1建筑围护结构热阻检测概况

为检验采暖居住建筑的实际节能效果,2001年我

国出台了建筑节能现场检验标准JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》。山东省建设厅也制定了相应的地方标准DBJ14-022-2003《居住建筑节能设计标准》,对新建筑物的节能设计标准提出了更高的要求,并要求对建筑围护结构的热工性能进行检测验收。建筑节能检测的一个重要指标是要确定建筑围护结构的热阻,文献[1]中探讨了采用热箱法解决非采暖季进行检测的问题,并对热箱法现场检测建筑物围护结构热阻时由于侧向热流引起的误差进行了讨论。由于建筑围护结构和保温形式多种多样,本文针对不同保温形式的围护结构,分别讨论由于控温箱在平面方向的尺寸有限而产生的测量误差,并提出了相应的修正方法。

建筑物的保温隔热性能主要取决于墙体的保温层。提高建筑物外墙热工性能的方法很多,大体可以分为两大类:单一材料,即采用保温性能较好的产品做墙体材料;复合外墙,即在结构墙体上复合保温材料。按照复合方法(保温材料在墙体所处的位置)的不同,又可分外墙外保温、外墙内保温和外墙夹芯保温。

2现场检测方法及其数据处理

国外有专门测定建筑构件热阻的热箱法[2]标准,

要求对被测构件两侧的环境进行精确控制并达到稳定,以保证测试的精度。该标准所描述的方法仅适用于实验室测定和研究,而我们面对的实际情况是大量的现场检测,检测面大量广,参与人员多,因此,检测方法必须相对简便易操作,检测仪器便于运输和在现场安装,检测费用不能太高,数据处理方法也不能过于繁杂。满足这些特定要求,就需选择适当的测试仪器和数据处理方法,同时对测试的精度要求适当放宽。

JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》中规

定,对建筑围护结构进行现场检测时,不要求控制结构两侧的环境,但为了实现在围护结构中有足够大的热流,要求在采暖季节进行测试。实际情况是,有些建筑工程在非采暖季竣工,若要等到冬季采暖后进行检测,必然给工程竣工验收造成影响。此外,如果全年的检测工作都集中到冬季,势必造成工作量集中,给检测工作带来困难。为此,我们对在非采暖季采用简易热箱法检测建筑围护结构热阻进行了探讨[1],并试制了平面尺寸为1.2m 2×1.2m 2和1.0m 2×1.0m 2的控温箱。简易的热箱法检测围护结构热阻见图1。

使用热箱法进行检测时,在围护结构一侧放置一个控温箱,在箱内维持一定的温度,与围护结构另一侧空气温度形成一定的温差。在围护结构两侧各粘贴一片热流计,读取围护结构两侧的温度值和热流值,

[摘

要]

讨论采用“辅助热箱-热流计法”检测建筑物围护结构的热阻,实现非采暖季的检测。由于

检测面大量广,检测方法必须相对简便易操作,据此原则提出:对于热箱法中由于侧向热流引起的误差,采用把在两侧测得的热流值加权平均的方法加以修正,以实现现场测试的基本精度。根据建筑围护结构检测的特定情况,用数值模拟的方法归纳总结出适用于不同保温形式的围护结构加权平均系数,即修正系数。通过对近几年来大量检测结果与理论值的分析,这种检测和数据处理方法可以满足对于建筑围护结构热工性能现场检测的要求。

[关键词]采暖;热阻;检测;热箱法;热流计法

建筑节能

Building Energy Saving

52

2011.2墙材革新与建筑节能

由两侧温差与热流值计算围护结构热阻。数值模拟的结果表明,由于控温箱在平面方向的尺寸有限,必然会引起围护结构中的侧向散热,使平壁中的导热偏离一维导热的理想模型,引起测试平壁热阻的误差。侧向散热引起的误差大小受多种因素的影响,对此应有正确的估计并加以控制,还应采用适当的方法加以修正,才能使现场测试实现基本的精度。

3侧向导热损失修正的数据处理方法

对于在平面方向均匀的多层平壁,其热阻值的计

算公式为:

R =N

i =1Σδi

λi

(1)

式中:δi 和λi 分别为各层的厚度和导热系数。

由测试测得的热阻为:

R '=Δt/q

(2)

式中:Δt —平壁两侧的温差(℃);

q —平壁中在厚度方向的热流。R 与R '之差即为模拟得到的测试误差。

⊿=100%×(R '-R )/R

(3)

实际检测时可以同时检测两侧的热流值,对计算所得的两个热阻进行加权平均,即修正后的热阻为:

R '=nR 1+(1-n )R 2(4)

通过对大量不同保温形式的围护结构的模拟计算,求得对两侧热流取平均的权数(即修正系数),是一种简便实用的修正侧向热流影响的数据处理方法。当围护结构为单一材料时,对两侧的热流取算术平均可以满足现场检测的要求。当建筑围护结构为复合外墙时,先判断其保温形式,即按厚度将围护结构平均分为三层,计算每一层的热阻,外层热阻为R 1、中间层热阻为R 2、内层热阻为R 3,比较R 1、R 2、R 3的大小,来确定保温结构的类别。

根据模拟计算的结果提出如下建议:当围护结构是内保温时,修正系数n =0.3;当围护结构是中间保温时,修正系数n =0.5;当围护结构是外保温时,修正系数n =0.85。

4

辅助热箱-热流计法现场检测

4.1

现场检测

现场检测前,首先应了解待检测工程的建筑材

料、体型系数、建筑面积等有关内容,并详细填写墙体材料、屋面、地下室顶板、门窗等围护结构的保温做法。被检测工程每种结构按照栋数抽取20%进行检测。检测过程如下:

(1)检测房间及检测点的选择。必须对建筑物的屋顶、地下室顶板、外墙、楼梯间隔墙各部位进行检测,应选择墙体面积较大且具有代表性的房间。

(2)布点。检测点应尽量位于被检测墙面(或屋顶、地下室顶板)的中央部位,应检查墙体抹灰层有无空鼓现象,并且要避开构造柱或墙板接缝。

(3)热流测点。每个测点应布两片热流计,内外各一片。为保证热流计与墙体(或顶板、屋面)接触良好,常用黄油粘贴,并用透明胶带“井”字形固定,防止空气进入影响测量的准确性。外墙及屋面的外部热流计应避免阳光直射,并做好防水处理。

