文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旁站记录-高支模砼浇筑施工安全

旁站记录-高支模砼浇筑施工安全

旁站记录-高支模砼浇筑施工安全

旁站记录

工程名称:编号:

高支模安全旁站记录表

安全旁站监理记录表 工程名称:益阳毛家塘220kV变电站改造工程编号:JAQ2--001 现场工作内 容 超过8米高的高支模满堂架的搭设作业地点主变压、110kV室内GIS、220kV室内GIS 作业项目 主要危险分 析 坍塌、高处坠落、物体打击 施工现场安全文明施工评价组织 管理 现场负责人、安全监护人、施工人员数量满足现场施工要求,施工人员资质规范、 精神状况良好。 施工作业票作业流程及方法、危险辨识及控制措施、环境保护要点详细具体,签发、填写正确、规范。 作业前对施工人员进行了安全技术交底措施。 施工现场有施工作业指导书。 平面 布置 施工现场平面布置符合安全文明施,对材料、施工机械、工器具进行分区管理 施工区域设置了安全围栏,各类标示牌、警告牌齐全。 安全 措施 施工安全防护用品(包括个人)、安全用具齐全完好。 现场所使用的工具器完好且符合技术安全措施要求。 现场施工严格按照专家论证审核通过的专项施工方案(措施)进行。 现场安全把关人、安全监护人进行了安全监护工作。 现场主要问题无 监理 有关 措施 无 整改结果:无复验意见:无 旁站时间开始2018年05月24日08时00分对应 作业 现场布置作业结束2017年05月24日18时00分已结束施工 旁站监理人员(签名):赵国华作业负责人(签名):李庆

工程名称:益阳毛家塘220kV变电站改造工程编号:JAQ2--002 现场工作内 容 超过8米高的高支模满堂架的搭设作业地点主变压、110kV室内GIS、220kV室内GIS 作业项目 主要危险分 析 坍塌、高处坠落、物体打击 施工现场安全文明施工评价组织 管理 现场负责人、安全监护人、施工人员数量满足现场施工要求,施工人员资质规范、 精神状况良好。 现场主要问题无 监理 有关 措施 无 整改结果:无复验意见:无 旁站时间开始2018年05月25日08时00分对应 作业 现场布置作业结束2017年05月25日18时00分已结束施工 旁站监理人员(签名):赵国华作业负责人(签名):李庆

基础垫层及主体工程混凝土浇筑监理旁站记录

B11 旁站监理记录表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.22 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础垫层砼浇筑 旁站监理开始时间:8:30旁站监理结束时间:17:00 施工情况: 1、采用商品混凝土C15,输罐车4辆、泵车1辆,保证混凝土运输满足要求。 2、人员安排:砼工10人、模板工2人、施工单位专职安全员和质检员各1人参加旁站,顺序浇筑,能保证混凝土施工质量。 3、机械设备准备就绪,振捣棒2台(备用1台),满足混凝土浇筑质量。 监理情况: 1、旁站监理1人,施工前检查施工单位准备情况;核对混凝土配比资料; 2、检查人员到岗情况符合事前安排,满足要求。 3、检查模板夹固支撑情况,满足要求。 4、检查混凝土坍落度(控制在120±30、140、140、130)基本符合要求,并按要求留置同条件、标养试块(二组)。 5、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 6、检查临时用电及安全防护情况。

发现问题: 处理意见: 备注: 1、要求现场砼浇筑过程中,注意安全。 承包单位:xx建设有限公司 项目经理部: 质检员(签字): 2011年03月22日监理单位:连云港市建设监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2011年03月22日 xx省建设厅监制 B11 旁站监理记录表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.18 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础梁砼浇筑 旁站监理开始时间:16:30旁站监理结束时间:23:00

处理意见: 1、通知砼厂家调整计量系统后,来料正常 2、加派人员进行重新找平。 备注: 1、要求现场砼浇筑过程中,注意安全。 承包单位:xx建设有限公司 项目经理部: 质检员(签字): 2011年03月18日 监理单位:连云港市建设监理有限公司 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2011年03月18日 xx省建设厅监制 B11 旁站监理记录表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:2011.4.23 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼○27~○44轴±0.000以下柱、梁板砼浇筑 旁站监理开始时间:16:00旁站监理结束时间:1:30

