文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程作业期末复习题及答案
建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题:

1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。

3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。

4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。

5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。

6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。

7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。

8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。

9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。

10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。

11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应

12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式

13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式

14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。

15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。

17.钢管分为镀锌管和非镀锌管

18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度

19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接

20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接

21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接

22.铸铁管采用承插连接

23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。

24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。

25.在双向流道上宜采用闸阀

26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀

27.配水点处不宜使用旋塞阀

28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。

29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。

30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。

32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。

33.气压给水设备有定压式变压式

34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。

35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞

36.给水管的敷设有明设和暗设两种。

37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管

38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

39.水枪喷口直径有13 16 19毫米。

40.水带常用直径有50 70毫米两种。

41.消火栓箱有明设和暗设两种。

42.自动喷水灭火系统由洒水水源喷头管网报警阀供水设备火灾探测报警系统组成。

43.自动灭火喷头由支架溅水盘喷水口堵水支撑组成。

44.建筑物内部装设的排水管道分成三类生活污废水系统工业废水系统雨雪水系统。

45.建筑排水系统一般由污水受水器排水管道通气管清通设备等组成。

46.卫生器具下必须设置存水弯

47.一般检查井距建筑物外墙距离不小于3米不大于10米

48.排水管穿越承重墙时应留有预留洞且灌顶上部净空不得小于建筑物的沉降量。

49.便溺卫生器具有大便器大便槽小便器小便槽。

51.钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。

52. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。

53.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。

54.给水铸铁管按其承受的压力分为高压中压低压三类。

55.离心泵按其叶轮的个数可分成单级泵和多级泵。

56.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。

57.大便器的冲水箱有冲洗式和虹吸式两种。

58.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。

59.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度。

60.建筑给水系统的组成由引入管给水管道用水设备生压设备消防设备。61.建筑给水方式有直接给水设水箱给谁水水泵水箱联合给水气压给水。62. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。

63.根据热源和供热规模的大小,可把供热分为分散与集中两种基本方式。

64.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。

65.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。

66.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。

67.通风系统根据其动力不同可分为自然通风和机械通风。

68.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。

69.洗脸盆的形状有长方形半圆形三角形

70.洗脸盆的架设方式有墙架式柱架式两种。

71.局部水处理构筑物有化粪池隔油井沉淀池降温池消毒池

72.建筑给水系统的组成由引入管给水管道用水设备生压设备消防设备。73.建筑给水方式有直接给水设水箱给谁水水泵水箱联合给水气压给水。74. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。

75.根据热源和供热规模的大小,可把供热分为分散与集中两种基本方式。

76.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。

77.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。

78.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。

79.通风系统根据其动力不同可分为自然通风和机械通风。

80.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。

81.洗脸盆的形状有长方形半圆形三角形

82.洗脸盆的架设方式有墙架式柱架式两种。

83.局部水处理构筑物有化粪池隔油井沉淀池降温池消毒池

84.制冷机的型式有压缩式吸收式喷射式等。

85.常用的制冷剂有氨氟利昂等

86.蒸汽压缩式制冷机主要由压缩机冷凝器膨胀阀和蒸发器四个关键性设备所组成。

87.燃气根据其成因不同可分为天然气人工燃气液化石油气和沼气。

88.各种气体燃料统称为燃气。

89.室内燃气系统由用户引入管干管立管用户支管燃气计量表用具连接管和燃气用具所组成。

90.散热器的结构形状有管型翼型柱形和平板型等。

二.判断题:

1.当室外给水管网水压一天内大部分时间满足建筑物所需水压,只是在用水高峰期不能满足建筑内所需压力应采用直接给水方式。(X)

2.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度,压力不大于0.6兆帕的管道中。(V)

3.通气管高出屋面不得小于0.2M,且必须大于当地的最大积雪厚度。(X)

4.地漏装在地面的最低处,室内地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。(V)

5.小区或庭院内部的管道多采用直埋式敷设,法兰接口和阀门处应有检查井。(V)

6.引入管通常敷设在冰冻线一下500毫米处。(X)

7.消火栓出口中心距地面安装高度为1.5米。(X)。

8.管道试压要求在5分钟内压力降不大于0.02兆帕(V)

9.高支架敷设穿越铁路时不应小于5米。(X)。

10.半通行管沟的净高宜为1.2~1.4米。(V)

