文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防雷及接地监理细则

防雷及接地监理细则

防雷及接地监理细则
防雷及接地监理细则

(合同工程名称)

监理实施细则(电气专业防雷及接地部分)

吉林工程建设监理公司(监理部名称)

年月日

第一章工程概况

1、防雷接地工程量一览表

2、工程特点

3、供货范围、供货时间

4、工期要求

1)本工程的《工程建设监理委托合同》

2)本工程的《工程建设监理规划》

3)本工程的设计、勘察文件

4)建设工程监理规范(GB50319-2000)

5)石油建设工程质量检验评定标准电气装置安装SY4030.2-93

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收

规范GB50257-96

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92

等现行的施工质量验收规范、标准等。

6)石油化工施工安全技术规程(SH3505-1999)、建设工程施工现

场供用电安全规范(GB50194-93)、施工现场临时用电安全技

术规范(JGJ46-88)、建筑施工高出作业安全技术规范

(JGJ80-91)、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)、建设工程安全生产管理条例等安全管理规范和条例。

7)吉林工程建设监理公司《质量手册》、《程序文件》及其它企业

管理标准等。

第二章监理工作流程2.0监理工作流程

2.1开工前质量控制

2.2 接地隐蔽工程检验程序

2.3电气工程施工进度控制监理工作流程

2、投资控制监理工作流程

第三章质量控制一、施工准备阶段的质量控制

二、施工过程中的质量控制

1、质量控制点的设置

为保证施工作业过程质量而确定的重点控制对象关键部位或薄弱环节,设置质量控制点是保证达到施工质量的必要前提,工程施工过程中施工质量都得到切实有效的控制,同时充分体现分级管理、各负其责的原则,设定工程施工质量控制点(见质量控制点一览表)。在质量控制点一览表中:

A ——建设单位、监理单位和施工单位的质量控制人员共同检查确认。

B ——监理单位、和施工单位的质量控制人员共同检查确认。

C ——施工单位的质量控制人员自行检查确认。

R ——提交检查记录(监理文件、交工技术文件)。

P ——旁站监理(应填写旁站监理记录)。

2、相关要求

1)质量控制点应以书面形式通知施工单位,同时报送建设单位。

2)监理人员所有的质量检查必须在承包单位自查合格并提交监理报审表的基础上进行,否则拒绝检查。可在书面通知承包单位质量控制点时一并写明。

3)凡有R的控制点必须提供相应的交工技术文件,否则不予签认,以确保文件的真实、准确、同步、有效。

防雷及接地工程质量控制点一览表

3、质量控制要点、内容、目标和方法(表一)

编制说明:

检查方法:

指每条控制内容采用的具体检测工具和检查方法。

签认记录:

指每个控制点承包单位应报送、监理单位应签认的监理报审表等监理文件和施工记录等交工技术文件。

三、工程质量的验收与评定

1、电气照明安装是建筑电气分部工程的子分部工程,其分项工程、检验批参见下表:

2、施工单位在一个分项/分部工程施工完成并自检合格后,应向项目监理部上报分项/分部工程质量评定表,监理工程师对质量评定表进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。对符合施工标准、规范要求的项目进行签认,并确定质量等级;对不符合要求的分项/分部工程,由监理工程师发出“监理工程师通知单”,由施工单位整改。经返工或返修的分项/分部工程重新由监理工程师核查、签认,并确定质量等级。单位工程的质量等级由质量监督站评定。

工程质量的验收与评定的程序,可根据各项目的具体情况,与各项目的质量监督部门协商后确定。编写细则时应按照实际情况编制此部分的内容。

第四章施工进度控制要点

工程进度控制是以该工程施工合同所约定的总工期目标为基础,总体网络计划对电气接地部分工程要求进度为依据。在确保工程质量和安全的原则下,采用动态的控制方法对工程进度进行控制。

施工单位应按工期提交施工总进度计划、月施工计划。电气专业监理工程师根据本工程的条件,全面分析施工单位施工计划的合理性和可行性。利用P3软件审查、分析进度网络计划的关键线路,并分析施工单位主要工程材料及接地施工相关设备的供应安排,有重大的修改意见应要求施工单位重新申报。

在计划的实施过程中,电气专业监理工程师对施工单位实际进度进行跟踪监督,对实施情况做出记录,并填写工程进度跟踪控制一览表(见附表)。

当发现工程进度严重偏离计划时,总监理工程师组织专业监理工程师进行原因分析,研究措施,也可召开协调会议,研究应采取的措施,保证合同约定目标的实现。必须延长工期时,要求施工单位填报《工程延期申请表》,报项目监理部审批。

建筑防雷及接地安装工程进度跟踪控制一览表

第五章投资控制

工程施工合同中常用的结算方式是:概算包干、预算加签证、单价合同。前两种结算方式监理工程师投资控制的基础是准确进行工程(预)结算。结算方式是概算包干时应注意让利百分比,签署的工程进度款总额控制在承包合同约定的限额内。结算方式是预算加签证的工程要准确、及时处理工程变更和现场签证,准确计算工程实际发生的费用。单价合同时要特别注意工程量的及时、准确计量。

建筑防雷和接地安装费用的结算方法以施工合同为准。

本基价表适用于建筑物、构筑物的防雷接地、变配电系统接地、设备接地以及避雷针的接地装置。户外接地母线敷设基价表是按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作。本基价表不适用爆破法施工敷设接地线、安装接地极、也不包含高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。避雷针的安装半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。独立避雷针的加工制作执行一般铁钩件制作基价表。防雷均压环安装基价表是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时,可执行“户内接地母线敷设”基价表。利用铜绞线作为接地引下线时,配管、穿铜绞线执行JYD-202-2000相应项目。

