文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力排管工程施工组织设计

电力排管工程施工组织设计

电力排管工程施工组织设计
电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况

1、工程简介

工程名称:xx路(xx路-xx路)电力排管工程段,

工程概况范围:

排管部分:

1#(含井)至11#(含井)2*6孔(ф150)xx米过路:2*4孔(ф150)100米,4孔(ф150)xx米,6孔(ф150)xx米;

工井部分:

直线井x座,三通井x座,四通井x座。

工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,现场整体现浇。工井主筋级别为Ⅱ级钢筋,直径为Ф12~Ф22,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф6~Ф10,要求钢筋保护层厚度为3CM,施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。

排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为C7.5,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋Ⅱ级钢筋Ф16,构造筋为Ⅰ级钢筋,直径Ф8。排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。

2、现场情况

我方在领得招标文件后,及时召集项目部及投标小组成员,对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一

手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查

本工程为xx路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729号文件,沪建市(88)第741号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。

4、现场平面布置

布置原则

1、符合业主指定的用地范围;

2、符合文明安全施工之要求:

3、满足各施工阶段的施工要求。

4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。

5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。

6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。

7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产安排。

8、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要

第二章、施工方案及施工方法

一)、工井工程

1、工井施工顺序:定位放线人工开挖样沟压钢板桩

挖土素砼支模浇筑底板模扎底筋浇钢砼底板立墙板模扎筋浇工井砼养护拆模回填土工井内整理。

2、定位放线

进入施工现场后,按施工图纸及技术交底会议要求进行放线。

3、开挖样洞

根据设计、甲方、管线单位的现场交底,根据地下管线的布置情况,现场开挖样洞、探测各种管线的实际标高和位置,再制定相应的施工方案和管线保护措施,然后进行实地开挖。

4、基槽开挖

基槽开挖一般采用机械开挖辅以人工修平,一般以每座工井为一施工面进行开挖,开挖断面以设计断面宽度加每侧1.0米作业面,机械开挖至基底标高正20CM处,后人工挖掘修平。如遇到地下管线则全部采用人工挖土。人工修整的方法,确保基坑底部土层不受拢动。

基槽排水采用滤井、工井每座设一座滤井,工井基槽四周设一道300*300排水沟,通向滤井,用水泵将水排出坑外。

5、打钢板桩及支撑列板

工井基坑挡土墙采用钢板桩加支撑,基槽坑开挖好时,做到随挖

随撑,严防基坑塌方。

6、垫层

工井素垫层厚度为10cm,标号C7.5,垫层模板采用木模,支模时轴线、标高、尺寸必须严格按设计要求进行施工,并达到支撑牢固。砼浇筑前,应将槽内积水排尽,砼浇捣时,采用平板振动机进行震捣。

7、钢筋砼基砼

工井底板钢砼厚度为25~30cm(不同工井底板厚度不同)混凝土标号为C20。采用定型模板现场制作,工井支撑采用4*4寸方木,钢筋的成型与绑扎按设计要求及验收规范进行。

混凝土采用商品砼非泵送。现场进行坍落度检测,混凝土试块制作。配合比根据施工图出具的施工配合比。水泥、砂石原料过磅计量,水平运输根据现场条件,一般商品砼送至现场后采用人工手推车运输。砼采用Φ50插入式振动棒振捣后再用平板振动机振平,然后人工二次收水抹光。

8、施工缝的设置要求

按照设计及施工工艺要求,工井混凝土分二次浇筑,底板与墙板结合处设置施工缝,施工缝位于底板与墙板0.5米交接处,设凹缝,第二次混凝土顶板、墙板模板封闭前应将留置的凹缝内施工缝的杂质、松动石子清除干净,混凝土浇筑前用压力水枪冲洗并接浆铺10mm 厚的水泥砂浆,控制砂浆的铺设时间及过厚,以免形成一个强度较弱的接缝区,引起渗漏,开裂。

9、工井墙身及顶板支模

模板结构系由模板和支撑两部份组成,支撑采用方木支撑,原则上由根据钢板桩控制外模,墙板外模支撑时必须加衬垫,并有足够的支撑面积。顶板支撑点底应加垫木板,便于拆模,确保整体稳定性,模板安装前应进行清理,并涂刷模板隔离剂,模板安装拼缝保持严密不大于2mm,防止漏浆,内墙板中间需设置限位杆并能抵抗砼捣实的膨胀力,确保模板的刚度,强度和稳定性,严格按验收标准、技术规范进行施工。