(4)温度测点。温度测点应选择在热流测点边沿

上下左右各15cm 处的室内外对应位置,每个热流测点对应选择4对测温点,用透明胶带固定,防止空气和水进入。

(5)非采暖季检测用制冷箱,要用专用顶杆进行

支撑,保证辅助热(冷)箱与墙面(或顶板)之间的紧密性。检测时要保证房间的散热通风。

(6)采暖季用电暖气进行加热时,要将房间内的易燃、可燃物品转移,确保现场检测安全。

采用自动温控仪控制室内外温差保持在20℃以上。非采暖季检测时,调整温度直到与室外温差达到

20℃;采暖季检测时,自动温控仪室内温度探头一般应

设在加热房间中央离地1.6m 处,并采取措施避免电暖器的直接热辐射。

4.2数据采集

在现场检测中,温度和热流的测定和计量是最重

要的两个参数。检测仪主机带有自动存储功能,可以将这两个参数自动采集并存储起来。数据采集过程中,每

图1

简易热箱法检测

建筑节能

Building Energy Saving

53

墙材革新与建筑节能2011.2

天应进行两次现场巡视,巡视内容包括:现场有无断电、测温线与平行线有无断路、温度与热流显示是否正常、设备降温(或升温)效果如何等,并根据现场环境温度调节控温范围,使温差满足大于20℃的要求。

4.3检测数据的处理

根据不同建筑围护结构的保温形式,确定修正系

数并将现场检测的数据代入公式(4),计算出围护结构的热阻。通过对近几年大量检测工程的检测结果与理论值进行比较,误差均在5%以内。

5结论

(1)辅助热箱-热流计法结合了热箱法与热流计

法的特点。使用热箱法在墙体一侧有限尺寸的平面内,控制一定的温度,与墙体另一侧形成一定的温差;使用热流计法,在墙体两侧各贴一个热流计,测量读取通过墙体的热流。

(2)数值模拟方法是分析实际传热问题的有效手段。由于控温箱在平面方向的尺寸有限,必然会引起

侧向的散热,使平壁中的导热偏离一维导热的理想模型,引起测试平壁热阻的误差。在控温箱内测得的热流偏大,因而求得的热阻偏小,而在围护结构的另一面测得的热流偏小,因而求得的热阻偏大。可以根据这一特点,对围护结构两侧的热流取加权平均。本研究通过对各种不同保温形式的实际围护结构进行模拟计算,求得对两侧热流取平均的权数,即修正系数,是一种简便而实用的修正侧向热流影响的数据处理方法。

(3)通过对大量工程的检测结果与理论值进行对比,辅助热箱-热流计法及检测数据的处理方法是切实可行的检测方法。

参考文献:

[1]潘雷,陈宝明,方肇洪,韩保华,郑宜涛.热箱法现场检测建筑物围护结构热阻的探讨.建筑热能通风空调[J].2005,24(2):74-77.

[2]ASTM C1363-97,Standard Test Method for Steady-State Thermal Per -formance of Building Assemblies by Means of a Guarded Hot Box ,Ameri -can Society for Testing and Materials ,1997.

本刊讯

近日,江苏省宜兴市赛特新型建筑材料

有限公司研制的“自保温装配式围护结构基板(ZWG )”通过了省经信委组织的新产品鉴定。

自保温装配式围护结构基板(ZWG )由钢筋纤维细石混凝土或陶粒混凝土内填充轻质保温材料组成,具有质量轻、承载力高、保温隔热和防水抗震性能好、施工现场占地面积少、安装便捷、可拆卸循环使用等特点,尤其在节能、节材、环保等方面优势显著。该产品拥有完整先进的技术保障体系,并形成了系统的专利保护群,产品可广泛适用于框架、排架和钢结构体系的外围护结构。经检测,ZWG 基板的所有性能指标均满足现行墙体规范的要求。

自保温装配式围护结构基板通过省级鉴定

本刊讯

由哈尔滨市吴淑环建设工程技术研究

有限公司研究的有支承的外墙外保温墙体技术,近日获2010年第十九届全国发明展览会金奖。

有支承墙体技术是在粘贴保温层的基础上,将薄

有支承外保温墙体获发明金奖

建筑节能

Building Energy Saving

抹灰保温墙体的3mm ~4mm 的薄抹灰保护层变作

30mm ~35mm 钢丝网厚抹灰的幕墙。幕墙吊挂在主体

结构设置的支承悬挑梁上,使不具备防火性能的薄抹灰保温体系变成满足耐火极限的厚抹灰幕墙体系,成为非燃烧体。采取涂刷两遍界面剂的施工方法,将抹灰保护层与保温层粘结,避免了抹灰层空鼓开裂的质量通病。还可在门窗洞口采取隔热断桥措施,最大限度地减少热量流失的通道,保温性能远远超过薄抹灰保温墙体。