预算定额的套用:全国统一安装工程预算定额电气设备安装工程JYD-202-2000

应按照承包合同内容,写明本工程的结算方式,并按照结算方式写明结算方法和结算特殊要求。结算方法中包括工作内容、计量方法、调整系数。

电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

防台防汛、防暑降温季节性施工安全监理实施细则

. XD-JL-合生国际-AXZ-1306 防台防汛、防暑降温 季节性施工 安全监理实施细则

上海现代工程咨询有限公司 编制人:陈乐慈 审批人:陈新华 编制日期:2013年5月24日 一、编制目的 防台防汛、防暑降温、季节性施工安全监理实施细则是实现“主动监理、事前把关”,督促施工方做好现场的防台防汛、防暑降温、季节性施工的基本工作,杜绝因季节性恶劣气候变化带来现场安全隐患和不测,提高施工现场整体防台防汛、防暑降温的能力,最大限度地避免或减少人员伤亡和财产损失,保障施工现场防台防汛、防暑降温、季节性施工规范运行。 二、编制依据 1、《中华人民共和国突发事件应对法》 2、《中华人民共和国防洪法》 3、《中华人民共和国水法》 4、《中华人民共和国劳动法》 5、《上海市防汛条例》 6、《关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知》(卫监督发【2007】第186 号) 7、《关于重申加强夏季和汛期建设工程安全生产工作的通知》(沪建交【2007】第 495号) 8、《关于加强建设工程防暑降温监督工作的通知》(沪建安质监【2009】第081号)

9、《关于做好建设工程高温期间防暑降温等安全生产相关工作的通知》(沪建交 【2010】第740号) 10、《关于重申加强冬季施工安全生产工作的紧急通知》(沪建建管【2007】第 103号) 11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011、J1334-2011) 12、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ46-2004) 三、工程概况及地理环境特点 1、工程名称:上海合生国际广场 2、工程地址:杨浦区翔殷路1099号(黄兴路口) 3、参建单位: (1)建设单位:中先国际控股有限公司上海大展投资管理有限公司 (2)设计单位:上海现代建筑设计集团有限公司现代都市建筑设计院 (3)围护设计:上海申元岩土工程有限公司 (4)监理单位:上海现代工程咨询有限公司 (5)施工单位:中建四局有限公司 4、工程类别:房屋建筑工程,本工程结构体系分别属于框架-核心筒结构和框架-剪力墙结构 地上建筑面积:19万㎡ 地下室建筑面积:17万㎡ 建筑容积率:4.0 建筑占地面积:4.8万㎡ 建筑密度:55%

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

(完整word版)电气监理实施细则

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程监理项目项 电气工程监理实施细则 专业监理工程师: 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2011年6月

目录 一、工程概况 二、专业工程的特点: 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点 五、监理工作的方法及措施

本监理实施细则是依据已批准的本工程的《监理规划》与电气专业工程相关的标准、设计文件和技术资料及施工组织设计编写的。 一、工程概况 本工程为北京百泰生物药业有限公司,人源化抗体产业化示范工程项目,二号综合生产厂房中试区等2项,该厂为新建,主要由生产区与中试区组成,总建筑面积20901.51㎡。 二、专业工程的特点: 本工程消防及部分工艺负荷用电为二级负荷,消防负荷容量为122.4KW,工艺二类负荷为86.8KW,其他为三级负荷,电源为低压380V 50HZ,本工程采用一路10KV电源供电,高压进线及保护由当地的供电部门完成。 本工程防雷为三级防雷建筑物,低压配电室设等电位箱,采用40*4镀锌扁钢与原接地系统可靠连接,与进户工艺管、水管、风管、PE线电缆桥架连接,接地电阻要求不大于1欧姆。接地系统为TN-S系统,等电位与接地体连成一体,系统接地采用TN-C-S系统,进户处应重新接地。

三、监理工作的流程 1.施工阶段进度控制监理工作流程图(如下)

2.工程质量监理程序图 3.工程进度监理程序图

四、监理工作的控制要点及目标值 4.质量控制 ⑴从事建筑电气工程施工单位,必须持有电力主管部门颁发的“供、用 电工程施工许可证”,其资格和能力应与承包工程的规模和技术相适应。 ⑵工程项目技术负责人,应具有助理工程师以上技术职称的人员担任, 并经考核合格。电气工长、安装工人、电焊工应持“岗位证书”、“特种作业人员操作证”,有电工合格证的专业技术工作人员,不应少于施工总人数的50%,必须持证上岗。 ⑶消防工程(含火灾报警系统)施工单位,必须持有建设主管部门颁发 的施工单位资质等级证书和消防部门颁发的消防工程施工许可证。 ⑷电梯、电信、有线电视、电缆等专业安装单位,必须持有建设主管部 门颁发的安装许可证(需与所核准安装范围相一致)。 5.设计文件的复核、优化与设计变更、洽商,开工前应及时设计交底。 ⑴施工图纸设计交底和会审应有文字记录,交底后经设计、施工、监理、 建设单位各方会签后方可作为施工依据。 ⑵设计单位下发的“设计变更”,必须有建设单位的签认,并通知监理工 程师(送交复印件)。 ⑶电气施工方案必须经总监和专业监理工程师审批,经确认后方可在施工 中实施。 ⑷电气安装工程所需要材料、器件、设备要严格按照国家法律、法规以及 规范的规定进行质量认定。 6. 现场检查质量控制的关键,除把好材料、器件、设备质量外,按照施工

