文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新10KV三相油浸式配电变压器

最新10KV三相油浸式配电变压器

最新10KV三相油浸式配电变压器
最新10KV三相油浸式配电变压器

10K V三相油浸式配电

变压器

精品资料

河南省电力公司

10KV三相油浸式配电变压器技术规范

二 0 0 六年八月

郑州

目录

一、总则

二、正常使用条件

三、遵循的主要现行标准

四、基本技术参数

五、差异性选择的参数和要求

六、其它要求

七、供方需提供的资料

八. 包装和运输

九、供货范围

十、附表

一、总则

1、投标须知

1.1 、要求投标人仔细阅读本技术标准,投标人提供的设备技术规范应与本技术标准中规定的要求相一致,也可推荐满足本技术标准中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。

1.2 、要求投标人在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。1.3、投标方必须以书面形式对本技术标准的条文做出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4、本技术标准所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。

1.5、本技术标准经供需双方确认后作为订货合同的技术部分,与合同正文具有同等法律效力。

1.6、供方提供的产品若出现以下情况,需方有权取消其河南省电力公司投标资格、终止相关订货合同或拒绝接收其产品:

(1).供货产品未通过型式试验及省级及以上鉴定,或提供虚假鉴定报告。

(2).供货产品出厂试验项目不全、数据不真实或误差超过技术协议的有关规定。

(3).未按合同要求供货。

(4).供方拒绝接受河南省电力公司有关职能部门和专家组对设备质量的监督检查或抽查。

1.7、本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。

2 、投标方在投标时应提供的技术文件

2.1、产品资质文件:

a.两行业鉴定证书或省、部级鉴定证书;

b.并联电容器及串联电抗器等为《全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》中公布的产品。

2.2 、有资质的质检单位出具的有效的产品型式试验报告

2.3 、质量保证模式

2.4、差异表(附件A)

2.5、产品技术参数及主要部件情况表(附件B)

2.6、设备需求表(见附录C)

2.7、投标方建议提供的备品备件表、专用工、器具、仪表表(附件D)

二、正常使用条件

1、海拔高度:<1000米

2、最大风速:35米/秒

3、环境温度:最高+45℃,最低-30℃

4、最大覆冰厚度:10毫米

5、年平均气温:+20℃

6、相对湿度:95%

7、泄漏比距:(按设备最高电压计算)

≥27mm/kV (Ⅲ级污秽区)

≥31mm/kV (IV级污秽区)

三、遵循的主要现行标准

GB1094.1-1996 《电力变压器第1部分总则》

GB1094.2-1996 《电力变压器第2部分温升》

GB1094.3-2003 《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB1094.5-2003 《电力变压器第5部分承受短路的能力》

GB/T6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

OBY500.507 《10KV 30~1600kVA S9配电变压器技术条件》

JB/T3837-1996 《变压器类产品型号编制方法》

四、基本技术参数:

1.型号:(协商选用) S9(11)- (额定容量)/ 10

2.额定容量:(协商选用) 按表一选择

3.额定频率: 50Hz

4.联结组别: Y,yn0

5.空载损耗:见表一,误差: ≤表中值

6.负载损耗:见表一,误差: ≤表中值

7.空载电流:见表一,误差: ≤表中值

8.阻抗电压:见表一,误差: ±5%表中值

表一 10kV级 S9及S11油浸式配电变压器技术参数

9.

10.直流电阻不平衡率: 相间: ≤4%, 线间: ≤2%

五、差异性选择的参数和要求:

1.变压器油:

要求为新油(#25) 短时工频耐压: ≥30kV。

生产厂:兰州炼油厂 / 克拉玛依炼油厂 ( ) 2.散热器形式要求:

扁管式 / 片式 / 膨胀片式 / 波纹式 ( )

3.硅钢片要求:

厚度≤ 0.35mm

4、变压器型式要求:普通型 / 全密封型 ( )

5、生产技术及工艺:

冷轧硅钢片 / 热轧硅钢片 / 非晶合金铁心 ( )

叠铁心 / 卷铁心 ( )

6、污秽等级要求:三级 / 四级 ( )

7、铜材要求:优质电解铜

六、其它要求

相关文档