本刊讯

截至2010年12月底,河北省邢台市

推广太阳能建筑一体化小区111个,单体建筑710项,建筑面积428万m 2,累计应用太阳能热水居住建筑面积1700万m 2,占既有建筑的70%。

该市已完成既有居住建筑供热计量改造158.83万

m 2,市区38所学校、幼儿园率先进行了热计量改造,2010年起正式实行热计量收费;城市支路以上道路

全部淘汰了低效照明产品,80%以上的光源采用了

LED 、金卤灯等高效灯具,高效节能的灯具应用率在85%以上,节电率达到10%以上。

邢台七成建筑采用太阳能热水系统

54

钢结构检测上岗证复习资料

钢结构2012年第1份 1、对于一般钢结构进场材料只需检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告即可,但是 有些情况要进行抽样复验,列出哪些情况的进场钢材需要进行抽样复验? 答:对属于下列情况之一的钢材应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 2、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑系数检验的试验中,当发生哪些情况时,所对应的荷载可定 为试件的滑移荷载? 答:1.试验机发生回针现象; 2.试件侧面画线发生错动; 3.x~y记录仪上变形曲线发生突变; 4.试件突然发生“嘣”的响声。 3、焊条或焊丝是否合格主要复验什么? 答:焊条直径、焊条长度、夹持端长度、表面缺陷;焊丝直径、焊丝松弛直径、焊丝翘距、焊丝镀铜层结合性、焊丝表面质量。 4、紧固件尺寸验收检查程序? 答:(1).确定紧固件尺寸检查的抽查项目及合格质量水平(AQL); (2).选择适当的比率(LQ10/AQL); (3).确定抽样方案; (4)检查过程。 5、简述结构试验的一般过程? 答:(1)制定试验计划; (2)试验准备; (3)试验加载; (4)试验资料整理分析和提出试验结论。 6、一般构造检测主要包括哪些内容? 答:(1)、钢结构杆件长细比的检测和核算; (2)、钢结构支撑体系的连接的检测; (3)、钢结构构件截面的宽厚比的检测。 7、焊接缺陷的主要危害有哪些? 答:(1)、引起应力集中 (2)、静载强度的降低 (3)、容易发生脆性断裂 (4)、疲劳强度的影响 (5)、对应力腐蚀开裂的影响 8、焊接检验的一般程序包括焊前检验、焊中检验和焊后检验,焊后检验至少包括哪些内容?

建筑工程结构检测技术研究

建筑工程结构检测技术研究 摘要:目前,建筑工程发展更趋向于结构形式丰富化,建筑造型不同和结构的多样性不断得到提升,这使得结构检测技术在应用上的难度也就提高了,所以,建筑企业要在建筑进行设计时和具体施工过程中都要更注重这方面的内容。建筑工程结构检测技术越发展越不断优化,就更利于更高效的了解建筑结构的实际发展状况,也有效的提高了建筑工程结构的安全稳定性。 关键词:建筑工程;结构检测;技术应用 中图分类号:TU712 文献标识码:A 引言 在经济的快速发展下,建筑行业也取得了前所未有的进步,更高、更快、形式各样的建筑拔地而起,同时也加大了检测形体各异、复杂建筑结构的难度,这已经成为我国建筑企业最亟需解决的问题,也是不可回避的。随着科学技术的不断发展,逐渐优化与改进了建筑工程结构检测技术,新型建筑工程结构检测技术为建筑工程结构的稳定性与安全性提供了有效保障,其可以对建筑结构的实际状态进行有效甄别,为我国建筑工程结构检测技术的长远发展提供了有力的支持。1建筑工程结构检测技术要点 1.1整体结构检测 现代化建设的检测方法只有整体结构检测可以满足,包括裂缝观测、震动观测、沉降观测、位移观测等。每一个建筑的所有参数都需要在整体结构检测时考虑进去,结合不同的实际情况,对其进行有效的分析,并在综合检测法中考虑这些实际因素。无损检测和现代发展先进测量仪器要求息息相关,同时,还应结合健康监测理念。如在大型工程质量控制及监控过程中,应用GPS定位检测技术。目前在现代化建设领域中,自动反应、实时反馈等技术越来越受重视,其可以对现代化建设检测技术进行有效的满足。频域法、模态域法、时域法、空间域法等就是整体检测技术的四种监测方法。通过结合其中的两到三种方法在实际监测中使用,例如,在诊断时,可结合静载测试数据和模态测试数据,对建筑进行更加精确有效的评估与检测工作,比较适应复杂的损伤检测,能够对检测法中的不足与缺陷进行互相克服。 1.2结构性能检测 在建筑整体结构检测中,结构性能检测是其中非常重要的环节,同时也是一项检测工作中比较重要的内容。检测的方面不仅包括构件结构,还有结构性能,检测结构等方面,对于质量控制要求非常严格。 (1)对于混凝土结构的检测。在建筑结构检测过程中,建筑物的混凝土结构检测技术也要顺应时代的发展,不断地改进和优化,已经得到了大力地应用。目前,混凝土结构检测有两种:局部破损结构检测、非破损结构检测。其中非破损结构检测的特点主要是适用性比较强,同时不会给结构带来破坏性,可以大面积的检测以及连续性,和传统的破坏实验进行对比,建筑构件不会遭到破坏的同时针对内部孔洞的均匀性和松动采取了检测,为此,在检测混凝土结构中通常会采用非破损结构检测技术。现阶段,混凝土结构非破损结构检测技术中有两种方式,超声法和回弹法。一般都是将两种方法进行结合应用。针对混凝土强度、性能和结构采取全面地检测,同时可以有效地控制混凝土结构质量。另外,混凝土结构非破损结构检测中还有超声法、雷达法,这些往往对于设备的要求很高。

