一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。

二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。

三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。

四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。

2.检查开关的位置。

3.检查接地刀闸是否断开。

4.检查负荷。

5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。

6.切换保护回路和检验有无电压等。

五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。

六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。

七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。

八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。

九、电气设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。

十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

十一、下列各项工作可以不用操作票:

1.事故处理。

2.拉合开关单一操作。

3.拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。

十二、操作票应先编号,按照编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已操作的要注明(或盖章)“已照执行”字样。上述操作票保存三个月。

该位置可输入公司/组织对应的名字地址

The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

倒闸操作安全注意事项

倒闸操作安全注意事项 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒闸操作安全注意事项 一、操作人员操作时应穿戴好劳用品,调整好心态。检查所操作回路工作票是否全部收回。 二、操作人写完操作票自查无误签名后,交于监护人审查无误签名后,监护人命令开始操作。 三、监护人拿操作票填上开始时间,操作人准备工具,仪表。 四、操作人来到将要操作的回路前,手指盘号向监护人汇报到**盘,监护人审查确认,开始唱票。 五、监护人逐条高声票,操作人大声复颂,监护人确认后命令对,开始。操作人开始操作,完毕向监护人汇报操作结果,监护人确认无误后在票上打V后再进行下一步操作。 6、对送电票的前两项,唱票时要进行静思,以再次确认。 六、如操作中遇到问题,要停止操作,汇报调度,在保证安全的前提下积极处理,解决后再操作。 七、操作中的联系和汇报工作由监护人负责,对重要命令要复诉确认,并做好记录。 八、手套使用前检查有无漏气、划痕、污迹。 九、验电器使用前戴好手套检查外观完好,试验正常,先在有电处试验正常后,再缓慢靠近被测设备,如无电则直到接触为止,有电则停止。分别验明后再回验验电器。 十、摇表使用前放平稳进行开短路试验,测之前要确保被测物无电,表线无缠绕,测完后先取下设备端再停止摇动。测量前后要对设备进行放电。 第 2 页共 4 页

十一、接地线装设、拆除一般两人进行,地刀可以一人操作。拆装前要认真确认地线的编号、位置、数量。拆装前要戴手套,检查各部分连接牢靠,软铜线无断股,验明装设部位确无电,先固定接地端再挂设备端。拆除时相反。 倒闸操作票 停机月日时分操作时间月日时分 时间至月日时分终了时间月日时分 第 3 页共 4 页

配电室规章制度16938

配电室安全操作规程 1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5、在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6、所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。 8、有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9、电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电力部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10、变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11、高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 8、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须经过公司批准。 9、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都

配电房管理制度(8篇)全面版

《配电房管理制度》 配电房管理制度(一): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。 九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。 十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大。 十一、每一天做好清洁卫生工作。 十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。 十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。 配电房管理制度(二): 《配电房管理制度》规章制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

: 七、管理员应经常检查设施、设备动作状况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。 配电房管理制度(三): 配电房管理制度 一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。配电房管理制度。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关掉好门窗,经常查看防护网、密封条防护状况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

配电室倒闸操作规程安全操作规程

配电室倒闸操作规程安 全操作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

配电室倒闸操作规程 一、目的:保证配电设备设施运行安全. 二、适用范围:厂区配电房设备及附属设施的管理. 三、基本规定: 1、任何电气设备在未验明无电之前,应一律视为有电. 2、凡是要在高压电气设备上或线路上工作,必须事先将电源切断,并挂上号牌警示. 3、非工作人员入内一律要登记,并有本所工作人员陪同. 4、防鼠、雀、蛇等小动物入内之网、门窗,必须关好,若有损坏,立即修复. 5、定期检查安全用电设施及接地、接零电阻. 6、如接班人员未到,责当班人员不得离开工作岗位. 7、电气作业人员必须经专业安全技术培训并考试合格,持证上岗. 四、操作要求: 1、严格执行”操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票. 2、操作人员和监护人员应根据模拟图板核对所填操作票是否正确,并经有关人员审核 签名. 3、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复 查. 4、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更 改操作票,严禁酒后值班操作. 5、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送. 6、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功严禁再次合闸, 带有重合闸保护的,应及时查明原因,报告上级. 7、遥测电容或电缆时前后应充分放电. 8、变压器预警信号动作时,应及时查明原因报告上级. 9、操作电压互感器前,应考虑相应的失压保护和计量装置等. 10、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选 择开关断开,工作完毕后,恢复正常. 11、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒 闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器. 12、变压器保护跳闸后应退出检查. 13、倒闸操作顺序: 停电:按照系统运行的最末端,依次向高压端停电如:先低压后高压(负荷侧断路器----负荷侧刀闸----母线侧刀闸). 送电:与停电操作顺序相反,先高压后低压(母线侧刀闸----负荷侧刀闸----负荷侧断路器).送电时被送电区域配电室电气设备前不得有人,以防高压电冲击波触电. 14、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触 及设备与栅栏,以防突然来电. 15、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米,室外不得接近故障点8米, 且应穿戴相应电压等级的绝缘鞋和绝缘手套. 16、巡视配电装置,进出配电室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配 电室. 17、变压器、高压设备的保养、检修,应按规定的周期进行.