佛山西站防台防汛安全监理实施细则

佛山西站五纵道路及连接线建设工程项目 防台防汛 监 理 细 则

》 编制:刘锋 审核:邓加华 审批:王增荣 天津路驰佛山西站五纵道路及连接线建设工程总监办 。 二〇一六年五月 一、工程概况 本工程位于佛山市南海区狮山与罗村交汇处,是佛山西站市政配套设施之一。本工程包括环站东路、环站西路、站前东路、站前西路、上柏大道以及站前南路和站前北路及4条定向下穿匝道、3条夹层匝道桥,总长约。其中环站东路、环站西路、站前北路、站前南路为城市主干道,上柏大道、站前东路、站前西路为城市次干道。环站东路主线、环站西路主线以及站前北路、站前南路设计时速60km/小时;环站西路辅道、环站东路辅道、上柏大道、站前东路、站前西路设计时速40km/小时。 环站东路长约,环站西路长约,站前西路长约,站前东路长约,

上柏大道长约,站前北路长约940m,站前南路长约730m。站前东、西路隧道全长约1875m(隧道分开口段和闭口段,开口段为U型槽,闭口段为框架),四条匝道隧道全长约,三条匝道桥全长约,路面结构均采用沥青砼路面。 工程项目参建单位: 建设单位:佛山建信基础设施建设有限公司 [ 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 施工单位: 中国二十冶集团有限公司 监理单位: 天津市路驰建设工程监理有限公司 监督单位: 佛山市南海区建筑工程质量监督站 二、安全监理工作流程 /

三、安全监理工作控制要点 1.审批施工单位编制的防台防汛安全预控方案。 2., 3.督促施工单位对防台防汛安全预案进行交底。 4.监督施工单位对施工现场各类施工设备、建筑物的防台工作检查落实情况。 5.检查施工现场防台防汛期间的漏电保护、防雨遮盖、施工用电安排及断电情 况。 6.督促施工单位在接到台风洪峰预报后,确定暂时停工的时间。 7.督促施工单位在接到台风洪峰预报后,进行设备和临时建筑的加固工作。 8.检查台风期间施工单位防台防汛人员落实及上岗情况。 9. 10.检查防台防汛所需物资的准备和运输情况。 11.! 12.检查防台防汛工作通讯保障情况。 13.做好有关监理记录,收集有关资料。 四、安全监理工作方法及措施。 1.审核防台防汛方案安全措施是否有针对性和可行性,复核各相关内容是否齐 全。 2.检查安全交底情况,对各安全防护设施及设备、用电以及安全措施落实到位 情况复核。

防尘治理监理实施细则-最新版本

防尘治理 监理实施细则 陵县永安工程建设监理有限公司

监理资料审批表 工程名称加州锦城 建设单位德州融达置业有限公司 施工单位陵县陵城建筑工程公司第六分公司 监理单位陵县永安工程建设监理有限公司 资料名称防尘治理监理实施细则页数13 份数 1 编制人张涛、郭健审批人孙鲁波 编制人(签字): 审批意见: 审批人(签字): 审批日期:

目录 前言 (1) 1 工程概况 (1) 2 编写依据 (2) 3安全监理工作目标 (2) 4扬尘整治监理工作分工及职责 (2) 5施工过程扬尘治理工作监理程序图 (4) 6扬尘整治监理工作制度 (6) 7扬尘整治监理现场检查要点 (6) 8监理工作的扬尘治理控制要点 (7) 9监理工作的安全文明施工控制要点 (8)

前言 根据德州市政府有关文件精神的要求,结合本工程安全监理实施细则及项目监理部安全监理巡检制度,为使施工全过程不形成扬尘污染源,重视安全文明施工,确保施工现场和周边的环境的质量标准达到合格标准,特制订本监理实施细则。 工程概况: 一、本工程为德州智库创客服务有限公司办公楼,位于山东省德州市陵城区。 二、本工程共八层,地下一层,地上七层,地下一层层高为 4.6m(局部 5.5米),一层层高为4.8米,二~七层层高为3.90米。 三、地下一层为地下车库及电气、设备用房;地上一层为便民服务大厅及餐厅,二层为大空间办公室及餐厅包间,三~五层为大空间办公室,六~七层为创客公寓,一~二层南北向宽41.20m(含裙房),三层以上南北向宽14.60m;东西长42.00m,室内外高差为1.35米,建筑总高度(室外坪至主要屋面)为 29.550米。上部结构嵌固在地下室顶板。 四、结构形式:框架结构;基础形式:筏板基础+独立基础; 五、建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,地基基础设计等级为乙级,建筑物耐火等级为二级,地下室防水等级为一级。 参建单位: 建设单位:德州智库创客服务有限公司 设计单位:山东省城建设计院 勘察单位:泰安化工地质工程勘察院

综合接地监理实施细则

综合接地监理实施细则 第一章专业工程(或专项工作)特点及其技术、质量标准 一、综合接地系统由综合贯通地线的引接线、接地端子、连接线等构成。 本工程采用70mm2铜芯环保耐腐蚀型贯通地线,其他连接线、连接器等均与此贯通地线配套。 路基地段综合贯通地线敷设在线路两侧的通信、信号电缆槽下方路基基床底层,距基床底层顶面一300――400mm。桥理。桥、地段地线敷设在通信信号槽中,并采取砂防护。 路基地段以接触网基础和贯通地线自身作为自然接地极,桥梁地段以桥墩地面以下的桩基础、承台为自然接地极。 路基地段沿路两侧每隔500米用同材质、同规格的环保型地线进行一次横向连接(采用压接)。 贯通地线的接地电阻值小于等于1欧姆。 二、技术、质量标准 1、《关于印发<客运专线综合接地技术实施办法(暂行)>的通知》:铁集成〖2006〗220号; 2、《铁路综合接地系统》:通号(2009)9301; 3、《铁路防雷、电磁兼容接地工程技术暂进规定》:铁建设〖2007〗39号文; 4、施工图纸及业主下发的相关文件要求等。