高支模专项安全监理旁站方案

专项安全监理旁站方案 高大模板工程) 新龙江医院住院楼门诊楼 58458.5 方米 总监理工程师: 期:2007 年12 月8 佛山市顺德区立德工程建设监理有限公司

高大模板工程专项安全监理旁站方案 .工程概况 门诊楼、住院楼均为现浇钢筋砼框架结构,建筑物使用年限 50年,抗震的设防烈度 为7度。建筑面积:门诊楼31037.47 rf,地下半层、地上4层,建筑工程设计等级为一级, 框架梁最大截面尺寸为450X1100 mm,板厚为120伽。最大跨度17.8m,搭设高度18.1m 。 住院楼建筑面积:27421.07 rf,地下半层、 地上 13 层,建筑工程设计等级为一级,最大跨 度 8m 。 .本工程须旁站监理的范围及验收标准 1 .旁站监理的范围: 高大模板安装、拆除。 2.验收标准: 三.旁站监理内容 1. 审核超高模板支撑体系施工方案是否安全可行,提供专家论证报告; 施工时检查是否与方案相同,若改变方案要重新编写方案及重新审批; 检查模板支撑立柱基础是否符合要求,材料是否符合要求; 工程出现险情或发生安全事故时及时下达暂停令,协助施工单位实施事故应急救援 预案措施,并上报建设主管部门; 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 2. 3. 4. 检查模板上施工荷载是否超出规定; 5. 检查模板工程完成后是否报验验收; 6.

四.旁站监理质量控制 1.模板安装时,工程各部位结构应进行技术复测签认; 2.对跨度不少于4m的现浇砼其模板必须按规范要求起拱;当设计无具体要求时,起拱 高度宜为跨度的1/1000?3/1000 ; 3.复核支撑系统,检查支柱间剪刀撑、水平撑间距是否符合施工方案所规定的要求; 其材料应有足够的承载力、刚度和稳定性。 4.支撑体系基底必须坚实可靠,模板支撑应符合规范的构造要求; 5.模板系统应与操作平台断开,严禁以模板支撑架作为脚手架; 6.监督施工单位把模板与砼板接触面应清理干净并涂刷隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋; 7.督促施工单位在浇捣砼前,模板内的杂物应清理干净并对模板进行验收; 8.模板及支架拆除时,必须符合下表要求: 五.旁站监理人员职责 5.1项目总监的旁站监理职责 5.1. ?本工程项目总监对本工程项目旁站监理负总责。 1 5.1. ?审查施工单位的专项施工方案并签认; 2 5.1. ?确定旁站监理人员的分工和岗位职责; 3 5.1. ?主持制定专项安全旁站监理方案; 4

高支模监理实施细则

A.0.4江苏荣生电子有限公司2#车间工程监理实施细则 (高支模) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字):(执业印章) 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模监理细则 1.1工程概况及专业工程特点 建设单位:江苏荣生电子有限公司 设计单位:盐城市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏广和工程咨询有限公司 施工单位:江苏正平建设工程有限公司 江苏荣生电子有限公司2#车间工程,属于高大模板支架位置: 结构标高9.90~10.717m 屋面位置,1~/15 轴与B~G 轴,梁300×750mm,屋面板为预制板,梁混凝土强度达到100%后,进行预制板的吊装。梁模板支架支撑在经处理后的地基,结合地面做法:立杆下为素土夯实(压实系数0.92 以上),上铺300mm 厚二灰碎砖(石灰:粉煤灰:碎砖=6:14:80,压实系数≥0.96),100 厚C30 混凝土,混凝土面层标高-0.055m。,承载力设计标准值70kPa。 1.2 专业工程特点 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质「2009」87号规定:混凝土模板支撑工程搭设高度8 m及以上,搭设跨度18m 及以上,施工总荷载15KN/m2及以上,集中线荷载2015KN/m及以上为危险性较大的分部分项工程。 本工程局部搭设高度超过8米,属于危险性较大的分部分项工程,