11.当室外给水管网水压一天内大部分时间满足建筑物所需水压,只是在用水高峰期不能满足建筑内所需压力应采用直接给水方式。(X)

12.引入管的覆土深度不小于0.7~1.0米。(V)

13.一般检查井距建筑物外墙不小于3米不大于10米。(V)

14.地漏装在地面的最低处,室内地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。(V)

15.小区或庭院内部的管道多采用直埋式敷设,法兰接口和阀门处应有检查井。(V)

16.引入管通常敷设在冰冻线一下500毫米处。(X)

17.消火栓出口中心距地面安装高度为1.1米。(V)。

18.管道试压要求在5分钟内压力降不大于0.05兆帕(X)

19.高支架敷设穿越铁路时不应小于5米。(X)。

20.散热器的传热方式有对流和辐射。(V)

三.选择题:

1.塑料管适用于给水水温不超过,压力不大于。( C )A.50°0.7兆帕 B、45°0.5兆帕 C、45°0.6兆帕 D、55°0.6兆帕

2.管径不超过50毫米时,宜采用阀。( B )

A、球阀

B、截止阀

C、闸阀

D、止回阀

3.在双向流动的管道上,宜采用阀。( C )

A、球阀

B、截止阀

C、闸阀

D、止回阀

4.配水点处不宜采用( D )

A、球阀

B、截止阀

C、闸阀

D、旋塞阀

5.螺翼式水表前与阀门应有不小于的直管段上。(A)

A、300毫米

B、400毫米

C、500毫米

D、450毫米

6.引入管通常敷设在冰冻线一下毫米处。(D)。

A、300

B、500

C、600

D、200

7.消火栓出口中心距地面安装高度为米。(D)。

A、1.3

B、1.5

C、1.4

D、1.1

8.管道试压要求在5分钟内压力降不大于兆帕(C)

A、0.5

B、0.6

C、0.02

D、0.03

9.高支架敷设穿越铁路时不应小于米。(A)。

A、5.5

B、4.5

C、6.5

D、5 10.半通行管沟的净高宜为米。(B)A.1.2~1.5 B.1.2~1.4 C.1.5~1.6 D、以上全不是四.名词解释:

1.机械通风:依靠通风机造成的压力迫使空气流通,进行室内外空气交换的方式2.空气调节:指在一定的空间内对空气的温度,湿度,洁净度,和空气流动度进行调节,达到并满足人体舒适和工艺过程的要求。

3.空气清洁度:是表示空气的新鲜程度和洁净度的指标。

4.卫生器具:用来满足日常生活中洗涤等卫生用水以及收集、排除生产、生活中产生污水的设备。

5.机械通风:依靠通风机造成的压力迫使空气流通,进行室内外空气交换的方式6.空气调节:指在一定的空间内对空气的温度,湿度,洁净度,和空气流动度进行调节,达到并满足人体舒适和工艺过程的要求。

7.空气清洁度:是表示空气的新鲜程度和洁净度的指标。

8.卫生器具:用来满足日常生活中洗涤等卫生用水以及收集、排除生产、生活中产生污水的设备。

9.自然通风:自然通风分为有组织和无组织通风两类。所谓无组织自然通风是通过门窗缝隙及围护结构不严密处而进行的通风换气方式。有组织自然通风是指依靠风压、热压的作用,通过墙和屋顶上专设的孔口、风道而进行的通风换气方式。

10.制冷:就是使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度并使之维持这个温度。

11.冷媒:用来将制冷机产生的冷量传递给被冷却物体的媒介物质称为载冷剂或冷媒。

五、简答题

1. 什么是流体粘滞性?

流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质,称为流体的粘滞性。

2. 流体的压缩性和热胀性

流体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性。

流体温度升高,体积增大,密度减小的性质,称为流体的热胀性。

3. 保温隔热材料能够保温的原因?

骨架间的空隙和孔腔内含有导热系数较小的介质(空气等),而且这些介质在保温材料中很少流动或不流动。

4. 目前高层建筑常用的消防灭火设备主要有哪三种?

消火栓消防设备自动喷水灭火设备二氧化碳气体灭火设备

5. 建筑排水系统的分类?

粪便污水排水系统生活废水排水系统生活污水排水系统生产污水排水系统生产废水排水系统屋面雨水排水系统

6. 卫生器具的概念。

卫生器具是建筑内部排水系统的起点,用以满足人们日常生活或生产过程中各种卫生要求,并收集和排出污废水的设备。

六、论述题

1. 高层建筑发生火灾具有哪些特点?