第二章监理工作范围及重点 一、监理范围 略 二、监理工作重点 1、检查贯通地线隐蔽工程,审核施工工艺流程,各项技术指标是否达到设计要求。 2、检查与综合接地系统相关的各专业设计是否满足四电设备的安装要求。重点是检查其工艺标准、规格尺寸和预留位置是否符合要求。 3、核查综合接地系统方案是否达到设计要求。 第三章监理工作流程 第四章监理工作控制要点、目标及手段

1、对进场的原材枓、构配件进行检查验收。查验每批产品合格证、性能报告单,抽样检验贯通地线直流电阻值,机械性能。 2、监理人员应检查贯通地线的敷设深度、径路符合现场实际情况及设计文件的规定。 3、贯通地线的接续、”T”型引接及横向连接的工艺、间隔、防护措施应满足设计要求。监理人员应按比例留证。 4、监理人员应检查轨道完全横向连接线的设置间隔、连接工艺及防护措施符合设计要求。 5、监理人员应检查无砟轨道的纵向接地钢筋每100m与贯通地线”T”型连接一次。 6、监理人员应检查桥墩接地极、接地电通路、接地钢筋的截面、焊接的工艺和长度、接地端子位置以及接地电阻值符合设计要求。 7、监理人员应见证距铁路线路20m范围内各种电气设施、声屏障、隔离栅栏等接地符合设计要求。 第五章监理工作方法与措施 1、检查施工单位是否全面执行工程承包合同的承诺,督促施工单位必须严格按照设计文件、《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定>、提出的技术标准和施工工艺进行施工安装、调试。通过观察、测量、试验等手段对工程质量进行全面控制。达到全部创优规化要求,质量达到100%合格率。 2、检查施工质量的过程中,对全部隐蔽工程监理人员必须进行跟踪监理。在隐蔽前均应由施工单位首先按规定进行自检,在自检合格的基础上,填报隐蔽工程质量验收通知单,报驻地监理人员进行检查验收,合格后才能签认。贯通地线的防护、接续、接地端子的设置、接地电阻值的标准等进行严格检查,合格后予与隐蔽。 3、检查施工单位的质量自检、安全防护措施及文明施工方案,每个施工项目队都应设专职安质员,负责安全质量工作。主要检查施工单位的质量保证体

防汛防台监理实施细则

名人岛连岛路工程 防汛防台监理细则编制人: 批准人: 青岛市工程建设监理有限责任公司 2015年4月15日 目录 防汛防台监理实施细则 一、工程概况 (一)工程地点滨海大道以南,柏果树河以西,山前村南侧海域,青岛西海岸经济新区中央商务区南部岸线

(二)工程类型 市政桥梁工程 (三)工程规模和总投资: 1)、市政桥梁工程:总长度约640米,其中桥梁长度290m 2)、本项目工程造价约14804万元 二、监理依据: 1)《中华人民共和国防洪法》 2)《中华人民共和国防汛条例》 3)《青岛市防汛防台应急预案》 4)《青岛市突发公共事件总体应急预案》 5)《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 6)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家审查办法》 7)本工程批准的施工组织设计及专项方案、监理规划 三、防汛防台监理控制要点、方法、频率及措施 (一)防汛防台的监理控制要点 1、中标单位的组织机构审查 督促施工单位成立防汛防台救援抢险小组、落实防汛防台抢险队伍。组织落实分级负责制和岗位责任制,对防汛防台工作实行统一领导,统一指挥。督促施工单位做好汛期前各项准备工作,克服麻痹、松懈思想。 2、防汛防台预案审查 认真审查总包单位报送的防汛防台应急预案,该方案必须经总包单位的技术负责人审查,方案必须具有针对性和可操作性。 、防汛防台物资检查3. 监理部组织定期或不定期的对施工现场防汛物资进行检查、抽查,其数量、质量必须满足防汛防台抢险须要。 4、工程危险地段(如施工围堰)、河道开挖后警示标牌设立、临设等现场安全检查:做到除险加固。 5、防汛防台的措施落实情况检查:措施得当、可靠。 6、防汛防台资料检查:及时、真实、完整。 (二)检查方法与频率 项目监理部组织每周进行一次具有针对性的防汛防台大检查,会同建设单位每月对防汛防台进行一次联合大检查,检查后项目监理部将发现问题及时要求施工单位进行整改,对于涉及防汛防台安全的局部地段,监理将采取旁站监理。 1、检查方法:抽查、全面检查、参建单位的联合检查及旁站等监理检查方法。 2、检查频率:专业安全监理工程师不定期抽查、监理部与中标单位定期全面(每周一次)、参建单位一月一次联合检查。 (三)监理控制措施 坚持“以人为本,安全第一,预防为主,防抗结合,局部服从大局”原则积极开展防汛防台监理工作。 1、汛台前控制 防汛防台工作预防为主,为此,监理工作将着重进行事前控制。 1)、督促施工单位建立健全组织体系,并要求落实各部门安全生产责任,必须齐

建筑工地环境综合治理监理细则

*****项目 建筑施工环境综合整治监理细则 编制人: 审核人: 日期: *****项目监理部 河南**工程咨询有限公司 HENAN JIANDA ENGI NEERING CONSULTING CO.,LTD

目录 一、工程概况 二、监理工作目标 三、监理工作依据 四、项目监理机构的组织形式 五、项目监理机构人员的环境综合整治岗位职责 六、监理工作措施 1、扬尘治理措施 2、污水排放措施 3、施工期环境综合整治监理措施 4、施工期废气污染防治监理措施 5、施工期噪声污染防治监理措施 6、施工期固定废弃物污染防治监理措施 7、施工期交通运输保障监理措施 8、预警天气监理措施