建筑工程结构现场检测技术的探讨

建筑工程结构现场检测技术的探讨 摘要:当前在开展建筑工程项目施工的过程中需要使用的建筑材料种类较多,混凝土建筑工程施工的主要原材料之一。建筑工程项目在建设的过程中要想保障其施工的质量就应当重视建筑结构检测,特别是建筑工程混凝土结构现场检测是建筑工程质量检测的重点。 关键词:建筑工程;混凝土结构;现场检测;应用;未来发展 一、混凝土质量受影响的因素 1.1材料配比不合理 水泥、砂子、水灰等是混凝土的主要成分,一旦出现水泥标号不标准、水灰比配值不符合要求、砂石质量不达标等任何一种情况,混凝土的强度就会受到影响。如果强度不达标的混凝土被投人使用,只要是出现所受的收缩力和所能承受的规定标准持平的状态,就有随时出现裂缝的隐患。 1.2不关注温差的影响 温差对混凝土的影响主要产生在混凝土浇筑完成后的养护期,这百、时期的混凝土强度和标准规定的混凝土强度还有一定的差距。所以,一旦出现温差过大的环境,混凝土便会产生严重的收缩,出现裂缝不可避免,混凝土的使用寿命便会大打折扣。 1.3模板制作存在问题 引起裂缝,主要原因是模板使用不合理,使得裂缝处存在问题,直接影响混凝土的振捣处理,从而出现泥浆外漏以及产生气泡,接缝处的混凝土强度大大降低。另外,不符合严格规定的保养工作也是容易造成混凝土裂缝的原因之一。 二、建筑工程混凝土结构现场检测技术 2.1钻芯法 钻芯法是混凝土结构现场检测的常用技术,在操作过程中需要从混凝土结构中取出特定尺寸的圆柱形样芯,并对其进行抗压能力检测试验,通过对实验数据进行分析能够确定混凝土结构的整体强度。钻芯法在实际应用过程中会对混凝土结构造成一定的损伤,如钻取钻芯的位置不合理,会影响建筑工程的承载能力以及整体质量,因此该技术的应用存在一定的局限性。 2.2后装拔出法 在混凝土完成浇筑尚未完全硬化时,可采用后装拔出法进行检测,将金属锚固件预埋在混凝土结构中,在混凝土结构完全硬化后拉出预埋的金属锚固件,使用特定的仪器设备对具体拉力数值进行测量。该技术操纵过程比较简单,测量结果准确度比较高,但会对混凝土结构造成一定的损伤,应用范围有限。 2.3回弹法和超声脉冲法 在混凝土结构现场检测中,回弹法应用范围广泛,该方法主要是利用回弹仪重锤完成检测,通过对回弹能量变化数据进行分析判断检测位置的混凝土结构强度。回弹法操作简单方便,检测效率比较高,成本低廉,能够准确检测出混凝土结构的表面强度。在检测过程中,为保证结果的准确性,需要对混凝土材料、添加剂种类、施工工艺等因素进行充分的分析,确保检测结果符合实际情况。超声脉冲法也是混凝土结构现场检测的有效方法,该技术主要是利用超声设备向混凝土结构发射超声脉冲,利用超声波在混凝土结构中的传播获取相关数据资源,以此来检测混凝土结构内部存在的问题。 三、混凝土结构强度的测试分析

钢结构检测报告

*** 服务区加油站 新建网架 检测报告 **************** 工程检测有限公司 ***** 年** 月

编号. 报告共**页 ******* 收费所新建网架 检测报告 位:*******钢结构有限公司 称:*******收费站新建网架 目:结构质量检测、承载能力检验、 结 构安全性评级 别:委托检测 甘口 ? ******* 现场检测人: ___________________________ 报告撰写人: ___________________________ 项目负责人: ___________________________ 审 核: __________________________ 批 准: _________________________ 委 托 单 工 程 名 检 测 项 检 测 类 报 告 日

*******工程检测有限公司

注意事项 1、 所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司” 印 章,否则视为无效。 2、 报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、 报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总 页数 自目录之后开始,不含目录)。 4、 对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我 单位 提出,逾期协商处理。 5、 对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批 量负责。 0******* 地址: ******* 邮政编码:0******* 03*******

目录 1概述 ..................................... 错误!未定义书签。 工程概况...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测依据...................................................... 错.. 误!未定义书签 检测内容及方法................................................ 错.. 误!未定义书签 杆件尺寸及安装检测............................................. 错. 误!未定义书签 支座偏差、挠度测量............................................. 错. 误!未定义书签 承载力现场试验分析及承载力核验................................. 错. 误!未定义书签 检测仪器设备.................................................. 错.. 误!未定义书签 2钢结构质量检测 ............................ 错误!未定义书签。 整体外观普查................................................... 错.. 误!未定义书签 构件尺寸检测................................................... 错.. 误!未定义书签 支座中心偏移及高差检测........................................ 错. 误!未定义书签 挠度变形检测.................................................. 错.. 误!未定义书签 3钢结构承载能力检验 ........................ 错误!未定义书签。 测点布置....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验荷载....................................................... 错.. 误!未定义书签 检验结果....................................................... 错.. 误!未定义书签 应力应变....................................................... 错.. 误!未定义书签 竖向位移....................................................... 错.. 误!未定义书签 4结构安全性评级及处理建议................... 错误!未定义书签。 结构安全性评级................................................ 错.. 误!未定义书

(精品)热阻及热导率的测量方法

热阻及热导率测试方法 范围 本方法规定了导热材料热阻和热导率的测试方法。本方法适用于金属基覆铜板热 阻和导热绝缘材料热阻和热导率的测试。 术语和符号 术语 热触热阻 contact resistance 是测试中冷热两平面与试样表面相接触的界面产生热流量所需的温差。接触热阻 的符号为R I 面积热流量areic heat flow rate 指热流量除以面积。 符号 下列符号适用于本方法。 λ:热导率,W/(m﹒K); A:试样的面积,m 2 ; H:试样的厚度,m; Q:热流量,W 或者 J/s; q:单位面积热流量,W/ m 2 ; R:热阻,(K﹒m 2 )/W。 原理 本方法是基于测试两平行等温界面中间厚度均匀试样的理想热传导。 试样两接触界面间的温 度差施加不同温度,使得试样上下两面形成温度梯度,促使热流量全部垂直穿过试样测试表 面而没有侧面的热扩散。 使用两个标准测量块时本方法所需的测试: T1=高温测量块的高温,K; T2=高温测量块的低温,K; T3=低温测量块的高温,K; T4=低温测量块的低温,K; A=测试试样的面积,m 2 ; H=试样的厚度,m。 基于理想测试模型需计算以下参数: T H:高温等温面的温度,K; T C:低温等温面的温度,K; Q:两个等温面间的热流量 热阻:两等温界面间的温差除以通过它们的热流量,单位为(K﹒m 2 )/W; 热导率:从试样热阻与厚度的关系图中计算得到,单位为W/(m.K)。