施工难度较大,施工安全性要求高。. 2.监理细则编制依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.2《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) 2.3《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2.4《建筑施工门式或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2000)2.5工程设计图纸及会审记录 2.6监理规划 2.7经批准的施工组织设计(方案)及高支模专项施工方案。

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

基础垫层及主体工程混凝土浇筑监理专业旁站记录簿

旁站监理记录表 工程名称: xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.22 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础垫层砼浇筑 旁站监理开始时间: 8:30 旁站监理结束时间: 17:00 施工情况: 1、采用商品混凝土C15,输罐车4辆、泵车1辆,保证混凝土运输满足要求。 承包单位:xx建设有限公司 项目经理部: 质检员(签字): 2011年03月22日监理单位:连云港市建设监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2011年03月22日 xx省建设厅监制

旁站监理记录表 工程名称: xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.18 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础梁砼浇筑 旁站监理开始时间: 16:30 旁站监理结束时间: 23:00 施工情况: 1、采用商品混凝土C35 P6抗渗,运输罐车6辆,泵车1辆,保证混凝土运输满足要求。 2、人员安排:砼工16人;钢筋工3人;模板工6人;施工单位专职安全员和质检员、技术员各1人参加旁站,顺序浇筑。,保证混凝土施工质量。 3、机械设备准备就绪,振捣棒4台(备用2台),满足混凝土浇筑质量。 监理情况: 1、旁站监理2人,施工前检查施工单位准备情况;核对混凝土配比资料; 2、检查人员到岗情况符合事前安排,满足要求。 3、检查模板夹固支撑情况,满足要求。 4、检查混凝土坍落度(控制在120±30)基本符合要求,并按要求留置同条件、标养试块(四组)。 5、检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 6、检查临时用电及安全防护情况。 发现问题: 1、土坍落度不均匀。 2、面层抹面平整度较差。 处理意见: 1、通知砼厂家调整计量系统后,来料正常 2、加派人员进行重新找平。 备注: 1、要求现场砼浇筑过程中,注意安全。 承包单位: xx建设有限公司 项目经理部: 质检员(签字): 2011年03月18日监理单位:连云港市建设监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2011年03月18日 xx省建设厅监制

高支模工程监理细则

苏地2015-WG-19地块工程 编号:A.0.4 苏B.1.4 监理实施细则 【高支模工程】 (标准化格式文本) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:年月日 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作依据 3.监理工作流程 4.监理工作的控制要点及目标值 5.监理工作的方法和措施

一、工程概况 一、工程项目概况 1.1 工程项目名称:苏地2015-WG-19号地块项目 1.2 工程项目建设地点:苏州市劳动路南、胥涛路北、胥台路东、港通路西1.3 工程项目规模及工程概况: 1.3.1工程规模:苏地2015-WG-19号地块项目总建筑总面积为221745.142,结构类型为剪力墙结构(其中14#楼为刚框架),包括高层住宅(地上24-26层,地下2层)14栋,会所1栋(地上三层,地下1层),高层住宅建筑面积为152795.09 m2,地下车库局部为人防工程人防建筑面积为9526m2。 1.3.2 结构工程概况 高层住宅为剪力墙结,抗震等级为六级,结构设计使用年限为50年,±0.00相当绝对标高国家85高程+3.621m,室外自然地面平均标高取-0.8m(相对标高),地下室结构底标高为-6.050m,开挖深度为 6.25m,高层住宅建筑最高为78.45m;地库为-6.050m,底板为桩筏结构,开挖深度为5.7m;14#(会所)相当于建筑±0.000相当于高黄海高程绝对标+3.000m,结构底标高为-5.4m,开挖深度为5.4m。本工程耐火等级为一级;屋面防水等级为一级,设防要求二道、三道,地下工程顶板、底板侧壁一级,其余为二级,主体结构防水为一级,防水混凝土抗渗等级P6(14#楼为P8)。 1.3工程特点 1.3.1难点:14#楼地下一层层高最高为9.05米,梁最大跨度18米,楼层层高较高,梁跨度较大;其次14#楼地下一层内层高较多,高低跨较多,标高复杂;地下一层属于框架加钢立柱结构,结构类型也较为复杂。另该项目工期较紧,基坑属于深基坑,安全隐患较大 1.3.2高支模层结构情况

