文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检验科设备及耗材参数

检验科设备及耗材参数

检验科设备及耗材参数
检验科设备及耗材参数

检验科设备及耗材参数

机房配电系统技术要求

机房配电系统技术要求 机房供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着网络前端系统的稳定性和可靠性。在GB5014-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变化、频率变化、波形失真率分级如下表: 本前端机房按A级供电标准进行设计,机房内主要用电设备有:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备(含计算机、网络交换机、路由器、服务器等)和外围设备(含空调、照明、新排风机等)。UPS配电系统供电范围包括:数字电视前端设备、光传输设备、计算机设备、消防设备和应急照明等。市电配电系统供电范围包括:空调设备、新排风设备、普通照明、维修插座、一般动力等。 1.电源负载情况 本次设计市电总负载如下: 24台设备机柜 50KW 6台专用空调 30KW 新风换气机1台 1KW 照明、维修插座系统 4KW 合计:85KW 两台120KVA UPS主机分A、B两路互为备份,负载机房、设备机柜、监控系统、门禁、消防、应急照明等。 2.配电系统 本工程供电系统采用三相五线制,采用电缆线槽上、下走线方式。UPS输出配电柜所输出的两路交流电源按以下方式向各种机房设备供电:经双电源供电列头柜分别向带双电源输入端的网络设备供电,经双电源转换控制器和单电源列头柜所组成的供配电系统向带单电源输入端的网络设备供电。采用双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性。

改造明细如下: 由于已配备量2台120KVA UPS,本次机房工程不采购UPS,利用原有的2台UPS为机柜供电,组成双母线供电,为每个机柜提供A、B两路电源,实现高可靠性供电方式。 (1)机房市电负荷为空调、新风机、照明和市电插座等;其余UPS负荷为网络前端设备,同时还为应急照明灯具供电; (2)机房的设备供电、空调供电与照明供电互为独立,其中插座等小容量设备采用树干式供电,大容量设备则专线供电。设备供电按设备总用量的1.5倍预留; (3)在二楼配电室新增一个挂墙式市电配电箱(内装1个塑壳160A/3P开关),从配电室原有的配电柜引1条市电主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)至挂墙式市电配电箱;经过挂墙式配电箱后,引至机房配电列头柜市电负载开关; (4)从一楼UPS房UPS输出柜(A、B电源)引2条主干电缆(ZC-YJV-4x35+1x16)引至一期数据机房配电列头柜,每个机柜分别引2条电源线至配电列头柜,分别接A、B UPS,组成双母线供电方式。 (5)机柜内有单电源设备的,安装STS静态切换开关,为单电源设备供电,保证单电源设备也由A、B 电源供电,从而建立一个安全、稳定的不间断电源供电系统。 (6)机房采用三级防雷设计,在市电总配电柜设置B级防雷器、在UPS总配电柜每台UPS输出设置C级防雷器,机柜PDU采用防浪涌设计; (7)从机房配电列头柜敷设六组三相市电(ZR-VV-4*10MM2+1*6MM2)负载机房空调; (8)从机房配电列头柜敷设两组电缆(ZR-BVV3*4MM2)到1至24号设备机柜,两组电缆分别为UPS1、UPS2输出。 (9)数字前端机房按照附图要求分别安装8个10A的市电插座; (10)从电源列头柜或配电箱到设备采用阻燃铜芯的电线,阻燃电线走镀锌线槽保护。活动地板下部的电源线尽可能地远离信号线,避免并排敷设; (11)墙柱面安装疏散指示灯的位置安装二三孔市电插座; (12)留有扩充预留备用部分,用清晰的标志区别开来,方便今后使用; (13)铺设联通数据机房、模拟机房和数字电视机房的弱电线槽。 3.照明系统 机房主要照明灯具采用原有600*600MM格栅灯盘,选用优质灯管。 1)前端机房按300L x/M2布置灯具,其他功能间照明照度也按300L x/M2布置灯具。 2)工作应急照明灯具按照明灯具数量15%布置,与正常照明灯具使用同一组灯具,

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行参数技术要求

主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性监测技术要求 1 范围 本标准规定了工厂主要耗能设备能源绩效参数和关键运行特性的监测技术要求。 本标准适用于工厂主要耗能设备经济运行的过程控制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2589 综合能耗计算通则 YC/T199-2006 卷烟企业清洁生产评价准则 GB/T 13234 企业节能量计算方法 GB/T 15587 工业企业能源管理导则 GB/T 16614 企业能量平衡统计方法 GB/T 16615 企业能量平衡表编制方法 GB/T 16616 企业能源网络图绘制方法 GB/T 6421 企业能流图绘制方法 GB/T 17166 企业能源审计技术通则 GB/T7119 评价企业合理用水技术导则 GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB/T3486 评价企业合理用热技术导则 GBT 17954-2007 工业锅炉经济运行 GB24500-2009 工业锅炉能效限定值及能效等级 TSG G0003 工业锅炉能效测试及评价规则 GB/T15910 热力输送系统节能监测 DB33 800-2010 锅炉运行能效限额及检测技术 GB/T3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T16664 企业供配电系统节能监测方法 GBT13462-2008 电力变压器经济运行 GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价 GBT 12497-2006 电动机经济运行 GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 25958 小功率电动机能效限定值及能效等级 GB 19153-2009 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 DB33 805-2010 压缩空气站运行电耗限额及节能监测技术要求 GB27883 容积式空气压缩机系统经济运行 GB/T16665 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 GBT 13466-2006 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则 GBT 13470-2008 通风机系统经济运行 GB 19761 通用风机能效定值及节能评价 GB28381 离心鼓风机能效限定值及节能评价值 GB/T17981 空气调节系统经济运行

