文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外高低压配电工程施工合同

室外高低压配电工程施工合同

编号:AQ-BH-00655

( 文档应用)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

室外高低压配电工程施工合同Construction contract of outdoor high and low voltage power distribution project

室外高低压配电工程施工合同

说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。

发包方:

×××有限公司

承包方:

×××有限公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及《电力法》等相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则,双方就

×××·

×××供配电工程

建设施工事项协商一致,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:×××·×××供配电工程。

2、工程地点:×××。

3、工程内容:施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。

二、承包范围和内容

1、承包范围:详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。

2、承包内容:4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

三、工期

1、开工日期:发包方签署开工通知单次日开始计算。

2、竣工日期:1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件,1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。

四、质量要求

质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。

五、合同价款

1、本工程合同总价为人民币:叁佰玖拾玖万贰仟陆佰

元整(¥:

3992600.00

元整

)。

合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。

本合同价格为工程施工完毕验收合格,送电后的价格。包括:材料及设备的采购、运输、保管(合同约定的全部材料设备)、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。本工

程价款为固定总价合同,合同总价一次性包干。

2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。如有变更签证项目,本工程竣工结算时,只计算变更、签证部分,不再对原工程量清单报价进行重新核对。

3、本工程采用总价包干的方式承包,即:包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。如遇下列情形,合同价款可作相应调整:

⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等;

⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整;

上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利,在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。

变更增减费用计算方法:按照本合同审定的报价为依据进行计算变更增减费用,即发承包双方核定的工程量计价后优惠7%计算,且该合同审定报价中材料价格不因市场价格因素而调整。

高低压配电工程施工合同

高低压配电工程施工合同 篇一:室外 合同编号: ×××·××× 供配电工程 发包方: 承包方: 施工安装合同 ×××××× ×××·×××供配电工程 施工安装合同 发包方:×××有限公司 承包方:有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就×××·×××供配电工程建设施工事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:×××·×××供配电工程。 2、工程地点:×××。 3、工程内容:施工图范围内供配电工程的敷设、安装、

调试及验收。 二、承包范围和内容 1、承包范围:详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。 2、承包内容:4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。 三、工期 1、开工日期:发包方签署开工通知单次日开始计算。 2、竣工日期:1#、3#号楼于20XX年12月30日完成临时供电条件,1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于20XX 年01月25日竣工并正式通电。 四、质量要求 质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。 五、合同价款 1、本工程合同总价为人民币:叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整(¥:元整)。合同总价签订后,除非双方协商一致,

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方共同协商,就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点:盐边县安宁园区 三、工程范围:安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程(配电房)施工设计图所有工程范围,(不包含电气设备安装及设备调试)。 四、工程价款及工程结算: 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同单价为人民币:1400元/m2。合同总价:128296元,工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期: 根据甲乙双方商定,乙方在2016年05月02日开始施工,2016年06月07日前完成配电房所有土建工程(含接地网)设备基础工作。在乙方施工过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式: (1)工程预付款: 在本合同签订后15天内,甲方按乙方进度支付工程预付款60%,便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 (2)工程进度款: 按进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供技术资料一套(或现场口头交待乙方),并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电(有需要时)。 乙方:

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定,甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商,订立合同,共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分(后面简称高压专线部分)和高低 压用户“一户一表”交产验收部分(后面简称“一户一表”部分) 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆,至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准,负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧, 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等;电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行(一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准)。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

中低压配电网规划设计

中低压配电网规划设计 摘要:随着市场经济的发展,城市配电网络也在不断发展。本文主要针对于中低压配电网,对其规划的现状以及规划设计的工作内容与主要步骤进行简单研究,希望对日后中低压配电网规划设计有一定帮助。 关键词:配电网;中低压;规划;设计 引言 随着人们的生活水平提升,日常生活中对于电力资源需求量也逐渐增多,随之中低压配电线路规划与设计重要性也越来越受到关注。目前我国的中低压配电网在规划设计上仍然有着一定缺陷,面对于越来越大的供电要求,已经显得较为吃力。所以对于中低压配电网规划设计的研究,对于我国中低压配电线路有着重要指导意义。 1、国内中低压配电网建设现状及面临问题 目前,国内90%左右的地级以上供电企业已经开始配电系统自动化,有的省份还设计了自己的技术原则。在社会上,已经有多家科研机构致力于配电系统的研究。一系列的努力都为我国的供电方面的问题提供了基础,包括供电的可靠率问题、设备的安全性问题、供电的质量问题等等,并且还对于劳动效率和现代化管理等方面都提供了保障。这一系列的设施技术也是我国的中低压配电网的建设现状现状。总结来看,我国的配电系统也有自己的不足,我国的配电系统发展时间较短,对于基础方面的配备也不够完善齐全,一些试点刚刚开始试验,对于中低压配电网的建设尚没有普及,并且理论研究不足。一般情况下,对于中低压配电网建设,常见的问题有如下几个方面。 首先是110kV变电站的分布点不平衡,使得10kV中压线路在使用时依然是单辐射线路,这样就使得供电的半径较长,环网率不够高,线路严重过载,致使转供电能力较差,网架结构复杂。而对于0.4kV低压供电系统,农村偏远地区的配变台区供电半径大,电压较低。城市的发展步骤和配电网的发展不协调。 2、中低压配电网规划设计的工作内容与主要步骤 2.1、对于规划的年份与范围进行确定。这点一般是由供电企业来提出具体要求,而规划者可以与自身具体情况相结合,来将自己的建议提出来。 2.2、对于规划数据收集的工作。对于规划数据收据的工作是配电网络规划设计的一个主要步骤,是开展负荷预测以及中低压配电网络现状分析的重要内容。 2.3、对已存在中低压配电网进行分析。这个工作的主要内容是通过对于现有中低压配电网网架的结构等一系列情况来进行分析,将配电网中存在的一些问