10、工井的钢筋工程

本工程拟在临舍区域建立钢筋成型处,按照设计要求与验收规范进行钢筋的成型与绑扎,钢筋的规格、型号按设计规定,搭接长度、弯起点的位置严格按规范施工。钢筋绑扎采用功20#或22#镀锌铁丝,扎结点采用梅花形交叉布置。

为了保证砼的保护层正确,钢筋必须用垫块进行固定,在已安装好的钢筋网不得在上面随意走动,严禁在钢筋网上堆放物体。

11、拌制砼时,必须严格按试验室的砼配合比进行投料搅拌,水质保持清洁,砼拌制前必须挂牌操作,拌制时间每拌不得少90—120秒,严禁采用不同品种、不同标号的水泥混合使用。

混凝土浇筑前由监理对模板的刚度、钢筋品种、规格数量、予理件、予孔等进行复检,符合设计及规范要求,方可浇捣,砼入模后及时用振动棒进行振捣,振捣过程中防止碰击钢筋模板,对浇筑好的砼构筑物应加强保护。

12、回填土工作应在工井混凝土整体浇捣结束48小时后方可进

行。回填土前应将槽底杂物清理干净,严禁带水复土。不得回填淤泥,腐殖土、在箱体两侧和顶上30cm之内不得回填大于10cm的尖角石决等,以免受压后损伤砼体。

钢板桩在沟槽回填土完成后方可拔除,同步充填黄砂,以填补槽钢空隙,机械拔板桩时应注意撞击、损坏工井箱体。

二)、电缆排管施工

1、电缆排管施工流程

施工前准备工作测量放样沟槽开挖空横列板支撑

浇砼垫层制作外模钢筋绑扎浇筑砼基础排管第一层浇砼排管扎面层钢筋、浇砼

拆列板覆土

2、施工前准备工作

电缆排管开工之前首先进行各方面的准备工作,只有在充分准备的前提下,才能顺利有序的正常施工。准备工作主要包括人员的组织,机具设备的到位,施工材料计划和堆置场所,施工图的熟悉和关键部位采取措施方案,材料送验工作。

人员组织:人员组织是顺利施工的首要保证,主要在技术力量和具有实践经验操作上二方面加强组织力量,技术和经验是进度和质量关键保证,其次根据电缆排管每个施工面工程量大小计算所需各相应工种的职工人数,并进行制订劳动力计划表,做好施工高峰期劳动力的调配工作。

机具设备的准备,根据工作进度及施工面配备足够的机具设备,做好机具设备的进场调配计划,其次进场机具设备保证多用性和先进性,并在进场之前完成调试和保养,性能正常方能进入施工现场,加强机械手的技能培训和人员充入,保证施工正常进行。

落实材料采购单位,选定合适的材料堆置场所。甲供料联系业主指令供货单位送抵工地现场,自购材料确定好进场时间。对所进材料的质量方面要严格检查,注意文明施工,原则上材料就近堆置,避免发生材料多次搬运浪费人力。要求所有施工人员熟悉图纸,领会设计意图,明确设计质量要求,根据设计尺寸严格把关,做到施工中心中有数。关键部位的技术措施:采取相应的措施,保证施工质量。

3、测量放样

根据设计图纸定出电缆排管沟槽中心线位置,按规定的沟槽宽度定出边线并用白粉划线来控制,按测绘院测量成果,测设临时水准点,在沿线施工范围内加设临时水准点,水准点应设置在相对稳固的位置上,按统一编号在图纸上标明,经监理师复核无误后方可使用。

4、沟槽开挖

电缆排管沟槽开挖时,为了经常控制沟槽及构筑物的高程,方便对沟槽标高及制模和砼浇筑高程控制,设置高程龙门板。龙门板应设置稳定,不得碰动,

电缆排管沟槽开挖前,检查是否具备开挖条件,对机械设备均进行调试,保持设备正常运转,检验已进场材料质量、数量,人力、财力、物力全部到场,及时向指挥部、现场监理申请施工,得到同意后