模板及高支模施工方案

模板工程(含高支模)施工方案 一、工程概况 工程名称:江南景苑 建设单位:湖南天泽房地产开发有限公司 设计单位:湖南金鼎建筑设计研究院 地勘单位:核工业衡阳第二地质工程勘察院 项目规模:本工程由2栋26层住宅以及1栋6层住宅组成,总建筑面积约31280.1m2。 工程特点:地下一层层高 3.9m—5.7m,最大梁400×1000,最大跨8.4m。地上一层为门面层高4.5m最大梁300×600最大跨7.8m。地上二层为转换层层高6m最大梁800×1200㎜,最大跨7.8m 根据规范地下室和转换层为高大支模体系。 二、编制依据 1) 2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5)《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、材料选用 支模架的材料采用φ48×3.5mm钢管,(直角、旋转、接头)扣件,木楞50×100mm×2000㎜,模板采用2440×1220×18mm夹板,采用φ14对拉螺杆。 四、支设方案 1、模板及支撑体系: 针对本工程特点以及结合我公司在深圳地区的施工经验,在本工程中将采用由木模板、木方、钢管、对拉螺栓、“3”型卡扣等组成的模板及支撑加固体系。在模板工程施工中主要抓住以下几方面:

1.1投入适量的新九夹板做模板,全部采用50×100mm的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距等要经过计算确定。 1.2利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混凝土质量通病。 1.3针对结构工程施工中的重要部位,对模板及支撑必须进行详细计算,对结构转换层的模板及支撑单独计算,以确保支设牢靠、不出意外。 1.4后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一定强度后方可拆除。 1.5内脚手架采用采用满堂红扣件式钢管脚手架,钢管架必须严格按施工计算书搭设。标准层内架立杆可采用标准可调顶撑,其可调范围为 2.6m~4.8m,满足施工要求。 2、结构各部位配模方案: 钢筋混凝土墙体如地下室外墙、水池水箱、化粪池等有防渗要求的,采用Φ14圆钢制作的止水对拉螺栓,如图:

高支模专项施工方案最终版

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1建筑概况 (2) 3 模板及支顶系统设计 (2) 3.1模板支撑系统的选型 (2) 3.4梁、板立杆间距 (2) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (3) 3.6对顶抱柱 (3) 4 施工顺序 (3) 4.1钢管支顶施工顺序 (3) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (3) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (4) 4.4模板拆除的技术要求 (5) 5 安全设施和管理措施 (8) 5.1安全设施 (8) 5.2安全管理机构 (8) 5.3安全管理与监控 (8) 7、监测方案 (11) 7.1观测点布置 (11) 7.2观测方法 (11) 8 安全应急救援预案 (11) 8.1安全事故应急救援架构 (11) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (12) 8.3发生支模坍塌应急救援 (13)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋; 3.1.3扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Φ48×3mm钢管。 3.4梁、板立杆间距 支顶采用钢管脚手架,底模采用12mm厚木胶板,采用满堂钢管脚手架支模。 板立杆纵横间距1200mm,梁立杆纵横间距900mm,立杆承重连接方式为可调托座,托梁为单钢管。

(完整版)高支模工程监理实施细则

A.0.4 XXXXXXX工程 监理实施细则 (高支模工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:XXXXXXXXXXX项目 (XXXXX号地块项目) 建设单位:XXXXX有限公司 设计单位:XXX有限公司 勘察单位:XXX察院 监理单位:XXX公司 施工单位:XXX限公司 建筑地点:XXXXXXXX 建筑规模:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX㎡,高度为XXXX。 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1 2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点: 地下室局部顶板厚度超过300mm且最大厚度为350mm;门厅、室内共享空间高超过8米。门厅位于3-6/A-C轴,高为9.65米米;共享空间位于6-7/C-D轴,层高9米。地下室顶板该部分的梁截面为400×650 mm、450×900mm、400×700mm、500×