火种多、火势猛、蔓延快消防扑救困难人员疏散困难经济损失大

综述必须重视高层建筑的消防问题。除积极地从建筑、结构、装饰、设备等方面,在设计和选材上要做到符合消防要求外,对已发生的火灾必须及时报警、疏导并以最快的速度扑灭火灾于初期。因此,高层建筑必须设置完善的消防设备。

2. 第一循环系统(热媒系统)的工作过程;

第一循环系统又称为热媒系统,由热源、水加热器和热媒管网组成。

锅炉生产的蒸汽(或过热水)通过热媒管网输送到水加热器,经散热面加热冷水。蒸汽经过热交换变成凝结水,靠余压经疏水器流至凝结水箱,凝结水和新补充的

冷水经冷凝循环泵再送回锅炉生产蒸汽。

如此循环而完成水的加热,即热水制备过程。

3. 排水管道布置与敷设的一般原则

建筑内部排水系统管道的布置与敷设直接影响着人们的日常生活和生产,为创造

良好的环境,应遵循以下原则:

排水通畅,水力条件好;

使用安全可靠,防止污染,不影响室内环境卫生;

管线简单,工程造价低;

施工安装方便,易于维护管理;

占地面积小、美观;

同时兼顾到给水管道、热水管道、供热通风管通、燃气管道、电力照明线路、通信线路和共用天线等的布置和敷设要求。

4. 蒸汽供暖的优点

在相对压力为0~3×105Pa时,蒸汽的比容是热水比容的数百倍,因此蒸汽在管

道中的流速,可以采用比热水高得多的流速进行传输;

同时,不会造成在相同流速下热水流动时所形成的较高的阻力损失。

蒸汽比容大,密度小,当用于高层建筑供暖时,不会象热水供暖那样,产生很大

的水静压力。

采用蒸汽为热媒的散热器的传热系数较热水的为大,因而蒸汽供暖可以节省散热

器的面积,减少散热器的初投资。

承担同样热负荷,蒸汽作为热媒,较之于热水,流量要小,而可以采用较高的流

速,故可以采用较小的管径。

管道初投资方面,蒸汽供暖系统比热水供暖系统要少。

5. 民用建筑电力负荷分级

一级负荷:因中断供电将会造成重大政治影响的建筑物和因中断供电可能造成人

员伤亡的建筑物,如人民大会堂、大型体育馆、重要宾馆、医院的手术室。

二级负荷:因中断供电将会造成经济上较大损失的建筑物和因中断供电可能造成

秩序混乱的重要公共建筑物,如某些实验室、大型影剧院、大型商场。

三级负荷:停电造成的影响和损失不大的一般建筑物。

6. 灯具的作用

合理配光:即将光源发出的光通量重新分配,以达到合理利用光通量的目的。各

种灯具分配通量的特性可由灯具的配光曲线来表示。

限制眩光:在视野内,如果出现很亮的东西,就会刺眼,这种刺眼的亮光,称为

眩光,眩光对视力危害很大,引起不舒适感觉或视力降低,限制眩光的方法是使灯具有一定的保护角,并配合适当的安装位置和悬挂高度,或者限制灯具的表面亮度。

7. 触电急救的重要性

一旦发现有人触电,就应迅速进行现场急救。

触电急救动作迅速、抢救及时、方法得当便可使呈现“假死”状态的人获救。

从低压触电1分钟后开始救治者,90%以上有良好效果;6分钟开始救治者,

10%有良好效果;而从触电后12分钟开始救治者,救活的可能性很小。

因此,抢救需分秒必争,急救技术不仅医务人员必须熟练掌握,从事电气工作的人员也必须熟悉和掌握。

公差配合与测量技术复习试题(含答案)