电力排管施工组织设计范文

电力排管施工组织 设计

一、工程概况: 1、工程项目名称:徕远房地产开发有限责任公司10KV进线工 程 2、工程内容:青年路建国路路口至新民路路口(K0+000— K0+400) 3、设计单位:新疆光源电力设计事务所 4、结构类型:砼¢160抗压PVC-C管 5、主要工程数量: 电力排管 400m(¢160PVC-C管); 挖土方:立方米;回填戈壁:立方米;砼填筑立方米 砖砌检查井:10座 6、工期要求: 6月18日—6月22日 7、质量目标:优良 二、工程特点: 1、本工程地处市区青年路非机动车道上,为交通要道,其人 流量较大,工作面较窄,给施工带来一定不便; 2、三通一平:基本完备 三、施工组织及布置: 为确保工程保质保量按期交工,我们将组建一批精干、高效,具 有一定专业技术、团结善战,有职有权的项目部作为施工现场的管理班子。根据此工程的工程规模及特点,实行专业化施工,采

用流水作业,分段作业的方法,机械、物资分类集中管理,按照项目部的统一部署和工程计划进度,均衡施工。 四、主要工程项目施工方案 1、临设及现场踏勘 因原图无纵坡设计,故先对原地面高程进行测设,待沟槽开挖后测槽底高程以便核算土方量,施工队伍进场后进行文明施工宣传,现场设置文明施工及项目部组织结构等标牌,施工区域用围拦严密遮挡,禁止非相关人员进入施工区域,消除事故隐患。对周围居民区进行调查,到相关部门进行地下管网状况核实。将破坏地下设施的危险降至最低。 2、沟槽开挖、井位开挖 沟槽开挖采用人机配合,根据排管深度层数采用满槽灌砼的方法,以求尽量缩短工期,开挖后,不得扰动原状地基土不得有积水、杂物务必符合设计规范要求,如遇现场地下管线于排管高程相冲突,及地质情况较差路段,现场甲方及设计单位进行协商解决。 3、排管及检查井浇筑 进行排管时,先对管材的接口处进行打磨,使其光泽和顺铺筑10cm的砼垫层,再排第一层管,保护层及间距控制采用预先焊好的钢支架,铺一层砼排一层管依次进行,镀锌钢管的套管及焊接尽量放在沟槽上方进行,在井距较长需在槽下焊接时,预留好工作坑,以作工作人员操作,确保焊接质量,二、三、四层将接口

油田计配站配水间阀门更换施工组织设计

六、技术服务方案 施工布置及平面布置 1.1编制依据: 1.1.1中国石油华北油田公司二连油田分公司阿南采油作业区计配站配水间阀门更换招标文件。 1.1.2中国石油华北油田公司二连油田分公司提供的相关工程技术文件。 1.1.3有关国家现行的标准、法规及施工验收规范。 1.2工程概况: 1.2.1立项基础:依据华北油田公司2014年公司决策安全生产费用化项目预算; 1.2.2项目名称:阿南采油作业区计配站配水间阀门更换 1.2.3建设地点:华北油田公司二连分公司阿南采油作业区; 1.2.4工程内容: 1、割除 14个计配站单井洗井回水阀门、总回水阀法兰及绝缘法兰,更换为卡箍式250阀门( 96 个),刷绿色调和漆。 2、割除各单井的原洗井流程(来水端被中压注水占用),割断处焊接管帽(98处),刷绿色调和漆。 250阀门 (合计弯头 40个),刷绿 3、新增建扫线头 14个,在低压注水干线总阀后开孔焊接卡箍式 色调和漆。 4、对 39口井安装套管气回收装置。 1.3施工现场平面布置: 1.3.1施工平面布置:所施工的现场周围10米(按现实际)用隔离带围护,严禁在非动火票区域 内动火施工 ,所有施工机具设备必须放置施工区域内。开工前必须事先通知项目主管部门。施工技 参加人员为施工单位的项目经理、技术人员、术负人要组织进入项目部人员进行施工前的技术交底。 安全员、维修人员及相关人员。 1.4工程特点 1.4.1本工程为阿南采油作业区计配站配水间阀门更换工程,对施工队伍的技术要求较为严格,设 备维修时站内工艺需要关闭、生产施工的工期较短。要调动公司的所有力量、保工期,人力物力要 有保障。 1.5施工条件 1.5.1根据现场实际情况看,“三通一平”以基本完成,各专业施工图纸齐全。 1.5.2施工用水、电已通到现场,以具备开工条件。 1.6工程总体目标 1.6.1工程质量标准:优良 1.6.2安全指标:零事故目标。 1.6.3技术管理指标:齐、全、准、严 1.6.4现场管理:挂牌上岗、文明施工、密切配合、严格管理、循序渐进、齐整有序、做到工完料