接触热阻存在于试样表面与测试面之间。 接触热阻随着试样表面特性和测试表面施加给试样 的压力的不同而显著变化。因此,对于固体材料在测量时需保持一定的压力,并宜对压力进 行测量和记录。热阻的计算包含了试样的热阻和接触热阻两部分。 试样的热导率可以通过扣除接触热阻精确计算得到。 即测试不同厚度试样的热阻,用热阻相 对于厚度作图,所得直线段斜率的倒数为该试样的热导率,在厚度为零的截取值为两个接触 界面的接触热阻。如果接触热阻相对于试样的热阻非常小时(通常小于1%),试样的热导率 可以通过试样的热阻和厚度计算得出。 通过采用导热油脂或者导热膏涂抹在坚硬的测试材料表面来减小接触热阻。 仪器 符合本测试方法的一般特点要求的仪器见图A.1和图A.2。 该套仪器增加测厚度及压力监测等 功能,加强了测试条件的要求来满足测试精度需要。 仪器测试表面粗糙度不大于0.5μm;测试表面平行度不大于5μm。 精度为1μm归零厚度测试仪(测微计、LVDT、激光探测器等)。 压力监测系统。 图A.1 使用卡路里测量块测试架 图A.2 加热器保护的测量架 热源可采用电加热器或是温控流体循环器。主热源部分必需采用有保护罩进行保护, 保护罩 与热源绝缘,与加热器保持±0.2K的温差。避免热流量通过试样时产生热量损失。无论使用 哪一种热源,通过试样的热流量可以用测量块测得。 热流量测量块由测量的温度范围内已知其热导率的高热导率材料组成。为准确测量热流量, 必须考虑热传导的温度灵敏度。推荐测量块材料的热导率大于50 W/(m.K)。 通过推算测量块温度与测试表面的线性关系(Fourier传热方程),确定测量块的热端和冷端 的表面温度。 冷却单元通常是用温度可控的循环流体冷却的金属块,其温度稳定度为±0.2 K。 试样的接触压力通过测试夹具垂直施加在试样的表面上,并保持表面的平行性和对位。

浅谈建筑结构检测技术(模板)》-大工论文(通过)

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:浅谈建筑结构检测技术 学习中心: 层次: 专业: 年级: 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:

内容摘要 结构检测是指实体结构现状的检测,检测得出的数据和结论是对抗震鉴定结果的重要支撑。建筑结构的检验测试通常为事后的检验与测试,这与建设工程施工阶段的送样和质量检查有明显的区别,因而其工作难度大,技术含量高。为此,本文针对各种常见建筑结构的检测技术进行了简要的分析与探讨,分别介绍了混凝土结构,砌体结构,钢结构的检测技术,并对相关检测技术进行了详细的评述。随着检测技术的发展,结构检测内容趋于系统和深入,结构检测方法日益先进和丰富。 关键词:建筑结构;检测技术;结构性能

目录 内容摘要 (1) 引言 (3) 1 绪论 (4) 1.1 建筑结构检测技术的提出 (4) 1.2 常见建筑结构的种类及相应检测内容 (4) 2 砌体结构检测技术 (7) 2.1 砌体结构检测技术的主要内容及特点 (7) 2.1.1 砌体强度检测 (7) 2.1.2 砂浆强度检测 (7) 2.2 砌体结构检测技术实施现状分析 (8) 3 钢结构检测技术 (10) 3.1 钢结构无损检测技术的主要内容及特点 (10) 3.1.1 磁粉检测技术 (10) 3.1.2 射线检测技术 (10) 3.1.3 超声波检测技术 (11) 3.1.4 渗透检测技术 (11) 3.1.5 涡流检测技术 (11) 3.2 钢结构检测技术实施现状分析 (12) 4 混凝土结构检测技术 (13) 4.1 混凝土结构检测技术的主要内容及特点 (13) 4.1.1 强度检测 (13) 4.1.2 钢筋配置情况检测 (14) 4.1.3 混凝土耐久性检测 (14) 4.1.4 钢筋锈蚀情况检测 (15) 4.1.5 混凝土碳化深度的检测 (16) 4.2 混凝土检测技术实施现状分析 (16) 5 结论与建议 (18) 参考文献 (19)

电压法LED结温及热阻测试原理分析

电压法LED结温及热阻测试原理分析 发布日期:2010-08-01 来源: 关键字: 近年来,由于功率型LED 光效提高和价格下降使LED 应用于照明领域数量迅猛增长,从各种景观照明、户外照明到普通家庭照明,应用日益广泛。LED 应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达到理想的使用寿命;LED 在工作状态时的结温直接关系到其寿命和光效;热阻则直接影响LED 在同等使用条件下 LED 的结温;LED 灯具的导热系统设计是否合理也直接影响灯具的寿命。因此功率型 LED 及其灯具的热性能测试 ,对于 LED 的生产和应用研发都有十分直接的意义。以下将简述LED 及其灯具的主要热性能指标,电压温度系数K、结温和热阻的测试原理、测试设备、测试内容和测试方法,以供LED 研发、生产和应用企业参考。 一、电压法测量 LED 结温的原理 LED 热性能的测试首先要测试 LED 的结温,即工作状态下 LED 的芯片的温度。关于LED 芯片温度的测试,理论上有多种方法,如红外光谱法、波长分析法和电压法等等。目前实际使用的是电压法。1995 年 12 月电子工业联合会/电子工程设计发展联合会议发布的> 标准对于电压法测量半导体结温的原理、方法和要求等都作了详细规范。 电压法测量LED 结温的主要思想是:特定电流下 LED 的正向压降 Vf 与 LED 芯片的温度成线性关系,所以只要测试到两个以上温度点的Vf 值,就可以确定该 LED 电压与温度的关系斜率,即电压温度系数 K 值,单位是 mV/°C 。K 值可由公式K=ㄓVf/ㄓTj 求得。K 值有了,就可以通过测量实时的 Vf 值,计算出芯片的温度(结温)Tj 。为了减小电压测量带来的误差,> 标准规定测量系数 K 时,两个温度点温差应该大于等于50 度。对于用电压法测量结温的仪器有几个基本的要求:A、电压法测量结温的基础是特定的测试电流下的 Vf 测量,而 LED 芯片由于温度变化带来的电压变化是毫伏级的,所以要求测试仪器对电压测量的稳定度必须足够高,连续测量的波动幅度应小于 1mV 。 B、这个测试电流必须足够小,以免在测试过程中引起芯片温度变化;但是太小时会引起电压测量不稳定,有些LED 存在匝流体效应会影响 Vf 测试的稳定性,所以要求测试电流不小于 IV 曲线的拐点位置的电流值。