倒闸操作注意事项通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD758 倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票: 所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票: 高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票: 低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票: 在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作; 4)高压电气试验的工作; 5) 使用携带型仪器在高压回路上进行工

配电室管理制度96543

配电室管理制度 为了加强厂区供电,配电室的安全管理,确保安全生产,特制定以下管理制度: 1、严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人 登记确保安全供电。 2、严格执行停电、送电制度和操作规程。 3、设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不 得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。 4、操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操 作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。 5、非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气 设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。 6、工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业, 要停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。 7、在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示 牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8、在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进 行。 停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。

送电:与停电顺序相反进行。注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。 防误操作装置规定 1、运行人员均应熟悉所辖范围内的防误装置的原理和程序,熟练掌握防误装置的操作。 2、正常运行时,所有电气设备的防误装置均应投入,并保持其状态良好。 3、运行人员发现防误装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4、已投运的防误装置不得随意停用、解除。 5、下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

配电室安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD634 配电室安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电室安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入。如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)所有电工要持证上岗,按规定穿戴好劳动防护用品。值班员要坚守岗位,勤检查,勤巡视,及时排除异常情况,避免发生短路、断电、火灾等事故。 (3)工作人员要严格遵守岗位安全制度和安全运行规程,禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 (4)配电室内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 (5)定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。 (6)安装、维修电器线路时,要在上级电闸悬挂“有人操作、严禁合闸”的标志牌,严格执行安全操作规程。 (7)应按规定正确填写、使用倒闸操作票。 (8)经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好,经常检查墙体、门窗和通风处的防护网是否严密,有无孔

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、变配电室箱,应设置醒目“变配电室重地未经许可不得入内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8、变配电室箱应配有“有人操作禁止合闸”或“线路检修 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结构和操作方法及供电范围掌握安全用具和消防器材的使用方法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

配电室八项管理制度

变(配)电室八种制度基本内容 一、值班人员岗位责任制度 1、变电站负责人(组长)职责: (l)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法,掌握设备运行状况。 (2)负责变电站安全运行的各项组织工作。 (3)组织贯彻各项安全规程制度做好思想教育工作,组织安全活动。 (4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况。 (5)加强设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理。 (6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。 (7)负责文明生产,保持环境清洁,不断改进站容站貌。 2. 值班人员职责: (l)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作。 (2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下,做好当值各项工作。 (3)按时巡视检查设备,认真填写各项报表和记录。 (4)根据上级部门命令,负责倒闸操作工作,正值受令,副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护。 (5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告。 与电力网连接的高压系统上发生事故,应同时通知电力部门。 (6)按施工班组工作要求,布置安全措施。严格履行工作许可和终结制度。 (7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止,待符合安全条件后方可许可重新工作。 (8)按照规定做好交接班工作。 (9)做好各种图纸、资料、安全用具、工具、仪表、消防器材等的管理工作。 二、值班人员交接班制度 1、交接班双方应按规定时间进行交接班。交班人员应办理交接手续并签字后方可离去。 2、交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接。 3、遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班。在交接班过程中,发生事故及异常情况需及时处理时,应由交班人员负责处理。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作。 4、交班人员应提前做好以下交班准备工作。 (1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录。 (2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具、钥匙、仪表、接地线及备品材料等。(3)做好清洁卫生。 (4)交接时应交清下列内容。 a.设备运行方式、设备变更和异常情况及处理经过。 b.设备检修、改进等工作情况及结果。

