ 一、填空题。(每空0.5分,共20分) 1、安全生产的方针是(安全第一、预防为主、综合治理)。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(三个月))以上者,必须重新温习本规程,并经(考试))合格后,方能恢复工作。 3、消防规程规定的方针是(安全第一、预防为主、防消结合)。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m ))以内,室外不得接近故障点(8m))以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套))。 5、操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改(操作票)),不准随 意(解除闭锁装置)。 6两份工作票中的一份由(工作负责人)收执,另一份由(工作许可人)收执。 7、在沟道或井下进行工作时,地面上须有一人担任监护,进入沟道或井下的工作人员须(戴安全帽),使用(安全带)。安全带的绳子应绑在地面牢固物体上由监护人经常监视。 8、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧(开路))。 9、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端)),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。 10、对企业发生的事故,坚持(四不放过)原则进行处理。 11、新工人的三级安全教育是指(厂级教育、车间教育)和(班教 育)。 12、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的 内容是通畅气道;(口对口(鼻)人工呼吸));(胸外按压(人工循环)))。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或一部分带有电压

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

2018年生产管理干部安规考试题库

2018年生产管理干部安规考试题库 一、填空题 1 电力生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针。新建、改建、扩建工程必须经过安全预评价,其安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应(拒绝执行)。 4.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有坚固的临时围栏,并设有明显的(警告标志)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 5.进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业,必须事先进行(通风),并测量氧气含量、一氧化碳、可燃气等气体含量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。进出人员应登记。 6.油漆作业时,应保持现场通风良好,工作人员戴口罩或防毒面具,现场应做好(防火措施)。

7.设备异常运行可能危及人身安全时,应停止(设备运行)。在停止运行前除必须的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。 8.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。 9.两票三制是指工作票、操作票、交接班制、巡回检查制和(设备定期试验和轮换制) 10.对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员的陪同下,方可进入现场。对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进行现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场(安全措施和注意事项)。 11.在转动部分附近使用梯子时,为了避免机械转动部分突然卷住工作人员的衣服,应在梯子与机械转动部分之间临时设置(薄板或金属网)防护。 12.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员(不准移动)。 13.发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 14.使用电气工具时,不应提着电气工具的(导线或转动部分)。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

相关文档