2019年配电工程分包合同协议书范本

编号:_______________ 配电工程分包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:乙方: 按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方按照执行。

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范畴: 4、承包方法: 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:__________ 年_________ 月_________ 日,竣工日期____________ 年 ________ 月__________ 日,合同工期总天数____________ 天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款 万分之_______ 的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a 发包人未能按约定供给(或确认)施工图纸及开工条件; b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c 发包人代表(或监理工程师)未按约定供给指令、批准等,致使施工不能正常进行; d 设计变更或工程量增加; e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________________ 小时; f 不可抗力; g 其他非因承包人原因造成停工累计超过________________ 小时。 4、承包人在以上情况发生后__________________________ 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表 (或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后_______________________ 日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。

高低压变配电施工合同

合同编号:高低压变配电工程施工合同 工程名称: 工程地点: 发包单位: 承包单位:

发包单位(以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方): 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位,乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位,故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉,投标及签订本合同的行为是其真实意思表示,不存在本合同无效或者被撤销的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模及特征:框架-剪力墙;层/幢:12层/ 11 幢、18层/1幢;B幢商铺;建筑面积:约为7.22万m2。 工程承包方式及范围: 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料,同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干,固定不变,在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。

2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容,具体承包的范围包括但不限于下列项目: ⑴高低压变配电施工组织和管理,包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输,包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程, ⑺所有的施工机械设备,包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作,包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料,达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准:按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格,固定不变。 2、合同总价款约为: 金额(大写)元整(人民币) (小写)元(人民币)

低压配电系统中配电级数的选择

【摘要】配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。本文首先区分了配电级数和保护级数的不同概念,对保护级之间选择性的问题做了理解,最后重点探讨了低压系统中各级配电保护的选择性配合。 【关键词】低压配电系统;配电级数;保护级数;断路器;故障线路 一、对配电级数和保护级数的理解 配电级数是一个供电回路经配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是否具有保护功能无关。 保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又不同于配电级数。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压不宜多于三级;而保护级数则可能达到四级甚至五级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合,即动作应具有选择性。 二、保护级之间选择性的问题 保护的选择性是指协调具有保护功能的电源,当系统任意点故障后可以被位于仅靠故障点的上一级保护电源消除,而且只能由其单独类消除,从而保证其他回路的工作连续性。选择性保护对于所有故障电源(即无论是过负荷、接地故障还是短路等任何一种故障)都能实现选择性保护时未完全选择性。当仅在一定故障电流范围内实现选择性保护时为部分选择性。对于重要负荷,其供电线路上、下级保护电气的选择性,可保证故障时不致越级切断线路而引起非故障线路的设备终端供电,这对设备的供电可靠性是很重要的。 如果当过载或短路故障发生时,d1和d2断路器均跳闸,那么此保护就无选择性,如图1所示。 对保护分级有充分的理解,有助于合理设置上下级保护电气的选择性。规范只规定了对于重要负荷需要有选择性,但对重要负荷没有说明和列举,对于是完全选择还是部分选择也无具体要求。根据笔者对相关规范的理解,重要负荷为一级负荷、二级负荷及消防负荷;对于一级负荷及消防负荷,须做到完全选择,对于二级负荷,部分选择即可。 三、低压系统中各级配电保护的选择性配合 低压配电系统一般分二到三级,不宜超过三级。第一级为变电所低压柜,第二级为中间(楼层)配电箱,第三级为终端配电箱。应尽量减少配电级数,级数少有利于保护的选择性配合。对于各级配电保护的选择性配合探讨如下: (一)变电所低压柜 1、断路器的形式 一般总开关及联络开关采用框架断路器,出线开关采用塑壳断路器。 2、总开关与联络开关的选择方法 总开关与联络开关应有选择性,方法一是按选择性表格选型,框架电流一般相差二级时可以保证选择性要求;方法二是联络开关取消瞬时保护,总开关于分开关的长延时保护整定值的比值不小于1:6,方法三是联络开关改为框架式负荷开关。 3、总开关与分开关的选择方法 总开关与分开关应有选择性,以施耐德mt型框架开关与nsx型塑壳开关为例,经查表比对,基本上实现了全系列的全选择性保护。《工业于民用配电设计手册》建议为保证选择性低压总开关取消瞬时保护,仅设短延时保护,这是没有必要的。变压器低压出线总开关不宜取消瞬时保护,一方面难以复核系统设备及排线的动热稳定性,大短路电流时应该采用能量保