建筑结构的检测现状与趋势

建筑结构的检测现状与趋势 【摘要】安全性与稳定性是建筑结构的基本性能,随着建筑行业快速发展,各种建筑结构如雨后春笋般涌现,在繁荣景象下,为了确保建筑工程建设质量,必须做好工程交付使用前的 结构检测工作,检测到安全隐患及时处理。本文从建筑结构检测原则出发,分析建筑结构的 几种基本检测方法,并对建筑结构检测发展进行展望。 【关键词】建筑结构;结构检测;现状;发展 1.建筑结构检测的原则 在进行建筑结构检测时,应遵循的四大原则:科学性原则。被测构件的抽取、测试手段的确定、测试数据的处理必须具有科学性,而不应头脑里先有结论,然后再把检测作为证明结论 的手段来对待;“必须、够用”原则。也就是说,建筑结构检测的范围、内容和数量应根据鉴 定评级的需要来确定,既不能随意省略检测内容,也不要盲目扩大检测内容,应按照规定确 定抽样检测的最小样本容量;规范性原则。在建筑结构检测过程中所采用测试方法必须符合 国家有关的规范标准要求,检测仪器必须符合相关标准,检测单位必须具备相应资质,检测 人员必须取得上岗证书;针对性原则。因为建筑结构的种类很多,结构现状千差万别,必须 在建筑结构检测时应在初步调查的基础上,针对每一个具体的工程制定检测方案。 2.结构检测方法 2.1砌体结构检测 砌体结构检测可分为砌筑块材、砌筑砂浆、砌体强度、砌筑质量与构造以及损伤与变形等项 工作。以贯入法检测砌筑砂浆抗压强度为例,对砂浆要求为自然养护、自然风干、龄期28 天以上强度0.4-16.0MPa。流程:将测钉插入贯入杆测钉座,测钉尖端向外固定——摇柄旋紧 螺母至挂钩挂上,将螺母退至贯入杆顶端——贯入仪的扁头对准灰缝中间部位,垂直贴在被 测砌体灰缝砂浆表面,握紧贯入仪把手扳动扳机,将测钉贯入砂浆——将测钉拔出,用吹风 器将测孔中的粉尘吹干净——将贯入深度测量表的扁头对准灰缝,测孔插入测头,保持测量 表与被测砌体灰缝砂浆表面垂直,表盘读取测量显示值并做记录——剔除16个贯入深度检测 数值中3个较大和较小值,剩余10个贯入深度值取平均数值。 2.2混凝土结构检测 混凝土结构检测常采用的检测方法主要有:结构性能实荷检测、混凝土强度回弹法、超声波法、超声回弹综合法、钻芯法、拉拨法和射钉法等。 2.2.1以结构强度回弹检测技术为例:回弹测区选取应避开构件接缝处和钢筋密集区,回弹 测区一般情况下应布置在构件两个相对上。测区数量根据目的而定。通过回弹法检测混凝土 强度应确保回弹仪与测试面垂直,不得打在气孔和外露石子上。回弹宜在侧面范围内均匀分布,每个测区回弹16次,点间距不小于20mm,点距构件边缘或外露钢筋距离不小于30mm。一点弹击一次,测点回弹读数精确到1mm。回弹仪使用方法:轻压弹击杆使按钮松开,让弹击杆伸出,挂钩挂上弹击锤;对混凝土表面均匀缓慢施加压力,等弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直到一定位置,指针块刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。 2.2.2抗压强度钻芯检测法:钻芯开始,推进刀杆使钻头缓慢匀速接触混凝土表面,轻压进 刀杆钻入混凝土 5mm 左右,持续轻微用力,期间水冷钻头,控制水流量为每分钟3-5升,冷却用水流量不足要适当减慢钻入速度,进退刀杆,避免碎屑变稠,造成卡机,损坏。取出芯 样用一字的螺丝刀沿钻缝插入,螺丝刀的直径比钻头嘴壁厚稍大即可,沿同一轴线用锤子敲 击螺丝刀尾部,使螺丝刀缓慢进入,尽可能深入,到达芯样尾部断裂。 2.3钢结构检测

结构实体现场检测方案

工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批

结构实体现场检测方案. 混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结 构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司, 监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司, 施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全, 委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》 (GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002;) 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 ( CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2002); 6 设计图纸及相关施工资料

1.3检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20 C30 C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20-用于 基础的垫层。C3C—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C4C— 用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。C30防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、外墙。C40防水混凝土一用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 工程名称:中电嘉园2#住宅楼 2、混凝土强度检测部位:

结构实体现场检测方案.

结构实体检测方案 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆、2#、3#住宅楼及地下停车库建设单位:呼伦贝尔中电信泰置业有限公司 监理单位:内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司 施工单位:南通一建集团有限公司

施工组织设计(方案)审批 审批表

混凝土强度实体检测方案 一、检测方案 1.1工程概况 中电嘉园1#商业宾馆、2#楼、3#楼及地下停车库工程位于海拉尔规划路路南,尼尔基路路西。中电嘉园1#商业宾馆为地下一层、地上八层,建筑高度为27.75m,建筑结构类型为框架结构。2#楼、3#楼为地下一层、地上十五层,建筑高度为47.6m,建筑结构类型为剪力墙结构形式。地下停车库为地下一层,建筑高度-4.2m,建筑结构类型为框架结构。该工程建设单位为呼伦贝尔中电信泰置业有限公司,设计单位为呼伦贝尔市点维建筑设计有限有限责任公司,监理单位是内蒙古华晨工程项目管理咨询有限公司,施工单位是南通一建集团有限公司。为保证结构安全,委托呼伦贝尔市工程质量监督检验中心对全结构混凝土强度进行检验。 1.2 检测依据 该工程检测依据下列国家、行业标准规范和建筑工程质量监督检验中心的检验细则。 1、委托方委托事项要约; 2、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3、《混凝土结构工程质量施工质量验收规范》(GB 50204-2002); 4、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS 03:2007); 5、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002); 6设计图纸及相关施工资料。