配电室倒闸操作制度

配电室倒闸操作制度 1.值班电工须掌握高、低压供电系统原理,熟记各级负荷的分配情况。 2.操作票是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸等)的主要措施,变(配)电室的倒闸操作应填写《操作票》。 3.严格执行倒闸操作要求:严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 4.配电室的一切操作须得到本部门主管书面确认或供电局调度员的命令许可(同时复诵无误),将发令人、许可人及时填入《操作票》。 5.操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长裤。用高压操作工具拉、合开关时须戴绝缘手套、穿绝缘靴。 6.认真填写《操作票》,不得更改《操作票》,禁止使用铅笔填写。 7.倒闸操作由两个人进行,实行“一人操作,一人监护”制度。倒闸操作前根据操作票内容在模拟板上进行核对性操作。在实际进行中,认真进行“监护制”、“复诵制”,每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划“√”。操作中发生疑问时,必须立即向调度员或电气负责人报告,待明确后再进行操作。 8.将倒闸操作情况记录在配电室值班记录上。

9.倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。

倒闸操作注意事项

倒闸操作的注意事项 1、倒闸操作时有哪些注意事项? 答:倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确,清楚,并坚持重复命令。 操作前要“五明确”并进行“三对照”,操作中坚持“三核对”“两不 动”“三禁止”,操作后坚持复查。整个操作要贯彻“五不干”。 三核对:核对被操作设备的名称、编号、状态(位置) 五明确:明确操作任务、明确操作范围、明确操作顺序、明确注意事项、明确安全措施 两不动:监护人不动口,操作人不动手 三对照:对照操作任务、运行方式,有操作人填写操作票。 对照模拟图审查操作票并预演。 对照设备编号无误后再操作。 三禁止:禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护。 禁止有疑问盲目操作。 禁止边操作、边做与其无关的工作,分散精力。 五不干:操作任务不清不干。 应有操作票而无操作票不干。 操作票不合格不干。 应有监护人而无监护人不干。 设备编号不清不干。 2、倒闸操作前,值班人员要认真考虑哪些问题?

答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑如下问题: 1)改变后的运行方式是否正确、合理和可靠。 2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸过程中,如果预料有可能引起其他某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。 3)严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作中应遵守以下要求: a)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回同时设备要具备送电条件。送电设备本身必须具备受电条件。以此设备送电,相应的二次设备应处于备用状态。电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开。 b)设备试验合格,绝缘电阻符合规定,无影响运行的重大缺陷。 c)严禁约时停送电,约时拆挂地线或约时检修设备。 d)制定倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。 e)做好事故预想。 3、线路停送电操作有哪些原则? 答:线路停电的操作顺序是拉开开关后,先拉开线路侧刀闸,然后拉开母线侧刀闸。如果开关尚未断开电源或发生了误拉刀闸的情况,按先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序,开关可在保护装置的配合下,迅速的切除故障,避免人为扩大事故。 线路送电的操作顺序是先合上母线侧刀闸,后合上线路侧刀闸,最后合上开关。如果在合刀闸前,开关误在合闸位置,按先合母线侧刀闸,后合线路侧刀闸

倒闸操作应注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD281 倒闸操作应注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD281 2 / 2 倒闸操作应注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了安全、正确地进行倒闸操作,一般应注意以下事项: (1)操作时必须遵循以下顺序:停电拉闸操作时,应按照断路器、负荷侧刀闸、母线侧刀闸依次进行操作;送电合闸操作的顺序则与之相反。 (2)应执行工作票制度,按命令和工作票内容填写倒闸操作票。操作票内容应清楚、具体明确,必要时要画出接线图。 (3)应由两人进行操作,其中一人监护,宣读操作票内容,另一人执行操作。操作前监护人宣读命令,操作人重复命令,做到有“呼”有“应”。 (4)应保证安全距离,穿好工作服;无论使用操作机构进行分、合闸还是使用绝缘杆进行操作,都必须戴绝缘手套。 (5)每项操作执行后,应做好记录。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

10KV配电房管理制度 (1)