900mm、450×1300mm 、500×1300mm 、450×1000mm、300×700mm、300×900mm、 500×1400mm、400×1200mm。门厅、共享空间该部位梁截面为:300×1000 mm、350×1000mm、350×700mm、400×750mm、300×750mm 、350×700mm。建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,需要制定高大模板专项方案。高支模易失稳坍塌,易发生重、特大事故,施工难度及危险系数高,支模架搭设需严格满足规范要求,并要求进行荷载计算。施工前需出具专项施工方案,并通过专家论证。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点: 针对高支模专项施工方案的审核(包括应急救援预案),并审查其中所有关于高支模稳定性的计算书。现场检查定位轴线、标高、几何尺寸,梁底模及侧模的加固方式,纵、横向剪刀撑及扫地杆的搭设,基础及垫板的牢固程度,现场量测梁底大小横杆、间距、纵横向水平拉杆及步距应符合高支模专项施工技术方案的要求。总的来说,现场所含分项工程的质量均应验收合格。质量控制资料应完整齐全。经监理人员对原材料的检验和抽样送检后的检测报告应合格,检测结果符合有关规定。观感质量验收符合要求。 3 高支模工程监理工作依据 3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1 3.6其他依据:本项目建筑与结构施工图。

建设部高支模规定完整版

建设部高支模规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 1总则 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 2方案管理 方案编制 2.1.1施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2.1.2专项施工方案应当包括以下内容: (一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 (三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 (四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。

(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 (六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 (七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。 审核论证 2.2.1高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会: (一)专家组成员; (二)建设单位项目负责人或技术负责人; (三)监理单位项目总监理工程师及相关人员; (四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员; (五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。 2.2.2专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 2.2.3专家论证的主要内容包括:

基础垫层及主体工程混凝土浇筑监理旁站记录

旁站监理记录表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.22 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础垫层砼浇筑 旁站监理开始时间:8:30 旁站监理结束时间:17:00 施工情况: 1、采用商品混凝土C15,输罐车4辆、泵车1辆,保证混凝土运输满足要求。旁站监理记录表 工程名称:xx 编号:B11- 日期及气候:2011.3.18 晴工程地点:xx北道东侧、滨湖路北侧旁站监理的部位或工序:13#楼基础梁砼浇筑 旁站监理开始时间:16:30 旁站监理结束时间:23:00 施工情况: 1、采用商品混凝土C35 P6抗渗,运输罐车6辆,泵车1辆,保证混凝土运输满足要求。 承包单位:xx建设有限公司 项目经理部: 质检员(签字): 2011年03月18日监理单位:连云港市建设监理有限公司项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 2011年03月18日 xx省建设厅监制

高支模安全监理旁站方案

金苹果电子科技工业厂区(厂房) 高支模旁站监理方案 1.工程概况 本工程“金苹果电子科技工业厂区(厂房)”项目位于深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园, 东面是深圳市龙岗区布吉主要交通道路之一的布澜路;西面是紧邻隔一条道路的深港中海信科技园工业厂区,已是高楼林立; 南面是待建的科技园工业厂区;北面毗邻规划中的公园;本项目总用地面积约 为:18067.99 m2,总建筑面积68755.49 m2(含地下室绿化架空),其中厂房面积核增后为:59435.49 m2,主要建筑性质为:厂房/办公(最高为23层),建筑规模属于高层建筑物。 工程名称:金苹果电子科技工业厂区(厂房) 建设地点:深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园园内 建设单位:深圳市金苹果电子有限公司 设计单位:北方设计研究院 勘察单位: 深圳市南华岩土工程有限公司 监理单位:深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 施工单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 1、建筑概况 工程规模:本工程包括厂房和一栋宿舍楼,宿舍为23层剪力墙结构;厂房由A1栋、A2栋和裙楼(B栋)三部份组成。A1栋为21层框架-核心筒结构,A2栋为9层框架-剪力墙结构,裙楼为3层框架结构。设地下室一层,基础