《公差配合与测量技术》复习题 [1] 选用优先数列时,应按照先疏后密的规则进行选取,以避免规格(A)。 A.过多 B.过少 C.过量 D.过头 [2] 选择( C)的测量力,有利于提高测量的精确度和灵敏度。 A.较大 B.较小 C.适当 D.无关。 [3] 对一被测值进行大量重复测量时其产生的随机误差(A)服从正态分布规律。 A完全 B.不完全 C.不一定 D.不可能。 [4] 圆柱度公差为0.03 mm,该圆柱面对基准轴线的径向全跳动公差(D)0.03mm。 A.不小于 B.等于 C.不等于 D.不大于。 [5] 车床主轴与丝杠之间的交换齿轮,主要要保证其传动的( A )。 A.准确性 B.无关 C 低速运动 .D.高速运动。 [6] ( C )误差是有某种不正常的原因造成的。 A.相对 B.绝对 C.粗大 D.变值。 [7] 圆柱度公差是控制圆柱形零件横截面和轴向截面内()误差的综合性指标。 A.形状 B.定向 C.定位 D.形位。 [8] ( C )配合可能有间隙,也可能有过盈。 A.间隙 B.过盈 C.过渡 D.常用 [9] 基本尺寸不同的零件,只要它们的()相同,就可以说明它们的精度要求相同。 A.公差值 B.公差等级 C.配合 D.标注 [10] 键槽的对称度公差为0.05mm,则键槽中心面偏离轴线的距离不得()0.05mm。 A.小于 B.大于 C.等于 D.小于等于 [11] 几何量的基本长度单位为( )。 A.厘米 B.毫米 C.米 D.微米 [12] 按GB/T1800.3—1998的规定,标准公差等级分为( A )级。 A20 .B.18 C.19 D.22 [13] 对于有配合要求的孔和轴,尺寸公差应采用( )等级。 A.较大 B.较小 C.较高 D.较低。 [14] ()误差可用修正法和抵消法等方法消除。 A.随机 B.系统 C.粗大 D.相对。 [15] 标准规定了( B )优先数系列。 A.4个 B.5个 C.10个 D.1个。 [16] 同一公差等级的两个尺寸、其公差数值( )。 A.相等 B.不相等 C.不一定相等 D.不能相等 [17] φ50mm的基孔制孔、轴配合,已知其最小间隙为0.05,则轴的上偏差是( )。 A.0.05 B.-0.05 C.小于0.05 D.小于-0.05. [18] 下列说法不正确的有( ) A、用于测量仪器上的读数分度齿轮,一般要求传递运动准确; B、用于传递动力的齿轮,一般要求载荷分布均匀; C、用于高速传动的齿轮,一般要求载荷分布均匀; D、低速动力齿轮,对运动的准确性要求高。 [19] 测量与被测几何量有一定函数关系的几何量,然后通过函数关系式运算,获得该被测几何量的量值的方法,称为( ) A、相对测量法

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

互换性与技术测量-期末考试题库(有答案).

一、 判断题〔正确的打√,错误的打×〕 √1. 为使零件的几何参数具有互换性,必须把零件的加工误差控制在给定的范围内。 ×2.不完全互换性是指一批零件中,一部分零件具有互换性,而另一部分零件必须经过修配才有互 换性。 √3.只要零件不经挑选或修配,便能装配到机器上去,则该零件具有互换性。 ×4.机器制造业中的互换性生产必定是大量或成批生产,但大量或成批生产不一定是互换性生产, 小批生产不是互换性生产。 ×5.公差可以说是允许零件尺寸的最大偏差。 ×6.基本尺寸不同的零件,只要它们的公差值相同,就可以说明它们的精度要求相同。 ×7. 公差通常为正,在个别情况下也可以为负或零。 ×8.图样标注φ200 -0.021mm的轴,加工得愈靠近基本尺寸就愈精确。 ×9.孔的基本偏差即下偏差,轴的基本偏差即上偏差。 ×10.某孔要求尺寸为φ20-0.046 -0.067,今测得其实际尺寸为φ19.962mm,可以判断该孔合格。×11.未注公差尺寸即对该尺寸无公差要求。 √12.基本偏差决定公差带相对零线的位置。 √13. 孔和轴的加工精度越高,则其配合精度也越高。 ×14. 零件的实际尺寸就是零件的真实尺寸。 ×15. 某一个零件的实际尺寸正好等于其基本尺寸,则此尺寸必定合格。 ×16. 间隙配合中,孔公差带一定在零线以上,轴公差带一定在零线以下。 ×17. 选择公差等级的原则是,在满足使用要求的前提下,尽可能选择较小的公差等级。 ×18. 由于零件的最大极限尺寸大于最小极限尺寸,所以上偏差绝对值大于下偏差绝对值。 ×19 . 不论公差值是否相等,只要公差等级相同,尺寸的精确程度就相同。 ×20. 对某一尺寸进行多次测量,他们的平均值就是真值。 ×21. 以多次测量的平均值作为测量结果可以减小系统误差。 ×22. 某一零件设计时的基本尺寸,就是该零件的理想尺寸。 √23. 某一尺寸的公差带的位置是由基本偏差和公差等级确定的。 ×24. 基孔制即先加工孔,然后以孔配轴。 ×25. 间隙配合说明配合之间有间隙,因此只适用于有相对运动场合。 ×26 过盈配合中,过盈量越大,越能保证装配后的同心度。 √27. 如零件的实际尺寸在规定的公差范围内,则该零件合格。 ×28.某一零件尺寸基本偏差越小,加工越困难。 ×29.加工误差只有通过测量才能得到,所以加工误差实质上就是测量误差。 √30.现代科学技术虽然很发达,但要把两个尺寸做得完全相同是不可能的。 ×31.实际尺寸就是真实的尺寸,简称真值。