变电所管理制度(第一块) 1、变电所属于重要供电部门,闲杂人员严禁入内。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2、值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、运行记录制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在变电所内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3、值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 4、不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。 5、巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6、与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7、停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9、在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

10、在春秋季检修或临时工作需要停电时,值班电工应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。严禁约时或者电话通知停送电。 11、工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班电工交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班电工方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班电工不准将施工或检修设备合闸送电。 12、验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。 13、电气设备停电后,在未拉刀闸(开关)和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。 14、发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员可不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。 15、电器设备发生火灾时,应该用干粉、四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。高低压配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。 巡视检查制度(第二块) 变电所设备巡视由值班电工完成。主要以定期巡视、夜巡、特巡等方式负责现场巡视工作。 1、每班每小时巡回检查一次,并如实填写巡回记录。

配电室倒闸操作规范

配电室倒闸操作规范集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

配电室倒闸操作制度 1、值班电工要牢记高、低压供电系统原理。 2、值班电工要熟记本物业服务中心内各级负荷的分配情况。 3、按北京供电局颁布的《调度规程、电气设备安全运行管理制度规程》 及工程部的指令进行倒闸操作。 4、《操作票》是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸 等)的主要措施,配电室的倒闸操作应填写《操作票》。 5、倒闸操作规程要牢记,严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压 到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 6、倒闸操作应有两名电工在场,一名操作、一名监护。倒闸操作前根据 操作票内每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划 “√”;操作中发生疑问时,必须立即向电气负责人报告,待明确后再进行操作,不准擅自更改《操作票》。并及时做好记录。全部操作完后,进行复查。 7、《操作票》填写应包括操作内容、任务、操作顺序、发令人、操作 人、监护人、操作时间等。《操作票》应按操作顺序填写,不应涂改,禁止使用铅笔填写。《操作票》应进行编号、已操作过后应注明“已执行”,保存期限不应少于3个月。 8、在配电室电缆线上工作时,要求停电,值班人员必须在接到工作负 责人书面要求后,填写《操作票》由工程主管签字后方可进行操作。

9、操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长 裤,。用高压操作工具拉、合开关,操作室外设备时穿绝缘靴,带绝缘手套。 10、配电室的一切操作须得到电气负责人或供电局调度员的命令或许可 (同时复诵无误后),将发令人许可人及时填入《配电室值班记 录》。 11、倒闸操作情况记录在操作记录和运行日志《配电室值班记录》上。

配电房倒闸操作注意事项通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD287 配电房倒闸操作注意事项通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电房倒闸操作注意事项通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。 四、下列项目应填入操作票内: 1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。

倒闸操作注意事项(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作注意事项(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

倒闸操作注意事项(标准版) 倒闸操作就是改变设备运行状态,是将电气设备由一种状态转换成另一种运行状态。电力线路第一种工作票:所进行的工作(无论是高压或低压),需要将高压线路及配电变压器停电或做安全措施者,必须办理电力线路第一种工作票。电力线路第二种工作票:高低压线路同杆架设,高压线路带电,在低压线路上进行的停电工作,属于在带电线路杆塔上的工作,必须办理电力线路第二种工作票。低压第一种工作票:低压停电工作,是指配电变压器低压侧开关以下设备需停电的工作,必须办理低压第一种工作票。低压第二种工作票:在低压设备(包括低压线路及低压配电装置)上工作,设备带电或部分带电,必须办理低压第二种工作票。变电站第一种工作票的工作为:1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作。2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工

作。3)在高压室遮栏内或与带电设备不能满足《安规》表2-1规定的安全距离时,需将高压设备停电的工作;4)高压电气试验的工作;5)使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的工作;6)继电保护检验,需做整组与一次设备联动试验时,若未与有关的一次设备检修或试验相配合的工作.变电站第二种工作票的工作为:1)在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;4)一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值者;5)非当班值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;6)对于连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,而不影响主保护正常运行的工作;7)进入变电站从事土建、油漆、生产区绿化、通讯、装校表计等工作且无需将高压设备停电或做安全措施的工作。变电站电力电缆第一种工作票的工作为:高压电力电缆的停电检修工作。 变电站电力电缆第二种工作票的工作为:高压电力电缆不需停