电力建设工程施工合同(标准范本)样本

电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点:_________。 2.工程内容:_________。 3.工程性质:_________。 4.承包范围:_________。 二、批准单位 1.批准文号:_________。

2.业主或主管单位:_________。 三、开工日期 1.竣工日期:_________。 2.总日历工期:_________。 四、质量等级:_________。 五、承包方式:_________。 六、合同价款:_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1.本协议条款; 2.本合同条件; 3.洽商:变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4._________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写,以汉字普通话解释、

变配电施工合同

变、配电工程安装协议书 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方)甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包工程名称: 1、范围:从上级电源主线至商住楼的电能计量装置(含表箱及电表、出线空开),施工至验收送电通过并交付商住用户使用止(不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费)。 2、高压部分:变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分:低压屏、开关柜(箱)、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡,单价元/㎡。 四、付款方式: 该工程总造价(包干价)为人民币(大写)元。在协议签订之日起三日内,甲方应支付乙方工程总造价的50%,计(大写)元整;在该工程主设备(变压器、电力电缆、高、低压配电柜)进场三日内,甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%,计(大写)元;在该工程验收合格、安全送电后,次日起七日内,甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%,计(大写)元;余下工程总造价的5%,计(大写)元,待保修期满一年后付清。

五、工程工期:自工程合同签订后,收到甲乙双方约定之进场日(配电房基建完成具备施工条件后)起算,于年月日前验收送电。 如遇下列情况,工期计日顺延: (1)合同签订20天内,甲方土建未能验收通过;甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况,影响进场施工或施工过程受阻; (2)施工或T接停电,因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响,工期可计日顺延; (3)如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 (一)甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料,乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工,乙方应配合指导,施工完毕,乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难,甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 (二)乙方职责 1、组织文明施工,确保安全第一,并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工,并负责该工程的验收、送电。

低压配电系统中正确使用断路器

低压配电系统中正确使用断路器 断路器广泛应用于低压配电系统中,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意断路器的选择性,对断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保充分发挥过电流脱扣器的作用;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。 一、断路器的几种电流参数 断路器的额定电流In,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。 断路器壳架等级额定电流Inm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。它决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。例如,DW15—1600 额定电流800A的断路器,1600 A是断路器的壳架等级额定电流Inm,断路器的额定电流In为800A。 过电流脱扣器可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,有长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)之分。如正泰产DW15—1600的Ir1为(0.7~1)In,Ir3为(1~3)In,没有短延时脱扣器;常熟产CW2—1600A 的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 KA+OFF。 断路器的额定极限短路分断能力(Icu):按规定的试验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;也就是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 极限短路分断能力Icu的试验程序为O—t—CO。其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA的短路电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍在按下状态),断路器再进行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路器能完全分断,熄灭电弧,并无超出规定的损伤,就认定它的极限分断能力试验成功。 额定运行短路分断能力Ics ,是指断路器在规定的试验电压及其它规定条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,在按规定的试验程序O—t—CO—t—CO动作之后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力。它比Icu 的试验程序多了一次CO。Ics是Icu的一个百分数。对于万能式和塑壳式断路器,Ics值略有不同,塑壳式允许Ics最小可以是25%Icu,万能式允许Ics最小是50%的Icu ,Ics=Icu的断路器是很少的。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际上,ABB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右。

电力工程承包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称: 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称): 乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式: 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起60天 三、质虽标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据,要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率:安装工程为:85% 土建工程为

75% 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:。 2、付款方式:合同签订后,甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元,其余款项根据工程进度进行支付,留合同价款的5利质保金,质保期满后付清。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违 约责任,乙方延误一天工期须按合同价款%tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场

双电源配电工程施工承包合同

双电源配电工程施工承包合同 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国》以及其他相关法律、法规的规定,经协商就双电源配电工程发承包事宜达成一致意见,为确保工程建设进度及设备材料的质量及施工质量,明确双方在施工过程中的权利与义务,经双方自愿、平等、公平的基础上协商一致,签订本合同,以便共同遵守。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条工程建设依据 按照有关部门审查通过的安置小区双电源配电工程施工图设计文件(XXX电力勘测设计责任有限公司编制的设计图纸及预算),见附件。 第三条工程承包方式 整个工程采用大包干形式,包括材料的采购、运输、