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

建筑设备安装识图与施工复习题

建筑设备安装识图与施工复习题1 复习题 一、填空题 1.建筑给水系统的分类按用途基本可分三类、及消防给水系统。 2.建筑设备施工图一般有、、、及安装详图组成。 3.室内给水系统的组成主要由、、给水主管、给水立管、给水横支管、升压和贮水设备等部分组成。 4. 给水系统的给水方式常有、设水箱的给水方式及。 5. 建筑内部给水系统常用的管材有和。 6. 管道安装完后还要管道试压、、。 7. 控制附件在管路上起和,一般指各种阀门。 8. 水泵的试运行包括:试运转前的检查、、、运转后的各项检查及运行记录。 9. 止回阀通常安装于水泵出口,防止水。 10. 管道的连接方式有、焊接连接、法兰连接等方式。 11. 水表用来计量建筑物的。 12. 根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和。

13. 消防管道系统的阀门一般采用或蝶阀。 14. 例如在识读电气系统和给水系统时,一般应按下面的顺序进行:进户线→配电盘→→→ →用电设备。 15. 给水管道敷设可分为和两种。 16. 离心式水泵的基本参数有、、功率、效率和转速及吸程等。 17. 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在和有卫生器具的必须设置。 18. 下图为水泵接管的平面图,其标注框内所指设备、配件的名称是①、②、③、 ④、⑤、⑥、⑦、⑧。 19. 排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面,并应根据防雷要求。 20. 消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与,另一端。 21. 管道保温结构由、和保护层三个部分组成。 22. 水泵工作管路附件可简称一泵、、三阀 23. 水泵的基本参数是流量、扬程、功率、转速和收程等,上述参数中,以、最为重要。

吉大19春学期《建筑设备工程》在线作业一

(单选题)1: 对于消防水箱的贮水量,一类建筑(住宅除外)不应少于()。A: 6m3 B: 12 m3 C: 18 m3 D: 24 m3 正确答案: (单选题)2: 关于排水管道的特点的描述,不正确的一项是() A: 排水管道所排泄的水,—般是使用后受污染的水,含有大量的悬浮物 B: 排水管一般比较粗大 C: 排水管不可使用铸铁管 D: 排水管可以使用硬质塑料管 正确答案: (单选题)3: 下列哪种方式不是室内给水管道的布置() A: 下行上给式 B: 上行下给式 C: 上行上给式 D: 环状式 正确答案: (单选题)4: 关于通风的描述中,正确的一项是() A: 据通风的工作动力不同,建筑通风可分为自然通风相机械通风两种 B: 通风与空气调节是相同的 C: 通风量不受建筑结构的控制 D: 机械通风与自然通风相同,也受自然条件的限制 正确答案: (单选题)5: 水箱上哪种管不得装阀门?() A: 进水管 B: 出水管 C: 溢流管 D: 泄水管 正确答案: (多选题)6: 按照锅炉供热热媒种类分,锅炉类型可分为()。 A: 热水锅炉 B: 蒸汽锅炉 C: 燃油锅炉 D: 燃气锅炉 正确答案: (多选题)7: 高层建筑供暖负荷的特点()。 A: 围护结构传热系数增大