设备安装调试记录表格

NO:1 设备安装调试报告 设备简要描述 惠普数据库服务器 设备名称服务器设备型号ProLiant DL580 G7 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师叶飞、李贵成等 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2011 年 2 月3 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录) 配置内容1、配置本级服务器内网IP 地址及域名、端口号等。 2、配置服务器数据库IP 地址及数据库相关参数。 操作目的完成本次工程实施方案中规定的配置任务 注意事项1、参数配置的一致性。 2、数据库要严格按安装要求进行安装

配置步骤、输入命令、配置后设备状态: (具体配置见设备配置附件) 1、配置服务器硬盘参数,制作RAID0磁盘阵列。 2、安装服务器操作系统:Windows server 2003 COEM 企业版。 3、安装物流园区内部网页软件进行参数配置 4、配置服务器网站:地址:10.82.127.3 :8000 5、配置服务器IP 地址:10.82.127.3 子网掩码:255.255.255.240 网关:10.82.127.254 单机调试结论 设备安装结论: 设备正常安装至机柜、设备系统运行正常。 客户人员签字(盖章):安装工程师签字: 2011 年 2 月 3 日NO:2 设备安装调试报告 设备简要描述惠普应用服务器 设备名称服务器设备型号机架式ProLiant DL388 G7(616659-AA1) 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师 加电记录

通信机房参数要求2

5*机房要求 ①机房面积应按照终局容量设计,机架前后至少留有1.2米的空间,以方便设备的调试及维护;② 机房高度要求梁下最小高度不低于3米; ③机房地板承重要求大于4OOKglnd; ④机房的顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可然材料,门窗密封性良好; ⑤机房应配备空调及抽风机; ③机房地板一般要求铺设防静电活动地板:其技术条件按照《计算机机房用活动地板技术条件》 执行; ③机房内应满足国家二级防火标准要求。步机房条件验收及施工前准备工作 机房要求环境清洁、无尘、防止任何腐蚀性气体、废气侵入。机房内不能有上、下水管道通过, 严格防止与水接触。空气调节设备应能满足保持室内的温度与湿度的要求。还要防止静电对设备造成 的损害,防止电磁场对设备的干扰。 52.1 防治电措施 在电话通信中,静电感应主要来自两个方面,其一是室外高压传输线、雷电等外界电场;其二是 室内环境、地板材料、整机结构等内部系统。 静电能损坏交换机的电路,还能引起软件故障,能使电子开关失灵。 机房建筑中防止静电的措施:首先设备要有良好的接地,铺设防静电地板,机房装修应采用非绝 缘材料,因为绝缘材料能够积聚静电,另外保证机房环境湿度也是防止静电干扰的有效措施。 集成电路本身虽然具有一定的抗干扰能力,但当外来噪声超出其抗干扰容限时,就会引起误动作,使设备不能正常运转。ZST48交换机对电磁场干扰的要求为:电场强度不得超过300InV/,磁场强度 不得超过fiGs。在机房附近如果有高频辐射的发射机,其影响程度应符合上述要求。 5二S 防会要求 尘土或其他物质的微粒容易造成接插件或金属接点接触不良,而在大湿度的情况下灰尘又会引起 漏电。防尘包括两个方面:含量、颗粒大小。机房防尘要求如下:①直径大于SPin的灰尘浓度小于3X 10‘粒/。’。 ②灰尘粒子为非导电、导磁性和非腐蚀性的。 机房防尘措施:门窗密封,理想条件为天窗密封机房加灰尘过滤装置:设置操作间放置操作设备,避免经常开关机房房门:使机房相对湿度在许可范围内高一些,可以减少尘埃的静电吸附。 注:1.交换机正常工作环境下,温、湿度的测量点系指在地板以上Zm和设 备前方0.4m处测量的数值; 2.短期工作条件系指连续不超过48小时和每年累计不超过15天。 一般有条件的单位应配置空调,空调温度:18’C-28℃,20℃-25℃最佳;空调湿度:30%-75%,50%一60%最佳。