安装等。 第四条工程范围和内容 (一)、提供如下货物并负责安装和调试: 1、安装SCB10-315KV变压器2台; 2、高压配电屏11台直流屏1台,安装低压配电屏10台,信号控制箱1台,真空断路器1台,高压隔离开关1组,避雷器1组; 3、高低计量装置2台,负控装置1套,电缆故障指示器4组; 4、安装10KV高低电缆YJV22-3*50=500m; 5、本工程的电缆管沟、井设备基础配电房的设施等。 (二)、本工程的材料和设备全部由乙方提供(具体见预算清单)上述材料。乙方保证所提供的材料和设备的种类、规格符合供电公司要求,具有产品合格证明。乙方负责电气系统的调试,并严格按照其设计图纸完成其他未明确的工程内容。 (三)、材料进场时,由双方参加验收。乙方提供合格证明的材料,需要重新试验的,试验合格,由提出重新试验方承担试验费;试验不合格,由乙方承担试验费用。 第五条工程款及结算方式 一、工程价款

电力系统中低压配电线路设计 肖长春

电力系统中低压配电线路设计肖长春 摘要:随着我国经济科技水平不断提高,我国电网改造工程已经逐渐深入到了农村。但由于农村电网改造工作量巨大,以及配电线路的安全性问题,低压配电线路设计成为了当前最重要的一个环节。低压配电线路设计主要是为了确保电力企业供电质量以及用户用电安全等。本文阐述了低压配电线路设计面临的现状、分析了低压配电线路设计要点、并指出了具体的实施步骤。 关键词:电力系统;低压配电;线路设计;用电安全;供电质量 引言: 当前我国电网改造工程已经深入到了农村,作为连接用户的关键环节低压配电线路的设计决定了电力供应的质量和安全。然而由于低压配电线路运行环境具有一定的复杂性,因此在设计过程中必须要充分确保低压配电线路的安全性能,从而保障电力企业的经济效益。 一、低压配电线路设计面临的主要问题 1、电路负荷过大 在实际中,大多数电力安全问题都是由于低压配电线路负荷过大导致的。虽然从目前来看,我国电力企业的供电稳定性和安全性有了大幅度提高,但随着我国人民经济水平的不断提高,我国人民对供电质量的要求也有了一定的提高。在这种情况下,当前我国原有的低压配电线路电力供应与人民实际需求不匹配,以至于原有的抵押配电线路市场超负荷运行,存在极大的安全隐患。 2、农村电网改造工作量巨大 当前我国电网改造工程已经深入到农村,但由于农村电网改造工作量巨大,全面完成配电线路设计改造还需要花费较长的时间。在农村电网改造中,最重要的工作内容就是对低压配电线路进行合理设计和规划,其主要原因在于低压配单线路设计和规划直接影响到农村电网改造工程的进度与落实。 3、漏电、短路问题严重 在实际中,低压配电线路漏电、短路问题较为常见,并且一旦发生这些故障极有可能造成火灾事故或电气爆炸事故。而造成低压配电线路漏电、短路的原因除了人为因素、自然环境因素外,设计因素也是一个极为重要的方面。通常来说如果在低压配电线路设计中没有充分考虑到线路接地、线路过载、以及断线等方面的问题,将极有可能造成低压配电线路故障发生,进而引发安全事故。因此,为了确保低压配电线路的供电安全,必须要合理的对低压配电线路进行设计。 二、低压配电线路设计要点分析 1、避免越级跳闸 在实际中,越级跳闸问题的出现很容造成重大的电力安全事故发生。因此,在低压配电线路设计中必须要注重针对这一问题的设计。通常来说,在低压配点线路中可采用两种方法规避越级跳闸问题。首先,要保证各级低压配电线路配置与相对应的配电线路保护装置相匹配,并确保个级配电线路参数的准确性,最后再利用低压熔断器和断路器切段故障电路,从而避免越级跳闸现象发生。采用此种方法可以有效地降低故障线路对周围线路的影响,同时也可以最大限度的保证配电线路供电,从而减少对人民生活生产用电的影响;其次,针对该问题还可以采用合适的非选择性断路器,当线路发生故障时,非选择性断路器可以自动切断故障线路。[1]值得注意的是,在采用非选择性断路器时,应确保非选择性断路器参数精准。若存在上级脱扣器额定电流过低或上级脱扣器额定电流和脱扣时间低