1.3 检测内容 检测工作内容为:钢筋混凝土构件的混凝土强度抽样检测(全结构)。 1.4 检测方法 从设计图纸中可以看出,该结构混凝土设计强度等级较多(C20、C30、C40)。该工程混凝土强度等级分布如下:C20—用于基础的垫层。C30—用于基础、过梁、楼板、构造柱、楼梯)C40—用于地下室框架梁、楼板、柱子和剪力墙。 C30防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、外墙。 C40防水混凝土—用于筏板基础、独立柱、地下室剪力墙、框架柱。从图纸可以看出,混凝土强度等级也不同,现结合相关规范要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随即抽取,确定工程实体现场检测方案如下: 工程名称:中电嘉园1#商业宾馆 1、混凝土强度检测部位: 2、混凝土强度检测部位:

钢结构检测员试题目一

钢结构检测试题一 一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85 1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分) A.反射波幅位于I区的缺陷 B.反射波幅位于II区的缺陷 C.反射波幅位于III区的缺陷 D.反射波幅位于IV区的缺陷 2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分) A.采用同种技术 B.采用任一技术 C.采用至少两种技术 D.采用至少三种技术 3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分) A.H0 B.H0-4dB C.H0-10dB D.H0-14dB 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应,可按平面结构分析内力。()(1分) A.应 B.不宜 C.必须 D.一定 5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分) A.所有显示的 B.所有可验收显示的 C.所有不可验收显示的 D.所有单独的可验收显示的| 6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分) A.1:200 B.1:500 C.1:800 D.1:1000

7.钢板和钢带的应符合GB/T 709的规定。(D)(1分) A.尺寸、外形、重量 B.尺寸、外形、允许偏差 C.尺寸、重量及允许偏差 D.尺寸、外形、重量及允许偏差 8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度约高_A倍。()(1分) A.1 B.2 C.3 D.4 9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分) A.全熔透 B.非熔透 C.点焊接 D.以上均可以 10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分) A.6dB测长法 B.底波法 C.绝对灵敏度法 D.端点波高法 11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分) A.任何情况下 B.合同约定时 C.特殊情况时 D.一般情况下 12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_lx。(D)(1分) A.300 B.420 C.480 D.540 13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分) A.水 B.机油 C.甘油

(完整word版)分立器件热阻测试方法

分立器件热阻测试方法 一、瞬态热阻 瞬态热阻是指器件在脉冲工作状态下的热阻。脉冲作用下的瞬态热阻定义为最大结温升与耗散功率脉冲幅值之比。对功率晶体管通常以壳温作为温度参考点,其表达式为: θjC = ΔTj / PH = ( Tj - TC) / PH (1) 其中Tj为芯片结温;TC为壳温; PH 为施加的脉冲功率。瞬态热阻测量归结为对脉冲功耗PH、壳温TC及结温Tj的测量。显然,双极晶体管的结温Tj无法进行直接测量。为此,电学法利用发射结的正向压降VBE 与结温Tj 在相当宽的范围内(0~200 ℃)呈线性关系,通过对VBE 的测量间接地测量结温Tj。关系式为: ΔVBE (Tj) = M×ΔTj =VBE (Ta)-VBE(Tj) (2) 式中 M 为温敏系数,是与温度T 基本无关的负常数;VBE ( Ta ),VBE (Tj) 分别为加脉冲功率前、后的温敏参数值。由(1) 和(2) 式得到瞬态热阻与温敏参数ΔVBE关系表达式: θjC =ΔVBE (Tj)/PH (3) 公式(3) 为电学法测量瞬态热阻的基本原理:在一定条件下,器件从结到外壳的热阻θjC 和ΔVBE 成正比关系。图1 所示为单脉冲测量双极晶体管瞬态热阻时序。图中tH 为加热功率持续时间; tms 为温敏参数的测试时间;td 为加热脉冲切断后测量VBE ( Tj )的延迟时间。

图1 单脉冲测量瞬态热阻时序 二、晶体管热阻的测试电路原理 根据瞬态热阻测试原理,图2所示为国标和军标中关于分立器件热阻的测试电路原理图。每次测试的大致情况是:(1) 首先,开关S1和S2置于2,用于加热前被测器件DUT温敏参数(源漏SD之间)的电压VSD测量; (2) 然后,开关S1和S2置于1,对被测器件施加功率(功率设置为VDS×ID);(3)最后,断开功率(开关S1 和S2断开1置于2)后,在很短的延迟后,快速对温敏参数VSD进行测量。

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现

场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法(半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm 的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)或

钢结构检测员试题目(含答案)

钢结构检测试题 一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85 1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分) A.反射波幅位于I区的缺陷 B.反射波幅位于II区的缺陷 C.反射波幅位于III区的缺陷 D.反射波幅位于IV区的缺陷 2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分) A.采用同种技术 B.采用任一技术 C.采用至少两种技术 D.采用至少三种技术 3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为 B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分) A.H0 B.H0-4dB C.H0-10dB D.H0-14dB 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应, 可按平面结构分析内力。()(1分) A.应 B.不宜 C.必须 D.一定 5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分) A.所有显示的 B.所有可验收显示的 C.所有不可验收显示的 D.所有单独的可验收显示的| 6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分) A.1:200 B.1:500

7.钢板和钢带的应符合GB/T709的规定。(D)(1分) A.尺寸、外形、重量 B.尺寸、外形、允许偏差 C.尺寸、重量及允许偏差 D.尺寸、外形、重量及允许偏差 8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度 约高_A倍。()(1分) A.1 B.2 C.3 D.4 9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分) A.全熔透 B.非熔透 C.点焊接 D.以上均可以 10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分) A.6dB测长法 B.底波法 C.绝对灵敏度法 D.端点波高法 11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分) A.任何情况下 B.合同约定时 C.特殊情况时 D.一般情况下 12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_ lx。(D)(1分) A.300 B.420 C.480 D.540 13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分) A.水