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

(完整版)护栏工程施工组织设计(修)

施工组织设计

目录 第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工目标…………………………… 第二章主要施工方法……………………………………………………………… 第三章降低工程造价的主要措施………………………………………………… 第四章新技术、新材料、新工艺、新设备的应用……………………………… 第五章工程投入的主要物资和施工机械设备情况及主要施工机械进场计划… 第六章劳动力安排计划…………………………………………………………… 第七章确保工程质量的技术组织措施…………………………………………… 第八章确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 第九章确保文明施工的技术组织措施…………………………………………… 第十章雨期施工措施……………………………………………………………… 第十一章总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间…………………………………………………………………………… 第十二章水电用量计划………………………………………………………………

第一章综合说明,质量、工期、安全文明施工 目标 质量目标:严格按施工图纸、国家标准和验收规范及业主的要求组织施工,确保分项工程一次合格率100%,单位工程一次交验合格率100%,确保合格、争创优良,实现质量一流,建成优质工程。 质量承诺:我们将通过高标准、严要求,争取实现工程“零缺陷”。 工期目标:严格履行本投标书中我公司对工期的承诺及招标文件中有关施工工期的规定,因我公司原因延误工期,我方承担相应责任。 文明施工目标:执行OHSMS18001标准,确保工程安全环保、文明施工达标,并自愿承担相应的费用。 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;处理好与沿线单位、居民的关系,尽量给当地居民提供方便,不扰民;保证并维护施工区域的安全与交通秩序,争创“文明工地”。 第二章主要施工方法 护栏工程分成二大部分那部分出现问题,都将直接影响到工期和质量,为此我们根据工程设计和工期要求,专门制订了详细的施工计划,以保证

电力排管施工方案97044

颐源街道路改造工程 与颐源街东侧规划路新建道路工程电力排管施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西诚信市政建设有限公司 编制日期:二○一四年六月二十日

目录 一、工程概况 (2) 1、电力设计情况概述 (2) 2、电力排管工程数量 (2) 3、施工进度计划安排 (3) 二、人员、材料、机械设备到场情况 (3) 三、电力排管施工方案............................... 1、施工方案...................................... 2、施工注意事项.................................. 四、安全质量保证措施............................... 1、工程质量保证措施............................... 2、安全施工及环保措施............................. 五、工程进度保证措施............................... 六、施工安全应急预案...............................

一、工程概况 1、电力设计情况概述 本工程西起人民北路,终点颐源街东侧规划路,北侧起点经北街,终点颐源街。全长0.945+0.808公里,共计1.753公里。线路规划红线宽20米。颐源街电力管线位于道路北侧,颐源街东侧规划路电力管线位于道路东侧。 颐源街电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共15个:北侧9个,南侧过路支管6个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长332米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长154米。 颐源街东侧规划路电力管线采用道路南侧做9根电缆排管,跨路铺设6根排管。每50米设电缆井,电缆井共18个:西侧过路支管3个;接入箱变及环网箱敷设12根排管。人行道下电缆排管采用φ185×10电缆保护管,电缆保护管全长579米。道路下及过路电缆排管采用φ185×12电缆保护管,电缆保护管全长201米。 2、电力排管工程数量 颐源街北侧:新建φ185×10电缆排管全长339米,新建排管混凝土直通井5个,混凝土三通井5个,混凝土转角井2个,混凝土四通井2个,隧道转角三通井1个。横穿颐源街排管5处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。 颐源街东侧规划路东侧:新建φ185×10电缆排管全长597米,新建排管混凝土直通井6个,混凝土三通井6个,混凝土转角井1个,混凝土四通井5个。横穿颐源街东侧规划路东侧排管9处。拟敷设10KW电缆8条,通信电缆1条。电缆排管其中一孔全线需设通讯7孔梅花管。

油田保障点 施工组织设计

油田生产保障点工程施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 工程有限公司 2018年3月

目录 1. 编制依据 2.施工组织部署 3.施工总体部署 4.施工进度计划 5.施工准备及资源配置计划 6、主要施工方法 7.施工现场平面布置及主要施工管理计划(保证措施)