供配电工程施工合同协议书范本

编号:_____________供配电工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(发包方): 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中环壹号项目供配电工程施工事宜协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称:供配电工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围: 1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。 1.5 合同价款:合同包干总价人民币(大 写)(¥元)。 1.6 工程款支付方式: 本工程无预付款。进度款每月支付一次,支付额为每月(上月26日至本月25日)已完工程量的%;工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的%,整体工程竣工验收合格送电后三个月内办完结算并付至结算总价的%,余款局管部分移交后一个月内无息付清,自管部分质保期满后一个月内付清。甲方向乙方支付工程款时,乙方须向甲方出具正规等额有效发票。 1.7 合同工期:

1.7.1 开工日期:年月日(具体开工日期以甲方开工指令日期为准) 1.7.2 竣工日期:竣工日期 为年月日。 1.8 工程质量:合格 第2条甲方工作 2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点,施工水电费由乙方自理。 2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底;根据甲方提供的本工程图纸进行报审,经供电公司确认后出正式施工图纸;按供电公司、甲方确认的正式施工图纸组织施工;拟定施工方案和进度计划,报甲方和监理单位批准后实施。 3.2 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查纪录。参加竣工验收,编制工程结算,确保工程验收合格。 3.4 严格按图纸设计要求和样品施工,所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。并接受甲方监督,遵守施工现场区内的各项规章制

高低压电力工程施工合同协议书范本

编号:_______________ 高低压电力工程合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方:

乙方: 结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方协商一致,本着长期合作的意愿达成如下协议: 一、工程名称:甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。 接箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。 三、工程价款:根据工程实际进展情况结算(包含本工程施工所需的全部费用)。 四、施工工期:乙方在甲方规定的时间内竣工通电,供电手续完备。工程施工完毕,乙方必须 提请当地电力部门对本工程进行验收(验收合格),此费用由乙方承担。 五、使用材料要求:本工程必须按双方确认的施工材料要求施工,材料规格及材质必须符合国 家相应标准。 六、质量要求: 本工程必须经供电局验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由 乙方承担。 七、工程保修期:工程保修期为两年。自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算,保修期内如出现质量问题,乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位,其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。 八、工程款支付:

中低压配电运行标准

Q/CSG 1205003—2016 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 中低压配电运行标准 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 前言............................................. I II 1 范围 (1) 2 规范引用文件 (1) 3 术语定义 (2) 4 总则 (3) 5 生产计划管理 (3) 6 配电线路、设备及设施管理 (5) 7 配电线路、设备差异化运维策略管理 (9) 8 运行技术管理 (12) 9 安全管理 (18) 附录A:配电生产运行指标 (20) 附录B:线路限额电流表 (23) 附录C:线路、设备对地、交叉跨越距离表 (27) 附录D:弱电线路等级 (30) 附录E:公路等级 (30)

前言 为进一步加强配电网运行管理工作,提高设备健康水平和使用效率,切实提升设备维护检修精益化水平,强化配电网运行维护工作的有效性,实现风险、效能和成本的综合最优,提高供电可靠性和客户供电保障能力,建立差异化运行维护机制,在《中低压配电运行规程》(试行)的基础上修订形成本标准。 本标准共分9 个章节,包括生产计划管理,配电线路、设备及设施管理,差异化运维策略管理,运行技术管理,安全管理等主要内容。 本规程的附录A为规范性附录,附录B、C、D、E为资料性附录。 本标准由公司生产设备管理部归口。 本标准起草单位:云南电网公司、深圳供电局有限公司、广东电网公司 本标准主要起草人:李有铖、顾衍璋、罗俊平、张贵鹏、莫海峰、黄志伟、何斌斌、余兆荣、雷炳辉、陈鹏、曾强、彭发东、马军、黄超 本标准自实施之日起代替《中低压配电运行规程》(试行)。

配电工程施工合同范本

配电工程施工合同范本 篇一:配电工程施工合同范本 甲方:郴州XX房地产开发有限公司 乙方: 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议:甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方,现就双方的责任、权利、义务作如下规定,以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称:XX配电工程 2、地点: 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工,负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程,从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘,取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。

3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式,即整个工程总包干价合计人民币:元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款,待材料、设备全部到达施工工地,经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整),待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准,合同价格即为最终结算价格,在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌,均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后,甲方积极配合乙方办理用电相关手续,及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督,协调现场工作,对施工不合要求的,甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工,接受甲方施工人员的监督,做到安全、文明施工。