建筑施工环境综合整治监理细则 一、工程概况 1、工程参建单位 建设单位: 设计单位: 图审单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 2、工程概况: 项目包含:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#及地下车库工程,总建筑面积 11.4万㎡。 二、监理工作目标 通过开展建筑工地环境综合整治,切实改变建筑工地脏乱差环境面貌,以控制工地扬尘,打击泥浆污水乱排,治理环境卫生为重点,以创建文明施工标准化工地和绿色工地为载体,加大监理检查力度,有效解决房屋建筑工地施工扬尘、噪音等环境、卫生的突出问题。 三、监理工作依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ-146-2004 4、《河南省建设项目环境保护条例》 5、《河南省大气污染防治条例》 6、河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》DBJ/T174-2017 7、《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2015 8、《河南省安全文明施工标准化实施指南》

防台防汛、防暑降温季节性施工安全监理细则

XD-JL-合生国际-AXZ-1306 防台防汛、防暑降温 季节性施工 安全监理实施细则 上海现代工程咨询有限公司 编制人:陈乐慈 审批人:陈新华

编制日期:2013年5月24日 一、编制目的 防台防汛、防暑降温、季节性施工安全监理实施细则是实现“主动监理、事前把关”,督促施工方做好现场的防台防汛、防暑降温、季节性施工的基本工作,杜绝因季节性恶劣气候变化带来现场安全隐患和不测,提高施工现场整体防台防汛、防暑降温的能力,最大限度地避免或减少人员伤亡和财产损失,保障施工现场防台防汛、防暑降温、季节性施工规范运行。 二、编制依据 1、《中华人民共和国突发事件应对法》 2、《中华人民共和国防洪法》 3、《中华人民共和国水法》 4、《中华人民共和国劳动法》 5、《上海市防汛条例》 6、《关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知》(卫监督发【2007】第186 号) 7、《关于重申加强夏季和汛期建设工程安全生产工作的通知》(沪建交【2007】第 495号) 8、《关于加强建设工程防暑降温监督工作的通知》(沪建安质监【2009】第081号) 9、《关于做好建设工程高温期间防暑降温等安全生产相关工作的通知》(沪建交 【2010】第740号) 10、《关于重申加强冬季施工安全生产工作的紧急通知》(沪建建管【2007】第 103号) 11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011、J1334-2011) 12、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ46-2004)

三、工程概况及地理环境特点 1、工程名称:上海合生国际广场 2、工程地址:杨浦区翔殷路1099号(黄兴路口) 3、参建单位: (1)建设单位:中先国际控股有限公司上海大展投资管理有限公司 (2)设计单位:上海现代建筑设计集团有限公司现代都市建筑设计院 (3)围护设计:上海申元岩土工程有限公司 (4)监理单位:上海现代工程咨询有限公司 (5)施工单位:中建四局有限公司 4、工程类别:房屋建筑工程,本工程结构体系分别属于框架-核心筒结构和框架-剪力墙结构 地上建筑面积:19万㎡ 地下室建筑面积:17万㎡ 建筑容积率:4.0 建筑占地面积:4.8万㎡ 建筑密度:55% 建筑层数与高度:33层办公楼为179.1m一幢,23层酒店为106m一幢,通过商业裙房横向连在一起 地下为四层(大型商业、地下车库和相关设备用房) 建筑防火等级:一级 抗震防裂度:7度 5、上海合生国际广场工程地块位于杨浦区NS-1、292地块内,占地面积为48132

河道整治工程监理的实施细则

第五章河道整治工程监理实施细则 一、适用范围 本细则适用于**********工程的河道整治工程。 二、编制依据 本细则依据**********工程建设监理的招标文件、工程施工承包合同、工程建设监理合同、监理规划、设计文件与图纸、以及有关工程施工技术和工程验收规程规范编制。 本项目工程使用的主要技术标准、规程、规范及技术要求有: 水利工程建设标准强制性条文(水利工程部分) 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014) 《水利水电工程施工质量评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015 ) 《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL401-2007) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014) 三、专业工程特点 本工程项目属于治理工程,堤防是在既有河堤基础上加高、加宽,河道整治1.9km,河道开挖方案为断流降排水,使土方开挖不受地下水影响,土方开挖均为陆上方 四、专业工程开工条件检查 1、开工条件控制按下列程序进行: (1)向承包人进行监理工作交底。 (2)审批承包人报送的施工措施计划。 (3)施工质量保证体系的检查认可。 (4)施工组织设计审移交测量控制网点,审签施工单位的施工控制网点施测成果。

(5)检查与批复。 (6)检查施工条件。 (7)签发工程开工通知。 2、土方工程开工前7天,承包人应将实测的平、剖面地形测量资料报送监理部,经监理工程师签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。 3、土方工程开挖前,承包人应将开挖放样平、剖面图报送监理部复核,经监理部批准后,方可进行开挖。监理人的复核,并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加,向发包人要求额外支付。 4、承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。除监理工程师另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧至少5m的距离。主体工程的植被清理,须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线外侧3m的距离。 五、现场监理工作内容、程序和控制要点 1、监理工作内容 (1)土方开挖前的准备工作 1)审查承包人提交的施工方案方案,降排水措施 2)参加建设单位组织的测量交桩工作,并督促施工单位对控制点进行闭合复核,并审查。 3)审核河道整治工程放样、测量成果,放样精度满足设计或规范要求。 4)审查施工单位使用的测量仪器检定报告,其检定报告应在有效期内。 5)审查进度计划的合理性,发现实际进度滞后计划进度时,要求承包人采取赶工措施。 6)督促施工单位按照批准的施工方案施工。 (2)土方开挖基本要求 1)土方开挖根据工程地质报告、降水措施和施工条件等情况,进行边坡稳定验算。 2)河道开挖前,应排除明水并降低地下水位,使其低于开挖面0.5米以下,