123井区前线生产保障点工程 施工组织设计 一、编制依据 1、施工合同及施工许可证 (1)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工许可证 (2)长庆油田分公司456产能建设123井区前线生产保障点工程施工合同 2、编制依据 (1)施工设计图纸及建设单位、监理单位现场施工技术交底。 (2)有关建筑工程的法令、法规。 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012); (5)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (7)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002); (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); (10)《建筑装饰工程质量及验收规范》(GB50210-2002); (11)《石油天然气建设工程质量验收规范电气工程》(SY4206-2007) 二、工程概况 123井区前线生产保障点工程位于庆阳市环县境内,由陕西万豪建筑工程有限公司承担施工,由西安长庆工程建设监理有限公司456项目监理部监理。 主要工作量为:(1)宿舍及食堂905.5m21栋砖混结构 (2)煤棚13.7m2 1座砖混结构,轻钢屋面 (3)篮球场15mx14m 210m2 (4)道路及停车场宽4米 ,210m2 (5)铁艺大门宽4米1座 (6)人行才彩转铺地366M2 (7)铁艺围墙高2.2米230 (8)站内绿化1078m 绿化率30%

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

电力排管施工方案42343

合肥市凤台路(藕塘路—义井路)电力排管 工程施工方案 第一章工程概况 工程概况 本工程是为配合合肥市凤台路(藕塘路—义井路)的道路工程建设而建设,为确保电力通道畅通,根据合肥市庐阳区住房与城乡建设局的委托,在凤台路(藕塘路—义井路)实施电力排管和部分过路管工程,具体工程量为: 1、工井部分: 工井:30座 手井:21座 2、排管部分: 无碱玻璃纤维钢管35000米 聚乙烯涂塑钢管3840米 CPVC管:908米 排管设计管位:凤台路全长公里,10KV主排距中心线米,位于路南,电缆主排管为24孔;辅排距中心线米,位于路北,辅排管为16孔。过路管为2*4孔。主排采用无碱玻璃纤维钢管150(内径)*7mm壁厚,过路排管采用敷设聚乙烯涂塑钢管150(内径),壁厚。CPVC管150(内径),壁厚。 第二章各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过

15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程 钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 测量放线。 沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 电缆排管的铺设。 土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 底板基础开挖及砼浇筑。 砌筑墙体及预埋铁件制安。

xx油田科贸中心施工组织设计

xx 油田科贸中心施工组 织设计 一、工程概况3 1、工程概况3 2、施工条件4 二、治理机构5 1、总包意识5 2、施工治理班子的组建讲明 5 3、项目人员组成6 4、组织机构图7 5、项目组织治理手段8 三、要紧技术经济指标9 1、工期指标9 2、安全指标9 3、质量指标9 4、劳动生产率指标9 5、降低成本率9 四、施工部署9 1、施工平面布置9 2、施工流水段的划分和施工程序12 3、施工方案的确定13 4、施工总进度打算及工期操纵13 5、施工质量设计14 6、劳动力的组织与安排14 7、三大材、构件及半成品的打算14 8、水平、垂直运输机械及要紧机具用量打算15 五、施工预备16 1、施工现场预备16 2、技术预备16 3、劳动力、材料、机械的预备17

六、要紧分部分项工程施工方法17 1、基础降水17 2、土方开挖18 3、地下室结构施工20 4、地上主体结构工程29 5、防水及屋面防水工程39 6、内外装饰工程41 7、安装工程43 七、工期保证措施60 1、总体治理与协作60 2、利用PROJECT 98工具,进行打算滚动操纵 60 3、加大打算操纵的严肃性60 4、设计与变更60 5、材料设备供应60 6、施工方案与穿插60 7、施工设备与工艺保证61 8、现场施工治理61 9、施工各方人际关系61 10、质量与成品爱护61 11、外围保证工作61 八、冬季施工措施62 九、质量治理与保证措施65 1、质量保证体系65 2、IS09002体系认证65 3、项目配备66 4、各种质量治理制度66 5、加大成品爱护工作68 十、安全治理与安全防护措施69 1、安全保证体系69