中低压配电设备技术规范及选用原则

深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则(Q/3SG-1.03.01-2001) 目录 1.范围、 2.引用标准及规范、 3.总则、 4.中压配电设备、 5.低压配电设备、 6.计量装置、附录A:本标准用词说明 前言 为规范深圳电网中低压配电系统的设计、设备选型及建设和运行维护工作,制定本标准。 本标准规定了深圳电网中压配电设备、低压配电设备及计量装置的主要技术参数、功能及选用原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳中低压配电网的现状及发展方向。 1、范围 1.1本标准适用于深圳电网中低压配电系统的设计、设备选型及运行工作。 1.2本标准所指的中低压配电设备是指所有进入深圳电网的中压配电设备、低压配电设备及计量装置。 1.3本标准规范的配电设备包括以下内容:1)中压配电设备:断路器开关柜、环网开关柜、柱上断路器、电缆分接箱、配电变压器、箱式变电站、避雷器、电缆、架空导线。2)低压配电设备:配电柜、框架断路器、塑壳断路器等。3)计量装置:计量电流互感器、计量电压互感器电能表等。 2.引用标准及规范 2.1下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术原则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可靠性。“城市电网规划设计导则”能源电[1993]228号;“城市中低压配电网改造技术原则”DL/T559-1996;“供配电系统设计规范”GB50052-95;“低压配电设计规范”GB50054-95;“户内交流高压开关柜订货技术条件”DL./T 404-1997;“交流高压负荷开关—熔断器组合电器”GB16926-1997;“三相油浸式电力变压器技术参数和要求”GB/T6451-1995;“干式电力变压器技术参数和要求”GB/T10228-1997;“低压成套开关设备和控制设备”GB7251-1997。 3.总则 3.1深圳电网中低压配电设备由架空导线、电缆、配电变压器、中压开关(柜)、电缆分接箱、避雷器、箱式变电站、低压开关(柜)、计量装置及配电自动化装置等构成。 3.2中低压配电设备的选型应执行国家的有关技术经济政策,应做到运行安全可靠、技术先进、经济合理、维护方便(少维护或免维护),满足电力系统安全、经济运行的需要。 3.3中低压配电设备应积极采用成熟的新技术、新设备,中压配网设备应向绝缘化、无油化、紧凑型及智能型发展,并具备实现配网自动化的功能,并满足配网自动化发展的要求。 3.4国产中低压配电设备应选用经过国家认定的质量监督检验机构进行型式实验合格,并通过省级以上行业管理部门鉴定的产品。进口设备除满足上述要求外,还应提交中国商检部门的检验报告。 3.5新设备进网必须先试运行,至少一年以上正常运行方能批量选用。 3.6计量器具的选型定厂应按国家有关文件和广东省电力集团公司有关文件,并结合深圳供电局使用情况进行选用。特殊用户的计量装置将按有关规定设置。 4.中压配电设备 4.1 10kV断路器开关柜 4.1.1主要技术参数如下:额定电压10kV;最高电压12kV;冲击耐压(峰值):相间及对地≧42kV;隔离断口≧48kV;1分钟工频耐压(有效值):相间及对地≧42kV;隔离断口≧48kV;开关额定电流≧1000A(进线开关)、630A(馈线开关);断路开断电流(有效值)≧31.5kA;热稳定电流≧31.5kA 3S; 动稳定电流≧63kA;防护等级IP3X;电动操 作机构,直流110V,配专用直流操作电源; 真空开关柜应为全工况绝缘、五防产品,并 加装CT、PT。 4.1.2选用原则:用于高压高压变电站10kV 出线柜及配变容量超过8000kVA或单台变压 器容量1600kVA及以上配电所。断路器开关 柜应配真空断路器及微机型保护装置。 4.2 10kV负荷开关(环网柜) 4.2.1技术参数如下:额定电压10kV;最高 电压12kV;冲击耐压(峰值):相间及对地 ≧75kV;隔离开关≧85kV;1分钟工频耐压 (有效值):相间及对地≧42kV;隔离开关 ≧48kV;额定电流:进线单元630A;变压器 馈线单元200A;热稳定电流(有效值)≧20kA 3S;动稳定电流(峰值)≧50kA;变压器馈 线单元转移电流≧1500A;防护等级IP2X及 以上。(户外设备,外壳防护等级IP3X)。 4.2.2其它说明:1)环网柜进线单元(柜) 一律采用负荷开关;变压器馈线单元可选用 负荷开关加熔断器(≦1250kVA),当变压器 容量大于1250kVA时应采用断路器保护。