附件4:
500kV线路带电安装避雷器作业指导书
1. 适用范围
本指导书适用于超高压输电公司交流500kV线路带电安装避雷器作业,适用于500kV线路边相安装线路避雷器且线路避雷器安装在导线下方的安装方式。
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。
GB 50233—2005 110~500kV架空电力线路施工及验收规范
DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程
Q/CSG1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) DL/T 966-2005 送电线路带电作业技术导则
国家电力公司1997.7 《带电作业管理制度》
国家电力公司1997.10 《带电作业操作导则》
3. 作业人员要求
作业人员要求
4. 作业人员组织
作业人员组织
5. 工具材料
工具材料清单
注:准备的检修工器具类型、数量及额定荷载应依据现场具
体情况确定。
6. 技术措施
1) 安装避雷器工作所需的绝缘传递绳(Φ12),应有足够的安全系数,发现异常或不满足要求者严禁使用。
2) 所使用的滑车额定荷载不得小于0.5T。
3) 工具和绝缘绳索到现场应用绝缘测试仪进行分段测量,其电阻值应不小于700MΩ。
4) 屏蔽服、导电鞋、带电袜必须完好无损,且屏蔽服最远端之间的电阻值不得大于20欧姆,导电鞋的电阻值不得大于500欧姆。
5) 检修记录应详细,当发现缺陷时,应详细记录其缺陷的塔号、部件、名称、数量。
6)主牵引绳在绞磨磨盘上缠绕不少于3圈。
7)绝缘绳索现场使用过程中必须保证干净整洁,受潮后必须经过除潮处理并经检验合格后方可使用。
8)安装避雷器时,先安装计数器及计数器引线,后进行避雷器挂装,避免人体被感应电击伤。
9)连接计数器的绝缘导线,其长度须考虑导线风偏状
况,避免导线风偏时拉断绝缘导线。
7. 危险点分析及控制措施
8. 作业内容、步骤及工艺标准
作业内容、步骤及工艺标准
9. 本作业所需时间
不含前往工作地点的时间,完成该项工作所需时间约为1~3小时。
10. 附录
(1)开工前检测记录表
(2)质检验收表
(3)500kV线路避雷器安装示意图
开工前检测记录表
时间:年月日
检测人:记录人:
质检验收表
500kV线路避雷器安装示意图