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

石油化工工程施工组织设计

中化1200万吨/年炼油项目绿化工程标段Ⅲ 施 工 组 织 设 计 编制人: 复核人: 审批人: 禾鑫园林工程 项目部 二0一五年五月二十五日

目录 第一节工程概况及主要工程量 (1) 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3 主要工程量 (2) 4 建设条件 (2) 第二节工程重点及施工难点分析 (4) 1场地施工重点及难点分析 (4) 2乔灌木种植重点及难点分析 (5) 3大树的栽植施工方案 (5) 4保护地下管线和周围构筑物的措施 (6) 第三节现场组织管理机构 (6) 1 施工组织机构设置和组织机构图 (6) 2 项目部管理职责 (7) 3 施工主要管理岗位职责 (8) 4 项目管理人员计划 (11) 第四节施工布署及工程进度 (12) 1 施工组织 (12) 2 施工总平面布置 (12) 3 工程进度 (13) 4 工程施工进度计划表 (14) 第五节人员、施工机具进场计划及进度的保证措施 (14)

2 施工机具计划 (15) 3 工程进度的保证措施 (15) 第六节主要施工技术方案 (19) 1施工测量技术方案 (19) 2绿化土方工程施工方案 (19) 3 绿化种植施工方案 (20) 4苗木反季节施工方案 (29) 5绿化养护施工方案 (31) 第七节质量保证措施 (34) 1质量方针和目标 (34) 2质量组织机构 (34) 3质量职责 (34) 4栽植基础工作 (36) 5栽植工作 (36) 6确定质量控制点 (38) 第八节HSE保证措施 (38) 1 HSE组织机构和职责 (38) 2施工机具 (40) 3开挖安全 (42)

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

油田施工组织设计

1.1《施工组织设计》 1.1.1编制目的 为长庆油田公司第四采油厂云盘山作业区罗八增压站、罗一拉油转接站数字化建设工程提供指导性的施工方案与设计,用于工程的施工组织与管理,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。施工组织设计是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对施工全过程实行科学管理的重要手段。 1.1.2编制依据 1)根据长庆油田公司“标准化设计、模块化建设、数字化管理、市场化运作”的指导方针,编制数字化管理建设施工方案。 2)以产建工程方案或老油田调整改造方案的实施内容为编制依据。 国家现行的质量评定标准及有关施工标准、验收规范、规程和环境保护等地方性法规及规定。 ISO9000系列标准及西安冠林智能科技有限公司《质量手册》、《程序文件》。 1.1.3编制原则 认真执行工程建设程序。 搞好项目排队,保证重点,统筹安排。 遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工程序和施工顺序 采用先进的施工方法和网络计划技术,组织有节奏、均衡、连续的施工 采用国内外先进的是技术和科学管理方法 科学布置施工平面,尽量减少暂设工程,合理地储备物资 1.1.4采用的标准 《数字化设计图纸》 CTEC161 GB50319-2000《建设工程监理规范》 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 1

GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB-50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 SY4205-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 1.1.5工程实施目标 工期目标 工程建设总工期40日历天,计划开工时间为2010年9月15日,保证满足工程竣工日期2010年10月30日完成安装、测试并通过验收。加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理。保证计划总工期实现,力争提前完成合同工期。 质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各子系统均达到或超过各行业的质量标准和质量等级,保证工程质量满足国家《工程施工质量验收规范》的合格及长庆油田数字化管理项目竣工验收规定(暂行) 环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝人员伤亡事故,轻伤事故不超过0.1%,年工伤频次在1‰以下。 1.1.6项目工程量 项目包括罗八增压站、罗一拉油转接站2座,15个井场,共61口油井。 单井场工程量: ●每台抽油机电机加装井口采集器并将信号送入主RTU; ●每台抽油机安装无线载荷和位移传感器,并将控制电缆接入井口采集器; ●井口压力数据接入主RTU,并敷设电缆; ●注水井压力接入阀组RTU,并敷设电缆; 2