监理细则(电气)已编

中国延安干部学院 电气安装工程监理细则 SGJ/GC-5JL05(YAG04) 编制: 审定: 陕西省工程监理有限责任公司 中国延安干部学院项目监理部 二00三年十月六日

一、概述 1、适用范围:本细则适用于中国延安干部学院电气安装工程施工的监理工作。为了确保工程质量达到‘国家鲁班奖’标准,使监理工作过程中有章可循,按照监理规范的要求,特制定本细则。 2、工程概况:中国延安干部学院位于陕西省延安市枣园路南侧。用地面积66669.2m。其中教学区建筑面积10000m2;宿舍区建筑面积10376m2。概算投资:7912万元。 二、电气工程专业的特点: 其强电部分主要有:供变电系统、防雷接地系统、空调制系统、消防控制系统以及室内外照明系统。弱电部分主要有:综合布线、消防报警、电声教学、内部网络、电梯工程、电视及电话系统。本项目电气安装工程涉及的强弱电系统范围广泛,技术复杂,施工难度大且要求高。因本项目是国家中组部重点项目,要求施工质量必须达到‘国家鲁班奖’标准。 三、监理工作的主要依据及工作内容: 依现行法律法规及标准、按监理合同、施工合同规定的内容、依甲方提供的施工图纸及设计变更、对该工程进行规范监理。 (一)参考利用的图标图集有: (1)电缆桥架安装(86SD169)

(2)电缆敷设(D164) (3)建筑物、构筑物防雷设施安装(D562) (4)利用建筑物金属体作防雷接地安装(86SD566) (5)电气竖井设备安装(90SD180) (6)等电位连接安装(97SD567) (7)民用闭路监视电视系统工程技术规范(GB50198-94) (8)接地装置安装(86D563) (9)共用天线电视系统安装(88S666) (10)建筑电气设备安装工程施工图集(JSJT) (11)建筑电气安装工程图集(第一、二集) (二)利用的施工及验收规范有: (1)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)(2)电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范(GBJ148-90)(3)电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-90)(4)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)(5)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)(6)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92) (7)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范

四电监理实施细则

为加强**铁路施工质量管理,细化统一施工质量控制方法,使监理工作 更加标准化、规范化、程序化得展开,不断提高现场监理人员得工作水平与 工作责任心,确保施工安全与工程质量。根据通信、信号、电力,以及电力 牵引供电得特点,现制定《四电监理实施细则》,本监理实施细则适用范围 为监理合同范围内得工程。 第一章编制依据 1、已批准得《**监理规划》。 2、与工程相关得标准、设计文件与技术资料。 ⑴、《铁路建设工程监理规范》(TB10402—2007); ⑵、《客运专线铁路通信工程施工技术指南》(TZ225—2008); ⑶、《客运专线铁路通信工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕251号; ⑷、《客运专线铁路GSM-R数字移动通信工程质量验收暂行标准》铁 建设〔2007〕167号; ⑸、《客运专线铁路信号工程施工技术指南》(TZ226—2008); ⑹、《客运专线铁路信号工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕213号; ⑺、《铁路CTCS-2级列车运行控制系统列控中心及列控车载设备工程 质量验收暂行标准》铁建设〔2007〕715号; ⑻、《铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术暂行规定》铁建设〔2007〕39号; ⑼、《客运专线铁路电力牵引供电工程施工技术指南》(TZ208—2007);

⑽、《客运专线铁路电力牵引供电工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2006〕167号; ⑾、《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB10429—2003); ⑿、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ⒀、经审查批准得本工程《施工组织设计》、专项施工方案; ⒁、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328—2001); 本工程《委托监理合同》、《施工合同》、《招标文件》。 第二章工程项目概况 2.1工程概况 2.1.1 线路地理位置 新建铁路位于我国*******包括新线建设与站后工程。 2.1.2 主要技术标准 铁路等级国铁I级 正线数目双线 限制坡度 20‰ 最小曲线半径 5500m。 牵引种类电力 到发线有效长度 650m 行车指挥方式综合调度 2.1.3 相关单位及工期 1、建设单位:**公司

防汛防台应急预案 (资料.doc

防汛防台应急预案 一、工程概况 1.工程名称:xx市生活垃圾无害化处理中心工程 开发商:xx三峰环保发电有限公司 监理单位:南京苏安建设监理咨询有限公司 设计单位:中国核电工程有限公司 地勘单位:核工业赣州工程勘察院 由中城建第六工程局集团有限公司施工总承包。 2. 本工程主要由垃圾池、锅炉间、烟气净化间、汽机间等组成。垃圾池及锅炉间部分结构为现浇钢筋混凝土框排架-剪力墙结构,尾气处理部分为框排架结构,汽机间部分为框架结构,基础为冲孔灌注桩。 主厂房部位为单层厂房,附跨厂房为二、三层,局部四层,属多层厂房,主厂房最低点为17.50M,屋面女儿墙最高点为46M。主厂房占地面积为6100㎡,主厂房建筑面积为12593㎡(含地下室面积269㎡不含操作平台面积2969㎡)。主要结构类型为钢筋混凝土框架结构,垃圾池为剪力墙结构。建筑搞震7度,耐火二级,地下耐火一级,火灾危险性丁类,屋面防水二级,地下防水二层。 本项目所在的地处亚热带地区,属南亚热带季风气候。雨量充沛,但季节分配不均、干湿季节明显。夏秋季有台风影响。4~6月是前汛期,受锋面低槽、热带云团、东风波等影响,雨水迅速增加,多暴雨天气。5月开始就可能受到热带气旋(台风)的严重影响。7~9月是深圳的后汛期,主要受热带气旋(台风)的影响。7~9月平均有3~4个热带气旋(台风)影响。从平均状态而言,夏季雨量占年雨量的83.5%。夏天的降水地区差异很大,容易出