B: 夜间辐射增大 C: 热压和风压引起的冷空气渗透减少 D: 室内负荷的变化性 正确答案: (多选题)8: 供热水方式按照加热方式分,可以分为() A: 直接加热方式 B: 间接加热方式 C: 连续加热 D: 非连续加热 正确答案: (多选题)9: 目前国内高层建筑供暖系统可分为()。 A: 分层式供暖系统 B: 双线式系统 C: 单、双管混合式系统 D: 机械循环热水供暖系统 正确答案: (多选题)10: 按照污水和废水的产生来源,可将建筑排水分为()类A: 生活污水 B: 生产废水 C: 雨水和雪水 D: 粪便污水 正确答案: (多选题)11: 常用的排水系统可以分为()类 A: 粪便污水排水系统 B: 生活废水排水系统 C: 工业废水排水系统 D: 雨水雪水排水系统 正确答案: (多选题)12: 对于消除建筑结构传递的噪声的理解,正确的是()A: 主要方法是消除及其与基础之间的刚性连接 B: 在振源和基础之间安装减震构件 C: 风机、水泵、压缩机的进出口应装有软接头 D: 安装减振构件可以完全消除振源传到基础的振动 正确答案: (多选题)13: 根据消声原理不同,消声器可以分为() A: 阻性消声器 B: 共振性消声器 C: 抗性消声器

公差配合考试总复习题及参考答案

《公差配合》考试总复习题及参考答案 一?填空丿 I ?互换性是指制成的同一规格的一批零件,不作任何—挑选______ 、—调整 _______ 或一辅助加工」就能进行装配,并能保证满足机械产品的—使用性能要求—的一种特性。2?云换性按朗呈度和范围的不同可分为_完全互换性—和_不完全互换性—两种。其中—完全互换性—互换性在生产中得到广泛作用。 3?分组装配法属—不完全—互换性。其方法是零件加工完后根据零件—实际尺寸的大小将制成的零件—分成若干组—,然后对相应组的—零件进行装&氏 4 ?互换性原则广泛应用于机械厂制造中的_产品设计 ______ 、零件的—加工和装配—、 机器的」吏用和维护—等各个方面。 5?零件的儿何量误差主要是指—尺寸误差_、_形状误差_、_位置误差_和_表面粗糙度■等。 6. 对机械零件的测量是保证一云换性生产—的一个重要手段。 7. _____________________ 尺寸由一数值 ___ 和_单位两部分组成,如30mm,60um等。 8?基本瓦寸的大小是设计时示据零件的使用要求,通过—计算________ 、—试验—或____ 类比—的方法而确定的。 9?通过测量获得的某一孔、轴的尺寸称为_实际尺寸____ 。曲于测量误差的存在,实际尺 寸并非尺寸的—真值________ o 10?允许尺寸变化的两个界限值分别是—最大极限尺寸—和_最小极限尺寸—。它们是以基本尺寸为基数来确定的。 II ?某一尺寸减其_基本尺寸—所得的代数差称为尺寸偏差,乂简称—偏差—o尺寸偏差可分为—极限偏差—和—实际偏差_两种,而—极限偏差—乂有_上_偏差和_下_偏差之分。12零件的尺寸合格时,其实际尺寸在_最大极限尺寸_____ 和—最小极限尺寸___ 之间,其____ 实际偏差______ 在上篇差和下偏差之间。 13尺寸公差在数值上等于_最大极限尺寸____ 减—最小极限尺寸____ 之差。它是尺寸允许 的____ 变动量—,因而用_绝对值—定义。 14尺寸偏差是—代数差因而有正、负的区别;而尺寸公差是用绝对值来定义的,因而在数值前不能标出—号或 7 号—― 15当最大极限尺寸等于基本尺寸时,其—上—偏差等于零;当零件的实际尺寸等于其基本尺寸时,其_实际_偏差等于零。 16孔的上偏差用_ES—表示,孔的下偏差用_EI_表示。 17确定公差的大小时要考虑零件的使用—精度要求—和加工时的一经济性能_____ o 18从加工的角度看,基本尺寸相同的零祚,公差值—越大—,加工就—越容易—,反之就越困难。 19在公差带图中,表示基本尺寸的一条直线称为—零线_。在此线以上的偏差为_正偏差,在此线以下的偏差为_____ 负偏差__ o 20零件的实际尺寸减MS S R寸丽b勺代数差为_实际偏差当此代数差在_上、下偏差—确定的范围内时,尺寸为合格。 21确定公差带的两个要素分别是—公差带的大小___ 和_公差带的位置—o 22确定公差带位置的那个极限偏差为―基本偏差—,此偏差一般为靠近—零线—的极限偏差。