主体、钢结构等现场检测项目收费

现场检测项目 项目 样品单位 收费 复测 主体结构检测 单位工程≤5000m² 2500.00 1000 5000m²<单位工程≤10000 m² 4000.00 10000m²<单位工程≤20000 m² 6000.00 20000m²<单位工程≤30000 m² 8000.00 30000m²<单位工程≤50000 m² 10000.00 单位工程>50000 m²

优质结构检测 单位工程≤5000m² 3000.00 1000 5000m²<单位工程≤10000 m² 4800.00 10000m²<单位工程≤20000 m² 7200.00 20000m²<单位工程≤30000 m² 9600.00 30000m²<单位工程≤50000 m² 12000.00 单位工程>50000 m² 18000.00 混凝土取芯 一个构件取2-3个芯 1000元/芯 1000元/芯 混凝土回弹

200 200 砂浆强度 单个构件 500 500 锚栓 1‰不少于5根200元/根1000 1000 植筋 1‰不少于3根200元/根600 600 外墙饰面砖粘结强度 一组三块 900 900 钢筋保护层 每根钢筋一点

30 楼板厚度 每点 50元/点 50 钢结构现场检测 (钢结构焊缝探伤、涂层厚度测量、高强螺栓终扭矩检测、钢结构变形)单位工程≤5000 m² 4.0元/m² 5000m²<单位工程≤6000 m² 3.8元/m² 6000m²<单位工程≤7000 m² 3.6元/m² 7000m²<单位工程≤8000 m² 3.4元/m² 8000m²<单位工程≤9000 m² 3.2元/m²

建筑结构检测技术复习整理

2建筑结构加固的原则与程序; 原则有:结构总体效应原则;材料的选用和取值原则;先鉴定后加固原则;加固方案的优化原则;尽量利用的原则;与抗震设防结合的原则; 程序:结构检测---可靠性鉴定---加固方案选择---加固设计--施工组织设计---施工---验收 3、建筑结构检测的内容; 检测内容按属性分类:几何特征:结构尺寸、保护层厚度、裂缝宽度、地基沉降、结构变形、钢筋位置和数量等;物理特性:结构自振周期、材料强度、构件的承载力等;化学特性:钢筋锈蚀情况、混凝土碳化; 检测类别按方法不同分类:非破损检测法:回弹法、超声波法、综合法;半破损检测法:取芯法、拉拔法;破损检测法(荷载试验):选取有代表性构件进行破坏性试验。 4、建筑结构裂缝种类、危害、检测内容与检测方法; 裂缝的检测包括:裂缝出现的部位(分布)、裂缝的走向、裂缝的长度和宽度。 对建筑结构有危害的裂缝主要有:受力裂缝、温度裂缝、地基不均匀沉降引起的裂缝,这些裂缝属于观测的对象,对于粉刷层的龟裂引起的裂缝则不属观测对象,以免鱼目混珠。 观察裂缝分布和走向,并绘制裂缝分布图。为便于研究分析,裂缝图应根据构件逐一绘制展开图,即将梁的侧面、底面展开在一个平面上来绘制,柱子则将四个面展开,并在图上标明方位。当裂缝数量较多时,可在构件有裂缝的表面画上方格,方格尺寸依据构件的大小以200~500mm为宜,在裂缝的一侧用毛笔或粉笔沿裂缝画线,然后依据同样的位置翻样到记录纸上,必要时可以拍照和摄像。 裂缝宽度用10~20倍裂缝读数放大镜读取。裂缝长度可用钢尺测量。 裂缝深度可以用极薄的钢片插入裂缝,粗略地量测;也可以用超声波检测。 判断裂缝是否发展可以用粘贴石膏法,将厚10mm左右、宽约50~80mm的石膏饼牢固地粘贴在裂缝处,观察石膏是否裂开;也可以在裂缝的两侧粘贴纸条,并在纸条上注明粘贴时间,过一段时间后观察纸条是否撕裂。 5、建筑结构变形检测的内容; 梁板屋架等的挠度测量;屋架的倾斜变位测量;基础不均匀沉降;建筑物倾斜量测量; 6、钢筋锈蚀、混凝土碳化的定义及其相互关系; 由于混凝土内的弱碱性使得钢筋表面形成钝化膜,从而钢筋在混凝土中不会锈蚀。 如果钢筋表面钝化膜被破坏,则钢筋就会发生电化学腐蚀——锈蚀破坏 混凝土中钢筋锈蚀,引起体积膨胀2~7倍,导致混凝土保护层开裂破坏 混凝土中钢材的钝化会由于下列原因被破坏: 混凝土中的Ca(OH)2被空气里的SO2、NO2、CO2等酸性氧化物中和而失去碱性; 道路除冰盐或海水带进来的氯离子的作用。 混凝土碳化机理:混凝土是多孔体,空气中的二氧化碳先渗透到内部孔隙和毛细管中,溶解于毛细管中的液相,与水泥水化过程中产生的氢氧化钙和硅酸二钙、硅酸三钙等水化物相互作用,形成碳酸钙。 混凝土碳化过程中部分碳化区的存在是钢筋锈蚀速度随碳化深度加深而增大的根本原因。 7、混凝土结构损坏机理; 既包含了混凝土的风化和侵蚀,又包含了钢筋的锈蚀。钢筋锈蚀:混凝土中钢筋锈蚀,引起体积膨胀2~7倍,导致混凝土保护层开裂破坏;混凝土碳化;混凝土氯离子侵蚀;混凝土冻融混凝土微孔隙中的水,在温度正负交替作用下,形成冰涨压力和渗透压力联合作用的疲劳应力。从而使混凝土产生由表及里的剥蚀破坏;混凝土碱骨料反应;混凝土裂缝使钢筋锈蚀发生。 8、回弹法测定混凝土强度的操作方法与工艺; 回弹法是通过测定混凝土表面硬度来推算抗压强度的一种结构混凝土现场检测技术。 回弹法检测混凝土强度的步骤(1)测区的布置(2)回弹值的测定(3)混凝土碳化深度的测定(4)数据处理及回弹值的修正