采用锤击预应力管桩。 本项目施工的厂房/办公工程, 生产类别属于丙类厂房,建筑耐火等级地上为二级, 地下为一级,建筑物抗震设防烈度为7度。 地下室负一层层高5.5m, A1栋楼高21层,地上首层层高6.5m;二层层高5.5m;三层层高5.0m;四层至二十一层标准层高为4.0m,屋面建筑标高89m, 屋面梯间层高4.5m,出屋面梯间层标高93.5m,建筑总高度97m。 A2栋楼高9层,地上首层层高6.5m;二层层高5.5m;三层层高5.0m;四层至九层标准层高为4.0m,屋面建筑标高41m, 屋面梯间层高5m,出屋面梯间层标高46m,建筑总高度49m。 裙楼部份(B栋)楼高3层,地上首层层高6.5m;二层层高5.5m;三层层高5.0m;屋面建筑标高17.2m, 屋面梯间层高3.3m,出屋面梯间层标高20.5m,建筑总高度20.5m。 宿舍楼楼高23层,地上首层层高6.0m;二层层高5.0m;三层以上标准层高3.0m,屋面建筑标高73.97m, 屋面梯间层高5.03m,出屋面梯间层标高 73.97m,建筑总高度79m。 2.结构摘要 1.本工程上部主体结构A1栋为21层框架-核心筒结构,A2栋为9层框架-剪力墙结构,裙楼(B栋)为3层框架结构, 宿舍楼为23层框架-核心筒结构。设地下室一层,基础采用锤击预应力管桩。结构设计使用年限为五十年。结构安全等级为二级,抗震设防重要性类别为丙类,结构抗震设防烈度为

高支模安全监理旁站方案

高支模安全监理旁站方案 1、工程概况本工程“金苹果电子科技工业厂区(厂房)”项目位于深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园, 东面是深圳市龙岗区布吉主要交通道路之一的布澜路;西面是紧邻隔一条道路的深港中海信科技园工业厂区,已是高楼林立; 南面是待建的科技园工业厂区;北面毗邻规划中的公园;本项目总用地面积约为:180 67、99 m2,总建筑面积687 55、49 m2(含地下室绿化架空),其中厂房面积核增后为:594 35、49 m2,主要建筑性质为:厂房/办公(最高为23层),建筑规模属于高层建筑物。工程名称:金苹果电子科技工业厂区(厂房)建设地点:深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园园内建设单位:深圳市金苹果电子有限公司设计单位:北方设计研究院勘察单位: 深圳市南华岩土工程有限公司监理单位:深圳市龙佳建工程项目管理有限公司施工单位:汕头市建安实业(集团)有限公司 1、建筑概况工程规模:本工程包括厂房和一栋宿舍楼,宿舍为23层剪力墙结构;厂房由A1栋、A2栋和裙楼(B栋)三部份组成。A1栋为21层框架-核心筒结构,A2栋为9层框架-剪力墙结构,裙楼为3层框架结构。设地下室一层,基础采用锤击预应力管桩。 本项目施工的厂房/办公工程, 生产类别属于丙类厂房,建筑耐火等级地上为二级, 地下为一级,建筑物抗震设防烈度为7度。地下室负一层层高 5、5m, A1栋楼高21层,地上首层层高 6、5m;二层层高 5、5m;三层层高 5、0m;四层至二一层标准层高为 4、0m,屋面建筑标高89m, 屋面梯间层高 4、5m,出屋面梯间层标高 93、5m,建筑总高度97m。A2栋楼高9层,地上首层层高 6、5m;二层层高 5、5m;三层层高 5、0m;四层至九层标准层高为