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

大工20秋《建筑设备工程》在线作业2

大工20秋《建筑设备工程》在线作业2 1:在机械循环热水供暖系统中,为了顺利的排除系统中的空气,供水干管应沿水流方向有( )的坡度。 A、向上0.003 B、向上0.005 C、向下0.003 D、向下0.005 答案:A 2:与一个排水当量相当的排水量为()。 A、0.33L/s B、0.5L/s C、0.66L/s D、1.0L/s 答案:A 3:排水立管穿越楼层时,预留孔洞的尺寸一般较通过的立管管径大( )。 A、20~50mm B、50~100mm C、100~150mm D、150~200mm 答案:B 4:一般地说,设置煤气热水器的浴室,房间体积应不小于( )立方米。 A、8 B、10

D、15 答案:C 5:高层建筑热水供暖系统底层散热器承受的压力随着高层建筑楼层增多而()。 A、增大 B、减小 C、保持不变 D、以上答案都不对 答案:A 6:锅炉房的地面至少应高出室外地面()。 A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm 答案:B 7:庭院煤气管道距树木应保持()的水平距离。 A、1.0m B、1.2m C、1.5m D、2.0m 答案:B 8:建在不避风的高地、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑物不必考虑平行外围护结构的风力附加耗热量。

F、错 答案:F 9:建筑物的耗热量仅指通过围护结构由室内传到室外的热量。 T、对 F、错 答案:F 10:根据建筑物结构形式、气候条件及生产使用要求,在技术经济合理的情况下,屋面雨水应尽量使用内排水。 T、对 F、错 答案:F 11:自然循环热水供暖双管系统的垂直失调随着楼层数目增多而减弱。 T、对 F、错 答案:F 12:烟囱越高抽力越大。 T、对 F、错 答案:T 13:一般高压蒸汽供暖均用双管上供下回式系统。 T、对

公差配合考试总复习题及参考答案

《公差配合》考试总复习题及参考答案 一.填空题 1.互换性是指制成的同一规格的一批零件,不作任何__挑选_________、__调整_________或_辅助加工_,就能进行装配,并能保证满足机械产品的_使用性能要求__的一种特性。 2.互换性按其程度和范围的不同可分为__完全互换性__和__不完全互换性__两种。其中___ 完全互换性___互换性在生产中得到广泛作用。 3.分组装配法属_不完全___互换性。其方法是零件加工完后根据零件_实际尺寸的大小__, 将制成的零件__分成若干组____,然后对相应组的__零件进行装配。 4.互换性原则广泛应用于机械厂制造中的_产品设计__________、零件的__加工和装配___、 机器的_使用和维护____等各个方面。 5.零件的几何量误差主要是指_尺寸误差__、_形状误差__、__位置误差__和_表面粗糙度-等。 6.对机械零件的测量是保证_互换性生产__的一个重要手段。 ~ 7.尺寸由_数值__________和_单位__________两部分组成,如30mm,60um等。 8.基本尺寸的大小是设计时根椐零件的使用要求,通过____计算_______、___试验____或_____类比__的方法而确定的。 9.通过测量获得的某一孔、轴的尺寸称为_ 实际尺寸_____。由于测量误差的存在,实际尺 寸并非尺寸的___真值________。 10.允许尺寸变化的两个界限值分别是_最大极限尺寸___和__最小极限尺寸____。它们是以 基本尺寸为基数来确定的。 11.某一尺寸减其__基本尺寸__所得的代数差称为尺寸偏差,又简称___偏差___。尺寸偏差 可分为__极限偏差___和_实际偏差__两种,而___极限偏差____又有__上__偏差和__下_偏差之分。 12零件的尺寸合格时,其实际尺寸在_最大极限尺寸_ _____和_最小极限尺寸_ ___之间,其_____实际偏差________在上篇差和下偏差之间。 13尺寸公差在数值上等于_最大极限尺寸_____减__最小极限尺寸_____之差。它是尺寸允许的______变动量___,因而用_ 绝对值___定义。 14尺寸偏差是_代数差__,因而有正、负的区别;而尺寸公差是用绝对值来定义的,因而在数值前不能标出_“+”号或“-”号___。- ? 15当最大极限尺寸等于基本尺寸时,其__上___偏差等于零;当零件的实际尺寸等于其基本尺寸时,其__实际__偏差等于零。 16孔的上偏差用_ES____表示,孔的下偏差用__EI__表示。 17确定公差的大小时要考虑零件的使用_精度要求____和加工时的_经济性能______。 18从加工的角度看,基本尺寸相同的零件,公差值_越大___,加工就__越容易___,反之就越困难。 19在公差带图中,表示基本尺寸的一条直线称为___零线__。在此线以上的偏差为_正偏差,在此线以下的偏差为____负偏差___。 20零件的实际尺寸减其基本尺寸所得的代数差为__实际偏差__,当此代数差在_上、下偏差___确定的范围内时,尺寸为合格。 21确定公差带的两个要素分别是_公差带的大小_____和__公差带的位置____。 22确定公差带位置的那个极限偏差为_基本偏差____,此偏差一般为靠近___零线__的极限偏差。 `