机房设备管理机房管理规定

机房设备管理机房管理 规定 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

计算机机房管理制度 2010年11月起执行 第一章:总则 第一条:为确保公司计算机机房的正常、安全、有效运行,制定本制度。 第二条:该制度适用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机房。 第三条:计算机机房的定义: 计算机机房指用于存放并确保计算机系统及周边设施正常运行并提供电力保障和温度、湿度保障的房间。 第四条:计算机机房涵盖内容: 机房以其内部设施功能分为以下三类: 机房环境:包括电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。 机房设备:包括UPS、空调、计算机、网络设备、电话交换机等。 应用系统:依靠计算机设备运行,提供相应功能的系统、软件等。 第五条:机房管理的岗位职责分工: 机房工作人员:包括机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人:机房直接负责人,主要职责包括: 负责机房的整体管理工作 管理机房环境、机房设备及应用系统,保证其正常运行和财产安 全

管理机房工作人员日常工作,每周上报工作内容 制定与机房管理相关的制度和规定 撰写《机房事故报告》 设备管理员:负责机房设备的管理,主要职责包括: 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运行及硬件维护负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写《机房日志》 系统运维工程师:负责机房应用系统运行和维护,主要职责包括:遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运行和维护 负责应用系统的数据、文件备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写《机房日志》 第六条:相关单据 《机房事故报告》 《机房日志》

会议室及机房设备采购项目采购明细及要求

会议室及机房设备采购项目采购明细及要求1、第一会议室

音频频响范围60 – 16,000 Hz 导频32.768 kHz 天线接口2 BNC connectors, 50 音频输出电压(峰值调制, 1 kHz 音频信号)6.3 mm插座(非平衡): +8 dBu; 卡侬插座 (平衡式): +14 dBu 供电12 VDC /300 mA额定电流外形尺寸(宽 x 高 x 深)200 × 42 × 127 mm 重量730 g 手持发射机: 射频发射功率10 mW 音频频率响应80 – 16,000 Hz 供电2节 AA(5号)电池, 1.5 V 工作时间10小时 外形尺寸(宽 x 高 x 深)250 × 54 mm 重量240 g 话筒类型动圈; e 835 话筒头 灵敏度1.5 mV/Pa 话筒指向性心型 最大声压级149 dB SPL 系统主机支持双机热备份,系统稳定性强,适合大型会议中心应用。 主机可以集中调节会议单元的输出增益,并可设定设置音频调节锁定。 系统主机可设IP 地址,与控制电脑之间采用先进的TCP/IP 连接控制方式。 可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级 2 路音频线路输入或1 路音频线路输入+1 路麦克风输入,可配备多通道的音频输入或输 出设备,使得系统的扩展更加灵活。 通过2.4G无线基站,可无线连接5120 台发言单元 支持手拉手一线式连接和环

形回路连接两种连接方式,布线方式灵活,并可有效防止断路造成的会议中断。 多种发言模式功能:数量限制:允许同时打开的单元数量 1/2/3/4/5/6个;先进先出:达到限制数量后,最后打开的单元覆盖最早打开的单元;申请发言: 所有代表单元发言,由主席否决或批准;声控启动:以声音控制 开启单元,可调节声控门限 具备1个RS-232 接口和CCU 接口,分别用于连接中控系统及系统诊断。 系统电源可通过中控系统进 行集中控制管理。 可安装在19 英寸标准机柜。技术参数: 电源: AC100-240V 50/60Hz 静态功耗: 10W 最大功率: 250W≤50W/24V 每路 音频输出:阻抗:47KΩ;方式:平衡及非平衡 音频输入:阻抗:47kΩ;电平: 2V p-p;方式:平衡及非平衡 音频频率响应:20-20000 Hz 话筒频率响应:70-18000 Hz 信噪比: > 82dB 谐波失真: < 0.45% 通道分离度:>80dB 安装方式:机柜安装 颜色:黑色 尺寸 430L x 350W x90H (mm) 重量 7KG 主要功能与特点: 符合IEC60914国际标准。 全数字音频技术,内置高性 能CPU,处理速度更快,音质更佳。 支持48 kHz 音频采样频率,频率响应可达30 Hz - 20 kHz。 台沃科技自主研发2.4G通讯

机房技术规范标准

一、机房工程需求清单及技术参数 (一)、技术规格、数量及要求 1、项目概述 XX机房位于新建大楼第五层,楼层为框架结构建筑,五层建筑面积约为1810㎡;主机房区域使用面积约为120㎡,机房区域包括了工作区、主机房、配电间;另外其它的值班间、工具间、卫生间作为辅助区域,机房所在楼层净高度为3.3米,主、辅梁下高度为2.8米,梁为井字形分布,楼板为现浇楼板,本次工程设计我们将整个空间的吊顶安装高度设为距原地面 2.75米,防静电地板铺设高度为0.35米,信息中心主机房室内净高为2.4米,也同时考虑到目前主流的服务器机柜的高度约在2.0米,依照GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中规定机柜上面的散热空间需要400-600mm,整体机房内部的净高度空间既综合考虑了相关国家规范也保证了整体视觉效果,达到美观、大方的风格,整体具有专门强的现代气息。主机房设备区大约为60m2左右,拟建筑成国家标准机房,作为数据中心。 依照目前机房现状,在确保整体机房效果的前提下,设计以