高支模及混凝土浇筑方案

9#楼高支模及混凝土浇筑方案 一、工程概况及说明: 龙湖北城天街东地块一标段工程地处成都市金牛区五块石王贾大道东侧,是龙湖集团在成都北门的地标工程,由成都龙湖北城置业有限公司开发,四川省城市建设工程监理有限公司监理,四川省中普建设有限公司承建,成都市质检站监督。 本工程由五栋高层建筑组成,地下一层,5#、6#、7#楼均为23层高层住宅,8#楼为18层公寓,9#楼为12层写字楼,前三层局部为商业裙楼,总建筑面积139978㎡。 二、编制依据: 龙湖北城天街东地块3标段9#楼施工图纸 龙湖高支模方案 建筑施工手册 三、编制目的: 9#楼塔楼部分为6米层高,中间3米位置有一层夹层梁,为满足设计要求及甲方工期要求,该部位我司拟采用两次支模一次浇筑混凝土的方法即浇筑上层梁板混凝土时同时浇筑下层夹层梁,以达到节约工期的目的。 四、支模方案: 该部分塔楼支模方式与楼层支模方式相同,立杆间距不大于1000,先支设夹层梁满堂架及梁底模,钢筋绑扎完成后,木匠加固梁柱,再搭设上层梁板,夹层梁位置满加一层水平杆,达到稳定效果,底部扫地杆及剪刀撑搭设按地下室高支模搭设方式。 五、混凝土浇筑方式: 塔楼楼层层高6米,中间设夹层梁,浇筑前搭好工人操作平台,混凝土一次浇筑需要在楼板预留浇注口(具体预留位置详附图),先浇筑底层墙柱至夹层梁标高,再通过预留口浇筑夹层梁,待夹层梁初凝后再浇筑上部墙柱,最后浇筑楼层梁板。 预留 300孔洞浇注口以满足布料机软管穿下孔洞浇筑夹层梁,夹层梁浇筑采用软管加PVC管浇筑,管子无法达到的梁,采用人工转运浇筑。

混凝土浇筑完成后吊洞处理。 六、安全文明措施: 1、保证立杆间距不大于1000,扫地杆剪刀撑搭设严格按模板方案执行 2、夹层操作沿梁长铺设竹笆板 3、夹层照明需满足要求

安全监理旁站监理方案

深圳市城市轨道交通9号线工程监理9504标 安全旁站监理方案 编制: 审核: 审批:

铁科院(北京)工程咨询有限公司 二0一二年十二月 一、安全旁站监理的依据、范围和内容: (一)安全旁站监理的依据: 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《建筑工程安全生产管理条例》 3.《深圳经济特区建设工程施工安全条例》 4.《深圳市建设工程施工安全旁站监理的范围(试行)》 5.现有的建设工程安全技术规范、规程。标准。 (二)安全旁站监理的范围和内容(根据本工程的特点) 1、土方工程 ①基坑(槽)、管沟土壁支撑的施工; ②基坑(槽)、管沟的挖土作业。 2、起重吊装工程 ①大型机械设备(塔吊、桩机等)的安装与拆除。 3、模板工程 ①支撑体系的安装与拆除; ②高支模的施工; ③大模板的吊装、堆放。 4、盾构施工 ①始发、到达前的加固体抽芯检测; ②始发、到达前的洞门钢筋破除、掘进;

③重要的换刀作业:包括每次开仓前的旁站(含带压作业); ④联络通道管片拼装、切割、洞门、联络通道混凝土浇注; ⑤第一次隧道堵漏施工样板; ⑥重要的放线测量 ⑦管片混凝土浇注 5、脚手架工程 ①脚手架的安装与拆除。 6、高处作业工程 ①作业环境的安全防护措施、作业人员的安全装备。 7、焊接工程 ①现场的施工安全保证措施。 8、其它工程 其他需要进行安全旁站的工程 二、安全旁站监理的目的: 一方面由于建筑业体制的深入改革,使建筑企业内部原先具有的一套庞大而严密的安全监督体系被精简得已经担负不起全面检查验收安全的重任;另一方面,劳务技术水平的总体水平降低,操作工人的普遍缺乏培训,更增加了安全管理的难度。因此,必须要有一个强有力的安全监督组织,以独立公正的身份来进行监督管理建筑安全。此外,随着建筑业逐渐趋于市场化,难免会有一些承包商受自身经济利益的驱使,做出种种不正当的商业行为。这就需要通过监督检查的手段将触角伸展到施工操作的第一线,发现问题并找到解决问题的途径,把可能产生的损失降到最低程