2) 为满足今后实行配合配网自动化的要求,新 装环网柜线路单元须加装以下设备元器件: a)负荷开关电动操作机构,直流48V;b) 电流互感器,变比600/1A;c)短路及接地 故障指示器;3)根据小型化、紧凑型的要 求,宜采用SF6负荷开关可扩展式环网柜。 4.2.3选用原则:用于除4.1规定需要使用 断路器柜以外的配电所、电源切换柜及10kV 户外环网柜。 4.3户外柱上断路器4.3.1技术参数如下: 额定电压10kV;最高电压12kV;冲击耐压 (峰值)≧75kV;1分钟工频耐压(有效值): 相间及对地≧42kV;隔离断口≧48kV;额定 电流≧630A;短路开端电流(有效值)≧ 20kA;热稳定电流≧20kA 3S;动稳定电流 ≧50kA。 4.3.2选用原则:用作10kV架空线路的分段 开关,应采用真空断路器。对于重要分段点 的柱上断路器,应满足实施配电自动化的要 求。 4.4 10kV户外电缆分接箱 4.4.1技术参数如下:额定电压10kV;最高 电压12kV;冲击电压(峰值)≧75kV;1分 钟工频电压(有效值)≧42kV;额定电流≧ 630A(主回路)、400A(分支回路);热稳定 电流≧20kA 3S;动稳定电流≧50kA;外壳 防护等级IP33;外壳应防盗、防撬、防腐蚀。 4.4.2选用原则:用作10kV电缆线路需要分 支的场合,主干线回路应限制使用。分接箱 内不应装设负荷开关, 4.5配电变压器 4.5.1主要技术参数如下:额定电压10kV; 接线组别D Yn11;高压分接范围315kV及以 下±5%;315kV以上±2x2.5%;型号: S9,SC(SCB)9及以上。 4.5.2选用原则:S9型油浸式变压器用于临 时施工及偏远地区的台架式供电和独立配 电房配电所。SC(SCB)9型干式变压器可广泛 使用。鼓励使用S9,SC(SCB)9及以上型号及 非晶合金变压器。 4.5.3为便于维护管理,公用配变额定容量 应在以下容量(kVA)等级中选择:315,500, 630,800。 4.6户外组合箱式变压器: 4.6.1主要技术参数如下:高压侧按照 4.3(环网柜)选择。配电变压器参数按照4.4 (配电变压器)选择,应采用干式变压器, 额定容量50~630kVA(大于630kVA时应设 配电所)。低压侧设备按照第5章规定选择。 外壳防护等级IP33。 4.6.2选用原则:用于路灯等公用设施及其 它特殊情况。 4.7避雷器 4.7.1主要技术参数如下:额定电压12.7kV; 持续运行电压6.6kV;参考电压≧26.6kV(峰 值);标称放电电流5kA;残压≦50kV;型号: 合成绝缘无间隙氧化锌避雷器。 4.7.2装设原则:柱上变压器、柱上断路器, 架空线路与电缆连接处,架空进线及架空电 缆混合进线的配电所均应装设避雷器保护, 纯电缆进线用户的配电所,根据系统需要或 用户负荷性质决定是否安装。 4.8中压电缆:额定电压8.7/15kV;型号: 绝缘聚乙烯绝缘聚氯乙稀护套带钢铠 (YJV);截面:干线电缆一般选用3x300mm2, 分支电缆一般选用3x120mm2。一些大用户专 线可适当选用更大截面电缆,但电缆一般不 允许并接供电。 4.9 10kV架空导线 4.9.1架空裸导线:型号:钢芯铝导线(LGJ); 截面:干线截面一般选用185mm2,支线截面 一般选用120mm2(特殊情况下选用)。 4.9.2绝缘导线:电压12kV;型号: JKLGYJ-12kV;截面:干线截面一般选用 185mm2,支线截面一般选用120mm2(特殊情况 下选用)。 4.9.3选用原则:在城市边远地区及村镇一 般选用架空导线,其中在人口、建筑相对密 集区应选用架空绝缘导线,其余情况可选用 裸导线。 5.低压配电设备 5.1低压配电柜 5.1.1抽屉柜:商业、办公、医院、居民住 宅区、及供电可靠性要求较高的工业配电选 用。其中高层建筑要求防护等级为IP30以 上。 5.1.2固定柜:单台配变容量小于800KVA 的普通工业配电且设置独立配电房时选用, 要求防护等级大于IP20。 5.2框架断路器 5.2.1主要技术参数如下:额定电流进线主 开关按高于变压器低压侧额定电流一级选 定。极限分段能力40-120KA(400-415V 范围内),具体按大于变压器分裂运行时的 出现端短路电流选择。选用智能型脱扣器, 具体长延时,瞬时,短延时,接地故障保护 4段保护功能,有宽阔的电流和时间调节范 围。对重要用户配电所,进线主开关,联络 开关还应具备通信功能,可双向传送信息。 5.2.2选用原则:用作进线主开关、联络开 关、发电机进线与市电联络开关及大容量出 线回路。 5.3塑壳断路器 5.3.1主要技术参考如下:额定电流按高于 出线回路计算电流一级选定。极限分段能力 40-120KA(400-415V范围内),具体应按 大于变压器分裂运行时的出线端短路电流 选择。具备过载、瞬动及接地故障保护功能, 具有可调式脱扣器。户外临电配电箱,无分 隔的(如GGD)配电柜应使用零飞弧参品, 有分隔的配电柜宜使用零飞弧参品,也可使 用短飞弧参品,但应保证与柜内金属隔板的 间距大于飞弧距离。