下分区:

以上设计方案既符合人机分离的原则,也保证了工艺路线最短;同时也有利于各功能区功能的划分和设置。机房要求按照国家B级机房标准设计及施工,采纳六类综合布线及光纤标准。 机房区域打算供电为一条100KW三相五线的线路 (由大楼基建方负责),采纳独立的UPS及供配电系统。 本次采购的XX机房建筑工程,包括 1、机房装修工程; 2、机房配电系统; 3、UPS电源系统; 4、防雷接地系统 5、机房专用周密空调系统; 6、环境检测系统 7、机房新风系统;

8、机房门禁及电视监控系统; 9、机房消防报警及灭火系统; 10、机房运行监控系统(含供配电监测、UPS监测、漏水检测、温湿度监测、门禁监测、空调系统监测、火灾报警、气体灭火系统监测); 11、机房设备及系统集成; 12、KVM治理; 机房平面图见附件。 XX机房工程的设计目标是:依据国家计算机机房建设标准及相关行业标准,参考同行机房建设内容及经验,拟建设一个行业前列、科学有用的一体化信息化机房。建成后,在充分满足使用需求的基础,力求达到先进与美观的结合。投标人应充分考虑机房建设的长久性与稳定性,严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计,保证机房整个系统运行安全可靠;设计中应充分考虑今后的空间进展以及相关系统参数指标的余量设计,以适应以后进展的需要,使建成后的机房完全符合国家B 级机房规范要求。因此此次机房工程,还应本着优化布局结构、完善功能的原则,在系统设计、项目施工。 (二)、中心机房的建筑内容:

机房建设相关标准及参数说明

机房建设相关标准及参数说明 机房是一个公司或企业的核心数据的数据库服务器及相关重要应用服务器的存放地,同时也是核心网络交换设备、数据备份的场所。所以机房为保证设备的正常的运行需要一些特殊的条件,设计以及施工时需要考虑如下标准: 1机房环境 1.1温度与湿度 (1)主机房、基本工作间内的温、湿度必须满足计算机设备的要求。 (2)电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求: 开机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-1的规定。 表3.1.2-1 开机时电子计算机机房的温、湿度 级别A级 B 级 项目夏季冬季全年 温度23 ±2 ℃20±2℃18-28℃ 相对湿度45%-65% 40%-70% 温度变化率<5℃/h 并不得结露<10℃/h 并不得结露 停机时电子计算机机房内的温、湿度,应符合表3.1.2-2的规定 表3.1.2-2 停机时电子计算机机房的温、湿度 项目A级 B 级 温度5-35℃5-35℃ 相对湿度40%-70% 20%-80% 温度变化率<5℃/h并不得结露<10℃/h并不得结露 1.2噪声与洁净度 (1)尘埃:主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数, 应少于18,000粒。 (2)噪音:关闭设备条件下,测量不高于68dB; 1.3地面与承重 (1)机房中应采用抗静电活动地板,至少提供255厘米的离地高度; (2)地板防静电标准应达到1×107—1×1010Ω; (3)地板承重能力应达到每平米500-700公斤;

(4)活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。 (5)建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防 尘处理,不得起皮和龟裂。 (6)现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。 (7)活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部 件。 1.4空调新风 (1)机房空调系统应提供7x24x365,全天候恒温、恒湿、通风; (2)计算机机房应采用机房专用的精密空调设备。面积小于50平米的计算房可以使用建筑物提供的的 中央空调系统; (3)计算机房内应配置循环新风系统,该系统应能提供不小于空调总风量的15%的风量,满足人均新风 量≥40立方米每小时,机房室内外压差应在7-12Pa; (4)根据GB2887-82计算机场地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季 取上限,冬季取下限。 (5)气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设 计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。 1.5照明抗震 (1)照度:离地面0.8米处,机房环境≥400LX;应急照明≥60LX; (2)计算机机房整体抗震级别应达到8级标准; 2供电系统 2.1强电系统 (1)计算机机房应采用双路一类市电引入,并使用三相五线制经变压后引出单独的供电线路至UPS设 备; (2)计算机机房的设备供电和空调供电应为两个独立回路,其中设备供电应按设备总用电量的1.5倍 进行预留; 4.2.2UPS系统 (1)计算机机房应采用UPS不间断电源设备。并具有过压过流保护功能; (2)UPS设备供电输出至配电柜,为每个机柜各配备不同相位的二路冗余供电线路; (3)UPS设备应提供不低于2小时的后备供电能力;

镇污染源监控中心机房建设(机房工程)货物详细配置及技术参数

镇污染源监控中心机房建设(机房工程)货物详细配置及技术参数1.1.项目概况 1.1.1.系统概述 ****镇污染源监控中心(以下简称中心)位于大楼第三层,总面积约120平方米,整个系统包含三大部分内容:一是机房硬件设施建设,二是监控中心硬件设备建设,三是平台服务器及辅助设备建设。 机房平面结构图如下:

1.1. 2.设计原则 ****镇污染源监控中心是贵单位的基础设施,其中心机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的,高安全可靠灵活的,开

放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: ?实用性和先进性: 采用行业先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术,设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障.要对机房布局,结构设计,设备选型,日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份,冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制,控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性: 机房建设必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高网络接入数量和质量的功能。具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级,设备更新的灵活性。 ?标准化: 在本次机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑,机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网,广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 ?工程的可分期性: 在该项目设计中,机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费。 ?经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建****镇污染源监控中心,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本,较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。

机房视频监控设备需求清单及参数

机房视频监控设备需求清单及参数 嵌入数字硬盘录像机 网络硬盘录像机是新一代网络硬盘录像机,VGA显示效果得到明显提升。 主要特性 菜单界面友好、便于操作 VGA视频输出分辨率最高 达1280*1024 支持图像的本地预览、存 储与回放 支持预览图像与回放图像 的电子放大 PTZ控制时,可通过鼠标对图像进行局部放大 不同通道可设定不同的录像保存周期 支持定时和事件两组视频编码参数 支持冗余录像 支持硬盘盘组管理 支持NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)协议 功能和性能 压缩处理功能 支持PAL/NTSC制式视频信号输入。 采用H.264视频压缩技术。

采用OggVorbis音频压缩标准。 每个模拟通道支持双码流压缩,其中主通道最高支持4CIF,子通道最高支持CIF。 每个通道的视频编码参数独立可调,包括分辨率、帧率、码率、图像质量等。 每个通道支持定时和事件两套压缩参数。 支持复合流和视频流编码,复合流编码时音频和视频同步。 支持水印技术。 本地监控 支持VGA、主辅音视频端口三个独立的本地输出。 高清VGA显示,最高分辨率达1280*1024。 支持1/4/6/8/9/16画面预览,预览通道顺序可调。 支持预览分组切换、手动切换或自动轮巡预览,自动轮巡周期可设置。 支持预览的电子放大。 可屏蔽指定的预览通道。 支持视频移动侦测、视频丢失检测、视频遮挡检测、视频输入异常检测。 支持视频隐私遮盖。 支持多种主流云台解码器控制协议,支持预置点、巡航路径及轨迹。 云台控制时,支持鼠标点击放大、鼠标拖动跟踪功能。 硬盘文件管理 最大支持8个SATA硬盘,可支持每个容量大于2TB的硬盘。 支持硬盘S.M.A.R.T技术。 支持硬盘休眠。 支持硬盘盘组管理。 文件格式与Windows系统兼容,采用硬盘空间预分配技术杜绝硬盘碎片的产生。

机房招标详细技术参数

A包: 一、项目名称:机房建设 二、项目编号: 三、投标人资格 (1)具有独立企业法人资格; (2)注册资金1000万元(含)以上; ★(3)具有系统集成资质三级(含)以上; ★(4)具有涉密集成资质乙级(含)以上; (5)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (6)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (7)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (8)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 投标人购买招标文件时须提供营业执照副本复印件(需加盖单位公章),开标时需提供原件或复印件(加盖公章)。 四、现场勘查:甲方将统一安排2013年**月**日上午9:00在****集合,统一勘查现场; 五、项目内容

(一)内网机房及支持区建设包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房供配电系统 (3)机房安保监控系统 (4)机房接地系统 (5)机房防雷系统 (6)机房专用空调及新风系统 (7)机房消防自动气体灭火系统 (8)机房综合布线、机柜及KVM网络设备系统 (二)、外网机房改造包括如下内容 (1)机房装饰装修 (2)机房安保监控系统 注:文件需求、技术列表中“★”标注意为强制要求,即必须满足或优于该要求!下同! 六、项目内容技术要求及说明 (一)、工程概况

中心机房位于办公大楼1楼109室。机房设计、施工应依照GB50174-2008、GB/T2887-2000所规定的B级标准。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求,编制机房设计方案,工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全,考虑施工和维护的方便,便于系统的局部变更和升级,做到技术先进,经济合理,安全可靠。本次建设项目涉及的机房区域主要包括三部分: 1)内网主机房(约30平方米)(新建) 2)支持区机房(约30平方米)(新建) 3)外网机房(约45平方米)(整改) 机房房间层高约3.6米。请各投标人实地现场测量,并以实际测量为准。 (二)、项目简要说明 (1)、总体要求 ①、投标人负责对内网机房、支持区、外网机房(具体以实际测量为准)在投标文件中 提供机房的详细建设装修、整改方案。 ②、投标人负责对机房各功能区域进行设计,并提供各功能区内设备安装、摆放详细设 计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。 ③、为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员 对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、