高支模支撑体系施工及验收管理规定

高支模支撑体系施工及 验收管理规定 The document was finally revised on 2021

附件四:高支模支撑体系施工及验收管理办法 高支模支撑体系施工及验收管理办法 为确保安全生产,提高项目安全、质量生产意识,规范高支模支撑体系施工及验收管理,特下发此办法,望各项目部在高支模支撑体系施工过程中注意以下事项: 一、高支模体系的定义 根据建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上,达到上述某一项或多项限值者定义为高支模支撑体系。 二、高支模支撑体系施工要求 1.高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模专项施工方案》,方案内容必须包括详细的计算书,高支模支撑体系的构造措施,安全、质量保证措施。 2、高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》,方案内容必须包括详细的砼浇筑顺序,砼浇筑方式,砼浇筑计划,人员、机械配备,安全、质量保证措施。 3、《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》编制完成后,由项目技术负责人将方案报公司技术处审批。 4、方案通过公司审批后,项目部应立刻组织专家对《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》进行方案论证。

5、项目技术负责人根据专家论证意见重新优化方案,方案通过专家最终论证后方可组织施工。 6、高支模支撑体系施工前,项目技术负责人和安全员应做好技术专项交底和安全专项交底。 7、高支模支撑体系施工过程中,项目部应配备专门的质量员和安全员负责高支模支撑体系的施工和施工安全。材料的选用、架体搭设参数和构造措施以及砼浇筑应严格按照论证方案实施。 三、高支模支撑体系验收管理程序 1、每个工程项目施工图纸会审后,项目技术负责人应明确本工程是否存在高支模支撑体系,如存在高支模支撑体系,则项目副经理应填写高支模支撑体系告知单,报公司技术处和工程处。 2、项目高支模支撑体系搭设完成后,砼浇筑前,项目副经理应及时填写高支模支撑体系验收申请单,报公司技术处,同时组织监理、甲方或相关主管部门验收。 3、公司接到项目高支模支撑体系验收申请单后,将立刻组织技术处和工程处相关人员对项目高支模支撑体系进行验收,验收合格后,公司相关负责人将在申请单上签字审批,验收通过后方可组织砼浇筑。如果验收不合格,公司将开具工程检查整改单,项目部立刻组织整改,回复后重新填写验收申请单报公司验收。 4、项目高支模支撑体系砼浇筑过程中,公司将不定时的抽派工程技术管理相关人员对砼浇筑过程进行旁站监督,随时掌控砼浇筑过程中安全、质量控制,项目应积极配合监督管理。

高支模模板

A.0.4南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)二期工程监理实施细则 (高支模工程工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 —1 —

高支模工程监理实施细则 1 高支模工程概况 1.1 工程概况: (应介绍本工程高大模板支架的相关内容:种类、最高多少,模板最重多少,安装的方法,支架上部主要荷载特征、地基特征等。) 1.2 本高支模工程概况:(如有多种支模形式应分别说明) 本高支模工程概况一览表表1.1 2 本工程高支模工程的特点、难点 2.1 本工程高支模分部工程设计、施工特点、难点:。 2.2 本工程高支模分部工程监理质量控制的重点:。 3 高支模工程监理工作依据 —2 —

3.1 经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。高支模工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表 3.6 其他依据: 4 项目监理部组织机构 4.1 项目监理部组织机构框图:(示意,框图中可添加人员姓名) —3 —

图4.1 项目监理部组织机构框图 5 高支模工程监理工作流程(用框图表示) 5.1 高支模工程施工阶段监理程序:(示意) 图5.1高支模工程施工阶段监理程序框图 5.2 高支模施工专项方案审批监理程序: 5.3高支模搭设阶段的监理工作程序: 5.4支架预压的监理工作程序: 5.5浇筑混凝土的施工监理工作程序: 5.6地基处理的监理工作程序: 5.7支架拆除的监理工作程序: 5.8其他程序或流程:(根据工程实际情况增减、调整) 6 高支模工程监理工作控制要点及目标值 6.1 根据施工组织设计文件、施工合同及相关标准的要求,本高支模工程质量目标确定为:。 本高支模工程的检验及主要验收内容如下: —4 —

相关文档