《建筑设备工程》填空题

《建筑设备工程》复习题 一、填空题 1.物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固态(固相)、液态(液相)和气 态(气相); 2.流体粘滞性的大小,通常用动力黏滞系数和运动黏滞系数来反映,它们是 与流体种类有关的系数; 3.压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 4.流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 5.传热的三种基本方式为辐射、对流和传导。 6.驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 7.影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度、动力粘度等。 8.建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消 防系统。 9.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水附件、 升压与贮水设备。 10.水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度 等。 11.变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器 等。 12.气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 13.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 14.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上 给式、中分式。 15.给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。

16.我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高 层建筑的高度分界线为100米 17.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及 水帘水幕灭火装置等。 18.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱水泵接合器及增压水泵等组成。 19.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 20.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米 21.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在 24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 22.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水 设施等组成。 23.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三 种方式。 24.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方 式。 25.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 26.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 27.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 28.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统 。 29.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助 设备和部件所组成。 30.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路 、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备工程复习题(本科)第一套1

建筑设备工程(本科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 给排水工程从工程内容上分为室外给水工程、室内给排水工程、室外排水工程。 2.判断题 城镇其他用水量包括浇洒道路、绿地和绿化用水、汽车冲洗用水和城镇未预见水及管阀漏失水量。(√) 3.选择题 以下哪条是错误的A A、截止阀安装时无方向性 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。 第四章

建筑设备工程复习题

建筑设备工程复习题(一) 班级学号姓名 一、填空 1.螺翼式水表直管段的长度不小于8DN,且不宜小于,旋翼式水表前面直管段不宜小于。 2.引入管穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上部净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于。 3.管道标高差与管长的比值称为。 4.为便于管道疏通,保证排水系统通畅,在排水系统中应设置清通设备。 其中设于立管上,设于横支管上。 5.存水弯的形状有P型、S型,其中底层用存水弯,一般楼层用 或存水弯。 6.某图纸标注比例为1:50,图纸上量出管子的长度为 2 cm ,它的实际长度应为。 7.图样上的标高单位为,直径的单位为。 8.任何形式的采暖系统都主要由、、三大部分组成。 9.导线截面必须满足三个方面的要求,即、 和。 10.每根相线与中线之间的电压称为,相线与相线之间的电压称为。 11.选择导线截面可按、和三种方式选择,三者都是必须保障的安全条件。 12.电气设备的某部分与大地之间作良好的电气连接,称为______。接地体又分____接地体和______接地体两种。13.配电线路由配电装置(配电盘)及配电线路(干线及分支线)组成。配电方式有放射式..。 14.室内给水系统根据用途的不同一般可分为系统、给水系统、给水系统三类。 二、判断题 1.()流体的密度和容重受外界压力和温度影响。 2.()公称直径是指管道的实际内径。 3.()所有的给水管道均需要进行防腐处理。 4. ( )排出管与排水立管连接时,宜采用两个0 45弯头或弯曲半径不小于4倍管径的0 90弯头连接。 5.()伸缩装置设置在两个活动支架之间。 6.()导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 7.()单相双孔插座安装接线总是按左零右相。 8.()采用金属管配线的交流线路,应将同一回路的所有相线和中线穿于同 一根管内。 9.()三相四线380/220供电方式,可以同时向用户提供两种不同大小的三 相对称交流电压,是建筑中常用的供电方式。 10.()热水供暖系统中的膨胀水箱,只起容纳膨胀水量的作用。 11. ()TN-S 系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。 12.( )管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 三、问答题 1.什么是管道的公称直径、公称压力? 2.水箱的配管有哪些? 3.检查井一般设于什么位置?检查井的作用是什么?

相关文档
相关文档 最新文档