电力排管施工组织设计方案江娟 长丰

第一章工程简况 一、工程简况 电力井及排管工程施工,钢筋混凝土检查井按设计总体布置,上覆土厚度要符合设计要求。本工程为习友路电力排管(长宁大道-方兴大道)电力电缆排管工程(本次设计的排管为主排,该路段北侧辅排已施工),总长935m,包括电缆工作井、排管、电缆工作井接地装置等。电缆主排(24孔)位于习友路南侧非机动车道下,距道路中心线24M;手孔井位于绿化带上。 二、编制依据:施工图纸、招标文件及其附件、工程量清单,等相关施工规范。 三、工期目标: 1.定额工期:业主(招标文件)要求工期40日历天。 2.承诺工期:我公司承诺工期40日历天。 四、质量目标:创质量、速度、管理一流水平是我们的总目标。我们要以一流的工作、一流的质量、一流的信誉,为社会和用户创造优美、舒适的环境,实现对甲方的承诺。本工程按照合格工程标准进行施工,其中: 1. 分部、分项工程功能全部要达到设计要求。 2. 工程质量全部达到国家现行的施工验收规范标准。 3. 工程质量评定执行GB50303-2002和GB50339-2003,合格。 工程技术数据齐全,并符合安徽省建筑安装工程数据管理规程的要

4. 求。 第二章施工总平面布置图 第三章重点、难点 一、本标段的重点、难点拉管施工是本标段的重点、难点。二、关键施工技术和工艺(一)拖管施工方法如下:开工前做好必要的地质、水文、地下设施(电缆、管道等)、地下文物等情况的调查工作。正对具体情况制定必要的安全技术措施的施工方法,并向施工人员交底,指定专人监护,然后组织施工。、现场勘察1现场勘察的主要目的是查明管线路由施工区域原地下管线的分布情况、走向、埋深、管径及性质,为施工做好准备,以确保拖管施工安全。)本标段各种地下管线产权分属各系统部门,档案资料残缺不全,多(1与现状管线情况不符,根据设计图纸的要求以及以往的施工经验,先将施工区域范围原地下管线的井盖全部打开,探查原地下管线的埋深、管径、走向,结合管线的性质,认真分析管线走向,初步绘制施工区域地下管线分布图,防止发生探查失误。)使用管线探测仪探测施工区域原地下管线的埋深与走向,走访各专2(业管线产权单位,结合初步绘制施工区域地下管线分布图,认真分析地下管线分布情况,进一步细化地下管线分布图的资料。. (3)对可疑地段使用探地雷达对拖管路由区域逐一进行扫描,使用计算机探地专用软件对雷达信号进行分析,和地下管线分布图比对,

抽油机施工组织设计汇总

施工组织设计(方案) 编制人: 审批人: 批准人: 施工单位:江汉油田瑞腾达工程有限责任公司 工程地点:甘肃省合水县 二00九年八月十日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (2) 3.1总体部署 (2) 3.2组织机构 (2) 3.3职责 (3) 3.4施工力量配备 (3) 4、施工准备 (4) 5、施工方案及技术措施 (6) 5.1总体施工方案……………………………………………………

6 6、质量和HSE管理措施 (6) 7、工期保证措施 (19) 1.编制依据 《石油天然气站内工艺管工程道施工及验收规范》SY0402—2000 《油田集输管道施工及验收规范》SY0422—97 《油气田地面管线和设备涂色标准》SY0043—96《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236—98 《手焊、手工电弧焊及气体保护焊缝破口的基本形式与尺寸》GB985

《双金属复合管道焊接工程施工及验收规范》Q/SY04—2001 《油田油气处理用钢制压力容器施工及验收规范》SY/T0448—97 《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—97《钢制容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059—93 《工业设备及管道绝热过程施工及验收规范》GBJ126—89《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90 《电气装置工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—92《施工现场临时用电安全技术规范》JBJ46—88《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 《石油建设工程质量检验标准建筑工程》SY4025—93《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—88《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

电力工程施工组织设计范文

电力工程施工组织 设计

目录 第一章工程概况............................................................. 错误!未定义书签。第二章工程特点............................................................. 错误!未定义书签。第三章工程地质及水文情况 ......................................... 错误!未定义书签。第四章施工准备............................................................. 错误!未定义书签。第五章施工布置............................................................. 错误!未定义书签。第六章施工方法及技术交底 ......................................... 错误!未定义书签。第七章穿越路口施工技术措施 ..................................... 错误!未定义书签。第八章质量目标设计 ..................................................... 错误!未定义书签。第九章质量保证措施 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章奖罚措施............................................................. 错误!未定义书签。第十一章安全措施......................................................... 错误!未定义书签。第十二章主要施工机械计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