抽出式或插入式结构, 附件齐备、更换方便。不应采用下进线。用 作出线开关或变压器容量不大于315KVA的 进线开关。 6.电能计量装置 6.1高压计量装置 6.1.1计费计量点应配置主、校电能表各一 套,精度等级为有功0.5级、无功2.0级。 6.1.2参考计量点配置电能表一套,精度等 级为有功1.0级,无功2.0级。 6.1.3 电能表宜采用三相三线有功,无功电 能表,额定电压为3×100V,额定电流为3 ×1.5(6)A(与—/5A电流互感器配套使用) 或3×0.3(1.2)A(与—/1A电流互感器配 套使用)。 6.1.4主电能表应选用全电子式多功能电能 表,并符合中华人民共和国电力行业标准 《多功能电能表》(DL/T614-1997)要求, 主要功能包括:1)计量功能,计量有功、 无功电量;有功,无功分时电量;最大需量。 2)测量功能,测量电压,电流,功率、功 率因数等。3)失压、断流报警记录和显示。 4)电压合格率记录和显示。5)数据冻结功 能。6)负荷曲线功能。7)通讯功能,具有 RS-485接口和无源脉冲输出,并符合中华人 民共和国电力行业标准《多功能电能表通信 规约》(DL/T645-1997)要求。8)安全防护 功能。 6.1.5用户进线侧的电能计量装置应设置 专用的电能计量柜、专用的计量用电压互感 器和计量用电流互感器。专用电能计量柜应 符合中华人民共和国电力行业标准《电能计 量柜》(DL447-91)要求,应能对计量设备 进行有效铅封。计量柜应能安装主、校电能 表&数据采集器,电能表的RS-485接口通 过信号电缆连接至数据采集器。1)计量专 用电压互感器精度等级为0.2级,二次额定 容量应不小于30VA,电压二次回路采用单芯 铜导线,其截面不小于2.5mm2,并保证二次 回路电压降不得超过0.25%(用方和根计算 的合成误差表示)。2)计量专用电流互感器 精度等级为0.2或0.2S级,二次额定容量 应不小于20VA,并应保证实际二次负载在其 二次额定容量的25%~100%之间,电流互 感器变比的选择应保证常用一次电流在额 定工作电流的30%~100%之间,电流二次 回路采用单芯铜导线,其截面不小于4mm2。 3)计量单元的电压回路,不得作辅助单元 的供电电源。4)计量单元的电流和电压回 路,应先经实验接线盒,再接入电能计量仪 表。 6.1.6变电站的电能表应集中安装在电能表 室,所有电能表的RS-485接口通过信号电 缆连接到数据采集器。1)变电站10kV计量 电压互感器精度等级应为0.2级,二次额定 容量不低于150VA,配置专用的计量用电压 互感器二次绕组,二次回路导线应采用单芯 铜导线,截面应不小于4mm2,并保证二次回 路电压降不得超过0.25%(用方和根计算的 合成误差表示)。2)变电站10kV计量电流 互感器精度等级应为0.2级或0.2S级,配 置专用的计量用二次绕组,二次额定容量不 小低于30VA,应保证实际二次负载在其二次 额定容量的25%~100%之间,电流二次回 路采用单芯铜导线,其截面不小于4mm2,电 流互感器变比的选择应保证常用一次电流 在额定工作电流的30%~100%之间。3)计 量单元的电压回路,不得作辅助单元的供电 电源。4)计量单元的电流和电压回路,应 先经实验接线盒,再接入电能计量仪表。 6.2专用变低压侧计量装置 6.2.1电能表的配置,计费计量点应配置主 校电能表各一套,精度等级为有功1.0级、 无功2.0级,主表应采用全电子式多功能电 能表,功能要求与5.2.1.4要求相同,校表 可采用感应式有功电能表。 6.2.2电能表应采用三相四线有功、无功电 能表,额定电压3x380/220V,额定电流为 3x1.5(6)A。 6.2.3低压侧专用变计量装置应设置专用电 能计量柜,专用的计量用电流互感器;专用 电能计量柜应符合中华人民共和国电力行 业标准《电能计量柜》(DL-91)要求,应能 对计量设备进行有效铅封。计量柜应能安装 主、校电能表和数据采集器,电能表的 RS-485接口通过信号电缆连接到数据采集 器。 6.2.4电流互感器变比按变压器低压侧额定 电流选择,详见下表:容量kVA:2000、1600、 1250、1000、800、630、500、400、315、 250、200、160、100、80;CT /5A:3000、 2500、2000、1500、1200、1000、800、600、 500、400、300、250、200、150。 6.2.5低压电流互感器的准确度及二次容量 如下表:额定变比300/5A以下、300~ 1200/5A、1200/5A以上;精度等级0.5或 0.5S、0.2或0.2S、0.2或0.2S;二次容量 10VA、10VA及以上、15VA及以上。电流互 感器应选用耐压660V、铭牌与不饱和树脂铸