精密空调技术参数及功能要求机房专用空调机组的机组性能一

精密空调技术参数及功能要求 一、机房专用空调机组的机组性能: (一)、机组选型要求: ★机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的。 ★1、总冷量不低于 26.8KW,显冷量不低于 25.7KW。机房专用空调机组采用风冷的冷却方式,送风方式为上送风、下回风。 室内机总风量:≥7280m3/h; 能效比≥3.60 显热比≥0.96 加湿量(kg/h):≥8-13; 加热量(kw):≥5; 室外机风量≥12000m3/h 膨胀阀类型:热力膨胀阀 标准通信接口:RS485 或 RS232 ★由于机房密集面积有限内机尺寸不能超过:1000*795*1998(MM)。延长阻建。且安徽地区必须有全线产品备件库,以便后期维护。 2、单台机组的机外余压: 机组的机外余压75~360Pa,并且机外余压通过控制器即可调节。 采用低噪音方式,室内机噪音值≤53dB(A)(离主机2米处);室外机组:声压级≤58dB(A);为了有效的吸收压缩机和风机工作时产生的噪音,室内机机壳内壁表面应衬有保温降噪材料,而且要采用阻燃材料,具有AO防火性能。 ★3、机房专用空调应具高效节能性,低噪音、高寿命;采用美国谷轮“Copeland”全封闭涡旋式压缩机。 ★4、机房空调机组的冷却设备:机房精密空调机组应配置风冷的冷凝器,冷凝器风机应采用德国EBM产品。 ★5、风机采用国际著名风机制造商EBM的产品,采用带后弯逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,免维护,运行可靠、噪音低、能耗小。避免了皮带轮传动风机造成的二次粉尘污染及增加的维护成本、维护量。 ★6、机房精密空调机组的加湿要求:具备高性能稳定可靠的加湿功能。采用先进的意大利卡乐电极式加湿器,能直接使用未经二次软化的自来水水源,能对水垢或污物进行方便的清洗,可重复使用或长期使用。 ★7、蒸发器要求:采用“I”字型高效率的蒸发器。避免V型或A型蒸发器所固有的尖角死区,以及它引发的气流紊乱,从而保障了换热效率。 8、机房精密空调机组的加热器性能:具备三级加热装置,并能根据实际设备发热量进行 调节,完善的过热保护功能和防电离功能。 9、机房精密空调机组的除湿性能:机房精密空调机组具备快速除湿快速除湿装置,可以 减少空气过冷及热补偿的能量损失;并不会因除湿而减少送风量导致影响机房设备散热。 ★10、标准配置和机房精密空调同品牌的的电源防浪涌保护器,能有效减少雷击等自然现象对设备控制系统运行造成的不利影响。

中心机房建设标准要求

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

多媒体机房参数要求

电脑机房技术要求 序号设备名称技术参数数量 1 服务器规格:塔式服务器 ★处理器:1颗Intel Xeon E5606四核CPU(主频2.4GHz,12MB三级缓存,32nm制程) 芯片组:Intel 5600芯片组,处理器间数据带宽25.6GB/S ★内存:2*2GB ECC DDR3内存,最大12条内存插槽,支持内存镜像功能 ★硬盘:2块1T SATA热插拔7200rpm企业级硬盘,最大支持8块3.5英寸SAS或SATA硬盘,五重硬盘防护技术 Raid:外插4/8口SAS RAID卡,或板载SATARAID芯片,支持0,1,5,10等RAID级别;(外插256MB缓存,可选有电池保 护,支持RAID0、1、5、6、10) 光驱:DVD—RW 网卡:2*1000M自适应以太网卡,支持网卡冗余、负载均衡等功能 电源:700W单电源或750W 1+1冗余电源 ★PCI扩展:1个PCI-E 2.0 x16插槽,1个32/33 5V PCI插槽,4个PCI-E 2.0 x8插槽 服务器管理:要求能实现温度/电压/风扇读数、异常告警、批量带外远程关机、重启、开机,远程定位等,支持实时监控 系统能耗,设置能耗封顶达到能耗管理和优化目的;高级功能:支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向 功能,采用的服务器管理系统具备良好系统兼容性,支持智能平台管理接口 性能测试:TPCC 测试值≥125000tpmc,提供测试报告、网站截图及链接,加盖厂商印章 服务:原厂商3年免费现场服务,三年故障硬盘免回收服务;为保证设备的可靠性服务,要求提供原厂针对本项目的授权 原件和售后服务承诺函原件;考虑设备的兼容性,要求所有服务器及存储、配件、为同一品牌。要求知名品牌 1台

机房技术参数

项目编号:GXTC-1215031 项目名称:中国地质环境监测院地质灾害预警 应急中心大楼配套信息网络系统 采购

1.7机房工程 信息机房位于地质灾害预警应急中心二段1层,面积约78.5平米,内部可摆放19台机柜,2台强电列头柜和2台精密空调。除强电列头柜外的19台机柜中,15台用于服务器安装。蓄电池室约40平米,用于安装市电配电柜、UPS主机、蓄电池。数据处理室约31平米,供地质环境数据处理使用。过渡监控室约26.5平米,作为人员办公及进入主机房的通道。同时电力、空调、通风系统需满足机房的应用要求。见下图:

1.7.1机房装饰 1、吊顶 机房区域吊顶为微孔铝板吊顶,对顶部的处理方法为:机房天花及梁底部等

四周墙面先找平清光,再刷防潮防尘漆两遍并敷设9mm保温材料。其他功能区域为600*600*0.7mm的铝扣方板。 2、墙面 本工程要求对机房区域四周墙面铺设彩钢板(钢板复合石膏板-0.6mm以上镀锌钢板+12mm厚防火石膏板),轻钢龙骨骨架(天地龙骨间距400mm,内置50mm厚保温岩棉),配装80mm高拉丝不锈钢饰面踢脚线(80mm高10mm厚,内衬10mm厚防火石膏板)。墙面要求无论是基层还是面层均应采用防火材料,墙面要求板材强度高,防火,耐污染,易清洗,色调柔和无眩光。颜色宜选择乳白,象牙白等。 其他房间均应为腻子找平,刷乳胶漆。 3、地面 机房内地面采用高架式抗静电活动地板,敷设前必须做原地面找平、清洁处理后,刷防尘漆基础处理。活动地板须做符合安全要求的等电位联接和接地。根据机房安装的设备要求在对应位置必须采取承重、加固、防移措施,地板高度需抬高400mm,便于强弱电工程布线及作为精密空调静压箱。 防静电活动地板性能参数: 精密空调周围和进出水路由做防水堰,防水堰内沿做防渗处理,精密空调下水和防水堰地漏设于空调周围; 4、门体工程 要求根据消防规范进行门体的设置,所有门体必须符合消防的规定,向逃生

机房建设标准

5.2租赁机房技术参数要求 (1)建筑结构 抗震级别:须符合当地相关要求,机房内基础设施及服务器机柜应基础加固,并考虑减垫等减震措施。 接地电阻:机房所在大楼的接地电阻应小于1欧姆。 防水等级:机楼屋面的防水等级,须达到国家I级标准。(承租的机房不建议位于大楼的顶层或地下室)。 装修材料:机房内部的装修材料,应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、具有表面静电耗散性能的材料,在甲醛等环保指标上符合地方标准,确保机房环境对工作人员不产生健康损害。 楼板承重:服务器机房楼板承重大于800kg/㎡。 (2)机房布局要求 布局连续性:每个单元模块应建设在连续、独立的物理空间内,多个单元模块空间尽可能相邻或靠近。 机柜布局:机柜按冷、热通道进行排布,即正对正、背对背放置。 冷热通道:采用冷热通道隔离或者封闭技术。 (3)供电系统 采用TN-S三相四线制双路供电方式,机房区设UPS 、空调、新风、照明、维修插座等计算机设备供电。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为机房设备供电,与此同时也为UPS 的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,经UPS逆变后给机房设备供电,这样即能保证机房设备的供电质量,又能保证无间断、长延时供电。A.B级两个电源供电,设有双回路自动/手动切换系统,配电柜内设有电压电流指示、防雷防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。配电柜内均预留相应的备用开关;主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富裕容量,以备以后增容和增加用电设备时使用。配电柜内均设有独立的市电零、地母排,UPS配电柜内还设有独立的设备专用零、地母排,均有明显的标记。配电柜必须设有紧急联锁接线端口,与消防紧急联动按钮相连,一旦

企业办公用品出入库登记表

企业办公用品出入库登记表 办公用品出入库登记台帐品名生产厂家型号规格单位入库时间入库 数量原库 存量总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔支晨光中性笔支水笔芯金钻中性笔芯007支吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支 1 记号笔天鹅单头记号笔支 4 宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支铅笔中华铅笔支 5 中华小皮头红杆支中华彩色铅笔(12色)盒晨光自动铅笔支文件夹华杰、A4单夹加厚型个政通A4双夹加厚型个政通102(双短夹)个政通101(单短夹)个政通308长押夹个政通308长押夹角+短夹个得力5352发票据夹个三针一钉红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒 6 宝克回形针盒 6 得力10#订书针盒 5 齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24厚层订书针盒 2 得力23/23厚层订书针盒 3 得力23/13厚层订书针盒 1 订书机得力10#订书机个得力12#订书机0320个1115吴萍1015吴萍得力12#订书机414可转向个得力12#订书机小迷你0302个云峰100页厚层订书机9996个得力80页厚层订书机0394个华杰、起钉器个胶水雅嘉液体胶水支 1 得力固体胶7103支9 剪刀得力剪刀6009把吴萍美工刀云峰美工刀9731(大刀片)把云峰美工刀9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168多功能笔筒个资料册得力A4经济型号资料册40页个 2 11 政通A4经济型号资料册60页个抽杆夹名鹰A4抽杆夹Q31014C个名鹰A4抽杆夹Q31018C个百利文A4抽杆夹透明杆个 5 档案盒政通A4档案盒个吴萍政通A4档案盒个0 政通A4档案盒个0 档案柜组30460吴萍文件袋A4牛皮纸档案袋200G个名鹰A4透明拉边文件袋F56个名鹰A4透明拉边文件袋F56-18个齐心拉链袋个京东百利文按扣文件袋18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个计