现局地性的洪涝灾害和短时雷雨大风天气。由于下垫面受热不均和地形作用等原因,夏天容易出现局地性的界线分明的雷阵雨天气。 地区平均最大暴雨量为282mm/d,最大值达395.8mm/d,历年平均降水量1800mm~2200mm。降水主要集中在夏季和秋季。本地区常年盛行E~SE风,年平均风速为4m/s;实测最大风速30m/s;年平均6级以上大风日数为8d。 为了作好施工现场“防台防汛”工作,加强现场组织管理,认真落实抢险准备工作,以对付突发性自然灾害事故的发生,特制定本应急预案。二、应急组织机构 防汛防台工作由各级领导负责认真做好“五个”落实,突出“四个”严查,对施工现场出现的各类问题及时组织抢险抢救确保人身与财产安全。现场突发事故领导小组: 总指挥: 副总指挥:) 警戒指挥:) 疏散指挥:机) 施救指挥:) 组员: 三、防台防汛应急预案 (一)、灾害预警 凡气象台发布特大暴雨、风暴或台风等紧急警报,应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。小组成员应指挥各施工班组做好“防台防汛”准备,如准备好沙袋、加固临时建筑的窗门及各类机械设备的入库措施。同时小组领导应向公司领导报告“防台防汛”情况,听从统一调度指挥。(二)、灾害防治

某工程旧楼综合整治项目监理实施细则

北京**工程旧楼综合整治项目监理实施细则 编制人: 审核人: ******管理咨询有限公司 2017年7月25日

目录 一.工程项目特点 (1) 1、多层住宅(5号楼)综合整治工程特点 (2) 2、辅助用房综合整治工程特点 (7) 3、调压站综合整治工程特点 (7) 4、管理室综合整治工程特点 (7) 5、环境治理 (8) 二.监理工作依据 (8) 三.监理工作流程 (9) 1、施工质量控制流程 (11) 2、施工进度控制流程 (11) 3、造价控制流程: (11) 4、现场安全生产文明施工监理流程 (11) 5、分包单位资格审核流程 (11) 6、旁站检查工作流程 (11) 7、隐蔽工程验收流程 (12) 8、工程变更处理流程 (12) 9、信息资料管理流程 (12) 10、质量问题处理流程 (12) 11、技术管理流程 (12) 12、见证取样管理流程 (13) 13、巡视工作流程 (13) 14、旁站工作管理流程 (13) 15、平行检验 (13) 四.质量控制要点及验收标准 (14)

1、屋面工程 (14) 2、外墙保温工程 (23) 3、外窗安装 (26) 4卫生间防水工程 (28) 5、卫生间墙地砖 (28) 五.质量控制停止点及见证点设置 (29) 1停止点及见证点的概念 (29) 2本工程停止点及见证点设置 (30) 六.监理工作的方法和措施 (30) 1事前控制 (30) 2事中控制 (31) 3事后控制 (31) 七.监理记录 (32) 本监理实施细则是在 ********综合整治项目工程监理规划的基础上、依据工程设计图纸及相关的技术规范、标准编制的。其中监理工作程序及控制程序除特别提出的,均按规划中的要求执行。针对实施细则对应工程的特点,明确了质量控制要点、标准,控制的方法及措施。是项目监理机构开展监理工作的操作性文件。 一.工程项目特点 本工程筹建于上世纪70年代中期,小区占地面积为2637平方米。

防雷接地电气监理实施细则

中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目 防雷接地监理细则 批准人: 审核人: 编制人: 中建卓越建设管理有限公司 雷山县苗岭风电场 项目监理部 二零一七年六月

目录 一、工程概况及专业工程的特点 4 二、编制依据 4 三、检验进场材料 4 四、防雷接地安装监理要点 5 五、电气监理的一般规定 6 六:防雷接地工程质量通病及其防治7

一、工程概况及专业工程的特点: 1、工程概况 1.1、工程名称:雷山县苗岭风电场项目。 1.2、建设地点:省黔东南苗族侗族自治州雷山县。 1.3、项目概况:本工程建设规模为24台2000kW风力发电机组+1台1500kW风力发电机组,总装机规模为49.5MW。风电场新建一座110kV升压站,并以一回110kV线路接入永乐110KV变电站,线路长度约13km;三条集电线路,约65KM;升压站占地面积3274㎡ 1.4各参建单位如下: 建设单位:雷山县天雷风电有限公司 设计单位:电力设计研究院 监理单位:中建卓越建设管理有限公司 施工单位:中国电建集团工程公司(升压站及进站道路、风机基础) 工业设备安装有限公司(场区道路工程) 送变电工程公司(送出工程) 中州建设有限公司(集电线路) 1.5、工程总体目标 确保机组达标投产,机组投产后主要性能指标达到设计值,达同类机组先

进水平,争创省级或行业优质工程和协鑫南智慧能源公司安全文明施工样板工地。 安全目标: 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的针,确保项目不发生特别重大事故、不发生人身死亡事故、不发生有人员责任的重大设备事故、不发生重大火灾事故、不发生同等责任以上的重大交通事故、不发生重大环境污染事故。 项目实行安全生产目标四级控制: (1)控制重伤和事故,不发生人身死亡、火灾、交通、环境污染和设备事故;(2)控制轻伤和障碍,不发生人身重伤和事故; (3)控制未遂和异常,不发生人身轻伤和障碍; (4)控制失误和差错,不发生人身未遂和异常。 2、专业工程特点 升压站采用避雷针和避雷带防止直击雷,保护围为全站所有设备及设施具体防护措施如下: 风机基础及箱变基础沿基础外沿做一环形闭合地网(环形地网上均匀分布垂直接地极)并与基础的接地连接成一整体,最终形成主接地网。每台风电机组由三根热镀锌扁钢进行外引放射,形成放射式水贫寒接地网,在放射式水平接地网上安装垂直接地极。箱变主接地网与风机主接地网连接到一起,形成整体接地网,