XXX建设项目井场工程施工组织设计

施工组织设计 第一章编制依据 本施工组织设计为陕西永卓建设工程有限公对中国石油长庆油田分公司第四采油厂2014年产能建设项目井场工程的施工指导纲要性文件。 编制依据: 1. 中国石油长庆油田分公司地面建设工程施工招标文件(中国石油长庆油田分公司第四采油厂2014年产能建设项目井场工程) 2. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 3. 现场踏勘情况 4. 我公司ISO9001质量管理体系文件 5.我公司环境管理和职业健康安全管理体系、质保手册、程序文件 6. 我公司类似工程施工经验等。 7. 适用规范、标准 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建筑工程质量管理条例》 (4)《建筑地基基础施工验收规范》 (GB50202-2002) (5)《混凝土工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011) (6)《建筑地面施工质量验收规范》 (GB50209-2002) (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) (8)《石油天然气建设工程施工质量验收规范电气工程》(SY4206-2007)

第二章工程概况 本工程为中国石油长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目井场工程,本标段为靖边、鄂托克前旗井场工程,新建约35个井场,建设方为中国石油长庆油田分公司第四采油厂产能建设项目组。 2.1 建筑设计特点 该场内主要由砖混结构井场巡井房、砖砌污油水池、污油水池护栏、雨水蒸发池、砖砌集油槽(含盖板)、雨水集流渠、厕所、变压器基础及护栏、护坡、附属设施大门及围墙等工程组成。 污油池底为200mm厚C25钢筋混凝土现浇、池壁采用370mm厚砖砌体、池内壁均抹20mm厚1:2.5水泥砂浆,周边做1000mm宽散水。池底下100mm厚素混凝土垫层下素土翻夯500mm,翻夯素土每边宽出基础外500mm. 导油槽内宽400mm、深200mm,槽壁采用240mm厚砖砌体,槽内壁、底面及沟檐均抹30mm厚C25细石混凝土,槽底100mm厚素混凝土下素土翻夯500mm、每边宽出基础外边缘500 mm。 4m宽围栏大门截面尺寸500mm*500mm、2.5m高方砖柱2个,门柱粉刷及地基处理同砖围墙,宽4m*高2.1m双扇平开围栏大门1樘。大门材质及做法同围栏,上部不倾斜。 围墙地基处理深度:基底下素土翻夯500mm、每边宽出基础边缘300mm、150mm 厚3:7灰土垫层,0.24m厚度的砖墙、18mm厚水泥砂浆、外墙双面丙烯酸涂料 2.2 结构特点 本工程均为砖混结构,地基处理均为人工处理地基。 2.3 施工特点 通过该工程的设计概况和现场情况看,该工程具有以下施工特点:

电力改造施工组织设计方案

电力改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: - 1 -

目录 第一章工程概况及特点 ........................................................................................................................ - 5 - 一、工程概况 .................................................................................................................................... - 5 - 二、工程施工范围 ............................................................................................................................ - 5 -第二章施工现场组织机构措施 ............................................................................................................ - 6 - 一、本工程计划投入的施工力量 .................................................................................................... - 6 - 二、各部门主要职责: ..................................................................................................................... - 11 - 三、物资材料的管理 ...................................................................................................................... - 15 - 四、施工现场平面布置: .............................................................................................................. - 17 - 五、现场项目部设置 ...................................................................................................................... - 17 -第三章施工方案 .................................................................................................................................. - 19 - 一、施工工序及施工流程 .............................................................................................................. - 19 - 二、施工技术管理职责 .................................................................................................................. - 19 - 三、强制性标准及技术规范 .......................................................................................................... - 20 - 四、技术管理制度 .......................................................................................................................... - 21 - 五、技术管理要求 .......................................................................................................................... - 21 - 六、主要工序施工要求 .................................................................................................................. - 22 - 七、电杆、拉线坑的定位及挖坑 .................................................................................................. - 23 - 八、接地装置施工方法: .............................................................................................................. - 23 - 九、电杆的组立及附件安装 .......................................................................................................... - 24 - 十、放、紧线的工作 ...................................................................................................................... - 24 - 十一、绝缘子的金具安装 .............................................................................................................. - 25 -十二、变台安装 .............................................................................................................................. - 25 -十三、工期目标及进度计划安排 .................................................................................................. - 25 -第四章质量目标、质量保证及技术措施 .......................................................................................... - 27 -

相关文档