设备运行管理记录表

单位工程名称黄墩镇高效节水灌溉工程施工单位山东水利工程总公司 设备名称大辛庄片区泵站水泵监理(建 设)单位 山东龙信达咨询监理有限 公司 型号规格45KW 单元工程量 2 试运转时间自年月日时分至年月日时分 试运转过程及各参数记录: 1.电动机的转向符合水泵的转向要求;各紧固连接部位无松动; 2.泵在设计负荷下连续运转2 小时,压力、流量、温度符合设备技术文件的规定,无不正常的声音;各静密封部位无泄露;各坚固连接部位无松动;滚动轴承的温度为60℃。 3.电动机的电流不超过额定值,安全保护装置应灵敏、可靠。 4.在试运行过程中,没有出现不正常现象。 试运转调试结论设备运行良好,调试合格。 施工单位 年月日监理(建设)单位 年月日

单位工程名称黄墩镇高效节水灌溉工程施工单位山东水利工程总公司 设备名称南塔岭东片区泵站水泵监理(建 设)单位 山东龙信达咨询监理有限 公司 型号规格55KW 单元工程量1台 试运转时间自年月日时分至年月日时分 试运转过程及各参数记录: 1.电动机的转向符合水泵的转向要求;各紧固连接部位无松动; 2.泵在设计负荷下连续运转2 小时,压力、流量、温度符合设备技术文件的规定,无不正常的声音;各静密封部位无泄露;各坚固连接部位无松动;滚动轴承的温度为60℃。 3.电动机的电流不超过额定值,安全保护装置应灵敏、可靠。 4.在试运行过程中,没有出现不正常现象。 试运转调试结论设备运行良好,调试合格。 施工单位 年月日监理(建设)单位 年月日

单位工程名称黄墩镇高效节水灌溉工程施工单位山东水利工程总公司 设备名称赵家滩井片区泵站水泵监理(建 设)单位 山东龙信达咨询监理有限 公司 型号规格55KW 单元工程量1台 试运转时间自年月日时分至年月日时分 试运转过程及各参数记录: 1.电动机的转向符合水泵的转向要求;各紧固连接部位无松动; 2.泵在设计负荷下连续运转2 小时,压力、流量、温度符合设备技术文件的规定,无不正常的声音;各静密封部位无泄露;各坚固连接部位无松动;滚动轴承的温度为60℃。 3.电动机的电流不超过额定值,安全保护装置应灵敏、可靠。 4.在试运行过程中,没有出现不正常现象。 试运转调试结论设备运行良好,调试合格。 施工单位 年月日监理(建设)单位 年月日

数据中心机房建设B级标准

数据中心机房建设B级标准1.动力系统监控 动力系统监控包括机房的全部电源设备,如柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统等。 供配电:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种参数如电压、电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等;监视各级开关的开关状态。显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。 UPS:在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下,可以监测协议提供的所有参数和状态,在无通讯协议的情况下,可增加其它辅助设备(如电量仪等)来测得。参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等;状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态;显示和记录各种参数的变化曲线,并对各种报警状态进行记录和报警处理。 2.环境系统监控 环境系统监控包括:机房的空调设备(精密空调或舒适性空调)、泄漏(漏水或漏油)监控、温湿度监控等。 精密空调:根据精密空调供应商提供的通讯协议,实时监测精密空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数;监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状

态(水冷式空调还可监测到冷却水塔的补水池液面状态、冷却水塔风扇状态、冷却水阀门状态等)等各种工作状态;显示和记录各种参数变化曲线,并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。 泄漏检测:通过采集测漏主机的报警信号监测漏水(油)感应线上任何点的漏水(油)情况和漏水(油)故障情况,以及报警信息处理和报警复位。对于定位测漏主机的监测,还可在画面上精确显示漏水(油)的位置。 温湿度:通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据,以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线,以及越界报警信息处理。 新风机:监测新风机的工作状态以及启停控制和报警信息记录和处理。 3.监控系统 保安系统监控包括机房的门禁系统、CCTV图像监控系统及其它防盗系统,可直接融入大楼的保安系统。 门禁系统:通过门禁控制器提供的协议或门禁管制软件监测门的开关状态,刷卡开门的时间、门区及卡号,记录和显示进出门统计资料以及报警信息处理。控制门的开关、门禁系统与CCTV系统联动对进出机房的人员进行自动录像等。 图像监控系统:KH2000-V6.0的图像监控系统超越硬盘录像技术,采用视频组态的概念,将各通道的图像以控件组态的方式

相关文档
相关文档 最新文档