综合接地细则

天津地铁1号线东延至国家会展中心土建监理第1合同段 综合接地监理实施细则 编制: 审核: 审批: 中咨工程建设监理公司 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目 土建监理第1合同段 二○一四年七月

目录 一、工程概述………………………………………………………………………错误!未定义书签。 二、编制依据………………………………………………………………………错误!未定义书签。 三、施工工艺及方法 (1) 四、施工准备阶段监理工作内容 (5) 五、施工过程监理工作内容 (5) 六、工程验收 (6) 七、监理工作方法及措施 (6)

一、工程概述 1、工程概况 李楼站:为地下二层岛式车站,围护结构为地下连续墙,支撑为1道混凝土支撑+3道钢支撑+1道倒撑;主体结构为地下两层双柱三跨箱形结构,带配线,结构总长482.9m(结构外皮),一期总长194.95m。 洪泥河桥站:为地下二层岛式车站,围护结构为地下连续墙,支撑为1道混凝土支撑+2道钢支撑(盾构井三道钢支撑)+1道倒撑;主体结构为地下两层双柱三跨箱形结构,带配线,结构226.5m(结构外皮)。 2、综合接地装置由车站结构底板下的人工接地网组成。人工接地网由水平接地体、垂直接地体(A1~A50)、均压带及接地引上线(P1~P18)构成。综合接地网长195m,宽18m,面积3510㎡,接地网敷设深度距车站底板垫层0.4m。接地网各接地体之间连接采用放热焊接。 本车站设置1个综合接地系统,接地网的接地电阻应不大于0.5Ω。 车站设强电接地引出线、弱电接地引出线和非电气金属接地引出线。每组引出线的距离应满足沿接地导体的距离不小于20m。 二、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 3、《综合接地施工图》 4、《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-2011) 5、《接地装置工频特性参数测量导则》(DL475-2006) 6、施工单位《综合接地施工方案》 7、监理规划 8、其他有关规范、标准。 三、施工工艺及方法 基坑开挖至坑底标高后,按设计位置人工配合小型挖机挖沟,施作水平接地体。为尽快封底,防止基底遇水浸泡软化,先施工接地体沟槽范围外的底板垫层,待垫层达到强度后再施工水平、垂直接地体、接地引出线。水平、垂直接地体焊

防洪防汛监理细则

目录 第一章、工程概况 (1) 第二章、编制依据 (1) 第三章、编制目的 (1) 第四章、工作原则 (2) 第五章、气象水文 (2) 第六章气象特征 (2) 第七章防汛目标 (3) 第八章、防汛防汛监理控制要点、方法、频率及措施 (4) 第九章、防汛防洪监理组织机构及相关人员职责 (8)

第一章工程概况 1、工程概况 施工内容包括含土石方工程、河堤工程、围堰工程、河道疏浚工程及汛期临时防护工程。 第二章编制依据 根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水利法》等国家法规、条例和其他文件精神,以及本地区气象特征、地形特征、地形条件等编制本防洪措施及应急救援预案。 第三章编制目的 本工程为全年施工,为保证施工免受洪水影响,不仅要保证河堤施工质量在干地施工,同时保证河堤土石方填筑、基坑开挖、混凝土浇筑等干处施工的要求,方便设备和工人在良好的工作面施工作业。 防汛抢险应急预案是在现有的工程设施条件下,针对因突发事件导致工程面临重大险情威胁,影响工程防汛安全而预先制定的防御方案、对策、措施,力保工程安全,最大限度保障人民群众生命安全,减少损失。是防汛指挥部门指挥决策和防洪调度、抢险的重要依据。 第四章工作原则 坚持以人为本,安全第一,常备不懈,以防为主,防抗结合,突出重点,兼顾一般,局部利益服从全局利益;坚持行政领导负责制,统一指挥,统一调度;全力抢险,采取工程措施和非工程措施相结合,紧急制定抢护措施,力保工程安全,最低限度减轻灾害损失。

第五章气象水文 水文地质条件 根据地层结构和区域水文地质资料,该场地地下水类型为上层滞水和孔隙潜水。上层滞水主要赋存于人工杂填土和粉土中,受生活用水和大气降水的补给;孔隙潜水主要赋存于第四系卵石土层中,受大气降水、河水和地下水迳流补给。本次勘察在钻孔中测得的静止水位埋深在1.46~2.95m之间,水位标高为480.00m左右,在丰水期稍高于河水水面,地下水年变化幅度为2~3m。拟建场地卵石层渗透系数k建议为22m/d。地下水运动方向为有岸边向河道运动,不利于岸坡稳定,但地下水位与河水位高差不大,对岸坡稳定影响不大。 场地内现状河水水面变化幅度为±0.8m,经现场调查,河水最高洪水位高于现状河水水位2.0m左右 第六章气象特征 成都地区属亚热带季风型气候,其主要特点是:四季分明、气候温和、雨量充沛、夏无酷署、冬少冰雪。根据成都气象台观测资料,成都地区的气象指标如下: 1)气温:多年平均气温16.2℃,极端最高气温38.3℃,极端最低气温-5.9℃。2)降水量:多年平均降水量为947.00mm,最大日降水量为195.2mm。 3)蒸发量:多年平均蒸发量1020.5mm。 4)相对湿度:多年平均为82%。 5)日照时间:多年平均为1228.3小时。 6)风向与风速:主导风向为NNE向,多年平均风速为1.35m/s,最大风速为14.8m/s(NE向),极大风速为27.4m/s(1961年6月21日)。 第七章防汛目标